文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆接头盒_主题创新报告_20131005

电缆接头盒_主题创新报告_20131005

电缆接头盒_主题创新报告_20131005
电缆接头盒_主题创新报告_20131005

电缆接头做法图解与电缆接头规范要求- 电气技术

电缆接头做法图解与电缆接头规范要求- 电气技术 电缆接头做法图解与电缆接头规范要求- 电气技术电缆接头做法图解电缆接头又称电缆头。电缆线路两末端的接头称为终端头,中间的接头称为中间接头,终端头和中间接头又统称为电缆头。电缆铺设好后,为了使其成为一个连续的线路,各段线必须连接为一个整体,这些连接点就称为电缆接头。电缆接头是用来锁紧和固定进出线,起到防水防尘防震动的作用。 电缆头一般是在电缆敷设就位后在现场进行制作,它的主要的作用:使线路通畅,使电缆保持密封,并保证电缆接头处的绝缘等级,使其安全可靠地运行。若是密封不良,不仅会漏油造成油浸纸干枯,而且潮气也会侵入电缆内部,使纸绝缘性能下降。 电缆头制作的方法很多,但目前大多使用的是热缩式和冷缩式两种方法。冷缩式电缆头与热缩式电缆头比较,具有制作简便;受人为影响因素小,冷缩电缆附件会随着电缆的热胀冷缩而和电缆保持同步呼吸作用,使电缆和附件始终保持良好的结合状态等优点,但成本高。而热缩式电缆头与冷缩式电缆头相比主要优点只是成本低,所以,目前在10KV以上领域,广泛使用冷缩式电缆头。 低压电缆接头做法图解1、能够参阅我国修建工业出版社的《修建施工设备图集电气》图集。 2、《修建施工设备图集电气》中有关接法图如下: 3、电线接线要分外留心:绕线的圈数不少于5圈,一同联络本地质监有些恳求,绝缘层是用接线帽,仍是用搪锡外包绝缘胶带。 装接E1同轴电缆的接头并测试 介绍装接E1同轴电缆的接头并测试的方法。 19.1.1 装接同轴电缆的直式BNC公接头 介绍直式BNC公接头与同轴电缆的装配步骤。 工具、仪表和材料剥线钳 压线钳(包括2.5mm钳口) 同轴电缆,组件如图19-1所示 直式BNC公接头,组件如图19-1所示 图19-1 BNC接头与同轴电缆 操作步骤 根据同轴线材的不同,按照图示尺寸将同轴电缆剥开,露出同轴电缆外导体、同轴电缆绝缘和同轴电缆内导体,如图19-2所示。其中常用电缆保留的外导体长度”L1”、保留的绝缘长度”L2”和护套剥开长度”L3”的推荐长度如表19-1所示。 图19-2 剥同轴电缆 将热缩套管和压接套筒先后套入同轴电缆中,如图19-4所示。 图19-4 套入热缩套管和压接套筒 将同轴电缆的外套体展开成喇叭形,如图19-5所示。 说明: 若连接器插头适配的线径规格为2.2mm,而同轴线缆线径为1.6mm时,需把同轴线外导体拧成一股,不需要展开,以免压接不紧。 图19-5 展开同轴电缆外导体 将同轴电缆的绝缘和内导体插入同轴电缆连接器插头,同轴电缆外导体部分包裹住同轴连接器的外导体,如图19-6所示。 图19-6将直式BNC公接头插头插入同轴电缆用焊接工具将同轴电缆的内导体焊接到同轴电缆连接器插头的内导体上,如图19-7所示。图19-7焊接内导体将压接套筒往连接器方向推,

10kV交联聚乙烯绝缘电缆热缩接头制作工艺标准

10kV交联聚乙烯绝缘电缆热缩接头制作工艺标准 11范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV交联聚乙烯绝缘电力电缆热缩中间接头制作。 22施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 主要材料:电缆头附件及主要材料由生产厂家配套供应。并有合格证及说明书。其型号、规格、电压等级符合设计要求。 2.1.2 辅助材料:焊锡、焊油、白布、砂布、芯线连接管、清洗剂、汽油、硅脂膏等。 2.2 2.2主要机具: 喷灯、压接钳、钢卷尺、钢锯、电烙铁、电工刀、克丝钳、改锥、大瓷盘。 2.3 作业条件: 2.3.1 电缆敷设完毕,绝缘电阻测试合格。 2.3.2 作业场所环境温度0℃以上,相对湿度70%以下,严禁在雨、雾、风天气中施工。 2.3.3 施工现场要干净、宽敞、光线充足。施工现场应备有220V交流电源。 2.3.4 室外施工时,应搭设临时帐蓬。 3 操作工艺 3.1 3.1工艺流程: 设备点件检查→剥除电缆护层→剥除铜屏蔽及半导导电层→ 固定应力管→压接连接管→包绕半导带及填充胶→ 固定绝缘管→安装屏蔽网及地线→固定护套→送电运行验收 3.2 设备点件检查。开箱检查实物是否符合装箱单上的数量,外观有无异常现象。 3.3 剥除电缆护层(图2-28): 图2-28 3.3.1 调直电缆:将电缆留适当余度后放平,在待连接的两根电缆端部的两米处内分别调直、擦干净、重叠200mm,在中间作中心标线,作为接头中心。 3.3.2 剥外护层及铠装:从中心标线开始在两根电缆上分别量取800mm、500mm,剥除外护层;距断口50mm的铠装上用铜丝绑扎三圈或用铠装带卡好,用钢锯沿铜丝绑扎处或卡子边缘锯一环形痕,深度为钢带厚度1/2,再用改锥将钢带尖撬起,然后用克丝钳夹紧将钢带剥除。 3.3.3 剥内护层:从铠装断口量取20mm内护层,其余内护层剥除,并摘除填充物。 3.3.4 锯芯线、对正芯线,在中心点处锯断。 3.4 剥除屏蔽层及半导电层(图2-29):自中心点向两端芯线各量300mm剥除屏蔽层,从屏蔽层断口各量取20mm半导电层,其余剥除。彻底清除绝缘体表面的半导质。

低压电缆头制作安装施工及验收规范

八、低压电缆头制作和接线施工及验收规范 一、作业条件 1.电气设备安装完毕,室内空气干燥。 2.电缆敷设并整理完毕,核对无误。 3.电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 4.现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。 二、工艺流程 → → →→ → 三、安装注意 1.铠装电缆的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,同时应防止地线焊接不牢,解决方法是将钢带一定要锉出新茬,焊接时使用电烙铁不得小于500W ,否则焊接不牢。 接地线截面积要求如下表: 表18.1.3 电缆芯线和按地截面积(mm 2) 2.应防止电缆芯线与线鼻子压接不紧固。线鼻子与芯线截面必须配套,压接时模具规格与芯线规格一致,压接次数不得小于二道。 3.防止电缆芯线伤损,用电缆刀或电工刀剥皮时,不宜用力过大,最好电缆绝缘外皮不完全切透,里层电缆皮应撕下,防止损伤芯线。 4.防止电缆头卡固不正,电缆芯线过长或过短,电缆芯线锯断前要量好尺寸,以芯线能调换相序为宜,不宜过长或过短。电缆头卡固时,应注意找直,找正,不得歪斜。 5.配电柜等电气设备内部电缆排布时,需布线整洁美观,并需考虑在机柜进线处做好电缆预留,电缆绑扎带要统一美观,且扎带切口需光滑,防止切口尖锐伤人。 可参考下图所示:

(考虑到不同甲方的具体要求不同,可在大规模接线前,每一类电柜做一个样板请建设方相关人员确认) 四、施工检查 1.芯线与电器设备的连接应符合下列规定: A.截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接; B.截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端 子连接; C.截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设 备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡; D.每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。 2. 电线、电缆的回路标记应清晰,编号准确。 3、对于多芯YJV电缆,在制作终端头和套五指套及色带时应注意,为了提高电缆绝缘性和相线的区分,应在剥开的多芯电缆的每一条相线上满套上相应颜色绝缘色带,即色带需从五指套底端一直满套到终端头。 如下图的做法即不符合我们要求。

OPGW[1].ADSS光缆接头盒使用操作说明(新)

OPGW、ADSS光缆接头盒使用操作说明 1

目录 一、接头盒使用说明 1、各部件名称 2、结构特点 3、技术指标 4、操作程序 (1)OPGW光缆接续操作 4.1.1 OPGW接续缆端面处理 4.1.2 OPGW接头盒的处理(图二)(2)ADSS光缆接续操作 (3)接头盒的安装固定 4.3.1 接头盒铁塔安装固定(图一) 4.3.2 接头盒杆用安装固定(图三、四) (4)光纤保护管安装操作( 图五) 二、安全须知 2

3 OPG W 、ADSS 光缆接头盒 使用说明和安全须知 该产品适用于电力特种光缆的连接保护,产品有直通连接和分歧 连接之功能,最多可同时进五根光缆,适用于架空杆、塔。 1. 各部件名称 接头盒示意图(图一) 2. 结构特点 机械强度高,密封性能好,合金外壳采用电化处理,耐腐蚀,性能优良,采用密封圈及硅胶密封,可重复开启、扩容、维修、复接等,存纤盘容量达48芯;光缆固定采用与光缆直径相匹配的铝管夹紧,

防止夹伤光缆;可安装在铁塔不同部位,安装牢固;(杆用安装采用不锈钢带固定,操作方便,能适用于不同杆径、不同位置的安装。)3.技术指标 光纤曲率半径:≥45mm 盘留光纤长度:≥2m 光纤盘留附加衰耗:≤0.01dB 光纤最大容量:≤144芯 适用温度范围:-40~+70℃抗侧压力:≥2000N 外型尺寸(mm):480(H)×200(φ) 重量:6.7Kg 4.操作程序 (1)OPGW光缆接续操作 4.1.1 OPGW接续缆端面处理 a)从对OPGW保护及方便固定的角度考虑,理顺预留OPGW光缆走径,并检查其长度,截去受牵引损伤的段长,保留满足在地面多次熔接操作及塔上盘固的长度。 b)将OPGW光缆从与光缆直径相匹配的铝套管中穿过,套到距端面1.5m 左右的地方,以防止扭动松股,用细齿钢锯条或边剪钳切去OPGW光缆铠装层,剪切铠装层时最好把光缆固定在一个夹具上,并精心操作,在切AA线、AS线时,不能损伤不锈钢光纤单元,包括切痕和扭结,所切线材端面应平齐 c)用十字捋直轮将钢管单元捋直,在伸出端面60~80mm处做好标记,用钢管切割刀切去钢管,首先使用切割刀夹持住钢管并保证不左右滑动,旋转一周松动后,拧紧刀刃,再旋转一周,如此反复4次左右,观察切口深度合适后,取下切割刀;双手握住钢管,大拇指捏住切口处,前后缓缓扳动2次,防止钢管变形及断裂后锐边擦伤光纤,待钢管完全脱落后,轻轻地将钢管移去。 d)用无水酒精棉球擦净光纤表面油膏,按常规方法将光纤熔接。 4.1.2接头盒的处理 4

kV单芯电力电缆中间接头的制作工艺标准(1)

10kV单芯电力电缆中间接头的制作工艺标准 一、施工准备 1、劳动组织 2、工机料准备 二、操作程序 1、工序流程图

剥切电缆外护套剥切电缆 铜屏蔽带 剥电缆 主绝缘 套入中间接 头、铜屏蔽网 主绝缘 清洗 电缆测试剥切电缆半导电层

(2)剥切电缆铜屏蔽层 剥去电缆外护套,剥离长度为A+140m( A值根据电缆型号确定,电缆芯线截面50- 240mm勺A值为170mm。 (3)剥切电缆内护套 两端护套口各保留90mm铜屏蔽带,其余全部剥去。 (4)剥切电缆半导电层 按A值剥除外半导电层,剥离时,切勿划伤主绝缘。 (5)剥切电缆主绝缘 按1/2接管长+5mn长度切除电缆主绝缘,并在主绝缘上作3mm*45的倒角 (6)主绝缘清洗 半重叠来回绕包Scotch13半导电胶带,从铜屏蔽带上40mm处开始绕包至10mn的外半导电层上,绕包端口应十分平整 按常规方法清洗电缆主绝缘,切勿使溶剂碰到半导电层,如果必须要用砂纸磨掉主绝缘上残留半导体,只能用不导电的氧化铝砂纸(最大粒度120)不能使打磨后的主绝缘外径小于接头选用范围,在进行下一步骤前,主绝缘表面必须保持干燥,如有必要用干净的不起毛布进行擦拭。 (7)套入冷缩式中间接头、铜屏蔽网套。 (8)接续电缆连接管 先将电缆连接管套在电缆芯线上,两端压接(不要压接管的中心),压接后应对接管表面挫平打光并且清洗。 (9)冷缩头固定及收缩 将P55/R混合剂(只能用P55/R混合剂)涂抹在半导电层与主绝缘交界处,然后把其余混合剂均匀抹在主绝缘表面上 测量绝缘端口之间尺寸C然后按尺寸1/2C,在接管上确定实际中心点D然后以D为基准按300mn在一边的铜屏蔽带上找出一个尺寸校验点E,由于冷缩接头为整体预制式结构,确无误 中心定位应做到准 在半导电层上距离屏蔽层端口X处做一记号,此处为接头收缩 定位点见下表。 将冷缩接头对准定位标记,逆时针抽掉芯绳使接头收缩,在接头收缩一半后校验冷缩接头主体上的中心标记到校验点 E 的距离是否确实为300mm如有偏差,尽快左右移动接头以进行调整。

ZY0600107001 35kV电力电缆各种类型中间接头制作程序及工艺要求

第二十一章 35kV 电力电缆各种类型中间接头制作 模块1 35kV 电力电缆各种类型中间接头制作程序及工艺要求 (ZY0600357001) 【模块描述】 本模块包含35kV 常用电力电缆中间接头制作程序及工艺要求。通过图解示意、流程介绍和工艺要点归纳,掌握35kV 常用电力电缆中间接头制作工艺流程和各操作步骤工艺质量控制要点。 【正文】 一、35kV 热缩式电力电缆中间接头制作工艺流程及工艺质量控制要点 (一)35kV 热缩式电力电缆中间接头制作工艺流程 (二)、35kV 热缩式电力电缆中间接头制作工艺质量控制要点 1.剥除外护套、铠装、内护套: (1)剥除外护套:首先在电缆的两侧套入附件中的内外护套管。在剥切电缆外护套时,应分两次进行,以避免电缆铠装层铠装松散。先将电缆末端外护套保留350mm,然后按规定尺寸剥除外护套,要求断口平整。外护套断口以下350mm 部分用砂纸打毛并清洗干净,以保证外护套收缩后密封性能可靠。 (2)剥除铠装: 按规定尺寸在铠装上绑扎铜线,绑线的缠绕方向应与铠装的缠绕方向一致,使铠装越绑越紧不致松散。绑线用Ф2.0mm 的铜线,每道3-4匝。锯铠装时,1.剥切外护套 2.锯除铠装层 3.剥切内护套 4.剥切绝缘层、屏蔽层 4.确定接头相位 1.压接连接管 2.屏蔽层恢复 3.绝缘层恢复 4.连接两端铜屏蔽 5.热缩内护套 6.连接两端铠装 7.热缩外护套 工作前准备 中间接头附件安装 电缆预处理 填写安装记录 1、检查电缆 2、工器具准备 3、材料准备 4、阅读安装说明书

其圆周锯痕深度应均匀,不得锯透,损伤内护套。剥铠装时,应首先沿锯痕将铠装卷断,铠装断开后再向电缆端头剥除。 (3)剥除内护套及填料:在应剥除内护套处用刀子横向切一环形痕,深度不超过内护套厚度的一半。纵向剥除内护套时,刀子切口应在两芯之间,防止切伤金属屏蔽层。剥除内护套后应将金属屏蔽带末端用聚氯乙烯粘带扎牢,防止松散。切除填料时刀口应向外,防止损伤金属屏蔽层。 2.电缆分相,锯除多余电缆线芯 (1)在电缆线芯分叉处将线芯扳弯,弯曲不宜过大,以便于操作为宜。但一定要保证弯曲半径符合规定要求,避免铜屏蔽层变形、折皱和损坏。 (2)将接头中心尺寸核对准确后,锯断多余电缆芯线。锯割时,应保证电缆线芯端口平直。 3.剥除铜屏蔽层和外半导电层 (1)剥切铜屏蔽时,在其断口处用Ф1.0mm镀锡铜绑线扎紧或用恒力弹簧固定,切割时,只能环切一刀痕,不能切透,以防损伤半导电层。剥除时,应从刀痕处撕剥,断开后向线芯端部剥除。 (2)铜屏蔽层的断口应切割平整,不得有尖端和毛刺。 (3)外半导电层应剥除干净,不得留有残迹。剥除后必须用细砂纸将绝缘表面吸附的半导电粉尘打磨干净,并清洗光洁。剥除外半导电层时,刀口不得伤及绝缘层。 (4)将外半导电层端部切削成小斜坡并用砂纸打磨,注意不得损伤绝缘层,打磨后,半导电层端口应平齐,坡面应平整光洁,与绝缘层平滑过渡。 4.绕包应力控制胶,热缩半导电应力控制管 (1)绕包应力控制胶时,必须拉薄拉窄把外半导电层和绝缘层的交接处填实填平,园周搭接应均匀,端口应整齐。 (2)热缩应力控制管时,应用微弱火焰均匀环绕加热,使其收缩,收缩后,在应力控制管与绝缘层交接处应绕包应力控制胶,绕包方法同上。 5.剥除线芯末端绝缘,切削“铅笔头”、保留内半导电层 (1)切割线芯绝缘时,刀口不得损伤导体,剥除绝缘层时,不得使导体变形。 (2)“铅笔头”切削时,锥面应园整、均匀、对称,并用砂纸打磨光洁,切削时刀口不得划伤导体。 (3)保留的内半导电层表面不得留有绝缘痕迹,端口平整,表面应光洁。 6.依次套入管材和铜屏蔽网套 (1)套入管材前,电缆表面必须清洁干净。 (2)按附件安装说明,依次套入管材,顺序不能颠倒,所有管材端口,必须用塑料布加以包扎,以防水份、灰尘、杂物浸入管内玷污密封胶层。 7.压接连接管,绕包屏蔽层,增绕绝缘带 (1)压接前用清洁纸将连接管内,外和导体表面清洗干净。检查连接管与导体截面及径向尺寸应相符,压接模具与连接管外径尺寸应配套,如连接管套入导体较松动,即应填实后进行压接。 (2)压接后,连接管表面的棱角和毛刺,必须用锉刀和砂纸打磨光洁,并将金属粉屑清洗干净。 (3)半导电带必须拉伸后绕包和填平压接管的压坑和连接与导体内半导电屏蔽层之间的间隙,然后在连接管上半搭盖绕包两层半导电带,两端与内半导电屏蔽层必须紧密搭接。 (4)在两端绝缘末端“铅笔头”处与连接管端部用绝缘自粘带拉伸后绕包填平,再

电缆头制作安装工程施工工艺标准

电缆头制作、接线和线路绝缘测试安装 施工工艺标准 一、特点和适用范围 本工艺适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)KV及以下电缆头制作、接线和线路绝缘测试安装工程。 二、施工准备 1、技术准备 1施工前应进行技术交底工作; 2配备相应的施工质量验收规范。 2、材料准备 1 电缆终端头及其所用绝缘材料应是定型产品,各部队衔接处应封闭严密,附件齐全,瓷套不得裂纹、损伤,必须符合电压等级和设计要求,并应有试验数据及合格证。电缆头附件及主要材料由生产厂家备齐,并有合格证及说明书。 2电缆绝缘胶和环氧树结晶胶应是定型产品,必须符合电压等级和设计要求,各部衔接处均应封闭严密,附件齐全,应有理化及电气性能的试验单及合格证。 3 固定电缆终端头用的金属件均应是镀锌件,配齐相应的螺母、垫圈和弹簧垫。 4 中间头外壳必须密封良好,无杂质和砂眼,内壁光滑整洁,型号规尺寸必须符合设计要求。铅套管含纯铅量不少于99.9%,并能承受25标准大气压力试验。 5 主要材料:电缆终端头套、塑料带、绝缘三叉手套、绝缘管、应力管、编织铜线、填充胶、密封胶带、密封管、相色管、防雨裙。 6 辅助材料:焊锡、焊油、白布、砂布、芯线连接管、清洗剂、汽油、硅脂膏、接线端子、焊锡、清洁剂、砂布、白布、汽油、焊油、镀锌螺丝、电缆卡子、电缆标牌、10mm多股铜线。 3、主要机具 1 制作机具:防风栅、塑料布、油压接线钳、喷灯、铁壶、铝壶、搪瓷盘、铝锅、铁勺、漏勺、手套、漏斗、电炉子、钢锯、钢丝刷,温度计、剪刀、锉刀、电烙铁、电工刀、克丝钳、改锥等。。

2 安装机具:台钻、电锤、滑车、大绳、板手、台钻、电焊机和气焊工具等。 3 测试工具:绝缘摇表、钢卷尺、钢板尺、温度计、万用表、试铃及试验仪器等。 4、作业条件 1 电缆敷设并整理完毕,核对无误。 2 电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 3 室外电缆终端头的制作应选择晴朗无风的天气施工,环境温度在+5C°以上。 4 施工现场及其周围应清洁干燥,操作平台要牢固,四周应搭设防风栅。 5 施工现场应备有220V电源和安全电源。现场具有足够照明和较宽敞的操作场地 6电缆终端头制作人员应经专门培训并考核合格,方可施工操作。 7 土建工程基本施工完,墙面、屋顶的浆活完毕,施工现场应符合安全、消防规定,易燃物要妥善保管。 8 塑料带应分黄、绿、红、蓝四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。 9 地线采用裸铜软线,载面不小于10mm,表面应清洁,无断股现象。 10 高空作业(电杆上)应搭好平台,在施工部位上方搭好帐篷,防止灰尘侵入(室外),室外施工时,应搭设临时帐篷。 11 电气设备安装完毕,室内空气干燥,变压器、高压开关柜(高压开关)、电缆均安装完毕,电缆绝缘合格。 三、材料质量控制要点 1 在制作电缆头的全过程中,要保持清洁,油浸纱带和黑漆葛带要放在铝锅内加盖,随用随取,手上的潮气要擦净。工具要放在干净的瓷盘中。 2电缆绝缘纸不能损伤,特别是在三芯分开掰弯时,要特别小心,用力不能过猛。在凶缠绝缘层时,更不许来回搬弄芯线。 3封铅时,手腕要灵活,速度要快,否则会影响电缆的绝缘强度。烘烤铅包时,火焰要均匀,以免损坏铅包、绝缘纸和降低绝缘强度。 4 灌注电缆胶时,温度要控制好,温度过高会损坏绝缘纸,温度过低灌注不实。 5 从开始剥切到制作完毕,必须连续进行,一次完成,以免受潮。 6 电缆头制作过程中,应注意的质量问题见下表: 电缆头制作过程中应注意的质量问题

2019年HDMTP型免维护地中电缆接头盒作业指导书

HDM-T-P型免维护地中电缆盒接续工艺作业指导书 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 实施日期:年月日

1. 适用范围 本作业指导书适用于哈大铁路客运专线信号工程电缆接续的施工。 2. 作业准备 内业技术准备 施工开工前应对施工人员进行技术交底,接续人员须经过严格的培训,考试合格后持证上岗。 外业技术准备 电缆已敷设,并完成电气特性的测试,接续材料已齐备,具备电缆接续的条件。3. 技术要求 电缆在距铁路、公路、道口、河流、桥梁、涵洞2m范围内不得进行电缆的接续。 同径路的两个接头盒间的距离不得小于1m,准确记录接头坐标和做好接续记录。 雨、雪天气以及环境温度不符合电缆施工的要求时,不能进行电缆的地下接续。 地下接续的备用量集中放在接头的一端,长度不小于2m。 电缆接续必须符合A、B端对接的原则。 接续人员要经过严格的技术培训,考试合格后持证上岗。 4. 施工程序和工艺流程 施工程序 施工程序为: 施工准备→开剥电缆→安装钢带固定环→芯线接续→内屏蔽线组的屏蔽层连接→铝护套、钢带连接→安装固定拉杆→接地连接→盒体组装→灌注密封胶和膨胀胶→清理现场→撤离现场 工艺流程

图1 电缆接续流程图 5. 施工工艺 准备工作 5.1.1 根据电缆的外径尺寸大小,切割辅助套管 (辅助套管上的标线为辅助套管的内径尺寸),使辅助套管的孔径与电缆外径相同。 5.1.2 组装密封挡环 1) 根据电缆外径的尺寸大小,选择适合于电缆外径的变径环。 2) 将变径环间的密封胶圈,用专用切割刀沿变径环内孔壁切割成孔状,切割后的密封胶圈孔的直径要略小于电缆外径。 5.1.3 按顺序依次将辅助套管→密封挡环组(紧固螺母面向辅助套管侧)→钢带固定环套在电缆护套上(两侧电缆相同)。 5.1.4 再将主套管套在一侧的电缆上,如图2所示。

H43双端光缆接头盒说明书

H43双端光缆接头盒说明书 1.1用途 该产品适用于室外光缆架空、管道、直埋等直通接续和分歧接续。采用全机械密封和可重复开启方式,带可选气压阀和接地保护装置。内部结构简单、使用方便、是网络建设可靠选择的一款接续保护盒。 1.2结构 1.3主要部件 1.4操作步骤 开拨光缆:1,120mm 长度的光缆:用于密封构件到光缆固定压板。 2,2030mm 长度的光缆:开剥后用于盘绕和熔接。 3,430mm 长度的带护套光纤:用于光缆固定处到光纤收容盘固定处。 4,1600mm 长度的光纤:剥去光纤护套后与其它光纤熔接,然后一起盘绕在光纤熔纤盘内。 1,把光缆加强钢芯用钢钳折弯成小于1CM 的一个圈,尾部留1CM 左右,把多余的钢芯剪断; 2,再把光缆压片放加强芯上面,螺钉穿过孔,对准固定架上的螺钉孔拧紧; 3,参照上图裹上密封胶带,将光缆压紧; 4,位置将穿有裸纤保护管的光纤在接头盒盒体内绕成直径>100mm 左右的纤环。 序号 名称 数量 用途 1 盒体 1套 光缆接头的整体防护 2 不锈钢螺栓M8X40 16颗 固定外壳 3 光纤熔纤盘 24芯/盘X4=96芯 固定光纤接头保护热缩管及收容光纤 4 熔纤盘固定架组件 1套 支撑和固定熔纤盘 5 光缆压紧组件 4套 缆口外部光缆固定 6 光缆固定组件 4套 进缆口光缆固定/加强芯固定 7 密封胶带 2卷 光缆进出缆口处密封 8 密封胶条 1套 盒体(外壳)之间的密封 熔纤盘 盒体 盒盖 24芯熔纤盘 加强芯固定 密封胶带 喉箍固定光缆

1,在裸纤保护管末端用尼龙扎带固定在熔纤盘进口,应从最底端熔纤盘开始光纤接续; 2,多余光缆在熔纤盘底部盘存,用尼龙扎带固定好。 未使用缆口用堵头密封(堵头槽内裹两圈密封胶带),拿出密封胶条放入盒体四边槽内,光缆入口接合处用整条密封胶带填充缝隙,并压实。 1,.将光缆接头盒盖与底对准盖好。 2,用专用扳手把M8×40mm 的不锈钢螺钉按照顺序拧紧, 3,用户需要架空安装,可将2套架空连接件固定在盒体螺钉位置上。 盒体周圈密封胶条位置 堵头 纤芯熔接 缆环 光缆压紧片 A 端光缆 B 端光缆 堵头 密封胶带

HJD-M型免维护地中电缆接头盒作业指导书

HJD-M型免维护地中电缆接头盒作业指导书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

型免维护地中电缆盒接续工艺作业指导书 编制:柳占斌日期: 审核:日期: 批准:日期: 实施日期:2014/5/5

概述 HJD-M型免维护地中电缆盒采用多级密封措施,使用性能好、寿命长(可与电缆同寿命)、免维护、操作简单;电缆芯线接续及内屏蔽的连接采用压接工艺,全部接续工艺无需喷灯及焊具,避免了对电缆的热损伤,保证了接续质量及施工速度。 1 适用于国内各种地质条件下的电缆接续; 2 采用多级密封防护,可做到免维护; 3 电缆芯线接续采用压接工艺,接续省时、省力,质量可靠; 4 接续部位与电缆同结构,确保电缆通道的各项电气性能; 5 抗拉机械应力部分采用金属件固定,机械强度大; 6 铝护套及内屏蔽层采用金属屏蔽网,以实现磁屏蔽和电屏蔽; 7 采用可变径密封胶片和变径环,可用于不同外径电缆。 第一节一般要求 电缆接续需要遵守以下几点规定: 1.电缆在距铁路、公路、道口、河流、桥梁、涵洞2m范围内不得进行电缆的接续。 2.同径路的两个接头盒间的距离不得小于1m,准确记录接头坐标。 3.雨、雪天气以及环境温度不符合电 缆施工的要求时,不能进行电缆的地下接续。 4.地下接续的备用量集中放在接头的一端,长度不小于2m。 5.电缆接续必须符合A、B端对接的原则。 6.接续人员要经过严格的技术培训,考试合格后持证上岗。

第二节电缆接续工艺 一、流程图 电缆接续工艺流程如图5-1所示 准备电缆接续工具和材料 开挖接头坑 清洁电缆端头 确认电缆 按照电缆接续工艺接续 电缆防护、回 埋设接续标 测量、记录接 清洁现场 图1 电缆接续流程图 二、电缆接续工艺 1.准备工作 (1) 根据电缆的外径尺寸大小,切割辅助套管 (辅助套管上的标线为辅助套管的内径尺寸),使辅助套管的孔径与电缆外径相同。 (2) 组装密封挡环 1) 根据电缆外径的尺寸大小,选择适合于电缆外径的变径环。 2) 将变径环间的密封胶圈,用专用切割刀沿变径环内孔壁切割成孔状,切割后的密封胶圈孔的直径要略小于电缆外径。 (3) 按顺序依次将辅助套管→密封挡环组(紧固螺母面向辅助套管侧)→钢带固定环套在电缆护套上(两侧电缆相同)。

高压电缆工艺文件.doc

6-35 交联聚乙烯绝缘电力电缆上海浦东电线电缆 集团有限公司YJ(L)V72 YJ(L)V73 6/6(10)kV 粗钢丝铠装、外护套工序工艺卡片 截面内护后钢丝钢丝绕钢丝节距铠装后外护套2 标称外径直径根数向最小最大标称外径标称厚度 mm 1*25 19.0 4.0 17 左290 350 27.0 1.9 1*35 20.0 4.0 18 左300 360 28.0 2.0 1*50 21.2 4.0 19 左320 380 29.2 2.0 1*70 23.1 4.0 20 左340 400 31.1 2.1 1*95 24.6 4.0 21 左350 420 32.6 2.1 1*120 25.8 4.0 22 左370 430 33.8 2.2 1*150 27.6 4.0 24 左390 460 35.6 2.2 1*185 29.1 4.0 25 左400 480 37.1 2.3 1*240 31.3 4.0 27 左430 510 39.3 2.4 1*300 33.3 4.0 28 左450 530 41.3 2.4 1*400 36.8 4.0 31 左490 580 44.8 2.6 1*500 40.4 4.0 34 左530 620 48.4 2.7 1*630 43.6 4.0 36 左560 670 51.6 2.8 1*800 48.0 4.0 40 左610 720 56.0 3.0 1*1000 52.2 4.0 43 左660 780 60.2 3.1 批准审核 6-35 交联聚乙烯绝缘电力电缆上海浦东电线电缆 集团有限公司YJ(L)V42 YJ(L)V43 6/6(10)kV 粗钢丝铠装、外护套工序工艺卡片 截面内护后钢丝钢丝绕钢丝节距铠装后外护套2 标称外径直径根数向最小最大标称外径标称厚度 mm 3*25 37.7 4.00 32 左500 590 45.7 2.6

HJD-M型免维护地中电缆接头盒作业指导书

型免维护地中电缆盒接续工艺作业指导书 编制:柳占斌日期: 审核:日期: 批准:日期: 实施日期:2014/5/5

概述 HJD-M型免维护地中电缆盒采用多级密封措施,使用性能好、寿命长(可与电缆同寿命)、免维护、操作简单;电缆芯线接续及内屏蔽的连接采用压接工艺,全部接续工艺无需喷灯及焊具,避免了对电缆的热损伤,保证了接续质量及施工速度。 1 适用于国内各种地质条件下的电缆接续; 2 采用多级密封防护,可做到免维护; 3 电缆芯线接续采用压接工艺,接续省时、省力,质量可靠; 4 接续部位与电缆同结构,确保电缆通道的各项电气性能; 5 抗拉机械应力部分采用金属件固定,机械强度大; 6 铝护套及内屏蔽层采用金属屏蔽网,以实现磁屏蔽和电屏蔽; 7 采用可变径密封胶片和变径环,可用于不同外径电缆。 第一节一般要求 电缆接续需要遵守以下几点规定: 1.电缆在距铁路、公路、道口、河流、桥梁、涵洞2m范围内不得进行电缆的接续。 2.同径路的两个接头盒间的距离不得小于1m,准确记录接头坐标。 3.雨、雪天气以及环境温度不符合电 缆施工的要求时,不能进行电缆的地下接续。 4.地下接续的备用量集中放在接头的一端,长度不小于2m。 5.电缆接续必须符合A、B端对接的原则。 6.接续人员要经过严格的技术培训,考试合格后持证上岗。

第二节电缆接续工艺 一、流程图 电缆接续工艺流程如图5-1所示 图1 电缆接续流程图 二、电缆接续工艺 1.准备工作 (1) 根据电缆的外径尺寸大小,切割辅助套管 (辅助套管上的标线为辅助套管的内径尺寸),使辅助套管的孔径与电缆外径相同。 (2) 组装密封挡环 1) 根据电缆外径的尺寸大小,选择适合于电缆外径的变径环。 2) 将变径环间的密封胶圈,用专用切割刀沿变径环内孔壁切割成孔状,切割后的密封胶圈孔的直径要略小于电缆外径。 (3) 按顺序依次将辅助套管→密封挡环组(紧固螺母面向辅助套管侧)→钢带固定环套在电缆护套上(两侧电缆相同)。

GJS01系列帽式光缆接头盒使用说明书

GJS01系列 单端光缆接头盒 产品说明

目录 1. 光缆接头盒使用说明书 (2) 1.1光缆引入接头盒的施工 (2) 1.2光缆的施工 (4) 2. 光缆接头盒安装手册 (5) 2.1施工前准备 (5) 2.2接头盒的开启与封装 (5) 2.3、架空安装 (5) 2.4、管道安装 (6) 3.光缆接头盒专用工具的使用说明和操作手册 (6)

1.光缆接头盒使用说明书 GJS01系列单端光缆接头盒,可供光缆连续、分歧、配线、及储存。适用壁挂、架空、柱挂、地埋安装。 1.1光缆引入接头盒的施工 1.1.1.割断光缆口尾端。 1.1. 2.光缆先穿过热缩套管后再穿入缆口。 1.1.3.固定加强芯和光缆(见光缆加强芯固定图)。 光缆加强芯固定图 1.1.4.磨平进缆口将光缆打磨干净,以保证热缩密封质量。 1.1.5. 为了保护进缆口的光缆免受加热变形,用锡箔纸缠绕约10cm长的光缆。(其中约4cm 被热缩套管覆盖),见“热缩密封安装图1”

热缩密封安装图1 热缩密封安装图2 1.1.6. 热缩密封 (见“热缩密封安装图2”) 把热缩管推进到下盒体缆口底部后开始加热,火焰不要烧到下盒体及未包锡箔的光缆上。(大缆口热缩管时必须使用金属分歧夹)。 注意:1. 热缩时要均匀加热。 2. 热缩时先对靠近进口与下盒体底面接触部分的热缩管进行热缩,待其冷却一段时间后,再进行其他地方的热缩。 1.1.7. 储纤及保护 a.将光纤外护套按要求剥掉并把光纤外保护束管上的阻水油膏擦掉。 b.用塑料缠绕管或PVC软管将剥好的光纤束管套好,长度以引入储纤盘并能在其内部绑扎为宜。在剥缆处用电工胶布将其缠绕保护(见储纤及保护图1)。 c.将光纤盘入储纤盘内并绑扎好(见储纤及保护图2),用熔接盘盖好待用。 储纤及保护图1 储纤及保护图2 1.1.8. 裸纤走纤、盘纤及保护

10KV电缆中间接头制作流程

作业指导书————10KV电缆中间接头制 作流程 ★中间接头制作前注意事项: 1.中间接头制作之前必须先用绝缘电阻表对两边电缆进行绝缘测试,以确保制作电缆中间接头的电缆完好,绝缘正常 2.制作电缆中间接头之前要效验相位,确保接头完成后相位正确。 3.中间接头两端电缆要有富裕的余量,确保中间接头制作完成后不承受两边拉力. 4.每种电缆中间接头附件要求不同技术要求也不同,开工前要仔细阅读电缆附件的说明书,以及各种技术要求,严格按照附件的要求对电缆每层的余量长度,应力锥要求,热缩管长度(冷缩管)进行制作 中间接头制作过程 1,切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断。 2,芯线处理 将套件中外护套,内护套,绝缘层,应力管等所有热缩管分别套入两段电缆,然后处理线芯。 3,铅笔头特写(有特殊要求的可以不做铅笔头) 铅笔头处理用来分散电场分布应力。

用附带的清洗剂清洁芯线(注意整个过程操作者要保持手的干净)

5,包缠应力疏散胶并套入应力控制管(图中黑色短管) 6,烘烤应力控制管 右侧为烘好的应力管 7,在长端尾部套入屏蔽铜网。

8,在长端依次套入绝缘材料,短端套入内半导电管; 在长端按图所示,依次套入(1,内层红色内绝缘管)、(2,中间红色外绝缘管)、(3,外层黑色外半导电管);在短端套入黑色内半导电管 9,压接芯线; 注意压接质量

10,打磨压接头(打磨为了消除尖端放电) 11,在接头上包绕黑色半导电带,在铅笔头上用应力胶填充。 在接头上包绕黑色半导电带,包缠后接头处外径与主绝缘大小一致;在铅笔头上用红色应力胶填充,将铅笔头填瞒。

最全电缆敷设规范(超强)

电缆敷设 5.1 一般规定 5.1.1电缆的路径选择,应符合下列规定: 1应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 2 满足安全要求条件下,应保证电缆路径最短。 3 应便于敷设、维护。 4 宜避开将要挖掘施工的地方。 5 充油电缆线路通过起伏地形时,应保证供油装置合理配置。 5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求。 电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。 5.1.3同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定: 1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。 当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。 在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应

按相同的上下排列顺序配置。 2 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。 3 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。 5.1.4同一层支架上电缆排列的配置,宜符合下列规定: 1 控制和信号电缆可紧靠或多层叠置。 2 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜叠置。 3 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。 5.1.5交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并宜保证按持续工作电流选择电缆截面小的原则确定。 未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。 5.1.6交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径,必要时可采取下列抑制感应电势的措施: 1 使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响。

10kv电缆中间接头防爆盒(保护盒)技术规范标准[详]

2017年电缆中间头阻燃防爆盒框架 招标 招标编码: 招标文件 第二册技术部分

第三章标准技术标书

总则 1.1 本招标技术文件适用于XX供电有限公司电网建设工程项目采购的10kV电缆中间头阻燃防爆盒,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本招标技术文件未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本标书适应于所供10kV 电缆中间头阻燃防爆盒的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。 (3)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。

光缆接头盒说明书

GTJA202 horizontal Fiber Optical Splice Closure Instructions

Ⅰ. Product Description 1. Product Description The GTJA202 Closure is 6 in 6 out closure that is designed for use in any outside plant environment (direct buried, wall-mounting and aerial) for through or bifurcation cable connection. It can also accommodate coupler, FC, SC or LC adapters. The open typed closure is made from high-quality PC, with mechanical sealing structure filled with sealing materials. The external accessories and fastening pieces are made from high-quality stainless steel. The closure can be opened after sealing and can be reused by changing the sealing materials. 2.application Aerial-hanging Wall-mounting Direct-bury 3. Product Specifications

交联聚乙烯电缆接头工艺总则

交联聚乙烯电缆接头工艺总则 1、接头之前,检查电缆线芯是否受潮进水,如发现问题,应及时向有关 技术部门汇报,进行去潮处理后方可接头。 2、接头场所需保持干燥清洁,阴雨天或大风天户外接头时应搭临时接头 棚。 3、塑料电缆专用工具应与油纸电缆专用工具分开,工具使用之前必须擦 干净。 4、制作中间接头前,电缆必须校直、搁平。 5、剥除电缆护层时不得损伤电缆铜屏蔽,并检查铜屏蔽带的连续性。 6、剥除电缆铜屏蔽带和半导电屏蔽时不得损伤绝缘,半导电屏蔽层端口 及铜屏蔽端口要均匀整齐,不得有尖角及快口。 7、对不可剥离的外半导电屏蔽层,应该用专用工具或薄玻璃片仔细剥削 深度不宜过大。 8、绝缘表面残存的半导电要清除彻底,绝缘上如有划伤痕迹,要用不含 金属的砂纸打磨光滑。 9、制作预制式接头时,线芯端口要用PVC胶带包扎,绝缘端口要倒角 打磨处理,以防套入接头时将接头内壁划伤。 10、导体接管压接时,不得随意开断线芯或改变接管内径,接管压接应 到位,压接管及导体线芯上的尖角、毛边、棱边等必须用锉刀和砂纸打光,中间接头采用点压时,接管压坑要用铝箔纸填平,并在表面覆上一张铝箔纸。 11、制作接头前,要用无水酒精或厂家所规定的专用清洁剂将绝缘表面 清洁处理,注意擦过半导电层或接管的清洁纸不得再擦绝缘,清洁方向应由绝缘开始向半导电层方向揩,以防止半导电微粒留在绝缘表

面。 12、制作模型接头时,操作者应注意清洁,绕包辐照带过程中应戴好尼 龙手套。 13、对热缩型接头,应注意喷灯的火焰温度控制,热缩过程中加热要均 匀,缩好后的热缩管内部轮廓应清晰可见,并无气泡和皱纹。 14、热缩管与电缆护层,以及热缩管与热缩管之间的搭口应保持清洁, 热缩前各搭口处应用砂纸拉毛,并缠绕少许热熔胶,热缩后将各搭口处包绕少许防水带和PVC胶带以加强密封。 15、接地线的制作应按工艺所要求的方法进行,对于终端口,应将接地 线分别焊于三相铜屏蔽上,并与钢铠焊接连通。 16、终端头引出的接地线,应采用压接端子,并与接地网连接。 17、接地线的截面大小应按下表所列的规格选择。 18、在工井、隧道及电缆沟内,电缆中间接头制作完毕后应放上支架。 说明: 1、在接头安装前,应熟悉并掌握工艺规程的要求。 2、对新工艺或者是特殊规格的附件安装,必须经过专门培训,或在有关 技术部门现场指导下进行。

相关文档