文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2010年热工仪表培训试题试题A答案

2010年热工仪表培训试题试题A答案

一填空(30分)

1.在调校仪表时,数据的记录和数据的处理应遵循的基本原则是(有效数字原则)。

2.仪表的精度不仅与(绝对误差)有关,还与仪表的(测量范围)有关。

3.差动电容式差压变送器主要包括(变换器)和(测量电路)两部分。

4.按工作原理分,物位测量仪表可分为(直读式)、(浮力式)、(静压式)、(电磁

式)、(核辐射式)、(声波式)等类型。

5.双闭环比值调节系统由(两)闭环回路,当主参数受干扰变化时副参数(跟踪变

化),当副参数受干扰变化时主参数(不变化)。

6.在一般情况下应选用(薄膜式)执行机构,大口径和高压差时应选用(活塞式)执

行机构,大转矩蝶阀应选用(气动长行程)执行机构。

7.第三代集散控制系统的主要特征是(开放系统)。

8.按误差出现的规律,误差分为(系统误差)、(随机误差)、(;疏忽误差)。

9.非线性误差是指检验曲线与相应直线之间的(最大偏差),若无其他规定,非线

性误差是对输出而言的,按量程的(;百分数)表示.

10.在意外的情况下,金属控制柜金属部分带电,工作人员一且接触就可能发生触

电事故。防止此类事故最有效、最可靠的办法是将金属部分可靠地与大地连接,这样的接地叫(接地保护)。

12.从PLC应用系统的角度考虑,可以将系统分成(硬件部分)和(软件部分)。

13.DCS系统一般有3个地:(安全保护)地、(仪表信号)地和(本安)地。

14.直接安装在设备或管道上的仪表在安装完毕后,应随同设备或管道系统进行

(压力试验)。

二、选择题(20分)

1.在流量补偿中进行的压力、温度修正是修正的(A)误差.

A.系统误差; B.偶然误差; C.疏忽误差; D.随加误差

2.若一台1151压力变送器接线有接地现象,则会(A ).

A.电压降低; B.电压升高; c.电流降低; D.电流不变

3.测量稳定压力时,被测介质的最大工作压力不得超过仪表量程的(C).

A.1/2; B.1/3; C.2/3; D. 3/5

4.一台1151压力变送椿量程范围为o~300kPa,现零位正迁50%,则仪表的量程

为(B )。

A.150kPa; B.300kPa; C 450kPa; D.250kPa

5.若一台压力变送器在现场使用时发现量程偏小,将变送器量程扩大,而二次显

示仪表量程未做修改,则所测压力示值比实际压力值(B).

A.偏大;

B.偏小;

C.不变6. 过渡过程品质指标中,余差表示(A).

A.新稳定值与给定值之差;

B.测量值与给定值之差;

C.调节参敷与被调参数之差; D.超调量与给定值之差

7.关于调节系统方块图的说法,正确的是(B)。

A.一个方块代表一个设备;

B.方块间的连线代衰的是方块间物料关系;

c.方块间连线代表方块间能量关系;

D.方块间连线只代表信号关系

8.锅炉燃烧调节中的风量调节一般选用(B).

A.均匀调节系统; B.比值调节系统; C.前馈调节系统; D.三冲量调节系统

9.在研究动态特性时可以将(C)看作系统对象环节的输入量.

A.干扰作用;

B.控制起作用; C.干扰作用和控制作用; D.测量仪表辖信号

10.正确选择压缩机防喘振调节阀作用形式是(C).

A.阀前式;

B.气开式;

C.气关式; D.阀后式

11.伴热蒸汽压一般不超过(B)MPa。

A.O.5MPa; B.1. 0MPa; C. 1.5MPa; D.2.0MPa

12.仪表设备使用24VDC电源的电压,其电压范围不超过(C)。

A.土1%; B.土3%; C.土5%; D.土l0%

13. 抗干扰有许多方式,其中双绞线是(B)方式。

A.物理隔离; B.减小磁干扰; C.屏蔽; D.消磁

14.大气压力随着海拔高度的升高而(B ).

A.增大; B.减小; C.不变

15.调校压力表用的标准表,其绝对误差应小于被校表绝对误差的( B ).

A.1/2; B.1/3; C.1/4; D. 2/3

16.一测量管道蒸汽压力的压力表安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道

内实际压力值( A ).

A.偏大;

B.偏小; C.不变

17.浮筒式液位计所测液位越高,则浮筒所受浮力( C ).

A.越大;

B.越小; C.不变; D.不一定

18.下列不正确的说法是( D )。

A.调节器是控制系统的核心部件;

B.调节器是根据设定值和测量值的偏差进行PID运算的;

C.调节器设有自动和手动控制功能;

D. 数字调节器可以接收4一20mA电流输入信号

19.一般认为,经过( A )时间后,动态过程便结束了.

A.3T;

B.T ; C.5T; D.10T

20.对调节系统最不利的干扰作用是( B ).

A.阶跃干扰; B.尖脉冲干扰; C.宽脉冲干扰; D.随机干扰

三、判断题(15分)

1.仪表受环境变化造成的误差是系统误差。 ( √ )

2. 灵敏度数值越大,则仪表越灵敏. ( √ )

3.本质安全电路和非本质安全电路可以共用一根电缆或穿同一根保护管。(×)

4. 要求仪表示值绝对正确是做不到的,任何测量都存在误差。 ( √ )

5. 更换热电偶时,与补偿导线接反了,使温度偏低,这时可在温度表处两补偿导

线对换一下即可. ( × )

6. 法兰变送器的零点调整和零点正负迁移是一回事,只是叫法不同。(×)

7. 铜电阻的测温范围比铂热电偶测温范围宽. ( × )

8. 测压点的选择一般要选在被测介质做直线流动的直管段上. ( √ )

9. 气开阀无信号时,阀处于全开位置,气关阀则处于全关位置。(× )

10.对称孔板的两侧端面均无圆锥角,两端面的技术要求也相同,所以孔板的流向是不固定的。(√)

11. 加大灵敏度,可以提高仪表的精度。 ( × )

12.仪表的精度在数值上等于基本误差。 ( √ )

13.在仪表安装中,如设有特定的要求,尽量减小安装的管路长度,以减小仪表动

态特性中的时滞。 ( √ )

14.在数据处理中,应遵循的基本原则是客观. ( × )

15.在数字电路中,高电平和低电平指的是一定的电压范围,并不是一个固定不变的数值. ( × )

四、问答题(15分)

1、简述变送器量程调整、零点调整和零点迁移的目的。

答:调整的目的,是使变送器输出信号的上限值与测量范围的上限值相对应,相当于改变变送器的输出输出特性的斜率。零点调整和零点迁移的目的,都是使变送器的输出下限值与测量范围的下限值相对应。零点调整使变送器的测量起始点为零,而零点迁移是把测量的起始点由零迁移到某一数值(正值或负值)。进行零点迁移,再辅以调整,可以提高仪表的测量精度。零点调整的调整量通常比较小,而零点迁移的调整量比较大,可以提高仪表的测量精度。零点调整的调整量通常比较小,而零点迁移的调整量比较大,可达量程的一倍或数倍。

2、何谓差压变送器的静压误差?

答:向差压变送器正、负压室同时输入相同的压力时,变送器的输出零位会产生偏移,偏移值随着静压的增加而发生变化,这种由于静压而产生的误差,称为静压误差。3、节流装置的流量公式中,流量系数α和哪些因素有关?

流量系数α和节流装置的几何形状、安装方式、流体条件、管道条件等多种因素有关,如果上述因素都能符合有关标准,则流量系数α基本上是不变的。在雷诺数大于界限雷诺数Remin,最大流量和最小流量之比不超过4的情况下,其偏差不超过0.5%。

4、怎样判断现场运行中差压变送器的工作是否正常?

答:由于差压变送器的故障多是零点漂移和导压管堵塞,所以在现场很少对刻度逐点检验,而是检查它的零点和变化趋势。具体方法如下:

①零点检查;关闭正、负压截止阀,打开平衡阀,此时电动差压变送器输出电流应为4mA,气动差压变送器输出气压为20kPa;

②变化趋势检查:零点检查以后,各阀门恢复原来的开表状态,打开负压室的排污阀,这时变送器的输出应为最大,即电动差压变送器为20mA以上,气动差压变送器为100kPa以上。若只打开正压室排污阀,则输出为最小,即电动差压变送器为4mA以下,气动差压变送器为20kPa以下。

打开排污阀时,被测介质排出很少或没有,说明导压管有堵塞现象,要设法疏通。

③对于测量蒸汽的差压变送器,排污时会将导压管内冷凝液放掉,所以应等导压管内充满冷凝液后,再投入运行。由于充满冷凝液时间较长,影响仪表使用,所以测蒸汽的差压变送器是不轻易排污的。导压管内充有隔离液也很少排污。

五、论述计算(20分)

1、使用标准节流装置必须具备哪些管道条件和流体条件?(10分)

答:(1)流体必须是牛顿流体,流体要充满管道,作连续稳定流动,不能有脉动流量。(2)管道应具有圆形截面,其直径应在规定范围内。流体在节流装置前、后一段距离内不发生相变化,水不蒸发,过热蒸汽保持过热状态,同时是单向存在的。节流装置安装在两段等内径的直管段之间,前、后的直管段要有一定长度(符合规程规定),以保证流体在流过节流装置前流速与管道轴线平行,没有涡流。

2、标准节流装置测量过热蒸汽流量,已知设计条件:最大流量qm=512.5t/h、最大差压ΔPm=40kPa、过热蒸汽压力17.0MPa、过热汽温540℃(设计密度为ρ0=51.177kg/m3)。试求当过热蒸汽压力为16MPa、过热汽温为500℃(运行密度为ρ1=51.840kg/m3),产生差压为ΔP1=32kPa时,只考虑蒸汽密度修正,管道内实际蒸汽流量为多少? (10分)

解:∵

q k P

=Δ

设流量计测得的流量为q1

q q P P 115125=·ΔΔ=×=m m /.32/40458.4(t /h)

考虑蒸汽密度修正,设实际蒸汽流量为q ′1,得

''q q /.. /..(t /h) 111458451840511774613=·=×=1

ρρ

答:管道内实际蒸汽流量为461.3t /h 。

相关文档