文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SYQ江苏硕阳智能式低压电力电容器-说明书

SYQ江苏硕阳智能式低压电力电容器-说明书

SYQ系列智能无功补偿综合模块

使

江苏硕阳电子科技有限公司

公司简介

江苏硕阳电子科技有限公司是一家专业从事无功补偿系列产品、低压静止无功发生器SVG、LED路灯照明电源等产品研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。公司坐落在江苏镇江新区,公司依托技术创新和科学管理,建立起国内一流的无功补偿装置测试检测中心,拥有优秀的管理和以硕士为主的强大的研发团队,同时公司和国内外多所著名大学建立起全面的合作关系。

我公司有着成熟和丰富的电力系统配套产品的生产经验,拥有较完备、先进的产品检测、试验设备,能够长期稳定地满足用户的需求。目前主要产品有新一代智能低压无功补偿综合模块、抗谐波模块、低压无功补偿装置、低压无功补偿控制器、高压无功补偿控制器、配电监测仪、低压静止无功发生器SVG、智能数显仪表等系列产品。产品广泛应用于电力冶金、工业制造、农网和城网改造、居民小区等领域。除常规产品外,本公司还可根据客户的特殊情况或要求,专门定制生产。公司产品已通过国家电力工业无功补偿成套质量检测中心检验合格并取得了相关的产品的CQC、3C认证,公司通过了国家ISO9001:2008质量管理体系认证。

公司未来三年将坚持创新,全力打造技术优势和品牌优势,为客户提供一流的产品、真诚的服务,共创美好生活!

资质文件

一、概述

SYQ系列智能无功补偿综合模块是江苏硕阳电子科技有限公司集多年电力测控产品研发、应用经验的基础上推出的具有自主知识产权的新产品之一。装置集测量保护、智能控制及通讯功能为一体,具有过零投切、三相/分相/混合补偿、分级补偿、过电流/欠电流/过电压/过温保护、故障自诊断、中文液晶显示、键盘输入、测量、控制、通信、级联等功能。

智能无功补偿综合模块以DSP数字芯片控制,集成晶闸管开关模块、智能测控电路、线路保护电路及一台低压电力电容器(△型或Y型)。产品为上下分体式模块化结构,体积小,维护方便,现场使用接线简单,效率高,功耗小,标准化生产及远距离运输很方便。单台柜体装置容量大,成本低,既适合就地补偿,分散补偿,也适合集中补偿。产品采用“过零投切”技术,无过压,无拉弧,即可单台使用,也可多台组网构成补偿系统,综合模块有三相共补、分相补偿两种,可以满足三相不平衡的场所要求。

二、本产品与常规产品的比较

三、综合模块功能特点及技术参数

1、产品与综合模块实物比较

2、传统产品与综合模块电气原理图比较

图一.三相补偿传统产品原理图图二.综合模块三相共补原理图

图三.分相补偿传统产品原理图图四.综合模块分相补偿原理图

3、产品特点:

a.过零控制:采用微电子软硬件技术有效控制机械式电磁继电器触点,实现基于机械式触点对容性电流过零投切技术(本技术专利保护):使其触点二端交流电压

为零时闭合,触点闭合时使其二端交流电流为零时断开;也具有触点不烧结;能耗小,不产生谐波;又具有工作时无功耗的优点。避免投入电容器时产生的涌流对系统电压的冲击,降低设备损耗和提高电容器使用寿命。

b.低压电力电容器:产品中的低压电力电容器采用自愈式并联补偿电容器。电容器采用目前国际最先进的渐进式加厚铝锌金属化聚丙烯薄膜作为电介质,薄膜厚度与该处的电流密度成正比。引进国外先进的设备与生产工艺技术,严格按国家标准GB/T12747.1-2004 及国际标准IEC60831-1:1996生产。主要用于低压电网提高功率因数,减少无功损耗,改善电压质量。

c.快速断路器:采用小型空气断路器,经特殊设计,在5倍额定值电流时10ms 内断开。当电容器组或控制回路发生故障时,把故障部分从主回路中快速切除,用于电流速切总保护,避免跳上级开关,同时作为电源接入端子和电源总开关。

d.微型电流互感器:电容器的各相电流取样采用以玻镆合金为芯的金属互感器,线性度高、频率特性好、相差小,保证电流、功率测量和电流型保护的准确与稳定。

e.人机接口方便:采用中文显示液晶屏,显示系统参数,及电容器每相投退状态;同时智能式电容器还具备自诊断功能,在液晶屏上反应如网络通讯等故障,有利于现场故障查找。通过人机接口还可进行系统参数的设定。

f.过压、欠压、过流、欠流保护:当电容器产生过电压或欠压时,或当电容器内部绝缘降低造成过流,控制器发出告警信号,并快速切断电容;当母线电流过低,控制器将停止投退。

g.温度保护:自愈式低压电力电容器内置温度传感器,能够反映电容器过电流、过谐波等引起的漏电流过大和环境温度过高等情况下,导致电容器内部发热,实现过温度保护;超过设定温度以后自动切除电容器,退出运行,达到保护设备的目的。

h.级联通讯:采用电气隔离的级联方式及光电隔离的RS485通讯方式。将多个电容器以主从方式组成一个星型网络,其中一台电容器控制器为主机其它为从机。改变了传统的级联方式,主机根据功率因数等直接控制各个从机的投切状态,并进行记录。

i.动态补偿:多达40台电容器联网使用时,自动生成一个网络,系统自动产生一个主机,其余为从机,通过主机计算出功率因数等,按所需容量进行自动投切。系统个别从机故障,自动退出,不影响其余工作;如果主机故障,自动退出,从机

中自动产生一个新的主机,组成新的系统;容量相同的电容器按循环投切原则,容量不同的电容器按适补原则投切;RS485通讯接口,可以接入后台计算机,进行配电综合管理。

j.积木结构:产品模块化、一体化的智能式电容器;取代了传统的控制器、空气开关、交流接触器、可控硅(复合开关)、热继电器、电容器,将其合为一个整体;组合式电容器或智能模块在故障时只需单体简单快速更换,无需整体更换,节约了后续维护成本。

k.接线简单:系统组屏采用插拔式连接、积木堆积安装;生产工时比传统组屏模式减少80%以上,同时减少80%连接线,减少80%以上的节点,大大提高了组屏安装效率,解决了多器件多导线者组屏时的工艺、质量及生产进度的控制。

l.扩容方便:产品体积小,接线简单,随着用电用户电力负荷的增加,随时增加电容器的数量和补偿方式,改变了常规模式因接线复杂,一成不变的局限性,适应企业发展的需要。

m.高可靠性:采用分散控制的实时循环投切模式增强了系统稳定和补偿效率,避免因控制器故障导致整个系统瘫痪;采用微电子软硬件技术有效控制机械式电磁继电器的无故障投切,彻底解决了传统模式无触点继电器、接触器、可控硅、电子式复合开关、经常损坏的难题。

n.节能环保:机械式电磁继电器过零投切不会产生谐波、涌流;控制装置只在投切动作瞬间耗电,平时工作时不耗电,由于电磁继电器的接触点电阻小、因此有不发热的优点。电容器本体采用特制自愈式电容器,无泄漏、整体阻燃防暴、温升低、年衰减率小于1%。智能控制功率消耗不大于1.5W,产品真正实现了节能、减排、降耗、绿色环保的目的。

4、技术参数

a.环境条件

环境温度:-25~60℃;

相对湿度:40℃,30~85%;

海拔高度:≤2000m

b.电源条件

额定电压:~220V/~380V;

电压偏差:±20%;

电压波形:正弦波,总畸变率不大于5%;

工作频率:48.5~51.5;

功率消耗:<2W

c.电气安全

电气间隙与爬电距离、绝缘强度、安全防护、短路强度、采样与控制电路防护均符合中华人民共和国电力行业标准DL/T842-2003《低压并联电容器装置使用技术条件》中对应条款要求。

d.测量误差

电压:≤±0.5%

电流:≤±0.5%

功率:≤1%;

功率因数:±0.01;

温度:±1℃。

e.保护误差

电压:≤0.5%;

电流:≤1.0%;

温度:±1℃

时间:±0.01s

f.无功补偿参数

无功补偿误差:≤最小电容器容量的50%;

电容器投切时隔:>10s

联机≤32台。

h.可靠性参数

控制准确率:100%;

投切允许次数:100万次;

电容器容量运行时间衰减率:≦1%/年;

电容器容量投切衰减率:≦0.1%/万次;

年故障率:≦0.1%。

四、安装尺寸及型号说明

1.选型说明

2.安装尺寸图

图五.安装尺寸图(例20+20Kvar )

电容器组屏安装参考

标准柜建议安装两层,特殊情况可以安装三层,每层安装数根据柜宽确定;

五、端子定义及接线

端子定义

图六.△型接线端子图图七. Y 型接线端子图产品与电源端的连接导线规格:一般情况,单台总容量为30kvar以上的共补和总容量20kvar分补智能电容,应采用标准16mm2截面积的多芯铜导线,其余规格的产品采用标准10mm2截面积的多芯铜导线。

产品与产品间的信号线连接导线规格:信号线包括电流取样线,RS-485通信线,指示灯线,外控信号输入线等。信号线上所载电流很小,选择强度合适的铜导线即可,一般采用截面积为0.75mm2左右的多芯铜导线。

各台之间RS-485通信线并接;电流信号线并接后接至二次电流互感器的输出端。

图七三相共补接线图(根据实际需要指示灯可接可不接)

图八分相补偿接线图(根据实际需要指示灯可接可不接)

五、控制器设置

SYQ-LCD显示操作模块(下称LCD)显示操作模块与智能装置的人机交互功能可以通显示操作模块单元的显示器及其简易的键盘配合相应版本的软件共同实现。LCD通过RS485接口与智能模块单元进行通讯。LCD显示器采用背光的8*4汉字字符液晶显示模块。

LCD简易键盘由“ENTER”、”ESC”、“→”、”↓”四个触摸键组成。“→”“↓”键用来选择菜单或数据, ENTER”、“ESC”键可以进入或退出菜单,也可以确认或取消设置参数。

正面图:

2使用条件

空气温度:空气温度不高于+55℃,不低于-25℃;

大气条件:空气湿度在20℃时不超过90%,在温度较低时,允许有较高的相对湿度;

海拔高度:不超过2000米;

环境条件:周围介质无燃爆危险、无腐蚀性气体、无导电尘埃及雨雪侵蚀、安装地点不能剧烈振动。

3型号定义

补偿方式三相共补为GT,分相补偿方式为FT;L为电抗选型,无电抗不加L.

4 LCD操作说明

命令菜单树形示意图

操作内容介绍:

LCD主显示界面如下,显示Uab、Ubc,A、C相电流Ia、Ic,有功功率P,无功功率Q,视在功率S,功率因数CosФ等实时测量值。正常运行时液晶显示屏向上滚动式循环显示各模拟量的实时值,按【→】可停止滚动,【↓】可查看任意测量值,一次显示四行(即四个)模拟量数据。三相分补LCD主显示界面内容为Ua、Ub、Uc,A、B、C相电流Ia、Ib、Ic,有功功率P,无功功率Q,视在功率S,功率因数CosФ等实时测量值,LCD的其他操作显示类似三相共补,不多赘述。

无连接系统时,显示“联机故障”各读数为零。

通过显示的数据如:

若在主显示界面时按【ENTER】键,则LCD显示下图所示的主菜单。

通过【↓】键可选择任一菜单,按【ENTER】键后进入该菜单的界面。按【ESC】键或选择“退出”菜单则回到自动循环显示主界面。

1)保护定值

将光标移至“保护定值”并按【ENTER】键后,进入保护定值设置功能。进入保护定值功能后,即可对装置整定值进行当地修改。保护定值设置的界面如下图所示。

通过【↓】键可选择显示或要修改的定值,按下“确定”键进入光标所在定值的编辑状态。在编辑状态下,通过【↓】【→】键可对定值进行编辑。当设置完成后,可按【ENTER】键来保存这些设置。

按下【ENTER】键后,编辑完成后按【ENTER】键,进入“输入密码”界面,如下图所示。通过按【↓】【→】键可改变PassWord1各位数字的值,通过按【→】

键可选择要改变的位,出厂默认PASSWORD1为100000(PASSWORD2为系统定值密码,

定值不易改动)。当输入正确的PassWord1后按【ENTER】键,就将保存了修改的保护定值。其他密码设置同样,以下就不再赘述。

进入“功率因数的阈值”选项可以设定断开和闭合功率因数定值,定值可根据具体要求设定,出厂默认值为0.950—0.996;

“电容器过流阈值”选项可根据所用电容的大小,设定电容器过流电流阈值,例如20Kvar默认设置为40.00A;

“电容器温度阈值”设置温度阈值防止电容器温度过高影响正常工作,默认设置60.00℃;

“电压过压阈值”设定电容器过电压阈值参数,默认设置480.00V;

“电压欠压阈值”设定电容器欠电压阈值参数, 默认设置340.00V;

设置“电流欠流的阈值”可避免不必要的过补现象,可根据具体的配电线路设置,出厂默认设置100.00A。

2)比例系数

在主菜单中选择“比例系数”界面后屏幕显示以下内容:

此菜单为比例系数,可以像修改定值一样修改参数,出厂默认为KU:380.00、KI:1000.00、 KT:020.00、 KC:001.00,其中KI根据母线互感器大小设定(如一次互感器为1000A/5A 则KT:1000.00),其他为定值建议勿动。

3)电容参数

在主菜单中选择“电容参数”后屏幕显示以下内容:(请勿动定值)

电容容量

CapC:1.25Kvar

系统电容数量

CapS:00

此菜单下可设置与LCD连接设备的电容量,其中有1.25Kvar、5Kvar、10Kvar、15Kvar、20Kvar、25Kvar、30Kvar、40Kvar选项;及要连入系统中的设备数量。

如系统设备数量有更改,可按实际台数加一的值输入 (如: 系统有10台机子,数量值设定为11) 。

4)设置地址(请勿动定值)

在主菜单中选择“设置地址”后屏幕显示以下内容:出厂地址已按要求设定;

相关文档