城市气化项目及CNG加气站项目

建设与运营管理相关手续申报审批实施流程

1 总则

1.1为明确公司城市气化项目及CNG加气站项目建设与运营管理对外相关手续申报审批流程,落实职责,确保建设项目按时合法投运,结合公司实际,特制订本细则。

1.2本细则仅适用于CNG城市气化项目及CNG加气站项目相关手续申报审批,其它工作内容按照公司相关制度执行。

2 基本流程

城市气化项目及CNG加气站项目建设与运营管理对外相关手续申报办理流程分为设计、施工及竣工验收、生产运行三个阶段(附件一)。

3 责任分工、实施内容、时间要求

3.1 设计阶段

3.1.1依据可行性研究报告进行选址,在项目规划选址后初步设计完成前,向以下管理部门办理:

a. 向城乡建设规划管理部门申报办理《建设项目选址意见书》;

b. 向环境保护局申报办理《环境影响评价报告审批意见》;

c. 向水土保持局申报办理《水土保持评价报告的批复》;

d. 向国土资源局申报办理《用地预审批复》。

3.1.2此意见书作为项目核准立项申请材料《可行性研究报告》的附件,申报至发展和改革委员会,并办理《项目核准批复》。

3.1.3在初步设计完成前,向以下管理部门办理:

a.委托安全评价机构进行安全预评价,并向安全生产监督管理局申报办理《安全预评价审查意见》;

b.委托相关评价机构,办理《地震影响评价报告的批复》、《地质灾害评价报告的批复》、《防洪论证评价报告的批复》、《文物考古勘探报告的批复》。

3.1.4在初步设计完成前申报办理归属地相关部门选址意见(消防选址意见

书)。

3.1.5在初步设计完成后,设计单位完善初步设计安全设施设计专篇的编制工作,并向安全生产监督管理局申报办理《安全设施设计专篇审查意见》。

3.1.6在初步设计完成后,向以下管理部门办理:

a. 报城乡建设规划管理部门对规划设计方案进行审查,并办理《规划方案审查意见》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》;

b. 向消防部门申报办理《消防建(初)审意见书》。

3.1.7项目初步设计及相关审查意见申报省住房和城乡建设厅燃气办进行技术评议,办理《技术评议意见》。

3.1.8项目建设管理部门负责依据施工图设计,在项目施工前,向以下管理部门办理:

a. 报消防部门对设计图纸进行消防审核,并办理《消防设计审核意见》;

b. 报省质量技术监督局对充装设计图纸进行审查,并办理《充装设计图纸批复》;

c. 向建设管理部门申报办理施工图纸审查并盖章;

d. 向气象局申报防雷设计审查,并办理《防雷设计审查意见书》;

e. 向防震减灾办公室申报办理《抗震设防要求批复意见书》。

3.2 施工及竣工验收阶段

3.2.1 项目建设管理部门依据审查后的施工图及相关批复意见,在项目施工前,向以下管理部门办理:

a. 向人民政府申报办理土地《审批土地件》;

b. 向城乡建设规划管理部门申报办理《建筑工程施工许可证》。

3.2.2项目施工前,在燃气热力质量和安全监督中心站办理质量安全监督申报手续。

3.2.3在项目施工过程中,向以下管理部门办理:

a. 向国土资源部门申报办理《土地使用证》;

b. 向质量技术监督局申报办理特种设备安装告知;

c. 根据所属地相关部门要求,委托环境监理单位,办理《环境监理报告》,同时接受地方相关执法部门的监督检查。

3.2.4在试生产运行前,向以下管理部门办理:

a. 向工商行政管理局申报办理《工商营业执照(筹建)》;

b. 向税务局申报办理《税务登记证(筹建)》。

3.2.5在试生产运行前,向以下管理部门办理:

a. 向消防部门申报办理《消防验收意见书》;

b. 向避雷装置安全检测站申报办理《防雷装置竣工验收合格证》;

c. 向质量技术监督局申报办理《压力容器、压力管道安装监督检验报告》;

d. 负责联系计量单位对加气机流量计、压力表、安全阀等器具进行校验标定,办理检验证书;

3.2.6在试生产运行前负责联系燃气热力质量和安全监督中心站,办理监督小结,并征得书面同意,投入试生产。

3.2.7在试生产运行前负责联系相关部门对技术负责人、站长进行培训,取得特种设备管理人员资格证(天然气充装安全管理);对场站负责人进行培训,取得安全资格证;对充装工、检验员进行培训取得压力容器操作证(含带带压密封、罐车充装);向质量技术监督局办理《压力容器、压力管道使用登记证》、《气瓶充装许可证》,并负责联系安全生产监督管理局,办理《试运行备案批复》。

3.2.8在试生产运行后,竣工验收前,向以下管理部门办理:

a. 向安全生产监督管理局申报办理《安全验收意见书》;

b. 向环境保护局申报办理《环境验收意见书》;

c. 向房屋管理局申报办理《房产证》。

3.2.9在试生产运行后,竣工验收前,向以下管理部门办理:

a. 向燃气热力质量和安全监督中心站申报办理《竣工验收证书》;

b. 负责上报所需资料,在省住房和城乡建设厅燃气办办理项目备案。

3.2.10 工程管理部负责联系档案局,办理《档案验收意见》。

3.3 生产运行阶段

3.3.1 各相关单位在生产运行前完成以下工作:

a.联系城乡建设规划管理部门申报办理《燃气企业经营许可证》;

b.联系属地安全生产监督管理局申报办理《危险化学品经营许可证》。

3.3.2联系工商管理部门,办理《工商营业执照》;联系税务部门,办理《税务登记证》;联系物价局,办理《定价批复》。

3.3.3在生产过程中完成以下工作:

a. 联系计量单位对压力表每半年校验一次,流量计、安全阀、变送器每年校验一次,取得检验证书;

b. 联系质量技术监督局对压力容器每年进行一次年度检验,依据检验报告的周期进行检验,取得检验证书;

c. 联系质量技术监督局对相关作业人员每3年应进行考核换证;

d. 联系安全生产监督管理局对安全管理人员每年进行培训,每3年进行培训换证;

e. 联系质量技术监督局在气瓶充装许可证4年有效期满前6个月,向原发证机关提出换证申请,进行换证;

f. 联系安全生产监督管理局在危险化学品经营许可证3年有效期满前3个月,向原发证机关提出换证申请,进行换证;

g. 联系安全评价公司,每年进行一次安全现状评价,取得安全现状评价报告;

h. 联系工商行政管理局,每年按规定时间进行年检,根据营业执照所限定

的营业期限截止时间进行换证;

i. 联系省住房和城乡建设厅燃气办,在燃气经营许可证3年有效期满前前3个月,向原发证机关提出换证申请,进行换证。

附件:1. CNG城市气化项目及CNG加气站项目建设与运营管理对外相关手续申报办理流程图

2. CNG城市气化项目及CNG加气站项目建设与运营申报审批准则依据法律法规一览

附件1:设计阶段

行性研究报告选

安全生产监督

管理局

《安全预评价

审查意见》

城乡建设规划

管理部门

《建设项目选

址意见书》

水土保持局

《水土保持评价

报告的批复》

归属地相关部门

选址意见

环境保护局

《环境影响评

报告审批意

国土资源局

《用地预审批复》

消防部门

《消防选址

意见书》

地震影响评价

报告、地质灾害

评价报告、防洪

论证评价报告、

文物考古勘探

报告

城乡建设规划管理部门

《规划方案审查意见》

《建设用地规划许可证》

《建设工程规划许可证》

安全生产监督管理局

《安全审查意见》

消防部门

《消防建(初)审意见书》

市消防支队

《消防设计审核意见》

省质量技术监督局

《充装设计图纸的批复》

建设管理部门

施工图纸审查并盖章

气象局

《防雷设计审查意见书》

防震减灾办

《抗震批复意见书》

人民政府《审批土地件》城

消防部门

《消防验收意见书》

避雷装置安全检测站

《防雷装置竣工验收合格证》

质量技术监督局

《压力容器使用登记证》

质量技术监督局

加气机、压力表等校验标定

质量技术监督局

技术负责人、站长、

充装工、检验员培训取证

质量技术监督局

《气瓶充装许可证》

质量技术监督局

《压力容器、压力管道安装监

督检验报告》

工商管理局

《工商执照(筹建)》

燃气热力质量和

安全监督中心站

《监督小结》

安全生产监督管理局

《安全验收意见书》

环境保护局

《环境验收意见书》

档案局

《档案验收意见》

燃气热力质量和安

全监督中心站

《竣工验收证书》

房屋管理局

房产证

工程决算

财务审计

生产考核

税务局

《税务登记证(筹建)》

国土资源部门

土地使用证

环境监理单位

《环境监理报告》

质量技术监督局

特种设备安装告知

施工及竣工验收阶段

图 例

质量技术监督局

加气机、压力表等强制检验

质量技术监督局

技术负责人、站长、充装工、检验员

定期换证

质量技术监督局 《气瓶充装许可证》换证

省住房和城乡建设厅 《燃气企业经营许可证》换证

安全生产监督管理局

《危险化学品经营许可证》换证

工商管理局

《工商营业执照》年检、换证

安全生产监督管理局

安全现状评价

质量技术监督局

压力容器、压力管道定期检验

生产运行

省燃气办

项目备案

安全生产监督管理局 《危险化学品经营许可证》

城乡建设规划管理部门 《燃气企业经营许可证》

工商管理局 《工商营业执照》

物价局 《定价批复》

税务局 《税务登记证》

生产运行阶段

附件2:

CNG城市气化项目及CNG加气站项目建设与运营申报审批准则依据法律法规一览

1、《中华人民共和国安全生产法》

2、《中华人民共和国消防法》

3、《危险化学品安全管理条例》

4、《危险化学品经营许可证管理办法》

5、《安全生产许可证条例》

6、《建设工程安全生产管理条例》

7、《特种设备安全监察条例》

8、《国务院对确需保留的行政审批项目设定许可的决定》

9、《锅炉压力容器安全监察暂行条例》

10、《特种设备质量监督与安全监察规定》

11、《锅炉压力容器使用登记管理办法》

12、《压力容器安全技术监察规程》

13、《压力管道安全监察规定》

14、《压力容器安装改造维修许可规则》

15、《中华人民共和国宪法》

16、《中华人民共和国土地管理法》

17、《中华人民共和国建筑法》

18、《中华人民共和国城乡规划法》

19、《中华人民共和国环境影响评价法》

20、《陕西省燃气管理条例》

21、《气瓶安全监察规程》

22、《陕西省特种设备安全监察条例》

23、《陕西省气瓶罐车充装安全管理条例》

24、《气瓶充装许可规则》

25、《压力容器定期检验规则》

加油加气站规范(2014修订)

汽车加油加气站设计与施工规范(GB50156-2012,2014年修订) 1总则 (2) 2术语、符号和缩略语 (2) 3基本规定 (3) 4站址选择 (6) 5站内平面布置 (12) 6加油工艺及设施 (16) 6.1 油罐 (16) 6.2加油机 (17) 6.3工艺管道系统 (18) 6.4撬装式加油装置 (20) 6.5防渗措施 (20) 6.6自助加油站(区) (21) 7LPG加气工艺及设施 (22) 7.1 LPG储罐 (22) 7.2泵和压缩机 (23) 7.3 LPG加气机 (24) 7.4 LPG管道系统 (24) 7.5槽车卸车点 (25) 8CNG加气工艺及设施 (25) 8.1 CNG常规加气站和加气母站工艺设施 (25) 8.2 CNG加气子站工艺设施 (27) 8.3 CNG工艺设施的安全保护 (27) 8.4 CNG管道及其组成件 (29) 9LNG和L-CNG加气工艺及设施 (29) 9.1 LNG储罐、泵和气化器 (29) 9.2 LNG卸车 (32) 9.3 LNG加气区 (32) 9.4 LNG管道系统 (33) 10消防设施及给排水 (33) 10.1灭火器材配置 (33) 10.2消防给水 (34) 10.3给排水系统 (36) 11电气、报警和紧急切断系统 (36) 11.1供配电 (36) 11.2防雷、防静电 (37) 11.3充电设施 (39) 11.4报警系统 (39) 11.5紧急切断系统 (40) 12采暖通风、建(构)筑物、绿化 (40) 12.1 采暖通风 (40) 12.2建(构)筑物 (41) 12.3绿化 (42) 13工程施工 (42) 13.1 一般规定 (42) 13.2材料和设备检验 (43) 13.3土建工程 (44) 13.4 设备安装工程 (46) 13.5管道工程 (47)

自己加气站试运行方案解剖

阳城县晋昌绿色能源有限公司 下川加油加气站 试运行方案 编制: 审核: 批准: 颁布日期:2013年10月11日实施日期:2013年10月1日

目录 1、颁布令 (1) 2、任命书 (2) 3、基本资料 (3) 4、试运行安全方案 (4) 5、试运行事故安全预案 (22)

第一部分:基本资料 一、加气站的概况 阳城县晋昌绿色能源有限公司下川加油加气站位于阳城县凤城镇下川村原石子厂旧址内,占地面积2000平方米。加油加气站设计日销售煤层气20000NM3,汽油2.5t,柴油2.5t。站内主要设备有液压式子站撬体一套、加气机4台、加油机4台、卧式油罐4个,并按标准配备了消防设备,安装可燃气体探测报警仪,紧急切断装置。防雷击、防静电接地等安全设施。该工程由新地能源工程技术有限公司石家庄能源化工技术分公司负责设计,坚持安全第一,平面布置合理,车辆作业顺畅。施工单位为河南省盛达建设有限公司和四川金科环保科技有限公司。有效解决阳城县县城及周边村镇汽车用油用气,达到更加环保、经济和方便的目的。 目前,加气站在职员工16人,其中:站长1名,副站长1名,技术副站长1名,安全员1名,设备管理员2名,财会人员2名,加油加气站员8名。 加油加气站自成立以来,十分重视安全教育,人员素质从入公司和加油加气站三级安全教育、定期培训考核到分批外派学习,达到了持证上岗,逐步健全组织机构,执行公司先进性标准化管理制度,建立起全面有效的安全体系,公司在今后将严格执行国家的安全法规、始终坚持“安全第一、质量第一、保障供应”的企业宗旨,进行科学管理,提高企业效益。 二、加油加气站组织机构管理网络图

天意加油加气站新建项目建议书

目录 第一章总论 1.1概述 1.1.1项目名称、承办单位名称、性质及法定代表人 1. 项目名称:武安市天意加油加气站新建项目 2. 承办单位名称:新乐市北环路伏羲加油站 3. 企业性质:有限责任公司 4. 法定代表人: 1.1.2建设单位基本情况 武安市天意加油加气站选址位于武安市邯长高速淑村出口西北260m,永峰路西侧。 1.1.3项目概况 1. 项目建设地点:武安市邯长高速淑村出口西北260m,永峰路西侧。 2. 建设用地:项目总占地面积4662m2(折合约7亩)。 3. 主要经营产品:汽油、柴油、LNG。 1.1.4可行性报告的编制依据和原则 1.1.4.1可行性报告编制依据 (1)《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006] 28号) (2)《国家发改委要求加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2006]2787号) (3)《国家发改委关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算

内投资备选项目的通知发》(改办环资[2008]2692号) 1.1.4.2可行性研究报告编制原则 (1)根据国家有关方针政策、法令法规, 坚持实事求是的原则, 认真进行调查研究, 力求报告科学、可靠。 (2)为了真正实现能源的综合利用,保障经济社会可持续性发展,按照新时期的能源方针和基本原则,始终坚持在节约能源优先的原则下,制定科学合理的节能计划,提出符合实际的节能措施,达到预期的节能效果。 (3)根据规划部门和建设单位对站区总体规划的意见, 做好总平面布置,使其既符合环境卫生,又节约用地、方便生产管理。 (4)依据国家的方针政策,对此项目的各要素进行了认真全面的分析,具体论述项目建设在市场分析预测方面的全面性和长远性,经济上的必要性、合理性、现实性;工艺技术和设备设施上的先进性、可靠性、实用性;财务上的盈利性和合法性及安全生产的可靠性和环保上的合法性。确保各项计算科学合理,数据资料准确可靠,并对该项目建设、生产、经营上进1.2 研究结论 1.2.1简要结论 1、本项目产品市场前景好,产品需求量较大,实用性好,利润空间较大。 2、设备安全可靠,产品有保证。 3、水、电供应有保证。 4、环境保护措施比较完善,无生产废水,预计对环境无明显影响。 5、劳动安全设施比较完善,满足安全生产要求。

天然气项目建议书

管道天然气供气建设工程 项 目 建 议 书

北京鸿达兴业投资管理有限公司编制 管道天然气建设工程项目建议书 (一)城市概况:略 (二)工程建设的必要性 城市居民目前使用的燃气多数为瓶装液化石油气。液化气供应虽具有工艺简单,投资少、见效快、灵活性大等特点,但因其受外部条件制约多,储运能耗高,供气压力低,供气范围小,价格波动大,安全隐患多等特点,只适用于小区域供气,不适用于大范围供气,对于楼房居民来说,使用搬运也十分不便。 天然气具有高效、节能、洁净等其它气源不可比拟的优点,是城市的首选气源。城市管道天然气供气工程,投资少、见效快、无污染、供气范围大,价格稳定,它的投资建设,不仅可以大大改善城市的基础设施,提高人民生活质量,减少大气污染,而且可以极大提高该县城招商的吸引力,促进地区经济发展是民心工程,因为城市燃气化和燃气管道化是现代化城市的重要标志之一,是能源结构调整的必然趋势,把瓶装液化气改用管道天然气,必将为该县城改善投资环境,提高城市活力,拓展城市发展空间,起到积极有力的推动作用,因此,引进外部资金开发建设该县城的管道天然气供气工程是十分必要的。

(三)工程建设的可行性 该县城距天然气长输管线预留口较远,距——气源站点也有200多公里,如果采用从——铺设一条DN200左右的长输管线引入至该县城,同时建设一座门站(储配站),经调压计量等工序后向该城管网供气,仅这条输气管线就须投资1亿多元人民币;如果采用另一种方法,即用压缩天然气供气,则不仅投资少、见效快、机动灵活,而且技术成熟是近几年国内发展和应用较为迅速的一种供气方式,其主要工艺流程是将天然气净化压缩后进行储运,由专用压缩天然气撬车储运至天然气配气站,经储存、调压、计量、加臭后输入城市供气管网,目前全国好多城市已建成很多座天然气配气站,并有了成功的运行经验,该项技术是成熟可靠的,具有一定的推广应用价值。 因此,本工程可以选用压缩天然气供气方式,其工艺流程的方式各如下: 天然气撬车→配气站→换热器→一级调压器→换热器→二级调压器→球罐→三级调压器→计量加臭→中压管网→调压箱(柜)→庭院管网→用户 (四)工程建设规模 根据该城市的地理位置,经济发展,县城规划等特点,用气范围主要满足城区居民用气需求,逐步扩展到工业、商业、服务业,本着统一规划设计,分步实施建设,流动发展扩充的原则,实行远近结合,以近期进行开发建设,根据该县城现期人口及楼房居民住户情况,近期用气户数确定为2万户,以后逐步增加,扩大供气范围。因此,本工程的建设规模主要有以下内容:

加气站审批详细流程

加气站审批详细流程 时间:2014-8-12 | 作者:小T博客| 分类:| 评论(0) | 浏览(11693) | 标签: 加气站加气 一、选址及前期手续 1、成立公司或分公司,需要具备有法人资格; 2、向当地发改委办理建站申请,即项目可行性研究报告(或项目建议书), 如批准,可进行加气站选址工作; 3、选址,市城区或交通主干道上,按靠近水、电,靠近车源,加气方便, 基本符合城市规划和标准规范中消防、环保、安全的要求,初选建站地址; 4、车用燃气管理部门、建委、规划、消防、环保、设计到现场定点;确定 地点合适建设CNG加气站;并办理定点报告(需各部门意见); 5、在国土部门办理上土地征用手续和国土证;需定点报告 6、在规划部门办理:规划用地许可证、施工用地许可证。还需要地形测量图 (附矢量化光盘、测绘单位),规定出规划红线;需土地使用证和征用手续; 7、设计院根据规划及建设单位提供数据设计出总平面布置图、单体平面图、 单体结构、设备配置、工程水电工艺初设、建筑效果图、图纸说明以及补 充说明;说明是否符合国家规范和其他一些规范;加气站的消防、环保、 安全等是否符合标准要求; 8、初设审查:车用燃气事业部、建委、规划、消防、环保、安评、设计院 参加,对初设进行评审; 9、投资单位向市建管局提交书面申诸及相应资料,由市建管局进行资格预 审; 10、市建管局下发《城市新建燃气企业初审表》,将初步设计上报省建设厅 进行技术评议; II、持《城市新建燃气企业初审表>办理: (1)规划局的建设用地选址初审意见; (2)国土资源局的土地使用初审意见; (3)消防支队的消防初审意见; (4)环保局的环境评价初审意见; (5)安监局的安全评价初审意见。 12、CNG主管部门或建委出具初设评审意见; 13、消防局或消防大队出具建筑工程消防设计审核意见书; 14、地址勘探部门出具地质勘探报告; 15、环境保护局出具环境评价报告批文; 办理完上述手续,参加市建管局进行资格预审,完整资料: CNG加气站建设审批需提交如下申办材料: (1)建设项目立项报告、申请建站报告、《汽车用燃气加气站建设申报表》,安全 设立评价报告,环境影响评价,地震安全评价; (2)工程所需用地的《建设用地规划许可证》或《国有土地使用证》、或以前曾批 准建房的《建设工程规划许可证》,非土地所有方建设燃气项目,需提供建设方与土地所有方签定的有关协议; (3)拟建工程项目的说明和草拟方案; (4)加气站平面布置图; (5)与车用气配送中心签订的供气协议。 16、预审完成,建管局进行综合评审并提出初审意见上报省建设厅核准;

浅析加油加气站安全设施及其措施(通用版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅析加油加气站安全设施及其 措施(通用版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

浅析加油加气站安全设施及其措施(通用 版) 摘要:通过分析国内外现行加油站的发展历史、现状和前人的研究成果,结合目前国内外加油站存在的问题,依据设计规范的要求,对加油站的选址与布局、建设、安全、经营、管理进行研究,对加油站进行合理设计,提出了主要的设计内容和设计方案并对不同地区加油站有一定的认识。由于油气对人类十分重要,因此加油站的合理布局与管理、对保证人民生命财产、提高服务质量、节约运营成本具有长远的意义。因此,加油站的安全设施及其设施对加油站的安全十分重要。 关键词:加油加气站;安全;设施;措施 Abstract:Throughtheanalysisofthecurrentdevelopmentofthegas

stationathomeandabroadonthehistory,presentsituation,andthe predecessor'sresearchresults,withthegasstationathomeandabr oadandexistingproblems,accordingtothedesignstandard,atther equestofthegasstationsiteandthelayout,construction,safety, operationandmanagementofresearchonthegasstationonthereason abledesign,putsforwardthedesignofthemaincontentandthedesig nschemeofdifferentareasandhavecertainunderstandingofgassta tion,becauseoilandgastohumanisveryimportant,sothegasstatio nreasonablelayoutandmanagement,toensurethepeople'slifeandp roperty,improvetheservicequality,savetheoperationcostofhas long-termsignificance. Keywords:Gasstation;safe;Installations;measure 引言: 汽油、柴油物质具有易燃性、易爆性、易挥发性、易扩散流淌性、静电荷积聚性、有毒性等危险、危害特性,由于加油站经营过程中大量存储和销售汽油和柴油物质,决定了加油站具有较大的火

加气站试运行办法

鄂托克旗金奥绿源燃气有限责任公司 乌兰镇门站及(CNG)加气站 试运行方案 编制:康磊 审核:马文华 批准:张晓君 颁布日期:2013年3月1日实施日期:2013年3月1日 目录 1、颁布令 (1) 2、任命书 (2) 3、基本资料 (3) 4、试运行安全方案 (4) 5、试运行事故安全预案 (22) 第一部分:基本资料 一、加气站的概况 鄂托克旗金奥绿源燃气有限责任公司乌兰镇CNG加气站位于鄂托克旗乌兰镇西环城路东南角,占地面积8400平方米。加气站设计日供气量25000M3。站内主要设备有2台压缩机、6台加气机(现已安装四台、预留2台)、1台加气柱、4口储气井,并按标准配备了消防设备,安装可燃气体探测报警仪,紧急切断装置。防雷击、防静电接地等安全设施。该工程由陕西省燃气设计院负责设计.坚持安全第一,平面布置合理,车辆作业顺畅。施工单位为陕西省设备安装公司第五工程处。有效解决乌兰镇汽车用天然气,达到更加环保、经济和方便的目的。

目前,加气站在职员工14人,其中:站长1名,出纳1名,技术负责人1名,安全负责人1名,安全员3名,加气站员7名(预招2人)。 加气站自成立以来,十分重视安全教育,人员素质从入公司和加气站三级安全教育、定期培训考核到分批外派学习,达到了持证上岗,逐步健全组织机构,执行公司先进性标准化管理制度,建立起全面有效的安全体系,公司在今后将严格执行国家的安全法规、始终坚持“安全第一、质量第一、保障供应”的企业宗旨,进行科学管理,提高企业效益。 二、加气站组织机构管理网络图

三、加气站加气工艺流程图: 本工程气源来自长庆气田第二净化厂,通过加气站东侧鄂托克旗金奥绿源燃气有限责任公司天然气门站管道接入站内。天然气通过过滤计量后进入压缩机,加压后的天然气通过程序盘进入储气井或加气机,通过加气机向CNG汽车加气(或通过加气柱向拖车加气)。该工艺流程成熟可靠,为国内众多加气站普遍采用。 本站的天然气管道选用GB/T8163-2008《输送流体用无缝钢管》,材质为20#钢;高压天然气管道选用GB/T14976-2002《流体输送用不锈钢无缝钢管》,材质为 0Cr18Ni9。高压管道采用管沟敷设,管沟内用干沙填实,并设置活门及通风孔;管

加油加气站工程建设项目管理办法

中国石油湖南销售公司 加油加气站工程建设项目管理办法 第一章总则 第一条为规范湖南销售公司(以下简称“公司”)加油加气站工程建设项目(以下简称“工程项目”)管理,提高工程项目整体管理水平,实现工程安全、质量、进度、投资四项控制,根据国家有关法律法规、规范标准和《中国石油天然气股份有限公司工程建设项目管理办法》(石油计〔2014〕68号)、《中国石油湖南销售公司招标管理办法》(湘销〔2014〕18号)等相关制度,制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有新建(自建、推倒重建及有工程建设的收购项目)、改造项目;租赁、控股、参股项目参照执行;分公司负责的检维修项目参照执行。 第三条本办法所称工程项目管理,包括设计、招标选商、物资采购、开工、施工、竣工验收、档案、工程款支付手续办理及承包商管理等工程建设全过程管理。 第四条管理原则 (一)坚持“标准化设计、模块化建设、规范化管理”的原则。 (二)统一计划管理,公司所有工程项目应纳入公司统一的计划进行管理,并按计划组织实施。 (三)严格工程管理,实现四项控制目标。

(四)严格监督考核,建立工程管理奖罚和责任追究机制,维护工程管理的严肃性。 第二章管理职责 第五条加油站管理处(以下简称加管处)的主要职责是: (一)根据加油站经营状况和上级公司建设标准安排公司加油加气站改造工程建设需求。 (二)收集并初步审核分公司提报的改造方案;汇总质量安全环保处(以下简称质安处)提报的安全改造方案、非油品业务中心(以下简称非油中心)提报的便利店改造方案和服务区项目改造方案;组织改造项目现场踏勘;组织改造内容上会,确定建设内容;参加工程项目的投资评审会。 (三)组织改造项目方案优化和评定;审查方案调整和生产经营相关的设计变更。 (四)安排分公司改造建设项目的停业实施计划。 (五)组织项目交接验收。 第六条投资建设管理处(以下简称“投资处”)的主要职责是:(一)负责工程项目投资计划的制定和监管。 (二)组织加管处、质安处、工程建设管理中心(以下简称“工程中心”)等相关处室对新建项目进行踏勘和方案评审,参与改造项目现场踏勘,参与改造方案上会前评审工作;组织各类建设项目的投资评审会。 (三)委托地勘单位出具《岩土工程勘察报告》等地勘资料,组

宁夏加气站试运行方案

宁夏某某某某路加油加气站试运行方案 编制: 宁夏某某能源股份有限公司生产部 审核:宁夏某某能源股份有限公司投产领导小组批准:宁夏某某能源股份有限公司 时间:2014年9月1日

目录 一、加油加气站概述 二、投产领导小组 三、试运行安全预案 四、试运行前的准备工作 五、试运行

一、加油加气站概述 1.1概述 宁夏某某能源股份有限公司某某路加油加气站是有银川市建设局、规划局、商务局、兴庆区发改局等单位批准实施及立项,公司委托哈尔滨天源石化设计公司设计、宁夏石化建设有限公司施工。 本项目法定代表人刘代同,项目总投资为1538万元。建设项目为加油、LNG加气、CNG常规站合建站(LNG气源来自液化工厂,通过LNG槽车运至站内,CNG气源来自城镇燃气管网)。计划劳动定员30人。加油设置2台30立方米汽油储罐、1台30立方米柴油储罐、2台四枪四油品油气回收潜液泵型加油机,设置卸油及加油油气回收。LNG加气设计规模为2.5×104Nm3/d,50立方米的LNG卧式低温储罐1个、LNG潜液泵撬1套;CNG加气设计规模为2×104Nm3/d,配备CNG储气井1组(总水容积为9m3)、CNG双枪加气机4台、过滤计量撬1台、脱水装置1台、缓冲罐1台、压缩机2台、回收罐1台、顺序控制盘1台、冷却水装置1套。该项目加油折合汽油后总容积75m3,LNG储罐总容积为50m3,CNG储气井总容积9m3,根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)表3.0.15,该站为二级加油加气合建站,本站LNG年(按360天计)销量约为3600000Nm3,CNG年(按360天计)销量约为5400000Nm3。 1.2工艺流程简述 1、加油工艺流程 工艺流程主要分为卸油及卸油油气回收、储油、加油及加油油气

LNG加气站项目建议书与投资预算

XXX公司LNG加气站项目建议书 一、项目基本概况 1、项目名称: 2、项目申报单位: 3、拟建地点: 4、建设内容与规模: 5、本项目计划建设LNG加气站一座,加气站设计规模为 2X104Nm3/D。该站初期主要为当地农产品物流车提供LNG加气,待市场成熟后我货运及省际客车提供LNG。加气站年产能为1480万方。 6、建设年限:计划在2012年3月1日建成投产。 7、概算投资:项目计划总投资1400万元。‘ 8、效益分析: 9、根据市场调研及项目投资估算,本项目建设完成后预计当年平 均可以达到1.46X104NM/日的销售量,第二年项目达产(2X104Nm3/日);项目投资回收期为5.94年。 10、项目建设的必要性和条件 11、建设的必要性分析 12、 1.1推动节能减排降低企业综合成本,达到企业与地方双赢 13、本项目建成初期主要为东西湖区内商混配送车辆、大型仓储物 流配送提供清洁燃料LNG供应。同时,在加快东西湖片区天然气

市场开发的同时,从优化能源结构开始,将充分,有效推动节能减排和带动当地经济增长,达到企业与地方双赢。 二、建设条件分析: (1)政府准入条件:该项目目前已经取得湖北省发改局《省发展改革委关于湖北省LNG储备库前期工作及投资建设LNG终端利用项目回复意见的函》、湖北省国土资源厅《省国土资源厅关于支持LNG储备库及LNG、L-CNG加气站项目建设用地意见》、湖北省住房和城乡建设厅《关于支持LNG储备库及LNG、L-CNG加气站项目建设的复函》、湖北省环境保护厅《关于LNG储备库及LNG、L-CNG加气站项目环境管理意见的函》及武汉市发改委《关于湖北新捷天然气有限公司来汉投资天然气综合利用项目有关意见的函》的支持性文件,初步具备建设条件。 (2)气源条件:本项目前期气源来自江苏如东LNG接收码头,采用43或40英尺标准集装箱低温槽车运输到洪湖加气站;待公司LNG储备库建成运营后,槽车直接从储备库中拖气补充。 三、建设规模与产品方案 1、建设规模 建设LNG加气站1座,加气站设计规模为。加气站年产能为万方。 2、产品方案 本项目开发LNG用户,地区目标客户有如下几类: (1)提供车用LNG供应;最终主要发展方向以物流车用LNG供应为

天然气汽车加气站项目计划书-(1)

天然气(LCNG、LNG)汽车加气站项目计划书(兼项目建议书) 厦门汇森能源设备有限公司

目录 前言 (3) 一、项目公司与定位 (4) 1、项目公司 (4) 2、公司定位 (4) 3、项目拟建地区和优势 (4) 二、政策与技术设计依据 (4) 三、项目的社会和政策背景 (6) 1、节省能源 (6) 2、绿色环保 (6) 3、节省开支 (6) 4、安全可靠 (7) 四、项目的市场前景 (7) 五、技术方案要点 (8) 1、加气站的站点选择和分布 (8) 2、技术方案选择 (8) 六、项目产业链——汽车的改装 (10) 1、汽车的改装 (10) 2、改装汽车的费用以及改装费用回收 (10) 七、投资规模 (11) 八、建设用地 (11)

九、建设周期 (11) 十、机构和组织 (11) 十一、主要风险 (12) 十二、项目团队 (12) 十三、项目运作思路 (13) 1、选择城市 (13) 2、确定项目 (13) 3、组建实体 (14) 4、建站批文 (14) 5、投资方式 (14) 6、建设内容 (14) 7、经济利益 (14) 8、政府合作 (14) 9、强化宣传 (15) 十四、项目建设程序 (15) 1、选址 (15) 2、立项 (16) 3、设计 (16) 4、报建 (16) 5、建设 (17) 6、验收 (17) 十五、结论 (18)

前言 石油短缺和生态恶化是21世纪人类面临的主要问题,能源的短缺将直接影响各国经济的持续发展,而环境污染则直接威胁着人类的健康和生存。 天然气是当今世界能源的重要组成部分,它与煤炭、石油并列为世界能源的三大支柱。 天然气作为清洁能源已进入世界发达国家的主要消费能源序列,我国随着西气东输管道的建设以及天然气气田的勘探发现,居民用气迅速在全国主要城市辅开。汽车用天然气也已经被国家列为优先序列发展。当前在气源充沛的城市和地区汽车加气已经被消费者普遍接受。其他气源相近城市也纷纷开始建设天然气汽车加气站。为此,我们认为,现在投资建设天然气汽车加气站是历史性机遇。 一、项目公司与定位 1、项目公司 在建设天然气汽车加气站的城市组建项目公司,独资或与当地企业或经营者合资建设。 2、公司定位 主营天然气(LCNG,LNG)汽车加气站的开发和经营。 3、项目拟建地区和企业优势 福建省和厦门市是投资加气站的理想地区;厦门汇森能源设备有限公司是厦门市政府实行“双百计划”引进的创业领军型人才创办的

加油加气站建设项目设备及管道采用的安全设施

加油加气站建设项目设备及管道采用的安全设施 1.3.1、压力容器、设备及管道设计与国家法规及标准的符合性 本建设项目的设备主要包括油罐、加油机及其它附属设施,不存在压力容器;输油管道属于压力管道。该项目的设备及管道设计、安装均按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)相关规定执行,生产过程中使用到的容器、设备,均由有制造资质和生产许可证的专业厂商,产品质量均是经过生产检验的合格产品,符合国家相关法规。 该项目的管道在后期的详细设计阶段按现行国家相关规范 进行,能保证项目投产后的生产安全进行。 1、油罐 (1)该项目汽油罐和柴油罐采用卧式钢制油罐,并且埋地 设置。 (2)钢制油罐材质为Q235-B,钢板厚度为6mm,封头厚度为7mm;钢制油罐的设计和制造,由具有相应资质的单位 设计、制造。. (3)油罐设置于防渗罐池内,并采用鞍式支座安装,油罐 直接焊接在支座上,防止油罐因受地下水或雨水影响而上浮。

(4)油罐的顶部覆土厚度为0.5m,池底低于罐底设计标高0.2m。油罐周围的回填均采用干净的沙子或细土,其厚度大于0.3m。 (5)油罐的外表面防腐设计符合国家现行标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SH/T 3022-2011)的有关规定,并采用加强级的防腐绝缘保护层。 (6)油罐的人孔设置了操作井。油罐的各接合管,均设在油罐的顶部,其中出油接合管设在人孔盖上。 (7)油罐的量油孔设置了带锁的量油帽,量油孔下部的接合管向下伸至罐内距罐底0.2m处。 2、加油机 (1)该项目工艺采取潜油泵式加油机,且在加油机底部设置紧急切断阀,以便加油机因碰撞或发生火灾时,阀芯自动封闭,切断管路油流。 (2)加油枪采用自封式加油枪,汽油加油枪的流量不应大于50L/min。 3、工艺管道 (1)该项目进油管伸至罐内距罐底100mm处。进油立形管口。T管的底端为 (2)罐内潜油泵的入油口,高于罐底150mm。 (3)通气管及卸油油气回收管采用304无缝钢管,公称直径为80mm。

LNG加气站调试方案及专项应急预案

LNG加气站调试方案及专项应急预案 项目名称:巩义市华鑫清洁能源有限公司(小里河撬装加气站) 合同编号:DLX140311-1104 投运站址:河南省巩义市米河镇小里河村工业区 工程概况:LNG撬装三级站,加气站设计日最大加气能力为30000Nm3/d; 主要建设内容包括60m3卧式储罐1台,LNG泵撬+LNG加气机撬1台 (含LNG泵撬1座,LNG加气机2台) 总述 为确保此次LNG 撬装加气站工程的顺利开车,特制订该装置每个单元的试车工作的具体方案,以便试车期间能够依据本方案进行装置的试车和事故处理。 本方案内容包括:①联动试车的目的;②联动试车的组织指挥系统;③总体试车前应具备的条件和检查准备工作;④联动试车的程序,包括各单元试车前其它单元应具备的条件及试车指标;⑤附表。 在联动试车过程中,首先启动公用工程单元,公用工程单元能提供稳定的电源、液氮能够汽化出合格的氮气;并且消防系统正常,然后进行卸车储存单元、汽化单元、加气单元、装车单元的试车,具体在试车计划表(见附表1)中可以体现。联动试车计划用时2天,具体时间根据工程进度调整。本联动试车的具体工作由公司组织实施,由设备厂家、设计单位、施工单位、监理单位配合。 一、联动试车目的及组织 联动试车是检验装置的设备、管道、阀门、电气、仪表、控制等的性能和质量是否符合设计与规范的要求。是连接单机试车工作和投料的重要环节。 本次联动试车由公司晋豫大区工程部负责组织,通过对设计方和施工方及设备厂家进行协调, 开车项目组进行总指挥,装置单元负责人(工程师)协助,操作人员进行现场操作。 1.调试及试运行人员安排

1.1项目调试领导组 全面主管公司LNG加气站调试的指挥工作,组织实施调试计划等全面工作。 总指挥: 1.2安全小组 全面主管公司LNG加气站的试压、吹扫、调试、运行过程的安全工作,涉及安全问题的操作或施工,必要时有权勒令停工,协助总指挥实施调试现场的安全监督。 安全负责人: 安全小组组员:监理 1.3技术小组 全面负责处理公司LNG加气站站在调试、试运行中的技术问题,规范储备站所有操作人员的操作,指导操作人员对突发事件进行安全处理,操作过程中由安全负责人协助处理可能发生危险的地方,按调试方案进行,对可能发生故障的地方有预见性,所有调试过程中的技术问题由技术副组长协助处理,如果组长不在现场,则由技术副组长全权负责。 技术组长: 技术副组长:华气厚普 技术小组组员:施工单位、场站技术员 1.4后勤保障小组 全面负责处理公司LNG加气站在调试、试运行中的后勤工作,如调试工具准备,通讯设备保障,设备供电,LNG进源协调,必要的人员休息,饮用水,医药包,交通工具等后勤工作。 后勤保障负责人: 后勤保障小组组员: 二、试车前应具备的条件和检查、准备工作

加气站试运行方案

加气站 试运行实施方案二〇一三年十月

加气站试运投产组织机构 领导小组 组长: 副组长: 成员: 试运原则 1、试运以设备厂家人员为主,设备厂家对试运负全责,试运过程中出现的 问题由设备厂家解决。 2、试运成功后,设备厂家负责保运,待一切正常后方可交由我方使用。 技术组 组长: 成员: 主要职责: 1、对加气站试运投产领导小组负责; 2、负责加气站试运投产技术方案的制定; 3、负责加气站试运投产的技术指导; 4、与设备厂家、施工和设计部门配合,负责对操作人员的技术培训、考核; 5、组织设备厂家、施工单位、设计单位向使用单位进行技术交底; 6、负责加气站试运投产条件的技术确认; 7、负责试运投产过程中出现的技术问题的确认、整改方案的制定、实施; 8、负责试运阶段技术资料确认、数据录取、统计和总结的编写。

运行组: 组长: 成员: 主要职责: 1、在试运领导小组的领导下开展工作; 2、操作人员必须熟练掌握操作规程,熟悉工艺流程; 2、在技术组的指导下组织运行组人员对设备进行试运; 3、在技术组的指导下,按试运方案开展各项工作; 4、在技术组的指导下对设备、工艺流程进行操作; 5、在技术组的指导下监护设备运行,录取运行数据,作好记录; 6、在试运过程中发现的问题及时向技术组汇报,并按预案处理; 7、积极配合技术组分析原因、提出解决方案,实施整改措施; 8、与轻烃操作人员联系,作好轻烃与LNG的互相协调、配合工作。 安全组 组长: 成员: 主要职责: 1、在试运领导小组的领导下开展工作; 2、负责审核试运方案的安全事项; 3、负责试运方案的操作规程、安全规章制度、应急预案的审核; 4、负责试运前的安全检查、安全手续的办理; 5、负责压力容器资料收集审核、使用证件的办理、审核; 6、负责操作人员的安全培训、考核,上岗人员资格审查;

LNG加气站、气化站项目建议书(可行性研究报告)

聊城XX能源有限公司LNG加气站、气化站 项目建议书 聊城XX能源有限公司 二〇一五年十二月

目录 一、项目建设的背景及意义 (1) 二、市场分析 (4) 三、项目实施的主要内容和实施方案 (5) 四、现有的工作基础及优势分析 (8) 五、项目建成后的市场前景 (10) 六、劳动安全卫生 (13) 七、投资来源、资金使用计划 (16) 八、经济效益分析 (16) 九、结论23

一、项目建设的背景及意义 (一)建设背景 近年来,随着经济飞速发展,我国各种形式的大气污染日益严重,城市空气质量越来越差。尤其是汽车尾气排放,更是大气污染的罪魁祸首之一。这严重危害人们的身心健康,也影响到我国可持续发展战略和国际形象,成为城市经济发展和社会进步的巨大障碍。为了防治环境污染,我国已颁布了《中华人民共和国环境保护法》等一系列法律。1999年4月由科技部、国家环保总局牵头,与国家计委、国家经贸委等11个部委共同组织了清洁汽车行动工程。 根据《中国石油发展现状及战略分析》可知:我国油气发展的战略是“立足国内、开拓国际、油气并举、厉行节约、建立储备”。但我国石油资源相对不足,储量增长难度较大;石油供需缺口大,进口依存度进一步提高;因此要油气并举,将天然气放在与石油同等重要的位置,加快天然气的开发利用,逐步改善能源结构,使天然气在一次能源消费结构中的比重由2005年的4.6%上升到2020年的12%左右”的战略方针。 近年来,聊城经济发展速度快,各类车辆数量逐年递增,这种增加速度已使汽车尾气成为城市大气污染的主要污染源之一。"十一五"期间,聊城市政府以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导,以科学发展观统帅全局,在建设工业强县的同时,努力建成全国卫生城。为此,在控制汽车尾气方面,应尽可能降低机动车尾气排放量和有害气体的浓度及噪音强度。在提高汽车制造工艺的前提下,最好途径是改善汽车的燃料结构,用天然气等清洁能源代替汽油或柴油。 同时,随着低碳经济时代到来,天然气的主角使命也越来越清晰。发展天然气是中国低碳能源中期目标的战略核心。预计2020年后,天然气将超过原油和煤炭,成为世界一次能源消费结构中的“首席能

lng加气站建设项目可行性研究报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除lng加气站建设项目可行性研究报告 篇一:Lng加气站项目建设可行性研究报告 目录 1.总论2 1.1项目概况3 1.2建设必要性3 1.3编制依据、原则及范围4 2.Lng汽车加气站7 2.1总图运输7 2.2公用工程13 3.环境保护16 3.1设计依据16 3.2主要污染源分析17 3.3环境影响初步分析18 4.节能22 4.1设计依据 4.2主要能耗分析23

5.消防24 5.1设计依据及原则25 5.2防火设计26 5.3消防设计29 6.劳动安全30 6.1设计依据30 6.2劳动安全31 6.3安全评价32 7.项目实施33 7.1承办企业33 7.2劳动组织及定员33 7.3项目进度33 8.投资估算、资金筹措及财务评价 8.1投资估算34 9.结论372234 1.总论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 西蓝公司彬县加气站工程 1.1.2建设单位 ******加气站 1.1.3项目地点

********村组 1.1.4工程内容概述 1、设计加气规模:15000nm3/d; 2、加气对象:大型运输车辆 1.1.5主要技术指标 1、项目总投资:508.00万元 2、占地面积:2089.54m2 3、建筑面积:m2 1.2建设必要性 Lng(液化天然气)汽车是以Lng工厂生产的低温液态天然气为燃料的新一代天然气汽车,其突出优点是Lng能量密度大(约为cng的3倍),气液体积比为625/1,汽车续驶里程长,(可达400km以上),建站投资少,占地少,无大型动力设备,运行成本低,加气站无噪音,Lng可用专用槽车运输,建站不受天然气管网制约,因此便于规模化推广。 目前,我国天然气汽车已在濮阳、济南、北京、郑州、开封、成都、重庆等城市得到了迅猛发展,全国天然气汽车也在快速发展。但是天然气和汽油、柴油相比更易燃易爆,对天然气气源和管网的依赖性较强,必须建设天然气管道和加气站等相应的基础设施。由于城市建设用地紧张,建站成本高,对于远离气源的城市敷设天然气管网比较困难等,影响了天然气汽车的快速发展。为此,河南中原绿能高科

清元加油加气站试运行方案

清元加油加气站试运行 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

清 元 加 油 加 气 站 试 运 行 方 案 企业名称:重庆清元商贸有限公司日期:二O一四年五月

目录 编制依据 (3) 工程概况 (3) 加油加气站试运行方案 (4) 一.试运行组织架构 (4) 二、建设项目设备及管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车等生产准备 的完成情况 (4) 三、系统运行前的准备工作 (8) 四、操作过程 (9) (一)加气工作流程 (9) (二)加油、卸油工作流程 (13) 五、试生产过程中可能发生的安全问题、对策及应急预案 (14) 六、建设项目周边环境与建设项目安全试生产(使用)相互影响的确认情况 (23) 七、危险化学品重大危险源监控措施的落实情况 (24) 八、人力资源配置情况 (26) 九、试生产(使用)起止日期 (26) 十、加气站日常管理 (26) 十一、应急预案 (27) (一)爆炸事故现场处置方案 (28) (二)气部分泄漏现场处置方案 (35) (三)防盗抢事件应急处置方案 (38) (四)气象灾害事件现场处置方案 (39) (五)洪汛灾害现场处置方案 (40) (六)破坏性地震事件现场处置方案 (41) (七)公共卫生事件现场处置方案 (42) (八)恐怖袭击事件现场处置方案 (43)

编制依据 1、《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012) 2、《汽车用燃气加气站技术规范》D006_CJJ84-2000 3、《油气管道安全预警系统技术规范》SY/T6827-2011 4、《城镇燃气输配工程及验收规范》(CJJ33-2005) 5、《天然气管道试运行投产规范》(SY/T6233-2002) 6、《油气管道仪表自动化系统运行技术规范》(SY/T6069-2011) 7、《液体管道的计量监测》 8、工艺管道强度、严密性试压及吹扫记录 9、国家相关行业标准规范文件 工程概况 重庆清元商贸有限公司下属的清元加油加气站由中煤科工集团重庆设计研究院有限公司设计,重庆亚太工程建设监理有限公司负责监理,重庆市沙坪坝区第四建筑工程公司负责土建施工,重庆建工机电安装工程有限公司负责设备管道安装。 该加气站设计日加气能力4万方。目前加气站工艺管道施工、电器、自动化仪表,IC卡系统等已按设计和施工验收规范要求进行强度而后严密性试压完毕,并已按相关规范要求进行管道吹扫和干燥,各种专业设备已按要求安装,并符合设计要求。

XX市城区CNG汽车加气站项目建议书

XX市城区 CNG汽车加气站项目建议书 XX集团 二O一一年四月

目录 一、公司简介 (2) 二、项目背景 (4) 三、项目简介 (6) 四、效益分析 (13) 五、项目建议 (17) 六、公司优势 (20)

一、XX集团有限公司简介 (一)企业基本情况 1、基本情况 (1)公司名称:XX集团公司 (2)法定代表人: (3)成立日期: (4)公司地址: (5)邮政编码: (6)电话号码: (7)传真号码: (8)公司网址: (9)电子信箱: 2、集团概况 XX集团是一个服务于能源工业的综合性企业集团。集团自1991年创立以来,一直致力于中国能源产业的发展,以全球化的眼光,同全球合作伙伴一起,为用户提供解决方案,并已成为海洋工程、天然气处理、硫磺回收、LNG等领域引进技术、装备、服务最大的供应公司,在业内享有良好的口碑。 集团业务涉及工程服务、油品深加工和销售、精细石化产品生产销售、海洋工程设备和天然气撬装设备制造、城市燃气、油气勘探开发、核电、房地产开发、CNG加气站、可再生能源、技术开发等。 3、TTC燃气业务的核心竞争力

天然气上游领域积累了丰富经验 TTC是天然气处理领域引进技术、装备、服务最大的供应公司,参与过多个有影响力的项目,其中有“中国之最”项目: 中国第一个天然气管网改造项目 中国第一个液化天然气(LNG)码头 西气东输项目—忠市净化厂 北京市申办奥运会“蓝天工程”——北京压缩天然气汽车加气站项目在天然气上游领域积累了丰富的经验。 良好的上游气源关系 气源是城市燃气业务成功的必要条件。TTC通过在工程项目中树立的社会形象及与上游气源企业建立的合作关系,为TTC燃气业务的气源需求提供了坚实的保障。 TTC与中石油西南地区、华北地区和东北地区的天然气销售企业有良好的关系,有些市场信息直接来源于这些一线销售公司。由此可见,TTC开发的新项目是在充分衡量气源可能性的基础上来进行的。 清晰的发展战略和市场定位 TTC的燃气业务专注于发展TTC具有独特优势的城市和地区,充分发挥自身优势,提高项目效率,避免不必要的损耗和浪费。 专业的管理团队 TTC目前在天然气和城市燃气领域积累了专业的技术人才和管理人才。在城市燃气领域的专家包括建设部专家、中国城市燃气协会及各省级燃气协会的技术专家,还拥有具有实操经验的项目开发团队和管理团队。 以百姓和政府利益为重

加油加气站规范(2014版)

汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距(m)

注:1室外变、配电站指电力系统电压为35 kV~500kV,且每台变压器容量在10MV?A以上的室外变、配电站,以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。 2表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定,高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定;三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。 3 与重要公共建筑物的主要出入口(包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口)尚不应小于50m。 4 一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时,油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离,不应低于本表规定的安全间距的70%,并不得小于6m。 加油站、加油加气合建站的柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距,不应小于以下表的规定。 柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距(m)

注:1室外变、配电站指电力系统电压为35 kV~500kV,且每台变压器容量在10MV?A以上的室外变、配电站,以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。

2表中道路指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定,高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定;三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。 加气站、加油加气合建站的LPG储罐与站外建(构)筑物的安全间距,不应小于下表规定。 LPG储罐与站外建(构)筑物的安全间距(m)

相关文档
相关文档 最新文档