文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变配电室安全管理规范 DB11-527-2008

变配电室安全管理规范 DB11-527-2008

变配电室安全管理规范 DB11-527-2008
变配电室安全管理规范 DB11-527-2008

ICS 13.260

K 09

备案号:XXX-XXXX

DB 北京市地方标准

DBll/527-2008

变配电室安全管理规范

Code for safety management in electr ical transformation and

installation

2008-03-28发布 2008-10-01实施

北京市质量技术监督局发布

目次

前言 (1)

1 范围 (2)

2 规范性引用文件 (2)

3 术语和定义 (2)

4 一般要求 (3)

5 变配电室设备设施 (4)

6 变配电室运行 (7)

7 变配电室人员 (9)

附录A (11)

附录B (13)

附录C (14)

前言

本标准的5.1、5.6、5.7、5.11.1、5.14.1、5.18.3、5.18.5、6.3.1、6.3.7为强制性条款,其余为推荐性条款。

本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录。

本标准由北京市安全生产监督管理局提出。

本标准由北京市安全生产监督管理局归口。

本标准起草单位:北京市安全生产监督管理局、北京市劳动保护科学研究所。

本标准主要起草人:唐明明、陈路、姚晓晖、陈晓玲、靳江红、代宝乾、汪彤。

变配电室安全管理规范

1范围

本标准规定了变配电室安全管理的一般要求、变配电室设备设施、变配电室运行、变配电室人员的安全管理。

本标准适用于变配电室的安全管理。

本标准不适用于井下变配电室的安全管理。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB2893安全色

GB 2894安全标志

GB 4208外壳防护等级分类

GB 50052供配电系统设计规范

GB 50053 10kV及以下变电所设计规范

GB 50054低压配电设计规范

GB 50059 35-110kV变电所设计规范

GB 500603-110kV高压配电装置设计规范

AQ/T9002生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

DL/T 596电力设备预防性试验规程

3术语和定义

以下术语和定义适用于本标准。

3.1

五防function of five-precaution

包括防止误拉合断路器;防止带负荷拉合隔离开关(或推拉小车);防止带电挂地线(合接地刀闸);防止带地线合开关(合刀闸);防止误入带电间隔。

4一般要求

4.1生产经营单位应加强变配电室安全生产管理,建立、健全变配电室安全生产责任制度,完善安全生产条件,确保安全生产,并依法开展变配电室从业人员的安全教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识和应急救援知识。

4.2变配电室从业人员应贯彻落实本单位有关变配电室的安全生产责任制和各项安全管理制度,熟悉电气设备的性能及运行方式,执行变配电室安全工作规程、运行管理规程、调度规程和现场运行规程及有关制度,并执行操作票制度,掌握本岗位的安全操作技术,应能正确地进行倒闸操作和正确、迅速地进行事故处理。

4.3变配电室应根据实际情况建立运行管理制度,制定现场工作规程和技术管理规定,配备相关行业标准和规程,主要内容应上墙明示,贯彻执行变配电室管理文件。变配电室各种记录至少应保存一年,重要记录应长期保存。变配电室管理文件详见附录A。

4.4变配电室应有事故应急预案。预案内容应符合AQ/T 9002的有关规定,主要包括停电事故应急措施、触电事故应急措施、电气设备火灾爆炸应急措施、以及地震、火灾、防汛等灾害性事故应急措施。应急预案应定期演练。

4.5变配电室的选址和变配电设备的安装

4.5.1变配电室的选址应选在用电负荷的中心;应考虑便于运行中的事故处理、设备进出搬运;朝向应避免西晒和南晒;并应考虑防止运行值班电工产生职业卫生危害;变配电室应设置在爆炸危险区域以外。

4.5.2变配电室内变压器、高压开关柜、低压开关柜应从安全角度出发协调布置,除考虑运行操作安全距离、维修操作安全距离外,变压器、高压开关柜、高压进出线电缆应远离变配电室的门口及行人通道。高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内不应有与其无关的管道和线路通过。

4.5.3新增(新设)变压器宜采用干式变压器不宜采用油浸变压器,采用油浸变压器应单独设置变压器室。干式变压器应设置有金属外罩,外罩应接地、高压侧、低压侧应留有检修门。高压侧的门应设有电气联锁,即变压器高压电源开关不断开,变压器高压侧的门打不开。变压器

的温度控制器应装置在变压器低压侧门的左侧或右侧。

4.5.4变压器、高压开关柜、低压开关柜、电容器柜设置在同一室内时,高压开关柜应采用中置手车式金属全封闭开关柜,低压开关柜应采用抽屉式金属封闭开关柜。

5变配电室设备设施

5.1新建变配电室的配电装置应选用具有五防功能的成套电气装置。运行中的配电装置,应根据电气装置的具体情况,采用可靠的技术措施,使配电装置具备五防功能,并保持五防功能的完好有效。一、二类负荷的变配电室的高压手车柜、低压抽屉柜应至少各设一台备用柜,并保持始终在备用状态。

5.2生产经营单位应依据国家公布的设备性能标准逐步淘汰落后的生产能力、工艺和产品。5.3变配电室的地面应采用防滑、不起尘、不发火的耐火材料。放有酸性物质房间的地面(如蓄电池室)应采用耐酸且便于清洗的材料。配电室的顶棚、墙面及地面的建筑装修应少积灰和不起灰;顶棚不应抹灰。变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。

5.4临时电源、手持式电动工具、施工电源、插座回路均应采用TN-S供电方式,并采用剩余电流动作保护装置。

5.5变配电室应设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。

5.6变配电室出入口应设置高度不低于400mm的挡板。

5.7长度大于7m的配电室应有2个出入口,并宜布置在配电室的两端。当变配电室的长度超过60m时,应增设一个中间安全出口。当变配电室为多层建筑时,应有一个出口通向室外楼梯平台,平台应有固定的护栏。

5.8变配电室门的要求

5.8.1变配电室出入口的两个门应为防火门,金属门或包铁皮门应做保护接地,门向外开;其中有一个门的几何尺寸应考虑到室内最大的设备搬运时进出方便。在地下室的变配电室最好有一个门直通室外,通道宽度不应小于1.2m,并应畅通无杂物。

5.8.2值班室门宜设有纱门、通往室外的门应装有纱门且门上方应装设雨罩。

5.8.3通往室外的门应向外开。设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开。高压间与低

压间之间的门,应向低压间方向开。配电装置室的中间门应采用双向开启门。

5.8.4变配电室内经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、腐蚀性气体、粉尘和噪声严重的场所。

5.9变配电室窗的要求

5.9.1油浸变压器室不应开设窗户,通风口应采用金属百叶窗,百叶窗内侧应加装金属网,网孔不大于10mm×10mm。

5.9.2高压配电室应设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不应低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街的一面不宜开窗,非封闭式开关柜的后方可采用不能开启的窗户采光,外侧应加护网。

5.9.3通往室外的开启式的窗户应装有纱窗。

5.10变配电室通风要求

5.10.1变压器室宜采用自然通风,当采用机械通风时,夏季的排风温度不应高于45℃,进风和排风的温差不应大于15℃,且其通风管道应采用非燃烧材料制作。

5.10.2电容器室应有良好的自然通风。当自然通风不能满足排热要求时,可增设机械通风。电容器室应设温度指示装置。

5.10.3高低压配电装置室层高不应低于3.5m,且应根据不同的运行环境装设通风散热装置。5.10.4靠近居民区采用机械通风的新建变配电室应使用低噪风机,以减少变配电室投运后(如夏季换风、抽湿时)噪声扰民现象。

5.11变配电室接地要求

5.11.1变配电室应设置有明显的临时接地点,接地点应采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。

5.11.2变配电室内应设有等电位联结板。

5.12有计算机控制的变配电室应设置空调装置。若采用中央式空调,且采用风机盘管式空调器的应将风机盘管置于变配电室外。

5.13变配电室内变配电装置布置、安全净距、通道与围栏等应符合GB50052、GB 50053、GB 50054、GB 50059、GB 50060等国家现行规范要求。

5.13.1成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间应增加出口。

5.13.2当高、低压设备设在同一室时,且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应

小于2m。

5.13.3遮护物和外罩应采取固定措施,并应具有足够的稳定性和耐久性。

5.14变配电室的应急照明

5.14.1应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。

5.14.2应急照明灯具宜设置在墙面的上部或顶棚。

5.15变配电室应设置绝缘性能消防设施,并定期维护、检查、测试。现场消防设施不应作他用,现场消防设施周围不应堆放杂物和其他设备。

5.16变配电室的安全标志要求

5.1

6.1变配电室应根据实际情况合理使用安全标志。安全标志使用方法见附录B。

5.1

6.2安全标志使用的颜色、格式和内容应符合国标GB 2893和GB 2894的有关规定。

5.17变配电室防护装置设置应符合GB 4208、GB 50053、GB 50054等规范的相关要求。

5.18变配电室用具管理

5.18.1变配电室应配备以下用具,并应保证数量充足、质量合格:

a)低压作业应具备的安全用具:绝缘夹钳;验电笔;绝缘鞋;接地线;标示牌;护目眼镜等;各种登高作业的安全用具,如安全带、绝缘绳、安全帽等。

b)高压作业应具备的安全用具:高压绝缘拉杆,绝缘夹钳;高压验电器;绝缘手套,绝缘靴及绝缘台、垫;有足够数量的接地线;各种标示牌;安全遮栏;各种登高作业的安全用具,如安全带、绝缘绳、安全帽或非金属性材质梯子等。

c)其他安全用具:应急照明灯具、非金属外皮手电筒。

d)检修工具:螺丝刀、扳手、钢锯、电工刀、电工钳等。

e)测量仪表:万用表、1000V兆欧表、2500V兆欧表、接地电阻测量仪等。

5.18.2各种安全用具应有明显的编号。绝缘拉杆、验电器等绝缘用具应具有电压等级、试验日期的标志。

5.18.3各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检,合格后方可使用。安全用具不应超期使用。

5.18.3.1电气绝缘安全用具中绝缘拉杆、绝缘档板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝缘周期为每年一次,高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻管、绝缘绳的绝缘试验周期为每半年一次。

5.18.3.2具有架空进出线的变配电室应备有登高工具,如:安全带、脚扣、升降板、紧线器、

竹(木)梯、尼龙绳等,除每年试验检查一次外,每次使用前均应进行检查。

5.18.4使用安全用具前应进行外观检查,检查安全用具表面有无裂纹、划痕、毛刺、孔洞、断裂等外伤及是否清洁。

5.18.5安全用具使用完毕后应妥善保管,存放在干燥通风的处所。并应符合下列要求:

a)绝缘拉杆应悬挂或架在支架上,不应与墙接触;

b)绝缘手套、绝缘靴应存放在密闭的橱内,并与其他工具仪表分别存放,绝缘靴不应代替一般雨靴使用,绝缘工具不合格的不得存放在工作现场;

c)绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁、无损伤;

d)高压验电器应存放在防潮的匣内,并将匣放在干燥的地方;

e)安全用具不允许当作其它工具使用;

f)安全用具不合格的不得存放在工作现场。

5.18.6测量仪表应进行定期检测和校准。

5.19地下变配电室要求

5.19.1地下变配电室应有安全通道;

5.19.2变压器室与其它设备间之间应设有防火门,并应设有灭火装置;

5.19.3地下变配电室的安全通道必须大于门的尺寸,双开门为2m,单扇门1.7m,并不应通过设备间;

5.19.4应设有通风散热、防潮排烟设备和事故照明装置;

5.19.5对易产生有毒气体、窒息性气体的电气设备应加装排风及监测装置;

5.19.6设置在地下室的变配电室,室内地面的最低处应设有自动永久排水坑;

5.19.7地下室的变配电室,室内不宜设置地下电缆沟。电源电缆或馈电电缆,宜敷设在柜顶架设的桥架、托盘或线槽内。

5.20变配电室的防震措施

5.20.1运行中的油浸电力变压器或干式电力变压器应把器身可靠固定在轨道梁上或基础上;

5.20.2高压开关柜、低压开关柜、电容器柜、机架四脚应用M12螺栓固定在基础槽钢上。

6变配电室运行

6.1在电气设备上工作,应落实工作票制度、工作交底制度、工作许可制度、工作监护制度、

工作间断和工作转移制度、工作终结和送电制度等保证安全的组织措施,以及停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏等保证安全的技术措施。

6.2变配电室设备巡视检查、变配电室倒闸操作、变配电室配电装置的清扫检查及预防性试验、变配电室高压配电装置的异常运行及事故处理,应遵守供电局及本单位制定的运行管理制度。

6.3变配电室运行管理

6.3.1 10kV及以上的变配电室内的安装、检修工作均应在工作票、操作票指导下进行。

6.3.2有权签发工作票的人:安装单位的电气负责人;运行单位的电气负责人。工作票实施之前应由安装单位、运行单位的行政领导签字。

6.3.3有权签发操作票的人:应具有“高压运行维修电工执照”的领班、值班长、运行单位电气负责人。签发操作票的依据是:工作票;行政领导、电气负责人的书面命令;有调度协议的按调度协议执行。

6.3.4执行操作:操作票的发令人、操作执行人均应具有“高压运行维修电工”执照。领班、值班长或全面熟悉系统的人为:“发令人”。操作程序按有关要求进行。

6.3.5无人值班的变配电室低压主进开关及变压器温度应在有人值班的变配电室内有遥测信号显示。

6.3.6变配电室的门锁应便于值班人员在紧急情况下打开。

6.3.7变配电室不可采用传呼或电话的方式停送电。

6.4变配电室设备巡视检查周期

6.4.1有人值班的变配电室应每班巡视1次,无人值班的变配电室至少应每周巡视1次;

6.4.2处在污秽环境的变配电室,对室外电气设备的巡视周期,应根据污染性质、污秽影响程度及天气情况来确定;

6.4.3变配电室设备特殊巡视周期,视具体情况确定;

6.4.4用电单位在有特殊用电的情况下,可根据上级要求安排特殊巡视。

6.5配电室电气设备应根据DL/T 596要求进行电气设备预防性试验,以判断设备是否符合运行条件,预防设备事故,保证安全运行。

6.6变配电室配电装置应根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运行情况等条件安排设备的清扫检查工作。一般情况下至少应每年一次。检修和清扫完成后应清点工具数目,以免遗漏。清扫检查内容详见附录C。

6.7变压器的日常巡视检查周期

6.7.1变配电室的变压器每班至少一次,每周至少进行一次夜间巡视;

6.7.2无人值班变配电室的变压器,至少每周一次;

6.7.3变配电室外安装的变压器每周至少一次;

6.7.4对无人值班的变配电室可设置旋转式摄像机来监视负荷情况及配电柜的运行情况;

6.7.5变压器处于异常情况时,应加强巡视。

6.8变配电室日常运行环境要求

6.8.1变配电室内环境整洁,场地平整,设备间不应存放与运行无关的闲散器材和私人物品,禁止无关人员进入场地;

6.8.2保持设备整洁,构架、基础无严重腐蚀,房屋不漏雨,高压室、主控制室无孔洞,安全网门完整、处于关闭状态并加锁;

6.8.3电缆沟盖板齐全,沟内干净,巡视道路通畅,室外直埋电缆上方应无堆砌物或临时建筑;

6.8.4主控制室、高压配电室不应带入食物及储放粮食,值班室不应设置、使用寝具、灶具,并应有防止小动物的安全措施;

6.8.5各种图表悬挂整齐,应做到标志齐全、清楚、正确,设备上不准粘贴与运行无关的标志;

6.8.6变配电室内外照明充足,维护设施完好;变配电室的正常照明和事故照明应完整齐全。应急照明应定期进行充放电试验;

6.8.7变配电室内严禁烟火,对明火作业应严加管理;

6.8.8有人值班的变配电室应保证电话畅通,时钟准确。

7变配电室人员

7.1变配电室从业人员应按照国家有关规定,取得合格有效的电工作业操作资格,方可上岗作业。

7.2用电单位应根据本单位变配电室的设备规模、自动化程度、操作的繁简程度和用电负荷的类别,配备值班人员并对其进行严格的岗位培训,使之能应对意外事件。

7.2.1用电单位10kV及以上电压等级的变配电室应安排专人全天值班。值班方式可根据变配电室的规模、负荷性质及重要程度确定:

一类负荷或一级负荷:对这类负荷中断供电后,将造成人员伤亡、生产设备损坏、重要交

通枢纽瘫痪,以致引起严重环境污染、在经济上造成重大损失、政治上造成重大影响和社会秩序严重混乱。

二类负荷或二级负荷:对这类负荷中断供电后,将使正常生产停顿和减产,在经济上造成较大损失、政治上造成较大影响。

三类负荷或三级负荷:除一类负荷和二类负荷以外的其他负荷。

a)带有一、二类负荷的变配电室、双路及以上电源供电的变配电室,应有专人全天值班。每班值班人员不少于2人,且应明确其中1人为当班负责人;

b)负荷为三类的变配电室,可根据具体情况安排值班,值班人员不少于2人,但在没有倒闸操作等任务时,可以兼做用电设备维修工作;

c)用电单位设备容量在630kVA及以下、单路电源供电,且无一、二类负荷的变配电室、设备简单、设备容量小和不重要的变配电室可单人值班。条件允许时,可进行简单的高压设备操作;

d)实现自动监控的变配电室,运行值班可在主控制室进行。

7.2.2低压供电的用户,配电设备可不设专人值班,但应随时保持由电气专业人员负责运行工作。

7.3非变配电室从业人员因工作需要进入变配电室时,应经值班人员许可,并办理登记手续。当需要进入设备区时,应有值班人员监护。

7.4变配电室从业人员应正确穿戴、检查、使用劳动防护用品。变配电室从业人员应能正确使用安全用具。

7.5变配电室值班人员应统一着装,坚守工作岗位,不应进行与工作无关的活动。在高、低压配电装置的室内进行作业,女工应戴工作帽。当班前及当班期间不允许饮酒。

7.6变配电室运行值班人员均应掌握人工呼吸和胸外心脏挤压的技能。

7.7变配电室从业人员应熟悉常用灭火器材及各种灭火设施的性能、布置和适用范围,并掌握其使用方法。

附录A

(规范性附录)

变配电室管理文件

A.l用电单位变配电室应建立以下运行管理制度:

*A.1.1值班制度;

*A.1.2交接班制度;

*A.1.3巡视检查制度;

A.1.4设备验收制度;

*A.1.5设备缺陷工作制度;

*A.1.6运行维护工作制度;

A.1.7运行分析制度;

A.1.8设备预防性试验与更换制度;

A.1.9培训管理制度;

*A.1.10场地管理制度;

A.1.11各单位应根据具体情况制定有关制度。

A.2 用电单位应根据具体设备情况,具备以下有关行业标准和规程:

A.2.1电力安全工作规程(发电厂和变电所的电气部分)和电气运行规程;

A.2.2电力生产事故调查规程;

A.2.3电气运行规程;

A.2.4电气试验规程;

A.2.5北京地区电力系统调度管理规程;

A.2.6有关设备检修工艺导则;

A.2.7各种反事故技术措施。

A.3变配电室应根据现场生产需要,具备如下技术管理规定:

A.3.1图纸

*A.3.1.1一次系统接线图;

*A.3.1.2继电保护及自动装置系统图;

A.3.1.3直流电源系统图;

A.3.1.4隐蔽工程图:电缆敷设图;接地装置系统图。

A.3.2图表

*A.3.2.1系统模拟图板;

*A.3.2.2供电部门调度值班人员名单(限有调度协议的单位)、本室值班人员名单以及值班人员的电工执照号;

*A.3.2.3事故处理及紧急应用电话表;

*A.3.2.4安全记录标示牌;

*A.3.2.5设备专责分工表;

*A.3.2.6卫生专责分工表。

A.3.3记录

*A.3.3.1调度、命令、操作记录薄;

A.3.3.2运行工作记录(值班日志);

*A.3.3.3负荷记录;

*A.3.3.4设备巡视检查记录;

*A.3.3.5设备缺陷记录;

*A.3.3.6设备检修、试验记录;

*A.3.3.7设备和保护装置动作记录;

*A.3.3.8安全日活动记录;

*A.3.3.9运行分析记录;

*A.3.3.10各种运行管理制度;

*A.3.3.11门禁、登记记录。

注:*处为变配电室必备的内容,其余为技术管理单位必备的内容。

附录B

(规范性附录)

安全标志使用方法

表B.1安全标志使用方法

附录C

(规范性附录)

变配电室配电装置停电清扫检查的内容

C.l 清扫瓷绝缘表面污垢,并检查有无裂纹、破损及爬电痕迹。

C.2检查导电部分各连接点的连接是否紧密,铜、铝接点有无腐蚀现象,若已腐蚀,应清除腐蚀层后涂导电膏。

C.3检查设备外壳(系指不带电的外壳)和支架的接地线是否牢固可靠,有无断裂(断股)及腐蚀现象。

C.4对充油设备应检查出气瓣是否畅通,并检查是否缺油。对油量不足的设备补充油时,10kV 及以下充油设备应补充经耐压试验合格的同一牌号的油;35kV及以上者应补充同牌号油或经混油试验合格的油。

C.5检查传动机构和操作机构各部位的销子、螺丝是否脱落或缺少,操作机构的拉、合闸是否灵活,运动部件和轴是否补充润滑油脂。

C.6对配电装置的构架应进行以下检查:

——各部位螺栓有无松动及脱母现象;

——混凝土有无严重裂纹、脱落现象;

——钢架构有无锈蚀现象、锈蚀处应涂刷防腐漆;

——检查接地线是否良好,有无锈蚀、断裂(断股)等现象。

C.7检查变配电室房屋基础、墙壁有无下沉、裂缝现象,地面有无渗水、积水现象。

C.8电缆沟有无杂物或积水。

C.9对手车柜、抽屉柜的开关应做手动、电动合、分闸操作试验,手车或抽屉的工作位置、试

验位置、断开位置应准确无误。

C.l0在变配电室内,检查、清除存放的与变配电设施无关的设备和堆放物。

变配电室安全管理规范 DB11-527-2008

ICS 13.260 K 09 备案号:XXX-XXXX DB 北京市地方标准 DBll/527-2008 变配电室安全管理规范 Code for safety management in electr ical transformation and installation 2008-03-28发布 2008-10-01实施 北京市质量技术监督局发布

目次 前言 (1) 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (2) 3 术语和定义 (2) 4 一般要求 (3) 5 变配电室设备设施 (4) 6 变配电室运行 (7) 7 变配电室人员 (9) 附录A (11) 附录B (13) 附录C (14)

前言 本标准的5.1、5.6、5.7、5.11.1、5.14.1、5.18.3、5.18.5、6.3.1、6.3.7为强制性条款,其余为推荐性条款。 本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录。 本标准由北京市安全生产监督管理局提出。 本标准由北京市安全生产监督管理局归口。 本标准起草单位:北京市安全生产监督管理局、北京市劳动保护科学研究所。 本标准主要起草人:唐明明、陈路、姚晓晖、陈晓玲、靳江红、代宝乾、汪彤。

变配电室安全管理规范 1范围 本标准规定了变配电室安全管理的一般要求、变配电室设备设施、变配电室运行、变配电室人员的安全管理。 本标准适用于变配电室的安全管理。 本标准不适用于井下变配电室的安全管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB2893安全色 GB 2894安全标志 GB 4208外壳防护等级分类 GB 50052供配电系统设计规范 GB 50053 10kV及以下变电所设计规范 GB 50054低压配电设计规范 GB 50059 35-110kV变电所设计规范 GB 500603-110kV高压配电装置设计规范 AQ/T9002生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 DL/T 596电力设备预防性试验规程 3术语和定义 以下术语和定义适用于本标准。 3.1 五防function of five-precaution

配电室安全管理规范-(38171)

配电室安全管理规范 参考国标DB11/ 527—2008 西安秦人品牌设计有限公司关注企业目视化设计制作。 1 范围 本标准规定了变配电室安全管理的一般要求、变配电室设备设施、变配电室运行、变配电室人员的安全管理。 本标准适用于变配电室的安全管理。 本标准不适用于井下变配电室的安全管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2893 安全色 GB 2894 安全标志 GB 4208 外壳防护等级分类 GB 50052 供配电系统设计规范 GB 50053 10kV及以下变电所设计规范 GB 50054 低压配电设计规范 GB 50059 35-110kV变电所设计规范 GB 50060 3-110kV高压配电装置设计规范 AQ/T 9002 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 3 术语和定义 以下术语和定义适用于本标准。 3.1 五防 function of five-precaution 包括防止误拉合断路器;防止带负荷拉合隔离开关(或推拉小车);防止带电挂地线(合接地刀闸); 防止带地线合开关(合刀闸);防止误入带电间隔。 4 一般要求 4.1 生产经营单位应加强变配电室安全生产管理,建立、健全变配电室安全生产责任制度,完善安全 生产条件,确保安全生产,并依法开展变配电室从业人员的安全教育和培训,保证从业人员具备必要的 安全生产知识和应急救援知识。 4.2变配电室从业人员应贯彻落实本单位有关变配电室的安全生产责任制和各项安全管理制度,熟悉

配电室安全管理规定

配电室安全管理规定文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、目的 为规范配电系统管理,保障公司办公与动力设备安全可靠运行,特 制定本制度。 二、管理 生产技术部为公司配电室和配电系统的日常管理部门,专人负责配 电系统的操作管理。 三、规定 1.值班人员必须持证上岗;按时参加技术培训和安全教育活动;熟悉高 低压配电设备状况、操作方法和安全注意事项。 2.未经部门主管许可,非工作人员不得进入高低压配电室。 3.值班人员必须密切关注电流、电压、功率因素等参数,严禁变压器、 开关超负载运行。 4.对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 5.配电设备的倒闸操作必须由值班人员单独操作,其他在场人员只做监护,禁止两人同时倒闸操作,以免发生错误,倒闸完成后填写记录。 6.配电设备检修尽量放在不影响办公及生产的时间内进行,并提前24小时向使用部门发出停电通知,突发性情况停电时须做好解释工作。 7.高低压配电室的每台电气设备均应建立档案,并有专人管理。其内容 包括:生产厂家说明书、设备卡片、维修记录缺陷管理、试验报告单和 绝缘分析鉴定书等。

8.保持高低压配电室内消防设备的完好齐备,保证应急电源在紧急情况时投入正常使用。 9.严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 10.做好高低压配电室的防水、防潮工作,预防小动物类进入高压配电室。 11.保持高低压配电室的设备外表与环境洁净无尘。 12值班人员认真做好巡视记录与值班记录,认真执行交接班制度。 13.操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 14.增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。 15.以上制度,配电房工作人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节轻重给予处罚。 四、配电室的日常巡视检查 1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。 2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。 2.4对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。 2.5按规定做好相关记录 五、配电系统的定期检查及维护

变配电室安全管理规范

变配电室安全管理规范 DB11/ 527—2008 II 前言 本标准的5.1、5.6、5.7、5.11.1、5.14.1、5.18.3、5.18.5、6.3.1、6.3.7为强制性条款,其余 为推荐性条款。 本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录。 本标准由北京市安全生产监督管理局提出。 本标准由北京市安全生产监督管理局归口。 本标准起草单位:北京市安全生产监督管理局、北京市劳动保护科学研究所。 本标准主要起草人:唐明明、陈路、姚晓晖、陈晓玲、靳江红、代宝乾、汪彤。 DB11/ 527—2008 1 变配电室安全管理规范 1 范围 本标准规定了变配电室安全管理的一般要求、变配电室设备设施、变配电室运行、变配电室人员的安全管理。 本标准适用于变配电室的安全管理。 本标准不适用于井下变配电室的安全管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2893 安全色 GB 2894 安全标志 GB 4208 外壳防护等级分类 GB 50052 供配电系统设计规范 GB 50053 10kV及以下变电所设计规范 GB 50054 低压配电设计规范 GB 50059 35-110kV变电所设计规范 GB 50060 3-110kV高压配电装置设计规范 AQ/T 9002 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 3 术语和定义 以下术语和定义适用于本标准。 3.1 五防 function of five-precaution 包括防止误拉合断路器;防止带负荷拉合隔离开关(或推拉小车);防止带电

配电室安全管理制度

规章制度:________ 配电室安全管理制度 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共4 页

配电室安全管理制度 (1)张贴闲人免进标志,控制无关人员进入。如工作需要,应进行登记后方可进入。 (2)所有电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。值班员要坚守岗位,勤检查,勤巡视,及时排除异常情况,避免发生短路、断电、火灾等事故。 (3)工作人员要严格遵守岗位安全制度和安全运行规程,禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。 (4)配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。 (5)定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。 (6)安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂有人操作、严禁合闸的标志牌,严格执行安全操作规程。 (7)应按规定正确填写、使用倒闸操作票。 (8)经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。 (9)熟知消防报警程序及配电室消防器材存放位置和使用方法,严禁将消防器材挪作他用。 (10)保证应急照明装置正常运行。 第 2 页共 4 页

配电室安全防护制度 1、配电室与外界相通的入口,应安装金属防护门,保持锁闭;窗户应加装金属栅栏。张贴“闲人免进”标志。 2、电工须持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。 3、根据设备容量,合理配备值班人员,执行24小时值班。 4、值班人员要坚守岗位,坚持巡回检查制度,及时排除异常情况,做好设备运行维护记录,避免发生短路、断电、火灾等事故。 5、配电室内不得动用明火,不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放易燃、易爆物品。 6、安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,并严格执行安全操作规程。 7、应按规定正确填写、使用倒闸操作票。 8、定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。 9、配电室要配备适量的消防器材和设施,工作人员应熟知消防报警程序、消防器材存放位置、使用方法,严禁将消防器材挪作他用。 10、无论高压设备带电与否,值班人员均不得单独越过栅栏,并进入设有栅栏的高压设备上工作,以免发生事故。 11、经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。 第 3 页共 4 页

配电室安全管理规定(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电室安全管理规定(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

配电室安全管理规定(最新版) 为规范配电系统管理,保障医院临床一线工作及设备安全可靠运行,特制定本制度。 第一条一般规定 1、配电室为配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。 2、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。 3、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: 3.1必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线) 3.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 3.3电工专用工具及备件 3.4消防器材

4、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 5、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。 6、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。 7、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。 第二条配电室的日常巡视检查 1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。

配电室安全出入及操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电室安全出入及操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9156-83 配电室安全出入及操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、无《电工操作证》的工作人员不得进入配电房,如需进入,则必须经主管同意,在持有《电工操作证》的工作人员陪同下进入配电房。 2、进入配电房的工作人员,必须在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。 3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并按要求进行登记。 4、外来人员进入配电房时,需由持《电工操作证》的工作人员或有关领导陪同,陪同人员应履行安全事项的告知义务,并监护其保持与设备的安全距离。 5、所有外来人员进入配电房后,要遵守本配电房的安全管理制度,并根据申请进入的原因,只准在指定范围区域内活动;严禁擅自触摸、操作配电设备;对拒不服从管理,有危及设备运行安全,干扰正常运

XXX公司配电房安全管理制度

XXX公司配电房安全管理制度 一、变配电室安全操作制度 1、操作人员必须熟悉所管的电气设备规格、型号、工作性能和用途。操作时精神要集中,态度要认真,必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作者必须穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套,脚踩绝缘胶垫。 2、操作时必须做好如下检查: a、供电操作前的检查: (1)检查接地线是否拆除; (2)检查设备上有无遗漏工具材料等物品; (3)检查开关设备是否处于断开位置 b、供电操作后的检查: (1)检查所用的开关是否接触良好,位置指示是否正确; (2)检查各仪表信号是否指示正常; (3)检查运行的设备是否有异常现象; 3、电容补偿器进行停电检修必须首先断开电源,电容器放电并进行验电,证明确无电压后,立即挂好短路接地线,悬挂标示牌等安全措施,严禁在没有断开电源的情况下进行一切工作(断开电源必须要有明显的断开点)。

4、配电室进行全部停电检修时的操作顺序: 1)拉掉低压线全部空气开关; 2)分闸各变压器低压侧断路器并摇至断开位置; 3)分闸高压配电室各变压器出线柜柜断路器并摇至断开位置; 4)分闸10kv总进线断路器并摇至断开位置; 5)分闸低压配电室变压器进线中置柜断路器并摇出断路器; 6)对各变压器高压进线接线柱验电,经验电确无电后,立即装好短路接地线,才准许进行工作; 7)设备检修完毕需要恢复供电时,首先拆除短路接地线,经检查无其它问题后,再按送电操作步骤恢复供电。 二、配电室安全值班制度 1、值班人员必须坚守工作岗位,不得擅离职守。因故不能上班者,必须事先办理请假手续,待班长安排好顶替人员后方可离去。配电室不准发生无人值班现象。 2、值班人员必须思想集中,认真负责,熟悉高低压设备的技术数据和工作性能,确保输配电安全运行,努力配合各车间安全生产工作的运行。 3、值班人员不得将食物带入值班配电室内用餐,不准在变电所值班室内干私活,聚众游戏,下棋打牌,不准把无关人员带入变电所值班室聊天。

高压配电室安全管理制度

编号:SM-ZD-49167 高压配电室安全管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高压配电室安全管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.外来人员进出高压室必须履行出入登记手续。值班人员合理使用安全防护用品,持有效证件操作,必须会扑救电气火灾和正确使用灭火器。 2.值班人员要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。 3.值班人员必须熟悉高低压配电室内电器设备的性能及运行方式,掌握操作技术。室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。 4.雷雨天气需要巡视高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。 5.进出高低压室,必须随手将门锁好经常保持门窗完好,防止小动物进入和防盗工作;禁止非工作人员进入高低压室。

变配电室安全管理规范

变配电室安全管理规范 1 范围 本标准规定了变配电室安全管理的一般要求、设备设施、运行维护及人员的管理要求。 本标准适用于变配电室的安全管理。 本标准不适用于井下变配电室的安全管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 2893 安全色 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB/T 23468 坠落防护装备安全使用规范 GB/T 24274 低压抽出式成套开关设备和控制设备 GB 26860 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 GB/T 31989 高压电力用户用电安全 GB 50053 20kV 及以下变电所设计规范 GB 50054 低压配电设计规范 GB 50059 35-110kV 变电所设计规范 GB 50060 3-110kV高压配电装置设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50444 建筑灭火器配置验收及检查规范 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 995 继电保护和安全自动装置检验规程 GA 95 灭火器维修与报废规程 DB11/ 852 (所有部分)地下有限空间作业安全技术规范 DB11/ 1134 高压电力用户安全用电规范 3 一般要求 3.1 应建立、健全变配电室安全生产责任制、各项运行管理制度和操作规程,主要内容上墙明示。变配电室的运行管理制度清单详见附录A。 3.2 变配电室的各种记录档案应分类归档,设计、施工、竣工验收的图纸、图表等文件资料长期保存,其他记录至少保存1年。变配电室的记录文件清单详见附录A。 3.3 应根据变配电室的设备规模、自动化程度、操作的繁简程度和用电负荷的类别,开展从业人员的安全教育和培训,使之具备必要的安全生产知识、安全操作技能和应急救援知识。 3.4 变配电室的事故应急预案应包括设备异常、故障的现场处置方案,以及停电、触电、汛害、电气设备火灾爆炸等事故的专项应急预案,并与综合应急预案相衔接。事故应急预案的编制应符合GB/T29639的有关规定,并至少每3年修订一次。 3.5 应每年组织不少于2次的变配电室事故应急预案演练,应急演练活动结束后应撰写应急演练总结报告,分析应急演练组织实施中发现的问题,并对

配电房安全管理规定

编号:SM-ZD-85311 配电房安全管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

配电房安全管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1)设备运行人员必须持国家劳动部门颁发的特殊工种操作许可证,熟悉本供配电系统设备的性能、操作及维护管理。 2)设备运行人员对供配电房的安全运行、监视、维护和消防等安全措施负有责任,严格按有关安全规定作业。 3)在配电室的电气设备上的作业必须严格按照操作规程进行操作,严格执行工作票制度、工作许可制度,工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 4)在供配电房全部停电的电气设备及其他用电回路上的工作,必须先完成停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏等安全技术措施,执行时应有监护人在场监护。 5)在任何电气设备上的作业,除特殊许可外,禁止带电作业。 6)供配电房的电气设备熔断器容量要与设备和线路容量相适应,不得擅自加大熔断器的容量。

配电室安全管理制度38481

配电室安全管理制度 1、配电室应门窗齐全,配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。 2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: 2.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线) 2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 2.3电工专用工具及备件 2.4消防器材 3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 4、高、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。 5、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经电气主管批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

6、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。 配电室的日常巡视检查 1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。 2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。 2.4对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。 2.5按规定做好相关记录。 3、如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级领导报告。

配电系统的定期检查及维护电工应按月或季度对配电系统进行检修,时间应安排在不影响办公及生产的情况下,并应提前向主管领导或主管部门提出申请,主要内容如下: 1、检查配电室开关、接触器触点的使用情况,必要时修复或更换。 2、检查配电室紧固接线端子与导线接头,如过热氧化严重时应修复。 3、检查配电室导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。

变配电室安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD306 变配电室安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变配电室安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、变电所是我公司的要害部位,工作人员要有高度的责任心和警惕性,与变电所无关的人员,未经批准一律不准入内。 2、因工作需要或经领导批准允许进入的人员,可在值班人员带领下进入。但必须填写出入登记,听从值班人员的指挥。 3、配电室要保持清洁卫生和干燥,禁止存放易燃易爆及与配电室要求不符的杂物,不能干与工作无关的事。 4、配电室的电气设备要经常检查和维修保养,使各种电气设备保持正常运行。 5、从事各种电气设备操作时,必须严格执行安全操作规程。 6、配电室应有必要的安全工具和设施(绝缘鞋、绝缘手套、验电器、绝缘棒等),并定期进行耐压试验。未经电气安全运行负责人批准不得借出变电所所有的安全工具和设施。 7、配电室各种电器设备不得超负荷进行,必须有良好

变配电室安全管理规范

. 变配电室安全管理规2016 1 围本标准规定了变配电室安全管理的一般要求、设备设施、运行维护及人员的管理要求。本标准适用于变配电室的安全管理。本标准不适用于井下变配电室的安全管理。 2 规性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 289 3 安全色 GB 2894 安全标志及其使用导则GB/T 23468 坠落防护装备安全使用规GB/T 24274 低压抽出式成套开关设备和控制设备GB 26860 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T 31989 高压电力用户用电安全GB 50053 20kV 及以下变电所设计规 GB 50054 低压配电设计规GB 50059 35-110kV 变电所设计规GB 50060 3-110kV高压配电装置设计规 GB 50140 建筑灭火器配置设计规GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB 50444 建筑灭火器

配置验收及检查规DL/T 596 电力设备预防性试验规程DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求DL/T 995 继电保护和安全自动装置检验规程 专业资料word . GA 95 灭火器维修与报废规程DB11/ 852 (所有部分)地下有限空间作业安全技术规DB11/ 1134 高压电力用户安全用电规3 一般要求 3.1 应建立、健全变配电室安全生产责任制、各项运行管理制度和操作规程,主要容上墙明示。变配电室的运行管理制度清单详见附录A。 3.2 变配电室的各种记录档案应分类归档,设计、施工、竣工验收的图纸、图表等文件资料长期保存,其他记录至少保存1年。变配电室的记录文件清单详见附录A。 3.3 应根据变配电室的设备规模、自动化程度、操作的繁简程度和用电负荷的类别,开展从业人员的安全教育和培训,使之具备必要的安全生产知识、安全操作技能和应急救援知识。 3.4 变配电室的事故应急预案应包括设备异常、故障的现场处置方案,以及停电、触电、汛害、电气设备火灾爆炸等事故的专项应急预案,并与综合应急预案相衔接。事故应急预案的编制应符合GB/T29639的有关规定,并至少每3年修订一次。 3.5 应每年组织不少于2次的变配电室事故应急预案

变配电室安全管理规范

变配电室安全管理规范 1、变配电室通风要求 1.1 变压器室宜采用自然通风,当采用机械通风时,夏季的排风温度不应高于45℃,进风和排风的温差不应大于15℃,且其通风管道应采用非燃烧材料制作。 1.2 电容器室应有良好的自然通风。当自然通风不能满足排热要求时,可增设机械通风。电容器室应设温度指示装置。 1.3 高低压配电装置室层高不应低于3.5m,且应根据不同的运行环境装设通风散热装置。 1.4 靠近居民区采用机械通风的新建变配电室应使用低噪风机,以减少变配电室投运后(如夏季换风、抽湿时)噪声扰民现象。 2变配电室接地要求 2.1.1 变配电室应设置有明显的临时接地点,接地点应采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。 2.1.2 变配电室内应设有等电位联结板。 3 有计算机控制的变配电室应设置空调装置。若采用中央式空调,且采用风机盘管式空调器的应将风机盘管置于变配电室外。 4变配电室内变配电装置布置、安全净距、通道与围栏等应符合GB 50052、GB 50053、 GB 50054、GB 50059、GB 50060 等国家现行规范要求。 4.1.1 成排布置的配电屏,其长度超过6m 时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m 时,其间应增加出口。 4.2.2 当高、低压设备设在同一室时,且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于2m。 4.2.3 遮护物和外罩应采取固定措施,并应具有足够的稳定性和耐久性。 5变配电室的应急照明

5.1 应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。 5.2 应急照明灯具宜设置在墙面的上部或顶棚。 6变配电室应设置绝缘性能消防设施,并定期维护、检查、测试。现场消防设施不应作他用,现场消防设施周围不应堆放杂物和其他设备。 7 变配电室的安全标志要求 7.1 变配电室应根据实际情况合理使用安全标志。安全标志使用方法见附录B。 7.2 安全标志使用的颜色、格式和内容应符合国标GB 2893 和GB 2894 的有关规定。 8变配电室防护装置设置应符合GB 4208、GB 50053、GB 50054 等规范的相关要求。 9 变配电室用具管理 9.1 变配电室应配备以下用具,并应保证数量充足、质量合格: a) 低压作业应具备的安全用具:绝缘夹钳;验电笔;绝缘鞋;接地线;标示牌;护目眼镜等;各种登高作业的安全用具,如安全带、绝缘绳、安全帽等。 b) 高压作业应具备的安全用具:高压绝缘拉杆,绝缘夹钳;高压验电器;绝缘手套,绝缘靴及绝缘台、垫;有足够数量的接地线;各种标示牌;安全遮栏;各种登高作业的安全用具,如安全带、绝缘绳、安全帽或非金属性材质梯子等。 c) 其他安全用具:应急照明灯具、非金属外皮手电筒。 d)检修工具:螺丝刀、扳手、钢锯、电工刀、电工钳等。 e)测量仪表:万用表、1000V 兆欧表、2500V 兆欧表、接地电阻测量仪等。 9.2 各种安全用具应有明显的编号。绝缘拉杆、验电器等绝缘用具应具有电压等级、试验日期的标志。 9.3 各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检,合格后方可使用。安全用具不应超期使用。

配电房安全管理制度1

配电房安全管理制度 为了加强配电房的安全管理,促进工厂供电系统的正常运行,促使配电房管理人员的规范化,特制定本制度: 1.变配电房必须做好“四防”〔防雷电、放火、防小动物〕,保持通风良好。 2.配电柜前的操作通道上应敷设橡胶高压绝缘垫。 3.按期进行变配电设备及绝缘用具的预防性试验,变配电装置应保护清洁,漆色鲜明。4.变配电房的防雷设施及接地应保持有效完好,接地电阻值要定期测定,应符合标准。5.消防器材必须配全,挂放整齐,定期进行检查,保持有效完好。 6.变配电房的室内,严禁堆放杂物,通道必须保持畅通。 7.非工作人员未经许可一律不得入内。 8.检修人员进入配电房检修设备,必须由管理人员同意后,才可以进入进行检修。9.凡按手续进配电房的一切外来人员,未经同意不准抄录任何资料,不动设备或进行任何操作。 10.配电房禁止堆放易燃物和金属物品。 11.供电系统配电房应安装过流、漏电、接地三大保护。 12.配电房应加锁,非电工人员严禁入内。 13.配电房的配电箱,配电柜必须绝缘,无漏电现象。 14.隔离开关与主开关之间应有可靠的机械或电气闭锁。 15.按时参加技术培训和安全教育活动。 16.配电房工作人员必须持证上岗,严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好巡查记录。 17.严格操作规程和生产规程,杜绝违章操作和不安全行为。 18.对设备和安全设施要勘查,发现隐患及时报告,精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 19.做好配电房的防水防潮工作。 20.严格禁火制度,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房,配电房内严禁吸烟,工作人员须熟练使用消防器材。 21.管理人员应经常检查设施设备运作情况,发现隐患及时处理。 22.做好对电器设备的日常维护工作,注意电压表电流表功率因数表的指示情况,禁止让设备超负荷和带病运转。 23.经常保持配电房地面及设备外表清洁,配电设备的倒闸操作时有值班人员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手,严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。24.坚持谁主管谁负责的原则,严格落实配电房制度,配电房工作人员为配电房安全责任人。 以上制度,配电房工作人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节轻重给予处罚。 苏州昶鸿制衣有限公司 2013年10月

变配电室安全管理规范

变配电室安全管理规范(2016 4.6.3 每面配电盘柜应标明路名和调度编号,双面维护的配电盘柜前和盘柜后均应标明路名和调度编号,且路名、编号应与模拟图板、自动化监控系统、运行资料等保持一致。 4.6.4 配电装置前应标注警戒线,警戒线距配电装置应不小于800mm。 4.6.5 变配电室的出入口应设置明显的安全警示标志牌。 4.7 试验、校验和清扫要求 4.7.1 改造、大修后的电气设备,应在投入运行前按GB 50150 的要求进行交接试验,试验合格后方可投入运行。 4.7.2 应按DL/T 596的试验项目和周期要求,进行电气设备的预防性试验。 4.7.3 继电保护和安全自动装置的调试、校验应按DL/T 995的规定执行,定期校验的周期应符合DB11/1134的要求。 4.7.4 接地装置及系统应定期检查、测试和维护。 4.7.5 安全工器具的试验要求如下:a) 绝缘安全工器具应按GB 26860 的试验项目和周期等要求,进行首次使用前和使用中定期的试验,合格后方可使用;b) 安全带、安全绳、梯子等坠落防护装备的使用期限和检测要求应符合GB/T 23468的要求。 4.7.6 试验、调试和校验工作应由具有相应资质的单位和人员进行。 4.7.7 应根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运行情况等安排设备的清扫检查工作。一般情况下至少应每年一次。清扫检查内容详见附录B。 4.7.8 对巡视检查、试验和校验等发现的设备隐患,应评估隐患的危害程度,针对隐患制定措施限期进行处理。 4.8 自备应急电源管理要求 4.8.1 自备应急电源应定期进行安全检查、预防性试验、启机试验和切换装置的切换试验,并做好记录。 4.8.2 并网运行的生产经营单位在新装、更换接线方式、拆除或者移动闭锁装置时,应与电力调度部门签订或修订并网调度协议后再行并入公共电网运行。 4.8.3 不应自行变更自备发电机接线方式。 4.8.4 应有可靠的电气或机械闭锁装置,防止反送电,不应自

配电房安全管理制度及操作规程(上墙)

1、配电房由专人管理,保证供电正常。严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 2、严格操作规程和安全生产制度,杜绝违章操作。 3、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告,精心维护保养,确保安全供电。 4、做好防水、防鼠、防盗工作,随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条等,谨防动物窜入配电间发生意外。 5、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等。 6、配电房工作人员须持证上岗,积极参加技术培训和安全教育活动,能熟练使用消防器材。 7、管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。 8、非工作人员不得擅自进入配电房。 9、抄表员来院抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保数据准确。 10、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事态扩大。 11、保持配电房卫生、整洁。

1、配电房管理人员应坚持周巡视制度,发现小故障或隐患,可带电作业的及时安排专业人员处理。如出现较大故障或发现重大隐患,应做好应急措施,抓紧联系专业人员,制定解决方案,及时处理。 2、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸工具。 3、停电拉闸必须按照断路器(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。 4、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前,应视有电,不得触及设备,以防突然来电。 5、停电时必须切断各回路可能来电的电源。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开,电压互感器的一、二次熔断器均要取下。断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 6、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应立即断开有关设备的电源,以便进行抢救。 7、电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器起火时,只有在全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。

变配电室安全管理规定

北苑污水处理厂 变配电室安全管理规定 2017年6月 一、基本安全措施

1. 从事变电站、配电室和电力线路安装、运行、检修、试验等现场工作的单位和有关人员应执行国家或电力行业安全有关规定,具体要求如下: 1.1 作业现场的生产条件和安全措施等应符合有关标准、规范的要求,工 作人员的劳动保护用品应合格、齐备; 1.2 现场使用的安全工器具应合格,数量、规格、型号应满足工作需要, 购置、使用、存放等应符合有关要求; 1.3 现场作业负责人应告知作业人员作业现场和工作岗位存在的危险因素、 防范措施及事故紧急处理措施。 2. 除当班人员和直属专职技术人员外,其他人员未经允许不准进入高低压配电室、变压器室,经批准须进高低压配电室的,必须办理出入登记手续。 3. 在维修和事故处理等情况下,除检修员、操作者、监护人和电气负责人外,其他人员严禁入内。事毕后,在场人员必须做好登记。 4. 要认真落实防止小动物进入配电室的安全措施,值班员出入高压配电室要随手关好门窗,以防小动物入室发生事故。 5. 两人同时巡检高压设备但是不准打开高压配电柜门检查,不准进入变压器室内的安全栅栏内检查变压器。 6. 两人同时巡检高低压配电设备但是不准从事任何检修作业,从事检修作业或操作作业时必须签发《电气作业许可证》,并且一人负责操作,一人负责监护。 7. 高低压配电室配置的消防器材、工具、高压验电器、2500兆欧表、高压防护用品不得挪用。 8. 高压设备停送电必须按指令进行,遵守倒闸操作程序,操作时一人操作,一人监护,严格执行操作规程,杜绝违章作业。认真做好操作记录。 9. 未经允许不准动用或挪动配电柜上挂着的停电标志牌。 10. 认真做好高低压配电室的操作记录,检修记录。 11. 电气作业安全组织措施

变配电室安全管理规定

一.总则 1.1为确保我公司变、配电室的用电安全,保障我公司生产用电需要,制定本制度。 1.2本制度包括变配电室岗位制度,操作规程,交接班制度,工作票制度,高低压配电室安全管理及维修保养制度,电气组日常报修管理制度,电气组巡回检查制度,安全保卫制度等8项制度。 二.岗位责任制。 2.1变、配电室值班电工应遵守公司规章制度及有关工作制度。严格按停送电操作规程进行操作。 2.2 变、配电室值班电工应熟悉变、配电系统及各供电回路的载荷情况,确保变、配电系统安全、经济运行。 2.3 认真进行巡回检查工作,做好运行日志的记录。遇雷雨、大风等气候突变及其它异常情况时应加强巡视。 2.4 进入变、配电室须随手关门,防止闲人和小动物入内。 2.5 在巡视、检修、安装时发现的各类设备缺陷,应作记录并尽可能立即组织处理,对非紧急和不危及安全运行的问题可列入检修计划进行处理。 2.6 非电工人员一律不得进入配电室,检查人员进入配电室时,主管或值班电工应陪同进入,并实行登记制度。 2.7 值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次,以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。 2.8 配合维修、测试人员完成修试任务,并对修试情况做好记录 2.9 妥善保管各种安全用具,保养好各种仪器设施。

2.10 定期停电清扫电气设备,检查电气设备连接点和保护接地情况。 2.11 维护变、配电室的整洁,保持安全通道的畅通。 2.12 做好交接班记录。 三.交接班制度。 3.1 交接班双方应认真填写交接班记录。 3.2 交班人在交班前应做好交班准备工作,并对接班人进行“四交接”:到位交接,现场交接,图纸交接,实物交接。 3.3 接班人接班前应认真巡查变、配电设备,查阅前一班工作记录,了解运行情况,做到“五清”:看清、问清、查清、点清、记清。 3.4 交接班内容: 3.4.1 “两票”执行情况. 3.4.2 上级命令和有关通知、操作指令的落实情况。 3.4.3 系统及回路的负载变化情况; 3.4.4 设备运行情况以及发现的设备缺陷; 3.4.5 各种记录、图纸资料、安全用具的使用及保管情况; 3.5 遇下列情况不得进行交班: 3.5.1 事故处理或正进行重要操作; 3.5.2 接班人酒后上班或精神状态不良; 3.5.3 交班人未进入岗位,特别是值班负责人未到时。

相关文档
相关文档 最新文档