文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁车站装修质量缺陷及防治措施

地铁车站装修质量缺陷及防治措施

地铁车站装修质量缺陷及防治措施
地铁车站装修质量缺陷及防治措施

目录

一. 工程概况 (2)

二建立质量保证体系 (2)

2.1 质量管理体系 (2)

2.2 建立质量通病治理控制体系 (5)

2.3 质量通病治理管理措施 (5)

1、事前控制阶段 (6)

2、事中控制阶段 (6)

3、事后控制阶段 (6)

三. 为确保质量所采取的检测试验手段及措施 (8)

四. 技术保证措施 (10)

4.1 组织保证、制度落实 (10)

4.2 做好技术交底工作 (10)

4.3 做好施工测量工作 (10)

五. 原材料质量保证措施 (11)

5.1 原材料的采购 (11)

5.2 原材料的运输、搬运和贮存 (11)

六. 主要分项工程质量通病及防治措施 (12)

1、混凝土垫层 (12)

2、花岗岩石材地面铺贴 (12)

3、砖地面铺贴 (14)

4、轻钢龙骨饰面板(铝板、圆通)吊顶 (15)

5、室内墙砖粘贴 (16)

6、金属饰面板安装 (17)

7、栏杆和扶手安装 (18)

七、质量保障制度 (20)

一. 工程概况

1.1 车站站厅层、车站站台层、通道公共区装饰装修。

其装饰装修工程主要内容如下:车站公共区(含运营开通后必须投入使用的公共通道)(墙、地、顶、柱)装修工程;光源及照明灯具;车站公共区卫生间装修工程、站内附属设施(地面疏散标识、垃圾桶、座椅等)采购与安装;各类型栏杆扶手、客服中心等的装修工程;车站公共区范围内的防火卷帘门、防盗卷帘门的电源排管布线及设备采购安装;广告灯箱(含广告 LED 屏)、导向标识、自助设备(ATM 机、广告查询机、图书机、安检设备、空气净化器、售货机)等的排管布线;与各系统专业的配合、开孔收口工程。。

1.2工程质量通病防治目标

本工程的施工质量按照国家现行技术标准和规范进行质量评定。工程质量一次交验合格,争取获得中国建筑工程装饰奖。

本工程的各分项工程质量缺陷通病治理目标见下表:

二建立质量保证体系

2.1 质量管理体系

根据质量管理体系标准,建立质量管理体系,项目经理部的各项质量管理活动均遵

循质量手册和程序文件的要求。

2.1.1 施工质量管理组织

施工质量的管理组织是确保工程质量的保证,在本工程中我们将按以下的组织机构来全面地进行质量的管理及控制。

2.1.2 质量管理职责:根据质量管理体系图,建立岗位责任制和质量监督制度,明确分工职责,落实施工质量控制责任,各行其职。

项目部管理人员质量职责分配表如下图:

说明:〇主管△实施☆审核★审批

2.2 建立质量通病治理控制体系

质量保证体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现,施工质量控制体系是按科学的程序运转,其运转的基本方式是PDCA的循环管理活动,它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来,而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。

2.3 质量通病治理管理措施

施工质量控制措施是施工质量控制体系的具体落实,其主要是对施工各阶段及施工中的各控制要素进行质量上的控制,从而达到施工质量目标的要求。

2.3.1 施工阶段性的质量控制措施

施工阶段性的质量控制措施主要分为三个阶段:

1、事前控制阶段

事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制,是先导。主要是:

建立完善的质量保证体系、质量管理体系,编制《质量保证计划》,制定现场的各种管理制度,完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制,并编制相应的检验计划。

进行设计交底,图纸会审等工作,并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。对本工程将要采用的新技术、新结构、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围。检查现场的测量标桩,建筑物的定位线及高程水准点等。

2、事中控制阶段

事中控制是指在施工过程中进行的质量控制,是关键。主要有:

完善工序质量控制,把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表,抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。

严格工序间交换检查,作好各项隐蔽验收工作,加强交检制度的落实,对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工,直至质量符合要求为止。

对完成的分部分项工程,按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。

审核设计变更和图纸修改。同时,如施工中出现特殊情况,隐蔽工程未经验收而擅自封闭,掩盖或使用无合格证的工程材料,或擅自变更替换工程材料等,主任工程师有权向项目经理建议下达停工令。

3、事后控制阶段

事后控制是指对施工过的产品进行质量控制,是弥补。按规定的质量评定标准和办法,对完成的单位工程,单项工程进行检查验收。

整理所有的技术资料,并编目、建档。在保修阶段,对本工程进行维修。

施工阶段性的质量控制措施详见下页施工工艺、方法落实流程图:

施工工艺、方法落实流程图

施工阶段性质量控制措施图

三. 为确保质量所采取的检测试验手段及措施

3.1 检测试验组织机构

现场试验室资质在未取得国家有关质检部门认证前,有关试验委托业主指定的试验机构进行,现场试验室只进行自检部分试验。

3.1.1 中心试验室主要负责将现场送来的样品的保管、试验、出具试验资料及进

行现场指导。

3.1.2 现场试验室主要负责现场材料进货检验、标识、抽样送检及现场质量控制。

3.2 进货检验和试验

3.2.1 检验程序

本工程检验程序见流程图

3.2.2 试验程序

本工程试验程序如下图

材料试验程序流程图

3.4 过程检验和试验

3.4.1 过程检验

检验标准:按照国家相关标准进行检验。

检验程序:项目工序完成后,操作人员进行“自检、互检”合格后,由项目专业

负责师进行检验,关键工序和特殊工序检验应由项目技术负责人、质量工程师先进行检验合格后,再报监理工程师、甲方共同进行检验确认。

四. 技术保证措施

根据本工程的特点,为了达到治理质量通病的目的,除在施工方案、施工方法中所涉及到的具体施工技术措施外,对技术及技术管理工作做如下安排:

4.1 组织保证、制度落实

4.1.1成立有丰富施工经验、组织管理能力强、技术过硬的项目管理班子。同时组织公司内外专家到工地进行质量培训,协助项目经理部做好技术攻关及技术管理工作。选派技术过硬、作风好的施工队伍进场施工。

4.1.2 建立以项目经理为首的技术管理体系,切实执行设计文件审核制、工前培训、技术交底制、开工报告制、测量换手复核制、隐蔽工程检查签证制、“三检制”、材料半成品试验、检测制、技术资料归档制、竣工文件编制办法等管理办法。确保施工生产全过程始终在合同规定的技术标准和要求的控制下。

4.1.3.建立完善的技术岗位责任制,各级技术人员都要签订技术保证责任书,以关键和特殊工序实行技术人员专业分工负责制,明确责任,确保各项技术管理工作的落实。

4.2 做好技术交底工作

4.2.1 技术交底的目的是使施工管理和作业人员了解掌握施工方案、工艺要求、工程内容、技术标准、施工程序、质量标准、工期要求、安全措施等,做到心中有数,施工有据。

4.2.2 施工技术交底,以书面交底为主,包括结构图、表和文字说明。交底资料必须详细、直观,符合施工规范和工艺细则要求,并具有可操作性,经第二人复核确认无误后,方可交付使用。交底资料应妥善保存备查。

4.3 做好施工测量工作

4.3.1 施工过程中,经理部技术人员负责施工放样、定位,控制桩点护桩测量的工序间检查复核测量。工程竣工后,按设计图纸进行中线、高程贯通测量,确保中线、标高达到设计要求。

4.3.2 测量原始记录、资料、计算、图表必须真实完整,不得涂改,并妥善保管。测量仪器按计量部门规定,定期进行计量检定,并做好日常保养工作,保证状态良好。

4.3.3 认真贯彻执行测量复核制度,外业测量资料必须经过第二人复核,内业测量成果必须两人独立计算,相互校对,确保测量成果的准确性。

五. 原材料质量保证措施

5.1 原材料的采购

5.1.1 做好市场调查,从中选择几个生产管理好、质量可靠稳定的厂家,作为待定的供销商,建立质量档案。

5.1.2 从待定的供销商中按规定取样,送业主认可的质监站进行试验。

5.1.3 试验结果得出后,进行质量比较,从中选择最优厂家,作为合格供应商,建立供货关系。

5.1.4 建立供货商档案,随时对材料进行抽样,保证供销商所提供的产品均为合格,否则应重新认定合格的供销商。

5.2 原材料的运输、搬运和贮存

5.2.1 原材料进场必须“三证”齐全,包括产品合格证、抽样化验合格证和供应商资格合格证。

5.2.2 对于易损材料,运输和搬运时做好防护,防止变形和破损。

5.2.3 原材料进场后应按指定地点整齐码放,并挂标牌标识,标明型号、进场日期、检验日期、经手人等,实现原材料质量的有效追溯。

5.2.4 原材料进场需由专人保管,对水泥等材料应加盖或在室内保管,不得任由风吹日晒。

5.2.5 在运输、搬运过程中损坏或贮存时间过长、贮存方式不当引起的质量下降的原材料,不得使用在永久工程结构中,并应及时清理分类堆放并标识,以免混用。

六. 主要分项工程质量通病及防治措施

1、混凝土垫层

(1)、混凝土不密实:主要由于漏振和振捣不密实,或配合比不准及操作不当而造成。基底未洒水太干燥和垫层过薄,也会造成不密实。

(2)、表面不平、标高不准:操作时未认真找平。铺混凝土时必须根据所拉水平线掌握混凝土的铺设厚度,振捣后再次拉水平线检查平整度,去高填平后,用木刮杠以水平堆(或小木桩)为标准进行刮平。

(3)、不规则裂缝:垫层面积过大、未分段分仓进行浇筑、首层暖沟盖板上未浇混凝土、首层地面回填土不均匀下沉或管线太多垫层厚度不足60mm等因素,都能导致裂缝产生。

(4)、在已浇筑的垫层混凝土强度达到12MPa以后,才可允许人员在其上走动和进行其它工序。

(5)、在施工操作过程中,注意运混凝土小车不要碰动门框(应预先有保护措施),并在铺设混凝土时要保护好电气等设备暗等。

(6)、混凝土垫层浇筑完满足养护时间后,可继续进行面层施工,如继续施工时,应对垫层加以覆盖保护,并避免在垫层上搅拌砂浆。存放油漆桶等物以免污染垫层,影响面层与垫层的粘结力,而造成面层空鼓。

2、花岗岩石材地面铺贴

(1)质量通病:板块空鼓

原因分析:

A、基层处理不干净,结合不牢,结合层沙浆太稀。

B、基层干燥,水泥沙浆刷不均匀或已干。

C、结合层沙浆未压实。

D、水泥砂中的水泥参量太少板快铺后。

E、养护期没结束,就上人

预防措施:

A、基层应该彻底处理干净,并用水冲洗干净,然后凉至没有积水为止。

B、采用干硬性砂浆,砂浆应搅拌均匀、拌熟,决不能用细砂浆刷匀后随时即就铺结合

层。

C、结合层砂浆应拍实、揉平、搓毛。

D、水泥砂浆中水泥掺量要达到规范要求。面板铺贴前应将面板浸泡后晾干,正式铺贴时,将板块均匀轻击压实。

E、养护期限内禁止上人。

(2)质量通病:接缝隙高低差较大

原因分析:

A、板材厚度不均匀,板块角度偏差大。

B、操作时检查不严未严格按拉线对准。

C、养护期限内上人,存放或移动重物。

预防措施:

A、挑选石材时要认真仔细,剔除不合格者,对厚度不均匀的板材,加以注明,使施工人员施工时注意控制。

B、采用试铺方法,浇浆时稍厚一些,板块正式落位后用水平尺骑缝搁置在相邻的板块上直到板面齐为止。

C、养护期间,禁止上人及存放或移动重物。

(3)质量通病:板块有色差

原因分析:

A、材料进场时验收不严。

B、施工前没有进行预铺或预铺不仔细。

预防措施:

A、加强材料进场验收。

B、施工前必须先仔细进行预铺有色差的板块坚决不用。

(4)质量通病:板缝观感较差

原因分析:

A、板缝没有灌缝或有遗漏。

B、灌缝的水泥浆与石材的颜色不相同。

预防措施:

A、石材铺贴后的第二天,必须进行灌缝,用素泥浆灌缝2/3高度。

B、灌缝用的色浆必须用石材颜色相同的水泥浆进行擦缝,擦缝不遗漏。

(5)质量通病:踢脚线接缝高低差大

原因分析:

A、基层不平。

B、板材厚度不均匀。

C、操作时检查不严格,未严格按规范施工。

预防措施:

A、踢脚线施工前先检查基层面,不平整的及时调整到位。

B、踢脚线放工前,必须先检查板材的厚度,确保使板材厚薄均匀一致。

C、踢脚线铺贴前,先进行预铺,确保踢脚步线的上口及各种造型倒角为同一水平标高,同时剔出不合格者。

(6)质量通病:阴阳角处未45对接

原因分析:

A、施工人员质量意识差、施工偷巧。

B、质量员检查不仔细。

预防措施:

A、施工前加强对施工人员的质量意识教育,技术交底全面。

B、质量员检查质量必须及时、仔细、严格。

(7)质量通病:板块接缝宽度大小不一相邻的两块错缝严重。

原因分析:

A、材料进场,检查不仔细,板块的尺寸不对,超过规范要求。

B、施工时没进行弹线按制。

预防措施:

A、加强材料进场时的验收把关,对板块的尺寸、方正均仔细核验,不合格的全部剔除。

B、施工前,应按设计要求的板块尺寸进行弹线控制。

3、砖地面铺贴

(1)质量通病:套割不严

原因分析:施工前没时行放样套割时,不他细,未按放样的尺寸切割。

预防措施:各种突出地面的管道,贴砖前,应在要贴的地砖前,应在要贴的地砖上仔

细防样,严格按防样进行裁割面砖。

(2)质量通病:板缝不均匀

原因分析:材料选料不严,规格尺寸有差异。

预防措施:同一房间使用的面砖规格尺寸必须相同,不合格产品必须剔除。

(3)质量通病:缝隙不顺直,纵横错缝。

原因分析:调封工作不认真,施工时,板缝隙宽度检查不及时。

预防措施:面砖进行弹线控制施工,施工时还应该拉线,同时用刀片把板缝拨直、拨匀,严格按水平标高拉纵、横线进行即时检查,发现错缝,当场纠正。

(4)质量通病:有地漏的地面积水。

原因分析:地面未放坡,标筋未做泛水。

预防措施:地面施工应确定排水坡度,常规坡度为0.5-10%,标筋应做成泛水。

(5)质量通病:面砖

预防措施:面砖铺贴前一不定期要浸泡透,仔细检查,将有陷伤的面专剔除,不用铺贴时,切勿用力过大巧击地面砖。

(6)质量通病:擦缝不均匀。

原因分析:擦缝不认真,擦缝的材料与面砖结合不牢,容易脱落。

预防措施:擦缝时,应认真、仔细、不遗漏,每道缝应擦的饮满、均匀、严密擦缝的材料强度、易与面砖结合材料。

4、轻钢龙骨饰面板(铝板、圆通)吊顶

(1)吊顶不平:主龙骨安装时吊杆调平不认真,造成各吊杆点的标高不一致;施工时应认真操作,检查各吊点的紧挂程度,并拉通线检查标高与平整度是否符合设计要求和规范标准的规定。

(2)轻钢骨架局部节点构造不合理:吊顶轻钢骨架在留洞、灯具口、通风口等处,应按图纸上的相应节点构造设置龙骨及连接件,使构造符合图纸上的要求,保证吊挂的刚度。

(3)轻钢骨架吊固不牢:顶棚的轻钢骨架应吊在主体结构上,并应拧紧吊杆螺母,以控制固定设计标高;顶棚内的管线、设备件不得吊固在轻钢骨架上。

(4)罩面板分块间隙缝不直:罩面板规格有偏差,安装不正;施工时注意板块规格,拉线找正,安装固定时保证平整对直。

(5)压缝条、压边条不严密不平直:加工条材规格不一致;使用时应经选择,操作拉线找正后固定、压粘。

(6)方块铝合金吊顶要注意板块的色差,防止颜色不均的质量弊病。

(7)轻钢骨架及罩面板安装时,应注意保护顶棚内各种管线。轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通同管道及其它设备件上。

(8)轻钢骨架、罩面板及其它吊顶材料在运输、进场、存放、使用过程中,应严格管理,做到不变形、不受潮、不生锈。

(9)工程中已安装好的门窗、已施工完毕的地面、墙面、窗台等,在施工顶棚时应注意保护,防止污损。

(10)轻钢骨架不得上人踩踏;其它工种的吊挂件不得吊于轻钢骨架上。

(11)为了保护成品,罩面板安装必须在顶棚内管道试水、试压,保温一切工序全部验收合格后进行。

5、室内墙砖粘贴

(1)要及时清擦干净残留在门框上的砂浆,特别是铝合金等门窗宜粘贴保护膜,预防污染、锈蚀,施工人员应加以保护,不得碰坏。

(2)认真贯彻合理的施工顺序,少数工种(水、电、通风、设备安装等)的活应做在前面,防止损坏面砖。

(3)油漆粉刷不得将油漆滴在已完的饰面砖上,如果面砖上部为涂料,宜先做涂料,然后贴面砖,以免污染墙面。若需先做面砖时,完工后必须采取贴纸或塑料薄膜等措施,防止污染。

(4)各抹灰层在凝结前应防止风干、水冲和振动,以保证各层有足够的强度。

(5)搬、拆架子时注意不要碰撞墙面。

(6)装饰材料和饰件以及饰面的构件,在运输、保管和施工过程中,必须采取措施防止损坏。

(7)质量通病:接缝不平直,缝宽不均匀。

防治措施:

A、对釉面砖的材质挑选应作为一道工序,应将色泽不同的瓷砖分别堆放,挑出弯曲、变形、裂纹、面层有杂质缺陷的釉面砖。同一类尺寸釉面砖,应用在同层房间或一面墙上,以做到接缝均匀一致。

B、粘贴时做好规矩,用水平尺找平,校核墙面的方正,算好纵横皮数,划出皮数杆,定出水平标准。以废釉面砖贴灰饼,划出标准,灰饼间距以靠尺板够得着为准,阳角处要两面抹直。

C、根据弹好的水平线,稳稳放好平尺板,作为粘贴第一行釉面砖的依据,由下向上逐行粘贴。每贴好一行釉面砖,应及时用靠尺板横、竖向靠直,偏差处用匙木柄轻轻敲平,及时校正横、竖缝平直,严禁在粘贴砂浆收水后再进行纠偏移动。

(8)质量通病:釉面砖表面裂缝。

防治措施:

A、在施工过程中,浸泡釉面砖应用洁净水,粘贴釉面砖的砂浆,应使用干净的原材料进行拌制,粘贴应密实,砖缝应嵌塞严密,砖面应擦洗干净。

B、釉面砖粘贴前一定要浸泡透,将有隐伤的挑出。尽量使用和易性、保水性较好的砂浆粘贴。操作时不要用力敲击砖面,防止产生隐伤。

(9)质量通病:变色,污染,出现白度降低,泛黄发花,变赭和发黑。

防治措施:

A、基层清理干净,表面修补平整,墙面洒水湿透。

B、釉面砖使用前,必须清洗干净,用水浸泡到釉面砖不冒气为止,

且不少于2小时,然后取出,待表面晾干后方可粘贴。

C、釉面砖粘贴砂浆厚度一般控制在7-10mm之间,过厚或过薄均易产生空鼓。必要时使用掺水泥质量3%的107胶水泥砂浆,以使粘贴砂浆和易性和保水性较好,并有一定的缓凝作用,不但增加粘贴力,而且可以减少粘贴层的厚度,校正表面平整和拨缝时间可长些,便于操作,易于保证镶贴质量。

D、当采用混合砂浆粘结层时,粘贴后的釉面砖可用灰匙木柄轻轻敲

击;当采用107胶聚合物水泥砂浆粘结层时,可用手轻压,并用橡皮锤轻轻敲击,使其与底层粘结密实牢固。凡遇粘结不密实时,应取下重贴,不得在砖大处塞灰。

E、当釉面砖墙面有空鼓和脱落时,应取下釉面砖,铲去原有粘结砂

浆,采用聚合物水泥砂浆粘贴修补。

6、金属饰面板安装

(1)漏板:饰面板不漏板是其主要功能,应加以保证。首先要从每安装一块饰面板起,就必须严格按照规范规程去认真施工,尤其是收口构造的各部位必须处理好,质检部

门检查要及时到位。

(2)嵌缝:这与漏板有非常密切的关系,金属饰面板安装工程量约30%,是三种装饰工程质量通病的大头,因此要重视嵌缝这道工序。

(3)分格缝不匀、不直:主要是施工前没有认真按照图纸尺寸,核对结构施工的实际尺寸,加上分段分块弹线不细、拉线不直和吊线检查不勤等造成。

(4)墙面脏:其主要原因是多方面的,一是操作工艺造成,即自下而上的安装方法和工艺直接给成品保护带来一定的难度,越是高层其难度就越大;二是操作人员必须养成随干随清擦的良好习惯;三是加强成品保护的管理和教育工作;四是竣工前要自上而下的进行全面的清擦工作。还要注意清擦使用的工具、材料必须符合各种金属饰面板有关使用说明,否则会带来不良的效果和不应有损失。

(5)要及时清擦干净残留在门窗框和金属饰面板上的污物如密封胶、手印、水等杂物,宜粘贴保护膜,预防污染、锈蚀。

(6)认真贯彻合理施工顺序,少数工种(水、电、通风、设备安装等)的活应做在前面,防止损坏、污染金属面板。对饰面板保护膜要在验收前方可撕掉,一免尖锐物损伤装饰表面。对容易被碰撞的阴阳角部位,用木夹板保护起来。

7、栏杆和扶手安装

(1)现场实测放线。土建施工会有一定偏差,装饰设计图纸深度也不够,所以必须根据现场放线实测的数据,根据设计的要求绘制施工放样详图。尤其要对楼梯栏杆扶手的拐点位置和弧形栏杆的立柱定位尺寸要格外注意,只有经过现场放线核实后放样详图,才能作为栏杆和扶手构配件的加工图。

(2)检查预埋件是否齐全、牢固。如果原土建结构上未设置合适的预埋件,则应按照设计需要补做,钢板的尺寸和厚度以及选用的锚栓都应经过计算。如采用尼龙膨管锚钉固定立柱底板时,装饰面层下的水泥砂浆结合层应饱满和有足够的强度。

(3)选择合格的原材料。目前装饰设计中往往只注明选用不锈钢管的管径,而忽略应同时注明管材的壁厚尺寸。少数施工单位为获取高额利润,或少数业主过份压低造价,使在一些工程中采用了过薄或不合格的管材。一般大立柱和扶手的管壁厚度不宜小于1.2㎜。扶手的弯头配件就选用正规工厂的产品。如果扶手的管壁太薄,会使扶手和立柱的刚度削弱,使用时会有颤动感。另外,壁厚太薄的管材在煨弯时容易发生变形和凹瘪,使弯头的圆度不圆,在与直管焊接时会发生凹陷,难以磨平抛光完美。

(4)注意加工成型工序。应尽量采用工厂成品配件和杆件。由于目前生产加工仍处于小批量手工加工为主的状态,杆件和配件的加工精度受到技工操作水平影响很大,许多小型加工厂缺乏足够的技术人员和检测手段,更多地是依靠技工的经验,不容易控制工程的整体质量。对有造型曲线要求的栏杆扶手则应先制作好统一的样板构件,生产产品要逐件对照检查,才能确保成品构件的尺寸统一。

(5)质量通病:管材表面光亮度不够,颜色发暗

产生原因:所选用的材质不合格。

预防措施:选用质量合格的管材

(6)质量通病:镀钛管材表面色差大

产生原因:不同牌号的管材其含碳、铬、镍和钼的量不同,

预防措施:工厂在镀钛前要将加工构件表面上的油迹和污物清洗干净。

(7)质量通病:整体刚度不够,用手拍击扶手有颤抖感。

产生原因:

A、扶手管壁太薄。

B、立柱管径太小。

C、设计立柱太少

预防措施:

A、选用壁厚≥1.2mm的管材作扶手

B、当扶手直线段长度较长时,立柱设计应有侧向稳定加强措施

C、向甲方申请修改设计,增加立柱。

(8)质量通病:立柱不垂直,排列不在同一直线上

产生原因:弹线不准,安装方法不当。

预防措施:施工时精确弹线,先用水平尺校正两端基准立柱和固定,然后拉通线按各立柱定位将各立柱固定

(9)质量通病:立柱花型尺寸大小不一

产生原因:加工组合构件尺寸不准,立柱间距尺寸不准。

预防措施:加工时按设计花型先作标准样板,每一个组合。

(10)质量通病:扶手拐弯处不通顺

产生原因:加工技术不高。

预防措施:尽量采用专业工厂生产的直角弯头,非标准角度弯管,可按施工放样详图

专门加工。

(11)质量通病:立柱晃动不牢固

产生原因:

A、预埋件松动。

B、固定立柱底座用的胀管螺栓太短,或饰面石材下的水泥砂浆层不满饱。

预防措施:

A、施焊前应加强检查,发现问题的埋杆应加固好

B、加强每道施工工序的质量检查,以便及时纠正质量问题。

(12)质量通病:管材联结处有缝隙

产生原因:

A、采用点焊,没有用满焊。

B、钢管局部变形,

预防措施:

A、派有经验的焊工施工,严格按操作规程施工

B、采用有内衬的套管

(13)质量通病:圆弧形扶手弧线不通顺,有折棱

产生原因:

A、没有用专用设备加工成型,立柱定位不精确。

B、施工人员责任心不强。

预防措施:

A、选择具有专用设备的工厂加工,加强对加工构件的质量检查,防止不合格品流入施工区

B、加强现场管理,确保每道施工工序到位

七、质量保障制度

本项目将制定各种质量管理制度,如质量奖罚制度、三检制、问题会诊制等来促进项目的质量管理。

1、技术质量责任制

由项目经理和施工技术负责人对工程质量全面负责,班组要保证分部分项工程质量,个人要保证操作面和工序质量,施工每一道工序,都要认真把关,以严格的工作纪律

质量通病防治措施培训文件

质量通病防治措施 编制:燕伟东审核:陆纯

江苏标龙集团华北分公司 编制日期:2016年 1月 5日

目录 前言 (13) 第一章:土方工程质量通病及其防治 (14) 1、基坑开挖造成的质量通病及防治 (14) 1.1挖方边坡塌方 (14) 1.2基坑槽底超挖 (16) 1.3基坑浸水 (17) 1.4流砂 (19) 1.5填方边坡塌方 (21) 1.6填方出现橡皮土 (25) 1.7填土密实度达不到要求 (27) 第二章:地下防水工程质量通病及防治措施 (28)

1、结构自防水 (28) 1.1、防水砼蜂窝、麻面、孔洞渗漏水 (28) 1.2、防水砼施工缝渗漏水 (29) 1.3、防水砼裂缝渗漏水: (30) 1.4、预埋件部位渗漏水: (30) 1.5、管道穿墙或穿地部位渗漏水 (31) 1.6、水泥砂浆防水层局部阴湿与渗漏水 (32) 1.7、水泥砂浆防水层空鼓、裂缝、渗漏水: (32) 1.8、水泥砂浆防水层的预埋件部位漏水: (33) 1.9、水泥砂浆防水层管道穿过部位渗漏水 (34) 1.10、水泥砂浆防水层的门窗部位漏水 (35) 1.11、水泥砂浆防水层阴阳角漏水 (35) 1.12、水泥砂浆防水层表面起砂 (36) 2、措施防水 (37) 2.1、卷材防水层空鼓 (37)

2.2、埋入式止水带变形缝渗漏水 (37) 2.3、后埋式止水带(片)变形缝渗漏水 (38) 2.4、粘贴式氯丁胶片变形缝渗漏水 (38) 2.5、卷材转角部位后期渗漏 (39) 第三章模板一般质量通病及其防治 (39) 1、轴线位移 (39) 2、标高偏差 (40) 3、接缝不严 (41) 4、模板未清理洁净 (42) 5.模板支撑选配不当 (43) 第四章钢筋安装一般质量通病及其防治 (45) 1、柱子外伸钢筋错位 (45) 2.露筋 (45) 3.箍筋间距不一致 (46) 4.钢筋遗漏 (47)

工程常见质量缺陷案例库(门窗)

工程常见质量缺陷图例库(门窗工程)

制表人仇臻瑜、琴制表日期2007.7 版本 1 编号门窗工程-1 门窗立口不正 返回主要原因分析: 土建结构施工尺寸存在较大偏差 导致后果: 门窗固定后出现窗口向或向外倾斜,影响美观效果、防碍灵活开启,甚至造成门窗渗漏 防治措施: 1、检查门窗洞口本身是否倾斜; 2、安装前应在洞口弹出立口的安装线,照 线立口; 3、正式锚固前要检查窗口是否垂直,如发 现问题应及时修正后才能与洞口正式锚固; 固定铁件间距不正确 (固定点间距大于60cm或与墙角、铝窗中挺间距大于18cm) 返回主要原因分析: 施工单位质量意识淡薄 导致后果: 影响窗框与墙体的连接强度 防治措施: 应要求施工单位严格按规要求设置固定点 30cm

制表人仇臻瑜、琴制表日期2007.7 版本 1 编号门窗工程-2 射钉未固定在牢固位置 返回主要原因分析: 砼预埋块未放置或放置位置与铝合金门窗窗型不匹配 导致后果: 门窗安装不牢固 防治措施: 应要求总包单位参照窗型图,在砖墙合理设置砼预埋件;若无图纸,其间距应适当减小 固定件未直接固定在砼构件上 返回主要原因分析: 施工工序不正确 导致后果: 安装不牢固 防治措施: 固定件应设置在砼墙或砼预埋块上,不能设置在水泥砂浆等不稳固的地方,应在施工中随时检查,存在违规操作的部位须在隐蔽工程前整改完毕

制表人仇臻瑜、琴制表日期2007.7 版本 1 编号门窗工程-3 门窗扇关闭不严 返回主要原因分析: 部分门窗限位配件未及时安装,导致门窗无法关闭严密 导致后果: 影响门窗水密性、气密性指标 防治措施: 1、及时安装门窗限位配件 2、交房前针对门窗工程进行仔细检查,及 时采取整改措施 返回主要原因分析: 土建结构尺寸偏差过大 导致后果: 安装不牢固; 存在渗漏隐患 防治措施: 应在土建施工时控制好模板工程的质量,避免出现门窗洞尺寸偏差过大;门窗安装前应测量洞口尺寸,存在偏差的应及时修补,偏差过大的修补应先报方案,经设计及监理认可后方可实施

建筑装饰装修工程质量通病防治路径探讨 随玉科

建筑装饰装修工程质量通病防治路径探讨随玉科 发表时间:2019-07-16T10:16:46.167Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年7期作者:随玉科[导读] 施工单位必须重视装饰装修工程要点控制,从而保障人员安全和施工质量。 延津县住房和城乡建设局河南新乡 453200 摘要:在建筑装饰装修工程施工过程中,必须保持足够施工人员执行施工目标,尽量减少外界因素对建筑物空间造成的影响。当前建筑装修风格逐渐多样化,装饰装修工程施工材料、技术越来越多,而装饰装修工程机械化施工水平相对较低,施工人员实际装修过程中面临的安全隐患较多。因此,施工单位必须重视装饰装修工程要点控制,从而保障人员安全和施工质量。 关键词:建筑;装饰装修;质量通病 引言:建筑装饰装修工程是决定建筑功能、美观以及空间率的重要工程,在现代受到了广泛关注。通常情况下,建筑装饰装修工程需要根据用户需求、工作原则来开展,但是实际情况上,不少工作人员出于某种原因的影响,会对此存在轻视,同时因为该工程需要人工深入参与,所以可能出现误差、不稳定性的影响,引发一系列质量通病,因此有必要对此进行防治。 1.建筑装饰装修工程质量指标内容分析 1.1美观指标 因为现代人群对于生活质量的需求较高,所以在装饰装修工程中,需要在功能指标基础上体现美观,因此美观就成为了评估装饰装修工程质量的重要指标。美观指标的体现在于建筑室内风格、功能性设施观感,其中建筑室内风格是美观指标的最直接表现,主要根据用户的个性化需求,通过设计、装饰装修、涂刷等工作来满足条件;功能性设施观感方面,在某种角度上功能性设施与建筑美观是存在冲突的,因此如果不进行美化设计,该设施会显得突兀,不利于美观指标,所以在功能性设施时,要重视其与周边室内环境装修结果的融合度,融合度越高说明设施观感越好,否则相反;涂刷一般是决定建筑室内环境色调的重要工作,同时与室内风格实现也有紧密联系,在涂刷工作当中,需要考虑涂刷用料的质量、安全性以及色调观感,如其中任何一项存在异常,则可以判断装饰装修工程质量不佳。 1.2成本指标 装饰装修工程是一项成本较大、数额浮动空间较大的项目,如果该工程施工成本过大,会相应降低施工单位的经济效益,还会使用户承受不必要的经济负担。具体来说,装饰装修工程成本指标体现在建设成本以及使用成本上,其中建设成本即从开工至竣工之间的所有经济消耗,此经济消耗是在工程预算基础上扣除的,如果过大那么大部分预算就被抵消,相应剩下的较小部分就是施工单位的利润,说明成本是装饰装修工程的质量指标;使用成本上,以功能性指标为例,如果功能性指标当中的供水官网表现不佳,那么就需要用户反复进行维修,同时还要承担水资源浪费的费用,给用户带来了不必要的使用成本,因此说明成本是装饰装修工程的质量指标。 2.建筑装饰装修工程质量通病 2.1功能性指标不完善 在进行门窗、供水管网建设时,许多工作人员更重视两者的本身质量,忽略其与周边环境的结合融洽度,这是功能性指标不完善的表现。具体来说,在门窗建设当中,许多工作人员只重视门窗的透光率、通风方向、开关顺畅度、耐久性等核心功能指标,但对于门窗与安装框架之间的密封性则存在一定的忽视,经常出现门窗边缘存在较大缝隙的现象,此时会连带降低门窗功能性表现,同时对门窗的使用寿命带来不利影响。此外,这种表现在供水管网当中同样存在,并且还可能造成更严重的影响,例如建筑结构渗水问题,因此在建筑装饰装修工程当中,如果出现了上述问题,则说明其功能指标存在缺陷,工作结果质量不佳。 2.2美观设计主观化 要满足建筑美观性指标,就必须进行设计工作,然而在许多美观设计工作当中,许多设计人员会依照自身对风格要求的主观化理解来进行设计,在一定程度上忽略设计的原则,失去客观表现,并引发施工其他指标表现不佳,例如空间占用率较大,导致功能指标存在缺陷。举例来说,假设在进行水墨风格设计当中,设计人员为了体现风格特点,大幅度的采用了水墨画、黑白色调桌椅等,使得室内空间率变小,同时在美观性上,这种设计过于单调且没有新意,可能无法满足用户需求。由上述分析可见,美观设计主观化会对建筑装饰装修工程质量造成不利影响,因此有必要进行改进。 2.3忽略使用成本 建筑装饰装修的成本分为两种,即建设成本与使用成本,其中建设成本是指施工时所消耗的成本,具有较强的直观性,而使用成本则是施工完成后,用户所需要承担的成本,具有一定的隐蔽性,所以许多建筑装饰装修工程工作人员在进行工作时,往往会忽略掉使用成本,即在工作当中,只考虑到建设成本,而对于用户方的使用成本抱有忽视的态度。具体来说,大多数工作人员在设计、施工时,并不会对工作结果在之后使用中的成本进行计算,造成这种现象的主要原因在于传统观念的影响,因为建筑装饰装修工程在我国很早就已经形成了市场,但在早期市场当中,因为当时人们对于生活质量的追求并不高,所以相关单位并不会对使用成本进行考虑,这种现象持续了很长一段时间,直至近代生活质量的追求逐渐增高,使用成本才引起业界重视,但依旧有大部分工作单位还没有发觉这一点,所以导致上述问题。 3.建筑装饰装修工程质量通病防治路径 3.1专业水平提升 上述当中的三项问题,都体现出现代部分装饰装修工程单位的专业水平存在缺陷,因此为了对此进行改善,需要尽快提升专业水平。具体方法上,建议采用培训制度来实现目的,培训首先围绕先进的设计理念、设计案例等,来制定相关的培训内容,之后要求相关人员参与培训,通过培训来提高专业水平,同时为了保障培训有效,应当设置培训审核机制,即在培训每个周期完成之后,都有必要通过审核制度对受训人员当前的专业水平进行核查,如果水平依旧无法满足当下需求,则要求其在下一周期的培训当中进行弥补,如果多次培训未果,则应当依照人事调整制度来进行处理,当专业水平达标后可以有效防治在之后工作中出现类似问题[1]。 3.2工作管理制度优化

质量通病培训试题与答案

中铁建设集团广东分公司质量通病防治培训考试试题 项目部:姓名:职务:分数: (本试卷分为五大题型,分别为填空题、单项选择题、多项选择题、简答题、案例分析题;总分100分,考试时间90分钟) 一、填空题(每空1分,共10分) 1、砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%,垂直灰缝宜采用挤浆及加浆方法,不得出现透明缝、瞎缝和假缝。 2、当留设施工缝时,墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。 3、住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为2年;有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏,最低保修期限为5年,保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。 4、高层建筑筏行基础和箱型基础长度超过40mm时,宜设置贯通的后浇施工缝(后浇带),后浇带宽不宜小于800mm,在后浇施工缝处,钢筋必须贯通。 5、强夯地基是我国目前最为常用和最经济的深层地基处理方法 6、工程质量缺陷:是指建筑工程施工质量中不符合规定要求的检验项或检验点,按其程度可分为:严重缺陷和一般缺陷。 7、抹灰分项工程可分为一般抹灰和装饰抹灰。 8、钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 9、地下防水工程施工时,在转角处、变形缝、施工缝,穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于 500 mm。 10、快硬硅酸盐水泥出场超过三个月时应进行复检,并按复验结果使用。 二、单项选择题(每题1分,共15分) 1.大体积的混凝土施工中,不宜选用( B )。 A.矿渣水泥 B.硅酸盐水泥 C.复合水泥 D.火山灰水泥 2.影响梁的正截面破坏的最大因素是(D)。 A.混凝土强度等级 B.截面形式 C.荷载形式 D.配筋率 3.下列对于蒸压加气混凝土砌块的特点及适用范围表述不正确的是( C )。 A.保温性能好 B.可用于低层建筑的承重墙 C.干缩性小,不宜开裂 D.有利于提高建筑物抗震能力 4.基坑开挖一般采用(A)的原则。

木作工程质量缺陷及防治措施

木作工程质量缺陷及防治措施 一、木龙骨施工缺陷 1、存在现象 ①木龙骨与基层固定不牢,有松动现象。 ②木龙骨表面局部不平直。 ③预留洞口不规则。 ④木龙骨的分格间距不符合要求。 ⑤木龙骨与墙体接触面的防腐处理不符合要求。 2、产生原因 ①木墙裙施工前的结构施工阶段,没有为装饰与结构的配合、为装修施工创造相应的条件装修人员也未提出木龙骨固定的要求,末在固定点处预埋木砖或预埋位置不符合要求,施工时又未有补充措施。 ②木龙骨的木材含水率不符合要求,施工后木龙骨产生变形。 ③遇预留的洞口位置发生偏差时,在配置木龙骨时,没有作适当处理。 ④对施工规范不熟悉或执行不严。细木制品与砌体、混凝土或抹灰层接触处、埋入砌体或混凝土中的木砖均应进行防腐处理。 3、防治措施 ①装饰施工前应对施工图进行“消化”。如在木墙裙施工前,应在墙体上定出正确的位置,对预埋木砖或埋件等作出详细交底,提出要求。 ②所用木龙骨材料应符合规范要求,不得使用有腐朽、扭曲、劈裂等弊病的木材,木材含水率不得大于15%,木材厚度不得小于20mm,防止因木材变形引起的表面质量问题。 ③木龙骨安装固定前,应对墙面预留洞口的尺寸进行复核、整修,若偏差较大时,应对墙面进行修整。 ④木龙骨固定前,检查预留木砖或固定点位置、数量、间距等是否符合要求。当固定点的位置不符时,可采用打洞后加木榫作固定。 ⑤木龙骨面应垂直、平整,其横向根据墙面抹灰的标筋拉线找平,竖向吊线找直,根部及阴阳角处用角尺靠方。固定点处所垫调整木垫块必须与木龙骨钉牢,不得松脱。

⑥木墙裙、筒子板与阴阳角处必须在拐角的两个方向有木楞。 ⑦木龙骨与墙体等接触处应进行防腐,其周边应刷防火涂料。 二、饰面板施工缺陷 1、存在现象 ①面层板的木纹(花纹)不协调,色泽不均匀,棱角不齐,表面局部不平。 ②压线条接缝及割角不严,起线处粗糙。 ③钉帽有外露,钉眼明显。 2、产生原因 ①对面层材料的选材不够认真,施工时也未按板的色泽、木纹等先行排列。 ②木线条制作加工粗糙,规格不一,木材含水率偏高。 ③钉帽未作处理,钉的细部位置不当。 3、防治措施 ①为确保木墙裙、筒子板质量,精选面层板是施工中的重要一环,尤其是木材面应采用清漆类。 ②在同一房间内应挑选与设计要求一致的花纹、色泽作面层板。 ③当设计要求面层板为木板时,其板厚应大于10mm,如要求木材拼花时,其厚度应加厚,一般不小于15mm,并在板背面起浅槽以防止木板变形。木材的含水率应控制在12%以内。选用胶合板时,其厚度应不小于5mm。 ④当采用木板做墙裙和筒子板时,为防止木板可能因干缩变形,应将木板的年轮凸面向内放置,同时作竖向分格拉缝,每格之间留缝宽度一般以8mm左右为宜。 ⑤当采用切片胶合板时,应力争将木纹拼得自然、匀称,一般将木花纹较大的使用在下部,花纹小的使用在上部,特别是在主要立面处,应精心挑选色泽一致、木纹匀称的面板。 ⑥钉面层板时,应按设计分块要求,自下而上进行,达到接缝严密,相邻间面层板颜色尽可能协调一致。筒子板采用胶合板时,在板长度范围内尽量不设接头,必须设接缝时,接缝处应避开视线敏感范围,板背面与龙骨接触处应涂胶。 ⑦筒子板应从顶部开始安装,找平后再安装两侧面,必须挂线使其垂直。 ⑧贴脸安装应留边一致,并压过抹灰面,一般为20mm,不得少于10mm,

精装修质量通病防治措施(地面工程)

精装修质量通病防治措施(地面工程) ⑴砖地面(大理石地面):空鼓;接缝不平、缝子不均;爆裂起拱;倒泛水。 1)空鼓 空鼓部位:客厅、走道、厨房、卫生间、阳台 ①空鼓原因:A、基层清理不干净或浇水湿润不够,水泥素浆结合层涂刷不均匀或涂刷时间过长,致使风干硬结,造成面层和垫层一起空鼓;B、垫层砂浆应为干硬性砂浆,如果加水较多或一次铺得太厚,砸不密实,容易造成面层空鼓;C、板块背面浮灰没有刷净和用水湿润,操作质量差,捶击不当。 ②预防措施:A、地面基层清理必须认真并充分湿润,以保证垫层与基层结合良好,垫层与基层的纯水泥浆结合层应涂刷均匀,不能用撒干水泥面后再洒水扫浆的做法,这种做法由于纯水泥浆拌合不均匀,水灰比不准确,会影响粘结效果而造成局部空鼓;B、石板背面的浮土杂物必须清扫干净,并事先用水湿润,等表面稍晾干后进行铺设;C、垫层砂浆应用1:3~1:4干硬性水泥砂浆,铺设厚度以2.5~3cm为宜,如果遇基层较低或过凹的情况,应事先抹砂浆或细石混凝土找平,铺放板块时比地面线高出3~4mm为宜。如果砂浆一次铺得过厚,放上板块厚,砂浆底部不易砸实,往往会引起局部空鼓;D、板块铺贴宜二次成活,第一次试铺后,用橡皮锤敲击既要达到铺设高度,也要使垫层砂浆平整密实,根据捶击的空实声,搬起板块增减砂浆,浇一层水灰比为0.5左右的素水泥浆,再安铺板块,四角平稳落地,捶击时不要砸边角,垫木方捶击时,木方长度不得超过单块板块的长度,也不要搭在另一块已铺设的板块上敲击,以免引起空鼓;E、板块铺设24h后,应洒水养护1~2次,以补充水泥砂浆在硬化过程中

所需的水分,保证板块与砂浆粘结牢固;F、灌缝前应将地面清扫干净,把板块上和缝子内松散砂浆用开刀清除掉,灌缝应分几次进行,用长把刮板往缝内刮浆,务使水泥浆填满缝子和部分边角不实的空隙内。灌缝后粘滴在板块上的砂浆应用软布擦洗干净。灌缝后24h再浇水养护,然后覆盖锯末等保护成品进行养护。养护期间禁止上人走动。 ③治理方法:A、对于松动的板块,搬起后,浆底板砂浆和基层表面清理干净,用水湿润后再刷浆铺设;B、断裂的板块和边角有损坏的板块应作更换。 2)接缝不平、缝子不均 出现部位:客厅、走道、厨房、卫生间、阳台 ①出现原因:A、板块本身几何尺寸不一,有厚薄、宽窄、窜角、翘曲等缺陷,事先挑选不严,铺设后在接缝处易产生不平和缝子不均现象;B、各房间水平标高线不统一,使与楼道相接的门口处出现地面高低差;C、分格弹线马虎,风格线本身存在尺寸误差;D、铺贴时,粘结层砂浆稠度较大,又未进行试铺,一次成活,造成板块铺贴后走线较大,容易造成接缝不平,缝子不均;E、地面铺设后,成品保护不好,在养护期间上人过早,板缝也易出现高低差。 ②预防措施:A、必须由专人负责从楼层标高标准点处引进标高线,房间内应四边取中,在地面上弹出十字线(或在地面标高处拉好十字线),分格弹线应正确。铺设时,应先安好十字线交叉处最中间的1块,作为标准块;如以十字线为中缝时,可在十字线交叉点对角安设2块标准块。标准块为整个房间的水平标准和经纬标准,应用90°角尺及水平尺细致校正;B、安设标准块后应向两侧和后退方向顺序铺设,粘结层砂浆稠度不应过大,宜采用干硬性水泥。铺贴操作宜二次成活,随时用水平尺和直尺找准,缝子必须通长拉线,不能有偏差。

质量缺陷产生原因及预防措施

施工现场质量问题原因分析及预防措施 1、渗水: 部位:卫生间、厨房间管道外侧 原因分析: 1)、管道预留洞口混凝土二次浇注不密实或浇筑方式不正确; 2)、砼强度不符合二次浇灌要求; 3)、卫生间防水层施工不符合要求,或防水层在施工过程中遭到破坏;预防措施 1)管道预留洞口砼浇注之前需将原已浇注的砼表面凿毛,刷素水泥浆一道,并做二次浇注;二次浇注之前需做蓄水试验; 2)砼强度需比原混凝土强度提高一个等级; 3)防水施工前,需将基层处理干净,按照设计及规范要求进行施工,管道及阴、阳角(圆弧状)部位增加附加层,做好细部处理; 2、外墙渗水 部位:脚手架刚性连接预埋部位、框架梁与填充墙节点部位; 原因分析: 1)、外脚手架拆除时预留洞口部位未经过特别处理; 2)、采取普通砖或砌块进行封堵; 3)、采取普通细石混凝土或砂浆进行封补; 4)、外墙脚手架连墙件预留洞口部位二次修补产生裂缝或空鼓;5)、填充墙砌筑一次性砌筑结束;未考虑砌块及砂浆收缩率;

6)、墙体拉结筋缺少或拉结筋未起到相应的作用;(裂缝) 7)节点部位未贴钢丝网片,或网片相邻搭接宽度不满足规范要求;预防措施 1)、外墙脚手架拆除封补之前需将基层处理干净,采取细石混凝土(掺入适量膨胀性外加剂)进行封补,封补面层应适量低于原抹灰面层8-10mm,铺贴纤维网格布,相邻搭接长度不少于200mm,再以水泥砂浆抹平; 2)、墙体拉结筋需预埋设置,数量、间距焊接方式根据砌块模数需满足规范要求; 3)、填充墙砌筑时需分阶段进行砌筑(一般为三次),间歇时间根据一次性墙体砌筑高度确定,外墙内侧封堵应采取斜砌法砌筑; 4)墙梁交接部位铺贴钢丝网片,相邻搭接宽度不小于150mm; 5)面层抹灰满铺纤维网格布; 部位:外墙空调板、露台、线角渗水 原因分析: 1)原设计图纸外墙部位无阻水埂; 2)泛水坡度过小或形成倒泛水现象; 3)抹灰面层空鼓产生裂缝; 4)有防水构造的露台阴角部位未做圆弧状;或未增加防水附加层;预防措施 1)、设计外墙空调板、露台、线角部位增加止水埂,尽可能与梁板一次性浇注成型;如进行二次浇注,必须对基层进行冲洗干净,并刷素

房屋建筑工程常见质量通病及防治措施

梧州海骏达花园三期工程 住宅工程质量常见问题防治方案 一、编制说明 为了全面提高本工程质量水平,贯彻落实住宅工程质量常见问题专项治理工作,有效预防和治理质量常见问题。根据《住房城乡建设部关于深入开展全国工程质量专项治理工作的通知》(建质〔2013〕149 号)、《广西壮族自治区深入开展住宅工程质量常见问题专项治理工作方案》(桂建管〔2014〕3 号)和《关于开展2014 年住宅工程质量常见问题专项治理活动的通知》(桂建管〔2014〕27 号)等文件的要求,结合我项目部实际工程情况编制。 二、住宅工程常见质量问题防治目的 通过在施工过程中对常见质量问题采取针对性措施,对症下药,及时防治和治理。 全面提高工程质量水平,减少将来房屋保修期间的维修费用,降低工程保修成本,也为住户提供更高品质的居住空间。 三、施工过程中住宅工程常见质量问题及防治措施 1、混凝土工程质量问题 1.1、质量问题现象: 1.1.1 梁或柱强度不足; 1.1.2 漏振;1.1.3孔洞、露筋; 1.2、防治措施: 1.2.1、严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合。 1.2.2、混凝土应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止,大体积混凝土浇筑应随时敲打模板,便于气泡排出;混凝土下料高度超过过2m 应设串筒或溜槽:浇筑过程中随时检查模板支撑情况防止漏浆;基础、柱、墙根部应在下部浇完 间歇1?1.5h,沉实后再浇上部混凝土,避免出现烂脖子”

1 . 2. 3、在钢筋密集处及复杂部位,采用细石混凝土浇灌,在模扳内充满,认真分 1.2.4、预拌混凝土应检查入模塌落度,取样频率同混凝土试块的取样频率,但对塌落度有怀疑时应随时检查,并做好检查记录。高层住宅混凝土塌落度不应大于180 mm,其它住宅不应大于150 mm。 1 . 2. 5、模板和支撑的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不应大于300 mm,中间不宜大于800 m,模板支撑完成后,要测量、校正模板的标高和平整度,若有偏差随时调整,全面检查模板的几何尺寸,合格后方可进行下一道工序施工。根据工期要求,配备足够数量的模板,拆模时,混凝土强度应满足规范要求。 1.2.6、严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度,阳台、雨蓬等悬挑现浇楼板负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于500 m的钢筋保护支架,在浇筑混凝土时,保证钢筋不移位。 1.2.7、现浇板中的管线必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用铁盒,线管的直径应小于楼板厚度,沿预埋管线方向应增设①6@ 150、宽度不小于450 m的钢筋网带。水管严禁水平埋设在现浇板中。 1.2.8、楼板、屋面混凝土浇筑前,必须搭设可靠的施工平台、走道,施工中应派专人护理钢筋,确保钢筋位置符合要求。 1.2.9、现浇楼板浇筑时,在混凝土初凝前进行二次振捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。 1.2.10、施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按照设计要求和施工技术方案执行。后浇带应在其两侧混凝土龄期大于60d 后再施工;浇筑时,宜采用补偿收缩混凝土,其混凝土强度应提高一个等级。 8、应在混凝土浇筑完毕后的12h 以内,对混凝土加以覆盖和保湿养护;现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2Mpa 时,不应进行后续施工。当混凝土强度小于 10Mpa 时,不应在现浇楼板上吊运、堆放重物;吊运、堆放重物时应采取措施,减轻对现浇板的冲击影响。

装饰装修工程的质量通病防治措施示范文本

装饰装修工程的质量通病防治措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

装饰装修工程的质量通病防治措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 前言 在房屋装饰装修中,工序多且复杂,又多为手工操 作,因而会出现很多质量通病,如瓷砖脱落、饰面板开 裂、厨卫渗漏、墙面开裂、石膏线开裂、石膏板吊顶出现 接缝处不平整、漆面效果不佳等现象,这些质量通病的存 在不仅影响美观和引起墙面的渗漏,而且会给房屋结构带 来质量隐患。 一、房屋装饰装修工程中常见的质量通病 1、厨卫渗漏,原因是水在地面滞留,来不及排放而 渗到下层;预留孔填充不实及防水层施工方法不当或遭到 破坏等造成的。

2、抹灰层面出现空鼓、裂缝,阴阳角不垂直、不方正,装饰灰线不牢固、开裂、变形。 3、吊顶脱落,产生原因是吊杆间距过大或固定不牢。 4、轻钢龙骨石膏板隔墙出现结构裂缝,这是因为轻钢龙骨有的出现变形,有的通贯横撑龙骨、支撑卡装得不够,致使整片隔墙骨架没有足够的刚度和强度,受外力碰撞而出现裂缝。 5、抽水马桶、下水道堵塞,产生原因:施工人员为图方便乱倒垃圾、废料。 6、油漆、涂料起皮,产生原因是油漆、涂料施工时基层未干,或为赶进度在阴雨天环境下进行施工。 7、木地板翘曲、变形,产生原因是木地板含水率过大或基层潮湿。 8、门窗的刚度不够,起闭不灵活,气密性水密性较

通风工程质量通病及防治

时间:2010年9月25日地点:现场 课题:通风工程质量通病防治参加人员:通风职工 主讲人:朱定国 培训得主要内容如下: 通风与空调工程质量通病及预防措施 一、风管及部件制作 1、风管板材选用不符合要求 (1)、现象:风管板材厚度、表面平整度、外形尺寸等不符合要求,板材有锈斑。 (2)、治理: ①应按设计要求根据不同得风管管径选用板材厚度; ②所使用得风管板材必须具有合格证明书或质量鉴定文件; ③当选用得风管板材在设计图纸上未标明时,应按照施工规范实施。 2、风管咬口制作不平整 (1)、现象:风管咬口拼接不平整,咬口缝不紧密。 (2)、治理: ①风管板材下料应经过校正后进行; ②明确各边得咬口形式,咬口线应平直整齐,工作平台平整、牢固,便于操作; ③采用机械咬口加工风管板材得品种与厚度应符合使用要求。 3、圆风管不同心,管径变小 (1)、现象:风管不垂直,两端口平面不平行,管径变小。 (2)、治理: ①下料时应用经过校正得方尺找方; ②圆风管周长应用计算求出,其计算公式为:圆周长=π×直径+咬口留量。 ③应严格保证咬口宽度一致。 4、矩形风管对角线不相等 (1)、现象: 风管表面不平,两相邻表面互不垂直,两相对表面互不平行,两端口平面不平行。 (2)、治理: ①板材找方划线后,须核查每片长度、宽度及对角线得尺寸,对超过偏差范围得尺寸应予更正; ②下料后,风管相对面得两片材料,其尺寸必须校对准确; ③操作咬口时,应保证宽度一致,闭合咬口时可先固定两端及中心部位,然后均匀闭合咬口; ④用法兰与风管翻边宽度来调整风管两端口平行度及垂直度。 5、风管总管与支管连接质量差 (1)、现象:风管总管与支管随意连接,易漏风。 (2)、治理: ①首先在总管上准确划线开孔; ②支管一端口伸入总管开孔处应垂直;

质量缺陷及防治措施

混凝土质量缺陷防治措施方案 钢筋混凝土工程施工过程中,会发生一些质量缺陷,为提高建筑工程质量水平,规范工程质量通病防治;对工程中存在的影响结构安全和正常使用功能的质量通病提出控制措施,最大限度的消除质量缺陷,保证工程结构质量。 第一章模板工程 一、轴线位移 1、现象:混凝土浇筑后拆除模板后,发现柱、墙实际位置与建筑物轴线有偏移。 2、原因分析:(1)翻样不认真或施工员技术交底不清,模板拼装时组合件未能按规定到位。(2)轴线测放产生误差。(3)墙、柱模板根部和顶部无限位措施或限位不牢,发生偏位后又未及时纠正,造成累积误差。(4)支模时,未拉水平、竖向通线,且无竖向垂直度控制措施。(5)模板刚度差,未设水平拉杆或水平拉杆间距过大。(6)混凝土浇筑时未均匀对称下料,或一次浇筑高度过高造成侧压力过大挤偏模板。(7)对拉螺栓、顶撑、木楔使用不当或松动造成轴线偏位。 3、防治措施:(1)施工员严格按1/10~1/50的比例将各分部、分项翻成详图并注明部位编号、轴线位置、几何尺寸、剖面形状、预留孔洞、预埋件等,经复核无误后认真对生产班组及操作工人进行技术交底,作为模板制作、安装的依据。(2)模板轴线测放后,质量部组织进行技术复核验收,确认无误后才能支模。(3)墙、柱模板根部和顶部必须设可靠的限位措施,如采用现浇楼板混凝土上预埋短钢筋固定支撑,以保证底部位置准确。(4)本项目后浇带位置较多,相邻梁板支模时要拉水平、竖向通线,并设竖向垂直度控制线,以保证模板水平、竖向位置准确。(5)根据混凝土结构特点,对模板进行专门设计,以保证模板主其支架具有足够强度、刚度及稳定性。(6)混凝土浇筑前,对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查复核,发现问题。(7)混凝土浇筑时,要均匀对称下料,浇筑高度应严格控制在施工规范允许的范围内。

装饰装修中质量通病及防治措施

装饰装修中质量通病及防治措施 冬季装修容易出现的问题主要是温度低,材料不好储放,品质容易衰减,施工质量也就无法保证;另外冬季室内通风差,含有甲醛、苯等有害气体的挥发慢,时间长,中毒现象时有发生;还有冬天太冷,施工节奏慢,容易拖延工期等等。 其实,冬季装修有其他季节无法比拟的优势,如冬季室内空气干燥,油漆干燥得比较快,减少了对空气中尘土微粒的吸附,刷出的色泽、品质等效果俱佳;木材中的含水率也达到一年中的最低点,此时进行装修基本上可以杜绝开裂和变形的现象。所以,只要在技术上控制冬季易出现的问题,冬季也会是装修的大好时机。 攻略(一)——冬季装修质量问题解决办法 瓷砖脱落 冬季地砖、瓷砖在铺装之前要经过泡水处理,一定要使之水分达到饱和状态。只有这样,粘接时才不会由于吸浆水导致与水泥粘接不牢固,而出现空鼓、脱落的现象。另外,无论是墙砖还是地砖,需从室外搬到室内过渡24小时后,适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象;砖铺贴之后应及时勾缝。 饰面板开裂 装饰面板在运到工地后,应用干毛巾擦去浮尘,连续涂刷两遍清漆封底。所有装饰面板都应该平放,最下面垫一张大芯板,上面压一张大芯板,不能立着放,这样就可以防止面板开裂、起翘。 墙面开裂 腻子未干透就刷涂料,墙体容易“出汗”甚至有大面积开裂现象,常开窗通风,时间最好选在上午10点至下午4点之间。这一段时间气温相对高些,可以防止新批的腻子冻结。等第一遍腻子完全干透后,再批第二遍腻子。第二遍腻子完全干透后,再用砂纸仔细打磨。 石膏线开裂 进行石膏板吊顶作业时,木龙骨的含水率一定要控制在12%以下,且龙骨一定要牢固,不能出现一点松动现象,这样就可以防止石膏板吊顶裂缝。石膏板之间、石膏板与墙面之间的接缝的地方,均留出约0.5厘米的缝隙,用石膏粉加乳胶调和填缝,然后双贴牛皮纸,再批刮腻子,可防止石膏线开裂。 漆面效果不佳 若遇上大风降温天气,不宜进行油工作业,因为冬季风沙较大,涂料和油漆未干时容易附着尘土,应注意选择无风的天气进行涂刷,保证涂料施涂的环境温度不低于5摄氏度,清漆施

常见质量通病及防治措施

常见质量通病及防治措施 一、砖砌体常见质量通病及防治措施 .......................................................................................... - 2 - 二、钢筋工程常见质量通病及防治措施...................................................................................... - 6 - 三、钢筋混凝土现浇梁板裂缝防治措施...................................................................................... - 8 - 四、混凝土常见质量通病及防治措施 ........................................................................................ - 13 - 五、模板工程常见质量通病及防治措施.................................................................................... - 16 -

一、砖砌体常见质量通病及防治措施 (一)砖缝砂浆不饱满,砂浆与砖粘结不良 1.现象: 砌体水平灰缝饱满度低于80%,竖缝出现瞎缝。砖在砌筑前未浇水湿润,干砖上墙,或铺灰长度过长,致使砂浆与砖粘结不良。 2.原因分析 (1)低强度等级的砂浆,如使用水泥砂浆,因水泥砂浆和易性差,砌筑时挤浆费劲,操作者用大铲或瓦刀铺刮砂浆后,使底灰产生空穴,砂浆不饱满。 (2)用干砖砌墙,使砂浆早期脱水而降低强度,且与砖的粘结力下降,而干砖表面的粉屑又起了隔离作用,减弱了砖与砂浆层的粘结。 (3).用铺浆法砌筑,有时因铺浆过长,砌筑速度跟不上,砂浆中的水分被底砖吸收,使砌上的砖层与砂浆失去粘结。 3.预防措施 (1)改善砂浆和易性是确保灰缝砂浆饱满度和提高粘结强度的关键。 (2)改进砌筑方法,不宜采用铺浆法或摆砖砌筑,应推广:“三一砌砖法”即使用大铲,一块砖、一铲灰。一挤揉的砌筑方法。 (3)当采用铺浆法砌筑时,必须控制铺浆的长度,一般气温情况下不得超过750㎜,当施工气温超过30℃时,不得超过500㎜。 (4)煤矸石砌块严禁浇水,砌块含水率应控制在15%以,并进行干砌。 (二)墙体留槎形式不符合规定,接槎不严 1.现象: 砌筑时不按规定规执行,随意留直槎,且多留阴槎,槎口部位用砖渣填砌,留槎部位接槎砂浆不严,灰缝不顺直,使墙体拉结性能严重削弱。 2.原因分析 (1)操作人员对留槎形式与抗震性能的关系缺乏认识,习惯于留直槎,认为留斜槎费事,技术要求高,不如留直槎方便,而且多数留阴槎。 (2)施工组织不当,造成留槎过多。由于重视不够,留直槎时,漏放拉结筋。

装饰装修质量通病及防治措施

施工质量通病及防治措施 验收标准

目录 施工质量通病及 (1) 防治措施 (1) 验收标准 (1) 目录 (2) 1、吊顶工程 (3) 1.1石膏板吊顶质量通病及防治措施 (3) 1.2石膏板吊顶验收标准――质量验收规范(GB 50210-2001) (6) 1.3矿棉板/硅钙板吊顶容易出现的质量通病 (8) 1.4硅钙板、矿棉板吊顶验收标准――质量验收规范(GB 50210-2001) (9) 2、轻质隔墙工程 (10) 2.1轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 (10) 2.2 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙--质量验收规范(GB50210-2001) (11) 3玻璃隔断 (13) 3.1玻璃隔断质量要点与施工工艺要点 (13) 3.2玻璃隔断―质量验收规范(GB 50210-2001) (14) 3、饰面砖粘贴工程 (16) 3.1墙面砖施工质量通病及防治措施 (16) 3.2墙面砖――质量验收规范(GB 50210-2001) (17) 4、油漆工程 (19) 4.1乳胶漆施工容易出现的质量问题及预防措施 (19) 4.2乳胶漆――质量验收规范(GB 50210-2001) (21) 5、裱糊工程 (23) 5.1壁纸施工容易出现的质量问题及预防措施 (23) 5.2壁纸――质量验收规范(GB 50210-2001) (26) 6、地面装饰工程 (27) 6.1地砖铺设施工工艺容易出现的质量问题及预防措施 (27)

6.2地面砖――质量验收规范(GB50209—2002) (29) 7、不锈钢栏杆和扶手 (31) 7.1不锈钢栏杆和扶手的质量通病及防治措施 (31) 7.2不锈钢栏杆和扶手――质量验收规范(GB50209—2002) (32) 8、木门(窗) (34) 8.1木门(窗)制作与安装施工容易出现的质量问题及预防措施 (34) 8.2门窗工程――验收规范(GB 50210-2001) (35) 9、厕浴间防水工程-- SBS橡胶改性沥青防水 (38) 作业条件 (38) 材料要求 (39) 质量要求 (40) 一般项目 (40) 工艺流程 (40) SBS橡胶改性沥青防水涂料防水层的验收 (44) 10、电气安装工程施工规范及过程管理 (46) 按图施工要求 (46) 进场准备及施工临时水电规范 (46) 材料管理规范 (46) 配电箱安装施工规范: (47) 配电箱内电表开关配制施工规范: (47) 灯具安装施工规范: (47) 桥架、管线敷设施工规范 (48) 1、吊顶工程 1.1石膏板吊顶质量通病及防治措施 1)质量通病:吊顶龙骨架不平整 原因分析: A、墙壁面四周未弹标高控制线。

质量通病培训试题与答案1

质量通病防治培训考试试题 项目部:姓名:职务:分数: (本试卷分为二大题型,分别为判断题、简答题;总分100分,考试时间90分钟) 一、判断题(每题1分,共30分) 1、砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于70%,垂直灰缝宜采用挤浆及加浆方法,不得出现透明缝、瞎缝和假缝。(×)80% 2、当留设施工缝时,墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。(√) 3、住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为2年;有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏,最低保修期限为5年,保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。(√) 4、高层建筑筏行基础和箱型基础长度超过40mm时,宜设置贯通的后浇施工缝(后浇带),后浇带宽不宜小于600mm,在后浇施工缝处,钢筋必须贯通。(×)800mm 5、强夯地基是我国目前最为常用和最经济的深层地基处理方法。(√) 6、工程质量缺陷:是指建筑工程施工质量中不符合规定要求的检验项或检验点,按其程度可分为:严重缺陷和一般缺陷。(√) 7、抹灰分项工程可分为一般抹灰和装饰抹灰。(√) 8、钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的8倍。(×)10倍 9、地下防水工程施工时,在转角处、变形缝、施工缝,穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于 300 mm。(×)500mm 10、快硬硅酸盐水泥出场超过三个月时应进行复检,并按复验结果使用。(√) 11、基坑开挖一般采用分段开挖,先撑后挖的原则。(×)分层开挖,先撑后挖 12、室内防水材料铺设后,必须蓄水检验,蓄水深度应高出售检验房间建筑地面最高点20~30mm,24小时无渗漏合格。(√) 13、预拌混凝土浇筑前,要抽选个别车辆测混凝土坍落度,并做好坍落度测试,不需每车均要测试坍落度。(×)每车都要测 14、同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,可在工程开工前由施工单位自己选定,并有书面留置计划。(×)应在工程开工前由监理(建设)、施工等各方共同选定 15、建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量的,除责令改正外,还将其处予10万元以上50万元以下的罚款。(×)20万元以上50万元以下

质量通病培训

桥涵篇 一、土方工程质量通病及防治措施 1基坑开挖造成的质量通病及防治措施 1.1浅基基坑槽底超挖 1.1.1病害的现象及预防措施 由于采用机械开挖时,施工现场未设专人盯测槽底标高,而造成基坑槽底超挖超过设计深度。 1.1.2预防措施 ①机械开挖时,槽底的控制标高应比设计标高提高15-3,机械挖完后,在用人工清槽。 ②改进机械挖土的铲斗,减小斗齿扰动土的厚度,相应减少槽底预留厚度。配合专人,随挖随按槽底设计标高,进行人工清槽。 1.2基坑浸水 1.2.1病害的现象及原因 由于基坑开挖时,防水、排水措施没有或考虑不周或开挖前,不进行人工降水,以及人工降水失效,造成基坑浸水,便地下水或地面水淹没基坑槽底。 1.2.2预防措施 ①开挖基坑前,在基坑周围的场地上,设置排水系统,截留地面水,防止地面水流入基坑。 ②在地下水位较高地区,需在地下水位以下挖土,可采用明排水和三级深度挖土法挖基坑。即挖土深度和排水沟、集水井,始终保持三级深差,每级深差一般为0.2一0.5m。开挖时,先从标高最低处开始,并在最低处设置集水井。除明排水后,也可采用各种井点降水法,将地下水降至基坑最低标高以下O.5m在开挖。 ③如果基坑开挖后,不能立即进行下一道工序施工时,可在基坑设计标高之上,预留0. 15一0.3m厚的一层土不挖,待下一工序开

始前,在人工开挖至槽底的设计标高。 1.3基底扰动 1.3.1病害的现象及原因 由于开挖时发生超挖,仅用虚土掩盖,未做地基处理,或地基浸水后人下去挖排水沟,清淤泥,基底原状土受践踏由固体变为流体。 1.3.2预防措施 ①采取防止超挖的措施防止超挖;采用防止浸水的措施防止浸水。 ②发生水浸后,避免在晾晒干前,人为扰动基底原状土。 1.4流砂 1.4.1病害的现象 开挖基坑时,遇粉、细砂层,由于排水方法不当,粉土粒、细砂粒随抽水而发生"浮扬"状态,头天挖至设计标高,第二天坑底又在设计标高以上,造成坑底土层上涌。基坑周围坍陷。 1.4.2预防措施 开挖基坑前,通过熟悉设计资料及实地踏勘访问,尽量详细摸清该处地质、水文状况,然后采用恰当排水方式,如井点排水,或改变为水下施工方法。 2回填压实造成的质量通病及预防措施 2.1基坑回填土沉陷 2.1.1病害的现象 桥梁基础等部位的基坑,回填土填筑后发生下沉,产生地面凹陷、开裂现象。 2.1.2预防措施 ①严格执行市政工程施工技术规程的有关条款,加强施工人员的质量意识。 ②填土前,必须首先检查填土土源的土质及含水量情况。 ③必须认真按操作规程把填土范围内的各种杂物及淤泥等清理

常见质量缺陷案例库第二版

工程常见质量缺陷图例库(主体工程)

目录 1. 混凝土工程 (1) 1.1模板 (1) 1.2钢筋 (8) 1.3混凝土 (15) 2. 砌体结构 (20)

制表人仇臻瑜制表日期2007.3 版本 1 编号主体工程-模板-1 模板拼缝大 返回主要原因分析: 1、翻样不认真或有误,模板制作马虎, 拼装接缝大; 2、木模板安装周期过长,因人为或自 然因素造成模板变形; 导致后果: 1、由于模板间接缝不严有间隙,混凝 土浇筑时产生漏浆; 2、影响砼构件观感质量; 防治措施: 1、翻样要认真,严格按1/10~1/50 的比例将各部位细部翻成详图,认真交底,认真拼装模板; 2、严格控制木模板含水率,制作时拼 缝要严密; 3、模板安装周期不宜过长,浇筑混凝 土时,木模板要提前湿润; 4、1-3mm模板拼缝应用双面胶黏贴, 如下图: 5、3mm以上模板拼缝,应用木片塞嵌 牢固,并保持表面平整;

制表人仇臻瑜制表日期2007.3 版本 1 编号主体工程-模板-2 模板损坏、陈旧 返回主要原因分析: 模板周转次数过多导致陈旧、损坏 导致后果: 1、漏浆,影响砼观感,严重时出现蜂窝麻 面及露筋; 2、模板陈旧导致刚度不够,会造成砼构件 尺寸偏差; 防治措施: 1、要求施工单位在施工组织设计中,体现 模板使用计划; 2、加强现场巡视,发现不符合要求的立即 要求施工单位整改; 相邻模板高差大于2mm,不符合规范要求 返回主要原因分析: 1、模板安装不牢固,板面支撑不合理; 2、标高控制不当; 导致后果: 砼工程平整度差,影响观感及后期装饰工程 防治措施: 1、木质支撑体系如与木模板配合,木支撑 必须钉牢楔紧; 2、木支柱脚下用对拔木楔调整标高并固 定;

相关文档