某宾馆空气源热泵工程案例
某宾馆空气源热泵工程案例

四季沐歌工程案例:空气能热水系统解决方案

四季沐歌工程案例:空气能热水系统解决方案 随着各地节能减排政策的出台,燃煤锅炉逐渐被淘汰,空气源热泵也以其高能效、无污染的优势逐渐取代高污染、高能耗的燃煤,成为冬季采暖应用的新手段。在近期举行的2016年度中国舒适家居产品生态大会暨第九届中国空气能行业品牌盛会上,四季沐歌凭借在空气能行业内的杰出表现,实力斩获“年度煤改电示范企业”奖项,空气能公司总经理王军港获得“年度行业领军人物”大奖。 作为全球新能源热利用领军企业,四季沐歌一直致力于新能源的研究和运用,自进军空气能领域以来,四季沐歌空气源热泵就凭借强劲制热的突出优势,成为空气能热水系统解决方案的首选。 一、空气能行业的基本情况 空气能热泵技术是在1924年发明,当时并未被人们充分认识和应用,直到二十世纪六十年代,世界能源危机爆发,热泵以其回收低温废热、节约能源的特点受到人们的青睐。 空气能热水器是在2002年前后引进中国,凭借超级节能和全天候的特点,迅速普及到酒店、校园、工厂、体育馆等企事业单位设施中。2008年,空气能热水器得到了国家政策的支持,达到了较大的发展,被业界人士称迎来了“空气能热水器的青春期”。2008年5月1日,《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标准颁布施行,各级政府对空气能热泵热水等节能环保项目在资金上给予补贴支持。 2012年6月,空气能纳入国家节能惠民补贴工程,补贴额度从300-600不等,是所有产品中补贴力度最大的产品。入选政府节能采购项目,很多地方政府项目指定使用空气能产品及空气能与太阳能结合的系统。

二、四季沐歌空气能热水系统解决方案介绍 1、适用范围 星级酒店、高档会所、工厂、学校、医院、公寓、美容美发、别墅、泳池恒温、综合性建筑、大型厂矿洗浴等。 2、系统组成 3.工作原理 空气源热泵是目前世界上较为先进、能效比较高的制热设备之一,它根据逆卡诺循环原理,采用电能驱动,通过传热工质把自然界的空气中无法被利用的低品位热能有效吸收,并将吸收回来的热能提升至可用的高品位热能并释放到水中的设备。在不同的工况下,热泵热水机组每消耗1KW电能就从低温热源中吸收2~6KW的免费热量,节能效果非常显著。 3、四季沐歌空气能热水系统特点 1)节能:空气能节约能源,大大节约了常规能源的使用,能效比高达4.0,能耗为:电热水器的25%,燃气热水器的30%。 2)舒适:恒温恒压的控制方式,使洗浴更加舒适。全天候24小时大量热水提供,满足人们生活中随时使用热

空气能热泵经济分析及案例

空气能热泵工作原理 空气能热泵热水器是创新一代的热水设备,是一种高效集热并转移热量的装置,用电能驱动热泵,由热泵装置中的压缩机、电子膨胀阀、干燥过滤器、四通阀、蒸发器、套管冷凝器、风机等主要部件组成,它成功地运用了逆卡诺原理,压缩机从蒸发器中吸入低温低压气体制冷剂,通过做功将制冷剂压缩成高温高压气体,高温高压气体进入冷凝器与水交换热量,在冷凝器中被冷凝成低温液体而释放出大量的热量,水吸收其释放出的热量而温度不断上升。被冷凝的高压低温液体经膨胀阀节流降压后,在蒸发器中通过风扇的作用,吸收周围空气热量从而挥发成低压气体,又被吸入压缩机中压缩,这样反复循环,从而制取热水。

空气能热泵特点 1、高效节能 空气能热泵热水器采用特殊高效环保冷媒,产热水温度可达65℃,工业用热泵产热水温度最高可达85℃。常温下平均热效率达460%(最高可达600%)。全年运行总费用与普通电热水器相比,节省可高达80%以上,与燃气、燃油锅炉比较节省达75%,与城市管道煤气比较节省达66%,与燃煤锅炉比较节省达57%以上,节能效果亦显著于太阳能热水器;空气能热泵将消耗的电能转化为4倍以上的热能,一度电当4度电用,实现制取热水。 节能就是省钱!投入产出比高,回报特快,具有良好的社会效益和经济效益。 2、绿色环保 空气能热泵热水器采用干净能源,无废气污染,无可燃烧排放物、无有毒气体排放,保持环境清洁。 3、安全可靠 空气能热泵热水器通过介质换热,水质洁净、无须用电与水进行接触,水电隔离,彻底消除触电隐患,不使用燃料,不存在易燃、易爆、中毒现象,真正做到绝对安全可靠。 4、长久耐用 正旭空气能热泵热水器使用美国谷轮压缩机、电子膨胀阀、四通阀等主要零配件采用世界名厂生产的优质产品,从而保证了热泵机组的质量,其使用寿命长达15年以上,远远高于其它类型热水器的使用寿命。 5、安装简便 可安装在楼顶、阳台、庭院、地下室等地方,无须专人看管,无须设置专用机房。 6、全天候应用 空气能热泵热水器不受夜晚、阴天、雨雪等任何天气影响,能够全年全天候提供热水,填补了太阳能热水器受天气环境影响不能保证随时供应热水的缺陷。 7、智能控制 正旭空气能热泵热水器超级智能微电脑全自动控制系统,可根据用户的需求,制热、感温、控温、保温、供水、补水、安全保护等全自动运行,无须人工监控,24小时全天候即开即用或定时供水。同时,本产品设计的智能除霜系统,确保在冬季气温条件较低的情况下仍能正常运行。 8、多点供水 采用大容量、高密度加厚型聚氨酯无氟整体发泡保温水箱,保温性能卓越,水量充足,可保证出水温度恒定,实现同时多点供水,随开随出,出水有力,使用舒服。 9、模块化设计 在用水量大时采用多台热泵机组并联安装使用模式,小型用水场所可单机使用,当用户用水量增大时,可随意增添。多机并联优点在其中一台如进行维护时不影响整个系统运行。 10、适用广泛 产品有不同规格型号系列,可满足工厂、酒店宾馆、学校、医院、美容院、洗浴中心、别墅、家庭等热水使用单位。

空气源热泵热水工程方案(酒店100个房间15吨方案)

空气源热泵热水 工 程 方 案

目录 一、XXXX中央热泵热水机组介绍------------------------------------------------------------------------------------------ 3 (一)、XXXX热泵热水机组工作原理 ----------------------------------------------------------------------------- 3 (二)、独特优点 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 (三)、XXXX中央热泵热水机组解析---------------------------------------------------------------------------- 4 (四)XXXXX中央热泵热水机组特点和优势---------------------------------------------------------------------- 5 A.压缩机------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 B.节流装置--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 C.冷凝器------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 D.蒸发器------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 E.先进和完善的控制系统-------------------------------------------------------------------------------------- 8 二、中央热泵热水工程方案设计 ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 1.取用数值指标 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.各季节每天所需要的加热量 -------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.机组所需台数 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 4.全年运行成本计算 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 5、对应各种能源运行成本对比:--------------------------------------------------------------------------------- 12 三、工程材料清单和报价-------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 四、实施细则说明 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 一、工程设计依据(执行最新标准) ----------------------------------------------------------------------- 14 二、工程设计的计算和说明 ------------------------------------------------------------------------------------- 14 三、施工方案------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 五、工程案例业绩 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 六、工程机安装说明书 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 七、XXXX工程案例图片 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

空气源热泵机组设计应用及案例分析

空气源热泵机组设计应用及案例分析 空气源热泵机组(简称“热泵机组”)自二十世纪四十年代发明至今,其技术已日臻完善,广泛应用于办公楼、宾馆、娱乐业、厂房、住宅等各行各业不同规模的工程中,市场占有率一直较高,究其原因,皆因其有如下优点:热泵机组夏季供冷,冬季供热,不需另设锅炉房;主机安装在屋顶,可省去冷冻机房、锅炉房土建投资及冷热系统投资;COP值较高,自动化程度高。 一、热泵机组类型及其特点: 1.涡旋式压缩机热泵机组: 涡旋式压缩机为容积式压缩机,具有运转平稳、振动小、噪音低等优点,常用于空气-空气热泵机组,适用于中、小型工程。 2.活塞式压缩机热泵机组: 活塞式压缩机为容积式压缩机,结构复杂、转速低、振动大、噪音大、单机容量较小,多机头组合可拼装成100万大卡/时左右热泵机组,COP=3.0~3.5; 3.螺杆式压缩机热泵机组: 螺杆式压缩机也为容积式压缩机,结构简单、运转平稳、振动小、噪音低、寿命长,COP=3.5~4.5,适用于中、小型工程,多机头热泵机组可用于较大工程。单螺杆为平衡式单向运转,磨损小,无轴向推力,其排气效率比双螺杆略低。 二、热泵机组设计: 1.选用原则: 热泵机组有优点也有缺点,与同容量单冷冷水机组相比,其用电量大,造价高,冬季随室外气温下降制热量衰减严重、结霜严重等,因此,①当某工程有蒸汽源时,空调冷热源应尽量采用“单冷冷水机组加热交换器”方案。无锡市正在形成城市蒸汽热力网,我们应优先采用以上方案。②本人认为医院、宾馆等对冬季采暖温度要求较高的工程不适宜采用热泵机组,办公楼、饭店等工程则较适宜,因为它们一般白天使用,热泵机组制热量衰减小,就算采暖效果差些,室内人员可多穿衣服,影响小些。 2.选型方法:

空气能热泵机组工程方案书

目录 第一章方案设计 (2) 第二章工程报价 (8) 第三章运行经济性分析 (10) 第四章格力空气能热泵热水机简介 (11) 第五章格力空气能热泵热水机工作原理 (13) 第六章格力空气能热泵热水机特点 (15) 第七章格力空气能热泵热水机优势 (16) 第八章工程施工方案 (17) 第九章售后服务 (21) 第十章珠海格力中央空调简介 (22) 第十一章工程案例 (23) 第一章方案设计

一、本校设计热水系统范围包括: 1、工程概况:甲方提供的信息有2套系统分别为:一套生活热水日用水量为30吨;一套生活热水日用水量 为12吨;共计每天用水总量为42吨。 2、采用高效节能环保的空气能热泵热水机组加热+保温热水箱。 二、热水系统设计室外计算参数: 1、夏季室外计算干球温度:24℃,夏季室外计算湿球温度:18℃; 2、冬季室外计算干球温度:7℃,冬季室外计算干球温度:6℃; 3、乐山地区气象参数: 全年平均气温---------------10-22℃; 冬季平均气温(1月)--------3.6℃; 4、乐山地区自来水年平均温度为10-15℃。 三、设计依据: 1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,1988年第一版。 2.《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242--82 3.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--88 4.《工业管道工程施工及验收规范》GBJ50235—97 5.《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。 6.《管道工程安装手册》1987年第一版。 四、热水系统设计说明: 热水系统的设计: 1、设计参数依据 《建筑小区给水排水工艺》第八章第一节<建筑小区热水用设备和用热水有关参数>,根据水温、卫 生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活习惯等确定集中供应热水时热水用量。 2、方案数据分析 1、工程概况 (1)项目现状及参数: 根据甲方提供的数据,为贵方提供热水。 本方案须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统及其之间的管道连接。 (2)环境参数: 室外设计干球气温17℃,湿球温度14℃,平均水温15℃。 2、热水用量计算 (1)机组能力计算:

空气源热泵节能改造案例

空气源热泵节能改造案例: 某大学学生浴室热水机组改造 项目背景 1.改造前用能状况诊断 某大学学生浴室有燃油热水锅炉,需要6个锅炉工进行值班,每天消耗燃油费用约1500元。 2.改造前用能系统存在的问题 燃油热水锅炉运行时存在环境污染,运行费用高,能源浪费严重等情况。 技术方案 1.技术原理 (1)叙述采用的节能技术的原理(提供技术原理图); (2)叙述采用节能技术及原因; (3)叙述电能替代技术的关键能效指标(设备效率、能效比或产品单耗); (4)叙述该技术使用条件和技术优势。 节能技术的原理:热泵系统中的冷媒(R22、R417A 等)把空气、水、土壤中的低温热能吸收进来,通过压缩机压缩后转移为高温热能,用以加热水以供使用。热泵做功的过程是能量转移过程,而非能量转换过程,效率更高。 系统组成包括:热泵热水机组、储热水箱、自动控制系统等。自来水被热泵系统制成生活热水,保存在储热水箱中,通过送水

管路送到各用户的用水点,系统的运行、检测、控制、保护、管理等功能均由自动控制系统完成。 采用节能技术及原因: 节能:替代燃油热水锅炉,热泵系统是一种高效率的能量转移系统,无需燃气加热或电加热,具有高效节能和利于环保的优势。 环保:热泵系统避免了燃油锅炉运行时产生的环境污染。 能量高:具有输出能量与输入能量之比可达3倍,远高于燃油锅炉0.6-0.8倍。 易控制:改造后热泵机组运行稳定可靠,费用下降,原有的污染消除。因实现了全自动运行,无需人工值守,减少了6个锅炉工的岗位。 适用条件和技术优势: 目前热泵技术在大部分领域取代燃油热水锅炉,广泛应用于热水用水量大,供水温度要求不高(55℃以下)的学校、宾馆、

空气源热泵--招投标文件

北京医院空气源热泵工程招 标 文 件

招标编号:THFEGC- 北京医院 2016年12月8日 专业资料. 招标目录 3 第一章、招标公告―――――――――――――6 第二章、投标须知―――――――――――――12 第三章、开标和评标须知―――――――――― 14 第四章、评标细则―――――――――――――15 第五章、招标内容及相关要

求―――――――― 20 第六章、附件――――――――――――――― 27第七章、合同范本―――――――――――――专业资料 第一章招标公告 一、招标编号:BJTHFEGC— 招标方式:邀请招标 二、招标内容: 北京医院暖通系统工程(空气源热泵)。 具体内容请详见标书第五章《招标内容与相关要求》三、投标方的资格要求: (一)投标响应方属于代理机构的,必须在北京市市内注册的独立法人,且注册资金200万元及以上;所代理的产品必须提供授权委托书原件开标日备查,所选用的空气源热泵生产厂家必须具有中央空调生产线,具有国家颁发的《生产制造许可证》和《检验报告》,且注册资金1000万及以上。 (二)投标响应方属于空气源热泵生产厂家的,必须在中华人民共和国境内注册的独立法人,且注册资金1000万元及以上,必须具有中央空调生产线,具有国

家颁发的《生产制造许可证》和《检验报告》并提供相应的安装资质。 (三)选用的空气源热泵机组,必须具有ISO9001:2000标准质量管理体系认证证书。 (四)选用的空气源热泵机组,必须具有3C认证证书。 专业资料 (五)近二年内所承接的日产80吨热水及15000㎡空调采暖及制冷工程案例三个及以上(提供工程业绩合同复印件,合同原件开标。日备查)(六)在北京市内有固定办公场所(或在北京市内设办事处及维修点);(七)供应商及产品在采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法和不良记录; (八)法律、行政法规规定的其他条件。 四、招标文件的发售 日期:2016年12月8日至2016年12月9日止 时间:上午9:30-11:00、下午14:00-16:00。 地点:北京医院项目部(北京市海淀区) 标书售价:200元人民币,售后不退。 投标方购买标书时应出具的资料:需提供加盖公章的营业执照复印件、法人代表授权委托书原件、被授权人身

空气源热泵机组设计应用及案例分析

空气源热泵机组设计应用及案例分析 (简称热泵机组)自二十世纪四十年代发明至今,其技术已日臻完善,广泛应用于办公楼、宾馆、娱乐业、厂房、住宅等各行各业不同规模的工程中,市场占有率一直较高,究其原因,皆因其有如下优点:热泵机组夏季供冷,冬季供热,不需另设锅炉房;主机安装在屋顶,可省去冷冻机房、锅炉房土建投资及冷热系统投资;COP值较高,自动化程度高。 一、热泵机组类型及其特点: 1.涡旋式压缩机热泵机组: 涡旋式压缩机为容积式压缩机,具有运转平稳、振动小、噪音低等优点,常用于空气空气热泵机组,适用于中、小型工程。 2.活塞式压缩机热泵机组: 活塞式压缩机为容积式压缩机,结构复杂、转速低、振动大、噪音大、单机容量较小,多机头组合可拼装成1OO万大卡/时左右热泵机组,COP=3.0~3.5; 3.螺杆式压缩机热泵机组: 螺杆式压缩机也为容积式压缩机,结构简单、运转平稳、振动小、噪音低、寿命长,COP=3.5~4.5,适用于中、小型工程,多机头热泵机组可用于较大工程。单螺杆为平衡式单向运转,磨损小,无轴向推力,其排气效率比双螺杆略低。 二、热泵机组设计: 1.选用原则:

热泵机组有优点也有缺点,与同容量单冷冷水机组相比,其用电量大,造价高,冬季随室外气温下降制热量衰减严重、结霜严重等,因此,①当某工程有蒸汽源时,空调冷热源应尽量采用单冷冷水机组加热交换器方案。无锡市正在形成城市蒸汽热力网,我们应优先采用以上方案。 ②本人认为医院、宾馆等对冬季采暖温度要求较高的工程不适宜采用热泵机组,办公楼、饭店等工程则较适宜,因为它们一般白天使用,热泵机组制热量衰减小,就算采暖效果差些,室内人员可多穿衣服,影响小些。 2.选型方法: 尽管江南地区一般工程冷负荷大于热负荷,但空调设计人员应计算出工程夏季冷负荷及冬季热负荷,按机组制冷量空调冷负荷来选择热泵机组型号,然后看以下不等式是否成立:热泵机组在冬季室外空调计算温度(如:无锡地区为-5℃)下的制热量工程冬季热负荷。①若该不等式成立,则热泵机组选型适宜。②若该不等式不成立,则应在空调水管上设辅助加热装置或增大热泵机组容量。江南地区一般工程以上不等式是成立的。 3.活塞式及螺杆式热泵机组若干性能比较: 由于活塞式及螺杆式压缩机其结构型式不一样,因此在系统的运行维护方面可能会出现不同的问题,设计人员应在认真研究各类机型性能基础上注意合理选型。 ①烧压缩机问题:活塞式或螺杆式机组均存在,经分析:原因之一是蒸发器选型不当所致,例如,(采用F22制冷剂)选用满液式蒸发器时

空气源热泵热水系统工程实例分析

本文以实际设计工程为实例,在洗浴及生活用热水方面提出了一种采用空气源热泵热水系统的形式,介绍了其工作原理和各组成部分的设计要求,并对设计方案进行了综合分析、比较,从而得出结论:用空气源热泵热水系统取代锅炉的确是一个经济合理的方案。这种无需设计专用机房、无污染又安全、全年综合节能率70%以上的制热水方式,是一种实用的环保节能技术,值得大力推广。 随着经济的发展,能源紧张以及环境保护问题日益突出。近年来,上海市的不少宾馆都实施了“煤改气(油、电)”的环保政策,但却造成了洗浴热水费用升高。上海宝钢集团宝山宾馆冬季高峰时单此项费用每天就高达3万余元。如何更多更好地利用自然能源,特别是低位能源,避免和减少环境污染,缓和能源紧张问题早已是人们所关注的课题。有些宾馆为了降低洗浴热水的成本,安装了真空管式太阳能热水系统,靠太阳光的直射来产热,是解决了环保问题,也相应降低了部分时段的洗浴热水成本。但据上海市近3年的气象资料表明,上海市每年有近半年时间为多云与阴雨天,此气候条件下还是要靠电热管辅助加热,而用电直接加热水的费用比锅炉还高(每吨水温度升高到40℃就得花费30多元),且需提供足够大的楼顶安装集热器,有一定的局限性。太阳能是大自然赋予人类取之不尽的清洁能源,充分利用它服务于人类的生产、生活是人们长期以来的愿望。空气源热泵热水系统就是比较理想的太阳潜能(空气能)的利用方式之一,为此,宝山宾馆领导责成保障部经理牵头成立了由工程技术人员组成的QC攻关小组,于2004年下半年开始进行这方面的探索。 空气源热泵热水系统的优势 空气源热泵热水系统就是把空气作为低位热源,通过查阅大量的文献资料得知与常规热水产热系统相比,空气源热水系统具有以下优势: 1.资源丰富。地球上百分之九十几的能量是来自太阳的,太阳能数量巨大,且取之不尽用之不竭,一系列的常规能源,譬如煤炭、石油都是太阳能长期转换的结果,而这只是相当小的一部分能量。另外一大部分能量都以地流热、辐射热等形式存在于空气中。空气源热泵热水系统就是将空气中的这些热量和其他低温热源中无法利用的潜热及工业排放的废热通过泵搬运到水中去,从而使水变热。 2.技术日趋成熟。国际上,美国空气源热泵热水器已经有20多年历史了,澳大利亚也在15年前就开始研制同类产品。国内虽然起步较晚,但在国家重点扶持和科研、生产部门的不断努力下,目前空气源热泵热水机的生产已初具规模,部分厂家产品已达到或超过国际先进水平,空气源热泵热水机的产业化和产品质量的提高,为我们的尝试提供了条件。 3.优越的经济性。空气源热水系统利用很少的电搬运几倍的热量,年节约率高达80%以上。 4.良好的实用性。空气源热泵热水系统采用的是容积式储热方式,在短时停电停水的情况下可连续供热水,且费用低于常规热水系统,连续供水还可减少管道腐蚀,延长管道寿命并保证水质清洁。 5.无与伦比的环境效益。空气源热能是无污染能源,这是其它能源所无法比拟的,在环境污染日趋严重的今天,这一点更为重要。 探索过程 1.热泵机组的选定 空气源热泵热水机组,顾名思义关键在于热泵。要靠热泵把存在于空气中的低位热能搬运到水中去来把水加热,一要求压缩机能承受高温高压;二要求有

空气源热泵地暖系统工程实例及技术分析

空气源热泵地暖系统工程实例及技术分析 低温热水地面辐射采暖最舒适的采暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以“脚暖头凉”的良好感觉;不造成污浊空气对流,室内十分洁净,改善血液循环,促进新陈代谢。从而形成真正符合人体散热要求的热环境。低温热水地面辐射采暖比一般对流式供暖方式的温度分布均匀,热效率高(如设计按16℃参数选用,可达到20℃的供暖效果); 热量集中在人体受益的高度内;热媒低温传送,在传送过程中热量损失小。室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家具布置。 有的人认为,凡是现代化的采暖设备,就是科学的、环保的、节能的、适用的,这其实是一个误区。例如燃油、燃气暖炉来说,虽然是一种现代化的采暖设备,对于燃油、燃气的泄漏,虽然有自动报警和关闭装置,但由于电子设备无法做到100%的可靠,如果泄漏点不是在检测区域,或因风力等原因泄漏浓度在检测点达不到报警停机的标准以及供电系统故障等,自动报警和关闭装置都将无法正常工作。 由于燃油、燃气锅炉供暖系统是封闭的回路系统,燃烧使得炉内压力急剧增加,随时都有爆炸的可能。虽然燃油、燃气炉带有温度、压力检测保护功能,但是,这些检测和保护功能同样存在可靠性问题,如果维护和保养的不及时,后果将不堪设想。 家用燃油、燃气炉在工作时需要大量的氧气,我们为了节能关闭门窗时,它除了与我们争夺室内有限的氧气外,还造成了局部的空气污染,如果整个小区都是使用家用燃油、燃气炉采暖,人们就会处于一个相对大的空气污染区内,人们的健康将受到危害。 取暖看似小事,然而,随着社会经济的持续发展,居民对供暖的要求变得分外突出,已成为关系环保国策、改革发展和社会安定的大事。 在采用燃气为能源的小区和住宅中,其采暖质量毋庸置疑。但燃气经燃烧后产生的二氧化硫、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物等对区域空气质量还是有一定影响的。此外,燃气装置的防火防爆问题也不容忽视。由于国内一些生产此类锅炉的企业起步较晚、技术工艺不够成熟及稳定,使燃气锅炉的安全性得不到足够的保证,再加上某些人为的安装、使用、维修不当,使燃气锅炉爆炸、伤人的事件时有发生。 在综合考察各种采暖方式的利弊之后,空气源热泵作为地板采暖的热源设备虽然存在初次投入高的缺点,但它具有安全可靠、高效节能、绿色环保的特点,在现在国家提倡低碳经济、保护环境、节能减排的政策引导下,随着人们的生活条件、生活素质的不断提高,空气源地板采暖系统将成为今后的主要采暖方式之一。 空气源地板采暖系统热泵主机安装于屋顶、阳台墙壁上、空调主机台、室外、车库等地方,不占用房间活动空间;水箱安装于屋顶、阳台地下、阳台墙壁上、室外等,尽量少占用活动空间。 套房家庭无380V电时应采用热泵主机为5P以下220V电源的主机;别墅可采用380V 电源的热泵主机。地暖承压保温水箱的容量为地暖盘管贮水量的1倍以上,水箱可放置于地下或挂于墙壁上。 主机与水箱的循环口为1寸内牙管口,水箱与地暖盘管的循环口为1寸内牙管口。 考虑到采暖时间一般为每年3个月左右,主机每天工作时间可延长。3P主机可配地暖面积为60-80平方米,4P主机配80-110平方米,5P主机配100-140平方米。考虑到初装费和气温非常低时,为了加快加温速度,水箱可加装电热管辅助加热。 地板采暖出水温度为45-55度,回水温度为35-45度,低温热水地板辐射采暖系统的供水温度不宜超过60℃,供热系统的工作压力不得超过0.8。室内设计温度为18-22度。 空气源地板采暖系统热源设备包括:空气源热泵热水机、水箱、加热循环水泵、地暖循

集中式空气源热泵热水系统案例分析

集中式空气源热泵热水系统案例分析 陈文婷,凃梦华,杨帆 (武汉康辰节能环保投资有限公司,武汉430015) 摘要:介绍了空气源热泵的工作原理、性能和影响因素,并以武汉某学校两栋学生宿舍楼的空气源热泵热水系统为例,对空气源热泵热水系统的技术、经济性进行研究,并与其他能源设备运行费用进行分析比较,表明空气源热泵热水系统具有较好的节能潜力,为集中热水供应系统设计提供相关参考。 关键词:建筑;热水;节能;空气源热泵;学生宿舍 当今社会科技高速发展,人类赖以生存的环境日益恶化,人们越来越意识到环境保护的重要性。随着人民环境保护意识的增强,高效、节能、环保的空气源热泵技术逐步受到人们的青睐,此项技术以吸收空气中大量的热能作为主要能量,在工作中无废气,噪声小,不污染环境。近年来,随着人民生活条件的改善,各类居住建筑生活热水的需求量迅速上升,也促进了空气源热泵热水系统的发展。 1 空气源热泵的原理和性能指标 1.1 空气源热泵的原理 水泵可以把水从低处打到高处,热泵则可以把低温物体的热量传送给高温物体。空气源热泵就是这种从低温空气中采集热量,再把热量输送给高温物体的装置。它是利用逆卡诺循环原理,即借助少量电力,推动压缩机对制冷剂工质做功,即在常温常压下让工质能通过热交换器吸收自然环境中空气的热量,同时工质从液态变为气态。再通过电力驱动的压缩机将其气体压缩为较高温高压的气体,最后将水通过另外一个热交换器从而获得热水。由此可见,空气源热泵热水机组主要由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀等几大部分组成,还包括循环水泵和热水箱等末端设备。

空气源热泵工作原理图 由能量平衡原理可知所获热水包含了从环境中吸收的热以及压缩机输入做功的大部分。由压缩机消耗的功转化成的热仅是热泵输出热量的一小部分,而大部分是自然界提供的自然能,这种能量是免费和取之不尽的。所以热泵与直接使用电能相比是一种高度节能的机械装置。 1.2 空气源热泵的性能和影响因素 空气源热泵机组的一个重要参数就是COP(Coefficient of performance)值,即有效(利用)系数或性能系数,理想的性能系数为逆卡诺循环的效率,由下式表示: COP=Tc/(Tc-Te)=Tc/(1-Te/Tc) (1) 式中Tc——冷凝绝对温度,K; Te——蒸发绝对温度,K。 理想的逆卡诺循环的效率很高,可以达到8~9。但是由于空气源热泵蒸发器和冷凝器的效率小于1、压缩机效率小于1和机械摩擦损失等因素,实际的COP 值一般为3~4,仅为理想值的1/3左右。影响空气源热泵的性能还有环境温度、单位时间制热量等外界因素。通过相关试验数据得出结论:环境温度根据它对空气源热泵系统COP值的不同影响可以分为高、中、低三个温区,其中中温区(5~30℃)环境温度的变化对系统工作效率影响显著,环境温度30℃时系统运行性能最佳。系统COP值随水箱设定温度的升高呈近线性下降的趋势,当水箱设定温度为60℃时,各种环境温度下运行的COP值都降到最小,同时环境温度越低,水箱设定温度对COP值影响愈加明显,进一步表明环境温度是影响空气源热泵热水系统运行性能的最重要因素。

山东空气能热泵工程案例 空气能热泵项目

山东使用空气能优缺点热泵工程案例【必看】近年来,我国北方地区雾霾问题严重,特别是冬季采暖的时候,雾霾问题更 加显著。为了有效控制冬季散煤燃烧取暖,山东省提出,到2020年,全省平均 清洁取暖率达到70%以上。因此空气能采暖越来越备受关注,山东人们开始深 入了解山东使用空气能的优缺点,在山东使用空气能的优缺点比较明显,从经济 角度来说,山东使用空气能的优缺点是优点大于缺点。下面为大家介绍部分山东 空气能热泵经典样板工程。 案例一:山东德州明城学校采暖+制冷项目 建筑面积:50000㎡ 工程选型:风冷模块机组PASRW500S 安装时间:2016年 工程需求:中央采暖+中央空调 工程概况:明诚学校项目建设占地120亩,现选用PHNIX芬尼克兹风冷模块机 组41台用于采暖制冷。一级能效超级模块系列机组,防腐机身设计、标配PHNIX 第三代节水喷淋装置,制冷能效高达4.53。可以知道山东使用空气能的优缺点 明显,适用于当地气候。 案例二:枣庄大酒店(超低温空气源热泵)

工程选型:整体式式北极星热泵机组 工程需求:中央热水+中央采暖+中央空调 工程概况:枣庄大酒店2005年初按照四星级标准进行了大规模的升级改造,共拥有装饰豪华的高档套房,普通套房、标准房、行政商务标准房、单人房160套。选用芬尼克兹PHNIX的超低温空气源热泵整体北极星系列,在严寒天气情况下强劲制热,解决了客户夏季制冷,冬季采暖,节能环保,深受山东市场青睐。共采用5台25p整体北极星,2台50p模块机。可以知道山东使用空气能的优缺点明显,适用于当地气候。 案例三:烟台维汀花园酒店中央空调、中央热水项目 工程选型:空气源热泵模块机组PASRW500S-V模块三联供机组 PASRW250S-V-QX-S 工程需求:中央热水+中央采暖+中央空调 工程概况:酒店位于芝罘区胜利路繁华地段,与烟台万达广场、国际、南山公园等相互毗邻,位置优越,是集客房、餐饮、宴会于一体精品酒店。酒店主题建筑面积约1万平方米,拥有各种类型的商务客房一百余间;更有面积达800平方米的会议、宴会多功能厅可同时接待近450人会议和用餐。可以知道山东使用空气能的优缺点明显,适用于当地气候。 案例四:青岛高铁北站邮政创意园中央空调项目

空气能采暖系统工程经典案例

空气能采暖系统工程经典案例【图文】 近年空气能热泵市场非常火爆,源于人们对空气源热泵的认可。环境问题日益严重,传统采暖设备不安全,城市集中供暖不受自由控制,这些问题都成为了空气能热泵切入采暖市场理由。在全国大范围采暖系统更新迭代的同时也出现了很多空气能采暖系统经典案例,芬尼克兹专注热泵市场16年,拥有15年的出口经验,技术储备过硬,在全国都有很多空气能采暖系统工程经典案例,在响应节能减排的今天空气能采暖系统切合国家号召,为环保事业做贡献。下面小编给大家介绍几个芬尼克兹空气能采暖系统工程经典案例。 空气能采暖是通过电能驱动压缩机,利用冷媒的状态变化,在外界吸热后,经压缩机压缩进入冷凝器放热,实现供热的过程,冷凝器的热量可供热水或采暖使用,是一种新型环保节能的采暖方式。其中利用蓄能水箱蓄热,可切合波谷电价制度,可节省不少电费,是现时空气能采暖系统经典案例;同时先比传统采暖系统,节省安装空间也是空气能采暖系统经典案例。对于商用部分可能补贴的优惠会有所调整,但商用领域的成功应用是对热泵的最大肯定。 案例一:登封金岭煤矿洗浴楼 建筑面积:2700㎡ 工程选型:30P北极星3台

安装时间:2016年11月 工程需求:中央热水+中央采暖 工程优势:项目位于河南省登封市建筑面积2700㎡。末端为铸铁暖气片墙无外墙保温,单层玻璃。用蓄热水箱,利用峰谷电价,最大程度的降低运行成本,稳定高效运行,已成为空气能采暖系统经典案例。 案例二:河南省信阳市鸡公山酒店 建筑面积:1200㎡ 工程选型:25P北极星13台 安装时间:2011年5月 工程需求:中央热水+中央采暖 工程概况:项目位于河南信阳市鸡公山景区,工程系统为采暖和热水,采用芬尼克兹北极星机组,机组运行噪音小不存在噪音问题且不占用大楼空间,提高大楼空间利用率。采用蓄热水箱,利用峰谷电价,最大程度的降低运行成本。

酒店热水空气源热泵工程项目实例

酒店热水解决方案 空气源热泵热水机组是目前开拓利用能源最好的设备之一,是继锅炉、燃气热水器、电热水器和太阳能热新一代制热水装置与设备。 随着经济的发展,在全球能源供应日趋紧张及环境保护问题亦日益突出的环境下,空气源热泵热水机组凭借能、环保、安全、舒适、安装便捷等诸多优势,迅速在市场上得到用户的认可。 空气源热泵技术最大的优势就是经济节能,因为它具有很高的能效,它只需消耗一部分电能,而能得到3-电能的热能。空气源热泵优化后的COP值一般在2.90-4.1之间,容易满足要求。目前空气源热泵热水技术已在领域中得到广泛应用,如酒店,宾馆,学校、工厂等中央热水供应,近几年也逐渐有用在北方供暖、供暖和生活 用空气源热泵热水器代替其它加热设备,是目前新建的酒店、宾馆及采用电热水器、锅炉等加热设备热水改产品投资及运行维护成本低,回收周期短。下面以某工程项目作为例子,对大型酒店、经济型酒店、宾馆采用空热水器加热选型及费用进行分析参考。 酒店热水空气源热泵工程项目实例 一、工程概况: 贵州某大酒店每天需用热水量为100T,该热水系统方案采用xxx空气源热泵机组来完 成热水供应工作。 二、设计参数: 1. 设计计算基本参数: 室化气象参数〔贵州气象参数〕 夏季室外:35.5℃年平均水温23℃。大气压力1004.5hpa 冬季室外∶2℃年平均水温10℃。大气压力1016.5hpa 2. 要求恒温水箱设计水温55-60℃,设备工作时间13小时内。

三、设计遵守规范和标准: 1.燃气〔电气〕热力工程规范 2.建筑防火设计规范GBJ16-87 3.建筑给水排水设计规范GBJ15-88 4.工业金属管道设计规范GB501356-2000 5.工业循环冷却水处理设计规范 6.城市区域环境噪声标准 四、设计思路: 1.整个热水工程采用西莱克空气源热泵机组来完成热水加热。 2.机组安装于楼房楼顶,管道及阀门全部作保温处理,机组通过对水箱的冷水加热恒温至55℃,热水管道联接至已安装好的出水接驳口进入每层楼的任意热水出水点。 3.利用机组所吸收的热源将加热水箱内的冷水源循环加热至设定温度,利用感温探头,根据设定水温自动控制机组运行状态,确保水箱水温长期处于设定状态。 4.机组安装采用水泥加减振措施安装,确保使用寿命及振动噪声。 五、酒店热水空气源热泵设备选型: 热水加热设备的计算,主要依据耗热量、热水量和热媒耗量来确定,同时也是对热水供应系统进行设计和计算的主要依据,根据用水人数及不同的使用时间要求、水温要求,结合西莱克空气源热泵机组的产品特点,本着节省设备投资及运行费用考虑。 六、酒店热水空气源热泵选型计算: 根据贵州气象冬季平均水温10℃,水箱设定55℃的水温要求,参照《建筑给排水设计规范》建筑内部热水供应系统水加热设备及计算方式,根据水箱每小时热水量和冷、热水温差来计算水箱热水的总热量,热损耗、加热时间及运行费用,其计算公式如下:单位换算:1w=3.6Kj/h 1m3=1000L 水的比热1∶4.19

采暖空气能工程经典案例(图文)

采暖空气能工程经典案例(图文) 随着我国煤改电政策推进,采暖空气能热泵市场发展迅速,燃煤锅炉逐步被取代,采暖空气能工程经典案例比比皆是。东北空气能热泵市场得到了前所未有的发展,这源于空气能系统节能、安装方便、自动化程度高及利用可再生资源等特点,更重要的是采暖空气能工程经典案例有非常好的舒适度。芬尼克兹成立于2002年,专注热泵研发、制造16年,用看得见的事实见证行业的发展! 室内温度均匀,各处温度可按需调节,各个房间可单独控制,节约能源,升温快;无噪音,无污染;智能运行,耗能低,辐射供暖,热效率高;不占用室内、室外任何空间。系统可靠性、安全性高,不易损坏,无需维护,使用寿命50年以上,这就是一个采暖空气能经典案例的特点。此外,室内仅见漂亮的温控器,清洁、卫生、不干燥,犹如阳光般的温暖。 下面为大家介绍部分采暖空气能经典案例: 案例一:青海省西宁市大润发采暖项目 项目名称:青海省西宁市大润发采暖项 目 项目地点:青海省西宁市 设计选型:北极星二代10台 项目概况:大润发西宁海湖店,15000平米采暖改造工程,该项目选用10台芬尼克兹30P北极星超低温热泵,直接取代原有锅炉系统采暖,目前设备调试完毕正式投入使用。新款北极星可以在-30度环温下工作,制冷、制热性能更优。

案例二:宁夏中国风礼宴项目 建筑面积:3000㎡ 地理位置:宁夏 工程范围:超低温北极星 机组型号:3台30匹北极星 运行时间:2016年10月 选用芬尼克兹PHNIX的超低温空气源热泵,在宁夏严寒天气情况下强劲制热,节能环保,深受宁夏市场青睐,凭借北极星一代以及二代的高效节能,芬尼克兹在宁夏市场大量出货酒店、高校、宾馆、医院等,解决各类建筑空调、采暖、热水需求。如需知道同类项目选型、解决办法、技术攻关、安装细节、项目机组报价,请拨打4009400900(免费提供咨询!) 案例三:吉林大学第一医院采暖热水工程

空气源热泵热水机十大经典案例

中央热泵热水十大经典样板工程案例一: 山东体育中心 项目介绍 山东体育中心,总建筑面积7500平方米。经过多家著名空调企业的激烈竞争及业主投资方的严格评选,凭借着芬尼克兹(PHNIX)风冷冷热水中央空调独特的技术创新与产品优势,甲方最终确立本项目中央空调工程采用芬尼克兹(PHNIX)风冷冷热水中央空调机组。 系统特点 1、本工程采用PHNIX模块机组7台,智能化联机控制,用户可根据需要调节机组启停。 2、机组采用目前世界上最先进的第三代高效换热器,使机组能力更强,能效比较同类产品提高10%以上。

“该系统为重庆会馆节省了大量的运行费用,而且很环保”业主对该系统的运行非常满意。 建筑面积:7500㎡ 建筑物类型:体育 启用时间:2009年 所使用的主机:空气源热泵--超级模块系列 机组数目:7台 案例二: 浙江桐乡帝豪KTV酒吧 项目介绍 帝豪KTV是浙江省桐乡市一家高档KTV娱乐场所,有各种大小的豪华包房100余间,总建筑面积9500平方米。经过多家著名空调企业的激烈竞争及业主投资方的严格评选,凭借着芬尼克兹(PHNIX)风冷冷热水中央空调独特的技术创新与产品优势,甲方最终确立本项目中央空调工程采用芬尼克兹(PHNIX)风冷冷热水中央空调机组。 项目特色 帝豪KTV是一家高档KTV娱乐场所。该会馆采用空气源热泵,将PHNIX机组节能、舒适、环保的特性与之完美结合,彰显品质。 系统特点

1、本工程采用PHNIX模块机组13台,智能化联机控制,用户可根据需要调节机组启停。 2、机组采用目前世界上最先进的第三代高效换热器,使机组能力更强,能效比较同类产品提高10%以上。 “该系统为帝豪KTV节省了大量的运行费用,而且很环保”业主对该系统的运行非常满意。 建筑面积:9500㎡ 建筑物类型:娱乐 启用时间:2007年 所使用的主机:风冷冷热水--超级模块系列 机组数目:13台 案例三: 重庆会馆 项目介绍 重庆会馆,是重庆陶然居饮食文化集团有限公司旗下的一家高档中式集餐饮休闲为一体的高档酒店,总建筑面积7500平方米。酒店建筑由全玻璃墙面组成,能同时接纳千人用餐,经过多家著名空调企业的激烈竞争及业主投资方的严格评选,凭借着芬尼克兹(PHNIX)风冷冷热水中央空调独特的技术创新与产品优势,甲方最终确立本项目中央空调工程采用芬尼克兹(PHNIX)风冷冷热水中央空调机组。 项目特色