文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑节能验收自评报告

建筑节能验收自评报告

建筑节能验收自评报告
建筑节能验收自评报告

.

赵庄新城花园7#商住楼节能分部工程

验收自评报告

编制:

审核:

审批:

浙江新东阳建设集团有限公司

二零一四年十一月十日日

一、工程概况:

1、工程总体概况

本工程为赵庄新城7#楼,位于太原市大同路,规划用地东临大同路,西临新村,东西向总长80.82m,南北总向长18.8m,建筑总高:94.6m,结构类型为剪力墙结构,地下二层,地上三十一层。

建筑窗墙比:东向0.35、西向0.35、南向0.41、北向0.29;

2、建筑设计概况

3、参建单位名称:

建设单位:山西佳欣房地产开发有限公司

监理单位:山西神剑监理有限公司

设计单位:山西省建筑设计研究院

施工单位:浙江新东阳建设集团有限公司

试验(检测)单位:山西宏泽工程检测有限公司

二、施工依据

1、图纸会审记录,设计变更记录;

2、国家现行强制性标准;

3、经监理审批的施工方案;

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

6、《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007

7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

三、设计节能技术指标:

1、外墙保温:40厚B1级挤塑聚苯板,传热系数0.70;

2、屋面保温:65厚B1级挤塑板,传热系数0.43;

3、屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周:500宽100厚A级岩棉板的防火隔离带;

4、楼梯间隔墙:25厚A级玻化微珠保温砂浆,传热系数1.47;

5、地下一层顶棚、一层门厅顶棚:70厚A级岩棉板,传热系数0.64;

6、变形缝:模塑聚苯板封闭密实,深度不小于300,;

7、采暖热源:小区供热站提供80/60℃热水,采暖系统方式:共用立管的分户热计量系统,散热器采暖。

四、验收内容:

本单位施工节能分部工程主要包括墙体节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程、地面节能工程、采暖节能工程、配电与照明节能工程共六个分项工程。

五、质量验收资料:

b.质量控制资料核查情况

c.分部分项质量控制资料情况

六、分部、分项质量控制资料

(一)墙体节能分项工程:

1、外墙保温板:

a.外墙:

外墙保温采用山西瑞意鑫贸易有限公司生产的40厚挤塑聚苯乙烯保温板,出厂合格证,检验报告齐全。进场后按规范要求进行随机取样复试检测,共六组:

试验报告编号:SXHZ-见-2013-172-002、SXHZ-见-2013-172-006、SXHZ-见-2013-172-011、SXHZ-见-2013-172-015、SXHZ-见-2013-172-019、SXHZ-见-2013-172-024;

表观密度:29.2㎏/m3、29.8㎏/m3、30.1㎏/m3、30.0㎏/m3、29.9㎏/m3、29.9㎏/m3;压缩强度:234kpa、232kpa、233 kpa、231 kpa、234kpa、232kpa;导热系数:0.0279W/(m.K)、0.0281 W/(m.K)、0.0282 W/(m.K)、

0.0281 W/(m.K)、0.0279 W/(m.K)、0.0283 W/(m.K);

外墙燃烧性能为B1级,试验报告编号:SXHZ-见-2013-172-042;

焰尖高度:114㎜、燃烧增长率指数FIGRA0.4MJ:219.2 W/S;600S时的总放热量THR600S12.8MJ,烟气生成速率指数(㎡/S2)190.3, 总烟气产生量280.4㎡;不能引燃滤纸,600S内无燃烧滴落物,检验合格,符合设计要求。

b.外墙防火隔离带:

采用山西新举节能建材科技有限公司生产的PF酚醛保温板,规格为1200*600*50mm,有检测报告,出厂合格证,经现场按规范要求复试检测,检测合格,有试验报告共六组:

试验报告编号:SXHZ-见-2013-172-001、SXHZ-见-2013-172-010、SXHZ-见-2013-172-023、SXHZ-见-2013-172-051、SXHZ-见-2013-172-052、SXHZ-见-2013-172-053;

体积密度:45.5㎏/m3、45.1㎏/m3、45.3㎏/m3、45.1㎏/m3、45.3㎏/m3、45.0㎏/m3;压缩强度: 152Kpa、150 Kpa、150 Kpa、150 Kpa、154 Kpa、150;导热系数:0.0319 W/(m.K)、0.0320 W/(m.K)、0.0317 W/(m.K)、0.0317 W/(m.K)、0.0.320 W/(m.K)、0.0318 W/(m.K);

检测合格,符合设计要求。

2、粘结材料采用太原市晋源区京源建材厂生产的粘结砂浆. 进场后按规范要求进行随机取样复试检测,共六组:

试验报告编号:SXHZ-见-2013-172-004、SXHZ-见-2013-172-008、SXHZ-见-2013-172-013、SXHZ-见-2013-172-017、SXHZ-见-2013-172-021、SXHZ-2013-172-026;

28d拉伸粘结强度(与水泥砂浆):

原强度:0.612 Mpa、 0.616 Mpa、0.614 Mpa、0.6147Mpa、0.612Mpa、0.615 Mpa;

48h耐水:0.405 Mpa、0.408Mpa、0.406Mpa、0.408Mpa、0.405Mpa、0.406Mpa;

28d拉伸粘结强度(与聚苯板):

原强度:0.116Mpa、0.117Mpa、 0.119 Mpa、 0.116Mpa、 0.117Mpa、0.118Mpa;

48h耐水:0.107Mpa、0.108Mpa、0.111Mpa、0.105Mpa、 0.106pa、0.109Mpa;

试验合格,符合设计要求。

3、抗裂砂浆采用太原市晋源区京源建材厂生产的产品,现场复试检测共六组:

试验报告编号:SXHZ-见-2013-172-003、SXHZ-见-2013-172-007、SXHZ-见-2013-172-012、SXHZ-见-2013-172-016、SXHZ-见-2013-172-020、 SXHZ-见-2013-172-025;

原强度:0.120 Mpa、0.123Mpa、0.119Mpa、0.121 Mpa、0.118Mpa、0.122Mpa;

耐水:0.115 Mpa、0.118 Mpa、0.116Mpa、0.118Mpa、0.115Mpa、0.117Mpa;

耐冻融: 0.104 Mpa、0.109 Mpa、0.107Mpa、0.109Mpa、0.106 Mpa、0.109Mpa;

检测合格,符合设计要求。

4、耐碱网格布采用任丘市兴海玻纤布厂生产的产品,现场抽样复试六组,检测结果如下:

试验报告编号:SXHZ-见-2013-172-005、SXHZ-见-2013-172-009、SXHZ-见-2013-172-014、SXHZ-见-2013-172-018、SXHZ-见-2013-172-022、SXHZ-见-2013-172-027;

单位面积质量:162g/㎡、164g/㎡、163g/㎡、165g/㎡、162g/㎡、164g/㎡;

耐碱断裂强力:

经向:825 N/50㎜、832N/50㎜、821N/50㎜、836N/50㎜、819N/50㎜、829N/50㎜;

纬向:1324 N/50㎜、1329N/50㎜、1319N/50㎜、1334N/50㎜、1325N/50㎜、1342N/50㎜;

耐碱强力保留率:% 经向:50.9 、50.7、50.8、50.7、50.6、51.0;

纬向:51.1、50.9、51.1、51.0、50.8、51.2;

检测合格,符合设计要求。

4、楼梯间墙体节能工程:

采用太原利德凯科贸有限公司生产的产品,现场抽样复试六组,检测结果如下:

试验报告编号:SXHZ-见-2013-172-037、SXHZ-见-2013-172-038、SXHZ-见-2013-172-039;

干密度:282㎏/m3、279㎏/m3、285/m3;抗压强度:315kpa、308kpa、311kpa;导热系数(平均温度25℃):

0.0594W/(m.K)、0.0593 W/(m.K)、0.0596 W/(m.K);

(二)地面节能分项工程

a.地下一层顶棚及门厅顶棚保温材料试验

地下一层顶棚及门厅顶棚采用生产的70毫米厚岩棉板,现场抽样复试检测共三组:

试验报告编号:SXHZ-见-2013-172-034、SXHZ-见-2013-172-035、SXHZ-见-2012-036 ;

密度:105㎏/m3、102㎏/m3、103㎏/m3,导热系数:0.0394W/(m.K)、0.0390W/(m.K)、0.0396W/(m.K);

检测合格,符合设计要求。

(三)屋面节能分项工程

1、屋面保温节能

采用山西瑞意鑫贸易有限公司生产的65厚挤塑板,现场抽样复试检测三组,检测合格;

试验报告编号: SXHZ-见-2013-172-046、SXHZ-见-2013-172-047、SXHZ-见-2012-048 ;

密度:30.4㎏/m3、30.5㎏/m3、30.3㎏/m3,导热系数:0.0289W/(m.K)、0.0288W/(m.K)、0.0285W/(m.K);压缩强度:234 kpa、232 kpa、232kpa;检测合格;

(四)采暖节能分项工程

1、散热器采暖

采用太原市北代铸造有限公司生产的铸铁采暖散热器,现场抽样复试两组,检测合格;

试验报告编号为:SXHZ-见-2013-172-054、SXHZ-见-2013-172-055;

单位散热量:1412(W);金属热强度:0.41(W/kg.℃)、1405(W);金属热强度:0.40(W/kg.℃)、

2、给排水管道及采暖管道保温:

使用离心玻璃棉管,生产厂家:太原市宏昌保温材料厂,现场抽样复试两组,检测结果符合规范要求,试验报告编号: SXHZ-见-2013-172-050、SXHZ-见-2013-172-049;

密度:54㎏/m3、52㎏/m3,导热系数:0.0391W/(m.K)、0.0395W/(m.K);检测合格;

(五)配电与照明节能分项工程

a.采用江苏东南电缆有限公司生产的阻燃聚氯乙烯绝缘电线,现场随机取样检测两组:规格:ZR-BV2.5mm2、ZR-BV4 mm2 ;

ZR-BV2.5mm2电线检测结果:截面面积2.54,导体电阻:7.184Ω/㎞;

ZR-BV4mm2电线检测结果:截面面积4.11,导体电阻:4.479Ω/㎞;

b.电缆采用江苏立达电缆有限公司电缆,现场随机取样检测两组,检测合格。

试验报告编号:SXHZ-见-2013-172-057、SXHZ-见-2013-172-056,检测截面面积及导体电阻值,检测合格,符合设计及规范要求。

(六)、门窗节能工程

采用西安高科检测科技有限公司生产的未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材,玻璃生产厂家为山西昌鑫玻璃有限公司,规格为:5+12+5㎜厚中空玻璃,进场材料有检测报告、合格证;

现场随机取样检测五性试验两组,气密性、水密性、抗风压、保温性能、中空露点,五性检测合格,符合设计要求

七、功能检测试验

1、建筑节能工程现场检验中围护结构现场挤塑聚苯板粘结强度拉拔随机取样试验两组:

试验报告编号为:SXHZ-见-2013-172-028、SXHZ-见-2013-172-029,检测抗拉拔力为0.108MPa,0.109 MPa,

0.108MPa;单组判定合格。

2、现场锚固件拉拔检测:保温胀钉由文安县国巨树塑料制品厂生产,现场抽样检测合格,共两组:

试验报告编号:SXHZ-见-2013-172-030、 SXHZ-见-2013-172-031,检测数据如下:单个锚栓抗拉承载力检测结果:单个锚栓抗拉拔力平均值为:0.308、0.329kN;单组判定检测合格。

3、墙体构造实体钻芯检验,保温材料符合和要求,保温材料厚度符合设计要求,墙体结构芯样构造做法符合设计要求,试验报告编号:SXHZ-见-2013-172-032、SXHZ-见-2013-172-033;实体检验符合设计要求。

4、现场外窗气密性检测:

中空玻璃厚度为5+12+5㎜,试验检测两组,经检测,判定窗户的气密性等级为6级,符合设计要求。

八、施工过程及质量控制

1、外墙保温采用满贴挤塑聚苯乙烯保温板,粘结砂浆粘贴,面层为抗裂砂浆玻纤网格布。严格按照设计要求及施工规范施工。

所有节能保温材料进场有检测报告,复试报告,达到节能技术规范要求,施工中严格按照施工工艺执行,制定了相应的质量、安全保证措施。

材料进场均有检验报告,合格证,各道工序工艺严格按设计施工,达到设计及规范要求。

2、地面节能工程:

采用70毫米岩棉板,材料进场均有检验报告,合格证,各道工序工艺严格按设计施工,达到设计及规范要求。

3、采暖节能工程

采暖系统节能工程使用的散热器、管道保温材料进场均有检验报告,合格证,各道工序工艺严格按设计施工,达到设计及规范要求。保温材料等产品进场时,按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收,并经监理单位检查认可。对其导热系数、密度、抗压强度进行证取样送检复检,复检合格。各种产品和设备的质量文件和相关技术资料齐全,符合国家现行有关标准和设计要求。

九、强制性条文执行情况:

根据强制性条文要求,施工中严格按照强制性条文的要求执行,未发生违反“强条”规定的行为。十、施工单位质量评定:

综上所述,赵庄新城花园7#楼节能分部工程节能工程已按设计文件、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及建筑工程施工强制性条文要求完成施工:

1、墙体节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程、地面节能工程、采暖节能工程、配电与照明节能工程共六个分项工程及检验批全部合格;

2、质量控制资料完整;

3、节能保温材料均按照规范要求进行了现场抽样检测复试,检测合格,符合设计及规范要求;

4、现场功能性检测、外墙节能构造现场实体检验结果均符合设计规范要求。

施工单位自检评定为合格,请予以核验。

二零一四十一月十日

施工单位 建筑节能工程验收自评报告

第二电线电缆有限公司东西湖新沟易地新建项目1#楼建筑节能分部工程竣工验收自评报告 一、工程概况 工程名称:第二电线电缆有限公司东西湖新沟易地新建项目1#楼 设计单位:中建三局集团有限公司 勘察单位:省地质勘察基础工程公司 建设单位:第二电线电缆有限公司 监理单位:五环建设监理有限公司 施工单位:民族建设集团有限公司 本工程位于东西湖区革新大道以西,南四支沟以南,1#楼建筑面积为9333.71㎡,幕墙面积为330㎡,地上六层,地下一层,结构类型为混凝土框架结构,地基基础设计等级为丙级,基础类型为桩基。 二、工程节能设计 1、墙体: 墙体材料由原设计B05级蒸压加气混凝土砌块变更为B06级,仍采用外墙保温系统。 墙体材料由巨梁建筑材料有限公司生产的蒸压加气混凝土砌块(A3.5 B06); 外墙保温材料由天一节能科技有限责任公司生产的30厚挤塑聚苯板、耐碱网格布、粘结砂浆、抹面砂浆及锚栓; 2、门窗: 门窗类型由原设计塑钢中空玻璃窗6+12A+6遮阳型变更为断热铝合金中空玻璃平开窗6Low-E+12A+6遮阳型。

门窗型材由恒美铝业有限公司生产,玻璃采用蓝际玻璃有限责任公司生产的中空玻璃,气密等级为6级。 3、屋面: 保温材料岩棉板由市金亿凯保温材料有限公司生产提供,保温材料厚度为60厚。 4、配电与照明: 设计电线电缆规格有2.5m㎡,4m㎡,均采用第二电线电缆有限公司生产提供。 5、幕墙: 型材由恒美铝业有限公司生产,玻璃采用蓝际玻璃有限责任公司生产的钢化中空玻璃6Low-E+12A+6。 三、施工执行标准 1、《工程承包合同》 2、本工程施工图纸及设计变更通知单 3、《外墙保温建筑构造》JGJ/T261-2011 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 5、《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 6、《建筑装饰装修工程施工质量验收规》GB50210-2001 7、《屋面工程施工质量验收规》GB50207-2012 8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 9、《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002 10、《建筑节能工程施工质量验收规》GB50411-2007

建筑节能自评报告

合肥浙商城二期25#楼 建 筑 节 能 自 评 报 告 编制人: 审核人: 南通建工集团股份有限公司 2016年08月08日 合肥浙商城二期25#楼 建筑节能自评报告 一、工程概况 建设单位:合肥亚太置业有限公司 设计单位:中外建工程设计与顾问有限公司 勘察单位:中佳勘察设计有限公司 监理单位:安徽省建科建设监理有限公司 施工单位:南通建工集团股份有限公司 质量要求:合格 建设地点:合肥市龙塘裕溪路与共青路西北侧。

1、本工程为合肥亚太置业有限公司投资兴建,由中外建工程设计与顾问有限公司设计,本工程建筑高度18、95m。本工程设计地下0层,地上4层,本工程为多层商铺。总建筑面积为5193、85m2,框架结构。工程质量确保“合格”。 2、本工程建筑类别为二类建筑,抗震设防烈度为七度,设计使用年限为50年。 二、本工程建筑节能分部工程概况

三、施工情况 1、墙体保温建筑节能分项工程: 本工程外墙采用30mm厚得IDP保饰贴无机保温板墙体保温系统,导热系数为0、050w/(m、k):密度为200Kg/m3;阻燃性能等级A级,符合节能要求。所用材料均经监理单位人员抽样送检测中心试验结果均合格,相关功能性检验经检测合格。 2、门窗节能分项工程: 本工程外窗面积约7000㎡,所有铝合金门窗均采用“安徽生信”隔热型材加工制作,玻璃采用”合肥泰佳”品牌。本工程所有外门窗气密性等级6级,抗风压性等级4级,水密性等级3级。外门窗气密性应满足〈〈建筑外窗气密性分级及检测方法〉〉GB/T7107—2008 得要求,外门窗抗风压性应满足<〈建筑外窗抗风压性能分级及检测方法〉〉GB/T7106-2008得要求,外门窗水密性应满足〈〈建筑外窗水密性能分级及检测方法>〉GB/T7108-2002得要求。外门窗做法;门窗为隔热铝合金低辐射中空玻璃窗6+12A+6,传热系数4级,遮阳系数0、50,门窗由专业厂家生产提供。所有复试均经监理单位人员抽样送检测中心检测,外窗七性试验与保温节能试验结果均符合要求。 3、屋面建筑节能分项工程: 本工程屋面面积2200㎡,屋面节能分项工程施工采用50mm厚得挤塑聚苯板施工,屋面总体施工工序为:基层处理→涂膜防水施工→保温层施工→找坡层施工→找平层施工→保护层施工。

建筑节能工程竣工验收自评报告

建筑节能工程竣工验收 自 评 报 告

建筑节能工程竣工验收自评报告 一、工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工总承包单位: (1)结构概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.结构类型: (2)建筑概况: 1.本工程总用地面积78813.90㎡,,本项目总建筑面积24995.90㎡,其中地上建筑面积15398.50㎡,地下9597.40㎡,建筑基地面积9597.40㎡。 2.建筑层数、高度:地上三层,建筑高度为15.4米,地下一层,层高4.5米。 3.外墙工程:本工程外墙工程采用玻璃幕墙及干挂石材,石材内填80厚玻璃棉(采用8X140膨胀螺栓固定),明框玻璃幕墙采用断热节能型,采用中空钢化玻璃,所有型材结合部位设有弹性胶垫,消除型材之间热变形伸缩,具有较强的抗震性。 5.门窗工程:外门窗为隔热断桥铝合金门窗,外窗玻璃为LoW-E

中空玻璃。 二、参照规范 1.《天津市公共建筑节能设计标准》J 10633—2005 2.《天津市民用建筑节能工程施工质量验收规程》DB29-126-2010 三、分项工程质量验收汇总 (1)建筑工程: 1.外墙工程:外墙工程为石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙,石材幕墙检验批数为19份、玻璃幕墙检验批数16份、金属幕墙检验批数15份。后置埋件隐蔽验收记录为21份、石材龙骨隐蔽验收记录为21份、防火保温岩棉板隐蔽验收记录为21份、玻璃幕墙铝龙骨隐蔽验收记录为15份、幕墙防火隔层隐蔽验收记录为15份、玻璃幕墙面材隐蔽验收记录为15份。预埋件合格证1份厂家检测报告1份,埋件合格证1份厂家检测报告1份,化学锚栓合格证1份厂家检测报告1份,角钢合格证1份厂家检测报告1份,方管合格证1份厂家检测报告1份,圆管合格证1份厂家检测报告1份,岩棉板合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告1份,塑料锚栓合格证1份厂家检测报告1份,干挂件合格证1份厂家检测报告1份,黄金麻花岗石合格证1份厂家检测报告1份,石材AB干挂胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-8000-A双组份硅酮结构密封胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-2000耐候性硅酮密封胶合格证1份厂家检测报告1份,铝单板合格证1份厂家检测报告1份,铝合金建筑型材合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告2份,中空玻璃合格证1份厂家检测报

建筑节能专项验收报告

建筑节能专项验收报告

建筑节能工程施工质量专项验收报告 工程名称祥瑞中心花园1# 楼 建筑面积 (m2) 结构类型剪力墙工程造价(万元) 建设单位郑州市世群房地产开发有限公司 合同开、竣工日期20 年 月日 至 年 月日 实际开、竣工 日期 年月 日 至 年 月日 验收时间 年 月日 工程遗留 情况 无 验收组人 员名单 详见《验收组人员组成情况表》

对工程设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节的全面评价 河南省纺织建筑设计院有限公司有限公司受我单位委托,对祥瑞中心花园6#楼工程进行了施工图设计,图纸经过审图机构审查,设计单位依据建筑节能标准的要求进行设计以及施工图节能设计的审查,并到节能管理部门进行备案,无违反法律、法规和强制性标准条文的行为,较好的完成了设计与服务任务。 河南宏盛建筑有限公司,在节能分部施工中能按照要求对节能材料进场后进行复试、实行了见证取样制度,节能工程有专项施工方案、施工前并做施工示范样板、有节能专项验收等。能按规范、规程要求进行组织施工,各项质量控制资料齐全。 中牟县建设工程监理公司组建了以总监为核心的监理班子,编制了建筑节能监理规划和实施细则,监理工程师对节能材料进场及时进行验收签认,以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度,能认真的对建筑节能工程隐蔽工程记录、检验批、分项、分部验收,并对形象进度报表进行审核。密切配合施工单位,坚持关键部位实施旁站监理,较好地保证了工程监理任务。 建筑节能工程施工质量专项验收报告 序号分项工 程 主要验收内容及验收情况 1 墙体节 能工程 主体结构基层符合设计要求,保温材料聚苯乙烯泡沫板厚度、导热系数、密度、压缩强度及燃烧性 能、聚合物粘结强度及各构造层粘结强度、聚合物抹面砂浆拉伸粘结强度、耐碱网格布断裂应变及 单位面积质量、锚固件的单个抗拉承载力等均符合设计要求,原材料证明文件齐全,复验合格。保 温砂浆按照施工方案规定分层施工,且各层之间粘接牢固,不脱层、无空鼓和开裂现象。后置锚固 件数量、位置、锚固深度和拉拔力符合设计要求。拉拔试验合格,符合设计要求及规范规定。工程 质量控制资料齐全。 2 幕墙节/

建筑节能验收自评报告

. 赵庄新城花园7#商住楼节能分部工程 验收自评报告 编制: 审核: 审批: 浙江新东阳建设集团有限公司 二零一四年十一月十日日

一、工程概况: 1、工程总体概况 本工程为赵庄新城7#楼,位于太原市大同路,规划用地东临大同路,西临新村,东西向总长80.82m,南北总向长18.8m,建筑总高:94.6m,结构类型为剪力墙结构,地下二层,地上三十一层。 建筑窗墙比:东向0.35、西向0.35、南向0.41、北向0.29; 2、建筑设计概况

3、参建单位名称: 建设单位:山西佳欣房地产开发有限公司 监理单位:山西神剑监理有限公司 设计单位:山西省建筑设计研究院 施工单位:浙江新东阳建设集团有限公司 试验(检测)单位:山西宏泽工程检测有限公司 二、施工依据 1、图纸会审记录,设计变更记录; 2、国家现行强制性标准; 3、经监理审批的施工方案; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 三、设计节能技术指标: 1、外墙保温:40厚B1级挤塑聚苯板,传热系数0.70; 2、屋面保温:65厚B1级挤塑板,传热系数0.43; 3、屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周:500宽100厚A级岩棉板的防火隔离带; 4、楼梯间隔墙:25厚A级玻化微珠保温砂浆,传热系数1.47;

5、地下一层顶棚、一层门厅顶棚:70厚A级岩棉板,传热系数0.64; 6、变形缝:模塑聚苯板封闭密实,深度不小于300,; 7、采暖热源:小区供热站提供80/60℃热水,采暖系统方式:共用立管的分户热计量系统,散热器采暖。 四、验收内容: 本单位施工节能分部工程主要包括墙体节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程、地面节能工程、采暖节能工程、配电与照明节能工程共六个分项工程。 五、质量验收资料:

建筑节能工程质量专项验收汇报材料

芳庭潘园01#、49—52#楼工程 (建筑节能工程专项) 质 量 验 收 自 评 报 告 江苏省恒通市政建设有限公司 2013年11月4日

一、工程概况: 1、设计概况 1、建设单位:南京沿江工业开发区经济适用房住房发展中心 2、设计单位:广州南方建筑设计研究院 3、勘察单位:化学工业岩土有限公司 4、监理单位:南京苏宁建设监理有限公司 5、施工单位:江苏省恒通市政建设有限公司 6、本工程为芳庭潘园01#、49#—52#楼工程,位于南京市沿江工业开发区,总建筑面积为13646.82平方米。建筑物使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震烈度为7度,建筑屋面防水等级为该二级。 01#、49#—52#楼节能概况 1、建筑节能工程: 1、外墙保温:为外墙保温,砌体采用页岩砖+砂浆找平+30mm膨胀玻化 微珠保温砂浆+抗裂砂浆,抗裂玻纤网格布; 2、上人屋面:采用100厚膨胀玻化微珠保温砂浆。 3、外窗均为塑钢窗中空5+9+5玻璃,

2、施工情况 节能工程在施工过程中,施工单位采取先检查后报验,建设、监理现场人员全面质量跟踪,对每一检验批、分项工程认真检查,检查合格后方可进入下道工序施工。本工程在设计单位、监理单位、建设单位等的大力协助下,于2013年10月31日顺利完成节能工程。 二、施工执行标准情况 《中华人民共和国节约能源法》 《建设工程质量管理条例》 《实施工程建设强制性标准监督规定》 《民用建筑节能管理规定》(2005)(建设部令第143号) 《建设工程质量检测管理办法》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-2008 设计图纸及变更单 三、施工质量控制情况 1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该其施工内容的技术要求,并监督检查其施工过程,履行签字手续,确保工程施工质量。 2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均有提供材料合格证及进场检测报告。 3、在施工过程中,我们严格按施工组织设计、方案要求进行工序和质量控制。着重于对进场原材、成品、半成品的检验及各分项工程的验收,保证上道工序合格后方可进入下道工序的施工,确保工程的施工质量。施工时同步做好质控资料、隐蔽验收记录、技术交底、各检验批、分项及子分部工程质量验收记录等内业资料收集、整理。

节能竣工验收自评报告范文

节能验收自评报告 一、工程概况 (1)工程名称:龙腾万都汇A1地块1标段1#楼 (2)工程地点:西安市灞桥区十里铺街道办境地,西邻长田路,北邻张家坡路; (3)建筑面积:32786㎡ (4)结构形式及抗震要求:本工程结构设计使用年限为50年,基础设计等级:高层住宅为甲级;其他为丙级.建筑层数1#楼地上34层,地下一层。高层住宅采用钢筋混凝土剪力墙结构,剪力墙抗震等级除注明外均为:一级.独立商业框架抗震等级为:二级.其余框架为一级.抗震设防烈度为8度。 (5)计划工期:本工程的合同工期为日历天:540天。 (6)节能要求:甲、乙双方所签订的施工合同,节能符合设计及验收标准要求。 (7)相关单位 建设单位:陕西龙腾华德房地产开发有限公司 监理单位:西安兴业建设监理有限责任公司 设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司 施工单位:海天建设集团有限公司西安分公司

二、施工执行标准 1、建设单位认可的方案设计文本 2、建设单位委托的设计任务书及建设方的意见,会议纪要往来文件 3、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 4、《住宅设计规范》GB50096-2011 5、《住宅建筑贵方》GB50368-2005 6、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 7、陕西省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》DBJ61-65-2015 8、陕西省工程建设标准《西安市公共建筑节能设计标准》DBJ/T61-60-2015等现行国家和地方有关建筑设计的规范、规程、和标准 三、工程材料: 本装饰工程使用的工程材料严格按合同要求进行购买,工程材料进场后,先对工程材料自检、核对合格证,符合要求后,填写报验单,报送监理公司,由现场监理人员到现场见证取样,并送质检站检测,合格后方可用。本工程所用的节能工程材料数量如下: (1)墙体:墙体基础部分采用钢筋混凝土墙体,高层住宅非承重部位加气混凝土砌块,其余采用普通混凝土砖 (2)住宅采用外墙专用膨胀聚苯板(燃烧性能B1级)进行外墙外保温,采用100mm厚聚苯乙烯泡沫塑料保温板(EPS),聚苯板导热系数为0.041W/m.K (3)屋顶保温材料均采用膨胀聚苯板(燃烧性能B1级),采用120mm

施工单位节能自评报告范文

果树园小区2#住宅楼节能分部工程验收施工自评报告 编制: 审核: 浙江广扬建设集团有限公司(章) 2012年3月18日

果树园小区2#住宅楼 节能验收自评报告 一、工程概况 本工程果树园小区2#住宅楼,位于太原市胜利西街果树场,建筑面积:17430 m2。本工程为地下一层,地上十八层,地下一层为设备用房及储藏室,地上一层为商铺,地上二~十八层为住宅。结构型式为框架剪力墙,属于二类高层建筑,耐火等级为一级,建筑结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度,地下防水等级为二级,屋面防水等级为二级,本工程的±0.000标高相等于绝对高程780.765m。 二、施工情况: 1、主要参见单位 建设单位山西万厦房地产开发有限公司 监理单位山西大诚工程监理有限公司 设计单位山西中方森特建筑工程设计研究院 勘察单位山西建伟工程技术有限公司 试验(检测单位)山西科健工程质量检测中心有限公司(70%)太原城市职业技术学院实验中心(30%) 审图单位 施工单位浙江广扬建设集团有限公司 2、主要建筑节能 墙体:非承重填充墙材料为加气混凝土砌块,容重≤7.5KN/m.k。采用外保温方式,外墙保温材料为50mm厚钢丝网架聚苯乙烯夹芯板。

楼梯间采用40mm厚钢丝网架聚苯乙烯夹芯板。 屋面采用60mm厚绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料。 外窗:塑钢中空玻璃,空气厚度为12mm,传热系数≤2.7W/m.k,气密性能为4。 采暖:采用钢制翘片管散热器。 配电及照明:电线、电缆采用郑州恒泰电线电缆有限公司生产的材料。 三、主要施工方法及措施 1、本工程外墙保温板采用与外墙砼一次浇筑成形的方法,在外墙钢筋绑扎完毕后,在墙体钢筋外侧安装保温板,在保温板上插入经防锈处理的φ6钢筋与墙体绑扎,即作为临时固定又是保温板与墙体的连接措施,然后在墙体钢筋外加水泥垫块,以确保墙体钢筋有足够的保护层,最后安装墙体内外模板,浇筑混凝土完毕后,保温层与墙体结合在一起,拆模后在有网板面层抹掺有抗裂剂的水泥砂浆。 钢筋绑扎:钢筋有出厂证明及复试报告,绑扎钢筋时严禁碰撞预埋件。 保温板安装: (1)内外墙钢筋绑扎完毕验收合格后,方可进行保温板安装。 (2)按照设计要求的墙体厚度在地板面上弹墙厚线,以确定外墙厚度尺寸,同时在外墙钢筋外侧固定砂浆垫块,每块板不少于6块垫块,用以保证保护层厚度确保保护层厚度均匀,然后在墙体钢筋外侧安装保温板。 (3)拼装保温板:安装保温板时,保温板就位后,将L型防锈处理的φ6钢筋穿过保温板,深入墙内长度不得小于100mm,并用绑丝将其与墙体钢筋绑扎牢固。 (4)保温板外侧低碳钢丝网片均按楼层层高断开,互不连接。 模板安装:

建筑节能自评报告

保利(武汉)房地产开发有限公司 保利·十二橡树庄园别墅东7-1栋建筑节能专项竣工验收 质 量 自 评 报 告 广州富利建安公司保利十二橡树庄园第三项目部

一、工程概况 1、保利十二橡树庄园别墅东 7-1 栋,建筑面积为446.93平方米,结构型式为框架结构,地上二层,由保利(武汉)房地产开发有限公司开发,广州富利建筑安装工程有限公司承建,武汉市建筑设计院设计,湖北华泰工程建设监理有限公司实施全面监理。 2、该工程节能设计,门窗为塑钢中空玻璃,各项节能设计指标均符合设计规范要求,并通过市施工图审查办审查。 3、该工程位于江夏区汤逊湖北路赵家池。 二、施工的依据 1、设计文件:本工程的设计图纸、图纸会审、设计变更、修改通知单。 2、建筑工程验收相关规范、质量标准。 3、试验、检测所遵循技术标准、规程、规范。 4、根据《施工承包合同》和《建设监理委托合同》,工程质量控制目标优质工程。 5、《建设工程质量管理条例》。 三、施工中的质量控制 1、为达到施工承包合同的质量目标,广州富利建筑安装工程有限公司保利十二橡树庄园第三项目部建立了完整的质量保证体系和各项质量管理制度,质量预防、保证措施及治理办法,并在施工过程中得到了全面的贯彻执行,收到了预期的效果。 2、在施工的全过程中,我单位严格按照施工图的设计要求和设计变更联系函,各分项工程施工工艺标准的操作规程,建筑施工、材料、验收规

范的有关规定及国家工程建设标准相关强制性条文,下面将该工程施工期间质量控制实施情况分述如下: 1)屋面工程 依据施工图纸设计要求施工,经检查验收,符合设计及保温节能要求。 2)门窗工程: 严格按施工图及标准图集施工,对各项构件均有完善的材料检验报告,并全部达到合格标准。 四、质量评估: 从建筑节能工程施工全过程来看,我单位施工程序符合规范要求,施工质量得到有效控制,技术资料完善,建筑节能的各种检测均达到设计要求和质量评定标准,能满足设计和使用要求,该栋别墅建筑节能工程质量自评定为合格。 广州富利建筑安装工程有限公司 保利十二橡树庄园第三项目部 年月日

建筑节能验收自评报告样本

资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。 赵庄新城花园7#商住楼节能分部工程 验收自评报告 编制: 审核: 审批: 浙江新东阳建设集团有限公司 二零一四年十一月十日日一、工程概况:

1、工程总体概况 本工程为赵庄新城7#楼, 位于太原市大同路, 规划用地东临大同路, 西临新村, 东西向总长80.82m, 南北总向长18.8m,建筑总高: 94.6m,结构类型为剪力墙结构, 地下二层, 地上三十一层。 建筑窗墙比: 东向0.35、西向0.35、南向0.41、北向0.29; 2、建筑设计概况

3、参建单位名称: 建设单位: 山西佳欣房地产开发有限公司 监理单位: 山西神剑监理有限公司 设计单位: 山西省建筑设计研究院 施工单位: 浙江新东阳建设集团有限公司 试验( 检测) 单位: 山西宏泽工程检测有限公司 二、施工依据 1、图纸会审记录, 设计变更记录; 2、国家现行强制性标准; 3、经监理审批的施工方案; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242- 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411- 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303- 三、设计节能技术指标: 1、外墙保温: 40厚B1级挤塑聚苯板, 传热系数0.70; 2、屋面保温: 65厚B1级挤塑板, 传热系数0.43; 3、屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周: 500宽100厚A级岩棉板的防火隔离带;

4、楼梯间隔墙: 25厚A级玻化微珠保温砂浆, 传热系数1.47; 5、地下一层顶棚、一层门厅顶棚: 70厚A级岩棉板, 传热系数0.64; 6、变形缝: 模塑聚苯板封闭密实, 深度不小于300,; 7、采暖热源: 小区供热站提供80/60℃热水, 采暖系统方式: 共用立管的分户热计量系统, 散热器采暖。 四、验收内容: 本单位施工节能分部工程主要包括墙体节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程、地面节能工程、采暖节能工程、配电与照明节能工程共六个分项工程。 五、质量验收资料: a.本建筑工程进场材料、现场实体检验项目:

施工单位建筑节能自评报告

XXXXX建设项目建筑节能工程自评报告

目录 1、前言 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2、工程概况 ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.1、参建单位------------------------------------------------------------------------------ 3 2.2、工程概述------------------------------------------------------------------------------ 3 3、施工质量评估依据-------------------------------------------------------------------------- 4 4、施工过程--------------------------------------------------------------------------------------- 4 5、工程质量控制资料核查情况: --------------------------------------------------------- 6 6、见证取样和送检结果情况:------------------------------------------------------------- 6 7、隐蔽工程验收记录 ---------------------------------------------------------------------------- 7 9、建筑节能施工观感-------------------------------------------------------------------------- 7 10、分部工程评估结论 ------------------------------------------------------------------------ 7

工程建筑节能分部工程自评报告书

京商商贸城I地块消防站建筑节能工程质量评估报告 编制: 审核: 审批: 中国建筑一局(集团) 2016年月日

京商商贸城I地块消防站 建筑节能工程质量自评报告 一、工程概况 1、本工程位于市新站区淮海大道与新路交汇处,由京商融合置地投资,新长安建筑设计,省城建设计研究院地质勘察,南巽建设项目管理投资监理,中国建筑一局(集团)承建。 2、本工程共3层,首层6.2m,建筑高度16.15m,建筑面积2469平方米。混凝土采用C30混凝土,外墙采用混凝土加气块砌筑,墙采用煤矸石多孔砖砌筑。 工程建设参建方: 工程名称:京商商贸城I地块消防站 工程地点:市新站区淮海大道 建设单位:京商融合置地 计单位:新长安建筑 勘查单位:省城建设计研究院 监理单位:南巽建设项目管理投资 施工单位:中国建筑一局(集团) 二、验收评估依据 1、京商商贸城I地块消防站工程项目设计文件; 2、相关工程建设的法律、法规和工程建设强制性标准; 3、《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210—2014 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013

5、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144—2014 6、《建筑节能质量验收规》GB50411—2014 7、《外墙外保温建筑构造》皖2004J113 8、外墙保温工程施工合同;门窗工程施工合同。 9、建设项目所在地建设行政主管部门的相关规定。 三、法律、法规和工程建设强制性标准条文执行情况 本工程在施工过程中严格执行《中华人民国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《安全法》和工程建设强制性标准和有关建筑工程施工质量及验收规要求,强化施工过程的监督管理。 本工程的保温材料均按有关规定的要求进行见证取样检测,保温系统经有资质的检测单位现进行场拉拔实验,检测合格后方在本工程使用。现场的施工机具、临时用电符合安全生产的要求。 四、施工合同履行情况、工程质量监理情况 工程现场按照施工合同要求,组织专业工程师熟悉图纸、技术规及相关技术资料,学习国家现行的建筑工程质量验收规、标准,积极参加建设单位组织的设计交底、图纸会审,严格按照上报的施工方案组织施工。施工所用材料实行进场报验制度,确保工程所使用建筑材料满足设计、质量要求和工程需要,本工程所用抗裂砂浆、网格布、膨胀珍珠岩保温板、锚栓等由铭源新型建材科技生产提供,门窗所用型材均为实德品牌,外窗中空玻璃为信义节能玻璃提供,各种原材料进场后均按有关规定实行见证取样送检,经检测合格后,方在本工程中使用。 在具体施工过程中,认真学习相关法律法规及工程建设强制性标准条

节能验收自评报告

塞上名苑商住小区三期工程节能分部工程验收自评报告 编制: 审核: 批准: 榆林华信建筑工程有限公司

塞上名苑商住小区三期工程节能分部工程验收自评报告 一、工程概况 1、本工程为塞上名苑商住小区三期工程,位于榆林大道东、榆阳路北,本工程包含整体2层地下室、1#楼和4#楼。1#楼地上25层框架剪力墙结构,4#楼2层框架结构。建筑总面积为25008.70㎡,建筑总高度为74.825m。设计使用年限50年,抗震设防烈度6度,抗震等级为四级,安全等级为二级。合同总工期550天,合同开竣工日期为2013年1月15日至2014年12月30日,工程总造价为5387.94万元。 二、各方责任主体 建设单位:榆林市榆兴房地产开发有限公司 勘察单位:西安工程地质勘察公司 设计单位:上海市建工设计研究院有限公司 监理单位:陕西华营工程建设监理有限公司 施工单位:榆林华信建筑工程有限公司 图纸审查单位:陕西长青工程技术咨询有限责任公司 地基检测单位:陕西长地建设工程质量检测有限公司 原材检测单位:榆林市建安工程检测有限责任公司 沉降观测单位:西安山河勘察测绘工程有限公司 三、本工程窗户采用55型断桥铝合金窗户(玻璃为5+12A+5双钢化中空玻璃,屋面保温为120厚岩棉板,外墙保温为60厚PU板(硬泡聚氨酯板)。砌体工程中内外墙均采用加气混凝土砌块砌筑。 四、工程质量控制资料

本工程严格按照陕西省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编规定。所有资料齐全、同步、真实有效。 本工程由我项目部自检,陕西华营工程建设监理有限工公司在整个施工过程中进行施工质量跟踪、监督、复查、检验。我单位在各分项工程报验后,按图纸设计及规范要求,作了认真的质量检查。 我公司在塞上名苑商住小区三期工程节能分部工程施工中,严格执行设计文件规定,按照现行的施工验收规范、“强制性条文”、“质量管理条例”等进行施工,质量控制资料完整且符合要求,观感质量综合自评等级好。本工程地基与基础分部工程验收自评为合格。 本报告本着客观、公正、真实的原则,以工程资料和实体质量为依据,作出科学评价,提供给验收小组作为评定的依据。 现我项目部诚恳邀请各参建单位、节能验收部门的各位领导及专家对本工程节能分部进行验收。 榆林华信建筑工程有限公司第一项目部 2015年月日

建筑节能工程验收自评报告

实用文档延长油田七里铺住宅小区1、2#楼工程 节 能 专 项 竣 工 质 量 自 评 报 告 陕建集团总公司七里铺住宅小区项目经理部 2015年6月18日

延长油田七里铺住宅小区1、2#楼工程建筑节能分部工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、工程名称:延长油田七里铺住宅小区1、2#楼工程 建设单位:陕西延长石油房地产开发有限公司 设计单位:中国建筑西北设计研究院有限公司 监理单位:陕西恒瑞监理有限责任公司 施工单位:陕西建工集团总公司 2、该工程位于延安市七里铺,结构形式为框架剪力墙结构,集车库、办公、住宅于一体的综合高层建筑,该工程建筑面积为35075.2㎡。 4、建筑结构安全等级为二级,建筑耐火等级为一级,防水等级为二级,抗震设防烈度为六度,结构设计使用年限50年,地基基础设计等级为甲级,抗震设防类别为丙类,结构抗震等级为三级。 二、工程节能设计 1、墙体节能:墙体采用非承重空心砖。 2、外墙节能;外墙采用50厚EPS苯板。 3、屋面节能:屋面采用120厚憎水膨胀珍珠岩粉。 4、门窗节能:窗均采用铝合金中空玻璃门窗,空气层厚度为9mm,门窗玻璃传热系数小于3.8。户门为带保温的防盗门。 三、施工执行标准 1、《工程承包合同》 2、本工程施工图纸及设计变更文件 3、《外墙外保温建筑构造》 4、《民用建筑热工设计规范》 5、《民用建筑(采暖居住建筑部分)》 6、《民用建筑节能管理规定》 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》 8、《建筑节能工程施工质量验收规范》 四、施工质量控制情况 1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该其施工内容的技术要求,并监督检

(监理单位)节能分部验收自评报告

六盘水市强制隔离戒毒所建设项目四标段 建筑节能分部工程 监理质量评估报告 监理工程师: 总监理工程师: 单位技术负责人: 监理单位:广州宏达工程顾问有限公司 2016 年12月26 日

目录 一、工程概况 (3) 二、施工质量评估依据 (3) 三、施工阶段的监理工作 ................... 错误!未定义书签。 四、隐蔽验收情况 (5) 五、检验批质量情况汇总 (6) 六、观感评定情况 (7) 七、质量事故报告及处理情况 (7) 八、安全与使用功能测试情况 (7) 九、监理结论 (7)

六盘水市强制隔离戒毒所建设项目四标段 建筑节能分部工程质量验收评估报告 一、工程概况 (一)工程名称:六盘水市强制隔离戒毒所建设项目四标段 (二)工程地址:六盘水市德坞片区西宁村七组沙子坝 (三)参建单位: 建设单位:六盘水市司法局 监督机构:六盘水市建设工程质量管理站 设计单位:贵州大学勘察设计研究院 监理单位:广州宏达工程顾问有限公司 施工单位:江西龙马建设集团有限公司 检测单位:六盘水兴盛建设工程检测有限责任公司 (四)工程项目概况 六盘水市强制隔离戒毒所建设项目四标段总建筑面积为15160.56m2;建筑高度为12.25~23.85m,建筑层数为2~6层。警训综合楼、备勤楼、行政楼、多功能厅原设计的±0.000相当的绝对标高为1896.25m,现变更为1896.85m,社会帮教用房的±0.000相当的绝对标高为1891.85m。 本工程结构类型为现浇框架结构体系,结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,耐火等级为一级。抗震设防烈度为6度。 二、施工质量评估依据 六盘水市强制隔离戒毒所建设项目四标段建筑节能分部工程的各分项内容,施工质量符合相关规范、规程和工程建设强制性标准要求,符合设计文件及合同要求。主要执行的工程技术标准如下: 1、六盘水强制隔离戒毒所建设项目四标段工程提供的施工图纸及相关图纸会审、设计

节能竣工验收自评报告.doc

融创·茶园麓山项目二期高层二批次二标段 建筑节能竣工验收 自 评 报 告 施工单位:重庆山海建筑(集团)有限公司编制人: 审核人: 审批人: 日期:2012年月日

建筑工程节能专项竣工质量自评报告 我公司承建的项目二期高层二批次二标段工程,自2012年11月17日开工,于2014 年3月20 日已完成图纸及合同规定的建筑节能全部施工内容。根据本工程的节能产品及施工过程,本企业作建筑节能专项竣工自评报告。 一、工程概况: 1、工程名称:融创·茶园麓山项目二期高层二批次二标段 2、建设单位:有限公司 3、监理单位:工程建设监理公司 4、设计单位:华优建设工程设计院 5、施工单位:重庆建设(集团)有限公司 6、质监单位:南岸区建筑工程质量监督站 7、本标段工程包含两栋高层和一个地下车库工程。 8、工程建筑节能设计:○1屋顶:采用180厚泡沫混凝土保温。○2外墙:35厚建筑无机保温砂浆。○3楼地面:20厚HP改性发泡水泥保温板;○4门窗:外窗、门均采用塑钢门窗(6中透光热反射+12A+6透明),门窗玻璃为传热系数2.3。 二、质量自评报告依据 1、设计文件:华优建筑设计院的施工图纸及设计变更通知单 2、《施工承包合同》 3、有关技术标准规范

《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001、 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙保温施工技术规范》(JGJ114-2004 《砌体工程质量验收规范》(GB50203-2002) 《屋面工程施工验收规范》(GB50207-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50201-2001) 《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002) 《外窗抗风性能规范》(GB/T7106-2002) 《外窗抗水密性能规范》(GB/T7108-2002) 《外窗气密性能规范》(GB/T7107-2002) 三、施工及资料情况: 1)施工概况 1、外墙JD微珠发泡水泥无机外墙保温、抹抗裂砂浆浆层施工时间:2011-10.19------2011-12-18;屋面保温层施工完成时间:2010-11-20;门窗施工时间:2011-10-10------2012-5-20 2、在施工过程中严格控制施工质量,工程质量控制措施:在公司质保体系和措施控制的基础上,监理单位配有专职监理工程师对本工程实行过程的质量监督。主要采用以下措施: ○1严格控制原材料及半成品进货关,无产品合格证及检验报告一律不采购、不使用。严格执行工序交接检查程序:“检查上工序,保证本工序,服务下工序。及时作好隐蔽工程的检查确认和签字手续,及时办理施工过程中的工序间交接,明确完成项目工程的质量状况。每道工序施工完成后,各施工队按相关的施工图纸及施工验收规范进

建筑节能自评报告

精心整理 合肥浙商城二期25#楼 建 筑 节 能 自 评 报 告 编制人: 审核人: 南通建工集团股份有限公司 2016年08月08日 合肥浙商城二期25#楼 建筑节能自评报告 一、工程概况 建设单位:合肥亚太置业有限公司 设计单位:中外建工程设计与顾问有限公司 勘察单位:中佳勘察设计有限公司 监理单位:安徽省建科建设监理有限公司 施工单位:南通建工集团股份有限公司 质量要求:合格 建设地点:合肥市龙塘裕溪路与共青路西北侧。

1、本工程为合肥亚太置业有限公司投资兴建,由中外建工程设计与顾问有限公司设计,本工程建筑高度18.95m。本工程设计地下0层,地上4层,本工程为多层商铺。总建筑面积为5193.85m2,框架结构。工程质量确保“合格”。 2、本工程建筑类别为二类建筑,抗震设防烈度为七度,设计使用年限为50年。 二、本工程建筑节能分部工程概况 序号节能分 项工程 设计要求 1 墙体保 温节能 分项工 程 30mm厚的IDP保饰贴无机保温板墙体保温系统,导热系 数为0.050w/(m.k):密度为200Kg/m3;阻燃性能等级A 级 2 门窗节 能分项 工程 窗为断热铝合金中空低辐射玻璃窗6+12A+6低辐射、遮 阳型,传热系数3,遮阳系数0.50,气密性等级不低于6 级。 3 屋面节 能分项 工程 50mm厚的挤塑聚苯板,导热系数为0.030w/(m.k):压 缩强度200KPa; 4 配电与 照明节 能分项 工程 符合GB50411-2013《建筑节能工程施工质量验收规范和 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的有关规定 三、施工情况

1、墙体保温建筑节能分项工程: 本工程外墙采用30mm厚的IDP保饰贴无机保温板墙体保温系统,导热系数为0.050w/(m.k):密度为200Kg/m3;阻燃性能等级A级,符合节能要求。所用材料均经监理单位人员抽样送检测中心试验结果均合格,相关功能性检验经检测合格。 2、门窗节能分项工程: 本工程外窗面积约7000㎡,所有铝合金门窗均采用“安徽生信”隔热型材加工制作,玻璃采用”合肥泰佳”品牌。本工程所有外门窗气密性等级6级,抗风压性等级4级,水密性等级3级。外门窗气密性应满足〈〈建筑外窗气密性分级及检测方法〉〉GB/T7107-2008的要求,外门窗抗风压性应满足〈〈建筑外窗抗风压性能分级及检测方法〉〉GB/T7106-2008的要求,外门窗水密性应满足〈〈建筑外窗水密性能分级及检测方法〉〉GB/T7108-2002的要求。外门窗做法;门窗为隔热铝合金低辐射中空玻璃窗6+12A+6,传热系数4级,遮阳系数0.50,门窗由专业厂家生产提供。所有复试均经监理单位人员抽样送检测中心检测,外窗七性试验和保温节能试验结果均符合要求。 3、屋面建筑节能分项工程: 本工程屋面面积2200㎡,屋面节能分项工程施工采用50mm厚的挤塑聚苯板施工,屋面总体施工工序为:基层处理→涂膜防水施工→保温层施工→找坡层施工→找平层施工→保护层施工。 屋面挤塑聚苯板密度、含水率、导热系数等技术性能都符合相关规定,吸水率不大于2%。所用材料均有出厂检验报告、质保单资料齐全;检测结果和性能试验结果均符合要求。 4、配电与照明建筑节能分项工程: 本工程配电与照明节能分项工程施工符合《配电与照明节能分项工程施工质量验收规范》GB50411-2013,工程所用电线符合《电线电缆电性能试验方法导体直流电阻试验》GB/T3048.4-2007,电线电缆每千米在20度下最大电阻值均小于技术要求,线芯截面积均大于标准截面积,本分项工程各计量点设置无功率补偿装置。

建筑节能分部工程验收自评报告

贵阳市口腔医院建设项目建筑节能分部工程自评报告 编制: 审核: 中铁二局第一工程有限公司 贵阳市口腔医院建设项目经理部 二O一五年十二月二十一日

贵阳市口腔医院建设项目 建筑节能分部工程自评报告 一、参建单位 建设单位:贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司 监理单位:贵州宏建工程监理咨询有限公司 设计单位:贵州省建筑设计研究院 勘察单位:贵州地矿工程勘察有限公司 施工单位:中铁二局第一工程有限公司 二、工程概况 地理位置:贵阳市市南路51号与解放路之间(原贵阳市第二人民医院院址)。 建筑规模:本工程占地面积3750㎡,总建筑面积24295.04㎡,地下3层,地上15层,建筑高度61.45m。 使用功能:该工程为口腔医院新建专科医院项目,主要使用功能有立体车库、食堂、门厅、综合门诊、手术室、治疗室、层流手术室、病房、会议室、多媒体教室、考试中心、微机室、DR、CT、药品超市等房间,另设计有2座消防疏散楼梯和5台电梯。 结构形式:现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。 外围护结构:外墙采用240mm厚的A5.0级蒸压加气混凝土砌块(砂加气),内墙采用200mm厚和100mm厚的A5.0级蒸压加气混凝土砌块(砂加气),内外墙均采用M5.0级商品砂浆砌筑;外墙窗采用深灰色覆膜断桥铝合金窗,玻璃为蓝灰色较低透光Low-E中空玻璃,玻璃厚度6+9A+6。 装饰面材:内墙面为水泥砂浆刮瓷粉乳胶漆墙面和粘贴瓷砖和薄瓷板墙面;外墙面为9.3m以下干挂石材墙面,1轴~3轴×B轴~D轴外墙为玻璃幕墙,其余粘贴平板砂岩软瓷墙面、氟碳漆墙面。 墙体节能设计:外墙外保温,钢筋混凝土结构部分采用35mm厚HL169中空微珠无机保温砂浆,材料导热系数0.07W/(m.k),燃烧性能为(A级)。填充墙部分采用240mm厚A5.0级蒸压加气混凝土砌块墙体,填充墙表面做25mm厚水泥砂浆抹灰层,钢筋混凝土墙体与蒸压加气混凝土砌块墙体交接处,保温层入加气混凝土墙体长度≥300mm。外墙平均设计传热系数0.921KW/(㎡.K)。外墙装饰饰面层主要为9.3m以下干挂石材墙面,1轴~3轴×B轴~D轴外墙为玻璃幕墙,其余粘贴平板砂岩软瓷墙面、氟碳漆墙面。 幕墙节能设计:本幕墙工程包括明框、隐框玻璃幕墙和干挂石材(其中:干挂石材最高标高为9.3m,玻璃幕墙最高标高为61.25m),幕墙的使用年限25年,幕墙工程的基层结构为现浇钢筋混凝土框架结构。幕墙保温材料的燃烧性能等级为A级,抗风压性能达到

相关文档