NGP-700

环网柜保护测控装置

V2.0

南京国品自动化设备有限公司

目录

一、概述 (1)

1.1.产品适用范围 (1)

1.2.产品特点 (1)

1.3.产品功能配置 (1)

二、主要参数和技术指标 (3)

2.1.工作电源 (3)

2.2.交流电流输入 (3)

2.3.交流电压输入 (3)

2.4.开关量输入 (3)

2.5.接点输出 (3)

2.6.模拟量输出(选配) (3)

2.7.通讯接口 (4)

2.8.环境 (4)

2.9.型式试验 (4)

2.10.保护功能性能指标 (4)

2.11.测控功能性能指标 (5)

2.12.采用的国际和国家标准 (5)

三、保护控制器外观及安装 (6)

3.1.安装 (6)

3.2.面板功能介绍 (7)

四、主要功能 (8)

4.1.保护功能 (8)

4.2.定值清单 (10)

4.3.测控功能 (11)

4.4.工程接线示意图 (11)

4.5.保护压板说明 (12)

NGP-700压板清单 (12)

五、功能参数整定 (13)

5.1.各保护功能整定 (13)

5.2.系统时钟设置 (13)

5.3.CAN网络设置 (13)

5.4.RS-485网络设置(MODBU网) (13)

七、检测及试验 (14)

7.1.硬件测试 (14)

7.2.保护功能试验 (14)

八、面板控制器功能设置及信息查看 (16)

8.1.菜单概述 (16)

8.2.刻度信息查看 (17)

8.3.开入查看 (18)

8.4.开出检测 (19)

8.5.压板投退 (19)

8.6.定值整定及查看 (20)

8.7.参数设定 (22)

8.8.版本信息 (29)

8.9.事故记录 (30)

一、概述

1.1. 产品适用范围

NGP-700系列数字式保护测量控制器是我公司推出的400V配电系统智能化控制产品,它基于高性能ARM处理器硬件平台和嵌入式实时操作系统,集保护、控制、通讯、测量、监视功能于一身,是智能化、网络化、数字化的低压配电控制产品。

1.2. 产品特点

◆安全可靠:采用PHILIPS最新的高速ARM处理器,主处理器板采用四层印制板的电气设计,高精度的AD采样,主要元件全部采用进口器件,保证了装置电气设计上的高可靠性,产品通过了严格的型式试验和电磁兼容测试,保证了产品在恶劣环境下的适应能力和可靠性。

◆高度集成化:数字式保护测量控制器针对400V供配电设计。除了具有完善的保护功能外,还具有对设备的电气量的测量功能及对设备的可编程控制功能,同时具有多种通讯接口,能够通过现场总线将数据和信息传送至上位机(监控、调度计算机),同时接受上位机的分、合闸等控制命令。

◆紧凑的结构设计:产品体积小,结构紧凑,安装方便,在低压控制终端柜直接安装使用。由于采用现场总线方式,改变了过去传统集中安装的方式,可以分散单台、多台灵活的安装在现场控制室,通过屏蔽双绞线组网。

◆丰富的通讯接口配置:具有 1 个标准的 RS-485 通讯接口(内置Modbus通讯协议),适用于现场控制总线

1.3. 产品功能配置

产品功能配置表

1

注1:

注2:零序电流保护功能需选配;

注3:RS485接口和CAN-BUS接口只能选其一,不能同时兼容

2

二、主要参数和技术指标

2.1. 工作电源

DC220V;

电源功耗:正常运行时,不大于5W;

装置动作时,不大于8W。

2.2. 交流电流输入

额定值In:200A/100A/50A/25A/5A;(大于200A以上时用外置互感器方案实现) 测量范围:0~10In;

测量误差:不大于1%。

过载能力:2In可连续工作;

10In允许工作10s;

40In允许工作1s;

功耗:不大于0.5VA。

2.3. 交流电压输入

额定值Un:380V;

测量范围:0~1.2Un;

测量误差:不大于1%;

过载能力:1.2Un可连续工作;

功耗:不大于0.5VA。

2.4. 开关量输入

通道数:8路;

工作电压:DC24V;

输入方式:空接点或有源接点;

隔离方式:光电隔离,隔离电压2500V。

2.5. 接点输出

接点数:4路;

接点容量:额定电流5A ;额定电压250Vac;交流断弧2000VA;

接点型式:常开(标配),常闭(定制)。

2.6. 模拟量输出(选配)

通道数:1路;

输出方式:4~20mA电流;

误差:不大于2%;

输出量:可编程,缺省为关闭输出。

3

2.7. 通讯接口

通讯接口:RS485(标配);

CAN2.0(标配);

调试接口:RS232C(标配);

隔离类型:光电隔离,带防雷功能;

波特率:1.2bps~9.6Kbps(RS485)

9.6Kbps (RS232C);

通讯规约:RS485(Modbus)/RS232C(内部规约) /CAN2.0B(内部规约);

通讯媒质:屏蔽双绞线;

功能:RS485/CAN2.0B与自动化及DCS系统通讯,RS232C作为调试接口,与NGP-700通讯。

2.8. 环境

正常工作温度:-10℃~+55℃;

极限工作温度:-25℃~+70℃;

相对湿度:5%~95%;

大气压力:60kPa~106kPa;

海拔:小于4000 米;

防护等级:IP50;

2.9. 型式试验

2.9.1. 绝缘性能

绝缘电阻:不小于20MΩ(交流电流电压输入回路、工作电源回路、继电器输出回路、开关量输入回路之间及对外壳);

介质强度:2000V,50Hz,1分钟(交流电流电压输入回路、工作电源回路、继电器输出回路之间及对外壳);1000V,50Hz,1分钟(开关量输入回路之间及对外壳) ;

冲击电压:1.2/50μs,5000V雷电波(交流电流电压输入回路、工作电源回路、继电器输出回路之间及对外壳);

耐湿热试验:能承受GB/T 2423.3-2006电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法。

2.9.2. 电磁兼容性能

静电放电抗扰度: GB/T 17626.2-2006规定的严酷等级为IV级的静电放电抗扰度试验;

射频电磁场辐射抗扰度:GB/T 14598.9-2010规定的严酷等级为III级的射频电磁场辐射抗扰度试验;

快速瞬变脉冲群抗扰度:GB/T17626.4-2008/IEC 61000-4-4:2004规定的严酷等级为III级的快速瞬变脉冲群抗扰度试验;

脉冲群抗扰度:GB-T 14598.13-2008规定的严酷等级为III级的脉冲群抗扰度试验。

2.9.

3. 机械性能

振动:承受 GB/T 11287-2000 中3.2.1及3.2.2规定的严酷等级为I级的振动耐久能力试验;

冲击:承受GB/T 14537-1993中4.2.1及4.2.2规定的严酷等级为I级的冲击响应试验;

碰撞:承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为I级的碰撞试验。

2.10. 保护功能性能指标

2.10.1. 整组动作时间(包括出口继电器动作时间)

4

短路保护(电流速断):不大于50ms;

2.10.2. 精确工作范围

电流:0.08In~10In;

电压:10V~460V;

2.11. 测控功能性能指标

2.11.1. 遥测

电压、电流有效值测量误差:不大于1%;

有功功率、无功功率、功率因数测量误差:不大于2%;

2.11.2. 遥控

遥控分、合闸输出脉冲:缺省为200ms。

2.12. 采用的国际和国家标准

5

三、保护控制器外观及安装

NGP-700系列数字式控制器专门针对供配电系统设计,采用了紧凑的结构设计,小型化的外型尺寸,安装方便灵活,适用于固定式及混合式的柜型。由于采用现场总线方式,改变了过去传统集中安装的方式,可以分散单台、多台灵活的安装在现场、控制室,通过屏蔽双绞线组网。

3.1. 安装

NGP-700机械开空尺寸示意图

背视图及接线端子功能简介

端子定义列表:

6

3.2.面板功能介绍

“运行”灯:正常运行时点亮;

“启动”灯:电机启动时闪烁,启动结束后熄灭;

“停车”灯:按面板停车键后点亮,按复归键熄灭;

“故障”灯:底层保护控制器有故障或者有保护动作时点亮,按复归键熄灭;

“通讯”灯:和底层保护装置正常通讯时闪烁,否则常亮;

7

8

四、主要功能

NGP-700保护测控器采用完善、可靠的硬件设计,过载、断相故障、过压、欠压、三段电流保护、外部故障等进行保护。 4.1. 保护功能

1)过流保护

过流保护是为线路相间而设置的,通过该保护的功能,可以避免引起进线跳闸,甚至越级跳闸。在电流出现 6-8 倍额定电流及以上的严重过负荷时,可按设定的要求进行保护,使得系统运行更加安全。

2)过负荷保护

过负荷保护是最常见和应用的一种保护,其保护功能和常规热继电器极为相似。一般在其额定电流以下运行,也允许在一段时间内在其额定电流以上运行。

本保护提供 2 种完整的、独立的过载保护功能,为不同性能及用途提供全方位、多选择、冗余式的数字式保护功能:

a) 定时限过负荷:具有独立的定值和时限的定时限电动机过负荷保护功能;

b) 反时限过负荷:定值设定为一个反时限电流门槛定值及反时限时间常数。 反时限特性方程如下:

2

80(/)1

p p t I I t =

-

过负荷时间单位为秒:

9

式中,p I 为反时限过流电流门槛定值,p T 为反时限过流时间系数定值。

3)过电压保护

针对电压过高将引起线路绝缘程度损伤的问题,采用独立的、完整的三相过电压保护逻辑判据。当运行电压超过过电压整定值时,可按设定的要求跳闸或告警。

4)欠电压保护

电压过低会引起下端设备停止工作,对于重要的生产工艺(如:石油化工生产线),将造成生产工艺混乱,严重影响生产。

采用独立的、完整的三相欠电压保护逻辑判据。当运行电压低于低电压整定值时,可按设定的要求进行保护。

5)PT 断线

可由控制字来选择PT 断线检测投入/退出

PT 断线需考虑一相或两相断线及三相断线的情况。 1. PT 断线或两相断线判据 1)

ab bc U U 18V

-≥或

bc ca U U 18V

-≥或

ca ab U U 18V

-≥

以上两个判据中同时满足时,判为单相或两相PT 断线,延时1.25s 告警。

2.三相交流失压的判据

10.1n U U <,且任一相有电流(0.08n I >)。

判据满足时,判定为交流失压,延时1.25s 告警。 6)开关量逻辑编程:

用户可以根据生产工艺对电机运行的需求对开关量进行逻辑编程,以实现连锁跳闸等要求。 7)三段式过电流保护:

该保护功能为每段各设一个软压板进行保护功能的投退,且每段保护各有一个动作电流及动作时间定值,各段保护相互独立。

4.2. 定值清单

NGP-700定值清单

注1:定值整定范围为装置外接CT的0.08In~10In(例如装置外接CT额定电流为100A的时候,定值整定范围为0.08*100~10*100);

10

装置所配的外接CT最大电流为10In。

装置设置完对应的外接CT参数后必须把装置断电重启下。

控制字KG1为四字节十六进制数,其分解示意如下;

4.3. 测控功能

NGP-700配备了较完备的测控功能,可通过RS485或CAN-BUS总线与上位机通讯,实现配电系统的无人值守和智能管理,实现配电系统的无人值守和智能管理。

1)模拟量测量

NPD-56为线路电流测量,可通过选配测量电压、有功、无功、功率因数。

2)遥信及事故告警

可上送开关量状态、保护功能使用状态及事故告警类遥信。

3)遥控

配置了开关的遥控分、合闸,保护功能软压板的投退及保护定值的修改。

4)DC 4-20mA模拟量输出

该功能需选配,输出一路标准的 DC 4-20mA 模拟量,可通过控制字选择对应的模拟量。

4.4. 工程接线示意图

NGP-700接线原理图:

11

4.5. 保护压板说明

NGP-700压板清单

12

五、功能参数整定

5.1. 各保护功能整定

用户可根据工程需要开启需要使用的相关保护功能并整定该保护功能相关定值,具体保护功能及相关定值配置详见第四章。

5.2. 系统时钟设置

用户可以对控制器内部时钟进行整定,在系统组网的条件下,该工作由后台系统自动完成。

5.3. CAN网络设置

使用CAN_BUS总线组网用户需对控制器进行CAN网络地址及通讯速率的配置,确保每一个控制器节点有唯一的CAN网络地址,确保每一个控制器节点都工作在同样的速率;

5.4. RS-485网络设置(MODBU网)

使用RS-485总线(MODBUS)组网用户需对控制器进行RS-485网络地址及通讯速率的配置,确保每一个控制器节点有唯一的RS-485网络地址,确保每一个控制器节点都工作在同样的速率。

13

七、检测及试验

7.1. 硬件测试

7.1.1. 模拟量测试

将电流通过外接互感器接入,电压直接接入,通过显示界面查看显示的电流电压值同实际输入电流电压是否相同。

7.1.2. 开入测试

由外部提供220V控制电源接入公共端和开入端子,通过显示界面监视开入状态。

7.1.3. 开出测试

通过PC调试软件依次开出传动出口,用万用表的通铃档测试出口动作是否正确。

7.2. 保护功能试验

我公司生产的控制器在出厂前都已作了全面的保护功能测试,此处仅对保护控制器的主要保护功能作一个验证。

●电流速断保护

a)保护原理框图

b)试验过程

a)保护原理框图

b)试验过程

14

15

八、面板控制器功能设置及信息查看

8.1. 菜单概述

NGP-700操作菜单及事故报文为全中文显示,可同时显示两行汉字的信息,菜单功能目录结构如下:

16

8.2. 刻度信息查看

下图为刻度信息查看过程的示意图。

17

ATP荧光检测系统使用说明书

ATP荧光法微生物(细菌总数)快速检测系统 使用说明书 第一部分A TP荧光法微生物(细菌总数)快速检测系统简介 1、系统原理 (3) 2、组成部件及相关功能 (3) 3、应用领域、特点、效益 (4) 4、检测注意事项及操作步骤 (4) 5、A TP快检系统使用注意事项及故障排除 (7) 6、对应关系曲线 (8) 7、有关食品安全和卫生检测的问答 (9) 第二部分A TP荧光法微生物(细菌总数)快速检测系统使用说明 1、技术参数及性能 (12) 2、仪器操作说明 (13) 2.1开机、初始化 (13) 2.2参数设置 (13) 2.2.1选择RLU方式 (14) 2.2.2选择其它样品名方式 (14) 2.2.3设置文件类型............................... . (15) 2.2.4设置日期时间......................... (16) 2.2.5设置检测时间 (16) 1

2.2.6 U盘格式化 (16) 2.3测试 (16) 2.4查询 (17) 2.4.1查询测试结果 (17) 2.4.1.1删除测试结果 (18) 2.4.1.2删除文件 (18) 2.4.2查询文件信息 (19) 2.4.3查询仪器信息 (19) 2.4.4查询电池电量 (19) 2.4.5快速查询 (19) 2.5通讯 (21) 3、上位机软件 (22) 3.1软件安装 (22) 3.2驱动程序的安装 (25) 3.3软件启动 (27) 3.4软件运行 (28) 3.5样品及回归方程设定 (29) 3.6 “文件名”说明 (30) 3.7文件、记录操作和数据库 (31) 4、电池充电 (32) 5、保修 (32) 2

NGP-700环网柜微机保护测控装置使用说明书资料

NGP-700 环网柜保护测控装置 技 术 说 明 书 V2.0 南京国品自动化设备有限公司

目录 一、概述 (1) 1.1.产品适用范围 (1) 1.2.产品特点 (1) 1.3.产品功能配置 (1) 二、主要参数和技术指标 (3) 2.1.工作电源 (3) 2.2.交流电流输入 (3) 2.3.交流电压输入 (3) 2.4.开关量输入 (3) 2.5.接点输出 (3) 2.6.模拟量输出(选配) (3) 2.7.通讯接口 (4) 2.8.环境 (4) 2.9.型式试验 (4) 2.10.保护功能性能指标 (4) 2.11.测控功能性能指标 (5) 2.12.采用的国际和国家标准 (5) 三、保护控制器外观及安装 (6) 3.1.安装 (6) 3.2.面板功能介绍 (7) 四、主要功能 (8) 4.1.保护功能 (8) 4.2.定值清单 (10) 4.3.测控功能 (11) 4.4.工程接线示意图 (11) 4.5.保护压板说明 (12) NGP-700压板清单 (12) 五、功能参数整定 (13) 5.1.各保护功能整定 (13) 5.2.系统时钟设置 (13) 5.3.CAN网络设置 (13) 5.4.RS-485网络设置(MODBU网) (13) 七、检测及试验 (14) 7.1.硬件测试 (14)

7.2.保护功能试验 (14) 八、面板控制器功能设置及信息查看 (16) 8.1.菜单概述 (16) 8.2.刻度信息查看 (17) 8.3.开入查看 (18) 8.4.开出检测 (19) 8.5.压板投退 (19) 8.6.定值整定及查看 (20) 8.7.参数设定 (22) 8.8.版本信息 (29) 8.9.事故记录 (30)

环网柜施工方法.

(1)环网柜施工方法 1)施工工序 放线定位→基坑开挖→垫层施工→底板模板施工→底板浇筑→墙板模 板施工→墙板混凝土浇筑→模板拆除→抹灰→现场清理→环网柜安装→检 验调试→送电 2)施工方法 1在施工前首先要充分熟悉图纸,在此基础之上由放线员根椐施工图在图上指定位置进行基础位置的定位放线;完成后由质检员时行自检。 2在位置定位以后,由施工员按排(人工挖土时)普工,按现场放线位置时行基坑开挖,开挖完成后由质量员进行自检,在自检合格的前提下,请监理工程师到现场验收。开挖时要注意下列几点: 操作人员之间的间距,并不得面对面进行操作,以防间距过小在挥锹 时发生互相伤害事故。 开挖时要按交底要求将弃土放置到尽可能离坑边较远或指定位置,如基坑较深的,要充分考虑放坡系数,以防重力压垮侧壁发生塌方事故。 在挖土要到距图纸标高位100mm时,要注意不得超挖,余下部分的泥土用小铲清除,以利于坑底的成型和保持坑底的强度。 3在基坑施工完成后,由模具工进场按图纸要求制垫层混凝土模板,完成后有钢筋的由钢筋工进行配筋,要模板施工过程中要注意模板制作时的机械作业安全、用电安全等。 4在模板施工完成并验收后,进行垫层混凝土浇筑的施工,这此过程中,应先浇水湿润模板,由于本工程的混凝土板较薄(200mm)且为素混凝土,故可直接一次成型,在成型后,应用棒式震动器沿模板中心呈“棉花型”震动并向底板边缘拖动完成施工。 5在底板垫层完成后,进行墙板模板的施工,方法同底板模板施工。 6墙板混凝土施工方法略同于底板混凝土施工。 7墙板混凝土浇筑完成后,在满足强度要求的前提下,进行模板拆除并将浇筑时的流淌和残渣清理干净。 8按图纸要求的配比,进行砂浆的搅拌,在清理干净后的坑壁上,进行抹

车牌识别停车场系统使用说明书_图文

停车场系统使用说明书 安捷智能科技有限公司 目录 1、功能特点 (4) 2、软件安装环境要求 (5) 3、软件安装 (5) 3.1 安装数据库SQL Server 2000 (5) 3.2 SQL Server 2005的安装 (8) 3.3停车场软件安装 (14) 3.3.1 在XP _SP3系统中的安装 (14) 3.3.2 在Win7_SP1 32系统中的安装 (15) 3.3.3在多机系统中 (16) 3.4 视频卡驱动安装 (17) 3.5 软件狗驱动安装 (17) 4、软件功能设置 (18) 4.1系统登录 (18) 4.2修改密码 (19) 4.3交接班自动信息汇总功能 (19) 4.4 注册系统及新IC卡初始化 (20) 4.4.1 注册系统 (20) 4.4.2新IC卡初始化 (21) 4.5 系统参数设置 (21)

4.7 停车场设置 (24) 4.8 控制器设置 (24) 4.9 操作员组管理 (26) 4.10 操作员管理 (26) 4.11 节假日设置 (27) 4.12节假日规则设置 (27) 4.13 车牌识别配置 (28) 4.14 设置收费标准 (29) 4.15 全天最高收费标准 (29) 4.16 测试收费标准 (30) 4.17 制器数据上传下载 (30) 4.18 格式化控制器 (31) 5、软件操作 (32) 5.1 出入监控 (32) 5.2 中央收费 (34) 5.3 内部消费 (36) 5.4 人工出场 (37) 6、卡片管理 (38) 6.1 卡片类型及其功能介绍 (38) 6.2 新IC卡初始化 (38) 6.3 卡片注册、延期、充值、挂失、恢复、回收、修改 (39)

站所终端DTU实际应用案例

10KV环网柜、箱变、开闭所成套设备“三遥”自动化方案 实际应用案例 一、实际案例应用现场 站所终端DTU型号:广州市智昊电气技术有限公司DAF-830配电自动化终端(站所终端DTU)使用规约:IEC 60870-5-104/带国网公司加密模块 应用项目:湖南省电网长沙开发区配网自动化重点工程 一次配置:1进3出+PT 接入主站:北京四方主站系统 运行情况:2011年验收稳定运行至今 二次方案图纸:欢迎致电索取 二:应用方案 配置:5路开关三遥(本方案适用于4-6回路,最大支持20回路三遥测控。) 1)遥测部份: 一条进线:各采集3个相电压(Uab、Uac、Ucb),采集电流(A、C、零序)3个电流。共

计6个电压,3个电流。 三条出线回路:各采集电流(A、C、零序)共计9个电流。遥测部份共计:6个电压,12个电流,18路模块量。 2)遥信部份: 30个状态遥信量输入,包括:开关位置、接地刀闸位置、电操机构储能等。 3)遥控部份: 最大可接入5个回路遥控控制输出。电操机构电源DC24/48V,由DTU蓄电池提供。其它电源由直流屏提供。 4)通信部分: 支持光纤通信:接口类型包括RS232/RS485、以太网口LAN(10Base-T)、支持无线GPRS通信。5)规约部份:支持101/104规约。(与配网自动化主站对通) 6)柜体尺寸:可根据图纸订制。标准为1000高*600宽*400深,根据工程定做,预留通信设备等空间 7)蓄电池部份:松下不小于16AH,12V蓄电池组2节 8)电源管理部份:电池活化,电源充放电管理,300W(力源兴达) 三、产品概述 配网自动化是应用现代计算机技术、远动、自控、通讯、新型配电设备等先进技术手段,实现配网在线和离线远方监控,与配电自动管理,以达到配网安全,可靠,经济,优质,高效运行之目的。 DAF-830配电自动化远方终端(DTU)适用于10kV开闭站1~16回线路测控,可采集并上传多回路线路电压、线路电流、零序电流、设备状态等运行及故障信息,具备多种方式的通信接口和多种标准通信规约。 DAF-830配电自动化远方终端(DTU)应用实例

高压环网柜操作流程

高压柜操作流程 一、操作前仔细阅读环网柜说明及注意事项,进入设备室内操作时发须戴高压绝缘手套、穿绝缘鞋;操作时需二人进行,一人操作,一人监护。 二、环网柜投入运行操作 (1) 确认线路都在正常备用状态; (2) 将隔离面板的把手旋转至操作位置; (3)将操作手柄插入左侧地刀操作孔中,向下拉动至"分"位,使接地 刀闸断开接地。 (4) 将操作手柄插入右侧隔离开关操作孔中,向上推至"合"位,使隔离 开关合闸,再将隔离面板的把手旋转至工作位置。 (5) 然后将仪表室内所有二次微断合上,向右旋转仪表门上分合闸操作 手柄“远方→就地→合闸→远方”,使真空高压断路器合闸送电。 (6)合闸后用环网柜专用验电器验电,验电器指示灯灯亮,表明已向线 路送电。 三、环网柜停电操作 (1) 确认该线路负荷都已停电。 (2)向左旋转仪表门上分合闸操作手柄“远方→就地→分闸→远方”, 使真空高压断路器分闸停电。 (3) 断开后用环网柜专用验电器验电,验电器指示灯不亮,表明开关已 断开。 (4)将隔离面板的把手旋转至操作位置; (5)将操作手柄插入右侧隔离开关操作孔中,向下拉动面板限位然后再 向下拉动操作手柄至"分"位,使隔离开关分闸。然后将操作手柄插入左 侧地刀操作孔中,向上推动至"合"位,使接地刀闸接地。 (6) 以下(5)和(6)必须要有主管在场授权或供电局运行操作人员在场 授权才可操作。 四、变压器投入运行操作 (1) 查验低压配电室受电柜总负荷开关应在断开状态,其送电线路和设 备都处于正常备用状态。

(2)将隔离面板的把手旋转至操作位置; (3)将操作手柄插入该变压器高压柜机械面板接地刀闸操作孔中,向下 拉至"分"位,使接地刀闸断开接地。 (4)将操作手柄插入面板隔离操作孔中,向上推至"合"位,使隔离开关 合闸。 (5)将仪表室内所有二次微断合上,向右旋转仪表门上分合闸操作手柄 “远方→就地→合闸→远方”,使真空高压断路器合闸送电。 (6)合闸后查对低压配电室内低压受电柜总开关屏上电压表指示正常, 表明已向该变压器送电。 五、变压器停止运行操作 (1)断开低压配电室内低压受电柜总开关。 (2)向左旋转仪表门上分合闸操作手柄“远方→就地→分闸→远方”, 使真空高压断路器分闸停电。 (3)将隔离面板的把手旋转至操作位置; (4)将操作手柄插入该变压器高压柜隔离面板上隔离操作孔中,向下拉 至"分"位,使隔离开关断开。 (5)然后将操作手柄插入该变压器高压柜接地刀闸操作孔中,向上推至" 合"位,使接地刀闸合闸。 六、每次操作完毕后必须按操作时间顺序填写在《值班运行记录表》中。五防闭锁指: 防止带负荷分、合隔离开关。 防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。 防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。 防止在带电时误合接地开关。 防止误入带电室;防止误入带电间隔。

环网柜的说明书

一、概述 HXGN□- 12箱型固定式金属封闭开关柜(简称环网柜)适用于交流50HZ,10KV的网络作为开断负荷和短路及关合短路电流用。本环网柜配用手动、电动弹簧机构来操作负荷开关,接地开关和隔离开关配用手动操作机构。 二、型号含义 三、使用环境条件 1、环境温度上限+40℃,下限-25℃ 2、海拔高度:不大于1000m 3、空气相对湿度日平均值不大于95%,月平均值不大90%;水蒸气日平均值不大于月平均值不大于 4、周围空气不受腐蚀或可燃气体、水蒸气等明显污染 5、无经常性的剧烈振动 四、技术参数

五、技术要求 装有FZN-10/630型真空负荷开关的环网柜应能满足FZN-10/630型真空负荷开关的所有相应的技术要求。 六、结构和工作原理 本环网柜是以空气为绝缘介质的,主要配装FZN-10/630型真空负荷开关,主要方案有进线柜和出线柜等。 1、进线柜方案 柜内主回路有一台FZN-10/630型真空负荷开关,它配装有隔离刀,酌情还配装接地刀所组成,三者共装在一个机架上,并互有联锁。因此可实现接通母线、隔离、接地三个工位的操作,柜内还可灵活配装CT、PT等元件。 2、出线柜方案 柜内主回路有一台FZN-10/630型真空负荷开关和带撞击器的熔断器(有隔离开关的作用)及接地刀所组成,也可实现三工位操作。柜内还可灵活配装CT/PT和避雷器等元件,因此有时可省去计量柜。进、出线柜均配有与接地开关联锁的绝缘防护隔板,柜内各开关与隔板及柜门间采用机械联锁,并达到“五防”要求,柜体外壳防护等级为IP3X。 七、吊运、安装、调试和熔断器的更换 1、吊运

吊运前按规定进行开箱前的检查。柜体吊运时按作业标记要求,小心轻放,防震等。 2、安装 开箱后,检查柜体及柜内元件是否完好,动作是否正常,有否受潮等,在确认无误后,方可进行安装。 3、调试 如发现柜体内元件达不到其技术要求或联锁不到位时,需按下列过程调试: (1)对负荷开关和接地或隔离开关,可通过调节拉杆长度和变换拉杆与操作杆角度和位置来达到技术要求。 (2)若有联锁不到位时,可微调相应的操作拉杆长度来改变联锁孔的位置,使联锁到位。 4、更换熔断器 必须严格按停电顺序操作,首选将负荷开关分闸,然后打开熔断器到隔离位置,并将接地开关合上,在插入绝缘防护隔板后,柜门方可打开,才能进行更换熔断器。 八、使用与故障处理 1、使用 请务必严格按照下列步骤操作,否则易造成损害。 (1)负荷开关的操作顺序 a:合闸:当负荷开关处于分闸状态时,将操作手柄插入负荷开关操作孔内顺时针转动(约18 0度)、使其合闸。 b:分断当负荷开关处于合闸状态时,可由手动脱扣按钮或脱扣电磁铁操作使负荷开关分闸,对配有带撞击器的熔断器的负荷开关,熔断器熔断后,其撞击器也可使负荷开关分闸。 (2)停电操作顺序 a:将负荷开关分闸,使它与隔离和接地开关之间的联锁解除。 b:将操作手柄插入隔离和接地开关操作孔内,按顺时针方向转动(约90度),隔离刀被打开。 c:再按顺时针方向转动(约90度),接地开关速闭合。 d:插入绝缘隔板,使门联锁解除。 e:开门检修。 (3)送电操作顺序 a:关闭柜门。

检验检测统计直报系统操作帮助

检验检测统计直报系统 系统帮助 建设单位:国家认证认可监督管理委员会 承建单位:北京中认网信息技术有限公司 编订时间:2014-01-10 (一)报表说明(五张表说明) 本直报系统上报的报表包括基本情况表、财务状况表与业务状况表。其中,法人单位,且国民经济行业分类为质检技术服务(代码为7450)的机构,请填写此三类报表;法人单位,但国民经济行业分类不是质检技术服务(代码不为7450)的机构,或者非法人单位(产业活动单位),请填写基本情况表与业务状况表。 系统将根据机构填报的机构信息,自动为机构推送需要填报的报表。对于需要填报财务报表的机构,系统会根据机构在基本情况表中选择的“执行会计制度类别"自动分配财务报表,故请机构按序填报报表,准确填报机构基本情况信息,并在基本情况表中选择正确的“执行会计制度类别”。 (二)联网直报系统概述及操作 1、联网直报系统概述 联网直报系统是国家服务业统计与行业统计年报制度的重要组成,是国务院质量监督检验检疫部门贯彻落实《国务院办公厅转发统计局 关于加强和完善服务业统计工作意见的通知》(国办发[2011] 42号)有 关精神的具体要求。 联网直报系统依赖于检验检测统计报表制度。系统依据统计报表制度明确的检验检测统计信息上报的报表样式、统计指标、上报周期、上报对象、业务代码及相关数据逻辑关系等业务规则进行设计。

同时,联网直报系统需依赖于检验检测统计调查工作组织架构及管理机制的建立。依据统计调查工作组织架构及管理机制明确的信息上报涉及的对象范围、层级、权限及其数据审核管理流程,系统对相应的需求功能进行设计与实现。 检验检测联网直报系统定位于实现统计调查数据采集处理各个环节的功能,将釆用统一存储、数据录入修改、审核、导入导出、网上直报、数据计算、数据管理等功能为一体,并提供即时的数据汇总功能。用户可以借助该平台,实现、录入、导入、导出、审核、查询、计算、汇总、管理数据、发布等全部相关工作。 2、检验检测机构用户操作 (1)机构用户注册 检验检测机构包括法人单位和非法人单位两种类型用户。在注册时,法人单位直接用其组织机构代码进行注册,登录帐号即其组织机构代码;非法人单位用其所属法人单位的组织机构代码进行注册,系统将根据非法人单位注册的先后顺序,自动为其分配附加码,生成系统登录账号,帐号规则为“所属法人组织机构代码+附加码”。登录帐号为检验检测机构在系统中的唯一标识,请务必牢记! 用户注册时,一个组织机构代码只能注册一个独立的法人单位,可注册多个非法人单位。 登录页面如下图所示: 独立法人单位注册时情况: 非独立法人单位注册时情况:

住宅小区变配电室的设计案例

备选择、对各专业条件要求等几方面,结合有关现行国家规范以及本人的设计实践经验,对变配电室设计作一粗浅的分析和总结。 提纲 1. 前言 2. 工程概况 3. 变配电室选址 4. 变配电室内的电气设计 5.变压器及高低压电器的选择 6. 对土建设备的要求 7. 结束语 ************************************************************************ ********************** ██前言 近几年来,国家及北京、上海等地区相继制定了一系列较为先进的住宅设计标准,如《住宅设计规范》GB50096-99(2003 年版), 民住宅区入楼配电室设计细则》等一系列相关规范及文件。这些规范和文件的颁布,推动了住宅电气设计的发展,同时也带来一系列值得我们思考的问题,如小区变配电室形式、所址的确定,供配电系统设计等。住宅小区变配电室是整个小区供配电系统的核心,不仅要考虑

它的技术可行性,还要兼顾它的经济合理性。本文以唐山天元帝景住宅小区的变配电室设计为实例,总结了一些有关变配电室设计的常见问题,谈谈关于这方面的一些体会。 ██工程概况 唐山天元帝景住宅小区,总建筑面积约40万m2,是集多层住宅楼、高层住宅楼、配套商业、车库、会所、幼儿园等多种类型单体的综合性住宅小区。小区内共设置9 个变配电室和1 个10kV高压开闭站。共分二期建设,其中一期总建筑面积约22 万m2,共设5 个变配电室;二期总建筑面积约17 万m2 ,共设4 个变配电室。见表1 :表1 唐山天元帝景住宅小区变配电室明细表 ██变配电室的选址 确定了居住区负荷并选定变压器后,需要确定变配电室的位置。首先要深入负荷中心;其次要符合供电半径的要求,同时还要协调与其他专业的关系,与小区总体规划相结合。在总平面上难以确定最佳站址,

HXGN环网柜安装使用说明书

1.前言 在使用前请仔细阅读本使用说明书,以便能正确使用 HXGN□-12 箱型固定式交流金属封闭环网开关设备。 依照 IEC62271-200、GB3906、GB11022、GB3804、GB16926、IEC62271-105 等金属封闭开关设备和控制设备的相关标准制造。 或者直接与我司协商解决。 其他的注意事项如下: ●请选择无尘埃和腐蚀性气体干燥的户内场所使用。用在化工厂或室外设置的 场合时,请注意防腐蚀、防水、防凝结等措施。安装时请注意防尘。特别是在同建筑施工同时进行安装时,要注意防止混凝土碎块和其他异物进入。 ●安装面应平坦(平坦度±1mm以下)。如不平坦,可用垫调平。 ●主回路端子和控制回路端子接线用导线应有一定的裕度。主回路接地导体截 面不应小于 30mm2规格的铜母线。 ●不要用不干净的手触摸电气元件。 1.1开箱后的检验 开箱后检查下述项目: 用户在开箱前,应对环网柜的包装及运输过程中有否损伤甚至损坏环网柜进行检查,开箱应在干燥不受淋雨的场所进行;拆箱时注意保护产品,避免损伤。 ●确认外观、元件有无损伤,产品有无积水、凝露、混入异物等现象。 ●铬牌上所标的规格和控制电压等是否与指定内容一致。如果有误,可与本公 司联系。 使用前请先确认产品的规格及使用环境条件。 ●螺钉有无松动,主回路部分的紧固是否可靠。 ●检查装箱产品与订货单、附属备件与清单是否符合,并做现场记录。 在规定的使用条件以外不要使用本产品。以防发生故障,引起事故灾害。 1.2特殊环境条件的确认 使用于特殊环境条件时,请按下表内容进行确认。

1.3搬运和运输 搬运时请用吊装工具。以防发生掉落、碰坏等故障;本产品在运输时,不允许有强烈震动,不允许倒置、翻滚开关。 搬运设备时,请按下图所示进行吊运。由于设备的重心在右侧,放下时要注意设备会向右倾斜。 图1 柜体起吊示意图 1.4贮存

供配电环网柜基本知识

供配电环网柜基本知识 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

什么是环网柜 为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10KV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。环网柜除了向本配电所供电外,其高压母线还要通过环形供电网的穿越电流(即经本配电所母线向相邻配电所供电的电流),因此环网柜的高压母线截面要根据本配电所的负荷电流于环网穿越电流之和选择,以保证运行中高压母线不过负荷运行。目前环形柜产品种类很多,如HK-10、MKH-10、8DH-10、XGN-15和SM6系列。 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。 环网柜一般分为空气绝缘和SF6绝缘两种,用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。柜体中,配空气绝缘的负荷开关主要有产气式、压气式、真空式,配SF6绝缘的负荷开关为SF6式,由于SF6气体封闭在壳体内,它形成的隔断断口不可见。环网柜中的负荷开关,一般要求三工位,即切断负荷,隔离电路、可行靠接地。产气式、压气式和SF6式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧室只能开断,不能隔离,所以一般真空负荷环网开关柜在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成隔离断口。 环网与环网柜 环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样以来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。 所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜”。实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网”的含义的。 这些环网柜的都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。也就是说,环网柜中的高压开关一般是负荷开关。环网柜用负荷开关操作正常电流,而用熔断器切除短路电流,这两者结合起来取代了断路器。当然这只能局限在一定容量内。 这样的开关柜也完全可以用到非环网结构的配电系统中,于是随着这种开关柜的广泛应用,“环网柜”就跳出了环网配电的范畴而泛指以负荷开关为主开关的高压开关柜了。

10KV充气环网柜技术说明

CMSafe18-12主要技术说明 额定电压:12KVSM6系列是配备固定金属外壳,事按照IEC标准设计,使用氟化硫开关的模块化的,结构简单,安装方便的户内二次配电开关设备。适用于1-24kV的不接地或接地系统。防护等级为IP2XC,运行日平均环境温度为-5°C至35°C,最大为40°C。已通过西安型式试验,在国内的二次配电网中有广泛的应用。SM6环网柜开关就其结构而言是一种箱式结构的内二次配电开关设备。它共分为以下几个彼此以接地金属板或绝缘隔板分隔成的几个隔室:灭弧室,母线室,电缆室和低压间。技术说明:额定电压12kV 运行电压10kV ~24KV 频率50HZ 附:技术参数响应表 投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。 序号项目标准参数值投标人保证值1.1环网柜共用参数 1.1.1额定电压(kV)1212 1.1.2灭弧室类型真空真空 1.1.3额定频率(Hz) 5050 1.1.4额定电流630A630A 1.1.5温升试验 1.1Ir 1.1Ir 4242 1.1.6额定工频1min耐受电压(相 对地)(kV) 7575 1.1.7额定雷电冲击耐受电压峰值 (1.2∕50μs)(相对地)(kV) 1.1.8额定短路开断电流(kV) 20~2520~25 1.1.9额定短路关合电流(kA) 5050 1.1.10额定短时耐受电流及持续时 20/420/4间(kA/s)

1.1.12燃弧持续时间0.3~0.50.3~0.5 1.1.13有功负载条件下开断次数(次) 200200 1.1.14辅助和控制回路短时工频耐 受电压(kV) 22 1.1.15供电电源 1.1.15.1控制回路(V) DC48V DC48V 1.1.15.2辅助回路(V) DC48V DC48V 1.1.16使用寿命(≥年) 2020 1.1.17设备尺寸 1.1.17.1单台环网柜整体尺寸(长宽 高) 325*751*1336 325*751*1336 1.1.17.2设备的最大运输尺寸(长宽 高)按实际订单尺寸按实际订单尺 寸 1.1.18防护等级IP33X 1.1.18.1柜体外壳IP67X IP67X 1.1.18.2隔室间IP33X IP33X 1.1.19相间及相对地净距(≥带电体 对门) 125125 1.2.19异相接地故障开断试验 1.2.19.1试验电流(kA)17.3217.32 1.2.19.2试验电压(kV)1212 1.2.20容性电流开合试验(试验室) 1.2.20.1实验电流电缆:10 电缆:10 1.2.20.2试验电压(kV) 1.4×12/√3 1.4×12/√3 1.2.20.3C1级:CC1:24×O;CC2:24 ×CO;BC1:24×O;BC2:24 ×CO 1.3负荷开关参数 1.3.1额定电流(A) 630630 1.3.2额定工频1min耐受电压 1.3. 2.1断口(kV) 4848 1.3. 2.2对地(kV) 4242 1.3.3额定雷电冲击耐受电压峰值(1.2∕50μs) 1.3.3.1断口(kV) 8585 1.3.3.2对地(kV) 7575 1.3.4额定短时耐受电流及持续时 间 20/420/4

带电检测技术在变电运维中的应用 石龙

带电检测技术在变电运维中的应用石龙 发表时间:2018-07-06T11:30:13.040Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:石龙 [导读] 摘要:电力是当今社会的重要能源,随着社会经济快速发展,人们对电能需求要求越来越高,电力系统的稳定是安全生产的前提。 (国网江苏省电力有限公司阜宁县供电分公司江苏阜宁 224400) 摘要:电力是当今社会的重要能源,随着社会经济快速发展,人们对电能需求要求越来越高,电力系统的稳定是安全生产的前提。因此,变电维护等只有不断引进新技术,及时发现与解决系统潜在问题,才能保障系统的稳定运行。带电检测不需要停电即可检测出故障,目前多种带电检测技术在变电运维中已经得到了应用,可以满足电力系统维护运行的基本要求。 关键词:带电检测技术;技术优势分析;变电运维管理 1带电检测在变电运维中的应用优势 传统的变电运维难以发现设备内部问题,往往出现故障后才开始进行仪器检测,容易对电力系统的正常工作产生影响。而采用带电检测对设备进行检测,检测到风险也进行带电处理,不影响系统正常运行。目前常用的带电检测技术包括红外线检测技术和暂态电压脉冲检测技术等,操作便捷,作业安全,可以与日常巡视工作同时进行,为设备运行安全提供双重保障,最大限度的避免因设备突发性故障导致电力供应中断。 2变电运维中常用的带电检测技术 2.1红外线检测技术 红外线检测技术主要应用于对设备测温。变电设备在运行过程中会因为某些原因局部温度升高过快,采用红外线成像技术进行检测可及时发现这一问题。红外线检测技术的工作原理如图1所示。但红外线自身的穿透能力较差,可能无法发现复杂电气设备内部的故障问题,对故障发生位置距离设备表面较远时,还需使用其他检测技术进行检查。 2.2暂态电压脉冲检测技术 在设备的局部放电过程中伴随着电磁波的产生,电磁波可以通过检测设备传导到地面,进而产生暂态电压脉冲。利用这种现象,采用专用检测仪器对变电设备进行带电检测,可以有效发现开关柜、配电网和环网柜等部分的故障问题,如图2所示,开关柜局部放电现场检测过程。使用电压传感器捕获电压时间差,可以用来确定局部放电的具体发生位置,并对其放电强度和频率进行检测。通常放电位置间距越小,电压传感器采集到的暂态电压数值就越高,此外暂态地电压信号还与局部放电活跃程度有关,使用dB/mV表示两者关系。 2.3避雷器检测技术 避雷器检测技术一般被用于无间隙金属氧化物的避雷器带电检测,可以在避雷器运行过程中对其运行参数进行检测,及时掌握避雷器运行状况。在避雷器的运行参数中,总泄露电流值能够反映避雷器绝缘能力,阻性泄露电流值能够反映避雷器绝缘质量,因此掌握其运行参数可以确保避雷器的绝缘状态符合要求。避雷器的带电检测受多种影响因素干扰,为保证检测结果的准确性,需要采用补偿法对阻性泄露电流进行测量,抵抗外部干扰,为设备调试提供可靠参考。避雷器检测技术与红外检测数据的综合使用,还可以对设备内部受潮情况进行判断,如有必要,需要停电检修。 3带电检测技术的应用实例 3.1应用带电检测技术对设备进行跟踪检测 某500kV变电站在2013年更换变压器设备,采用带电检测设备对变压器内部缺陷进行检测。在设备投入运行后,技术人员根据设备检测的相关技术要求,在设备运行过程中对其实施监测。实际作业过程发现,主变压器的油箱存在气体溶解问题,导致监测数据出现异常。为确保变压器的良好运行,早期检测工作分别在变压器投入使用后的1d、7d和30d时进行检查,集中研究变压器气体溶解问题。通过对其运行参数进行检测发现,2号变压器的1d检测数据出现异常,但变压器运行情况较好,7d时检查发现本体油中存在一定的C4H2,为研究C4H2对变压器运行的影响,运维人员对设备进行跟踪检测,并采取色谱检测技术,得到三相绝缘油的检测结果分别为0.61υL/L、0.17υL/L 和0.25υL/L。通过图谱分析发现,A相特征砌体含量在15d开始不断增长,B相趋于稳定,C相缓慢增长。因此判断出2号主变压器存在运行故障,会产生低能放电现象,需要对设备进行全面检查,发现并及时解决问题。 3.2应用带电检测技术进行电气试验 在变压器的铁心接地电路检测过程中,为了给检测检修工作提供方便,控制检测结果误差,需要对检测过程进行控制。比如在某次检测中,得到的数据结果为A相11.1mA,B相11.1mA,C相13.5mA,低于技术规定要求的数值。在局部放电检测中,首先要做好前期准备工作,使用的检测设备主要包括超声定位仪、局部放电综合数字分析仪等。为提升检测质量,需要综合利用多种检测技术的优势,将脉冲电

检验系统使用说明

lis检验系统模块设计思想大连疗养院CAIFOX 一、系统概述 该系统的功能设计从实用性和前瞻性出发,力求尽量满足检验人员的实际工作需要,减少工作量,为下一步进行检验系统(LIS)开发奠定基础。 系统功能包括检验系统初始化数据维护、申请单录入修改及查询、标本采集接收,申请单回报、费用自动计价、报告单打印归档。 系统特点: 1、简化操作。医生开检验申请单时,可根据检验科维护的具体检验项目开申请单。 2、细化责任。护士可打印待采标本单床旁采集标本,打印已采标本单送检与检验科进 行标本核对。 3、介面友好。在医生开单、护士采集、检验回报等窗口增加友好提示。 4、为检验LIS接口程序做准备。 二、检验系统模块流程图

第三部分:检验申请回报操作说明 更新步骤: 第一步:计价项目维护 第二步:检验科基础数据维护 第三步:正常开单即可 一、计价项目维护 在计价项目维护中加一条项目分类为“检验”;项目编码为“kjj100001”;项目名称为“空计价”的记录,其它录入信息如下。 二、检验科基础数据维护 本系统中检验类别依据《医疗护理技术操作常规》(第四版)第三十篇检验科常规中检查分类定义,不可修改。检验单打印时取此处检验类别为检验单标头。 维护流程:实验室→检验仪器或方法→检验项目→项目组名称→项目组合对照(一)实验室定义:实验室名称可自定义。实验室名称修改后要点击相应的按 钮保存即可。在检验科工作站中按照实验室的名称进行检验单归类(详细说明见检验科工作站)。

(二) 检验仪器或方法定义:可定义仪器的名称、简称、所属检验类别、输入码、采集标本的类型、使用状态及备注。 1、添加:可定义仪器名称、简称、所属检验类别、标本类型、输入码、使用状态及备注。除备注以外,其它数据均不可为空。 2、修改:仪器名称、简称、标本类型、输入码、使用状态及备注可随时修改。如该仪器

供配电环网柜基本知识

供配电环网柜基本知识

什么是环网柜 为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10KV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。环网柜除了向本配电所供电外,其高压母线还要通过环形供电网的穿越电流(即经本配电所母线向相邻配电所供电的电流),因此环网柜的高压母线截面要根据本配电所的负荷电流于环网穿越电流之和选择,以保证运行中高压母线不过负荷运行。目前环形柜产品种类很多,如HK-10、MKH-10、8DH-10、XGN-15和SM6系列。 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。 环网柜一般分为空气绝缘和SF6绝缘两种,用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。柜体中,配空气绝缘的负荷开关主要有产气式、压气式、真空式,配SF6绝缘

的负荷开关为SF6式,由于SF6气体封闭在壳体内,它形成的隔断断口不可见。环网柜中的负荷开关,一般要求三工位,即切断负荷,隔离电路、可行靠接地。产气式、压气式和SF6式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧室只能开断,不能隔离,所以一般真空负荷环网开关柜在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成隔离断口。 环网与环网柜 环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样以来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。 所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜”。实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网”的含义的。 这些环网柜的都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。也就是说,环网柜中的高压开关一般是负荷开关。环网柜用负荷开关操作正常电

充气柜安装使用说明书

充气柜安装使用说明书 -----刘三亚/红苏电气 WSG全称为气体绝缘金属封闭开关设备(WSG为三相母线、WIG为铁路专用两相母线),包含了真空灭弧、气体绝缘等多种先进功能。 主要组成部分为母线室、断路器室、电缆室、二次低压箱等。 1,现场开箱清点到货情况,指导柜子的摆放 需准备工具:尖嘴钳、螺丝刀、气压表、小撬棍等。 首先进行开关柜体的开箱,开关柜数目、型号的核对,并检查装箱单上和柜体面板上的编号是否一致;检查有无运输过程中发生的损坏情况,若有第一时间联系项目经理并拍下照片为证。 然后需要用水平尺进行槽钢水平度的测量,若满足安装条件则可以指导施工人员将柜子安放在槽钢上,排列次序按照设计院蓝图、一次系统图进行排列。注意:第一台侧柜边离槽钢边缘预留下18-20CM的边屏安装空间(若有预留增补柜,则需留下适当的距离);用螺丝定位好边柜即第一台柜子的位置,之后的每台柜子之间预留下60-80CM的距离,以腾出清洁HSM6-12时咱们自己的站立空间。 接下来进行附件箱的开箱清点工作:主要包括主母线连接件、弓形架、笼套、销、软接地铜线的数目的清点;各种类螺丝螺母的清点;杜邦擦拭纸、酒精、百洁布、硅脂、螺纹胶等安装消耗品的检查;备品备件的清点。结束后需让用户负责人在装箱单上签字确认。 此时可以用压力表测各柜子的母线室和断路器室的气压,并做好详细记录。 2,拼柜与HSM6-12的安装 需准备工具:4MM的内六角扳手、13MM 的棘轮快扳、10MM的扳手、13MM的长短套筒头、6.3MM规格的10寸长加长杆、6.3MM规格柄棘轮扳手、6MM的内六角套筒头、拉弓一套、20N力矩扳手、卷尺、小刷子、夹棍、无水乙醇,杜邦擦拭布等。 1.进行主母线连接件的清洁工作:用6MM的内六角扳手将上下部连接部分的螺杆旋紧并逆时针回松半圈,以保证连接件上下的活动;若连接件外部有毛刺, 需用百洁布打磨平滑,而后用蘸酒精的擦拭纸清洁并包好待用。 2.将柜顶HSM6-12保护罩拆去,用小刷子将柜顶部灰尘清理干净,以防移柜子时灰尘飘落污染到HSM6-12绝缘部分。用百洁布对白盘侧母线铜套管内部以及外 部边缘进行打磨擦拭,以防毛刺放电,而后用蘸酒精的擦拭纸清洁(包括套管 内部、边缘以及白盘表面),在白盘上均匀抹上绝缘硅脂。将擦拭好的母线连接 器放入铜套管中。再用蘸酒精的擦拭纸清洁HSM6-12黑橡胶套与白盘相接触的

(完整word版)10kV环网柜技术规范

环网柜 技术规范书 二〇一二年二月十三日 1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于户外10kV户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529标准。 2.2 符合有关国家标准。

GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 GB1208-1997 《电流互感器》 GB1207-1997 《电压互感器》 GB4208-1993 《外壳防护等级》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11033.1-89 《额定电压26/35KV及以下电力电缆附件基本技术要求》GB3804-90 《3-63kV交流高压负荷开关》 DL/T403-2000 《12KV~40.5KV高压真空断路器订货技术条件》 DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 柜内所配全部设备及连接方式均应满足国标或者电力工业标准。 3、使用条件

检验报告管理系统使用说明书

目录 第一章前言 (1) 第二章系统安装及初始化 (3) 系统运行环境 (3) 系统安装介绍 (3) (4) 系统初始化 (6) 第三章基本信息管理 (10) 部门信息 (11) 员工信息 (12) 检验类别 (13) 检验项目标准分类 (14) 检验项目分类 (14) 检验项目管理 (15) 样品分类 (18) 样品信息 (20) 样品来源 (20) 样品性状 (21) 样品属性 (21) 委托单位信息 (22) 领取报告方式 (22)

(23) 第四章合同管理 (24) 业务受理 (24) 合同管理 (31) 检验收费 (32) 样品发放 (35) 第五章检验管理 (37) 样品检验 (37) 检验复核 (41) 第六章检测报告 (44) 报告签发 (44) 报告发放 (48) 第七章系统维护 (49) 用户管理 (49) 角色管理 (53) 数据备份 (54) 数据恢复 (55) 系统编号设置 (55) 系统初始化 (56) 第八章查询统计 (58) 合同查询统计 (58) 样品查询统计 (64) 费用查询统计 (69) 检验样品查询统计 (70) 检验项目查询统计 (71) 检验报告查询统计 (73)

第一章前言 《万扬检验报告管理系统》是用于各类检验检验机构(如:疾病预防控制中心、卫生防疫站、质量技术监督检测所及其他检验机构)的综合型、业务型管理系统,能够实现从检验合同受理到检验报告发放的整个检测过程管理并自动生成打印形成相关文档及报告。系统严格按标准检验流程进行开发,并结合多元化的界面设计风格,使操作员在使用过程中能够方便、适用、简单的多模块化使用整套系统。在系统的模块分级管理上完全按照检测的相关业务流程进行模块分级,整套系统无论在使用上还是在管理上都一目了然。使整个检测过程实现科学化、数字化、功能化与多样化的全面结合。系统还结合多级权限划分管理,实现系统功能与操作员之间的相互绑定,系统在运行中,可根据不同的操作员划分不同的功能,实现局限性软件模块使用。 整套系统主要包括基本信息、合同管理、检验管理、检测报告、系统管理五大功能模块。基本信息用于管理系统在运行中用到的且常用的基本数据;合同管理是对整个业务情况进行初期的登记与管理等功能;检验管理是对合同中所涉及的样品进行检测结果数据记录,并实现上级部门对检测结果的审核;检测报告是对整个合同最终形成的检测结果进行报告管理;系统管理是对系统中的各个功能与操作员之间的权限进行划分管理。 系统功能结构图如下所示:

相关文档