目录

1.编制依据

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《砌体填充墙结构构造》12G614-1

施工图纸

2.施工部署

施工布置原则

2.1.1贯彻执行各项建设方针、政策、法规和规程,尤其是项目部颁布的程序文件和贯标文件,遵照合理的施工顺序,分别编制各项专项方案,做好施工准备、协调工作,尽量减少施工过程中不必要的损害。

2.1.2各相关单位要相互协调好工作,一切按设计要求、规范施工,并保证高质量、快进度的完成施工任务。

工程任务划分

2.2.1施工方案的编制由项目部统一完成,各项目技术负责人对工人进行技术交底,施工员做好现场砌筑质量的控制。

施工组织与管理机构

表项目人员分工表

施工流水段划分

为了充分利用时间,缩短工期,提高劳动生产率,降低工程成本,按暂设工程采用流水作业,将砌筑工程划分为两个施工流水段。

3.施工方法

工艺流程

基底清理→放线→浇水润湿→导墙浇筑→摆砖→立皮数杆→拉水平线→搅拌砂浆→砌筑墙体→预埋钢筋→设置门、窗过梁→砌筑墙体→浇筑圈梁→浇筑构造柱→墙顶塞缝(至少7天)→清理施工现场

施工要点

3.2.1砌筑前,将楼面清扫干净,洒水湿润。砌块砌筑前应提前2天浇水湿润,砌块砌筑时,应向砌筑面适当浇水。

3.2.2根据图纸各部位尺寸及构造要求排砖。

3.2.3拌制砂浆:

3.2.3.1.砂浆采用M5混合砂浆。

3.2.3.2.每层楼且不超过250m3砌体的做一组砂浆试块。

3.2.

4.砌体控制:

3.2.

4.1.蒸压加气混凝土砌块主控项目:

3.2.

4.砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。

检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。

3.2.

4.2.蒸压加气混凝土砌块一般项目:

3.2.

4.蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d。

3.2.

4.蒸压加气混凝土砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。加气混凝土砌块应防止雨淋。

3.2.

4.填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。

3.2.

4.蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌筑四皮混凝土实心砖。

3.2.5.砌筑墙体:

3.2.5.1.组砌方法正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,缺边掉角严重的砌块不得使用。

3.2.5.2.加气混凝土砌块水平灰缝和竖向灰缝砂浆必须饱满,不得出现瞎缝、透明;并且所有墙体必须进行勾缝处理。

3.2.5.3.墙体底部砌筑混凝土实心砖。

3.2.5.

4.砌筑时应做好放线、立皮数杆等工作,见图:

3.2.5.5、砌筑时,加气混凝土砌块搭砌长度不小于砌块长度的1/3,竖向通缝不大于两皮砌块。

3.2.5.6、墙体砌筑时,专业管线(道)要及时配合施工,避免后凿墙开洞,敷设在墙体里的管线,在墙上用切割工具整地割出槽,管线固定牢固后,用细石混凝土填塞与墙面平齐。

3.2.5.7、按图纸设计要求设置构造柱、过梁、圈梁及混凝土带。各种预留洞、预埋件按图纸及设计要求设置;如圈梁被门洞口切断时,应在洞顶留置一道不小于被截断圈梁截面及配筋的钢筋砼附加圈梁,附加圈梁配筋满足过梁需求,搭接长度不小于1000mm,当圈梁高差≤500mm时,圈梁

3.2.6.

3.2.6.1.2φ6

700mm。

3.2.6.2.,且其水平或垂

55d。

3.2.6.3.墙高度大于4m时,应按设计规定在墙中设置通长钢筋混凝土板带200mm厚,4φ14钢筋,箍筋φ20@200,墙体长度大于4m时设置混凝土构造柱,4φ14钢筋,φ20@200,上、下加密部位@400。

3.2.6.

4.砌筑时不得留直槎,斜槎高度不得大于1.2m。随砌随吊线,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。

3.2.6.5.墙体砌至梁、板底时,用实心砖斜砌挤紧,并应按图设连接紧固件:

3.2.6.6.

3.2.6.7.

3.2.6.8.砌体填充墙构造柱一般设置在转角、纵横墙体交叉处,每隔500mm-4000mm设置一道砼构造柱,条窗下构造柱小于2000mm设置一道,配筋见图。

3.2.6.9.墙体的门、窗、洞口应做抱框,门窗洞等洞口大于等于1500mm 小于2100mm时,洞两边设不到顶抱框,大于2100mm时抱框立柱伸到本层顶。抱框根部加2Φ12钢筋伸到楼地面及相关构件砼内;见图:图

3.2.6.10.墙体中应留好预埋拉筋,同时留出马牙槎;见图:

3.2.7.墙与门窗樘连接

3.2.7.1.门窗安装应采取先在墙体中预留洞的做法,然后再安装门窗樘。

3.2.7.2.普通木门安装,应在门洞两侧的墙体中按上、中、下位置每土块连接固定。门樘与墙体间隙应用PU发泡剂封填。

3.2.7.3.安装特殊装饰门,可用发泡结构胶固定木门樘。

3.2.7.

4.安装铝合金门窗,应在门窗洞两侧的墙体中按上、中、下位置每边砌入C15混凝土块,然后宜用尼龙锚栓或射钉弹将塑钢、铝合金门窗连接铁件与混凝土块固定,并在连接铁件内填充PU发泡剂。门窗樘与墙体粉刷层接合处应以建筑密封胶封口。

3.2.8.墙体暗敷管线

3.2.8.1.水电管线的暗敷工作,必须待墙体完成并达到一定强度后方能进行。开槽时,应使用轻型电动切割机并辅以手工镂槽器。凿槽时与墙面夹角不得大于45。开槽的深度不宜超过墙厚的1/3。

3.2.8.2.预敷在楼地面中的管线露出地面部分的垂直段高度宜低于一皮砌体的高度。

3.2.8.3.敷设管线后的槽应用1:3水泥砂浆填实,宜比墙面微凹2mm,再用粘结剂补平,并沿槽长外贴大于等于100mm宽玻璃纤维网格布增强。

4.劳动力组织

劳务队伍按暂设工程的需要进场,劳动力组织采用按工种分组施工的方式,统一调度各工种的施工力量组织施工。根据本工程的工作量、进度要求等因素,砌筑分包单位选用流水作业;劳动力最高达80人。施工管理人员迅速到位开展各项准备工作。做好上岗前的技术培训工作,对施工人员进行安全三级教育。

.材料、设备等供应

4.1.1.材料要求

4.1.1.1.砌块要求

4.1.1..本工程采用蒸压加气混凝土砌块,主规格(长×宽)为600×200、600×100、,厚度有300mm等。设计要求砌块强度等级,密度等级B07。

4.1.1..砌块的规格、品种、强度等级必须符合设计要求,规格一致。有出厂证明、试验报告单,进场有复试报告。

4.1.1.2.砂浆要求

4.1.1..砂浆用混合砂浆,准备好砂浆试模(3块为一组),每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于一组,当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000m2,每增加1000 m2应增做一组试块;小于1000㎡按1000 m2计算。

4.1.1..同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强

度等级所对应的立方体抗压强度;同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一

组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的倍。

4.1.1.2.其他材料

4.1.1..拉结钢筋、预埋件、砼块等按设计及规范要求设置。

4.1.1..材料存放场地应夯实,平整,不积水,码放应整齐。装运过程轻拿轻放,避免损坏。并尽量减少二次倒运。

主要机具

砂浆搅拌机、垂直运输机械、磅秤、手推车、筛子、胶皮管、水平尺、小白线、灰桶、大铲、瓦刀、砌块切割工具、放线工具等。

作业条件

4.3.1主体框架结构已施工完毕,经过有关部门验收合格。

4.3.2做好放线工作,弹出轴线、墙边线、门窗洞口线,经复核,办理预检手续。

4.3.3立皮数杆,注明门窗洞口、砼块、拉结筋等尺寸标高。间距15~20m左右设立,转角处均应设立,距墙皮50mm左右,皮数杆应垂直、牢固、标高一致。

4.3.4依据设计及规范要求,根据墙体尺寸、门窗洞口和砌块规格,合理设计砌筑平、立面排块,尽可能地减少现场切割量,避免浪费。

4.3.5楼面找平,拉通线检查,灰缝厚度超过20mm的,用细石混凝土找平,不得用砂浆找平或碎砖找平。

4.3.6按照设计及规范要求预先在混凝土结构墙、柱上每500mm高采植筋或打钢膨胀螺栓焊接的方式固定拉结钢筋、和构造柱钢筋。

4.3.7部分混凝土块,混凝土过梁、混凝土板可提前预制。

5.质量标准及保证措施

主控项目

5.1.1蒸压加气混凝土砌块及其他材料的技术性能、强度、品种必须符合设计要求,要有出厂合格证,规定试验项目必须符合标准。

5.1.2砂浆品种、强度等级必须符合设计要求,并按规范要求留置试块。

5.1.3砌体构件的混凝土、钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。

5.1.4砌体水平、竖向灰缝的饱满度要满足要求,不得出现瞎缝、透明缝。

5.1.5墙体转角和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处不得留直槎,斜槎的水平投影长度不应小于高度的2/3。

一般项目

5.2.1上下皮砌块要错缝砌筑,每间(处)两皮通缝不超过三处且不得位于同一面墙上。

5.2.2接槎处砂浆密实,灰缝平直。

5.2.3拉结筋、构造柱、配筋混凝土带符合设计要求。

5.2.4砂浆饱满度及检验方法如下表:

表砂浆饱满度检查表

允许偏差

5.3.1砖砌体工程质量要求符合《砌体工程施工质量验收规范》

(GB50203-2002)的规定。

表填充墙砌体一般尺寸允许偏差表

5.3.2填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮高度。

抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。

检验方法:观察和用尺量检查。

5.3.3砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;竖向通缝不应大.于2皮。

抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。

检查方法:观察和用尺检查。

5.3.4蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm。

抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。

检查方法:用尺量5皮空心砖或小砌块的高度和2m砌体长度折算。

5.3.5填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧。

抽检数量:每验收批抽10%填充墙片(每两柱间的填充墙为一墙片),且不应少于3片墙。

检验方法:观察检查。

冬期施工

5.4.1当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时,砌体工程应采取冬期施工措施。

注:①气温根据当地气象资料确定。②冬期施工期限以外,当日最低气温低于O℃时,也应按本章的规定执行。

5.4.2冬期施工的砌体工程质量验收除应符合本章要求外,尚应符合本规范前面各章的要求及国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJl04的规定。

5.4.3砌体工程冬期施工应有完整的冬期施工方案。

5.4.4.冬期施工所用材料应符合下列规定:

5.4.4.1.石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用;

5.4.4.2.拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于lOmm的冻结块;

5.4.4.3.砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。

5.4.5 冬期施工砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增留不少于1组与砌体同条件养护的试块,测试检验28d强度。

5.4.6采用暖棚法施工,块材在砌筑时的温度不应低于+5℃,距离所砌的结构底面0.5m处的棚内温度也不应低于+5℃。

5.4.7在暖棚内的砌体养护时间,应根据暖棚内温度,按表确定。

表暖棚法砌体的养护时间(d)

5.4.8在冻结法施工的解冻期间,应经常对砌体进行观测和检查,如发现裂缝、不均匀下沉等情况,应立即采取加固措施。

5.4.9在冻结法施工的解冻期间,应经常对砌体进行观测和检查,如发现裂缝、不均匀下沉等情况,应立即采取加固措施。

5.4.10当采用掺盐砂浆法施工时,宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级。

6.安全防护与保护环境措施

安全施工措施

6.1.1进入现场施工必须佩带安全帽,系好帽带。不得穿拖鞋。

6.1.2重视安全“三宝”作用,做好临边洞口的防护工作。

6.1.3外架上作业要系好安全带,雨天要注意防滑,作业前检查脚手架、脚手板是否具备安全作业条件。

6.1.4蒸压加气混凝土砌块墙上不得留设架杆眼,高处作业搭设马凳、脚手板。

临时用电安全

6.2.1施工用电必须由有上岗证的专业电工进行安装、维修管理;电器设备金属外壳必须接地或接零,施工用手持式电动工具应安装防漏电保护装置。

6.2.2施工用的电线必须使用绝缘线,电线不得捆绑在脚手架管、钢筋等导电体上。

6.2.3施工用配电箱箱体、箱门必须保持完好,停工时电箱必须拉闸加锁。

施工现场的料具

6.3.1施工现场各种料具按指定位置存放,并分规格码放整齐、稳固,做到一头齐,一条线,砖成丁成行,高度不超过1.5m,砂、石和其它散料应成堆,界限清楚,不得混杂,标识明确。进、出场的材料必须有严格的检验制度和必要的登记记录。

施工现场的环境卫生保护

6.4.1施工现场要经常保持整洁卫生,运输车辆不带泥沙出现场并做到沿途不遗撒。

6.4.2施工道路要保持卫生,无污物和污水,建筑垃圾集中堆放,及时清运。

6.4.3砂石搅拌站应配备同等级的沉淀池,并安排专人清理。在大风季节,设专人洒水,以防现场尘土飞扬。

施工现场的消防保卫措施

6.5.1施工现场禁止吸烟。定期组织防火工作检查。

6.5.2易燃材料入库保存,有专人管理。现场动火开动火证,作业时配备灭火器。

6.5.3施工现场设置明显的防火消防宣传,并定期对职工进行防火教育、防火演练。

蒸压加气混凝土砌块尺寸、规格

蒸压加气混凝土砌块尺寸、规格 1主题内容与适用范围。 本标准规定了蒸压加气混凝土砌块的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和产品质量说明书、堆放和运输。 本标准适用于作民用与工业建筑物墙体和绝热使用的蒸压加气混凝土砌块(以下简称砌块)。 来源:郑州德亿重工机器制造有限公司 性质:加气混凝土砌块设备、全自动液压砖机等墙材设备生产高新技术企业。 2引用标准 GB5348砖和砌块名词术语 GB11969加气混凝土性能试验方法总则 GB11970加气混凝土容重、含水率和吸水率试验方法 GB11971加气混凝土力学性能试验方法 GB11972加气混凝士干燥收缩试验方法 GB11973加气混凝土抗冻性试验方法 3产品分类 3.1砌块一般规格的公称尺寸有两个系列,单位为mm: a.长度:600。 高度:200,250,300。 宽度:75,100,125,150,175,200,250……(以25递增)。 b.长度:600。 高度:240,300。 宽度:60,120,180,240……(以60递增)。 其他规格可由购货单位与生产厂协商确定。 3.2砌块按抗压强度和容重分级 强度级别有:10,25,35,50,75级。 容重级别有:03,04,05,06,07,08级。 3.3蒸压加气混凝土砌块按尺寸偏差、容重分为:优等品(A)、一等品(B)、合格品(C)三等。 5.4砌块产品标记示例 砌块按名称、强度、容重、长度、高度、宽度和等级顺序进行标记。 例如强度级别为10,容重级别为03,长度为600mm,高度为200mm,宽度为100mm, 优等品的蒸压加气混凝土砌块: 加气块10-03-600×200×100-A GB11968-89 4技术要求 4.1砌块的尺寸偏差和外观应符合表1的规定。

蒸压轻质加气混凝土板1与加气砌块的性能

蒸压轻质加气混凝土板与加气砌块的性能、设计、经济比较 序 号 比较项目蒸压加气混凝土板(AAC板)加气混凝土砌块 1 规格不同 AAC板为宽度600mm,厚度分别为75、 100、125、150、175、200、250mm等,内 部配有双层双向钢筋网加强(可做钢结构楼板 及屋面板),是最大长度可达6米的板材(另 有37、50mm厚保温板及防火板); 灰加气砌块为长度600mm,厚度 最大到200mm,高度最大为300mm 的块材;内部没有钢筋加强; 1 容重 AAC为500-650kg/m3,设计取650kg/m3; 灰加气砌块容重为750-850 kg/m3; 2 导热 系数 AAC板导热系数为0.11w/m.k;保温隔热 性能是混凝土的10倍;厚125mm的AAC板 保温性能相当于370mm 厚的粘土砖墙;由于 本材料为大板,使其性能均匀分布,整体保温 效果更好; 灰加气砌块由于在使用中块与块 需要砌筑砂浆处理,导致其性能大大降 低,保温隔热效果受到很大影响; 3 隔音 100mm厚 AAC板隔声指数为40.8db, 由于本材料为大板面,每块面积最大可达3.6 平方米,使其性能均匀分布,整体隔音效果更 好; 灰加气砌块由于在使用中块与块 需要砌筑砂浆处理,导致墙面有很多砖 缝(且很多砖缝不密实)而使隔音性能 降低; 4 承载 性能 AAC板内置双层双向钢筋网,可做钢结 构楼板,承载力和强度大大加强; 灰加气砌块内部没有钢筋网,承载 力和强度远小于AAC板; 2 性能 不同 5 抗震 性能 无论框架结构还是钢结构,由于AAC板 属于大板整体安装的结构形式,故可适应较大 的层间角变位而使抗震性大大增强; 灰加气砌块是需要进行砌筑和结 构加强(增设混凝土柱、梁、拉结筋) 作为墙体使用的材料,整体性、抗震性 比板要差些; 1 设计 不同 AAC板采用在内隔墙上一般厚度为 100mm,其功能即可满足普通隔墙的隔音、 防火、保温等要求; 灰加气砌块作为内隔墙一般为 200mm厚,卫生间等个别部位最薄不 低于120 mm厚,且需增设混凝土柱、 梁、拉结筋; 3 设计 不同 2 结果 不同 使用100mm厚AAC板作内隔墙可增加 使用面积约8%;因其重量很轻(比块材至少 减轻一半),故基础、梁柱的钢筋用量要小很 多,混凝土标号、构件尺寸及基础埋深等均可 相应降低,从而降低成本; 使用加气砌块作内隔墙常规设计 为150~200mm厚的,占用面积比采用 AAC板增加一倍,墙体荷载亦增加一 倍; 1 功用 不同 AAC板是作为建筑结构主体之外的内外 隔墙使用的装饰材料出现; 灰加气砌块则是作为建筑主体一 部分的结构形式存在; 2 结构 不同 AAC板作为墙板使用时不需要构造柱和 配筋带或圈梁,门窗不需要过梁;可以独立使 用而不需要任何辅助、加强的结构构件; 加气砌块作为墙体时根据建筑规 范规定需要增加混凝土圈梁、构造柱、 拉结筋、过梁等以增加其稳定性及抗震 性; 4 结构 不同 3 连接 不同 AAC板不需要砌筑沙浆,只要在与板、 柱或梁接触处用粘结石膏挤浆处理即可,且用 量很少,为干法施工无污染; 灰加气砌块需要大量砌筑砂浆砌 筑且与构造柱圈梁、配筋带连接而成墙 体,产生废料、废渣多,有污染; 5 装饰不同需否 抹灰 AAC板安装后墙面平整度高且不需要双 面抹灰,装饰界面工序简单,直接抹粉刷石膏 (腻子)一遍后刷涂料即可;可降低装饰、抹 灰等费用不少于15%; 灰加气砌块砌筑结束后需要双面 抹灰并铺设防裂钢筋网处理后才能刮 腻子(两遍)喷涂料,抹灰过程有污染; 6 施工 速度 不同 1 块板 安装 AAC板根据图纸及现场进行二次设计; 尺寸实测实量,定尺加工生产,精度高,因此 到达施工现场的是可以直接进行现场组装拼 接的成品,故工人安装施工速度很快; 灰加气砌块为固定尺寸,不能定尺 生产,且需准备砌筑砂浆等,故与AAC 板比较,施工速度明显要慢很多;

蒸压砂加气混凝土砌块外墙

加气砌块外墙施工 加气混凝土是一种被认为实现了资源、性能与成本最佳组合的新型墙体材料。加气混凝土具有节能、墙改资源综合利用、循环使用等诸多优点,其中最突出的优点是节能。本文在介绍了蒸压砂加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析,提出了蒸压砂加气混凝土砌块外墙防裂缝和渗漏措施,以供技术人员使用参考。 [关键词]蒸压砂加气混凝土砌块防治措施控制措施 蒸压砂加气混凝土砌块作为墙体保温材料的合理性主要便现在:吸音防火性能好、节约土地资源,保护耕地、重量轻、降低成本、施工便捷。另外蒸压砂加气混凝土砌块外墙具有较高的精确性,能充分保证薄层施工工艺的要求,可直接在砌块内墙表面进行薄层批嵌,提高室内空间利用率。砌块尺寸大,一块砌块相当于18块红砖,可连续砌筑,不受一次砌筑高度的限制,大大提高了砌筑速度。并具备良好的加工性能,可切锯、镂线槽等,便于管线埋设。 尽管蒸压砂加气混凝土砌块自保温节能材料具有其它建筑材料无法相比的 许多优点和性能,但许多地方,对这种新型材料的推广和应用还存在着一定的局限性。究其原因,是设计人员、施工人员以及投资开发商对砂加气混凝土砌块自保温节能材料仍然很生疏,对材料的性能和施工方法了解程度不够,担心使用这种新型材料会出现什么问题,不如目前已经成熟的墙体围护作法保险。事实上,由于对这种材料缺少了解和设计施工中的失误,蒸压砂加气混凝土砌块外墙在使用中可能产生一些问题,但只要经过分析和采取预防措施是完全可以避免这些不良情况的。 一、蒸压砂加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析 对于框架结构和框剪结构来说,每一堵墙包括梁、柱、门窗洞口和填充墙、抹灰层、外墙装饰层等,都是一个有机结合的“整体墙”。在这个“整体墙”中,由于许多内在因素的影响,从而产生多样的内应力,这些内应力从墙体砌筑完成便已开始形成并慢慢在墙体中发生变化。当变化过程中较大的内应力集中在墙体的某一部位,而该处的抗拉强度不足以抗衡的情况下,则会产生裂缝从而释放应力。引起“整体墙”产生内应力的因素很多,其中主要表现在以下几方面”[1]:(一)墙体材料及砂浆等产品(材料)的干缩变形而产生的内应力内应力的大小与实际干缩值成正比,而实际干缩值的大小则与新墙材的标态干缩值、实际含水率是同方向变化,与产品的龄期是反方向变化。(二)砌体的沉降收缩而产

蒸压加气混凝土砌块规范及要点.

蒸压加气混凝土规范 3.1蒸压加气混凝土砌块的使用范围 3.1.1蒸压加气混凝土砌块适用于各类建筑地面(±0.000)以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙(有特殊要求的墙体除外)。 3.1.2蒸压加气混凝土砌块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部,宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于0.2m的C20素混凝土墙垫;对于其它墙体,宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫。 3.1.3蒸压加气混凝土砌块不得使用在下列部位: 1建筑物±0.000以下(地下室的室内填充墙除外)部位; 2长期浸水或经常干湿交替的部位; 3受化学侵蚀的环境,如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境; 4砌体表面经常处于80℃以上的高温环境; 5屋面女儿墙。 3.2蒸压加气混凝土砌块和砂浆 用于外墙的蒸压加气混凝土砌块,强度级别不宜小于A7.5、不应小于A5.0,干密度级别不宜小于B07,也不宜大于B08。用于外墙的砌筑砂浆强度级别不应小于M7.5。用于内墙的砌筑砂浆强度级别、蒸压加气混凝土砌块的强度级别和干密度级别宜与外墙相同。内外墙的砌筑砂浆强度级别不应低于砌块的强度级别。砌筑砂浆、找平砂浆、饰面砖粘结砂浆和涂料面层的抹面砂浆应选用保水、专用砂浆,性能指标符合表2.3.2、2.3.3-1~2.3.3-3的要求。 3.3 模数 平面模数宜采用2M(0.2m),特殊情况可用1M(0.1m);竖向模数、墙体的分段净长度及门窗洞口的宽度与高度尺寸宜以1M为模数。 3.4 窗间墙 窗间墙的长度宜为0.3m的倍数且不宜小于0.6m。 3.5 空调机、防盗网、遮阳罩等重物以及重型门的固定安装

蒸压加气混凝土(AAC板材)

1 配料 将粉煤灰、水泥、石灰和石膏等原材料进行混合搅拌,再加入少量铝粉制成料浆。 2 配筋 将经过特殊的防锈处理的钢筋编组成网片装入磨具中,注入料浆。 3 发泡 料浆在完成浇注后开始化学反应,在浇筑的浆体产生均匀的气泡,此时产生的气泡决定AAC板的性能。 4 切割 通过发泡、预养获得早期强度后,用专用切割机将板材切出所需要的厚度、宽度和长度。 5 蒸压养护 使用蒸养釜高温高压蒸汽养护AAC制品。 6 后加工 对完成蒸压养护的AAC板材,根据客户要求进行表面艺术花纹加工。同时可根据客户要求做表面涂层处理,以达到防水抗渗、美观的目的。 7 质检 所有板材都要经过严格的全程质量跟踪、质量检测,以保证其优良品质。 8 出厂只有经过严格质量检验的产品才能出厂,产品出厂时均进行必要的包装,以保证产品运输和贮存过程获得较好的保护。 蒸压加气混凝土板(AAC板)的特性 1 轻质性 AAC板材由于是加气制品,其干体积密度仅为500Kg/m3,是混凝土的1/4,空心砖的1/3。使用AAC产品可以减轻建筑物的自重,减少基础和结构的经济投入,降低软弱基地的施工难度,提高了基础施工的质量。

2 AAC板是由无数互不连通的均匀的小气孔组成,这些气孔在材料中形成了静空气层,使AAC板具有了卓越的保温隔热性能,其导热系数仅为0.11W/m·K,其保温隔热性能是普通混凝土的10倍、玻璃的6倍、粘土砖的7倍;AAC板材不需另附隔热材料既能达到国际保温标准,是保温隔热性能优越的建筑材料。 3 耐火性 AAC产品导热系数很低,热迁移慢,能有效的抵抗火灾。AAC本身属于无机不然物,即使在高温下也不会产生有害气体。我公司AAC板厚度100mm以上的耐火极限都大于4小时。 4 隔音性 AAC板材部有许多细小气孔,有隔音与吸音双重性能。板材的精度高,可以创造出高气密性的室空间,提供宁静舒适的生活环境。 5 承载性 AAC板材有外墙板、隔墙板、屋面板。AAC板材的部配筋图是根据部位受力要求,由计算机自动进行测算编组,使板材的承载力得以保证。所以本板材被广泛的使用在各类建筑,尤其在钢结构建筑上使用更加广泛。对建筑物作用荷载一般有以下几种: 1)恒载 2)活荷载 3)雪荷载 4)风载 5)地震力 6 环保、无放射性 经权威机构检测,AAC板材每小时照射量为12ru/小时,远远低于世界环保卫生组织标准,属于无放射性的绿色环保建材。同时,AAC板生产过程中,没有污染废

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案合肥城建琥珀庄园1#楼、7#楼、8#楼 及商业S1#土建工程蒸压加气混凝土砌块施工方案安徽圣元建设工程有限公司 2020年2月28日目 录 1.编制依据 3 2.施工部署 3 3.施工方法 4 4.劳动力组织 9 5.质量标准及保证措施 11 6.安全防护与保护环境措施 151.编制依据 1.1《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2020 1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2020 1.3《蒸压加气混凝土砌块工程技术规程》DB42/T 268-2020 1.4《蒸压加气混凝土砌块》 GB11968-2020

1.5工程概况 琥珀庄园S1#楼工程位于位于肥东县店埠镇站南路与北张路交口东南角。工程总建筑面积为2842.51?O,基地面积1019.54?O,其中商铺1912.51?O,文体活动室530?O,建筑地上3层局部1层,建筑高度为15.3m。 砌筑工程的主要部位为外墙、内墙等。砌块采用蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级为A5.0、密度等级B07,砌筑砂浆为M5混合砂浆,构造柱、过梁、配筋混凝土带强度等级为C20 2.施工部署 2.1 施工布置原则 2.1.1贯彻执行各项建设方针、政策、法规和规程,尤其是项目部颁布的程序文件和贯标文件,遵照合理的施工顺序,分别编制各项专项方案,做好施工准备、协调工作,尽量减少施工过程中不必要的损害。 2.1.2各相关单位要相互协调好工作,一切按设计要求、规范施工,并保证高质量、快进度的完成施工任务。 2.2 工程任务划分 2.2.1施工方案的编制由项目部统一完成,各项目技术负责人对工人进行技术交底,施工员做好现场砌筑质量的控制。 2.3 施工组织与管理机构 表2.3-1项目人员分工表 项 目 任 务 分 工

蒸压轻质加气混凝土板—alc板施工方法

蒸压轻质加气混凝土板—ALC板施工工法 1 前言 蒸压轻质加气混凝土板是以水泥、硅砂等为 主要原料,由经过防锈处理的钢筋增强,经过高 温高压蒸汽养护而成的多孔混凝土板材(简称 ALC板),ALC板的干密度为500kg/m3,设计荷载 为650kg/m3,被誉为“浮在水面上的混凝土”。 ALC板施工速度快,安装方便,适宜用作多层、 高层建筑内隔墙板、外墙板、屋面板和小跨度的 楼板。ALC板在欧洲、日本使用很广,在我国是 刚起步,它是国家建材局重点推广的新型建筑材 料。 2 特点 2.1 ALC板重量轻,设计荷载小,由于其质 地疏松多孔,是良好的保温和隔音材料。 2.2 作墙板时由于板材薄,扩大了建筑使 用面积。 2.3 ALC板安装方便,施工速度快。 3 适用范围: 此工法适用于ALC板的外墙、内墙和屋面板 的施工。 4 工艺原理: ALC板是利用接缝钢筋和板缝砂浆将屋面板 连成一个整体。通过接缝筋或钩头螺栓固定在梁 或柱上。 5 工艺流程 排版→放样→选材→角钢焊接→装板→接 缝筋焊接(或安装钩头螺栓)→校正→钩头螺栓 焊接→板缝灌砂浆 6 ALC板施工方法 6.1 屋面施工方法 (1) 框架结构屋面板安装 框架部分屋面梁为矩形梁,ALC屋面板两端 搁置在两边梁上,搁置长度≥100mm同时通过梁 中间的预埋件焊接连接钢筋在板缝处,灌水泥砂 浆使之连成整体。 ①预埋件放置: 根据排版图,在每块板的接缝处放置预埋铁 件。(如图1) 图1 ②找平放线: 在每道梁上拉通线,用水泥砂浆找平,使表 面平整,坡度一致。找平后根据排版图,在屋面 梁上放线定出每块板位置。 ③铺设: ALC板有正反面,施工时务必确认板短边一 侧的正反标记。由于ALC板很容易破损,ALC板 由专用吊具吊至屋面后,由四人用ALC板专用吊 装带,抬至铺设点,板端搁置处用水泥砂浆座浆, 根据定位线进行调正。ALC板原则上是梁短边两

蒸压加气混凝土砌块购销合同

编号:_____________蒸压加气混凝土砌块购销合同 供方:________________________________________________ 需方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

需方: 第一条产品名称、型号、计量单位、单价、数量及金额 第二条产品质量标准及经济责任 1、供方提供产品样本,作为合同附件。 2、产品应符合《蒸压加气混凝土砌块》(______________)国家标准。供方负责制作试块及送检,提供符合验收规范规定的所有证件及报告,并保证送检达到国家合格标准。检测费用由供方负责。 3、供方保证及时供货并免费提供技术服务,因供货延误对需方造成损失的,要追究供方经济责任。 4、因需方现场问题需要转运或二次搬运、或现场保管不善等非供方原因造成的砖体破损由需方承担责任及一切经济损失,但如因质量原因引起的砖体破损所造成的后果及一切经济损失由供方负责承担。 第三条产品单价及合同总金额 产品定价,供需双方同意按合同定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化需变动价格时,供方应提前_______天出具厂家调价单通知需方并与需方协商一致后进行调价。 第四条交货方式 1、交货时间:以需方实际需求供货为准。 2、交货地点:需方指定工地(____________________________,供方负责堆码)。 3、运输方式:______________。 第五条验收方法 进场后点验。 第六条付款日期及结算方式

每月_______号办理当月结算,需方在次月_______号前付清货款,货款以转账方式转入供方账户。如需方未能及时付款,供方有权停止供货。 第七条运输、装卸及费用承担 产品的运输由供方负责,装车由_______负责,卸车由_______负责。 第八条违约责任 按《中华人民共和国合同法》执行。 第九条责任免除 当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。 第十条解决合同纠纷的方式 本合同在执行中发生纠纷,由供需双方协商解决,协商不成时,可向人民法院提出诉讼。 第十一条其它 本合同自签订之日起生效,合同执行期内,供需双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式_______份,甲乙双方各执_______份,签字盖章后生效,供货完毕、结清全部货款后自动失效。 供方需方 单位名称:单位名称: 单位地址:单位地址: 法定代表人:法定代表人: 委托代表人:委托代表人: 电话:传真:电话:传真: 手机:手机: 开户银行:开户银行: 帐号:账号: 税号:税号: 邮政编码:邮政编码:

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案

目录 目录 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 3.1 施工布置原则 (2) 3.2 工程任务划分 (2) 3.3 施工组织与管理机构 (2) 3.4 施工流水段划分 (3) 3.5 施工顺序 (3) 四、施工方法 (3) 4.1 工艺流程 (3) 4.2 施工要点 (3) 五、劳动力组织 (9) 六、材料、设备等供应 (9) 6.1 材料要求 (9) 6.1.1砌块要求 (9) 6.1.2砂浆要求 (9) 6.1.2其他材料 (9) 6.2 主要机具 (10) 6.3 作业条件 (10) 七、质量标准及保证措施 (10) 7.1 主控项目 (10) 7.2 一般项目 (10) 7.3 允许偏差 (11) 7.4 冬期施工 (12) 八、安全防护与保护环境措施 (13) 8.1 安全施工措施 (13) 8.2 临时用电安全 (13) 8.3 施工现场的料具 (13) 8.4 施工现场的环境卫生保护 (13) 8.5 施工现场的消防保卫措施 (14)

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案 一、编制依据 (1)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (3)《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》03J104 (4)《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968-2006 二、工程概况 本工程位于上海市松江区,位于广富林路、龙腾路路口。建设单位为上海龙宁房地产开发有限公司,设计单位为上海中星志成设计有限公司,监理单位为上海联合工程监理造价咨询有限公司。本工程建筑概况见下表: 表2-1 建筑概况 地上总建筑面积(含保温)为28839.65m2,结构类型为现浇框架结构。 砌筑工程的主要部位为外墙、内隔墙等。砌块采用蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级为A3.5、密度等级B07,砌筑砂浆为M5混合砂浆,构造柱、过梁、配筋混凝土带强度等级为C30。

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案

蒸压加气混凝土砌块施工方案 目录

1.编制依据 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《砌体填充墙结构构造》12G614-1 施工图纸 2.施工部署 施工布置原则 2.1.1贯彻执行各项建设方针、政策、法规和规程,尤其是项目部颁布的程序文件和贯标文件,遵照合理的施工顺序,分别编制各项专项方案,做好施工准备、协调工作,尽量减少施工过程中不必要的损害。 2.1.2各相关单位要相互协调好工作,一切按设计要求、规范施工,并保证高质量、快进度的完成施工任务。 工程任务划分 2.2.1施工方案的编制由项目部统一完成,各项目技术负责人对工人进行技术交底,施工员做好现场砌筑质量的控制。 施工组织与管理机构 表项目人员分工表

施工流水段划分 为了充分利用时间,缩短工期,提高劳动生产率,降低工程成本,按暂设工程采用流水作业,将砌筑工程划分为两个施工流水段。 3.施工方法 工艺流程 基底清理→放线→浇水润湿→导墙浇筑→摆砖→立皮数杆→拉水平线→搅拌砂浆→砌筑墙体→预埋钢筋→设置门、窗过梁→砌筑墙体→浇筑圈梁→浇筑构造柱→墙顶塞缝(至少7天)→清理施工现场 施工要点 3.2.1砌筑前,将楼面清扫干净,洒水湿润。砌块砌筑前应提前2天浇水湿润,砌块砌筑时,应向砌筑面适当浇水。 3.2.2根据图纸各部位尺寸及构造要求排砖。 3.2.3拌制砂浆: 3.2.3.1.砂浆采用M5混合砂浆。 3.2.3.2.每层楼且不超过250m3砌体的做一组砂浆试块。 3.2. 4.砌体控制: 3.2. 4.1.蒸压加气混凝土砌块主控项目: 3.2. 4.砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工方案

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工方案 一、编制依据: 建筑工程施工质量验收统一标准GB5 0300一2001 砌体工程施工质量验收规范GB5 0203—2002 建筑工程施工工艺规程DBJ14—032—2004 蒸压加气混凝土砌块建筑构造L06J125 碧桂园两房要求 施工图纸 二、设备、机具: 物料提升机、砂浆搅拌机、电焊机、小车、马凳、灰斗、架板、靠尺、线 坠、锤子、橡皮锤、大铲、瓦刀、水壶、抹子、笤帚、工程线、小型振 动棒、皮数杆、养护喷雾器等。 三、材料要求: 1、砌筑材料进场后,必须经复试合格。产品龄期应超过28天,加气砌块强 度等级为A3.5、A5.0。容重≤0.7KN/m? 2、堆放场地应平坦,按品种、规格分别堆放整齐。堆置高度不宜超过1.5m, 雨天要有防雨措施。 3、制配砂浆,必须按设计要求的砂浆品种,强度制配砂浆。现场过磅计量,M50水泥砂浆为1:6.698.M50混合砂浆为1:6.698:0.326。 4、钢筋采用HPB2 35钢筋( )和HRB4 00钢筋( ) 四、施工工艺: 1、施工放线: 依照施工图纸放出墙体的轴线、控制线、500标高控制线、门、窗洞口位置 砌筑皮数线、拉接筋位置、长度,并经验收合格。 2、构造柱、拉结筋的设置: (1)、焊接、安装拉接筋:按照标注的钢筋位置、长度,将钢筋焊接于预埋 件上,采用双面焊,焊接长度不小于5d。拉接筋高度间距为500mm,水平距 墙边4 0mm,长度为墙长的1/5并≥7 00mm。 (2)、漏设埋铁的部位可采用同规格的铁板距边缘2 0mm钻眼,用2个1 2膨 胀螺栓固定在剪力墙、柱上再行焊接拉结钢筋。 (3)、长度大于5m的填充墙,中间须设置构造柱,钢筋为4Φ 12,箍筋 6@1 00/200,构造柱拉接筋伸入两侧墙内长度不小于墙长的1/5且不小于 700mm. (4)、在窗台下一皮砌块灰缝内放置抗裂筋,洞口宽度大于600mm、小于

《蒸压加气混凝土砌块》GB—

《蒸压加气混凝土砌块》GB—----

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

1、主要内容与适用范围 本标准规定了蒸压加气混凝土砌块的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和产品质量说明书、堆放和运输。 本标准适用于作民用与工业建筑物墙体和绝热使用的蒸压加气混凝土砌块(以下简称砌块)。 2、产品分类 2.1规格 砌块的规格尺寸见表1 表1 砌块的规格尺寸 单位为毫 米 长度L 宽度B 高度H 600 100 120 125 200 240 250 300 150 180 200 240 250 300 注:如需其他规格,可由供需双方协商解决 2.2砌块按强度和干密度分级 强度等级有:A1.0,A2.0,A2.5,A3.5,A5.0,A7.5,A10七个级别。 干密度级别有:B03,B04,B05,B06,B07,B08六个级别。 2.3砌块等级 砌块按尺寸偏差和外观质量、干密度、抗压强度和抗冻性分为:优等品(A )、合格品(B )二个等级。 2.4砌块产品标记 示例:强度级别为A3.5、干密度级别为B05、优等规格尺寸为600mmX200mmX250mm 的蒸压加气混凝土砌块,其标记为:ABC A3.5 B05 600X200X250A GB 11968 3、技术要求 3.1砌块的尺寸偏差和外观应符合表2的规定。

表2 尺寸偏差和外观 项目 指标 优等品(A)合格品(B) 尺寸允许偏差/mm 长L ±3 ±4宽 B ±1±2高H±1±2 缺棱掉角 最小尺寸不得大于/mm030 最大尺寸不得大于/mm0 70 大于以上尺寸的缺棱掉角个数,不得多于/个0 2 裂纹长度 贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面 的裂纹方向的尺寸总和的 0 1/3 任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸0 1/2 大于以上尺寸的裂纹条数,不多于/条0 2 爆裂、粘模和损坏深度不得大于/mm 10 30 平面弯曲不允许 表面疏松、层裂不允许 表面油污不允许 3.2 砌块的力学性能应符合表3的规定。 表3 砌块的立方体抗压强度/MPa 强度级别立方体抗压强度 平均值不小于单组最小值不小于A1.0 1.0 0.8 A2.0 2.0 1.6 A2.5 2.5 2.0 A3.5 3.5 2.8 A5.0 5.0 4.0 A7.5 7.5 6.0 A10.0 10.0 8.0

蒸压轻质加气混凝土板alc板施工工法

20d 预埋钢筋 预埋钢筋 60×60×5 @600 5 5 8预埋钢筋 8贯通钢筋 80 蒸压轻质加气混凝土板—ALC 板施工工法 1 前言 蒸压轻质加气混凝土板是以水泥、硅砂等为主要原料,由经过防锈处理的钢筋增强,经过高温高压蒸汽养护而成的多孔混凝土板材(简称ALC 板),ALC 板的干密度为500kg/m 3 ,设计荷载为650kg/m 3 ,被誉为“浮在水面上的混凝土”。ALC 板施工速度快,安装方便,适宜用作多层、高层建筑内隔墙板、外墙板、屋面板和小跨度的楼板。ALC 板在欧洲、日本使用很广,在我国是刚起步,它是国家建材局重点推广的新型建筑材料。 2 特点 2.1 ALC 板重量轻,设计荷载小,由于其质地疏松多孔,是良好的保温和隔音材料。 2.2 作墙板时由于板材薄,扩大了建筑使用面积。 2.3 ALC 板安装方便,施工速度快。 3 适用范围: 此工法适用于ALC 板的外墙、内墙和屋面板的施工。 4 工艺原理: ALC 板是利用接缝钢筋和板缝砂浆将屋面板连成一个整体。通过接缝筋或钩头螺栓固定在梁或柱上。 5 工艺流程 排版→放样→选材→角钢焊接→装板→接缝筋焊接(或安装钩头螺栓)→校正→钩头螺栓焊接→板缝灌砂浆 6 ALC 板施工方法 6.1 屋面施工方法 (1) 框架结构屋面板安装 框架部分屋面梁为矩形梁,ALC 屋面板两端搁置在两边梁上,搁置长度≥100mm 同时通过梁中间的预埋件焊接连接钢筋在板缝处,灌水泥砂浆使之连成整体。 ① 预埋件放置: 根据排版图,在每块板的接缝处放置预埋铁件。(如图1) 图1 ② 找平放线: 在每道梁上拉通线,用水泥砂浆找平,使表面平整,坡度一致。找平后根据排版图,在屋面 梁上放线定出每块板位置。 ③ 铺设: ALC 板有正反面,施工时务必确认板短边一侧的正反标记。由于ALC 板很容易破损,ALC 板由专用吊具吊至屋面后,由四人用ALC 板专用吊装带,抬至铺设点,板端搁置处用水泥砂浆座浆,根据定位线进行调正。ALC 板原则上是梁短边两

加气块砌体施工方案

一、材料要求: 本工程采用蒸压加气混凝土砌块,M5混合砂浆及M5水泥砂浆。所用材料进场前必须查看是否有合格证,不合格的材料不允许进入施工现场。材料进场后由监理人员见证现场取样,然后送实验室作原材检验,合格后方可用到工程上。 二、工艺流程 三、作业条件及施工操作 1砌筑前,墙基层应验收合格;砌筑部位的楼地面、灰渣杂物及高出部分应清除干净。 2、灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平灰缝厚度不得大于15mm。竖向灰缝宽度不得大于15mm。 3、砌到接近上层梁、板底部时,可采用20-40*50*100木楔@600连接墙体与框架柱,后用C25细石砼塞填。 4、砌块墙与承重墙或柱交接处,应在承重墙或柱内埋拉结筋,每500 mm高设一道2φ6mm钢筋,伸入砌块墙水平灰缝内不小于

1000mm。钢筋端头出墙面3-5mm。砌块与门口的联结:当采用后塞口时,将预置好埋有木砖或铁块的混凝土块,按洞口高度2m 以内每边砌筑三块,洞口高度大于2m时,每边砌筑四块,安装门框时用手电钻在边框预先钻出钉孔,然后用钉子将木框与混凝土内预埋木砖钉牢;当采用先立口时,在砌块和门框外侧均涂抹粘结砂浆5mm厚积压密实。同时校正墙面的垂直度、平整度和位置。然后再在每侧均匀钉三个长钉,与加气混凝土固定 6、砌块与楼板或梁底的联结,一般在楼板或梁底每预留2φ6mm 拉结筋插入墙内;如未预留拉结筋时,可先在砌块与楼板接触面抹粘结砂浆,每砌完一块,用小木楔在砌块上皮贴楼板底(梁底1与砌块楔牢,将粘结砂浆赛实,灰缝刮平)。 7、加气混凝土砌块墙每天砌筑高度不宜超过。 四、质量标准 (一)保证项目 1、使用的加气混凝土块及原材料的品种、强度等级(标号)必须符和设计要求;加气混凝土块的质量应满足有关材料技术性能指标,并有出厂合格证。 2、砂浆的品种、强度必须符合设计要求;砌体砂浆必须饱满密实,砂浆的平均强度不小于f m,k,其中任意一组试块的强度不小于,k。 3、转角处必须同时砌筑,交接处不能同时砌筑时必须留斜槎。 (二) 基本项目 1、砌体上下错缝,搭接长度不得小于砌块长度的三分之一;无四皮

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工方案

舟山花园三期二区安置房项目三标段 蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑 及二次结构施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 苏州工业园区百明建设有限公司 年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、设备机具 四、材料要求 五、施工工艺 六、质量标准 七、质量控制措施 八、成品保护 九、安全文明施工 十、处罚措施

一、工程概况 工程名称:舟山花园三期二区安置房工程三标段 工程地点:太湖度假区舟山二期东、孙武路北 建设单位:苏州太湖城市投资发展有限公司 设计单位:苏州苏合建筑设计顾问有限公司 勘察单位:苏州苏合建筑设计顾问有限公司 监理单位:江苏天狮建设监理有限公司 施工单位:苏州工业园区百明建设有限公司 本工程位于苏州太湖国家旅游度假区,舟山二期东侧、孙武路北侧,由我司承建的舟山花园三期二区安置房工程三标段(11#、16#~18#楼、地下汽车库)。剪力墙结构,建筑总面积:44131m2。住宅楼地下2层,地上11层带阁楼,汽车库地下1层 二、编制依据: 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300---2013 砌体工程施工质量验收规范GB50203---2011 蒸压加气混凝土砌块构造13J104 住宅工程质量通病控制标准DGJ32/J 16-2014 砌体工程DGJ32/J29-2006 舟山花园三期二区安置房工程三标段工程施工图 三、设备、机具: 物料提升机、砂浆搅拌机、电焊机、小车、马凳、灰斗、架板、靠尺、线坠、锤子、橡皮锤、大铲、瓦刀、水壶、抹子、笤帚、工程线、小型振动棒、皮数杆、养护喷雾器等。

四、材料要求: 1、砌筑材料进场后,必须经复试合格。产品龄期应超过28天,加气砌 块强度等级为A5.0,干密度为B06。190*90*53混凝土实心砖,强度MU15。 2、堆放场地应平坦,按品种、规格分别堆放整齐。堆置高度不宜超过1.5m,雨天要有防雨措施。 3、砌筑砂浆按照设计文件要求强度不小于M5.0的加气块专用粘结剂。 水泥砖采用预拌砂浆。 4、HRB400钢筋() 五、施工工艺: 1、施工放线: 依照施工图纸放出墙体的轴线、控制线、1000标高控制线、门、窗洞口位置、砌筑皮数线、拉接筋位置、长度,并经验收合格。 2、构造柱、拉结筋的设置: (1)构造柱须先砌墙后浇柱,砌墙时墙与构造柱连接处要砌成马牙槎,与砌体填充墙连接的钢筋混凝土柱、构造柱应沿柱墙高每隔500配置26墙体拉筋,拉筋应沿墙全长设置; 当砌体边为钢筋混凝土墙时,按此原则设置墙体拉筋。所有构造柱顶部支模时预留簸箕口,便于瓦工浇筑。模板需加海绵条。 (2)每个楼层在墙高度中部(一般结合门窗洞口上方过梁位置)设置通长的钢筋混凝土腰梁,腰梁截面为墙宽x150, 配纵筋410, 箍筋6@200,柱(砼墙)施工时预埋412与圈梁筋焊接或搭接。圈梁遇过梁时,分别按截面、配筋较大者设置。电梯井圈梁,于门头设置。导墙及腰梁需用小口径震动棒振捣密实。 (3)建筑外墙的阳角和阴角,大洞口两侧,楼电梯间四角(无柱时),墙长超过5m时墙长中部设置一根构造柱,柱截面为墙宽x200,配纵筋412箍筋6@200,在上下楼层梁相应位置各预留412,与构造柱纵筋连接。构造柱与砌体墙交接处,应设墙体拉筋。施工时应先砌墙后浇构造柱。(有框架柱、墙除外)

蒸压加气混凝土砌块施工工法

盛科城一期工程 蒸压加气混凝土砌块施工工法 1.前言 盛科城一期建筑工程中内外墙体,均采用加气混凝土砌块砌体,本工艺标准以蒸压加气混凝土砌块砌体工程进行阐述。 1.1工艺特点 ⑴建筑体系适应性强,砌筑方便、组砌灵活,对建筑物的平面和空间变化无严格要求,能满足建筑设计变化的需要。 ⑵生产砌块的成本低廉,制作工艺简单。可因地制宜充分利用本地区的地方材料,可以变废为宝,化害为利,利用工业废渣作原料,可节约有限的资源。 ⑶施工机具设备简单,施工简便。 ⑷具有较好的耐久、保温、防潮、隔热和耐火等性能。 1.2工艺原理 砌体工程是由砖、石、水泥、石灰、砂子等砌筑的砌体结构,能耐久地承受上部结构的荷载,并具有一定的抗冻、保温、防潮、隔热和耐火等性能。本工艺适用于工业与民用建筑工程采用蒸压加气混凝土砌块和轻质混凝土小砌块等砌筑填充墙砌体工程。蒸压加气混凝土砌块和轻质混凝土小砌块因其重量轻,用作填充墙可以减轻建筑物的自重,降低工程投资,因此在框架结构、剪力墙等结构中得到广泛的应用。 1.3适用范围

⑴适用于低层和多层建筑的承重墙、多层和高层建筑的间隔墙、框架填充墙,以及一般工业建筑的围护墙体。 ⑵采用加气混凝土砌块砌体承重的房屋,宜采用横墙承重的结构方案,横墙的间距不宜超过4.2m,尽可能使横墙对正贯通,每层应设置现浇混凝土圈梁,以房屋有较好的空间整体刚度。质量密度为500kg /m3、强度等级为MU3的加气混凝土砌块,用于横墙承重的建筑时,其层数不得超过三层,总高度不超过10m;质量密度为600kg/m3、强度等级为MU4的加气混凝土砌块,用于横墙承重的建筑时,其层数不得超过四层,总高度不超过13m;质量密度为700kg/m3、强度等级为MU5的加气混凝土砌块,用于横墙承重的建筑时,其层数不得超过五层,总高度不超过16m。 ⑶作为填充材料或保温隔热材料。?` ⑷用于冷库、恒温恒湿车间等特殊的建筑物,可取代一部分保温材料;也可作为保温隔热材料用于建筑物的复合墙体。 2.工艺流程及操作要点 2.1工艺流程 2.1.1作业条件 砌筑前,将楼、地面基层水泥浮浆及施工垃圾清理干净。 弹出楼层轴线及墙身边线,经复核,办理相关手续。 根据标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核,办理相关手续。

蒸压加气混凝土砌块砌筑施工要求与规范

蒸压加气混凝土砌块砌筑施工要求 一、蒸压加气混凝土砌块砌筑施工技术 (1)加气混凝土砌块的砌筑,必须严格遵守国家标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002)技术指标要求。砌筑墙体时加气混凝土砌块的生产龄期应超过28天,不应使用破裂、不规整和表面被污染的加气混凝土砌块,严禁使用干砖或含水饱和的砖。 (2)合理安排好工期,不可盲目赶工。如有可能,应尽量避免在常年雨季期间砌筑。为减少施工中的现场切锯工作量,避免浪费,使于备料,加气混凝土砌块砌筑前均应进行砌块排列设计。 在砌筑位置放出墙身边线,以砌块每皮高度制作皮数杆,并竖立于墙的两端,皮数杆宜立于墙体转角处,且相距不应大于15M。 (3)严格控制好加气混凝土砌块上墙砌筑时的含水率。按有关规范规程规定,加气混凝土砌块施工时的含水率宜<15%,对于粉煤灰加气混凝土制品宜小于20%。加气混凝土的干燥收缩规律表明,含水率在10~30%之间的收缩值比较小(一般在0.02~0.1mm/m)。施工时加气混凝土砌块的含水率控制在10~15%比较适宜,砌块含水深度以表层8~10mm为宜,表层含水深度可通过刀刮或敲上个小边观察规律,按经验判定。如砌块干燥,应提前1~2天向砌筑面适量浇水。浇水量应根据施工当时的季节和干湿温度情况决定,由表面湿润度控制。禁止直接使用饱含雨水或浇水过量的砌块。雨水天施工必要时采取防雨措施。不得使用被雨水湿透砌块。砌筑好的墙体尽量避免雨水直接冲淋,大雨时已砌好的砌体应采用塑料薄膜或彩条纤维布等材料遮盖。砌块运输至楼面后,在砌筑前专人用花洒淋湿砖表面,砖平放洒水,必要时翻转后再洒水一次,使砖各面均湿润。 (4)在砌块墙底部应用小块实心水泥砖砌筑(或捣C10混凝土),其高度不宜小于200mm。 (5)砌筑砂浆宜选用粘结性能良好的砂浆,其强度等级应不小于M5及符合设计要求,砂浆应具有良好的保水性,在砂浆中掺入无机或有机塑化剂。 (6)由于不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块的性能指标不同,所以不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块不应混砌,加气混凝土砌块也不应与其他砖、砌块混砌。但在墙底局部采用小块实心砖砌筑不视为混砌。

蒸压加气混凝土砌块规范及要点

蒸压加气混凝土规范 3.1 蒸压加气混凝土砌块的使用范围 3.1.1 蒸压加气混凝土砌块适用于各类建筑地面(±0.000)以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙(有特殊要求的墙体除外)。 3.1.2 蒸压加气混凝土砌块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部,宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于0.2m的C20素混凝土墙垫;对于其它墙体,宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫。 3.1.3 蒸压加气混凝土砌块不得使用在下列部位: 1 建筑物±0.000以下(地下室的室内填充墙除外)部位; 2 长期浸水或经常干湿交替的部位; 3 受化学侵蚀的环境,如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境; 4 砌体表面经常处于80℃以上的高温环境; 5 屋面女儿墙。 3.2 蒸压加气混凝土砌块和砂浆 用于外墙的蒸压加气混凝土砌块,强度级别不宜小于A7.5、不应小于A5.0,干密度级别不宜小于B07,也不宜大于B08。用于外墙的砌筑砂浆强度级别不应小于M7.5。用于内墙的砌筑砂浆强度级别、蒸压加气混凝土砌块的强度级别和干密度级别宜与外墙相同。内外墙的砌筑砂浆强度级别不应低于砌块的强度级别。砌筑砂浆、找平砂浆、饰面砖粘结砂浆和涂料面层的抹面砂浆应选用保水、专用砂浆,性能指标符合表2.3.2、2.3.3-1~2.3.3-3的要求。 3.3 模数 平面模数宜采用2M(0.2m),特殊情况可用1M(0.1m);竖向模数、墙体的分段净长度及门窗洞口的宽度与高度尺寸宜以1M为模数。 3.4 窗间墙 窗间墙的长度宜为0.3m的倍数且不宜小于0.6m。 3.5 空调机、防盗网、遮阳罩等重物以及重型门的固定安装 3.5.1 空调机、防盗网、遮阳罩等重物的固定安装应在建筑平面、立面设计中统一考虑。 3.5.2窗式或分体式空调机应采用现浇或预制混凝土板承托固定。防盗网、遮阳罩应利用框架梁、过梁、阳台梁等混凝土构件固定安装。不得直接在砌体上安装吊挂空调机等重物。 3.5.3 重型门的固定安装应作专门设计。 3.6 砌体抗裂设计要点 3.6.1 下列部位宜设置构造柱或抗裂柱(以下统称抗裂柱),抗裂柱的平面位置应在结构平面图中表示出来: 1 宽度大于2m的洞口两侧; 2 厂房门、车房门、安全门以及洞口宽度大于1.5m的重型门两侧; 3 墙长大于5m时,每隔不超过5m的部位; 4 支承于悬臂梁、悬臂板上的砌体,如图3.6.1所示; 5 窗间墙长度小于0.6m且其侧向无墙处; 6 设计需要加强的部位。

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案 一、编制依据 (1)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (3)《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》03J104 (4)《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968-2006 (5)《施工图纸》 二、工程概况 本工程为林州市公安小区8、9、10#楼,位于林州市红旗渠大道与警苑街交叉口东北角,本工程为钢筋砼剪力墙结构,8#楼建筑面积为7429.71平米,9#楼建筑面积为11530.2平米,10#楼建筑面积为11530.2平米,均为地下二层,地上十八层,建设单位为林州市兴业房地产开发有限公司,监理单位为安阳鑫源项目管理有限责任公司,施工单位为河南林祥工程建设有限公司。 三、施工部署 1、施工布置原则 3.1.1贯彻执行各项建设方针、政策、法规和规程,尤其是项目部颁布的程序文件和贯标文件,遵照合理的施工顺序,分别编制各项专项方案,做好施工准备、协调工作,尽量减少施工过程中不必要的损害。 本工程因工期紧张,采取从下到上做二次结构施工。 四、施工方法 4.1 工艺流程 基底清理→放线→浇水润湿→导墙浇筑→摆砖→立皮数杆→拉水平线→搅拌砂浆→砌筑墙体→预埋钢筋→设置门、窗过梁→砌筑墙体→浇筑圈梁→浇筑构造柱→墙顶塞缝(至少7天)→清理施工现场 4.2 施工要点 4.2.1砌筑前,将楼面清扫干净,洒水湿润。砌块砌筑前应提前2天浇水湿润,砌块砌筑时,应向砌筑面适当浇水。 4.2.2根据图纸各部位尺寸及构造要求排砖。

4.2.3拌制砂浆: 1、砂浆采用M5混合砂浆。 2、每层楼且不超过250m3砌体的做一组砂浆试块。 4.2.4砌体控制: 1、蒸压加气混凝土砌块主控项目: (1)砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试 验报告。 2、蒸压加气混凝土砌块一般项目: (1)蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d。 (2)蒸压加气混凝土砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。加气混凝土砌块应防止雨淋。 (3)填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。 (4)蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌筑四皮混凝土实心砖。 4.2.5砌筑墙体: 1、组砌方法正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,缺边掉角严重的砌块不得 使用。 2、加气混凝土砌块水平灰缝和竖向灰缝砂浆必须饱满,不得出现瞎缝、透明; 并且所有墙体必须进行勾缝处理。 3、墙体底部砌筑混凝土实心砖。 4、砌筑时应做好放线、立皮数杆等工作,见图4.2-1: 拉结筋 楼地面 构造柱大马牙槎留设方法

相关文档
相关文档 最新文档