文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主扇试运行方案及措施记录

主扇试运行方案及措施记录

主扇试运行方案及措施记录
主扇试运行方案及措施记录

阿吾孜苏煤矿关于

副井主扇试运行的安全技术措施

阿吾孜苏煤矿

二0一四年二月

会审人员签字表

参加学习人员签名

阿吾孜苏煤矿风井主扇试运行方案及安全技术措施

阿吾孜苏煤矿主扇通风机及控制设备现已安装完毕,须将

通风机进行试运转。为了确保主扇通风机安全稳定试运转,特

制定本方案及安全技术措施.

一、成立试运行领导小组

组长:矿长:

副组长:机电矿长:厂家技术员:

成员:机电科:

安通科:

二、风机试运转时间:2014年2月12日-2014年2月12日

三、试运转前的准备工作:

1、由矿相关领导、安通科、机电科、项目部、通风工、监理派

专人现场监督指导。

2、风机及电控设备由各生产厂家派技术人员现场调试,检查各

部设备确保正常后,方可进行试运转。

3、试运转前,10KV配电室要对矿井所属区域进行降负荷,并

随时注意所属区域负荷情况,保证正常供电的前提下方可试运转。

4、要确保回风井井底风门完全关闭。

5、试运转风流:风从回风井口进入,通过风道进入风机,再从

扩散塔出去。

6、闸门分别用电动和手动试运行,保证开、闭动作正常、灵活、严密。

7、检查润滑站工作是否正常,轴承箱的油位在油位线处,通过

窥镜检查电机处润滑油循环正常,检查所有管路,管接头的密

封性。

8、检查轮盘与叶片间隙及安装位置,叶片与轮盘间隙应为5mm。转动叶轮进行盘车,应轻快不得有卡滞现象。

9、单独对电机制动器,通断电检查抱死和松开状态工作是否正常。

10、检查风机流道(包括风机前风道及风门)中是否有杂物,

特别是风道及风道壁残留砼,应全部清除。

11、扇风机房配电室无负荷送电运行操作正常后方可试车。

12、如果风机在低温环境下长时间没有运转,则在风机运行前

至少提前2小时启动油压站,保证油路循环畅通。

13、检查叶片调节机构的灵活性,检查各处螺栓、螺钉和管路

连接有无松动或泄漏。

14、试车前确认风道内无任何人逗留,风道测试孔洞周围应设

警戒,周围5米范围内不得靠近人员。

四、通风机试运转期间运行方式

1、1#风机启动:

(1)首先送扇风机房(LDXL-2)1号柜电源,再送(LDPB-75-3)2号柜,然后1#风机2#电机直接启动,启动一至两分钟后

使局扇达到最高转速后,在启动1#电机。

2、2#风机启动运行方式与1#风机一致。

3、风机在试运转期间要做好试运转记录,系统地记录风机运转

状况。

4、运转48小时后停机(先试1#风机,一切正常后试2#风机)。每隔半小时,巡回检查一遍,观察并记录风机各部位温度。

五、试运转注意事项

1、风机运转时,要运行平稳,转子与机壳无摩擦声音。

2、轴承温度小于80℃为正常值,高于正常值时,要查明原因,当即处理。

3、要保证主机轴承可靠润滑。

4、通风机的水柱计、电流表、电压表、压力表、轴承温度计等

安全仪表必须符合设计要求,并且要灵敏、可靠。

5、风机运行中应观察叶轮、传动轴是否处于平稳工作状态。

6、试运转停止后应检查风机内外管道的密封性,检查叶片间隙

有无变化。

六、安全注意事项

1、所有参加人员,必须熟知运转的步骤、方案。服从命令,听

从指挥,坚守岗位。进入测试现场的所有人员必须戴安全帽。

2、停送电要设专职人员操作,并严格执行监护制度,非专职人

员严禁操作。

3、风道进风口的工业垃圾要清理干净,风机试运转时要设置警

戒线,并设专人警戒严禁人员靠近。

4、非工作人员,不得进入试运转现场及靠近警戒线附近,要设

专人检查及要控制工作人员数量。

5、运行前,风道、扩散筒内每个角落和进风口范围内必须进行

认真检查,清除一切隐患。

6、各岗位人员要分工明确。专人指挥、专人操作、专人监护,

防止误操作的发生,未经许可,严禁离开工作岗位。

7、风叶调整完毕后,必须由专人进行认真检查,以防发生事故。

8、测试过程中发现异常情况应立即停车,随即报告矿领导,待

研究处理后方准再次开车测试。

阿吾孜苏煤矿风井主扇试运转记录

设备调试、试运行方案

设备调试、试运行方案 设备调试、运行分别对仪表、电机、照明系统、接地进行测试调试,待各分项调试合格后,进行联合试运行。 1.调试方法 ①先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。 ②再检查各灯具是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。 选择好A、B塔顶层最西端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。 然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。 ④照明系统每2小时用电压表和电流表测量电源电压、负荷电流,公建试运行24小时,住宅部分运行8小时。调试中逐个检查插座接线是否正确,开关控制灯具是否灵活、准确,控制顺序是否相对应,并随时观察灯具发光是否正常,导线发热是否有异常,发现问题及时查找原因进行整改,并作好记录。 2.电气动力系统调试 ⑴系统要求 ①各种用电设备安装完毕,且已经过绝缘测试合格。 ②相关管线敷设完,且已经过绝缘测试合格。 ③配电控制箱已经安装完,且已通过绝缘测试。 ④桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑤母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑥配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑦各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ⑵调试方法 ①先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

②再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域。 3.电机系统调试 ⑴电机调试运行步骤: 单机检查校验→线路绝缘摇测→控制回路接线→电机性能检查、接线→设备调整→供电回路电源电压测量、电机接线情况检查→单机无荷载启动→单机带荷载启动→数据记录 ⑵电机空载运行2小时,每隔1小时测量一次电源电压、空载电源直至2小时。 ⑶电机试运行接通电源后,如发现电机不能启动和启动时转速很低或声音不正常等现象,应立即切断电源检查原因。 ⑷电机试运行中需检查:电机的旋转方向、声音、气味是否正常;换向器、滑环及电刷的工作情况是否正常;电机的温度是否过热;轴承的温升是否正常;电机的振动是否符合要求。 ⑸交流电机带负荷启动次数应尽量减少,如产品无规定时按在冷态时可连续起动2次,在热态时,可连续起动1次。

试运行方案

试运行方案

试运行方案

目录 一、试运行目的 (1) 1.子系统功能、性能与稳定性考核 (1) 2.子系统在各种环境和工况条件下的工作 稳定性和可靠性 (2) 3.检验子系统实际应用效果和应用功能的 完善 (2) 4.健全系统运行管理体制,完善运行操作、系统维护规范 (2) 二、试运行的准备 (3) 1.完成系统操作、维护人员的培训 (3) 2.建立子系统运行所需的各项规章制度 (3) 3.组织规范好试运行 (3) 三、试运行时间 (3) 四、试运行制度 (4) 1.职责划分 (4) 2.试运行人员 (4)

3.规章制度 (5) 4.内容记录 (5) 5.问题处理方式 (6) 五、试运行具体内容与要求 (6) 1.子系统功能与性能的考核 (6) 2.子系统长期稳定性 (8) 3.子系统在恶劣环境的工作性能 (10) 4.系统在特殊工况下的工作性能 (10) 六、试运行记录具体内容 (12) 1.试运行日常记录 (12) 2.试运行期间计算机操作手动记录 (13) 3.巡检记录 (13) 4.中心(分中心)监控软件的试运行记录 (13) 6.闸站手动操作运行记录 (14) 7.恶劣环境操作记录 (14) 8.特殊工况操作记录 (14) 9.主要硬件设备运行记录 (14) 10.问题记录汇总 (14) 附件: (16)

子系统一期工程(以下简称子系统)已全面完成,并于2005年6月29日通过局初步验收。按照建设程序,子系统将进入全面试运行阶段,以检验子系统长期运行的稳定性、可靠性和实际应用的效果。并在试运行中,建立健全运行操作和系统维护规范,为系统投入实际运行和完善提供实际运行数据和依据。 试运行分为:子系统监控中心、分中心、汇聚站的软件;数据记录试运行;各个闸站的软件功能;所有的硬件设备的试运行;以及光纤、土建的试运行。 一、试运行目的 试运行目的通过既定时间段的试运行,全面考察项目建设成果。并通过试运行发现项目存在的问题,从而进一步完善项目建设内容,确保项目顺利通过竣工验收并平稳地移交给运行管理单位。 通过实际运行中子系统功能与性能的全面考核,来检验子系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性。 1.子系统功能、性能与稳定性考核 (1)子系统功能及性能的实际应用考核; (2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性; (3)系统主要硬件设备、辅助设备、供配电设备的长期稳定性和可靠性; (4)通信系统的长期稳定性和可靠性; (5)监测数据的长期准确性和完整性; (6)系统长期安全性能; (7)土建的可靠性。

空调系统调试及试运行方案

满洲里香格里拉酒店 通风与空调工程调试及试运行方案 编制:董雪松、关仕俊、樊现超 审核:甘万县 审批:宋志红 中建工业设备安装有限公司 2009年9月2日

目录 一、工程概况 (3) 二、调试的目的、要求 (3) 三、调试内容 (3) 四、调试步骤、方法 (4) 五、安全措施 (8) 六、数据整理与分析 (9) 八、调试时间及人员安排 (9) 九、成品保护 (10) 十、调试过程中的防火、保安 (10) 十一、其它 (10) 十二、调试仪器、设备一览表 (10) 十三、编制依据 (11) 十四、空调及通风系统调试运行领导小组组织结构 (12) 十五、酒店空调系统调试及运行时间进度计划表 (13)

一、工程概况 二、调试的目的、要求 为确保今年冬季采暖顺利进行,保证酒店机电等其他工程按期完工,在热源采用市政采暖的基础上,将酒店塔楼和裙楼的散热器全部运行的情况之外,还考虑空调机组、新风机组的运行,因此,特制定本空调系统调试方案。 根据建设单位要求,市政采暖热源供回水温度为90℃~70℃,据设计要求的110℃~90℃相差甚远,因此,为了保证酒店室内温度达到施工条件,在开启酒店所有的散热器基础上,运行空调机组及新风机组,同时,空调机组及新风机组不接入室外新风,以防止风柜铜排管在没有任何保证措施的前提下冻坏,因此,在风柜开启前,应该将蒸汽系统完善,以达到预热空气的作用,同时,蒸汽加湿系统不需开启。 在酒店的空调系统安装结束,正式投入使用前,应由施工单位负责、监理单位监督,设计单位与建设单位参与和配合组成调试小组进行系统调试。这对于检验设计是否正确、施工是否可靠、设备性能是否合格,都是必不可少的,也是施工单位交工前的重要工序。 系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求,并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。通风与空调工程系统工程无生产负荷的联合试运转及调试,应在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转不少于8小时,通风系统的连续试运转不小于2小时。 空调系统测定与调整,就是要检测各空调机组送风量和性能是否满足设计要求,并按设计要求调整平衡各个风口的风量,以保证室内新风量、温度、湿度、噪声、空气流速等满足人体舒适性要求。 检测完毕后,应针对检测中发现的问题提出恰当的改进措施,使系统更完善,从而使空调机组在运行中达到经济和实用的目的。 三、调试内容 根据本工程空调系统特点,通风空调系统的无生产负荷联动试运转后测定和调整包括以下内容:

测试调试验收方案

目录 第一章弱电系统的测试、调试、验收 (2) 1.1 设备安装、测试与调试 (2) 1.2 设备检验 (3) 1.3 系统初步验收 (4) 1.4 系统试运行和最终验收 (4) 第二章综合布线系统的测试 (5) 2.1 综合布线测试的标准 (5) 2.2 综合布线测试内容 (5) 2.3 综合布线测试仪器选择 (6) 2.4 测试报告 (7) 第三章安全防范系统的测试、调试 (8) 3.1 外观鉴定 (8) 3.2 性能测试 (8) 3.3 功能测试 (8) 3.3.1 电视监控系统功能测试 (8) 3.3.2 门禁系统功能测试 (9) 3.3.5 防盗报警系统功能测试 (9) 3.4 其他测试 (10) 第四章楼宇自控系统的测试、调试 (11) 4.1 中央工作站的检测 (11) 4.2 子系统的检测 (12) 4.3 现场设备的检测 (13) 4.4 功能检测 (14) 第五章有线电视系统的测试、调试 (17)

第一章弱电系统的测试、调试、验收 1.1 设备安装、测试与调试 系统的检验和测试是保证系统建设成功的必要手段,也是系统验收前的必经步骤。 系统的测试和检验主要包括主要设备工厂检验、出厂前测试、设备运抵现场开箱检验和测试、安装验收检验、现场子系统测试、完工测试、试运行测试以及竣工验收测试等。测试检验内容包含:外观鉴定、功能测试、性能测试等。 在后面的章节我们将对各个子系统的测试、调试作详细的阐述。我们给出了部分子系统的调试、测试应该遵循的规范、步骤和方法手段,所阐述的测试项目包括但不限于本次项目中应用的各个子系统功能。 弱电系统一般安装、测试指标标准: A.弱电系统的接地应采用综合接地,接地电阻应不大于1Ω; B.电缆桥架应有50%的余量; C.弱电系统的设备机柜安装标准: ◆机柜的安装要平稳、牢固,应按施工图的防震要求进行加固; ◆机柜背面离墙距离应不小于0.8m,以便于安装和检修; ◆各种接线端子的标志应齐全; ◆机柜应有良好的接地; ◆UPS电源柜在安装时应首先考虑梁、板的承重荷载; ◆机柜内的电源插座应可靠地固定在机柜上。 D.强、弱电线缆平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m,通讯线与其他弱电线平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.1m; E.弱电线缆的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤; F.缆线在布放前两端应贴有标签,表明起始和终端位置,缆线转弯处也应贴标签。标签书写应清晰、端正和正确;

(完整版)监控系统试运行方案

高陵县公安局社会治安监控系统 二期工程 试 运 行 方 案 西安翔迅科技有限责任公司

目录 一、试运行目的 (1) 1.系统功能、性能与稳定性考核 (1) 2.监控系统在各种环境和工况条件下的工作稳定性和可靠性 (2) 3.检验系统实际应用效果和应用功能的完善 (2) 4.健全系统运行管理体制,完善运行操作、系统维护规范 (2) 二、试运行的准备 (3) 1.完成系统操作、维护人员的培训 (3) 2.建立系统运行所需的各项规章制度 (3) 3.组织规范好试运行 (3) 三、试运行时间 (3) 四、试运行制度 (4) 1.职责划分 (4) 2.人员分工: (4) 3.规章制度 (5) 4.内容记录 (5) 5.问题处理方式 (5) 五、试运行具体内容与要求 (5) 1.系统功能与性能的考核 (6) 2.系统长期稳定性 (7) 3.系统在恶劣环境的工作性能 (8) 六、试运行记录具体内容 (9) 1.试运行日常记录 (9) 2.试运行期间计算机操作手动记录 (9) 3.巡检记录 (9) 4.恶劣环境操作记录 (9) 5.特殊工况操作记录 (9) 6.主要硬件设备运行记录 (10) 7.问题记录汇总 (10)

高陵县公安局社会治安监控系统二期工程(以下简称系统)已全面完成,并于2012年11月10日通过局初步验收。按照建设程序,系统将进入全面试运行阶段,以检验系统长期运行的稳定性、可靠性和实际应用的效果。并在试运行中,建立健全运行操作和系统维护规范,为系统投入实际运行和完善提供实际运行数据和依据。 试运行分为:城关镇派出所系统监控中心、崇皇派出所系统监控中心、湾子派出所系统监控中心、耿镇派出所系统监控中心、药惠派出所系统监控中心、马家湾派出所系统监控中心、渭桥派出所系统监控中心、县局指挥中心共8个监控中心的数据记录试运行及各个软件操作功能使用的试运行;所有的硬件设备的试运行。 一、试运行目的 试运行目的通过既定时间段的试运行,全面考察项目建设成果。并通过试运行发现项目存在的问题,从而进一步完善项目建设内容,确保项目顺利通过竣工验收并平稳地移交给运行管理单位。 通过实际运行中系统功能与性能的全面考核,来检验系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性。 1.系统功能、性能与稳定性考核 (1)系统功能及性能的实际应用考核; (2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性; (3)系统主要硬件设备、辅助设备、供配电设备的长期稳定性和可靠性; (4)显示系统的长期稳定性和可靠性; (5)监控数据存储的长期准确性和完整性; (6)监控系统长期安全性能;

软件系统试运行方案

软件系统试运行方案 1.工程的施工技术、施工方法、工艺流程及施工进度计划、工期安排 1.1施工程序 线缆敷设一设备安装T设备调试一投入试运行一竣工资料整理一验收交付使用 1.2主要施工方法 1.2.1系统安装 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路 和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现 场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50 米,室外3.50米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。

摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正 常活动。安装高度室内2.5-5m,室外3.5-10m。电梯轿厢内的摄像机安装有顶部,其光轴与电梯厢的两壁、天花板成45度角。 摄像机避免逆光安装。 云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引 线电缆一侧。 电动云台重量大,支持其的支、吊架安装牢固可靠,并考虑其的转动惯性,在它旋转时不发生抖动现象。 安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。 解码器安装在离摄像机不远的现场,安装不要明显;若安装在吊顶内,吊顶要有足够的承载能力,并在附近有检修孔。 在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监 控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过 3 %。;几个机柜并排在 一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。

试运行方案样本

试运行方案目录

一、试运行目的...................... 错误!未定义书签。 1.子系统功能、性能与稳定性考核......... 错误!未定义书签。 2.子系统在各种环境和工况条件下的工作稳定性和可靠性错误! 未定义书签。 3.检验子系统实际应用效果和应用功能的完善错误!未定义书签。 4.健全系统运行管理体制, 完善运行操作、系统维护规范错误!未定义书签。 二、试运行的准备.................... 错误!未定义书签。 1.完成系统操作、维护人员的培训......... 错误!未定义书签。 2.建立子系统运行所需的各项规章制度...... 错误!未定义书签。 3.组织规范好试运行...................... 错误!未定义书签。 三、试运行时间...................... 错误!未定义书签。 四、试运行制度...................... 错误!未定义书签。 1.职责划分.............................. 错误!未定义书签。 2.试运行人员............................ 错误!未定义书签。 3.规章制度.............................. 错误!未定义书签。 4.内容记录.............................. 错误!未定义书签。 5.问题处理方式.......................... 错误!未定义书签。 五、试运行具体内容与要求............ 错误!未定义书签。 1.子系统功能与性能的考核................ 错误!未定义书签。 2.子系统长期稳定性...................... 错误!未定义书签。

检验、测试、调试及验收方案

检验、测试、调试与验收方案 【隐蔽工程检验、测试、验收方案】 1)凡隐蔽工程都必须组织隐蔽验收。—般分部(项)隐蔽工程由施工员组织验收,邀请现场监理工程师参加;重要的请现场监理工程师、建设单位及设计单位派员参加。 2)隐蔽工程检查记录是工程档案重要内容之一,隐蔽工程经三方共同验收后,及时填写隐蔽工程检查记录。隐蔽检查记录由施工员或工程技术负责人填写,监理工程师和建设单位代表共同会签。 3)不同项目的隐蔽工程,应分别填写检查记录表应复写一式五份,建设单位、监理单位各一份,自存三份归档。 4)隐蔽工程项目及检查内容 A 管线、接线盒预埋:导管、位置、规格、标高、弯度、防腐等,电缆耐压绝缘试验、地线、地板的接地电阻。 B 埋地管道工程:位置、标高、坡度、焊接、防锈、防腐及预埋件等。 5)隐蔽工程检查记录表的填写内容 A 单位工程名称、隐蔽工程名称、部位、标高、尺寸和工程量。 B 材料产地、品种、规格、质量等。 C 合格证及试验报告编号。 6)填写隐蔽工程检查记录,文字要简练、扼要,能说明问题,必要时应附三面图(平、立、剖面图)。 【系统工程检验、测试、调试、验收方案】 1、检验、测试和调试前的准备 (1)仔细确认每一台设备是否安装、连接正确,认真向施工人员询问施工遗留的可能影响使用的有关问题。 (2)再次认真地阅读所有的设备说明书,仔细查阅设计图纸的标注和连接方式。 (3)一定要确认供电线路和供电电压没有任何问题。 (4)调试前应该保证现场没有无关人员。

(5)准备相应的仪器和工具,并保证工作状态优良。 2、检验、测试和调试的项目、方法、程序以及要求 音响系统的调试是工程调试的关键,音响系统涉及的设备最多,调试的部位也最多,遇到的问题也可能最多,所以应首先集中精力完成。调试的原则,必须认真阅读产品说明,逐步细致地进行微调,在不破坏基本的声场条件的前下,有选择地使用音频处理设备,以达到设计要求。需要准备的仪器和工具:相位仪,噪声发生器,频谱仪(含声级计),万用表。主要关键设备调试的步骤:(1)单独开机,从音源开始逐步检查信号的传输情况。因为,当信号在各个设备中传输良好,功放和音箱才会得到一个正常以经过正确处理的信号,才可能有一个好的扩声音量。此时,周边处理设备置于旁路状态,音箱和功放与系统断开。检查时顺着信号的去向,逐步检查它的电平设置、增益、相位及畅通情况,保证各个设备都能得到前级设备提供的最佳信号,也能为下级提供最佳信号。在检查信号的同时,逐一观察设备的工作是否正常,是否稳定,这项工作意义就在于,单台设备的在此时出现故障或不稳定,处理起来比较方便,也不会危及其他设备的安全,因此,这项检查不要带入下一步进行。 (2)上述无误后,就将音箱和功放逐一接入系统,在较小的音量下,利用相位仪首先逐一检查所有立场箱的相位是否一致,为下面的调试作好设备,将噪声发生器的均衡器接入系统,准备好频谱仪,以适中音量开始对均衡器接入系统,准备好频谱仪,以适中的音量开始对均衡器进行调试,频谱仪的测试点要按照有关标准选取,对均衡器的调试原则是:使频谱仪在于20HZ-20KHZ的音频范围内,显示的厅堂频响曲线在各测试点处基本平直。注意:对各个点进行测试时要使音量保持一致,然后记录好调试后的均衡各频点电位器的位置;同样以较小的音量和较大的音量保持一致,然后记录好调试后均衡器各频点电位器的位置;同样以较小的音量和较大的音量分别再进行一次调试,再将均衡器的调试结果记录下来,最后将几种调试结果的数据进行分析,寻找到一个各种音量下均衡量各频点的折中位置,然后再进行测试,并将厅堂频响曲线描绘下来,最终的均衡器各频点位置也要进行记录。在均衡器的调试中,调音台的频率补偿置于0处,其它的周边设备要处于旁路状态。另外需要说明的是:在通常的音响工程中,考虑到厅堂的装饰材料对高频信号的吸收较弱,所以,可以适当将10KHZ以上的信号略做

设备调试方案

设备调试方案 一,项目试运行程序与责任分工 (一)试运行的阶段 1,试运行目的。是检验单台机器和生产装置的制造、安装质量、机械性能或系统的综合性能,能否达到生产出合格产品的要求。 2,试运行阶段的划分。分为单机试运行、联动试运行、负荷试运行等阶段。前一阶段试运行是后一阶段的准备,后一阶段的试运行必须在前一阶段完成后进行。 1)单机试运行。指现场安装的驱动装置的空负荷运转或单台机器以空气、水等代设计的工作介质进行的模拟负荷试运行。单机试运行属于工程施工安装阶段的工作内容。但确因受介质限制或必须带负荷才能运转而不能进行单机试运行的单台设备,按规定办理批准手续后,可留待负荷试运行阶段一并进行。 2)联动试运行。指对试运行范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统等,在各自达到试运行标准后,以水、空气作为介质进行的模拟运行。联动试运行适于成套设备系统的大型工程。 3)负荷试运行。是指对指定的整个装置按设计文件规定的介质打通生产流程,进行指定装置的首发衔接的试运行,以检验其除生产产量指标外的全部性能,并生产出合格产品。负荷试运行是试运行的最终阶段,自装置接受原料开始至生产出合格新产品、生产考核结束为止。 (二)试运行责任分工及参加单位 1,单机试运行责任分工及参加单位

(1)单机试运行由施工单位负责。 (2)参加单位:施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、重要机械设备的生产厂家。2,联运试运行责任分工及参加单位 (1)由建设单位(业主)组织、指挥。建设单位工作内容包括:负责及时提供各种资源,编制联动试运行方案,选用和组织试运行操作操作人员,实施试运行操作。 (2)联运试运行参加单位:建设单位、生产单位、施工单位以及总承包单位、设计单位、监理单位、重要机械设备的生产厂家。 (3)施工单位工作内容。包括:负责岗位操作的监护,处理试运行过程中机器、设备、管道、电气、自动控制等系统出现的问题并进行技术指导。 3,负荷试运行责任分工及参加单位 (1)由建设单位负责组织、协调和指挥。 (2)除合同另有规定外,负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和设计单位、总承包,施工单位共同编制,由生产部门负责指挥和操作。 二、项目单机试运行前应具备的条件 1,机械设备及其附属装置、管线已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部安装完毕,包括: (1)安装水平已调整至允许范围。 (2)与安装有关的几何精度经检验合格。

系统测试与验收方案

1.系统测试与验收方案 1.1.测试方案 1.1.1.单元测试 1.1.1.1.单元测试说明 在计算机编程中,单元测试(又称为模块测试)是针对程序模块(软件设计的最小单位)来进行正确性检验的测试工作。程序单元是应用的最小可测试部件。在过程化编程中,一个单元就是单个程序、函数、过程等;对于面向对象编程,最小单元就是方法,包括基类(超类)、抽象类、或者派生类(子类)中的方法。 单元测试的目标是隔离程序部件并证明这些单个部件是正确的。一个单元测试提供了代码片断需要满足的严密的书面规约。因此,单元测试带来了一些益处。单元测试在软件开发过程的早期就能发现问题。 1.1.1. 2.单元测试方法与内容 单元测试主要采用白盒测试技术,用控制流覆盖和数据流覆盖等测试方法设计测试用例;主要测试内容包括单元功能测试、单元性能测试和异常处理测试等。 1.1.1.3.单元测试流程 图15-1 单元测试流程图 从配置库获取源码文件,设计测试用例,执行测试用例,并利用相关测试工具对单元代码进行测试,将测试结论填写到单元测试报告和软件Bug清单中。

把软件Bug清单和测试用例执行结果提交测试负责人,并进入纳入质量管理。对源码文件进行的测试,视程序存在缺陷的情况,可能要重复进行,直至问题解决。 单元测试的执行者,一般情况下可由程序的编码者进行,特殊情况可由独立于编码者的测试人员进行。 1.1.1.4.单元测试用例 编程组组长组织、指导开发人员根据《系统设计说明书》,编写所负责代码设计模块的《单元测试用例》,设计单元测试脚本。 1.1. 2.代码评审 代码评审也称代码复查,是指通过阅读代码来检查源代码与编码标准的符合性以及代码质量的活动。 评审的内容: 1)编码规范问题:命名不规范、magic number、System.out等; 2)代码结构问题:重复代码、巨大的方法和类、分层不当、紧耦合等; 3)工具、框架使用不当:Spring、Hibernate、AJAX等; 4)实现问题:错误验证、异常处理、事务划分、线程、性能、安全、实现过于 复杂、代码可读性不佳、扩展性不好等; 5)测试问题:测试覆盖度不够、可测试性不好等。 评审的优点: 1)提高代码质量:在项目的早期发现缺陷,将损失降至最低 2)评审的过程也是重新梳理思路的过程,双方都加深了对系统的理解 3)促进团队沟通、促进知识共享、共同提高

试运行方案及记录资料

智能安全网络监控系统(包三)试运行方案 地点:乐山中级人民法院诉讼服务大厅 1 概述 集成安装结束后,整套系统将进入试运行阶段。在此阶段,整个系统已安装调试

完成,所要求的功能已通过测试验收。为确保系统稳定、高效地运行,降低可能存在的故障和隐患,我们计划通过试运行阶段来发现问题、解决问题。 2 目的和内容 试运行的目的是让用户熟悉系统的各项功能操作,同时对系统的可靠性与稳定性进行验证。 在产品试运行阶段,我们负责产品的技术支持工作,对可能出现的问题及时响应,搜集用户完成试运行产生的各种运行报表和状况评价表,作为验收材料。 试运行的主要任务包括: (1)检验安全体系在实际应用环境中的运行状况,根据试运行期间发现的问题调整安全产品的配置参数,使安全体系达到设计要求的状态。 (2)在实际运行中发现系统设计中可能存在的问题,及时予以调整。 (3)检验安全体系的有效性、稳定性。 (4)安全体系与原有网络设施和应用之间的“磨合”。 (5)安全防护技术与管理制度之间的“磨合”。 3 各产品的运行情况 在本次工程所实施的产品的试运行期间,需要系统维护人员依据配置维护中所列出的注意事项进行管理。我们列出了系统试运行期间中可能遇到的一些问题,并给出了相应的解决方法。管理人员在对系统进行日常维护的过程中,请按时填写我们给出的“运行监测内容”表格,以便我们更好地掌握系统在试运行期间的可靠性、稳定性以及出现的问题。 试运行时间:2014.6.23-2014.8.15. 以下为试运行记录: 系统试运行记LZCGK2013-51- 智能安全网络监控系统(2014.6.23工程名试运行开始时三 2014.6.27 LE使用情况记试运行截止时系统名 试运行状况 本周重点对室LE,和户LE进行测试,分个要: 1.LE成像效果是否稳 2.LE连续工作时7小时,查看是否会出现黑屏或短路现 3户LE屏是否防雨 4.LE可否连接审判业务管理系统电子卷宗自动调取案号、立案日期、案由、当事人姓名、办人(姓名和电话、年度、案件性质。自动调取开庭日期、法庭、时间、程序、承办法官、案号案由、当事人姓名、状态并滚动播放

试运行方案

{项目名称} 试运行方案

目录 第1章试运行进度安排 (3) 第2章试运行环境要求 (3) 第3章试运行范围 (3) 第4章人员及任务分配 (3) 第5章试运行应急方案 (3) 5.1方案准备工作 (3) 5.2故障分析、响应时间和应急措施 (3) 第6章试运行管理流程及规章制度 (4)

第1章试运行进度安排 第2章试运行环境要求 应包括(但不限于)系统,主机,网络,数据库,应用软件等方面要求。第3章试运行范围 项目可能是分步骤上线的,描述本次上线的功能,可附上功能清单。 第4章人员及任务分配 第5章试运行应急方案 5.1方案准备工作 简单介绍方案实施的准备条件如下:(不限于) 1.应急方案实施的客户配合:包括客户方应成立的相应机构 2.应急方案实施的组织组织:包括实施人员、领导、技术支持小组等等 3.应急方案实施的环境准备:包括场地要求等等 4.应急方案实施的硬件准备:包括设备的调试状况要求等等 5.2故障分析、响应时间和应急措施 描述以下事项:(不限于):

1.故障分析:包括主机、网络、数据库、服务器、系统安全等等方面 2.故障响应时间:针对分类的故障分析,对不同的故障约定执行不同的响应时间 3.故障应急措施:针对分类的故障分析,对不同的故障约定采取不同的应急措施 第6章试运行管理流程及规章制度 描述应急方案中涉及到的所有工作流程及相应的规章制度,包括(不限于): 1.故障申报与反馈 2.数据修改、应用程序修改、发布新版本 3.需求变更管理 4.应急业务的跟踪及恢复 5.用户权限的申报与管理 6.对数据进行批处理的管理制度 7.新老系统的切换 其他,如质量管理、培训、固定资产管理、文档资料管理、考核监督、机房设备维护管理、硬件设备管理,软件设备管理、网络管理、数据管理、安全管理等等

余热锅炉调试及试运行方案

余热锅炉 调试及试运行方案

2014年9月4日 目录 1. 编制依据及标 准. (3) 2. 调试目的及质量目 标. (3) 3. 调试前应具备的条件和要 求. (3) 4. 调试作业步骤及过程说 明. (3) 5. 煮炉中应注意的问题及安全事 项 . (5) 6. 蒸汽试 验. ....................................................................................................................................... 5

7. 环境、职业健康安全风险因素控制措 施 . (6) 8. 组织分工及时间安 排. (6) 附 录:. ...................................................................................................................................... .. (1) 1. 编制依据及标准 1.1 TSG G0001‐2012 《锅炉安全技术监察规程》 1.2 JB/T1612 《锅炉水压试验技术条件》

1.3 GB50273‐2009 《锅炉安装施工及验收规范》 1.4 GB/T1576‐2008 《工业锅炉水质》 1.5 南京南锅动力设备有限公司《锅炉安装、使用说明书》 2. 调试目的及质量目标 2.1本方案用于指导余热锅炉系统及相关设备安装结束、设备单体调试完成后的 调试及试运行工作。通过煮炉,清除炉本体在制造、运输、存放、安装过程中 残留的各类沉积物、油脂及腐蚀产物,改善锅炉整套启动时期的水汽质量,从 而使之较快地达到正常标准要求,为机组安全运行奠定基础, 煮炉系统范围包括汽包、对流管、下降管。 调试质量目标:煮炉后机组整套启动水汽品质符合 GB/T1576‐2008 《工业锅炉水质》的质量标准要求:金属表面油脂类污垢及保护涂层已经 清除或脱落,无新生腐蚀产物,浮锈。试运签证验收合格。 3. 调试前应具备的条件和要求 3.1. 机组热力系统基本安装完毕,锅炉在1.2MPa 压力下进行一次水压试验并合 格,并经当地锅炉检验机构安装监检人员确认。 3.2. 锅炉的附属设备(水位计、压力表)、给水系统、排放系统及其它安全附件

全面推进核酸检测工作试运行方案 20140603

全面推行核酸检测试运行工作方案 为预防和控制经血传播疾病的发生,保障临床用血质量和安全,经研究决定我站将全面开展核酸检测。为稳步推进核酸全面检测,不影响血液批放行,满足临床用血需求,制定本试运行方案。 一、组织管理 为顺利开展全面核酸检测工作,成立核酸检测工作小组,工作组负责全面推行核酸检测试运行工作,协调处理试运行过程中的相关问题。核酸检测工作小组由田站长总负责,分管站领导和相关科室积极配合。 二、工作目标 根据卫计生发〔2013〕22号,国家卫生和计划生育委员会关于印发全面推进血站核酸检测工作实施方案(2013—2015年)提出的工作目标,到2015年,血液筛查核酸检测基本覆盖全国。2014年5月27日,山东省卫计委又下发了“关于全面推进供血核酸检测工作的通知”,要求各市要按照原卫生部《全面推进血站核酸检测工作实施方案(2013-2015年)》要求,迅速开展核酸检测工作。确保2014年下半年在全省全面开展供血核酸检测。为全面推进我站核酸检测工作,目前前期准备工作已就绪,人员、设备、资金已到位。经研究决定自2014年7月1日开始对我站所有献血员标本(包括沂源采血点)进行核酸检测。 三、保障措施 1、资源保障:器械科购买进口核酸采血管,仅供沂源采血点使用,为沂源采血点配备标本离心机二台(一台备用),购买标本运输箱3个(HIV送检一个,沂源采血点一个,备用一个)。(确认6.20号之后到位,6.30前完成) 2、沂源采血点标本的运送:沂源采血点工作人员严格按《血液标本留取程序

》留取标本和离心,置于2-6℃冰箱保存。标本由计划送血人员运回。根据工作需要,沂源计划送血增加一次,同时减少一次急症送血。即每周二、四、六计划送血三次,中午下班时由送血司机把标本及原料血捎回。为保证核酸标本检测不超48小时,沂源采血点工作人员工作时间调整,接血当日下午采血点工作人员休息,周日休息。 3、机采血小板计划的下达:血液供应科提前和临床沟通,说明我站下一步的工作目标和任务(全面核酸检测并纳入批放行)及造成的血液供应时间的变更,达成共识,取得谅解。合理安排血小板预约和采集计划,血小板采集计划截止到每天下午16:00点之前。?????? 4、机采血小板标本的交接:机采成分科按照血液供应科下达的采集计划预约献血员,安排献血员第二天早上7:30分之前到达血站,血小板标本必须于每天上午9:30之前分别与酶免实验室和核酸实验室当面交接。 5、全血标本的交接:各采血点2014年7月1日起,所有采集的血液同时留取核酸标本和酶免实验室标本。待检室每天早上与酶免实验室和核酸实验室当面交接标本,未检、待检和待放行的原料血和成分血分别存放并标识。 四、核酸检测 1、核酸实验室与酶免实验室同步对当天采集的单采血小板标本和前一天接回的沂源采血点的标本进行血筛三项检测,并对酶免实验室前一天初次检测无反应性的标本进行血筛三项的检测,对酶免实验室前一天初次检测单试剂呈反应性的标本进行血筛三项的单检模式,每天15:30前完成实验。若遇拆分标本,及时与相关科室沟通,调整放行和血小板发放时间,并且完成当天拆分检测,保证该批试验中不留待测的标本。若遇突发应急事件,核酸实验室和酶免实验室同步检测。每天核酸检测完毕后出具书面检测报告交血液质量控制科、血液成

试运行方案

…… 试运行方案 ……有限公司2012年8月

目录

一、概述 项目实施情况 二、试运行环境 (1)汛期、高温、低温及雷雨风暴等恶劣天气等条件下,系统工作的稳定性、可靠性和功能、指标的正确性; (2)在各种工况条件下,特别是在局部故障或个别设备故障时,系统整体功能的正确性; (3)各种环境、工况条件下,对设备的安全保护性能和系统的工作性能; (4)各种环境、工况条件下,远程控制功能在实际操作中的安全性能。 三、试运行内容 试运行期间,主要工作有:安排人员培训,并进行实际操作;对系统进行日常操作,并予以记录;对系统发生的问题,分重点分层次地予以解决,并由此提出针对性的措施。发现并总结系统运行中的管理和维护问题,总结经验,以便系统正常运行时参考。 (1)建立专责管理队伍; (2)建立健全运行操作规程; (3)建立健全系统日常维护规范; (4)建立设备运行档案。 根据子系统验收大纲和初步验收会议的规定,系统试运行时间跨度定为一个月。 试运行具体从2012年8月15日开始,到2012年9月15日结束。 2012年9月16日开始进入正式运行。 试运行具体内容包括:系统软件的试运行及记录、系统硬件的试运行及记录、系统操作运行及记录、巡检及记录等。 其中需要试运行的具体内容如下:

网络环境试运行 1)硬件设备试运行 对核心交换机、千兆交换机、链路负载均衡等网络设备进行试运行,验证设备是否完好。对核心交换机的负载均衡模块进行试运行,验证核心交换机是否能够平衡负载及热备。 2)综合布线试运行 对机房等位置的综合布线进行试运行,试运行网络连通性及链路质量。3)整体网络试运行 对网络进行整体试运行,包括QoS试运行,QoE试运行等。 安全环境试运行 1)硬件设备试运行 对防火墙、上网行为管理等硬件设备进行加电试运行,验证设备是否完好。验证设备各端口是否可用。验证设备授权是否有效。 2)网络安全试运行 按照系统设计的网络拓扑接口进行安装部署后,对网络进行安全性试运行,确定安全设备是否工作正常,对网络攻击及病毒木马等是否有足够的防范作用。 服务器设备/存储设备及支撑软件试运行 1)服务器设备、存储设备硬件试运行 包括服务器、存储设备的配置检查(CPU、内存、磁盘配置等),设备的加电试运行。确保设备到货的完整性以及设备运行的稳定性。 2)支撑软件试运行 在安装操作系统后,对服务器设备、存储设备进行功能试运行和性能试运行,包括CPU计算性能、内存读写性能、磁盘读写性能等,以验证设备是否符合采购标准。

污水处理厂调试试运行方案

XXX污水处理厂调试(试运行)方案 二〇一〇年八月 目录 一、工程的施工组织 二、人员配置计划 三、单机调试技术措施 四、生物污泥培养驯化 五、安全管理措施

一、工程的施工组织 XXX污水厂工程是XXX污水治理的重点工程。我公司将其列为本公司在建施工项目的重中之重,全力以赴地投入本工程的调试工作。本项目管理实行技术骨干人员定岗定责,专家动态指导相结合。安全以“预防为主,安全第一”为指导,常抓不懈。整个项目以“高效优质求企业发展,安全文明树行业样板”为指导思想,做好有关各方面的协调工作,优质、安全、文明、按期完成本工程的调试工作。 二、人员配置计划 为了建设市民满意的工程,根据本工程的特点,我公司挑选一批有市政给排水工程施工经验、年富力强、责任心强的工程技术人员作为骨干,成立“XXX污水处理厂项目设备调试工作组”,直接对现场进行统一管理,实施本工程的施工和调试,我公司将在人、机、物、料及资金方面给予重点支持。 XXX污水处理厂项目设备调试工作组设置组长一名,由项目经理担任。下设后勤保障组、技术支持组等,分别配备电气工程师、工艺工程师、设备工程师等。 三、单机调试技术措施 1、目的 (1)检验各个构筑物中的细部结构尺寸、闭水情况、熟悉各部位功能,测定构筑物及其设备性能;

(2)检查各设备机组运转情况,并做好详细的检测记录。 (3)对试车过程发现的存在问题逐一分析解决。 2、范围 电气工程师一名,机械工程师一名,电气技术员一名,机械技术员一名,电气技工两名,机械技工两名。 4、空载试车 (1)严格按照其设备说明及运行手册进行; (2)检查格栅安装尺寸、角度,开启格栅除污机进行空载试验,检查格栅空载运行情况;

项目安装、调试及验收方案

安装、调试及验收方案 1对系统调试和验收的响应 对系统调试的响应 调试工作是整个系统完成的最后技术阶段,也是技术性强、环节复杂、易出现各种问题的阶段。 我司缜密的制定调试计划,编写试运行及调试方案,填报详细日志,包括以下内容: 1. 对单项设备进行调试,确保单项产品质量过关,拟写测试报告; 2. 对分系统进行调试,确保各分系统安全可靠运行,拟写测试报告; 3. 整个系统联调,确保工程顺利完工,在测试中出现问题及时查找问题之所在,迅速及时地解决,拟写测试报告。 , 对系统试运行的响应 试验运行包括下面以下内容: 1. 系统试运行时间为3个月。 2. 在试运行开始日期之前,我司向采购人提供能证明系统联调成功、可正常运行的所有测量数据和资料。 3. 所有试运转期间设备的修改和软件变化都应在试运转结束后写入操作和维修手册中。 4. 我司给出任何缺陷或故障部件修复的全部细节。

对验收的响应 1. 系统验收 ^ 系统自测完成后,我方首先拟出一个测试方案,具体到每一个测试步骤,与业主和监理讨论通过后,方可按计划进行测试。由投标人提供测试方法、测试工具、测试数据。系统每一项测试必须有详细的测试记录,须有业主、监理和投标人三方代表签字确认,并附有详细的分析报告。 2. 项目竣工验收 (1)系统开通后须正常试运行3个月。 (2)项目的验收必须经过工程验收(由我司组织)、用户验收(由用户单位组织)、公安技防管理部门验收(由技防管理部门组织)、项目终验等阶段,所有验收费用由我司承担。 (3)我司在投标文件中,根据《广东省安全技术防范管理条例》、《广东省安全技术防范管理条例实施办法》、《广州市社会治安视频监控系统验收指南》的要求,提交详细描述验收的组织和实施办法,测试方案,试运行时间,用户验收条件等。 2 系统安装方案 软件系统安装的主要目标不仅是使所有软件能够在相应平台上正常运行,而且必须具有对软件系统运行的监控测试手段,以证明系统优化运行。投标人有责任且必须承诺使项目单位的系统达到以上目标。

软件系统试运行方案

XXX系统 试 运 仃 方 建设单位: 承建单位: 二O—六年元月

目录 1、试运行目的 (3) 2、试运行管理机构 (4) 3、试运行的准备 (4) 4、试运行时间 (6) 5、试运行制度 (6)

XXX系统已全面完成,并于2015年12月已经开发部署完成,另一方面,调试工作方面已经完成调试,其按照建设程序,系统已经具备进入试运行的条件,按项目进度管理阶段来看,系统可以进入试运行阶段,以检验系统长期运行的稳定性、可靠性和实际应用的效果。并在试运行中,建立健全运行操作和系统维护规范,为系统投入实际运行和完善提供实际运行数据和依据。 试运行包括办公自动化子系统、人力资源子系统、ERP系统等软件;数据记录试运行。 一、试运行目的 试运行目的通过既定时间段的试运行,全面考察项目建设成果。并通过试运行发现项目存在的问题,从而进一步完善项目建设内容,确保项目顺利通过竣工验收并平稳地移交给运行管理单位。 通过实际运行中系统功能与性能的全面考核,来检验系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性。 1.系统功能、性能与稳定性考核 ( 1 )系统功能及性能的实际应用考核; (2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性; (3)系统主要硬件设备、辅助设备的长期稳定性和可靠性; (4)数据通信系统的长期稳定性和可靠性; (5)检测数据的长期准确性和完整性; (6)系统长期安全性能; (7)网络连接的可靠性。 2.系统稳定性和可靠性 (1 )不同操作地条件下,系统工作的稳定性、可靠性和功能、指标的正确性; (2)在各种工况条件下,特别是在局部故障或个别设备故障时,系统整体

相关文档