文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护专业考试试题题库汇总

继电保护专业考试试题题库汇总

继电保护专业考试试题题库汇总
继电保护专业考试试题题库汇总

继电保护专业考试试题题库汇总

对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。

A、正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电;

B、正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电;

C、正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电;

D、正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。

答案:A

电磁式测量仪表,可以用来测量()。

A、直流电;

B、交流电;

C、交、直流电;

D、高频电压。

答案:C

CPU是按一定规律工作的,在计算机内必须有一个()产生周期性变化的信号。

A、运算器;

B、控制器;

C、寄存器;

D、时钟发生器。

答案:D

在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为()。

A、l/3;

B、l/6;

C、1/2;

D、l。

答案:B

可以存贮一位二进制数的电路是()。

A、单稳态触发器;

B、无稳态触发器;

C、双稳态触发器;

D、多稳态触发器。

答案:C

电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值()。

A、相对愈小,动作时间愈短;

B、相对愈大,动作时间愈短;

C、相对愈小,动作时间愈长;

D、相对愈大,动作时间愈长。

答案:A

继电保护试卷(试题、答案)教学文稿

继电保护试卷(试题、 答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简 答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; ( 密 封 线 内 不 答 题 )

7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一.判断题(每题1分,共15分) 1.电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行 的稳定性。 ( √) 2.继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值 进行比较。( ×) 3.电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动 作。 ( √ ) 4.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 (×) 5.电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序 分量。 (× ) 6.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非 故障相对地电容电流之和。 (× ) 7.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。 (×) 8.长线路的测量阻抗受故障点过渡阻抗的影响比短线路大。 (×) 9.电流比相式母线保护动作判断只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 (√) 10.对于中性点非直接接地电网,母线保护采用三相式接线。 ( × ) 11.平行线路的一回线检修时,横差方向保护应自动退出工作。 (√ ) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。 (×)

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

国网考试电力系统继电保护 习题库

欢迎阅读 第一章绪论 习题 1-1在图1-1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况: (1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回; (2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL; (3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL; (4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL; )、 dz·J K lm(1)、 被 =1.5, zq 3种 t10=2.5s。 1 求电流I段定值 (1)动作电流I’dz I’dz=K’k×Id·B·max=1.3×4.97=6.46(kA) 其中Id =E S/(X s+X AB)=(37/3)/(0.3+10×0.4)=4.97(kA) ·B·max (2) 灵敏性校验,即求l min l min = 1/Z b×((3/2)·E x/ I’dz-X s,max) = 1/0.4×( (37/2) / 6.46 -0.3)=6.4 (km)

l min % = 6.4/10 ×100% = 64% > 15% 2 求电流II段定值 (1) 求动作电流I’’dz 为与相邻变压器的瞬动保护相配合,按躲过母线C最大运行方式时流过被整定保护的最大短路电流来整定(取变压器为并列运行)于是 =E S/(X s+X AB+X B/2)=(37/3)/(0.3+4+9.2/2)=2.4(kA)Id ·C·max I’’dz=K’’k·Id·C·max=1.1×2.4=2.64(kA) 式中X B=U %×(U2B / S B)=0.075×(352/10)=9.2(Ω) d (2)灵敏性校验 K’’lm=Id·B·min / I’’dz=3/ 2×4.97/2.64=1.63 > 1.5满足要求(3 t’’ 3 (1) I 式中 (2) K lm (1) 考虑C 4. (1) Ig 取n1=400/5 (2)继电器动作电流 I段I’dz·J=K jx×I’dz/ n1=6.46×103/80 = 80.75(A) II段I’’dz·J =2.64×103/80 = 33(A) III段I dz·J = 523 / 80 = 6.54(A) 5 求当非快速切除故障时母线A的最小残压 非快速保护的动作区最靠近母线A的一点为电流I段最小保护范围的末端,该点短路时母线A的残余电压为

继电保护试题1(带答案)

继电保护试题 1 题 号 一 二 三 四 五 六 总 分 审核分 得 分 阅 卷 一、判断题(每题0.5分,共30题15分) 1、 对220kV 及以上电网不宜选用全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定。(√) 2、 在同一套保护装置中,闭锁、起动、方向判别和选相等辅助元件的动作灵敏度,应小于所控制 的测量、判别等主要元件的动作灵敏度。(×) 3、 继电保护装置检验分为验收检验、定期检验和事故检验三种。(×) 4、 继电保护装置试验所用仪表的精确度应为0.2级。(x ) 5、 在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于4mm 2 。(×) 6、 需要变更工作成员时,必须经过工作票签发人同意。(×) 7、 保护装置的二次接线变动时或改动时,应严防寄生回路的存在。没用的线必须切除。变动直流 二次回路后,应进行相应传动试验,还必须模拟各种故障进行整组试验。(×) 8、 跳闸出口继电器的动作电压一般应为额定电压的50%----70% 。(√) 9、 工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。(×) 10、暂态稳定是指电力系统受到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运 行状态的能力。(×) 11、测定保护装置整定的动作时间为自向保护屏通入模拟故障分量起至断路器跳闸为止的全部时间。(x ) 12、为了使用户停电时间尽可能短,备用电源自动投入装置可以不带时限。 (×) 13、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,经值班员执行停电和验电后,可以不再装设接地线,悬挂标示牌和装设遮栏。(×) 14、当需将保护的电流输入回路从电流互感器二次侧断开时,必须有专人监护,使用绝缘工具, 并站 在绝缘垫上,断开电流互感器二次侧后,便用短路线妥善可靠地短接电流互感器二次绕组。(×) 15、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。(√) 16、在现场进行继电保护装置或继电器试验所需直流可以从保护屏上的端子上取得。(×) 17、对于传送大功率的输电线路保护,一般宜于强调可信赖性;而对于其它线路保护,则往往宜于 强调安全性。(×) 18、凡接触现场运行的继电保护装置、安全自动装置及二次回路的所有人员,不论其所属专业,都 必须遵守《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》。(√) 19、由于变压器在1.3倍额定电流时还能运行10秒,因此变压器过流保护的过电流定值按不大于 1.3倍额定电流值整定,时间按不大于9秒整定。 (×) 20、零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护,却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接 地时仍有足够灵敏度。(√) 21、对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是:先跳 故障相,重合单相,后加速跳单相。(×) 22、断路器失灵保护的相电流判别元件的整定值,在为了满足线路末端单相接地故障时有足够灵敏 度,可以不躲过正常运行负荷电流。(√) 23、当一个半断路器接线方式一串中的中间断路器拒动,启动失灵保护,并采用远方跳闸装置,使 线路对端断路器跳闸并由对侧重合闸先重合。(X ) 24、从保护原理上就依赖相继动作的保护,允许其对不利故障类型和不利故障点的灵敏系数在对侧 开关跳开后才满足规定的要求。(√) 25、一般来说,高低压电磁环网运行可以给变电站提供多路电源,提高对用户供电的可靠性,因此应尽可能采用这种运行方式。(×) 26、新安装的继电保护装置经过运行单位第一次定检后,发生由于安装调试不良造成的不正确动作,但是在投入运行尚在一年以内,根据规程规定,责任属基建单位。(×) 27、直流系统接地时,采用拉路寻找、分段处理办法:先拉信号,后拉操作,先拉室外、后拉室内原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3s ,一旦拉路寻找到就不再合上,立即处 理。(×) 28、为使变压器差动保护在变压器过激磁时不误动,在确定保护的整定值时,应增大差动保护的5 次谐波制动比。(×) 29、零序电流保护在电网发生振荡时容易误动作。(X ) 30、工频变化量阻抗继电器在整套保护中最显着的优点是出口故障时高速动作,反应过渡电阻能力强。(V ) 二、单项选择题(每题1分,共25题25分) 1. 用实测法测定线路的零序参数,假设试验时无零序干扰电压,电流表读数为10A ,电压表读数 为10V ,瓦特表读数为50W ,零序阻抗的计算值为(B )。 A. 0.5+j0.866Ω;B. 1.5+j2.598Ω;C : 1.0+j1.732Ω 2. 在大接地电流系统中的两个变电站之间,架有同杆并架双回线。当其中的一条线路停运检修, 另一条线路仍然运行时,电网中发生了接地故障,如果此时被检修线路两端均已接地,则在运行线路上的零序电流将( A )。 A . 大于被检修线路两端不接地的情况 B . 与被检修线路两端不接地的情况相同 C . 小于被检修线路两端不接地的情况 3. 开关非全相运行时,负序电流的大小与负荷电流的大小关系为 ( A )。 A. 成正比;B .成反比;C .不确定 4. 试验接线如图,合上开关K ,电压表,电流表,功率表均有读数,打开K 时U 不变,但I 和W 的读 单位:_____________ 部门_____________ 姓名________________ ---------------------------------------------------封---------------------------------装-----------------------------线-----------------------------------------------

继电保护专业测试试题

A、安全知识 11、【2】电气设备分为高压和低压两种:高压:电压在250伏以上者;低压:电压在250伏及以下者。------( ) (×) 12、【1】工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。------( ) (√) 13、【1】工作负责人不可以填写工作票。------( ) (×) 14、【1】工作许可人可以签发工作票。------( ) (×) 15、【1】根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设的专责监护人不得兼做其他工作。------( ) (√) 16、【1】备用主要发供电设备不能按调度规定的时间投入运行,应算作事故。------( ) (√) 17、【1】生产场所失火,造成直接经济损失超过10000元者,应算作事故。------( ) (√) 18、【1】由于通讯失灵,造成延误送电可不算作事故。------( ) (×) 19、【2】对尚末构成事故的异常情况,但情节严重、性质恶劣,本单位及上级主管单位可以认定为事故。------( ) (√) B、工种相关知识 143、【3】在使用三极管时,若集电极电流Ic超过最大允许电流Icm,则β值要增大------( )。 (×) 144、【2】因为三极管是放大电路中的放大元件,所以它把输入能量放大了------( )。(×) 145、【1】当三极管电路短电时,不能用万用表的欧姆档去测量三极管间的电阻------( )。(√) 146、【2】当温度T升高时,三极管的Icbo将增大------( )。(√) 147、【2】半导体二极管的伏安特性曲线是一条直线------( )。(×) 148、【2】所谓三极管的放大作用是在输入端输入一个能量较小的信号,而在输出端获得一个能量较大的信号------( )。√)

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

2016年电力考试网继电保护技师题库第3套详解

继电保护工-技师试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。 A.正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电 B.正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电 C.正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电 D.正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 该题得分:0 正确答案:A 2.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。 A.由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝 B.由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝 C.100%的定子绕组线匝 D.由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 该题得分:0 正确答案:B 3.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是()。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难 B.受高频干扰大 C.通道衰耗大 该题得分:1.0 正确答案:A 4.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 A.投入 B.退出 C.投入退出均可 D.视变压器情况而定。 该题得分:0 正确答案: A

6.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为()。 A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 D.两相电流差式接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:0 正确答案:B 8.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。 A.加装2次谐波滤过器 B.加装5次谐波滤过器 C.加装3次谐波滤过器 D.加装高次谐波滤过器。 该题得分:0 正确答案:C 9.发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是()。 A.破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低 B.无功功率出力增加 C.转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少 D.转子电流增加,致使转子绕组过电流。 该题得分:1.0 正确答案:A 10.如图所示系统为大接地电流系统,当k点发生金属性接地故障时,在M处流过 线路MN的3I0与M母线3U0的相位关系是()。 A.3I0超前M母线3U0约为1100 B. B.取决于线路MN的零序阻抗角 C. C.3I0滞后M母线3U0约为700 D. D.3I0滞后M母线3U0约为1100。

电力系统继电保护试题以及答案

试题1答案 一、单项选择题(每小题2分,共30分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。) 1.1电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越(③) ①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若(③)不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统(②) ①最大运行方式②最小运行方式 ③正常运行方式④事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为(②)。 ①100%②2/3 ③1/3 ④0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J=-Ic,则U J应为(②) ①U AB②-U AB③U B④-U C 6.电流速断保护定值不能保证( ②)时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需(④)。 ①投入运行②有选择性的投入运行 ③有选择性的退出运行④退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(③)的后果。 ①拒动②误动 ③正向故障拒动或反向故障误动④损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB (④) ①原边匝数②副边匝数 ③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(②)。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J=I B-I A时,U J=( ②)。

继电保护试题库(选择,判断题)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电抗器等电气元件正常运行均应有( C ); 若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护; (D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态,温度设为( C )℃,应控制继保室 内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的( C )。 (A)2倍; (B)1.5倍; (C)1/3倍; (D)1/5倍。 13、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。 (A)两相短路; (B)三相短路; (C)两相短路接地; (D)与故障类型无关。 14、电力系统发生振荡时,各点电压和电流( A )。 (A)均作往复性摆动;(B)均会发生突变;(C)电压摆动,电流不变;(D)均不变。 15、快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统的( A )的最重要的手段。 (A)暂态稳定;(B)静态稳定;(C)动态稳定;(D)热稳定。 16、对电力系统的稳定性干扰最严重的是( B )。 (A)投切大型空载变压器; (B)发生三相短路故障; (C)系统内发生二相接地短路; (D)发生单相接地。 17、快速切除线路任意一点故障的主保护是( C )。 (A)距离保护;(B)零序电流保护;(C)纵联保护;(D)相间过流保护。 18、主保护拒动时,用来切除故障的保护是( A )。

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1(无答案)

单位________________ 姓名(请用正楷字填写) ____________________ 准考证号_______________________ …………………………………………………………………………………………… 密 封 线 内 不 要 答 题 ……………………………………………… 2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1 理论试卷 满分:100分 时间:120分钟 一、判断题(每题1分,共15分) 1、 Y N ,d11变压器的Y N 侧发生AC 相间短路,则d 侧a 、c 相电流大小相等,方向相同。( ) 2、 电力系统发生两相金属性短路故障时,故障点非故障相电压保持原有的幅值和相位,两故障相电压在非故障相电压的相同方向上,其值等于非故障相电压一半。( ) 3、 电力系统发生单相接地故障时,非故障相的电压是保持不变的。( ) 4、 直流系统发生两点接地,只会引起断路器误跳闸。( ) 5、 小接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压升高 3 倍。( ) 6、 两相短路故障与两相短路接地故障,在故障表现的形态上基本一样。( ) 7、 用于500kV 双回线路的自适应重合闸,采用分相顺序合闸,避免了重合于永久性多相故障对系统造成的冲击,从稳定计算的角度使双回线的输送能力进一步提高,带来了直接的经济效益。( ) 8、 电流互感器选型不正确,容易引起故障时的饱和,影响保护动作的正确性,因此依据故障发生10ms 后,电流互感器发生暂态饱和对保护进行考核是合理的。( ) 9、 为了使不同中性点接地方式系统在发生接地故障时,电压互感器开口三角的3U 0均不大于100V ,对于大接地电流系统(如110kV 及以上),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/100伏,对于中性点不接地系统(如10.5kV ),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/(100/3)伏。( ) 10、 在中性点直接接地系统中,如果各元件的阻抗角都是80°,当正方向发生接地故障时, 30U 落后30I 100°;当反方向发生接地故障时,30U 超前30I 80°。( ) 11、 在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装处至振荡中心之间的阻抗,就不会发生误动作。( ) 12、 距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。( ) 13、 采用远方起动和闭锁信号的高频闭锁距离保护,既可用于双电源线路也可用于单电源线路。( ) 14、 在小接地电流系统中,线路上发生金属性单相接地时故障相电压为零,两非故障相电压升 高 3 倍,中性点电压变为相电压。三个线电压的大小和相位与接地前相比都发生了变化。 ( ) 15、 线路保护双重化包括保护装置的双重化以及与保护配合回路(不包括通道)的双重化,双重化配置的保护装置及其回路之间应完全独立,不应有直接的电气联系。( ) 二、单项选择题(每题1分,共15分) 1、 在负序电压继电器A 与BC 间(BC 相短接)施加单相电压,此时继电器的动作电压Uop 是继电器负序相电压的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3 2、 当负序电压继电器的整定值为6~12V 时,系统正常运行时电压回路一相或两相断线 ( )。 A 、负序电压继电器会动作 B 、负序电压继电器不会动作 C 、负序电压继电器动作情况不定 3、 模拟两相短路从负序电流继电器AB 端子通入电流,此时继电器的动作电流是负序相 电流的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

继电保护考试试题【A卷答案】

继电保护考试试卷[A] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(相角误差)两个方面。 2.线路阻抗保护应用(电流启动)和(电压回路闭锁)共同防止失压误动。 3.接口装置仅用于一套保护的一个通道时,接口装置采用线路名称+(保护名称)+ (通道名称)进行标识。 4.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 5.在进行交流二次电压回路通电试验时,必须可靠地断开至电压互感器(二次侧)的回 路,以防止(反充电)。 6.由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用(较大启动功率的)中间继 电器,不要求快速动作,以防止(直流正极接地)时误动。 7.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

二、判断题(每题1分,共15分) 1.电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电 流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。( √) 2.需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。( √) 3.电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。 ( √) 4.变压器本体的重瓦斯保护和差动保护可以同时停用,但必须保证变压器后备保护正常投入 运行。(×) 5.变比相同、型号相同的电流互感器,其二次接成星型时比接成三角型所允许的二次负荷要 大。(√) 6.对于没有通道投退压板、通道切换开关和纵联保护功能压板,而有保护通道接口装置的允 许式纵联保护和光纤电流差动保护,可采用投切保护通道接口装置电源的方式进行保护通道的投退;保护屏上和保护通信接口屏上均有通道接口装置时,采用投切保护屏上的通道接口装置电源进行通道投退。(√) 7.如果电流互感器一、二次都以从星标端流入的电流为正方向,当忽略励磁电流时,一、二 次电流相位相反。(√) 8.电力系统对继电保护最基本要求是它的可靠性、选择性、灵敏性和速动性。(√) 9.带电的电压互感器和电流互感器的二次回路均不允许开路。(×) 10.变压器的重瓦斯保护和差动保护都是主保护,均应同时投入运行。(√) 11.瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对 此无反应。(√)。 12.空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了电压 降。( √)。 13.设K为电流互感器的变比,无论电流互感器是否饱和,其一次电流I1与二次电流I2始终保 持I2=I1/K的关系。( ×) 14.对于线路纵联保护原因不明的不正确动作不论一侧或两侧,若线路两侧同属一个单位则评 为不正确动作,若线路两侧属于两个单位则各侧均按不正确动作一次评价。(√)15.距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电

继电保护专业笔试新题库

继电保护专业Ⅱ级题库 继电保护Ⅱ级单项选择题 1. (易)在正弦交流纯电容电路中,下列各式,正确的是( A )。 (A )I =U ωC ;(B )I =C U ω;(c )I =C U ω;(D )I =C U 。 2. (易)电阻负载并联时功率与电阻关系是( C )。 (A )因为电流相等,所以功率与电阻成正比; (B )因为电流相等,所以功率与电阻成反比; (C )因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比; (D )因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比。 3. (易)欠电压继电器是反映电压( B )。 (A )上升而动作;(B )低于整定值而动作;(C )为额定值而动作;(D )视情况而异的上升或降低而动作。 4. (易)当系统发生故障时,正确地跳开离故障点最近的断路器,是继电保护的(B )的体现。 (A )快速性;(B )选择性;(C )可靠性;(D )灵敏性。 5. (易)在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于( B )。 (A )1.5 mm 2;(B )2.5mm 2;(C )4mm 2;(D )5mm 2 。 6. (易)我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是( B )。 (A )直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式; (B )直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式; (C )不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式; (D )直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式。 7. (易)在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角的电压为( C )。 (A )故障点距母线越近,电压越高; (B )故障点距母线越近,电压越低; (C )不管距离远近,基本上电压一样高; (D )不定。 8. (易)高压输电线路的故障,绝大部分是( A )。 (A )单相接地短路;(B )两相接地短路;(C )三相短路;(D )两相相间短路。

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

电气自动化专业-电力系统继电保护题库

请同学们不要把题库挂到网上,例如空间,日志,人人等.可以打印,但请不要带到考场抄,不然会有重考危险.本题库为考试题的 0.5倍,认真复习都会及格. 一、填空题 1、按继电保护所起的作用可分为___ __保护、___ __保护,其中后者又可分为___ __保护和___ __保护。 2、对继电保护装置的四项基本要求是___选择 __性、___ 速动 __性、___ 灵敏__性和___ 可靠 __性。 3、继电保护装置由___ __、___ __和___ __组成。 4、电力系统发生短路故障时,通常有___ __增大、___ __降低,以及电压与电流之间___ __的变化等现象。 5、电流互感器的二次回路严禁___ __,电压互感器的二次回路严禁___ __。 6、在大接地电流系统中,常采用___ __接线方式;在小接地电流系统中,常采用___ __接线方式。 7、距离保护装置通常由___ __元件、___ __元件、___ __元件三个主要元件组成。 8、三段式电流保护分别是___ __,___ __,__ _ __。 9、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的__ ___。 10、为保证纵差保护动作的选择性,差动继电器的动作电流必须躲过___ __。 11、变压器瓦斯继电器的安装,要求变压器顶盖沿瓦斯继电器方向与水平面具有___ __的升高坡度,瓦斯继电器的导油管沿油枕方向与水平面具有___ __升高坡度。 12、高频保护通道的工作方式,可分为___ __发信和___ __发信的两种。 1、电流互感器的二次绕组接成三相星形或两相不完全星形时,在正常负荷及各种故障形式下的接线系数均为____。 2、电气元件配置两套保护,一套保护不动作时另一套保护动作于跳闸,称为_______保护。 3、故障时发信方式的优点是_______。 4、微机保护的基本算法是计算被测电气量的大小和_______的方法。 5、电力系统最常见的故障是各种类型的_______。 6、微机保护由_____和软件两大部分构成。 7、发电机纵差保护______反应定子绕组匝间短路故障。 8、利用鉴别_____的大小,变压器纵差保护可以减小励磁涌流的影响。 9、高频通道的耦合电容器对工频电流呈现_____阻抗。 10、电流保护采用完全星形接线方式,当发生接地故障时,中线上流过的电流为_____。 11、变压器纵差动保护灵敏系数不满足要求时,应采用具有_____的差动继电器。 12、极化电压是指_____。 13、电流互感器的接线方式有______ _、_______ 和____ ___。 14、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 15、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 16、励磁涌流对变压器本身不造成危害,但在某些______情况下能引起______

相关文档
相关文档 最新文档