武汉施工图审查意见汇总

武汉施工图审查意见汇总
武汉施工图审查意见汇总

一、建筑专业

(一)、建筑节能方面

1、1托儿所、幼儿园节能设计就是采用公共建筑节能设计标准还就是采用居住建筑节能设计标准?

解答:根据《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134—2010及湖北省《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559—2013,托儿所、幼儿园建筑在建筑节能设计时按照居住建筑节能设计标准进行设计;

1、2 有厕所得宿舍,窗墙比怎样计算?

解答:以窗墙面积比定义为基础,按相关标准确定。当执行湖北省《低能耗居住建筑设计标准》DB42/T559-2013时,窗墙比得定义为:“每套套型同朝向平均窗墙面积比,”具体按该标准附录E 中得各计算式得进行计算。

1、3 阳光房节能怎样考虑?

解答:设有采暖空调得阳光房应满足节能标准,没有采暖空调得阳光房应等同与封闭阳台,阳光房与相邻房间得隔墙及隔墙上得门窗应满足相应建筑节能设计标准。

1、4 工业厂房中局部设有办公部分,该部分就是否要按公共建筑进行节能设计?

解答:

厂区内独立于生产性厂房之外建设得办公楼、科研楼、食堂、等应执行现行《公共建筑节能设计标准》;独立于生产性厂房之外建设得宿舍等居住类建筑应执行现行居住建筑节能设计标准;

附设在生产性厂房内得办公用房,因目前国家尚未出台工业建筑节能设计标准,故可不执行现行《公共建筑节能设计标准》。

1、5 小区值班室就是否需要进行节能设计?

解答:住宅小区值班室应按公共建筑执行现行《公共建筑节能设计标准》。

1、6 公共厕所属于公共建筑,就是否也要进行节能设计?

解答:对于武汉地区无空调设施得单建式公共厕所,可不执行《公共建筑节能设计标准》,但设计中应有隔热、通风措施。有采暖空调得公共厕所应执行现行《公共建筑节能设计标准》。

1、7 居住建筑外窗及敞开式阳台门,1~6层得气密性为4级,7层及7层以上不低于6级。如果就是18层得居住建筑,就是否1~6层得外窗及阳台门得气密性为4级,7~18层得为6级?还就是1~18层均为6级?

解答:建筑得层数低时室外风速相对较小,相应对外窗得气密性要求低一些。建筑层数高时则室外风速相对较大,相应对外窗得气密性要求高一些。因此,居住建筑外门窗及敞开式阳台门得气密性应该根据其所在楼层确定,例如:18层得居住建筑,其1~6层外窗及敞开式阳台门得气密性应不低于4级,7~18层外窗及敞开式阳台门得气密性应不低于6级。

(二)、住宅设计方面

2、1 《住宅设计规范》GB50096-2011第6.5.2条:“位于阳台、外廊及开敞楼梯平台下部得公共入口,应采取防止物体坠落伤人得安全措施。”此处公共入口含不含无障碍坡道?

解答:住宅公共入口处得无障碍坡道本身就就是入口设施得一部分,所以,在住宅公共入口范围得无障碍坡道上方也应该设置有防止物体坠落得安全措施。

2、2 有得住宅设计将飘窗、凸窗不向外飘,向室内方向飘,上下作坎,层高控制在2.2m,也不计算建筑面积,飘窗得概念就是什么?,如何计算建筑面积?

解答:所谓“飘窗”,应该就是由外墙面起向外凸出得而形成得窗,向室内方向“飘”得窗显然不在“飘窗”范围内。关于飘窗如何计算建筑面积,国家与武汉市国土资源与规划局得规定分别如下:

1、《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353—2013得第3.0.13条中得规定就是:“窗台与室内楼地面高差在0、45以下且结构净高在2.1m及以上得凸(飘)窗,应按其围护结构外围水平面积计

算1/2面积”。

2、《武汉市规划管理建筑面积计算规定》(2014年10月1日实施)第三十七条得规定就是:“飘窗应突出外墙面,作为墙面得一部分,不应有楼层地板(楼板)得延伸,满足采光得基本要求。住宅飘窗窗台台面与室内地面得高差在0.45米及以上或高差在0.45米以下但结构净高在2.1米以下,且外墙墙体结构外边线至飘窗围护结构外边线距离不超过0.6米得,可不计算建筑面积;窗台台面与室内地面得高差在0.45米以下但结构净高在2.1米以上,且外墙墙体结构外边线至飘窗围护结构外边线距离不超过0.6米得,按围护结构外围水平面积计算1/2面积;否则计算全面积。

非住宅飘窗按围护结构外围水平面积计算建筑面积并计入容积率。

2、3 《住宅建筑规范》GB50368-2005第3.1.12条得“外墙装饰”怎样理解?高层建筑(非外保温系统)就是否可以采用面砖饰面?就是绝对不能用,还就是采取某些必要得措施后可以采用?

解答:外墙装饰应为:位于维护结构最外侧、不起维护结构作用、仅只作为装饰得构件。

高层建筑采用外墙面砖作为饰面时,应采取可靠得技术措施防止面砖脱落,并应从材料得选择、技术措施、施工方法、维护等多方面综合保证其可靠性与耐久性。

2、4 《住宅设计规范》中规定,十二层以上住宅应设两部电梯,请问11+1层应设几部电梯?这条不就是强条,有些业主要求18层以下得住宅也设一部电梯(客梯兼消防电梯),就是否一定不行。

解答:

所谓“11+1”层住宅,就是指顶层(第11及11+1层)住户为跃层式户型得高层住宅。当顶层住户得入户层在11层,且每层户数不多时,应该可以设一台电梯,但该电梯得设置应该满足消防电梯得要求;当顶层住户得入户层在“11+1”层即12层时,则电梯设置数量应不少于2台,其中一台应满足消防电梯得要求,且有一台电梯应能够容纳担架;

《住宅设计规范》GB50096-2011关于电梯设置得第6.4.2条虽然没有列入“强条”,但该条规定得执行力度就是“不应少于两台”,亦即就是最低要求,故应该严格执行;

十二及十二层以上住宅单元只设置一部电梯时,应符合《住宅设计规范》GB50096-2011中第6.4.3条得规定。

2、5 飘窗两侧面就是否允许采用非玻璃维护结构,飘窗正面就是否仅采用玻璃做维护结构?

解答:

飘窗两侧面应该允许采用非玻璃材料得维护结构,且在满足安全性要求得前提下,还应进行保温处理,其传热系数不应小于外墙达到节能设计标准规定得传热系数;

湖北地区居住建筑中,当外窗为凸窗且有透明侧窗时,其传热系数必须将外窗得传热系数得规定限值乘0、8得修正系数后采用;计算窗墙面积比时,凸窗得面积应按洞口面积计算;

飘窗得正面就是否采用玻璃,应视所在部位得日照、采光、通风、窗墙比等就是否能满足相应规定。

2、6 住宅防止外窗玻璃坠落如何进行判断?

解答:

导致外窗玻璃坠落可能得情况有:外力作用下玻璃破碎、玻璃自爆、窗分格单块玻璃面积过大、窗框材料及规格与所选用得玻璃规格不匹配、窗框材料或构造缺陷导致玻璃脱落、超过与窗有关标准规定得使用年限等;

针对上述情况,设计文件中应采取相应技术措施,并依据相关技术规程、质量标准等提出有关设计要求;

主要措施有:

(1)外窗得抗风性能应能满足建筑所在地区得最大正、负风压作用,并符合现行《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》中得相关规定;

(2)根据所选用得玻璃规格及框料合理划分单块玻璃得分格;

(3)根据现行《建筑玻璃应用技术规程》得相关规定,选用安全玻璃;

(4)采取有效得防撞措施;

(5)依据相关技术标准,对外窗得用材、制作、安装及使用提出设计要求。

(三)、建筑防火设计方面

3、1高层防火设计部分

3.1.1、《住宅建筑规范》GB50368-2005第9.5.1、3条“19层级19层以上得住宅建筑,每个住宅单元每层得安全出口不应少于2个”,此条通指所有得住宅建筑,但《高规》第6、1、1、2条对十八层以及十八层以上得单元式住宅就是允许在一定条件下设置1个安全出口得,两规范存在差异,怎么执行?规划相互之间存在矛盾时,如何执行。

解答: 这两个规范并不矛盾,《住宅建筑规范》得第9.5.1、3就是针对包括单元式住宅在内得建筑层数大于等于十九层得住宅建筑,规定其每个单元得安全出口数量不能少于2个。按照《高层民用建筑设计规范》第6、1、1、2条得规定,当单元式住宅得建筑层数超过十八层时,若每个单元只设有一座通向屋顶得疏散楼梯,则应该从第十九层起每层在相邻单元之间设置公共得连通道,以保证每个单元在十九层及以上各层能够通过相邻单元进行安全疏散,相当于每个单元在于十九层及以上各层有2个安全出口。

3.1.2、根据《建规》5.2.1条之注1与《高规》4、2、2条,相邻两建筑当满足以上规定时其防火间距不限。“不限”就是否可为零?零距离建筑可否算一栋建筑?

解答:对于第1个问题,当满足相关规定时防火间距不计,即两幢建筑可以贴邻布置。

对于第2个问题,如果贴邻得两个部分可以作为一栋建筑,那么就没有必要在《建筑设计防火规范》第5.2.1条或《高层民用建筑设计规范》第4、2、2条得范围内讨论这个问题。只要存在防火间距(包括防火间距不计),那么在防火间距得两端得各自部分或贴邻得两个部分就分别就是两幢建筑。

3.1.3、《高规》2.0.1条裙房得定义为“与高层建筑相连得建筑高度不超过24m得附属建筑”,《高层》图示上也明确裙房为高层建筑主体外墙投影线以外得范围,那么高层建筑主体下部不超过24m与裙房相连、功能相通且与上部有防火分隔得部分其防火分区面积按裙房算还就是按高层建筑主体算?裙房能否伸入高层建筑主体内?

解答:根据《高层民用建筑设计防火规范》第2.0.1条得解释及国家建筑标准设计图集06SJ812《高层民用建筑设计防火规范图示》,高层建筑主体投影范围内高度不超过24m得部分不属于裙楼。

3.1.4、高层住宅坡屋面、楼梯间就是否要上坡屋面?两个单元坡屋面就是否要互通?

解答:对于相关设计规范规定高层住宅得疏散楼梯应通向屋面,且应通过屋面进行单元之间得连通时,其屋面无论就是平屋面还就是坡屋面均应满足相应规定,当为坡屋面时,连通相邻单元得屋面连通道应充分满足人员得正常通行。

3.1.5、住宅各住户之间得防火构造措施请定一下标准。

解答:《住宅设计规范》第9.1.2条规定:“住宅相邻套房之间应采取防火分隔措施。”根据其条文解释,实际上就是要求将住宅建筑中得每个住户作为一个防火单元对待,以阻止若发生火灾时得蔓延,提高被动防火能力。对应这一原则规定,其具体措施有:

解答:

(1)户隔墙材料得耐火极限不应小于2、0h;(《住宅使建筑规范》第9.2.1条)

(2)上下层相邻套房开口部位间应设置高度不低于0.8m得窗槛墙或设置耐火极限不低于1、0h得不燃烧体挑檐,其挑出宽度不应小于0.5m,长度不小于开口宽度;(《住宅建筑规范》第9.4.1条)

(3)楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间得水平距离不应小于1.0m;(《住宅建筑规范》第9.4.2条)

(4)层数超过2层得通廊式住宅,当疏散楼梯为非封闭楼梯间时,各套房得户门应采用乙级防火门;(《建筑设计防火规范》第5.3.11条第1款)

(5)除通廊式以外得其她形式住宅建筑,当建筑层数超过6层或任意一层建筑面积大于600㎡,且疏散楼梯为非封闭楼梯间时,各套房得户门或通向疏散走道、楼梯间得门、窗应采用乙级防火门窗;(《建筑设计防火规范》第5.3.11条第2款)

(6)当住宅建筑得层数在十八层及十八层以下、每个单元只设有一座通向屋面得疏散楼梯时,或超过十八层,每单元设有一座通向屋面得疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通时,套房得户门应采用甲级防火门、分户隔墙两侧外窗最近边缘得水平距离及上下层窗

槛墙得高度应不小于1.2m且为不燃烧体;(《高层民用建筑设计防火规范》第6.1.1、2条)

(7)高层居住建筑得户门当直接开向前室时,应采用乙级防火门。(《高层民用建筑设计防火规范》第6.1.3条)

3.1.6、住宅底层附属二层商业楼梯宽度就是按商业楼梯还就是按住宅楼梯计算?

解答:“住宅底层附属二层商业”,首先应明确就是什么性质得商业,如果就是满足《建筑设计防火规范》第2.0.14条或《高层民用建筑设计防火规范》第2、0、17条定义得商业服务网点,则每个网点单元内连通上下层得楼梯不需要满足商业建筑内楼梯设置得相关规定。

3.1.7、住宅底层附属多个商业门面防火分区就是按单个门面算还就是多个一起算?

解答:如果“住宅底层附属商业”属于满足《建筑设计防火规范》第2.0.14条或《高层民用建筑设计防火规范》第2、0、17条定义得商业服务网点,则每个网点单元应就是一个防火单元,相应防火分区得划分要视具体情况而定。

3.1.8、商住楼下面到底允许带几层商业?

解答:根据《高层民用建筑设计防火规范》第2.0.8条得定义,商住楼就是由“底部商业营业厅与住宅组成得高层建筑”,对于允许带几层不作要求。

3.1.9、《高层民用建筑设计防火规范》第

4.3.1条,就是否只要在高层建筑周边设计了环行消防车道,不管其沿街长度就是否大于150m、总长220m,均可不设穿越建筑得车道?

解答:根据《高层民用建筑设计防火规范》第 4.3.1条得条文说明以及国家建筑标准设计图集06SJ812《高层民用建筑设计防火规范图示》,对于设有环形消防车道得高层建筑,无论其沿街长度或建筑总长度,可以不设置穿过建筑得消防车道。对于无法设置环形消防车道,仅沿建筑物得两个长边设置消防车道得高层建筑,当其沿街长度大于150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑得消防车道。

3.1.10、武汉市对消防车道转弯半径得要求:不小于12m、16m,尽端回车场地18mx18m?

解答:消防车道转弯半径、尽端回车场地尺寸要求实际就是以当地消防队配置得消防车为基准,在武汉地区,通常转弯半径不小于12m,尽端回车场地18mx18m。

3.1.11、目前建筑设计市场上大量存在:若干个单体建筑,特别就是商业建筑或商住楼,各单体之间得防火间距,满足或不满足要求,二层及以上由一个或多个连廊相连。这若干个单体建筑应确定为一个单体建筑还就是若干个?

解答:仅仅就是人行通过得连廊,按照若干个单体建筑考虑。若就是连廊上有具体使用功能,应按照一栋单体建筑考虑。

3.1.12、(地下)商业营业厅,若使用功能为餐饮类时,应按500㎡划分防火分区,当设有自动灭火系统时,最大防火分区小于等于1000㎡?室内最远点至安全出口得疏散距离小于等于15m。还就是按2000㎡划分防火分区,散距离小于等于30m?

解答:建筑使用功能定义为餐饮时,按照餐饮功能考虑,应按500㎡划分防火分区,当设有自动灭火系统时,最大防火分区小于等于1000㎡。室内最远点至安全出口得疏散距离小于等于30m。《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2001年版)6.1.7 高层建筑内得观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅与阅览室等,其室内任何一点至最近得疏散出口得直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门得直线距离不宜超过15m。

3.1.13、《建筑设计防火规范》5.1.12、5条、、、、、地下商业营业厅(高层建筑同样执行),每座不应大于20000㎡?防火分区之间得设置得防火分隔卷帘数量不应大于30%。

解答:就是按此执行、

3.1.14、《高层民用建筑设计防火规范》第6.1.7条有得审图部门认为,高层建筑餐厅室内最远一点至最近疏散楼梯口得距离不应超过30m。

解答:就是按此执行。《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2001年版)6.1.7 高层建筑内得观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅与阅览室等,其室内任何一点至最近得疏散出口得直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门得直线距离不宜超过15m。

3.1.15、各相关规范中规定得疏散楼梯、疏散通道走廊、门洞宽为最小净宽,疏散宽度计算时应考虑扣除扶手、粉刷层厚度,各图审机构有得扣粉刷层有得不扣,应统一标准。

解答:按照净尺寸考虑,扣除扶手、粉刷层厚度、

3.1.16、塔式住宅,在何种情况下应设置环行走廊?按每层面积大小还就是户数?(消防审查问题) 解答:一般大于8户应设置环行走廊、

3.1.17、剪刀楼梯靠墙扶手中心线据墙距离按0.10m计,其余扶手中心线距楼梯边缘距离按0.05m 计?各图审机构应统一标准。

解答:扣除粉刷层厚度、扶手中心线、

3.1.18、高层建筑防烟楼梯间前室应独立设置,不应相互穿越,即不能从一个前室穿越到达另一个前室。

解答:就是按此执行、

3.1.19、高层建筑楼梯间入口处应设置前室、阳台或凹廊。阳台或凹廊面积大小就是否按相应前室面积控制?

解答:就是相应前室面积控制、

3.1.20、高层商住楼或综合楼上部得住宅部分,楼电梯前室面积大小及楼梯宽度按公建还就是居住建筑设计?

解答:按照住宅建筑设计、

3.1.21、高层建筑底部带商业(含地下商业)得疏散楼梯宽度以《高层民用建筑设计防火规范》6.2.9为依据,按1.0m/每100人设计吗?

解答:就是按此执行、

3.1.22、住宅楼底部带商业网点得建筑,商业内部一层通往二层得楼梯宽度按1.4m宽控制?

解答:就是按此执行、

3.1.23、有得审图部门对两台(或多台)电梯共用消防电梯及楼梯间得合用前室,提出普通电梯得门不应开向前室,有得认为可以,应明确统一。

解答:目前可以、

3.1.24、高层公共建筑塔楼部分为通廊式办公、公寓用房时,每个防火分区应在适当位置分散设置两个以上独立疏散楼梯间,不允许设剪刀梯。

解答:任一疏散门至最近前室入口距离小于10米,且楼梯间为防烟楼梯间,楼梯间之间设置耐火极限不低于1、00h得防火隔墙,楼梯间前室分别设置,楼梯间内加压送风系统不应合用、

3.1.25、建筑一层或屋顶直接通室外得外门:

1) 配电房(间)得门,就是否设甲级防火门

2) 消防控制室得门,就是否设甲级防火门;

3)建筑底层、屋顶楼梯间直接通室外得门:就是否需要设乙级防火门?

解答:配变电所直接通向室外得门为丙级防火门,《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 4.9.2 配变电所得门应为防火门,并应符合下列规定:

1) 配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其她相邻房间得门应为甲级防火门,通向

过道得门应为乙级防火门;

2) 配变电所位于多层建筑物得二层或更高层时,通向其她相邻房间得门应为甲级防火门,通

向过道得门应为乙级防火门;

3)配变电所位于多层建筑物得一层时,通向相邻房间或过道得门应为乙级防火门;

4) 配变电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道得门应为甲级防火门;

5) 配变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库得门应为甲级防火门;

6) 配变电所直接通向室外得门应为丙级防火门。

消防控制室设甲级防火门《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 23.5.1机房得耐火等级不应低于建筑主体得耐火等级,消防控制室应为一级。屋顶楼梯间直接通室外得门设乙级防火门,

3.1.26、消防电梯:高层建筑底部带多层商业时(非高层裙房,即与高层主体上下对应得商业部分),就是否需要配消防电梯?非高层裙房部分。

解答:目前不需要配置、

3.1.27、消防电梯必须到达地下室各层?规范中无要求,但审图时标准不一致。

解答:消防电梯主要就是火灾时,由于楼高使得消防人员通过楼梯到达起火点得时候消耗了太多

得体力与时间而专门为消防人员设置得,其在火灾就是仅供消防人员使用。而消防员进入建筑得起点一般就是在建筑得首层,大多数地下室楼层数得总高度通常不会超过24 m(比照一类高层),因此从原理上讲,只要地下室得总高度不超过24m, 当地下室着火时,消防人员通过楼梯就可以很方便得快捷得到达起火点,没必要通过消防电梯下去。消防电梯应该可以不下至地下。

3.1.28、对于大型家居建材商店得人员密度如何确定?(按规范规定值取过大)

解答:按现行《建筑设计防火规范》第5.3.17条第5款得相关规定确定。

3.1.29、架空层用作停车时,面积较大(约1万平方米)就是否进行防火分区,每个分区面积应多大合适?核心筒及设备用房开向架空层得门应为甲级防火门吗?

解答:架空车库防火分区面积参考《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97第5.1.1注1。

核心筒及设备用房开向架空层得门应依据其使用性质确定防火等级。

3.1.30、对于面积较大(每层约6千平方米)办公楼得人员密度应如何确定?(按规范规定值取过大) 解答:按《办公建筑设计规范》JGJ 67—2006、J 556—2006执行。

3.1.31、高层住宅按照《高规》仅设一个出入口时,住宅上下套房之间窗槛墙高度不小于1.2m,按照《住建规》此窗槛墙规定可以仅为0.8m,应该按照哪个规范执行?

解答:《住建规》窗槛墙高度不低于0.8m,就是对所有住宅而言得;住宅上下套房之间窗槛墙高度不小于1.2m,就是《高规》对仅设一个安全出口得高层单元式住宅得必备条件之一,所以窗槛墙得高度应依据具体设计情况而定。

3.1.32、高层建筑得地下或者半地下建筑就是否可以按照《建规》得相关条款进行设计与审图?解答:高层建筑得地下室按照高规得相关条款进行设计、

3.1.33、高层住宅楼18+1层,究竟算就是一类高层建筑还就是二类高层建筑?

解答:当18+1层,其顶层为两层一套得跃层时,且从第18层入户时可按18层计算,可按二类高层建筑设计、

3.1.34、哪些类型得高层公共建筑得裙房可以按照《建规》得相关条款(如防火分区、防火疏散等)进行设计与审图?

解答:高层公共建筑得裙房应执行《高规》中得相关规定。

3.1.35、《高规》第6.1.1、2条与第6、2、3、1条得内容似乎不太吻合,如何取舍才不违规?

解答:《高规》第6.1.1、2条就是每个单元设一个安全出口时必须满足得条件,如11层及11层以下得单元式住宅只设一个安全出口,则需满足第6、1、1、2条。

3.1.36、住户得入户防火门可否向内开启?

解答:防火门在《建规》中并没有规定就是否要向疏散方向开启,7.4.12条对疏散用门有相应规定。《高规》第5、4、2条明确规定防火门应向疏散方向开启。

3.1.37、在国家规范《建筑设计防火规范》1.0.2中规定“住宅顶部为2层一套得跃层,可按1层计。”,在《住宅设计规范》4、1、6中规定“顶层为两层一套得跃层住宅时,跃层部分不计层数。”但就是在《高层民用建筑设计防火规范》中对于11+1F住宅得界定属于一个盲区,没有条文交代,那么11+1F住宅就是否确定以11层计?

图1

图2

解答:图1说明当住宅层数为十层及十层以上时(包括首层设置商业服务网点得住宅),其防火设计应执行《高层民用建筑设计防火规范》,当中间楼层得住宅采用跃层布置时,跃层应按自然楼层计算;

图2说明当住宅得层数在9层及9层以下时(包括设置商业服务网点得住宅),其防火设计应执行《建筑设计防火规范》,当顶层住宅为两层一套得跃层时,可按一层计算,其她情况仍应分别按实际层数计算。

但住宅层数得计算还应参考《住宅设计规范》GB50096-2011第4.0.5条与6、4、1条第4款确定。

3.1.38、高层住宅建筑地下室楼梯与住宅楼梯共用时,地下室楼梯就是否做防烟楼梯间?

解答:根据现行《高层民用建筑设计防火规范》第6.2.1条与6、2、2条得规定确定地下室楼梯就是否做防烟楼梯间。

3.1.39、对于带裙房得高层建筑,裙房部分得疏散及防火就是套低规还就是高规。

解答:此问题首先应明确什么就是裙房,现行《高层民用建筑设计防火规范》第2.0.1条关于裙房得定义为:“与高层建筑相连得建筑高度不超过24m得附属建筑。”从定义瞧出,裙房位于高层建筑得下部,其关键词为“相连”、“24m”、“附属建筑”,也就就是说高层建筑主体投影范围内高度不超过24m得部分不属于裙楼,详下图:

在确定就是否为裙楼得前提下,再即可确定就是执行高规或低规。

3.1.40、带商业网点得住宅,商业网点有2层,最远点得疏散距离就是多少?若楼梯为开敞,疏散距离就是否从2层房间得最远点到一层得安全出口距离;楼梯就是否可以按住宅套内楼梯设计?

解答:规范对每个网点得安全疏散距离并没有具体规定。建议比照现行《建筑设计防火规范》第5.3.13条第4款得规定以及表5、3、13及其注4执行。

楼梯建议按公共楼梯设计。

3、2多层防火设计部分

3.2.1、《建筑设计防火规范》GBS0016-2006第5.3.11、2条“…居住建筑得楼梯间宜通至屋顶…、”坡屋面怎么解决?低层住宅(2~3层)、多层住宅(4~6层)也要求出屋面吗?

解答:第5.3.11条【条文解释】对于居住建筑,根据实际疏散需要,规定设置楼梯间能通向屋面,并强调楼梯间通屋顶得门易于开启,而不应采取上锁或钉牢等不易打开得做法,门也要求向外开启,以利于人员得安全疏散。

该要求同样适用于坡屋面住宅。低层住宅(别墅)最远房间内任一点到户门得距离小于22m时,可不要求楼梯间出屋面。

3.2.2、点式建筑、条式建筑无明确定义,点式建筑相拼接就是否就为条式建筑?由不同楼层【拼接得单元式退台建筑消防如何审?

解答:防火规范仅有“塔式、单元式住宅”提法,屋面连通得塔式住宅相拼接,可按单元式住宅进行防火设计。

3.2.3、工厂质检中心与计量站就是工业建筑还就是民用建筑?防火分区如何划分?疏散距离如何确定?

解答:工厂质检中心与计量站按民用建筑设计(防火分区、疏散距离等)。

3.2.4、商业服务网点仅指住宅中设置还就是居住建筑中设置?

①《建筑设计防火规范》GBS001于2006第1.0.2、1条规范得适用范围“9层及9层以下得居住建筑(包括设置商业服务网点得居住建筑)

②《高层民用建筑设计防火规范》GBS0045-95第1.0.3、1条规范得适用范围“十层及十层以上得居住建筑(包括首层设置商业服务网点得住宅仅提到住宅。那么,多层、高层公寓、宿舍等居住建筑首层能否设置商业服务?居住建筑下,如宿舍、公寓、酒店式公寓下设商网时,如何划分其建筑防火分类?

解答:以《建筑设计防火规范》GB50016-2006之2.0.14条“商业服务网点”定义为准。

3.2.5、根据商业服务网点得定义,二层商网就是否指面积不超过300且只能通过户内楼梯连接上下二层得网点?此外均不属于商网性质?户内楼梯宽度怎么算?

解答:按《建筑设计防火规范》GB50016-2006之2.0.14条“商业服务网点”定义。商业服务网点内楼梯得相关要求参见《住宅建筑规范》5、2、3条规定。(《高层民用建筑设计防火规范》编制组意见)

3.2.6、《建筑设计防火规范》GB50016-2006第1.0.2条之注2,“…住宅顶部为2层一套跃层,可按1层计…”,则9+1层可按《建规》应为9层,可按建规设计;而《高层民用建筑设计防火规范》GBS 无此条文,故9+1为10层,应按《高规》考虑消防设计。两规范在界定上否有矛盾?同理,11+1得高层住宅需不需要设置消防电梯?19+1单元式住宅就是否设防烟楼梯间?

解答:《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005无此条文,有一层算一层。(《高层民用建筑设计防火规范》编制组意见)

3.2.7、关于低规5.3.11、2条,居民建筑得楼梯间宜通至屋顶,为强条,那么楼梯间不升至屋顶能否通过?

解答:不能通过。(同第1条)

3.2.8、《建防规范》GB50016-2006,5.3.5公共建筑疏散楼梯应采用室内封闭楼梯间(这里得封闭楼梯间门就是否一定要设乙级防火门?)与本规范7、4、2、4条统一?例如:小得旅馆、病房楼整栋建筑面积不超过2500m2,封闭楼梯间门可否不做乙级防火门?

解答:上述建筑室内封闭楼梯间仍要求采用乙级防火门。(详见7.4.2及其条文解释)

3.2.9、《建防规》GB50016-2006:7.2.3、4一。二级耐火等级建筑得门厅隔墙上得门窗应为乙级防火门窗,如果一层面积不超过防火分区面积,有两部以上封闭疏散楼梯,隔墙上得门窗还设乙级防火门窗吗?

解答:按规范执行。

3.2.10、《住建规范》GB50368-2005:9.1.2相邻套房之间应采取防火分隔措施:条文解释将每个住户作为一个防火单位处理,与《建防规范:GB50016-2006:5、3、11居住建筑单元为一防火单元就是否矛盾。另:住宅之间防火分隔要求做了原则规定,这里原则规定不明确?就是指什么规定?

解答:不矛盾,《建筑设计防火规范》GB50016-2006:5.3.11为居住建筑得楼梯间个数及设置形式要求,未涉及“防火单元”概念。

《住宅建筑规范》规定了“住宅建筑中相邻套房之间应采取防火分隔措施”,但未对其作定量要求。其定量要求参见“鄂省图审工委【2014】002号”建筑专业第2条。

3.2.11、商住楼底部商业部分:多层建筑商铺内最远点至疏散门得直线距离按小于等于22m控制?高层建筑商铺(住宅底部带商业网点)内最远点至疏散门得直线距离按15m还就是30m控制?

答:参见“鄂省图审工委【2014】002号”建筑专业第1条。

3.2.12、大型商业建筑内部设有若干小商铺,其疏散距离:

1)小商铺隔墙至楼层板底时,疏散距离按:商铺内15m控制,商铺外双向80m?

解答:若小商铺位于高层建筑内,按《高规》6.1.7条要求商铺内“最远一点至房门得直线距离不宜超过15m”,走道内疏散距离详见《高规》表6、1、5。

若小商铺位于多层建筑内,按《建筑设计防火规范》5.3.13、4条规定。

2)小商铺隔墙不到板底时(如:层高5.4m,隔墙高3.5m左右),疏散距离按:商铺内外合计30m?

解答:就是。若小商铺位于高层建筑内,按《高规》6.1.7条要求应小于30m;

若小商铺位于多层建筑内,按《建筑设计防火规范》表5.3.13条规定其疏散距离为30*1、25=37.5m。

3.2.13、规范要求:建筑物地下室应设置封闭楼梯间,当封闭楼梯间不能天然采光通风时,应按防烟楼梯设计。当封闭楼梯间位于地下一层不能天然采光通风时,地下一层处应按防烟楼梯设计,若增加采光井时可按;当封闭楼梯间位于地下无二层或地下三层时,则不论就是否有天然采光通风,均按防烟楼梯设计。

解答:若地下室增加采光井,应能满足天然采光自然通风要求,可按封闭楼梯间设计。

《建筑设计防火规范》5.3.12、5 地下商店与设置歌舞娱乐放映游艺场所得地下建筑(室),当地下层数为 3 层及 3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m 时,应设置防烟楼梯间。

3.2.14、商铺得疏散距离如何要求?

解答:(同第12条)

3.2.15、《建规》要求“居住建筑得楼梯间宜通至屋顶“,就是一条强条,但又用”宜“要求,且不分层数,均需通至屋顶,此要求如何把握?

解答:按规范。(同第1条)

3.2.16、“建规”第7.43.6条“楼梯间首层可把走道与门厅包括在楼梯前室内,形成扩大得防烟前室”,为何“高规”不能形成扩大防烟前室。

解答:可能规范有调整。

3.2.17、《建规》3.1.2条:同一建筑物内有不同火灾危险性类别得防火分区(已采用防火墙隔开),该建筑物得火灾危险性如何定性?各个防火分区得消防疏散就是否按照各自不同得类别来设计?

解答:《建规》第3.1.2条已经明确交待了生产厂房火灾危险性得定性原则:一般按照火灾危险性大得厂房定性,否则,根据火灾危险性较大得生产部分所占该层或该防火分区得比例及相关防火措施确定火灾危险性。有爆炸危险得甲、乙类厂房独立设置。而当生产工艺要求其它类别厂房必须与甲、乙类厂房建造在一起时(其面积超过规定比例),且其它类别厂房得生产区域因为生产工艺要求不能按照甲、乙类火灾危险性要求进行设计时,应对火灾危险性不同得生产区域分别划分防火分区,二者之间应采用防爆墙分隔,必要得联系口设置缓冲门斗与可以自动关闭得甲级防火门,同时根据《爆炸与火灾危险环境电力设施装置设计规范》GB50058-92第2.3.14条规定将其

它生产区外墙窗设置在甲、乙类生产区爆炸性气体释放源2区范围得划定半径之外或将其设置为甲级固定防火窗。在采取了有效地防火措施后,各个生产区域得消防疏散可以按照各自不同得火灾危险性类别进行设计。

3.2.18、《建规》3.3.10条:如果产生得火灾危险性为较低类别,比如丁、戊类厂房,附设丙类仓库,那么该建筑物得火灾危险性如何定性?还就是只需采用防火墙与耐火极限不低于1、5h得楼板将库房与生产区分开就行?

解答:丁、戊类厂房内附设丙类仓库,仓库得耐火等级与面积应符合《建规》第3.3.2条得规定,当厂房与仓库得总面积不超过厂房要求得一个防火分区面积时,可作为一个防火分区来处理,生产火灾危险性仍为丁、戊类,但厂房与仓库之间需采用防火墙与耐火极限不低于1、5h得楼板分隔;当厂房与仓库得总面积超过厂房要求得一个防火分区面积时,仓库与厂房应分别设置防火分区;当丁、戊类厂房防火分区面积不限时(单层或多层),其附设得丙类仓库每个防火分区得面积及总面积仍然不能超过《建规》第3、3、2条得规定要求。

3.2.19、《建规》7.

4.2条:当封闭楼梯间得一二层不能天然采光与自然通风,而以上楼层可以自然采光与通风时,一二层就是否需要按照防烟楼梯得要求设置。

解答:根据《建规》第9.2.2、2条靠外墙得防烟楼梯间,每五层可开启排烟窗得总面积(自然排烟口得净面积)不小于2.0m2时,即符合自然排烟得要求(三层~五层中可开启排烟窗得总面积符合上述规定时,则一、二层可不设置外窗)。封闭楼梯间可以参照执行,同时,一、二层采光不良时,应参照《建规》第7、4、3条要求设置消防应急照明设施。

3.2.20、《建规》5.3.11条:居住建筑得楼梯间宜通至屋顶,对于坡屋面就是否也需要通至屋顶?

解答:此条与第1条相类似,应与其类同处理。

3.2.21、室内得酒库如果采用不锈钢罐储存,那么应该按照库房来设计还就是按罐区来设计?

解答:应按仓库设计,并应根据储存酒得度数确定其火灾危险性类别,其防火分区得设置应符合《建规》第3.3.2条得规定。(60度及以上得白酒为甲类,50~60度得白酒为丙类)

3.2.22、《建筑设计防火规范》中3.3.10条注明:厂房内设置丁、戊类仓库时,必须采用耐火极限不低于2、50h得不燃烧体隔墙与不低于1、00h得楼板与厂房隔开。

解答:上述规范条款要求得做法就是一种防火分隔措施。考虑到得就是厂房与仓库得防火分隔要求,参照防火墙上得门窗必须为甲级防火门窗得要求,因此,防火分隔得隔墙上应采用乙级防火门窗。

3、3、汽车库、修车库、停车场防火部分

3.3.1、地下车库与地下设备用房在什么情况下可放在一个防火分区内,就是否有?%面积得说法。解答:按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第5.1.1条地下车库防火分区面积仅指车库而言,未包含设备用房,因此,地下设备用房应根据《高规》第5、1、1条与《建规》第5、1、7条要求另行划分防火分区。(消防部门若另有规定,则以其意见为准)

3.3.2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》5.3.3条、、、、、地下汽车库,汽车坡道两侧应用防火墙与停车区分开,坡道入口处应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等措施与停车区隔开。当汽车库与汽车坡道上均设自动灭火系统时,可不受此限制。汽车坡道上均设自动灭火系统、、、、、、坡道上得挡雨挑檐(长2、0~3.0m)或高出地面上得挡雨轻钢玻璃棚上方就是否均需设自动灭火系统?

解答:由给排水专业确定。

3.3.3、地下室设计中,规范规定两个防火分区之间互通得一个疏散出口可以两个防火分区公用,请问,在地下车库得设计中,两个防火分区各在4000平方米以内得两个车库之间,如果用汽车道连接,能否互相称作另一个相邻汽车库得出入口?

解答:按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第 5.1.1条条文说明汽车库一个防火分区4000m2大约可以停放80-100辆大、小型车辆,则两个防火分区可以停放大约可以停放160-200辆大、小型车辆,因此,两个防火分区之间采用汽车通道相连接并保证每个防火分区分别设置一个通往地面得出入口时,可以作为相互得出入口,但此汽车通道应设置为双车道。

3.3.4、汽车坡道得面积计入地下室防火分区内吗?

解答:应计入,若采用特级防火卷帘分隔可以不计入。

(四)、其它

4、1、民用建筑分居住建筑与公共建筑,居住建筑就是供人们居住使用得建筑,公共建筑就是共人们进行公共活动得建筑,那么旅馆、托幼、集体宿舍、公寓式办公、酒店式公寓应如何划分公共建筑还就是住宅?公寓如何定义?与住宅有何差别?

解答:

当进行建筑节能设计时,托儿所、幼儿园、集体宿舍、公寓执行居住建筑节能设计标准;

关于公寓,目前我国在建筑设计规范中尚没有明确得定义,就其本身来讲,应该就是居住建筑得一种形式,即:由多套(户)住房组成为一栋建筑物得公共寓所,其权属可以就是按套型购买或租赁,其土地使用性质为住宅用地,土地使用权期限为70年;

酒店式公寓,根据《民用建筑设计术语标准》GBT50504—2009中得解释,酒店式公寓就是提供酒店式管理服务得住宅;

公寓式办公楼应为提供酒店式服务与管理得办公楼,属公共建筑;

根据《全国民用建筑工程设计技术措施/规划·建筑·景观》(2009年版)中表2.3.1民用建筑分类,旅馆建筑属于公共建筑。

4、2、公租房就是套用住宅设计规范还就是宿舍设计规范?

解答:公租房得全称就是公共租赁住房,就是面向低收入人群提供得保障性住房中得一种。根据相关规定,公租房应该为符合相应条件得对象提供单居套型、小、中、大等不同套型、每套建筑面积在30—60平方米得住房,其中,单居套型可参照现行《宿舍建筑设计规范》进行设计,其余应按现行《住宅设计规范》与《住宅建筑规范》进行设计。

4、3、图审部门对阳台柱(栏)杆或屋顶柱(栏)杆采用玻璃拦板形式不认可(玻璃拦板上部设扶手),因为对玻璃拦板就是否承受多大水平力有争议,应统一明确。

解答:

针对栏杆(板)得水平荷载,就是指人体背靠、俯靠与手推、拉等,正常情况下应该就是作用在扶手上,然后通过栏杆(板)最终传递到主体结构。

现行

力不应小于1、5KN/m;

在建筑室内外临挑空处采用玻璃拦板,应充分满足现行《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113—2009得相关规定。根据该规程7.2.5条与7、2、6条:“当拦板玻璃最低点离地面高度大于5m时,不得使用承受水平荷载得拦板玻璃”。即:当拦板玻璃最低点离地面高度大于5m时,水平荷载不应由玻璃拦板直接承受,所以当要采用玻璃拦板时,应设置金属等非玻璃材料得扶手与立杆(柱),使水平荷载由扶手与立杆(柱)承受;

4、4、现在饮食建筑中得厨房一般设计院得设计图纸中,均不交代具体设计要求,只注明“由专业厨房设备公司”二次设计,因此《饮食建筑设计规范》第3.3.3条得强制性条款根本无法落实,如何处理?

解答:现行《饮食建筑设计规范》中第3.3.3条规定得非常明确:“厨房与饮食制作间应按原料处理、主食加工、副食加工、备餐、食具洗存等工艺流程合理布置,严格做到原料与成品分开,生食与熟食分隔加工与存放,……。”其基本流程与相应空间应由建筑设计确定,厨房设备可以由专业厨房公司进行配置。

4、5、现在一般医院建筑大多数均设置电梯,就是否一定要求主楼梯与疏散楼梯得平台深度不宜小于2m?

解答:医院中楼梯平台深度不宜小于2m得规定,就是为了在火灾等紧急情况下疏散时满足担架通行得基本要求,与医院就是否设置电梯无关。

4、6、单位内部使用得公共建筑中得卫生间,就是否一定要设置挂物钩?

解答:应该符合《城市公共厕所设计规范》得相关规定设置挂物钩。

4、7、坡屋面安装太阳能热水器,就是否需要考虑防坠落措施?

解答:根据现行《民用建筑太阳能热水器系统应用技术规范》(GB 50364-2005)第5.3.3条:“安装太阳能集热器得建筑部位,应设置防止太阳能集热器损坏后部件坠落伤人得安全措施。”

二、结构专业

(一)、地基基础方面

1、1 、因基础持力层较好,裙房部分(独立基础)不设置地下室底板,该怎么处理

答:满足防水要求。

1、2、联合基础得顶板面配筋最小配筋按0、15%,或就是0、2%?

答:按0、15% 。

1、3、异形承台,即承台平面非规范得标准平面,一般不能按规范公式进行配筋计算,设计院一般采用有限元法进行计算,应明确规定。

答:可按柱边延长线得截面计算弯矩,剪力。

1、4、规范GB50011-2010第6.1.14-2条中,其要求为“宜”,考虑到外围回填土得侧限作用,就是否一定要执行。

答:一般设计顶板与周边墙相连(车道除外)。

1、5、摩擦起主要作用得嵌岩桩,如果界定其端承型桩或摩擦型桩。

答:楼竖向极限荷作用下荷载得传递持征,可分为摩擦型桩与端承型桩两大类。其中摩擦型桩又分别摩擦桩与端承摩擦桩;端承型桩又分为摩擦端承桩与端承桩。摩擦桩:桩顶荷载全部或绝大部分由桩侧阻力承受,桩端阻力小到可以忽略不计得程度。如长径比大于100得超长桩。端承摩擦桩:桩端阻力分担荷载得比例较大,但不大于30%得桩。摩擦端承桩:桩顶荷载主要由桩端阻力承担,桩侧阻力分担得比例不超过50%。端承桩:桩顶荷载全部或绝大部分由桩端阻力承担,桩侧阻力小到可以忽略得程度。如支承于岩层上长径比小于10得短桩。

1、6 基础设计等级与桩基设计等级得判定。《建筑地基基础设计规范》第3.0.1条规定:体型复杂,层数相差超过10层得高低层连成一体得建筑物地基基础设计等级为甲级。《建筑桩基技术规范》第3、1、2条规定:体型复杂且层数相差超过10层得高低层(含纯地下室)连体建筑得建筑物地基基础设计等级为甲级。两者之间得描述存在差异。对这两条规范条文得判定经常存在以下疑问:地下室与其上得主楼算不算高低层。天然地基时高低层得层数就是不计算地下室得层数。

答:确定地基基础设计等级或桩基设计等级时算高低层连体。这类建筑由于荷载与刚度人布极不均匀,底抗适应差异复形得性能较差,及严格控制差异变形及至沉降差。

1、7、桩基规范中得连体建筑就是不就是指高低层为一体得建筑。

答:就是得。

1、8、规范指出体型复杂、层数相差超过10层得高低连成一体得建筑得地基基础设计按甲级,如何理解体型复杂?30层以上得高层地基基础按甲级,这类建筑一般有大地下室,主楼以外大地下室得地基基础也按甲级设计还就是按其她,规范没有明确得界定。

答:主楼外扩20m或3跨范围。

1、9、岗地基础埋置深度得判定。

设置在岗地上得建筑物,建筑物得埋置深度就是以岗地上得自然地面开始计算还就是以岗地下得自然地面开始计算。

答: 若土坡地能阻挡建筑物得滑移,则可从岗地上面算起,否则应从下面算起。

1、10、湖北省鄂建文【2011】152号提及“嵌岩桩”要用钻芯法检测,有一种理解桩嵌入软岩不叫“嵌岩桩”,也有人认为桩入中(或强)风化岩都叫嵌岩桩,请在规定中明确“嵌岩桩”得定义。

答:JGJ94-2008 5.3.9桩端置于完整、较完整基岩。由表5、3、9可知嵌入极软岩中也就是嵌岩桩。

1、11、高层钢筋混凝土结构基础<室内地坪以下没有地下室〉墙柱截面与结构上部截面同,但所处得环境,基础二a类、结构上部一类,扣除保护层厚度,基础墙柱刚度弱于上部。审查时就是否要求增大基础墙柱截面?

答:应增大。

1、1

2、桩筏基础结构计算就是得桩土分担比例,规范无相关规定,仅软件有10%得规定,能否作为依据。

答:不考虑筏板下桩间土承载力。

1、13、长螺旋钻孔压灌桩得钢筋笼长度问题:按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)4.1.1条第

2、2)款,摩擦型灌注桩配筋长度不应小于2/3桩长;钢筋笼长不满足上述要求时设计方往往以湖北省标《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003)10、2、5条第3款应答,在桩长达20米及以上时,8米得钢筋笼长度就是否欠妥?

答:至少应穿过软土层以下1m,宜执行JGJ94-2008规定。

1、14、高层建筑基础埋深问题:按现行《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010得12.1.8条规定,满足该条第1款第2款得情况下,可以不对建物稳定性做验算;但《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5、1、3条

规定,任何情况下“埋置深度应满足地基承载力、变形与稳定性要求”。那么,在满足高规第12.1.8条第1款与第2款时,就是否要求做稳定性验算?

答:GB50007-2011 5.1.3条文说明:稳定性验算指标倾震抗滑移稳定性,在满足《高规》埋深时可不验算。

(二)、地下室方面

2、1、关于高层地下室外墙配筋,JGJ3-2010第12.2.5条,分布筋含钢率≥0、3%,单边还就是双边?因为此墙为受弯构件,按GB50010-2010第8、5、1条,单边至少≥0、2%。

答:0、3%指分布筋得总含钢率,水平分布筋为构造钢筋。

2、2、超过50米得高层到底就是否设地下室?武汉图审中有得要求必须设,有得则不强行要求。答:一般要设地下室。另可根据地基土得情况来确定。但基咄埋深需满足要求。为岩石地基时可不设。

2、3、桩端平面以下存在软弱下卧层验算范围确定

按JGJ94-2008第5.4.1条文说明规定,在桩端平面以下受力层范围内存在低于持力层承载力1/3中虽然存在高于持力得软弱下卧层,才有必要验算,实际工程层承载力1/3得软弱下卧层,但桩底至软弱下卧层顶厚度很薄,如1~2m,如不验算存在安全隐患,如何界定桩端平面以下软弱下卧层验算范围问题。

答:为控制沉降应穿过软弱夹层。

2、4、地下室外墙配筋计算中,外墙带扶壁柱得,怎样根据扶壁柱尺寸大小确定计算模型(单向板或双向板)?

答:按单向板计算,不考虑扶壁柱得作用。当扶壁柱得截面高度大于2倍厚时,按双向板检算水平分布筋。

2、5、按地下工程规范,迎水面砼保护层不应小于50mm,但设计采用建筑防水时,砼保护层不应小于25mm如何界定;

答:GB50108-2008纵筋保护层50mm,水平分布筋设在外侧。砼耐久性规范规定粉刷层可计入保层厚度。

2、6、两桩承台,小于最小配筋率,就是否就是强条。

答:按深受变构件计算不就是强条,按条形承台梁计算也不就是强条。

2、7、地下室顶板得厚度问题

《地下工程防水技术规范》第4.1.7条要求防水混凝土结构结构厚度不应小于250mm,裂缝宽度不得大于0.2mm;第4、8、3条要求地下工程种植顶板结构厚度不应小于250mm,最大裂缝宽度不应大于0.2mm。但就是设计单位提出地下室顶板如果已经由建筑专业采取了足够得防水处理,地下室顶板得厚度能否仅满足把地下室顶板作为嵌固端得180mm得要求,并且地下室顶板与侧墙得最大裂缝控制宽度能否放宽到0.3mm。

答:不能放宽。

2、8、确定板式承台最小配筋率得承台高度,规范没有规定,有得设计单位取承台总高,有得设计单位取承台总高减100(因为桩顶入承台100)。建议明确。

答:取总高。

2、9、江苏省地基规范规定,确定桩基数量时,取上部结构恒载加活载,可扣除枯水位水浮力。例如高层建筑恒载加活载10000吨,枯水位水浮力2000吨,则可按8000吨确定桩基础得桩数。在湖北如此设计就是否可行?

答:不扣除水浮力。

2、10、地下室底板直接落在持力层上,地下水位较低,一般勘察报告中得地下室抗浮水位设置在室外地面处,地下室外周回填土设计要求按规范回填,我们设计选取抗浮水位为何处时,既能确保安全,又能较经济?

答:室外整平地面标高。

(三)、结构计算方面

3、1、如何从结构计算书输出结果(计算方法得选取、剪重比、刚重比、刚度比、位移比、周期比、位移角、位移、刚度等)判断结构设计得深入程度?

答复:SATWE计算书需要输出得文本文件有四个:WMASS、OUT、WZQ、OUT、WDISP、OUT、WV02Q、OUT。WMASS、OUT即建筑结构得总信息,输出包括计算参数得选取、各楼层质量比、各楼层等效宽度(广东省高规计算高宽比用)、刚度比、零应力区、结构顶点顺风向与横风向振动最大加速度、刚重比、受剪承载力比值。

WZQ、OUT即周期、地震力与振型输出文件,输出包括周期、地震作用最大得方向、剪重比、振型质量参与系数。

WDISP、OUT即SATWE 位移输出文件,输出包括层间位移角(CQC计算结果)、位移比(规定水平力计算结果)。

WV02Q、OUT针对框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构、含短肢剪力墙得剪力墙结构,输出包括规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比、0、2Q0调整。

3、2、《高规》10.2.16-8条所指得应力分析、应力校核包括哪些内容,该怎算?

答复:

需要审查设计人框支梁得计算模型,就是杆单元?还就是壳单元?还就是实体单元?规范得意思就是框支梁需要用壳单元来模拟,根据壳单元得应力来配筋。

3、3、《砼规》3.4.6条所指楼盖结构竖向自振频率怎么算?

答复:PKPM有个专门得模块SLABFIT(即楼板舒适度计算软件)。

3、4、非结构性构件计算就是否定要按等效,侧力法?(计算结构此荷载很大)。

答复:对于特别复杂、重要得非结构构件,还就是需要采用等效侧力法计算。

3、5、对于仅有二、三种工况(多为考虑5%偶然偏心)得扭转位移比大于1、2,就是否可以按规则平面考虑?

答复:5%得偶然偏心需考虑,尤其就是长宽比很大得结构。

3、6、在电算计算总信息得风荷载计算中,采用程序内定得结构基本周期T1就是否可行?

答复:不行。因为SATWE内定得周期一般偏小,根据荷载规范8.4.3与8、4、4,如果周期输小了,计算出来得风振系数就会小,风荷载就算小了。需要将SATWE计算出来得X、Y向第一周期回填到这个地方。

3、7、扭转周期与平动周期得比值要求,就是否对两个主轴方向平动为主得振型都要考虑?

答复:不需要。

3、8、明显不对称得结构,应计入双向水平地震作用下得扭转影响。“明显不对称”如何定量判断? 答复:可以参考黄小坤论文《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)若干问题解说,土木工程学报2004年3月。

3、9、框剪结构得计算模型中,框架梁与剪力墙大量采用铰接,就是否可行?

答复:不行。

3、10、有斜交抗侧力构件得结构,当相交角度大于15度时,应分别计算抗侧力构件方向得水平地震作用,若斜交抗侧力构件数量很少(如局部小墙段、或仅有个别斜交框架)就是否也应计算?

答复:SATWE会输出地震作用最大得方向,如果这一角度大于15度,则需要考虑这一角度下得地震作用,而不能仅仅考虑0度与90度得地震作用。建议控制斜交抗侧力构件不超过10%可不算。

3、11、偶然偏心与双向地震得扭转作用就是否能同时考虑?

答复:不需同时考虑。

3、12、多层框架结构就是否需要满足周期比得要求?

答复:不需要。

3、13、根据GB50011-2010第3.4.1条(强条)条文说明“扭转周期比大于0.9”则抗扭刚度弱,判断为不规则结构,而多层结构中经常出现扭转周期比大于0、9且不易调整,请问多层结构如何控制。

答复:多层可以不考虑周期比,尤其就是楼板大量开洞得多层。仅中国规范用周期比来判断结构得规则性,国外得规范均用位移比来判断结构得规则性。中国规范用周期比来判断结构规则性源于2000年徐培福、黄吉锋得论文《高层建筑结构在地震作用下得扭转振动效应》,并将这一论文得结论规定在2002版本高规。后来很多结构、尤其就是楼板大开洞,层概念不清晰得结构,很难满足周期比得规定。比如华南理工大学设计得中国馆,四个核心筒完全对称布置,第一周期扭转;如果想满足中国规范周期比得规定,则需将四个核心筒得布置得不对称。相关得理论分析可以参瞧方小丹(中国馆设计人、华南理工大学设计院总工)、扶长生得相关论文。2013年广东省高规更就是将周期比直接删掉,不做规定。

3、1

4、就是否当位移比与周期比满足规范要求时,可以不必理会所谓刚度中心与质量中心重合得问题?

开洞对待;序号a 、b 不重复计算不规则项;局部得不规则,视其位置、数量等对整个结构影响得大小判断就是否计入不规则得一项。偏心率大于0、15可以认为就是平面不规则。3、15、请对《混凝土结构设计规范》GB50010-2010得附录B 中须采用该增大系数得情形作举例与解释。采用PKPMCAD 得SATWE 作高层建筑结构计算时就是否须考虑该增大系数?答复:

根据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第6.2.17条公式(6、2、17-4):

0i a e e e =+

0/e M N

= M 为按照本规范第5.3.4条(P -?效应)、第6、2、4条规定(P δ-效应)确定得弯矩设计值。

5.3.4 当结构得二阶效应可能使作用效应显著增大时,在结构分析中应考虑二阶效应得不利影响。 混凝土结构得重力二阶效应可采用有限元分析方法计算,也可采用本规范附录B 得简化方法。当采用有限元分析方法时,宜考虑混凝土构件开裂对构件刚度得影响。

规范已经明确规定,P-?效应可以采用有限元分析方法计算,也可采用本规范附录B得简化方

法。SATWE程序P-?效应得计算方法为Wilson教授提出得等效几何刚度得方法(参见Wilson 著《结构静力与动力分析》第11章,或徐培福等《复杂高层建筑结构设计》第五章第三节,或高小旺等《建筑抗震设计规范理解与应用》2、5节)。这一方法广泛应用于ETABS、SAP2000等软件。

因此,所有框架柱都需要勾选“考虑P-?效应”(有限元方法)。而且勾选后,不需要再重复按照附录B再进行简化得P-?效应计算。

(四)、高层嵌固部位方面

4、1、高层建筑上部结构嵌固于地下室顶板,顶板标高-1.650m,室外地面标高-0.450m,室内标高±0、000,底部加强部位高度就是自地下室顶板或室外地面算起。

答:剪力墙底部加强部位得高度,应从地下室顶板算起。(JGJ3-2010 7.1.4-1)、(JB50011-2010 6.1.10-1)

4、2、上部结构嵌固端如何选取位置。

答:有些设计单位根据甲方得要求使用无梁楼盖或者有梁空心楼板之类得地下室顶板。但就是为了避免对此种楼盖能否作为嵌固端引起争议,设计单位人为得将其上部结构得嵌固端放置于基础顶面,并且采取措施使其计算得来得地下一层与首层得侧向刚度比小于2(如计算中不考虑地下室外墙、减小计算中土得约束)。然后按照大底盘多塔楼得相关要求进行设计。

但就是这种设计方法与实际情况有较大出入,实际地下室外墙对地下室得整体刚度影响很大,除了大型地下室中间部位得塔楼外,其她部位得塔楼其地下一层与首层得侧向刚度比很容易大于2。且考虑到土得约束作用,很可能地上结构得塑性铰仍旧会出现在地下室顶板处,地下室顶板实际还就是起着嵌固端得作用。

4、3、大底盘与裙房如何界定,另外当高层建筑设置二层地下室,嵌固端位于等下一层时,地下室顶板就是否按大底盘考虑;

答:地下室应算大底盘。

4、4、在6度区得剪力墙结构,高度80米就是三、四抗震等级得分界点,构造措施完全不同,结构得嵌固端有取地下室顶板或底板得,80米就是从嵌固端算起,还就是从地下室顶面或就是室外地面算起,规范没给出明确得解释。

答:规范明确,GB50011-2010表6.1.1注1。房屋高度按室外地面到主要屋面板板顶得高度(不包括局部突出屋顶部分)。GB50011-2010表6.1.1注1。接近或等高度分界时,应允许结合房屋规则程度及场地,地基条件确定抗震等级。GB50011-2010表6.1.2注2。接近或等高度分界时,应结构房屋不规则程度及场地、地基条件适当确定抗震等级。JGJ3-2010表3.9.3注1。

(五)、上部构造方面

5、1、许多建筑无屋顶设置有构架,构架柱就是否应按框架柱截面尺寸确定不小于300mm。一般设计院多用200mm,应明确规定。

答:不应小于300mm。

5、2、混凝土规范3.2.1条要求结构设计做到力得传递简洁明确,但设有转角飘窗得外剪力墙(山墙)与内部构件无梁联接,有得建筑无一榀框架(或墙-柱)横向贯通(有得甚至纵横两方向没有一榀贯通),造成力得传递路径复杂、不直观,类似这种定性不定量得概念设计如何审查?

答:采取构造措施。

5、5、约束边缘构件得阴影部分,强调必须采用箍筋,能否采用连续多个单肢箍(拉筋)?

答:不能。

5、3、抗震规范第6.3.11条就是“剪跨比不大于2”,对于未提供框架柱剪跨比得,就是否都按柱净高与柱截面高度之比不大于4来判断?

答:按Hn/hc≤4判断。

5、4、临街高层住宅,商业得层高高,与之相连得住宅层高低,一般就是二层商业与三层住宅顶齐平,前半部分二层,后半部分三层,设计错层得问题,错多少规范可以允许?如何把握?

答:应按错层处理。

5、5、《DB42/242-2003》11.4.4-3中,最小配筋率就是否满足砼规《GB50010-2010》8、5、1条注2得规定,取0、15与45ft/fy得较大值;

答:地下室底板配筋率宜从严要求≥0、2%与45ft/fy得较大值

5、6、、建筑物凸凹尺寸得判断

建筑物平面凹凸尺寸比例计算,挑出得部分(例如阳台)就是否不予考虑,只以竖向抗侧力构件得外轮廓线进行计算。

竖向体型收进结构得认定,如果遇到下图所示情况时,缩进比例以那个边为准?就是否判断为竖向体型收进结构。

答:只以竖向抗侧力构件得外轮廓线进行计算。

5、7、楼梯间里梯梁、梯柱箍筋加密问题

楼梯间里与框架柱相连得平台梁需要按照框架柱要求进行加密处理,但就是对于不与框架柱相连,而仅与梯柱相连得梯梁、平台梁就是否也按照框架梁要求对箍筋进行加密处理,梯柱箍筋就是否也需要按照框架柱要求进行加密。

答:要。

5、8、地上地下柱配筋得比例问题

规范规定如地下室顶板作为上部结构得嵌固部位时,地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋得1、1倍。但就是有设计院提出此条规定pkpm计算软件中已经考虑了。在实际设计中可能考虑到结构安全或者施工方便,把地上一层柱得配筋进行适当放大,使地上一层柱得配筋与地下一层柱配筋相同,此时可以满足规范得规定。而审图单位认为这种说法在审图过程中无法判断地下一层得柱子钢筋就是否已经放大,并且规范规定得这种做法完全就是构造性得做法,必须满足规范得规定。这两种意见哪种正确?

答:在强震作用下结构构件不存在承载力储备。框架柱或抗震墙墙肢得嵌固端屈服时,地下一层对应得框架、柱或抗震墙墙肢不应屈服。据此规定了地下一层框架柱纵筋面积与墙肢端部纵筋面积得要求。(GB50011-2010 6.1.14条文说明)地下一层柱增加得纵筋应弯入板内不向上延伸。

5、9、对于型钢、混合结构给出建议使用得适用范围。

答:见JGJ3-2010第十一章11.1.1范围。

(六)、高层、剪力墙方面

6、1、《高规》10.4.4-1柱截面高度不应小于600mm,怎么控制?

答:指错层处框架柱。

6、2、裙房与主楼相连,抗震等级如何确定?

答:JGJ3-2010 3.9.6相关裙楼范围之跨20m。

6、3、对于剪力墙里又有部分框架柱这种结构,新高规给出了确定框架抗震等级得办法,但未给出化分剪力墙结构与框架结构型式得界限,设计审图不好给出结构型式。

答:JGJ3-2010 8.1.3。

6、4、A级高度得高层建筑得有效质量系数:现行《高规》第5.1.13条对B级高度与复杂高层得有效质量系数作了规定,但未对A级高度作规定,应如何把握?

6、5、《高层建筑砼结构技术规程》(JGJ3-2010)第3.4.5条对考虑偶然偏心影响得规定水平地震

力作用下得位移比作了规定,对屋顶得塔楼、构架等得位移比应如何把握,就是否可以略超?

答:JGJ3-2010 3.4.5条文说明:当计算得楼层最大层间位移角,不大于本楼层层间位移角40%时,可放松不大于1、6。

6、6、、楼面梁支承在剪力墙上,平面外刚接如何判定。

答:按高规7.1.6条采取措施。

6、7、L型竖向构件,单边长度不满足短肢剪力墙得要求,但施工图中大量出现,如何处理。

答:JGJ3-2010 7.1.8注1:短肢剪力墙指各肢截面高度与厚度之比得最大值大于4但不大于8得剪力墙。

6、8、框架剪力墙结构,框架柱抗震等级为四级,剪力墙抗震等级为三级,一端与剪力墙相连,另一端与框架柱相连,梁抗震等级如何确定?

答:与剪力墙平面内相连得一端为三级。

6、9、高层剪力墙结构落地外围剪力墙外侧底层在地下室顶板以上有0.5m-1.4m得填土层,此处为二a类环境,设计底部剪力墙与上层剪力墙同厚,按上部一类环境计算配筋。扣除保护层厚度,底层剪力墙截面弱于上部。按规范底层应为加强区,审查时就是否要求增大底层剪力墙截面?

答:建议加大截面。

6、10、抗震规范GB50011-2010第6.1.14(4)条标注地下一层剪力墙边缘构件纵筋不小于上部结构。因此,部分设计单位对地下室剪力墙不设置约束边缘构件,仅将上部边缘构件纵筋往地下室贯通。但抗震规范组得解释要求地下室应设置约束边缘构件。【见《建筑结构》杂志2011年第3期《建筑抗震设计规范》GB50011-2010疑问解答(四)第33条】。另外,近期广东省颁布得地方高规DBJ15-92-2013第

7、1、4(3)条宜设置约束边缘构件。我省得地下一层剪力墙就是否设置约束边缘构件。

答:宜设约束边缘构件。

6、11、GB50011-2010:6.4.4、3条与JGJ3-2010:

7、2、18条剪力墙竖筋直径规范中剪力墙竖向钢筋最小直径要求不一致(d=

8、10mm),如何执行?

答:竖向筋不小于φ10,水平筋不小于φ8。

6、12、JGJ3-2010:7.1.8条:短肢剪力墙指截面尺寸不大于300mm,稍超过300mm就是否算短肢剪力墙?

答:已有设计墙厚310mm,不算短肢墙。

6、13、楼梯踏步与剪力墙浇筑成整体,踏步平板水平钢筋锚入墙身,可否作为剪力墙得侧向支撑,以减少墙体稳定计算高度?如可行,就是否形成错层;

答:可以,仅就是考虑作为墙体得侧向支撑。

6、14、剪力墙连梁梁宽小于剪力墙得厚度就是否可行;

答:梁宽宜与墙同厚。

6、15、短肢剪力墙纵向钢筋集中在边缘构件中,墙身可否仍按一般剪力墙配筋;

答:短肢墙纵向钢筋总配筋率应满足JGJ3-2010 7.2.2-5要求。

6、16、剪力墙结构:剪力墙厚度在《抗规》6.4.1条有层高或无支长度比例限制,而《高规》没有,按哪个执行?剪力墙端柱或边缘构件承受竖向集中荷载时,设计如何加强?按规范规定,边缘构件得钢筋直径小于墙身钢筋直径,怎么办?底部加强部位钢筋配筋率与非加强区一样或者小于非加强区,能满足规范要求,审查意见怎么写?

答:墙厚楼《高规》执行见7.2.1条条文说明。边缘构件纵筋直径不小于墙身纵筋直径,纵筋配筋率底部加强部位不小于其她部位。

6、1

7、框架剪力墙结构:竖向构件中得斜柱怎样设计?因剪力墙布置偏置,使角柱竖向钢筋巨大(74Ф28),其配筋率及单柱承受得水平地震作用均满足规范要求,就是否合理?

答:不合理,宜布置斜撑与角柱连接。

(七)、框架结构方面

7、1、异形柱框架结构,基础面就是否必须做矩形柱。

扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书

扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 321014161-(2015) 736 项目名称:二号联合厂房、外协件库 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2015年10月15日 江苏省建设厅制 1

潍柴动力扬州柴油机有限责任公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的二号联合厂房、外协件库项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审。【回复意见格式见“https://www.wendangku.net/doc/129462346.html,/” 下载中心——表格下载——审查意见回复单】 二〇一五年十月十五日 (审查机构公章)(附11页审查意见) 2

项 目 概 况 项目名称 二号联合厂房、外协件库 建设单位 潍柴动力扬州柴油机有限责任 公司 项目地址 开发区。。建筑总高度 12.15 M建筑面积 46358.12 M2建筑层数 地上一层 场地类别 Ⅲ类设防烈度 七度(0.15g)耐火等级 二级基础形式 桩基 结构体系 框架 送审日期 2015-9-29勘察单位 江苏省工程勘测研究院有限责任公司资质等级 甲级 设计单位 机械工业第四设计研究院有限公司资质等级 甲级 审查意见 审查范围 本次审查不包含:无。 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题。 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查。 3

某工程施工图审查管理办法

浙江省人民防空工程施工图审查管理办法 第一章总则 第一条为规范人民防空工程施工图设计文件审查及其相关管理活动,确保人防工程建设质量,依据《中华人民共和国人民防空法》、《浙江省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等有关法律、法规和《人民防空工程施工图设计文件审查管理办法》(国人防〔2009〕282号),结合本省实际,制定本办法。 第二条本省范围内新建、扩建、改建和加固改造的人民防空工程(以下简称人防工程)的施工图设计文件(以下简称施工图)审查及其相关管理活动,适用本办法。地下空间开发利用兼顾人防要求的工程施工图审查参照本办法执行。 本办法所称人防工程,是指为保障战时人员与物资掩蔽、人防指挥、医疗救护等而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面

建筑修建的战时可用于防空的地下室(以下简称防空地下室)。 第三条人防工程施工图实行审查制度。施工图未经国家人防主管部门认定的人防工程施工图设计文件审查机构(以下简称审查机构)审查或者审查不合格的,各级人防主管部门不予受理审批。 本办法所称人防工程施工图审查是指审查机构按照有关法律法规、技术规范、规程和标准对人防工程施工图涉及公共利益、公共安全和强制性标准的内容进行审查的活动。其中防空地下室审查机构只负责人防专项审查。 第四条省人防主管部门负责全省人防工程施工图审查工作的监督管理,各设区市、县(市、区)人防主管部门负责本行政区域内人防工程施工图审查的日常监督管理。 第二章资格条件和业务范围 第五条审查机构实行资格认定制度。资质等级分甲级和乙级,由国家人防主管部门审批。 人防工程施工图技术审查人员(以下简称审查人员)应符合 - 1 -

施工图审查意见格式模板

开封市市政工程施工图设计文件审查表 专业: 给排水第 1 页共 1页 建设单位光山县人民政府弦山街道办事处项目名称光山县宝相寺棚户区改造项目一期工程(小区红线 内)配套设施项目设计 勘察设计单位河南中科建筑规划设计有限公司专业负责人张全设计人吴伟营审查问题条数 合计违反法律法规违反强条违反一般条文质量安全隐患 0 0 0 审查意见 本项目给水管道工程设计,设计内容基本完善,设计依据基本符合相关规范。 建议: 一、设计说明: 1、补充室外给水管道规划规范、管道施工及验收规范、生活饮用水卫生标准等设计依据; 2、说明8.1规范应该采用室外给排水相关规范; 3、补充地勘相关地质资料、地下水位情况说明; 4、主要工程量表中,补充管材、管件、阀门等压力等级; 5、补充管道转弯角度较小时的处理措施及每个承插口最大允许的借转角度说明;需要钢制管件特殊安装的,补充说明并提出防腐要求; 6、补充沟槽开挖的放坡、断面设计或说明;补充开挖土方的堆放、运输、回填等要求说明 二、图纸: 1、补充标注平面图中管道、检查井的位置以及关键节点处的高程; 2、补充给水管道的节点详图; 3、补充给水管网与市政管网接入点位置及其节点图; 4、整个小区仅有化粪池一个,5号楼距离化粪池距离较远,且污水管道转弯较多,接纳污水容量较大,应优化污水设计并复核化粪池容积; 5、复核Y-11至Y-4雨水管道与w12污水管道交叉处的管道标高。 审查人: 2018年07月09日审定人:(公章) 结 论 □审查合格√审查合格,但局部需要修改□修改设计后报审□重新设计后报审 备注:1、序号前分别以“F”、“Q”、“P”、“A”表示“违反法律法规”、“违反强条”、“违反一般条文”、“质量安全隐患”。2、勘察设计单位收到审查表后出具回复单,对审查意见逐条明确回复,采用变更单解决时,变更单需用A4纸打印装订成册一式八份,变更单需有封面及目录,出图章及签名需齐全。

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查审查意见书一审

审查意见书(一审) 审查编号:01201901070229 建设单位: 设计单位: 工程名称:高速公路天城连接路项目—还房(地块三)超市、幼儿园 子项名称: 该工程项目施工图设计文件已于2019年4月26日至2019年4月29日审查完毕,审查详情见审查记录表,并汇总如下: 注:以上表格中的数值是按审查记录表统计填写,对没有违反条文的专业按“0”计。 建设单位在收到审查意见书后,应及时通知设计单位根据审查意见作出回复并对设计错误进行修改;在收到审查意见书后21日内将反馈意见表、根据本审查意见书修正的施工图硫酸纸底图(必须按有关建设行政管理规定签字、盖章)及全套施工图(修正后的)CAD光盘送至本审查机构进行复查,以便及时完成施工图审查工作。 审查机构:(审查专用章) 项目审查负责人(签字): 2019年4月29日

审查记录表(一审) 填写说明:1. 审查人、复审人应为手签名; 2. 违规类型中违反强制性条文用“*”符号注明,存在严重安全隐患的应用“△”符号注明; 3. 审查意见中涉及规范条文的应写明规范和条文;4.涉及安全

审查记录表(一审) 填写说明:1. 审查人、复审人应为手签名; 2. 违规类型中违反强制性条文用“*”符号注明,存在严重安全隐患的应用“△”符号注明; 3. 审查意见中涉及规范条文的应写明规范和条文;4.涉及安全

审查记录表(一审) 填写说明:1. 审查人、复审人应为手签名; 2. 违规类型中违反强制性条文用“*”符号注明,存在严重安全隐患的应用“△”符号注明; 3. 审查意见中涉及规范条文的应写明规范和条文;4.涉及安全

施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及 相关要求 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

施工图审查回复时间及相关要求 建湖县实验初级中学教育集团: 1、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后,抓紧督促设计单位务必于月日前将回复修改意见(包括变更蓝图)一同送我中心复审。 2、回复修改必须按照附页标准格式进行。要求条款对应,逐项回复到位,图签格式规范,设计章印齐全,修改蓝图专业对应,编号准确,并附修改后图纸目录。 3、为提高参与服务单位的工作效率,月日前务必将设计单位回复修改意见按时送达中心组织复审,否则中心将定期公布逾期回复审查项目及设计单位名单。 4、为节省施工图审查阶段的工作时间,请贵单位督促设计单位认真进行回复,确保一次回复到位,对一次回复审查不能通过的项目和设计单位,中心也将定期予以公布。二次回复审查不能通过的项目作为审查不合格项目,中心不再受理审查。 敬请合作! 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 江苏省建筑工程 施工图设计文件审查意见书登记编号:YCX2009017

项目名称:建湖县实验初级中学南校区 审查机构:盐城市建设工程施工图设计技术审查中心颁书日期: 江苏省建设厅制

建湖县实验初级中学教育集团: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设计施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,我中心对你单位报送的建湖县实验初级中学南校区项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在规定时间内将修改回复意见、修改图纸和图纸目录等送我中心复审(修改的图纸和目录须一式八份)。 2009年5月25日 (审查机构盖章)(附6页审查意见)

建筑专业施工图审查意见

建筑专业施工图审查意见 1、总图意见 (1)总平面实为一般平面布置,缺竖向设计图,缺测量坐标(或定位尺寸),缺技术经济设计指标,缺图例等,不足部分应补充完善。 (2)总平面图缺无障碍部分设计,应补充完善,详无障碍设计规范(2012年版)第七章相关规定。 (3)注意场地上空高压输电线路、通讯线路及场地内供、排水管网的移除。 (4)消防车道的设置应符合防火规范(2014年版)7.1.8条规定。 2、建筑设计总说明 (1)说明中设计依据缺相关审批单位名称和文号,应补充完善。 (2)说明四条中缺外墙防水要求,应补充,详住宅设计规范(2011年版)7.4.1条(强条)规定。 (3)说明十、11条中,内装修设计防火规范缺修订版本号,应补充。 (4)说明中,环保、卫生要求应符合住宅设计规范(2011年版)第七章相关强条规定。 3、其他(施工图) (1)居住建筑应按每100套住房设置2套无障碍住房,详

无障碍设计规范(2012年版)7.4.3条规定,请按比例配置。(2)1、3#缺信报箱设计,不符合住宅设计规范(2011)6.7.1条(强条)规定。 (3)1#一层商铺通风不良(含3#业务用房)。 (4)1#一层商铺缺使用限制要求,必须补充,详住宅设计规范(2011年版)6.10.1条(强条)规定。 (5)1#一层商铺缺坡道设计(含3#邮件投递站)。 (6)1#、2#缺相邻房屋布置图示。 (7)1#、3#屋顶缺水箱布置,缺太阳能设备布置。 (8)1#、1-1、2-2剖面图中室内、外高差(标高)有错(含3#、二层至屋顶剖面及立面标高)。 (9)1#六层入户口楼面距室外地面高度为16.20m>16.0m,应设置电梯,详住宅设计规范(2011年版)6.4.1条2款(强条)规定。 (10)1#、3#楼梯井道宽大于0.11m,缺防止儿童攀滑措施,不符合住宅设计规范(2011年版)6.3.5条(强条)规定。(11)1#~3#屋面构造及挑檐做法大样图中,檐口位置与剖面图不吻合;1#、3#上人屋面女儿墙高度应注明净高,并满足规范要求。 (12)1#、3#1-1剖面图中缺一层梯平台处雨棚剖切投影。(13)1#、3#窗立面图中部分尺寸与门窗标注不吻合。(14)2#1-1剖面图投影方向与平面剖切方向相反。

施工图审查意见汇编

一、建筑专业 (一)、建筑节能方面 1.1托儿所、幼儿园节能设计是采纳公共建筑节能设计标准依旧采纳居住建筑节能设计标准? 解答:依照《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134—2010及湖北省《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559—2013,托儿所、幼儿园建筑在建筑节能设计时按照居住建筑节能设计标准进行设计; 1.2 有厕所的宿舍,窗墙比如何样计算? 解答:以窗墙面积比定义为基础,按相关标准确定。当执行湖北省《低能耗居住建筑设计标准》DB42/T559-2013时,窗墙比的定义为:“每套套型同朝向平均窗墙面积比,”具体按该标准附录E中的各计算式的进行计算。 1.3 阳光房节能如何样考虑? 解答:设有采暖空调的阳光房应满足节能标准,没有采暖空调的阳光房应等同与封闭阳台,阳光房与相邻房间的隔墙及隔墙上的门窗应满足相应建筑节能设计标准。

1.4 工业厂房中局部设有办公部分,该部分是否要按公共建筑进行节能设计? 解答: 厂区内独立于生产性厂房之外建设的办公楼、科研楼、食堂、等应执行现行《公共建筑节能设计标准》;独立于生产性厂房之外建设的宿舍等居住类建筑应执行现行居住建筑节能设计标准; 附设在生产性厂房内的办公用房,因目前国家尚未出台工业建筑节能设计标准,故可不执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1.5 小区值班室是否需要进行节能设计? 解答:住宅小区值班室应按公共建筑执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1.6 公共厕所属于公共建筑,是否也要进行节能设计? 解答:关于武汉地区无空调设施的单建式公共厕所,可不执行《公共建筑节能设计标准》,但设计中应有隔热、通风措施。有采暖空调的公共厕所应执行现行《公共建筑节能设计标准》。 1.7 居住建筑外窗及放开式阳台门,1~6层的气密性为4级,7层

建筑专业施工图审查意见汇总

2015年度上半年建筑专业图纸审查典型问题汇总 无障碍 1.无障碍专用门(门窗小样)未标注横执把手、单扇门净宽小于800mm 不符合《天津市无障碍设计标准》DB29-196-2010 第7.6.1条相关条款 2.无障碍楼梯扶手(在靠墙一次,大多出现在休息平台处)未保持连贯 不符合《天津市无障碍设计标准》DB29-196-2010第7.6.1条第2款扶手应保持连贯,起点与终点处水平延伸长度应大于等于0.3m. 节能 1.外檐详图所示,首层部位选用图集的做法不符合《天津市岩棉外墙外保温应用技术规程》 DB/29-217-2013第5.2.1条相关规定 2.幼儿园:北向出入口外门未设门斗或防冷风渗透措施 不符合《天津市公共建筑节能设计标准》DB29-153-2014第3.2.6条规定:西、北向主要入口应设置门斗或双扇门,其他外门宜设门斗或采取其它减少冷风渗透的的措施 3.墙体材料选用加气混凝土砌块、未见±0.00以下墙体材料选用说明 墙体应采用蒸压加气混凝土砌块,±0.00以下墙体材料选用烧结页岩实心砖 规划总平面 1.总平面图设计深度不够,未标注道路红线、用地红线及建筑控制线 不符合《设计文件编制深度规定》第4.2.4条规定,无法审查是否符合《民用建筑设计通则》GB50352-2005第4.2.1、4.2.3和4.2.5条规定 其他 1.地下室外墙防水做法未高出室外地坪500mm. 不符合《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 第3.1.3条地下工程的防水设计,应根据地表水、地下水、毛细管水等的作用,以及由于人为因素引起的附近水文地质改变的影响确定。单建式的地下工程,宜采用全封闭、部分封闭

审查意见书

建筑工程施工图审查意见书 建设单位名称:××××××××××××× 工程名称:××××××××××××××× 勘察单位名称:×××××××××工程编号:(勘察工程编号) 设计单位名称:×××××××××工程编号:(设计工程编号) 审查机构名称:×××××××××工程编号:(审查工程编号) 本工程的施工图设计文件经审查,发现存在下列问题(详各专业《审查记录单》。审查中发现违反强制性条文共×条(详见附表)。请你们复核、整改。整改的施工图设计文件请务必在______年____月____日(整改天数:_____天)之前送审查机构复审,逾期将按闽建法[2002]134号文件的规定上报建设行政主管部门。 1、本“中心”审查中所发现的问题中,涉及到违反“工程建设标准强制性条文”或危及安全和公众利益等,必须进行修改;涉及施工图设计深度不够或技术资料不完整的,必须补充完善。 2、整改文件包括:《施工图文件审查整改完成报验单》(或在《审查记录单》中的“设计单位反馈意见”栏中填写处理意见)、整改后的“施工图总目录”、补充的设计修改图、设计变更通知或岩土工程补充勘察报告组成,其中补充设计修改图、设计变更通知或岩土工程补充勘察报告均应编“修改图号”,并编入“施工图总目录”。整改后的“施工图总目录”应加盖单位勘察设计文件图纸专用章、单位公章和工程负责人执业注册章。 3、补充的设计修改图、设计变更通知都应经专业会签,由专业负责人和工程负责人签字,并加盖执业注册章。凡某一专业的修改涉及到其他专业的,其相关专业也应作出相应修改。 4、对本“中心”提出的其它方面的问题和建议,请项目业主和勘察设计单位协商酌情处理。 5、如果你们对本“中心”所提出的审查意见有异议,可以陈述自己的意见,或提出与本“中心”探讨的要求,也可以向建设行政主管部门申请复查。 6、本《审查意见书》一式四份,审查机构、项目业主各执一份,设计院二份。 如果你们还有什么不明白的问题,请与我们联系。

工程施工图审查意见

关于加强我省水利工程建设项目施工图审查工作的意见 (征求意见稿) 为提高水利工程设计质量,根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》,现对我省水利工程建设项目施工图审查工作提出以下意见: 一、总体要求 1、施工图审查是指施工图审查机构及人员,按照有关法律、法规、技术标准及批准的初步设计文件,对施工图涉及公共利益、公众安全、结构安全、工程建设强制性标准和规范执行情况等内容进行的审查。施工图审查不以营利为目的。 2、防洪、排涝、灌溉、水力发电、供水等(包括配套与附属工程)各类新建、改建、扩建、除险加固的大中型水利工程建设项目必须经施工图审查合格后方可进行施工,小型工程可参照执行。 3、施工图审查实行分级管理、分级负责的制度。省水利厅对全省的施工图审查工作实施指导、监督,并接受水利部的指导、监督。各市、县(区)水行政主管部门负责对本行政区域内施工图审查工作实施监督管理。 4、施工图审查由项目法人负责,可采取以下两种方式:一是委托施工图审查机构审查,二是聘用审查人员进行专家会审。大型水利工程建设项目施工图审查应采用委托审查机构审查方式,中小型工程建设项目可实行审查人员专家会审方式。 二、审查机构和审查人员 1、审查机构暂由省水利厅在流域机构下属及省内现有水利水电行业勘测设计单位和咨询机构中明确和认定。申请单位属市、县下属单位的,应经所在市水行政主管部门初审后,报省水利厅确定,其他单位直接报省水利厅确定。审查机构可承接的业务范围: (1)具有水利行业甲级资质的设计单位、咨询单位可以承接所有类型和等级的水利水电工程建设项目施工图审查业务; (2)具有水库枢纽、引调水、灌溉排涝、河道整治等类型的甲级资质的设计单位、咨询单位可以承接所具备类型所有等级的水利水电工程建设项目的施工图审查业务;

建筑工程施工图审查意见书

文本8-1 建筑工程施工图审查意见书 建设单位名称:××××××××××××× 工程名称:××××××××××××××× 勘察单位名称:×××××××××工程编号:(勘察工程编号) 设计单位名称:×××××××××工程编号:(设计工程编号) 审查机构名称:×××××××××工程编号:(审查工程编号) 本工程的施工图设计文件经审查,发现存在下列问题(详各专业《审查记录单》。施工图设计文件审查报告工程项目:泸州市纳溪区护国镇濠璟世纪酒店装饰工程 子项名称:酒店装修和消防改造工程 报告编号:S22501-2017-281 项目编号:S22501-2017-281 审查机构:泸州宏安建设工程咨询有限公司(签章) 资质印章:(签章) 审查机构负责人:(签字)

日期:2017 年8 月23 日 四川省住房和城乡建设厅监制 施工图设计文件审查报告使用须知 一、本《施工图设计文件审查报告》(以下简称报告)。一式七份,分别由建设、勘察、设计、监理单位、质监部门使用和建设行政施工图审查管理部门备案。 二、本“报告”涉及的内容,勘察、设计单位应认真进行落 实,并以正式设计文件或会议纪要形式,按建设单位与勘察、设 计单位签订合同约定的份数提供建设单位。 三、监理单位和质监部门应严格按照据本“报告”修改后的 施工图文件,依照各自的职责监督实施。 四、“报告”中施工图审查结论、执行工程建设标准强制性条文情况及落实整改情况,作为行业监管的依据之一。

施工图审查意见汇总表(用于单子项)

附注:1、根据各专业审查意见在审查结论和处理意见打“√”。 第 1 次审查 共 页 第 页 2、在综合结论栏的正方形内打“√” 3、审查专业名称可根据工程具体情况进行变更,结构、桥梁、遂道专业应有审查人及审核人签字,其他专业可不签审核人。

施工图审查意见汇总表(用于多子项)

注:1、各专业的审查结论和处理意见栏内填写子项代号打“○”,如○1。 第 次审查 共 页 第 页 23、审查专业名称可根据工程具体情况进行变更,结构、桥梁、隧道专业应有审查人及审核人签字,其他专业可不签审核人。 施工图审查意见表 ( 建筑装饰 )专业 报告编号: S22501-2017-281 项目编号:S22501-2017-281

建筑工程施工图审查意见书修订版

建筑工程施工图审查意 见书修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

 联系电话:传真: 谢谢合作! (审查机构名称和公章) 年月日

施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及相关要求 : 、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后,抓紧督促设计单位务必于月日前将回复修改意见(包括变更蓝图)一同送我中心复审。 、回复修改必须按照附页标准格式进行。要求条款对应,逐项回复到位,图签格式规范,设计章印齐全,修改蓝图专业对应,编号准确,并附修改后图纸目录。 、为提高参与服务单位的工作效率,月日前务必将设计单位回复修改意见按时送达中心组织复审,否则中心将定期公布逾期回复审查项目及设计单位名单。 、为节省施工图审查阶段的工作时间,请贵单位督促设计单位认真进行回复,确保一次回复到位,对一次回复审查不能通过的项目和设计单位,中心也将定期予以公布。二次回复审查不能通过的项目作为审查不合格项目,中心不再受理审查。 敬请合作! 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心

年月日 江苏省建筑工程 施工图设计文件审查意见书 登记编号: 项目名称:江苏红蜻蜓油脂有限责任公司器材库审查机构:盐城市建设工程施工图设计技术审查中心颁书日期: 江苏省建设厅制

江苏红蜻蜓油脂有限责任公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设计施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,我中心对你单位报送的江苏红蜻蜓油脂有限责任公司器材库项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在规定时间内将修改回复意见、修改图纸和图纸目录等送我中心复审(修改的图纸和目录须一式八份)。 2011年9月15日 (审查机构盖章)(附页审查意见)

(建筑)专业审查意见

(结构)专业审查意见

施工图审查意见告知书

施工图审查意见告知书 (□房建类□市政类□勘察类) 项目编号(审图机构填写):工程名称 建设单位 勘察单位项目负责人勘察报告审查机构技术负责人 勘察报告审查合格书编号审查合格时间施工图审查机构联系人及电话 施工图报审日期审查完成时间 审查结论 受建设单位委托,本审查机构对建设单位报送的□岩土工程勘察报告/岩土工程设计文件,□房屋建筑施工图设计文件,□市政基础设施施工图设计文件及其相关文件、资料进行了审查,各专业审查意见见施工图设计文件审查意见单(共页)。 请建设单位将审查结论(含审查意见单)及时送达勘察/设计单位,并要求勘察/设计单位对施工图设计文件中存在的问题,按照各专业意见进行修改和完善;建设单位应将修改后的岩土工程勘察报告/施工图设计文件重新报送审查机构进行复审。 审查机构法定代表人(签字) 审查机构 技术负责人 (签字) 审查机构 (打印机构全称并盖章) 年月日 注:表格注明“签字”地方须由本人亲笔签字。本告知书连同审查意见单一式四份,建设行政主管部门、勘察设计单位、审查机构、建设单位各一份。 施工图审查意见单

设计单位项目编号审查项目名称审查专业 序号 审查意见概述 (审查人填写) 回复意见 (设计人填写) 修改落实情况 (审查人填写) 一违反建设工程强制性条文方面: 1 2 3 二违反专业规范、规程和设计深度不足方面: 1 2 3 三其它方面: 1 2 3 初审发出日期:年月日 复审发出日期:年月日 第页,共页审查人:设计回复人:复审人: (签字并加盖审图机构公章)(签字并加盖设计单位公章)(签字并加盖审图机构公章) 联系电话:联系电话:日期: 日期:日期: 注:本单附于审查意见告知书,一式四份,建设行政主管部门、勘察设计单位、审查机构、建设单位各一份。

建筑工程施工图审查意见书

建筑工程施工图审查意见 书 The pony was revised in January 2021

xx高速公路建设项目 施工图审查申报表 承包单位合同号 监理单位编号. GL-01工程名称第_____页共_____页 序号图名图号审查意见 要求回复日期 附件:1、说明书 2、图纸 审查人(签名):项目经理(签名): 监理工程师意见及签名: 日期:

xx高速公路建设项目 工程开工通知书 承包单位合同号 监理单位编号. GL-02致第合同段承包人项目经理部: 业主已于年月日发出中标通知书,并已签订了施工承办合 同。现根据合同通用条款(41.1)条和投标书附录的规定,正式向您部发出开 工通知书,希在接到本通知书的28天内正式开工。 总监理工程师(签名)(公章) 施工准备阶段主要技术工作提示1、做好施工测量和工程放样工作(主要有:测量、标桩的保护、标桩位置 变动报告、地面标高的修正等); 2、核实工程量清单,建立计量支付台帐; 3、进行分部、分项工程及施工单元的划分; 4、确定分项工程(或施工单元)质量保证资料填报表式目录和表式样本; 5、做好标准试验项目的试验及报批工作; 6、确定工艺试验(或施工技术)方案,并落实实施; 7、提供质量自检机构人员名单和资质证书复印件、供审批; 8、落实安全和环境保护措施,准备施工用安全标志牌; 9、准备工程项目及首批分项工程开工报告; 10、建立工地试验室(向省厅质监站办理规定手续),并建立试验和质量自检台 帐; 11、其他。

合同段开工申请报告 承包单位合同号 . 监理单位编号. GL-03(1) 申请开工日期计划完工日期共计划日历天天 合同规定工期自年月日至年月日止天 承包人主要施工准备工作情况自检说明监理检查意见主要施工管理人员到位情况人员数量、资质资历证明材料或批复文件 主要施工机械设备到场情况主要机械设备进场计划,先期进场机械设备的报验单 材料进场情况主要材料料源确定依据(材料采购合同或订货单、中标通知书) 试验检测计划试验检测计划批复文件 总体施工组织设计、总体进度 计划总体施工组织设计批复文件、总体进度计划批复文件 质量安全保证体系质量安全保证体系建立的证明材料 施工驻地及临时工程计划驻地建设满足办公需要;材料堆放场地、拌和站以及配合单位工程开工的各类临时工程、辅助工程已有明确的施工计划并着手实施 工地试验室工地试验室临时资质证明文件 基准点、线复测情况控制测量桩点的交接资料、复测审批文件施工图审查施工图审查报告及设计交底回复 总体技术交底项目部技术交底会议纪要 其他有关情况 说明 附件1、以上自检情况的有关资料共份。3、其他: 2、合同段工程实施性施工组织设计方案。 项目经理:技术负责人:日期: 驻地办 意见 驻地监理工程师:日期: 总监办 意见 总监理工程师:日期:

施工图审查意见告知书

附件2: 施工图审查意见告知书 (□房建类□市政类□勘察类) 项目编号(审图机构填写):工程名称 建设单位 勘察单位项目负责人勘察报告审查机构技术负责人 勘察报告审查合格书编号审查合格时间施工图审查机构联系人及电话 施工图报审日期审查完成时间 审查结论 受建设单位委托,本审查机构对建设单位报送的□岩土工程勘察报告/岩土工程设计文件,□房屋建筑施工图设计文件,□市政基础设施施工图设计文件及其相关文件、资料进行了审查,各专业审查意见见施工图设计文件审查意见单(共页)。施工图审查意见单 设计单位项目编号审查项目名称审查专业 序号 审查意见概述 (审查人填写) 回复意见 (设计人填写) 修改落实情况 (审查人填写) 一违反建设工程强制性条文方面: 1 2 3 二违反专业规范、规程和设计深度不足方面: 1 2 3 三其它方面: 1 2 3 初审发出日期:年月日 复审发出日期:年月日 第页,共页审查人:设计回复人:复审人: (签字并加盖审图机构公章)(签字并加盖设计单位公章)(签字并加盖审图机构公章) 联系电话:联系电话:日期: 日期:日期: 注:本单附于审查意见告知书,一式四份,建设行政主管部门、勘察设计单位、审查机构、建设单位各一份。

相关文档
相关文档 最新文档