文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程施工设计方案

建筑工程施工设计方案

建筑工程施工设计方案
建筑工程施工设计方案

目录

第一章工程概况 (2)

第二章施工部署 (4)

第三章施工准备 (7)

第四章施工平面布置 (10)

第五章施工进度 (10)

第六章主要机具计划 (11)

第七章劳动力安排 (11)

第八章主要施工方法 (11)

第九章质量、安全、消防、场容、环保管理措施 (21)

第十章降低成本技术措施和成品保护措施 (25)

第十一章冬、雨季施工措施: (26)

第十二章分项工程施工方案计划: (26)

第十三章本工程采用和推广新技术项目: (26)

第一章工程概况

㈠工程特征:

本工程位某某大街西侧,某街南侧,用电总面崐积约为7240m2,建筑物占地面积约为1934m2。

建设单位:

设计单位:

施工单位:

本工程是一座多边形高层现代化建筑,结构形式为现浇框架──剪力墙结构,崐南北长50.4m,东西长50.4m,地下两层,地上十四层。总建筑面积为33240m2,?其崐中地下5300m2,地上27940m2。±0.000相当于绝对标高49.600M, 基底标高为-?11崐.600M, 建筑物最高点52.10M. 自然地坪约为绝对标高47.200M。

地下一层为地下停车场及其它备用房,层高3.9M, 地下二层为变配电间及其它崐备用房, 层高5.0M。首层为展厅及办公用房,层高4.5M, 二层为电话机房及办公用崐房、三层至十二层为办公用房,十四(最高层)设有电梯机房及水箱间,其中二至崐十一层高为3.6M, 其余层层高分别为3.4M、3.3M、3.5M。

本工程外墙面装饰为蓝色玻璃幕墙、灰色磨光花岗岩及灰白色面砖,坡屋顶及崐首层门厅外檐为蓝色琉璃瓦。

建筑物内设有4部电梯,4部现浇楼梯。

工程结构为现浇框剪结构,板柱梁全为现浇砼,基础采用筏形基础,抗震设防崐为8度。

钢筋为Ⅰ级钢,Ⅱ级钢。

砼:±0.00以下采用C30砼, 掺加UEA防水剂。基底垫层为C10,100厚。±0.000崐以上采用C20砼浇筑。

墙体材料为陶粒砼砌块,砼加气砌块及GY板。

总之,本工程难度较大,主要表现为以下几个方面:

1、场地狭小,建筑物占地面积与场地面积比1/3。

2、建筑物较高,垂直运输困难。

3、地下室基底深,有两层地下室,总控土量达2万多立方米,?浓度为-?11崐.600M。

4、建筑物北立面与东立临街,与街道边人行道距离很小。

5、图纸提供较晚,工期又紧,属“三边”工程。

㈡场地及勘察情况:

1、地形地物:

拟建场地位于永定河和温榆河冲积扇交界地段,地形比较平坦,自然地面瓢崐吕47.2M 左右。场区内原肖建筑物必须拆除,有16棵大树应尽快移走,?施工用房崐另行搭。

2、地质土层:

静止水位埋深为1.3-2.5m, 标高为46.21-45.32M. 地下水类型为上层滞水,补崐给来源主要来自大气降水及地表水渗入,对砼无腐蚀性,含水层渗透系数Ko=2.16?×崐10 5cm/s=1.87×10 2m/d。

第二章施工部署

1、原则要求:

按先地下后地上的原则,将工程划分为基础、主体结构、内外装修和收尾竣工崐四个阶段。

基础工程:护坡桩、降水、挖土完成后,打砼垫层,做底板防水层,打筏形基崐础砼,再做外墙防水层以及外墙柱梁板钢筋砼工程。布置扩坡桩应考虑不回填土为崐原则。

主体结构:要密切围绕模板、钢筋、钢筋砼这三大工序组织施工,注意计算好崐支模所需

材料及钢筋供应。

内外装修:要在结构进行到一定高度,插入内装修,在结构完成后全面进入外崐装修,立体交叉作业,安排好各工序的搭接,尽量不甩和少甩破活。

收尾竣工:要抓紧,抓好破活修理、收头,并做好成品保护。

总之,土建、水、暖、动、电、卫、油及设备安装等各种工种、工序之间要密崐切配合,合理安排,组织流水施工,做到连续均衡生产。

2、施工顺序:

⑴基础工程:

基槽灰线→降水→护坡桩→分两步机械挖土,人工配合清槽→钎探→垫层砼→崐底板防水层,保护层→底板钢筋→底板砼→筏梁钢筋、模板、砼→防水层保护墙,崐防水层(至地下二层顶板上50cm)→地下二层外墙及柱网筋、模板、砼→地下二层崐顶板梁、钢筋、模板、砼→防水层保护墙、防水(至地面)→地下一层外墙及柱钢崐筋、模板、砼→地下一层顶板、梁钢筋、模板、砼→砼养护→拆模。

⑵结构工程:

放线→柱子、剪力墙钢筋绑扎→柱墙支模→柱墙砼→浇筑→梁底模→梁钢筋→崐梁侧模、

顶板支模→顶板钢筋→水电管预埋→梁板砼浇筑→砼养护→拆模→......崐→至结构完。

结构阶段及时插入墙体砌筑和内部粗装修。

⑶室内装修:

结构处理→放线→贴饼冲筋→立门窗口→水、电、设备管线安装→搭脚手架崐→吊顶龙骨→炉片后抹灰→安装炉片→墙面抹灰→拆肢手等→铺花岗石、地砖等→崐吊顶板、窗帘盒→挂镜线安装、房屋门窗扇及五金木工装饰工程→粉刷油漆→灯具崐安装→清理→竣工。

室外装修:

屋面工程→安装吊蓝架子→结构处理→由二层向上打底子灰→从层顶向下做面崐层→首层装饰项目→台阶散水→清理。

3、任务划分:

根据本工程特点,成立现场项目经理,由经理部总承包并承担土建施工,分公崐司各业务科室配合。水电队承包水暖卫动电工程,装饰处承包装修及装饰工程。电崐梯由建设单位委托生产厂家进行安装调试,玻璃幕墙及铝合金门窗、不锈钢扶手等崐由经理部委托生产厂家制作并安装,防水工程由经理部委托生产厂家施工。一切工崐序必须根据总包安排的综合进度计划合理穿插作业。

4、流水段划分:

按两大段施工考虑。Ⅰ、Ⅱ段按对角线对称分开,两段工程量均等。在Ⅰ、Ⅱ崐段中可考虑按剪力墙与框架再分成两个流水段。

5、主要工期控制:

⑴开工奠基定于年月日。

⑵基础护坡桩、降水、土方控制在年月日。

⑶±0.00以下控制在年月底完成。

⑷主体结构工程控制在月日前完成。

⑸装修工程控制在年月日前完成。

第三章施工准备

抓好施工现场的“三通一平”工作,即水通、电通、道路通和场地平整,搭好崐生产、生活设施,落实生产和技术准备工作。

1、生产准备:

⑴现场障碍物的清除。

现场西侧及北侧平房需拆除,有16棵树需移走或砍伐,由甲方负责。地下废旧崐水管、电缆也必须清除。

⑵平整场地:

场地自然地坪为46.90~47.16m,与建筑物室外标高49.00m尚有2m?左右差距崐,施工前期不能填土,开挖时应计算好以后回填土方量。但开挖前应有统一的竖向崐设计,以利雨季排水。原则上雨水向北排至新风街下水道。

在平整场地的同时,根据施工平面布置图完成场地道路施工,采用级配砂石或崐焦渣路面。

⑶测量定位:

本工程结构形状复杂,计算好必须有的定位点,根据甲方所提供的红线桩测设,崐标高由甲方提供的水准点引入。

定位点和标高必须经甲方核验,并办理好验收手续。

⑷施工用水:

以原有供水干管接进Φ150mm工程供水管,作为施工用水干管,?从干管分出一崐路Φ75mm管引入暂设泵房,解决高层施工消防、生产用水,另一路Φ75mm管引入施崐工现场

解决现场消防及生产用水,砼、砂浆搅拌站用另分一路Φ75mm管。

计算详见附录一。

⑸施工用电:

从甲方所提供的560KVA变压器室接用, 按总平面布置架设,?各用电处设配电箱崐, 埋管穿线就近杆上引下。

计算详见附录二:

⑹搭设临建用房:

办公、卫生所、工具房、仓库等均需搭设。水泥库、搅拌站、锅炉房、钢筋棚崐、木工棚、厕所等按平面布置搭设。

⑺做好各种材料、构件、建筑配件成品、半成品的加工定货准备工作,根据生崐产安排,提出加工订货计划,明确进场时间。

2、技术准备:

⑴先子解和掌握出图计划,摸清设计意图,编制施工组织和较复杂的分项工程崐施工方案。

⑵在接到施工图纸后,各级技术人员、施工人员。要认真熟悉图纸,技术部门崐负责组织好图纸会审,会审时应特别注意审查建筑、结构、上下水、电气、热务、崐动力等图纸是否矛

盾,发现问题及时提出,争取在施工前办好一次性洽商,同时确崐定各工程项目的做法、材料、规格,为翻样和加工定货创造条件。

⑶根据规划局所提供的线线桩的高程,引入建筑物定位线和标高。

⑷根据现场情况,做好现场的平面布置。

⑸提出大型机具计划,编制加工定货计划。

第四章施工平面布置

现场场地狭窄,施工用房和材料堆放场地要周转使用,各种构件、材料、成品、崐半成品均需分期分批进场,工程装修阶段,可用首层做为施工班组用房和库房。

应按平面布置图设计堆放材料,切勿乱占用堆放,材料堆放要整齐。

详见施工平面布置图。(附图)

第五章施工进度

本工程按定额为32个月,但应甲方要求压缩到18个月。为此,在主体结构崐施工至五层时插砌筑工程,随后插入内部粗装修。

第六章主要机具计划

主要机械及工具计划附后:

第七章劳动力安排

由于工期紧,工程量大,预计用20万个工日,工期18个月。

1、结构施工期间,按四个混合班组计320人考虑。

2、装修施工期间,按六个混合班组,计420人考虑。

正常情况下,每天安排两班轮流施工,充分利用工作面,以达到缩短工期的目崐的。

第八章主要施工方法

1、测量工程:

⑴本工程的位置由设计单位绘制的总平面布置图及规划局所给红线桩确定。现崐场设标高控制网和轴线控制网,以保证场区内各项目工程及地下设施标高的统一和崐建筑物位置的准确。标高控制网应根据复核后的水准点和已知高程引测,闭合差不崐应超过±5mm√n±20mm√1。经有关部门验收后方可使用。

⑵对于本工程竖向控制将在每层设4个主控点,用经纬仪向上投测,各层均应崐由首层±

0.000为初始控制点,层间垂直度测量偏差不应超过3mm,建筑物总高测量崐偏差不应超过3H/1000=3×52.10/1000≈1.5cm。

⑶验线手续:

位置线应经甲方、设计及规划局共同验收,其余的可由公司内部了有关人员验崐收即可。

2、降水、护坡桩工程:

详见降水、护坡桩方案。

3、土方工程:

⑴由于基础深度大,土方量大,现场狭小,土方开挖不能放坡,四周打护板桩崐,护坡桩内皮与砼外墙皮间距考虑为15cm(防水层保护墙为12cm砖墙)。以减少崐土方回填量。

⑵现场配备两台挖掘机,土方分两步开挖,第一步挖至-8.60m(自然地坪为-?2崐.600M), 然后护坡桩作联梁。第三步挖至槽底,不允许回填,以达到不扰动基础下崐老土为目的,然后请勘察部门、设计部门验槽处理。

⑶考虑挖机下车的坡道,利用原设计的两条地下停车场下车坡道。

⑷清完槽后,按技术部门提供的钎探平面布置图,进行钎探,并请勘察、设计崐、甲方共同验槽。

⑸本工程挖土方量约为20000m3,回填土量约为1000m3。

4、筏形基础施工:

本工程地下室分两层,筏形基础。

⑴大体保砼施工:

本工程人防地下室施工正处于五、六月份,昼夜温差较大,对于大体积砼施工崐非常不利,应严格按以下措施施工:

a'筏形基础分底板、墙、顶板三次浇筑,底板砼又采取水平分层施工,筏板一崐次浇筑,筏梁再浇筑一次。

b'最大限度地降低砼入模温度,以控制砼水化热使温度升高。由于控制水泥用崐量是减少

砼水化热的有效措施,为此确定基础施工选用水化热较低的425 矿渣水泥崐,配制C30防水砼,内掺UEA防水剂,掺木质素磺酸钙及缓凝剂以延长砼凝固崐时间,严格选用,做好试配并掺毛石,以利散热,改善砼和易性。

c'减少环境温度差,提高砼抗裂能力,在基坑四周采用砖模。?浇筑砼后要及时崐覆一层塑料布,一层草帘,防止砼表面水分急剧蒸发,采取隔热措施以免受大气温崐度变化,风雨侵袭的影响并防止砼外表散热过快,砼内部温度过高而造成内外砼温崐差进大。

d'加强施工管理,大体积砼必须严格按操作规程,严格控制计量、水泥用量及崐坍落度,搅拌时间不得少于1mm,加强振捣,保证砼密实,?并预先考虑因中途停水崐、停电或降雨等因素造成停成形成施工缝的接槎处理。

⑵筏形基础模板:

采用组合钢模板拼制,因净空高,采用钢支柱排架,外墙模板用空腹型钢龙骨崐支设。

⑶卷材防水层施工:

人防底板及底板周围卷材防水采用反贴法,为便于排水,在砼垫层上设一集水崐井,用水泵抽出。

⑷变形缝止水带畦定在钢筋或模板上,下砼或振捣时不要碰止不带。外墙过墙崐管应加法

兰套管。

⑸防水砼养护:

防水砼湿养护不得少于14昼夜。车库的车道为一次抹面,可先覆盖一层塑料薄崐膜,待砼强度达到1.2mPa后,再改用湿草袋养护14昼夜。大模砼喷水养护不少于崐3天。

5、钢筋工程:

本工程钢筋用量大,大量钢筋由分公司加工厂统一配料成型,运至工地绑扎,崐现场只设少量小型加工设备如切断机、弯钩机等以便零星加工。

⑴本工程所用钢筋为Ⅰ、Ⅱ级网,原材料由钢筋厂提供合格证。凡加工中采用崐焊接头的钢筋由加工厂负责工艺试验,并提供试验单。凡要施工现场发现钢筋脆断崐等异常现象时,由现场取样送试验室作化学分析,在现场焊接的钢筋由现场取样送崐试验室作物理性能试验。

⑵钢筋翻样由现场负责。钢筋的规格不符合设计要求时,应与设计人员洽商处崐理,不得任意代用。

⑶所有钢筋均为散绑。墙体钢筋横筋在外,竖筋在内,上下错开接头50%。崐⑷筏基底析、顶板钢筋较密,上下层钢筋应分两次隐检。

⑸地下室的防水砼,钢筋顶杆加止水板。

⑹塔吊压力,塔吊垂直运可安排在夜间进行。

⑺顶板钢筋绑扎时,注意与预埋于楼内的水电管配合,保证钢筋绑扎到位。崐⑻浇筑砼时,必须派专人整理,注意留置与墙体的拉结盘,位置应准确。

⑼Φ25以上钢筋采用压务埋弧焊焊接,以节约钢材。

6、模板工程:

本工程为现浇钢筋砼框剪结构,模板量大,选型变化多,为适应多变条件,决崐定采用灵活性较强的小钢模体系。

a 柱模板:

按柱子大小做成一面一片(一面的一边带一个角模),就位后先用铅丝与主筋崐绑扎临时固定,用U型卡将两侧模连接卡紧,安装完两面再安装另外两面模板,柱崐子每边设2根拉杆,固定于事先预埋在楼板内的钢筋环子上,用经纬仪控制,用花崐兰螺栓调节较正模板垂直度,拉杆与地面板夹角宜为45°左右,预埋的钢筋环与?崐距宜为3/4柱高。

b 梁模板:

梁采用双排支柱,间距为80cm左右,支柱上面垫10×10方木。岐柱中间或下边崐加剪刀撑和水平拉杆。按设计标高调整支柱高度,然后安装梁底模板,梁底起拱高崐度宜为

2/1000,绑扎完钢筋清除杂物事安装侧模板,用U型卡联结侧模与模,用三崐角架支撑固定梁侧模板,梁模板上口用定型卡子固定,当梁高超出600mm?时加穿墙崐螺栓固定。

c 楼板模板:

底层地面应夯实,并垫通长脚手板,楼层地面立支柱前应垫通长脚手板。从边崐跨一侧开始安装支柱,同时安装大龙骨,最后调节支柱高度将大龙骨找平。

采用大尽寸的定型组合钢模板,从一侧开始,在拼缝处可用窄尺寸的拼缝模板崐代替,但均应拼缝严密。铺完后,用水平仪测量模板标高,进行校正。

标高校完后,柱间加水平拉杆。

d 圆柱模板:

本工程圆形柱较少,采用玻璃钢圆柱模板。由于重量轻,一般由两人抬至柱钢崐筋一侧,将模板竖立,然后顺着模板接口由上往下用手逐渐扒开,把模板套在钢筋崐外圈,再膛个拧紧接口螺栓。

柱箍分上、中、下三道,由角钢(L40×4)制成,中箍安装在柱高2/3外,?其上崐安三根立筋(Φ10钢筋),用花蓝螺栓紧固拉筋,用以调整柱模的垂直,拉筋下端固崐定在楼板上、,三根拉筋在水平方向按120°夹角分开,与地面交角为45°-60?°为崐腚,需要注意的是, 拉

筋的延长线要通过主模板的圆心,否则拉筋用力后, 易使模板崐扭转。

玻璃钢模板拆除时,应先卸拉筋、柱箍,随即再卸下接口螺栓,然后用撬棍由崐下而下松动接口,并由两人拉开接口,模板即可拆除。

e 剪力墙模板:

按位置线安装门洞口模板,下预埋件或木砖,把预先拼好的一面模板,按位置崐线就位,然后安装拉杆或斜撑,安装支固塑料管和穿墙螺栓,穿墙螺栓规格和间距崐在模板设计时应明确规定。清扫墙内杂物,再安另一侧模板,调整斜撑(拉杆)使崐模板垂直后,拧紧穿墙螺栓。模板安装完毕后,检查一遍扣件,螺栓是否紧固,模崐拼缝及下口是否严密,再办预检手续。

7、砼工程:

地下室防水砼采集中搅拌供应的商品砼。

主体结构采用现场集中搅拌,应注意以下几个方面:

(1)砼施工要求材料配合比准确,砂石应过磅秤,加水采用划格计量桶,?附加崐剂以标准勺计量,冬施防冻剂以定量包装按掺加比例投入。

(2)不同品种、标号、厂别的袋装水泥应分别堆放,同一构件不得混用水泥。

(3)搅拌时间和拌合物坍落度应符合规定。按规定取样做砼试块,?送试验室作崐物理性能

试验。

(4)现浇砼表面按抄定的标高控制,构件外露面应用抹子抹平。?施工缝接浇砼崐应按规定工艺处理。

(5)常温时砼养护时间为7-14d。

(6)本工程砼量约为1000m3。在砼施工工艺上采取掺加粉煤灰和减水剂等,?以崐保证质量并节约水泥。

8、砌筑工程:

(1)填充墙砌筑前,应根据设计要求和前期框架施工结果,?在允许偏差范围内崐,适当调顺墙的内外皮线,以提高外墙面及高大空间的内墙而垂直和平整度,并可崐减薄抹灰基层厚度。

(2)填充墙皮数画在柱子面上,砌筑时应拉线控制。锚筋按砖层预先焊接,?不崐得遗漏,筋端加弯钩。墙顶处砌斜砖,与梁底或板底顶紧,并按设计要求加抗震铁崐卡。

(3)砌筑加气砼墙时,墙根砌3皮机砖,保证踢脚基层不空,?门窗洞口加砌包崐砖。并与加气砼接槎咬合。

9、架子工程:

在结构施工阶段,采用活动悬挑工具式脚手架、转料平台与安全防护隔离层。崐装修阶段

利用结构施工用的脚手架改装成吊兰架子。

详细见架子工程方案。

10、垂直运输及水平运输方法:

(1)结构施工时选用B3-36B塔式起重机,定点臂长60m,覆盖整个建筑物及砼搅崐拌机棚、钢筋场、模板场等。

(2)装修阶段选用两部施工电梯,高度57m。

(3)现场材料、构件倒运用汽车与塔吊或吊车配合作业。?现场水平运输采用数崐台翻斗车、手推车。

11、装修工程:

因施工图纸未出全,另作装修工程方案。

在结构施工至5层,插入装修工程,须协调好立体交叉作业。

12、水电暖卫工程:

结构施工中,水、暖、电、卫、通风及设备安装、电梯安装工程,均应和土建崐项目密切派专人负责,不得遗漏。在室内装修前,要将所有立管做好。

土建施工组织设计方案范本

第一章工程概况 一、工程简介 工程名称:河南大学新校区生物逆境材料室改造工程 建设单位:河南大学 设计单位:河南大学工艺建筑设计研究所 建设地点:开封市经济开发区北部 建筑层数:两层 建筑面积:约650㎡ 抗震烈度:七度 二、建筑概况 外窗采纳70系列蓝灰色铝合金框料,5厚无色透明浮法玻璃。铝合金门采纳100系列蓝灰色框料,六层无色透明钢化玻璃,外窗开启扇加铝纱窗。 外墙:灰白色50*100面砖,实验室采纳水磨石地面,办公室采纳陶瓷地砖600*600铺地,吊顶为轻钢龙骨石膏装饰板吊顶,内墙面用混合砂浆。 二层走廊与机房之间的隔墙采纳木质板材,如纤维板或刨花板。 三、结构概况 材料:±0.000以下砖基础采纳MU10烧结一般砖M5水泥砂浆砌筑。±0.000以上砌体砖采纳MU10烧结黏土多孔砖,M5混合砂浆,基础垫层采纳C10砼,其余砼构件采纳C20砼。 第二章要紧施工方法

一、施工协调及任务划分 施工协调 我公司坚决按照施工组织设计及业要紧求,对施工活动进行有效操纵和指挥,使施工中的各个环节,在各专业、各工种之间相互协调均衡工作,保证施工任务圆满完成。 施工协调工作建立在打算治理的基础上,贯穿施工全过程。关键工序施工实行两班工作制,确保按打算施工。 建立现场生产调度例会制度,每天召开各有关科室、专业施工班组现场碰头会,及时处理当天施工存在的疑难问题,布置次日的生产活动。 与甲方、监理单位建立联系,互通信息,积极协商、妥善解决施工中的各种问题,积极配合安装、装饰队的施工。 任务划分 我公司是多个专业化工程公司分工合作的大型综合建筑施工企业,工程承接后成立工程项目经理部。主体工程由土建工程专业施工队承担,装修工程由装饰工程专业施工队负责,水电暖通等安装工程由工业设备安装工程专业施工队施工。土建、装饰、安装各专业工种配合打算详见“劳动力安排打算”的详细叙述,配合要求见《施工进度打算网络图》(文后附图)。 二、施工部署及方案选择 施工部署 依照施工现场的具体情况,本工程的施工现场设置钢筋加工车间、模板加工车间、混凝土搅拌站、现场办公及生活用房等临时设施。严格按照网络打算组织施工,采纳双班轮换昼夜连续施

土建工程施工设计方案(详细版)

目录 一、编制说明 (4) 二、编制依据 (4) 三、施工方案具体方法及步骤 (4) 1、工程概述 (4) 2、工程特点 (4) 3、组织措施 (4) 4、管理措施: (7) 5、施工步骤及内容 (7) 四、项目质量监控与验收 (8) 1、质量方针与目标 (8) 2、质量保证体系的组成及分工 (8) 3、质量保证措施 (9) 4、质量过程控制与验收 (9) 五、HSE组织与措施 (10) 1、项目HSE概述 (10) 2、安全承诺 (10) 3、HSE管理体系 (10) 4、HSE技术措施 (11) 5、风险评估及安全措施: (13)

6、应急预案 (15) 7、文明施工管理: (17) 8、环境分析 (167) 施工进度表 (23) 附件1:安全检查(SCL)分析记录表 (19) 附件2:工作危害(JHA) 分析记录表 (20) 附件3:环境因素清单 (21) 附件4:项目HSE评价表 (21) 企业资质 (23)

一、编制说明 本施工方案只适用于********************、*****、*****装置及**********的检修土建项目施工。 二、编制依据 1. 土方与爆破工程施工及验收规范(GB50201--2012); 2.《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014) 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 5. 钢结构工程施工验收规范(GB50205--2001) 6.《中国石油化工集团公司安全、环境与(HSE)管理体系》Q/SHS0001.1-2001 7.《施工企业安全、环境与健康(HSE)管理规范》Q/SHS0001.5—2001 8. 《施工企业工程项目HSE实施程序编制指南》Q/SHS0001.9—200l 9. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 10.《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484-2 11. **********相关规范及制度文件 三、施工方案具体方法及步骤 1、工程概述 *****检修施工,主要施工为:*****低压控制柜的土建施工需要拆除铝合金隔断,拆除地砖及混凝土地面做电缆沟(*****);腐蚀地埋管线更换土建施工需要拆除混凝土地面,挖土更换部分管线后回填,重新做混凝土地面;*****装置机泵基础制作,地沟回填等施工。 2、工程特点 2.1此次施工在*****及*****、*****和*****装置区,*****不能停电、*****装置带料,作业人员需做好安全防护工作。 2.2本次施工需要拆除室内及装置区混凝土地面,防止人员砸伤,碰伤,装置区内施工需

建筑施工技术方案设计模板

建筑施工技术方案 设计 1

施工组织设计 (一)、工程概况 1地理位置 喀什河下游灌区位于伊犁河北岸, 东起白石墩, 西至霍城县惠远乡的沙尔布拉克沟, 北与伊宁县、霍城县北山沟灌区相连, 南濒伊犁河。 2工程规模 灌区涉及两县一市, 即伊宁县、霍城县和伊宁市。灌区范围包括伊宁市全部, 伊宁县的大部分, 霍城县惠远乡以及农四师良繁场、 66团、 70团等单位。灌区东西长90余公里, 南北平均宽18.5公里, 总面积1468.7平方公里。 3主体工程 第五标段: 人民渠( 桩号42+418-43+840) 段1.422km渠道和渠系建筑物工程。 渠道边坡设计为1:1.75, 边坡采用C20二级配现浇混凝土板, 厚0.10m, 底板采用C20现浇砼, 厚0.12m, 30cm砂砾石垫层防冻层。 渠道现浇混凝土板及隔墙均采用焦油塑料胶泥和C20砼水泥砂浆勾缝。

4施工进度计划 12日至 11月20日; 总计40日历天。 5水文气象和工程地质资料 ( 1) 地形地貌 灌区为喀什河和伊犁河北山沟诸水系的山前冲洪积倾斜平原, 地形较平坦, 地势东高西低, 地面纵坡约1/500-1/2500,海拔高程534-850m之间, 河流纵横, 水系发育, 灌区内植被覆盖率较高。 (2)水文 喀什河是本灌区的主要水源, 属于融雪型河流, 喀什河流域面积10225平方公里, 河长318公里, 根据喀什河渠首上游500米处的托海水文站多年水文观测分析, 喀什河多年平均流量在 121.64m3/s, 多年平均径流量38.39亿m3。年径流量: 丰水年为52.31亿m3, 枯水年为27.84亿m3,4-9月径流量为30.8亿m3。洪水期多发生在6-8月间。多年平均含砂量为0.47kg/m3。结冰日期一般从11月中旬至次年的4月中旬。 ( 3) 气象 本灌区为温带大陆性半干旱气候, 自东至西年降水量337-148mm, 年蒸发量1600-2117mm, 年均气温8.3-9.9度, 出现在7月, 最低气温-40.4度, 再现在1月, 无霜期160天左右, 年日照时数

土建施工组织设计专业技术方案.doc

昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:云南华田建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日 目录 第一章:编制说明和工程简况 第二章:施工组织管理机构 第三章:施工部署 第四章:施工计划 第五章:质量保证体系及技术措施 第六章:文明施工管理措施 第七章:季节性施工措施

第一章编制说明和工程简况 第一节编制说明 昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程位于昆明火烧坝林场。我公司非常荣幸能担任该工程的施工任务。我们承诺:精心组织,精心施工,以最快的速度将其建成优质工程。为投资方和我方争取良好的社会和经济效益。本《施工组织设计》编制时对施工组织管理、施工进度计划控制、主要施工方法、质量目标、材料及机械设备的配备、主要技术质量、安全措施、文明施工等诸多因素,尽可能作充分的考虑,突出科学性、实用性,力求文字简捷,突出重点。 在施工实施阶段,施工部署、主要施工方法等方面作更进一步的深化,编制专项施工方案。 本《施工组织设计》编制依据为: a.中铁八局集团昆明建筑设计有限公司昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程施工图; b.国家、地方现行相关建筑工程,建筑业的相关法规; c.国家、地方现行相关规范、规程、标准; 主要包括: 现行建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50207—2002 屋面工程质量验收规范 GB50207—2002 砌体工程施工质量验收规范 GB50203—2002 建筑工程工程管理规范 GB/T50326-2001 建筑工程文件归档整理规范 GB/50328-2001 建筑施工安全检查标准 JGJ59—99 d.我公司依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准编制的公司质量手册,程序文件。

水厂土建施工方案设计

1 工程简介: 1.1、工程名称:齐鲁分公司乙烯污水处理场1#、2#生化增设除臭设施项目 1.2、本项目的建设地点:齐鲁分公司供排水厂乙烯污水处理场界区。 1.3、本项目的建设规模:在乙烯污水处理场新建2套生物除臭系统,臭气处理规模分别为20000Nm3/h和60000Nm3/h。 对1#生化处理系统1#、2#预沉池、2#小A/O池、格栅井、曝气沉砂池进行加盖封闭,铺设臭气收集管道将上述封闭池体所产生的臭气输送至新建20000Nm3/h除臭系统;对2#生化处理系统一沉池、A池、二沉池进泥渠部分以及其他构筑物进行加盖封闭,铺设臭气收集管道将上述封闭池体所产生的臭气和原有2#生化系统密闭池体所收集的臭气输送至新建60000Nm3/h除臭系统。 +0.000为室外地坪标高,相当于绝对标高73.80m。基础垫层砼为C15,其余设备基础砼均为C30,(图纸特别注明的除外)约910m3,铺设臭气收集管道约1200米,加盖封闭膜结构约4000平方米,玻璃钢(格栅)盖板约830平方米。 2 编制依据: 2.1、依据齐鲁石化工程设计的施工图纸: 2.2、依据现行施工规、验收标准、操作规程等,主要包括: 《建筑地基基础工程施工质量验收规》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》 GB50204-2015 《石油化工设备混凝土基础工程施工及验收规》SH/T3510-2012 《石油化工施工安全规程》(SH3505-1999)质量体系手册 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59—99 《施工现场临时用电安全技术规》 JGJ46-2012 环境-职业健康安全-质量一体化管理体系 HSE手册 2.3、通过对现场的施工条件、周围环境、施工调查所获得的资料。 2.4、根据工程工期、质量要求和同类工程建设所积累的施工经验。 3 项目管理组织机构: 本项目采用项目部管理模式,本公司成立乙烯污水处理场1#、2#生化增设除臭设施项目项目部负责该项目管理,项目部设项目经理1人,技术负责1人,下设职能组5个,详见下图:

建筑工程施工设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (4) 第三章施工准备 (7) 第四章施工平面布置 (10) 第五章施工进度 (10) 第六章主要机具计划 (11) 第七章劳动力安排 (11) 第八章主要施工方法 (11) 第九章质量、安全、消防、场容、环保管理措施 (21) 第十章降低成本技术措施和成品保护措施 (25) 第十一章冬、雨季施工措施: (26) 第十二章分项工程施工方案计划: (26) 第十三章本工程采用和推广新技术项目: (26)

第一章工程概况 ㈠工程特征: 本工程位某某大街西侧,某街南侧,用电总面崐积约为7240m2,建筑物占地面积约为1934m2。 建设单位: 设计单位: 施工单位: 本工程是一座多边形高层现代化建筑,结构形式为现浇框架──剪力墙结构,崐南北长50.4m,东西长50.4m,地下两层,地上十四层。总建筑面积为33240m2,?其崐中地下5300m2,地上27940m2。±0.000相当于绝对标高49.600M, 基底标高为-?11崐.600M, 建筑物最高点52.10M. 自然地坪约为绝对标高47.200M。 地下一层为地下停车场及其它备用房,层高3.9M, 地下二层为变配电间及其它崐备用房, 层高5.0M。首层为展厅及办公用房,层高4.5M, 二层为电话机房及办公用崐房、三层至十二层为办公用房,十四(最高层)设有电梯机房及水箱间,其中二至崐十一层高为3.6M, 其余层层高分别为3.4M、3.3M、3.5M。

本工程外墙面装饰为蓝色玻璃幕墙、灰色磨光花岗岩及灰白色面砖,坡屋顶及崐首层门厅外檐为蓝色琉璃瓦。 建筑物内设有4部电梯,4部现浇楼梯。 工程结构为现浇框剪结构,板柱梁全为现浇砼,基础采用筏形基础,抗震设防崐为8度。 钢筋为Ⅰ级钢,Ⅱ级钢。 砼:±0.00以下采用C30砼, 掺加UEA防水剂。基底垫层为C10,100厚。±0.000崐以上采用C20砼浇筑。 墙体材料为陶粒砼砌块,砼加气砌块及GY板。 总之,本工程难度较大,主要表现为以下几个方面: 1、场地狭小,建筑物占地面积与场地面积比1/3。 2、建筑物较高,垂直运输困难。 3、地下室基底深,有两层地下室,总控土量达2万多立方米,?浓度为-?11崐.600M。 4、建筑物北立面与东立临街,与街道边人行道距离很小。 5、图纸提供较晚,工期又紧,属“三边”工程。 ㈡场地及勘察情况:

电大《建筑施工技术方案设计》形成性考核册作业答案

【建筑施工技术方案设计】课程实施细则 (试行) 第一部分细则说明 一、课程的性质和任务 “建筑施工技术方案设计”实训课程是建筑施工与管理专业一门主要的必修实践环节,是让学生进一步掌握建筑施工主要工艺与主要施工方法,提高综合运用知识的能力,提高分析问题、解决问题的能力。 二、课程的教学目的 (一)知识目标 1.掌握钢筋混凝土工程的施工准备、模板配板计算、钢筋配料计算、质量要求和安全技术要求; 2.掌握单层工业厂房吊装的准备工作、吊装工艺、吊装方案、质量要求和安全技术要求。了解起重机械性能和索具设备。 (二)能力目标 1.培养针对不同的工程对象和具体条件合理的选择钢筋混凝土施工方案的能力; 2.培养针对不同的工程对象和具体条件合理的选择单层工业厂房吊装方案的能力。 3.培养使用标准、规范、规程和手册的能力。 (三)素质目标 1.培养综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力; 2.培养独立工作能力和严谨、求实、细致的工作作风。 三、教学方法和教学过程建议 (一)教学方法 建议采用案例教学,任务推动的教学方法。指导教师下达设计任务书,布置设计任务,学生以个别化自主学习为主,指导教师的指导为辅,独立完成设计任务。 (二)教学过程建议 1.设计任务(题目)选取要紧密联系实际,最好来自建筑工程生产一线,以增强实训的实用性、针对性和适应性。 2.指导教师应根据设计要求,编制设计任务书和设计任务指导书。 3.教学形式小组学习、集中面授和个人自学相结合的方式进行。

4.学生用充分应用多种媒体教材进行学习,按时、按质、按量完成设计任务。 四、教学媒体 1.参考教学媒体可选用《建筑施工技术》多种媒体教材。 2.指导教师编制的设计指导书。 3.指导教师推荐的相关标准、规范、规程和施工手册等。 第二部分学时分配 本实训课程的总学分为:2学分。36学时。包括钢筋混凝土工程施工方案设计和单层工业厂房安装工程施工方案设计两项内容。

建筑施工组织设计方案

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------ 目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (4) 第三章施工准备 (7) 第四章施工平面布置 (10) 第五章施工进度 (10) 第六章主要机具计划 (11) 第七章劳动力安排 (11) 第八章主要施工方法 (11) 第九章质量、安全、消防、场容、环保管理措施 (21) 第十章降低成本技术措施和成品保护措施 (25) 第十一章冬、雨季施工措施: (26) 第十二章分项工程施工方案计划: (26) 第十三章本工程采用和推广新技术项目: (26) 第一章工程概况 ㈠工程特征: 本工程位某某大街西侧,某街南侧,用电总面崐积约为7240m2,建筑物占地面积约为1934m2。 建设单位: 设计单位: 施工单位: 本工程是一座多边形高层现代化建筑,结构形式为现浇框架──剪力墙结构,崐南北长50.4m,东西长50.4m,地下两层,地上十四层。总建筑面积为33240m2,?其崐中地下5300m2,地上27940m2。±0.000相当于绝对标高49.600M, 基底标高为-?11崐.600M, 建筑物最高点52.10M. 自然地坪约为绝对标高47.200M。 地下一层为地下停车场及其它备用房,层高3.9M, 地下二层为变配电间及其它崐备用房, 层高5.0M。首层为展厅及办公用房,层高4.5M, 二层为电话机房及办公用崐房、三层至十二层 为办公用房,十四(最高层)设有电梯机房及水箱间,其中二至崐十一层高为3.6M, 其余层层高分别为3.4M、3.3M、3.5M。

土建施工组织设计方案详细版

目录 4 .............................................................................................................................. 一、编制说明 4 .............................................................................................................................. 二、编制依据4................................................................................................ 三、施工方案具体方法及步骤 . 4............................................................................................................................ 、工程概述 .1 4............................................................................................................................ 2、工程特点 4 ............................................................................................................................ 3、组织措施7......................................................................................................................... 4、管理措施: 7 ................................................................................................................. 5、施工步骤及内容 8 ........................................................................................................ 四、项目质量监控与验收.................................................................................................................8.、质量方针与目标 1..............................................................................................8.、质量保证体系的组成及分工 2....................................................................................................................9 .3、质量保证措施..........................................................................................................9、质量过程控制与验收 4 ............................................................................................................ 10HSE组织与措施 五、 ................................................................................................................. 10HSE概述1、项目.......................................................................................................................... 10、安全承诺2................................................................................................................. 10.HSE、管理体系3 11 ................................................................................................................... 4、HSE技术措 施 .................................................................................................... 13、风险评估及安全措施: 5 .......................................................................................................................... 13、应急预案 6 ............................................................................................................... 17、文明施工管理: 7 .........................................................................................................................147、环境分析8施工进度 表 (20) .................................................................................. 19SCL)分析记录表附件1:安全检查(02分析记录 表 ................................................................................... (JHA) 附件2:工作危害.......................................................................................................... 21.:环境因素清单3附件附件4:项目HSE 评价表 .. (21) 企业资质 (23) 一、编制说明的检修土建项目施工。装置及**********、*****、*****本施工方案只适用于******************** 二、编制依据);1. 土方与爆破工程施工及验收规范(GB50201--2012 GB30871-2014)2.《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB50300-2001;3.《建筑工程施工质量验收统一标准》);《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-20154. GB50205--2001)5. 钢结构工程施工验收规范(Q/SHS0001.1-2001 管理体系》《中国石油化工集团公司安全、环境

建筑工程施工设计方案样本

目录第一章编制说明 第二章工程概况 第三章施工组织机构 第四章施工总平面布置 第五章施工总体部署 第六章施工进度计划及工期保证措施 第七章施工方案及技术措施 第八章质量保证体系及措施 第九章安全管理体系及措施 第十章文明施工措施 第十一章环境保护措施 第十二章职业健康安全体系及措施 第十三章季节施工措施 第十四章分包管理措施 第十五章与业主、设计、监理的配合 第十六章工程交付与保修 第十七章施工信息化管理

第一章编制说明 一、编制依据 1、招标文件 2、施工图纸 3、工程建设标准 1)国家法律、法规 《中华人民国合同法》 《中华人民国建筑法》 其它法律、行政法规。 2)工程建设规、标准及行业的有关规定 按国家现行的技术规及有关规定执行。 4、其它 1)我单位的质量管理体系文件、质量保证手册; 2)我单位质量保证手册及程序文件;

3)施工现场及周围环境调查记录; 4)建筑业十项新技术; 5)其他相关图集、规、标准等。 二、编制原则 1)安全第一、质量优先原则 坚持“技术可靠、措施得力、安全第一、质量优先”的原则,在安全措施落实到位、技术方案可靠、质量有保障、确保工程万无一失的前提下组织施工。施工中强化标准化管理,控制成本,控制工程造价;针对实际情况进行最优方案选取;在保证质量的前提下,合理安排进度,确保实现工期目标。 2)科学配置、经济合理原则 坚持“科学组织、合理配置、优化方案、节约投资”的原则,选派施工经验丰富的管理人员和技术人员。使用专业化施工队伍,投入高效、先进的施工设备,使之匹配合理;对工程项目的关键工序进行多方案经济技术比较,优化施工方案、强化质量管理、合理降低工程造价、缩短工期。 3)合理布局、优质高效原则 坚持“避免干扰、就近布置、方便使用、优化设置”的原则,在规定的施工围合理布置临时设施;全面贯彻执行ISO9001质量认证体系、ISO14001环境管理标准及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系。推广、使用新技术、新工艺、新方法、新材料,确保创优规划和质量目标的实现;积极推行较先进项目管理模式,调动现场人员积极性,确保优质高效的完成工程施工任务。 4)均衡生产、确保工期原则 坚持“科学管理、统筹安排、强度均衡、留有余地”的原则,合理安排进度,网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,确保实现工期目标。

建筑施工技术方案设计试卷及答案

建筑施工技术方案设计及答案 一、名词解释: 1.土的可松性: 自然状态下的土,经开挖后,其体积因松散而增加,以后虽回填压实,但仍不能恢复原来的体积。 2.土方边坡坡度: 为了防止土壁坍塌,保持土体稳定,保证施工安全在土方工程施工中,对挖方或填方的边缘均做成一定坡度的边坡,即土方边坡。 3.土层锚杆 是埋入土土层深处的受拉杆件,一端与工程构筑物相连接,一端锚固在土层中,以承受由土压力,水压力作用产生的拉力,维护支户结构的稳定。 4.土钉支护土钉支护 基坑开挖的坡面上,采用机械钻孔,孔内放入钢筋并灌浆,在坡度面上安装钢筋网,喷射厚度为80-20mm的C20混凝土使土体钢筋与喷射混凝土面板结合一体的稳定性,这种深基坑的支户结构称为土钉支户。 二、单项选择题: 1.某土方工程的挖方量为1000m3。已知该土的Ks=1.25,Ks?=1.05,实际需运走的土方量是( C )。 A.800m3 B.962m3 C.1250m3 D.10503m 2.在基坑中常用( D )用作既档土又防水的支护结构。 A.预制桩 B.灌注桩 C.土层锚杆 D.连续钢板桩 3.某土方工程,要求降水深度4m,实测地基土的渗透系数40m/d,宜选用的井点降水方式是 ( C )。 A.轻型井点 B.深井井点 C.管井井点 D.电渗井点 4.环形轻型井点,井点管围成的面积314m2,,则假想半径为( B )。A.5m B.10m C.15m D.20m 5。填方工程的压实质量指标是( B )。 A.最大干重度 B.压实系数 C.最优含水量 D.干重度 三、多项选择题: 1.下列属于土方工程的施工特点是(AC )。 A.工程量大B.受气候条件影响大 C.施工条件复杂 D受施工周围环境影响大 E.受施工人员素质影响大 2.影响土方边坡大小的因素主要有( ABCDE )等。 A.挖方深度 B.土质条件 C.边坡上荷载情况 D.土方施工方法 E.排水情况 3.桩排式支护结构常用的构件主要有( BCDE )。 A.地下连续墙 B.型钢桩 C.钢板桩 D.钢筋混凝土预制桩. E.混凝土灌注桩 4.土层锚杆的施工工序主要是( ACDE )。 A.钻孔 B.插钢筋C.灌浆 D.防腐处理 E.预应力张拉 5.土钉支护的施工工序主要是( ABDE )。 A.成孔 B.插钢筋C.张拉预应力筋 D.注浆 E.喷射混凝土 四、简答题: 1.土方工程的施工特点。 答:土方工程施工主要是依靠土体的内摩擦力和黏结力来保持平衡,一旦土体在外力作用下失去平衡,就会出现土壁坍塌。即塌方事故,不仅防碍土方工程施工造成人员伤亡事故,还会危及附近建筑物,道路及地下管线的安全,后果严重。 2.为什么在雨季施工时,土方边坡要留得宽一点? 答:雨季施工,土的含水量增加,从而使土体自重增加,抗剪强度降低,有地下水在水中渗流产生一定的流动水压导致剪应力增加,边坡上部荷载增加使剪应力增加等,都直接影响土体的稳定性,从而影响土方边坡的取值。 3.简述流砂现象产生的原因? 答:产生流砂现象主要是由于地下水的水力坡度大,即动水压力大,而且动水压力的方向与土的重力方向相反,土不仅受力的浮力,而且受动力压力的作用,有向上举的趋势,当动力压力等于或大于土的浸水密度时,土颗粒处于悬浮状态,并随地下水一起流入基坑,即发生流砂

建筑施工技术设计方案设计

建筑施工技术方案设计 1.1混凝土表层起灰 因为混凝土属于混合物,其水灰比例较大,同时在冬季干燥的环境下自身的保水能力较差,在较低的室外养护温度下,混凝土的水化过程基本处于停滞状态,其中的水分迅速散失,导致室外的混凝土表层起灰,降低了混凝土的整体强度。 1.2混凝土中的钢筋锈蚀、断裂 由于室外温度较低,加上冬季干燥,容易导致混凝土中的钢筋锈蚀严重,并出现断裂的问题。由于钢筋是混凝土结构的主体支撑部分,其断裂之后将会对混凝土的整体质量造成严重影响,导致其强度和韧性明显下降。另外,随着气温的迅速下降,混凝土中的水分受冷之后出现膨胀问题,冰冻带来的膨胀作用力同样会对钢筋在混凝土中的位置、形状等造成破坏,最终使得钢筋质量受到影响。 1.3混凝土出现断裂、破碎 冬季气温相对较低,容易出现冰冻,使混凝土内部出现裂纹,当这些裂纹增加并不断扩散之后,会导致混凝土出现断裂、破碎现象,这是冬季混凝土施工中常见的问题之一。 2房屋建筑冬季施工技术要点

2.1房屋屋面工程 通常,冬季不宜进行房屋屋面工程施工,若必须在冬季进行施工时,则应该选择天气晴朗、无风的天气,充分利用日照来使屋面基层温度升高,从而保证屋面基层与卷材具有较好的粘接效果。施工过程中最好采用沥青砂浆作为找平层,若采用现抹水泥砂浆作为找平层时,则需要在砂浆中掺入适当的盐,等待抹好的砂浆完全干燥后再进行防水层施工。此外,对于用于屋面防水的卷材,应该设置专门的存放场所,以保证其干燥、清洁。 2.2抹灰工程 在冬季室外抹灰施工前,应该在西、北面设置对应的挡风措施,同时采取相应保温防冻措施提高砂浆的温度以提高抹灰质量。例如,可以在砂浆中掺入适量的防冻剂、盐等来降低砂浆的冰点(需要对防冻剂的掺入量进行试验之后再确定具体的掺入比例)。在完成外墙面的抹灰施工后,由于后续还需要进行涂料施工,因此掺入的防冻剂品种要与涂料的材质相适应,应通过试验选择合适的品种。此外,需要对屋面防水层以及室内的保温施工工序进行检查,确保其没有疏漏。冬季气温较低,在砂浆的集中搅拌、运输过程中要注意保温,尽量做到随用随拌,以免砂浆出现冻结问题。在室内抹灰过程中,若是采用热作施工,则必须控制室内温度在

土建工程施工设计方案

施 工 组 织 设 计 编制单位: 编制人:

审核人: 编制日期:年月日 目录 第一章:编制说明和工程概况 第二章:施工组织管理机构 第三章:施工部署 第四章:施工计划 第五章:质量保证体系及技术措施 第六章:文明施工管理措施 第七章:季节性施工措施

第一章编制说明和工程概况 第一节编制说明 泌园小区5#楼工程位于扬州大学东侧。我公司非常荣幸能担任该工程的施工任务。我们承诺:精心组织,精心施工,以最快的速度将其建成优质工程。为投资方和我方争取良好的社会和经济效益。本《施工组织设计》编制时对施工组织管理、施工进度计划控制、主要施工方法、质量目标、材料及机械设备的配备、主要技术质量、安全措施、文明施工等诸多因素,尽可能作充分的考虑,突出科学性、实用性,力求文字简捷,突出重点。 在施工实施阶段,施工部署、主要施工方法等方面作更进一步的深化,编制专项施工方案。 本《施工组织设计》编制依据为: a.泌园小区5#楼工程施工图; b.国家、地方现行相关建筑工程,建筑业的相关法规; c.国家、地方现行相关规范、规程、标准; 主要包括: 现行建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002

混凝土结构设计规范GB50010-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 建筑地面工程施工质量验收规范GB50207—2002 屋面工程质量验收规范GB50207—2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203—2002 建筑工程项目管理规范GB/T50326-2001 建筑工程文件归档整理规范GB/50328-2001 建筑施工安全检查标准JGJ59—99 d.我公司依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准编制 的公司质量手册,程序文件。 e.现场施工条件及场地情况; f.公司CI企业形象及文明施工现场要求; g.施工质量保证体系及安全保证体系的相关文件要求和经验。 第二节工程概况 泌园小区5#楼工程位于昆扬州大学东侧。该工程总建筑面积约有502㎡。 二、结构设计概况 本工程由道路、水池,值班室、球场等。基础设计等级为乙级。设计使用年限为50年。

建筑工程施工设计方案范本

四季花园施工组织设计目录 第1章工程概况 (3) 第2章施工总体部署 2.1 施工部署 (4) 2.2 工期控制 (5) 2.3 施工准备 (5) 第3章主要施工方法及技术措施 3.1 基坑支护工程 (6) 3.2 安全、文明施工保障措施 (8) 3.3 施工测量 (9) 3.4应力钢筋施工 (9) 3.5 地下室和主体框架结构施工 (11) 3.6 砼泵送技术 (12) 3.7 砌体工程 (13) 3.8 楼地面工程 (13) 3.9屋面工程 (16) 3.10 外墙面真石漆施工 (17) 3.11防水工程施工 (17) 3.12 抹灰、油漆工程 (19) 3.13 门窗安装工程 (21) 3.14 玻璃幕墙安装工程 (23) 3.15 外排栅搭设工程 (25) 第4章施工进度安排 第5章施工总平面布置 5.1 施工平面布置 (28) 5.2 施工临时用水计算 (28) 5.3 施工临时用电计算 (29) 第6章设备配置及材料进场 6.1 主要施工机械计划表 (30) 6.2 主要材料进场计划 (30) 第7章人力配备 第8章质量保证措施 8.1 质量控制程序 (32) 8.2 质量保证的检测、试验措施 (34) 8.3 质量保证技术措施 (35) 钢筋工程 模板工程 混凝土工程 砖砌体工程

抹灰工程 楼地面工程 门窗安装工程 油漆工程 第9章对专业施工单位的配合 第10章文明施工及安全保证措施 10.1 安全施工管理体系 (49) 10.2 安全施工措施 (49) 10.3 临时用电安全 (49) 10.4 机械安全 (49) 10.5 施工现场管理 (50) 10.6 施工现场的料具 (50) 10.7 施工现场的环境卫生 (50) 10.8 施工现场的环境保护 (50) 10.9 施工现场的消防保卫措施 (51) 第11章工期保证措施 (52) 第12章降低成本措施 (53) 第13章成品保护措施 (54) 第14章施工进度计划横道图和网络图 (55) 第15章施工平面布置图 (56) 第一章工程概况 四季花园小区,位于市沙溪镇龙门路与规划路交界处,该小区由市海河实业有限公司开发的居民住宅和沿街商铺一体的小区,市宏远建筑设计有限公司设计,该小区由5#、6#、7#居民楼沿街商铺组成。5#、6#、7#居民楼地下一层地上五层框架结构楼,建筑高度16m,地上总建筑面积为3352.65㎡,地下总建

《建筑施工技术方案设计》作业答案

建筑施工技术方案设计 平时作业一 1.《建筑法》关于申请领取施工许可证的条件有哪些P2 2.《安全生产法》中施工单位及相关人员的安全责任有哪些?P3 3.《建设工程安全生产管理条例》对编制安全技术措施及专项施工方案有何规定?P5 4.简述建筑施工技术专项方案编制依据。P7 5.简述建筑施工技术专项方案编制程序。P8 6.建筑施工技术专项方案编制内容有哪些?P9 7.哪些工程建筑施工企业应组织专家进行论证审查?P9 8.基坑支护工程施工专项方案包涵哪些内容?P12 9.基坑开挖时,出现哪些情形应考虑报警?P27 10.对于基坑支护施工一般应事先准备哪些应急措施?P29 建筑施工技术方案设计 平时作业二 1.土钉施工规程规定:土钉支护的施工监测至少应包括哪些内容P23 2.排桩有哪些构造要求?P25 3.基坑支护工程应急预案应包括哪几个方面?P29

4.某工程模板采用18mm厚镀膜竹胶合板,其标准抗弯强度≥17N/mm2,顺纹抗拉≥10N/mm2,顺纹抗剪≥l.7N/mm2,弹性模量E=4.0×103N/mm2。混凝土楼板厚200mm,竹胶合板支承在方木楞上,方木楞为40mm×50mm,间距为360mm,方木两端有48×3.5钢管支承,水平钢管间距600mm,钢管立杆间距1000mm,计算简图如图。试验算模板、方木楞、支模架水平钢管。 5.某写字楼矩形梁长6.8m,截面尺寸600mm×250mm,离地面高4.0m,采用组合钢模板,用钢管脚手支模,已知梁底模承受的均布荷载q1=5.4kN/m,试计算确定底(小)楞间距(跨距),大楞跨距和验算钢管立柱承载力。P33 6.厂房矩形柱,截面尺寸为800mm×1000mm,柱高6m,每节模板高采用木模板,每节模板高3m,采取分节浇筑混凝土,每节浇筑高度为3m,浇筑速度3m/h,浇筑时气温T=250C,试计算柱箍尺寸和间距。P60

工程施工组织设计方案(最全)

XXXX智能化弱电集成系统工程施工 投标文件 项目名称: XXXX智能化弱电集成系统工程 投标文件容:投标文件技术标部分 投标人: (盖章) 法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) 编制日期:2014年7月21日

目录 第一章编制依据 (5) 1.施工组织设计的指导思想 (5) 2.编制围及容 (5) 3.施工组织设计编制技术依据 (6) 第二章工程概况 (7) 1.工程容 (7) 2.总工期要求 (7) 第三章工程实施组织计划 (7) 1.工程进度安排 (7) 2.项目管理机构的组建 (8) 2.1项目管理层——工程项目经理部 (9) 2.2 施工作业层——直接参与施工的作业班组..................... 错误!未定义书签。 3.施工组织机构框图 (9) 3.1公司组织机构框图 (9) 3.2项目管理人员岗位职责...................................... 错误!未定义书签。 3.3.施工组的职责............................................ 错误!未定义书签。 4.施工组织计划 (10) 4.1工程组织 (10) 4.2工作流程.................................................. 错误!未定义书签。 4.3规章制度.................................................. 错误!未定义书签。 5.项目管理机制 (11) 6.施工项目的高效运作机制........................................ 错误!未定义书签。 6.1明确项目经理部的责、权、利................................ 错误!未定义书签。 6.2树企业形象,创工程精品.................................... 错误!未定义书签。 7.保证施工项目高效运作的措施.................................... 错误!未定义书签。 8.工程施工准备 (11) 8.1施工技术准备 (11) 8.2主要施工工具准备 (12) 8.3劳动力计划安排 (12)

土建工程施工设计方案范例3

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程概括 (3) 1.工程情况简介 (3) 2.现场情况 (3) 3.工程量说明 (3) 四、施工准备 (4) 1.施工现场准备 (4) 2.施工技术准备 (4) 3.总体部署 (4) 4.质量目标 (5) 5.质量记录 (5) 五、施工程序和方法 (5) 1.土方工程 (5) 2.基础工程 (7) 3.预制柱吊装工程 (9) 4.钢结构工程 (10) 六、施工技术组织措施计划 (14) 1.质量要求及质量检验计划 (14) 2.质量保证措施 (20)

3.成品保护 (25) 4.H.S.E保证措施 (26) 七、资源需求计划 (28) 1.人力需求计划 (28) 2.机械、机具需求计划 (28) 3.计量设备需求计划 (29) 4.施工周转材料、消材需求计划 (29) 八、施工进度计划 (29) 一、编制说明: 本方案为石化分公司丙烯腈厂42万吨/年丙烯腈扩建项目废液焚烧单元工艺及供热外管土建工程方案,土建项目包括为工艺及供热外管提供支撑的钢桁架及支撑钢桁架的钢筋砼预制柱、现浇钢筋砼独立基础。请施工人员严格按本方案进行施工作业。 二、编制依据: 1.由建设单位提供的文件编号为:ST0831-000~ST0831-010的施工蓝图。

2.由建设单位提供的《石化公司丙烯腈厂42万吨/年丙烯腈扩建项目废液焚烧单元 工程工艺及供热外管岩土勘查报告》。 3.经设计单位参与并形成的施工图会审记录。 4.建筑抗震设计规(2008版)GB50011-2001 5.建筑地基基础工程施工质量验收规GB50202-2002 6.混凝土结构工程施工质量验收规GB50204-2002 7.钢结构工程施工质量验收规GB50205-2001 8.涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923-88 9.钢筋焊接及验收规程JGJ 18-2003 10.混凝土强度检验评定标准GBJ107-87 11.工程测量规GB50026-2007 12.其他蓝图中提及的规及图集。 13.丙烯腈厂的相关安全生产规定。

相关文档