103规约-初始化过程(示例)

2007-06-2710:34

以下是我中心与某厂家装置通信过程初始化报文,对部分报文加以分析,与各位分享。

M->S1Phy1040014116

Dat PRM=1FCV=0Reset CU Address=01

App

注:主站复位通信单元,子站应删除缓冲区内的报文.

S->M2Phy1020012116

Dat PRM=0ACD=1DFC=0ACK Address=01

App

M->S3Phy107A017B16

Dat PRM=1FCB=1FCV=1Request user data class1Addre ss=01

App

S->M4Phy6816166828010A810101FE F40001017B011206 010********C00E916

Dat L=22PRM=0ACD=1DFC=0User data Address=01 Link user data=0A81...0C00

App Generic data(=10)

SQ=1Number of elements=1

Cause of transmission:Spontaneous(=1)

Common address=01Function type=254(Generic function type)INF=244(Read value or attribute of a single entry)

Return information identifier(RII)=0

Number of generic data sets(NGD):no=1,count=0,cont=0

Generic identification number(GIN):group=1,entry=123 (ENTRY identifier)

Kind of description(KOD):Actual value Generic data description:(datatype=18,datasize=6,number=1,cont=0)

General identification data:(DPI=ON Time:valid, standard,12:17:29.974Supplementary information(SIN)=0)

注:错误-采用通用分类服务上送的事件信息,在复位CU命令下仍然能够传输.按照规约,此时子站清空发送缓冲区,且应马上回复复位确认信息(ASDU5).

M->S5Phy105A015B16

Dat PRM=1FCB=0FCV=1Request user data class1Addre ss=01

App

S->M6Phy6816166828010A810101FE F400010172011206 010********C00D716

Common address=01Function type=254(Generic function type) INF=244(Read value or attribute of a single entry)

Return information identifier(RII)=0

Number of generic data sets(NGD):no=1,count=0,cont=0

Generic identification number(GIN):group=1,entry=114(ENTR Y identifier)

Kind of description(KOD):Actual value Generic data description:(datatype=18,datasize=6,number=1,cont=0)

General identification data:(DPI=ON Time:valid,stan dard,12:17:33.025Supplementary information(SIN)=0)

M->S7Phy107A017B16

Dat PRM=1FCB=1FCV=1Request user data class1Addre ss=01

App

S->M8Phy6816166828010A810101FE F40001017F011206 010********C00E416

Generic identification number(GIN):group=1,entry=127 (ENTRY identifier)

Kind of description(KOD):Actual value Generic data description:(datatype=18,datasize=6,number=1,cont=0)

General identification data:(DPI=ON Time:valid, standard,12:17:33.025Supplementary information(SIN)=0)

M->S9Phy105A015B16

Dat PRM=1FCB=0FCV=1Request user data class1Addre ss=01

App

S->M10Phy6816166828010A810101FE F40001017B011206 010235B7110C004A16

General identification data:(DPI=ON Time:valid, standard,12:17:46.901Supplementary information(SIN)=0)

M->S11Phy107A017B16

Dat PRM=1FCB=1FCV=1Request user data class1Add ress=01

App

S->M12Phy6816166828010A810101FE F400010172011206 010189B7110C009416

Generic identification number(GIN):group=1,entry=114 (ENTRY identifier)

Kind of description(KOD):Actual value Generic data de

scription:(datatype=18,datasize=6,number=1,cont=0)

General identification data:(DPI=OFF Time:valid, standard,12:17:46.985Supplementary information(SIN)=0)

M->S13Phy105A015B16

Dat PRM=1FCB=0FCV=1Request user data class1Addr ess=01

App

S->M14Phy6816166828010A810101FE F40001017F011206 0101A4B7110C00BC16

Generic identification number(GIN):group=1,entry=127(ENT RY identifier)

Kind of description(KOD):Actual value Generic data description:(datatype=18,datasize=6,number=1,cont=0)

General identification data:(DPI=OFF Time:valid,st andard,12:17:47.012Supplementary information(SIN)=0)

M->S15Phy107A017B16

Dat PRM=1FCB=1FCV=1Request user data class1Addr ess=01

App

S->M16Phy68151568280105810401010303554E49544544 203939313141B916

Dat L=21PRM=0ACD=1DFC=0User data Address=01 Link user data=0581 (3141)

App Identification(=5)

SQ=1Number of elements=1

Cause of transmission:Reset communication unit (CU)(=4)

Common address=01unction type=1(Private)INF=3 (Reset CU)

Compatibility level(COL)=3(With use of generic services)

ASCII=XXXX

Manufacturer's internal software identification=XXX

注:采用传输原因4回复主站复位CU命令.但响应优先级应较高(即在发送缓冲区内所有信息之前).

M->S17Phy105A015B16

Dat PRM=1FCB=0FCV=1Request user data class1Add ress=01

App

S->M18Phy68151568080105810501010403554E495445 442039393131419B16

Dat L=21PRM=0ACD=0DFC=0User data Address=01 Link user data=0581 (3141)

App Identification(=5)

SQ=1Number of elements=1

Cause of transmission:Start/restart(=5)

Common address=01Function type=1(Private)INF=4 (Start/restart)

Compatibility level(COL)=3(With use of generic services)

ASCII=UNITED9

Manufacturer's internal software identification=911A 注:上送"启动/重启动"信号,其功能采用自定义功能类型FUN=1.

M->S19Phy680F0F68730106810801FF00792D120C B60A04 8B16

Dat L=15PRM=1FCB=1FCV=1User data/confirm expected Address=01Link user data=0681...0A04

App Time synchronisation(=6)

SQ=1Number of elements=1

Cause of transmission:Time synchronisation(=8)

Common address=01Function type=255(Global function type)INF=0(Initiation/End of general interrogation/Time synchronisation)

Time:valid,standard,Fri22-10-200412:18:11.641

注:初始化后主站发送时钟同步命令.

S->M20Phy1020012116

Dat PRM=0ACD=1DFC=0ACK Address=01

App

M->S21Phy105A015B16

Dat PRM=1FCB=0FCV=1Request user data class1Addr ess=01

App

S->M22Phy680F0F68080106810801FF00792D120C B60A04 2016

Dat L=15PRM=0ACD=0DFC=0User data Address=01 Link user data=0681...0A04

注:子站回应时间与主站一致,值得推敲.因为按标准规定时钟同步命令响应报文时间应为子站收到命令一刻的当地时间,也就说,一般响应报文和主站发的报文时间基本是不一样的.国内许多厂家都简单处理为一致,严格讲不符合规约的规定.

M->S23Phy68090968730107810901FF00010616

Dat L=9PRM=1FCB=1FCV=1User data/confirm expected Address=01Link user data=0781 (0001)

App General interrogation(=7)

SQ=1Number of elements=1

Cause of transmission:Initiation of general interrogation(=9)

Common address=01Function type=255(Global function type)INF=0(Initiation/End of general interrogation/Time synchronisation)

Scan number(SCN)=1

注:站初始化后的总召唤过程,值得注意的是很多厂家都不关心SCN扫描序号.实际上它很重要,子站可以根据不同的SCN区分主站不同批次的召唤命令并灵活处理.扫描序号的变化方式并没有规定,也就是说每次不同即可.

S->M24Phy1020012116

Dat PRM=0ACD=1DFC=0ACK Address=01

App

M->S25Phy105A015B16

Dat PRM=1FCB=0FCV=1Request user data class1Addr

App

S->M26Phy680E0E68280101810901011202843E120C01AB 16

Dat L=14PRM=0ACD=1DFC=0User data Address=01 Link user data=0181...0C01

App Time-tagged message(=1)

SQ=1Number of elements=1

Cause of transmission:General interrogation(=9)

Common address=01unction type=1(Private)INF=18 (Protection active)

DPI=ON

Time:valid,standard,12:18:16.004

Supplementary information(SIN)=1(SIN means Scan number of the GI)

注:很多人认为用ASDU1传送遥信效率不高(1次传1个点),但事实上规约就是这样的.当然行标对此进行了改进,采用了ASDU40/42/44/46作为总召唤用,可一帧传多个遥信.另外,行标还定义了ASDU41/43,作为传送状态变位报文,也是一帧多个遥信的,提高了通信效率,当然也加大了国内产品和国外产品的互联难度.

M->S27Phy107A017B16

Dat PRM=1FCB=1FCV=1Request user data class1Addr ess=01

App

S->M28Phy68090968080108810A01FF00019D16

Dat L=9PRM=0ACD=0DFC=0User data Address=01 Link user data=0881 (0001)

App General interrogation termination(=8)

SQ=1Number of elements=1

Cause of transmission:Termination of general interrogation(=10)

Common address=01Function type=255(Global function type)INF=0(Initiation/End of general interrogation/Time synchronisation)

Scan number(SCN)=1

注:总召唤结束,SCN扫描序号应与主站命令中相同.另外以上总召唤响应报文中的SIN(补充信息)也是与主站的SCN是相同的,这同样也便于了主站识别子站上送召唤信息的批次.

M->S29Phy105B015C16

Dat PRM=1FCB=0FCV=1Request user data class2Addr

App

S->M30Phy1009010A16

Dat PRM=0ACD=0DFC=0NACK:data not available Addre ss=01

App

以上是一个103规约站初始化的实例,有部分错误.反映出的主要问题就是:

1.复位命令下设备发送缓冲区的清除问题.

2.总召唤命令SCN与SIN/RII等的对应问题.

3.复位命令响应的优先级问题.

4.总召唤上送的状态量信息采用何种ASDU的效率问题.

5.时钟同步命令应答帧的时标时间问题.

6.自定义功能类型FUN所可能带来的互操作困难问题.

2014年最新完整版 《水电安装规范》

2014年最新完整版《水電安裝規範》水電安裝規範內容: 1)佈線的原則:橫平豎直.使用專用中財PVC阻燃型電線管,線管線上槽中必須固定,線盒與線管相接時應使用鎖母,直管每隔80公分使用一個管卡,拐角處每隔20公分使用一個管卡。 2)插座在牆的上部,在牆面垂直向上開槽,至牆的頂部安裝裝飾角線的安裝線內,如果是在牆的下部,垂直向下開槽至安裝踢腳板的底部,開槽深度應一致,槽線及頂直應先在牆面彈出控制線後,再用切割機切割牆面,用機器開槽。 3)使用中財PVC管,在彎管時用彈簧現彎,不得使用90度彎頭及三通(在這一點上目前我們基本沒有出現這一類情況),線路安裝時必須加護線套管,採用膠粘進行連接,套管邊接應緊密.平直.平順.直角拐角處應將角內側切開,切口一側切圓弧形介面後,折彎安裝。 4)管道絞牙深度適中,無毛刺。管道連接處用生料帶纏5-6圈,管道絞牙數為5牙-6牙,直到擰緊接頭,不允許爛牙接進管中。 5)導線裝入套管後,應使用導線固定工具,先固定在牆面及牆內後,再抹灰隱蔽。 6)嚴禁線管直接鋪設在複合板下麵,(在這一點上我們目前沒有做的很好,以後我們會和客戶交流好,複合地板一定要進行開槽處理。)在實木地板下的線管必須有加固措施。 7)嚴禁線管鋪設在廚房.衛生間地面上,防止水滲入線管內。(在衛生間的地面上不能有任何的線管,在這一點上我們必須要加強處理。) 8)穿入線管的導線不應大於線管的孔面積40%,管內導線不得有接頭,不同用途的導線嚴禁混穿於一根線管內。

9)導線進入線盒必須保證留有一定的長度,留有10~15釐米,音響留100釐米,穿軟管以便進行開關.插座的安裝維修。 10)裝水管距離牆面應為1.5公分,左熱右冷,間距15公分中。 11)電線與水管平行距不應小於30公分,交叉.過橋距不應小於10公分。 12)電線點與點不能有接頭,吊頂內的暗線必須有阻燃管保護。 13)水電驗收合格後,方可粉平線槽,牆槽應用1:3水泥砂漿填補密實(應分兩次粉平牆面。) 二.強電系統施工工藝要求 1)每戶應設置分戶配電箱,配電箱安裝位置,漏電箱安裝位置:應安裝在易操作位置,便於日常維修。 2)配電箱內應設漏電斷路器,漏電動作電流應不大於30mA,有過負荷、過電壓保護功能,並分數路出線,分別控制照明、空調、插座等,其回路應確保負荷正常使用。箱體的底面離地面高度變寬宜1.8米。原配電箱位置一般不可移位,若需移位要加過渡盒,並與設計,監理確定方案,在監理指導下方能進行施工。 3)電路排布為所以空調各自獨方一路,所以照明為一路,廚房插座為一路,(廚房.衛生間單放插座,衛生間用電設施及衛生間插座為一路,除廚,衛以外的所以普通插座為一路,不同的房型均可參照以上的辦法。 4)兩路線的零線,地線不能共用。兩路線不能穿同一管內,電線和暖氣、熱水、煤氣管之間的平行距離不應小於300mm,交叉距離不應小於100mm。 5)入戶總開最少為60A以上,客廳和空調最好為40A。 6)衛生間安裝浴霸的應單獨分路,線直徑為2.5mm平方,衛生間內安裝電水器時應單獨分路,視容量大,小確定用線截面,一般為2.5mm平方4mm平方左右。

103报文详细解析

103规约转出软件实验报告(改进版) 1、初始化 ●主站发: 10 40 04 44 16 目的:给地址为04的装置发复位通信单元命令。 10 //固定帧长起始字符 04 // 44 16 子站回答:10 20 04 24 16 目的: ACD位置1,表明子站向主站请求1级数据上送。 ●主站发: 10 7a 04 7e 16 目的:向地址为04的装置发请求1级数据命令。 子站回答:68 15 15 68 28 04 05 81 04 04 b2 03 03 c4 cf c8 f0 bc cc b1 a3 01 00 01 00 9b 16 (ASDU5,CON=28,COT=4) 68 //启动字符 15 //报文长度 15 //报文长度 68 //启动字符 //控制域, 地址域, 类型标识, 可变结构限定词, 传送原因, 公共地址 28 04 05 81 04 04 //功能类型,信息序号, 兼容级别,8个ASCII b2 03 03 c4 cf c8 f0 bc cc b1 a3 //4个自由赋值 01 00 01 00 /////////////////////////////////////////////////// //连路用户数据 9b //校验和 16 //结束字符 (ASDU5,CON=28,COT=4) 80 00 目的:子站以ASDU5(复位通信单元)响应主站的召唤。并ACD位置1,表明子站继续向主站请求1级数据上送。 ●主站发:10 5a 04 5e 16 目的:向地址为04的装置发请求1级数据命令。 子站回答:68 15 15 68 08 04 05 81 05 04 b2 04 03 c4 cf c8 f0 bc cc b1 a3 01 00 01 00 7d 16 (ASDU5,CON = 08,COT=5) 目的:子站以ASDU5(启动/重新启动)响应主站的召唤。ACD 位置回0。 后面跟随时间同步和总查询。 结果分析:程序的行为完全正确。 2、对时 时间同步过程分两种情况: 1)ASDU6 可以发送无回答方式,其地址为255。

siemensT103规约使用指南参考解析

一、DL/T667-1999(IEC60870-5-103) 通信规约 1. 通信接口 1.1 接口标准:RS232、RS485、光纤。 1.2 通信格式:异步,1位起始位,8位数据位,1位偶校验位,1位停止位。字符和字节传输由低至高。线路 空闲状态为1。 1.3 通信速率:可变。默认9600 1.4 通信方式:主从一对多,Polling方式。 2. 报文格式 60870-5-103通信规约有固定帧长报文和可变帧长报文两种报文格式,前者主要用于传送“召唤、命令、确认、应答”等信息,后者主要用于传送“命令”和“数据”等信息。 2.1 固定帧长报文 10 H 启动字符 CODE 控制域 ADDR 地址域 C S 代码和 16 H 结束字符 注:代码和=控制域+地址域(不考虑溢出位,即256模和) 2.2 68 H ————启动字符1(1byte) Length ————长度(1byte) Length ————长度(重复)(1byte) 68 H ————启动字符2(重复)(1byte) CODE ————控制域(1byte) ADDR ————地址域(1byte) ASDU ————链路用户数据[(length-2)byte] C S————代码和(1byte) 16 H ————结束字符(1byte) 注:(1)代码和=控制域+地址域+ ASDU代码和(不考虑溢出位,即256模和) (2)ASDU为“链路用户数据”包,具体格式将在下文介绍 (3)Length=ASDU字节数+2 2.3 控制域 控制域分“主从”和“从主”两种情况。 (1)“主从”报文的控制域 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 备用PRM FCB FCV 功能码 0 1 1 (A)PRM(启动报文位)表明信息传输方向,PRM=1由主站至子站;PRM=0由子站至主站。 (B)FCB(桢记数位)。FCB = 0 / 1——主站每向从站发送新一轮的“发送/确认”或“请求/响应”传输服务时,将FCB取反。主站为每个从站保存一个FCB的拷贝,若超时未收到应答,则主站重发,重发报文的FCB 保持不变,重发次数最多不超过3次。若重发3次后仍未收到预期应答,则结束本轮传输服务。 (C)FCV (桢记数有效位),FCV= 0表明FCB的变化无效,FCV=1表明FCB的变化有效。发送/无回答服务、广播报文不考虑报文丢失和重复传输,无需改变FCB状态,这些桢FCV常为0

水电施工规范大全

水电施工规范大全 装修中水电是非常重要的一部分,很多人在装修水电施工上花的心思也是最多。不管什么工程在施工进行之前我们都需要进行技术交底,以便让施工进行的更科学顺利,下面我们来了解下精装修水电施工技术交底,装修水电施工规范内容: 水电施工规范: 为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修,电工施工必须持证上岗,且遵守下列规范:点这免费下载施工技术资料 一、电工施工前准备: 1、应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率。 2、先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有几个回路,是否完整连通。 3、如果改动不大,检测原有电路是否畅通。

二、施工现场临时用电规范: 1、必须持有劳动部门颁发的电工证的电工才能上岗作业,无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业。 2、在施工现场作业应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。 3、施工现场用火焊接,切割必须有防火措施,火焰与带电部分距离不得小于1.5米。 4、施工现场用电安全的规定: 1 工地必须有临时配电箱,从插座取电,必须用插头,严禁其他方法取电,如发现用电工具不用电缆作导线的当场没收,并罚款100元。 2 开关箱内必须有漏电保护器(指临时配电箱)。 3 照明灯与易燃易爆品之间必须保持一定距离,不允许太阳灯、高温灯直接对油漆面照射。

4 施工现场临时用电照明的线必须安全、牢固、防水 三、PVC线管布线应注意以下规定: 1、管道: 1 PVC管道必须要弹线,使用切割机开槽,开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层。 2 PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道。 3 86暗盒之间距离要在0.8-1公分之间,厨、卫墙面要留贴砖厚度。 4 PCC外壁的阻燃标记及制造厂标应向外。 2、管道连结: 1 管与管之间套管内必须涂刷专用胶水。 2 管与暗盒连结必须要锁头和锁母。 3 砂浆补线管应先浇水,再用纯水泥砂浆进行修补,不得比原墙面高。

水电安装规范最新完整版

水电安装是家装至关重要的隐患问题,也是业主最关心的问题,所以在施工中千万不要怕麻烦。要多与业主沟通,让业主了解使用功能。 1、用电功能与要求之后,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座类距地面30厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面1.2—1.3米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。电线线路开槽:施工负责人与业主及电工师傅商量好。 2、电线电路布线:用材要求、2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线。强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2.5平米以上专用分组。空调线组距地面2米以上走线。电器线组地面走线,开关及照明灯线组墙顶面走线。开关插座底合安装时必须水平垂直,这样使后面的面板安装会更平整。厨房的开关插座须根据厨柜设计的使用功能来布置安装。 3、水管管路开槽:施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是垂直线,要做到横平竖直,有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。 4、水路管道安装:用材要求、PPR管、铝塑管。以前大多数用户买铝塑管,现在用PPR管用户多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌钢管。施工人员与业主及水电师傅商量水域位置与使用功能。安排好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能不到位的,和业主沟通增加水路使用功能。 5、水路管道检查:水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。 6、二次防水:水路管道安装之后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽。等线槽和地面填渣干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水份干了即可做防水,墙面防水最好作一米高。如果厨卫墙背面有家具的墙面,必须做满墙。起到家具防潮作用。地面须填渣的,必须做好防水后填渣。填渣10厘米以上的用水泥沙子干混填渣。做二次防水地面和墙面要一起做。(在此肯定有朋友要问我,地面进场时已做了一次防水,为什么现在又要做一次)。地面做的在水在水电施工时防水表皮已遭破坏,所以必须和墙面一起再做一次。进场第一次做防水是为了能够确定地面不会漏水。管道安装好之后墙地面再做一次,使地面和墙面能够更有效的防水保障。 所有水电线路布置好之后,施工负责人记好线路的布置及排放尺寸,这样方便后期各类家居饰品安装

(示例)西门子103规约初始化过程

103规约-初始化过程(示例) 2007-06-2710:34 以下是我中心与某厂家装置通信过程初始化报文,对部分报文加以分析,与各位分享。 M->S1Phy1040014116 Dat PRM=1FCV=0Reset CU Address=01 App 注:主站复位通信单元,子站应删除缓冲区内的报文. S->M2Phy1020012116 Dat PRM=0ACD=1DFC=0ACK Address=01 App M->S3Phy107A017B16 Dat PRM=1FCB=1FCV=1Request user data class1Addre ss=01 App S->M4Phy6816166828010A810101FE F40001017B011206 010********C00E916 Dat L=22PRM=0ACD=1DFC=0User data Address=01 Link user data=0A81...0C00 App Generic data(=10) SQ=1Number of elements=1 Cause of transmission:Spontaneous(=1) Common address=01Function type=254(Generic function type)INF=244(Read value or attribute of a single entry) Return information identifier(RII)=0 Number of generic data sets(NGD):no=1,count=0,cont=0 Generic identification number(GIN):group=1,entry=123 (ENTRY identifier) Kind of description(KOD):Actual value Generic data description:(datatype=18,datasize=6,number=1,cont=0) General identification data:(DPI=ON Time:valid, standard,12:17:29.974Supplementary information(SIN)=0) 注:错误-采用通用分类服务上送的事件信息,在复位CU命令下仍然能够传输.按照规约,此时子站清空发送缓冲区,且应马上回复复位确认信息(ASDU5). M->S5Phy105A015B16 Dat PRM=1FCB=0FCV=1Request user data class1Addre ss=01

水电安装规范最新完整版72265

水电安装规范 一.水电安装规范内容: 1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2)插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。 5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。 6)严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。 7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。) 8)穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40% ,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 9)导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。 10)装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。 11)电线与水管平行距不应小于30公分,交叉. 过桥距不应小于10公分。 12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。

水电安装施工规范及验收标准

水电安装施工规范及验收标准 一、电气安装 基本要求 1、每套分户配电箱内必需设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分路数出线,分别控制照明、空调、非受插座、受控插座等,其回路应确保负荷正常使用。 2、室内布线均应穿管敷设,并用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管内导线的总面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、电视线、通信线不得同时安装在同一管道中。 3、插座离地面不低于200mm。线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm,至少不应少于120mm,但不应大于200MM。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关中心距地面度宜为~,开关不宜装在门后,同户同平面内面板水平面差应小于,相近面板目测应平整。 4、两路线的零线.地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm. 二、强电系统施工的技术施工要求 1、布线的原则:横平竖直.使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。

3、使用PVC管,需弯管时,须用弹簧在现场折弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加装护线套管,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4、导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽 . 5、严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。 6、严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。 7、穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 8、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15公分,音响留100公分。 9、装水管距离墙面应为公分,热左右冷,间距15公分中。 10、电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。 11、电线点与点不能有接头,电线接头需做挂锡处理,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。 12、电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实。 三、弱电系统施工的技术施工要求 1、电话线必须使用专用电话线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管。 2、TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频),并严禁对接,有线网络线的弯曲半径>或=8D(R为64MM)。 3、TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。 4、强弱电严禁在同一根管内铺设,不得接入同一个接线盒。 5、强弱电线管间距要大于300mm。电话线、电视线等信号线不能和电线平行走线。 6、留足音响线出口的长度方便以后移位,并保护。 7、进行通电实验,检查所有电器元件的工作状态功能是否正常。 8、完毕后有电工绘制电路图(电器排列平面图,系统图)。 9、电工必须配有持证上岗,配备规范电工工具。

水电安装规范

水电安装规范 1)佈線的原則:橫平豎直.使用專用中財PVC阻燃型電線管,線管線上槽中必須固定,線盒與線管相接時應使用鎖母,直管每隔80公分使用一個管卡,拐角處每隔20公分使用一個管卡。 2) 插座在牆的上部,在牆面垂直向上開槽,至牆的頂部安裝裝飾角線的安裝線內,如果是在牆的下部,垂直向下開槽至安裝踢腳板的底部,開槽深度應一致,槽線及頂直應先在牆面彈出控制線後,再用切割機切割牆面,用機器開槽。 3) 使用中財PVC管,在彎管時用彈簧現彎,不得使用90度彎頭及三通(在這一點上目前我們基本沒有出現這一類情況),線路安裝時必須加護線套管,採用膠粘進行連接,套管邊接應緊密.平直.平順.直角拐角處應將角內側切開,切口一側切圓弧形介面後,折彎安裝。 4) 管道絞牙深度適中,無毛刺。管道連接處用生料帶纏5-6圈,管道絞牙數為5牙-6牙,直到擰緊接頭,不允許爛牙接進管中。 5) 導線裝入套管後,應使用導線固定工具,先固定在牆面及牆內後,再抹灰隱蔽。 6) 嚴禁線管直接鋪設在複合板下麵,(在這一點上我們目前沒有做的很好,以後我們會和客戶交流好,複合地板一定要進行開槽處理。)在實木地板下的線管必須有加固措施。 7) 嚴禁線管鋪設在廚房.衛生間地面上,防止水滲入線管內。(在衛生間的地面上不能有任何的線管,在這一點上我們必須要加強處理。) 8) 穿入線管的導線不應大於線管的孔面積40%,管內導線不得有接頭,不同用途的導線嚴禁混穿於一根線管內。 9) 導線進入線盒必須保證留有一定的長度,留有10~15釐米,音響留100釐

米,穿軟管以便進行開關.插座的安裝維修。 10) 裝水管距離牆面應為1.5公分,左熱右冷,間距15公分中。 11) 電線與水管平行距不應小於30公分,交叉.過橋距不應小於10公分。 12) 電線點與點不能有接頭,吊頂內的暗線必須有阻燃管保護。 13) 水電驗收合格後,方可粉平線槽,牆槽應用1:3水泥砂漿填補密實(應分兩次粉平牆面。) 二.強電系統施工工藝要求 1) 每戶應設置分戶配電箱,配電箱安裝位置,漏電箱安裝位置:應安裝在易操作位置,便於日常維修。 2) 配電箱內應設漏電斷路器,漏電動作電流應不大於30mA有過負荷、過電壓保護功能,並分數路出線,分別控制照明、空調、插座等,其回路應確保負荷正常使用。箱體的底面離地面高度變寬宜1.8米。原配電箱位置一般不可移位,若需移位要加過渡盒,並與設計,監理確定方案,在監理指導下方能進行施工。 3) 電路排布為所以空調各自獨方一路,所以照明為一路,廚房插座為一路,(廚房.衛生間單放插座,衛生間用電設施及衛生間插座為一路,除廚,衛以外的所以普通插座為一路,不同的房型均可參照以上的辦法。 4) 兩路線的零線,地線不能共用。兩路線不能穿同一管內,電線和暖氣、熱水、煤氣管之間的平行距離不應小於300mm,交叉距離不應小於100mm。 5) 入戶總開最少為60A以上,客廳和空調最好為40A。 6) 衛生間安裝浴霸的應單獨分路,線直徑為2.5mm平方,衛生間內安裝電水器時應單獨分路,視容量大,小確定用線截面,一般為2.5mm平方4mm平方左右。 7) 廚房用電:廚房需要單獨分路導線徑2.5mm平方. 8) 普通插座與燈具超過25只的需增加分路進行控制。

103报文详细解析

103规约转出软件实验报告(改进版) 1、初始化 主站发: 10 40 04 44 16 目的:给地址为04的装置发复位通信单元命令。 10 1999年11月8日1999年11月8日结果分析:程序行为正确。 主站发连续发送报文:68 0f 0f 68 44 ff 06 81 08 ff ff 00 d4 26 0f 09 28 0b 63 78 16目的:测试程序连续运行时的行为。 测试时间:一天 结果分析:连续运行结果正确。 主站发连续发送报文:68 0f 0f 68 44 ff 06 81 08 ff ff 00 d4 26 0f ff 28 0b 63 78 16目的:测试程序连续运行时的行为。 测试时间:一天。 结果分析:连续运行结果正确。 主站发:68 0f 0f 68 44 01 06 81 08 01 ff 00 d4 26 0f 09 28 0b 63 7c 16 68 0f 0f 68 44 01 06 81 08 01 ff 00 d4 26 0f 09 28 0b 63 7c 16 目的:给地址为01的装置发对时命令。 对时时间为:1999年11月8日9时15分秒 装置受(第一次):00 1f 00 09 ff 03 3d 09 0f 09 08 0b 63 对时令:对时时间:1999年11月8日9时15分9秒 装置受(第二次):00 1f 00 03 ff 03 3e 时钟同步令 子站回答:10 20 01 21 16 目的:ACD位置1,子站向主站请求上送1级数据。 主站发:10 7a 01 7b 16 目的:主站发向子站请求1级数据命令。 子站回答:68 0f 0f 68 08 01 06 81 08 01 ff 00 d4 26 0f 09 28 0b 63 40 16 目的:子站以ASDU6响应主站的召唤1级数据命令。

水电安装规范最新完整版

水电安装规范 一. 水电安装规范内容: 1) 布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80 公分使用一个管卡,拐角处每隔20 公分使用一个管卡。 2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密. 平直. 平顺. 直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6 圈,管道绞牙数为5 牙-6 牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。 5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。 6) 严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。 7) 严禁线管铺设在厨房. 卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。) 8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40% ,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10?15厘米,音响留100 厘米,穿软管以便进行开关. 插座的安装维修。 10) 装水管距离墙面应为1.5 公分,左热右冷,间距15公分中。 11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉. 过桥距不应小于10公分。 12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。 13) 水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应

许继103规约详解

许继103规约报文详解

IEC60870-5-103(DL/T667-1999)报文详解 一、800系列装置串口IEC60870-5-103部分 一、引用标准 IEC60870-5-103:1997 继电保护设备信息接口配套标准,DL/T667-1999 远动设备及系统第5 部分传输规约第103 篇继电保护设备信息接口配套标准。 二、通信接口 1.接口标准:RS232 或RS485。 2.通信格式:异步,1 位启始位,8 位数据位,1 位偶校验,1 位停止位。 3.通信速率:9600 bit/s。 4.通信方式:主从式,装置为从站。 三、报文格式 IEC60870-5-103 通信规约有固定帧长和可变帧长两种报文格式。前者用于传送“复位、召唤、确认、无所要求、链路状态/响应、忙帧”等信息。后者主 要用于传送“命令、数据”等信息。 b.接受校验:每帧报文的启动位,停止位、偶校验位。接受校验的字符有启动字符、帧校验和、结束字符,若检出一个差错,舍弃此帧数据,若无差错,数据有效。 256的模和)。 b. ASDU 链路用户数据包的具体格式详见下文介绍 c. Length=ASDU 链路用户数据包的字节数+2(2为控制域、地址域的长度),长度为控制域、地址域、链路用户数据的8位位组的个数,即字节个数。 d. 接受校验:每帧报文的启动位,停止位、偶校验位。接受校验的字符有启动字符、两个长度字符Length应一致、接受字符总数为L+6(两个启动字符、两个长度字符、校验字符及结束字符16)、帧校验和、结束字符,若检出一个差错,舍弃此帧数据,若无差错,数据有效。 注:固定帧长报文主站和子站之间的确认;而可变帧长用于主站和子站之间传输数据。3、控制域

及104规约报文解析方法

101、104规约报文解析方法 一、电力系统数据通信协议体系 IEC60870-5系列:远动通信协议体系 IEC60870-6系列:计算机数据通信协议体系 IEC61850-7系列:变电站数据通信协议体系 IEC60870-5系列; IEC TC57 WG03(远动规约) 配套标准 IEC60870-5-101:基本远动任务 IEC60870-5-102:电能累计量 IEC60870-5-103:继电保护 IEC60870-5-104:IEC60870-5-101的网络访问 其他规约类型;CDT、、MODBUS等。 二、远动传输规约IEC60870-5-104的解析方法 1)程序启动后,首先发送链路连接请求帧,68 04 07 00 00 00 起始字符:68H

应用规约数据单元长度(APDU):04H (4个字节,即07 00 00 00) 控制域第一个八位组:07H --> 0000 0111 由前两位11可知是U格式帧; 由第三四位01可知是链路连接请求帧2)随后,接到模拟从站发送来的连接请求确认帧, 68 04 0B 00 00 00 起始字符:68H 应用规约数据单元长度(APDU):04H (4个字节,即0B 00 00 00) 控制域第一个八位组:0BH --> 0000 1011 由前两位11可知是U格式帧; 由第三四位10可知是链路连接确认帧3)主站发送测试链路询问帧, 68 04 43 00 00 00 控制域第一个八位组:43H --> 0100 0011 由前两位11可知是U格式帧;

由第七八位01可知是链路测试请求帧4)从站发送链路测试确认帧; 68 04 83 00 00 00 控制域第一个八位组:43H --> 0100 0011 由前两位11可知是U格式帧; 由第七八位11可知是链路测试确认帧5)主站发送总召唤激活请求命令;

最完整版水电安装规范Word版

一、水电安装规范内容: 1)布线的原则:横平竖直.使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3) 使用PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。 5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。 6) 严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。 7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。 8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40% ,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。

10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。 11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉. 过桥距不应小于10公分。 12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。 13) 水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。) 二.强电系统施工工艺要求 1) 每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。 2) 配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加过渡盒,并与设计,监理确定方案,在监理指导下方能进行施工。 3) 电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路,厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座,卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨,卫以外的所以普通插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法。 4) 两路线的零线,地线不能共用,两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 5) 入户总开最少为60A以上,客厅和空调最好为40A。

104规约报文详解(解剖麻雀,最快速掌握,强力推荐)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IEC-60870-5-104:应用模型是:物理层,链路层,网络层,传输层,应用层 物理层保证数据的正确送达,保证如何避免冲突。(物理层利用如 RS232上利用全双工) 链路层负责具体对那个slAvE的通讯,对于成功与否,是否重传由链路层控制(RS485 2线利用禁止链路层确认) 应用层负责具体的一些应用,如问全数据还是单点数据还是类数据等(网络利用CSMA/CD等保证避免冲突的发生) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基本定义:端口号2404,站端为SErvEr 控端为CliEnt,平衡式传输,2BytE站地址,2BytE传送原因,3BytE信息地址。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注:APDU 应用规约数据单元(整个数据)= APCI 应用规约控制信息(固定6个字节)+ ASDU 应用服务数据单元(长度可变) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APDU长度(系统-特定参数,指定每个系统APDU的最大长度)APDU的最大长度域为253(缺省)。视具体系统最大长度可以压缩。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【1个例子】 104报文分析 BuF序0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 M->R:68 1510 0002 001E 01 03 0001 0079 00 00 01 10 01 24 13 D2 0A 02分析的结果是I (主动上报SOE,主动上报是因为104是平衡式规约)报文头固定为0x68,即十进制104 长度15字节(不是6帧的,都是I帧) 发送序号=8【控制字节的解析10 00 02 00 ,发送序号:0010H/2=16/2=8】 接收序号=1 【控制字节的解析10 00 02 00 ,接收序号:0002H/2=2/2 =1】 0x1E=30 即M_SP_TB_1 带长时标的单点信息 01 -> SQ:0 信号个数:1 03 00 -> 传送原因:[ T=0 P/N=0 原因=3 | 突发] 01 00 -> 公共地址:1 79 00 00 -> 0x79=121 信息体地址: 121 01 -> 状态: 1 IV:0 NT:0 SB:0 BL:0 10 01 24 13 D2 0A 02 ->低位10 高位01,即0x0110=1*16*16+16=272 时标: 2002/10/18 19:36:00.272 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 每个字节都为unsignED ChAr类型,如果是2个字节表示1个short型,则都是低位在前,高位在后。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【字节0】0x68即十进制数104,68做为BuF第0个字节,下面的说明依次向后排 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【字节1】15即从字节2到最后的所有字节数(长度) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【字节2、3、4、5】这4个字节是4个控制域,对应不同类型的格式(I帧、U帧、S帧),意义和格式都不相同

2013年最新完整版 《水电安装规范》

314 2013年最新完整版《水电安装规范》 2013-12-04 15:23 专业分类:建筑电气浏览数:639 水电安装规范内容: 1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2)插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3)使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4)管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。 5)导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。 6)严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线

管必须有加固措施。 7)严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。) 8)穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 9)导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。 10)装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。 11)电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。 12)电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。 13)水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。) 二.强电系统施工工艺要求 1)每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。 2)配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加过渡盒,并与设计,监理确定方案,在监理指导下方能进行施工。 3)电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路,厨房插座为一路,

相关文档