文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大型钢结构工程安装专项施工方案(完整图文)

大型钢结构工程安装专项施工方案(完整图文)

大型钢结构工程安装专项施工方案(完整图文)
大型钢结构工程安装专项施工方案(完整图文)

施工组织设计(方案)报审表

致: XXX工程管理有限公司

我方已根据施工合同的有关规定完成了 XXXXXXXXX项目加压气化钢结构安装工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审核批准,请予以审查。

附:施工组织设计(方案)

承包单位(章):

项目经理:

日期:

专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师:

日期:

总监理工程师审查意见:

项目监理机构(章):

总监理工程师:

日期:

工程名称: XXXXXXXXXXX项目

XXXXXX项目——钢结构安装

专项施工方案

批准:

审核:

编制 :

XXXXXXX

2017 年 4 月 25日

目录

第一章工程概况 (1)

第二章编制依据 (1)

第三章施工进度计划 (1)

第四章施工准备 (2)

第五章钢柱安装 (6)

第六章钢梁安装 (9)

第七章梁柱焊接 (12)

第八章其余构件安装 (15)

第九章检验及验收 (15)

第十章确保质量的技术措施 (16)

第十一章确保安全的技术组织措施 (19)

第十二章文明施工和环境保护措施 (23)

第十三章危险源辨识与防护措施 (24)

第一章工程概况

XXXXXXXXXXX项目——加压气化高层及多层钢结构为钢框架- 支撑结构,设计使用年限50 年,结构安全等级为一级,抗震设防烈度7 度(0.15g ),设计地震分组为第三组,建筑场地类别二类。该结构抗震设防类别为重点设防

(乙类),钢框架抗震等级为二级。

该钢结构安装标高为 -5m∽74m,共计 14 层,主要构件包括十字型钢柱、 H型钢柱、 H 型钢梁、柱间支撑、钢格板、钢楼梯、栏杆、屋面构件等,其中第一节钢柱 -5m~-1.95m 采用混

凝土钢包柱形式。

第二章编制依据

根据设计图纸,国家规范、规程等编制施工方案。

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB/50300-2013)

2 、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB/50205-2012)

3、《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)

4 、《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-2001)

5 、《钢结构焊接连接节点通用图》HUALU 1X02-2014

第三章施工进度计划

加压气化钢结构安装进度计

20 天25 天30 天35 天

施工内容

1-5m~5m 结构25m~28m 结构328m~43.5m 结构443.5m~74m 结构

1

第四章施工准备

1、技术准备

1.1 、技术资料:根据施工需要配备施工所需的规范、规程、标准、标准图集、定额及质量评定表格等。

1.2 、图纸自审会审:项目技术负责人组织技术、质检、预算、测

量等相关人员对施工图纸进行自审,审查各专业之间、专业节点之间

及说明与图纸之间是否矛盾,由专人负责将自审汇总形成自审记录。

参加建设单位组织的图纸会审,明确设计意图和工艺要求,解决自审

中提出的问题。

2、现场准备

2.1 、按施工组织设计做好施工作业现场平整、电路畅通。

2.2 、施工机具及仪器准备齐全。

2.3 、现场施工安全防护装置准备齐全。

3、劳动力准备及劳动力进场计划

在工程施工过程中组建相应的专业操作班组,成立一个铆焊作业

班组,其中包括:铆工、电焊工、火焊工、起重工、测量工、电工、

普工等工种;本工程按项目法组织施工,严格按照ISO9002 质量体系

进行全面的质量管理,加强对工程质量的预控和检查力度;在微观上

优化配置劳动力,引入“择优上岗”的竞争机制,全面推行“奖优罚

劣”的管理办法,强化每一个操作人员的质量意识,从劳动力调配和

劳动力管理方面保证工程各项目标的实现,具体劳动力安排见劳动力

计划表。

附:劳动力计划表

铆工8 测量工 2

电焊工8 电工 2

火焊工 4 普工12

起重工 2

4、主要施工机具准备

施工机械设备应根据工程需要配置,并经调试运转合格后投入使

用。检测设备应根据各专业方面需要配置,并经校检合格后投入使用。

附:主要施工机具计划表

序机具或型号

数量号设备名称规格

1 汽车吊260T 1

2 履带吊100T 1

3 CO2保护焊机OTC-XD-500 4

4 交流电焊机OTC-KC-500 4

5 焊条烘干箱ZYHC-40 1

6 水准仪 1

7 经纬仪 2

8 安全带20

9 揽风绳200 米

10 安全绳Φ8 镀锌钢丝绳200 米

11 灭火器 3

5、吊装机械的选用

吊装机械的选型及布置为施工中的重点与难点,直接影响着施工方

案的可行性、安全性与经济性。根据现场周围作业环境,吊车可在 5 轴东侧及 1 轴西侧吊装钢构件。 1 轴西侧回转半径约为18m,5 轴东侧

回转半径约为32m,根据各构件重量及安装标高综合考虑选择合适的

吊装机械。选择的吊装机械为:260t 汽车吊和 100t 履带吊。

附: 260 吨汽车吊性能参数

附: 100 吨履带吊性能参数

第五章钢柱安装

安装依据安装依据设计施工图及《钢结构工程施工质量验收规范》

的要求进行。

1、工作面的交接

1.1 钢结构系统在安装之前,需要与土建专业进行工作面的交接

工作,为钢结构施工提供良好的安装作业面。

1.2 在进行安装作业面的交接之前需要与其他专业协调,留出充

分的安装周期,保证施工的质量及工期目标。

1.3 钢柱基础地脚螺栓的埋设精度,直接影响到钢柱的安装质量

与进度,所以在钢柱吊装前,必须对已完成施工的预埋螺栓的轴线,

标高及螺栓的伸出长度进行认真的核查,验收。对超过规范不合格者,

要提请监理和有关方会同解决。对弯曲变形的地脚螺栓,要进行校正;

螺纹要清理干净,对已损伤的螺牙要进行修复,并应将所有埋设好的

螺栓予以保护。

2、钢柱吊装

本工程第一节钢柱主要为十字柱、H型柱。根据钢构件的重量及吊

点情况,准备足够的不同长度、不同规格的钢丝绳以及卡环。准备好

爬梯、缆风绳、工具包以及扳手等小型工具。

安装前要对预埋件进行复测,并在基础上进行放线。根据钢柱的底

标高调整好螺杆上的螺帽。然后钢柱直接安装就位。当由于螺杆长度

影响,螺帽无法调整时,可以在基础上设置垫铁进行垫平,就是在钢

柱四角地脚螺栓处设置垫铁,并由测量人员跟踪抄平后钢柱安装就位,

每组垫铁宜不多于 5 块。垫铁与基础面和地脚板的接触应平整、紧密。

钢柱吊升到位后,首先将钢柱底板穿入地脚螺栓,放置在调节好的

螺帽上,并将柱的四面中心线与基础放线中心线对齐吻合,四面兼顾,中心线对准或已使偏差控制在规范许可的范围以内时,穿上压板,将螺栓拧紧。即为完成首层钢柱的就位工作。

当首层梁柱安装并焊接完成及柱脚二次灌浆完成后,可进行上节柱的吊装。钢柱吊装从中间向四周扩散的顺序进行安装。钢柱起吊前,

在柱顶设置 3 到 4 根揽风绳,当钢柱吊装到位后,立即安装对接用连接板,并拧紧螺栓,

同时拉紧并固定好揽风绳。通过揽风绳及吊车调整钢柱的标高及垂直度,调整好后,在钢柱

对接缝电焊打底一遍,确

保钢柱稳定可靠后,方可摘钩,进行下一根钢柱的吊装,待安装完 2~3 根钢柱后,及时安装钢梁,增强已安装构件的安全稳定性。后续钢柱

安装后,及时安装钢梁,并可陆续拆除前面的揽风绳,避免影响其他梁柱的安装。上层钢

结构可依次按照次方法施工。

钢柱安装需做好安全措施,每一层钢梁安装完成后,及时安装平台钢格板及钢楼梯,并设

置临边栏杆,便于上节构件安装。若吊装上节

柱时,平台钢格板未及时安装,需在钢柱周围采用跳板搭设临时平台,并在安装层高面设置安

全绳,施工人员在高空作业必须系挂好安全带。

3、测量控制

3.1 高层钢结构对安装测量精度要求较高,需要根据具体的构件

截面型式和就位需求来进行标识和测量。在钢柱梁形成整体稳定结构

前,钢结构安装位置需要进行多次调整,我们采取提前预计偏差趋势,

加强临时固定措施和跟踪测量校正等方法进行测量定位和调校。

3.2 柱垂直度的测控

钢柱就位后马上进行单根钢柱的垂直度校正,倾斜控制在1/1000 内,便于钢梁的连接。待主梁全部安装完毕,作整体的垂直度测量,

将测量结果加下节钢柱的轴线偏差,换算出校正后的柱顶轴线偏差。

其中要考虑焊接收缩,局部向外侧倾斜预翻变形。

在钢柱的两个不同方向上架设经纬仪或线坠,且通过旋转最少 3 次经纬仪水平度盘,若投测点都重合,表明钢柱垂直度无偏差。

第六章钢梁安装

本工程钢梁为焊接H 型钢梁。钢梁吊装就位时必须用安装螺栓进

行连接。钢梁的连接形式有焊接和栓焊连接。钢梁安装时可先将腹板

的连接板用安装螺栓进行固定安装,待调校完毕后,再进行焊接。

1、钢梁安装顺序

同平面钢构件吊装,采用从中心向四周扩散的顺序进行吊装,并

根据钢柱的吊装顺序依次安装。立面上钢构件吊装,采用由下至上,

顺序安装的方法进行。相临钢柱安装完毕后,及时连接之间的钢梁

使安装的构件及时形成稳定的框架,并且每天安装完的钢柱必须用钢

梁连接起来,不能及时连接的应拉设缆风绳进行临时稳固。先主梁后

次梁,局部稳定单元柱梁吊装时为了保证结构稳定、便于校正和精确

安装,应首先固定顶层梁,再固定下层梁,最后固定中间梁。

2、钢梁吊装的注意事项

钢梁吊装前,应清理钢梁表面污物;对产生浮锈的连接板和摩擦

面在吊装前进行除锈,待吊装的钢梁应装配好附带的连接板,并用工

具包装好螺栓。钢梁吊装就位时要注意钢梁的方向,确保安装正确。

钢梁安装就位时,及时夹好连接板,对孔洞有偏差的接头应用冲钉配

合调整跨间距,然后再用螺栓连接后焊接。

3、钢梁吊点的设置

为提高钢梁吊装速度,由制作厂制作钢梁时预留吊装孔,作为吊点。钢梁安装采用两点平吊,如下图所示:

如单根钢梁重量不大,满足一机多吊的要求时,可通过吊装孔多件串吊,如下图:

4、钢梁吊装安全措施

4.1 、吊装前仔细检查钢丝绳、卡环及吊耳,确保吊装机具的牢固

可靠性。

4.2 、钢梁吊装时,要保持水平起吊,行进过程中始终保持平稳,

并使用揽风绳调整钢梁水平位置,避免撞击它物,直到钢梁到达安装

位置。

4.3 、钢梁吊装前,在钢柱上悬挂直爬梯,待钢梁吊装到位后,施

工人员通过直爬梯到达梁柱连接点,并及时系好安全带,方可进行螺栓安装等操作,待螺栓初拧紧固后,可在梁上安置吊笼,便于螺栓终拧及梁翼缘板的焊接作业。

本次施工中共制作四个直爬梯和两个吊笼,示意图如下:

直爬梯示意图

吊笼示意图

第七章梁柱焊接

1、梁柱焊接材料为J507 Φ 4.0 焊条和二氧化碳气体保护焊焊丝

ER50-6 Φ1.2mm。

2、焊接工作由经过考试并取得合格证的焊工承担。焊接时,焊工

须遵守焊接工艺, 不得自由施焊及在焊道外的母材上引弧, 不得使用药

皮脱落或焊芯生锈的焊条和受潮结块的焊剂以及已熔烧过的渣壳。

3、焊条使用前按其说明书进行烘培,烘培后放入保温筒内, 随用随取。焊丝在使用前清除油污、铁锈。保护气体纯度符合焊接工艺评

定的要求。

4、定位焊所采用的焊接材料与焊件材质相匹配,焊缝厚度不超过

设计焊缝厚度的2/3, 且不大于 8mm,焊缝长度不小于25mm,定位焊位置

布置在焊道以内, 并由持合格证的焊工施焊。

5、多层焊接连续施焊, 每一层焊道焊接完毕后及时清理检查, 清除缺陷后再进行下层焊道焊接。

6、焊缝出现裂纹时, 焊工不得擅自处理, 须查清原因 , 订出修补工

艺后方可处理。焊缝同一部分的返修次数不超过两次。对接焊缝余高:

板厚大于 20mm时,余高为0~4mm;板厚小于20mm时,余高为0~3mm。角焊缝余高:焊脚高度大于6mm时,余高为3mm;焊脚高度小于等于

6mm时,余高为0~1.5mm。

7、焊接检验:按标准GB 50205-2001《钢结构工程施工质量验

收规范》中的要求进行。焊接完毕 , 焊工清理焊缝表面的熔渣及两侧的

飞溅物 , 检查焊缝外观质量须符合要求。二级焊缝合格率达到96%以

上。

附图:

梁柱强轴刚接节点示意图

钢柱对接节点示意图

第八章其余构件安装

其余构件主要有钢楼梯、钢格板、栏杆、屋面彩板。

1、钢楼梯安装时,需保证楼梯坡度符合图纸要求,上下节点焊接牢固,钢梯踏步板为G255/30/100 镀锌钢格板。

2、钢格栅板选用《 YB/T4001.1-2007 》,型号为G325/30/100WFG 镀锌钢格板。安装需保证钢格板平台表面的平整度,承载扁钢的方向与

承载钢梁垂直,且沿短向铺设,钢格板间距为10mm,钢格板调整完毕后,需在四个角点焊或焊钉的方式固定钢格板。

3、栏杆选用图集《钢梯》(15J401)中的 LG11-1200,所有平台临空

处均设置栏杆,为避免栏杆与管道碰撞,栏杆在管道安装完成后施工。

4、压型金属板50mm 厚岩棉夹芯板,压型板应在支撑构件上可靠

搭接,搭接长度为200mm,包角板及泛水板应固定牢固。压型金属板安

装应平整、顺直,板面不应有残留物及污物,檐口应成直线。

第九章检验及验收

1、钢结构制作完毕必须对其几何尺寸进行检验,其质量评定按《钢

结构工程质量检验评定标准》 (GB50221-2001) 的规定执行,竣工验收

按《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50505-2012) 的标准执行。

2、钢构件空间布置、中心、水平、标高必须符合设计要求。

第十章确保质量的技术措施

1、质量保证体系及组织机构

建立由项目经理领导,项目技术负责人、专业施工员中间控制、

专职质检员检查的三级管理系统,制定科学的组织保证体系,并明确

各岗位职责。同时认真自觉的接受业主、监理单位、当地质量监督机

构和社会各界对工程质量实施的监督检查。通过项目质量管理体系协

调运作,使工程质量始终处于受控状态。全面、全方位控制工程施工

全过程,严格控制每一个分项、分部工程的质量,以确保工程质量目

标的实现。

2、质量管理体系运行

施工质量管理体系是整个施工质量得以控制的关键,工程质量的优劣是对项目班子质量管理能力的最直接的评价。依据国际性的质量管理和质量保证标准 ISO9001 建立程序化的质量管理体系,使项目施工的每一过程、每一环节都处于受控状态。

钢结构安装质量保证体系运行流程图

建筑工程钢结构模板施工方案

大众配套商(NZWL采韦莱)一期项目 土建施工总承包工程 模板施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:中铁十八局集团建筑安装工程有限公司空港项目部编制日期:2014年3月10日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、模板选择 (1) 四、模板布置 (2) 4.1基础模板 (2) 4.2柱模 (2) 4.3框架梁模板 (3) 4.4砼楼板模板 (4) 4.5楼梯模板 (5) 五、模板的拆除 (5) 六、支拆模过程中的安全要求 (6) 七、模板及支撑技术质量控制措施 (6)

大众配套商(NZWL)采韦莱一期项目 模板施工方案 一、工程概况 工程名称:大众配套商(NZWL)采韦莱一期项目 大众配套商(NZWL)采韦莱一期项目厂区占地面积24259平方米,建筑面积约10453.9平方米。主要建筑物包括主厂房钢结构车间、办公楼(二层)、公用站房(一层)、门卫室2个(一层)、工艺用品储存库(一层)、自行车棚等。 结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构及钢结构,基础形式为钢筋混凝土桩基承台。地基基础设计等级为丙级,建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,主体结构设计使用年限50年。 二、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 我单位混凝土结构工程施工工艺标准及经验 三、模板选择 不同部位模板选择见表1 表1 模板方案选择

四、模板布置 4.1基础模板 本工程基础主要为桩承台基础,首先施工垫层,垫层施工完后在垫层上支模,浇筑混凝土。承台模板布置见下图所示。 方木 图1 承台模板布置示意图 地梁支模同承台,承台与地梁相接处超挖部分不浇筑混凝土垫层,底模采用方木、竹胶板,钢管固定。详见下图。 图2 地梁、承台超挖部分模板布置示意图 4.2柱模 (1)工艺流程: 安装前准备→ 一侧柱模安装就位→ 安装斜撑→ 清扫柱内杂物→ 安装就位对面模板→ 安装斜撑→ 安装另一方向模板→ 调整模板位置→紧固对拉螺栓→ 斜撑加固→ 预检 (2)施工方法:

钢结构雨蓬棚施工方案

钢结构雨棚施工方案 本工程玻璃雨棚支撑结构采用H型钢钢结构。现场施工需进行钢结构安装施工。在钢结构安装完成后,即可进行点式玻璃系统及外包铝板的安装施工。 1)支撑钢结构安装 雨篷钢结构布置情况为采用H型钢作为水平方向支撑结构,型钢通过预埋件与主体结构连接。 钢结构的安装应编制更详细的施工计划,临时支撑及稳定措施必须进行计算,绘制详细图纸,安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久变形。 ①测量放线及埋件校核 a.根据施工图计算出钢结构各定位轴 线的角度和各个构件长的精确位置,并记录成测量用表,需要强调的是,钢结构的安装必须和钢结构的制作、验收及建筑结构施工用的量具应按同一标准进行鉴定,并具有相同的精度。 b.按照测量用表各数值,检查钢结构的定位轴线,精度要达到 1/15000以内,以保证放线准确无误。 c.放出钢结构安装位置及辅助线,精确到0.5mm。 d.对照图纸,确定实际放线与图纸标注尺寸间的误差。根据误差部位及大小,可进行主体结构修正或者对钢构件本身进行修正,以消除误差影响,保障安装精度。 e.安装前应根据放线结果检验预埋件位置及与主体结构连接情况,保证预埋件的精度和可靠性。

2)支座安装根据在埋件上弹出的定位线安装钢结构支座,定位准确后初步固定,点焊连接。 3)H型钢梁安装 a.将H型钢梁起吊就位,到位后保持起吊状态。 b.将H型钢梁按照在埋件上定位位置与埋件初步连接固定。 c.调整好钢梁位置姿态后,加焊H型钢梁与埋件连接,保证焊缝符合设计和规范要求。 钢结构安装注意事项 a.在现场吊装之前,应经计算确定,保证吊装过程中结构及构件的强度、钢度和稳定性。当天安装的钢构件应形成稳定的空间体系。吊装机械、临时支撑点对主体结构反作用力,应以书面的形式提供给主设计师。 b.在安装面与临时堆放地点之间,留出适当宽度的道路,用于成品运送的汽车、起吊设备的交通。 c.安装过程中应做好大跨度钢架的现场安装与土建工程的进度 配合及其他结构的技术配合,尽量减少对楼面结构的影响。 d.电焊连接工艺应根据钢材种类,选择相应焊条类型。如:钢材用Q235b 钢,焊条相应的选用E43××。焊条要烘干后使用。焊接工作要编出焊接工艺卡,采取保证焊缝质量要求,且使产生的内应力和整个钢结构变形最小的焊接措施。 电焊连接应符合以下要求: 焊条要求放在干燥的房间保管。

钢结构施工方案范文

一、工程概况 工程名称:XXXX钢结构工程建设单位:广州XXXX有限公司总包单位:广东省XXXX工程有限公司 工期:15 天 1. 销售中心钢结构工程位于XXXXX,为大型住宅小区工程配套的销售中心,总建 筑面积约1200平方米,其中地下室0 平方米,地上约1200平方米。 2. 平面控制尺寸为:(×米)。 3. 屋面纵向由中间向两边坡5%,屋面选用铝镁猛板屋面系统结构。 4. 钢柱采用Q345焊接十字钢柱。 5. 主梁、次梁采用Q345焊接H型钢梁。 6. 隅撑采用Q345∠50×4 角钢。 7. 梁与梁、梁与柱采用M20/高强螺栓紧固,设Q345C400×90×30× 4 冷弯薄壁檩条,为防止檩条扭曲及用于调直,在两檩条设置φ12 圆 钢为檩间拉杆。 8. 排水系统采用不锈钢水槽和φ 110PVC管直排。 9. 主钢构件经抛丸喷砂除锈(Sa2 级以上)后喷涂铁红底漆及中灰面漆。 二、工程特点

1、 本项目为一单体建筑,分别在米及 6 米有组合楼承板夹层,结构形 式简单,构件标准化程度高,在加工厂制作,完全可以满足加工要 求,构件单体重量较重,配备常规施工机具即可满足施工要求。 2、 现场布置及安装工序确定是关键。 施工现场布置及安装工序确定是确保钢结构安装进度计划的关键。 结构主体施工开始,施工期间同一个部位多工种、多班组同时施工 所带来的穿插施工不但给成品、半成品保护制造了困难,也给施工组织 和安全施工带来了很大的难度,因而现场管理人员必须时刻在施工一 线,随时发现并处理问题,也必须做好施工计划并与兄弟单位加强协调 积极处理,明确施工工序和计划。 第二节 施 工 部 署 一、 施工管理组织网络 项 目 组 织 架 构 图 现场项目分部 钢结构项目副经理 工管理经验准 ,以精品 备 以组 高效优质 在本工程项目中,我们将利用我公司的综合技术管理优势,按 照项 目目标管理法,进行施工组织管理;同时严格按 ISO9002 质量体系标准进 行质量管理,项目经理由公司总经理(法人代表)直接任命,项目经理对 总经理负责,全权负责本项目经理部的运作,将工程项目实施的责、 权、利与项目经理及整个项目班子捆绑在一起,向管理要效益,以实现 工程项目的施工目标。 1、 计划管理 根 钢结构施工负责人 力以赴、 的工程向业主交一份满意的答卷 钢结构技术工程师 安全文明业的 管 理,

某钢结构厂房吊装施工方案(1)

钢结构 吊 装 方 案批准:

审核: 编制: XX工程有限公司 年月日 目录一.吊装工程概况 二.吊装准备 三.吊装流程 四.吊装顺序 五.钢构件运输 六.钢柱、柱间支撑吊装方法 七.屋架、托架、天窗和檩条吊装方法八.吊车梁吊装方法

九.制动系统吊装方法十.施工安全措施 十一进度计划表

一、吊装工程概况 本次钢结构主体吊装由于G轴第5、6线,F轴第5、6线,E轴第4、5线的承台基础暂时不能施工,电炉基础需要马上开挖,为了保证4月30号电炉跨屋面出水,因此不可按原施工组织设计的吊装顺序进行。我们经过认真研究,先吊装G列2、3、4线,F列2、3、4,E列1、2、3线九根钢柱及柱间支撑、托架、屋架、天窗、檩条及屋面梁,再吊装G列5、6、7线,F列5、6、7线,E列4、5、6、7线10根钢柱及柱间支撑、托架、屋架、天窗、檩条及屋面梁。 当钢柱、托架、屋架、支撑、天窗吊装完后,再吊装GF、FE跨吊车梁及制动系统和钢轨. 吊装工程量如下表: 序号构件名称单位数量总重 1 钢柱根19 600T 2 柱间支撑榀12 70T 3 托架榀16 90T 4 吊车梁根32 800T 5 屋架及屋面梁榀35 320T

6 天窗榀46 58T 7 檩条根196 120T 8 钢轨米780 本次吊装构件钢柱最重32吨,高度40M。拟采用型号为LS418J-CCH1000 日本佳友出厂的100T履带式吊车,回转半径10米,吊臂48.77M,吊重33T。 二、吊装准备 (一)人员组织机构设置 项目经理 技术负责人吊装队长质检员安全员 地 面 铆 工 6 人 起 重 工 16 人 电 焊 工 12 人 高 空 铆 工 6 人 钻 工 6 人 吊 机 司 机 3 人 维 修 工 2 人 (二)主要机械设备

某酒店钢结构施工方案

某酒店钢结构施工方案 酒店钢结构施工方案 .编制说明 本工程施工组织设计根据国际经济信息培训中心《酒店钢结构工程邀请招标文件》、承总设计院的有关设计图纸,结合我公司从事建筑施工中积累的丰富经验及综合我公司劳动力资源,机械设备,技术力量编写而成。 施工组织设计共分章,对工程概况、施工总体部署、总平面布置、劳动力和设备进

场计划,施工进度计划、组织机构及质量管理,安全管理等进行较详细的阐述。

编制依据: .《钢结构工程施工质量及验收规范》() .《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》() .《冷弯薄壁钢结构技术规范》() .《建筑钢结构焊接规程》() .《屋面工程质量验收规范》() .《涂装前钢材表面除锈及除锈等级》() .《我公司现行的质量、安全手册及项目管理手册。 工程概况: 本工程为金桥酒店七楼中庭钢结构及轻型屋面的制作及安装等,跨度约为,屋顶为卡布隆光栅结构,钢结构用钢采用钢;梁的端板法兰式连接、主框架梁柱连接等钢架构件现场连接采用级摩擦型高强度螺栓,构件接触面采用表面机械除锈,除锈等级为,摩擦系数≥,不得有油污、不得刷油漆。表面喷涂强力锌两道作防腐处理,厚度微米;框架梁柱上下翼缘板,腹板的拼接采用加引弧板的对拉焊接,三者的对接焊应错开以上,构件主材的拼接,翼缘、腹板与端板、柱脚、牛腿的连接,梁翼缘与柱、与梁的刚性连接,皆采用熔透对接焊缝,焊缝质量检验级别为二级。 .工程管理目标 质量目标 、竣工验收达到国家验收评定标准的合格以上等级。 、质保资料和分部分项质量评定与施工同步,内容真实完整。 安全目标 强化安全管理,杜绝重大伤亡事故和重大设备事故,火灾事故,交通事故。千人负伤率控制在‰以下。 文明施工目标

大型钢结构工程安装专项施工方案(完整图文)

施工组织设计(方案)报审表 致: XXX工程管理有限公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了 XXXXXXXXX项目加压气化钢结构安装工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审核批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 承包单位(章): 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期: 工程名称: XXXXXXXXXXX项目

XXXXXX项目——钢结构安装 专项施工方案 批准: 审核: 编制 : XXXXXXX 2017 年 4 月 25日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工进度计划 (1) 第四章施工准备 (2) 第五章钢柱安装 (6) 第六章钢梁安装 (9) 第七章梁柱焊接 (12) 第八章其余构件安装 (15) 第九章检验及验收 (15) 第十章确保质量的技术措施 (16) 第十一章确保安全的技术组织措施 (19) 第十二章文明施工和环境保护措施 (23) 第十三章危险源辨识与防护措施 (24)

第一章工程概况 XXXXXXXXXXX项目——加压气化高层及多层钢结构为钢框架- 支撑结构,设计使用年限50 年,结构安全等级为一级,抗震设防烈度7 度(0.15g ),设计地震分组为第三组,建筑场地类别二类。该结构抗震设防类别为重点设防 (乙类),钢框架抗震等级为二级。 该钢结构安装标高为 -5m∽74m,共计 14 层,主要构件包括十字型钢柱、 H型钢柱、 H 型钢梁、柱间支撑、钢格板、钢楼梯、栏杆、屋面构件等,其中第一节钢柱 -5m~-1.95m 采用混 凝土钢包柱形式。 第二章编制依据 根据设计图纸,国家规范、规程等编制施工方案。 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB/50300-2013) 2 、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB/50205-2012) 3、《钢结构焊接规范》(GB50661-2011) 4 、《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-2001) 5 、《钢结构焊接连接节点通用图》HUALU 1X02-2014 第三章施工进度计划 加压气化钢结构安装进度计 划 序 20 天25 天30 天35 天 施工内容 号 1-5m~5m 结构25m~28m 结构328m~43.5m 结构443.5m~74m 结构

钢结构施工方案(报监)

苏州轨道交通4号线及支线线工程车站机电安装及装修施工项目 SRT4-12-12标 施工方案 (钢结构工程) 编制: 审核: 批准: 中建安装工程有限公司 无锡东方新格环境设计装饰工程有限公司联合体 2015年 9月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、工程特点: (6) 四、施工部署 (6) 五、劳动力计划 (11) 六、主要项目施工方案 (12) 七、钢结构防腐处理: (14) 八、防火处理: (15) 九、工程质量保证措施 (16) 十、安全施工保证措施 (20) 十一、文明施工保证措施 (22)

一、编制依据 1、招标文件、施工图纸等资料。 2、苏州市轨道交通4号线及支线工程车站机电安装及装修施工项目 SRT4-12-12标出入口钢结构施工方案是根据下列文件、图纸及变更文件、工程法规、质量检验评定标准等依据编制而成。 3、ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技术指导性文件以及现 有同类工程的施工经验、技术力量。 4、根据中国现行的有关标准和规范要求: (1)《建筑结构可靠度设计统一规范》GB50068—2001 (2)《建筑结构荷载规范》GB50009—2012 (3)《钢结构设计规范》GB50017—2003 (4)《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102:2002 (5)《建筑抗震设计规范》GB50011—2010 (6)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (7)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 (8)《混凝土结构加固设计规范》GB50367—2006 (9)《钢结构焊接规范》GB 50661—2011 (10)《建筑设计防火规范》GB50016—2006; (11)《钢结构防火涂料》GB14907-2002; (12)《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224-2007 (13)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91;

钢结构厂房专项施工方案 (1)

莱芜市金山矿产资源有限公司钢结构工程 专项吊装施工方案 系别:土木建筑系 专业:建筑工程技术 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 完成时间:2012年 5月23日 目录 1、编制依据1 2、工程概况1 3、钢结构安装2 4.1安装工艺流程2 4.2安装的一般规定2 4.3 安装准备工作3 4.4 基础和支承面4 4.5 钢构件的吊装与校正4 4.6 钢结构安装的连接和固定6 4、墙面、屋面彩板安装- 9 - 5.1 安装工艺规程- 9 - 5.2 屋面压型板、采光板的安装- 9 -

5.3 墙面压型板、采光板的安装- 10 - 5、资源配置计划12 6.1 主要机械设备配置计划12 6.2 主要劳动力配置计划12 6、安全质量环境保证措施12 7.1 安全保证措施12 7.2 质量保证措施16 7.3 夜晚施工保护措施20 8、雨天施工措施20 结束语错误!未定义书签。

1、编制依据 1.1 施工图纸 1.2 主要施工规范、规程 (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) (2)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) (3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) (4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) (5)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002,J220-2002 (6)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (7)《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) (8)《混凝土结构平表法图集》(03G101-1) (9)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (10)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (11)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ33-2001) (12)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) (13)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (14)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 2、工程概况 工程名称:莱芜市金山矿产资源有限公司球磨车间钢结构主体及维护结构安装; 工程地点:莱芜市金山矿产资源有限公司;

某钢结构工程施工方案解析

新建彩钢房 施 工 组 织 设 计 2014年06月27日

一.施工组织劳动力安排 1.1 工程主要管理人员一览表: 1.2 施工劳动人员配备 施工劳动人员配备表

二.钢结构制作、安装施工技术方案 1.1 钢结构制作 按照初步设计图纸和结合现场实际情况确定,立柱、砂斗梁、钢梯、主梁等全部在工厂预制完成;所有砂斗先将壁板(包括加强筋板和加强角钢等)在工厂预制完成,运至现场后,吊装至安装位置拼装完成。平台支撑梁、辅助梁、平台面板等在现场预制后吊装至安装位置后拼装完成。 1.1.1钢结构制作工艺流程 1.1.2钢结构制作工艺说明 a.施工准备 按施工图编制材料采购计划。并按计划进行采购。 所采购的工程用钢材应具有生产厂质量证明书,并应符合设计、招标要求的

质量要求(钢材必须符合GB700-65所规定之机械特性)。对有疑问的钢材按国家标准《碳素结构钢》的要求进行抽样检查。 对主要工程设备和材料,需征得监理公司及业主书面认可后方可采购。所购设备和材料必须有合格证,且需经监理公司检验合格签字并由业主签字认可后,方可使用。 当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材负偏差值的1/2。 按施工图所标明的钢结构规模,工作量准备充足的施工人员,工机具等。 由专业技术人员向施工人员作技术交底,说明钢结构制作的工艺要求,质量要求和施工方法。 b.放样、号料、下料。 预制件根据施工图要求进行放样和制作样板并按所放样进行号料。 放样和号料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩余量及切割、刨边和铣平等的加工余量。 放样和样板的允许偏差应符合下表规定 号料的允许偏差应符合下表规定 按号料时所划切割线、利用等离子切割机、气割、联合冲剪机、剪床等装备进行切割。 气割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净,气割后应清除熔渣和飞溅物。 气割的允许偏差应符合下表规定

大型钢结构制作安装施工方案

大型钢结构制作安装施工方案 QJ/13J03-07-99 主编单位:第二分公司 批准:胡克恭 实施日期:1999年05月10日 中国化学工程第十三建设公司发布 1999.04 河北.沧州

前言 为更好地贯彻实施有关的国家标准和行业标准,保证产品质量,公司正逐步制订企业技术标准,以提高企业的施工技术和技术管理水平。 本标准属第一版。希望各单位在执行本标准过程中认真总结经验,积极提供改进意见,以便今后修订。 本标准由公司标准化管理室提出。 本标准由魏鹏编制。 本标准由庄镁卿审核。 本标准由公司工程技术部负责管理和解释。 中国化学工程第十三建设公司 标准化管理室 一九九九年四月

1 总则 1.1 为了提高大型钢结构的制、安水平,保证工程质量、进度,特制定本标准。 1.2 本标准适用于工业与民用房屋和一般构筑物的钢结构工程。 1.3 由于本标准的局限性,对于有特殊要求的钢结构的施工,还应根据施工对象及设计要求编制补充规定。 2 引用标准 GB50205-95 钢结构工程施工及验收规范 GB50221-95 钢结构工程质量检验评定标准 YB3301-92 焊接H型钢 HGJ233-87 SHJ505-87 炼油、化工施工安全规程 JGJ82-91 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程 3 施工准备 3.1 施工图纸及其它技术文件齐全,施工图已经过会审。 3.2 技术人员已向有关施工人员进行技术交底。 3.3 材料齐备,劳动力安排合理。 3.4 预制现场应具备满足施工要求的平台,半自动切割机、起重机、电焊机、喷砂设备等生产设备、设施。施工现场道路畅通、场地平坦、电力满足要求。 3.5 参加施焊的焊工必须有相应位置的焊工合格证,特殊工种必须持证上岗。 3.6 制作、安装和质量检查所用的钢尺等检测器具应具有相应的精度,并应检定合格。 3.7 安装前,基础已交接并验收合格。 4 钢结构施工流程图(图1)

某石化项目钢结构施工方案

某石化项目钢结构施工方案 **项目 钢结构预制、安装方案

目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 2.1 工程简介 (1) 2.2 主要工程量(主要结构形式) (2) 2.3 工程特点分析 (2) 3. 施工组织 (2) 4. 施工工艺 (2) 4.1 钢结构主要预制方案 (2) 4.1.1 焊接H型钢梁制造技术方案 (4) 4.1.2 焊接十字型柱制作方案 (6) 4.1.3 梁柱的拼接与分段控制 (9) 4.1.4 预制厂构件的抛丸除锈 (9) 4.1.5 预制厂钢结构防腐措施及构件的标识移值 (9) 4.1.6 成品构件堆放 (9) 4.1.7 钢结构无损检测 (10) 4.2 安装总体施工方法 (10) 4.2.1 采用成片安装工艺流程 (10) 4.2.2 采用单柱安装工艺流程 (12) 4.2.3 整框或分段安装 (14) 4.2.4 压缩机厂房安装 (15) 4.3 技术要求及措施 (15) 4.3.1 施工准备 (15) 4.3.2 材料验收 (15) 4.3.3 基础验收 (17) 4.3.4 成片安装 (18) 4.3.5 横梁及斜支撑安装 (19) 4.3.6 高强度螺栓安装 (20) 4.3.7 钢结构施工现场防腐 (22) 4.3.8 二次灌浆 (23) 5. 安全、质量技术措施 (23) 5.1 安全措施 (23) 5.2 质量技术措施 (26) 5.2.1 质量目标 (26) 5.2.2 质量保证体系 (26) 6. 主要施工机具和技措用料 (27) 6.1 主要施工机具一览表 (27) 6.2 主要技措用料一览表 (28) 6.3 施工劳动力计划 (28) 7. 工作危险性分析报告(JHA) (29) 8.质量控制点 (31)

钢结构施工方案计划-(通常)

北京市房山区西潞街道办事处2015年社区文化设施修缮改造项目 钢 结 构 专 项 施 工 方 案 北京顺腾建筑工程有限责任公司

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、材料选用 4、钢结构生产制作 5、钢结构吊装 6、钢结构安装 7、辅钢结安装 8、钢结构涂装 9、玻璃屋盖安装 10、主要技术组织措施 11、安全施工保证 12、工期保证体系

一、工程概况 工程名称:北京市房山区西潞街道办事处2015年社区文化设施修缮改造项目建设单位:北京市房山区西潞街道办事处 设计单位: 施工单位:北京顺腾建筑工程有限责任公司 本工程结构为框架结构,数量为9座;高度为4m;建筑面积为3038㎡,建筑抗震设防类别:标准设防类(即丙类),建筑结构安全等级:二级,设计使用年限为50年,地基基础设计等级:丙级。 二、编制依据 1、建设单位提供的并经过确认的新增钢构件设计图。 2、已有建筑结构图纸 3、设计遵循的规范,规程及规定: 3.1、建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001 3.2、建筑工程抗震设防类别标准GB50223-2008 3.3、建筑结构荷载规范GB50009-2012 3.4、建筑抗震设计规范GB50011-2010 3.5、钢结构设计规范GB50017-2003 3.6、建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002,J218-2002 4、有关本工程技术洽商和图纸会审记录; 三、材料选用 1、本工程承力构件所采用的Q235B钢材的化学成份和力学性能应符合GB/T700及有关标准的要求;Q345B钢材的化学成份和力学性能应符合

GB/T1591及有关标准的要求;除应具有抗拉强度、伸长率、屈服点和硫磷含量合格保证外,地震区尚应满足下列要求; 1.1钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85; 1.2钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%; 1.3钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。所有承重结构钢材均应达到现行《钢结构设计规范》第3.3.3款的要求。 2、高强螺栓、螺母和垫圈采用《优质碳素结构钢技术条件》(GB/T699-88)中规定的钢材制作;其热处理、制作和技术要求应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈型式尺寸与技术条件》(GB/1228~1231-2006)的规定,本工程钢架构件现场连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓,高强度螺栓结合面不得涂漆,采用喷砂处理法,摩擦面抗滑移系数为0.50。 3、普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈、C级螺栓孔,性能采用4.6级,符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T5780的规定。 4、锚栓采用符合现行国家标准《弹素结构钢》GB/T700-2006规定的Q235B 钢材制成。《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈与技术条件》(GB/T1228-1231)的规定。 5、零配件: 5.1固定屋、墙面钢板自攻螺丝应经镀锌处理,螺丝之帽盖用尼龙头覆著,且钻尾能够自行钻孔固定在钢结构上。 5.2止水胶泥:应使用中性之止水胶泥(硅胶)。 5.3屋脊、墙角的固定件应加密,并加设固定压条。 四、钢结构生产制作

钢结构屋面施工方案

天津市裕达家园小区钢结构坡屋面施工组织设计 编制: _________ (技术负责人) 审核: _______________ (项目经理) 审批: _________ (分管总经理) 天津市中巨源彩钢结构有限公司 二零一六年八月四日

钢结构工程屋面施工方案 本工程为4#、7#、10#、11# 12# 13#楼钢结构坡屋顶。安装的内容有钢柱、钢梁、支撑等。 一、本工程的关键在于质量控制,所以本公司将特别成立由专人负责本部门职责范围内的质量管理,严格保证翻样、工艺、原材料供应、生产过程控制、运输、安装的各环节的工作质量和产品质量,确保过程保质保量完成。 1?质量管理总则 (一)、严格按照公司《质量手册》、《程序文件》以及《施工组织设计》的要求组织施工生产,确保施工过程及相关的施工环节处于受控状态。 (二)、加强技术管理,认真贯彻各项技术管理制度。在开工前落实项目经理部各岗位的质量责任制,做好技术交底,并将质量目标进行分解,明确其基本要求、控制要点;施工中认真检查执行情况,做好各项质量记录;施工完毕后,认真进行工程质量检验和评定,做好技术档案管理工作。 (三)、加强施工过程控制,对影响施工质量的各种因素实施有效控制,确保工程质量符合设计和规范的要求。 (四)、建立正常的施工秩序,科学地组织施工,合理安排劳动力和机具设备。 (五)、落实现场质量责任制,对全现场进行明确的责任区划分,建立执行质量奖罚制度。 (六)、项目经理及施工员对各类进场施工人员进行技术交底和质量安全交底,并做好记录。 (七)、特殊工种施工人员必须持证上岗。 (八)、项目经理部配备足够的检验、测量设备,及时准确地提供检验、测量数据。 (九)、公司针对本工程制定质量内控标准,并贯彻以样板指导工程的原则 (十)、加强对施工工艺的管理,制定各分项工程的作业指导书,明确贯彻工艺纪律的标准,并对工艺更改进行有效的控制和管理。 (十一)、做好中间验收及隐蔽工程验收工作,确保下道工序的顺利进行。

大型钢结构制作安装施工方案

大型钢结构制作安装施工方案 一、编制说明 为了较好地控制施工质量,确保预制安装工作的顺利进行,特制定本方案,作为指导性文件。施工中除应符合本方案的同时,还应符合设计图纸及相应的国家标准。 二、引用标准 GB50205-95 钢结构工程施工及验收规范 GB50221-95 钢结构工程质量检验评定标准 HGJ233-87 SHJ505-87 炼油、化工施工安全规范 三、施工准备 3.1钢结构的制作和安装应符合施工图设计的要求,当需要修改设计时,应取得原设计单位同意,并应签署设计变更文件。 3.2钢结构工程施工前,制作和安装单位应按施工图设计的要求,编制制作工艺和安装施工组织设计。 3.3 钢结构的制作和安装,应根据工艺要求和施工组织设计进行,并应实行工序检验,当上道工序合格后,下道工序方可施工。 3.4 钢结构工程施工及验收,应使用经计量检定合格的计量器具,并应按有关规定操作,制作、安装和质量检查所用的钢尺等检测器具应具有相应的精度,并应检定合格。 3.5 施工图纸及其它技术文件齐全,施工图已经会审。 3.6 技术人员已向有关施工人员进行技术交底。 3.7 材料齐备,劳动力安排合理。 3.8 安装前,基础已交接并验收合格。

3.9 预制现场应具备满足施工要求的平台,半自动切割机、起重机、电焊机、喷砂设备等生产设备、设施,施工现场道路畅通,场地平坦,电力满足要求。 3.10 参加施焊的焊工必须有相应位置的焊工合格证,特殊工种必须持证上岗。 四、钢结构施工流程图 注:上图中顺序亦可视具体情况调整、交叉。

五、材料的采购和检验 5.1工程技术人员应准确看懂施工图纸,并依据施工图纸编制详细的材料计划书。 5.2 在编制材料计划书时,应充分考虑现场预制情况,注明定型定长尺寸。 5.3按设计要求的材质、规格订货,不得随意代用,如需代用,应事先征得设计单位同意。 5.4 材料进厂时,钢结构所用的钢材、配件以及焊接材料必须具有产品合格证,或复验报告,并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 5.5 为了避免混料,应严格执行保管制度,按照种类、钢号、规格分别验收堆放,明确区分支柱、主梁、支梁、加强板及其他构件。 5.6 材料领用、发放要有专人负责,并详细记录。现场材料保管员要对材料不定期地进行整理、核查,便于管理。 5.7 钢结构工程所采用的钢材、配件以及焊接材料必须具有产品合格证或复验报告,并应符合设计的要求。当对材料的质量有疑义时,应按国家现行有关标准的规定进行抽样检验。 5.8钢材表面质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合下列规定: 5.8.1 当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢 材厚度负偏差值的 1/2; 5.8.2 钢材表面锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等 级和除锈等级》规定的 A 、B 、 C 级; 5.8.3 钢结构工程所采用的连接材料和涂装材料,应具有出厂质量证明 书,并应符合设计的要求和国家现行有关标准的规定。 六、构件预制

钢结构房施工组织设计方案

工程名称: 江苏康力源健身器材有限公司 钢结构1#、2#厂房工程 (技术标) 投 标 文 件 投标单位:江苏恒信钢结构有限公司 2016年9月12日 目录 一、各分部分项工程的主要施工方法和加工工艺 二、拟投入本工程的主要施工机械设备情况

三、劳动力安排计划 四、确保工程质量的技术组织措施 五、确保安全文明生产的技术组织措施 六、施工工艺流程图 七、施工总平面图 八、项目管理机构框架示意图 九、保修措施 十、有必要说明的其他内容 目录 第一章总则............................... 错误!未指定书签。第二章工程概况及质量目标................. 错误!未指定书签。 第1节工程概况........................ 错误!未指定书签。 第2节质量目标........................ 错误!未指定书签。第三章施工准备........................... 错误!未指定书签。

第1节材料、半成品.................... 错误!未指定书签。 第2节作业条件........................ 错误!未指定书签。第四章钢柱基础........................... 错误!未指定书签。 第1节钢柱基础支承面形式 .............. 错误!未指定书签。 第2节钢柱基础调整方法................ 错误!未指定书签。 第3节钢柱基础质量标准................ 错误!未指定书签。第五章操作工艺........................... 错误!未指定书签。 第1节工艺流程........................ 错误!未指定书签。 第2节安装准备........................ 错误!未指定书签。 第3节钢柱安装........................ 错误!未指定书签。 第4节柱间刚性系杆安装................ 错误!未指定书签。 第5节钢梁拼装........................ 错误!未指定书签。 第6节钢梁安装........................ 错误!未指定书签。 第7节钢联系构件的安装................ 错误!未指定书签。 第8节屋面檩条系统安装................ 错误!未指定书签。 第9节除锈刷涂料...................... 错误!未指定书签。

钢结构施工方案-范本

摘要:第一章编制目的与依据一、编制目的:本施工组织设计编制的目的是:为滨州海洋化工一期PVC、VCM厂房钢结构施工,提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。二、编制依据:1、施工图纸等资料。2、滨州市有关建筑工程安装文明施工规范、标准。3、图纸设计及相关施工节点图集、ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技术指导性文件以及现有同类工程的施工经...... 第一章编制目的与依据 一、编制目的: 本施工组织设计编制的目的是:为滨州海洋化工一期PVC装置、VCM装置厂房钢结构工程施工,提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 二、编制依据: 1、招标文件、施工图纸等资料。

2、慈溪市有关建筑工程安装文明施工规范、标准。 3、慈溪市建明钢结构有限公司施工节点图集、ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技术指导性文件以及现有同类工程的施工经验、技术力量。 4、根据中国现行的有关标准和规范要求: (1)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (2)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) (3)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91) (4)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) (5)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) (6)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88)

(7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (8)《钢--砼组合楼盖结构设计与施工规程》(YB9238-92) (9)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:98) 第二章工程概况及特点 一、工程概况 (1)建设单位:滨州海洋化工 (2)工程名称:滨州海洋化工一期工程 (3)工程地点: 滨州工业园区内 (4)设计单位: 天津渤海化工集团规划设计院、中国成达设计院 (5)建筑面积:㎏ 厂房简况:

钢结构施工方案范文

第一节工程概况一、工程概况 工程名称:XXXX钢结构工程 建设单位:广州XXXX有限公司 总包单位:广东省XXXX工程有限公司 工期:15天 1.销售中心钢结构工程位于XXXXX,为大型住宅小区工程配套的销售 中心,总建筑面积约1200平方米,其中地下室0平方米,地上约 1200平方米。 2.平面控制尺寸为:(×米)。 3.屋面纵向由中间向两边坡5%,屋面选用铝镁猛板屋面系统结构。 4.钢柱采用Q345焊接十字钢柱。 5.主梁、次梁采用Q345焊接H型钢梁。 6. 隅撑采用Q345∠50×4角钢。 7. 梁与梁、梁与柱采用M20/高强螺栓紧固,设Q345C400×90×30× 4冷弯薄壁檩条,为防止檩条扭曲及用于调直,在两檩条设置φ12圆钢为檩间拉杆。 8. 排水系统采用不锈钢水槽和φ110PVC管直排。 9. 主钢构件经抛丸喷砂除锈(Sa2级以上)后喷涂铁红底漆及中灰面 漆。 二、工程特点

1、本项目为一单体建筑,分别在米及6米有组合楼承板夹层,结构形 式简单,构件标准化程度高,在加工厂制作,完全可以满足加工要求,构件单体重量较重,配备常规施工机具即可满足施工要求。2、现场布置及安装工序确定是关键。 施工现场布置及安装工序确定是确保钢结构安装进度计划的关键。 结构主体施工开始,施工期间同一个部位多工种、多班组同时施工所带来的穿插施工不但给成品、半成品保护制造了困难,也给施工组织和安全施工带来了很大的难度,因而现场管理人员必须时刻在施工一线,随时发现并处理问题,也必须做好施工计划并与兄弟单位加强协调积极处理,明确施工工序和计划。 第二节施工部署 一、施工管理组织网络 项目组织架构图 在本工程项目中,我们将利用我公司的综合技术管理优势,按照项目目标管理法,进行施工组织管理;同时严格按ISO9002质量体系标准进

大型钢结构工程安装专项施工方案(完整图文)

施工组织设计(方案)报审表

工程名称:XXXXXXXXXXX项目

XXXXXX项目——钢结构安装专项施工方案 批准: 审核: 编制: XXXXXXX 2017年4月25日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工进度计划 (1) 第四章施工准备 (2) 第五章钢柱安装 (6) 第六章钢梁安装 (10) 第七章梁柱焊接 (13) 第八章其余构件安装 (17) 第九章检验及验收 (17) 第十章确保质量的技术措施 (18) 第十一章确保安全的技术组织措施 (21) 第十二章文明施工和环境保护措施 (26) 第十三章危险源辨识与防护措施 (26)

第一章工程概况 XXXXXXXXXXX项目——加压气化高层及多层钢结构为钢框架-支撑结构,设计使用年限50年,结构安全等级为一级,抗震设防烈度7度(0.15g),设计地震分组为第三组,建筑场地类别二类。该结构抗震设防类别为重点设防(乙类),钢框架抗震等级为二级。 该钢结构安装标高为-5m∽74m,共计14层,主要构件包括十字型钢柱、H型钢柱、H型钢梁、柱间支撑、钢格板、钢楼梯、栏杆、屋面构件等,其中第一节钢柱-5m~-1.95m采用混凝土钢包柱形式。 第二章编制依据 根据设计图纸,国家规范、规程等编制施工方案。 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB/50300-2013) 2、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB/50205-2012) 3、《钢结构焊接规范》(GB50661-2011) 4、《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-2001) 5、《钢结构焊接连接节点通用图》HUALU 1X02-2014 第三章施工进度计划

某大型商场钢结构施工方案.doc

吊装施工方案 一、主要依据 1.1业主提供的《工程》 二、工程概况 2.1工程概况 本工程项目,结构形式为框架结构,单层高度约6米,柱底标高23.25米,四层楼板顶四周建有机房,高度约29米。 2.2工程特点 2.2.1本工程为屋面接建工程,屋面梁、楼板设计荷载较小,无法承受汽车吊及叉车在上面施工作业,屋面构件需采用人力倒运,安装作业需采用人工抱杆的形式进行吊装.

2.2.2本工程施工范围较大,单个构件非常重,构件采用人工炮车倒运,因屋面防水已经做完,屋面保温层松软,人力无法运输构件,同时单个构件重,抱杆吊装时,屋面板无法承受重量,所以需在屋面所有安装范围内满铺钢板。 2.2.3本工程屋面防水已经施工完毕,铺设钢板和安装结构时会对防水造成整体的破坏。 2.2.4本工程垂直运输较高,屋面荷载较小,所有构件在屋面上倒运需预留倒运路线,所以屋面储存构件不能太多,需100吨汽车吊全天候在地面进行垂直运输。 2.2.5部分钢梁自重超过1.5吨,人力无法倒运,需断开钢梁,是单位倒运构件小于1.5吨,待运至预吊装位置时,再进行对接;桁架梁安装时,需在其下方安装支撑平台。 2.2.6屋面不平整,构件过重,人力作业过于繁重,需两班工人串休倒运与安装,施工人力较多,工期较长. 三、钢结构安装施工部署及准备 3.1、施工组织机构 项目经理: 技术负责人: 质检员: 安全员: 3.2、构件检验及资料验收

对进入现场的构件的主要几何尺寸和主要构件进行复检,验收标准按照GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》进行验收。明确构件是否符合安装条件,防止安装过程中由于构件的缺陷影响质量、进度。对于尺寸偏差超过设计范围的构件退回加工厂,必须保证进入现场的构件全部合格。现场钢构件检查内容如下: 3.2.1构件的验收 a、设专业质量检查组,进行构件验收和跟踪检查。 b、构件质量证明书和运货清单等资料要随同构件一起送至施工现场,验收人员核对无误,并对构件质量抽检合格后,方可确认签字。 c、凡验收不合格的构件,生产厂家应及时返修处理,在现场不能处理的构件,运回制造厂处理,但不得延误钢结构的正常吊装。 3.1.2随车资料 对进入现场的构件必须带有厂家的钢材材质证明、试验报告、探伤报告、产品质量合格证书、制作过程中用到的各种辅料的合格证和质量证明书,以及工厂的各种构件制作和焊接质量检验评定表,每项资料和构件必须符合本工程所规定的质量要求。 3.2.3钢构件临时堆放 (1)钢构件的临时堆放场地保证场地平整、地基坚实、无积水杂物,并在构件两端下方垫200高的枕木或工字钢以防止构件变形。 构件堆放应使用垫木,垫木必须上下对齐,每堆构件堆放高度应视构件的情况分别掌握,一般和次要构件(支撑、檩条、墙梁等)不宜超过1m,重型和大型主要构件采用单层堆放。

钢结构工程施工方案

钢结构工程施工方案 1.1.1.1基础验收 钢结构安装前需对土建基础进行中间交接验收,应符合下列规定: (1)基础混凝土强度达到设计要求; (2)基础周围回填夯实完毕; (3)基础轴线标志和标高基准点准确准; (4)基础支承面和地脚螺栓允差应符合下表要求: 1.1.1.2钢结构的制作 本项目主钢结构的钢柱是H型钢,屋面钢梁是焊接变截面H型钢,吊车梁为焊接H型钢,屋面檩条、墙面檩条为C型钢。钢构件原材料进加工场后,及时报验并现场取样送检。 1、加工制作分段 本项目钢柱、钢梁单件最大长度未超过30米,属于一般构件,不需要分段加工。在加工厂制作成型,运输现场后进行拼装。 2、钢结构通用制作工艺措施 (1)钢材矫正

(2)放样 (3)原材料对接

项 目 对接要求 板材对接 对接焊缝等级:一级,对接坡口形式如下图所示: 坡口加工采用半自动火焰切割加工,并打磨露出良好金属光泽,所有切割缺陷应修整合格后方允许进行组装焊接;组装对接错边不应大于t/10且≤ 2mm;。对接焊缝焊后24小时进行100%UT检测,焊接质量等级一级 型钢的对接 需要焊透,并进行探伤。接长段大于≥500mm,且错开附近的节点板及孔群100mm。焊缝视安装情况而定是否磨平 板制钢梁原则上由整块板下料。若允许对接,则在梁的上下翼板在梁端1/3范围内避免对接。上、下翼板与腹板三者的对接焊缝不设在同一截面上,应相互错开200mm以上,与加劲板的孔群应错开100mm以上,且分别对接后才能组装成型 3、切割和刨削加工 (1)切割前应清除母材表面的油污、铁锈和潮气;切割后气割表面应光滑 无裂纹,熔渣和气测物应除去,剪切边应打磨。 (2)切割的公差度要求: 项目允许偏差零件的长度长度±度的长度要 零件的宽度板制H钢的翼、腹板:宽度±1.0mm零件板:宽度±.0mm 零 切割面不垂直 度e t≤20mm,e≤1mm;t≥20,e≤t/20且≤2mm 割纹缺口深度0.2mm (3)放样切割流程

相关文档