1 总则

1.1 操作票是操作人员对电气设备进行倒闸操作的书面依据。为认真、准确的进行倒闸操作,规范操作票的填用和操作行为,防止电气误操作事故,保障人身、电网和设备安全,依据现行的《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》、《湖北电网调度规程》及有关规程规定,制定本细则。

1.2 本细则适用于公司系统发电、输电、变电(含高压直流)等电气设备的倒闸操作。并入湖北电网运行的发电厂、用户变电站可参照执行。

1.3 公司系统所有生产及相关人员必须熟悉并严格执行本细则。

2 倒闸操作的基本条件

2.1有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图(包括各种电子接线图)。

2.2操作设备应具有明显的标志,包括命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置指示及设备相色等。

2.3 高压电气设备应安装功能完善的防误操作闭锁装置。

2.4 封闭式高压配电设备进线电源侧和出线线路侧应装设带电显示装置。

2.5 电气设备的操作机构上应有中文操作说明和状态指示。

2.6有值班调控人员、运维负责人(以下简称发令人)正式发布的操作指令,并使用经事先审核合格的倒闸操作票。

3 倒闸操作的一般规定

3.1 停电拉闸操作应按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行;送电合闸操作应按与上述相反顺序进行。禁止带负荷拉、合隔离开关(刀闸)。

3.2 发令人发布操作指令和受令人复诵操作指令均应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,同时要求使用普通话。下、受票时,双方应先互报单位和姓名,受票人对下达的内容复诵无误,整个过程应录音,并做好记录。下达操作指令,可采用电话下达,也可采用传真或局域网等方式下达。发令人、受令人、操作人员(包括监护人)均应具备相应资质。

3.3倒闸操作分为监护操作、单人操作和检修人员操作三种类型。

3.3.1监护操作是由两人及以上进行同一项的操作,其中对设备较为熟悉者作为监护人。特别重要和复杂的倒闸操作,应由熟练的运维人员操作,运维班负责人监护,必要时增设第二监护人。监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。

3.3.2 单人操作:由一人完成的操作。

3.3.2.1单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。

3.3.2.2 若有可靠的确认和自动记录手段,调控人员可实行单人操作。

3.3.2.3 实行单人操作的设备、项目及人员需经设备运维管理单位或调控中心批准,人员应通过专项考核。

3.3.2.4 单人操作不得进行登高或登杆操作;不宜进行逐项操作指令票的操作。

3.3.3 检修人员操作是由检修人员完成的操作,可进行220kV及以下设备由热备用至检修或由检修至热备用状态转换的操作。检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求,应经设备运维管理单位审定,报上级运维管理部门和相应调控中心备案。

检修人员操作必须执行监护操作,监护人应是同一单位的检修人员

或是设备运维人员。检修操作人员必须是经设备运维单位考试合格、批准的本单位的检修人员,并报上级运维管理部门和相应调控中心备案。

3.4倒闸操作可通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。实行遥控操作、程序操作的设备应满足运行技术条件,有关管理规定应经省检修公司、地市公司生产副总经理(或总工程师)审定后执行。

3.5操作中发生疑问时,现场操作人员应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可继续操作。禁止现场操作人员擅自更改操作票。不准随意解除闭锁装置。解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员禁止擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况需解锁操作,应经运维管理部门防误操作装置专责人或运维管理部门指定并经书面公布的人员到现场核实无误并签字后,由运维人员告知当值调控人员,方能使用解锁工具(钥匙)。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中禁止解锁。如需解锁,应待增派运维人员到现场,履行上述手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后及时封存并作好记录。

3.6防误闭锁装置退出运行时,不得进行单人操作或检修人员操作。3.7在无人值守变电站现场操作过程前后,运维操作人员应通知调控中心人员,整个操作调控中心人员应在监控终端监视现场设备相关信息变化情况,若发现疑问应立即告知现场人员并终止现场操作。排除疑问后,现场操作人员方可继续操作。

3.8调控及监控人员远方操作一次设备前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。

3.9手车式开关转至“试验”位置由运维人员操作;若调度下令将手车式开关由“运行转检修”操作时,运维人员操作至“试验”位置即可;手车式开关在检修过程中,“试验”位置与“检修”位置的转换由检修人员操作(相应安全措施由检修人员布置)。

4 操作票的填用规定

4.1 操作票的种类及格式。

4.1.1综合操作指令票,票面格式见附录A。

4.1.2逐项操作指令票,票面格式见附录B。

4.1.3倒闸操作票,票面格式见附录C。

4.1.4口头操作指令记录簿,格式见附录D。

4.2 填用操作票一般规定。

4.2.1 操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序,对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。

4.2.2根据同一操作指令,为实现同一个操作目的而依次进行的一系列相互关联的倒闸操作全过程,称为一个操作任务。每份操作票只能填写一个操作任务。

4.2.3禁止随意涂改操作票,票面上的时间、地点、设备双重名称、操作术语、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改,应将错误内容划上双删除线“=”,在遗漏内容处做插入标记,在旁边空白处填写正确内容并签名。

4.2.4下列操作可不使用操作票,但执行人在操作前应将操作指令填入“口头操作指令记录簿”中,且必须持记录簿到现场操作(事故紧急处理除外,但应保存原始记录)。

4.2.4.1事故紧急处理。

4.2.4.2拉合断路器(开关)的单一操作。

4.2.4.3有载调压变压器的档位调整。

4.2.4.4拉、合变压器中性点刀闸的单一操作。

4.2.4.5程序操作。

程序操作的设备、项目应经省检修公司、地市公司生产副总经理(或总工程师)审定后执行。

4.3 综合操作指令票及逐项操作指令票填用规定。

4.3.1综合操作指令票是在一个操作单位(发电厂或变电站)内完成倒

闸操作全部过程时使用。发令人在下达综合操作指令票时,应提出明确的操作任务、操作要求、注意事项、及综合操作指令票编号。

综合操作指令票注意事项栏内的顺序不作为操作项目填写顺序的依据。

4.3.2逐项操作指令票是在倒闸操作的全部过程由两个及以上的变电站或操作单位完成时使用。发令人在下达逐项操作指令票时,应提出明确的操作任务、操作项目内容或逐项操作内容(按操作顺序填写)、逐项操作指令票的编号。

逐项操作指令票的操作项目应按操作顺序分项填写,不得颠倒和并项;操作后的检查项目可以不填。

4.3.3综合(逐项)操作指令票一般应在操作前4小时下票,特别复杂的操作应提前6小时下票。对新建或改、扩建变电站投运操作应提前36小时下票。禁止在调控人员未下达开始操作指令前进行现场操作,禁止用操作指令票代替倒闸操作票。

4.4 倒闸操作票的填用规定。

4.4.1倒闸操作票应根据综合操作指令票、逐项操作指令票或口头操作指令要求,按有关规定和现场规程填写。直流换流站一个直流系统方式变更的操作指令(任务),可能包含极Ⅰ、极Ⅱ、接地极、相关交直流设备及装置等多个状态的变更,可对应单个状态的变更分别填写倒闸操作票完成。倒闸操作票一般由操作人填写,可手工用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写,也可用计算机填写或自动生成。票面应使用统一格式。

综合操作指令、逐项操作指令或口头操作指令与现场典型操作票的操作任务一致时,可以借鉴典型操作票填写,但应结合(一、二次)设备实际运行方式进行修改和审核。

开始操作前,操作人、监护人、运维负责人应逐级根据模拟图或接线图审核操作票,并分别在相应栏内签名。有现场检查人员配合的倒闸操作,应在备注栏内填写检查人员的姓名。

4.4.2倒闸操作项目应按操作步骤逐项填写,一个项目栏只能填写一个

操作元件(一台开关、一副刀闸、一组地线)。直接验电、接地项目不得分项填写,间接验电、接地项目之间不得填写其他操作项目。禁止在一个项目栏内填写两个及以上的一次设备操作元件。

4.4.3 下列项目应填入倒闸操作票:

4.4.3.1应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]。

4.4.3.2拉、合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]后,设备位置的检查。

4.4.3.3验电(包括直接验电、间接验电)、装设接地线、拆除接地线。

4.4.3.4设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已全部拉开,接地线已全部拆除。

4.4.3.5拉开或推上隔离开关(刀闸)前、手车式开关推入或拉出前,检查断路器(开关)三相确在分闸位置。

4.4.3.6合上(安装)或断开(拆除)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的控制回路、合闸回路、电压互感器回路或站用变压器高低压侧的空气开关(熔断器),切换保护回路或自动化装置(包括自动切换后的检查项目),检验是否确无电压或确认电压正常等。

4.4.3.7投退保护电源开关,加、停用保护(自动装置)压板、端子切换片或转换开关(包括远、近控开关)等。

4.4.3.8加用保护前检查保护装置正常、通道正常。

4.4.3.9在进行倒负荷或解、并列(含二次)操作前后,检查相关电源运行和负荷分配以及电压指示情况等。

4.4.3.10 进行母线倒换、旁路代运行等母线侧刀闸操作后检查相关母线保护、主变保护、线路保护、电能表、测控屏电压切换是否正常。

4.4.3.11电气设备操作后无法看到实际位置时,通过检查设备机械位置指示、电气指示、负荷指示、带电显示装置及遥测、遥信等信号来判断设备实际位置的检查项目。

4.4.3.12 继电保护远方操作时,对相关指示发生对应变化的确认检查项目(至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位)。4.4.3.13无法直接进行验电而采用间接验电的检查判断项目,以及只能以带电显示器作为判断线路确无电压的唯一依据时,在停电操作前应先检查带电显示器完好的检查项目。

4.4.3.14高压直流输电系统启停、功率变化及状态转换、控制方式改变、主控站转换,控制、保护系统投退,换流变压器冷却器切换及分接头手动调节。

4.4.3.15 阀冷却、阀厅消防和空调系统的投退、方式变化等操作。

4.4.3.16直流输电控制系统对断路器进行的锁定操作。

4.4.3.17智能变电站投入、退出相关保护软压板的操作及检查,应列入操作票内。对于检修状态压板及软压板投、退操作后的检查项,应包括检查监控系统及相关保护装置液晶屏显示的报文是否正确和相关保护装置的实际位置等内容。

4.4.3.18 与本次操作目的能否有效达到的对有关设备的位置或状态的检查项目(如:开关由热备转运行,合开关前应检查其相关刀闸在推上位置;倒母线前检查母联开关确在合上位置;开关由冷备用转检修,推地刀前应检查相关联的开关及刀闸在断(拉)开位置等)。

5 倒闸操作票的执行程序

5.1 倒闸操作应在发令人发布正式操作指令,且受令人复诵无误后方能执行。

5.2 开始操作前,操作人和监护人应将事先拟好并经审核合格的倒闸操作票在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演,确认无误后方能开始倒闸操作。

5.3 受令人受令后,应在倒闸操作票上填写发令人姓名和发令时间,倒

闸操作票许可执行。无人值守变电站现场操作前,必须做好禁止远方遥控操作本站相关设备的措施。

5.4 操作前应先核对设备名称、编号和状态,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),操作过程宜全过程录音。

5.5操作时应按操作票的操作序号逐项执行,禁止跳项、倒项、添项或漏项操作。

5.6每操作完一项并检查无误后,应立即在该执行栏中做一个“√”记号。做好“√”记号后,才能进行下一项操作。

5.7全部操作项目执行完毕后,监护人和操作人应进行一次全面复查,以防漏项和错项。无人值守变电站现场操作结束后,操作人员应核对设备运行方式正确,并立即向调控中心汇报,双方核实正确。

5.8综合操作指令票的全部操作或逐项操作指令票的一次发令内容全部操作完成后,受令人应立即将操作情况向发令人汇报。综合操作指令票只汇报操作开始和终止时间,逐项操作指令票应汇报每个逐项操作项目的操作及终止时间。

5.9 倒闸操作因故中止,应在备注栏中说明原因。若需要恢复到原运行方式,应根据调度指令重新填写倒闸操作票进行操作,禁止按原操作票进行返回操作。

5.10特殊情况下,综合操作指令票或逐项操作指令票可移交下一班操作,但双方必须交接清楚,共同审查已执行的操作项目和剩余操作项目;在确认无误后,接班操作人、监护人和运维负责人在对应栏内确认签名。

5.11操作票执行完毕后,在最后一项的下一行左顶端加盖“已执行”印章,印章规格为25×8mm,四周为双线条。作废的操作票在操作任务栏左侧加盖“作废”印章,印章规格为30×20mm,四周为单线条。因故不能执行的操作票在操作任务栏左侧加盖“未执行”印章,印章规格为25×8mm,四周为单线条。作废或未执行的原因在备注栏中说明。印章用红色印料。

6 操作票填写说明

6.1 综合操作指令票填写说明。

6.1.1操作单位栏

填写操作的变电站名称(不应填写调控中心或变电运维班的名称)。

6.1.2日期栏

填写预计操作的日期。

6.1.3指令票票号栏

填写发令人下达的指令票号,如“(中调)综字2014060018号”。页面号按顺序填写。

6.1.4 操作任务栏

填写本次操作的操作任务。当综合操作指令票有多页时,后面几页的操作任务栏填写“同上页”,同时必须填写综合操作指令票号和页码顺序。填写操作任务时,应填写设备的双重名称(即设备名称和编号)。

6.1.5发令时间、发令人、受令人栏

发令时间是指发令人发布许可操作指令的时间。当发令日期与预计操作日期不一致时,应在备注栏说明。发布和接受指令后,发令人、受令人分别将发令时间和双方的姓名填入在对应栏中。

6.1.6 操作开始时间栏

填写倒闸操作票第一项的开始操作时间。

6.1.7 操作结束时间栏

填写倒闸操作票最后一项的操作结束时间。

6.1.8 汇报时间、汇报人、调度员栏

操作完毕后应及时向发令人汇报,发令人、汇报人将汇报时间及双方的姓名填入对应栏中。

6.1.9注意事项栏

填写该操作任务的操作注意事项或必要的说明。

6.1.10 拟票人、审票人、下票人、受票人、受票时间栏

拟票人、审票人分别由拟票人、审票人手工或电子签名。在下达综合操作指令票后,分别填入下票人、受票人姓名,并填写受票详细时间。

6.2 逐项操作指令票填写说明。

6.2.1操作任务栏

填写本次操作的操作任务。当逐项操作指令票有多页时,后面几页的操作任务栏填写“同上页”,同时必须填写逐项操作指令票号码和页码顺序。填写操作任务时,应填写设备的双重名称(即设备名称和编号)。

6.2.2 日期栏

填写预计操作的日期。

6.2.3 指令票票号栏

逐项指令票票号填写发令人下达的命令票号码,如“(中调)逐字2014060008号”。页面号按顺序填写。

6.2.4 操作单位栏

填写执行操作项目的变电站或发电厂名称(不应填监控中心或变电运维班名称)。

6.2.5 序号栏

填写操作项目的顺序号。

6.2.6 操作项目栏

填写具体操作项目内容。

6.2.7发令时间栏

填写对应操作项目的许可操作的发令时间。

6.2.8 操作时间栏

填写对应操作项目的实际操作时间。

6.2.9汇报时间栏

填写对应操作项目的向发令人汇报的时间。

6.2.10 发令人、受令人栏

填写对应操作项目的发令人和受令人姓名。

6.2.11 备注栏

填写对应操作项目的特别要求或执行中发生的特殊情况及必要的说明等。

6.2.12 拟票人、审票人、下票人、受票人、受票时间栏

拟票人、审票人分别由拟票人、审票人手工或电子签名。在下达逐项操作指令票后,分别填入下票人、受票人姓名,并填写受票详细时间。

6.3 倒闸操作票填写说明。

6.3.1操作单位栏

填写变电站(发电厂)名称。

6.3.2 编号栏

填写操作票的编号,以变电站(发电厂)为单位连续编号。每张倒闸操作票只能编一个号,编号为十位数(前四位为年份、中间两位为月份、后四位为操作票流水号)。计算机生成的操作票必须在正式出票前自动编号。

6.3.3 发、受令人及发令时间栏

由受令人在接受操作指令后填写发、受令人姓名和发令时间。当操作票有多页时,如果本页的发、受令人和发令时间栏中的内容与上一页一致,可只填写“同上页”。

6.3.4操作开始时间栏

填写第一项的开始操作时间。

6.3.5 操作结束时间栏

填写最后一项的操作结束时间。

6.3.6 操作类型栏

在监护操作、单人操作或检修人员操作的对应括号内打“√”记号。

6.3.7 操作任务栏

操作任务应与操作指令票内容一致,操作人在填写操作任务后应在

备注栏中填写拟票依据。

6.3.8序号栏

根据综合操作指令票或口头操作指令填写的倒闸操作票,其操作项目序号采用顺序连续编号,不得中断。根据逐项操作指令票填写的倒闸操作票,其序号采用双重序号。左侧数字是逐项操作指令票操作项目序号(应完全一致),右侧序号是对应的倒闸操作项目序号。左边数字编号间断,则右边序号可连续编号、无需间断(如:1-1,1-2,2-3,3-4,3-5等),两序号用“-”相连。当逐项操作指令票不连续的两项之间应间断留出空行,盖上“暂停,待调度令继续操作”的图章,印章规格为50×8mm,四周为单线条,印章用红色印料。此图章应在操作票填写时盖好,同时在指令票上相同位置盖此图章,作为操作间断的标志。在逐项操作指令票连续的两项之间,若出现操作暂停,应在操作指令票暂停位置划上红线,作为操作间断的标志。

6.3.9倒闸操作项目栏

应按操作步骤逐项填写。

6.3.10 执行符打“√”栏

在执行过程中,每操作完一项操作项目,在对应的项目序号前作记号“√”。

6.3.11 操作时间栏

依据综合操作指令票填写的倒闸操作票,操作项目的第一项、最后一项和重要操作项目(包括断合开关、刀闸,装、拆接地线,推、拉接地刀闸等),应填写具体操作时间。操作后的检查时间可以不填写。

依据逐项操作指令票填写的倒闸操作票,若逐项操作指令票的操作项目只对应一个倒闸操作票操作项目序号时,则只填一个操作时间。若逐项操作指令票的操作项目对应两个或多个倒闸操作票操作项目序号时,则应填写两个操作时间,即逐项操作指令票操作项目的操作开始时间及结束时间。

6.3.12 备注栏

根据实际情况填写操作依据。如“此票以(地)调(综)字第(0100)指令票为依据”,“此票以(中)调(/)字第(口头)指令票为依据”等。倒闸操作因故中止或某些项目不执行操作,应在备注栏中说明原因。

6.3.13 签名栏

由本次倒闸操作票的实际操作人、监护人、运维负责人(当值值班长)在操作票填写审核完毕后分别在对应栏签名;第二监护人应与第一监护人并行签名。

7 操作票的管理与评价

7.1已执行的操作票应保存一年,每月按编号顺序装订。有人值班变电(换流)站操作票保存在本站,无人值守变电站操作票保存在变电运维班,调控中心操作票分别保存在本单位。

7.2各专业班组每月应检查和评价已执行的操作票,每季度对已执行的操作票进行一次总结分析,提出存在的问题及改进措施;县市公司、检修分公司应每月对各专业班组操作票执行情况进行一次考核;地市公司应每季度对县市公司、检修分公司操作票执行情况进行一次考核。评价及考核均应有据可查。

操作票合格率的计算办法为:

月合格率=(当月执行的操作票份数-不合格份数)/当月应使用操作票份数×100%。

7.3有下列情况之一者应定为不合格操作票:

7.3.1填写格式不合格或操作术语不正确。

7.3.2操作任务含糊不清,未填写设备双重名称,漏填操作依据或必要的说明。

7.3.3无编号、跳号、重号或错编号。

7.3.4修改个别误、漏字时,字迹模糊,不易分辨。

7.3.5未按规定填写操作项目或操作项目不全的。

7.3.6操作后未及时打执行符“√”或未填操作时间。

7.3.7未按规定签名的。

7.3.8未盖“已执行”或有关印章者。

7.3.9已执行的操作票遗失者(按无票考核)。

7.3.10其他明显不合格者。

8 附则

8.1各单位可结合本单位情况制定相关补充说明,但不得违反本细则。

8.2本细则的规定如与《湖北电网调度规程》不符时,应执行《湖北电网调度规程》相关规定。

8.3本细则解释权属国网湖北省电力公司运维检修部。

附录:

附录A:综合操作指令票格式

附录B:逐项操作指令票格式

附录C:倒闸操作票格式

附录D:口头操作指令记录簿格式

附录A 综合操作指令票格式

综合操作指令票

操作单位:年月日(星期)()综字第号第页

操作

任务

发令时间月日时分发令人受令人

操作

开始时间

时分

汇报时间月日时分汇报人调度员

操作

结束时间

时分

备注

拟票人:审票人:下票人:受票人:受票时间:月日时分

附录B 逐项操作指令票格式

操作任务:逐项操作指令票

年月日(星期) ( )逐字第号第页

操作单位序

操作项目

发令

时间

操作

时间

汇报

时间

发令人受令人备注

拟票人:审票人:下票人:受票人:受票时间:月日时分

附录C 倒闸操作票格式

变电站(发电厂)倒闸操作票

操作单位:编号第页共页

发令人:受令人:发令时间:

年月日时分

操作开始时间:

年月日时分操作结束时间:

年月日时分

操作类型()监护下操作()单人操作()检修人员操作操作任务:

执行(√)序号操作项目操作时间

备注

此票以()调()字第()指令票为依据。操作人:监护人:运维负责人:

附录D 口头操作指令记录簿格式

口头操作指令记录簿

操作单位:年度:第页

月日√序号操作项目发令

时间

操作

时间

汇报

时间

发令人受令人

[整理]中国南方电网有限责任公司电气操作票管理规定.

------------- Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度 中国南方电网有限责任公司 电气操作票管理规定

目次 1总则 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4职责 (2) 5管理内容与方法 (3) 6附则 (4) 附录 (4)

中国南方电网有限责任公司电气操作票管理规定 1总则 1.1为规范操作票的填写和执行,使操作票在电气操作中起到保人身、设备和电网安全的作用,结合南方电网公司实际,特制定本规定。 1.2本规定适用于南方电网公司系统各分子公司、地市供电局及县区供电企业变电、配电操作票的管理。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 中华人民共和国电力法 中华人民共和国安全生产法 GB 26860-2011电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) GB 26859-2011电力安全工作规程(电力线路部分) GB 26861-2011电力安全工作规程(高压试验室部分) DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分) Q/CSG 1 0006中国南方电网有限责任公司电气操作导则 3术语和定义 3.1操作票 是指进行电气操作的书面依据,包括变电、配电操作票。 3.2一个操作任务 指⑴将一种电气运行方式改变为另一种运行方式;⑵将一台电气设备(或一条线路)由一种状态改变为另一种状态;⑶一系列相互关联、并按一定顺序进行的操作。

电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司 xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

目录 一、工程概况 二、专业工程的特点: 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法及措施

本监理实施细则是依据已批准的本工程的《监理规划》与电气专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编写的。 一、工程概况 本工程为北京百泰生物药业有限公司,人源化抗体产业化示范工程项目,二号综合生产厂房中试区等2项,该厂为新建,主要由生产区与中试区组成,总建筑面积20901.51㎡。 二、专业工程的特点: 本工程消防及部分工艺负荷用电为二级负荷,消防负荷容量为122.4KW,工艺二类负荷为86.8KW,其他为三级负荷,电源为低压380V 50HZ,本工程采用一路10KV电源供电,高压进线及保护由当地的供电部门完成。 本工程防雷为三级防雷建筑物,低压配电室设等电位箱,采用40*4镀锌扁钢与原接地系统可靠连接,与进户工艺管、水管、风管、PE线电缆桥架连接,接地电阻要求不大于1欧姆。接地系统为TN-S系统,等电位与接地体连成一体,系统接地采用TN-C-S系统,进户处应重新接地。

三、监理工作的流程 1.施工阶段进度控制监理工作流程图(如下)

2.工程质量监理程序图 3.工程进度监理程序图

四、监理工作的控制要点及目标值 4.质量控制 ⑴从事建筑电气工程施工单位,必须持有电力主管部门颁发的“供、用 电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ⑵工程项目技术负责人,应具有助理工程师以上技术职称的人员担任, 并经考核合格。电气工长、安装工人、电焊工应持“岗位证书”、“特种作业人员操作证”,有电工合格证的专业技术工作人员,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ⑶消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有建设主管部门颁发 的施工单位资质等级证书和消防部门颁发的消防工程施工许可证。 ⑷电梯、电信、有线电视、电缆等专业安装单位,必须持有建设主管部 门颁发的安装许可证(需与所核准安装范围相一致)。 5.设计文件的复核、优化与设计变更、洽商,开工前应及时设计交底。 ⑴施工图纸设计交底和会审应有文字记录,交底后经设计、施工、监理、 建设单位各方会签后方可作为施工依据。 ⑵设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工 程师(送交复印件)。 ⑶电气施工方案必须经总监和专业监理工程师审批,经确认后方可在施工 中实施。 ⑷电气安装工程所需要材料、器件、设备要严格按照国家法律、法规以及 规范的规定进行质量认定。 6. 现场检查质量控制的关键,除把好材料、器件、设备质量外,按照施工

国网湖北省电力公司电气操作票实施细则(变电部分)

附件1: 国网湖北省电力公司电气操作票实施细则 (变电部分) 1 总则 1.1 操作票是操作人员对电气设备进行倒闸操作的书面依据。 2 倒闸操作的基本条件 2.1有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图(包括各种电子接线图)。(完整word版)电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项 电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

中国延安干部学院 电气安装工程监理细则 SGJ/GC-5JL05(YAG04) 编制: 审定: 陕西省工程监理有限责任公司 中国延安干部学院项目监理部 二00三年十月六日 一、概述

1、适用范围:本细则适用于中国延安干部学院电气安装工程施工的监理工作。为了确保工程质量达到‘国家鲁班奖’标准,使监理工作过程中有章可循,按照监理规范的要求,特制定本细则。 2、工程概况:中国延安干部学院位于陕西省延安市枣园路南侧。用地面积66669.2m。其中教学区建筑面积10000m2;宿舍区建筑面积10376m2。概算投资:7912万元。 二、电气工程专业的特点: 其强电部分主要有:供变电系统、防雷接地系统、空调制系统、消防控制系统以及室内外照明系统。弱电部分主要有:综合布线、消防报警、电声教学、内部网络、电梯工程、电视及电话系统。本项目电气安装工程涉及的强弱电系统范围广泛,技术复杂,施工难度大且要求高。因本项目是国家中组部重点项目,要求施工质量必须达到‘国家鲁班奖’标准。 三、监理工作的主要依据及工作内容: 依现行法律法规及标准、按监理合同、施工合同规定的内容、依甲方提供的施工图纸及设计变更、对该工程进行规范监理。 (一)参考利用的图标图集有: (1)电缆桥架安装(86SD169) (2)电缆敷设(D164)

(3)建筑物、构筑物防雷设施安装(D562) (4)利用建筑物金属体作防雷接地安装(86SD566) (5)电气竖井设备安装(90SD180) (6)等电位连接安装(97SD567) (7)民用闭路监视电视系统工程技术规范(GB50198-94) (8)接地装置安装(86D563) (9)共用天线电视系统安装(88S666) (10)建筑电气设备安装工程施工图集(JSJT) (11)建筑电气安装工程图集(第一、二集) (二)利用的施工及验收规范有: (1)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90)(2)电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范(GBJ148-90)(3)电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-90)(4)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)(5)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)(6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB50171-92) (7)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范(GB50258-96)

湖北省电力公司安全标准化设施管理办法

湖北省电力公司安全设施管理办法 (试行) 第一章总则 第一条为了保证员工在生产活动中的人身安全,落实《国家电网公司安全设施标准》,规范安全设施管理,结合公司实际,制定本办法。 第二条本办法所称“安全设施”系指生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所设臵的安全标志、设备标志、安全警示线、安全防护设施等。 第三条本办法适用于公司系统变电站、电力线路安全设施配臵及管理;适用于公司系统的生产性企业和单位。 第二章职责及要求 第四条公司系统各级安监部门归口监督安全设施的配臵及管理工作,落实《国家电网公司安全设施标准》。负责编制运用中的变电站、电力线路安全标志、设备标志、安全警示线、安全防护设施的配臵方案。 第五条基建部门负责新建、改建、扩建变电站、电力线路安全设施的设计、审查、施工、验收等工作,负责新建、

改建、扩建工程配臵的安全标志、设备标志符合《国家电网公司安全设施标准》要求。(负责将安全标准化建设费用列入工程预算) 第六条生产技术部门负责运用中的变电站、电力线路安全设施管理,审批安全标志、设备标志、安全警示线、安全防护设施的配臵方案,费用列入大修、技术改造项目计划。 第七条运行维护单位负责本单位变电站、电力线路所设臵的安全标志、设备标志、安全警示线、安全防护设施的日常运行维护管理工作(负责新改扩建建安全标准设施的验收工作)。 第八条新建、改建、扩建工程安全设施应符合《国家电网公司安全设施标准》要求,标准化安全标志、设备标志应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产与使用。(列入总则) 第九条运用中的变电站、电力线路应按照《国家电网公司安全设施标准》要求,编制安全设施标准配臵年度实施计划,并列入年度安全技术劳动保护措施计划予以落实。(列入总则) 第三章配臵及管理 第十条变电站内、电力线路生产活动涉及的场所、设备(设施)、检修施工等特定区域以及其它有必要提醒人们

国网湖北省电力公司电力安全施工作业票实施细则

国网湖北省电力公司电力安全施工作业票实施细则

附件6: 国网湖北省电力公司电力安全施工作业票实施细则 1 总则 1.1 为加强电力施工作业现场安全管理,落实施工作业过程中的安全组织技术措施,确保施工作业人员安全,依据国家电网公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《基建安全管理规定》、《输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》,结合公司实际,制定本细则。 1.2 本细则适用于国网湖北省电力公司系统非运用中的电气设备,以及新建、改建、扩建工程中的施工作业项目。 1.3 公司系统所有施工作业人员及相关人员必须熟悉并严格执行本细则。 2 填用电力安全施工作业票的工作 2.1 电力安全施工作业票的种类。 2.1.1 电力安全施工作业票A,格式见附录A。 2.1.2 电力安全施工作业票B,格式见附录B; 电力施工作业风险控制卡,示例见附录C。 2.2 填用电力安全施工作业票A的工作如下:

2.2.1公司系统建设的35kV及以上输变电工程施工中危险性较大的分部分项工程(见附录D)。 2.2.2 公司系统建设的20kV及以下配电工程施工中危险性较大的分部分项工程(见附录D)。 2.2.3 公司系统承担的用户业扩工程、电力设备迁改工程施工中危险性较大的分部分项工程(附录D)。 2.3 填用电力安全施工作业票B,并制定“电力施工作业风险控制卡”的工作如下: 2.3.1公司系统建设的输变电、配电工程和公司系统承担的20kV及以上用户业扩、电力设备迁改工程施工中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程(见附录E)。 2.3.2公司系统建设的输变电、配电工程和公司系统承担的20kV及以上用户业扩、电力设备迁改工程施工中重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目(见附录F)。 2.3.3公司系统建设的输变电、配电工程和公司系统承担的20kV及以上用户业扩、电力设备迁改工程施工中的其它作业(见附录G)。 3 填用电力安全施工作业票的一般规定 3.1 电力安全施工作业票的填写与签发。 3.1.1 电力安全施工作业票应用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,一份由工作负责人(工作负责人)收执并随身携带,另一份由作业票签发人或项目部留存备查。

防爆电气安装监理实施细则DOC

(合同工程名称) 监理实施细则(电气专业防爆工程)

吉林工程建设监理公司(监理部名称) 年月日 第一章工程概况 1、电气工程量一览表 工程量内安装场所名设备材料名以及防爆等数单位以及型 2、工程特点 3、供货范围、供货时间 4、工期要求 5、编制依据 1)本工程的《工程建设监理委托合同》 2)本工程的《工程建设监理规划》 3)本工程的设计、勘察文件 4)建设工程监理规范(GB50319-2000) 5)石油建设工程质量检验评定标准电气装置安装SY4030.2-93 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-96 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92 等现行的施工质量验收规范、标准等。

6)石油化工施工安全技术规程(SH3505-1999)、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)、施工现场临时用电安全技 术规范(JGJ46-88)、建筑施工高出作业安全技术规范(JGJ80-91)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)、建设工程安全生产管理条例等安全管理规范和条例。 7)吉林工程建设监理公司《质量手册》、《程序文件》及其它企业管理标准等。 第二章监理工作流程 2.0监理工作流程 2.1开工前质量控制

监理工程 上报质量保证体系文审查承包商质量保证体系文件承包监理工程师 修改质量保证体系文NO 承包YES 上报人员资质资源计审查承包商人员资质资源计承包监理工程 人员培训考核、修改计 NO YES 承包 设计交底和图纸会执行图纸会审管理程 设计变更审执行设计变更管理程 施工方案审执行施工方案审批程 电气设备材料进场检执行设备材料进场检验程 电气专业开始施工承包商 2.2 防爆电气安装检验程序 电气设备材料施工前检 承包商和监理工程 填写隐蔽工程记录、报验申请 承包 NO 隐蔽工程记录施工工序报验核验监理工程YES 审批隐蔽工程记录施工质量文

(电力行业)湖北省电力公司年三指定

湖北省电力公司2011年 客户受电工程"三指定"专项治理工作实施方案为贯彻落实国家电监会关于深入开展供电企业用户受电工程“三指定”专项治理工作的要求,进一步规范业扩报装管理,确保专项治理工作取得实效,促进供电服务水平不断提升,根据国家电网公司的统一部署,结合公司实际,制定本实施方案。 一、工作目标 通过深入开展用户受电工程"三指定"专项治理工作,进一步规范业扩报装管理,优化工作流程,提升报装服务质量和水平。严格执行“三不指定”要求,全面开放用户受电工程市场,杜绝“三指定”行为。 二、组织机构 为确保用户受电工程“三指定”专项治理工作顺利开展,公司成立专项治理工作领导小组,负责专项治理工作的组织领导,研究解决工作中的重大事项和问题。 组长:余卫国、梁国庆副

组长:曹世强、侯春 成员:张怀艳、陈玉进、贺少云、简作群、宋求明陈 明珠、文兴胜、张大国、林小飞、熊昌国汪 超英、李小平 领导小组下设专项治理办公室,负责贯彻落实专项治理领导小组的工作部署,牵头处理专项治理工作中的日常事务,对各单位工作情况进行督导和检查。 主任:曹世强 副主任:张怀艳、陈玉进、贺少云、简作群、宋全清 成员:黄海峰、李兴桂、曾长华、文宪桥、季斌 喻子易、华明、魏丽雅、吴梅、黄焱 廖启涛、王满意 三、工作措施 1、进一步加强学习宣贯。加强《供电监管办法》的学习领会,组织各级培训,加强与监管机构的汇报沟通,聘请电监局专家讲解,准确领会供电监管的有关规定要求。通过集中学习、专家解读、案例

分析、宣贯考试等多种方式,使供电服务相关岗位员工深刻认识深入开展客户受电工程“三指定”治理工作的艰巨性、复杂性和长期性,增强责任感和紧迫感,消除麻痹思想和侥幸心理,形成有效防范“三指定”风险的良好工作氛围。 2、进一步深化自查自纠。按照国家电监会关于《供电企业客户受电工程“三指定”专项治理工作方案》(电监稽查【2011】15号)要求,及列举的20条“三指定”行为,对照《用户受电工程“三指定”专项治理自查自纠对照表》,抓住业扩报装及客户受电工程的关键环节开展自查自纠,再次梳理有关规章制度、业务流程、费用收取、窗口服务、信息公开、人员管理、主多界面等方面,再次查找存在的问题,制定切实有效整改措施,从运行机制上解决客户受电工程“三指定”问题。 3、进一步落实问题整改。按照国家电监会《关于对客户受电工程“三指定”专项治理重点抽查发现问题进行整改的通知》(办稽查函【2010J】426号)要求,针对电监会列举的问题,以及去年华中电监局对武汉、荆州公司检查发现的问题,举一反三,重

电气工作票及操作票

变电站倒闸操作票

变电站第一种工作票 单位:顺河煤矿编号: 1、工作负责人(监护人)______________________ 班组_________________________________ 2、工作班人员(不包括工作负责人) ____________________________________________________________ 共___________ 人。 3、工作的变配电站名称:______________________________________________________________ 4、工作任务 自___ 年—月—日_________ 时—分至________ 年—月—日—时_____________ 分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明) 已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写

_ 年 月 日—时 分 _月 日 时 分 工作负责人签名 工作许可人签名 月 日 时 分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施。工作班组人员签名: 10、 工作负责人变动情况: 原工作负责人 ___________ 离去,变更 ___________ 为工作负责 人 工作票签发人 __________________________ 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): _______________________________________ 11、 工作票延期: 有效期延长到 _______ 年_ 月 _ 日 _ 时_ 分 工作负责人签名 __________________________ 工作许可人签名 ________________________ 12、 工作终结 全部工作于 _______ 年 ____ 月 ____ 日 ____ 时 ___ 分结束,设备及安全措施已恢复至开 工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名 ________________________ 工作许可人签名 _______________________________ 13、 工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除的接地线或未拉开的接地刀闸编 号 ________ ( )等共—组,已汇报调度值 班员。 工作许可人签名 _________________________ 14、 备注: 1) 指定专责监护人 ___________ 负责监护 _____________________________ (地点及具体工作) 2) 其他事项 ___________________________________________________________________________ 东方红煤矿变电站 第二种工作票 (第一联:由工作负责人收执) 单位 _______________ 编号 _________________________ 1. 工作负责人(监护人) ______________________ 班组 ________________________________________________ 2. 工作班人员(不包括工作负责人): _________________________________________________________________ 等共 人。 3.工作任务 工作票签发人签名 _______ 签发日期: 7、收到工作票时间: __________ 年 值班负责人签名 ____________________ 8确认本工作票1-7项 工作负责人签名 ____________________ 许可开始工作时间: 年

湖北电力的发展在中部崛起中的作用

湖北电力的发展在中部崛起中的作用 一湖北电力的发展 随着经济的持续稳定发展,自去年10月份以来,湖北省全社会用电量连续6个月保持两位数的增长,发、用电量增幅均创近年新高,电力市场出现转暖迹象。从去年12月份开始,局部地区出现了季节性的拉闸限电现象,冬季枯水期和夏季负荷高峰期电力供需矛盾日益明显,预计今年湖北省夏季高峰负荷将突破1000万千瓦,考虑到三峡电站蓄水和机组调试的影响,今年湖北省的迎峰度夏任务将更为艰巨。 电力供应紧张,主要有以下几个原因:一是经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,导致用电大幅度增长。工业用电尤其重工业用电的高速增长是拉动用电需求的主要因素。二是近年来电源建设速度放缓,电源结构不合理。“九五”末期以来湖北电力装机年增长幅度仅为1.1%,基本没有大型机组投产。去冬今春又遭遇百年一遇的枯水,严重影响占电力容量47%的水电出力。三是电网结构仍然显得薄弱,部分地区供电卡口没有解决。四川电煤资源的制约,我省98%以上的电煤从省外调入,冬季缺煤现象虽经努力有所改善,但煤炭价格上升仍对火电企业影响较大。五是跨省电力交易规则尚未形成,影响大区域电力电量互济。 发展战略规划是企业发展的旗帜,是企业面对激烈变化、严峻挑战的经营环境,为求得长期生存和不断发展而进行的总体性谋划,是企业今后一个时期各项工作的指南。面对改革和发展的新形势,湖北省电力公司审时度势、与时俱进,由注重过程管理向目标、过程管理并重转变,由注重战术管理向战术、战略管理并重转变,研究制定出企业"三型二化一强"的发展战略规划,即把湖北省电力公司建设成为效益型、服务型、学习型、现代化、多元化、实力强的电力公司,以促进湖北省电力公司持续、快速、健康发展。 二中部崛起战略 2004年3月,温家宝总理在政府工作报告中正式提出“促进中部地区崛起”的重要战略构想。今年的全国“两会”上,“积极促进中部地区崛起”的战略变得更加清晰。有专家断言,中部崛起,将成为“十一五”时期区域经济发展的华彩乐章。中部崛起为湖北的发展翻开了新的篇章,在诸多关键领域,湖北频频发力,采取了多项措施全力推动崛起:武汉城市圈的构建,钢铁、汽车、高新技术、石化等产业带的加快建设,对县域经济的推动和扶持…… 经济的发展离不开电力的可靠供应,坚强电网在湖北的崛起中扮演着重要角色。“湖北电力的发展反映了湖北经济的发展,湖北经济的发展依赖于湖北电力的发展”,中共中央政治局委员、湖北省委书记俞正声的批示对此作出了中肯的评价。 湖北的崛起对湖北电网提出了更高的要求。“十五”期间,国家电网公司投资280亿元用于湖北城乡电网建设与改造以及三峡电力外送工程,使湖北电网发展成为一个以500千伏电网为骨干、以220千伏电网为主体、110千伏及以下电网覆盖全省城乡、供电人口达6100万的现代化大电网。但与快速发展的湖北经济相比,湖北电网仍有差距,鄂东负荷中心500千伏双环网还未形成、220千伏电网比较薄弱、110千伏电网部分网络不合理等问题成为了

电气操作票、工作票实施细则 (1)

附件1: 电气操作票、工作票实施细则 1 电气倒闸操作 1.1 倒闸操作应根据设备分管权限,分别由值班调度员或值班负责人(值长或电气班长)发布命令,受令人复诵无误后执行。发令人和受令人双方都要录音并作好记录(命令记录簿格式见附录一)。发布命令应准确、清晰、使用规范操作术语(见附录二)和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互报单位、姓名,并使用普通话。 1.2 使用微机开票系统必须具备以下条件: 1.2.1 变电站微机防误系统功能达到规定要求,并经过验收后投入正常使用。 1.2.2 微机开票系统内驻一、二次设备操作规则库中的操作规则经本单位的总工程师(或分管生产领导)审批。 1.2.3 微机开票宜采用“图文”开票方式,不得使用只输入操作任务就自动生成操作票的方式。 1.2.4 微机开票系统软件经过测试,并通过专项验收。 1.3 使用微机开票时,运行人员仍应对操作票进行认真审核,并对其正确性负责。典型操作票只能用于培训不得直接用于操作。 1.4 根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行的操作过程称为一个操作任务(操作票格式见附录三,举例见附录四)。根据一个操作命令所进行的倒换母线和倒换变压器等的操作,对几条线路依次进行的停、送电的操作,以及一台机组检修,有关厂用电部分的停、送电操作,均可采用一张操作票。为了同一个操作目的,但根据调度命令中间必须进行间断的操作,应在操作票中注明“以下操作应在接到调度正式命令后再进行”(即“待令”)或分别填用操作票。对某些专一性的操 3

作如开、停发电机、调相机等应单独填写操作票。 1.5 接班后一小时内所进行的复杂操作,操作票可由上一班人员填写和审核,并分别在备注栏内签名,负责向下一班做好交班。接班值班人员在执行操作任务前,操作人、监护人、值班负责人均应对操作票进行审核和签名,并对操作票的正确性负全部责任。 1.6 在执行一个操作任务中,由于某种原因而中途停止操作,值班负责人应向发令人汇报操作终止项目。在备注栏内作简要说明,并签名。该操作票作为已执行的操作票统计。 1.7 无人值守变电站操作刀闸前,应检查相应断路器确已断开,并把控制方式转换开关切换在“就地控制”位置上(没有转换开关的应取下断路器控制电源熔丝)后方可操作(防止在操作刀闸时,远方合开关)。“控制方式”转换开关的操作应作为操作项目写入操作票。 1.8 对无法直接观察到明显断开点的组合电器,检查开关、刀闸是否已断开时,除查看装在组合电器控制柜上的位置显示器外,还应查看组合电器就地装设的机械位置指示器,若有指示器外伸连杆的,还要看拐臂位置是否到位,若不一致应查明原因。 2 电气操作票的填写 2.1 操作票应统一格式(见附录三),并事先统一编号(或微机自动编号),采用A4纸单面印制;标题字体用宋体2号字,其他字体用仿宋小4号字;页边距为上下左各25mm,右20mm。 2.2 填写操作票要求操作术语规范,字迹清楚,不得任意涂改(包括刮、擦、改),个别错、漏字修改时,应在错字上划两道横线,漏字可在填补处上、下方作“∧”或“∨”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,并在错、漏处盖上值班负责人扁形红色印章,以示负责。错、漏字修改每项不应超过一个字(连续数码按一个字计),每页不得超过三个字,但操作顺序号和操作打“√”记号等不得作为个别错、漏字进行修改。设备 4

电气安装工程监理实施细则(正式版)

电气安装工程监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电气安装工程监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷, 其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电, 消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来, 供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设, 线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设, 出桥架穿钢管沿顶板明敷, 其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电, 电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明, 其地面最低水平照度不应低于0.5LX, 且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,

电气工程监理细则BOC

天津斯坦雷电气有限公司雨棚增建工程 电气工程监理细则 编制人: 审批人: 天津开发区泰达国际咨询监理有限公司天津斯坦雷电气有限公司雨棚增建工程项目监理部

一、编制依据: 1、建筑工程施工质量验收统一标准(50300-2001), 2、建筑电气工程施工质量验收规范(50303-2002), 3、火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 4、天津市建设工程质量管理规定(2003年9月10日通过), 5、建设工程安全管理条例(国务院令393号), 6、建设工程施工合同, 7、建设工程委托监理合同, 二、电气工程质量控制项目 1、电线导管、电缆导管及穿管和线槽敷设工程 适用于一般工业与民用建筑的动力照明配管及管内穿线工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)规定。

2、电器照明器具及开关、插座、风扇的安装工程 适用于工业及民用建筑一般形式的灯具、开关、插座、风扇等的安装工程,质量要求符合建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)规定。

3、火灾自动报警及消防联动系统 适用于智能建筑工程中的火灾自动报警及消防联动系统检测和竣工验收,质量要求符合《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339—2003)的规定。 4、电源与接地 适用于智能建筑工程中智能化系统电源、防雷及接地系统的系统检测和竣工验收,质量要求符合《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339—2003)的规定。

三、电气工程监理预控措施 1、设计文件复核及优化: 电气专业监理工程师首先应该熟悉电气安装工程设计图纸及说明书,参加图纸会审并做好记录,全面了解设计要求和使用要求。 (1)设计文件的组成内容是否符合标准、规范 (2)设计说明、工程数量、设备和主要材料是否与施工图相符,施工图相互间是否符合一致,设计文件是否有错误和遗漏; (3)室内外设备的布置和线路路线,是否符合规范规定和现场实际; (4)采用新产品是否指明产品来源,加工非定型产品是否有足够份数的工厂生产用图纸和其他必要的资料; (5)结合供电方案,熟悉、了解、掌握供配电系统构成及切换系统,重要负荷逻辑关系,了解相关专业的系统功能及负载情况,重要数据应复核。 2、电气安装施工企业的资格审查: (1)电气安装工程由总承包单位分包的项目,总承包单位应对工程质量全面负责。分

 2.2 填用电力安全施工作业票A的工作如下: 2.2.1公司系统建设的35kV及以上输变电工程施工中危险性较大的分部分项工程(见附录D)。 2.3.3公司系统建设的输变电、配电工程和公司系统承担的20kV及以上用户业扩、电力设备迁改工程施工中的其他作业(见附录G)。 3 填用电力安全施工作业票的一般规定 3.1 电力安全施工作业票的填写与签发。 3.1.1 电力安全施工作业票应用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,一份由工作负责人(工作负责人)收执并随身携带,另一份由作业票签发人或项目部留存备查。 3.1.2 用计算机生成或打印的电力安全施工作业票应与手工填写的电力安全施工作业票格式一样,由作业票审核人、签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。 3.1.3 禁止随意涂改电力安全施工作业票。若有个别错、漏字需要修改,应将错误内容划上双删除线“=”,在遗漏内容处做插入标记,在旁边空白处填写正确内容并签名。 3.1.4 电力安全施工作业票由工作负责人填写,经施工项目部技术员和安全员审查。电力安全施工作业票A应由施工队长及以上的管理人员签发,电力安全施工作业票B应由施工项目部经理(项目总工)签发。作业前安全监护人逐项检查落实。 3.1.5 输变电工程施工中具备《国家电网公司输变电工程施工安全风险

电气工程监理实施细则最新版

珠海市亘富生物科技有限公司厂区工程二期电气施工监理实施细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 深圳市中弘策工程顾问有限公司 项目监理部20(项目章) 2014 年4 月26日

目录 一、工程概况及专业特点———————————————————————3 二、电气监理工程质量控制依据————————————————————3 三、监理工作流程——————————————————————————3 1、工程变更程序—————————————————————————4 2、材料、构配件、设备验收程序——————————————————5 3、电气材料设备现场检测—————————————————————6 四、隐蔽工程验收程序————————————————————————7 五、监理工作控制要点、工作方法及措施————————————————8 1、接地装置、防雷引下线、均压环、等点位、避雷网、金属 结构门窗接地安装质量,接地电阻的测试。————————————8 2、各种电线导管、盒安装质量———————————————————9 3、成套配电柜、控制柜、(屏、台)和动力照明配电箱(盒) 安装质量——————————————————————— 10 4、电缆桥架金属电缆导管安装质量———————————————— 11 5、管内穿线、电缆敷设安装质量------------——-———————— 11 6、开关、插座、普通灯具、应急灯具安装质量——————————— 13 7、电缆头制作、接线和线路绝缘测试——————————————— 13 8、照明通电试运行——————————————————————— 14 9、电动机安装及试运行———————————————------------ 14 10、弱电系统安装———————————————————————— 14 11、消防报警系统的安装质量——————————————————— 14 *****城工程

【建筑电气工程】国网湖北省电力公司电气工作票实施细则变电部分

【建筑电气工程】国网湖北省电力公司电气工作票实施细则变电部分

国网湖北省电力公司电气工作票实施细则 (变电部分) 1总则 1.1工作票制度是保证电力生产安全的重要组织措施。为加强生产现场的安全管理,确保人身、电网和设备安全,依据《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)和有关规程规定,结合本公司实际情况,制定本细则。 解读:工作票是允许工作人员在电气设备上或变电设备区域工作的命令依据,同时是完成保证工作中人身和设备安全的安全技术措施的书面依据,而且还是履行保证工作中人身和设备安全的组织措施(工作许可制度、工作监护制度、工作间断制度和工作终结和恢复送电制度)各项手续的书面载体。 1.2本细则适用于国网湖北省电力公司系统所有发电厂、变电站电气设备上(区域内)的工作。其他并网发电厂、用户变电站可参照执行。1.3公司系统所有生产及与生产相关人员必须熟悉并严格执行本细则。2填用变电工作票的工作 2.1变电工作票的种类。 2.1.1变电站(发电厂)第一种工作票,票面格式见附录A。 2.1.2电力电缆第一种工作票,票面格式见附录B。 2.1.3变电站(发电厂)第二种工作票,票面格式见附录C。

2.1.4电力电缆第二种工作票,票面格式见附录D。 2.1.5变电站(发电厂)带电作业工作票,票面格式见附录E。 2.1.6变电站(发电厂)事故应急抢修单,票面格式见附录F。 2.1.7二次工作安全措施票,票面格式见附录G。 2.2填用变电站(发电厂)第一种工作票的工作。 2.2.1高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 2.2.2检修发电机、同步调相机和高压电动机的工作。 2.2.3在高压室遮栏内或与带电部分不能满足《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》表1安全距离时进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验工作,需将高压设备停电或做安全措施者。 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》 表1设备不停电时的安全距离

相关文档
相关文档 最新文档