文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程竣工总结

工程竣工总结

工程竣工总结
工程竣工总结

工作总结

部门:XX公司XXXX部

时间:2018年11月30日

XX县XX3000吨技改选矿厂二期项目工程

工程竣工报告

工程名称:XX县XX3000吨技改选矿厂二期项目工程监理单位:XXXX电力监理工程有限公司

监理单位法人:

总工程师:

项目总监:

工程竣工总结

一、工程概况:根据施工合同,工程质量要求为合格工程。实际建筑总面积为8370.61㎡,本工程场地地貌单一,基础持力层是第二层粉质粘土,地基承载力特征值为170kpa,钼磨车间(783.59㎡)是采用第4层中风化花岗岩作为持力层,地基承载力特征值为1200kPa, 总高度21.2 M。浮选车间(2553.78㎡其中包括:其中地下室:846.30㎡)是第三层粉质粘土,地基承载力特征值为450kpa,地上总高度15.05 M.地下高3.9M。药剂车间(653.88㎡)基础持力层是第二层风化花岗岩粉质粘土,地基承载力特征值为200kPa,总高度10.08M,新增职工住宅楼建筑面积4186.54㎡,地上五层,建筑基底面积:992.53㎡,总高度19.2 M,抗震设防烈度为6度,耐火等级均为二级。10kv配电房192.82㎡,总高度4.8 M,场地内均无可液化地层,属建筑抗震地段。

二.严把预控关:

本工程是(2011年5月21日开工到7月16日拿到部分主体车间的蓝纸)属于边设计、边施工、边整改的“三边工程”土建施工设计与工艺设计相互间难免有“碰撞”之处,给工程施工和进度均有一定的影响。工程质量控制是监理工作的一项重要内容。我们始终以施工及验收规范,质量验收及评审标准为依据,督促承建单位实现合同约定的质量目标。为确保工程质量,监理人员确立了以预控为主、跟踪监控、监帮结合的方法对工程质量进行控制。

熟悉图纸、技术规范、工程进度、验收标准等,严格审核施工组织方案,特别是质量保证体系,安全保障措施及人、材、机的配置是否满足工程施工的需求,并在施工过程中督促施工组织方案的实施,在符合要求后才允许进入下一工序的施工,在日常监督中,坚持以地基基础、主体结构和影响使用安全及使用功能的关键部位做为监督工作的重点。例如;在黄晓设计方案的基础上对浮选车间地下室剪力墙、药剂车间柱基础,提出自己的建议,根据实地情况应加大和加密钢筋直径。施工中有问题及时通知施工单位联系设计方及时解决。地基与基础工程具有隐蔽性,所以平时经常在工地现场旁站,观查施工现场,对不规范施工人员的操作及时纠正,例如:在地基的初始阶段时,施工方对混凝土凿毛一点概念都没有,就不知道啥叫凿毛。在实际工作中,我们手把手的教并凿出样品照此做……。从不知道到有些概念、从有概念啦到凿出的有些像样了、又再这一基础之上再提高要求,使之逐步达到凿毛的标准,提高了工程质量。

在建筑施工需做防水时、积极主动地提出浮选车间地下室D轴的迎水墙最好做防水处理,以防内墙长期受潮影响墙面质量。在抓好对工程实体质量监督检查的同时,监理还逐步加强对过程中的施工及验收等重要环节,上道工序未检查,下道工序就不能施工。使用常检查,常劝导,常蹲守,旁站监理及平行检查等多种手段的办法。在冬季施工时主要是保温。每天随时了解天气情况,每次浇筑时都抢在雨雪、低温之前浇注,为防止低温的影响,浇注完成后要求施方用棉毡布严密覆盖,注意保温,阻隔外界对混凝土的影响,有效消减了混凝土的收缩应力。使之在主体工程中的质量得到了一定的提高,并取得一定效果。

三.实施过程监督及检测制度

严格检测、试验制度,原材料如水泥、钢筋、及配件、红砖、砂、石等经检测其质量均达到合格要求,结构性能检测砼试件试压、试验结果均满足设计及验收规范的要求。

对于进场的原材料,半成品等,发现有较严重的石子不合格情况时,及时建议业主清除施工场地,虽是业主自己供货,可是为了再现有的条件下尽量提高质量,仍与业主协商,根据当地的实际情况,妥善解决。除对照标准和设计要求核查相关技术资料外,还对材料进场时进行外观检查,经常督促施工方按规定取样复试。实行了严格的材料、设备、配件的报验制度,要求施工单位填写《报验单》报监理部审核,不符合要求或不合格的产品坚决不允许使用。工程初始阶段,监理和施工方与甲方确定了即进场主体材料必须100%见证取样,检测合格的材料才允许使用于工程实体及主体结构等部位、减少了人为判断失误,有效控制了质量通病。对有不符合要求的缺陷,首先能耐心说服有关人员进行改进,使对方在认识上打成一致:以理服人。平时对隐蔽部分加强了检查,从点及面的细致验收,有效地保证了工程质量,以达到一次检查合格,确保工程顺利进行。

项目建设监理过程中,监理工程师提出了一系列的合理化建议,比如:在制作皮带廊时,甲方代表与监理达成共识以降低成本为主和根据场地实际情况与设计方协商,提出自己的看法。既为建设单位节省投资,又体现了监理的服务宗旨,为建设监理事业树立了良好的形象。

四、安全文明施工控制:

上工地必须戴安全帽;是文明施工的先驱,是体现一个单位安全重视与否的一面镜子,是体现个人素质高低的标尺。

在钼磨车间钢构件安装和行车吊装时有三个施工单位同时作业,面积小、空间少,交叉作业现象十分严重,对个别不戴安全帽的施工人员全部清除工地。做好工地安全管理是一件非常繁重、细致、耐心的工作。施工单位在各项施工方案中必须有安全文明措施,作为监理安全管理,重点检查,包括对临时电源的使用,以及在施工中的安全问题,极为重视。工地上的电缆、配电箱等都不符合施工要求,在与甲方领导协商后,根据本厂实际情况及时进行了整改。随时在现场发现隐患随时与甲方、施工方协商解决,始终把安全隐患消灭在萌芽状态,确保施工正常进行,同时对施工方的资质证书、安全生产许可证及特触人员操作证进行了审核。做到严格控制,道道把关。项目施工期间,做到事前控制,实现了安全生产和文明施工,至竣工没有发生施工安全事故。

五、监理工作体会

认真负责热忱服务,监理工作应充分体现其为项目建设提供综合性服务,除"三大控制"目标外,合同管理、工程信息管理、组织协调缺一不可。监理目标的设置、实施、对比、纠正应贯彻在全过程中,本项目的建设,由于监理人员根据实际工程情况编制了监理规划,设置了质量预控点、安全预控点目标明确、工作积极主动,监理认真负责的工作,赢得了各方的积极支持、配合,使项目建设顺利完成。

六.完成合同约定内容

在整个施工过程中我公司认真履行了合同中签订的各项条款,严格执行国家的法律、法规,严格按照施工图纸设计变更组织施工。

七.信息及文档管理

在整个项目建设的过程中,产生多种文件或文档,主要包括:(1)合同文件;(2)设计方案、实施方案;(3)产品文档;(4)过程中产生的各类文档;(5)监理方产出的月报、会议纪要、监理通知、监理建议等。信息及文档管理贯穿整个工程实施的各个阶段。监理方对合同、设计方案等工程依据性文档及时归档并便查;对各方产出的过程文档进行接收、审查并转发给相关各方,保证了各方的沟通和信息共享;验收时要求整理提交最终的产品性文档;及时编制月报、会议纪要等监理文档,提交用户并进行归档。总之,监理平时注意各类信息的收集、整理、归档并及时提交用户。保证信息的完整性,确保了项目建设各项活动的可追溯性。八.工程质量的评价:

本项目宿舍楼主体框架工程到2012年10月14日已全部完成。各单位工程的分项、分部工程都是按照设计和甲方要求施工,外观查看符合图纸要求,并达到施工及业主的验收标注。手续基本齐备,数据确实,工程的总体质量合格,总工期基本符合建设单位要求。让建设单位放心,树立了监理单位的形象,为双方今后的进一步合作打下了坚实的基础。

XXXX电力监理工程有限公司

2012.11. 5

XX县XX3000吨技改选矿厂二期项目工程

工程名称:XX县XX3000吨技改选矿厂二期项目工程监理单位:XXXX电力监理工程有限公司

监理单位法人:

总工程师:

项目总监:

质量评价意见报告

本报告系对XX县XX3000吨技改选矿厂二期项目工程施工质量的评价意见。受XXXX中天工贸有限公司的委托,XXXX电力监理有限公司项目监理部依据监理委托合同,对该工程项目进行了全方位、全过程的施工监理,本着为业主服务、为社会负责的精神,监理工程师按监理规范已完成施工过程中的巡查、旁站监督、建筑材料及建筑构配件见证取样送检、跟踪施工记录及资料审核等程序化的监理工作。本工程所有砂浆试块强度、砼试块强度、钢筋力学性能、检测由施工单位委托“XX县贤达建材质量有限公司”进行检测。该工程现已施工完毕,在施工单位自检合格的基础上,我项目监理部结合日常掌握的情况对其施工质量作出评价。

一、工程概况:根据施工合同,工程质量要求为合格工程。实际建筑总面积为8370.61㎡,本工程场地地貌单一,基础持力层是第二层粉质粘土,地基承载力特征值为170kpa,钼磨车间(783.59㎡)是采用第4层中风化花岗岩作为持力层,地基承载力特征值为1200kPa, 总高度21.2 M。浮选车间(2553.78㎡其中包括:其中地下室:846.30㎡)是第三层粉质粘土,地基承载力特征值为450kpa,地上总高度15.05 M.地下高3.9M。药剂车间(653.88㎡)基础持力层是第二层风化花岗岩粉质粘土,地基承载力特征值为200kPa,总高度10.08M,新增职工住宅楼建筑面积4186.54㎡,地上

五层,建筑基底面积:992.53㎡,总高度19.2 M,抗震设防烈度为6度,耐火等级均为二级。10kv配电房192.82㎡,总高度4.8 M,场地内均无可液化地层,属建筑抗震地段。

1、工程名称:XX县XX3000吨技改选矿厂二期项目工程

2、工程参加单位:建设单位:监理单位:设计单位:勘察单位:施工单位:

3、工程规模:总建筑面积:8370.61 ㎡

4、工程地点:XX县XX中天工贸有限公司厂区内

5、设计主要要求:本工程厂房为钢筋混凝土排架结构,所有墙体均采用240厚非粘土材料烧结砌体。基础垫层C15级,构造柱、地圈梁C25级,基础排架柱、拉梁为C30级,耐火等级为二级。职工宿舍楼共为五层框架结构;基础采用独立混凝土人工成孔灌注桩基础承台。主要材料及技术指标::

⑴、±0.00 以下承台、柱、梁、混凝土,强度等级为C30级;±0.00 以上框架、柱、梁、板、混凝土强度均为C30级,建筑层数为地上;钢筋级别φ 为HPB235 级,fy=210N/mm2,,为HPB335 级,fy=300N/mm2,fy=360N/mm2,为HRB400,宿舍楼框架楼主体一层以下为C30级,二层以上框架、柱、梁、板、楼梯均为C25级

⑵、装饰装修工程:内墙为一般抹灰,外墙装饰为涂料和面砖。

⑶、建筑给排水:本工程给水系统由本厂自供水。排水工程设计为室内污水集中排进化粪池生化处理后排出厂外水沟。

⑷、建筑电气:本工程的建筑电气系统包括应急照明和普通照明,建筑物防雷接地系统为屋面接闪器通过柱主筋引下至桩筋。消防为甲方另行委托专业单位安装。

二、质量评价依据:

1、根据《建筑工程施工合同》和《建筑工程监理委托合同》审查通过的的施工图及其它设计文件。

2、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及相关施工质量验收规范和国家及地方现行有关建筑工程质量管理的法律、法规等文件。

三、质量受控状态与施工概况:

(1)施工单位质量保证体系的建立运作情况:施工单位根据本工程特点,由工程项目经理、项目技术负责人、专职质检员等组成项目经理部对工程施工质量进行全方面管理,施工单位认真编制施工组织设计及施工方案,在施工过程中严格实施。施工单位按要求将各种进场原材料、出厂合格证、报监理审查,并按规范在监理工程师的见证下对各种主要原材料及构配件等进行取样送检;工程资料按《建筑工程施工统一用表》要求,按检验批、分项、分部工程等程序随施工进度及时报验并整理到位,全面反映施工情况。

(2)施工单位按设计施工图施工:施工单位基本能按相关规程操作,能认真阅读施工图、设计文件及相关技术规程,以工序施工控制为基础,在施工过程中遇到问题能及时提出合理化建议,与设计方、甲方及监理工程师沟通,认真处理。

(3)施工单位对质量问题的处理:施工单位能接受监理部监督,对监理部所下达的各项指令、通知均能执行,均能按要求整改并及时回复。四、监理概况:

(1)事前控制:项目监理部按监理实施细则中制定的各项管理制度实施监理,如:图纸会审制度及技术交底制度:督促施工单位技术管理人员熟悉设计图纸及相关文件、标准图集,就质量标准、技术措施等相关问题与设计人员及时进行沟通,参与施工的技术管理人员向各施工班组进行技术交底;施工方案审核制度:为确保工程施工质量,我项目监理部要求施工单位在监理审定的施工组织设计的基础上,向监理部提交重要分项工程的施工方案,监理工程师严格审查,并提出实施有效的合理化建议,在施工中督促其严格执行;原材料审查制度:对工程所用原材料的出厂合格证、材质报告、试验报告进行审核,符合设计及规范要求的方可用于工程上,监理部对工程所用原材料的控制视为工程质量保证的重中之重,监理工程师见证施工单位对进场各种主要建筑材料及构配件按要求取样并送检;测量成果检验制度:检测施工单位的测量用经纬仪,水准仪等测量仪器具,督促施工单位校核仪器的精度,检验工程轴线、标高,确保测量成果的准确度。

(2)事中控制:按照监理实施细则确定的质量控制要点及控制手段,监督控制施工全过程。监理工程师随班跟踪,发现质量偏差及时口头通知或下达监理工程师通知单,通过工地例会或专题会议分析质量偏差原因,督促施工单位采取相应措施整改直到满足设计要求为止;坚持上道工序未经验收或验收不合格,不得进入下道工序的原则,将质量事故隐患消除在萌

芽状态中,保证了工程质量。安装工程除事前控制外,在巡视检查及分项工程验收的过程中发现的问题及时提出,要求施工方整改。(3)事后控制:根据设计及规范要求,对施工中存在的质量问题,督促施工单位进行整改。并督促施工单位对屋面经过雨后全面积检查,对外墙糙面抹灰完后全面淋水检查,局部小面积渗水现象进行整改;审查并签署施工单位各分部、分项工程验收资料;组织工程质量预验收。

五、单位工程施工质量评价:根据《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001),对本单位工程进行评价,其评价意见如下:

1、本单位工程共由六个分部组成。基础工程为混凝土基础工程已于2012年1月11日验收合格,主体工程已于2012年10月29日进行了验收结果为合格;

2、本单位工程各分部、分项工程验收合格,各检验批主控项目和一般项目验收合格。

3、质量控制资料、保证资料基本齐全。

4、本单位工程施工方按图施工,达到了设计及验收统一标准及施工合同要求;安全和主要使用功能符合要求,观感质量较好。

5、本单位工程在施工单位自检合格的基础上,监理部于2012年10月29 日进行了预验收,局部存在质量偏差,在监理工程师的监督下,施工单位进行了整改,复检为合格。综上所述,我项目监理部认为该工程施工质量可评为合格,请建设单位组织验收。

XXXX电力监理有限公司2018年11 月7日

15

施工单位工程竣工总结

和安家园南区安置房2#、5#楼 竣工总结 一、工程概况 1、工程项目名称:和安家园北区安置房2#、5#楼建筑面积均为8200平方米。于2010年3月10日开工,于2011年4月30日竣工。 2、设计单位:湖南诚士建筑规划设计有限公司 3、勘察单位:湖南省建设工程勘察院 4、监理公司: 5、施工单位: 6、结构设计:本工程为六层砖混结构住宅,建筑结构安全等级二级,设计使用年限50年,建筑抗震按六度设防,地基基础设计等级丙类,基础类型为天然浅基础。砼强度:基础垫层为C10,基础C25,框架梁柱板C30,普通梁板为C20。砖强度等级为M10.0,±0.000以下为M7.5水泥砂浆,一至三层为M7.5混合砂浆,四至顶层为M5.0混合砂浆,砌体质量等级按B级考虑。 二、施工主要依据: 1、施工图纸、设计变更文件与建设方有关指令。 2、现行国家有关法律法规以及建筑工程质量验收规范。 3、公司的质量管理体系与项目部的相关质量制度。 4、建筑工程资料管理规程等有关文件。 三、管理方法、项目管理目标情况: 我公司精心编制了施工实施方案,以工程项目部的模式进行管理。在安全管理和文明施工方面大力推行标准化管理,实行定期检查和定量评分,结合经济奖罚制度,实现文明施工和无事故安全生产的目标。 质量是企业的生命,我们项目部对该工程项目确定的质量目标为:合格率100%,争取一次验收成功。为实现这一目标,在质量计划中,项目部将特殊过程和关键工序作为重点进行控制,重点防范关键工序质量问题的产生;坚持以预防为主的原则,制订消除质量通病计划,将消除质量通病工作放在重要的地位;对主体分部工程和装饰分部工程制订出更高的质量标准(内控标准),大幅提高分项工程质量和建筑观感得分。并对文件资料、产品标识和可追溯性、检验和试验、不合格品控制、贮存和

建设单位工程竣工验收总结发言稿1

工程竣工验收会议发言稿 首先衷心感谢质监站领导能在百忙之中抽出时间参加此次竣工验收。*******工程,在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过勘察、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告,并经总监签署意见;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;勘察、设计单位分别提出了勘察、设计质量检查报告;我公司已按合同约定支付工程款,已与施工单位签署工程质量保修书。本工程各项报批资料及项目批准相关资料、手续齐全。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下: 一、工程基本情况及建设程序管理情况 1、合同委托********有限公司进行勘察,委托中国建筑****公司进行设计,委托****有限公司进行监理,****建筑安装工程有限公司施工。建造师:***。 2、本工程建筑面积*****平方米,框架28层,于2010年11月开工-2013年12月竣工。 二、建设管理机构情况 1、我公司为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施。 2、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地管理有序,工程秩序良好。 三、对工程设计、监理、施工单位的评价 1、设计单位能够认真负责地参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程质量问题的处理情况;出具设计单位工程质量检查报告;完成合同所约定的其它内容,良好的履行了设计单位的职责。 2、监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求;监理规

给水工程竣工总结报告

鄂尔多斯阿康中心物流园区基础设施建设给水工程 竣工总结报告 一、工程概况 鄂尔多斯阿康中心物流园区位于鄂尔多斯伊金霍洛旗,毗邻阿大高速公路、包茂高速公路,与鄂尔多斯机场仅一路之隔,占地25平方公里,地理位 置绝佳。我方承建的阿康中心物流园区给水工程亦是基础设施项目建设的重点工程。 我方共完成管道铺设120余公里,井室砌筑1900余座,配水厂厂区及设备安装,为整个园区生活用水提供了有力保障。本工程主要采用各种管径的PE (热塑性树脂)管材以及球墨铸铁管进行铺设。 阿康中心物流园区给水工程从开工到竣工,为确保该工程保质、保量完成,公司配置了多名经验丰富、实战善干的管理人员组成了一支强有力的施工管理队伍从事现场施工管理、安全、文明生产管理、内业技术资料管理、质量监督管理、后勤供应管理,所有管理人员均做到持证上岗,定岗定责,严格做到"高起点、高标准、高要求"、“重质量、重安全、重信誉”力保本工程保质、保量、安全、文明高效的完成。 本工程由呼和浩特市建筑工程有限责任公司承包,由华北设计院设计院设计,呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限公司监理,由鄂尔多斯市质量监督站进行监督。 二、工程质量控制 1.质量目标 根据施工合同要求,工程质量要求达到合格工程。符合规范: 给水排水管道工程施工及验收规范、给排水构筑物施工及验收规范的要求。 2.质量体系 建立完善的质量监督体系:每道工序施工前,对施工班组进行深入技术交底,在

施工的过程中,坚持三检制度,先由作业班组自检、互检后再由项目部质检员专检检查,对于不合格的产品坚决返工,同时对不按照有关规范操作的班组作出相应的处罚,经项目部质检小组检验合格后,由内业资料员将有关技术资料交现场监理审查签字认可后方可进行下道工序,为确保工程质量万无失,公司成立了专职目标检查小组,对工程质量、进度、安全、文明施工进行严格定时不定时检查,并对优秀的管理人员和施工队伍进行奖励,失职的管理人员和施工队伍作出相应的处罚。 3.施工原材料的质量控制: 首先选定几家相当具有实力的原材料,半成品生产厂家,然后协同现场监理、公司材料小组亲自到生产厂家进行考察或送样送检,确定最好的厂家作为供货单位,最后项目部成立专门的材料小组,对购进的每批材料和半成品的质量、出厂合格证书、材料送检的技术指标进行清查,坚决淘汰不合格的材料、半成品。 三、施工情况介绍 本工程施工大体可分为以下五个步骤:沟槽开挖、管道安装、水压试验、井室砌筑、沟槽回填。以下对施工各步骤进行简短总结: 1.沟槽开挖 1.1沟槽开挖前的准备工作: (1)根据设计图纸的设计要求进行测量放线,定出中心桩、槽边线。 (2)先查明开挖段的地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门作出妥善处理,确保施工安全 (3)沟槽开挖前应做好沟槽外四周的排水工作,保证场外地表水不流入沟槽。 (4)按工程监测要求,开挖前先布置各种类型的观测点,并测定初始资料。 (5)准备好所有的机械设备及场内外运输道路,以利土方开挖工作连续快速成。

竣工验收总结发言稿

XXXX建筑物竣工验收会议 发言稿 首先衷心感谢质监站领导能在百忙之中抽出时间参加此次竣工验收。Xxx建筑物在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过建设、总包管理、勘察、设计、监理、施工单位各方人员的共同努力,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;我公司已按合同约定支付工程款。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下: 一、工程概况 1、结构形式:。 2、参建单位:xxx进行勘察;xxx进行设计;地基处理及主体工程由xxx公司实施;桩基检测工程由xxx负责;由xxx监理有限公司进行监理。 二、建设管理机构情况 1、建设单位为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施,为加强施工与设计的紧密结合,委托设计单位xxx进行总承包管理。总包管理单位作为该项目的施工总承包管理单位,抽调专业骨干组建项目经理部,项目经理签订目标责任书,并制定了项目管理的相关规定,其中包括质量、安全、进度、资金使用及现场施工管理各项保证措施。在产业园建设过程中,在职权范围内代表建设单位主持项目管理工作。 2、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地管理有序,工程秩序良好。 三、对工程设计、监理、施工单位的评价 1、设计单位能够按照相关规范及强制性标准进行图纸设计并认真负责地参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程质量问题的处理情况;出具设计单位工程质量检查报

施工单位竣工验收总结

工程竣工验收总结(报告) 尊敬的各位领导、各位专家: 大家上午好! 非常感谢各位参加临河区园丁学校教学楼工程项目验收!借此机会,我代表巴彦淖尔汇丰建筑有限责任公司临河区园丁学校项目部向今天验收的质监单位、设计单位、勘察单位、建设、监理等单位的领导和专家表示热烈的欢迎,向您们在该工程施工中对我们项目部各项工作的支持、关心和大力帮助表示衷心的感谢! 下面,我代表巴彦淖尔汇丰建筑有限责任公司临河区园丁学校教学楼项目部向各位领导简要汇报该工程的基本情况。 一、工程概况 临河区园丁学校教学楼工程由国家投资建设。工程地址是在临河园丁学校院内,建筑面积1620㎡,该工程为框架结构。 该工程由呼和浩特市博维时代建筑工程设计咨询有限公司设计,巴彦淖尔市正泰建设工程监理有限公司监理,巴彦淖尔市汇丰建筑有限责任公司施工。工程于2013年7月20日开工建设。 二、质量管理情况 工程所用主要建筑材料、各种构配件及设备均有合格证,按规范要求进行各种检测试验,其检测报告结果均合格。其中用于承重结构的混凝土试件、砂浆试块进行了见证取样检测,检测数量符合要求。 在施工中,我们按基础、主体、屋面、水电、装饰等分部分项工程分别编制了检验批资料及隐蔽工程验收资料,各类原材料检验资料、检验批记录、分项分部工程资料均完整,各类保证资料齐全。 本工程未发生任何质量事故和其他事故,基础、主体、屋面施工质量均符合规范及设计要求,有防水要求的屋面、无渗漏现象。

三、安全及文明施工管理情况 由于在校内施工,我们按照本公司企业形象标识设立了五牌一图、宣讲栏,我们对施工现场进行了封闭施工,在课间休息和上课前与放学后由专人在施工现场周围巡视确保同学们的安全,并合理布置施工现场悬挂警示标志,确保现场安全、文明、整洁。对脚手架、临时用电、等危险性较大的部位编制了专项安全方案,由于措施得当、现场管理得力,没有发生安全事故。 四、工程档案管理情况 施工过程中,我单位按《建筑工程资料管理规程》,设专人对施工过程的全部资料进行记录、收集和整理,建设、监理单位密切配合。随着工程的进展,双方共同对资料进行检查、核对和确认,目前,施工资料齐全。 综上所述,我们已完成了建设工程设计和合同约定的各项内容,各类施工技术管理资料完整,该工程使用的主要建筑材料、建筑构配件进场试验报告完整,有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件,观感质量符合要求。 以上汇报如有不妥之处,恳请批评指正!谢谢大家! 巴彦淖尔市汇丰建筑有限责任公司 2014年1月3日

建设单位工程竣工总结

建设单位工程竣工总结 一、工程概况 1、项目背景 2、项目建设历程 二、监理合同履行情况受××的委托,××公司承接了××工程的监理项目,对××工程的所有建设内容进行全过程的监理。项目监理合同签订后,我公司立即组建了监理组进驻用户 现场,在总监理工程师的统一组织和安排下,按照监理程序开展监理工作。在项目建设的 各个阶段,依据信息系统过程监理有关的国家政策、法律、法规、标准、规范,信息技术 国家标准,建设单位与承建单位签订的项目建设合同、相关资料,建设单位与监理单位签 订的监理合同对工程的质量、进度、投资、变更进行控制,对项目的合同和信息文档资料 进行管理。定期召开监理例会,检查各项工作的完成情况,协调解决存在的问题;不定期 的向用户提交阶段总结;及时把握项目存在的问题并提出监理建议;公平公正地协调处理 项目实施中遇到的问题,确保了工程建设的质量和顺利进行。项目监理部全面履行了监理 委托合同赋予的义务和责任,圆满完成了本工程的监理任务,监理工作控制目标达到合同 要求。 三、监理工作的措施和效果 1、质量控制工程质量控制是监理工作的一项重要内容。我们始终以施工及验收规范,质量验收及评审标准为依据,督促承建单位实现合同约定的质量目标。硬件及系统集成方面,协调各方讨论制定《系统集成方案》和《系统实施方案》,并组织进行评审,直至通过。在项目实施过程中,始终以此为依据,检查各供货商的施工规范和技术目标实现情况,各供货商设备安装调试完成后,组织进行初步验收,系统集成实施完成后组织进行最终验收。系统集成严格按照实施方案进行实施,基本达到设计方案的要求,目前系统运行比较 稳定。软件开发方面以《需求分析报告》和《系统设计报告》等为依据,督促软件开发商 全面实现用户的需求。组织对项目的阶段性成果进行评审,评审通过后方可进入下一个阶段。不通过的通知开发商进行整改,直至评审通过。编码开发完成后督促开发商进行内部 测试并提交测试报告。之后还组织最终用户进行确认测试,对于不符合需求和设计的内容 及存在的问题要求开发商进行修改和调整。劳动保障一体化应用软件覆盖了所有相关的业 务内容,并充分考虑了业务发展的方向。目前系统运行总体情况比较好。 ××卡系统建设方面,审查××卡结构的设计是否符合××。根据需求对卡结构进行扩充,多次组织召开协调会,讨论卡结构的合理性和应用方面的接口和技术实现,组织对卡的管理和应用进行联调测试。实现了××卡和××卡的复合及联动支付;实现了××。实现了××的管理。目前卡系统运行良好,卡的应用情况也比较好。机房场地建设方面严格审查承建单位的质量管理体系,检查分包 单位的资质(如消防系统),严格审查承建单位的《施工组织设计》并提出合理化建议,

工程验收总结报告

工程验收总结报告 ××工程竣工验收自评报告,范本,尊敬的各领导: 你们好~首先我谨代表××工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工及获得的荣誉、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。 一、工程概况(主要讲述工程所处的地理位置、各施工有关单位、该工程的基本情况、工程特点、工程的开工时间、××阶段完成时间) 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 2工程总建筑面积为××m,总建筑高度为××m,地下×层,地上× 层,?0.000相对于绝对标高××.××m。该工程由××楼及××裙房组成。系 ××结构,×度抗震设防。地下室层高为×m,裙房高分别为×m和×m,标准层层高为×m。基础采用××基础,地下一层作为汽车车库及部分设备用房;地上×层裙房为商业用房;×层为住宅楼(或办公用房),各设××牌××型电梯×部。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、通风系统、集中供暖地辐射系统、消火栓和自动喷淋系统、电梯系统和车库管理、楼宇监控、通信网络、信息网络、火灾自动报警和消防联动等智能化系统,设施齐全、功能先进、节能显著。

本工程自××年×月×日开工,至××年×月×日顺利竣工。施工进度满足合同工期的要求。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、设计单位的设计图纸、施工说明及工程设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 第 1 页共 10 页 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件及施工工艺标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理(介绍本项目部的施工组织与管理的体系,以下样文仅供参考) 1、在开工之初,就明确了“确保雁塔杯,争创长安杯”的质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《质量创优计划》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 3、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育努力使创优目标活动深入人心。 (二)技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;并由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司总工程师及监理单位审批,通过

建设单位工程竣工验收总结发言稿

建设单位工程竣工验收总结发言稿 如下: 一、工程基本情况及建设程序管理情况 1、合同委托江苏**建筑设计有限公司进行勘察,委托中国建筑**公司进行设计,委托徐州**有限公司进行监理,***建筑安装工程有限公司施工。建造师:***。 2、本工程建筑面积6750平方米,框架6层,于xx年10月开工-xx年12月竣工。 二、建设管理机构情况 1、我公司为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施。 2、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地管理有序,工程秩序良好。 三、对工程设计、监理、施工单位的评价 1、设计单位能够认真负责地参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程质量问题的处理情况;出具设计单位工程质量检查报告;完成合同所约定的其它内容,良好的履行了设计单位的职责。

2、监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求;监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查;实施见证取样制度;对重点部位、关键工序实施旁站监理,确保质量;签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果;组织工序、部位的质量验收,参与单位工程质量的验收;收集整理完成的监理资料,审查、监督施工单位的资料报验;出具监理单位工程质量评估报告;完成合同所约定的其它内容,履约情况良好。 3、施工单位项目经理部管理人员的资格、配备到位,主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求;施工组织设计或施工方案有审批并执行;施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准;按工程技术标准及施工图文件实施;工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求;及时整改质量问题和质量事故的处理;收集、整理完整的质保资料;出具施工单位工程质量自评报告;完成合同所约定的其它内容,较好的履行了自己的责任和义务。 四、工程造价管理情况本工程合同价509、40万元,加上设计变更增减账,竣工验收合格后,扣除保修金,由建设单位与施工单位以此结清,目前工程结算工作正在审核、审计之中。 五、质量管理情况 1、本工程由**市建筑工程质量监督站进行质量监督。

工程竣工验收总结报告范本

工程竣工验收总结报告范本 施工单位工程竣工验收总结报告本工程为柳州市第二中学迁建项目(一期)工程(IV标段)18~22#宿舍楼,项目位于柳州市柳东新区。 由柳州东城投资开发有限公司开发建设,广东省建筑设计研究院设计,广西建工集团第三建筑工程有限责任公司承建,湖南湖大建设监理有限公司监理,工程地质勘察单位为广西华蓝岩土工程有限公司。 一、工程施工概况:本工程由五栋六层框架结构单体组成,±0.000标高相对于绝对高程为92.600m,总建筑面积24798㎡,楼层高度为:首层3.65m,二~六层高为3.60m,建筑物总高度24.90m(女儿墙顶)。 二、完成工程设计和合同约定各项内容的情况:1、施工单位依据法律、法规与业主签订了施工承包合同,在施工过程中,建立了工程质量保证体系,建立了各项责任制及质量控制程序。 2、本工程已按要求完成了工程设计和合同约定的各项内容。 3、基础、主体、装饰工程,水电安装、防雷工程已全部施工完毕,并对工程质量验收,符合有关强制性标准,符合设计文件及合同要求,符合各种施工规范要求。 三、安全、功能检验(检测)报告检查情况:本工程按合同及施工文件、图纸、会审记录、变更通知,按施工规范要求组织施工,基础工程、主体工程经质监单位、建设、设计、地质、监理单位进行验收均符合要求;卫生间蓄水试验无渗漏;屋面泼水试验、外墙淋水试验检查符合设计要求;防水屋面经淋水试验无积水无渗漏现象;给水系

统管道水压试验符合要求,排水系统管道经灌水,排水畅通;绝缘接地、电阻测试,电阻值不超过规定要求。 四、质量控制资料和文件的检查情况:本工程已进行图纸会审记录,所有设计变更、工程联系单均经建设、设计单位审核同意;工程测量定位记录符合设计图纸要求并已经建设单位核查。 所有的钢筋、水泥、防水材料、砖均有出厂合格证及试验报告。 混凝土、砂浆试块强度经检验评定均符合设计要求。 地基、基础、主体结构、装饰装修、节能分部工程验收报告及会议纪要齐全。 节能分部所用材料测试符合节能要求。 接地、绝缘电阻测试进行测试合格。 各种构件均有出厂合格证,隐蔽工程验收记录齐全,各分部、分项工程质量评定资料齐全。 五、观感质量评定:本工程观感质量检查符合施工规范要求,自评为“合格“。 六、评定结论:土建工程、装饰工程、节能、水电、防雷工程全部施工完毕,并对工程质量进行检查,符合有关工程建设强制性标准,符合设计和合同及各种施工规范要求,基础、主体经有关单位验收符合要求;卫生间蓄水、屋面泼水试验、外墙淋水试验无渗漏,节能测试符合要求,给水系统管道经水压试验符合要求,排水系统管道经灌水试验无渗漏,排水畅通,绝缘接地电阻测试,电阻不超过规定要求。 材料合格证均有试验报告,混凝土、砂浆试块试验合格。

工程竣工总结报告

济南热力有限公司浆水泉厂房维修 工程项目 竣 工 总 结 江苏双信建筑工程有限公司 二0一七年七月

济南热力有限公司浆水泉厂房维修工程项目自2017年6月30日正式开工,在建设单位、监理单位等的亲切关怀下,在各级部门的坚强而有效的统一指挥下,在监理单位全过程监督协调下,在参建各方的积极配合下,我们较好地履行了合同中的各项责任和义务,工程 已顺利竣工。 履行合同情况 自2017年6月30日正式开工至工程竣工,为了保证圆满地履行合约,我们对施工进行了周密的策划:首先,从公司抽调了精干的管理干部和高级的技术人才。施工高峰期有高级管理和技术人才2名,中级职称以上人员4名。其次,强化管理。公司均已通过ISO9000质量、ISO18000安全和ISO14000环境体系认证,我项目部从一开始便严格按照质量、安全和环境体系标准进行程序化的管理。第三、施工计划科学周密。各种计划做到有人负责层层落实,有目标性、时间性和针对性。 履行合约情况如下: 1、按期开工 我们克服了进场交接时间极短(4天)的特殊困难,在吃饭、住宿都没有解决的情况下便投入到施工生产中。按照合同约定,2014年1月2日我们做到了按期开工。 2、施工质量 从开工我们便制订了质量目标,建立了质量保证体系,又专门制订了《石

料质量控制措施》、《规格石的质量保证措施》。除了我们项目部各级质检人员严格把关外,施工二处、监理也在现场严格监督质量,每周定期进行抽检1~2次。在各方共同努力下,虽然中间时有波动,但总体我们出产的石料质量还是满足了各航务局的要求。项目部对附属工程也严格按合同和业主的要求进行施工,和主体工程一样抓质量,附属工程质量合格。 5、安全生产 我们制订了安全目标和各项规章制度,安全组织机构人员到位,制订了 专项安全防护措施。没有发生安全事故,经检查发现几次安全隐患,针对安全隐患制订了专项防护措施并得到整改。 6、文明施工贯穿于工程的全过程 加强综合治理,没有发生一起违法乱纪事件、违反治安事件和火灾事件,生活区和施工区秩序井然。注重生活区和办公区、施工区的环境卫生工作,施工全过程做到了文明施工。 7、保密工作 遵守国家、军队有关保密法规,严守发包人的有关保密要求,加强工作人员的保密意识教育。开工至今,未发生泄密事件,保安部共抓了多次从海上进入施工现场拍照的人,全部移交给部队保卫部处理。8、业主、监理工程师指令执行情况 严格遵守与执行了业主和监理工程师发出的一切工作指令。 一、工程基本情况

某某建设单位工程竣工验收总结发言稿

金碧蓝湾(一期)工程 竣工验收会议发言稿 首先衷心感谢质监站领导及各位专家能在百忙之中抽出时间参加我方金碧蓝湾(一期)项目工程竣工验收。 金碧蓝湾(一期)工程,在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过勘察、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告,并经总监签署意见;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;勘察、设计单位分别提出了勘察、设计质量检查报告;我公司已按合同约定支付工程款,已与施工单位签署工程质量保修书。本工程各项报批资料及项目批准相关资料、手续齐全。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下: 一、工程基本情况及建设程序管理情况 1、合同委托江西省地质工程总公司大亚湾公司进行勘察,委托深圳机械院建筑设计有限公司进行设计,委托广东建发工程管理有限公司进行监理,湛江市建筑工程公司施工。项目经理:康华。 2、本工程由六栋建筑物组成,总建筑面积为179700平方米;一至五栋为住宅楼,均为二十九层;另一栋为商业写字楼,共二十一层,其中一至四楼为商业楼,五至二十一层为写字楼。 二、建设管理机构情况 1、我公司为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施。 2、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地管理有序,工程秩序良好。 三、对工程设计、监理、施工单位的评价 1、设计及勘察单位能够认真负责地参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程质量问题的处理情况;出具设计单位工程质量检查报告;完成合同所约定的其它内容,良好的履行了设计单位的职责。 2、监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求;监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查;实施见证取样制度;对重点部位、关键工序实施旁站监理,确保质量;签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果;组织工序、部位的质量验收,参与单位工程质量的验收;收集整理完成的监理资料,审查、监督施工单位的资料报验;出具监理单位工程质量评估报告;完成合同所约定的其它内容,履约情况良好。 3、施工单位项目经理部管理人员的资格、配备到位,主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求;施工组织设计或施工方案有审批并执行;施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准;按工程技术标准及施工图文件实施;工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求;及时整改质量问题和质量事故的处理;收集、整理完

市政道路工程竣工总结报告

市政道路工程竣工总结 报告 Last revised by LE LE in 2021

施工总结报告山东瑞达路桥工程有限公司二O一八年七月十五日

工程施工总结报告 各位领导: 今天是我公司承建的寒亭区北海工业园珠江西一街(海宁路-海浞路)工程东段初步验收,首先寒亭区北海工业园管委会、潍坊市市政工程设计研究院、山东德鑫建设项目管理有限公司对我们工作的大力支持表示诚挚的感谢。从2017年9月22日进场施工,我公司克服了诸多障碍,在业主和监理、设计等相关部门的大力支持和帮助下,完成了施工任务并于今日初步验收。下面就项目施工情况做一简要汇报: 一、工程概况 珠江西一街(海宁路-海浞路)为寒亭区北海工业园园内一条重要的东西向道路,工程,道路等级为城市次干道,道路全长1530.01m,设计速度40Km/小时。 (一)道路工程:本工程规划横断面组成为:8m(墙基绿化带)+12m(水系)+6.5m(绿化带)+2.5m(人行道)+12m(车行道)+2.5m(人行道)+6.5m(绿化带)+12m(水系)+8m(墙基绿化带)=70m。 二、工程项目实施阶段的工作: 工程施工前我方编制了施工组织设计,1、在实事求是的基础上,力求科学合理,施工工艺先进可行而且经济适用的原则,确保工程质量、工期、安全生产,文明施工。并结合本工程的特点和本公司的实力和特点进行编制。 2、坚持突出重点,抓好关键,兼顾一般,点面结合,均衡发展的原则。以道路、排水工程为主,其他专业人行道、路缘石、照明等工程为辅,流水作业、平行施工。 3、坚持既满足施工需要,又兼顾方便群众的原则,既要保证施工,又要兼顾环境保护,合理安排施工布置,最大限度地降低对当地交通、生产、生活、环境带来的影响,搞好安全生产,文明施工。在

市政道路工程竣工总结报告 3

工程竣工验收总结报告 各位领导、各位专家: 今天是我公司承建的宜昌市青岛路(珠海路~大连路)市政道路项目竣工验收会,首先我代表湖北中民建筑工程有限公司向宜昌高新投资开发有限公司、高新区质量安全监督站领导以及广东顺协地质勘察有限公司湖北分公司、宜昌市城市规划设计研究院、葛洲坝集团项目管理有限公司等各位专家对我公司工作的大力 支持表示诚挚的感谢。从2014年9月21日进场施工,经过一年多的努力,克服了工程征地拆迁、管线迁移困难等原因,在业主和监理、设计、勘察、质监等相关部门的大力支持和帮助下,于2016年1月日工程竣工;下面我就项目施工情况做一简要汇报: 一、工程概况 青岛路(珠海路~大连路)市政工程位于宜昌市开发区,起于珠海路,止于大连路,全长。道路等级城市支路,设计车速为40km/h,规划红线宽25m,道路车行道宽15m。工程内容包括路基、路面、交通工程、排水(雨水、污水)、道路照明及治安监控工程、管线综合工程等。青岛路是开发区的一条城市支路,规划红线宽25m,采用双向四车道。青岛路(珠海路~大连路)段沿线主要路口有珠海路交叉口和大连路交叉口。设计对两个交叉口均采用交通信号灯进行交通管理。本项目

的设施对完善片区路网、改善周边商业区的交通需求、促进片区经 济建设等方面具有重要的意义。. 工程合同总造价为万元(大写:陆佰柒拾万零伍仟叁佰伍拾伍元叁角伍分)。 二、工程项目实施阶段的工作: 工程施工前由建设单位组织,质检部门监督下,勘察、设计、监理、施工等单位进行了图纸会审。并根据图纸会审情况对现场进行障碍物及地形地貌的查勘核对;核查清楚后,发现道路起点珠海路与终点大连路存有大量的管线;这对我公司施工造成一定的困难,我公司项目部针对以上情况调整了具体的施工组织方案,并制定了一系列有针对性的专项施工方案(安全文明专项施工方案、安全生产事故应急救援预案等专项方案)。与此同时, K0+000-K0+100段南苑管理区地块征地拆迁的困难又出现在面前,为了给业主交满意答卷的心态,对道路进行了分批次、分阶段、分班组施工;哪段先移交后,就施工哪段,施工计划按征地进度进行调整,动态监控施工,哪里有施工面,就立即组织技术人员进行施工。 三、工程完成情况及质量控制和安全文明施工: 为保证质量,我公司严格按现行国家规范及设计要求进行施工,对所有进场材料均要求有合格证,出厂质量报告等相关资料;并根据工程需要对所有原材料进行了复检。特殊路基处理严格按照施工专项方案进行施工;并通过弯沉及压实度检测和回填料的抽

(完整版)工程竣工总结(施工小结)

工程竣工总结 1、工程概况 本工程位于上海市徐汇区龙腾大道西岸艺术中心,包括两个三角形异型屋面工程,结构采用钢木混合结构,屋面采用透明的PC阳光板,总建筑面积1841㎡。 工程名称:世界人工智能大会西岸峰会B场地项目 建设单位:上海西岸开发(集团)有限公司 设计单位:上海创盟国际建筑设计有限公司 监理单位:上海市工程设备监理有限公司 施工单位:上海一造建筑智能工程有限公司 我司施工范围包括:人工智能大会主入口(大三角去)、次入口(小三角区)的屋面的胶合木结构、屋面阳光板、檐口天沟、安全出口指示及屋顶照明灯具等施工安装。 2、施工组织实施情况 项目自2018年7月5日开始施工,到2018年8月3日完成大、小三角区屋面工程的施工,历时一个月。胶合木梁为异型结构,连接节点多,实际施工难度比预期的大很多,加上整个会展区交叉作业单位多,施工场地受限,施工正值夏季高温期,工期比预期的紧张。 为了保证圆满履行合约,我们对施工进行了周密的计划,首先从公司抽调了精干的管理干部和高级技术人才,其次加强材料进场及施工人员的组织安排,提前做好主要材料的进场计划,根据本工程的具体情况及工期要求,及时合理的组织施工人员,最高峰期有十二个班组共计110个施工人员在场施工。各个工作做到有人负责,层层落实,有目的性、时间性和针对性的完成每项工作任务。 3、施工过程质量控制 工程自开工以来建立以项目经理为第一责任人的质量管理小组,项目部全体人员及各专业工长以严谨的工作态度,精心组织施工,按设计文件和现行的标准、规范来约束自己的施工行为,认真贯彻执行我司的《质量手册》和《程序文件》等质保体系内控制度。 1、严把材料质量关,工程所用的建筑材料、各种构配件及设备均有合格证及检测报告,符合设计及相关规范要求。 2、严把施工过程质量关,在分项、分部工程施工前对施工班组进行技术交底,实行“三检制”,班组自检、互检、交接检,在此基础上,由项目部检查、公司抽查,形成一个完整的质量检查体系。 4、施工质量验收情况 1、木结构子分部工程:各分项工程质量验收记录完整,验收合格; 2、屋面分部工程:各分项工程质量验收记录完整,验收合格; 3、建筑电气分部工程:各分项工程质量验收记录完整,验收合格。 5、施工进度控制 在保证质量的前提下,我们狠抓进度,为对施工项目总进度实施重点控制,在实际施

工程竣工总结(建设单位)

工程竣工总结 石狮世茂钞坑项目(2013S-01 地块、2013S-02 地块、2013S-03 地块第一标段、 2013S-03地块第二标段)工程,在相关部门的支持、配合和关心下,通过勘察、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下,经过一年多紧张的施工建设,已按设计要求全部完成建设任务,并通过验收。现就工程有关情况总结如下: 一、工程建设程序管理情况 1 、合同委托中标单位福建岩土工程勘察研究院进行勘察,委托中标单位中元(厦门)工程设计有限公司进行设计,合同委托中标单位浙江江南工程管理股份有限公司进行监理,合同委托中标单位中建三局第三建设工程有限责任公司、江苏省建工集团有限公司、中建海峡建设发展有限公司施工。石狮世茂钞坑项目(2013S-01 地块、2013S-0 2 地块、2013S-03地块第一标段、2013S-03地块第二标段)项目施工许可证编号 为:FJSGXK-0595-SS-2013-00136号。 2、石狮世茂钞坑项目(2013S-01地块、2013S-02地块、2013S-03地块第一标段、 2013S-03地块第二标段)项目于2013年7月1日批准开工。 二、工程基本情况 本工程位于石狮市灵秀镇钞坑片区,石狮市南环路与308省道交界处,主要建筑类型为独栋、类独栋、联排别墅。层数为地上三层,地下一层,用地面积约17万平方米,总建筑面积约为25 万平方米,其中总计容建筑面积约14 万平方米,地下总建筑面积约为11 万平方米。工程造价约 5.45 亿。 项目共分为四个标段,由五洋建设承建2013S-01 地块24栋别墅。建筑面积约7万川,由中建三局承建2013S-02地块25栋别墅。建筑面积约6万川,由中建海峡2013S-03 地块第一标段承建26栋别墅,建筑面积约4万川,由江苏建工承建2013S-03地块第二标段35栋别墅。建筑面积约7万卅。 基础为独立基础和筏板基础,主体结构形式为框剪结构,地下一层,地上三层,建 筑高度13.1m;抗震设防烈度为7度,主体耐火等级二级,地下室耐火等级一级,主体结构使用年限50 年。本工程为住宅楼,工程于2013年7 月 1 日开工,计划2015年 6 月30 日竣工。 工程主要装修情况:

工程竣工验收总结报告

工程竣工验收总结报告 上江路邻里中心工程位于市经济开发区西片22#地块,由温州市新邻里中心发展有限公司承建。由中煤*沈阳设计研究院设计,温州中城建设集团有限公司承建,温州建设监理有限公司监理,温州市经济技术开发区质监站进行工程质量监督。该工程从2004年3月6日开工以来,得到上级有关部门的支持及设计单位、建设单位、监理单位、质监站的协助,经过施工单位的努力,严格按照设计和施工规范有关质量评定标准进行施工监督与验收,使工程顺利的竣工,并取得较好的工程质量。现本工程已具备竣工验收条件。为此,将本工程竣工验收总结报告汇报如下: 一、工程施工概况: 1、本工程建筑面积为39067㎡,其中地下室7260㎡,建筑物长109.8米,宽65.65米,局部宽73.25米,共六层含一层一下室,框架结构。层高一~三层5.4米,四层高3.5米,五层高3.2米,女儿墙高0.35米,机房高4.3米,建筑物总高度23.95米。室内±0.000标高相对于黄海高程5.20m。 二、结构工程施工概况: (一)、地基、基础分部工程 基础采用机械钻孔灌注桩,桩身砼为C20,桩径?600,钢筋笼长30米,桩有效长度45M~50M,桩总数530根.桩基施工时间2004年3月6日~5月5日完成桩基工程,经济技术开发区工程质监站

检测中心对桩进行检测从2004年4月9日至10月13日共9次,共检测215根桩,检测结果经设计单位审核满足设计要求,基础、地下室砼墙混凝土强度等级C30、抗渗等级S6、基础底板厚400mm。基础工程于2005年2月23日完成通过结构验收。 (二)、主体分部工程 主体结构采用现浇商品混凝土框架结构,地下层、一~3层柱C30,楼面梁、板及三层以上柱混凝土强度等级为C25,由于地下室墙、柱同时浇筑,因此地下层柱混凝土采用C30S6抗渗配合比。主体从2004年9月23日至2005年1月17日结顶。墙体工程:一层及屋顶填充墙采用加气砼砌块M5混合砂浆实砌。墙体工程于2004年12月11日开始砌筑,与混凝土工程错开施工,到4月4日完成所有墙体。梁底处斜砖待每一楼层的墙体完成二周后砌筑。主体结构混凝土观感验收于2005年3月9日、主体结构工程于2005年4月14日完成通过结构验收。 三、各个分部工程: (一)、屋面分部工程:屋面为上人钢性屋面,采用结构找坡2%。屋面及阳台雨水系统采用虹吸HDPE管及配件。 (二)、装饰装修分部工程: 1、抹灰工程:采用中级抹灰,面层腻子刮白,卫生间为水泥砂浆墙面,踢脚线为水泥砂浆暗踢脚。 2、地面工程:楼地面均为水泥混凝土地面。

工程竣工情况说明

工程竣工情况说明 柳州市凤园蛋鸡养殖专业合作社: 由我司承建的2016年柳南区产业扶持模式化项目工程位于千亩蛋鸡养殖示范园中田蛋鸡养殖区,基础结构形式为独立基础,主体结构形式为钢结构,丙类建筑,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限25年,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级别二级,抗震设防裂度六度。 该工程各施工程序严格按照国家现行有关法律、法规及强制性标准执行。 1、土方工程采用机械挖基坑,挖至设计标高,技术人员根据地质勘探报告及设计要检查合格后报请建立勘探设计等单位,验收合格后方可下道工序。 2、钢筋工程是主体结构的重中之重,我们对现场的钢材从外观及质保书上严格把关,在监理的见证下,按规范要求取样,送实验室检验合格后方可投入使用,不合格的材料一律不准投入到工程中去,并立即清退出现场。在帮扎过程中,技术人员根据图纸对其规格、尺寸等严格检查,确保无误后,报请监理验收通过后,再进行砼浇筑。 3、砼施工,首先对进场的粗细骨料,送检合格后,严格按实验室出具的配合比搅拌。在浇筑砼过程中,技术人员及监理人员现场对操作人员进行技术指导及质量把关。以防漏过振,确保砼浇筑质量。在砼形成后及时覆盖麻袋,浇水养护。 4、钢结构施工,在材料进场时我们严格把关,焊接时我们更是细之有细确保每个焊点都不漏焊。 4、砌体工程施工时,在材料试验合格的前提下,砖提前2天浇水湿润,对墙面的垂直度、平整度及砂浆配比、砂浆饱满度严格控制。另以墙面、拉墙筋

设置,技术人员现场根据要求,严格把关,确保砌体质量。 5、对于墙面的抹灰施工,首先对基层按规范要求处理完毕后,对墙面抹灰的平整度、垂直度严格控制。 6、门窗工程 安装前对进窗的型号、规格、数量严格检查,安装前对门框的尺寸量好,以确保安装严密、开启方便。确保门窗安装牢固,无松动现象,各种技术指标完全按照国家规范进行施工。 本工程每一道工序施工完毕后,进行自检,合格后采用书面形式报监理,验收合格后,进行下一步工序,且对所有进场材料的保证资料收集、整理,送试验室检验,合格报告归类存档,具体资料: 本工程共6部分,经查6分部,符合标准及设计要求6分部,分项质量保证资料共17项,经核定符合规范要求17项,安全和主要使用功能共核定符合要求8项,安全和主要功能共核查8项,共抽查8项,符合要求8项,观感质量共抽查11项,符合要求11项。现工程在严格的质量控制下,已施工完毕,我们综合各项,对工程质量进行自评定为合格。 广西万鑫建设有限公司 2017年2月14日

某某建设单位工程竣工验收总结发言

xx碧蓝湾(一期)工程 竣工验收会议发言稿 首先衷心感谢质监站领导及各位专家能在百忙之中抽出时间参加我方金碧蓝湾(一期)项目工程竣工验收。 金碧蓝湾(一期)工程,在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过勘察、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告,并经总监签署意见;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;勘察、设计单位分别提出了勘察、设计质量检查报告;我公司已按合同约定支付工程款,已与施工单位签署工程质量保修书。本工程各项报批资料及项目批准相关资料、手续齐全。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下: 一、工程基本情况及建设程序管理情况 1、合同委托江西省地质工程总公司大亚湾公司进行勘察,委托深圳机械院建筑设计有限公司进行设计,委托广东建发工程管理有限公司进行监理,湛江市建筑工程公司施工。项目经理:康华。 2、本工程由六栋建筑物组成,总建筑面积为179700平方米;一至五栋为住宅楼,均为二十九层;另一栋为商业写字楼,共二十一层,其中一至四楼为商业楼,五至二十一层为写字楼。 二、建设管理机构情况 1、我公司为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施。 2、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地管理有序,工程秩序良好。 三、对工程设计、监理、施工单位的评价

1、设计及勘察单位能够认真负责地参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程质量问题的处理情况;出具设计单位工程质量检查报告;完成合同所约定的其它内容,良好的履行了设计单位的职责。 2、监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求;监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查;实施见证取样制度;对重点部位、关键工序实施旁站监理,确保质量;签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果;组织工序、部位的质量验收,参与单位工程质量的验收;收集整理完成的监理资料,审查、监督施工单位的资料报验;出具监理单位工程质量评估报告;完成合同所约定的其它内容,履约情况良好。 3、施工单位项目经理部管理人员的资格、配备到位,主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求;施工组织设计或施工方案有审批并执行;施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准;按工程技术标准及施工图文件实施;工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求;及时整改质量问题和质量事故的处理;收集、整理完整的质保资料;出具施工单位工程质量自评报告;完成合同所约定的其它内容,较好的履行了自己的责任和义务。 四、工程造价管理情况 本工程合同价27879万元,加上设计变更增减账,竣工验收合格后,扣除保修金,目前工程结算工作正在审核、审计之中。 五、质量管理情况 1、本工程由惠阳区建筑安装工程质量监督站进行质量监督。 2、工程所用主要建筑材料、各种构配件及设备均有合格证,按规范要求进行各种检测试验,其检测报告结果均合格。其中用于承重结构的混凝土试件、砂浆试块进行了见证取样检测,检测数量符合要求。 3、本工程未发生任何质量事故和其他事故,基础、主体、屋面施工质量均符合规范及设计要求,有防水要求的屋面、露台无渗漏现象。