冬季施工方案

根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃即接触冬季施工。

根据有关气象资料,威海地区极端最低温度为-16℃,日平均温度稳定于5℃的起始日期为11月28日至次年的3月19日,历时110天最大冰冻深度为50cm。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施如下:

一、施工准备工作:

1、冬期施工前,编制冬期施工方案,经技术质量科审批后进行实施。

2、防冻剂、保温材料提前提出计划,施工前到位。

3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。

4、做好冬期施工砼及掺和外加剂的试配实验工作,提出施工配合比。

5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。

6、对用电线路进行检查,不合要求的及时整改或拆除,在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。

7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温,对不用的水管、阀门进行拆除。

二、冬季施工措施:

(一)、土方工程:

按照本工程施工进度计划排列,冬期施工的土方工程回填土

工程,工程计划安排是:基础施工完毕验收后,进行土方回填,现场的施工场地按照施工现场平面布置图布置好,为后续施工奠定好基础。

1、回填土施工,要求速度快。冬期填方每层铺土厚度比常温减少20-25%,预留沉降量比常温施工时适当增加。不得用含有冻土块的土料做回填土,以防冻土解冻后沉陷,引起脚手架下沉、变形。

2、本工程回填土均自场外向内运,因此机械装土是关键。每次取土时,先把表面的冻土去除抛掷不取用,装运未受冻得土。

3、在取土地点,未受冻的土应尽快装车,及时运至现场,立即回填。

4、回填前将基坑底的冰雪和杂物打扫干净。

5、每天回填完成及回填室外地坪后,采取覆盖等方法防冻措施。(二)钢筋工程:

1、冬期施工使用的钢筋,施工时加强检验。钢筋在运输和加工过程中防止撞伤。

2、在负温下进行钢筋冷拉,冷拉时气温不低于-20℃,钢筋负温冷拉采用控制冷拉率的方法。采用冷拉率方法时,冷拉率与常温相同。冬期施工冷拉后的钢筋,逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹和局部缩径。

3、本工程冬期钢筋焊接在室外施焊。焊接时气温不得低于-20℃.雪天或施焊现场风力超过3级时采用挡风遮蔽措施,挡风遮蔽采用塑料编织袋搭棚。焊接后未经冷却的接头避免接触冰雪。

4、负温进行电渣压力焊时,接头药盒拆除的时间延长2分钟左右,

接头的渣壳延长5分钟,方可打渣。

5、钢筋负温电弧焊采取分层施焊。焊接时,先用两点定位焊固定,分别距离搭接端大于等于20mm。

6、搭接焊接头的焊缝厚度不小于钢筋直径的0.3倍,焊缝宽度不小于钢筋直径的0.7倍。

7、冬期施工焊接前,先根据施工条件进行试焊合格后再进行施焊。(三)砼施工:

1、冬期砼施工采用42.5R普通硅酸盐水泥。骨料清洁,不含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质。

2、搅拌砼所用粗细骨料计量准确,按照配合比通知单严格控制水泥、砂、石、水和外加剂掺量,不得随意增减用量。严格控制砼的水灰比,不得超偏。

3、浇注的砼受冻临界强度不低于设计强度的30%。砼强度数值依据以下两点:

A、砼试件除按照规定要求正常留置外,在增设不少于两组与结构同条件养护的试件,分别用于检验受冻前的砼强度和转入常温养护28天的强度。

B、施工现场用回弹仪进行结构强度回弹,整理、分析回弹数据,得出结果。

4、本工程同冬期施工采用非加热养护法施工。采用非加热施工时砼内掺加外加剂。外加剂采用山西长虹化工厂生产的MRT型早强防冻剂。据产品检验报告及产品资料介绍,该产品不含氯盐碱等有害杂质,

对钢筋无锈蚀,不发生减骨料反应等。

5、MRT早强防冻剂的掺量:根据未来七天天气预报资料确定掺量。当最低温度为-5℃掺量为水泥用量的3%,当最低温度为-10℃时,掺量为水泥用量的4%。

6、冬期拌制砼时,骨料中不得带有冰、雪及冻团。拌制砼的最短时间不小于180秒。

7、冬期掺外加剂的砼,每一次拌合量应保证所拌制的砼在1小时内用完,如时间过长,已经失去塑性不能浇筑的拌合物不得加水重新拌合使用。

8、浇注砼前先清除模板和钢筋上的冰雪、污垢和杂物,但不得用水冲洗,以防冻结。

9、砼拌合完结,将搅拌机水箱、水泵和搅拌桶内的水放净,以免冻结。收工前将储存器具清洗干净。

10、砼的养护:在砼浇筑后的前几天内,进行养护。在浇注的砼成型收水后用透明的塑料薄膜覆盖,防止因水分蒸发而引起的析碱现象,影响早强效果。再用草袋等保温材料覆盖。在负温下,不浇水养护。

11、做好测温工作。

12、模板拆除:非承重模板的拆除应比常温时拆模时间延长6-12小时。承重模板的拆除必须依据项目技术负责人下达“模板拆除通知单”。

13、当室外气温低于-6℃时,停止砼工程施工。

三、冬期施工管理

1、在冬期施工中,测温工作极其重要,不仅提供温度数据对施工起参考作用而且也是对冬期施工工程质量的鉴定方法。所以施工中坚持做好下列测温工作:

(1)、日天气最高和最低温度。

(2)、砼搅拌前水、砂、石的温度。

(3)、砼搅拌的出机、入模的温度。

2、加强冬期施工期间砼试块的管理工作在冬期增设两组与结构同条件养护的试块,一组用于测试砼的临界强度,一组用于检验转入常温养护28天的强度。

3、制作的试块及时送相关的质量检测部门进行标准养护。

四、冬期施工的安全措施:

1、加强安全教育。针对冬期施工特点不定期的各种形式对作业人员进行防冻、防火、防毒、防爆、防滑的安全教育,使每个施工作业人员在思想上对安全工作重视。

2、组织人员在入冬前对现场机械设备、电气、施工现场进行检查。检查重点为电气、各种机械设备、钢丝绳磨损等情况,发现问题进行整改,做到定人、定时、定措施、保证不发生大的机械设备事故。

3、进入冬期施工前,更换各种机械齿轮油,避免由天气寒冷引起机械油稠,机械启动困难。各种机械由于天气寒冷,启动困难,采用50℃温水解冻,严禁明火烘烤。

4、对下雪后生活区及施工现场路面的积雪马上组织人员清扫干净,防止积雪过多,发生意外。

5、生活卫生、宿舍用电:冬季取暖安全措施,严防煤气中毒。宿舍用电的安全措施,严禁在室内明火取暖或用电炉子做饭取暖。使用电褥子应遵守宿舍规章制度,严禁私自乱拉灯线和安装灯头插座。严禁用自造的热得快烧水,防止人不在时水烧干造成线路短路,发生火灾事故。建立防火制度。对冬季施工用外加剂加强管理,防止被误食。储存即使用时设明显“有毒”标志,并设专人管理,建立取用和使用制度。

6、基坑的支护:

施工现场作业人员穿胶鞋,不穿不防滑的鞋。动用明火有上级审批手续。明火作业是设置隔离措施,与易燃易爆物品有安全距离。对临边洞口严加防护,有不安全的地方重新整好,防止坠落事故发生。施工现场水源设有标记。

雨季施工方案

一、编制依据

1、根据威海市鲸园建工开发公司提供的x#住宅楼图纸

2、国家现行的技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程。

3、威海市质监站气象记录。

二、工程概况

1、工程建设概况

工程名称:威海市xxxxxx#住宅楼。

工程地址:

建设单位:

施工单位:

监理单位:

设计单位:

2、工程结构概况

本工程采用钢筋混凝土独立基础。结构为全现浇框架结构,基础、基础梁混凝土强度等级为C25,一层框架柱混凝土等级为C30,一层框架梁及以上的梁柱板及楼梯混凝土等级均为C25 ,填充墙为加气混凝土砌块,等级为:MU10。室外地坪以下为MU10灰砂砖。本工程结构安全等级为二级,抗震强度等级为三级,耐火等级为二级。3、自然条件:

1)工程地质及水文条件(详见地质报告)。

2)地形条件:地形较为平坦。

3)周边道路及交通条件:三面沿街,交通十分方便。

三、雨季及高温季节施工范围

按威海市质检站气象记录,从2007年6月中旬进入高温雨季施工,此期间本项目部的工程进度安排为:13、16#住宅楼基础工程、主体钢筋混凝土工程、砌筑工程。

1、技术准备

1)施工前掌握天气变化情况,考虑与其高温季节对工程的影响,编制雨季施工方案,并逐级进行针对性的安全技术交底。

2)派专人进行气温观测,做好记录并与气象部门保持联系,及时了解天气情况,防止大于、高温袭击,积极采取措施,现场布置好测温百叶箱。

2、材料要求

1)所需材料:雨衣、雨裤、雨鞋塑料布、编织袋及各分项工程所需材料。

2)原材料存放场地保持地面干燥,周围有排水措施。

五、雨季高温季节施工主要措施

1、施工道路

为保持雨期道路的的正常使用,对路面坑洼处应加铺炉渣、砂砾石、石面子等材料,道路两侧应做好排水,低洼处增设涵管,尽快排除积水。

2、材料防护

1)水泥堆放在地势较高处,并设置水泥库,垛底应高出地面0.5m。坚持及时收、发的原则,不积压水泥,以防久存受潮。对散装水泥应设金属密封料仓,如无料仓时,水泥应放在地势高、防雨、防潮条件好的仓库内,底部铺设油毛毡,四周做好排水工作。

2)木制门窗等装饰材料应堆放在室内,不得任意叠压在一起,以防止产生扭曲变形、发霉等影响质量。

3)钢筋堆放场地要进行夯实,并高于现场地面,用垫木将钢筋架起,以免因雨水浸泡而锈蚀。

3、土方工程施工主要措施

1)土方开挖时要按规范要求放坡,注意边坡的加固,防止因下雨引起滑坡。

2)做好排水措施。基坑四周做好排水沟,防止外面雨水进入基坑的冲塌基槽壁。

4、钢筋工程施工主要措施

1)钢筋堆放场地要进行夯实,并高于现场地面,用垫木将钢筋架起250mm,避免因雨水浸泡加工好的成品、半成品,雨天应遮盖,防止锈蚀,大风雷雨天气,施工层上钢筋工程应停止作业,防止雷电伤人。2)钢筋焊接不得在雨天进行,防止焊缝或接头脆裂。

5、模板工程施工主要措施

1)模板保证支撑系统支撑在牢固的基础上(回填土面要加通长垫木,并有排水措施,避免支撑下沉)。

2)对各类模板加强防风紧固措施,在临时停放时考虑防止大风失稳。

3)涂刷水溶性脱模剂的模板防止脱模剂被雨水冲刷,保证顺利脱模

和混凝土表面质量。

4)雨后应将模内的积水排除后再进行浇注,同时由于潮湿原因,模

内杂物用气泵难以吹出,应由人工进行清理,墙柱模板应留清扫口。

6、砼施工主要措施

1)现场搅拌砼的工程雨期施工要随时测定雨后砂石的含水率,及时

调整配合比,使用预拌砼要与搅拌站签订技术合同,要求其雨后及时

测定砂石的含水率,调整配合比,并做好记录。

2)浇筑砼遇雨时已入模的砼必须继续振捣,浇筑完毕加以覆盖后,

方能停工。

3)如砼表面已受冲刷,雨后砼已超过终凝时,应按施工缝处理,对

于必须保证连续施工,不允许出现施工缝的工程,应采取一定的防雨

措施,保证施工的连续性。

4)高温浇筑砼时要及时做好收浆工作,并比平时安排多一些的收浆人员,避免砼硬化过快而来不急收浆。收浆完成后及时覆盖草袋并浇水养护,养护时间不低于7天。柱梁在拆模后及时喷刷养护液养护。

7、砌筑工程施工主要措施

1)雨期用砖不宜再洒水湿润,砌筑时湿度较大的砌块不可上墙,砌

筑高度不可超过1m。

2)砌体工程如遇大雨必须停工,受雨水冲刷后的墙体,应反砌最上

面的两皮砖。

3)砌体施工时纵横墙最好同时砌,雨后要及时检查墙体的质量。

4)高温季节砌筑墙时对砌块得浇水浸湿,避免砌块干燥影响质量。

8、屋面工程施工主要措施

1)防水涂料屋面严禁雨天施工,尽可能在雨前施工完毕同时要安装好屋面落水管。

2)施工前,防水涂料、卷材及保温材料不得淋雨。

3)雨水口、内排雨水口施工过程中应采取临时措施封口,防止杂物进入阻塞。

4)保温层施工完成后,应及时铺抹保温层,以减少受潮和进水,尤其在雨季施工,更要及时采取遮盖措施。

5)防水卷材、胶黏剂等存放和操作应远离火源,在通风、干燥的室内存放,防止意外。

6)选择符合防水卷材施工的气候条件。雨天禁止施工,待雨后基层表面干燥后方可施工,5级及其以上大风不得施工,气温高于35℃时,施工应尽量避开中午。

7)高温季节施工涂料防水层或卷材防水层时要注意工序的衔接,做完防水层后要及时施工砂浆或砼保护层,避免防水层暴晒后起鼓。9、抹灰工程施工主要措施

1)大风天严禁筛制砂料、石灰等材料。

2)砂子、石灰、散装水泥要封闭或苫盖集中存放。

3)水泥砂浆抹灰层应在潮湿的环境下养护,高温和烈日下的抹灰面应及时喷水养护。

4)抹灰层在凝结硬化期应防止暴晒、水冲、撞击、振动,以保证灰

有足够的强度。

10、贴面工程施工主要措施

1)大风天气不得进行高空作业。

2)操作前检查脚手架和跳板是否搭设牢固,合格后才能上架操作,凡不符合安全之处及时修整。

3)将已挑好的颜色、规格一致的饰面砖放在净水中浸泡2小时以上,并清洗干净,取出后晾干表面方可使用。

4)粘贴施工时,当室外气温大于35℃时,应采取遮阳措施。

11、室内木作业施工主要措施

1)木制门窗、结构用胶等装饰材料应堆放在室内,注意做好防火防潮工作。

2)室外加工时,要采取遮阳措施,防止木财经暴晒弯曲变形。

12、室内涂料油漆工程施工主要措施

1)油漆涂料涂刷前,被涂物件的表面必须干燥,当为木基层时,表面含水率不宜大于12%,砼、抹灰面基层表面含水率不宜大于8%,温度不得超过38℃,相对湿度不应大于85%,涂后4小时内严防雨淋。

2)涂料工程施工过程中应注意气候条件的变化,当遇有大风、雨情况时,不可施工(特别是面层涂料,不应施工)。

3)每层涂料施工时,应待前一遍涂料干燥后进行。涂刷最后一遍涂料时,不可随意在油质涂料中加入催干剂。

4)涂料工程施工时的材料稠度,应根据不同材料的性能和环境温度

而定,不可过稀、过稠,以防透底和流坠。

六、雨季高温季节施工安全措施

1)项目部后勤部门要保障操作人员的防暑、防雨、降温等劳保产品,工地要随时保证用水供应。

2)加强楼房周边的安全维护,工地内行走路线要做标记和维护畅通、水沟、坑口等要加强围栏。

3)高空作业衣着要轻便,禁止穿硬底鞋和带钉易滑鞋上班。

4)施工现场脚手架、防护措施、安全标志和警示牌,不得擅自拆动,须拆动应经施工负责人同意,并由专业人员加固后拆动,脚手板不得搭设在门窗、暖气片、洗脸池等非承重物上。阳台走廊部位抹灰,外侧必须挂安全网,严禁踩踏脚手架的护身栏和阳台板进行作业。

5)工人宿舍要加强管理,项目部统一安排提供降温设施,工人不能私接降温设施。

6)加强安全教育工作,每天上班前要做好各施工班组的安全技术交底。

7)项目部安全员、施工管理员要勤于上工地检查,随时检查工地内各个施工部位和环节,发现有安全隐患的立即加以整改。

8)夏天雨天多,加强对工地内各种用电设施的管理和维护,加强漏电保护措施。

冬雨季安全施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 冬雨季安全施工方案(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9513-52 冬雨季安全施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 冬雨季施工安全措施方案 一、根据工程特点和施工进度的安排要求,在满足国家规范、安全施工管理规定的前提下,针对施工部位,认真组织有关人员分析施工特点,制定科学合理的雨季施工措施,对雨季施工项目进行统筹安排; 二、设专人负责记录天气预报,及时了解长季、短季、即时天气预报,准确掌握气象趋势,防止暴风雨突然袭击,指导施工有利于合理安排每日的工作; 三、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时用电、机械设备等; 四、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时用电、机械设备等;

6、冬季和雨季施工方案

6 冬季和雨季施工方案 北京市属中纬度暖温带地区,具有典型温带大陆性季风气候特点。一年四季分明,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季晴爽,冬季较长,寒冷而少雪。多变的气候因素将会对施工进度和施工质量造成一定的影响,施工时应高度重视,针对季节变化制定施工保证方案,并采取有效保障措施。 6.1 冬季施工方案 当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃即解除冬期施工;根据北京地区气温记录,每年11月15日左右到次年3月15日左右为冬施期,历时4个月,分为初冬、严冬、寒流三个阶段。 6.1.1 混凝土冬期施工 根据建筑工程冬季施工规程的规定,冬季浇筑的混凝土受冻临界强度应符合下列规定: 混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值30%,采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土应为设计的混凝土强度标准值40%,掺用防冻剂的混凝土当室外最低气温不低于-15℃时,不得小于4.0N/mm2。 根据本工程的特点及北京地区冬季施工气温的变化,冬施混凝土保温拟采用蓄热法及暖棚法。 6.1.1.1 本工程在冬季施工的初冬阶段采用蓄热法 蓄热法---利用保温材料或临时保温防风棚保持混凝土原有的热量和水化热量,维持混凝土硬化的温度。 ⑴初冬阶段日平均气温在0℃-5℃时,混凝土的保温采用覆盖两层塑料布加一层阻燃草帘(规格为 1.0m×1.8m的阻燃草帘置于两层塑料布中间),如图6.1-1。混凝土抹面在中午正温时进行。采用掺加防冻剂的商品混凝土。

电热器、蒸气等采暖。 ⑴严冬及寒流阶段日平均温度为-5℃至-10℃时,在浇注混凝土前启动棚内设置的2.25-3.00kw的电热器提升环境温度,实现在5℃以上进行混凝土浇筑及抹面。混凝土在暖棚内浇注完毕后进行覆盖养护,覆盖材料为先铺设一层塑料布,再放电热毯,外包一层阻燃草帘。电热毯养护的通电持续时间根据棚内温度及养护温度确定,采取分段、间断或连续通电养护。一般连续通电不超过2h,间断时间1h,拆模前2h断电。施工中可根据浇筑混凝土内的温度情况适当调整供电时间。 ⑵寒流阶段日平均温度为-10℃以下时,暂停混凝土施工。 6.1.1.3 冬施混凝土试块规定 冬施期间,每批混凝土取样应不少于四组,其中两组作标准养护,两组作同条件养护(其中一组作检验受冻前的强度是否达到临界强度要求,另一组用以检验冬施常温28天养护的强度)。当需要检查结构拆模混凝土强度时,尚应增加同条件养护组数,数量按实际需要确定。 6.1.2 钢筋工程冬期施工 6.1.2.1 钢筋焊接施工前,必须清除钢筋焊接部位和电极接触的钢筋表面的锈斑、油污、杂物等。

园林景观工程冬雨季施工方案

园林景观工程冬季、雨季施工措施 一.冬期施工措施: 1.冬季与温度 根据相关规定,冬季施工的起止日期为:当冬天到来,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5天的日平均气温稳定在5℃以上,则此5天的最后一天为冬季施工的终日(日平均气温是指在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得1天内2、8、14和20时4次室外气温观测结果的平均值)。园林工程在进入冬季施工前和解除冬期施工后,均必须有一定的防护措施,以防气温突然降至0℃以下的寒流及霜冻等侵袭造成工程质量下降。 2.冬期施工的部署原则: 施工部署上要根据晴、冷、内、外相结合的原则,晴天多搞室外,冷天多搞室内,尽量缩短低温露天作业时间,缩小雨天露天作业面以及采取集中兵力打歼灭战的方针,采取分栋、分段、分部位突击施工的方法。例如将基础工程加快进度,突击抢出地面,避免倒灌和塌方;对已完成结构的工程要停到一定部位等。在安排冬期施工是要考虑气温及降雪的影响,要考虑冬期施工的作业面积、施工进度,加快劳动调配,强调合理的工序穿插,善于利用各有利条件,加快施工进度,并适当考虑一些机动的施工项目,加强生产调度工作。 要将冬期施工准备工作纳入生产计划,考虑一定的劳动力,安排一定的作业时间,搞好冬季施工期间工程材料和冬期设备的储备。 3.冬期施工的准备工作: (1)掌握施工所在地区气象资料。 (2)技术准备工作 (3)施工现场准备工作。 (4)生活上的准备工作 (5)物资准备工作 (6)施工管理方面工作。 实例:某工程冬期施工措施指导书 1.冬期施工准备工作

(1)掌握施工所在地区气象资料:冬期施工前,要与施工所在地区气象部门凉席,掌握当地冬季气温情况,搜集有关资料。如该地区缺少气温资料,可参照附近地区气温资料,进行冬期施工准备。 (2)技术准备工作: 1)研究和编制冬季施工方案,对开工栋号、停工栋号以及进入冬期施工的基础、结构、装修工程,提出冬期施工项目一览表,对停工部位应有相应的越冬措施。做好准备工作计划并将其纳入生产计划中。 2)落实热源和冬期施工材料,编制冬期施工设备材料、劳动需用量计划,主要包括下列内容: ①设备:锅炉和各种相应的配件,排管炉、热盐水箱。 ②燃料:煤、煤球 ③保温及挡风材料:草帘、席、油毡、草绳、锯末等。 ④化学附加剂:抗冬剂、早强剂、阻锈剂、减少剂及复合剂等。 ⑤化盐、测温用量:化盐桶、温度计(-20-100℃)、高低温度计、测温箱、6号比重计、电棒等。 ⑥劳动力、司炉、化盐、测温、看火人员、冬季施工各项准备工作劳动力等。 ⑦劳动保温用品:棉大衣、手套的灯 3)编制单位工程冬季施工方案。 4)组织有关人员学习冬季施工有关要求、措施和规定,并向队、组景象技术交底工作,对司炉工、测温、化盐等主业人员进行培训。 (3)施工现场准备工作: 1)做好现场清理,易燃物品放在远离锅炉的上风处,并集中堆放妥善管理。 2)现场道路在冬期施工前进行必要平整,积水的坑洼处要填好。 3)搅拌机棚、工作棚等历史设施要做好保温,搅拌机棚附近要挖好足够容量的蓄水池井 4)做好水龙头、消防栓、管道的保温防冻,上水管道的埋设深度不应小于80㎝。

冬雨季施工方案

冬雨季施工方案 1

冬雨季施工方案 一、气象及水文 本标段属亚热带季风气候区, 气候温暖、湿润, 雨水充沛。本区降雨量随时间、地区分配不均。多年平均降雨量为1510.8毫米, 年最高降雨量2595.5毫米, 年最低降雨量938.5毫米。每年3-6月份为雨季, 占全年降雨量的56.4%左右, 无霜期286天, 全年日照时数1782.8小时。 隧道区水文地质条件比较简单。钻孔内大都未揭露到地下水, 或主要为钻孔输灌滞留水, 说明隧道所处的深度范围内, 地下水不丰富或者没有一个连续的地下水体, 只可能存在小范围的封闭裂隙水, 地下水应该不太丰富。可是由于岩体裂隙发育, 地表入渗条件好, 因此在雨季容易发育季节性的迳流水, 对隧道建设有一定的影响。 现结合本工程受冬、雨季影响的施工项目, 特制定相应的冬、雨季施工方案, 以确保工程质量和施工安全。 二、工程概况 大庆至广州国家高速公路龙南里仁至杨村( 赣粤界) 段是大庆至广州国家高速公路在江西省境内的末段, 也是江西三纵四横主骨架的第三纵, 沿线经过江西省赣州市的龙南县和全南县, 路线全长约60.845km。 本标段为B7标段, 全段为分离式路基, 路线走向由北向南, 均处于龙南县杨村镇。标段起点桩号为K57+408.457, 接B6标段终点; 终点桩号左线为K59+909.125, 右线为K59+902.849, 为江西与广东两省交界处; 路线全长 2

2.494km( 以右线计) 。 本标段主要设置赣粤特长隧道, 设计为分离式隧道, 左线全长3270m, 右线全长3290m。本标段施工隧道进口端江西境内左线( ZK58+200~ZK59+909.125) 1709.1m、右线( YK58+200~YK59+902.849) 1702.8m, 该隧道属于公路特长隧道。 本项目主要技术标准为: 主线采用双向六车道高速公路标准, 设计速度100km/h, 整体式路基宽33.5m, 分离式路基宽16.75m, 主线采用沥青混凝土路面, 设计标准轴载BZZ-100KN, 桥涵设计荷载为: 公路-Ⅰ级。 三、雨季施工措施 1、雨季施工的管理目标 根据本标段工程的特点, 雨季施工期间的工程管理目标主要为以下几点: ⑴雨季施工主要以预防为主, 采用防雨措施及加强截、排水手段, 确保雨季正常的施工生产, 不受季节性气候的影响。 ⑵雨季的重点放在路基填挖、隧道进口明挖深基坑和砼的灌注施工, 对基坑施工中易出现的土方塌陷, 护坡塌方等要采取有效措施, 做到大雨后能立即复工。 ⑶加强信息反馈, 确保施工安全, 特别是明挖法施工围护结构受力体系在雨季的重要性要有充分的认识。 2、雨季施工的准备工作 3

冬雨季施工专项方案(完整版)

冬雨季施工专项方案 一、工程概况 本标段位于南京市江宁区沧麒东路以南,天成路以西,钟学北路以北。建设单位:江苏启迪科技园发展有限公司;设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司;监理单位:南京天京监理公司;施工单位:江苏五星建设集团有限公司。 本标段±0.000相当于绝对高程13.2m(采用吴淞坐标),总建筑面积约74185㎡,地下一层停车库为剪力墙框架结构,由人防与非人防区组成。地上有六幢住宅分别为1#楼剪力墙结构,地下二层、地上二十六层;2#楼剪力墙结构,地下二层、地上三十二层;3#楼剪力墙结构,地下二层、地上三十层;4#楼剪力墙结构,地下二层,地上十一层;5#、6#楼配电房为单层框架结构。 二、编制依据: 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204—2002 2、《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209—2010 3、《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203—2011 4、《建筑工程冬期施工规程》 JGJT 104—2011 5、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59—2011 6、建筑工程冬期施工规程(JGJT104-2011) 7、建筑施工高空作业安全技术规范GBJ80-91 8、商品混凝土外加剂应用技术规程 9、施工组织设计 10、设计文件 三、冬雨季施工时间和内容确定 1、冬雨季施工时间确定 南京市江宁区属亚热带季风气候,雨量充沛,年降水1200毫米。春秋短、冬夏长,冬夏温差显著,四季分明。年平均温度15.4°C,年极端气温最高达39.7°C,最低-13.1°C,年平均降水量1106毫米。 雨季施工时间是根据南京市江宁区近三年气象统计分析,梅雨期一般在每年6月中旬至7月中上旬,历时25天左右;全年降水期主要集中在每年的6~8月份。 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJT 104-2011规定:当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天高于5℃时即解除冬期施工任务。 冬季施工时间段为本年度11月中旬到次年度3月中旬,约120天,分初冬期、深冬期和冬末期,其划分目的是为了有针对性地编制冬施方案,决策和指导项目部冬施。初冬期为本年度11月中旬至12月中旬,此阶段气候较为干燥,日平均气温均在0℃以上;深冬期为本年度12月20日至次年2月,历时60天左右,此阶段气候较为寒冷、干燥,日年均气温大都在-3~-5℃。混凝土养护环境温度基本上处于负温,一般需采取掺加“防冻剂和加强覆盖保温”的综合蓄热法施工;冬末阶段为次年2月20日至3月30日,此阶段的气温是一天比一天高,呈转暖趋势,但混凝土施工应特别注意天气预报(寒流变化),防止人为

冬季雨季施工方案(1)

冬雨季施工方案 —、工程概况: 根据施工进度计划,本工程5#、7#、8#、9#娄主体施工过程要经过一个冬期。为确保工程顺利进行,必须从思想上、措施和物质上做好充分准备,严格制定冬期技术措施;确保冬期施工质量,不延误工期。 二、编制依据 1、《建筑工程冬期施工规程》(JGJ-T104-2011) 2、《冬期砼综合蓄热法施工成熟度控制养护规程》(DBJ/T01-36-97) 3《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2010) 4、《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T185-2009) 5、《砼外加剂应用技术规程》(GB50119-2003) 三、冬期施工时间确定 当室外日平均气温连续5天稳定低于连5C即进入冬期施工。室外日平均气温连续5天稳定高于5C即解除冬期施工。为了便于工程管理和根据不同气温调整技术措施,平均气温为0C左右,最低温度一般在-5C 左右,此阶段一般米用低蓄热法施工。 四、施工准备

1、项目部成立冬期施工领导小组,负责组织冬期工程施工的生产技 术质量、安全管理和冬期施工物资的供应,负责冬期施工工作的协调组织,并明确责任,确保冬期施工中,各项工作及时有效的进行,避免由于冬期施工工作组织不到位给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。进入冬期施工前应采取一定的措施以满足施工要求,防止突然的降霜、寒流等对砼造成伤害,现场准备工作包括: (1)、排除现场积水,疏通施工现场内的排水沟,做好排水措施,对现场进行必要的修理、平整;清走杂物垃圾和无用的废料,保证消防道路的畅通。 (2)、普查一遍机械设备和临时设施,该保养的保养,该保温的保温,该检修的检修,不用的及时清退出现场。做好施工机械防冻防液的添加。 (3)、施工现场水管、阀门井、消防栓、龙头等做好保温。 (4)、做好现场养护室的保温工作。 (5)、做好职工生活区取暖保温的准备工作。 2、施工技术准备工作 (1)、根据现场特点编制行之有效的冬期施工方案,选择合理的施工方法,做好冬期施工安全,实现冬期施工现场的文明施工。 (2)、组织审定冬期施工方案,并逐级进行施工技术交底。 (3)、与商品砼搅拌站进行书面交底,交底内容应包括砼出料温度,到达现场温度、防冻剂类型及掺加时间、砼坍落度等要求。

市政工程冬雨季施工方案 四川

目录第一节编制依据 第二节工程概况 第三节雨季施工组织机构 第四节雨季施工措施 季节性施工措施 场地排水 雨季施工保护措施

第一节、编制依据 一、招投标文件、工程量清单、施工图纸、地勘资料等相关文件资料。 二、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及省、市关于建筑施工管理的有关规定。 三、编制范围从工程开工到竣工,直至室外总平施工结束在冬、雨季施工的措施。 第二节、工程概况 本工程,位于,建设规模:。 第三节、雨季施工组织机构 组长: 副组长: 组员: 组长对冬雨季期间施工的质量、安全负总责;副组长负责冬雨季具体施工措施的执行;组员负责协助副组长对冬雨季施工措施的执行和监管。

第四节、雨季施工措施 一、季节性施工措施: 根据本工程的实际情况,从工程开工到竣工,将受到雨季的温度、湿度、骄阳、暴雨等自然因素影响。因此,在施工中除严格按照我公司《冬、雨季施工措施》的有关文件执行外,强调以下几点: 1、雨季施工时,主要应解决好防雨、防雷、防洪等问题。 2、做好现场排水沟,排水沟坡向主要流向公路边市政排水管道,并使现场施工用水和生活用水经二次沉淀后,方能排入甲方指定的市政管网。 3、准备好塑料薄膜或草帘麻袋等物品,必要时对砼加以覆盖,防止太阳暴晒或防止雨水冲刷砼表面。 4、密切注视天气预报,七级以上大风或下暴雨时应停止室外施工。 5、对水泥库房应加强防雨、防潮措施,搅拌站要搭设防护棚。 6、根据砂、石含水率的变化,应及时掌握好天气预报,以防隔离层被雨水冲掉。 二、场地排水: 本工程要在施工之初,由项目部根据现场情况,编制排水方

案,并作好场地排水工作,确保在基础及主体工程施工时,满足排水要求。 三、雨季施工保护措施: 1、对雨季施工的基础工程,基础槽坑应采取设置支撑或清除槽坑边堆弃物等防塌措施,槽坑底设置排水沟、集水井等进行抽水。缩小施工作业面,逐段逐片分期施工。对于个别特殊部位可搭设专门雨棚或活动雨棚。 2、对雨季施工的砖砌工程,应采取大雨停小雨干的方法,砌筑时要求干湿砖合理搭配,收工时用干砖盖顶,受大雨冲刷过的部分,应拆掉最上两匹砖重砌。砌体薄弱环节加设临时支撑。 3、对雨季施工的混凝土工程,要加强砂石含水量的测定工作,及时调整用水量。尽量避开大雨浇筑。当在雨中浇筑时要作好覆盖工作,万一遇雨,先震实已捣砼,施工缝处采取措施。现场备足覆盖材料,保护新浇灌的混凝土不被雨水冲刷。 4、施工现场临时用电,严格按国家规范JGJ46—88和JGJ59 —99规定,采取有效措施防雨、防漏电、防触电、防雷击措施,确保人员、机具、成品的安全。 5、备必须加防雨罩,以免雨水损坏设备,手持动力工具安 装漏电保护装置,雨后要对机电设备进行检查。

冬季和雨季施工方案

第十二章冬季和雨季施工方案 根据本工程特点和进度计划,在工程施工期间地下室结构及部分装修施工将进入雨期施工,部分结构及初装修施工遇到冬季施工,对施工将产生一定的影响,必须采取措施保证工期和质量。 第一节雨季施工方法 12.1.1雨季施工特点

济南地区六月中旬至九月中旬是降雨集中期。本工程工期紧,施工场地狭窄,雨季施工极为不利。 12.1.2组织机构 针对本工程雨季施工特点及难点,项目部成立雨施防汛领导小组: 组长(项目经理):主抓全面工作 副组长(项目总工程师):具体落实、措施制定、定期检查实施情况 组员:各栋号工长,按方案措施执行 技术组成员:制定技术措施 材料组成员:雨施物资材料供应 安全员:安全保卫 成立雨施防汛抢险小分队(10人),并由领导带班,加强雨期的防汛值班巡逻工作。 12.1.3准备工作 12.1.3.1道路与场地 施工现场主要运输暂设道路,应将路基碾压坚实做好路拱、测准标高、铺礁渣或砂石,道路两旁做排水沟,保证雨后道路畅通,不滑不陷。 12.1.3.2场地排水 施工现场和各加工厂地必须要有完整的排水系统,以保证现场不积水,凡低坑有可能积水的地方,应事先填筑平整。场地排水坡度不小于2‰,排水沟坡度不小于5‰,防止四邻地区的水流入场内。 12.1.3.3临时设施 现场临时设施,如仓库、办公室等,雨施前要进行全面检查必要时进行加固和补漏。对于危险房屋必须进行加固或拆除。 12.1.3.4雨季施工前认真组织有关人员分析雨季施工生产计划,根据雨季施工项目编制雨季期间施工措施,所需材料要在雨季施工前准备好。 12.1.3.5项目部夜间设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要设置天气预报员,负责收听和发布天气情况。 12.1.3.17组织相关人员进行一次全面检查,包括临时设施、临电、机械设备等。 12.1.3.7检查施工现场及生产生活基地的排水设施,疏通各种排水渠道清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。 12.1.3.8现场道路两旁设排水沟,保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物保持现场道路畅通。道路两旁一定范围内不要堆放物品,且高度不宜超过1.5m,保证视野开阔,道路畅通。

冬季和雨季施工方案

冬季和雨季施工方案 一、工程概况: 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司溧水机房楼工程生产调度中心(主楼)土建及水电安装工程,位于溧水县新区金蛙路南城东干道西,该项目为1栋机房楼,总建筑面积约12390.38m2,其中地上面积为12176.32㎡,地下面积为214.06㎡。结构形式为框架结构,主体地上8层,局部9层,地下1层。 工程名称:中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司溧水机房楼工程生产调度中心(主楼)土建及水电安装工程 工程地点:溧水县新区金蛙路南城东干道西 建设单位:中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 设计单位:江苏省邮电规划设计院有限责任公司 工程内容:主楼土建及水电安装,不包括施工图中的附属用房部分 本工程将跨越秋季、雨季、冬季。由于雨季及冬季季节特殊的气候条件,对工程施工的进度、工程质量有较大的影响,各项作业指导书中将采取适当的措施,确保施工质量目标的实现。在雨季到来前成立专门的领导小组,落实具体责任人,明确责任。从技术、质量、安全、材料、机械设备、文明施工等方面为雨期施工的顺利进行提供有力的保障,同时,制定防汛计划和紧急预案措施以应对突发事件。 二、冬季施工措施 1、施工部署 成立冬季施工领导小组,由项目经理、项目副经理、项目工程师各有关部门经理组成,负责冬施准备及安排生产计划、组织实施冬季

施工方案。组织各施工班组学习冬施方案,熟悉冬季施工要点,在施工过程中严格贯彻执行。 2、冬施前期施工准备工作 认真组织有关人员根据生产任务安排冬季施工计划,分析冬施施工特点,检查和督促各单位制定冬季施工专项措施,所需材料要在冬施前准备好。 各部门应做好施工人员的冬施培训工作,组织相关人员进行冬施工作的全面检查,落实施工现场的冬施准备工作,包括临时设施、机械设备的检修及保温等工作。 冬季施工中加强天气预报工作,防止寒流突然袭击,合理安排每日的工作,同时加强防寒、保温、防火、防煤气中毒等项工作。 3、冬季施工专项措施 (1)施工测量 1)当空气能见度过低时为减少仪器照准误差,启动仪器马达自动驱动功能的同时对目标观测点位辅以手电筒照射的方法。 2)施工测量使用的钢卷尺和量具应相同,每日上下班之前进行温度和气压的测量记录,并适时调整仪器的大气值。 (2)施工机械冬施管理: 1)大型机械要做好冬季施工所需油料的储备和工程机械润滑油的更换、补充以及其它检修保养工作。 2)冬季在塔吊操作室取暖时,应采取防触电和火灾的措施。 3)场内轮胎式运输车辆应采取防止车轮与地面冻结的措施。 4)对焊机冬季施焊时,室内温度不应低于8℃。作业后,应放尽机内冷却水。 (3)钢筋工程:

冬雨季专项施工方案

目录 一、工程概况-----------------------2 二、编制依据---------------------2-3 三、雨季施工-----------------------31、雨季施工准备工作------------------42、雨季施工技术管理措施--------------4-73、雨季施工安全措施-----------------7-84、雨季施工安全文明措施--------------8-9四、冬季施工---------------------9-111、冬季施工准备-----------------11-122、雨季施工技术管理措施--------------12-153、施工的安全与防火---------------15-164、冬施的安全消防措施----------------165、冬施的环境保护措施----------------16-17

冬雨季专项施工方案 一、工程概况 工程名称: 深圳市第九幼儿园园舍拆除重建工程工程地点:深圳市福田区莲花路1116号 建设单位:深圳市建筑工务署工程管理中心 设计单位:深圳市建筑科学研究院股份有限公司监理单位:深圳市东部建设监理有限责任公司施工单位:银广厦集团有限公司 总建筑面积约:4773㎡ 建设层数: 地上4层地下1层/3幢15.6m

结构型式:钢筋混凝土框剪 1、本工程位于深圳市福田区莲花路1116号,建筑总面积4773㎡,地下一层地上四层,建筑总高度为15.6米。 2、工程结构体系:地下室为剪力墙、框架,主体为框架结构体系。 3、本工程楼层均为现浇有梁整体板式楼面,整体式现浇楼梯。 二、编制依据 1、国家和地方行政主管部门关于基本建设的方针、政策、法规 2、现行的国家施工规范和质量验收标准 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 4、《建筑工程冬期施工规程》 5、《施工现场文明达标管理规定》 三、雨季施工 为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,项目部特成立安全抢险防汛指挥部。以项目经理为主要领导核心,下设以生产经理和技术总工为主要领导成员,对雨季工地防汛抢险工作进行全面部署。并建立严格的管理制度。

冬雨季施工方案

冬雨季施工方案 #####, 科大花园闻欣苑6、7、9、10、12楼、4地下室冬雨季施工方案 冬雨季施工方案 ######工程概况:科大花园6、7、9、10、12楼、4地下室,位于合肥市水阳江路与桐2#####城南路交叉口东南角,建筑面积49514.2m,其中6、7、9、10为11层,12为10层,#4地下室为地下一层。 本工程施工工期为460日历天,需经过两个夏季、一个春季,一个冬季,其中,合肥地区春季和夏季雨水较多,夏季常伴有大风,为保证工程质量及施工安全,特制定本方案。 第一节冬期施工技术组织措施一、概述 1、冬期施工期限划分原则:当室外日平均气温连续5天稳定低于5?,立即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定于或大于5?,解除冬期施工。 2、冬期施工,遵循的基本原则: 1)确保工程质量,安全生产; 2)冬期施工的措施方案要经济合理,使增加的费用最少; 3)冬期施工应考虑所需的热能及材料必须有可靠来源,并尽量减少能源消耗,缩短工期。 3、根据工程总进度计划,本工程所经历的冬期施工主要进度有:12#、5-10层结构及部分墙体,7#楼层结构及部分墙体,6#楼2-11层结构及墙体工程,9#楼10-11层结构及部分墙体、装饰装修工程10#楼7-11层结构及部分墙体工程。二、准备工作 施工现场在进入冬期施工之前应做好如下工作: 1、施工现场供水管道事先做好保温、防冻措施,水平管道部分采用深埋,竖向管道采用保温材料包裹,防止管道结冰冻坏,影响生产;对搅拌机进行保温围护,清除地下障碍物、地表积水,并平整场地与道路。 2、准备好足够的遮盖塑料布、草袋、绵毡等保温保湿物资,砂浆防冻剂,砼减水剂、防冻剂、早强剂及测温用温度计等。 3、组织施工人员认真学习和熟悉冬期施工规范及验收规范中关于冬期施工内容,结合冬期施工方案进行技术交底,使冬期施工方案落实到人。 4、安排专人进行气象预报收集和测温工作,发现异常情况立即通报;并加强施工现场各处气温、混凝土、砂浆等的测温、记录。 1 武汉建工股份有限公司第页 #####, 科大花园闻欣苑6、7、9、10、12楼、4地下室冬雨季施工方案 5、对整个施工现场的供水、供电、防毒、防水措施进行全面检查,消除隐患。 6、冬期施工的工程项目,应在生产中统一安排,并提前具体落实,凡不宜进行冬期施工的项目,应尽可能安排入冬前或冬末施工。入冬前的施工项目应本着先室外后室内,先地下后地上,易冻工程先做的原则进行安排,做到合理搭接,尽量减少冬期施工的湿作业面。 三、冬期施工技术措施 1、冬期施工方法:

冬季和雨季施工方案

第八章冬季和雨季施工方案 第一节冬季施工方案 根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即接触冬季施工。 根据有关气象资料,新乡极端温度,近几年新乡的天气温度情况。2015 年日平均温度稳定于5℃的估计起始日期为11月低至2016年的3月下旬,历时100余日历天,最大冰冻预计深度超过为40cm。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施如下: 一、施工准备工作: 1、冬期施工前,编制冬期施工方案,经技术质量科审批后进行实施。 2、防冻剂、保温材料提前提出计划,施工前到位。 3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 4、做好冬期施工及掺和各种试配实验工作,提出施工配合比。 5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。 6、对用电线路进行检查,不合要求的及时整改或拆除,在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。 7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温,对不用的水管、阀门进行拆除。 二、冬季施工措施: 1、按照施工计划,冬季到来之时,已经进入装饰装修的后期阶段,尽量申请要求空调能够提供热源。 2、如果空调方不能提供热源,则自行采购电暖气片,以便工期如期完工。 三、冬期施工管理 1、在冬期施工中,测温工作极其重要,不仅提供温度数据对施工起参考作用而且也是对冬期施工工程质量的鉴定方法。所以施工中坚持做好下列测温工作: (1)、日天气最高和最低温度。

2、加强冬期施工期间的管理工作在冬期增设两组与结构同条件养护的试块,一组用于测试砼的临界强度,一组用于检验转入常温养护28天的强度。 3、制作的试块及时送相关的质量检测部门进行标准养护。 四、冬期施工的安全措施: 1、加强安全教育。 五、冬季施工科学、合理及可行性方案 当气温连续五天低于5摄氏度时,进行冬季施工防护措施,在砂浆中加防腐剂,同时在其上加覆盖物以保证水泥砂浆在较高温度下凝固. 如果没有暖气供应的情况下,通过在施工现场燃烧煤炉的方法,提高室内温度,保证施工现场的环境温度高于各分项工程施工的最低温度,并派专人看护 现场炉火,保证安全施工. 各种洞口,通风的除外,其他均应进行临时封闭,其他作为通道的门,楼梯口用重棉被的方法遮挡,以保证室内温度.

冬雨季施工方案

冬雨季施工方案 建筑单位; 监理单位; 编制单位: 编制日期:

冬季施工方案 根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃即接触冬季施工。 二、冬季施工措施: (一)、土方工程: 按照本工程施工进度计划排列,冬期施工的土方工程回填土

(二)钢筋工程: 1、冬期施工使用的钢筋,施工时加强检验。冬雨季施工方案70369

冬雨季施工方案 根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃即解除冬季施工。 根据有关气象资料,宜昌市夷陵区极端最低温度为℃,日平均温度稳定于5℃的起始日期为12月2日至次年的2月10日,历时71天。 二、冬季施工措施: (1)土方工程: 按照本工程施工进度计划排列,冬期施工的土方工程回填土工程,工程计划安排是:基础施工完毕验收后,进行土方回填,现场的施工场地按照施工现场平面布置图布置好,为后续施工奠定好基础。冬季雨季施工方案1(DOC)

冬雨季施工方案 一、工程概况: 根据施工进度计划,本工程的桩基和土方开挖施工在2017年2月5日到2017年3月15日,此时间段处于冬季施工阶段。为确保工程顺利进行,必须从思想上、措施和物质上做好充分准备,严格制定冬期技术措施;确保冬期施工质量,不延误工期。 二、编制依据 1、《建筑工程冬期施工规程》(JGJ-T104-2011) 2、《冬期砼综合蓄热法施工成熟度控制养护规程》(DBJ/T01-36-97) 3《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 4、《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T185-2009) 5、《砼外加剂应用技术规程》(GB50119-2013) 三、冬期施工时间确定 当室外日平均气温连续5天稳定低于连5℃即进入冬期施工。室外日平均气温连续5天稳定高于5℃即解除冬期施工。为了便于工程管理和根据不同气温调整技术措施,平均气温为0℃左右,最低温度一般在-5℃左右。天津阶段冬季施工一般为11月15日至次年3月15日。 四、施工准备 1、项目部成立冬期施工领导小组,负责组织冬期工程施工的生产技术质量、安全管理和冬期施工物资的供应,负责冬期施工工作的协调组织,并明确责任,确保冬期施工中,各项工作及时有效的进行,避免由于冬期施工工作组织不到位给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。 (4)、冬期施工人员培训,冬期施工管理人员通过培训了解本工程的冬期施工任务,特点,在组

冬雨季施工方案88033

一、编制依据 1、施工设计图纸及招标文件; 2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2001; 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 5、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 7、安顺地区气温及雨季特点; 8、十九冶有关冬雨季施工的程序管理文件。 二、工程概况 1.项目名称:安顺黄铺物流园幺铺片区公路港项目(一期),用地面积460亩,约300000m2,建筑面积340000m2,其中地上建筑面积316000m2,地下24000m2。按相关功能分为A、B、C三块。整个工程总造价约5.8亿元。A地块:主要功能为大型货运停车场、堆场,车辆维护及相关辅助用房。B地块:主要功能为零担仓储、电商物流、及园区工业管理用房。C地块:主要功能为装备展示中心、物流仓储及汽配交易中心。 2.主要工作内容 (1)场地平整:B地块电商物流中心、综合办公楼、零担车站为挖方,物流仓库主要为填方;A地块全部为填方;C地块为挖方。 (2)基坑(槽)开挖:综合办公楼,地下室2层,深度大约-9米;装备交易厅,地下室1层,深度大约-4米。其余大多数采用独立基础,深度3米左右。桩基础为人工挖孔桩,深度大约20米左右。 (3)大多数房屋为钢筋砼结构,物流仓库、分拣包装车间为钢结构。结构施工完后,还需进行室内外装修及水电、暖通施工。 (4)园区道路及停车场施工。 三、安顺地区气候特征: 安顺市位于东经105.260~106.560,北纬25.350~26.620之间,海拔高度560~1500mm,属中国亚热带高原季风湿润气候。光、

园林工程冬季和雨季施工方案

第三章、冬季和雨季施工方案 一、冬季施工方案 混凝土、钢筋混凝土工程当昼夜平均气温连续5天低于+5C时,按冬季施工措施进行安排。昼夜连续10天以上平均气温在-3 C以下,路基施工按冬季施工进行,当昼夜平均气温上升到-3 C以上,但冻土未完全融化时,亦按冬季施工办理。 混凝土冬期施工时,采取如下保温措施: 1 、主要施工方案 原材料覆盖保温并掺加防冻剂,快速运输浇注的方法(桩基混凝土不掺加) 2、对原材料的技术要求 ①水泥:选用水泥热较大的,水泥强度等级42.5以上的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其技术质量符合国家现行规范的有关规定,且水泥用量不低于 300kg/m3。 ②细骨料:采用级配良好的硬质、洁净的中砂,不含有冰块、雪团,含泥量不大于3%,贮备场地,应选择地势较高,不积水的地方。 ③粗骨料:采用级配良好,硬质洁净、强度较高、抗冻融的石料,含泥量不大于1%,并存放在地势较高,不积水的地方。 ④防冻剂 当施工季节最低气温不低于-10 C时,拟采用北京中亚兴业混凝土外加剂厂生产的ZX-1 混凝土防冻剂,防冻剂的掺量为4%。防冻剂等外加剂必须经试验室检验并试配验证性能良好稳定的产品。 3、混凝土的配制、拌合、输送、灌注及养护措施混凝土采用商品混凝土,水灰比不大于0.5,混凝土的施工宜安排在白天气温较高时进行。 3.1 拌合站设备保温措施拌合站的保温采取用蓬布搭设全封闭暖棚的方法进行 保温。暖棚内布置足够数量的暖气管道,保证棚内温度不低于10C。 3.2混凝土的拌合混凝土拌合前应对砂石料及水泥覆盖保温,混凝土的出机温 度不宜低于

10C,入模温度不得低于5C。混凝土搅拌时间较常温混凝土施工延长50% 3.3混凝土的运输混凝土采用混凝土运输车运输,并保证在30 分钟内运到施 工现场。 3.4混凝土灌注 混凝土在浇筑前应清除模板、钢筋上的冰雪和污垢,施工宜快速进行。成型开始养护的温度用蓄热法养护时不得低于10C,灌注桩桩头覆盖厚度应考虑钢 筋导热的影响。 3.5混凝土的养护 混凝土浇筑完毕后,立即采用草袋进行覆盖保温养护,养护时不得向混凝土和覆盖物表面洒水。在抗压强度达到设计强度的40液5Mpa以前,混凝土不得受冻。 根据与结构同条件养护试件的试验,证明混凝土已达到要求的抗冻强度及拆模强度后,方可拆除模板。掺用外加剂的混凝土,当拆除模板后混凝土的表面温度与环境温度差大于15C时,混凝土表面应覆盖保温养护。 4、注意事项及时检查防冻剂及高效减水剂的质量和用量;按有关规定测量 水、砂、石料 的温度,砂、石料暖棚、水泥暖棚内以及拌合站暖棚内的环境温度,混凝土自搅拌机卸出的温度,浇筑时的温度。并按规定制作标准试件及同条件养护试件对混凝土的质量及时进行检测。 5、钢筋工程施工 钢筋的加工、焊接宜在室内进行,当必须在室外进行时,应安排在白天气温较高时施工,并采取防雪挡风措施,减小焊件温度差,焊接后的接头严禁立刻接触冰雪。 6、路基工程施工

冬雨季施工方案72606

高铁沿线整治四期( 1期) 合肥建工集团有限公司 二○一七年十一月批 准 审 核 编制 冬雨季施工方

目录 第一章冬季施工方案 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2编制依据 (2) 1.3冬期施工时间确定 (3) 1.4冬季施工特点 (3) 1.5施工准备 (3) 1.6冬季施工措施 (7) 1.7安全防火 (8) 1.8冬季施工质量保证措施 (8) 1.9冬季施工环境保护措施 (9) 第二章雨季施工方案 (9) 2.1雨季施工前的准备 (9) 2.2雨季施工技术措施 (9) 2.3雨季施工专项措施 (13) 2.4主要安全管理措施 (14) 2.5雨季施工安全质量保证措施 (15) 第三章绿化冬雨季施工 (16) 3.1冬季施工领导小组 (15) 3.2冬季施工应急物资表 (16)

第一章冬季施工方案 冬季施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度。我项目经理部成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案,并安排专人进行每天温度记录,为施工工作做好参考。 1.1工程概况 建设单位: 合肥市包河区住房和城乡建设局 勘察单位: 安徽省第二测绘院 设计单位: 安徽省建筑设计研究院有限责任公司 监理单位: 安徽凯奇建设项目管理有限公司 施工单位: 合肥建工集团有限公司 预计开工2017年11月06日竣工日期2018年3月06日 本项目位于合肥市包河区境内,地块范围北起规划潭度路南侧红线边,南至312 合宁高速北边界,西临北京路,东接上海路,建筑面积24.7 万平方米。工程造价约为3311.17 万,合同工期120 天。主要施工内容:土方工程(挖方18 万m3、填方22 万m3),铺装工程约6800m2,园路5000m左右(含4m沥青主路,3m压膜混凝土路,2m透水砖铺装路),停车位159 个,公共厕所2 座,驿站4 座,篮球场2 座,网球场1 座,雨水管道4532m、污水管道 163m,生态景观塘5 座,健身场地3 处。绿化区域约17 万m2,含有新栽乔木2085株、移植乔木1602 株;新栽灌木3948 株、移植灌木390株;栽植竹类2329m2;栽植色带35405m2、铺种草皮/草籽131216m2;栽植水生植物1477m2等。另有公园配套水电及景观亮化工程若干。 1.2编制依据 (1)高铁沿线整治四期(1 期)招标文件、施工图纸 (2)高铁沿线整治四期(1 期)施工组织设计》 (3)《建筑工程冬期施工规程》(JGJ-T104-2011) (4)《冬期砼综合蓄热法施工成熟度控制养护规程》(DBJ/T01-36-97 )(5)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)