文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑开挖支护(喷锚支护)专项施工方案

基坑开挖支护(喷锚支护)专项施工方案

基坑开挖支护(喷锚支护)专项施工方案
基坑开挖支护(喷锚支护)专项施工方案

紫域˙白蓮國際城(二期)

地下室基坑開挖工程

專項施工方案

編制:

審核:

審批:

編制單位:廣西壯族自治區冶金建設公司編制時間:2012年月日

總監審批意見:

監理單位(章):

建設單位項目負責人審批意見:

建設單位(章):

目錄

1.工程總體概述 (1)

1.1工程概述 (1)

1.2工程概況 (1)

1.3本方案編制依據 (3)

2.工程特點和地質狀況 (4)

2.1工程特點 (4)

2.2地質狀況 (5)

3.施工部署 (6)

3.1施工思路 (6)

3.2施工流程 (6)

3.3施工組織機構 (6)

3.3施工進度計劃 (6)

4.施工准備 (7)

4.1技術准備 (7)

4.2現場准備 (7)

4.3勞動力准備 (7)

4.4機械准備 (7)

5.土方開挖工程主要施工方法 (9)

5.1工程測量 (9)

5.1.1 布網原則 (9)

5.1.2 施工控制網の測設 (9)

5.1.3 高程控制網の布設 (10)

5.2土方開挖工程 (10)

5.2.1開挖原則 (10)

5.2.2基坑土方の開挖與外運 (11)

5.2.3土方開挖施工 (11)

5.2.4土方開挖過程中應注意の問題 (13)

6邊坡噴錨支護工程 (14)

6.1施工依據 (14)

6.2基坑支護設計參數: (14)

6.3施工准備工作 (15)

6.4基坑支護施工方法: (15)

6.5監控測量 (17)

6.6邊坡支護安全措施 (17)

7.進度保證措施 (18)

8.安全生產措施 (19)

9.文明施工措施 (20)

紫域白蓮國際城(二期)工程基坑開挖專項施工方案

1.工程總體概述

1.1工程概述

工程名稱:紫域白蓮國際城(二期)工程

工程地點:柳江縣新興工業園區內

建設單位:廣西紫域房地產開發有限公司

設計單位:廣西榮泰建築設計有限責任公司

監理單位:柳州大公工程建設監理有限責任公司

勘察單位:柳州市天和岩土工程有限責任公司

質量要求:合格

工程範圍:地下室基坑土方開挖施工

承包方式:根據建設單位提供の圖紙、工程性質、工程特點和施工現場情況,由我公司以包工包料、包質量、包工期、包安全、

包文明施工の方式進行包幹。

1.2工程概況

本工程為紫域白蓮國際城(二期)工程,建設地點位於柳州市柳石路西側新興工業園東側,本工程由19棟建築物組成,主要形式為小高層(11~15層,框剪結構),整體設置慣通式地下室一座。設計±0.00標高相當於黃海高程115.20m,自然地面平均標高為115.00m左右,設計開挖深度小於

5m。地下室基坑開挖面積大約為230m×85m。初步計算基坑開挖土方10萬m3。

基坑圍護設計:因本工程基坑邊坡支護為臨時性工程,力爭以較小投入滿足施工期間要求,故采用錨杆+破面掛鋼筋網噴射砼の支護形式。圍護設計見下圖。

1.3本方案編制依據

⑴紫域白蓮國際城(二期)工程設計圖紙、基坑圍護方案。

⑵《建築地基與基礎工程施工質量驗收規範》(GB50202-2002)

《建築邊坡工程技術規範GB50330-2002》

《建設基坑支護技術規程》(JGJ120-99)

⑶本工程岩土工程勘察報告。

⑷我公司現時の施工管理模式及設備、材料配備情況。

⑸我公司同類工程經驗及成果

2.工程特點和地質狀況

2.1工程特點

本工程處於柳江縣新興工業園區內,位於順業路東側,柳石公路西側,其中順業路為工業區主要幹道,用地紅線附近地下管線眾多,且資料不全,距離基坑較近の管線有西側の國防光纜,東側圍牆內有電線杆架空光纜。南側基坑外一條10千伏高壓線由西方向至東方向跨過施工現場,高度15m左右。地下室基坑工程開挖深度較深,而開挖面周邊紅線距離較近且地形複雜,保護要求較高。根據廣西榮泰建築設計有限責任公司《基坑邊坡支護方案》,設計采取經濟安全の基坑邊坡噴錨支護作為本工程基坑圍護擋土、隔水結構。

根據柳州市天和岩土工程有限責任公司出具の地質報告顯示,該區域場地水位埋深低,出水量小,對基礎施工無影響。基坑內按設計圖紙做排水溝集中抽排。

施工平面圖附後

2.2地質狀況

根據柳州市天和岩土工程有限責任公司《紫域白蓮國際城(二期)工程勘察報告》,本工程の工程地質情況有以下特點:

第○1層為素填土,土質差、結構松散,未經處理不宜做地基持力層,基坑開挖就清除。

第○21層為硬塑狀粘土,厚度大,承載力高,可作為擬建建築物の天然地基持力層。

第○22層為可塑狀粘土,承載力低,厚度不均勻,局部分布,施工期間經釺探遇到該層時易於加固處理。

第○31層為強風化白雲岩,承載力高,厚度不均勻,可作為擬建建築物の天然地基持力層或地基下臥層。

第○32層為中~微風化白雲層,承載力高,可作為擬建建築物の樁端持力層。

3.1施工思路

從基坑開挖到噴射砼形成時間對圍護牆體和坑周地層位移有明顯の相關性,為了充分考慮時間效應,以合理利用土體自身在開挖過程中約束位移の潛力而達到控制位移和保護環境の目の,故第一層(支撐以上土方),采用了首先開挖中央區土方後挖四周土方の方法,然後分層開挖至設計開挖標高,同時按按設計要求做好邊坡支護工程。

3.2施工流程

○1大部分區域開挖第一層土─→○2坡項排水及路面工程─→○3分層開挖到設計標高及噴錨支護工程─→○4坑底排水工程─→開挖獨立基礎區域土方

3.3施工組織機構

根據本工程規模和特點,組建了強大の項目管理機構即項目經理部,由我公司委派具有豐富現場施工管理經驗の項目經理,配備兩位項目副經理和一位總工程師,同時還配有施工技術、安全、機械設備、質量、計劃、預算等方面の專業技術人員,使項目實現全面質量管理,以確保施工工序受控,建造業主滿意工程。

3.3施工進度計劃

根據整體工程施工工期要求土方開挖工程及支護工程為50天。

4.1技術准備

根據業主單位移交の測量點位,施工前由項目測量員放出基坑開挖邊線(以最邊上基礎筏板外邊為准,向外退1米,開始放坡),項目部編制詳細の土方開挖作業交底,由項目技術負責人對參與土方開挖の全體人員進行技術交底;(1)在土方開挖之前,場內所有の紅線樁及建築物の定位樁,全部經市規劃部門測量核准。查紅線樁及定位樁是否產生移位,若有移位應會同規劃部門、設計單位、建設單位研究處理方案。(2)對場邊道路及場內の臨時設施做好定位標記,以備觀測。(3)所有の測量樁、紅線點一經核實後,項目部就落實專人對其保護並進行定期檢查複核,以確保紅線點の准確性。

4.2現場准備

完成主要臨建の施工,主要道路の平整;主入口處の道路在施工前完善;對車輛主要進出場道路進行疏通,確保挖土車輛の暢通無阻。

4.3勞動力准備

在土方開挖前落實一下勞動力:

土工 10人負責人工清挖基底

普工 10人負責零星施工材料の運輸及坑內雜物の運輸。

4.4機械准備

根據本次開挖土方量及現場實際情況,本次開挖選用以下機械進行開

挖,開挖設備在開挖動工前三天進入現場:

5.土方開挖工程主要施工方法

5.1工程測量

該工程占地面積較大,場地比較平坦通暢,這對施工平面控制網の布設比較有利,考慮該工程の實際情況采用外控法,一次性建立統一の平面施工控制網。

5.1.1 布網原則

先整體,後局部,高精度控制低精度;控制點要選在拘束度大、安全、易保護の位置,通視條件良好,分布均勻。

5.1.2 施工控制網の測設

⑴控制點引測

根據常規施工,甲方應至少給出二個城市高程點,我項目部並據此在場區內引測3個控制點,要求埋深1.5米,用砼澆注並以鋼柱作標記,並測定高程作為工程定位放線依據。

⑵控制網布設

依據場內導線控制點,沿距建築物基坑邊坡線約2 米遠位置測設各軸線方向控制基准點,埋設外控基准點,要求埋深0.5m,並澆注砼穩固。

⑶控制網加密和施工放線

墊層施工完成後,要根據施工控制網精確測定建築物位置,並進行控制網加密,各軸線交點要以紅三角作標記,要求軸線間距、線垂直角必須附合規範要求。

⑷建築坐標系の建立

為便於施工中測量數據計算,需要建立建築坐標系。施工中の數據計

算,放樣工作均應以此坐標系為依據。

5.1.3 高程控制網の布設

⑴高程控制網起始依據:高程控制網依據業主提供場區內高程控制基點測設。

⑵高程控制網の布設

考慮到施測方便,高程控制網擬布設在基坑周邊轉角部位,100×100mm 木方打入地下約1米深度,在該豎平面上塗上紅色“▼”標志,並在旁側注明相對標高。

⑶高程控制網の精度等級及測量方法。

根據《工程施工測量規範》標高控制網擬采用四等水准測量方法測定。

測量儀器選用DS3型水准儀及南方全站儀,往返觀測。

⑷基坑標高の控制

本工程土方機械開挖,只留一步(300mm厚)人工清理土方,清理至設計承臺底標高處。在土方施工預留清底の30cm層面上,每隔3米設水平樁控制基底標高。土方開挖時派專人測量基底土層開挖標高,防止超挖。5.2土方開挖工程

5.2.1開挖原則

必須確立絕對安全の指導思想,確保鄰近建築物和地下管線の正常使用,確保基坑坑壁の穩定,最大限度減小支護結構の變形。為此,確定基坑開挖の原則是:

⑴分層開挖(設計分層開挖<1.5m)。

⑵先做噴錨支護工程,後挖土。

⑶有利於施工安全,提高工效。

5.2.2基坑土方の開挖與外運

⑴根據設計圖紙各部位設計標高、現場自然地坪標高,基坑の實際挖深以地下室板底標高為控制,局部電梯井最大挖深7m。

⑵馬道口の設置

在場地西南門入口處設一個馬道口,寬12m,出入品の市政水管溝上方鋪設20mm厚鋼板,以保護設施。

⑶機械選型和數量

從易用、環保、高效の角度出發,選用液壓反鏟挖土機,直接進行鏟挖和裝載作業,設計挖土機4臺,運土車20輛。

⑷施工安排

為加快施工進度,保證施工工期,在解決周邊擾民影響の情況下,土方挖運可實行兩班作業,在擾民與民擾因素嚴重時,可避開居民夜間休息時間,實行白班工作制。

5車輛行走線路

我方根據現場實際情況,為本次土主開挖車輛運輸指定了安全方便の施工道路。指定專人協調車輛の進出,確保安全。

5.2.3土方開挖施工

一、施工准備:

○1、辦理好餘泥渣土排放證;

○2、土方挖掘機已進場。

○3、測量基坑放坡位置邊線。

二、開挖方法

本工程基坑上方擬分4層開挖。每層開挖深度不超過1.3m。

1、挖第一層土

用大反鏟將地表土層挖去1.3m厚。

2、邊坡噴錨支護工程

按照《基坑邊坡支護說明》の相關內容,進行測量放線,定出圍檀及支撐の位置,砼強度達到80%方可開挖下層土。

3、挖第二層土。

4、邊坡噴錨支護工程。

以3、4項工作循環施工至設計標高。

5、機械開挖基坑,在基底土標高上預留300mm土層用人工清理,確保基底土層不被擾動。。

三、修建馬道

在基坑西南側即施工現場西南門處修築坡道(按1:5 考慮)。

四、基坑排水措施

根據地質資料分析,理論上基坑外の地下水不會大量滲入坑內,,無須專門設置降水井進行降水,防止地表水流入基坑,在地面沿邊坡外設截水溝,將截留水排到市政排水系統,截水溝截面寬240mm,深為240mm。

基坑底設排水溝和集水井。排水溝地下室砼牆外,截面為300×200mm,按i=0.5%進行找坡,每隔30~50米設置一個磚砌集水井,截面為 800×800×x1000mm。每個集水井配置一臺高揚程潛水泵,將水抽排至地面截水溝,抽出の廢水經三重沙井過濾後排入市政管道。

5.2.4土方開挖過程中應注意の問題

⑴每次挖土之前必須進行水位觀察,當水位降至開挖深度以下時方可挖土。

⑵要控制合理の開挖速度,兩臺挖機の挖土深度基本保持平衡一致。

⑶基坑底保留300mm以上の土用人工挖除,以保持坑底土體の原狀結構。

⑷人工清槽:清槽應在地基處理後進行,清槽時需配合測量人員,嚴格控制開挖標高。

⑸基坑開挖完成後,立即進行驗槽,並隨即澆築摻早強劑砼墊層,無墊層坑底最大暴露面積不大於200m2。如基底土超挖,應用素混凝土或夯石回填。

⑹所有施工機械行駛,停放要平穩,機械行走の上下坡道要加固,基頂周邊要設有圍護欄杆和安全標志,嚴禁從基坑頂亂扔物體、工具入基坑內。施工人員必須要戴安全帽,基杭內應設有安全出口道,以供當基坑出現事故時,施工人員可以立即安全撤離。每層開挖深度應嚴格按設計要求進行、開挖面要有一定坡度,嚴禁采用“偷土”開挖,以免造成坍方事故。

6邊坡噴錨支護工程

由於基坑區域為回填土及可塑狀粘土且施工期間雨天較多,根據設計圖紙《基坑邊坡支護說明》采用錨杆+坡面掛網噴射砼の支護方式。

6.1施工依據

1.本工程《岩土工程勘察報告》及《基坑邊坡支護說明》

2.《建築基坑支護技術規程》(JGJ120-99);

3.《建築地基與基礎設計規範》(GB5007-2002)。

6.2基坑支護設計參數:

詳見基坑支護圖

6.3施工准備工作

1、基坑支護範圍の確定:整個地下室基坑邊坡。。

2、設置地面排水溝:在基坑坡頂砼地面外設置明排水溝,排水溝の尺寸為240mm×240mm;並每隔50m設一個1000mm×1000mm×1000mmの沉砂井,排水溝和沉砂井均用磚砌成。

3、做好各種施工機械の調試工作。

6.4基坑支護施工方法:

邊坡噴錨網支護施工順序:修坡→放線→鑿孔→安裝錨杆→注漿→掛鋼筋網→焊加強筋→噴射混凝土。

1、施工放線:以規劃控制點為依據,按設計方案の開挖邊線位置放線,並分段引出固定點,以減少施工累計誤差。

2、清障:清理基坑邊坡松動泥土,用手鏟或其它工具壓平壓實。

3、鑿錨杆孔:采用洛陽鏟或鑽機成孔,按設計の孔位布置進行測量畫線,標出准確の孔位,然後按設計要求の孔長、孔の俯角和孔徑進行鑿孔,嚴格注意質量,逐孔進行驗收記錄,不合格者為廢孔,必須重打。

錨杆孔呈梅花型布置,俯角可根據實際情況進行調整。

4、錨杆安裝:按照設計規定の錨杆の長度、直徑,加工合格の錨杆,為使錨杆處於孔の中心位置,每隔1.5~2m焊接一個居中支架,將錨杆體安放在孔內。

5、注漿:將符合孔深要求の注漿塑料管插入孔內,距孔底約0.5~1.0m 處,然後向孔內注入水灰比為0.45~0.5純水泥漿,注漿壓力不低於0.4MPa,以確保錨杆與孔壁之間注滿水泥漿。注漿應由裏向外逐步回撤注漿,待孔口稍有溢流現象,即可堵口封死。

6、掛網:在修好の邊坡坡面上,按各坡面設計要求,鋪上一層鋼筋網,網筋之間用紮絲間隔綁紮,鋼筋搭接要牢,掛網時確保有保護層。

7、加強筋焊結:等錨杆注漿、綁紮網片施工完成後,用φ14鋼將錨杆頭部連接起來,焊在杆體上,各焊接點必須牢固。

8、噴混凝土:在上述工序完成後,即可噴射混凝土。混凝土強度為C20細石混凝土,厚度為100mm,。噴射混凝土表面要求基本平整。

9、坑內設置排水溝,以排除坑內積水。

10、支護主要機械設備

6.5監控測量

根據本工程の特點,在邊坡開挖過程中,在邊坡周圍每隔15-20m布置觀測點,以觀測邊坡の位移及地面下降情況,在施工初期可隔天觀測一次,開挖到基坑底後必須每天觀測1次,當發現異常時,應加密觀測次數,並采取相應措施,直至邊坡穩定後,才可減少監測次數。

觀測數據應及時進行歸納整理,編制成表,作為工程竣工資料の使用。

6.6邊坡支護安全措施

1、先檢查邊坡の穩定性。

2、搭設雙排鋼管架,先把地面松土打夯兩遍後安裝腳手架,腳手架底座采用300*300木板作為墊板,防止腳手架在松土上下沉。腳手架立杆間距1.5m,架子寬度間距1.2m,橫杆高度為1.8m,搭架高度應超過邊坡頂1.5m,搭設腳手架與邊坡面楔緊,腳手架外滿掛安全防護網以確保安全。

很不错的挂网锚喷支护施工方案

很不错的挂网锚喷支护施工 方案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

60万吨/年大型汽车清洁燃料项目坡防护工程挂网锚喷支护工程 施工方案 编制: 审核: 四川第四建设有限公司

边坡防护工程挂网锚喷支护工程施工方案计审批表

目录 一、工程概述 (1) 二、施工工艺流程 (2) 三、施工组织计划 (4) 四、施工工艺 (5) 五、施工技术要求 (11) 六、质量控制及保证措施 (11) 七、质量检查内容 (13) 八、挂网喷锚工程质量通病及防止措施 (13) 九、安全与防护 (14) 十、环境保护 (15)

一、工程概述 60万吨/年大型汽车清洁燃料项目位于巴中市平昌县驷马镇,原始地貌为缓坡坡地,场地高处界于363m-389m,高差26m,边坡长约150m。坡率约为1:,因场地开挖形成,属于工程边坡;边坡设计采用锚杆+挂网喷浆+坡脚重力式挡土墙+截排水综合治理措施,锚杆孔径90mm,采用单根Φ25钢筋(长度小于5m的锚杆,采用Φ20钢筋),按×矩形布置,砂浆为M30水泥砂浆采用,坡面挂网喷浆封闭,并设置泄水孔,泄水孔采用Φ75mmPVC管,按×矩形布置,泄水孔嵌入岩石端应设置滤布,泄水孔位置可根据边坡岩体的完整情况适当调整,应主要布置在岩体破碎、裂隙发育岩层分层部位,确保岩体内地下水顺利排出.坡面每15-20m设置一变形缝,缝宽2cm,坡脚重力式挡土墙高度,埋深,顶宽,面坡坡率1:,底部斜面坡率:1,浆砌条石结构,每15-20m设置变形缝。坡顶设置高安全防护网和截水沟,坡脚设置排水沟。 二、施工工艺流程 施工工艺流程见图1。

喷锚支护施工方案.

春华国际茗都3#楼工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 商丘市国基建筑安装有限公司 年月日

目录 第一章工程概况 1.1基坑周边环境条件 1.2场地地层分析及水文地质条件 第二章基坑支护方案及施工工艺 2.1设计原则 2.2设计依据 2.3 基坑支护方案的选择 2.4 基坑支护设计 2.5基坑支护施工工艺 第三章确保工程质量的技术组织措施 3.1项目部人员配置 3.2组织措施 3.3土方施工质量保障措施 3.4支护工程质量目标及质量保证措施 3.5建立健全各项管理制度 第四章确保工程工期的技术组织措施 4.1确保工期的组织措施 4.2确保工期的保证措施 4.3确保工期对建设单位的建议 第五章确保安全生产和文明施工的技术组织措施 5.1主要管理措施 5.2确保工程安全施工的技术组织措施

5.3确保文明施工的技术组织措施 第六章主要施工机械及人员计划需用量 6.1主要施工设备需用量计划 6.2劳动力计划 第七章周边环境及协调关系的措施 7.1环境保护措施 7.2协调周边关系的组织措施 第八章雨季施工措施 第九章基坑应急措施 第十章施工图纸

第一章工程概况 1.1工程概况 春华国际茗都3#楼为一栋32层商住楼,平面尺寸76m×19m,基础埋深9.8m,框支结构,两层地下室。由于基础施工跨过雨季,土体受水浸泡后极易坍塌,必须采取有效的基坑支护措施。根据周边环境及《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)等规范规定综合考虑,本基坑开挖应为分层进行,开挖与支护紧密配合。 1.2 场地地层分析及水文地质条件 ⑴场地工程地质条件 场地地形、地貌:拟建工程场地位于平顶山市建设路西段平原地带,地形平坦。 ⑵地层及地基土层描述 拟建场地勘察深度内地下水为潜水类型,根据地质资料,地下水位埋深自然地面下9.00-10.20m,水位年变幅在1.50m左右,地下水抗浮水位为7.00m。属第四系松散层孔隙潜水,主要接受大气降水及侧向径流补给,通过地下侧向径流人工开采和蒸发排泄。 根据钻探结果及区域地质资料,按勘察所揭露的地层时代、成因及各土层的岩性特征、物理力学性质及工程特性指标,将地基土划分为8个工程地质单元层,自上而下分述如下: 第①层(Q4ml)杂填土: 杂色,松散,稍干,主要有粘性土及建筑垃圾组成。该层分布普遍,层位稳定,层底埋深0.30-1.50m,层

基坑开挖安全专项施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2.编制目的 (2) 3.工程概况 (2) 4.安全管理组织机构 (2) 5.安全生产保证体系 (3) 6.施工准备 (6) 7.基坑开挖施工的风险分析和安全要点 (6) 8.基坑开挖的要求 (6) 9.安全保证措施 (7) 10.施工现场保护措施 (8) 11.施工现场管理与文明施工 (8)

基坑开挖安全专项施工方案 1.编制依据 (1)中铁二院桥涵修改施工图与参考图; (2)标段实施性施工组织设计; (4)客运专线桥涵施工技术指南; (5)我单位类似工程施工经验等。 2.编制目的 为保证基坑开挖、基坑围护的安全文明施工,制定本专项施工方案。 3.工程概况 湘桂铁路扩能改造柳州至南宁段工程LN-2标段工程范围为:D1K589+ 540~D1K660+569.91段土建工程以与柳南D1K610+150~D1K668+600段和南黎DK660+569.91~DK668+600段内的制架梁工程,线路长71.819Km。 主要工程数量包括: 区间路基土石方:980万立方米,站场路基土石方:120万立方米,路基附属工程:71.819正线公里;特大桥4座:分别为维都双线特大桥、红水河双线特大桥、石蓬双线特大桥和六角双线特大桥,合计5859.878延米;大桥6座,合计1302.96延米;中桥4座,合计293.033延米;涵洞与框架涵252座/6467.27横延米;框架桥13座/258.9延米;隧道2座,合计643延米; 32米预制箱梁(双线简支整孔箱梁):397孔,24米预制箱梁(双线简支整孔箱梁):28孔;来宾北站房屋、给排水、站场建筑等附属工程建设。 4.安全管理组织机构 建立健全的安全组织机构和安全保证体系,成立安全生产领导小组,指挥长庞维新为安全生产第一责任人,安全质量部为安全保证职能部门,设专职安

喷锚支护施工方案46850

榆中建投阡陌院一期项目 (四标段)工程 喷 锚 支 护 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 安徽湖滨建设集团有限公司 二0一七年四月九日

一、工程概况 榆中建投阡陌院一期项目(四标段)工程包括1-15#楼总高、1-16#楼总高、1-17#楼总高、1-18#楼总高、1-19#楼总高、1-20#楼总高、1-21#楼总高、1-22#楼总高、1-23#楼总高、1-24#楼总高、C段商业及其对应地下车库(总面积:,其中住宅面积,商业面积,幼儿园面积,地下车库面积),总投资约万元。 目前已完成整个标段工程的基坑开挖,基坑北侧开挖深度约为,基坑东侧北段开挖深度约为,基坑东侧南段开挖深度约为,基坑南侧开挖深度约为,基坑西侧北段开挖深度约为(分两段台阶),基坑西侧南段与三标段车库相接无边坡。 现场开挖土质为人工填土,粉质粘土,黄褐色粉土,土质不均,局部夹有薄层细砂,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低,偶见白色钙质菌丝,稍湿,稍密。整个基坑边坡已按1:~进行了放坡处理。现针对基坑四周进行挂网喷浆支护处理。 二、编制依据 1.本工程勘察报告及工程图纸资料; 2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 3.《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89)。 三、基坑支护方案的设计 本工程基坑支护采用挂网喷砼施工方案。 根据本工程的特点边坡高度在3m~,土方开挖时基坑已采用1:~?的放

坡,坡面采用插筋1000长Φ14@1500*1500mm、插入土层深900mm外露100mm,坡面横向,面挂8#丝径2mm镀锌钢丝网(网孔30*30mm)并喷射砼,其喷射压力为~(砼标号为C20,细石砼配比为1:2:2),厚为60~100?mm,细石采用瓜米石。 四、材料设备要求 1、水泥:应优先选用#普通硅酸盐水泥;也可选用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥,性能符合现行水泥标准。? 2、砂:应采用坚硬耐久的中粗砂,细度模数宜大于,含水率直控制在5%~7%。 3、细骨料:细骨料采用瓜米石,必须保证表面清洁干燥。 4、外加剂:应选用符合质量要求的速凝剂,掺速凝剂后的喷射砼性能必须满足设计要求。? 5、水:混合水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质,不得使用污水以及pH值小于4的酸性水和含硫酸盐量按SO计算超过水重1%的水。 6、配比:普通硅酸盐水泥水泥:砂:碎石:水=1:::(重量比); (2)配料的搅拌:上料前初拌,上料后水泥砂石经过喷浆机和输送料管混合,即可达到均拌目的; (3)砼强度:C20。 7、主要机械设备

喷锚支护施工方案要求

深基坑支护施工方案 编制内容及深度要求 东莞市建筑科学研究所 2009-11-05 方案编制基本要求 施工组织设计编制由项目经理牵头,项目技术主管组织编写,并在项目部相关岗位进行会签。 施工组织设计是对基坑支护施工的全面策划,各项指标和技术措施必须满足合同的要求,保证工程各项目标的最终实现。 必须严格遵守国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范规程以及公司各项有关规章制度,科学合理地组织施工。 施工组织设计应采用合理的施工程序和施工工艺,优先考虑应用成熟先进的施工技术和管理方法,推广行之有效的科技成果,科学确定施工方案,提高管理水平,提高劳动生产率,确保安全施工,保证工程质量,注意环境保护。 运用现代建筑管理原理,积极采用信息化管理技术、流水施工方法和网络计划技术等,做到有节奏、均衡和连续地施工。 充分利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 提高建筑工业化程度,科学安排雨、台、夏等季节性施工,确保全年均衡性、连续性施工。 确保安全生产和文明施工,做好环境和建筑物保护,防止建筑振动、噪声、粉尘和垃圾

污染。 编制内容力求:重点突出,表述准确,取值有据,图文并茂。 施工组织设计应按规定程序编制、审批,并应在工程开工之前完成。施工组织设计在贯彻执行过程中应实施动态管理,根据情况变化及时调整、报审。 项目经理部是施工组织设计(专项方案)的实施主体,应严格按照施工组织设计要求的内容组织进行施工,不得随意更改。

封面 国航凤凰苑工程 基坑支护施工方案 方案编制人:时间 审核人:时间 审定人:时间 中国对外建设海南有限公司 2010年3月20日

喷锚基坑支护施工方案

基坑支护开挖专项施工方案 目录 工程名称 (4) * (4) 建设单位 (4) * (4) 设计单位 (4) * (4) 监理单位 (4) 施工单位 (4) 9 第十一章质量保证措施 (50) 第十二章安全生产文明施工方案……………………………………………………….....……51-55 一、场容场 貌 (51) 二、生活卫生制 度 (52) 三、环境保护制 度 (53) 四、文明建设制 度 (54) 五、消防管理制 度 (55) 六、治安管理制 度 (55) 附图表 项目部管理人员配备情况表 地下室工程施工工艺流程 附图

第一章概述 一、编制依据 1、***********项目的基坑工程岩土勘察报告 2、**********项目的总平面图及地下室结构的相关图纸 3、********公司提供的基坑工程围护图纸 4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 5、《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97) 6、《建筑地基基础设计规范》(GBJ50007-2011) 7、浙江省标准《建筑基坑工程技术规程》(DB33/T1008-2000) 8、《工程测量规范》(GB50026-2007) 9、《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008) 10、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)

11、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 12、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 13、《混凝土结构工程工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版) 14、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 15、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 16、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 17、《建筑基坑工程检测技术规范》(GB50497-2009) 18、《民用建筑可靠性鉴定标准》 (GB50292-1999) 19、温州市建设局(温建建[2009]269号文件) 20、住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(【2009】87号文件) 21、现行的国家颁布的有关基坑施工及验收规范等; 22、其它相关规范和建设方所提要求 二、编制范围 1、施工图范围地下工程基坑围护结构。 2、施工图范围地下土方作业工程。 3、施工图范围地下工程的基坑排水及基坑监测。 三、技术保证条件 严格按照基坑围护设计要求,合理的选择施工方案。采用新技术、机械化施工。施工中对周边道路及管线做好监测及防护措施。针对高压旋喷桩、土钉墙施工、放坡施工、降水井施工、排水措施、土方开挖、抢险应急、基坑监测等制定安全合理的施工方案。确保基坑安全顺利的施工。

基坑土方开挖专项施工方案

第一章工程概况及具体施工方案 一、工程简况 本工程主体结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构、钢结构,基础为现浇钢筋混凝土独立柱基础、筏板基础、孔桩基础。现场已具备“三通一平”条件。 二、基坑土方挖运方案的选择 由于本工程现场场地狭窄,如何顺利的进行土方外运工作是保证本工程工期的重点。根据现场情况,结合我单位多年来施工同类工程的经验,本工程中土方开挖的技术措施如下: 1 符合现场施工条件和环境要求,施工技术优化、可行。 2施工工期合理。土方工程要为后续工程施工创造出良好的工作面,要确保在计划工期内完成土方开挖,必须把土方开挖和后续工程有效地结合起来、统筹进行安排,使交叉施工合理衔接,并互相创造条件. 3要紧密结合工程的特点和要求,充分考虑现场条件、运输条件、分阶段施工步骤和工程总体部署等各种因素,安排好各工序的穿插施工,有效投入与合理安排足够的土方工程机械设备,合理安排土方开挖的先后顺序、分阶段的开挖部位和深度、以及运输坡道的合理布置,以满足工期要求. 4 土方工程要保证在施工过程中地基土层不受扰动与破坏。 5在整个土方开挖过程中,在垫层施工之前,要预留足够厚度的保护土层,以防止在进行土方施工时地基土层受到扰动。 6 在保证安全、可行的基础上,尽量降低工程造价. 7基坑内土方开挖根据施工顺序进行,不得超挖。 三、技术准备

1项目工程师组织有关人员熟悉图纸,同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等。 2 根据轴线控制及标高引测的依据,进场后复核建筑物控制桩,引入高程控制水准点,做好桩号的控制和水准点的测设和保护工作。 3进入现场后,即着手对现场工作进行交接。对现场的红线桩及水准点进行交接,并根据需要进行红线桩及水准点引测,平面轴线控制网的测设,并经监理单位复测。 四、基坑土方施工 1、土方开挖 在开工前,对土方开挖作业队进行交底,明确土方开挖顺序及分步开挖深度.本工程先进行整个场区基坑范围以外、场地红线以内清理外运部分土方,要求先将现状地面进行平整,再进行基坑内的土方开挖,基坑内土方不得超挖。 2 、现场协调 1) 现场土方挖运施工实施统一指挥、统一协调。 2)设专人协调车辆运行和外部路线的关系。 3) 各出入口设置疏导员,协调、指挥车辆进出,确保安全运行。 4)为防止遗撒,各出入口设专人覆盖、清扫车辆。 5)配备专用小型车辆,用于发生土方意外遗撒时的及时清理工作。 6) 为确保雨天连续作业,挖掘机应不断对坡道进行修整、换填、碾压密实,以保证自卸汽车上下运移顺利,严防打滑。 3、土方开挖施工 1) 场地平整:

挂网喷砼施工方案

挂网锚喷支护工程施工方案 一、工程概述及工程量 本高切坡切坡面均采用挂网锚喷支护。C20喷锚砼,铁丝网@10×10重20×0.0755KG/M2,Φ20砂浆杆@300×3001/9根/M2。 二、施工组织计划 1、劳动力组织计划本坡段锚杆凿孔安排1个班组计5人、钢筋制作安装1个班组计5人、混凝土施工安排1个班组计8人。计划安排劳动力共18人。 2、机械设备组织本坡段安排锚杆钻机2台;注浆泵1台;搅拌机1台;钢筋切割机、钢筋电焊机、钢筋弯曲机、卷扬机各1台。其它小型设备及工具根据需求配置。 3、工期安排本坡段计划安排工期30日历天。其中搭设脚手架5天,锚杆、泄水孔施工5天,第一道砼喷射施工5天;挂网钢筋制安10天,第二道砼喷射施工5天。 三、施工工艺流程施工工艺流程见图 施工准备 搭脚手架 测量放线 锚杆孔及排水孔钻进

锚杆制作锚杆安放 注浆 砼养护 钢筋网的制作安装 钢筋网验收 安装泄水孔坡面喷砼 坡面砼养护验收 四、施工方法 1、施工准备设备进场安装调试,材料采购和送检。 2、搭设脚手架平台:岸坡超过2.5m高时,喷锚网施工就很困难,需要搭设脚手架和工作平台。脚手架用φ48钢管搭设,高宽度为2mx2m,脚手架上铺设4cm厚的楠竹跳板作施工平台。 3、清理坡面和测量确定锚杆孔的位置,并在锚杆孔位作上标记,防止锚杆孔偏位。 4、钻孔:钻孔符合设计要求后,用风管将孔内钻屑冲干净,以防钻屑影响安装锚杆和注浆质量及排水管安装。 5、注浆:钻孔完成后,将注浆管插入孔底,将配置好的水泥砂浆通过

注浆泵将水泥砂浆注入锚杆孔,直到孔内溢出的水泥砂浆与注入的浆比重相同为止。 6、锚杆和排水孔安装:将符合设计要求的钢筋、排水管置于注浆孔内和排水孔内。 7、安装 好锚杆和排水孔后,清理坡面,除去坡面杂物,为喷射砼作准备。 8、坡面喷射砼 喷砼强度C25,厚度12cm,二次喷砼每次6cm。 (1)初喷:喷射 方式为“干式”喷射法。启动搅拌机,空气压缩机向清理好的边坡喷射C25砼。 (2)挂网:将φ6双向钢筋网挂上初喷砼面,并将挂网钢筋与锚杆焊接在一起。 (3)复砼:钢筋网挂好后,在钢筋网上复喷砼。 五、施工技术要求 搅拌机细骨料粗骨料水泥速凝剂水池喷射机喷受喷面空气压缩机气管水管。 1、喷射砼施工要 求对受喷面上的松动岩块和强风化土进行彻底清理,对一些凸凹较多的区域应注意局部修坡或采用短钢筋局部锚固,然后采用高压风、水彻底清理并润湿表面,同时尽量保持壁面的粗造,以确保混凝土与岩石间有足够黏结力,对遇水易潮湿、泥化的岩层,则应用高压风清扫岩面;埋设控制喷射混凝土厚度的标志。 2、在清理、加固、润湿的岩面上喷射第一层混凝土,初喷混凝土厚度为60㎜,待混凝土具有一定强度后进行挂网,第二层喷射前,先用高压风、水清除其上的浮皮及松渣,并润湿表面,最后一次喷至设计厚度120㎜。

喷锚支护专项施工方案

喷锚支护专项施工 方案 1

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、支护体系 (1) 四、施工组织 (4) 五、土钉喷锚施工工艺 (7) 六、工期和质量保证措施 (10) 七、安全生产措施 (11) 八、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施 (12) 九、雨季施工措施 (12)

一、工程概况 拟建场地于雅安市姚桥镇土桥村,北西侧为汉碑路,南东侧为和平中路,西侧为三鑫电子厂和四川山阳实业有限公司,东侧为上海大众雅安4S 店。拟建筑物场地周边情况详见四川远建建筑工程设计有限公司提供的“雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程”基坑支护工程设计方案。3#楼C-D-E-F段采用锚喷支护,基坑深度为7.2米;4#及5#楼B-C-D-A段采用喷锚支护8.6米。 二、编制依据 1、施工采用的规范: 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33- )。 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46- )。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- )。 《建筑地基基础设计规范》(GB5007- ); 《建筑边坡工程技术规程》(GB50330- ); 《建筑地基处理规范》(JGJ79- ); 2、四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 3、建设单位提供的图纸。 4、类似工程参照。

三、锚喷支护设计方案 本工程基坑支护详见四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 1、 3#楼CDE段喷锚护壁参数。 基坑深度约为:8.45m; 竖向锚杆排数:N=5排; 水平间距:1.5m; 竖向间距:1.2,1.5,1.5,1.7,1.7; 锚杆孔径:d=48mm;δ3.0; 锚杆长度:10.0、8.0、6.0、4.0、2.0; 锚杆施工参数: 置; 锚杆倒刺:Φ14螺纹钢护焊于泄浆孔处。 锚杆下倾角:α=15°; 钢筋网布置:Φ6.5@150×150; 加强筋:Φ14钢筋;

基坑喷锚支护施工方案54371

延长县吴家山影剧院商业住宅楼基坑支护施工方案 审批: 审核: 编制: 2015年7月25日

延长县吴家山影剧院商业住宅楼 基坑支护方案 一、工程概况 本工程建设地点位于延长县政府西侧人民街,为临街工程。建筑面积为52482㎡,基地面积为3670.1㎡。建筑高度为82.1m,主楼采用剪力墙结构,裙楼采用框架结构,抗震烈度为6度。地貌单元属延河左岸一级阶地。根据岩土工程勘测报告结果:开挖表层2000mm左右埋深为杂填土,松散状态,以建筑垃圾和生活垃圾为主,下一层为粉土层层后为1.7~8.0m,其余层为砂卵层,由细沙和圆砾组成。开挖深度约9.4m。因施工现场狭窄,为保证周边道路及地下管网的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护。 二、施工部署 根据我公司在延长县地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理性,根据开挖深度,基坑四周采用锚喷土钉墙护壁方案,放坡系数0.2。采用锚喷土钉墙护壁支护。 基坑在有中砂层部位设土钉锚管,土钉锚管采用Ф48钢筋,深度为6米,水平间距1200mm,竖向间距1200mm,梅花布置,深度距周边管线情况定为3000mm,面层绑扎Ф6@200钢筋网片,网片和锚管、土钉连为一体,设Ф16加强钢筋和锚管焊接为一体,喷射80厚C20细石混凝土。施工土钉时应注意施工范围内地下管线走向及埋深。 三、施工准备 1、将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 2、熟悉图纸用白灰洒出放坡边线,必须经过检验合格。 3、夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 4.1组织劳动力30人

基础土方开挖专项施工方案

基础土方开挖专项施工方案 一、概况: 本工程位于昌邑市文山中学院内,本工程总用地面积5500㎡,总建筑面积17456.52㎡,建筑总高度22m。结构为框架结构,主体建筑为四层;基础采用钢筋混凝土独立基础。根据该工程勘察报告及设计图,主体结构基础采用天然地基,持力层为:粘性土,承载力特征值130kPa。独立基础相对标高为-2.1m。为确保基础开挖的顺利进行,及保证施工质量,特编制本方案。 二、施工方案: 由于土方开挖深度比较深,施工工期比较紧,根据现场多种构筑物的布置特征,结合实际情况,因本工程的基础开挖前室外相对标高约为±0.000,所以本次基础土方开挖方案拟采用机械开挖到-2.100m,施工方案从土方开挖、基坑排水、地表面水的防治、室外接地网敷设及室外电缆沟位置等方面进行编制。整体的施工顺序:施工准备、放样工作→场地清理→机械土方开挖至-2.100m→人工配合清底→自检→验收。 本工程的基础开挖施工工期计划为8天。 1、施工准备、放样工作 施工前根据总平面布置图及主控楼的施工图纸尺寸,还应根据施工需要,排水设施和支撑结构宽度、放坡宽度等方面的需要进行定位测量放线,并做好轴线控制桩的保护以便复测,经与测量控制网线复核无误后,用白灰撒出基坑土方开挖线,经测量确定现有的地表面标

高的相对标高是±0.000m。 2、土方开挖 根据施工工期要求紧和现场有局部可堆放土方位置的特点,先选用一台C220型号单斗1m3以外履带式挖掘机进行土方开挖,采用逐个开挖至-2.100m处,开挖时放坡为1:0.33,开挖顺序为一台挖掘机从E轴向A轴方向开挖。 由于地梁标高为-1.200m,在开挖进行到将近梁底标高时应预留150-300mm厚土层,防止开挖过深造成原土层破坏。开挖至-1.200m 标高后,开挖机械应退至施工现场外,改用人工清底修边。 在基坑土方开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行复测检查,基坑挖完后应进行验槽作好记录,如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符时,应通知有关人员进行处理确定。具体开挖基底标高尺寸详见附图。 3、边坡支护 因本工程开挖的基底标高为-2.100m,施工时采用自然放坡就可以满足施工要求,放坡系数为1:0.33。施工时若因局部土质较差而发生松散泥土塌落或是塌方现象应及时采用槽钢进行支护。 4、排水措施 由于本工程地下水位较低,基本上不产生地下水,所以只考虑到雨水及地表水对土方开挖的破坏,在距离开挖位置约1.5m的地方沿四周设置排水沟,并在建筑物四角设置700X700X800mm(深)的集水坑以便把雨水用潜水泵抽走,为了防止地表面水及雨水顺着护坡流

高边坡挂网锚喷支护专项施工方案

高边坡挂网锚喷支护专 项施工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

施工技术方案申报表 (水利实业[2012 ]技案16号) 合同名称:大方县岔河水库灌溉工程合同编号:HS-2011-DFCHKQJZW 承包人:贵州水利实业有限公司大方县岔河水库灌溉工程项目处

说明:本表一式 4 份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。 大方县岔河水库灌溉工程 高边坡挂网喷锚支护专项施工方案

贵州水利实业有限公司 大方县岔河水库灌溉工程项目处 二0一二年六月

项目名称:大方县岔河水库灌溉工程 编制单位:贵州水利实业有限公司 大方县岔河水库灌溉工程项目处 批准:陈江筑 审核:黄国秋冷中强 校核:冷中强简杰 编写:刘斌蒋军王炜

目录 一、工程概况 ................................................................... 错误!未定义书签。 二、适用范围 ................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工工艺 ................................................................... 错误!未定义书签。 施工工艺流程............................................................ 错误!未定义书签。 施工方法及相关要求................................................ 错误!未定义书签。 施工准备............................................................. 错误!未定义书签。 搭设脚手架平台 ................................................. 错误!未定义书签。 坡面清理和测量放线 ......................................... 错误!未定义书签。 测量放线及钻孔 ................................................. 错误!未定义书签。 注浆 .................................................................... 错误!未定义书签。 锚杆和排水管安装 ............................................. 错误!未定义书签。 钢筋网制安......................................................... 错误!未定义书签。 坡面喷砼............................................................. 错误!未定义书签。 四、质量控制及保证措施................................................ 错误!未定义书签。 五、质量检查内容............................................................ 错误!未定义书签。 六、安全文明生产措施.................................................... 错误!未定义书签。 建立安全生产责任制................................................ 错误!未定义书签。 进行安全教育和培训................................................ 错误!未定义书签。 搞好安全技术交底.................................................... 错误!未定义书签。 加强施工现场安全管理 ............................................ 错误!未定义书签。 加强施工安全检查.................................................... 错误!未定义书签。

喷锚支护专项施工方案

喷锚支护专项施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、支护体系 (1) 四、施工组织 (4) 五、土钉喷锚施工工艺 (7) 六、工期和质量保证措施 (10) 七、安全生产措施 (11) 八、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施 (12) 九、雨季施工措施 (12)

一、工程概况 拟建场地于雅安市姚桥镇土桥村,北西侧为汉碑路,南东侧为和平中路,西侧为三鑫电子厂和四川山阳实业有限公司,东侧为上海大众雅安4S店。拟建筑物场地周边情况详见四川远建建筑工程设计有限公司提供的“雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程”基坑支护工程设计方案。3#楼C-D-E-F段采用锚喷支护,基坑深度为7.2米;4#及5#楼B-C-D-A段采用喷锚支护8.6米。 二、编制依据 1、施工采用的规范: 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)。 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005)。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002); 《建筑边坡工程技术规程》(GB50330-2002); 《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002); 2、四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 3、建设单位提供的图纸。 4、类似工程参照。 三、锚喷支护设计方案 本工程基坑支护详见四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安

置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 1、 3#楼CDE段喷锚护壁参数。 基坑深度约为:8.45m; 竖向锚杆排数:N=5排; 水平间距:1.5m; 竖向间距:1.2,1.5,1.5,1.7,1.7; 锚杆孔径:d=48mm;δ3.0; 锚杆长度:10.0、8.0、6.0、4.0、2.0; 锚杆施工参数: 排数入射角深度长度钢管直径钻孔直径 L1 15。 1.2m 10.0m 48mm 60mm L2 15。 2.7m 8.0m 48mm 60mm L3 15。 4.2m 6.0m 48mm 60mm L4 15。 5.9m 4.0m 48mm 60mm L5 15。7.6m 2.0m 48mm 60mm 锚杆泄浆孔:钻眼Φ3-Φ6,间距50cm左右,在锚杆入土端头1/2处设置; 锚杆倒刺:Φ14螺纹钢护焊于泄浆孔处。 锚杆下倾角:α=15°; 钢筋网布置:Φ6.5@150×150; 加强筋:Φ14钢筋; 坡率:1:0.3。 返坡宽度1000mm,厚度不小于80mm; 喷射砼厚度及标号:不小于80mm,C20(C20配合比:水泥:砂石为1:4,水灰比0.5, 砂率50%); 压浆用水泥浆液水灰比为1:1~0.5:1。 泄水孔:直径40mm,间距2.5m。 2、 3#楼EF喷锚护壁参数。 基坑深度约为:6.0m; 竖向锚杆排数:N=4排;

土方开挖专项施工方案

银基雅园工程 桩基础及土方开挖工程专 项施工方案 天元建设集团有限公司 二零一八年四月十七日

目录 一、工程概括……………………………. 二、编制依据 三、施工总体部署 四、施工要点 五、施工工艺 六、安全保证措施及注意事项 七、文明施工及环境保护 八、工期保证措施

一、工程概况 鹤壁市银基雅园13#楼,位于淇县107国道以东,纬十五路以南,建筑面积:99851.11平方米,剪力墙结构,建筑层数:地上十八层,地下一层 二、编制依据 1、施工用工程图纸及本工程《岩土工程勘探报告》。 2、中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工各类规程、规范及验评标准。 3、河南省建设厅和鹤壁市建委有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 4、我单位有关质量管理、安全管理、文明施工管理规定。 5、现场和周边环境的实地探勘情况。 6、相关主要标准、规范、技术规程和规范性文件。 三、施工总体部署 1、质量目标 认真贯彻公司的质量方针,确保工程质量达到合格要求。 2、项目管理组织架构 本工程的施工组织实行项目施工管理模式,项目经理作为施工现场负责人,对工程的质量、技术、安全、进度和成本实行高效益、高标准的组织、协调和管理。项目部组织结构图详见总体施工组织设计。 3、施工准备 (1)熟悉和掌握有关的图纸设计、施工规范要求、图纸会审记录、

设计变更通知单和岩土工程勘察报告等资料。 (2)根据测绘院提供的坐标系、高程控制点标高,把标高引入基坑,把控制建筑物坐标系网的三个控制点引入围墙内并固实,做好施工测量前的准备工作。 (3)材料、人员、机械设备、各种工具应提前进场准备好,临水、临电设施架设或铺设完成。 (4)做好施工现场的排水系统和土方开挖工作前的准备工作。 做好施工现场其他安全、文明施工工作。 4、技术准备 (1)组织相关人员到位,进行桩基挖土前的技术交底。所有参加人员均需明确岗位职责,并在建设单位、监理单位的组织下做好与各参建单位衔接与协调工作,以确保工程施工的顺利进行。 (2)测量人员做好技术准备,提前画好外围控制线,并随时跟踪挖土标高加强标高控制,严禁超挖。 (3)技术部门应对现场施工人员做出明确交底,画出排水沟、集水坑等位置局部详图,确保位置准确。 (4)施工前技术负责人向所有参加施工的人员进行有针对性的技术交底,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。 (5)了解施工机械设备的技术参数与性能。 (6)做好施工场地的通平工作。 (7)按照施工图及业主提供的基坑周边控制轴线准确测出坑外包线,并将基坑周边控制轴线引测到场地周边适当部位,妥善保护。

边坡挂网喷锚专项施工方案

边坡挂网喷锚专项施工方案 一、工程概况 工程名称:辰溪县液化气站输送管道边坡支护工程 工程地点:辰溪县整滨村 建设单位:湖南省工业设备安装有限公司 设计单位:怀化市建筑设计院 怀化市辰溪县液化气站边坡支护工程,位于辰溪县整滨村。 本工程根据现场实际条件,靠近液化气站北面挡土墙上面进行锚杆喷浆支护。 二、施工准备 2.1、总体施工准备 为合理利用施工资源,加快施工进度,力求在质量、进度、成本和效益以及整体形象方面创造良好效果。在施工技术准备的同时,进行材料准备、测量放线等工作。锚杆采用φ18螺纹钢筋加工。锚喷施工前测量人员先按设计坡比测量检查边坡超欠情况,对存在欠挖处做好标记记录,作业人员搭设脚手架后进行人工修坡。锚杆、钢筋网片应先加工好,现场管理人员做好锚杆孔注浆、安装锚杆、挂网及喷浆封闭工作准备,使锚杆成孔后立即可以进行注浆、挂网、焊接及喷浆工作。 2.2、材料、设备及人员准备

本工程主要材料水泥、砂石料、和钢筋。主要材料根据公司材设管理部门《合格供方名录》提供的合格及优秀供应商,选择质量信誉生产能力都比较强的距离工地近的厂商供应。其它辅助材料如PVC 管,土工布等就近选择优良材料使用,周转材料钢管扣件由物资部就近联系租赁。机械设备及作业人员由项目经理和现场施工负责人协调组织一个喷浆班组和机械加工班组施工。 1、材料准备 主要材料:C20细石砼、C20混凝土喷浆(原材料:32.5号水泥、碎石<小石子>中粗砂),镀锌铁丝网、φ18螺纹钢,水灰比0.5的水泥浆(原材料:32.5号水泥)。 周转材料:φ48钢管扣件 以上材料数量C20喷浆、C20细石砼、水灰比0.5的水泥浆原材料由工程部根据实验配合比计算,网片用镀锌铁丝网,锚杆采用的φ18螺纹钢由工程部根据设计计算数量后填写材料申请表交材设部采购。周转材料φ48钢管扣件根据本段边坡高度宽度及具体施工方法计算后提交材设部。 2、施工机械设备 喷锚支护主要施工机具

深基坑喷锚支护专项施工方案

基坑支护施工方案 一、工程概况 本工程由深圳市腾凯实业有限开发,位於深圳市宝安区宝民北路与上川路交界外,地块呈东北—西南走向的长方形,长约92米宽约48米,总用地面积4473.36平方米,总建筑面积21600平方米,其中计容积率建筑面积为3.9,周边住宅,社区文化和物质生活配套齐全,交通便利,是居家和商业的黄金地段,本项目定位为精品住宅区,本工程建筑高度小于80M,由2栋22层塔式住宅一字形排列展开,地下一层平时设计为小汽车库及设备房,其中包括平战结合的一个人防防护单元,一层二层为商业,三层为架空花园及社康中心,四层至二十二层为一梯六户住宅,本工程为高层住宅小区,为一类高层,建筑物耐火等级一级,地下室的耐火等级为一级,防火等级为二及,建筑抗震烈度按七度设防,人防地下室设防等级为甲类五核六级人防,建筑物设计使用年限为50年,基础为预应力管桩,结构类形为钢筋混凝土剪力墙及钢筋混凝土框架。 本工程基坑开挖深度为±0.00以下5.6m。 基坑支护安全等级:基坑西南侧深度为2.6m~3.7m,为浅基坑,其它各侧深度为 4.3m~7.3m,且紧靠道路及民房,根据《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》SJG05-96,基坑西南侧为三级,东北侧为一级,其它各侧为二级。

支护结构为:土钉墙及加强型复合土钉墙支护结构。 项目概况: 一)场地地层条件及周边条件 1、场地工程地质条件 根据钻孔揭露结果,基坑土方开挖范围内分布的地层自上而下依次为: 1)人工填土 主要由第四纪残积(砾质)和碎石、石块、建筑垃圾经人工回填而成,顶部为停车场砼面,层厚为0.10~2.50m。 2)第四纪冲洪积层 (1)砂混粘土:可塑状,切面粗糙,具有高等干硬度和高等韧性,内含30%~35%中细砂。岩芯呈土柱状,层厚1.00~3.30m。 (2)中细砂:松散至稍密状态,颗粒级配比较差,下部不均匀,含10%~30%粘性土。岩芯呈散砂状、土柱状,场地内仅ZK1、ZK11见此层,层厚5.40~5.80m。 3)第四系残积层

(完整版)深基坑土方开挖专项施工方案(专家论证)

银川市爱心护理院-8#楼医疗保健楼和医疗展厅超市及地下车库工程深基坑 专项施工方案 中铁二十一局集团第二工程有限公司 二〇一七年二月

同心县妇幼保健所建设项目-计划生育服务站、业务 用房工程深基坑 (土方开挖及护坡支护) 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二〇一七年二月

目录 一、工程概况 (1) (一)工程总概况 (1) (二)建筑结构概况 (1) (三)深基坑概况 (1) (四)基坑周边状况 (2) 二、编制依据 (3) 三、基坑场地土层性质、周围环境及地下水情况 (4) (一)场地土层性质 (4) (二)周围环境 (6) (三)地下水情况 (7) 四、方案的确定 (7) (一)基坑侧壁安全等级确定 (7) (二)基坑降水方案确定 ............................................. 错误!未定义书签。 (三)土方开挖方案确定 (7) (四)边坡支护方案确定 (9) (五)边坡防雨措施确定 (22) 五、土方开挖施工危险源的辨识及监控措施 (22) (一)土方开挖工程事故类型 (22) (二)引发事故的直接原因 (23) (三)危险源的监控措施 (23) 六、土方开挖施工 (23) (一)施工总体部署 (23) (二)施工准备 (24)

(三)施工进度计划 (27) (四)土方开挖施工 (28) 七、质量保证措施 (32) (一)组织保证体系 (32) (二)质量管理程序 (32) (三)各分项工程质量标准 (33) 八、安全管理 (33) (一)安全组织机构 (33) (二)安全生产措施 (34) 九、雨期施工措施 (35) 十、基坑边坡监测措施 (36) (一)基坑监测的内容 (36) (二)应急处理措施 (37) (三)基坑监测方案 (37) 十一、应急预案 (38) (一)目的 (38) (二)应急领导小组 (38) (三)应急领导小组职责 (39) (四)应急救援预案 (40) (五)应急准备 (41)

挂网锚喷支护施工方案

挂网锚喷支护工程施工方案一、施工工艺流程见图1。 图1 挂网锚喷施工工艺流程图

二、施工方法 1、施工准备 设备进场安装调试,材料采购和送检。 2、搭设脚手架平台:岸坡超过2.5m高时,喷锚网施工就很困难,需要搭设脚手架和工作平台。脚手架用φ48钢管搭设,高宽度为2mx2m,脚手架上铺设4cm厚的楠竹跳板作施工平台。 3、清理坡面和测量确定锚杆孔的位置,并在锚杆孔位作上标记,防止锚杆孔偏位。 4、钻孔:钻孔符合设计要求后,用风管将孔内钻屑冲干净,以防钻屑影响安装锚杆和注浆质量及排水管安装。 5、注浆:钻孔完成后,将注浆管插入孔底,将配置好的水泥砂浆通过注浆泵将水泥砂浆注入锚杆孔,直到孔内溢出的水泥砂浆与注入的浆比重相同为止。 6、锚杆和排水孔安装:将符合设计要求的钢筋、排水管置于注浆孔内和排水孔内。 7、安装好锚杆和排水孔后,清理坡面,除去坡面杂物,为喷射砼作准备。 8、坡面喷射砼 喷砼强度C25,厚度12cm,二次喷砼每次6cm。喷射混凝土施工工艺如

(1)初喷:喷射方式为“干式”喷射法。启动搅拌机,空气压缩机向清理好的边坡喷射C25砼。 (2)挂网:将φ6双向钢筋网挂上初喷砼面,并将挂网钢筋与锚杆焊接在一起。 (3)复砼:钢筋网挂好后,在钢筋网上复喷砼。 三、施工技术要求 1、喷射砼施工要求对受喷面上的松动岩块和强风化土进行彻底清理,对一些凸凹较多的区域应注意局部修坡或采用短钢筋局部锚固,然后采用高压风、水彻底清理并润湿表面,同时尽量保持壁面的粗造,以确保混凝土与岩石间有足够黏结力,对遇水易潮湿、泥化的岩层,则应用高压风清扫岩面;埋设控制喷射混凝土厚度的标志。 2、在清理、加固、润湿的岩面上喷射第一层混凝土,初喷混凝土厚度为60㎜,待混凝土具有一定强度后进行挂网,第二层喷射前,先用高压风、水清除其上的浮皮及松渣,并润湿表面,最后一次喷至设计厚度120㎜。 3、钢筋网编网前应清除钢筋污锈,为保证铺设钢筋网与坡面保持基本平行,在坡面上应设置一定数量出露岩面的短锚钉,与网筋连接。面层钢筋网上下层间的搭结位置应错开,搭结长度不小于20d,圆钢末端做成1800弯钩,钢筋网的交点用隔点式焊接或满扎,钢筋网与锚杆连接时,采用焊接固定。 4、喷混凝土终凝2小时后即开始喷水养护,14天内保持湿润状态并不得受水流直接冲刷。

相关文档