文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑喷锚支护施工方案44711

基坑喷锚支护施工方案44711

基坑喷锚支护施工方案44711
基坑喷锚支护施工方案44711

延长县吴家山影剧院商业住宅楼基坑支护施工方案

审批:

审核:

编制:

2015年7月25日

延长县吴家山影剧院商业住宅楼

基坑支护方案

一、工程概况

本工程建设地点位于延长县政府西侧人民街,为临街工程。建筑面积为52482㎡,基地面积为㎡。建筑高度为,主楼采用剪力墙结构,裙楼采用框架结构,抗震烈度为6度。地貌单元属延河左岸一级阶地。根据岩土工程勘测报告结果:开挖表层2000mm左右埋深为杂填土,松散状态,以建筑垃圾和生活垃圾为主,下一层为粉土层层后为~,其余层为砂卵层,由细沙和圆砾组成。开挖深度约。因施工现场狭窄,为保证周边道路及地下管网的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护。

二、施工部署

根据我公司在延长县地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理性,根据开挖深度,基坑四周采用锚喷土钉墙护壁方案,放坡系数。采用锚喷土钉墙护壁支护。

基坑在有中砂层部位设土钉锚管,土钉锚管采用Ф48钢筋,深度为6米,水平间距1200mm,竖向间距1200mm,梅花布置,深度距周边管线情况定为3000mm,面层绑扎Ф6@200钢筋网片,网片和锚管、土钉连为一体,设Ф16加强钢筋和锚管焊接为一体,喷射80厚C20细石混凝土。施工土钉时应注意施工范围内地下管线走向及埋深。

三、施工准备

1、将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。

2、熟悉图纸用白灰洒出放坡边线,必须经过检验合格。

3、夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。

组织劳动力30人

机械计划:空压机、喷射机、电焊机、压浆泵、钻孔机、手推车、铁锹、镐等

四、施工程序

平整场地挖土方基坑边放坡测放土钉空位

机械成孔设置安放土钉注浆绑扎钢筋网片及加强筋

喷射砼面层

五、土钉墙施工质量标准

周围临近建筑物大角设沉降观测点,设建筑物位移参照点,坑壁四周

设滑移观测点。以上观测点每天派专人观测一次做好观测记录。

根据现场情况须先将荷载范围内2500 mm 建筑垃圾及材料清除。平整

场地,测定位轴线,确定好开挖尺寸。

分二次开挖土方,第一步开挖3000—3500mm ,将杂填土全部挖除。

①、清坡:人工清理边壁,将松动泥土清理干净,做到边壁顺直,符

合设计要求。

②、人工成孔:

土钉使用φ48钢管制作,钢管每隔1200mm 用φ16钢筋长300-500mm

焊成米字型。成孔后,钢筋土钉放入时,将两根注浆管固定好,顺直放入。土钉放入后外露100-150mm 。

③、注浆:如果土钉注浆管内挤入泥浆,用水将泥浆洗出,开始注浆。

注浆前首先用水泥袋将土钉环型口堵死,防止浆液溢出。注浆时接头要绑

扎牢,注浆使用普硅级水泥,每米水泥用量不少于15kg ,水灰比,注浆压

力控制在。

④、钢筋网片铺设:使用φ圆钢,网眼200×200mm ,基坑顶部平台硬

化,网片连续喷射。钢筋搭接长度不少于200mm ,铁丝绑扎。钢筋网片留保

护层不少于30mm ,采用小水泥块垫起。

⑤、锚固筋焊接:在土钉端头压住钢筋网片焊四根长300-500mmm Φ16

”型与土钉焊牢 。

⑥、面层混凝土喷射:

面层喷射混凝土使用C20混凝土,喷射砼面层厚80mm厚。喷射时从下而上以螺旋式轨迹一圈压半圈,喷头距受喷面800mm-1500mm,尽量垂直于受喷面,一次喷成。严格控制用水量,使喷出的料既不飞扬又不流淌,表面平整有光泽。严格控制喷射厚度,喷射前每个土钉间用φ钢筋钉一个8cm 的厚度控制杆,以便喷射时掌握。

⑦、养护:最低气温在5℃以上时,每隔两小时洒水养护一次,养护不少于七天。

第二次开挖土方,根据现场情况及时采取加强措施保证开挖后安全施工。

七、质量控制措施

1、质量控制

1)建立以项目经理为核心和技术负责人为主管的质量管理体系。发挥技术员质检员及班组质量员的作用,使各项工作中的质量要求落到实处。

2)对重点施工工序和重点部位,要由有经验的施工人员组成施工班组来完成,不得随意换人。

3)严格按施工规范操作和技术交底施工,不得随意改变施工参数。

4)按要求留取试验试块,喷射混凝土面层每400㎡留置一组100×100×100试块,并按要求搞好养护、送检,对钢材、焊件、地材,按规范要求进行现场抽样检验,确保材料合格使用。

5)定期召开质量分析会,研究和制定提高质量的措施和方案。

6)抓好各种资料的管理,按时签报各类报表,记录,实现规范化施工。

2、质量检验措施

1)原材料检验:

土钉支护施工所用原材料(水泥、砂、石,钢筋等)的质量要求以及各种材料性能的测定,均应以现行的国家标准为依据。

2)喷射砼厚度检验:

喷射砼厚度,可采用凿孔法人为检查依据,或其它方法检查,有争议时以凿孔法为准。检查数量为每100m2取一组,每组不少于3个点,其合格条件可定:全部检查处厚度平均值应大于设计厚度,最小厚度不于设计厚度的80%。

八、施工安全保证措施:

1),建立安全管理体系,要加强对施工人员的安全意识教育,使每个职工牢固树立“安全第一”的观念,工人正确使用机械设备、各种工、器具、安全防护设施及个人防护用品负责。对设备、机具的安全防护设施齐全、有效负责,并经常检查设施运行情况,及时消除不安全隐患或采取临时措

施。对新工人和调换岗位的职工负责安排专人负责其安全。设置安全员、负责现场安全施工,施工前对施工人员进行安全技术交底,施工中应进行定期和不定期安全检查。

2)施工人员进入现场必须佩带安全帽,戴安全帽必须系带,穿好工作鞋、工作服,工作服必须三紧(袖口、领口、腰口);高空作业(高度2米以上)人员必须穿防滑鞋、系好安全带,安全带必须挂在牢固的地方,应高挂低用。对需加强安全防护的地方设立安全标志。

3)施工人员上岗必须穿戴整齐,妥善保管和正确使用各种劳动保护用品,严格遵守操作规程精心操作,严格执行工艺要求和操作纪律,并及时作好各项记录,交班者要为接班者创造良好的环境和各项规章制度,做到工完场清,做好文明生产工作。

4)对电器系统专人负责,持证上岗,对施工现场所用机械必须严格执行安全用电制度,现场由专人负责各种机电设备,施工机械必须做到“一机一闸一漏电开关”。

5)施工用电电缆严禁放在泥水中,过路电缆必须架离地面或挖沟埋设,埋设深度不得小于0.5米,电缆接头必须包扎好,剩余电缆应悬挂在支架或盘放在干燥的地面上。

6)配电箱、开关箱必须有防风、防雨措施,严禁用铁丝、铜丝代替保险丝,配电箱必须有门,箱内严禁放任何东西。箱内外闸刀开关、按纽必须有名称标识。

7)严格执行“三工制度”,做到工前交底,工中检查,工后评奖。

8)设专职机械检修人员,对施工机械定期进行安全检查,发现问题及时整改,防患于未然。

9)土方开挖时,按设计放坡,危险地段与建设单位协商进行支护预防。

10)严禁非操作人员进入施工现场,并严格执行施工现场安全用电规范。

11)注浆、喷射砼工人作业时,必须戴防护眼镜,以防因高压喷射造成的人身伤害。

12)在需要搭接脚手架的施工部位,脚手架应搭接牢靠、稳固,以防止倒塌伤人。

13)挖土机、汽车不得撞击土钉墙、照明灯及供电线路。

施工现场用电严格贯彻执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。

九.环境保护措施

1.做好文明施工,防止污染路。

2.进出现场车辆要有专人管理。

3.物料堆放,整洁有序。

4.加强机具的维护保养、清洗检修工作。

5.及时清理生活区内的生活垃圾,保证住处和场区整洁。

延长县吴家山影剧院工程项目部

20015年7月25日

相关文档