1

现浇双向板楼盖设计任务书

1、计算书部分

⑴双向板

梁格布置,截面高度确定,计算简图确定,荷载计算,内力计算,配筋计算,选用实际钢筋尺寸,建议采用弹性理论计算。

⑵支承梁

截面尺寸确定,计算简图确定,荷载计算,内力计算,配筋计

算(纵向腕力钢筋和箍筋计算),钢筋布置(可采用典型钢筋布置)。

2、图纸部分(2#图纸)

⑴整个楼盖范围内的平面图(按比例绘制,要求有轴线,两道尺寸,构件的编号,材料图例线,板、梁的剖面图)。

⑵板结构配筋平面图(按比例绘制,要求有钢筋的尺寸、位置以及分布筋的截面尺寸、位置等,可选1/2平面或者1/4)

⑶双向支承梁的结构立面图、断面图。

3、基本设计资料

⑴结构平面尺寸为18m×24m(轴线间的尺寸)。

⑵房屋性质与楼面使用荷载

房屋为一多层工业厂房,楼面使用活荷载为6.0kn/㎡。

⑶材料选用

建议选用C25混凝土,板中全部钢筋、梁的箍筋建议选用HPB235,其他选用HRB400或HRB335。

⑷楼盖构造

2

楼面面层用20mm厚的水泥砂浆找平,梁板底混合砂浆抹灰15mm 厚,喷大白浆一道。

⑸承重结构为外墙内柱,外墙厚370mm,外墙轴线距离外边缘120mm,柱的截面尺寸为350mm×350mm,板搁置在墙上长度为120mm,次梁搁置在墙上的长度为250mm,主梁搁置在墙上的长度为370mm。

4、资料汇总要求

计算书统一用16开或A4规格装订成册,要求字迹清楚、计算

结果准确、图文并茂。图纸用A2绘制,可用CAD绘图并打印在硫酸纸或绘图纸上;若采用手画,则要求描图。图纸要求表现全面、正确,图面布置合理、整洁、美观大方,有必要的编号和说明。

设计评分方法与标准

1、评分方法

⑴课程设计完成后,必须经指导老师检查,并由指导老师在学生的计算和设计图纸上签字。

⑵组织教研室教师对每个学生就设计成果进行口试,即课程设计答辩。

⑶主考教师可以围绕课程设计涉及和斟酌理论、设计方法、构造措施、图面布置、绘图深度以及表达方法等方面进行考核,根据学生的理解程度和掌握的深度、作业的正确程度给予评分。

⑷评分可以按5级评分制,即优、良、中、及格和不及格。

3

2评分标准

⑴优秀

完成设计任务书规定的全部内容,设计思路明确,各项设计计算正确,图面布置恰当,绘图表达符合要求,答辩时回答提问流畅正确,对课程设计涉及的基本理论有较好的掌握深度,对相关的课程设计题外问题能举一反三,具有主动学习和积极性。

⑵良好

完成任务书规定的全部内容,各项设计计算基本正确,表达基

本符合要求,答辩时个别问题未能回答完全,对基本理论的掌握有欠缺。

⑶中等

设计计算和图纸有些错误或计算书较潦草,图面不够规整,答辩情况不够理想,对基本理论掌握深度不够。

⑷及格

基本上完成计算和图面表达的要求,答辩时较多问题回答不好,对基本理论的掌握深度明显不足,但尚能在提示后回答出部分问题,能达到最基本的要求。

⑸不及格

未设计计算和图面表达,或者虽然完成,但设计理论中的一些基本问题未能掌握,经提示后依然不能回答绝大部分问题。

制图标准

1、图纸幅面规格和图框

4

完成A2图纸2张。图幅规格和图框可参考有关制图规范。

2、比例

⑴楼盖平面布置图可用1:100,1:150,1:200。

⑵板配筋图可用1:50,1:100。

⑶次梁、主梁配筋示意图可用1:20,1:30,1:40,1:50。

3、字体

字体采用长仿宋体,字迹清楚、端正、工整,从左至右横向书写,正确使用标点符号,字体高度不宜小于4mm。

4、图线及画法

⑴线型

粗线,宽b;中粗线,宽b/2;细线,宽b/4。(b=0.8~1.2mm)钢筋线、剖面符号用粗线,轮廓线主中粗线,尺寸线、引出线用细线。

⑵定位轴线和编号

从左至右水平方向用阿拉伯1,2,3…依次注写,由下至上垂直方向用大写英文字母A、B、C…依次注写。

轴线编号圆圈的直径为8mm。

⑶剖面的剖切线

剖面的编号用阿拉伯数字顺序编排,编号应按剖视方向写于剖切线的一侧,例如,向左剖视时将编号写在左侧,向右剖视时将编号写在右侧。

⑷结构图例

①钢筋表示法

钢筋应编号,尺寸、直径、形状不同应编写不同的序号,编号 5

顺序宜为受力筋、架立筋、箍筋、构造钢筋。编号圆圈的直径为6mm。

②结构剖面一般应按正投影俯视绘图。

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书

一、平面结构布置:

由单向板的经济跨度2~3m,次梁的经济跨度4~6m,主梁的经济跨度6~

8m,确定主梁的跨度为6m,次梁的跨度为4m,板的跨度为2m。楼盖结构布置图见图一。

二、板的设计:

板的计算按塑性内力重分布计算,板的L2/L1=5.2/2.1=2.48<3,宜按照双向板设计,按照短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够 6

数量的构造筋,此设计为单向板。

板的厚度按构造要求,对于工业建筑的楼盖板,要求,取板厚

mm h 70=mm l 5.5240/2100401==≥

,且mm l h 7030

1

=≤按高跨比条件,当时,满足刚度要求,可不验算挠度。 次梁的截面高度应满足 121(

=h ~289()18

1

=L ~mm )433,取mm h 400= 则21(=b ~133()3

1

=h ~mm )200,取mm b 200=。板的尺寸如图二所示:

图二 板 的 尺 寸

1、

荷载: 恒荷载标准值:

水磨石面层 m kN /65.0165.0=? 70mm 钢筋混凝土板 m kN /75.12507.0=? 平顶粉刷 2/25.0m kN 恒载: m kN g k /65.2=

活载: m kN q k /717=?=

因为工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于m kN /0.4,所以活荷载分项系 7 数取

1.3。即每米板宽的设计值总值:

由永久荷载控制时:

q g +=k k q g 3.17.035.1?+ m kN m kN m kN /55.9/37.6/58.3=+=

由可变荷载控制时:

q g +=k k q g 3.12.1+ m kN m kN m kN /28..12/1.9/18.3=+=m kN /55.9≥

2、内力计算

次梁截面为mm mm 400200?,现浇板在墙上的支承长度不小于100mm ,取板在墙上的支承长度为120mm 。 板的计算跨度:

边跨: mm a l h l l n n 94.12/12.088.12

1915.1207.088.121

0=+=+≤=+=+=取

mm l 191501= (mm a 120=)

中间跨: mm l l n 9.12.01.202=-== (mm a 120=)

计算跨度差:(1.915-1.9)/1.9=0.79%<10% 板为多跨连续板,对于跨数超过五跨的等截面连续板,其各跨受荷相同,且跨差不超过10%时,均可按五跨等跨度连续板计算。 计算简图如图三:

8

连续板各截面的弯矩计算见下表:

3、截面承载力计算

,20,1000mm a mm b s ==设则,mm a h h s 5020700=-=-=α1=1.0,连续板

截面的配筋计算见下表:

中间板带②~⑥轴线之间,各区格板的四周与梁整体连接,故其中间跨的跨中截面(2M 、3M )和中间支座(c M )考虑板的内拱作用,计算弯矩可以减少20%。

连续板的配筋示意图见图四(a )(b ):

图四(a)边区板带配筋示意图

图四(b)中间区板带配筋示意图

各种构造钢筋如下

10

⑷板角构造钢筋: 选用8@200,双向配置板四角的上部。 三、次梁计算:

次梁按塑性内力重分布方法计算 主梁的截面高度应该满足8

1(=h ~

450()14

1

=L ~mm )790,取mm h 650=,则21(b =~183()3

1

=h ~mm )275,取mm b 250=。

次梁的有关尺寸见图五:

图五 次梁的尺寸简图

1、荷载 恒载设计值

由板传来: m kN /678.61.218.3=? 次梁自重: ()m kN /98.12507.04.02.02.1=?-? 次梁粉刷重 ()m kN /198.025.0207.04.02.1=??-?

m kN g /856.8=

活载设计值

由板传来 : m kN q /11.191.21.9=?= 设计值总值: q g +=m kN /966.27 2、内力计算 计算跨度

边跨:mm l n 49552/25.01205200=--=

mm a l l n 50752

240495520=+=+= mm l n 50804955025.1025.1=?=≤,取

mm l 50750= (mm a 240=)

中跨: mm l l n 495025052000=-== (mm a 240=)

计算跨度差(5.075-4.950)/4.950=2.5 %<10%,按等跨连续梁计算,计算简图见图六如下:

连续次梁各截面弯矩及剪力计算见下表:

3、截面承载力计算:

⑴、次梁跨中按T 形截面计算,T 形截面的翼缘宽度'f b ,按

边跨:mm s b mm l b f 20801880200mm 1670175850153

1310'=+=+<≈=?==,取

mm b f 1670'=。

离端第二跨、中间跨 mm mm b f 16503/4950'== 梁高: mm mm mm h mm h 36535400,4000=-== 翼缘厚: mm h f 70'= 判定T 形截面类型:

mm N h h h b f f f f c ??=-

???='-

''6011007.459)2

70

365(7016709.110.1)2

(α ?

????>?=)(83.42)

(48.6507.459中间跨中边跨中m kN m kN m kN

故各跨中截面属于第一类T 形截面。

⑵、支座截面按矩形截面计算,离端第二支座B 按布置两排纵向钢筋考虑,取mm mm mm h 340604000=-=,其他中间支座按布置一排纵向钢筋考虑,取mm h 3650=

⑶、次梁正截面承载力计算见下表:

⑷、次梁斜截面承载力计算见下表:

5、构造配筋要求:沿全长配置封闭式箍筋,第一根箍筋距支座边50mm 处开始布置,在简支端的支座范围内各布置一根箍筋。

14

次梁的配筋示意图见图七如下:

图七 连续次梁的配筋示意图

2φ10(直筋)

四、主梁设计 主梁按弹性理论计算

柱高m H 5.4 ,设计截面尺寸为350mm ×350mm , 主梁端部支承于砖壁柱上,其支承长度a=240。主梁有关尺寸和支承情况见图八:

图八 主梁尺寸简图

1、荷载计算 恒载设计值:

15

由次梁传来: kN 05.462.5856.8=? 主梁自重(折算为集中荷载):

kN m kN m m m 14.9/251.2m 25.0)07.065.0(2.13=???-? 梁侧粉刷(折算为集中荷载):

kN m kN m m m 73.0/25.01.2)07.065.0(22.12=??-?? =G kN 92.55 活载设计值:

=Q kN m m kN 37.992.5/11.19=?

合计: kN Q G 29.155=+ 2、内力计算 计算跨度:

边跨:005.6=n l

m m m b l l n 33.62/35.0005.6025.12

1

025.10=+?=+=柱

m b a l n 63002/35.02/24060052

1

21=++=++≥柱,取mm l 63000=

中间跨:m l m l l n c 31.605.13.60=<==

取l 0=6.3m

即该主梁为等跨,另由于主梁线刚度较柱线刚度大得多,故主梁可视为铰支柱顶上连续梁,其计算简图见图九:

16

在各种不同分布的荷载作用下的内力计算可采用等跨连续梁的内力系数表进行,跨内和支座截面最大弯矩及剪力按下式计算:

弯矩设计值:KQL

=

M+

KGL

剪力设计值:KQ

=

V+

KG

式中K可由书中附表可查知,具体计算结果以及最不利荷载组合见下表:

主梁弯矩计算

主梁剪力计算

将以上最不利荷载组合下的四种弯矩图和三种剪力图分别叠画在同一坐标图下,即可得主梁的弯矩包络图及剪力包络图,详见附图 5 弯矩剪力包络图及抵抗弯矩图。

主梁弯矩包络图见图十:

19

主梁剪力包络图见图十一:

3、主梁截面承载力计算:

⑴主梁跨中按T 形截面计算,其翼缘宽度'f b 为

mm s b mm l b f 52002100630031

310'=+<=?==,故取mm b f 2100'=。并取

mm h 615356500=-=

20

混凝土课程设楼盖设计计算书9

\ 丽水学院 课程设计设计题目:钢筋混凝土现浇楼盖设计 | 课程名称:钢筋混凝土结构 院系:机电建工学院 班级:土木082班 组别:第8组 . 成员及学号: 1.郑小林-34 2.林王健-13 3.金世学-35 4.黄琪波-43 设计时间:2011年05月23日至06月10日共计2周 二0一一年六月八日

目录 一、设计任务书 (2) 】 二、按弹性理论计算 (3) 1.荷载计算 (3) 2.内力计算 (3) 3.配筋计算 (6) 三、按塑性理论计算 (10) 1.中央区格板 A (11) 2.边区格板B (12) 3.边区格板C (14) — 4.角区格板D (15) 四、双向板支承梁设计 (17) 1.弯矩计算 (18) 2.配筋计算: (18) 五、课程设计总结 (22) 【参考文献】: (22) 六、成绩评定表 (23) \

《双向板肋梁楼盖设计》计算书 二、按弹性理论计算 1.荷载计算 (1)活载 取活载分项系数为,则 q=(2)恒载 20mm厚水泥砂浆面层=m2 · 100mm厚钢筋混凝土板=m2 15mm厚石灰砂浆抹底=m2 g==m2 因此 g+q=+=m2 g+q/2=+2=m2 q/2=2=m2 2.内力计算 (1)计算跨度 , ①内跨=,此处为轴线间的距离; ②边跨=,此处为板净跨,b为梁宽。 (2)弯矩计算 跨中最大正弯矩发生在活载为“棋盘式布置”时,即跨中弯矩为当内支座固支时g+q/2作用下的跨中弯矩与当内支座铰支时±q/2作用下的跨中弯矩值两者

之和。支座最大负弯矩可以近似按活载满布时求得,即为内支座固支时g+q作用 下的支座弯矩。 在上述各种情况中,周边梁对板的作用视为铰支座,如下图所示。计算弯矩时考虑泊松比的影响,在计算中近似取。 A 区格板: " =(g+)+ m x = = m =(g+)+ y = = =(g+)=(g+)=区格板: m =(g+)+ x

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书 一、设计资料 某建筑现浇钢筋混凝土楼盖,建筑轴线及柱网平面见图1。层高4.5m。楼面可变荷载标准值5kN/m2,其分项系数。楼面面层为30mm厚现制水磨石,下铺70mm厚水泥石灰焦渣,梁板下面用20mm厚石灰砂浆抹灰梁、板混凝土均采用C25级;钢筋直径≥12mm时,采用HRB335钢,直径<12mm,采用HPB235钢。 二、结构布置 楼盖采用单向板肋形楼盖方案,梁板结构布置及构件尺寸见图1。 图1 单向板肋形楼盖结构布置 三、板的计算 板厚80mm。板按塑性内力重分布方法计算,取每m宽板带为计算单元,有关尺寸及计算简图如图2所示。 图2 板的计算简图 1.荷载计算 30mm现制水磨石 m2 70mm水泥焦渣 14kN/ m3×0.07m= kN/ m2 80mm钢筋混凝土板25kN/ m3×0.08m=2 kN/ m2 20mm石灰砂浆 17kN/ m3×0.02m= kN/ m2 恒载标准值g k= kN/ m2 活载标准值q k= kN/ m2

荷载设计值 p =×+×= kN/ m 2 每米板宽 p = kN/ m 2.内力计算 计算跨度 板厚 h =80mm ,次梁 b×h=200mm×450mm 边跨l 01=2600-100-120+80/2=2420mm 中间跨l 02=2600-200=2400mm 跨度差(2420 3.配筋计算 b =1000mm ,h =80mm ,h 0=80-20=60mm ,f c = N/mm 2, f t = N/mm 2, f y =210 N/mm 2 对轴线②~④间的板带,考虑起拱作用,其跨内2截面和支座C 截面的弯矩设计值可折减20%,为了方便, 其中ξ均小于,符合塑性内力重分布的条件。 281 0.35%100080 ρ= =?>min 1.270.2%45450.27%210t y f f ρ==? =及 板的模版图、配筋图见图3 。板的钢筋表见下表。

钢筋混凝土整体现浇双向板楼盖结构设计

钢筋混凝土整体现浇双向板楼盖结构设计 1设计资料 本设计为一多层工业厂房,采用钢筋混凝土内框架承重,外墙为370mm 砖砌承重。设计时,只考虑竖向荷载作用,要求完成钢筋混凝土整体现浇双向板楼盖的结构设计。 1.1 楼面做法 水泥砂浆面层(20mm 厚,容重320/kN m ) 钢筋混凝土现浇板(容重325/kN m ) 板底混合砂浆抹灰(15mm 厚,容重317/kN m ) 1.2 楼面荷载 永久荷载分项系数G γ=1.2,可变荷载标准值为Q γ=4.0KN/m 2,分项系数1.3。 1.3 材料选用 混凝土C25(2211.9/, 1.27/c t f N mm f N mm ==)钢筋采用HPB235(2210/y f N mm =)级钢筋。 1.4 结构平面布置 由上图可知,支承梁纵向布置,跨度为6000mm ,支承梁横向布置,跨度为6800mm 。 板按塑性理论方法计算,板的长边与短边之比小于2故为双向板梁楼盖。 2双向板计算 2.1 确定板厚h 和梁截面 2.2 荷载计算 20mm 水泥砂浆面层 0.02 × 20 = 0.40 kN/m 2 130mm 钢筋混凝土板 0.13 × 25 =3.25 kN /m 2 15mm 混合砂浆天棚抹灰 0.015 × 17= 0.26 kN /m 2 恒载标准值 3.91 kN /m 2 永久荷载设计值 g = 1.2 × 3.91=4.69 kN /m 2 可变荷载设计值 q = 1.3 × 4.0=5.20 kN /m 2

合计 9.89 kN /m 2 2.3 按塑性理论计算 2.3.1 弯矩计算 (1)中间区格板A 计算跨度: ox l =6.0m-0.25m=5.75m oy l =6.80m-0.25m=6.55m 14.175 .555.6===ox oy l l n 取2177.0n ≈=α,2=β 采用分离式配筋,故得跨内及支座塑性绞线上的总弯矩分别为: M x = oy l x m =6.55x m M y =x ox m l α=0.77×5.75=4.43x m 由于区格板A 四周与梁连接,内力折减系数为0.8,代入到下式,即 2×6.55x m +2×4.43x m +2×13.9x m +2×8.86x m =)75.555.63(12 75.589.98.02 -??? x m =4.60m m kN /? (2)边区格板B 计算跨度: ox l =6.0m-0.1m-0.12m+2 13.0m=5.845m oy l =6.80m-0.25m=6.55m 取2180.0n ≈=α,2=β 由于B 区格板为三边连续一边简支,无边梁,内力不作折减。又由于长边 支座弯距为已知,m m KN m x /20.9?=' 0=''x m M x = oy l x m =6.55x m M y =x ox m l α=0.80×5.845x m =4.68x m 代入)3(12222 ox oy ox y y x x y x l l pl M M M M M M -=''+'+''+'++ 2×6.55x m +2×4.68x m +60.26+0+2×9.36x m =)845.555.63(12845.589.98.02 -???

混凝土楼盖设计计算书最终版

钢筋混凝土楼盖课程设计计算书

主梁:跨度13 = 6000mm ,截面高度h ?二怯15L 怯10即h ? =400L 600mm , 取 h^ 600 mm 。 截面宽度 b 3 = h 3 3L h 3 2 即 b 3 = 200] 300mm ,取 d = 300 mm 。 单向板肋梁楼盖结构平面布置如下图所示: 3. 板的设计(按考虑塑性内力重分布的方法计算) (1) .荷载计算 20mm 厚水泥砂浆地面 0.02 20 =0.40kN m 2 20mm 厚混合砂浆抹底 0.0乞1=7 0!<34吊 80mm 厚钢筋混凝土现浇板 0.08 25 2k. 100吊 则板的恒荷载标准值g ki =0.40 0.34 2.00=2.74 kN m 2 楼面传来的活荷载标准值q ki =7kN m 2 恒荷载分项系数取为1.2,活荷载分项系数取为1.3 。 rL P nilTbl 1= r l 厂 I L 一 二 二- ■一 -- 二 !0 Q Q O Q G o 0 ? ? ?

则板的恒荷载设计值g i =2.74 1.2=3.29kN m 2 楼面传来的活荷载设计值q i =7 1.3=9.1kN m 2 荷载总设计值g i 71 =12.39kN m 2,近似取为12.4kN m 2 (2) .计算简图 次梁截面尺寸为 200mm 400mm ,板在砖墙上的搁置长度 印=120mm , 取1m 宽 板带作为计算单元,按塑性理论计算,各跨计算跨度为: 边跨:l 01 =l n h 2 =2000 -100 -130 40=1810mm :: l n y 2 = 1835mm 中间跨:|01 =|n =2000 -200 = 1800mm 因跨度相差(1810-1800) 1800=0.5%<10%,故可按等跨连续板计算内 力,计算简图如下: (3) .相关数据代入公式后计算结果列入下表中: (4) .正截面受弯承载力计算 环境类别一类,C25混凝土,板的最小保护层厚度c=15mm ,取板的有 效厚度 h 01 =80 -20 =60mm ,板宽 b^ 1000mm (板带宽)。C25 混凝土, f c -11.9 N mm 2,=1.0。板内 钢筋采用 HRB335级,贝U f^300N mm 2。 承载力及配筋计算列入下表中:

整体式双向板肋梁楼盖设计例题20198

1.3.7 整体式双向板肋梁楼盖设计例题 1.设计资料 某厂房双向板肋粱楼盖的结构布置如图1.3.19所示,板厚选用100mm ,20mm 厚水泥砂浆面层,15mm 厚混合砂浆天棚抹灰,楼面活荷载标准值 2 5.0kN/m q =,混凝土为C20(2c 9.6N/mm f =),钢筋为HPB300级 (2y 270N/mm f =),支承粱截面尺寸200mm 500mm b h ?=?。 图1.3.19 结构平面布置图 2.荷载计算 (原理P47,恒荷载分项系数取1.2,可变荷载分项系数取1.3) 20mm 厚水泥砂浆面积 320.02m 20kN/m 0.40kN/m ?= 15mm 厚水泥砂浆天棚抹灰 320.015m 17kN/m 0.26kN/m ?= 板自重 320.10m 25kN/m 2.50kN/m ?= 恒荷载标准值 23.16 kN/m = 恒荷载设计值 22 g=3.16kN/m 1.2 3.8kN/m ?= 活荷载设计值 22 =5.0kN/m 1.3 6.5kN/m q ?= 合计: 2 =10.3kN/m p g q =+ 3.按弹性理论计算 求跨内截面最大正弯矩,按均布恒荷载及棋盘式布活载。采用近似内力分析方法:把棋盘式布置的活荷载分解为各区格板满布的对称荷载/2q 和区格板

棋盘式布置的反对称荷载/2 q ±。 对称荷载 2 22 6.5 kN/m '=g+ =3.8 kN/m+=7.05 kN/m 22 q g 反对称荷载 2 2 6.5 kN/m '=== 3.25 kN/m 22 q q±±± 在'g作用下,中间区格板的均可视为四面固定的单区格双向板,边区格板和角区格板的外边界支撑条件按实际情况确定,某些区格板跨内最大正弯矩不在板的中心点处。在'q作用下,中间区格板所有中间支座均视为铰支座,边区格板和角区格板的外边界支撑条件按实际情况确定,跨内最大正弯矩则在中心点处。计算时,可近似取二者之和作为跨内最大正弯矩值。 求各中间支座最大负弯矩(绝对值)时,按恒荷载及活荷载均满布各区格板计算,取荷载 2 10.3 kN/m p g q =+= 按附录进行内力计算,计算简图及计算结果见表1.3.1。 由表1.3.1可见,板间支座弯矩是不平衡的,实际应用时可近似取相邻两区格板支座弯矩的平均值,即 表1.3.1 双向板弯矩计算

现浇双向板楼盖设计

目录 1、设计任务书 2、设计计算书 3、平面结构布置 4、板的设计 5、次梁的设计 6、主梁的设计 7、关于计算书及图纸的几点说明 附图1、板的配筋图 附图2、次梁的配筋图 附图3、主梁配筋图 1 现浇双向板楼盖设计任务书 1、计算书部分 ⑴双向板 梁格布置,截面高度确定,计算简图确定,荷载计算,内力计算,配筋计算,选用实际钢筋尺寸,建议采用弹性理论计算。 ⑵支承梁 截面尺寸确定,计算简图确定,荷载计算,内力计算,配筋计

算(纵向腕力钢筋和箍筋计算),钢筋布置(可采用典型钢筋布置)。 2、图纸部分(2#图纸) ⑴整个楼盖范围内的平面图(按比例绘制,要求有轴线,两道尺寸,构件的编号,材料图例线,板、梁的剖面图)。 ⑵板结构配筋平面图(按比例绘制,要求有钢筋的尺寸、位置以及分布筋的截面尺寸、位置等,可选1/2平面或者1/4) ⑶双向支承梁的结构立面图、断面图。 3、基本设计资料 ⑴结构平面尺寸为18m×24m(轴线间的尺寸)。 ⑵房屋性质与楼面使用荷载 房屋为一多层工业厂房,楼面使用活荷载为6.0kn/㎡。 ⑶材料选用 建议选用C25混凝土,板中全部钢筋、梁的箍筋建议选用HPB235,其他选用HRB400或HRB335。 ⑷楼盖构造 2 楼面面层用20mm厚的水泥砂浆找平,梁板底混合砂浆抹灰15mm 厚,喷大白浆一道。 ⑸承重结构为外墙内柱,外墙厚370mm,外墙轴线距离外边缘120mm,柱的截面尺寸为350mm×350mm,板搁置在墙上长度为120mm,次梁搁置在墙上的长度为250mm,主梁搁置在墙上的长度为370mm。 4、资料汇总要求 计算书统一用16开或A4规格装订成册,要求字迹清楚、计算

钢筋混凝土现浇楼盖设计计算书

钢筋混凝土结构课程设计 题目:钢筋混凝土现浇楼盖设计 课程:混凝土结构设计 院(系):土木建筑工程学院 班级: 学生姓名:刘宁 目录 一、设计资料 (3) 二、平面结构布置及尺寸: (3)

1、平面结构布置 (3) 2、构件截面尺寸 (4) 三、板的设计(按塑性理论) (4) 1、荷载计算 (4) 2、计算简图 (5) 3、计算弯矩设计值 (6) 4、正截面受弯承载力计算 (6) 四、次梁的设计(按塑性理论) (7) 1、荷载设计值 (7) 2、计算简图 (8) 3、内力计算 (9) 4、各截面承载力计算 (10) 五、主梁的设计(按弹性理论) (11) 1、荷载设计值 (11) 2、确定计算跨度及计算简图 (12) 3、内力计算 (13) 4、主梁正截面和斜截面承载力计算 (15) 5、主梁吊筋计算: (17) 六、绘制图纸(A2图纸) (17)

钢筋混凝土现浇楼盖课程设计计算书 一、设计资料 1、某多层工业建筑楼盖平面图,环境类别为一类,楼盖拟采用现浇钢筋混凝土梁板结构。 2、生产车间的四周外墙均为承重砖墙,其中墙厚370mm ,采用MU10烧结普通砖,M5混合砂浆砌筑。内设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为400mm ×400mm 。 3、恒载:20mm 厚水泥砂浆:220/kN m 楼盖自重:板厚自己确定,钢筋混凝土自重标准值:225/kN m 20mm 厚石灰砂浆天棚抹灰:217/kN m 4、活载:楼面活荷载标准值27.0/kN m 5、恒载分项系数为1.2;活荷载分项系数为1.3 6、材料:混凝土强度等级采用C20(f c =9.6N /mm 2,f t =1.10N /mm 2) 钢筋 梁中受力主筋采用HRB335级(2300/y f N mm = ) 其余采用HPB300级(2270/y f N mm =) 二、平面结构布置及尺寸: 1、平面结构布置 确定主梁的跨度为6.6m,次梁的跨度为6.3m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.2m 。楼盖结构布置图见图1。

混凝土结构及砌体结构课程设计--某轻工仓库现浇钢筋混凝土单向板肋形楼盖

混凝土结构及砌体结构课程设计--某轻工仓库现浇钢筋混凝土单向板肋形楼盖

钢筋混凝土结构设计任务书 一、 设计题目 某轻工仓库现浇钢筋混凝土单向板肋形楼盖。 二、设计资料 1、 该仓库平面图如图所示。外墙厚370mm ,外墙轴线距外墙边缘250mm ,柱截面尺为400×400mm 。外楼梯为独立设置与主体结构脱开。 2、 楼盖各构件在墙上的支承长度:板为120mm ,次梁为240mm ,主梁为370mm 。 3、 楼面做法:面层为30mm 细石混凝土,板底为15mm 厚混合砂浆粉刷。 4、 楼面活荷载标准值:6.0, 7.0, 7.5 kN/m 2 。 5、 材料选用: (1) 混凝土:C20; (2) 钢筋:梁中受力钢筋为HRB335级,其它为HOB235级。 三、设计内容 1、 结构布置; 2、 板设计; 3、 次梁设计; 4、 主梁设计; 5、 结构施工图绘制。 四、设计基本要求 1、 板及次梁按考虑塑性内力重分布法进行内力计算;主梁按弹性理论进行内力计算。主梁做抵抗弯矩图。 2、 设计计算正确。 3、 计算书层次分明,简图齐全,书写整齐,并装订成册。 4、 图纸绘制符合规范,图面整洁,达到施工图要求。 五、设计成果 1、 设计计算书1份; 2、 楼盖配筋图1份。 六、时间安排

参考文献: 1.《砼结构》教材; 2.《砼设计规范》 GB50010-2002; 3.《建筑结构荷载规范》GB5009-2002 4.《钢筋砼设计手册》 5.《钢筋砼构造手册》 6.《建筑制图标准》 7.《结构制图标准》

楼梯 1

L2 附图1 表1

钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计

钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计 ——钢筋混凝土11-12学年第三学期课程设计设计 学院:建设工程学院 班级:09级3班 学号:63090305 姓名:王国超

目录 一、钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计任务书 (2) 1 设计题目: (2) 2 设计目的 (2) 3 设计内容 (2) 4 设计资料 (2) 5 设计要求 (3) 二、板的设计 (4) 1.平面布置和截面尺寸 (4) 2.荷载计算 (4) 3.按弹性理论设计板 (6) 1)计算跨度 (6) 2)支座最大弯矩值 (7) 3)按弹性理论配筋计算,如表2所示 (8) 4.按塑性理论设计板 (8) 1)A区格板弯矩计算 (9) 2)B区格板弯矩计算。 (10) 3)C区格弯矩计算。 (11) 4)D角区格弯矩的计算。 (11) 5)配筋计算。 (12) 三、支承梁的设计 (13) 1.纵向支承梁L-1设计 (13) 1)跨度计算 (13) 2)荷载计算 (14) 3)内力计算 (15) 4)正截面承载力计算 (18) 5)斜截面受剪承载力结算 (19) 2.横向支承梁L-2设计 (20) 1)计算跨度 (20) 2)荷载计算 (20) 3)内力计算 (21) 4)正截面承载力计算 (24) 5)斜截面受剪承载力结算 (25)

一、钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计任务书 1 设计题目 设计某多层工业厂房的中间楼面,采用现浇钢筋混凝土双向板肋梁楼盖。 2 设计目的 (1)了解钢筋混凝土结构设计的一般程序和内容; (2)了解梁、板结构的荷载传递途径及计算简图; (3)熟悉受弯构件梁和板的设计方法; (4)了解内力包络图及材料图的绘制方法; (5)掌握钢筋混凝土结构的施工图表达方式。 3 设计内容 3.1 结构平面布置图:柱网、板、及支承梁的布置。 3.2 板的强度计算(按弹性理论计算)。 根据楼面荷载,按弹性理论计算板的内力,进行板的正截面承载力计算,并进行板的钢筋配置。 3.3 板的强度计算(按塑性理论计算)。 3.4 支承梁强度计算(按弹性理论计算)。 计算梁的内力,进行梁的正截面、斜截面承载力计算,并对此梁进行钢筋配置。 3.5 绘制结构施工图: (1)结构平面布置图; (2)板的配筋图(按弹性理论计算); (3)板的配筋图(按塑性理论计算); (4)支承梁的配筋详图及其抵抗弯矩图; (5)钢筋明细表及图纸说明。 4 设计资料 4.1 厂房平面示意图 生产车间的四周外墙均为承重砖墙,内设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为400mm×400mm,层高4.5m。建筑四周采用370mm承重墙,平面示意图见下图(暂不用考虑楼梯)。建筑四周采用370mm承重墙。支承梁短边跨度为5000mm,支承梁长边跨度为6000mm。

单向板肋梁楼盖设计计算书(参考例题)

目录 1、设计任务书-------------------------------------------------(1) 2、设计计算书-------------------------------------------------(2) 3、平面结构布置----------------------------------------------(2) 4、板的设计----------------------------------------------------(3) 5、次梁的设计-------------------------------------------------(6) 6、主梁的设计-------------------------------------------------(10) 7、关于计算书及图纸的几点说明-------------------------(16) 附图1、平面结构布置图------------------------------------(18) 附图2、板的配筋图------------------------------------------(19) 附图3、次梁的配筋图---------------------------------------(20) 附图4、主梁配筋图------------------------------------------(21)

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)、结构平面布置图(1:200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为m2 2、楼面面层水磨石自重为m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用: (1)、混凝土: C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用Ⅱ级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用Ⅰ级。 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 0.5,主梁每跨内布置两根次梁,板 6.6,次梁的跨度为m 的跨度为m 2.2。楼盖结构布置图如下:

双向板肋梁楼盖课程设计

双向板肋梁楼盖 课程设计 目录 设计任务书 (3) 设计题目 (3) 设计资料 (3) 设计内容 (3) 二、楼盖的结构平面布置 (3) 三、按弹性理论设计 (4) (1)荷载设计值 (4) (2)计算跨度 (4) (3)弯矩计算 (4) (4)截面设计 (6) (5)斜截面受剪承载力 (7) (6)裂缝宽度验算 (7) (7)绘制施工图 (9) 四、按塑性铰线法设计 (9) (1)荷载设计值 (9) (2)计算跨度 (10) (3)弯矩计算 (10) (4)截面设计 (11) (7)绘制施工图 (12) 五、支承梁的设计 (12) (1)荷载........................................................................................,. (12) (2)计算简图 (13) (3)内力计算 (13) (4)截面承载力计算 (14) 参考文献 (15)

一、设计任务书 说明:该课设所属此次课程设计统一编号55号。 (一)设计题目 双向板肋梁楼盖课程设计 (二)设计资料 某4层框架房屋,采用现浇钢筋混凝土楼盖。现浇钢筋混凝土柱承重,柱截面尺寸400×400。结构柱网平面布置如附图所示。其中2、3、4层楼面建筑标高分别为、、。楼面均布活荷载标准值为KN/m2。 楼面做法:10mm水磨石面层;钢筋混凝土现浇板;20mm水泥砂浆抹底,60mm焦渣混凝土垫层。 顶棚做法:V型轻钢龙骨吊顶(一层石膏板,无保温层)。(m2) 隔墙:150mm陶粒空心砌块(5~6 KN/m2),20mm石灰砂浆双面抹灰。每道处于轴线上的梁均按设置隔墙考虑。 材料:混凝土强度等级C35;梁钢筋采用HRB400级钢筋,板采用HPB300级钢筋。 环境类别:一类。 (三)设计内容 (1)确定结构布置方案,包括楼盖结构体系承重方式的确定,梁格布置,梁板截面尺寸的选定。(2)按照选定的结构方案,用手算进行楼板设计,包括荷载计算、内力分析和配筋计算。(3)按照选定的结构方案,用手算进行梁的设计,包括荷载计算、内力分析和配筋计算(包括正截面和斜截面)。 (4)绘制结构施工图。图纸内容包括: 1、结构平面布置(包括梁、板、柱布置及编号) 2、楼板结构施工详图。 3、梁结构施工详图。主梁要画出内力包络图和抵抗弯矩图,并以此确定钢筋的截断、弯起等布置。 (5)结构设计计算书一份(包括必要的文字说明在内)。 装订顺序:任务书,目录,正文,参考文献,(自选)软件分析结果 (6)课设总结:包括收获、体会、创新点和建议等。 二、楼盖的结构平面设置 按双向板肋梁楼盖设计,结构平面布置如图,支承梁截面取为200mmx500mm,根据构造要求,双向板板厚不宜小于80mm,由于不做挠度验算,双向板的板厚与短跨跨长的比值应满足刚度要求,即h≥l01/40=165mm,取板厚取为170mm。

整体式肋梁楼盖结构设计(任务书+图纸+计算书、超完整)

广西科技大学土木工程专业2014级混凝土结构设计课程设计计算书 设计题目:柳州市某厂金工车间 设计时间:2017年12月 班级: 姓名: 学号: 教研室主任:(副教授,土木工程教研室) 二O一七年十二月

整体式肋梁楼盖结构设计任务书 一、设计目的: 复习总结《混凝土结构设计I》课程的学习内容,培养学生应用知识、解决实际问题的能力,增强学生逻辑思维能力。要求学生逻辑掌握结构设计的基本原理和方法,掌握结构施工图的表达技能,为今后进一步学习及工作打下基础。 二、设计资料: 1.某单位拟建工业厂房,采用多层砖混结构,砌体施工质量等级为B级。建筑平面简图见 附图,砖墙为240mm厚,壁柱490×490mm,钢筋混凝土柱截面为400×400mm,楼盖为现浇混凝土结构。 2.楼面做法:陶瓷地砖楼面(包括找平层,共30厚,m2),板底抹灰15厚,m2.梯间做法同 楼面。 屋面做法:屋面为结构找坡,采用SBS改性沥青防水,膨胀珍珠岩架空隔热(包含结合层及找平层,共300高,3. 30kN/m2),板底抹灰15厚,m2。 3.楼面均布活荷载标准值见附表1。 4.材料:混凝土采用C20~C35均可,板及梁箍筋用HPB300级钢筋,梁受力钢筋采用 HRB335~HRB500级钢筋均可。 三、设计内容: 1.结构布置 确定楼面各梁的位置(包括各主梁、次梁、挑梁)及梁板编号,选定各种构件截面民主尺寸。 绘制楼盖结构平面布置图。 2.板的设计 单向板设计:按考虑塑性内力重分布的方法计算连续板内力,包括荷载计算,内力计算、配筋计算,根据计算结果配筋并应满足构造要求。 双向板设计:按弹性或塑性方法计算连续板及单块板的内力,其余要求同上。 绘制板的配筋图。(可采用分离式或弯起式配筋) 3.次梁设计: 按考虑塑性内力重分布的方法计算次梁内力,包括荷载计算、内力计算,然后进行正截面和斜截面承载力配筋计算,并应满足构造要求。 绘制次梁的配筋图。 4.主梁设计: 按弹性理论计算主梁的内力,做出主梁的弯矩和剪力包络图,根据包络图计算正截面及斜截面承载力,确定主梁的抗弯纵筋及抗剪箍筋并满足构造要求。 绘制主梁的抵抗弯矩图(应按比例做出)和配筋图。 5.要求:

楼盖课程设计计算书

钢筋混凝土单向板肋形楼盖课程设计计算书 1.设计资料 (1) 楼面做法:楼面面层采用20mm 水泥砂浆抹面,板底及梁侧采用15mm 厚的混合砂浆抹底。 (2) 材料:混凝土强度等级采用C25,钢筋除梁中受力主筋采用HRB335外,其余均为HRB300筋。 (3)板伸入墙内120mm ,次梁伸入墙内240mm ,主梁伸入墙内370mm 。 2. 楼盖的结构平面布置 (1) 梁板的布置和尺寸: 主梁横向布置,次梁纵向布置,主梁的跨度为6.9m ,次梁的跨度为6.3m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.3m ,3L L 2,75.2L L 2121<<=,按单向板设计,并适当增加沿跨长方向的分布钢筋,以承担长跨方向的弯矩。 按跨高比条件,要求板厚mm h 7.7630/2300=≥,对于工业建筑的楼盖板,要求mm 70h ≥,取板厚h=80mm 。 次梁的截面高度应满足mm 525~350L 12 1 ~181h 11== )(,取h=500mm ,截面宽度取b=200mm 。 主梁的截面高度应满足690~460L 10 1 ~151h 22== )(,取h=650mm ,截面宽度取b=300mm 。 楼盖结构平面布置图见下图。

(2) 单向板和次梁的设计:要求按考虑塑性内力重分布的方法设计,主要应包括截面尺寸的选定,确定计算跨度、计算荷载、计算内力及确定各主要截面的配筋并绘出配筋图。 3. 板的设计 (1) 荷载 板的永久荷载标准值 面层20mm 水泥砂浆抹面 24.02002.0m KN =? 80mm 钢筋混凝土板 2m k 0.22508.0N =? 底部15mm 混合砂浆抹底 2m k 26.017015.0N =? 小计 2.66 2m k N 板的荷载标准值 6.3 2m k N 永久荷载的分项系数取1.2,因楼面的可变荷载标准值大于4.02m k N ,所以可变荷载的分项系数应取1.3,于是板的: 永久荷载设计值 g=2.32.166.2=?2m k N 可变荷载设计值 q=19.83.13.6=?2m k N 荷载总设计值 g+q=11.782m k N (2) 计算简图 计算跨度:次梁截面为mm 500mm 200?,板在墙上支承长度为120mm ,按塑性内力重分布设计,板的计算跨度: 边跨:2120280120-100-23002h l l n 01=+=+=<1.025n l =2234.5mm ,取01l =2120mm 中间跨 02l =n l =2300-200=2100mm 因跨度相差10%,可按等跨连续板计算,取1m 宽板带作为计算单元,计算简图如图所示: (3) 弯矩设计值 由表11-1可查得,板的弯矩系数分别为:边跨跨中,1/11;离端第二支座,1/11-;

双向板混凝土楼盖设计

目录 1.设计背景 (1) 1.1设计资料 (1) 1.2 设计要求 (2) 2.设计方案 (3) 2.1板布置图 (3) 2.2选用材料,地面的做法: (4) 3.方案实施 (4) 3.1板的计算 (4) 3.1.1板的荷载 (6) 3.1.2板的内力及配筋 (6) 3.2 梁的计算 (10) 3.2.1梁的荷载 (10) 3.2.2梁内力计算 (12) 3.2.3梁配筋计算 (13) 3.2.3.1正截面受配弯筋计算 (13) 3.2.3.2斜截面受配弯筋计算 (15)

1.设计背景 1.1设计资料 本设计为一多层工业厂房,采用钢筋混凝土内框架承重,外墙为370mm 砖砌承重。设计时,只考虑竖向荷载作用,要求完成钢筋混凝土整体现浇双向板楼盖的结构设计。 楼面构造做法:mm 30厚水泥砂浆抹面;天棚抹灰:梁板下面及天棚抹灰用mm 20厚的石灰砂浆抹面,可变荷载:楼面可变荷载标准值为6.02/m kN ; 45006000 500 500 45004500 13500 6000 6000 18000 1.2 设计要求 1.对楼盖进行结构布置(布置为双向楼板);

2.对梁和板进行内力和截面设计。采用塑性理论计算,计算书用A4纸打印; 3.绘制梁、板的配筋图

2.设计方案2.1板布置图

图2-1 板的结构布置图 2.2选用材料,地面的做法: 1.楼面构造做法:mm 30厚水泥砂浆抹面; 2.天棚抹灰:梁板下面及天棚抹灰用mm 20厚的石灰砂浆抹面; 3.可变荷载:楼面可变荷载标准值为6.02/m kN ; 4.永久荷载分项系数2.1=C γ;可变荷载分项系数3.1=Q γ; 5.材料选用: 混凝土: 采用C20(2/6.9mm N f c =,2/.1.1mm N f t =); 钢筋: 梁中受力纵筋采用Ⅱ级钢筋(2/300mm N f y =)(本组选用受力钢筋为Ⅰ级钢筋,但实际工程中采用Ⅰ级作为受力钢筋不妥,故采用Ⅱ级钢筋) 粱箍筋及板中分布和受力钢筋筋采用Ⅰ级钢筋( 2 /210mm kN f y =);板的厚度 >=mm h 100mm l 804000501 501=?= 梁截面高度>=mm h 500mm l 385540014 1 141=?= ,截面宽度mm b 250= 3.方案实施 3.1板的计算 板按考虑塑性内力重分布方法计算: 板的厚度> =mm h 100mm l 80400050 1501=?= 梁截面高度>=mm h 500mm l 3859540014 1 141=?= ,截面宽度mm b 250=,板 的纵向尺寸及支承情况如图3-1,3-2所示:

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书

一、题目 单向板肋梁楼盖设计 二、题目要求 钢筋混凝土与砌体结构课程设计是教学计划中的一个重要的实践性教学环节,对培养和提高学生房屋结构设计基本技能,学会运用技术规范和标准图册,掌握施工图的绘制方法,培养学生利用计算机软件绘图;启发学生对实践结构工作和巩固多学理论知识分析与解决问题的能力,了解钢筋混凝土结构设计一般程序和内容,为毕业设计及今后从事实际工作奠定初步基础具有重要作用。 2.1 目的 1)掌握整体式单向板肋梁楼盖得一般设计方法。 2)掌握整体式单向板肋梁楼盖荷载传递途径和计算简图。 3)掌握混凝土结构弹性设计方法和塑性内力重分布的设计方法。 4) 掌握主,次梁活荷载最不利组合,内力弯矩包络图,剪力包络图,抵抗弯矩图绘制方法和意义。 5)了解结构设计的重要性,掌握现浇梁板的有关构造要求。 2.2 要求 1)按塑性方法设计板和次梁,按弹性方法设计主梁。 2)提交按规定格式书写结构计算书一份,要求步骤清楚,计算正确,是学工整。 3)绘制结构施工图,内容包括梁板结构平面布置图;板的配筋图;次梁配筋图;主梁弯矩包络图,抵抗弯矩图;及配筋断面详图。图纸折叠成A4规格,图签朝外。 三、设计资料

某多层厂房,采用筋钢混凝土现浇单向板肋梁楼盖,结构布置如附图所示。 1)结构布置柱网尺寸及楼面活荷载大小详见附图3-1; 2)楼面面层用20mm厚水泥砂浆抹面(3 γ),板底及梁用15mm = 20m kN / 厚石灰砂浆抹底(3 γ); 17m = / kN 3)混凝土强度等级采用C20,,钢筋除梁纵向主筋采用HRB335钢筋外,其余均采用HPB235钢筋,(钢筋混凝土容重3 γ); = kN 25m / 4)板伸入墙内120mm,次梁伸入墙内240mm,主梁伸入墙内370mm;柱的截面尺寸300 mm×400 mm。 5)楼面活荷载标准值:5.0KN/m2 四、计算部分 建筑物的楼盖平面为矩形,轴线尺寸为34.8m×24.6m。按肋梁楼盖的板、梁理跨度,主梁为6~12m,次梁4~6m,单向板1.7~3m。由此确定主梁跨度为6.3m,梁跨度为6m,板的跨度为3.15m。

[学士]混凝土楼盖课程设计计算书模板

一、设计资料: 某多层厂房,采用混凝土现浇单向肋形楼盖,其三楼楼面结构布置简图如图所示,楼面荷载,材料及构造等设计资料如下: 1、楼面构造层做法:20mm 厚水泥砂浆抹面,15mm 混合砂浆板底。 2、活荷载:标准值为3KN/㎡。 3、恒载分项系数为2.1;活荷载分项系数为1.4。 4、材料选用: 混凝土 采用2220(9.6/, 1.1/)c t C f N mm f N mm ==。 钢筋 梁中受力纵筋采用HRB400级)/360(2mm N f y =; 其余采用HPB235级)/210(2mm N f y = 5、柱网尺寸:27.57.5m ?;柱的截面尺寸为mm mm 350350?。 6、板厚:120mm 。 7、层高:m 9.3。 8、砖采用10Mu ,砂浆采用0.5M ,砖墙采用mm 240。 9、板伸入墙内mm 120,次梁伸入墙内mm 240,主梁伸入墙内mm 370。 二、结构布置: 1、基本要求: 承重墙、轴网和粱格布置应满足建筑使用要求。柱网尺寸要求宜尽可能大,内柱在满足结构要求的情况下尽可能少设。 结构布置要合理、经济。 教师评阅:

2、板次梁、主梁截面尺寸确定: 主梁和次梁的间距不宜过大,主梁的跨度一般为m m 8~5 ,次梁为 m m 6~4。 粱格布置要求规整,梁尽可能连续贯通,板厚和梁的截面尺寸尽可能统一。在较大孔洞四周、非轻质隔墙下和较重设备下应设置梁。 板厚尽可能接近构造要求的最小板厚。板的跨度一般为m m 7.2~7.1,常用跨度为m m 5.2~7.1左右。 主梁一般沿房屋横向布置,并与住构成平面的框架,内框架与纵向的次梁形成空间结构。当横向柱距大于纵向柱距较多时,也可沿纵向布置主梁。 3、楼面结构布置图(图1): B 1B 3 B 1B 1 B 1 B 3B 2(板 ) B 2(板 ) B 4 主梁 次梁 柱 图1:单项肋形楼盖结构平面布置图 1 2 3 4 5 6 A B C D 教师评阅:

双向板按弹性方法计算实例

双向板按弹性方法计算实例 1.楼盖平面布置 双向板肋形楼盖梁板结构布置如图1,钢筋混凝土板厚150h mm =,楼面面层为20mm 厚水泥砂浆抹面(320/kN m γ=),板底为15mm 厚石灰砂浆粉刷(317/kN m γ=)活载标准值25.4/k q kN m =,混凝土为35C 级,板中受力筋及分布筋采用HPB300级钢筋;梁中受力筋采用HRB335级钢筋;梁中箍筋和架立筋采用HPB300级钢筋。柱距为6900mm ,板的弯矩折减系数为:B1为0.8;B2,B3均为1.0 图1 楼盖平面布置 2.板的荷载计算 恒载 20mm 厚水泥砂浆抹面 200.020.4?= KN/2m 150mm 钢筋混凝土板 200.15 3.75?= KN/2m 15mm 石灰砂浆 170.0150.26?=KN/2m 标准值 0.4 3.750.26=4.41k g =++ KN/2m 活载 标准值 5.4k q = KN/2m

可变荷载效应起控制作用, 1.2G γ= 1.3Q γ= 设计值 1.2 4.41 5.292g =?=KN/2m , 设计值 1.3 5.47.02q =?= KN/2m 荷载设计值 5.2927.0212.312p g q =+=+= KN/2m /2 5.2927.02/28.80p g q '=+=+= KN/2m /27.02/2 3.51p q ''±=== KN/2m 3. 板的内力计算及配筋 3.1中间区格板1B 计算跨度: 6.9x l m = 6.9y l m = / 1.0x y l l = 单位板宽弯矩(/KN m m ?) 跨中弯矩:荷载按棋盘布 x M =系数 (6)2x p l '+系数(1)2 x p l '' =( 0.02058.800.0429 3.51?+?) 26.915.76?= y M =系数(6)2x p l '+系数(1)2 x p l ''=( 0.02058.800.0429 3.51?+?) 26.915.76?= 支座弯矩:荷载按满布 a 支座a x M =系数(6)2x pl =20.051312.312 6.930.07-??=- b 支座b y M =系数(6)2x pl =20.051312.312 6.930.07-??=- 配筋计算:s γ=0.95,0130x h mm =,0120y h mm =。跨中正弯矩配筋选用HPB300钢, 2270/y f N mm =,min 0.45/0.45 1.57/2700.262%t y f f ρ==?= 2,min min 0.002621000150393s A bh mm ρ==??= 跨中截面:6 2,min 00.80.815.76103782700.95130 x sx s y s x M A mm A f h γ??===

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计

华东交通大学理工学院课程设计计算书 课程名称:现浇楼盖课程设计 题目:现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖学院(直属系) :土建 年级/专业/班: 08土木建工1班 学生姓名:黄河 学号:20080110010222 指导教师:吴浪 开题时间:2011年5月19日 完成时间:2011年5月23日

目录 目录 (2) 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计 (3) 1.设计资料 (3) 2.楼盖的结构平面布置 (3) 3.板的设计 (3) 3.1荷载 (3) 3.2计算简图 (4) 3.3弯矩计算值 (4) 3.4正截面受弯承载力计算 (5) 4.次梁设计 (5) 4.1荷载设计值 (6) 4.2计算简图 (6) 4.3内力计算 (6) 4.4承载力计算 (6) 4.4.1正截面受弯承载力 (6) 4.4.2斜截面受剪承载力 (7) 5.主梁设计 (7) 5.1荷载设计值 (7) 5.2计算简图 (8) 5.3内力设计值及包络图 (8) 5.3.1弯矩设计值 (8) 5.3.2剪力设计值 (8) 5.3.3弯矩、剪力包络图 (8) 5.4承载力计算 (10) 5.4.1正面受弯承载力 (10) 5.4.2斜截面受剪承载力 (11)

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计 1.设计资料 1. 建筑物安全等级:二级; 2.建筑物平面尺寸(L1×L2):3 3.6×20.7(31号),墙厚370,钢筋混凝土柱350×350; 3.荷载:1)楼面活载:72/k m N )楼面面层:20厚水泥砂浆 3w /20m kN =γ)钢筋混凝土容重:3/25m kN c =γ)楼侧面、楼底粉刷层:15厚混合砂浆3/17m kN n =γ ; 4.材料: 1)混凝土C20; 2)钢筋:受力钢筋用HRB335级钢筋,腹筋用HPB235级钢筋。 2.楼盖的结构平面布置 主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。主梁的跨度为6.9m ,次梁的跨度为5.6m ,主梁每跨内布置两根次梁,两边板跨度为2.3m ,中间跨度为2.3m , 则按单向板设计。 按跨高比条件,要求板厚h ≥2300/40=57.5mm,对工业建筑的楼盖板,要求h ≥80mm ,取板厚为h=80mm 。 次梁截面高度应满足, mm,取h=450mm.截面宽度b=h/3~h/2=150~225mm ,取b=200mm 。 主梁截面高度应满足, 取 h=600mm 。 截面宽度b=h/3~h/2=200~300mm ,取b=300mm 。 3.板的设计 轴线①~②,⑥~⑦的板属于端区隔单向板,轴线②~⑥的板属于中间区隔单向板。 3.1荷载 板的永久荷载标准值 80mm 现浇钢筋混凝土板 0.08×25=2kN/2m 20mm 厚楼面水泥砂浆面层 0.02×20=0.4kN/2m 15mm 板底混合砂浆抹灰 0.015×17=0.255kN/2m 467~31112/5900~18/560012/~18/h 0 0===l l 43.23.2/6.5/0120==l l mm l l 690~46010/6900~15/690010/~15/h 00===

相关文档