第一章 设计资料的确定及污水、污泥处理工艺的选择 第一节 设计流量的确定

1. 平均日流量

平均日流量为 Q a = (2.5+82)×104 m 3d

=7.50万m 3

d

2. 最大日流量

污水日变化系数取K 日 = 1.20 ,而 Q d = K 日× Q a ,则有: 最大日流量 Q d = K 日× Q a = 1.20×7.50 =9万m 3

d 3. 最大日最大时流量(设计最大流量)

时变化系数取K 时 = 1.08 ,而 Q h = K 时× Q d 24,则有: 最大日最大时流量 Q h =K 时× Q d 24 =1.08× 924 =0.405万m 3=46) (3)栅槽有效宽度:B 0=s (n-1)+en=0.01×(46-1)+0.02×46=1.37m 考虑0.4m 隔墙:B=2B 0+0.4=3.14m (4)进水渠道渐宽部分长度:

进水渠宽:

11

3.14 2.520.852tan 2tan 20B B L m α'--=

=

=?

(其中α1为进水渠展开角,取α1=)

(5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度

(6)过栅水头损失(,功率90kw ),四用一备,流量:3

max 1.130.284

4

/Q Q m s '=

===

集水池容积: 考虑不小于一台泵5min 的流量:10175584.756060

Q W m

'=

?=

?=

取有效水深h=1.3m ,则集水池面积为:

泵房采用圆形平面钢筋混凝土结构,尺寸为15 m ×12m,泵房为半地下式 地下埋深7m ,水泵为自灌式。

第二节

泵后细格栅设计计算

1.细格栅设计说明

污水由进水泵房提升至细格栅沉砂池,细格栅用于进一步去除污水中较小的颗粒悬浮、漂浮物。细格栅的设计和中格栅相似。 2.设计参数确定:

已知参数:Q ’=75000m 3d ,K p =1.3,Q max =4050m 3=92)

(3)栅槽有效宽度B=s (n-1)+en=0.01(92-1)+0.01×92=1.83m (4)进水渠道渐宽部分长度111

1.83 1.270.772tan 2tan 20B B L m α--=

=

=?

(其中α1为进水渠展开角,取α1=)

(5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度

(6)过栅水头损失(=4格,每格宽取b=1.5m>0.6m ,每组池总宽B=2b=3.0m (4)有效水深: =4。

2

3600 1.133600508.542

Q F m nq ??=

=

='

?

α

r 1R

i =0.0

5

r 2

h 1h 2

h 3h 4h 5

图5 辐流式沉淀池计算草图

2. 池子直径

D =

4F

π =(D 取26m )

3. 沉淀部分有效水深 设沉淀时间t = 2h ,有效水深: =4;沉淀时间T=2h

2.沉淀池尺寸设计

(1)每组池子表面积为:

(2)池子直径

(取32

m )

(3) 池子实际

表面积

教师批阅:

实际的表面

负荷

2444Q Q q nF n D π=

==?

图8 二沉池计算草图

D

h 1h 2

h 3h 4

d

(4) 单池设计流量

09720033

24300/1012.5/44

Q Q m d m h =

===

(5) 校核堰口负荷 011012.5

1.40/(.)

2 3.62 3.632

Q q L s m D ππ=

==????<1.7L(s.m)

校核固体负荷 02(1)24

(10.5)1012.5 3.324

2

149.94kg/( m .d)803.84

R Q N w q F

+?+???=

=

=

小于150 kg( m 2.d ) ,符合要求 (6)沉淀部分有效水深

混合液在分离区泥水分离,该区存在絮凝和沉淀两个过程,分离区的沉淀过程会受进水的紊流影响,沉淀时间采用1.5-3.0h ,本设计取t=2.5h 。

2 1.26 2.5 3.15h q t m =?=?=

(7) 流入槽:

Q = 1012.5+ 0.5×1012.5=1518.75m 3 ,刮吸泥机底部设有刮泥板和吸泥管,利用静水压力将污泥吸入污泥槽,沿进水竖井中的排泥管将污泥排至分配井中。排泥管采用DN200mm.

第七节 计量槽设计计算

污水测量装置的选择原则是精密度高、操作简单,水头损失小,不宜沉积杂物,污水厂常用的计量设备有巴氏计量槽、薄壁堰、电磁流量计、超声波流量计、涡流流量计。其中巴氏计量槽应用最为广泛且具备以上特点。

本设计的计量设备选用巴氏计量槽,选用的测量范围为:0.2-1.5m 3

s 计算草图如图9所示

B 1

L b

B 2

K

P

1

L 2L 3

H 1

H 2

C

图9 巴氏计量槽计算草图

教师批阅:

出水排放渠的设计考虑最佳水利断面:

==1.47m ,

H 1 = B

2 = 0.74 m ,

因此计量槽上游水深为0.74 m 。流量取75000 m 3 d =0.868 m 3 s 。在自由流条件下,根据公式试算选取喉宽b = 0.90 m 的

巴氏槽。 1.主要部分尺寸设计为:

渐缩部分长度:A 1 = 0.5b+1.2 =0.5×0.9+1.2= 1.65m

喉部宽度:

A 2 = 0.6m

渐扩部分长

度:A 3 = 0.9m

上游渠道宽度: B 1 =

1.2b+0.48= 1.2×0.9+0.48 = 1.56m

下游渠道宽度: B 2 = b+0.3= 0.9+0.30 = 1.20m 2.计量槽总长度

计量槽应设在渠道的直线段上,直线段的长度不应小于渠道宽度的8-10倍,在计量槽上游,直线段不小于渠宽的2-3倍,本设计取3;下游不小于4-5倍,本设计取5;

计量槽上游直线段长为: 计量槽下游直线段长为: 计量槽总长:

11232 4.68 1.650.60.9 6.013.83L L A A A L m =++++=++++=

教师批阅:

第三章 泥处理构筑物设计与计算

第一节 污泥量计算

1.曝气池内每日增加的活性污泥量:

0()0.6(0.1650.02)750000.07714278.99 3.3e d v X Y S S Q K VX ?=--=?-?-?? =2896.71kgd

2.曝气池每日排出的剩余污泥量为 323750.42

468.8/8

r X Q m d fX ?=

== 第二节 污泥泵房设计计算

1. 污泥泵房设计说明

二沉池活性污泥由吸泥管吸入,由池中心落泥管及排泥管排入池外套筒阀井中,然后由管道输送至回污泥泵房。 1.2.回流污泥泵设计选型 (1)扬程:

二沉池水面相对地面标高为0.7m,套筒阀井泥面相对标高为0.2m ,回流污泥泵房泥面相对标高为-0.2-0.2=-0.4m ,曝气池水面相对标高为 1.8m ,则污泥回流泵所需提升高度为:1.8-(-0.4)=2.2m (2)流量:

设计回流污泥量为Q R =RQ,污泥回流比R=50%,

即Q R =50%Q=468.8 m 3

d=

130.22Ls 本设计四座曝气池设2台回流污泥泵。 (3)选泵:

选用LXB-700螺旋泵3台(2用1备),单台提

升能力为300m 3

=63rmin,功率N=30kW 1.3.剩余污泥泵设计选型

选用LXB-700螺旋泵3台(2用1备),单台提升能力为300m 3

=63rmin,功率N =30kW

侧污泥泵房占地面积设计为10m ×8m 教师批阅:

第三节 污泥重力浓缩池设计计算

采用带有竖向栅条污泥浓缩机的辐流式重力浓缩池,用带有栅条的刮泥机刮泥,采用静压排泥。计算草图如图10所示:

d 1

图10 浓缩池计算草图

d 2

H

i =0.0

5

D

h

1. 设计参数

污泥总量计算及污泥浓度计算

二沉池排放的剩余污泥量: =468.8m 3

d

,本设计含水P 率取为99.2%,浓缩后污泥含水率97% ,污泥浓度C 为8gL ,二沉池污泥固体通量M 采用30kg(m 2

·d)。

采用中温二级消化处理,消化池停留天数为30,其中一级消化20,二级消化10。消化池控制温度为,计算温度为。 2. 浓缩池面积

2468.810195.33241

QC F m G ?===?

式中: C ——流入浓缩池的剩余污泥浓度(kgs ),本设计取10kgm 3

Q ——二沉池流入剩余污泥流量(m 3

— 污泥贮泥池个数,本设计采用1个; — 污泥

斗倾角,本设计取600

.

3. 贮泥池的高度:

1230.33 6.06H h h h =++=++=

(本设计取9.5m )

式中: ——消化

池个数,本设计设置2座。 (3).各部分尺寸确定:

消化池直径D 采用19m ,集气罩直径d 1=2m,高h 1=2m ,池底锥底直径d 2=2m,上锥

体倾角=200,

上锥体高0121192

(

)20() 3.0922

D d h tg tg m α--===,本设计取3.0m , 消化池柱体高度h 3应大D2=9.5m ,本设计采用10m 。

下锥体高0242192

()10() 1.522D d h tg tg m α--==?=(本设计取1.5m )

消化池总高度为:

H= ——消化池个数,本设计设置1座。

由于二级消化池单池容积与一级消化池相同,因此二级消化池各部份尺寸同一级消化池。

第四节 机械脱水间设计计算

1. 污泥机械脱水设计说明:

污水处理厂污泥二级消化后从二级消化池排出污泥的含水率约95%左右,体积很大。因此为了便于综合利用和最终处置,需对污泥做脱水处理,使其含水率降至60%-80%,从而大大缩小污泥的体积。

(1) 污泥脱水机械的类型,应按污泥的脱水性质和脱水要求,经技术经济比较后选用。

(2) 污泥进入脱水机前的含水率一般不应大于98%。

(3) 经消化后的污泥,可根据污水性质和经济效益,考虑在脱水前淘洗。 (4) 机械脱水间的布置,应按规范有关规定执行,并应考虑泥饼运输设施和通道。 (5 )脱水后的污泥应设置污泥堆场或污泥料仓贮存,污泥堆场或污泥料 仓的容量应根据污泥出路和运输条件等确定。

(6) 污泥机械脱水间应设置通风设施。每小时换气次数不应小于6次。 2.脱水机选择

本设计采用滚压脱水方式使污泥脱水 ,脱水设备选用我国研制的 教师批阅:

DY-3000型带式压滤机,其主要技术指标为:干污泥产量600kgL ,泥饼含水率可以达到75%~78%,单台过滤机的产率为

24.6~

29.4kg ( m 2 ×12m .

第四章

污水处理厂的平面布

1. 总平面布置原则

该污水处理厂为四川绵阳市污水处理厂新建工程,主要处理构筑物有:机械除渣格栅井、污水提升泵房、平流沉砂池、辐流初次沉淀池、鼓风曝气池与二次沉淀池、污泥回流泵房、浓缩池、消化池、计量设施等及若干辅助建筑物。

总图平面布置时应遵从以下几条原则。

①处理构筑物与设施的布置应顺应流程、集中紧凑,以便于节约用地和运行管理。

②工艺构筑物(或设施)与不同功能的辅助建筑物应按功能的差异,分别相对独立布置,并协调好与环境条件的关系(如地形走势、污水出口方向、风向、周围的重要或敏感建筑物等)。

③构(建)之间的间距应满足交通、管道(渠)敷设、施工和运行管理等方面的要求。

④管道(线)与渠道的平面布置,应与其高程布置相协调,应顺应污水

处理厂各种介质输送的要求,尽量避免多次提升和迂回曲折,便于节能降耗和运行维护。

⑤协调好辅建筑物,道路,绿化与处理构(建)筑物的关系,做到方便生产运行,保证安全畅道,美化厂区环境。

(2)总平面布置结果

污水由南边排水总干管截流进入,经处理后由该排水总干管排入河流。

污水处理厂呈长方形。综合楼、职工宿舍及其他主要辅助建筑位于厂区东北部,占地较大的污水处理构筑物在厂区西部,沿流程自南向北排开,污泥处理系统在污水处理构筑物的西部。厂区主干道宽7米,两侧构(建)筑物间距不小于15米,次干道宽4米,两侧构(建)筑物间距不小于10米

教师批阅:

该厂平面布置特点为:流线清楚,布置紧凑。鼓风机房和回流污泥泵房位于曝气池和二次沉淀池一侧,节约了管道与动力费用,便于操作管理。污泥消化系统构筑物靠近四氯化碳制造厂(即在处理厂西侧),使消化气、蒸气

输送管较短。节约了基建投资。办公室。生活住房与处理构筑物、鼓风机房、泵房、消化池等保持一定距离,位于常年主风向的上风向,卫生条件与工作条件均较好。在管线布置上,尽量一管多

用,如超越管、处理水出厂管都借道雨水管泄入附近水体,而剩余污泥、污泥水、各构筑物放空管等,又都与厂内污水管合并流人泵房集水井。第二期工程预留地设在一期工程右侧。

具体布置见附图1

第五章污水厂的高程布置

污水处理厂高程布置的任务是:确定各处理构筑物和泵房等的标高,选定各连接管渠的尺寸并决定其标高。计算决定各部分的水面标高,以使污水能按处理流程在处理构筑物之间通畅地流动,保证污水处理厂的正常运行。

第一节控制点高程的确定

1.进厂管有两根,每根流量为0.565m3S,选用800mm的钢筋混凝土圆管,进厂端设计管内底标高为61.2m。

2.考虑将出厂水水通过重力自流排入附近的涪江。涪江20年一遇的洪水位为64.4m。因而可以确定出厂管的管内底标高,出厂管选用1200mm的钢筋混凝土圆管一根,出厂水排放点距涪江3km,总水头损失为

3.38m,出厂水排放点的水位标高应不低于6

4.40m+4.38m=67.78 m,拟取67.9m。

第二节各处理构筑物及连接管渠的水头损失计算

污水处理厂的水流常依靠重力流动,以减少运行费用。为此,必须精确计算其水头损失(初步设计或扩初设计时,精度要求可较低)。水头损失包括:(1)水流流过各处理构筑物的水头损失,包括从进池到出池的所有水头损失在内;在作初步设计时可按下表估算。

(2)水流流过连接前后两构筑物的管道(包括配水设备)的水头损失,包括沿程与局部水头损失。

(3)水流流过量水设备的水头损失。教师批阅:

表1 构筑物水头

损失表

表 2 污水管渠

水力计算表

(m 出水口至计量堰113012计量堰至二沉池5659二沉池至集配水井2836配水井至曝气池2836曝气池至初沉池2836初沉池至配水井2836配水井至沉砂池5659

名称

设计流

(L/s)

三节

污水

系统

高程

计算

污水处理厂

设置了终点泵站,水力计算以接受处理后污水水体的最高水位作为起点,沿污水处理流程向上倒推计算,以使处理后的污水在洪水季节也能自流排出。

由于河流最高水位较低,污水厂出水能够在洪水时自流排出。因此,在污水高程布置上主要考虑土方平衡,设计中以曝气池为基准,确定曝气池水面标高70.00m ,由此向两边推算其他构筑物高程。计算结果见下表2 教师批阅:

表3 构筑物及管渠水面标高计算表

出水口至计量堰

67.9164.7368.2计量堰68.2667.9169.16

68.2计量堰至二沉池

68.5968.2668.2二沉池69.0968.5968.9068.2二沉池至集配水井69.2969.0968.2配水井至曝气池

69.8069.2968.2曝气池70.2069.8070.0068.2曝气池至初沉池

70.3270.2068.2初沉池70.8470.3270.6168.2初沉池至沉砂池

71.0970.8468.2沉砂池71.7771.5271.5668.2细格栅

71.92

71.77

71.7668.2

名称水面上游标高(m)水面下游标高(m)构筑物水面标高(m)地面标高

(m)

计算结果是出水口水面标高64.73m ,高于最高洪水为64.4m ,满足排放要求。污水高程布置图见附图2

第四节 污泥系统高程计算

1.初沉池排泥系统的管道长度为L=250m,管径选用D=200mm,污

泥在管内呈重力流,流速为v=0.8ms ,水头损失为:

1.85

1.17

2.49(

)()f H

L v h D C 2.6m

式中: C H ——污泥浓度系数,本设计C H =71。 2. 污泥处理构筑物的水头损失

当污泥以重力流排出池体外时,污泥处理构筑物的水托损失以各构筑物出流水头计算,初沉池,浓缩池,消化池取1.5m ,二沉池取1.2m 。

2. 污泥高程布

消化池高度较高,可以满足后续脱水机房的需要,考虑土方平衡,确定一级消化池泥面为地上6.0m ,即74.2m 。

从污水高程可知初沉池液面标高和二沉池液面标高。

计算结果见下表,污泥高程布置图见附图2.

教师批阅:

表4 连接管道水头损失

表5 污泥处理构筑物计管渠水面标高计算表

教师批阅:

设计体会

通过这次课程设计,我对我们给水排水工程专业的任务及目前的形势有了更深刻的了解。我还掌握了很多关于给水处理方面的知识,巩固了所学的理论知识,把理论知识和实践结合起来,培养了解决实际工程问题的能力。同时也为下学期做毕业设计做好基础.

同时,我发现了自己专业理论基础还不够扎实,观察不仔细,考虑问题不全面等方面的不足,认为还需要通过进一步的学习和锻炼来提高自己。

总之,这次课程设计加深了我对本专业的了解,更加增添了我对本专业的信心。

教师批阅:

参考文献

1. 给排水教研室编.排水工程(二)课程设计任务、指导书。

2. 张自杰,林荣忱,金儒霖编. 排水工程(下册)(第四版).北京:中国建筑工业

出版社,1999

3. 李圭白编. 水质工程学. 北京:中国建筑工业出版社,2004

4. 韩洪军,杜茂

安主编.水处

理工程设计计

算.北京:中国

建筑工业出版

社,2006

5. 南国英,张志

刚主编.给水

排水工程工艺

设计. 北京:

化学工业出版

社, 2004 6. 尹士君,李亚

峰等编著.水

处理构筑物设

计与计算.北

京:化学工业

出版社,2004 7. 张智,张勤等

编著. 给水排

水工程专业毕

业设计指南.

北京:中国水

利水电出版,

1999

8. 化学工业出版社. 水处理工程典型设计实例. 北京:化学工业出版社.

9. 中国市政工程西南设计院编.给水排水设计手册:第1册,北京:中国建筑工业

出版社,1986

10. 中国市政工程西南设计院编.给水排水设计手册:第5册,北京:中国建筑工业

出版社,1986

11. 中国市政工程西南设计院编.给水排水设计手册:第9册,北京:中国建筑工业

出版社,1986

12. 中国市政工程西南设计院编.给水排水设计手册:第11册,北京:中国建筑工

业出版社,1986

13.《给水排水快速设计手册》(第二册,排水工程),中国建筑工业出版社

教师批阅:

相关文档