一、工程概况

工程名称:

工程地点:

工程规模:

建设单位:

设计单位:

施工单位:

工程项目计划工期:

工程质量等级:

二.安全监理目标

无重大安全责任事故,争创“省级安全文明”工地。

三.安全监理依据

1、本工程建设监理委托合同;

2、本工程监理规划、监理大纲中所涉及的相关内容;

3、国家颁布的各项安全技术规范、强制性标准;

4、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规;

5、行业安全生产规范性文件、安全技术规范等;

6、其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准;

7、河南省安全监理导则及主管部门相关文件

四.安全监理内容

1、审核施工承包单位编制的施工组织设计、安全技术措施、高危作业安全施工及应急抢险方案是否符合强制性标准;

2、督促施工承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系;督促施工承包单位检查各分包企业的安全生产制度。

3、协助建设单位与施工承包单位签订工程项目施工安全协议书。

4、审查专业分包和劳务分包单位资质。

5、审查电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机等特种作业人员资格,督促施工企业雇佣具备安全生产基础知识的一线操作人员。

6、督促施工承包单位做好逐级安全交底工作。

7、监督施工承包单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工,制止违规施工作业。

8、对施工过程中的高危作业等进行巡视检查,每天不少于一次。发现严重违规施工和存在安全事故隐患的,应当要求承包单位整改,并检查整改结果,签署复查意见;情况严重的,由总监下达工程暂停令并报告建设单位;施工承包单位拒不整改的应及时向安全监督部门报告。

9、督促施工承包单位进行安全自查工作;参加施工现场的安全生产检查。

10、复核施工承包单位施工机械、安全设施的安全保护记录及相关维修资料及验收手续,并签署意见。未经安全监理人员签署认可的不行投入使用。

11、安全监理人员应对高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查。

12、安全监理人员应在监理日记中记录当天施工现场安全生产和安全监理情况,记录发现和处理的安全施工问题。

13、在安全事故发生后积极协助建设单位及有关主管部门对事故采取的抢险、处理工作。在认定非监理方责任后参与事故取证、责任认定等工作;

14、法律法规所规定的其他要求。

五.安全监理工作程序

核查安全生产保证体系

隐患

六.安全监理工作制度

1、在监理项目部内部建立起定期学习和交流制度,学习和研究设计文件,有关安全的规定、规范和标准,交流安全监理工作的成功经验;

2、施工组织设计、安全技术措施、应急抢险方案审核制度。凡是未获审批通过的安全实施方案、专项安全方案和未建立施工现场安全生产保证体系的工程不得擅自实施;

3、资质、资格审查制度。对专业分包和劳务分包单位的资质和特种作业人员资格证书,杜绝无资质超资质承包、无证施工引发不安全隐患的存在;

4、对所发现的或未进行及时整改的安全施工隐患,应在会上确定整改措施和责任人员,并限定整改期;安全监理工作的内容应在例会纪要中明确具体的反映出来。

5、巡视检查制度。对施工中的高危作业、未及时进行安全整改完的部位和工序进行日常的安全巡视,并做好巡视记录;

6、安全事项汇报制度。在发生安全事故或出现施工现场安全管理开展不利出现事故苗子时,安全监理工程师应马上向总监理工程师汇报后通知建设单位采取必要的措施,并及时将有关情况向监理部、公司管理部或总师室做汇报,接受公司技术方面支持;

7、监理工程师在监理工作日记中填写安全监理工作内容。日记中涉及书面整改要求的记录相关文件的备存地点,总监理工程师定期进行检查。

七.现场监理人员安全守则、安全监理人员安排及安全监理师岗位职责

1、现场监理人员安全守则

● 工程项目监理人员进驻现场应遵守施工现场规定的安全和保

卫工作。

● 进入施工作业区必须戴安全帽并扣好帽带。● 不擅自进入无安全措施的作业区。

● 不准在高处起吊重物下停留或行走;不准在脚手架或防护栏上

休息;不准在高处向下抛投物件。

● 在工地上有权阻止施工人员的违章作业。

● 严禁在禁烟区内吸烟。

● 现场办公室内不许使用电炉、灯泡取暖或烘物。

2、安全监理人员安排及安全监理师岗位职责

1)安全监理人员安排

2)职责:

(1)总监理工程师对现场安全负总责,全面管理现场安全;

(2)总监代表在总监授权范围内行使安全责任;

(3)土建工程师负责土建方面安全工作,入:架体搭设、支撑、基坑防护等;

(4)安装工程师负责现场临时用电及大型机械方面安全管理工作;

(5)监理员现场发现安全隐患及时通知主管工程师及总监代表;

(6)资料员对安全相关文件资料收集整理备查。

3)安全工程师岗位职责:

●在总监理工程师的领导下从事施工现场日常安全监理工作。

●协助总监理工程师编制安全监理方案及负责编制安全监理实施细则;

●协助建设单位与施工承包单位签订工程项目施工安全协议书;

●审查分包单位资质、特种作业人员资格和上报的施工组织设计或专项施工

方案中的安全技术措施、高危作业安全施工及应急抢险方案;

●督促各施工承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系;

●督促施工承包单位做好逐级安全交底工作;

●监督施工承包单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施

工,制止违规施工作业;

●负责施工现场安全巡视检查工作,并对高危作业实施旁站;

●参与施工现场的安全生产检查,复核施工承包单位施工机械、安全设施的

验收手续,并签署意见;

●做好安全监理日记和相关记录。

八.针对性的安全检查、控制点

1、模板支撑体系及脚手架施工的安全监理

1)支架及脚手架搭设前应严格对所用的钢管及扣件进行筛选,凡严重锈蚀、

严重弯曲裂变的杆件不能采用,钢管不得焊接,严重锈蚀、变形、裂缝的螺栓,螺纹已损坏的扣件不得采用。

2)支架及脚手架必须严格按施组设计要求进行搭设。

3)支架的基础要可靠,构件紧密并加入纵、横向连接杆件,使支架成为整体,并按要求设置足够的斜向支撑以保持其稳定。

4)、架在受荷后的变形,在安装前要做充分的估计和验算,并在安装支架时注意受荷后的变形,使就地浇筑的中板及顶板符合设计要求。

5)检查施工单位搭设支架的操作人员是否经过专业培训并持有相关证件。

6)满堂支架应设登高设施,保证操作人员上下安全。

7)检查操作层情况,操作层应满铺竹笆,不得留有空洞。必须留空洞者,应设围栏保护。

8)检查满堂支架及脚手架的步距,应控制在2米内,必须高于2米者,应有技术保护措施。

9)检查满堂支架及脚手架稳固情况,及斜杆(剪刀撑)的设置情况。

10)支架及脚手架必须经验收合格后,方可投入使用。

11)高处作业始终要系好安全带,关于高处作业的安全监理措施,在高处作业安全监理一节中已有祥叙,在此不再赘述。

12)支架及脚手架拆除时,拆除现场必须设置警戒区域,张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下继续施工。监护人员必须履行职责,禁止无关人员进入拆除现场。

13)所有高处作业人员,应严格按高处作业规定执行拆除工艺要求和遵守安全纪律。

14)拆除人员进入岗位后,应先行检查,加固松动部分,清除步层内遗留的材料、物件及垃圾块,所有清理物应安全输送至地面,严禁高处抛掷。

15)脚手架内必须使用电焊气割时,必须严格按照国家特殊工种要求和防治条理进行,办理三级动火证明,增派监护人员,配备灭火器材及料斗(桶),防止火星和切割物溅落,严禁无证动用焊割工具。

16)拆除时应分层从上到下逐步拆除。所有连墙杆、斜拉杆、隔排措施、登高措施,必须随脚手架步层拆除同步下降,不准先行拆除。

17)不允许上、下两步同步拆除,认真做到一步一清,一杆一清。

18)当日完工后,应仔细检查岗位周围情况,如发现留有隐患部位,应及时进行修复或继续完成至一个程序或一个部位的结束,方可撤离岗位。

19)所有杆件和扣件,在拆除时应分离,不允许杆件上附着扣件输送至地面,或两杆同时拆下输送至地面。

20)输送至地面的所有杆件、扣件等物件,应按类堆放整齐。

21)一般情况下,夜间不进行拆除作业,如要实施,必须具备良好的照明。如遇强风、雨、雪等特殊气候,不得进行脚手架拆除作业。

2、模板工程施工的安全监理

1)进入施工现场施工人员必须带好安全帽,高处作业人员必须佩好安全带并应系牢。

2)工作前应仔细检查使用的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳链系挂在身上,钉子必须放在工具袋内以免掉落伤人。工作时要思想集中,防止钉子扎脚和空中滑落。

3)主体结构模板的安装和拆除,事先必须有切实的安全措施,并对施工人员进行技术和安全交底。

4)二人抬运模板是要互相配合、协同工作。传递模板时应使用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛,模板装拆时,上下有人接应。模板及配件应随装拆、随运送,严禁从高处掷下。高处拆模时,应有专人指挥,并在下面标出工作区,用绳子和红白旗加以围住,暂停人员过往。

5)不得在脚手架上堆放大批模板等材料。

6)模板上有预留洞时,应在安装后将洞口盖好。混凝土板上的预留洞,应在模板拆除后,即将洞口盖好或装上防护栏杆。

7)高处作业要搭设脚手架或操作平台,上下要有梯子,不准站在大梁底模上行走。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋工作。

8)拆模必须一次拆清,不得留下无撑模板,拆下的模板要及时清理并堆放整齐。

9)拆除底模时,不得一次将顶撑全部拆除,应分批拆下顶撑,然后按顺序拆下搁栅、底模,以免发生模板在自重情况下一次性大面积脱落。

10)拆模时,脚手架必须牢固,不得用拆下的模板做脚手板。脚手板搁置必须牢固平整,不得有探头板,以免踏空跌落。

3、钢筋绑扎施工安全监理

1)钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行,不准在高空工作。

2)搬运钢筋要注意附近无障碍物、架空线和其他临时电气设备,防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。

3)现场绑扎悬空大梁钢筋时,不得站在模板上操作,必须要在脚手板上操作。绑扎独立柱头钢筋时,不准站在钢箍上绑扎,也不准将木料、管子、钢模板穿在钢箍内作为立人板。

4)起吊钢筋时,规格必须统一,不准长短参差不一,不准一点起吊。

5)钢筋头子应及时清理,成品堆放要整齐,工作台要稳,钢筋工作棚照明灯必须加网罩。

6)高空作业时,不得将钢筋集中堆放在模板和脚手板上,也不要将工具、钢箍、短钢筋随意放在脚手板上,以免滑下伤人。

7)钢筋骨架无论其固定与否,不得在上行走,禁止施工人员从柱子上的钢箍上下。

8)钢筋骨架如需焊接,必须办理三级动火证,配备专职监护人员及灭火器材,严禁无证操作。

4、混凝土浇筑施工的安全监理

1)用泵车浇捣混凝土时,指挥人员应与泵车驾驶员密切配合,当泵车送料管放下时,操作人员应主动避让,并应站立稳当,防止料管碰人,造成人员跌倒或跌落。

2)使用振动器前应仔细检查电源电压、漏电保护器的电源线路是否良好,电源中间不得有接头,机械运转正常无异响。振动器移动时,不得硬拉电线,更不能在钢筋和其它锐利物上拖拉,防止割破和拉断电线,造成人员伤亡。

3)操作人员作业时,应穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。

4)夜间施工时,应配备足够的照明设施。专职安全人员必须不间断检查防

护设施、设备的完好性。

5)严禁酒后施工。

6)合理组织安排劳动力。避免长时间连续工作产生疲劳作业。

5、高处(空)作业的安全监理

1)检查施工单位编制的高处作业的具体安全措施,其内容应包括:对施工人员上下通道的搭设技术,如搭设宽度、跳板铺设、扶手栏杆的高度、通道与地面的夹角、转弯处的小平台面积等都有具体要求。

2)检查施工单位对高处作业技术交底及安全交底记录。施工单位在施工前,必须逐级进行技术和安全教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。

3)凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)位置进行的作业,需使用脚手架、吊架、梯子、脚手板、防护围栏、挡脚板和安全带等。

4)凡从事高处作业人员应作体格检查,合格者才能上岗。

5)高处作业所用工具、材料严禁投掷,确有进行上下立体交叉作业需要时,中间必需设隔离设施。

6)当风速在10.8m/s以上和雷电、暴雨、大雾等气象下,不得进行露天高处作业和吊装作业。

7)因施工必需临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。

8)检查高处作业所有临边及洞口防护设置是否符合安全要求。高处作业的临边必须采取防护措施,其栏杆高度不低于1.5米,下部设置高18厘米的踢脚

板。

9)夜间进行高处作业,必须有足够照明,楼梯、空洞等处设置防护设施与安全标志外,夜间还应设置红灯警示。

6、施工用电的安全监理

1)施工单位必须根据施工现场情况编制施工用电组织设计,

用电组织设计应包括下列内容:

①、现场勘察

②、确定电源进线、变电所、配电室、总配电箱、分配电箱的位置及线路走向

③、根据施工现场的用电设备进行负荷计算并确定导线截面

④、配电线路设计,选择架设方式、配线型号、规格、防护,必须采用五芯电缆,根据供电形式采用接地或接零保护

⑤、绘制电气线路走向平面图,内容应包括电线走向、电箱位置、变电站位置

⑥、选用标注电箱和电器,施工现场用电必须实行“三级配电,二级保护”,所有用电设备必须实行“一机、一箱、一闸、一漏电”

⑦、制定安全用电技术措施和电气防火措施。

2)为保证临时用电组织设计的安全、合理、经济、可靠、实用,临时用电组织设计必须有上级技术部门电气专业工程师审核批复。

3)施工现场必须设置专职的临时用电专业人员,负责对施工现场临时用电线路、变压器室、总配电箱、分配电箱、用电设备进行安装维修。

4)施工用电气线路应采用绝缘良好的橡皮护套软导线。并不得随便乱拖乱拉电线。

5)低压架空线路采用绝缘导线时不得成束敷设。其架空高度不得小于2.5m;架空线路穿越主要道路时,线路与路面中心的垂直高度不得小于6m。施工现场不得架设裸体导线。

6)用电设备及其金属外壳(安全电压除外)的接地或接零,应守下列规定:

①、施工用电设施对地电压在110伏以上时,必须作接地或接零保护。零线必须重复接地。

②、接地装置的接地极不得少于2根,入地深度不小于2m,并不得用螺纹钢作接地极。其接地装置的接地电阻不得大于4Ω。每个重复接地装置的接地电阻不得大于10Ω。

③、在同一供电系统,零地保护不准混用,在潮湿或条件特别恶劣的施工现场的电气设备必须采用保护接零。

7)必须将接地线和工作零线分开接地,严禁接地和接零共用同一根导线。

8)严禁擅自接用电源。非电工不得从事电气作业。电气故障,应有两名电工负责排除故障。

9)施工现场,均应设置BD系列玻璃钢安全电箱。安全电箱在使用前必须进行校验;以后应每月检查一次,并记录漏电开关的漏电动作电流及动作时间,对不符合参数要求的应及时更换。

10)电气线路不得接近潮湿地面或接近热源。严禁将电线直接挂在树上、金属设备、构件或钢脚手架上,或用金属丝绑扎电线。

11)电动机和电气照明设备被拆除后,不得留有带电线路。如必须保留电

源线时,应在切断电源后,将电线端头包以绝缘胶布并固定在适当地方。

12)施工现场用的照明线路,必须绝缘良好、布线整齐且应固定,应经常检查维修。照明灯具悬挂高度应在2.2m以上,如低于2.2m时,应设保护罩,且不得任意挪动或当行灯使用。

13)在脚手架上架设临时照明线路时,应采取有效措施防止脚手架带电。

14)临时建筑物、工棚内的照明线,应采用合格的绝缘导线并应固定在绝缘子上。穿越墙壁时应套上绝缘保护管。保护管管端距临时建筑物或工棚内壁应小于2.5cm。

15)所有照明灯具应装配齐全,并根据具体情况装设防水、防尘或防爆的罩。如使用中发现残缺不全,应及时更换。

16)严禁将电线芯线直接插入插座或将芯线挂在电源开关上。

17)电气设备应由专职电工进行检修。检修前,必须切断电源。严禁带电作业。

18)电动设备应先试运转,检验有无异常情况。电动设备启动后,应检视电气仪表,待电流表指针稳定后,方可正式使用。

19)当电气设备跳闸时,应通知维修人员仔细查明原因,经检修排除故障后,再合闸送电。故障原因未查明时严禁盲目合闸。

20)电气设备的所有连接头应牢固可靠,接触良好。如发现松动,应立即切断电源,进行处理。

21)电气设备用的开关箱应保持清洁,电箱内不得存放其他物件,并应加锁和由专人负责管理。

22)电气设备应存放在干燥处,如在施工现场存放,应有妥善的防雨雪和

防潮等设施。

23)当保养或修理机械时,应先切断电源,取下熔断器,并挂上“机械修理、严禁合闸”警告牌。

24)运转中的电动机外壳温度超过允许值时,应暂停工作,查明原因修复后,方可继续使用。

7、易燃易爆品等的安全监理

1)电气焊的弧花点必须与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不少于10m。与易爆物品的距离不少于20m。

2)氧气瓶、乙炔瓶在工作时必须固定,防止被碰撞后跌到发生意外。

3)乙炔瓶、氧气瓶均应设有安全回火防止器,橡皮管连接处须用轧头固定。

4)氧气瓶严防沾染油脂,有油脂的衣服、手套等,禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。

5)经常检查氧气瓶与气压表头处的螺纹是否滑牙,橡皮管是否漏气,焊炬嘴和炬身有无阻塞现象。

6)装卸乙炔、氧气瓶时应轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、碰。乙炔瓶不准平放。

7)各种气瓶要有明显标志,距离乙炔瓶需符合要求,并要具有防震胶圈和防爆、防晒措施。

8)各类易燃易爆品必须单独存放,危险品仓库应设置警示标志,并设立禁烟区。配备相应的消防应急器材。

8、施工机械安全监理

1)塔式起重机安全监理要点

名操作人员(包括驾驶员、起重工、电工、信号工等),操作人员必须持证上岗;

●塔式起重机施工时的人员配备。应确保驾驶员1名,上指挥1名,下指

挥1名;

●力矩限制器灵敏、可靠;重量限制器灵敏、可靠;回转限位器灵敏、可

靠;行走限位器灵敏、可靠;变幅限位器灵敏、可靠;超高限位器灵敏、

可靠;吊钩保险灵敏、可靠;卷筒保险灵敏、可靠。

(以上内容要有上级主管部门验收证明)

2)小型施工机具安全监理要点

●砂浆搅拌机必须设置专用开关电箱,搭设操作防护棚,挂设安全操作规

程牌,验收合格牌;

●木工平刨机、电锯应搭设防护棚,设置专用开关电箱安全装置齐全,挂

设安全操作规程牌,验收合格牌;

●电焊机应配置专用开关电箱、二次侧空载降压装置,一次侧电源线不超

5米,外壳有可靠接地、进出线侧设防护罩有防雨措施,挂验收合格牌。

●手持电动工具应设置开关电箱,有可靠接地装置,施工人员操作磨石子

机、一类手持工具和潜水泵等必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。

9、施工作业环境的安全防护措施

1)在光线不足的工作地点或夜间施工,要有足够的照明设备。工地上的危险地段,要悬挂危险或禁止通行的标志,夜间要设红灯。

2)一切警告、禁止、指令、提示标志的规格与颜色,要按国家规定的标准制作。

3)夏季施工要有防暑降温措施,如搭设遮阳棚或设置降温风扇等,施工现

场必须配备茶水桶,茶水桶上有盖并上锁,茶水桶要有专人负责管理,每天清洗定期进行消毒。

10、施工现场文明施工的要求

1)施工单位应绘制施工现场总平面图,并按图进行场地布置。

2)施工现场大门口必须洗车台,对出工地的施工车辆进行冲洗,避免工地泥浆污染城市道路。

3)文明施工措施要根据现场场地情况制定。材料和构件堆放位置要符合安全规定,跳板、钢木模板及废料等使用后需及时清理;

4)施工现场“五小”设施卫生要求

①、食堂

●内外环境整洁,工作台和地上无油腻;

●有消毒、防尘、灭蝇、除鼠措施。内部布局符合生熟一条龙;

●工地食堂有有关部门发放的临时食堂卫生许可证;

●位置与厕所、污水沟距离大于30m;

●设熟食间有熟食罩,内不得有蝇和蟑螂,生熟饮具分开,已消毒的熟食具

器必须置于规定的消毒柜中;

●炊事人员必须持健康合格证和培训上岗,并做到“三白”;

●砧板、拌面机用后洗净,不得有污垢,霉变物;

●有加盖的泔水桶或封闭垃圾袋。

②、厕所

●严禁将粪便直接排入水体或明渠;

●应有贮粪池或集粪坑,并密封加盖,粪便不得满溢,及时清运;

●有水源供冲洗用;

●有专人管理,每日清洗,保持整洁;

●定期下药,并有记录,厕所内保持清洁没有蝇蛆。

③、宿舍、更衣室

●室内外环境整洁卫生,无蛛网、痰迹、烟头、纸屑;

●室内通风、明亮、干燥、无异味;

●工具、工作服、鞋等定点集中堆放整齐,保持整洁;

●床上生活用品堆放整齐,床下不得随意堆放杂物;

●有卫生值日制,室内居住人员的暂住证和身份证复印件必须上墙张贴;

●附近应设置供职工清洗用的水斗和台,并保持排水畅通。

④、医务室

●工地设医务室,配置急救药箱;

●医务人员每周四巡视工地,并有记录,做好季节性防病卫生宣传工作;

●医务人员或兼职卫生员要做好防病和食堂卫生工作,并有记录,高温季节

要每天到食堂验收食品,防止食物中毒。

11、其它工作的安全监理

1)、安全设施及装置、施工机具、防护用品的检查、试验等措施要求。如脚手架的负荷验算、安全装置灵敏度的试验、安全带的拉力试验等,都要认真进行。

2)、施工现场中的洞口及坑、沟、漏斗等处的防护措施,特别是在开挖后

基坑及高空脚手架的周边,应有具体可行的安全防护措施。

3)、有关防火、防爆措施。

4)、特殊工种作业人员必须要有上岗证。

5)、季节施工安全措施及防灾措施,如防洪排渍、防雷击、防滑等。

6)、对各施工环节中的不安全因素、隐患要有预测和处理措施。有条件的可采用安全系统工程中的预测、综合评价和辩识方法进行事故预测,如采用鱼刺图、故障树图等方法对施工过程中可能出现的危险进行预测,制定出切实可行的对策表,控制事故发生。

7)、要制定适合工程特点的安全施工注意事项及规章制度(可参照国家有关规程的条款、要求制定)。

8)、其他安全要求。如对机械设备操作,特殊工种作业,劳动组合,防火,人员进出,工段和班组的班前教育,安全检查与隐患整改,承包过程中的奖惩制度,交接班制度,安全联保制度等,施方还应遵照国家及本企业的规定,制定适合本工程的实施细则。

管理信息化监理细则

A.0.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程 监理实施细则 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字):(执业印章)日期:二〇一五年五月二十日 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、专业工程特点 二、执行的标准、法规 三、监理工作流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法与措施

一、专业工程特点 本项目是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,旨在为建成智慧油田做一次大规模模块化设计。依据目前国内信息化建设技术条件,集合油田具体特点建成一套安全可靠、技术领先与江苏油田管理模式相适应的智能化管理系统。在黄马管理区综合楼一楼设置调控中心,全面监管黄四联合站、方四注水站、马五接转站、马八接转站及黄88断块、方4断块、黄3断块、黄8断块、马35断块、马5断块、马8断块、马31断块油水井的运行状况,是三级平台建设的重要内容。 项目划分为:网络传输、视频监控、站库PLC、DCS过程监控、油水井生产监控以及黄珏管理区生产指挥平台中控室的建设五个部分。 1、数据传输部分:因视频传输需要的带宽较大,视频信号也作为入侵报警及警示等综合分析的依据,需要较高的可靠性,且黄马管理区管辖的站库、井场均有油田10kV电力线杆路路由,因此总体方案考虑沿油田已有的10kV电力线同杆架设单模通信光缆,各井场总体设计考虑沿油田已有的10KV电力线同杆架设单模8芯通信光缆,各井场通各区块汇接点通过中间光缆汇接点(光交接箱)接出48芯单模主干光缆沿油田10kV电力杆路敷设,在汇接点(光交接箱)接出72芯单模主干线光缆沿油田10KV电力路杆敷设至黄马管理区中控室;由于实际施工路线长、分布散,在实际施工中也可根据实际作适当调整;详见通信光缆传输网络图和光缆走向路由图。 2、视频监控系统:在各井场设置高清网络快球摄像机,不仅监视各井场各设施的生产运行状态,而且监视井场人员车辆等的进出,网

建筑幕墙安装安全监理实施细则

建筑幕墙 安 全 监 理 实 施 细 则 项目名称:乐尚城裙楼外墙幕墙工程 编制: 总监理工程师: 时间:

目录 一、专业工作特点 二、安全监理工作依据 三、安全监理工作的程序 四、安全监理工作的特点 五、安全监理工作的控制要点及目标值 六、安全监理工作的方法 七、安全监理工作的措施

一、专业工作特点 工程项目概况: (1)、工程名称:乐尚城裙楼外墙幕墙工程 (2)、工程地址:市雨花区 (3)幕墙种类:花岗岩石材、铝单板、玻璃; (4)各单位概况: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 二、安全监理工作依据 (1)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (2)、《建筑幕墙》GB/T21086 (3)、《金属与石材幕墙工程技术规》(JGJ133 -2001)(4)、《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ88-92) (5)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) (6)、已批准的《监理规划》 (7)、《幕墙安装工程施工方案》 (8)、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) (9)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130 (10)、监理合同(或协议) (11)、建设工程安全监理的相关规、规定、法规及相关政策和批

文; 三、安全监理的程序 (1).审查承包(分包)单位的有关安全生产的文件: 1) 《安全生产许可证》; 2) 安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等; 3) 安全生产责任制及管理体系; 4) 安全生产规章制度; 5) 特种作业人员的上岗证及管理情况; 6) 起重机械的检测检验、验收、备案手续。 7)幕墙工程的安全生产操作规程 (2).审查承包单位幕墙安装工程专项施工方案: 1.审核幕墙安装工程施工方案的编写、审批: 1.1幕墙安装工程施工方案应由承包单位的专业工程技术人员编写; 1.2幕墙安装工程施工方案应由施工单位技术、质量、安全等有关部门进行联合会审; 1.3幕墙安装工程施工方案应由具有法人资格的施工单位技术负责人批准; 1.4幕墙安装工程施工方案应由分包单位报施工总承包单位审核、批准。 1.5幕墙安装工程施工方案应由施工总承包单位报监理单位审批认可;

施工现场安全监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场安全监理实施细 则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4919-52 施工现场安全监理实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、施工现场应有利于生产,方便职工生活、符合防洪、防火等安全要求,具备文明生产、文明施工的条件。 2、在开工前,在施工组织设计(或施工方案)中,必须有详细的施工平面布置图。 3、施工现场的临时设施,必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流等危险区域,选在水文、地质良好的地段。 4、施工现场的生产生活用房、变电所、发电机房、临时油库等现场应设在干燥地基上,并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。易燃易爆材料仓库,应远离施工现场及生活现场并应符合有关安全规定。 5、施工现场道路应按照施工组织设计的施工平面布置图修筑,一般用旧路面层料、砂子、碎石土做路

面,并应压实、平整,道路断面应设置横坡,道路两侧应有排水设施。为避免道路堵塞,影响工作效率,甚至造成事故,办公区、生产区、生活区的道路应明显标志出边界线,并尽量布置成围绕建筑物的环形或“U”形,以方便进出。通往施工部位的施工便道应遵照下列要求布置: (1)载重车辆通过较多的道路,其弯道半径一般不小于15m,特殊情况不得小于10m,急弯及陡坡地段应设置明显交通标志。公路交汇处应由专人指挥。 (2)靠近河流和陡壁处的道路,应设置护栏和明显的警告标志。 (3)行走式工程机械通过的道路,要按照行走式工程机械爬坡能力,参照产品说明书设置。 6、施工现场必须建立现场安全用火和消防制度。施工现场应当划分出用火作业区、易燃可燃材料场、仓库区、易燃废品临时集中远离生活区等区域。 在保证防火间距的基础上,施工现场消防措施还要满足一列要求:

主体结构工程监理实施细则(房建)

××××工程主体结构分部工程质量控制监理实施细则 监理方针: 科学、公正、诚信、守法 严格监理、热情服务 管理模式: 标准化、制度化、规化、信息化 工大建设监理有限责任公司 ××××工程监理部 ××××年××月××日

签署页

目录 1 工程概况 2 编制依据 3 专业工程的特点 4 监理工作流程 5 施工前的准备工作 6 施工过程质量控制 7 主体结构分部工程验收

××××工程主体结构分部工程质量控制监理实施细则 1工程概况 1.1项目概述: 1.2项目组织系统: 2编制依据 2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.2《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) 2.3《建筑抗震设计规》(GB50011-2001) 2.4《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2002 2.5《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002) 2.6《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 2.7《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.8《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 2.9《建设工程监理规》(GB50319-2000) 2.10《民用建筑物抗震构造图集》99G304 2.11工程设计文件、岩土工程勘察报告 2.12监理委托合同、施工承包合同及招投标文件、施工组织设计(方案)、已批准的监理规划3专业工程的特点

4监理工作流程

5施工前的准备工作 施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相当重要的作用。因此监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。 5.1 技术准备 对混凝土结构工程,在开工前监理人员要掌握并督促施工单位完成以下资料的准备、熟悉工作。 ⑴设计图纸和技术要求,及时组织图纸会审和图纸交底; ⑵现场的测量基准点资料; ⑶施工过程中所用到的有关报表、规、技术资料等; ⑷核查混凝土结构施工现场和施工项目的质量管理体系和质量保证体系。要求施工单位应推行生产控制和合格控制的全过程质量控制。对施工现场质量管理,要求有相应的施工技术标准。健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度;施工组织设计和施工技术方案应经审查批准。 ⑸审查施工单位编写的施工组织设计和专项施工技术方案,施工组织设计和专项施工技术方案是否按程序审批,是否根据本工程实际特点编写、是否有针对性、各种技术措施是否可行、人员组织计划是否合理等;对涉及结构安全和人身安全的容,是否有明确的规定和相应的措施。 ⑹测量放线准备工作:本工程建筑体形比较复杂,建筑平面布置变化较多,在建筑物周边应多设坐标控制网点,对施工单位的引测进行复核,同时检查用于测量放线的仪器是否年检有效。 测量工作的技术准备措施:轴网定位的坐标化工作,本工程轴网较复杂,我们对该轴网进行数字化即坐标化,以便用全站仪进行测量复核的统一性。 5.2 技术管理 施工单位选择的施工设备是否合理,是保证施工顺利能否的重要环节;专业监理工程师要根据施工工艺、施工组织设计和施工技术方案的要求严格审核查验施工单位报验进场的施工设备,不符合工艺要求,可能影响工程质量和工期的设备不准进场。 同时,施工组织设计、施工方案审查要求:首先应该安全可行、经济合理、施工方便,有可靠的保证工程质量的技术和组织措施;施工组织设计应体现出施工企业现场质量管理水平和质量保证体系,管理的目标应明确,保证的措施应有效。本主体工程中要求编制的施工方案主要有:模板工程专项施工方案、钢筋工程专项施工方案、砼工程专项施工方案、砌体工程专项施工方案、脚手架专项施工方案、垂直运输专项施工方案等。(根据项目实际情况,在进行监理交底时,要求施工单位编制有关的专项施工方案) 5.3 材料准备 施工单位拟用于本工程的材料,必须做好报验工作,监理人员是否同意材料在本工程使用要明确审核意见。同时要对进场材料按规要求取样做好材料的检验、试验工作,试验报告未给出试验结

建筑幕墙安全监理实施细则

监-30-□□上海食品饮料厂有限公司改建销售商务中心工程 安全监理实施细则 (幕墙工程) 内容提要: 工程概况特点 监理工作目标 监理工作依据 监理工作方法措施及控制要点及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一.工程概况 (1) 二.安全监理工作依据 (1) 三.安全监理的工作程序 (3) 四.安全监理工作内容 (3) 五.安全监理工作的控制要点 (4)

1、工程概况 (1)、建设单位:上海饮料食品厂有限公司 (2)、设计单位:上海应翔建筑设计有限公司 (3)、监理单位:上海恒基建设工程项目管理有限公司 (4)、总包单位:浙江中成建工集团有限公司 (5)、分包单位:厦门邝沛幕墙有限公司 (6)本建筑幕墙项目包括:石材幕墙、雨棚及铝窗等。 (7)本工程建筑面积为19890㎡,外围护总面积为14399㎡,其中石材幕墙面积为为10396㎡,铝窗面积为3250㎡,雨棚面积为85㎡。 本建筑工程总高度为69.95米,地上十六层,地下一层。一层层高为5.6米;二、三层层高为5.4米;四层层高为5.1米,五层层高为3.9米,五至十六层层高为3.6米。幕墙结构设计使用年限为50年.幕墙工程总工期为205天,计划开工时间为:2013年6月1日。由于本幕墙工程超过50米,为危险性较大分部分项工程,幕墙分包单位除了编制专项施工方案外,还应对幕墙工程进行专家论证。 二.安全监理工作依据 (1)《中华人民共和国安全生产法》 (2)《建设工程安全生产管理条例》 (3)《关于实行建设工程安全监理制度的通知》(沪建建(2003)第605号)(4)《关于实施建设工程安全监理的指导意见》(沪建建管(2003)第170号)(5)关于加强《工程建设标准强制性条文》实施工作的通知(建设部建标(2000) 第248号) (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

绿色建筑分部工程监理实施细则

B13 工程 监理实施细则 (绿色建筑分部工程) 内容提要: 绿色建筑分部工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: XX市住房和城乡建设局监制

绿色建筑分部工程监理实施细则 1 绿色建筑分部工程概况 1.1 工程概况:本工程为公司开发建设的住宅工程,分为地下车库及住宅,总建筑面积约为273714.41平方米,建筑层数为:地下两层或三层、地上三十三层或三十四层的高层住宅建筑,与地下车库相连。本工程因地处中国南方地区,属夏热冬冷地区。 1.2 本工程绿色建筑分部工程概况 表1.1

2 本工程绿色建筑分部工程的特点、难点 2.1本工程绿色建筑分部工程设计、施工特点、难点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 2.2本工程绿色建筑分部工程监理质量控制的重点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 3 绿色建筑分部工程监理工作依据 3.1 绿色建筑设计方案审查表、经审查合格的设计文件。 3.2本工程施工合同、协议等资料。 3.3本工程《监理规划》。 3.4经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5本工程适用的绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表3.1

3.6 其他依据:国家、省、市现行的法律法规、相关标准和规定。 4 项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5 绿色建筑分部工程监理工作流程(用框图表示)5.1绿色建筑分部工程施工阶段监理程序:

模板工程安全监理实施细则

模板工程安全监理细则 一、本工程模板支撑系统施工概况及要求: 模板工程概况:(模板工程高度、面积、楼层混凝土厚度及梁柱尺寸等)。 1、根据[建质(2004)第213号]、[沪建建管(2004)第113号]对危险性较大 的高大模板工程,高度达8M的模板及其支撑系统,跨度达18M施工荷载大于10KN/M或集中荷载大于15KN/M的模板支撑系统工程须经专家论证。 2、模板支撑高度达4M的模板工程属危险性较大工程,应对施工单位报审的模板支撑系统专项安全施工方案进行审核,监理项目部编制相应的模板工程安全监理实施细则; 3、对于模板支撑高度不足4M应根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 中模板工程要求进行检查; 根据以上要求结合本工程特点,施工单位必须编制相应专项安全方案及应急 救援预案,监理项目部编制安全监理实施细则,并进行过程中的安全监理。 二、模板工程安全监理依据 JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》; DG/TJ08-016-2004《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 JGJ80-01《建筑施工高处作业安全技术规范》 建质(2003)第082号《建筑工程预防高处坠落事故的若干规定》 沪建建管(2004)第113号《关于加强危险性较大的分部分项工程安全管理意见》 沪建安质总(2005)第078号《关于加强钢管扣件水平模板支撑系统施工安全质量管理的通知》 沪建安质总(2005)《关于加强高大水平模板支撑系统管理、迎接全国工程质量监

督执法检查的通知》 沪建安质总(2005)第103号《关于印发预防高处坠落事故专项措施的通知》沪安质监(2006)第070号《关于开展预防高处坠落事故专项整治工作通知》沪建安质监(2004)第042号《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》 三、模板工程强制性条文 1、钢管上严禁打孔; 2、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接; 3、当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施; 4、严禁将外径48mn与51mm勺钢管混合使用; 5、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设; 6、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业; 7、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换; &模板及其支架应根据工程形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计、模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载; 9、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行; 四、安全监理工作内容 1、资料检查 审核施工单位模板支撑系统专项安全方案、图纸、计算书及相应的应急救援 预案;

信息化项目验收实施细则详细版

文件编号:GD/FS-8168 (管理制度范本系列) 信息化项目验收实施细则 详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

信息化项目验收实施细则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章总则 第一条为规范市交委系统各单位信息化项目验收管理工作,确保项目建设质量达到相关要求和标准,正常投入运行,根据《重庆市信息化项目建设项目管理暂行办法》(渝办发[2003]1号)文件要求,制定本实施细则。 第二条我市交委系统的信息化项目的验收,适用于本实施细则。 第二章对象、依据及前提条件 第三条重庆市交通委员会根据相关规定以及接受业主单位委托组织委级信息化项目和委属行政事业单位在委立项的信息化项目的验收。

第四条依据项目前期工作批复文件(立项、可行性论证、设计批复)、合同书及合同附件、有关技术说明文件,按照国家和我市的相关法律、法规、国家标准、地方标准、行业标准进行验收。 具体验收标准和依据可根据具体项目情况提出。 第五条项目验收的前提条件: (一)所有建设项目按照合同要求全部建成,并满足使用要求,试运行三个月上; (二)各个分项目全部初验合格; (三)已通过软件确认测试评审; (四)已通过软件系统测试评审; (五)软件已置于配置管理之下; (六)各种技术文档和验收资料完备,符合合同的内容; (七)系统建设和数据处理符合信息安全的要

安全监理实施细则范本

安全监理实施细则范本 编制依据 一、《中华人民共各国建筑法》; 二、《中华人民共和国安全生产法》; 三、《建设工程安全生产管理条例》; 四、《工程建设标准强制性条文》(第九篇施工安全): 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88; 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002年 局部修订); 5、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000; 6、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92; 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94; 8、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002; 五、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 六、本工程所在地有关安全生产条例和规定。 第二章工程概况 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模:

4、工程主要设备及机具:提升机、搅拌机。 第三章监理机构安全岗位职责范围工程暂不设专职的安全监理员,各专业监理工程师兼职,具体安全职责范围分工如下: 一、土建专业监理工程师负责:安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”、“四口”防护、物料提升机与外用电梯、室外吊篮、塔吊、起重吊装、施工机具; 二、电气专业监理工程师负责:施工用电以及物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装、施工机具等涉及到电气专业内容; 三、水暖通专业工程师负责:现场用水; 四、总监理工程师全面负责安全监理工作,在实际操作过程中协调好全体监理人员相互协作,确保安全施工。 各专业监理工程师公司统一安全学习和业务培训。 监理机构框图 一、安全监理工作的控制要点

钢筋工程监理实施细则最新版

钢筋工程监理实施细则最新版

目录 一.工程概况---------------------------------------------------------------------1 二.编制依据---------------------------------------------------------------------2 三.专业工程特点---------------------------------------------------------------2 四.监理工作流程---------------------------------------------------------------3 五.监理工作要点---------------------------------------------------------------4 六.监理工作方法及措施------------------------------------------------------9

钢筋工程监理细则 一、工程概况 1.1项目名称: ****** 1.2建设单位: ****** 1.3设计单位: ****** 1.4施工单位: ****** 1.5建设地点: ****** 1.6总建筑面积:约15.56万平方米 1.7栋数、层数:******项目工程共14个单位工程,包括12栋住宅、1个地下车库、1个幼儿园,整个基坑工程平面形状呈梭镖形状,基坑东西长约470m,南北侧宽130m,开挖深度为2-9.4m。整个项目划分为两个标段,由******承建的二标段,包含4~7#楼、11#、12#楼、标段划分线以西的车库,总建筑面积79537.40平方米。 4#楼、5#楼建筑面积均为6922.36㎡,建筑高度为55.5m,,建筑主体地上18层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 6#楼建筑面积为14229.14㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二

钢结构工程安全监理实施细则

西飞国际仓储库房工程 安 全 监 理 细 则 编制: 审核: 北京首建工程咨询监理有限公司 西飞国际仓储库房工程项目监理部 年月日

目录 1 工程概况 (2) 2 安全监理的依据 (3) 3 安全监理的目标 (5) 4 安全监理工作架构及岗位职责 (5) 5 安全监理工作内容及相关措施5~16

安全监理细则 一、工程概况 工程项目名称:西飞国际仓储库房工程 工程地点:空港保税区 建设单位:西飞国际航空制造(天津)有限公司 设计单位:天津市天勘建筑设计院 施工单位:天津安装工程有限公司 二、安全监理的依据 1 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条例》、《建筑施工安全检查评分标准》、《施工企业安全生产评价标准》等国家、省、市有关安全生产文明施工管理的法律法规和规章制度; 2 本工程项目政府审批文件; 3 与本工程项目有关的工程建设强制性标准和其它建筑施工安全技术规范、操作规程、标准等,以下供不同工程项目选择: ⑴涉及到的部分通用标准类: 《工程建设强制性标准》 《工程测量规范》 GB50026-1993 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《屋面工程技术规范》 GB50207-94 ⑵涉及到的部分专用标准类: 《钢结构设计规范》 GBJ50017-2003 《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ138—2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《钢结构制作安装施工规范》 YB9254-95 《钢结构制作工艺规程》 DBJ08-216-95

信息化项目验收实施细则(精)

重庆市交通委员会信息化项目验收实施细则 (征求意见稿 第一章总则 第一条为规范市交委系统各单位信息化项目验收管理工作,确保项目建设质量达到相关要求和标准,正常投入运行,根据《重庆市信息化项目建设项目管理暂行办法》(渝办发[2003]1号文件要求,制定本实施细则。 第二条我市交委系统的信息化项目的验收,适用于本实施细则。 第二章对象、依据及前提条件 第三条重庆市交通委员会根据相关规定以及接受业主单位委托组织委级信息化项目和委属行政事业单位在委立项的信息化项目的验收。 第四条依据项目前期工作批复文件(立项、可行性论证、设计批复、合同书及合同附件、有关技术说明文件,按照国家和我市的相关法律、法规、国家标准、地方标准、行业标准进行验收。 具体验收标准和依据可根据具体项目情况提出。 第五条项目验收的前提条件: (一所有建设项目按照合同要求全部建成,并满足使用要求,试运行三个月上; (二各个分项目全部初验合格; (三已通过软件确认测试评审; (四已通过软件系统测试评审; (五软件已置于配置管理之下;

(六各种技术文档和验收资料完备,符合合同的内容; (七系统建设和数据处理符合信息安全的要求,涉密信息系统需提供保密主管部门出具的验收合格证书; (八项目已决算并完成审计工作; (九外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具符合知识产权相关政策法规的要求; (十各种设备经加电试运行,状态正常; (十一经过监理方同意; (十二经过相关主管部门和项目业主同意; (十三合同或合同附件规定的其他验收条件。 第三章内容 第六条验收内容及标准根据具体项目实际制定,一般由项目监理单位编写,报项目业主及重庆市交通委员会审定。 第七条验收内容一般包括测试(复核、资料评审、质量鉴定三部分。 (一验收评测工作主要包括:文档分析、方案制定、现场测试、问题单提交、测试报告; (二验收测试内容主要包括:检查“合同”或“验收标准”要求的所有功能、所有质量特性,验证功能和接口与需求说明的一致性,以及商定的一些特殊测试。 三资料评审标准一般包括:文档完备性、内容针对性、内容充分性、内容一致性、文字明确性、图表详实性、易读性、文档价值等。 第八条需要评审的资料包括以下几部分:

2020安全监理细则

迁西嘉太房地产龙栖书院项目 安 全 监 理 实 施 细 则 编制人:审核人: 编制单位:唐山联发工程管理有限公司 编制日期: 2020年6月1日

一、工程项目概况 (一)建设概况: 1、工程名称:迁西嘉太房地产龙栖书院项目。 2、工程地址:唐山市迁西县凤凰街北侧青山路西侧。 3、参建单位: (1)建设单位:迁西县嘉太房地产开发有限公司。 (2)设计单位:天津市天友建筑设计股份有限公司 (3)监理单位:唐山联发工程管理有限公司 (4)勘察单位:唐山中冶地岩土工程有限公司 (5)施工单位:秦皇岛海三建设工程发展股份有限公司 (二)设计概况: 1、建筑部分: 1.1、设计标高:本工程1、5#楼±0.000相当于绝对标高106.6m; 2、5、6#楼±0.000相当于绝对标高105.9m; 3#楼±0.000相当于绝对标高106.15m; 7#楼±0.000相当于绝对标高105.65m; 地下车库±0.000相当于绝对标高105.9m。 1.2、建筑结构形式:住宅为钢筋砼剪力墙结构,其余为框架结构。 1.3、建筑面积:本工程总建筑面积46474.37m2。 1#楼建筑面积9277.91平方米; 2#楼建筑面积5567.81平方米; 3#楼建筑面积3934.54平方米;

4#楼建筑面积5960.71平方米; 5#楼建筑面积9191.99平方米; 6#楼建筑面积5555.62平方米; 7#楼建筑面积409.84平方米; 地下车库建筑面积6551.95平方米; 门卫1、2、3,建筑面积24平方米; 1.4、建筑层数:1#地上18层,地下2层; 2#楼地上11层,地下1层; 3#楼地上8层; 4#楼地上9层; 5#楼地上18层,地下2层; 6#楼地上11层,地下1层; 7#楼地上1层; 地下车库地下1层; 门卫1、2、3地上1层; 1.5、建筑高度:53.35米。 1.6、工程建筑类别: 建筑结构类别一类抗震设防烈度: 7度 建筑耐火等级:一级设计使用年限: 50年(3类) 1.7、墙体工程: 承重墙为钢筋混凝土墙体。 非承重墙的外围护墙:除钢筋混凝土墙外,采用100/180/200A5.0蒸压加气混凝土砌块,干容重为≤700kg/m3,M7.5专用砂浆砌筑。

二次结构监理实施细则

康桥康城一号院工程 二次结构 工程监理实施细则 (修订补充版) 编制人: 审核(总监): 编制单位:新恒丰建设监理 康桥康城一号院工程项目监理部 编制时间:2017年3月1 日

监理实施细则目录 一、编制说明…………………………………………………………编制目的…………………………………………………………………………编制依据…………………………………………………………………………适用围………………………………………………………………………… 二、工程概况………………………………………………………… 三、二次结构工程监理实施细则……………………………………

一、编制说明: 1、编制目的: 为规本项目监理部关于二次结构管控程要求,明确二次工程的标准做法,提高二次结构工程实测质量、观感质量、现场整洁度,进一步提高二次结构工程管理水平及施工质量。按照国家相关的法律、法规及现行规要求,结合最新标准,确保该工程施工质量、进度和投资控制目标的实现,使我公司工程建设监理工作向标准化、规化、科学化的方向发展,特制定本工程监理实施细则。 2、编制依据: 2.1、国家和地方关于工程建设监理的法律、法规。 《工程建设标准强制性条文、房屋建筑部分》工程建设标准强制性条文、 房屋建筑部分(2013年版) 《建设工程监理规》(GB/T 50319-2013) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002、2011年版) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002) 《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010) 《砌体结构工程施工质量验收规》GB50203—2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006 《蒸压灰砂砖》GB11945—1999 《建筑结构加固工程施工质量验收规》GB50550-2010 《建筑节能工程施工质量验收规》GB50411-2007 《工程质量停检点验收管理制度》(修订)

安全施工监理实施细则

安全施工监理实施细则 1.1总那么 〔1〕工程安全生产监督治理目标: 1)创建“安全文明工程”。 2)无人身死亡事故。 3)无重大机械、设备损坏事故。 4)无重大交通事故。 5)无重大火灾、洪灾事故。 6)杜绝重伤事故。 7)杜绝重复发生相同性质旳事故。 〔2〕本细那么编制依据: 1)国家、部、省及有关部门制定旳有关安全生产旳法律、法规、规定及规程。 2)建设单位制定旳有关安全施工旳规定及制度。 3)工程施工合同文件及施工监理合同文件。 〔3〕本细那么适用于水利水电建筑与安装工程施工安全监理工作。〔4〕监理单位对安全施工监督治理所承担旳职责: 1)协助建设单位对承建单位安全资质、安全保证体系、安全施工技术措施、安全操作规程、安全度汛措施等进行审批,并监督检查实施情况。 2)负责施工现场旳安全生产监督治理工作,参与直辖市和处理施工

过程中急需解决旳安全问题,并监督承建单位落实必要旳安全施工技术措施。 3)当承建单位安全生产严峻失控时,建议建设单位下令进行停工整改。 4)协助对各类安全事故旳调查处理工作,定期向建设单位报告安全生产情况。 1.2监理安全生产监督保证体系 (1)总监理工程师参加工程安全生产委员会,这是安全治理旳高层机构,由参建各方和有关部门要紧领导组成,负责安全生产工 作旳领导、监督与协调。 (2)在监理机构内部建立以总监理工程师为每一责任人、各部部长分管一块、专职、兼职监理工程师参加旳三级安全生产监督治 理体系,实行全方位、全过程旳安全监督治理机制。安全生产 监理组织保证体系见图1-1。 协助 1.3安全生产监督治理措施 (1)贯彻执行“安全第一,预防为主”旳方针,监督承建单位认真执行国家现行有关安全生产旳法律、法规、建设行政主管部门

管理信息化监理细则

A. 0.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程 监理实施细则 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章):___________________ 专业监理工程师:_______________________ 总监理工程师(签字):________________ 执业印章)日期:二?一五年五月二十日 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、专业工程特点 二、执行的标准、法规 三、监理工作流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法与措施

专业工程特点 本项目是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,旨在为建成智慧油田做一次大规模模块化设计。依据目前国内信息化建设技术条件,集合油田具体特点建成一套安全可靠、技术领先与江苏油田管理模式相适应的智能化管理系统。在黄马管理区综合楼一楼设置调控中心,全面监管黄四联合站、方四注水站、马五接转站、马八接转站及黄88 断块、方4 断块、黄3 断块、黄8 断块、马35 断块、马5 断块、马8 断块、马31 断块油水井的运行状况,是三级平台建设的重要内容。 项目划分为:网络传输、视频监控、站库PLG DCS过程监控、油水井生产监控以及黄珏管理区生产指挥平台中控室的建设五个部分。 1、数据传输部分:因视频传输需要的带宽较大,视频信号也作为入侵报警及警示等综合分析的依据,需要较高的可靠性,且黄马管理区管辖的站库、井场均有油田10kV 电力线杆路路由,因此总体方案考虑沿油田已有的10kV 电力线同杆架设单模通信光缆, 各井场总体设计考虑沿油田已有的10KV电力线同杆架设单模8芯通信光缆,各井场通各区块汇接点通过中间光缆汇接点(光交接箱)接出48 芯单模主干光缆沿油田10kV 电力杆路敷设,在汇接点(光交接箱)接出72 芯单模主干线光缆沿油田10KV 电力路杆敷设至黄马管理区中控室;由于实际施工路线长、分布散,在实际施工中也可根据实际作适当调整;详见通信光缆传输网络图和光缆走向路由图。 2、视频监控系统:在各井场设置高清网络快球摄像机,不仅监视各井场各设施的生产运行状态,而且监视井场人员车辆等的进出,网络快球设置多个预置位,支持多条巡航扫描, 每条可添加多个预置点,支持多条花

建筑幕墙工程安全监理实施细则

. 余政储出(2013)53号地块 (幕墙工程) 安 全 监 理 细 则 编制: 审批: 浙江荣阳工程监理有限公司 杭行道项目监理部 2018 年7月5日

目录 一、专业工作特点 二、安全监理工作依据 三、安全监理工作的程序 四、安全监理工作的特点 五、安全监理工作的控制要点及目标值 六、安全监理工作的方法 七、安全监理工作的措施

一、专业工作特点 1、本项目办公T1楼、T2楼、T3楼、T4楼一二层商铺和商业楼幕墙工程,分为石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙。干挂石材幕墙采用干挂式结构,热浸镀锌钢龙骨、不锈钢挂件 二、安全监理工作依据 (1)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (2)、《建筑施工安全检查标准》浙建建【1999】190号(3)、《建筑幕墙》GBT21086-2007 (4)、《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133 -2001)(5)、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建【2000】230号) (6)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80) (7)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) (8)、《关于加强工程建设安全质量技术责任制的暂行规定》(浙建建【2003】35号) (9)、已批准的《监理规划》 (10)《幕墙安装工程施工方案》 (11)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)三、安全监理的程序 (1).审查承包(分包)单位的有关安全生产的文件:

1) 《安全生产许可证》; 2) 安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等; 3) 安全生产责任制及管理体系; 4) 安全生产规章制度; 5) 特种作业人员的上岗证及管理情况; 6) 起重机械的检测检验、验收、备案手续。 7)幕墙工程的安全生产操作规程 (2).审查承包单位幕墙安装工程专项施工方案: 1.审核幕墙安装工程施工方案的编写、审批: 1.1幕墙安装工程施工方案应由承包单位的专业工程技术人员编写; 1.2幕墙安装工程施工方案应由施工单位技术、质量、安全等有关部门进行联合会审; 1.3幕墙安装工程施工方案应由具有法人资格的施工单位技术负责人批准; 1.4幕墙安装工程施工方案应由分包单位报施工总承包单位审核、批准。 1.5幕墙安装工程施工方案应由施工总承包单位报监理单位审批认可; 1.6安全技术措施变更或修改时,应按原程序由原编制审批人员批准。 2、审核幕墙安装工程施工方案是否符合工程建设强制性标准。 幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件中有关安

(建筑工程安全)施工安全监理实施细则(修改版).

(建筑工程安全)施工安全监理实施细则(修改版)

新建铁路西安至成都客运专线工程 XCJL---6标 安全三防措施 编制: 审核: 批准: 天津新亚太监理公司西成客专监理站

2013年5月25 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 安全监理工作的原则 (4) 4.1安全监理组织机构图 (5) 4.2各级监理人员安全职责 (5) 4.2.1总监理工程师职责 (5) 4.2.2安全监理工程师职责 (6) 5 安全生产形势评估 (6) 6 安全控制目标 (7) 7 安全监理工作内容 (7) 7.1施工准备阶段安全监理工作主要内容: (7) 7.2施工过程中安全监理工作的主要内容 (8) 7.3竣工验收阶段安全监理工作的主要内容: (9) 8 专项安全监控要点 (9) 8.1施工机械及施工用电 (9) 8.1.1施工机械 (9) 8.1.2施工用电................................ ............. .11

8.2路基工程 (14) 8.2.1一般规定 (14) 8.2.2路堤 (14) 8.2.3路堑 (15) 8.3.1轨料、道碴的装卸和搬运 (17) 8.3.2机械铺轨 (18) 8.4.3桩基础 ................................. . (22) 8.4.4桥梁墩台 (25) 8.4.5混凝土梁灌筑与架设 .................... .. (26) 8.4.6涵洞、渡槽、倒虹吸管 (31) 8.4.7防水层施工 (31) 8.6跨公路 (32) 8.6.1跨越公路、河道和构筑物施工需要做到“六不准、六到位” (32) 8.7沿、跨铁路既有线施工安全 (34) 8.7.1基本规定 (34) 8.7.2营业线施工分类 (36) 8.7.3施工计划的编制、审报及审批 (38) 8.7.4营业线施工安全控制和防范要点 (40) 8.7.5营业线道口安全 (41) 8.7.6电气化区段施工安全 (42)

信息化工程监理规范

第1部分:总则 5.监理阶段及其目标 5.1 一般要求 监理工作可分为工程招标、工程设计、工程实施和工程验收四个阶段,宜采用全过程监理。本规范所确定的各阶段监理目标可根据实际情况加以调整。监理工作起始和结束的具体时间可由业主单位与监理单位根据工程实际情况,依据监理合同中有关条款执行。 5.2工程招标阶段的主要监理目标 5.2.1 协助业主单位明确工程需求,确定工程建设目标。 5.2.2促使业主单位、承建单位所签订的承建合同在技术、经济上合理有效。 5.3工程设计阶段的主要监理目标 5.3.1 推动业主单位、承建单位对工程需求和设计进行规范化的技术描述,为工程实施提供优化的设计方案。 5.3.2促使工程计划、设计方案满足工程需求,符合相关的法律、法规和标准,并与工程建设合同相符,具有可验证性。 5.3.3协助业主单位、承建单位消除设计文档在进入工程实施前町预见的缺陷。 5.4工程实施阶段的主要监理目标 5.4.1 加强工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性。 5.4.2促使工程中所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律、法规和标准。 5.4.3 明确工程实施计划,对于计划的调整应合理、受控。 5.4.4促使工程实施过程满足承建合同的要求,并与工程设计方案、工程计划相符。 5.5工程验收阶段的主要监理目标 5.5.1 明确工程测试验收方案(验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收环境等)的符合性及可行性。 5.5.2促使工程的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准的要求。 5.5.3推动承建单位所提供的工程各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。

相关文档
相关文档 最新文档