文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护习题

继电保护习题

继电保护习题
继电保护习题

继 电 保 护 习 题

第一章 绪 论

思 考 题

1.何为主保护何为后备保护

2.何为近后备保护何为远后备保护

3.电流互感器和电压互感器在作用原理上有什么主要差别

4.简述电流互感器、电压互感器的使用注意事项。

5.负序电压、负序电流是如何取得的在继电保护中为什么要采用这些电气量

作 业 题

1.在电力系统中继电保护的作用是什么(1)

2.电力系统对继电保护的基本要求是什么如何处理这些要求之间的关系(1)

3.电压变换器、电流变换器和电抗变换器的作用是什么在使用上有什么差别(2)

4.如图所示,已知系统电抗Ω=∑=∑1121X X ,Ω=∑220X ,电压互感器的变比1100=ΓT n 。试求:在变电所出线端K 点发生单相接地短路时,变电所测到的零序电压mnO U 是多少(3)

5.某技术工作者在实现零序电压零序器接线时,将电压互感器付方开口三角形侧110kV

0mn U

K (1)

4题图

B 相绕组的极性接反了,若已知电压互感器的原方相间电压为110kV ,原方绕组与开口三角形绕组之间的变比为kV n pTO 1.0/)3/110( ,求正常情况下m 、n 两端的输出电压(3)

第二章 相间短路的电流保护和方向性电流保护

思 考 题

1.电磁型过电流继电器的动作电流与哪些因素有关

2.无时限电流速断保护为什么比带时限电流速断保护的灵敏度差

3.低电压继电器与过电压继电器有什么不同之处这两种电压继电器能否互相代替

4.在电力系统中,能采用纯电压元件作为输电线路的保护吗为什么

5.三段式电流保护中,那一段最灵敏那一段最不灵敏他们是采用什么措施来保证选择性的

6.过电流保护的时限是根据什么原则确定的

7.三段式电流保护的保护范围如何确定在一条输电线路上是否一定要采用三段式电流保护用两段行吗为什么

8.在电流保护的整定计算中,采用了各种系数,如可靠系数k K ,灵敏系数m K 1,返回系数h K ,分支系数fz K ,自启动系数zq K ,接线系数jx K 等等,试说明它们mn U

5 题图

的意义和作用。

9.在?

Y接线的变压器后发生两相短路时,采用完全星型接线方式和不完全星/

型两继电器接线方式的电流保护,其灵敏度有什么不同为什么采用不完全星型三继电器接线方式就能使它的灵敏度与完全星型接线相同

10.在什么情况下采用电流保护时必须要装设方向元件才能保证选择性

11.在输电线路上采用方向电流保护时,什么情况下会出现死区

12.不同的输电线路阻抗角是不同的,为什么功率方向继电器的内角α采用?

30或?

45,就能保证在不同线路阻抗角下使功率方向继电器工作在较灵敏状态

13.按?

90接线的功率方向继电器在三相短路和两相短路时,会不会出现死区为什么

14.功率方向继电器能单独用作线路保护吗为什么

15.相间短路电流保护的功率方向继电器为什么要采用?

90接线

16.什么叫按相启动接线方向电流保护为什么要采用按相启动接线

17.方向电流保护的保护方向通常都是由母线指向线路,如果要改变它的保护方向(由线路指向母线),应采取什么措施

18.使用矢量图分析?

90接线功率方向继电器在大接地电流系统中发生一相接地

α时,画出故障相继电器的动作区。时,故障相继电器的动作行为,当内角?

=30

19.输电线路上为什么要采用零序电流保护和零序功率方向电流保护

20.在大接地电流系统中,发生接地短路时,零序分量与正序分量的主要区别有哪些

21.在大接地电流系统中,从满足继电保护的基本要求出发,应如何考虑中性点的接地问题

22.零序电流保护与相间短路的电流保护在原理上,实现方法上和整定计算上有何异同点

23.试分析零序电流互感器和零序电流滤序器的优缺点。

24.零序方向电流保护的零序功率方向元件能采用?90接线方式吗为什么

25.在小接地电流系统中,应采取什么措施才能减少单相接地时通过接地点的电流

作 业 题

1.无时限电流速断保护为什么要采用带延时的中间继电器(4)

2.在如图所示系统中,各断路器均采用了定时限过电流保护,并已知:保护1和保护4采用不完全星型三继电器的接线方式,保护5采用不完全星型两继电器方式;线路AB 和线路BC 的最大负荷电流分别为190A 和120A ,负荷自启动系数分别为和;可靠系数15.1=III k K ,返回系数85.0=h K ,时间阶段s t 5.0=?;∞=I I k '',其他参数如图所示。图中各设备的电抗均为归算至35kV 测的欧姆值。(系统最大、最小阻抗分别为Ω、6Ω)试确定:保护4和5的动作电流,灵敏度,动作时限。(5)

3.如图所示网络的AB 、BC 、CD 上均装设了三段式定时限电流保护,变压器采用了保护整个变压器的无延时差动保护,并已知:保护采用了完全星型接线,∞=I I k '',线路AB 的最大负荷电流为200A ,负荷自启动系数为;可靠系数25.1=I k K ,15.1=II k K ,15.1=III k K ,返回系数85.0=h K ,时间阶段s t 5.0=?;4Ω Ω8

8Ω Ω

?/Y 第2题图 X max =Ω X

=6Ω

Ω=13min Xt X ,Ω=18max Xt X ,其他参数如图所示,图中各电抗值均为归算至115kV 得欧姆值。试确定线路AB 各段保护的动作电流(I 、II 、III ),灵敏系数和动作时间。(5)

4.什么是功率方向继电器的内角α,当内角?=45α时,其最灵敏角m ?等于多少度(6)

5.在如图所示双电源系统中,已知电相势kV E E N M 3/115==,系统及线路阻抗的阻抗角相等,其他参数如图所示。若2DL 和4DL 上装有无时限电流速断保护,其整定值按躲开最大短路电流整定。(可靠系数为),问:当系统失步而发生震荡市时,装在2DL 和4DL 上的电流速断保护会不会误动(8)

6.在如图所示多电源网络中,拟在各断路器上采用定时限过电流保护,已知时限级差s t 5.0=?,为了保证动作的选择性,问:各断路器过电流保护的动作时限应为多少哪些断路器上应装设方向元件(8)

Ω24 Ω20 Ω185

?/Y

Ω16 Ω8.138

?/Y

第3题图

M E Ω40

Ω50 N E

Ω 30Ω

第5题图 kV 3/115

7.在如图所示单电源网络中,各断路器上采用定时限过电流保护,已知时限级差s t 5.0=?,为了保证动作的选择性,问:

(1)各断路器过电流保护的动作时限。

(2)那些断路器上应装设方向元件(8)

8.有一?90接线的功率方向继电器,已知内角为?30(或?45)时,并已知工作在最灵敏角的情况下,继电器能获得的最小动作功率。问:

(1)这种继电器的最灵敏角是多少

(2)这种继电器用于阻抗角为多少度的线路上才能最灵敏

(3)绘出三相短路时继电器的动作区。(8)

第6题图

第7题图

9.如图所示系统中,欲在断路器1DL~6DL上装设相间及零序过电流保护,已知:

s

t

t

O

5.0

=

?

=

?,试确定:

(1)相间短路过电流保护的动作时限;

(2)接地短路零序过电流保护的动作时限;

(3)绘出这两种保护的动作时限特性,并比较它们之间的差别。(10)

10.零序功率方向元件有没有死区为什么(10)

第三章电网的距离保护

思考题

1.请说明测量阻抗、整定阻抗、模拟阻抗、动作阻抗、短路阻抗、震荡阻抗的意义。

2.具有园特性的全阻抗继电器、方向阻抗继电器、偏移特性的阻抗继电器各有什么特点

3.方向阻抗继电器为什么要标出电流、电压的极性如果在实际接线中将其中之一的极性接反了,会产生什么后果如果两个极性都接反了会出现什么现象

4.反应接地电路的阻抗继电器能否正确反应相间短路为什么

5.试写出相位比较原理表达的萍果形式阻抗继电器的动作条件判别式。

6.系统频率的变化会给阻抗继电器带来什么不利的影响

第9题图

7.有记忆回路的方向阻抗继电器的静态特性和暂态特性在什么情况下才能相同正向短路时,暂态特性包括了原点,这是否说明方向阻抗继电器在反方向短路时会误动

8.电力系统震荡会给继电保护带来什么影响应如何减少它的影响

9.电力系统震荡对全阻抗继电器、方向阻抗继电器和功率方向继电器的影响哪个大些请说明其理由。

10.过渡电阻对阻抗保护的影响在长线路上大,还是在短线上大为什么

11.电压互感器的二次侧断线,会不会影响阻抗继电器的正确动作为什么

12.利用零序电压原理构成断线闭锁装置时,要采取什么措施才能防止三相同时断线时,断线闭锁装置拒动

13.影响距离保护正确动作的因素有哪些在构成距离保护时,为什么有的影响因素要考虑有的影响却不考虑

14.三段式距离保护在多电源环网中能否保证选择性为什么

15.三段式距离保护的整定原则与三段式电流保护的整定原则有何异同之处

16.何为阻抗继电器的动作特性它与变量的选择有什么关系

作 业 题

1.距离保护的基本原理是什么它是否一定要做成三段式试画出三段式距离保护的延时特性。(13)

2.阻抗继电器能否采用?90接线为什么(14)

3.方向阻抗继电器为什么引入极化电压引入极化电压时要注意哪些问题(15)

4.阻抗继电器精确工作电流的含义是什么阻抗继电器为什么要考虑精确工作电流(15)

5.网络的参数如图所示,已知,线路的正序阻抗km z /4.01Ω=,在平行线路上装设距离保护作为主要保护,可靠系数8.0==II k I k K K ,试确定距离保护A 和B 的

I 、II 段整定阻抗和灵敏度。(16)

Ω==Ω=Ω===25,15,20,3/115max max min min B A B A B A Z Z Z Z KV E E

6.上题中,如果双回路线路的长度不相等,一回长80km ,一回长70km 。试求距离保护A 的二段整定值和灵敏度。

7.已知线路的阻抗角?=65L ?,通过线路的负荷功率因数为,在此线路上装设有按?0接线的相间距离保护。当线路发生金属性短路时,距离保护启动元件的灵敏度是采用方向阻抗继电器大,还是采用全阻抗继电器大大多少

8.在上题中,若线路阻抗角为?75,负荷功率因数为,方向阻抗继电器的灵敏角为?65,当线路发生金属性短路时,方向阻抗启动元件的灵敏度又会比全阻抗启动元件的灵敏度大多少

9.在如图所示双电源系统中,,7530,7550Ω∠=Ω∠=??M L Z Z Ω∠=?7520N Z ,线路M 侧距离保护装有?0接线的方向阻抗继电器,其第I 段的整定阻抗

N M Lm I zd E E Z ==Ω=?,75,40?,问:

(1)当系统发生震荡且电势相角差为?=4.157δ,方向阻抗继电器会不会误动

(2)系统震荡时,若电势相角差?=4.136δ,方向阻抗继电器会不会误动

第5题图

(3)若系统震荡周期为,阻抗继电器误动的时间是多少(16)

10.如图所示网络,已知:网络的正序阻抗km Z /4.01Ω=,阻抗角?=65L ?,A 、B 变电所装有反应相间短路的二段式距离保护,它的第I 、II 段测量元件均系方向阻抗继电器。

试求A 变电所距离保护各段的整定值(取)8.0==II k I k K K ,并分析:

(1)当在线路AB 距A 侧55km 和65km 处发生相间金属性短路时,A 变电所各段保护的动作情况。

(2)当在线路AB 距A 侧30km 处发生R g 个=12Ω的相间弧光短路时,A 变电所各段保护的动作情况。

(3)若A 变电所的电压为115kV ,通过变电所的负荷功率因数为,问送多少负荷电流时,A 变电所距离保护的II 段会误动(16)

g

11.在如10题图网络中,若已知:接入保护的电压互感器变比100/110000=pT n ,接入保护的电流互感器变比5/2000=cT n ;阻抗继电器DKB 的转移阻抗Ω=2T Z 。8.0==II k I k K K ;试求:

(1)当线路AB 、BC 的长度分别为100km 和20km 时,A 变电所保护I 、II 段的整定值,并校验灵敏度;

(2)当线路AB 、BC 的长度分别为20km 和100km 时,重新计算A 变电所保护I 、M E

N E

第9题图 第10题图 Z L Z M Z N

II 段的整定值,并校验灵敏度;

(3)求出上述两种情况下,保护A I 段、II 段阻抗继电器整定电压变换器的抽头百分数。(16)

第四章 输电线纵联差动保护

思 考 题

1.电流、电压保护和距离保护为什么不能无延时的切除被保护线路上任意点的故障为了被保护线路上任意点发生故障都能无延时动作,可以采用哪些方法来构成保护

2.高频通道是有哪几部分组成的各部分的作用是什么

3.高频保护中,高频电流是如何传输的高频电流在通道中传输时,为什么会产生衰耗

4.何谓高频通道的短路时发讯方式和长期发讯方式各有什么优缺点

5.常用的高频保护有几种试从构成原理上说明这几种高频保护的异同之处。

6.何谓高频收发讯机的单频率制工作方式和双频率制工作方式,这两种工作方式有什么不同

7. 在高频闭锁方向保护中,当采用电流继电器作为启动元件时,为什么要采用两个不同定值的启动元件当采用功率方向元件作为启动元件时,为什么就不需要

8.在高频闭锁方向保护中,能否采用按?90接线的功率方向继电器作为它的方向元件若采用这种方向继电器会带来什么不良后果

9. 在高频保护中,其高频信号所使用的频率范围是多少

作 业 题

1.在如图所示单电源系统中,在AB 线路上装设了用21KI I +为操所电流的相差高频保护。已知:线路的阻抗km x km x O /4.1,/4.01Ω=Ω=;电源的电抗

Ω=Ω=''=''10,721

Os s s x x x 。问:在略去负荷电流影响的情况下,K 为何值时,在线路AB 末端K 点发生两相接地短路时,保护将拒绝动作(18)

2.如图所示为电流启动的高频闭锁方向保护的原理框图。试说明:

(1)I 及I ′两个电流元件的灵敏度如何配合才能保证保护的正确动作

(2)框图中为什么要设置3,1t t 两个时间元件(18)

3.在如图所示系统中,在线路MN 两侧装设了相差高频保护,已知:电势???===807060,,j N N j M M j N M e Z Z e Z Z e E E ;线路MN 长度为400km ;电流互感器及操作滤过器的角误差分别为?7和?15;问:当相差高频保护的相位闭锁角?=60b ?和?=70b ?时,两侧保护是否能保证在线路K 点三相短路时正确动作为什么(19)

kV 3/115 第1题图 第2题图

4.在上题中,若已知:电势???===907070,,j N N j M M j N M e Z Z e Z Z e E E ;电流互

感器及操作过滤器的角误差分别为?7和?15;相位闭锁角采用?=60b ?时,线路MN 两侧的相差高频保护在多长的线路上使用,才能保证内部三相短路时能正确动作

第五章 自动重合闸装置

思 考 题

1.在电力系统中为什么要采用动作重合闸装置对重合闸装置有哪些要求

2.为什么通常要求自动重合闸装置只重合一次用什么方法保证重合一次

3.什么叫三相一次重合闸什么叫单相重合闸和综合重合闸

4.在两端电源的输电线上装设重合闸装置和单侧电源线路上的重合闸装置有什么不同

5.双侧电源线路的重合闸有哪几种方式它们在什么情况下应用比较合适

6.在双电源线路上采用检查同期重合闸方式时,采取什么措施以改善断路器的工作条件

7.什么叫“前加速”什么叫“后加速”它们各自有什么优缺点它们在什么样的网络上使用比较合适为什么

8.在单相重合闸装置中为什么要设置故障判别元件和选相元件

9.潜供电流是怎样产生的它对重合闸会产生什么影响

10.当在线路上采用单相重合闸方式时,它会对继电保护带来什么影响

M E N E

M Z

N Z 第3题图

11.在综合重合闸装置中,通常设有M 、N 、Q 、R 四个端子,这四个端子的作用是什么

作 业 题

1.在如图所示单电源供电网络中,已知:在变电所A 的断路器1DL 上采用了重合闸前加速保护动作的接线,它利用电流速断保护实现重合闸前的非选择性动作。此电流速断保护的动作时间为;A 、B 、C 三变电所过电流保护的动作时间分别为、1s 、;所有断路器的合闸时间均为,跳闸时间为;三相一次自动重合闸装置的准备动作时间为15s ,自动重合闸装置整定时间为;试问:

(1)当1K 点永久性故障,断路器2DL 拒绝动作时,经过多长时间才能由1DL 切除1K 故障

(2)若1K 点发生自消性故障后,2K 点又发生永久性故障,在2K 点故障几秒后才由3DL 切除故障

(3)若1K 点发生自消性故障10s 后, 2K 点又发生永久性故障,在2K 点故障几秒后有哪个断路器来切除故障(21)

2.在如图所示双电源电路上采用了检查同期重合闸方式。已知:线路两侧除装有重合闸装置外,在A 侧装有检查无电压的低电压继电器,在B 侧装有检查同期的继电器TJJ ;线路两侧采用距离保护作为主保护,其动作时间为I 段为,II 段为,I 段的可靠系数为,A 侧采用空气断路器。断路器和装置的参数如下:合闸时间第1题图

为;跳闸时间为;重合闸时间为;B侧采用油断路器,断路器和装置的参数如下:合闸时间为;跳闸时间为;重合闸时间为;裕度时间为(包括检查同期继电器的动作时间在内)。

请问:在下述自消性故障情况下,在故障发生后几秒,线路才能恢复正常供电

(1)在线路中点

1

K点短路;

(2)在线路A侧断路器的出口

2

K点短路;

(3)在线路B侧断路器的出口

3

K点短路。(21)

第六章电力变压器的继电保护

思考题

1.电力变压器可能发生的故障和不正常运行状态有哪些应装设哪些保护

2.为了提高变压器差动保护的灵敏度并保证选择性,应采用哪些措施来减少不平衡电流及其对保护的影响

3.何为变压器的励磁电流它是如何产生的有什么主要特点

4.在变压器差动保护装置中,为什么对励磁涌流产生的不平衡电流要千方百计采取措施减少其影响而对正常运行和外部故障情况下,由励磁电流产生的不平衡电流却不采取措施

5.变压器差动保护产生不平衡电流的原因有哪些与哪些因素有关(

6.一台变压器如果采用1

/-

?

Y的接线方式,那么,在构成差动保护时,变压器两侧的电流互感器应采用什么样的接线方式,才能补偿变压器两侧的电流相位差

第2题图

施用矢量图分析其相位情况,并会出其接线图。

型与BCH-2型差动保护的主要区别在哪里它们各有什么优缺点

8.何谓变压器差动继电器制动曲线

9.为什么有制动特性的差动保护去灵敏度比无制动特性的差动保护高

10.正确完成下图各变压器差动保护的单项原理接线图。

11.变压器相间保护的后备保护常用的有哪些方式,是比较它们的优缺点。

12.在三绕组变压器上采用过电流保护时,应注意什么问题

作业题

1.何为变压器的励磁电流它是如何产生的有什么主要特点(22)

2.在如图所示单独运行的降压变压器中,采用了BCH-2型差动保护,已知:变压器参数为20MVW,变比为(()11/

%

5.2

2

1

110?

±)KV,短路电压11

/

%,

5.

10-

?

=Y

U

k

接线,归算到平均电压的系统最大电抗Ω

=44

.0

max

xt

X,最小电抗Ω

=22

.0

min

xt

X,11kV侧的最大负荷电流为900A。试确定差动保护装置的动作电流,差动线圈、平衡线圈的整定匝数和灵敏度,并绘出构成差动保护的单相原理接线图。(24)

第9题图

3.在一个距电源较远的降压变压所内有一台变压器,已知:变压器的参数为:3200kVA ,35/,短路电压为%7=k U ,11/-?Y 接线,在最大运行方式下35kV 母线三相短路容量为185MVA ,在最小运行方式下三相短路容量为95MVA ,试问:这个变电所的变压器能否采用电流速断保护或差动电流速断保护。

4.在一台汽轮发电机上装设了由BCH-2型继电器构成的纵差动保护,已知:发电机的参数为额定功率200MW ,额定电压为16kV ,额定功率因数为,次暂态直轴电抗为。电流互感器变比为12000/5;纵差动保护采用了高灵敏度接线;继电器的动作安匝为60,可靠系数为,试确定保护的动作电流、差动线圈匝数、平衡线圈匝数并校验灵敏度。

第七章 发电机的继电保护

思 考 题

1.发电机差动保护的不平衡电流比变压器差动保护的不平衡电流大还是小为什么

2.什么叫同步发电机的失磁失磁过程中发电机端阻抗变化的情况可以用哪些园来描述这几个园有什么用途

3.简要说明发电机正常运行时,外部故障时和系统震荡时的机端测量阻抗的变化轨迹与发电机失磁时的机端测量阻抗的变化轨迹的区别

4.什么叫反时限电流保护它与定时限电流保护的不同之处在哪里

第1题图

作业题

1.发电机差动保护的不平衡电流比变压器差动保护的不平衡电流大还是小为什么(26)

2.发电机可能发生的故障和不正常运行状态有哪些应装设哪些保护(26)

3.同步发电机定子单相接地断路具有哪些特点(27)

4.当同步发电机失磁后而异步运行时,会对电力系统和发动机产生什么影响(27)

第八章母线的继电保护

思考题

1.母线可能发生的故障和不正常工作状态有哪些是否在任何情况下都要装设专门的母线保护为什么

2.何谓不完全差动保护何谓完全差动保护各在什么情况下使用

作业题

1.正确完成下图母线差动保护的单项原理接线图。

第1题图

继电保护试卷(试题、答案)教学文稿

继电保护试卷(试题、 答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简 答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; ( 密 封 线 内 不 答 题 )

7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一.判断题(每题1分,共15分) 1.电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行 的稳定性。 ( √) 2.继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值 进行比较。( ×) 3.电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动 作。 ( √ ) 4.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 (×) 5.电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序 分量。 (× ) 6.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非 故障相对地电容电流之和。 (× ) 7.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。 (×) 8.长线路的测量阻抗受故障点过渡阻抗的影响比短线路大。 (×) 9.电流比相式母线保护动作判断只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 (√) 10.对于中性点非直接接地电网,母线保护采用三相式接线。 ( × ) 11.平行线路的一回线检修时,横差方向保护应自动退出工作。 (√ ) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。 (×)

继电保护题库

●()系统发生接地短路时产生很大的短路电流,要求继电保护必须及时动作切除故障,保证 设备和系统的安全。中性点直接接地系统 ●4|采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、()及TA 断线检测等部分构成。差动速断元件 ●安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于()学时;每年再培训的时间不得少于()学 时。48,16 ●安装接线图包括()、屏背面接线图及端子排图。屏面布置图 ●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及()。端子排图 ●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及端子排图。对 ●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各 功能子系统通讯的方式称为分布式变电站自动化系统。对 ●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各 功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。错 ●备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为明备用和()方式。暗备用 ●备用电源自动投入装置保证在工作电源故障退出后能够继续获得电源,使变电所的所用 电正常供电。对 ●备用电源自动投入装置动作时,通过合工作线路断路器或备用变压器断路器实现备用电 源的投入。错 ●备用电源自动投入装置动作时间应考虑故障点有一定的去游离和恢复绝缘时间。对 ●备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障 点的绝缘恢复时间。错 ●备用电源自动投入装置动作时间主要考虑故障点去游离时间为原则,以减少电动机的自 起动时间。错 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障,备用电源断路器将()。加速 断开 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障上,备用电源断路器将加速断 开。对 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到故障时,继电保护应不动作。错 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源只能投入一次。对 ●备用电源自动投入装置工作时,当备用电源无压时,备自投装置应迅速动作。错 ●备用电源自动投入装置工作时,当电压互感器二次断线时,自投装置应不动作。对 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,()均应投入。备用电 源 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,备用电源均应投入。 对 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,工作变压器均应投 入。错 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应不动作,发出异常信号。错●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应正确动作。对 ●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,备用电源才能投入,这样可以防止()。将 备用电源投入到故障上 ●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,工作线路才能投入。错 ●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为()。与本线路零序电流I段保护配合●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为与下级线路零序电流I段保护配合。

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

国网考试电力系统继电保护 习题库

欢迎阅读 第一章绪论 习题 1-1在图1-1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况: (1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回; (2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL; (3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL; (4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL; )、 dz·J K lm(1)、 被 =1.5, zq 3种 t10=2.5s。 1 求电流I段定值 (1)动作电流I’dz I’dz=K’k×Id·B·max=1.3×4.97=6.46(kA) 其中Id =E S/(X s+X AB)=(37/3)/(0.3+10×0.4)=4.97(kA) ·B·max (2) 灵敏性校验,即求l min l min = 1/Z b×((3/2)·E x/ I’dz-X s,max) = 1/0.4×( (37/2) / 6.46 -0.3)=6.4 (km)

l min % = 6.4/10 ×100% = 64% > 15% 2 求电流II段定值 (1) 求动作电流I’’dz 为与相邻变压器的瞬动保护相配合,按躲过母线C最大运行方式时流过被整定保护的最大短路电流来整定(取变压器为并列运行)于是 =E S/(X s+X AB+X B/2)=(37/3)/(0.3+4+9.2/2)=2.4(kA)Id ·C·max I’’dz=K’’k·Id·C·max=1.1×2.4=2.64(kA) 式中X B=U %×(U2B / S B)=0.075×(352/10)=9.2(Ω) d (2)灵敏性校验 K’’lm=Id·B·min / I’’dz=3/ 2×4.97/2.64=1.63 > 1.5满足要求(3 t’’ 3 (1) I 式中 (2) K lm (1) 考虑C 4. (1) Ig 取n1=400/5 (2)继电器动作电流 I段I’dz·J=K jx×I’dz/ n1=6.46×103/80 = 80.75(A) II段I’’dz·J =2.64×103/80 = 33(A) III段I dz·J = 523 / 80 = 6.54(A) 5 求当非快速切除故障时母线A的最小残压 非快速保护的动作区最靠近母线A的一点为电流I段最小保护范围的末端,该点短路时母线A的残余电压为

继电保护专业测试试题

A、安全知识 11、【2】电气设备分为高压和低压两种:高压:电压在250伏以上者;低压:电压在250伏及以下者。------( ) (×) 12、【1】工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。------( ) (√) 13、【1】工作负责人不可以填写工作票。------( ) (×) 14、【1】工作许可人可以签发工作票。------( ) (×) 15、【1】根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设的专责监护人不得兼做其他工作。------( ) (√) 16、【1】备用主要发供电设备不能按调度规定的时间投入运行,应算作事故。------( ) (√) 17、【1】生产场所失火,造成直接经济损失超过10000元者,应算作事故。------( ) (√) 18、【1】由于通讯失灵,造成延误送电可不算作事故。------( ) (×) 19、【2】对尚末构成事故的异常情况,但情节严重、性质恶劣,本单位及上级主管单位可以认定为事故。------( ) (√) B、工种相关知识 143、【3】在使用三极管时,若集电极电流Ic超过最大允许电流Icm,则β值要增大------( )。 (×) 144、【2】因为三极管是放大电路中的放大元件,所以它把输入能量放大了------( )。(×) 145、【1】当三极管电路短电时,不能用万用表的欧姆档去测量三极管间的电阻------( )。(√) 146、【2】当温度T升高时,三极管的Icbo将增大------( )。(√) 147、【2】半导体二极管的伏安特性曲线是一条直线------( )。(×) 148、【2】所谓三极管的放大作用是在输入端输入一个能量较小的信号,而在输出端获得一个能量较大的信号------( )。√)

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

继电保护试题库(选择,判断题)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电抗器等电气元件正常运行均应有( C ); 若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护; (D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态,温度设为( C )℃,应控制继保室 内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的( C )。 (A)2倍; (B)1.5倍; (C)1/3倍; (D)1/5倍。 13、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。 (A)两相短路; (B)三相短路; (C)两相短路接地; (D)与故障类型无关。 14、电力系统发生振荡时,各点电压和电流( A )。 (A)均作往复性摆动;(B)均会发生突变;(C)电压摆动,电流不变;(D)均不变。 15、快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统的( A )的最重要的手段。 (A)暂态稳定;(B)静态稳定;(C)动态稳定;(D)热稳定。 16、对电力系统的稳定性干扰最严重的是( B )。 (A)投切大型空载变压器; (B)发生三相短路故障; (C)系统内发生二相接地短路; (D)发生单相接地。 17、快速切除线路任意一点故障的主保护是( C )。 (A)距离保护;(B)零序电流保护;(C)纵联保护;(D)相间过流保护。 18、主保护拒动时,用来切除故障的保护是( A )。

继电保护试题库(最终版)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电 抗器等电气元件正常运行均应有( C );若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D) 过流保护 2、距离保护Ⅱ段得保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路得30%~40%;(D)线路全长 及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期得影响 就就是( B)。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大得穿越性短路电流流过变压 器,这时变压器得差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保

护; (D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态,温 度设为( C )℃,应控制继保室内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体与灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流得大小,主要取决于( B ) 。 (A)发电机就就是否接地; (B)变压器中性点接地得数目; (C)用电设备得外壳就就是否接地; (D)故障电流。 8、只有发生( C ) ,零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C ) 。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护得灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障; (B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处 得零序电压( B ) 。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。

(全)继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案 微信也可以搜索小程序或者公号“安全生产模拟考试一点通””进行全部题库练习和模拟考试,错题练习,成绩测评。 第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。A、正确B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。

正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要大于限制值。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要小于限制值。

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

[全考点]继电保护模拟考试题库.附答案

继电保护 1、【判断题】电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电流增大超过定值而动作。(√) 2、【判断题】变压器纵差动保护或电流速断保护动作后跳开变压器各侧断路器。(√) 3、【判断题】变电站自动化系统按系统结构可分为主从式、分布式和分散式三种类型。(×) 4、【判断题】电力系统短路中发生单相短路的几率最大。(√) 5、【判断题】电流互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用加极性原则标注。(×) 6、【判断题】断路器控制回路中,操作电源电压为48V及以下称为弱电控制。(√) 7、【判断题】变压器电流速断保护的灵敏度按照保护安装处短路时的最大短路电流校验。(×) 8、【判断题】变电站有载调压变压器可以在带负载情况下切换分接头位置,改变变压器变比。(√)

9、【判断题】电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。(×) 10、【判断题】电火花、电弧的温度很高,不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。(√) 11、【判断题】直流系统的绝缘监察主要是对地绝缘监视。(√) 12、【判断题】电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电压增大超过定值而动作。(×) 13、【判断题】从屏背面看,屏内安装设备接线所需的各类端子排列,表明屏内设备连接与屏顶设备、屏外设备连接关系的图纸为端子排图。(√) 14、【判断题】变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护或电流速断保护和气体保护的后备保护。(√) 15、【判断题】微机保护硬件结构由数据采集系统、开关量输入/输出系统、软件算法组成。(×) 16、【判断题】电动机运行中被过热保护跳闸后,随着散热使积累热量减小到过热积累闭锁电动机再起动定值时,电动机禁止再起动回路解除,电动机可以再起动。(√) 17、【判断题】变电站主接线图一般用单线图表示。(√) 18、【判断题】继电保护动作时将故障部分切除,使非故障部分继续运行,停电范围尽可能小,这是指保护具有较好的可靠性。(×)

继电保护专业笔试新题库

继电保护专业Ⅱ级题库 继电保护Ⅱ级单项选择题 1. (易)在正弦交流纯电容电路中,下列各式,正确的是( A )。 (A )I =U ωC ;(B )I =C U ω;(c )I =C U ω;(D )I =C U 。 2. (易)电阻负载并联时功率与电阻关系是( C )。 (A )因为电流相等,所以功率与电阻成正比; (B )因为电流相等,所以功率与电阻成反比; (C )因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比; (D )因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比。 3. (易)欠电压继电器是反映电压( B )。 (A )上升而动作;(B )低于整定值而动作;(C )为额定值而动作;(D )视情况而异的上升或降低而动作。 4. (易)当系统发生故障时,正确地跳开离故障点最近的断路器,是继电保护的(B )的体现。 (A )快速性;(B )选择性;(C )可靠性;(D )灵敏性。 5. (易)在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于( B )。 (A )1.5 mm 2;(B )2.5mm 2;(C )4mm 2;(D )5mm 2 。 6. (易)我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是( B )。 (A )直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式; (B )直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式; (C )不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式; (D )直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式。 7. (易)在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角的电压为( C )。 (A )故障点距母线越近,电压越高; (B )故障点距母线越近,电压越低; (C )不管距离远近,基本上电压一样高; (D )不定。 8. (易)高压输电线路的故障,绝大部分是( A )。 (A )单相接地短路;(B )两相接地短路;(C )三相短路;(D )两相相间短路。

发电厂继电保护专业知识试题及答案

继电保护专业知识试题 及答案 满分: 150分 一、填空题:(共30分,每题两分) 1. 对交流二次电压回路通电时,必须___________至电压互感器二次侧的回路,防止 __________。(可靠断开,反充电) 2.为保证高频保护收发信机能可靠接收到对端信号,要求接收到的可靠工作电平不低 于_______db, 运行中如发现通道裕度不足_____db时, 应立即向调度申请退出高频 保护检查处理。(11.68 , 8.68) 3. 变压器充电时,励磁电流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角α有关,当 α=_________时,不产生励磁涌流;当α=_________时,合闸磁通由零增至2φm,励 磁涌流最大。( 90度,0度) 4.相间距离保护Ⅱ段对本线末的最小灵敏系数要求:200km以上的线路,不小于 _______;50~200km的线路不小于1.4;50km以下的线路不小于_______。 (1.3, 1.5 ) 5. 高频振荡器中采用的石英晶体具有___________效应,当外加电压的频率与石英切 片的固有谐振频率___________,就引起共振。(压电,相同) 6. 为了保持电力系统正常运行的稳定性和频率、电压的正常水平,系统应有足够的 __________稳定储备和有功,_________备用容量,并有必要的调节手段。 ( 静态, 无功 ) 7. 根据N-1的电网稳定要求,合理的电网结构中,任一元件无故障________,应能保持 电力系统的________运行。( 断开, 稳定) 8. 在超高压长距离的线路上,除了要安装并联电抗器之外,在三相并联电抗器的中心点 还要装设一个小电抗器,这是为了降低________的影响,以提高重合闸的成功率,但 因其热稳定时间很短,必须装设________保护。(潜供电流,三相不一致) 9. 当前正在逐步采用脉冲编码调制信号,使用光缆取代常规的控制电缆,它的主要优点 是抗干扰能力________,没有衰耗而只有在某一信噪比下的________。(强, 误码率) 10. 同步发电机和调相机并入电网有___________并列和___________两种基本方法。 ( 准同期, 自同期) 11.电流互感器本身造成的测量误差是由于有__________存在, 其角度误差是由于励磁支 路呈现为__________使电流有不同相位, 造成角度误差。(励磁电流,电感性) 12. 由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用_________________中间继电

继电保护题库

继电保护题库(填空部分) 1.继电保护的可靠性是指保护在应动作时(不拒动),不应动作时(不误动)。 2.反应故障电流增大而动作的保护称为(过电流保护)。 3.欠量动作的继电器其动作值是指能使继电器动作的(最大值)。 4.电力系统相间短路的形式有(三相短路)和(两相短路)。 5.电力系统接地短路的形式有(两相接地短路)和(单相接地短路)。 6.对本元件的主保护起后备作用的保护称为(后备保护)。 7.变压器差动保护的不平衡电流分(稳态)不平衡电流和(暂态)不平衡电流。 8.接地系统是指(中性点直接接地)系统和(中性点非直接接地)系统。9.对于距离保护后备段,为了防止距离保护超越,应取常见运行方式下(最小)的助增系数进行计算。 10.对于零序电流保护后备段,为了防止零序电流保护越级,应取常见运行方式下(最大)的分支系数进行计算。 11.在大接地电流系统中,能够对线路接地故障进行保护的主要有:(纵联)保护、(接地距离)保护和(零序)保护。 12.纵联保护的通道主要有以下几种类型(电力线载波)、(微波)、(光纤)、和(导引线)。 13.高频保护通道设备主要指:高频电缆、结合滤波器、(耦合电容器)、(阻波器)。 14.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆经光电转换,比较线

路两侧电流的(相位)和(幅值),来判别故障点范围的。 7.通信系统中通常以(dB)作为电平的计量单位。 8.在大量采用纵差保护之前,我国的线路纵联保护信号大致有三种:分别是①(闭锁)信号;②(允许)信号;③(命令)信号。9.闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是高值起动元件动作且正方向元件(动作),反方向元件(不动作),收到过闭锁信号而后信号又消失。10.闭锁式高频方向保护在故障时启动发信,而(正向元件动作)时停止发信。其动作跳闸的基本条件是(正向元件动作且收不到闭锁信号)。 11.闭锁式高频保护在区外故障时,两侧都先(启动发信)。一侧正方向元件动作使高频信号停止;另一侧正方向元件不动作,通道上(高频信号)不会消失,故线路不会跳闸。 12.高压线路的纵联方向保护中通常采用任一反方向元件动作,立即闭锁正方向元件的停信回路,目的是防止故障(功率倒向)时保护误动作。 13.现代微机式高频方向保护中普遍采用正、反两个方向元件,其中反方向元件动作要比正方向元件动作(灵敏)。 14.方向高频保护是比较线路两端(功率方向),当满足(功率方向同时指向线路)条件时,方向高频保护动作。 15.故障时发信的闭锁式方向高频保护(不受)振荡影响,区内故障伴随高频通道破坏,保护(可以)动作。 16.负序方向高频保护(不受)振荡影响,在线路发生对称三相短路

继电保护试题(含答案).docx

继电保护试题(含答案) 一、填空题 : 1、对继电保护装置的四项基本要求是选择性、速动性、灵敏性和可靠性。 2、电力系统发生短路故障时,通常伴有电流增大,电压降低,以及电流与电压间相位改变等现象。 3、CT的二次绕组按三相三角形接线,它的接线系数是√3 。 4、线路发生单相接地时,零序电流滤过器的输出电流,在大接地电流系统中为本线路的三相零序电流之和(或故障相电流),在小接地电流系统中为所有非故障线路的接地电容电流之和。 5、当PT有三个绕组时,第三绕组开口三角电压在大接地电流系统为 100V,,在小接地电流系统为 100/3V 。 6、在电力系统中,采用快速保护、自动重合闸装置、低周减载装置都是保证系统稳定的重要措施。 7、变压器励磁涌流中含有很大的非周期分量,且波形之间出现间断角。 8、在主变差动保护中,由于CT的变比不能选的完全合适所产生的不平衡电流,一般用差动继电器中的平衡线圈来解决。 9、整流式仪表反映系统交流电量的平均值,但其表盘是按交流电量的有效值刻度的。 10、正常情况下,两个电流同时工作,当任一电流母线断开时,由另一电源带全部负荷,这种备用方式称为暗备用。 11、自动重合闸的起动方式有不对应起动方式和保护起动方式两种。 12、当系统中发电机发出的总功率大于负荷总功率时,发电机转速加快,系统频率升高。 13、电力电缆和控制电缆敷设在同一沟道时,要分别装在沟道的两侧,如果分不开时,则控制电缆应敷设于电力电缆的下面。 14、兆欧表有三个接线柱,其标号分别为G、L、E,使用时G接屏

蔽线,L接被测品,E接地。 15、在电流相位比较式母线差动保护装置中,一般利用差动继电器作为启动元件,相位比较继电器作为选择元件。 16、对负序电压继电器,用单相法模拟三种两相短路时,其刻度值为试验电压的 1/√3 倍。 17、在系统振荡过程中,系统电压最低点叫振荡中心,它位于系统综合阻抗的 1/2 处。 18、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。 19、对系统二次电压回路通电时,必须可靠断开至PT二次侧的回路,防止二次反充电。 20、现场工作结束后,现场继电保护工作记录本上应记录整定值变更情况、二次回路更改情况、已解决及未解决的问题及缺陷、运行注意事项设备能否投运等项内容。 21、由变压器重瓦斯保护启动的中间继电器,应采用较大功率的中间继电器,不要求快速动作,以防止直流正极接地时误动作。 22、保护用的CT变比误差不应大于 10% ,角误差不应超过 7°。 23、分局规定对投入运行的主变本体和有载瓦斯继电器应 4 年进行一次全部检验。 二、选择题: 1、两只变比相同、容量相同的CT,在二次绕组串联使用时( C )。 A、容量和变比都增加1倍。 B、变比增加1倍,容量不变。 C、变比不变,容量增加1倍。 2、对于采用不对应接线的断路器控制回路,控制手柄在“跳闸后”位置而红灯闪光,这说明( A )。 A、断路器在合闸位置。 B、断路器在跳闸位置。 C、断路器合闸回路辅助触点未接通。 3、方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是( B )

相关文档
相关文档 最新文档