文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程变更申请审批表

工程变更申请审批表

工程变更申请审批表
工程变更申请审批表

工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-001

分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队

审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内

变更原因/内容:

1、外铺电缆由于前期开业敷设4X70+1X35电缆210米后期为敷设正式电缆而拆卸,现为敷设正式电缆4X185+1X95电缆197米;

2、前期为开业敷设天幕电缆3X150+2X70电缆120米进行供电,后期敷设正式缆需进行拆除。

3、根据工作联系单编号为YH-XMB-DQGC-M-Z-009内容:地下负一层A4垃圾站需安装通风管道有两趟100*50的照明桥架需降低600mm,29轴交1/T~1/S轴处坡道口防火卷帘未安装现有两趟100*50的照明电桥架抬高1000mm。

5、地下室二层环氧树脂施工由于空气污浊,因此需要给予第1、3、5、9、11防火分区双速排烟风机第2、4、8、10防火分区给予送风机提供临电。

6、公寓2#变配电室安装照明具体以施工图为准。

经办人:李立平日期: 2014-03-15

一、技术合理性评估

土建专业工程师:

机电安装专业工程师:

暖通工程师:

消防工程师:

装饰工程师:

二、变更成本测算:

1、变更前造价:元;变更后大致造价:元;

2、变更引发成本总变化:

项目成控组预算工程师:

专业监理工程师意见:

负责人:日期:

监理工程师意见:

负责人:日期:

工程部主管意见:

负责人:日期:

工程部经理意见:

负责人:日期:

总监意见:

签字:日期:董事长意见:

签字:日期:

注:当工程变更总价经成本控制组测算在5万元以内时由工程部签署,当工程变更总价经成本控制组测算在5万元以上(含5万元)必须由公司总监和总经理签署。

工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-002

分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队

审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内

变更原因/内容:

根据工作联系单编号:JD&DQ-ZYQ-01 B1#大商业使用功能变更因此地下室一层有以下变更:

1、地下室一层BHG超市以及公寓动力干线桥架需要变更具体方案见(地下室一层电力干线桥架变更平面图)

2、地下室二层第三防火分区动力干钱桥架需要变更具体方案见(地下室二层电力干线桥架变更平面图)

3、由于前期地下室二层防火分区供电主缆已敷设完毕因此所产生的的变更需要增加电缆长度、电缆接头等费用(具体费用以实际现场为主)

经办人:李立平日期: 2014-03-16

一、技术合理性评估

土建专业工程师:

机电安装专业工程师:

暖通工程师:

消防工程师:

装饰工程师:

二、变更成本测算:

工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-003 分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内变更原因/内容:

1、由于BHG超市第3、4、6、9防火分区配电室移位导致8个配电箱需拆卸移位。

2、配电室因为需增加200X100桥架260米。

经办人:柳文日期: 2014-03-27

一、技术合理性评估

土建专业工程师:

机电安装专业工程师:

暖通工程师:

消防工程师:

装饰工程师:

二、变更成本测算:

工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-004

分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队

审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内

变更原因/内容:

1、室外东西扶梯增加电加热器电源电缆YJV5X16 80米(电缆由公司供货)扶梯基坑增加电伴热带电源电缆YJV3X4 72米。(电缆由施工队自行采购)增加排污管道伴热带20米。(由施工队自行采购)

2、地下室负一、负二层一区安装车道诱导风机 187台。

3、由于九源设计院设计公寓A1-A7电梯机房照明照度不够,需增加长度为600mm单管荧光灯管35套(材料由公司供货)因此增加ZRBV-2.5线150米,JDG线管20米。(电源线由施工队自行采购)

4、地下室负二层照明桥架前期已安装完毕由于B1大商业新增9部竖向电梯,位置位于负二层第

5、10防火分区为不影响电梯安装需拆卸及安装照明桥架40米。

5、景观新增加广告灯箱需安装长度为600mm单管荧光灯管170套。供电电源线ZRBV-4线150米。(电源线由施工队自行采购)

经办人:李立平日期: 2014-04-9

一、技术合理性评估

土建专业工程师:

机电安装专业工程师:

暖通工程师:

消防工程师:

装饰工程师:

二、变更成本测算:

工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-005

分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队

审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内

变更原因/内容:

1.B1#大商业东、南面车道新增排污泵供电出线为WDZN-YJV5X

2.5到排污本控制箱电缆长度为140米电缆

由施工方提供。

2.地下一层2/H轴与1/J轴交汇29轴两部电梯、1/Q轴交汇28轴与29轴两部电梯需下地下二层,此变

更需拆卸照明单管荧光灯具4个,100X50桥架6米Φ20 GDJ穿线管8米。

3、A1#-A3#公寓6F办公层进户电源、户内开关箱、水平桥架由李立平施工队安装。(根据施工图确认工

程量)(配电箱由甲方供货、进户线材料由施工单位提供)

4.公寓A户型、D户型厨房三个墙插与厨房油烟机插座移至在同一墙面所增加工程量为每层4个A户型、

2个D户型总共165F“(4XA+2XD)X165F=1002户”每户单根电线ZRBV-2.5长度为6米。

5.李立平电气施工队安排开室外喷泉电缆井到地下室供电电缆通过洞口大小为600X200,板厚为350mm。

6.地下负一二层A1#-A7#公寓核心筒弱电井需供电材料为ZRBV-3X2.5电线350米、五孔插座一个,安装

高度为距地1.3米。

经办人:李立平日期: 2014-5-26 一、技术合理性评估

土建专业工程师:

机电安装专业工程师:

暖通工程师:

消防工程师:

装饰工程师:

二、变更成本测算:

1、变更前造价:元;变更后大致造价:元;

2、变更引发成本总变化:

项目成控组预算工程师:

专业监理工程师意见:负责人:日期:

监理工程师意见:负责人:日期:

工程部主管意见:负责人:日期:

工程部经理意见:负责人:日期:

总监意见:

签字:日期:董事长意见:

签字:日期:

注:当工程变更总价经成本控制组测算在5万元以内时由工程部签署,当工程变更总价经成本控制组测算在5万元以上(含5万元)必须由公司总监和总经理签署。

工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-006

分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队

审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内

变更原因/内容:

1.因地下室负二层13轴至2/13轴交Q轴处安装一趟防火卷帘,需拆除100X50照明桥架10米。

2.观光电梯主电缆原图设计敷设至物业配电室2#现变更敷设至小商业变配电室由此两根3X35+2X16主电

缆拆卸共计610米,敷设至小商业两根3X35+2X16主电缆80米。(电缆主材甲供)

3.2013年10月15日锅炉房临时供暖需敷设4根ZR-VJY 3X120+2X95电缆450米。(电缆主材甲供)

4.B1商铺1-17、1-18、1-19增容需敷设BV5X10电线400米。

5.因BHG超市新增两台隔油设备安装于地下室负二层第1、9防火分区,安装电缆为ZR-VJY5X4电缆140米。(电缆由施工队自行采购)

6.B1#大商业东、南面车道新增堆积门供电出线为WDZN-YJV5X6到堆积门控制箱电缆长度为140米。(电

缆由施工方采购)

7.小商业配电室由于敷设电缆较多,因此敷设B1大商业外铺主电缆需在小商业配电室内部增加800X200

桥架15米。(主材甲供)

经办人:李立平日期: 2014-6-13 一、技术合理性评估

土建专业工程师:

机电安装专业工程师:

暖通工程师:

消防工程师:

装饰工程师:

二、变更成本测算:

工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-007

分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队

审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内

变更原因/内容:

1.公寓A1-A7楼体避雷带与避雷下引线焊接每个点需采用(T字形)焊接(备注:采用4X25扁铁横向焊

接避雷下引线4X25镀锌扁铁)共计:50米。(主材甲供)

2.B1#大商业南立面新增两处雨棚需安装灯具,所需电线ZRBV-2.5 100米,安装灯具18个。

经办人:李立平日期: 2014-6-13

一、技术合理性评估

土建专业工程师:

机电安装专业工程师:

暖通工程师:

消防工程师:

装饰工程师:

二、变更成本测算:

工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-008

分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队

审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内

变更原因/内容:

1.地下室一层BHG超市由于土建加固B1大商业扶梯安装基坑需安装钢梁,现场需拆除以及安装公寓楼动

力800X200桥架10米。

2.开闭所原图设计2趟800X200高压防火桥架实际现场使用1趟,最后为考虑材料节省需拆除用于B1大

商业动力桥架安装。(现场核实需拆除桥架80米)

经办人:李立平日期: 2014-6-16

一、技术合理性评估

土建专业工程师:

机电安装专业工程师:

暖通工程师:

消防工程师:

装饰工程师:

二、变更成本测算:

工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-009

分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队

审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内

变更原因/内容:

1.B1#大商业外铺由于强电预埋线管图纸与土建砌墙不符导致32间商铺预埋JDGΦ20穿线管不能使用,

共计440米材料甲供。

2.公寓1#变配电室由于主进线桥架电缆较多导致桥架盖板无法安装,需新增800X200桥架6米材料甲供。

3.地下一层超市北侧出口处新增防火卷帘门两趟,需布线ZR-YJV-5X2.5电缆18米材料由施工方出。

4.由于消防总监控室供电方案更改,需增加200X100桥架6米材料甲供。

5.由于超市安装扶梯占用原有超市第三防火分区配电室位置,后期因施工需要配电室移位导致增加400X200桥架12米,配电箱移位2个,主电缆移位WDZN-YJV3x95+2x50 30米、WDZN-YJV3x35+2x16 30米、WDZN-YJV5x16电缆30米以上材料甲供。

经办人:李立平日期: 2014-7-25

一、技术合理性评估

土建专业工程师:

机电安装专业工程师:

暖通工程师:

消防工程师:

装饰工程师:

二、变更成本测算:

分项工程强电安装工程申请单位杜建新施工队

审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内

变更原因/内容:

室外喷泉供电变更:

1.排污泵供电从精品百货JP-SBAT配电箱出线ZR-YJV-5X6mm2电缆53米,材料由施工采购。

2.Φ25 GDJ配线管56米。

经办人:杜建新日期: 2014-7-31

一、技术合理性评估

土建专业工程师:

机电安装专业工程师:

暖通工程师:

消防工程师:

装饰工程师:

二、变更成本测算:

分项工程强电安装工程申请单位齐宁强

审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内

变更原因/内容:

1.公寓楼A1#—A7#强电井内部安装插接母线分支箱与抄表间之间安装表柜供电主电缆需在剪力墙开洞。

2.B1大商业供电主桥架经过A3#公寓大堂,由于公寓大堂前期已经内装修完毕为了节约成本需改变给B1#

大商业供电主桥架。因此,需要在混凝土顶板上开洞。

3.A1#-A7#、B1#-B5# 楼体景观泛光照明供电安装由于前期未预留电缆线路敷设经过洞口,因此需根据实

际安装路径在板墙开洞。

4.由于物业1#、2#配电室全部负荷已给B1#大商业商业用电,因此地下室防火分区主电缆需全部移出物业

配电室。变更为负一层第十防火分区排烟机房以及公寓1#变配电室内部。此变更需在顶板处开洞。

5.公寓楼A1#—A7#屋面风机根据原图预埋线管较多建造成本较高,因此屋面风机变更为75mmX75mm的桥

架敷设需在板墙开洞。(此次变更节约材料以及人工费用)

6.地下室消防泵房原图设计供电从物业2#配电室出线,现全部负荷已给B1#大商业商业用电负荷,需变更

供电方案为从精品百货出线此方案需在混凝土顶板开洞。

经办人:齐宁强日期: 2014-8-8 一、技术合理性评估

土建专业工程师:

机电安装专业工程师:

暖通工程师:

消防工程师:

装饰工程师:

二、变更成本测算:

开闭所、物业1#、2#、公寓1#、2#、超市配电室、百货配电室、办公配电室、精品百货配电室、物业空

调变配电室、锅炉房变配电室内部竖向高压桥架防火封堵安装。

所用材料有:1.防火泥;

2.石膏粉;

3.甲级防火岩棉;

4.防火沙;

5.防火板;

以上材料全有施工方提供。

经办人:齐宁强日期: 2014.8.8

一、技术合理性评估

土建专业工程师:

机电安装专业工程师:

暖通工程师:

消防工程师:

装饰工程师:

二、变更成本测算:

工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-010

分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队

审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内

变更原因/内容:

1.地下一二层强电动力、照明桥架制作模板进行喷字制作标示:所用材料为喷字模板26个,模板尺寸大

小为300×180mm,红色自喷漆160瓶。(以上材料由施工队采购)

2.地下一层A4#垃圾处理站新增双速排烟风机供电需增加BV-5X6线50米。JDG穿线管45米。(以上材料BV线由施工队采购)

3.由于物业1#、2#变配电室使用功能改变,因此地下室所有防火风区主电缆、电热风幕机、垃圾处理站、地下室一般照明等电缆需移位至公寓1#、地下室1层第11防火分区排烟机房内

部共计移动电缆35根。(具体施工方案见电气施工图)

4.由于物业1#、2#变配电室使用功能改变,因此地下室所有防火风区主电缆、电热风幕机、垃圾处理站、地下室一般照明等电缆需移位至公寓1#、地下室1层第11防火分区排烟机房内

部需根据现场做400X200桥架110米。(材料甲供)

经办人:李立平日期: 2014-8-23 一、技术合理性评估

土建专业工程师:

机电安装专业工程师:

暖通工程师:

消防工程师:

装饰工程师:

二、变更成本测算:

工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-012

分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队

审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内

变更原因/内容:

1.B1#大商业1F-4F 1/H轴-18轴-24轴电气穿线管与风管打架需拆除安装穿线管45米。

2.A1#-A7#公寓楼标准层弱电井根据现场实际使用功能需增加五孔插座两个,电源线从标准层公共区域应

急照明配电箱引出。

3.BHG超市室外安装冷凝器需拆除安装负一层照明桥架以及灯具共计桥架10米、灯具8盏。(主材甲供)

4.B1#大商业3F强电桥架与空调风管安装打架需拆除500*150桥架10米。

5.B1#大商业1F南边雨棚底部安装筒灯,灯具电源从喷泉控制室到两处雨棚底部,所用电缆为YJV3X4平方,数量345米。(材料由施工方提供)

6.地下室负一二层柱子增设100*100*80的钢板用于焊接等电位,负一层有318个、负二层有266个。(钢

板材料由施工队提供)

7.A1#-A7#公寓楼电梯机房购买吸顶灯共计35个,公寓1#、2#变配电室、物业1#、2#变配电室、BHG超市、百货变配电室室内壁灯灯具由施工队采购共计59个。

经办人:李立平日期: 2014-10-7 一、技术合理性评估

土建专业工程师:

机电安装专业工程师:

暖通工程师:

消防工程师:

装饰工程师:

二、变更成本测算:

工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-013

分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队

审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内

变更原因/内容:

1、根据A1#-A3#公寓楼办公层设计外加6组空调主机,需敷设VJY-3*16+2+10平方电缆线580米,所用

人工20个。(以上电缆甲供)

2、地下一层新增市政变配电室安装动力桥架及配电室配管穿线。做400*200的桥架25米,(以上桥架甲

供)

3、B1#大商业一层楼梯前室(位于公寓楼大堂旁边)需安装6个筒灯。(灯具由内装采购)

4、公寓楼A1#-A7#楼室内布线穿线完成并移交于内装公司,移交内装前提条件为内装修要求公寓楼室内

所有灯具由电气施工队需安装白炽灯泡及灯座,由此需采购灯泡5000个,灯头5000个。(以上材料由施工队采购)

5、A4#-A5#、A6#-A7#公寓大堂前室外消防通道安装灯具敷设ZR-BV2.5mm2线材840米。(以上材料由施工队采购)

6、A1#-A7#公寓楼标准层安装强、弱电井、暖井、给水井、公寓大堂、A1#-A3#公寓设备间照明,灯具采用11W节能灯,安装白炽灯泡底座,所用11W节能灯1180个,底座1180个。(以上材料由施工队采购)

经办人:李立平日期: 2014-10-30

一、技术合理性评估

土建专业工程师:

机电安装专业工程师:

暖通工程师:

消防工程师:

装饰工程师:

二、变更成本测算:

工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-014

分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队

审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内

变更原因/内容:

1、地下室负一、二层、北京华联超市扶梯口电动感应门位置存在电缆桥架影响电动感应门施工,拆除桥架8米,日光灯3个,共用人工2个。(灯具收回施工队库房)

2、公寓1#,2#配电室需重新开门导致接地扁铁及照明线管需改造,所需材料扁铁10米,线管12米,双开1个,人工2个。

3、物业1#空调机房增加离心机400*200桥架40米,增加4*240+1*120电缆78米,3*300mm2电缆26米,增加等电位40*4扁铁50米。(以上材料扁铁由施工队采购)

4、B1大商业屋面超市、百货、物业空调冷却塔增加电源7趟,共用ZR-YJV4*6m2电缆3000米,JDG¢25线管120米。(由预算员根据现场进行核量)

5、A4#-A5#、A6#-A7#公寓天井区域安装8个投光灯所用材料ZR-BV2.5 1200米

6、A1#-A7#公寓楼标准层环形走廊前期已安装完声光控开关,由于声光控面板与格栅灯的功率不匹配,导致其开关功能无法实现需更热式红外开关,所需安装费用为每件9元。(以上主材由甲方采购)

工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-015

分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队

审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内

变更原因/内容:

公寓楼室内穿线前期已全部穿设完毕,并移交于各栋楼室内装饰单位(并有双方移交确认单),后期发现公寓室内线材丢失严重。我方为不影响公寓竣工验收我方将将丢失的线材全部补穿完毕。现将A1#-A7#公寓楼空调线材丢失汇总数据如下:

1)、A户型共计86户;

2)、B户型共计94户;

3)、C户型共计242户;

4)、D户型共计42户;

5)、E户型共计66户;

6)、A1#-A7#室内卫生间共计48间;

以上材料由施工队采购。

经办人:李立平日期: 2014-11-1

一、技术合理性评估

土建专业工程师:

机电安装专业工程师:

暖通工程师:

消防工程师:

装饰工程师:

二、变更成本测算:

工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-0016

分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队

审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内

变更原因/内容:

1、地下室负二层4个水泵房新增200*100照明桥架10米。(材料甲供)

2、B1大商业地下室负一层百货配电室弯管节能灯移灯位9个,使用ZR-BV4mm2线材25米,人工3个。(材

料由施工队采购)

3、A1#-A7#公寓楼柱子焊均压环按预算套人工及辅材费。(材料由施工队提供)

4、B1大商业空调、送、排烟风机敷设WDZ-BYJ-4*2.5电缆线:600米,WDZ-BYJ-4*4电缆线:1200米,

WDZ-BYJ-4*6电缆线:3600米,WDZ-BYJ-4*10电缆线:2000米。(以上材料由施工队采购具体使用量由预算员根据施工图核实)

5、B1大商业柱子焊接等电位,采用10*10*8的钢板焊接,1-5层共计600个。(材料由施工队提供)

6、地下室负一层空调机房新增400*200的桥架20米,人工8个。(材料甲供)

7、A1#-A7#公寓楼室内电气调试,包括各户型室内照明、开关(线路、端正),各户型室内插座相序、线

路、接头处沾锡(安装端正)、公共区域照明线路、开关(端正、紧固),疏散指示,安全出口线路(端正、紧固),户内整体卫浴室内洗衣机插座、电热水器插座、换气扇电源、室内照明,电气调试费为施工建筑面积每平米1.5元。工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-017

分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队

审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内

变更原因/内容:

1、地下一层新增市政变配电室配JDG¢20线管25米,共用ZR-BV2.5mm2电线86米。(以上材料JDG线

管及BV线由施工队采购)

2、地下室负二层公寓给水泵房、超市给水泵房、百货给水泵房、物业给水泵房等,室内照明前期已经安

装完毕,后期由于土建贴墙面瓷砖墙面灯具布线穿线管需重新安装,所需JDG线管70米,共用ZR-BV2.5mm2电线100米。(以上材料JDG线管及BV线由施工队采购)

3、A1#-A7#公寓楼部分开关箱盖未贴标示,为了不影响竣工验收,我方将完成此项任务,所需人工5个。

4、地下室负二层新增10台排风机控制柜,安装于负二层1、2、3、4、

5、8、9、10、11防火分区,其

中第8防火分区2台,其余各一台。敷设电缆配JDG25线管150米,敷设WDZ-BYJ-4*2.5电缆300米,敷设WDZ-BYJ-5*2.5电缆18米。(以上材料JDG线管及电缆线由施工队采购,控制箱甲供所用工程量以及材料根据施工图纸确认)

经办人:李立平日期: 2014-11-8

一、技术合理性评估

土建专业工程师:

机电安装专业工程师:

暖通工程师:

消防工程师:

装饰工程师:

二、变更成本测算:

工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-018

分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队

审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内

变更原因/内容:

1、由于A1#-A3#公寓楼28F-29F消防设施无法安装需安装75*75的消防桥架600米用于安装烟感探测器。

(材料甲供)

2、B1大商业及A1#-A7#公寓楼电梯口预埋电梯开关底盒,每层使用JDG25线管1米。(根据变更图纸核

算材料费及人工费,材料甲供)

3、B1大商业楼顶桥架由于A1#-A3#楼M层开门需重新做400*200的桥架36米,100*50的桥架24米。重

新敷设电缆WDZ-BYJ-4*2.5电缆线20米、WDZ-BYJ-4*4电缆线20米、WDZ-BYJ-4*6电缆线20米、WDZ-BYJ-4*10电缆线20米(电缆由施工方提供、桥架甲供)

中国石油天然气股份有限公司 浙江油田分公司工艺设备变更管理规定 第一章总则 第一条为防止中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司(以下简称公司)在工艺设备变更环节中产生的风险带来的危害,规范工艺设备变更环节的管理,确保作业人员健康和安全,根据中国石油天然气集团公司《工艺设备变更管理规范》(Q/SY1237- ),结合公司实际,特制定本规定。 第二条变更应实施分类管理,基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。 (一)工艺设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变(如压力等级改变、压力报警值改变等)。 (二)同类替换是指符合原设计规格的更换。 (三)微小变更是指影响较小,不造成任何工艺参数、设计参数等的改变,但又不是同类替换的变更,即“在现有设计范围内的改变”。 第三条本规定适用于公司所属各单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更管理。新、改、扩建项

目实施过程中的变更管理参照本规定执行。 第二章管理职责 第四条公司质量安全环保部组织制定、管理和维护本规定。并对程序的执行提供咨询、培训、监督、支持和审核。 第五条各生产单位和部门执行工艺设备变更管理规定,并提出改进建议。 第六条公司员工接受工艺设备变更管理培训,执行工艺设备变更管理规定。 第三章变更范围 第七条本规定所涉及的工艺和设备变更范围主要包括: (一)生产能力的改变; (二)物料的改变(包括成分比例的变化); (三)化学药剂的改变;设备、设施负荷的改变; (四)工艺设备设计依据的改变; (五)设备和工具的改变或改进; (六)工艺参数的改变(如温度、流量、压力等); (七)安全报警设定值的改变; (八)仪表控制系统及逻辑的改变; (九)软件系统的改变; (十)安全装置及安全联锁的改变; (十一)非标准的(或临时性的)维修;

工程变更申请审批表

工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-001 分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队 审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内 变更原因/内容: 1、外铺电缆由于前期开业敷设4X70+1X35电缆210米后期为敷设正式电缆而拆卸,现为敷设正式电缆4X185+1X95电缆197米; 2、前期为开业敷设天幕电缆3X150+2X70电缆120米进行供电,后期敷设正式缆需进行拆除。 经办人:李立平日期: 2014-03-15 一、技术合理性评估 土建专业工程师: 机电安装专业工程师: 暖通工程师: 消防工程师: 装饰工程师: 二、变更成本测算: 1、变更前造价:元;变更后大致造价:元; 2、变更引发成本总变化: 项目成控组预算工程师: 专业监理工程师意见: 负责人:日期: 监理工程师意见: 负责人:日期: 工程部主管意见: 负责人:日期: 工程部经理意见: 负责人:日期: 总监意见: 签字:日期:董事长意见: 签字:日期: 注:当工程变更总价经成本控制组测算在5万元以内时由工程部签署,当工程变更总价经成本控制组测算在5万元以上(含5万元)必须由公司总监和总经理签署。

工程变更增减对比汇总表

附件新增(变更)工程项目前后投资增减对比汇总表合同名称:农业综合开发于庄灌区节水配套改造项目第一标段合同编号:NYKF-2015-03 序号 项目 名称 计量 单位 新增(变更)前投资新增(变更)后增加投资新增(变更)后合计投资变更后增加或减 少、增加+减少—数量单价(元)合价(元)数量单价(元)合价(元)数量合价(元)合价(元) 合计项1000571.96 132006.10 1132578.06 +132006.10 一平整场地项+14458.30 1 平整场地m2255.87 8.18 2098.02 20248.1816556.32 二层面卷材防水项+4249.5 1 层面卷材防水m 2 96.91 43.85 4249.5 三地板砖、墙砖项9736.50 +9736.50 1 地板砖m257.83 121.737039.60 2 墙砖m229.3491.922696.90 四混凝土场地硬化项+39772.04 1 混凝土m367.95 393.7826757.35 2 三七灰土m390.6143.6513014.69 五伸缩门+4262.22 1 挖土方m37.035 4.8934.37 2 回填土方m 3 2.448.01115.22 3 三七土m3 1.6143.65229.84 4 砖砌体m39.968306.053050.7 5 抹灰㎡28.820.56592.12 6 顶混凝土m30.6399.95239.97 六化粪池及雨水管道项+17542.45 1 挖土方m3 25.8 22.871207.54 2 混凝土m 3 2.4402.37965.69 3 土方回填m325.449.941268.48

工程变更申请审批表

工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号JD&DQ-AZ-001 分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队 审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内 变更原因/内容: 1、外铺电缆由于前期开业敷设4X70+1X35电缆210米后期为敷设正式电缆而拆卸,现为敷设正式电缆4X185+1X95电缆197米; 2、前期为开业敷设天幕电缆3X150+2X70电缆120米进行供电,后期敷设正式缆需进行拆除。 经办人:李立平日期:2014-03-15 一、技术合理性评估 土建专业工程师: 机电安装专业工程师: 暖通工程师: 消防工程师: 装饰工程师: 二、变更成本测算: 1、变更前造价:元;变更后大致造价:元; 2、变更引发成本总变化: 项目成控组预算工程师: 专业监理工程师意见: 负责人:日期:

监理工程师意见: 负责人:日期:工程部主管意见: 负责人:日期:工程部经理意见: 负责人:日期: 总监意见: 签字:日期:董事长意见: 签字:日期: 注:当工程变更总价经成本控制组测算在5万元以内时由工程部签署,当工程变更总价经成本控制组测算在5万元以上(含5万元)必须由公司总监和总经理签署。 宁夏悦海新天地工程变更申请审批表工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号 JD&DQ-AZ-002 分项工程强电安装工程申请单位李立平施工队 审批时限□1天以内□2天以内□3~5天以内□5~7天以内 变更原因/内容: 根据工作联系单编号:JD&DQ-ZYQ-01 B1#大商业使用功能变更因此地下室一层有以下变更: 1、地下室一层BHG超市以及公寓动力干线桥架需要变更具体方案见(地下室一层电力干线桥架变更平面图) 2、地下室二层第三防火分区动力干钱桥架需要变更具体方案见(地下室二层电力干线桥架变更平面图) 3、由于前期地下室二层防火分区供电主缆已敷设完毕因此所产生的的变更需要增加电缆长度、电缆接头等费用(具体费用以实际现场为主) 经办人:李立平日期: 2014-03-16 一、技术合理性评估 土建专业工程师: 机电安装专业工程师: 暖通工程师: 消防工程师: 装饰工程师: 二、变更成本测算: 1、变更前造价:元;变更后大致造价:元; 2、变更引发成本总变化: 项目成控组预算工程师: 专业监理工程师意见:

生产工艺变更管理制度

生产工艺变更管理制度 1.目的: 为了对生产工艺、技术创新及公用工程和设备设施、场所改变涉及到工艺变化等永久性或暂时性的变化及时进行控制,消除和减少因变更带来的潜在隐患,规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和管控,防止因变更因素而引发事故,特制定本制度。 2.适用范围: 本制度适用于对龙宇煤化工公司装置生产能力,原辅材料(包括助剂、添加剂、催化剂等)和介质(包括成分比例的变化),工艺路线、流程及操作条件,工艺操作规程或操作方法,工艺控制参数,仪表控制系统(包括安全报警和联锁整定值的改变),水、电、汽、风等公用工程方面变更的适时性动态管理。 3.变更管理的内容工艺、技术变更主要包括以下内容:新建、改建、扩建项目引起的技术变更;原料介质的变更;工艺流程以及操作条件(联锁报警、工艺指标)的重大变更;工艺设备的改进和变更;操作规程的变更;公用工程的变更(水、电、气、汽等变更) 4.职责和权限:生产技术部负责审查工艺条件(还包括材料、材质、压力等级)和工 艺规程的变更申请(包括生产设施的新建)、组织工艺变更危险源的辨识,进行风险评价,并采取管理措施,达到审查及时、准确,了解分析生产技术的数据和状态,确保设备变更,符合国家相关标准或规范,保证生产工艺的稳定。 机动部负责分管生产工艺变更时涉及的设备(包括特种设备、动力设备)及其附属变更申请的批复(包括生产设施的新建),组织设备变更,危险源的辨识,并进行风险评价和采取管理措施,确保设备变更符合国家相关标准可规范,保证设备及其附属设施变更后的安全运行。 电仪厂配合质检中心、生产技术部负责各类电气仪表、计量器具及其附属设施变更申请的批复(包括生产设施的新建),组织变更危险源的辨识,进行风险评价和采取管理措施,确保电气仪表、计量器具及其附属设施的变更符合国家相关标准或规范,保证电气、仪表和计量器具变更后的安全运行。 各生产单位负责本辖区各项变更项目的申请、初步风险分析和危险源辨识、项目的实施、调试及运行后的验收。同时各生产单位要明确兼职变更登记管理员,负责做好每项变更登记。项目变更后要向所有相关员工风险告之和操作

乡村医生变更执业注册申请审批表

乡村医生变更执业注册申请审批表 附件1 乡村医生变更执业注册申请审批表姓名: 性别: 民族: 出生日期: 年月 身份证号: 近期免日 冠小二家庭地址: 专业学历: 寸照片毕业学校: 毕业专业: 毕业年月: 年月联系电话: 现是否在岗: 执业类别: 联系电话: 原乡村医生执业证书编号: 注册机关: 注册时间: 年月日原执业机构名称及执业许可证号: 拟从业机构名称及执业许可证号: 执业类别: 联系电话: 地址: 个人工作简历 起止年月单位名称从事何专业技术工作证明人 变更注册理由及需要说明的问题: 本人确认以上信息无误~现申请变更乡村医生执业注册。 申请人,签名,: 年月日 原执业机构意见: 原执业地村委会意见: 原执业地乡镇卫生院意见: 负责人签名: 负责人签名: 负责人签名: ,公章, ,公章, ,公章, 年月年月年月日日日 原注册部门审

批意见 ,印章, 负责人: 年月日拟从业机构意见: 拟从业地村委会意见: 拟从业地乡镇卫 生院意见: 负责人签名: 负责人签名: 负责人签名: ,公章, ,公章, ,公章, 年月年月年月日日日 拟从业地县级 卫生行政主管 部门审批意见 ,印章, 负责人: 年月日变更后乡村医 生执业证书编 码 备注 附件2 乡村医生重新执业注册申请审批表姓名: 性别: 民族: 出生日期: 年月日身份证号: 近期免家庭地址: 专业学历: 冠小二 寸照片毕业学校: 毕业专业: 毕业年月: 年月联系电话: 原乡村医生执业证书编号: 注册机关: 拟聘用机构名称及登记证号: 执业类别: 联系电话: 地址: 个人工作简历 起止年月单位名称从事何专业技术工证明人

变更申请、变更审批单

设计变更管理办法 4.2 设计变更申请流程 4.2.1设计、施工、建设单位等参建单位要求对工程设计进行变更时,填写《工程设计变更申请单》(记录格式 202000.08-R1-2013)(见附录A),附变更原因、变更方案(简图)及申请变更费用计算书,报业主项目部和监理单位审核。 4.2.2监理单位根据《工程设计变更申请单》组织召开监理会议,监理会议讨论设计变更内容,确定变更执行方案,当场填写《设计变更会签单》(记录格式 202000.08-R3-2013)(见附录C),参会各方签认,会议讨论变更事项列入监理会议纪要。 4.2.3当设计变更方案较复杂时,监理会议应明确变更方案的主要原则,并进行会签,由设计单位按会议要求在会后5个工作日内出具变更方案,作为设计变更审批的依据。 4.2.4设计变更申请单位填写《工程设计变更审批单》(记录格式 202000.08-R2-2013)(见附录B),附《设计变更会签单》、经审核的变更方案和变更费用计算书,提交相关单位审核签字,并由相应权限部门完成设计变更的审批。一般设计变更的审批应在5个工作日内完成,重大设计变更的审批应在15个工作日内完成。 4.2.5重大技术方案改变或重大设计变更经项目组织单位审核后,由项目组织单位填写《重大设计变更评审申请表》(记录格式 202000.08-R4-2013)(见附录D),提交公司基建部和规划评审中心,规划评审中心组织进行重大设计变更评审,并出具评审意见,报公司基建部批准。4.2.6建立单位审核变更工程量,造价咨询单位审核变更费用计算书,小型工程未设造价咨询单位时,变更费用计算书由设计单位技经人员审核、签署意见并加盖造价专业资格执业章,作为该变更的造价控制限价。 4.2.7如审批部门对监理会议形成的变更执行意见存在异议,可组织专家论证,或委托规划评审中心进行审核,但不应超过审批时限。 4.2.8设计人应在取得批准后的《工程设计变更审批单》3个工作日内完成设计变更文件,由监理单位及时下发现场执行。 4.3 设计变更审批 4.3.1设计单位提出的设计变更和其他参建单位提出的变更设计,最终都以设计变更文件的形式体现,所有设计变更的办理都需经过审批流程。 4.3.2非重大技术方案改变、变更费用在5万元及以下的一般设计变更,由项目组织单位工程组织处室负责人审批。非重大技术方案改变、变更费用在5万以上、50万及以下的一般设计变更,由项目组织单位主管领导审批。重大技术方案改变或重大设计变更由公司基建部审批。 注:符合如下条件之一的重大设计变更,需公司基建部上报国家电网公司基建部审批: a) 变电工程:改变了初步设计审查确定的站区布置、接线方式、主要设备选型等的设计变更; b) 线路工程:改变了初步设计审查确定的路径走向超过路径总长度15%、改变了线路回路数、改变了线路导

工艺 设备和人员变更管理规定

有关人员、机构、工艺、技术、设施、设施过程及 环境变更管理制度 第一章总则 第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患,。 第二条本制度适用于各类企业单位。 第三条本制度规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。 第四条名词解释: (一)工艺设备变更 涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变(如压力等级改变、压力报警值改变等)。 (二)微小变更 影响较小,不造成任何工艺、设计参数等的改变,但又不是同类替换的变更,即“在现有设计范围内的改变”。 (三)同类替换 符合原设计规格的更换。 (四)人员变更 是指员工岗位发生变化,包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有:调离、调入、转岗、替岗等。 (五)关键岗位 指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低,可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。 第二章职责 第五条装备部负责组织制定、管理和维护本制度。 第六条相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度,并提供培训、监督与考核。第七条各基层单位负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行,并对本制度提出改进建议。 第三章管理要求 第一节工艺设备变更 第八条工艺设备变更范围包括: (一)生产能力的改变。 (二)物料的改变(包括成分比例的变化)。 (三)化学药剂和催化剂的改变。 (四)设备、设施负荷的改变。 (五)工艺设备设计依据的改变。 (六)设备和工具的改变或改进。 (七)工艺参数的改变(如温度、流量、压力等)。 (八)安全报警设定值的改变。 (九)仪表控制系统及逻辑的改变。 (十)软件系统的改变。 (十一)安全装置及安全联锁的改变。 (十二)非标准的(或临时性的)维修。

工艺变更审批程序

关于生产系统变更程序的规定 一、为稳定控制、稳定生产和充分分析变更的风险及控制手段制定本程 序; 二、变更主要包括:生产原材料变更、介质变更、储罐存储变更、工艺 控制参数变更、质量控制指标变更、工艺流程变更、设备变更等(不含管理变更); 三、变更类别:根据变更时长变更类别分为临时变更和永久变更,临时 变更要求变更时间低于一个月,若为永久变更或临时变更但时长超过一个月,需将变更内容纳入作业指导书(作业指导书重新修订); 四、变更申请由变更项目所属车间向生产部提出,变更提出前车间要对 当前的生产状况充分分析论证、确定变更的必要性; 五、生产部接到车间提出的变更申请后,组织技术、品质或安环等相关 部门召开会议讨论。车间说明变更方法、变更的必要性和变更可能带来的安全风险及消除和控制安全风险的措施,会议讨论后形成结论,确定是否实施变更; 六、对于需施工的变更,需工程部同时参与,确定变更可行后,工程部 组织方案设计,给出变更造价、合理工期和施工方案(施工方案由生产部参与共同制定); 七、确定实施变更后,车间依据会议结果编制变更申请审批表,明确变 更时间、变更类别、变更目的、变更方法、变更安全风险及消除和控制安全风险的措施。提交生产部由生产部作第一次审批,再次确认变更的必要性及技术方案的可行性; 八、生产部审核后,若变更内容为质量控制指标变更,需品质管理部进 行会签,确认变更内容。其他变更则需经安全环保部会签并审核变更存在风险是否充分分析,安全措施是否有效;

九、会签部门签字确认后,交由技术部门审批,技术部门对变更的说明、 技术依据、技术方案、施工方案及风险评价等再次审核; 十、技术部门审批后,交由分管公司领导审批; 十一、变更级别无论大小,审批最终需由公司总经理签字同意后方可执行; 十二、变更审批结束后,将变更单复印三份,一份由申请车间保留,一份生产部存档,一份安全环保部存档; 十三、车间针对变更在变更内容、技术依据、风险分析及风险控制措施等方面对员工进行培训然后执行。 十四、变更申请审批表见附页。

工艺变更

精心整理工艺设备变更管理程序发行版本:C版 修改码:1 文件编码:TSH/HSE-035 1目的 为消除或减少由于工艺、设备变更引起的潜在事故隐患,依据中国石油天然气集团公司《工艺、设备和人员变更管理规定》制定本程序。该程序规范了分公司生 2 (十六)运输路线的改变。 (十七)装置布局的改变。 (十八)产品质量的改变。 (十九)设计和安装过程的改变。 (二十)其他。 3术语 3.1工艺设备变更

涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变(如压力等级改变、压力报警值改变等)。 3.2微小变更 影响较小,不造成任何工艺、设计参数等的改变,但又不是同类替换的变更,即“在现有设计范围内的改变”。 3.3同类替换 符合原设计规格的更换。 4 5 所有的 5.5各单位按照变更的类型、公司级或生产部级审批权限。在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下,经专业部门或专业人员审核,由公司主管领导批准或生产部经理批准。 5.6变更审批内容: 变更目的。 变更涉及的相关技术资料。 变更内容。 变更带来的健康安全环境影响(危害分析及风险削减措施)。

涉及操作规程修改的,审批应提交修改后的操作规程。 对人员培训和沟通的要求。 变更的限制条件(如时间期限、物料数量等)。 强制性批准和授权的要求。 5.7变更实施涉及启动前安全检查,执行《启动前安全检查管理规定》;涉及作业许可,执行《作业许可管理规定》。 5.8变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修改或更新。 (三)试验结果记录在案。 (四)确认变更结果。 (五)变更实施过程的相关文件归档。 在变更结束后,各单位技术管理责任人负责将变更的相关资料存档,包括变更审批表、工艺安全分析报告以及建议的解决方案等。 变更更新的工艺流程图,管线与仪表图,设备数据表,联锁报警值,操作与维修程序,操作与维修保养记录表,新增加的材料安全技术说明书(MSDS)等,必须在生产现场和生产单位技术资料室各存档一份,同时销毁废止文件。

工艺、设备和人员变更管理办法

辽阳石化公司工艺、设备和人员变更 管理办法(试行) 第一章总则 第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患,依据中国石油炼油与化工分公司《工艺、设备和人员变更管理规定》,结合实际情况制定本办法。 第二条本办法适用于辽阳石化公司(以下简称公司)所属各单位。 第三条本办法规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。 第四条公司各相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本办法,并提供培训、监督与考核。各基层单位按要求执行本办法,并提出改进建议。 第五条名词解释: (一)工艺设备变更。涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变。(如压力等级改变、压力报警值改变等)。 (二)微小变更。影响较小,不造成任何工艺、设计参数等的改变,即“在现有设计范围内的改变”。 (三)同类替换。符合原设计规格的更换。

(四)人员变更。是指员工岗位发生变化,包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有:调离、调入、转岗、替岗等。 (五)关键岗位。指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低,可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。 第二章工艺设备变更管理要求 第六条工艺设备变更范围包括: (一)生产能力的改变,主要是指生产装置(生产单元)生产负荷超出设计范围的改变。 (二)物料的改变,主要是指物料品种、组成发生较大变化。 (三)化学药剂和催化剂的改变。主要指“三剂”的改变。 (四)设备、设施负荷的改变,主要是指单体转动设备转速、流量、温度、压力的改变;单体静设备压力、温度、充装系数的改变;电动机运行电流的改变;仪表流量、压力、温度的改变等。 (五)工艺设备设计依据的改变。 (六)设备和工具的改变或改进,主要指指设备结构改变、管道开孔、设备材质改变、润滑油规格改变、动设备密封形式的改变、转动设备转子或通流部分发生改变等;工具的改变或改进是指起重工具起重吨位改变。 (七)工艺参数的改变,主要指温度、流量、压力等改变。

申请变更更正审批表填写范本.doc

申请变更更正审批表

说明: 一、申请变更户主: 1、原户主死亡、被宣告死亡或者被宣告失踪的; 2、原户主户口迁出的; 3、其他特殊原因应当变更户主的; 4、集体户申请变更户主的,应当由单位向公安派出所出具 户主变更证明。 二、公民申请出生日期更正:户口登记的出生日期与实际出 生日期确实不一致,公民本人或者监护人凭书面申请、原始户口依据(户口簿、身份证、《出生医学证明》向户口所在地的公安派出所申报出生日期更正登记,经所长审核同意后报县局领导批准予以更正;根据《关于认真做好干部出生日期管理工作的通知》(组通字[2006]41号)规定,公安派出所一律不予受理干部本人申请的出生日期变更、更正事宜。 三、申请变更姓名:根据《民法通则》第九十九条规定: “公民享有姓名权,有权决定、使用和依照规定改变自己的姓名,禁止他人干涉、盗用、假冒”。处理公民申请姓名变更问题,应坚持既要尊重公民意愿,又要有所控制的原则,原则上不能超过两次。 1、申请办理姓氏变更登记:血缘关系在父姓或母姓之 间变更的; 2、收养关系变更姓氏的;涉外婚姻关系变更姓氏的;

3、父母离婚或者再婚变更姓氏的; 4、其他特殊原因需变更的; 5、由乳名改为学名的;在同一单位(学校)或者近亲属中名字相同的; 6、未成年人因父母离异、再婚或收养关系要求变更名字的; 7、名字中含有不易识别的冷僻字、异体字、繁体字的; 8、名字的谐音或者含义容易引人误解、歧视或伤及本人感情的; 9、公民出家或僧尼还俗的; 10、名字粗俗不雅,有违社会公德的; 11、其他特殊原因。 公民有下列情形之一的,不予办理姓名变更登记:被依法判处管制、剥夺政治权利、缓刑、假释、暂予监外执行的人;正在被收监服刑、被劳动教养和被采取刑事强制措施的人;已掌握的民事案件尚未审结或尚未执行完毕;对于父母离婚的未成年子女,父母协议不成的;在校全日制大中专学生。公民申请变更姓名的户口登记。未满18周岁的公民申请变更姓名的,由其父母或其他监护人向户口所在地派出所提出书面申请、《出生医学证明》,经派出所所长(负责人)批准后予以变更。对于夫妻离婚后需要变更其未成年子女姓名的,须由双方共同协商达成一致后,在公安机关监督下

设计变更与增加工程量统计表

惠安县城南水厂原水输水管道工程第一标段 设计变更与增加工程量统计表 增加工程量如下: 1、K1+308-K1+480增加开挖超深土方工程量1096.63m3。 2、K1+480管线变更增加工程量:①?1400(11.5水平混凝土钢管支墩一个。 ②?1400钢管弯头:11.5o一个 3、K1+310-K2+620现状地面整修:6550㎡ 4、K1+975管线变更增加工程量:C20钢管混凝土支墩:22.32m3 5、K2+300-K3+160管段人工清除草皮增加工程量:1720m2 6、K1+780-K1+920路段较窄土方无法堆放需运出:①填土自卸汽车运土、载重8T(运距500M以内):3528m。3②反铲挖掘机挖三类土斗容量1M3装车:1764 m3。 7、K2+100管线变更增加工程量:①?1400钢管弯头:23o一个。②?1400钢管弯头:15 o一个。③?1400钢管混凝土支墩:23o一个。④?1400钢管混凝土支墩:15o一个。 8、K2+140增加临时埋设工程量:①?400承插口钢筋混凝土管:10M。②?400承插水泥接口:5个。③?40010CM管基砂垫层:1*0.1*10=1m3。④?400管槽土方开挖: 1*1*10=10m3 9、K2+120-K2+600管线变更增加工程量:①?1400钢管弯头15 o:2个。 ②?1400钢管混凝土支墩15o:2个 10、K1+700管线变更增加工程量:①?1400钢管弯头45o:4个。②?1400 钢管混凝土支墩45o:4个。 11、K2+460管线变更增加工程量:①?1400(11.5o)水平混凝土钢管支墩

一个。②?1400钢管弯头11.5o:一个。 12、K2+560管线变更增加工程量:㈠?1400(11.5o)水平混凝土钢管支墩 一个。②?1400钢管弯头11.5o:一个。 13、K2+620管线变更增加工程量:①?1400(11.5o)水平混凝土支墩2座。 ②?1400钢管弯头11.5o:2个。③?1400(22.5o)水平混凝土支墩1 座。④?1400钢管弯头22.5o:1个。⑤?1400(45o)水平混凝土支墩1座。⑥?1400钢管弯头45o:1个。 14、施工管道遇地下水抽水台班。 15、K2+620配合顶管施工队整修的机械包干费10000元。 16、K0+000~K1+282二次搬运增加2CM钢管铺路。 17、在K2+620-K3+160人工砍伐树木及配合机械整修道路包干费30000元。 福建省佳鑫建设工程有限公司 2012年6月19日

工程变更申请审批表

悦海新天地工程变更申请审批表 工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号JD&DQ-AZ-001 分项工程强电安装工程申请单位立平施工队 审批时限□1天以□2天以□3~5天以□5~7天以 变更原因/容: 1、外铺电缆由于前期开业敷设4X70+1X35电缆210米后期为敷设正式电缆而拆卸,现为敷设正式电缆4X185+1X95电缆197米; 2、前期为开业敷设天幕电缆3X150+2X70电缆120米进行供电,后期敷设正式缆需进行拆除。 3、根据工作联系单编号为YH-XMB-DQGC-M-Z-009容:地下负一层A4垃圾站需安装通风管道有两趟100*50的照明桥架需降低600mm,29轴交1/T~1/S轴处坡道口防火卷帘未安装现有两趟100*50的照明电桥架抬高1000mm。 5、地下室二层环氧树脂施工由于空气污浊,因此需要给予第1、3、5、9、11防火分区双速排烟风机第2、4、8、10防火分区给予送风机提供临电。 6、公寓2#变配电室安装照明具体以施工图为准。 经办人:立平日期:2014-03-15 一、技术合理性评估 土建专业工程师: 机电安装专业工程师: 暖通工程师: 消防工程师: 装饰工程师: 二、变更成本测算: 1、变更前造价:元;变更后大致造价:元; 2、变更引发成本总变化: 项目成控组预算工程师: 专业监理工程师意见: 负责人:日期: 监理工程师意见: 负责人:日期: 工程部主管意见: 负责人:日期: 工程部经理意见: 负责人:日期: 总监意见: 签字:日期:董事长意见: 签字:日期: 5万元以上(含5万元)必须由公司总监和总经理签署。

工程名称悦海新天地购物广场电气安装工程变更编号JD&DQ-AZ-002 分项工程强电安装工程申请单位立平施工队 审批时限□1天以□2天以□3~5天以□5~7天以 变更原因/容: 根据工作联系单编号:JD&DQ-ZYQ-01 B1#大商业使用功能变更因此地下室一层有以下变更: 1、地下室一层BHG超市以及公寓动力干线桥架需要变更具体案见(地下室一层电力干线桥架变更平面图) 2、地下室二层第三防火分区动力干桥架需要变更具体案见(地下室二层电力干线桥架变更平面图) 3、由于前期地下室二层防火分区供电主缆已敷设完毕因此所产生的的变更需要增加电缆长度、电缆接头等费用(具体费用以实际现场为主) 经办人:立平日期:2014-03-16 一、技术合理性评估 土建专业工程师: 机电安装专业工程师: 暖通工程师: 消防工程师: 装饰工程师: 二、变更成本测算: 1、变更前造价:元;变更后大致造价:元; 2、变更引发成本总变化: 项目成控组预算工程师: 专业监理工程师意见: 负责人:日期: 监理工程师意见: 负责人:日期: 工程部主管意见: 负责人:日期: 工程部经理意见: 负责人:日期: 总监意见: 签字:日期:董事长意见: 签字:日期: 5万元以上(含5万元)必须由公司总监和总经理签署。

工程变更、项外签证清单汇总表

人民医院七里分院二期工程 工程变更申请表 编号:01 清淤采用人工级配砂夹石换填(住宅楼) 清淤采用人工级配砂夹石换填(后勤综合楼) 签证内容:编号01-1;编号01-2==签认完整 编号:02 新增化粪池工程 签证内容:编号02==签认完整 编号:03施工排水工程 签证内容:编号03-1;编号03-2;编号03-3==签认完整 编号:04 增加预制钢筋混凝土管桩工程 签证内容:编号04==签认完整 编号:06 增加三通一平、施工场地平整、道路铺租,围墙修建等工程。 签证内容:编号06-1(围墙-杨山做图出量);编号06-2(场地外弃土挖运);编号06-3(强降雨排水);编号06-4(场地平整土石方杨山做图出量);编号06-5(场地平整清淤、清表);编号06-6(围墙垮塌后恢复36m);编号06-7(场地平整厕所拆除);编号06-8(进场道路填筑);==未签认完整 编号:07住院楼、后勤综合楼、传染科基坑开挖时增加基础护壁工程。 签证内容:编号07-1(护壁);编号07-2(二次开挖措施项目--按图计算工程量拆除已完成的基坑护壁:???m2重新做基坑护壁:???m2+放台面积的护壁:??m2;【杨山】);==未签认完整 编号:08 细部构造不明确,增加个别项目工程量。 签证内容:按技术核定单及附图可以算量计价==有部分未签认完整 编号:09 采用建筑自保温墙体材料蒸压加气混凝土砌块代替页岩砖。 签证内容:(按实际完成变更图、竣工图【杨山】计算--造价员)。请造价对变更增减项进行核算。 编号:10 住院楼、后勤综合楼、传染科防水卷材变更为1.5厚聚氯乙烯(PVC)高分子防水卷材。后勤综合楼排污降温池按住院楼电梯井大洋做好一致。 签证内容:编号10,按实际完成算量计价(目前签证单上没有完成量及计算式按竣工图基础计算,现只有住院楼差后勤综合楼--造价算、后勤综合楼杨山补图)==未签认完整

相关文档