动火作业专项培训

(一)目的

控制动火作业行为,使之风险降至最低,减少和避免火灾事故和其它事故的发生,保障公司的生产安全。

(二)定义

1.动火作业:在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。

(三)作业人员安全职责

1、作业区域所在单位应当告知作业单位现场存在的风险,提供现场作业的安全条件;审查作业单位动火作业措施或相关方案,监督现场作业安全,发现违章有权停止作业;

2、作业单位负责开展风险分析,制定并严格落实动火作业安全措施或方案,开展作业前安全培训或交底,检查作业现场安全状况,及时纠正违章行为;现场不具备安全作业条件时,及时终止作业。

3、作业申请人是动火作业现场负责人,负责提出作业申请,落实作业安全措施,组织实施动火作业,并对作业安全措施的有效性和可靠性负责。

4、作业批准人或其授权人负责审批动火作业许可,与作业单位沟通工作区域风险和基本安全要求,核查安全措施落实情况;授权后批准人扔承担动火作业安全的最终责任。

5、作业监护人应当经过安全培训,掌握紧急情况下的应急处置措施;熟练使用消防器材及其他救护器具,全面了解动火区域和部位状况,对动火作业实施全过程现场监护;对违章行为及时纠正或制止,发现异常情况及时停止作业并立即报告。

6、作业人员在动火作业前应核实动火作业部位、动火时间,确认各项安全措施已落实;在动火作业过程中,严格执行动火作业许可及操作过程相关要求;发现不能保证动火安全时,应当天停止作业并立即报告。(四)动火作业的分级

公司内的动火作业分为A级、B级、C级

三类;

A级动火作业

易燃易爆场所进行的动火作业,易燃易爆场所指本规程第二款第2条规定的区域。

B级动火作业

公司区域内除易燃易爆场所外,有关部门或承包方进行的临时性的维修、改造、施工等动火作业。

C级动火作业

指在公司焊接线区域内进行的固定的长期性动火作业。遇节假日、双休日或特殊情况时,除C级动火作业外,公司内进行的其它动火作业一律按A级动火作业升级管理。

(五)动火作业十四个不准

一、加强明火管理,厂区内不准吸烟。

二、生产区内,不准未成年人进入。

三、上班时间,不准睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事。

四、在班前、上班时不准喝酒。

五、不准使用汽油等易燃液体擦洗设备、用具和衣物。

六、不按规定穿戴劳动保护用品,不准进

入生产岗位。

七、安全装置不齐全的设备不准使用。

八、不是自己分管的设备、工具不准动用。

九、检修设备时安全措施不落实,不准开始检修。

十、停机检修后的设备,未经彻底检查,不准启用。

十一、未办高处作业证,不带安全带,脚手架、跳板不牢,不准登高作业。

十二、石棉瓦上不固定好跳板,不准作业。十三、未安装触电保护器的移动式电动工具,不准使用。

十四、未取得安全作业证的职工,不准独立作业;特殊工种职工,未经取证,不准作业。

(六)动火作业六大禁令

一、动火证未经批准,禁止动火

二、不与生产系统可靠隔绝,禁止动火。

三、不清洗,置换不合格,禁止动火。

四、不消除周围易燃物,禁止动火。

五、不按时作动火分析,禁止动火。

六、没有消防措禁止动火。

(七)动火作业安全要求

1、作业单位应当确认作业人员的资质,并对动火作业内容、作业环境等进行风险分析,根据风险分析的结果制定相应控制措施,必要时编制安全工作方案;

2、动火作业区域应当设置警戒,严禁与动火作业无关人员或车辆进入作业区域;必要时,作业现场应当配备消防车及医疗救护设备和器材;

3、与动火点相连的管线应当切断物料来源,进行可靠的隔离、封堵或拆除处理,并彻底吹扫、清洗或置换;作业区域内的漏斗、排水口、各类井口、排气管、地沟等应封严盖实;

4、应对作业区域或动火点可燃气体浓度进行检测,动火时间距气体检测时间不应超过30分钟。

5、作业前应当进行安全交底,并严格按照动火作业许可证的相关要求进行作业;

6、动火作业人员应当在动火点的上风向作业,必要时采取隔离措施火花飞溅;

7、应当根据规定的气体检测时间和频次进行检测,记录检测时间和检测结果,检测不合格时及时停止作业;

8、动火监护人应当坚守作业现场,动火监护人变动需经批准;

9、如果动火作业中断30分钟,继续动火前,动火作业人、动火监护人应当重新确认安全条件。

(八)特殊情况动火作业的安全要求

1、高处动火作业使用的安全带、救生索等防护装备应当采用防火阻燃的材料,需要时使用自动锁定连接;高处动火应当采取防止火花溅落措施;

2、进入受限空间的动火作业应当将内部物料除净,并采取空气对流或采用机械强制通风换气;作业前应当检测氧含量、可燃气体和有毒有害气体浓度,合格后方可动火作业;

3、在带有可燃、有毒有害介质的容器、设备和管线上不允许动火;确需动火时,应当制定严密可靠的安全工作方案及应急预案,并经审批确认;

(九)带压不置换动火作业

1、带压不置换动火作业为特级动火作业,应严格执行标准要求。严禁在生产不稳定以及设备、管道腐蚀等情况下进行带压不置换动火,严禁在输送含有毒气物质管道等可能存在中毒危险环境下进行带压不置换动火。

2、带压不置换动火作业中,由管道内泄露出的可燃气体遇明火后形成的火焰,如无特殊危险,不宜将其扑灭。

3、严禁负压动火。

(十)安全操作规程

1.C级动火作业要求

(1)动火作业必须符合国家有关法律法规及标准要求,遵守公司相关的安全生产管理制度和操作规程;焊割工必须具有焊工证,特种作业人员操作证,即:IC卡。

(2)动火作业前,操作者必须对现场安全确认,明确高温熔渣、火星及其它火种可能或潜在喷溅的区域,该区域周围10米范围内严禁存在任何可燃品(化学品、纸箱、

塑料、木头及其它可燃物等),确保动火区域保持整洁,无易燃可燃品。

(3)对确实无条件移走的可燃品、动火时可能影响或损害无条件移走的设备、工具时,操作者必须用严密的铁板、石棉瓦、防火屏风等将动火区域与外部区域、火种与需保护的设备有效的隔离、隔绝,现场备好灭火器材和水源,必要时可不定期将现场洒水浸湿。

(4)高处动火作业前,操作者必须辨识火种可能或潜在落下区域,明确周围环境是否放置可燃易燃品,按规定确认、清理现场,以防火种溅落引起火灾爆炸事故;室外进行高处动火作业时,5级以上大风应停止作业。

(5)凡盛装过油品、油漆稀料、可燃气体、其它可燃介质、有毒介质等化学品及带压、高温的容器、设备、管道,严禁盲目动火,凡是可动可不动的火一律不动,凡能拆下来的一定拆下来移到安全地方动火;特殊情况下必须动火时,要保证容器、设备、管道处于常温、常压状态,通过切断、加装符合要求的盲板等措施保证动火设备或管道

与生产系统的物料彻底隔离,动火前必须检查分析容器、设备、管道中的化学品性质及周围环境,利用空气、惰性气体(氮气、氩气等)、水蒸汽、水等经过充分的吹扫、清洗、置换后,经反复确认无危险隐患后,方可动火;该动火作业属于A级动火,担当部门必须办理《安全作业许可书》,并派人监火,现场备好灭火器材和水源,沙子。必要时可不定期将现场洒水浸湿。

(6)使用气焊割动火作业时,氧气瓶与乙炔、丙烷气瓶间距不小于5米,二者与动火作业点须保持不少于10米的安全距离,气瓶严禁在阳光下曝晒,氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂、油污,乙炔瓶严禁横躺卧放;运输、储存、使用气瓶时,严禁碰撞、敲击、剧烈滚动,且气瓶要放置牢固,防止气瓶倾倒。

(7)动火作业前应检查电焊机、气瓶(减压阀、胶管、割炬等)、砂轮、修整工具、电缆线、切割机等器具,确保其在完好状态下,电线无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素;电焊机的地线应直接搭接在焊件上,

不可乱搭乱接,以防接触不良、发热、打火引发火灾或漏电致人伤亡。

(8)动火作业结束后,操作人员必须对周围现场进行安全确认,整理整顿现场,在确认无任何火源隐患的情况下,方可离开现场。

2. A级和B级动火作业特殊要求

(1)A级和B级动火作业时,担当部门必须按规定负责组织办理《安全作业许可书》,严格落实“三不动火”原则,即没有经批准的《安全作业许可书》不动火,防火安全措施不落实不动火,现场无人监护不动火;担当部门负责组织落实动火监护人,动火监护人要严格履行看火职责,及时处理、消除火灾隐患。

(2)B级动火作业由担当部门或操作人员进行作业前安全确认,安全环保科根据情况确定是否派人协助确认;A级动火作业必须经安全环保科进行作业前安全确认,担当部门或操作人员协助确认,经安全环保科确认许可,落实《安全作业许可书》要求及有关防范措施后,操作人员方可进行动火作业。

(3)A级和B级动火作业时,必须按规定清理现场,动火区域周围十米严禁放置任何油漆稀料、油品、气瓶、其它化学品等易燃品及包装材料、木料等可燃品,并明确监火人,现场备好灭火器材及水源,必要时应在动火区域洒水浸湿。动火作业时,火种可能进入涂装室、油库及其它高危区域时,应将该区域洒水浸湿。

(4)A级动火作业时,担当部门应组织操作人员(外协承包方)进行危害辨识,制定安全动火方案,落实防火安全措施;A级动火作业现场的通风设施要保持良好,尤其是涂装场所、油库、气站等;在易燃易爆场所挥发性气体气味较浓时,严禁动火,应打开门窗,保持良好的通风置换,在无明显气味时方可动火。

(十一)安全作业许可书

1、《安全作业许可书》由担当部门负责组织操作人员、外协承包方提出动火申请,经担当部门初审后,到安全环保科办理。安全环保科终审批准《安全作业许可书》。

2、《安全作业许可书》一式两份,办证

人员一份,安全环保科一份;办证人员持《安全作业许可书》到现场,检查动火作业安全措施落实情况,确认安全措施可靠并向动火人、监火人交代安全注意事项,并将《安全作业许可书》交动火人;动火作业完毕后,《安全作业许可书》要交给担当部门存档保存

3、《安全作业许可书》不准转让,涂改,不准异地使用或扩大使用范围;一份《安全作业许可书》只准在一个动火点使用;《安全作业许可书》的有效时间以安全环保科批准的为准,当超出有效期限时,必须重新申请办理,并获批准,禁止动火。

动火作业高处作业培训教案

培训教案 组织单位: 授课教师:联系方式: 培训对象: 培训时间:2017年月日 培训地点: 培训方式:面授 培训内容: 高处作业管理及安全技术措施 一、高处作业的分级 1 高处作业分为一级、二级、三级和特级高处作业。 1.1 作业高度在2m≤h<5m时,称为一级高处作业。 1.2 作业高度在5m≤h<15m时,称为二级高处作业。 1.3 作业高度在15<h≥30m以上时,称为三级高处作业。 1.4 作业高度在>30米时,称为特级高处作业。 2 符合以下情况时高处作业升一级管理: 1)雨、雪、风等异温天气进行的高处作业; 2)带电高处作业; 3)在受限空间内进行的高处作业; 4)突发灾害时进行的高处作业; 5)在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度场所进行的高处作业; 6)异常温度设备设施附近的高处作业。

三、坠落预防措施 1坠落防护措施的优先选择顺序: 1)设置固定的楼梯、护栏、屏障和限制系统。 2)使用工作平台,如脚手架或带升降的工作平台等。 3)使用区域限制安全带。 4)使用坠落保护装备。 2 在安装永久性护栏系统时,应尽可能在地面组合,整体安装。 3 在与承包商签订合同时,凡涉及高处作业,尤其是屋顶作业、大型设备的施工、架设钢结构等作业,应要求制定防坠落保护计划。 4 如果不能完全消除坠落危害,应通过改善工作场所的作业环境来预防坠落,如安装楼梯、护栏、屏障、行程限制系统、逃生装置等。 5 应尽量避免临边作业,尽可能在地面预制好装设缆绳、护栏等设施的固定点,避免在高处进行作业。如必须进行临边作业时,应采取可靠的防护措施。 6 应预先评估,在合适位置预制锚固点、吊绳及安全带的固定点。 7 尽可能采用脚手架、操作平台和升降机等作为安全作业平台。高处电缆桥架作业(安装和敷设) 应设置作业平台。 8 临边作业必须采取临边防护措施,设置防护栏杆,必要时架设安全平网;垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。 9 高处作业人员应接受培训。患有高血压、心脏病、贫血、癫痫、严重关节炎、肢体残疾或服用嗜睡、兴奋等药物的人员及其他禁忌高处作业的人员不得从事高处作业。 10 外用电梯、罐笼应有可靠的安全保护装置。非载人电梯、罐笼严禁乘人。 11 在屋顶、脚手架、受限空间、攀登梯子及升降平台等处作业,宜使用自动收缩式救生索,自动收缩式救生索应直接连接到安全带的背部D形环上,一次只能一人使用,严禁与缓冲安全绳一起使用或与其连接。 12 吊绳应在专业人员的指导下安装和使用。

动火作业安全培训试题答案

动火作业安全培训试题 日期:年月日部门:姓名:分数: 一、填空题(每题4分) 1.动火现场必须使用的乙炔气瓶,氧气瓶距明火水平距离应(10)米以上,乙炔气瓶 与氧气瓶的距离应在( 5 )米以上。 2.动火作业地点必须配备至少(2)具合格有效的灭火器。 3.必须在动火许可证批准的有效时间内进行动火工作,若延期动火或原地补充其他动火 内容需要审批人员重新确认。如动火证所填写的人员发生变化必须(重新办理)。 4.一级动火从动火日期的零点起至24时止,最长不得超过当日的(24 )时。 5.动火作业执行人对动火程序不完备和违反动火有关规定的行为有权(拒绝动火)。 二、单项选择题(每题4分红色为答案) 1.高处作业是指在距坠落基准面()米以上有可能坠落的高处进行的作业。 A.≥1 B. ≥ C.≥2 D ≥ 2.各动火部门负责级动火作业安全措施的落实和级动火作业的审核、级动火作 业的审批。( ) A.一、一B. 一、二 C. 二、一 D. 二、二 3.EHS部负责一级动火作业的、特殊动火作业的。() A.审批、审核 B. 审核、审批 C. 审核、监督 D. 监督、审批 4.主管副总经理或EHS部直属领导负责()动火作业的审批。 A.特殊B. 一级 C. 二级 D. 三级 5.一张动火证()所申请的动火区域有效。区域外需要动火时,必须另行办理动火 证。 A.只能对一个 B. 可以对两个 C. 最多对三个 D. 以上答案都可以 6.()大风时,(以当天气预报为准)停止室外高处动火作业。 A.5级以上(含5级) B. 6级以上(含6级) C. 7级以上(含7级) 7.特殊危险动火的动火时限不超过()小时,批准人根据动火情况给出具体的时间要 求,超过时限必须重新办理动火手续。 A.6 B. 8 C. 12 D. 24 三、多项选择题(每题4分红色为错) 1.动火作业监护人职责包括() A.负责动火现场的安全防火检查和监护工作,确认动火执行人资格。 B.在动火监护时必须在动火点周围,其范围不得大于10米,无视觉和空间物体障碍。 C.在动火监护时不准离开动火现场,需要离开时,必须告知动火执行人停止动火。 D.动火现场发生变化,动火执行人没按照要求进行动火,有权停止动火。 E.动火监护人要随身携带动火许可证,动火作业结束时,必须清理动火现场,确认无 遗留火种后在《动火许可证》上记录结束时间并签字。 2.车间(部门)动火审批人的职责包括()。

《安全教育》之动火作业培训

动火作业培训 (一)目的 控制动火作业行为,使之风险降至最低,减少和避免火灾事故和其它事故的发生,保障公司的生产安全。 (二)定义 动火作业:在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。 (三)作业人员安全职责 1、作业区域所在单位应当告知作业单位现场存在的风险,提供现场作业的安全条件;审查作业单位动火作业措施或相关方案,监督现场作业安全,发现违章有权停止作业; 2、作业单位负责开展风险分析,制定并严格落实动火作业安全措施或方案,开展作业前安全培训或交底,检查作业现场安全状况,及时纠正违章行为;现场不具备安全作业条件时,及时终止作业。 (四)动火作业的分级 公司内的动火作业分为A级、B级、C级三类; A级动火作业 易燃易爆场所进行的动火作业,易燃易爆场所指本规程第二款第2条规定的区域。 B级动火作业 公司区域内除易燃易爆场所外,有关部门或承包方进行的临时性的维修、改造、施工等动火作业。 C级动火作业 指在公司焊接线区域内进行的固定的长期性动火作业。遇节假日、双休日或特殊情况时,除C级动火作业外,公司内进行的其它动火作业一律按A级动火作业升级管理。 (五)动火作业十四个不准 一、加强明火管理,厂区内不准吸烟。 二、生产区内,不准未成年人进入。 三、上班时间,不准睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事。 四、在班前、上班时不准喝酒。 五、不准使用汽油等易燃液体擦洗设备、用具和衣物。 六、不按规定穿戴劳动保护用品,不准进入生产岗位。 七、安全装置不齐全的设备不准使用。 八、不是自己分管的设备、工具不准动用。 九、检修设备时安全措施不落实,不准开始检修。 十、停机检修后的设备,未经彻底检查,不准启用。 十一、未办高处作业证,不带安全带,脚手架、跳板不牢,不准登高作业。

动火作业安全培训测试试卷答案——动火人

双键化工(泰兴)有限公司 动火作业安全培训测试试卷——动火人 车间/部门:姓名:得分: 一、填空题(每空格1.5分,共27分) 1、动火人要确认动火作业内容、动火方式、动火部位、地点和时间。 2、作业中断时间超过60 min,应重新取样分析。 3、厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。 4、动火作业中氧气瓶与乙炔瓶间距大于 5米,且两者距离明火点间距不小于10米。 5、根据动火部位危险程度,动火作业分特殊动火、一级动火和二级动火。 6、不得在动火点10 m范围内及动火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。 7、动火结束时间由属地单位监护人填写。填写前已经确认现场没有遗留任何隐患,并已恢复到正常状态,方可同意许可证关闭。 8、因条件限制无法进行清洗、置换而确需动火作业时按“特殊动火作业”规定执行。 9、从事动火作业的单位应办理作业证,落实安全防护措施后审批人员现场检查确认后方可作业。 10、在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业,氧含量不得超过23.5% 。 11、涉及一级或特殊动火作业的实行全程录像,做到“一票一录像”。 12、开发区应急平台电话:87119119 二、选择题(每题2分,共30分) 1、按动火审批权限,特殊动火需经(C)审批签字后,方可进行动火作业。 A.安全部门负责人 B. 属地负责人 C.主要负责人 2、动火作业完毕,(A)应清理现场,监火人在确认有无残留火种后才可离开。 A.动火人 B.监火人 C.当班人员 3、(A)及以上大风、雷电、暴雨、大雾、气温大于40℃等恶劣条件下应禁止露天作业。 A.5级 B.6级 C.7级4、下列不属于一级动火区域的是(D) A.停工过程的生产装置区 B.可燃物料的泵房与机房 C.存有物料的罐区 D.生产运行状态下的易燃易爆生产装置 5、特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过(A)h。二级动火作 业的《作业证》有效期不超过72h,每日动火前应进行动火分析。 A.8 B.4 C.12 6、发生火灾逃生时,经过充满浓烟的路线应该(B)。 A.加速奔跑撤离 B.采用口罩、毛巾等捂鼻或匍匐撤离 C.屏住呼吸冲过烟雾区 7、下列情况属于特殊动火作业的为( C )。 A.带有可燃或有毒介质的容器、设备、管线 B.节日、假日(休息日)、夜间等非正常工作时间段的动火作业 C.在运行的液化气球罐区防火堤内的动火作业 8、带压不置换动火作业按(A)管理。 A.特殊动火作业 B.一级动火作业 C.二级动火作业 9、动火过程中,监护人确需离开现场时,监护人可做以下处理(D)。 A.继续动火作业 B.指派作业人员进行监护 C.交待安全须知后离开 D.收回作业证,暂停动火 10、作业前应对参加作业的人员进行安全教育,不属于安全教育范围的内容是(A)。 A.风险分析的主要方法 B.作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项 C.事故的预防、避险、逃生、自救、互救知识 D.作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素及应采取的具体安全措施 11、动火作业系指在具有(B)场所内进行的施工过程。 A.危险 B.火灾爆炸危险 C.风险 D.不安全因素 12、使用中的乙炔气瓶应( C )放置并固定起来。 A、水平 B.倾斜 C.垂直 D.卧倒

动火作业培训

动火作业专项培训 (一)目的 控制动火作业行为,使之风险降至最低,减少和避免火灾事故和其它事故的发生,保障公司的生产安全。 (二)定义 1.动火作业:在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。(四)动火作业的分级 公司内的动火作业分为A级、B级、C级

三类; A级动火作业 易燃易爆场所进行的动火作业,易燃易爆场所指本规程第二款第2条规定的区域。工作行为规范系列 动火作业培训内容(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-46637动火作业培训内容 Firework training content 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 (一)目的 控制动火作业行为,使之风险降至最低,减少和避免火灾事故和其它事故的发生,保障公司的生产安全。 (二)定义 动火作业:在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。 (三)作业人员安全职责 1、作业区域所在单位应当告知作业单位现场存在的风险,提供现场作业的安全条件;审查作业单位动火作业措施或相关方案,监督现场作业安全,发现违章有权停止作业; 2、作业单位负责开展风险分析,制定并严格落实动火作业安全措施或方案,开展作业前安全培训或交底,检查作业

现场安全状况,及时纠正违章行为;现场不具备安全作业条件时,及时终止作业。动火作业安全管理规定 1. 目的 为加强企业动火作业安全管理,防止发生火灾、爆炸事故,造成人员伤害、财产损失和环境影响,特制定本程序。 2. 适用范围 本程序应用于本公司及所属企业所辖区域内任何能直接或间接产生明火的作业(规定场所除外)。 3. 术语和定义 3.1 动火作业 1)能直接或间接产生明火的作业,各种气焊、电焊、铅焊、锡焊、塑料焊 等各种焊接作业及气割、等离子切割机、砂轮机、磨光机等各种金属切 割作业; 2)使用喷灯、液化气炉、火炉、电炉等明火作业; 3)烧(烤、煨)管线、熬沥青、炒砂子、铁锤击(产生火花)物件,喷砂 和产生火花的其他作业; 4)生产装置和罐区连接临时电源并使用非防爆电器设备和电动工具; 5)使用雷管、炸药等进行爆破作业; 6)机动车进入工艺装置区、罐区; 7)其它使用明火及可能产生火花的作业。 3.2动火申请人 是填写动火作业许可证,并向批准人提出工作申请的作业单位现场作业负责人。 3.3动火批准人

负责批准动火作业许可证的责任人或其授权人,是有权利提供、调配、协调风险控制资源的直线管理人员。通常是企业主管领导、区域(车间)负责人、项目负责人等。 3.4动火监护人 指经过安全培训,在作业现场对动火作业过程实施安全监护的指定人员。 4. 职责 4.1 总经理 4.1.1审核批准本管理规定,为本规定执行提供支持; 4.1.2 将动火作业的执行质量纳入公司组织的审核活动中。 4.2副总经理 4.2.1 负责批准特级动火作业; 4.2.1 定期组织开展对管辖业务范围内动火作业执行情况的审核。 4.3 各部门经理、车间主任 4.3.1 批准属地范围内除特级动火之外的动火作业; 4.3.2定期组织属地范围内动火作业执行情况的审核。 4.4 基层管理人员 4.4.1 组织员工动火作业安全管理的培训; 4.4.2. 现场监督检查,保障动火作业安全。 4.5基层员工 4.5.1 学习并执行动火作业的所有管理要求; 4.5.2 对提升动火作业的执行质量提供合理化建议。 4.6 动火作业人 4.6.1 持有动火作业所需特种作业资格证; 4.6.2 参与作业过程风险评估,接受作业安全培训; 4.6.3 作业条件发生变化或监护人不在现场时停止作业。 4.6.4 没有经过批准的作业票不动火,监护人不在现场不动火,安全措施不落实不动火(三不动火)。 4.7 作业监护人

动火作业培训记录

培训记录 编号:TQ/QR6.2-03 主题现场施工动火作业安全培训记录人 主讲人时间地点一汽轿车涂装车间 签到 一、电、气焊作业的操作者必须戴焊工防护手套,使用护目镜及防护面罩,从 事有尘、有毒、噪音等有害作业的操作者,需佩带防尘、防毒口罩和防噪音耳塞等劳动防护用品。 二、消除火灾隐患,每日作业完毕或焊工离开现场时,必须确认明火已熄灭, 周围无可能引发火灾的可疑物,电闸已拉下,确认无误后方可离开,焊割作业不准与油漆、喷漆、木料加工等易燃易爆作业同时交叉进行,高处焊接作业下方必须要有专业监护人,中间应有防护隔板,施工作业场所严禁吸烟,特别是在有易燃易爆物品的重点防火部位,禁止有明火。 三、作业现场必须要有至少一名监护人,作业区域要用警示带进行围避,挂明 显警示标志,禁止任何与作业无关人员从该区域经过。作业人员必须持证上岗。 四、作业现场必须放置,有相应的消防灭火器材。 五、作业前必须将作业区内所有的易燃、易爆物品清理干净,监护人不得擅自

离开施工现场。对所有工具设备在使用之前必须进行检查,氧气钢瓶与乙 炔钢瓶必须固定,禁止倒地使用,乙炔必须加设防止回火装置,钢瓶在运 输过程中禁止滚动,气管与钢瓶、割枪连接处应采用符合安全要求的扎箍 进行固定,防止使用不正当材料引起漏气等事故的发生。 六、作业进行过程中,监护人应注意,焊渣等可能引起燃烧的物品所溅落的方 向,确保不能与现场任何易燃、易爆物品接触,防止引发火灾、爆炸等事 故发生。 七、作业过程中产生的焊渣,要及时清理,防止人员滑倒造成事故,作业完毕 操作者必须对现场,进行彻底的清扫,施工现场不的有任何物品遗留。 八、动火前“八不”: 1).灭火措施不落实不动火。 2).周围的易燃杂物未清除不动火。 3).附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不动火。 4).凡盛过油类等易燃液体的窗口管道,未经洗刷干净不排除残存的油质不动火。 5).凡盛装过气体受热膨胀有爆炸危险的容器和管道不动火。 6).凡存储有易燃易爆物品的车间和场所,未经排除易燃易爆危险的不动火。 7).在高空进行焊接和切割作业时,下面的可燃物品未清理或未采取安全防护措 施的不动火。 8).未配备相应的灭火器材不动火。 九、动火中“四要”: 1)、动火前要指定现场安全负责人。 2)、现场安全负责人和动火人员必须经常注意动火情况,发现不安全苗头时,要 立即停止动火。 3)、发生火灾爆炸事故时,要全力扑救。

动火作业安全培训考核试题及答案

动火作业安全培训考核试题 部门姓名成绩 一、填空题(每空格2分,共24分) 1、根据动火区域风险等级的高低,将动火等级分为特殊一级二级及固定动火。 2、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于5 米,二者之间距离与动火作业地点应不小于10米,并不得在烈日下曝晒。 3、动火分析与动火作业间隔一般不超过30 分钟。 4、动火作业过程中,动火监护人应坚守岗位。监护人发生变化需经批准。 5、厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。 6、遇节假日、假日或其他特殊情况,动火作业应升级管理。 7、特殊、一级动火作业的《作业证》有效期不超过8 小时,每日动火前应进行动火检查确认或分析。 8、动火作业人员应处于动火点上风向位置动火。 二、选择题(每题2分,共28分) 1、在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业,氧含量不得超过( C )。 A 18% B 21% C 23.5% D 32% 2、二级动火作业的《作业证》有效期不应超过( D )。 A 8小时 B 24小时 C 36小时 D 72小时 3、( C )风以上天气,原则上禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时,动火作业 应升级管理。 A 3级 B 4级 C 5级 D 6级 4、下列不属于一级动火区域的是( D ) A 停工过程的生产装置区 B 可燃物料的泵房与机房 C 存有物料的罐区 D 生产运行状态下的易燃易爆生产装置 5、用火期间,距用火点米内严禁排放各类可燃气体,米内严禁排放各类可燃液体。( B ) A . 10、30; B . 30、15; C .30、20; 6.按动火审批权限,特殊动火需经( C )审批签字后,方可进行动火作业。 A . 安全部门负责人; B . 企业负责人; C . 主管厂长或总工程师 7、在受限空间内施救,在可燃、有毒气性质体不明的情况下,应首先选个体呼吸防护器材为

动火作业培训专题考核试题及答案

动火作业安全培训考核试题 2018.10.24 部门姓名成绩 一、填空题(每空格3分,共36分) 1、根据动火区域风险等级的高低,将动火等级分为、、及固定动火。 2、使用气焊、气割动火作业时,应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于米,二者之间距离与动火作业地点应不小于米,并不得在烈日下曝晒。 3、动火分析与动火作业间隔一般不超过分钟。 4、动火作业过程中,动火监护人应。监护人发生变化需经。 5、厂区管廊上的动火作业按级动火作业管理。 6、遇节假日、假日或其他特殊情况,动火作业应管理。 7、特殊、一级动火作业的《作业证》有效期不超过小时,每日动火前应进行动火检查确认或分析。 8、动火作业人员应处于动火点风向位置动火。 二、选择题(每题3分,共39分) 1、在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火 作业,氧含量不得超过()。 A 18% B 21% C 23.5% D 32% 2、二级动火作业的《作业证》有效期不应超过()。 A 8小时 B 24小时 C 36小时 D 72小时 3、()风以上天气,原则上禁止露天动 火作业。因生产需要确需动火作业时,动火作 业应升级管理。 A 3级 B 4级 C 5级 D 6级 4、下列不属于一级动火区域的是() A 停工过程的生产装置区 B 可燃物料 的泵房与机房 C 存有物料的罐区 D 生产运行状态下的易燃易爆生产装置 5、用火期间,距用火点米内严禁排放各类 可燃气体,米内严禁排放各类可燃液体。() A . 10、30; B . 30、15; C .30、20; 6.按动火审批权限,特殊动火需经()审 批签字后,方可进行动火作业。 A . 安全部门负责人; B . 企业负责人; C . 主管厂长或总工程师 7、在受限空间内施救,在可燃、有毒气性质体 不明的情况下,应首先选个体呼吸防护器材为()。 A .过滤式防毒面具 ; B.正压式空气呼吸器; C.自吸式防毒面具。 8、动火作业完毕,()应清理现场,监火 人在确认有无残留火种后才可离开。 A 动火人 B 监火人 C 当班人员 9、在进入有限空间内部动火作业前,应进行有 限空间气体分析,除可燃物含量分析还要分析()。 A 氧含量 B 有毒物 C 氧含量和有毒物 D 一氧化碳 10、取样与动火间隔不得超过(),如 超过此间隔时间,应重新取样分析。特殊动火 作业期间还应随时进行监测。 A 10分钟 B 20分钟 C 30分钟 D 60分钟 11.化学品生产单位特殊作业安全规范(GB30871-2014) 自2015年()开始实施。 A、5月1日; B、6月1日; C、7月1日; 12、在受限空间潮湿容、狭小金属容器内使用 手持照明灯具时, 安全电压应小于等于()伏。A.12V; B.24; C.36 13.在受限空间内进行动火作业时,受限空间内 氧含量不应低于()。 A、23.5%; B、21%; C、18%; 三、简答题(满分25分) 1.简述车间设备动火作业前工艺处理程序?(5分) 2、请简述动火作业六大禁令具体条款?(10分) 3、简述什么是“三不动火”原则。(10分) 一、填空题(每空格3分,共24分)

动火作业安全培训

动火作业安全培训

动火作业管理规定 1.动火作业管理 1.1公司防火领导小组应根据火灾危险程度及生产,维修工作的需要,在厂区内划定固定动火区和禁火区;禁火区是散发易燃易爆气体的设施及其周围30米的区域。 1.2固定动火区符合下列条件: 1.2.1距易燃易爆厂房,设备,管道等不应小于30米。 1.2.2室内固定动火区应与危险源隔开,门窗要向外开、通道要畅通。 1.2.3生产正常放空或发生事故时,可燃气体不能扩散到固定的动火区。 1.2.4固定动火区要有明显标志,不准堆放易燃杂物,并配备一定量的灭火器材。 1.2.5固定动火区的划定,应由车间申请,经公司防火领导小组批准。 1.3厂内除确定的固定动火区外,其他均为禁火区,需在禁火区动火时必须申请办理“动火作业许可证”。 1.4厂区内动火、根据危险程度划分为三级:特级动火、一级动火、二级动火具体见附页NO1 1.5动火作业票时间限制:特级动火作业票最长办理有效期限为一天,一级动火作业票最长办理有效期限为3天,二级动火作业票最长办理有效期限为5天。动火作业票可根据动火作业条件进行延长作业时间办理,最长延时期限1天。延时作业票必须由安全部批准。 1.6、动火证按下述规定办理: 1.6.1“动火许可证”由申请动火单位(包括工程施工单位)指定专人办理。 1.6.2申请动火单位根据“动火许可证”的要求,认真编制填写和落实动火作业安全措施,动火单位要对防火措施进行确认,完善、落实相关的安全措施。 1.6.3动火许可证审批程序:首先申请动火单位有关人员签字,然后动火单位有关人员签字,最后安全负责人签字后方可动火。

2.1需要动火作业的溶剂罐首先要放净罐内的溶剂。 2.2在溶剂罐与真空管道的法兰联接处堵盲板,使溶剂罐与真空设备可靠地隔绝开。 2.3将溶剂罐上的所有手孔,人孔打开,加水升温到60℃左右,搅拌2小时,然后把水放掉。 2.4做动火分析,如不合格再重复第三步操作,时间可适当缩短,直至动火分析合格为止。 2.5在动火分析合格的罐内加满水,水位保持在罐顶最高将溢出的部位。 2.6在动火部位清除可燃,易燃物并用水浇湿,备好灭火器。 2.7罐内充水后的剩余空间通入蒸汽,蒸汽量适度保持正压。 2.8负责动火作业的各级负责人检查确认后方可动火。 3.用导热油加温的溶剂罐动火作业操作规程 3.1将溶剂罐夹套里的导热油放净。 3.2将溶剂罐、真空管道和夹套里残油吹扫净,吹扫时间为1~2小时。为扫净夹套里的残油,吹扫过程中要适当间断1~2次,做到重复吹好。 3.3罐内溶剂的处理按溶剂罐动火作业操作步骤进行。 3.4油管道堵盲板,可靠切断夹套与油管道的连通。 3.5消防蒸汽适量地通入夹套保持正压,备好灭火器,确认后动火。 4.各种物料管道动火作业操作规程 4.1动火作业管段与其它管道和设施可靠地隔绝,可采用堵盲板或卸开连接法兰的方式进行。 4.2放净动火作业管段里的各种物料。 4.3用蒸汽或压缩空气(根据管道内介质的性质)吹扫管道1~2小时。吹扫过程要间断1~2次达到反复吹扫、扫净的目的。 4.4确认吹扫干净后,备好灭火蒸汽和灭火器,各级动火负责人批准后实施动火。

动火作业安全培训

 1.6.4特级动火由动火点的部门负责人审批后再由安全部经理审批,一级动火由动火地点的部门负责人审批后再由安全环保部审批:二级动火由动火地点的部门负责人审批:工艺系统的一级动火由动火地点的负责人审批,车间或部门负责人审批,主抓消防安全的经理审批。 1.6.5动火时间必须在“动火许可证”批准的有效时间内进行动火工作。凡延期动火、补充动火或动火条件变化时,都必须重新办理“动火作业许可证”。

大作业安全培训试题答案

危险作业安全培训试题 考试时间:部门:姓名:得分:评分人: 一、填空题(每空1分,共20分) 1、动火作业证分为特殊动火作业、一级动火作业和二级动火作业。 2、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5米,二者与动火作业地点不应小于10米,并不得在烈日下暴晒。 3、进入涉及煤气的设施内,必须保证该设施内氧气含量不低于% 4、进入有限空间作业前30 min内,必须对有限空间进行气体采样分析。 5、《动火作业证》实行一个动火点,一张动火证的动火作业管理。 6、严禁煤气用户先送煤气后点火;直径大于100mm的煤气管道起火严禁关闭煤气阀门灭火;进入煤气设备内部工作时使用照明电压严禁超过12V。? 7、特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过8小时,二级动火作业的《作业证》有效期不超过72小时,并且每日每次动火前都必须进行动火分析。 8、五级风以上天气,原则上禁止露天动火作业。 9、动火期间距动火点30 m内不得排放各类可燃气体;距动火点15m内不得排放各类可燃液体;不得在动火点10m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。 10、取样与动火间隔不得超过30 min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过此间隔,应重新取样分析。 二、选择题(每题2 分,共20分,每题的备选项中,至少有1个最符合题意) 1、管道安全隔绝可采用( AB )进行隔绝。 A.插入盲板 B.拆除一段管道 C.水封 D.关闭阀门 2、作业场所氧含量低于(A)时,禁止入内以免造成窒息事故。 A.18% B.19% C.20% D.23% 3、在毒性气体浓度高,毒性不明或缺氧的可移动性作业环境中应选用(B )。 A.双管式防毒口罩 B.供氧式呼吸器 C.面罩式面具 D.单管式防毒口罩 4、当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,可燃气体被测浓度不大于(B )(体积百分数) A.% B.% C.1% D.2% 5、作业前( B )内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入。 A.20min B.30min C.60min D.120min 6、在设备内进行检修作业,要求有足够的照明,设备内照明电压应不大于36V,在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于(A )V,灯具及电动工具必须符合防潮、防爆等安全要求。 A.12 B.15 C.20 D.30 7、危险化学品单位应当制定本单位事故( D ),配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备,并定期组织演练。???????? A、抢险预案???? B、救治预案??? C、控制预案??? D、应急救援预案 8、( A )是保护人身安全的最后一道防线。 A、个体防护 B、隔离 C、避难 D、救援 9、受限空间监护人职责是( ACD ) A.会同作业人员检查安全措施,统一联系信号。 B.进入受限空间监护。 C.当发现异常时,向作业人员发出撤离警报。

动火作业培训简易版

In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 动火作业培训简易版

动火作业培训简易版 温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 (一)目的 控制动火作业行为,使之风险降至最低, 减少和避免火灾事故和其它事故的发生,保障 公司的生产安全。 (二)定义 动火作业:在禁火区进行焊接与切割作业 及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进 行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作 业。 (三)作业人员安全职责 1、作业区域所在单位应当告知作业单位现 场存在的风险,提供现场作业的安全条件;审

查作业单位动火作业措施或相关方案,监督现场作业安全,发现违章有权停止作业; 2、作业单位负责开展风险分析,制定并严格落实动火作业安全措施或方案,开展作业前安全培训或交底,检查作业现场安全状况,及时纠正违章行为;现场不具备安全作业条件时,及时终止作业。 3、作业申请人是动火作业现场负责人,负责提出作业申请,落实作业安全措施,组织实施动火作业,并对作业安全措施的有效性和可靠性负责。 4、作业批准人或其授权人负责审批动火作业许可,与作业单位沟通工作区域风险和基本安全要求,核查安全措施落实情况;授权后批准人扔承担动火作业安全的最终责任。

动火作业安全培训考核试题

动火作业安全培训考核试题 部门姓名成绩一、填空题(每空格2分,共24分) 1、根据动火区域风险等级的高低,将动火等级分为及固定动火。 2、使用气焊、应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于米,二者之间距离与动火作业地点应不小于10米,并不得在烈日下曝晒。 3、动火分析与动火作业间隔一般不超过分钟。 4、动火作业过程中,动火监护人应。监护人发生变化需经。 5、厂区管廊上的动火作业按级动火作业管理。 6、遇节假日、假日或其她特殊情况,动火作业应管理。 7、特殊、一级动火作业的《作业证》有效期不超过或分析。 8、动火作业人员应处于动火点风向位置动火。 二、选择题(每题2分,共28分) 1、在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业,氧含量不得超过( C )。 A 18% B 21% C 23、5% D 32% 2、二级动火作业的《作业证》有效期不应超过( D )。 A 8小时 B 24小时 C 36小时 D 72小时 3、( C )风以上天气,原则上禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时,动火作业应升级管理。 A 3级 B 4级 C 5级 D 6级 4、下列不属于一级动火区域的就是( D ) A 停工过程的生产装置区 C 存有物料的罐区B 可燃物料的泵房与机房 D 生产运行状态下的易燃易爆生产装置 5、用火期间,距用火点( B )

A 、10、30; B 、30、15; C 、30、20; 6、按动火审批权限,特殊动火需经( C )审批签字后,方可进行动火作业。 A 、安全部门负责人; B 、企业负责人; C 、主管厂长或总工程师 7、在受限空间内施救,在可燃、有毒气性质体不明的情况下,应首先选个体呼吸防护器材为 ( B )。 A 、过滤式防毒面具; B、正压式空气呼吸器; C、自吸式防毒面具。 8、动火作业完毕,( A )应清理现场,监火人在确认有无残留火种后才可离开。 A 动火人 B 监火人 C 当班人员 9、在进入有限空间内部动火作业前,应进行有限空间气体分析,除可燃物含量分析还要分析( C )。 A 氧含量 B 有毒物 C 氧含量与有毒物 D 一氧化碳 10、取样与动火间隔不得超过( C ),如超过此间隔时间,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。 A 10分钟 B 20分钟 C 30分钟 D 60分钟 11、化学品生产单位特殊作业安全规范(GB30871-2014) 自2015年( B )开始实施。 A、5月1日; B、6月1日; C、7月1日; 12、在受限空间潮湿容、狭小金属容器内使用手持照明灯具时, 安全电压应小于等于( A )伏。 A、12V; B、24; C、36 13、在受限空间内进行动火作业时,受限空间内氧含量不应低于( C )。 A、23、5%; B、21%; C、18%; 14、下列情况属于特级用火作业的为( C ) 。 A、带有可燃或有毒介质的容器、设备、管线; B、在20时至次日8时期间的用火作业; C、在运行的液化气球罐区防火堤内的用火作业。

中石化加油站动火作业安全培训试题及答案

中石化加油站用火作业培训试卷 项目名称: 姓名:分数: 一、填空题。(每题3分,共计54分) 1.用火作业是指在具有火灾爆炸危险场所内进行的涉火施工作业。 2. 用火作业分特级、一级和二级用火三个级别。 3. 按照“谁的业务谁申请”的原则,由基层单位提出申请,按用火级别报相关单位审批。 4. 用火监护人监火时应佩戴明显标志,当发现用火部位与许可证不相符合,或者用火安全措施不落实时,用火监护人有权制止用火;当用火出现异常情况时应及时采取措施,有权停止用火;对用火人不执行“三不动火”且不听劝阻时,有权收回许可证,并向上级报告。 5.在生产运行状态下易燃易爆的生产设施、输送管道、储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所进行的用火作业;带压不置换用火作业按特级用火作业管理,属于特级用火作业。 6.在易燃易爆场所进行的除特级用火作业以外的用火作业,属于一级用火作业。 7.除特级用火作业和一级用火作业以外的用火作业,属于二级用火作业。凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经所在单位安全管理部门批准,用火作业可按二

级用火作业。 8. 遇节日、假日,用火作业应升级管理。 9. 特级、一级许可证有效时间不超过8小时,二级许可证不超过48小时。固定用火作业区,每半年检查认定1次。 10. 在用火前应清除现场一切可燃物,并准备好消防器材。用火期间,距用火点30m内严禁排放各类可燃气体,15m内严禁排放各类可燃液体。10m范围内及用火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等交叉施工。 11. 用火点周围或其下方地面如有可燃物、空洞、窖井、地沟、水封等,应进行检查分析并采取清除、封堵等措施,高处用火作业应采取防止火花飞溅、散落措施。 12. 在盛装或输送可燃气体、可燃液体、有毒有害介质或其他重要的运行设备、容器、管线上进行焊接作业时,业务主管部门必须对施工方案进行确认,对设备、容器、管线进行测厚,并在用火作业许可证上签字。 13. 在受限空间内进行刷漆、喷漆作业或使用可燃溶剂清洗等其他可能散发易燃气体、易燃液体的作业时,使用的电气设备、照明等必须符合防爆要求,同时必须进行强制通风;监护人应佩带便携式可燃气体报警仪,随时进行监测,当可燃气体报警仪报警时,必须立即组织作业人员撤离。 14. 当可燃气体爆炸下限大4%时,分析检测数据小于0.5%为合格;可燃气体爆炸下限小于4%时,分析检测数据小于0.2%为合格;在生产、使用、储存氧气的设备上进行用火作业,设备内氧含量不应超过23.4%。对采用惰性气体置换的系统检测分析,不得采用触媒燃烧式检测仪直接进行检测。 15. 用火分析有效期。用火分析与用火作业间隔一般不超过30分钟,如现场条

作业安全培训

作业安全培训 动火作业: 电焊 1.金属电焊作业人员,必须经专业安全技术培训,考核合格,持证上岗。非电焊工严禁电焊作业。 2.操作时,应穿电焊工作服、绝缘鞋,戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,高处作业时系安全带。 3.电焊作业现场周围10m范围内不得堆放易燃易爆物品。 4.雨、雪、风力 6 级以上(含 6 级)天气不得露天作业。雨雪后应清除积水、积雪后方可作业。 5.操作前,应首先检查焊机和工具,如焊钳和电缆的绝缘、焊机外壳接地和焊机的各接线点等, 确认安全合格方可作业。 6.严禁在易燃易爆气体或液体扩散区域内、运行中的压力管道和装有易燃易爆物品的容器内以及 受力件上焊接和切割。 7.焊接曾贮存易燃易爆物品的容器时,应根据介质进行多次置换和清洗,并打开所有孔口,经 检测确认安全后方可施焊。 8.在密封容器内施焊时,应采取通风措施。间歇作业时焊工应到外面休息。容器内照明电压不得 超过12V。焊工身体应用绝缘材料与焊件隔离。焊接时必须设专人监护,监护人应熟知焊接操作规程和抢救方法。 9.焊接铜、铝、铅、锌时,必须穿戴防护用品,在通风良好的地方作业。在有害介质场所焊接 时,应采取防毒措施,必要时采取强制通风。 10.施焊地点潮湿或焊工出汗后使衣服潮湿时,严禁靠在带电钢板或工件上,焊工应在干燥的绝 缘板或胶垫上作业,配合人员应穿绝缘鞋或站在绝缘板上。 11 . 焊接时,临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严

12.操作时,遇下列情况必须切断电源: (1)改变电焊机接头时;(2)更换焊件需要改接二次回路时; (3)转移工作地点搬动焊机时, (4)焊机发生故障需进行检修时;(5)更换保险装置时;(6)工作完毕或临时离开操作现场时。13.高处作业必须遵守下列规定:(1)必须使用标准的防火安全带,并系在可靠的构架上; (2)必须在作业点正下方5m外设防护栏,设专人监护。必须清除下方区域易燃易爆物品; (3)必须戴盔式面罩。焊接电缆应绑紧在固定处,严禁绑在身上或搭在背上作业; (4)焊工必须站在稳固的平台上作业,焊机必须放平稳牢固,设有良好的接地保护装置。 14.操作时,严禁焊钳夹在腋下去搬被焊工件或将焊接电缆挂在脖颈上。 15.焊接时,二次线必须双线到位,严禁借用金属管道、脚手架等做回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。焊把线必须加装电焊机触电保护器。 16.焊接电缆通过道路时,必须架高或采取其他保护措施。 17.焊把线不得放在电弧附近或炽热的焊缝旁。不得碾压焊把线。应防止焊把线被尖利器物损伤。 18.清除焊渣时应戴防护眼镜或面罩。焊头应集中堆放。 19.下班后必须拉闸断电,必须将地线和把线分开。并确认火已熄灭方可离开现场。 二动火作业:气焊和气割 1.点燃焊(割)炬时,应先开乙炔阀点火,然后开氧气阀调整火焰。关闭时应先关乙炔阀,再关氧气阀。 2.点火时,焊炬口不得对着人,不得将正在燃烧的焊炬放在工件或地面上。焊炬带有乙炔气和氧气时,不得放在金属容器内