4.1 一般规定

4.1.1 室内燃气管道系统安装前应对管道组成件进行内外部清扫。

4.1.2 室内燃气管道施工前应满足下列要求:

1 施工图纸及有关技术文件应齐备;

2 施工方案应经过批准;

3 管道组成件和工具应齐备,且能保证正常施工;

4 燃气管道安装前的土建工程,应能满足管道施工安装的要求;

5 应对施工现场进行清理,清除垃圾、杂物。

4.1.3 在燃气管道安装过程中,未经原建筑设计单位的书面同意,不得在承重的梁、柱和结构缝上开孔,不得损坏建筑物的结构和防火性能。

4.1.4 当燃气管道穿越管沟、建筑物基础、墙和楼板时应符合下列要求: 1 燃气管道必须敷设于套管中,且宜与套管同轴;

2 套管内的燃气管道不得设有任何形式的连接接头(不含纵向或螺旋焊缝及经无损检测合格的焊接接头);

3 套管与燃气管道之间的间隙应采用密封性能良好的柔性防腐、防水

材料填实,套管与建筑物之间的间隙应用防水材料填实。

4.1.5 燃气管道穿过建筑物基础、墙和楼板所设套管的管径不宜小于表4.1.5的规定;高层建筑引入管穿越建筑物基础时,其套管管径应符合设计文件的规定。

4.1.6 燃气管道穿墙套管的两端应与墙面齐平;穿楼板套管的上端宜高于最终形成的地面5cm,下端应与楼板底齐平。

表4.1.5 燃气管道的套管公称尺寸

4.1.7 阀门的安装应符合下列要求:

1 阀门的规格、种类应符合设计文件的要求;

2 在安装前应对阀门逐个进行外观检查,并宜对引入管阀门进行严密性试验;

3 阀门的安装位置应符合设计文件的规定,且便于操作和维修,并宜对室外阀门采取安全保护措施;

4 寒冷地区输送湿燃气时,应按设计文件要求对室外引入管阀门采取保温措施;

5 阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装;

6 阀门应在关闭状态下安装。

4.2 引入管

主控项目

4.2.1 在地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间以及地下车库安装燃气引入管道时应符合设计文件的规定;当设计文件无明确要求时,应符合下列规定:

1 引入管道应使用钢号为10、20的无缝钢管或具有同等及同等以上性能的其他金属管材;

2 管道的敷设位置应便于检修,不得影响车辆的正常通行,且应避免被碰撞;

3 管道的连接必须采用焊接连接。其焊缝外观质量应按现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236进行评定,Ⅲ级合格;焊缝内部质量检查应按现行国家标准《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测》GB/T 12605进行评定,Ⅲ级合格。

检查数量:100%检查。

检查方法:目视检查和查看无损检测报告。

4.2.2 紧邻小区道路(甬路)和楼门过道处的地上引入管设置的安全保护措施应符合设文件要求。

检查数量:100%检查。

检查方法:目视检查和查阅设计文件。

一般项目

4.2.3 当引入管埋地部分与室外埋地PE管相连时,其连接位置距建筑物基础不宜小于0.5m,且应采用钢塑焊接转换接头。当采用法兰转换接头时,应对法兰及其紧固件的周围死角和空隙部分采用防腐胶泥填充进行过渡,进行防腐

层施工前胶泥应干实。防腐层的种类和防腐等级应符合设计文件要求,接头钢质部分的防腐等级不应低于管道的防腐等级。

检查数量:100%检查。

检查方法:目视检查、针孔检漏仪检测。

4.2.4 当引入管采用地下引入时,应符合下列规定:

1 埋地引入管敷设的施工技术要求应符合国家现行标准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33的有关规定;

2 当引入管穿越建筑物基础或管沟时,燃气管道的套管管径应符合本规范第4.1.5条的规定;

3 埋地引入管的回填与路面恢复应符合国家现行标准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33的有关规定;

4 引入管室内部分宜靠实体墙固定。

检查数量:100%检查。

检查方法:目视检查或检查隐蔽工程记录。

4.2.5 当引入管采用地上引入时,应符合下列规定:

1 引入管升向地面的弯管应符合本规范第4.3.17条的规定;

2 引入管与建筑物外墙之间的净距应便于安装和维修,宜为0.10~0.15m;

3 引入管上端弯曲处设置的清扫口宜采用焊接连接,焊缝外观质量应按现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236

进行评定,Ⅲ级合格;

4 引入管保温层的材料、厚度及结构应符合设计文件的规定,保温层表面应平整,凹凸偏差不宜超过±2mm。

检查数量:抽查不少于10%,且不少于2处,其中第3款检查数量为100%检查。

检查方法:目视检查、测针测量保温层厚度、查验保温材料合格证。

4.2.6 输送湿燃气的引入管应坡向室外,其坡度宜大于或等于0.01。

检查数量:抽查10%,且不少于2处。

检查方法:尺量检查,必要时使用水平仪量测。

4.2.7 引入管最小覆土厚度应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。

检查数量:100%检查。

检查方法:在施工过程中用尺量检查。

4.2.8 当室外配气支管上采取阴极保护措施时,引入管的安装应符合下列规定:

1 引入管进入建筑物前应设绝缘装置;绝缘装置的形式宜采用整体式绝缘接头,应采取防止高压电涌破坏的措施,并确保有效;

2 进入室内的燃气管道应进行等电位联结。

检查数量:100%检查。

检查方法:目视检查及查看产品合格证。

燃气管道安装规范

城镇燃气管道验收规范-1 1 总则 1.0.1 为了统一城镇燃气室内工程施工及验收标准,提高城镇燃气室内工程的施工质量,确保安全供气,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的城镇居民住宅、商业建筑、燃气锅炉房(不含锅炉本体)、实验室、使用城镇燃气的工业企业(不含燃气设备)等用户室内燃气管道和燃气设备的施工及验收。 本规范不适用于:燃气发电厂、燃气制气厂、燃气储配厂、燃气调压站、燃气 加气站、液化石油气储存、灌瓶、气化、混气等厂站内的燃气管道的施工及验收。 1.0.3 承担城镇燃气室内工程及与燃气工程配套的报警系统、防爆电匀系统、自动控制系统的施工单位必须具有国家相关行政管理部门批准或由其认可的资质和证书。从事施工的操作人员应经过培训,并持证上岗;焊接人员应持有上岗资格证。 1.0.4 城镇燃气室内工程施工应按已审定的设计文件实施;当需要修改设计或材料代用时,应经原设计单位同意。 1.0.5 室内燃气管道所用的管材、管件、设备应符合国家现行标准的规定,并应有出厂合格证;燃具应采用符合国家现行标准并经国家主管部门认可的检测机构检测合格的产品。 1.0.6 室内燃气工程验收合格后,接通燃气应由燃气供应单位负责。 1.0.7 检验合格的燃气管道和设备超过六个月未通气使用时,应由当地燃气供应单位进行复验,复验合格后,方可通气使用。 1.0.8 城镇燃气室内工程的施工及验收除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 室内燃气管道安装 2.1 一般规定 2.1.1 用户室内燃气管道的最高压力和用气设备的燃气燃烧器采用的额定压力应 符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的规定。 2.1.2 室内燃气管道采用的管道、管件、管道附件、阀门及其他材料应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准在安装前进行检验,不合格者不得使用。 2.1.3 室内燃气管道安装前应对管道、管件、管道附件及阀门等内部进行清扫,保证其内部清洁。 2.1.4 室内燃气管道安装前的上建工程,应能满足管道施工安装的要求。 2.2 燃气管道安装 2.2.1 燃气管道安装应按设计施工图进行管道的预制和安装。 2.2.2 燃气管道使用的管道、管件及管道附件当设计文件无明确规定时,管径小于

某建筑室内燃气立管安装施工组织设计

重庆科技学院 课程设计报告 学院:石油与天然气学院专业班级:储运11-02 学生姓名:刘隆鑫学号: 2011440497 设计地点(单位)石油科技大楼K809 设计题目:某建筑室内燃气立管安装施工组织设计 完成日期: 2014年6月20日 指导教师评语: 成绩(五级记分制): 指导教师(签字):

目录 1总则 1.1编制说明 (3) 1.2编制依据 (3) 1.3编制原则 (4) 1.4本工程采用的技术规范 (4) 2工程概况 (5) 2.1综合说明 (5) 2.2施工场地条件 (5) 2.3目实施标 (6) 2.4工程的难点、重点说明 (6) 3施工准备 (7) 3.1技术准备 (7) 3.2物资、劳动力组织准备 (7) 3.3施工现场准备 (8) 3.4降低成本的措施 (8) 4施工技术方案、施工方法 (9) 5施工组织机构和施工人员配备 (10) 5.1管理机构及质量、安全保证系统 (10) 5.2项目部主要施工及管理人员 (10) 5.3施工队伍建设 (11) 6投入该工程的施工机械设备 (12) 6.1机具设备计划 (12) 6.2主要机具设备性能简介 (12) 7施工进度计划及保证工期措施 (13) 7.1施工进度计划 (13) 7.2工期保证措施 (13)

8各项管理和保证措施 (14) 8.1工程质量保证措施 (14) 8.2安全技术保证措施 (14) 8.3工程文明施工保证措施 (14) 9现场临时用电、水设计方案 (15) 附录 附图一:施工平面布置图

1总则 1.1编制说明 建筑立管安装工程是建筑室内燃气管道工程中一项重要工序,立管安装质量的好坏直接影响整个建筑室内燃气管道的施工质量。因此,做好立管安装对整个建筑燃气系统安全运行有着非常重要的作用。本《某建筑室内燃气管道工程之建筑立管安装施工组织设计》作为指导施工的技术性文件,编制时对施工准备、施工技术防范及施工方法、施工组织机构和施工人员配备、机械设备的选择、施工进度计划及保证工期措施、各项管理和保证措施、现场临时用电、水设计方案做了充分考虑,突出其科学性、实用性和经济性。 1.2编制依据 ①依据某建筑室内燃气立管安装施工图(见附图一) ②与工程建设有关的法律、法规和文件 ③国家现行有关标准和技术经济指标 ④工程所在地区行政主管部门的批准文件,建设单位对施工的要求 ⑤工程设计文件 ⑥工程施工范围内的现场条件,工程地质及水文地质、气象等自然条件; ⑦类似项目的经验资料 1.3编制原则 ①遵守国家基本建设方针、政策、法律法规以及有关行政规章制度。 ②符合对建设项目的计划要求,遵守施工承包合同所规定的各项条款,按合

燃气管道安装要求

《城镇燃气设计规范》 10.2.14 燃气引入管敷设位置应符合下列规定: 1 燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。 2 住宅燃气引入管宜设在厨房、走廊、与厨房相连的封闭阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属管道和且引入管阀门宜设在室外。 3 商业和工业企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间内。 4 燃气引入管宜沿外墙地面上穿墙引入。室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN15清扫用三通和丝堵,并做防腐处理。寒冷地区输送湿燃气时应保温。 引入管可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内。当引入管穿过墙或基础进入建筑物后应在短距离内出室内地面,不得在室内地面下水平敷设。 10.2.15 燃气引入管穿墙与其他管道的平行净距应满足安装和维修的需要,当与

地下管沟或下水道距离较近时,应采取有效的防护措施。 10.2.16 燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中,并应考虑沉降的影响,必要时应采取补偿措施。 套管与基础、墙或管沟等之间的间隙应填实,其厚度应为被穿过结构的整个厚度。 套管与燃气引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。 10.2.17 建筑物设计沉降量大于50mm时,可对燃气引入管采取如下补偿措施: 1 加大引入管穿墙处的预留洞尺寸。 2 引入管穿墙前水平或垂直弯曲2次以上。 3 引入管穿墙前设置金属柔性管或波纹补偿器。 10.2.18 燃气引入管的最小公称直径应符合下列要求: 1 输送人工煤气和矿井气不应小于25mm; 2 输送天然气不应小于20mm; 3 输送气态液化石油气不应小于15mm。

室内燃气管道施工图设计文件由以下几部分组成

燃气管道设计施工基本要求 室内燃气管道施工图设计文件由以下几部分组成: 1、图纸目录 包括设计图的全部图纸目录 2、材料目录: 包括表具,燃具及管道材料等,分类,分项列出 3、平面布置图 (1)准确表示引入管的位置,标明与建筑物的相对位置; (2)室内管道,表具,灶具有平面位置,标明与建筑物轴线的相对尺寸; (3)与周围相邻管子和构筑物平面位置,标明相邻管子的管中心尺寸; (4)标明安装阀门的平面位置及特殊管道附件(如放散管等)的平面位置等; 燃气管道和电器设备,先例管道之间的净距以及钢管固定件的最大间距必须符合表一、表二的规定 表一:

燃气管道和电气设备,相邻管道之间的净距

表二燃气钢管固定件的最大间距

4、管道轴侧图 管道轴侧土是室内燃气管道的主要设计图纸,它表示了管径,管道走向、波向、高程,平面位置(包括阀门、管件布置),由于是三相视图,一目了然,绘制时应按比例。 室内燃气管道与其他管道共同敷设时.,其净距应满足下列要求: 1、呈水平平行敷设时,净距一般不小于100mm 2、呈竖向平行敷设时,净距一般不小于50mm 3、呈交叉敷设时,净距一般不小于10mm 燃气管道穿越水泥楼板,应设置在套管中,套管的上端应高出楼板80-100mm,下端与楼板平齐.套管与燃气管道之间应用沥青和油麻填实. 地下燃气管道施工图设计的一般规定 1、燃气管管位的布置应服从城市地下管线综合布置规划,一般按以下布置: 东西向道路布设在路南慢车道或人行道

东西向道路布设在路东慢车道或人行道 滨河道路配气管布设在有建筑物的一边,单纯的输送气管可布设在无建筑物的一边 2、燃气管应与道路轴向或规划道路红线平行,应敷设在支管较多的一侧 3、道路干管的轴向与建筑物的最小水平距离如下:低压管2.0米中压管3.0米高压管6.0米 4、燃气管道与其他地下管道或构筑物的水平距离一般按如下规定 电杆不小于0.5米 树木不小于0.75米 铁路路轨基础外侧不小于7米

室内燃气管道安装技术交底

室内燃气管道安装 1 范围 本工艺标准适用于工作压力不大于0.005MPa的室内低压煤气管道和及器具安装 工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 燃气输配工程使用的管子、管件、密封填料等附属材料应符合国家现行有关标准。管子、管件及附属材料应有出厂合格证,到现场还应进行复验。 2.1.2 镀锌碳素钢及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。室内煤气管道安装应尽量使用镀锌碳素钢管及管件。 2.1.3 碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.4 阀门应选用现行国家标准中适用于输送燃气介质,并且具有良好密封 性和耐腐蚀性的阀门。室内一般选用旋塞或球阀。阀门的规格型号应符合设计要求。其外观要求:阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、气孔、缩孔、渣眼;密封面表面不得有任何缺陷,表面粗糙度和吻合度满足标准规定的要求;直通式阀门的连接法兰的密封面应相互平行;直通式阀门的内螺纹接头中心线应在同一直线上,角度偏差不得超过2° 直角式阀门的内螺纹接头中心线的不垂直度,其偏差不得超过2°;填料压入后的高度 和紧密度,应保持密封和不妨碍阀杆运动,并留有一定的调整余量;旋塞阀的塞子上应有定位标记,并且全开到全关闭应限制在90°范围内放置。开关灵活,关闭严密,填料 密封完好无渗漏,手轮完整无损坏。运到现场阀门还应作强度试验和严密性试验。试验不合格者不得安装。 2.1.5 胶管应采用耐油纯胶管。 2.1.6 气表:居民家庭一般用皮膜家用煤气表。这种表可分为四种类型:人工煤气表、天然煤气表、液化石油气表和适合于上述三种燃气的通用表。安装时应分清楚类型。工业及公共建筑用气计量采用罗茨表,它的优点是体积小、流量大,可用于较高的燃气压力下计量。新表安装必须具备以下条件:有出厂合格证;外观检查完好无缺;距出厂检验日期或重新校验日期不得超过半年;厂家有生产许可证。 2.1.7 生活燃气灶具: 2.1.7.1 家用煤气灶,分为单眼和双眼两种形式。按部颁标准规定如下:a 类型。家用煤气灶按煤气的种类可分为:人工煤气灶、天然煤气灶、液化石油煤气灶和适用于两种以上燃气的煤气灶。家用煤气灶的型号编制应包括下列内容:家用煤气灶用汉语拼音字母代号表示:R人工煤气;T――天然煤气;Y――液化石 油气。灶的眼数用阿拉伯数字表示:1——单眼灶;2——双眼灶;3——三眼灶。

室内燃气管道系统安装技术要求

室内燃气管道系统安装技术要求 一、?范围? 本标准适用于昌图奥德燃气公司室内燃气管道系统工程质量验收的一般规定。? 二、?一般规定? 1、?室内燃气管道系统采用镀锌钢管。 2、?室内燃气管道系统采用丝扣连接。? 3、?室内燃气管道系统明设,并且便于安装、检修。? 4、?施工前检查管材,不可用砂眼、裂缝、缀皮等不符合质量要求的材料,管内应无杂物,弯曲的管子须校直后方可使用。? 三、?引入管的安装规范? ?? 1、(1)引入管不准敷设于卧室、卫生间、易燃易爆品存放仓库,各类腐蚀性介质存放的房间,浴室、配电室、变电室、烟道、电缆沟、进风道、垃圾道、水池等地方,以及其它有关方面规定不得敷设燃气管(含引入管)的重要场所。? (2)引入管穿越建筑物基础,隔墙时,应设置在套管中,套管内的管段不准有接头;一般情况下,套管的公称直径比管径大100mm。? (3)引入管在地下或地上应设置清扫口,以便通堵。? (4)燃气引入管的室外埋深应在冰冻线以下。? (5)引入管的敷设坡度应不小于,并应坡向室外庭院管道。? 2、室外地上引入管进户? (1)进户引入管水平管做翻身进入室内。? (2)进户引入竖直管连接体上面旋塞阀应加活接。? (3)引入管管件、管材,使用前均应认真检查质量,并应彻底清除管内异物及各种堵塞物。? (4)地上引入管与建筑物外墙之间净距为100mm—120mm。? 四、室内立管安装规范? 1、室内立管一般应安装于厨房内,必要时,也可以安装在有采暖设施的阳台内。? 2、室内立管的下方应设丝堵,上方用弯头。? 3、室内立管第一层加旋塞阀和活接,距离地面900mm以上。? 4、室内立管穿楼板时,应设于套管中,套管上端高出楼板上面30—50?mm,下端与楼板下面平齐;套管与立管之间的间隙用油麻填实;套管与楼板之间的间隙应用水泥砂浆填实固定,套管内燃气立管不准留接头;所用套管与立管匹配规格下见表:?? 燃气管公称直径(mm)?15? 25? 40? 50? ——? 套管公称直径(mm)? 25? 40? 70? 80? ——? 5、?燃气立管管卡子从上至下隔一层设置卡子,活接从阀门上隔层设置。立管安装固定后垂直偏差每米不超过2?mm。? 6、?室内立管与墙面净距,公称直径小于DN25时,净距宜取30mm,(已装修)无装修60mm,公称直径在DN25—DN50时,(含DN25,DN50)净距宜取50mm,(已装修)无装修60mm—80mm。 五、室内水平管安装规范? 1、室内水平干管在厨房内的安装高度不低于?m。? 2、室内水平干管(含表后管)应安装于上、下水管的上方。? 3、室内水平干管应采用托钩,托架、钩钉、吊环等固定;在管道的拐弯处,必须设置管卡子固定。? 4、室内水平干管的安装,一般应保持—的坡度。室内水平干管坡向立管,燃气表两侧的支管分别坡向立管和灶具坡度2‰。? 5、施工中,如发现原设计图纸与实际不符或施工难以达到按设计图纸要求施工时,施工人员必须与设计部门联系,进行现场勘察,变更图纸后,方可继续施工。? 六、燃气表的安装规范?

室内燃气管道工程施工图设计要点【最新版】

室内燃气管道工程施工图设计要点 (一)管线位置 1、管线一般采用明装,不允许穿越卧室、密闭地下室、浴室、厕所、易燃易爆品仓库、有腐蚀性介质的房间、配电间和变电室等。当燃气管穿过其他非用气房间内时,必须采用焊接的连接方式,并必须设置在套管中。 2、引入管有地上引入和地下引入两种形式,居民用户一般采用地上引入形式。引入管一般直接从厨房或燃气表房引入。引入管一般采用无缝钢管弯制,当输送湿燃气时,应有0.01坡向室外管道的坡度。 3、室内燃气管道应与其他管道及设施保持一定的安全距离。 ①与上、下水、暖气管道水平净距不应小于100mm; ②与水池边水平净距不应小于200mm; ③与电开关、电插座水平净距不应小于150mm;

④球阀、管接头严禁安装在电开关和电插座的正下方。 (二)阀门位置 1、进户总阀门:设在总立管上,一般距地面1.5-1.7m。当引入管进入室内与总立管之间需采用水平管连接时,总阀门可安装在连接水平管上。也可将室内总阀门设置在室外。安装在室外的阀门必须采取保护措施。 2、燃气表控制阀:额定流量Qn≤3m3/h的燃气表,表前应安装阀门;Qn≤25m3/h的燃气表,若靠近总立管,则进户总阀门可兼作燃气表控制阀;Qn≥40m3/h的燃气表或连接灶具较多的燃气表,燃气表前后均应安装阀门。 3、灶具控制阀:每台灶具前均应安装控制阀门。 4、燃具控制阀:一台灶具上往往安装多个燃烧器,每个燃烧器前均应安装控制阀门。 5、点火控制阀:每台公用灶具均应安装点火控制阀。 (三)活接头位置

为了安装和维修方便,必须在室内燃气管道的适当位置上设置活接头。一般情况下,所有丝接阀门后均应设置活接头。DN≤50的用户立管上,每隔一层楼安装一个活接头,安装高度应便于安装拆卸。水平干管过长时,也应在适当位置安装活接头。设置活接头的场所应具有良好的通风条件。 (四)套管的设置 引入管穿越建筑物外墙;立管穿越楼板;水平管穿越隔墙、卫生间时,其穿越段必须全部设在套管内,套管内不准有接头。套管规格和要求见下表: 表1燃气管道的套管直径 (五)管卡或支架(托架)的设置 燃气管道安装时应在立管和水平管段的适当位置设置管卡或支架(托架)。每层立管、表前接户立管的水平管、表后接灶水平管上应各设置一个管卡,灶前立管阀门前应设置两个管卡。对于高层住宅,每隔六层加一个托架。

室内燃气管道安装及检验

室内燃气管道安装及检验—城镇燃气室内工程施工与质量验收规范CJJ94-2009 作者:佚名 文章来源:规范编辑 点击数: 1460 更新时间: 2009-8-6 20:58:18 4.1 一般规定 4.1.1 室内燃气管道系统安装前应对管道组成件进行内外部清扫。 4.1.2 室内燃气管道施工前应满足下列要求: 1 施工图纸及有关技术文件应齐备; 2 施工方案应经过批准; 3 管道组成件和工具应齐备,且能保证正常施工; 4 燃气管道安装前的土建工程,应能满足管道施工安装的要求; 5 应对施工现场进行清理,清除垃圾、杂物。 4.1.3 在燃气管道安装过程中,未经原建筑设计单位的书面同意,不得在承重的梁、柱和结构缝上开孔,不得损坏建筑物的结构和防火性能。 4.1.4 当燃气管道穿越管沟、建筑物基础、墙和楼板时应符合下列要求: 1 燃气管道必须敷设于套管中,且宜与套管同轴; 2 套管内的燃气管道不得设有任何形式的连接接头(不含纵向或螺旋焊缝及经无损检测合格的焊接接头); 3 套管与燃气管道之间的间隙应采用密封性能良好的柔性防腐、防水

材料填实,套管与建筑物之间的间隙应用防水材料填实。 4.1.5 燃气管道穿过建筑物基础、墙和楼板所设套管的管径不宜小于表4.1.5的规定;高层建筑引入管穿越建筑物基础时,其套管管径应符合设计文件的规定。 4.1.6 燃气管道穿墙套管的两端应与墙面齐平;穿楼板套管的上端宜高于最终形成的地面5cm,下端应与楼板底齐平。 表4.1.5 燃气管道的套管公称尺寸 4.1.7 阀门的安装应符合下列要求: 1 阀门的规格、种类应符合设计文件的要求; 2 在安装前应对阀门逐个进行外观检查,并宜对引入管阀门进行严密性试验; 3 阀门的安装位置应符合设计文件的规定,且便于操作和维修,并宜对室外阀门采取安全保护措施; 4 寒冷地区输送湿燃气时,应按设计文件要求对室外引入管阀门采取保温措施; 5 阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装; 6 阀门应在关闭状态下安装。 4.2 引入管

室外中、低压天然气管道施工图设计总说明教学总结

室外中、低压天然气管道施工图设计总说明 1 本设计说明为河北新地燃气热力工程技术有限公司室外天然气管道安装通用说明。 2 适用范围 2.0.1 适用于市政中压及居民用户、商业用户及民用锅炉房室外中、低压天然气管道设计(设计压力不大于0.40Mpa)。 2.0.2不包括工业用户室外天然气管道的相关要求。工业用户室外天然气管道安装执行现行国家标准《工业企业煤气安全规程》GB6222及其它相关规定。 3 设计依据 3.0.1《城镇燃气设计规范》GB50028; 3.0.2《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63; 3.0.3《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ95 3.0.4当地规划部门批复的燃气管道敷设位置相关文件; 3.0.5敷设天然气管道的道路两侧的公共建筑(包括餐厅、旅馆、医院、大专院校、中小学等)、工厂企业(燃具种类、燃气耗量)数量及其分布、发展规划; 3.0.6敷设天然气管道的道路两侧的住宅建设、规划资料; 3.0.7天然气管道穿越的城市道路、铁路、河流的现状和规划资料; 3.0.8道路工程地质资料(应包括土壤腐蚀程度); 3.0.9与天然气管道平行或交叉的其他管线(各类电缆、给排

水、热水、雨水、蒸汽等管线)的位置、管径、埋深等情况;3.0.10城市总图及道路建设平、断面规划或设计施工图(竣工图)。 3.0.11小区庭院平面图、室外综合管网布置图及各专业外网施工图。 4室外天然气管道宜标注绝对标高,当无绝对标高资料时,可标注相对标高。当天然气管道位置采用相对位置控制时,标高以室外完成地面为±0.00,如有条件可依据地理信息附有城市坐标,并应与当地规划部门道路批复文件一致。 5天然气管道的定位尺寸和标高以m为单位,管径和壁厚以㎜为单位。 6管材及管件选用 6.0.1管材选用钢管时,DN≤150的天然气管道选用无缝钢管, 且符合《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的要求,材质为 20;DN>150的天然气管道选用直缝焊接钢管,且符合《石 油天然气工业输送钢管交货技术条件第1部分:A及钢管》GB/T9711.1的要求,材质为Q235B或L210。选用PE管时,PE管应符合《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》GB15558.1的要求,且应符合《聚乙烯燃气管道工 程技术规程》CJJ63的要求。 6.0.2 钢制管件选用符合《钢制对焊无缝管件》GB/T12459的要求,材质为20,钢制管件的壁厚选用与管材等壁厚或大1~2㎜;聚乙烯管件的选用符合《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第2

燃气管道施工安装流程

燃气工程施工流程 1、申请安装: 申请使用安装煤气的用户,必须由用户自己或开发商委托燃气公司设计施工,并提供设计所需基础资料: a.提供工程项目设计范围内的修测地形图1份及地下管线普查图。 b.总平面图、建筑平面图、厨房大样图和楼梯剖面 图以及它们的CAD拷盘。 c.公福及工业用户需另外提交设计施工委托书,写明用气要求:气源、压力、用气量(负荷)、用气地点等。 2.现场勘察: 用户备齐上述资料后三个工作日之内,设计施工人员了解现场(用户提供了解现场的条件),与用户所在开发小区项目技术人员根据所提供小区土建施工图,协调外管、庭院管和户内管施工事宜,讨论施工方案。 3.签订安装协议: 根据所了解情况,由公司开发办与用户或开发商签订煤气安装施工协议。 4.施工安排: 签订协议后,三个工作日之内,开发办下达开发安装

任务给工程技术科,由工程技术科根据开发规模及其它情况安排下属施工队施工。 5.施工阶段: a.工程技术科安排施工队后,将所开发小区的情况告知施工队,并到现场给施工队讲解施工方案,进行技术交底。 b.施工队接到安装施工协议后,填写开工报告,报相关部门审核后,申请开工。 c.申请开工后,施工队根据开发规模填写材料计划单,经相关部门核实后,方可领用材料。 d. 材料领用后,进行施工准备(包括管道、管件设备的检测及施工所用的设备) e.施工过程中,要严格按技术规范施工、安装,保证工程质量。 f.分项工程施工完后,核算工程量在管沟未回填之前由施工队联系工程技术科进行确认。同时检查管道施工各项规范要求(包括管道坡度、焊口外观质量、补口补伤质量、凝水缸的安装等) g. 分项工程施工完后,施工队必须绘制施工管网平面图。 h.安装工艺流程及施工时段: 楼房主体封顶后---进入户内定线打眼---楼房室内抹完灰后进行燃气户内立管安装---楼房拆脚手架后---进行测量定位

燃气管道安装工艺

室内燃气管道安装施工工艺 3.1工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→气表安装→管道试压→管道吹洗→防腐、刷油; 3.2安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。 参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否是合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件和套管。 3.3预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套丝、上零件、调直、校对,按管段分组编号(工艺详见《暖卫管道安装施工工艺标准》)。 3.4干管安装: 3.4.1按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸、按系统分组编号,码放整齐。 3.4.2安装卡架,按设计要求或规范规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢支架上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先反管就位在托架上,把第一节管装好U型卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。 3.4.3燃气引入管安装:燃气引入管不得敷设在卧室、浴室、密闭地下室;严禁敷设在易燃、易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、配电间、变电室、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道等部位。并应符合下列要求。 3.4.3.1引入管的公称直径不得小于40mm的。引入管坡度不得小于0.003,坡向干管。引入管穿过建筑物基础时,应设备在套管中,考虑建筑物沉降,套管应比引入管大两号。套管尺寸可按表3.4.3.1选用,套管与管子间的缝隙用沥青油麻堵严,热沥青封口。引入管应采用壁厚≥3.5mm的无缝钢管。距建筑物外墙1m以内的地下管及套管内不许有接头,弯管处用煨弯处理。 穿墙套管尺寸(mm)表3.4.3.1 3.4.3.2一般进气引入管遇暖气沟时,从室外地上引入室内,管中距室内地面高 500mm管材采用无缝钢管整管煨弯,做加强防腐层,穿墙管加钢套管。室外管顶加焊一丝堵或作成三通丝堵,室外管砌砖台内外抹灰保护,内填充膨胀珍珠岩保温,顶上加盖板。 3.4.3.3引入管进气口如无暖沟或其它障碍时,由室外地下直接引入室内,管材采用无缝钢管整管煨弯,做加强防腐层,穿墙及穿地面时均加钢套管,穿墙套管出内外墙面50mm。穿地面时,套管出地面50mm,下面与结构底板平。 3.4.3.4高层建筑的燃气引入管穿建筑基础时,应考虑建筑物沉降的影响,入口管在

室内燃气管道安装

室燃气管道安装 室燃气管道一般采用低压供气,管材管径小于等于80mm,用镀锌钢管;管径大于80mm,用无缝钢管。干管上阀门多采用旋塞球阀或蝶阀,各用户支管选用旋塞阀。 5.1 6.1.1室燃气管道安装程序 1、安装程序 安装准备工作→引入管安装→立管安装→支管安装→设备安装→管道试验→管道吹扫→防腐刷油等过程。 2、作业条件 ⑴地下管道铺设应在房心上回填夯实或挖至管底标准,管道穿墙处已留洞口或已安装套管,其尺寸、标高、位置符合设计要求。 ⑵暗装管道应在吊顶未封闭前进行,其支架安装完毕,并符合要求。 ⑶明装托、吊干管安装应在安装层的结构顶板完成后进行。托、吊卡件也已安装牢固,位置正确。 ⑷立管安装应在主体结构完成后进行,高层建筑可适当插入进行。暗装竖井管道,应将杂物清除干净,墙面未装修前进行。 ⑸支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行。 ⑹燃气设备应在各种支架固定装置已安好后,再进行安装。 室燃气管道安装 1、引入管的安装 ⑴燃气管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管,套管径应比引入管径大50mm左右。 套管与管子之间的缝隙用沥青油麻堵严。 ⑵引入管不得铺设在卧室、密闭地下室、浴室;严禁铺设在易燃、易爆品仓库、配电间、暖气沟、烟道等部位。

⑶引入管位置若无暖气沟或其他障碍时,可由室外地下直接引入。 ⑷引入管位置若与室暖气沟相遇,地下管段弯头采用无缝钢管煨弯,室外管顶加焊一个丝堵或用三通丝堵,作为清扫口。室外地上管道砌筑砖墙,外抹灰,填膨胀珍珠岩保温,顶上加盖板,防止渗水。 ⑸居民用户的引入管宜直接引入厨房。公共设施引入管尽量直接引至燃气用具的房间。 2、干管安装 干管安装应在从进户进入管以后或从分支路管开始。装管前,按设计先测量放线,绘制草图,再按施工草图进行管段的加工预制,按系统分组编号,并将管清理干净,待安装使用。 干管安装要求和注意事项: ⑴建筑物部的燃气管道一般应明设,有特殊要求时,可暗设,但必须符合便于安装和检修的要求。 ⑵铺设燃气管道的设备层和管道井应通风良好,每层管道井应设与楼板耐火极限相同的防火隔断层隔开,并有检修门。 ⑶室管道穿墙或楼板时,应加套管,套管不得有接头,穿楼板套管上部高出楼板地面30~50mm,下部与楼板平齐。 ⑷管道固定一般用角钢U字卡。 ⑷室水平管铺设在楼梯间或外走廊时,距室地面不小于2.2m,距顶棚不小于0.15m。水平管道应有0.001~0.003的坡度。 ⑹按设计要求或规规定安装托架、吊架,固定牢靠后再开始安装管道。 ⑺采用丝接时,在丝头处缠好聚四氟乙烯料带或铅油和麻,对准丝扣,慢慢转动入扣,用管钳上紧丝扣。要求丝扣外露2~3扣,并清除麻头,依此方法装完为止。

室内燃气管道安装施工方案

室内燃气管道安装施工方案 室内燃气管道安装 1 范围:本工艺标准适用于工作压力不大于0.005MPa的室内低压煤气管道安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 燃气输配工程使用的管子、管件、密封填料等附属材料应符合国家现行有关标准。管子、管件及附属材料应有出厂合格证,到现场还应进行复验。 2.1.2 镀锌碳素钢及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。室内煤气管道安装应使用镀锌碳素钢管及管件。 2.1.3 管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.4 阀门应选用现行国家标准中适用于输送燃气介质,并且具有良好密封性和耐腐蚀性的阀门。室内一般选用旋塞或球阀。阀门的规格型号应符合设计要求。其外观要求:阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、气孔、缩孔、渣眼;密封面表面不得有任何缺陷,表面粗糙度和吻合度满足标准规定的要求;直通式阀门的连接法兰的密封面应相互平行;直通式阀门的内螺纹接头中心线应在同一直线上,角度偏

差不得超过2°;直角式阀门的内螺纹接头中心线的不垂直度,其偏差不得超过2°;填料压入后的高度和紧密度,应保持密封和不妨碍阀杆运动,并留有一定的调整余量;旋塞阀的塞子上应有定位标记,并且全开到全关闭应限制在90°范围内放置。 开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏。运到现场阀门还应作强度试验和严密性试验。试验不合格者不得安装。 2.2 主要机具: 2.2.1 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻等。 2.2.2 工具:套丝板、管钳、手锯、手锤、活扳手等。 2.2.3 其它:U型压力计、线坠、钢卷尺、直角尺、小线、压力表等。 2.3 作业条件: 2.3.1 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位 置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2.3.2 暗装管道应在地沟末盖沟盖或吊顶末封闭前进行安装,其型钢支架均 应安装完毕并符合要求。 2.3.3 明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,

燃气管道施工图设计文件

燃气管道施工图设计文件 一、设计文件组成: 1.室内中、低压燃气管道施工图设计文件组成:封面、图纸目录、设计说明书(包括设计、安装、验收说明及要求)、设备材料表、室内燃气管道平面布置图、燃气管道安装系统图、局部管道安装详图(放大图)、水力计算图。 2.室外中、低压燃气管道施工图设计文件组成:封面、图纸目录、设计说明书、设备材料表、燃气管道平面布置图、燃气管道安装系统图或断面图(城市主要中压管道必须绘制断面图)、局部或节点详图(放大图)、安装标准(包括设计、施工说明、管件、设备安装要求或标准图)、水力计算图。采取区域调压的一定要有调压柜大样图。 3.水力计算图:所有民用户、商业用户和工业用户的设计都应该通过水力计算来进行管道规格的选取。低压管网直接接用户或单个调压箱所带户数大于或等于200户、设计中有高层楼栋的燃气工程设计均应配有水力计算图。 二、设计文件内容: 1. 封面:按标准格式填写。 2. 图纸目录: 图纸名称按下列序号填写:1、图纸目录 2、设计说明书 3、设备材料表 4、XXX天然气管道平面图 5、XXX天然气管道系统图 6、…………………………… 3. 设计说明书:内容包括设计依据、设计概况、设计参数、管材及附属设备的选择、施工及验收的要求和执行的标准。 4. 设备材料表: 1)设备:主要包括调压柜(调压箱)、计量表、阀门、补偿器(型号、参

数) 2)管材(材质、标准) 3)管件(材质、标准) 4)其它:包括托架、警示带、示踪线 5. 施工图:内容包括管道平面置图、系统图、纵断图、定向视图、局部管道安装详图、水力计算图。 三、填写的几点要求: 1.在图纸目录中按图号的顺序填写,实际张数、折合标准张按实际情况填写,并算出合计数。 2.对管件的性能参数标注要齐全。设备的名称、规格、型号标注要齐全。 3.对所执行的标准标注要准确。 4.其它项:档案号、图号、阶段、页次、日期填写齐全。 四、施工图上的说明内容: 1. 图中的标注方式及基准面的选取; 2. 管道的埋深; 3. 对于室内燃气管道工程应给出室内、外的高差; 4. 对于庭院工程应给出引入管的管径; 5. 对设计概况作说明; 6. 设计说明书中没有包括的具体工程的一些特殊做法及要求; 7. 施工中应注意的一些问题; 8. 施工及验收应遵循的规范、标准。 五、设计文件的格式规定: 所有的燃气管道施工图均按上述要求统一的格式出图。

室内燃气管道安装与验收标准

室内燃气管道安装与验 收标准 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

室内燃气管道安装与验收标准 1 范围 本标准规定了室内燃气管道安装、试验与验收地要求。 本标准适用于东莞新奥燃气有限公司及所属各分公司室内燃气管道地安装与验收。 2 规范性引用标准 下列标准中地条款通过本标准地引用而成为本标准地条款。凡是注日期地引用标准,其以后地所有修改单(不包括勘误地内容)或修订版均不适用 于本标准,凡是不注日期地引用标准,其最新版本适用于本标准。 GB50236现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 3 室内燃气管道安装 燃气引入管 引入管是指由室外庭院管网引向建筑物外墙至立管阀门为止地管段。 3.1.1燃气引入管必须符合下列规定: (1)引入管公称直径不应小于20mm,埋地部分地PE管不小于32mm; (2)引入管坡度应大于1%,坡向室外低压管网,严禁倒坡; (3)引入管埋地部分应采用壁厚≥3.50mm地无缝钢管或PE管。超过25层以 上建筑 地燃气引入管应采用加厚钢管。 燃气立管 燃气立管是指引入管出地面后沿墙向上敷设地燃气管道。 3.2.1燃气地立管一般沿建筑物外墙敷设,立管距地面1.5m处宜安装总阀门,阀门前后设置放散吹扫口,阀门及放散吹扫口宜设置在阀门箱内。 3.2.2燃气立管地安装一般采用无缝钢管或单面镀锌钢管焊接连接。 3.2.3燃气立管宜安装在靠近厨房、卫生间地外墙,尽量避开卧室地窗户及 变配电室等场所。 室内燃气管道 3.3.1室内燃气管道不得穿越下列场所: (1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中;当水平管穿过卧室、浴室、 卫生间或地下室时,必须采用焊接连接地方式,并必须设置在套管中; (2)易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和通风道等地方; (3)潮湿或有腐蚀性介质地房间,当一定要穿越时,必须采取防腐措施;

燃气管道工程设计手册

目录 第一章燃气设计基本规定 (1) 第一节绘图基本要求及设计图例 (1) 1.燃气专业制图的一般规定 (1) 2.设计文件标识 (2) 3.常用绘图比例 (2) 4.燃气专业设计制图标准 (3) 5.设计图例 (5) 第二节燃气管道施工图设计文件组成 (5) 1.燃气管道施工图设计文件组成 (5) 2.燃气管道施工图设计文件组成的内容 (5) 3.对设计文件内容填写的几点要求 (6) 4.施工图上的说明内容 (6) 5.设计文件的格式规定 (6) 第三节燃气管道施工图设计常用技术标准 (6) 1.国家标准 (6) 2.行业标准 (9) 3.参考资料 (10) 第二章燃气管道施工图设计 (11) 第一节施工图设计需收集的资料 (11) 1.室内燃气管道施工图设计需收集的资料 (11) 2.室外燃气管道施工图设计需收集的资料 (11) 3.调压器室燃气管道施工图设计需收集的资料 (12) 4.锅炉房燃气管道施工图设计需收集的资料 (12) 5.燃气管道穿跨越工程土建专业施工图设计需收集的资料 (12) 第二节施工图设计深度规定及样图 (12) 1.施工图设计深度规定 (12) 2 .各种施工图设计样图 (13) 第三节设计参数及计算方法 (14) 1.同时工作系数表 (14) 2.水力计算表 (15) 3.室内立管管径的确定 (15) 4.中、低压燃气管道推荐使用的管道规格。 (19) 5.燃气小时计算流量的确定 (20) 6.局部阻力计算方法 (21) 7.低压燃气管网压降及压降分配 (21) 8.低压燃气管道单位长度的摩擦阻力损失计算: (21) 9.室外常用管道规格计算: (22) 第四节施工图设计要点 (23) 1.室内燃气管道工程施工图设计要点: (23) 2.室外燃气管道工程施工图设计要点: (29) 3.调压室燃气管道施工图设计要点: (32) 4锅炉房燃气管道工程施工图设计要点: (32)

室内燃气管道安装标准

3.1 燃气引入管 引入管是指由室外庭院管网引向建筑物外墙至立管阀门为止的管段。 3.1.1燃气引入管必须符合下列规定: (1)引入管公称直径不应小于20mm,埋地部分的PE管不小于32mm; (2)引入管坡度应大于1%,坡向室外低压管网,严禁倒坡; (3)引入管埋地部分应采用壁厚≥3.50mm的无缝钢管或PE管。超过25层以上建筑的燃气引入管应采用加厚钢管。 3.2燃气立管 燃气立管是指引入管出地面后沿墙向上敷设的燃气管道。 3.2.1燃气的立管一般沿建筑物外墙敷设,立管距地面1.5m处宜安装总阀门,阀门前后设置放散吹扫口,阀门及放散吹扫口宜设置在阀门箱内。 3.2.2燃气立管的安装一般采用无缝钢管或单面镀锌钢管焊接连接。 3.2.3燃气立管宜安装在靠近厨房、卫生间的外墙,尽量避开卧室的窗户及变配电室等场所。 3.3 室内燃气管道 3.3.1室内燃气管道不得穿越下列场所: (1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中;当水平管穿过卧室、浴室、卫生间或地下室时,必须采用焊接连接的方式,并必须设置在套管中; (2)易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和通风道等地方; (3)潮湿或有腐蚀性介质的房间,当一定要穿越时,必须采取防腐措施; (4)机要室、间距狭小通道及人不宜进入的场所;

(5)使用其它燃料的厨房。 3.3.2室内燃气管道一般采用镀锌钢管并采用丝扣连接。 3.3.3室内燃气管道应明设,当建筑或工艺有特殊要求时,可暗设,但必须便于安装和检修。暗设燃气管道应符合下列要求: (1)暗设的燃气立管,可设在墙上的管槽或管道井中;暗设的燃气水平管,可设在非燃材料构成的吊平顶内或管沟中; (2)暗设的燃气管道的管槽应设活动门和通风孔;暗设的燃气管道的管沟应设活动盖板,并填充干沙; (3)暗设的燃气管道可与空气、惰性气体、上水、热力管道等一起敷设在管道井、管沟或设备层中。此时,燃气管道应采用焊接连接。 燃气管道不得敷设在可能渗入腐蚀性介质的管沟中; (4)敷设燃气管道的管沟与其它管沟交叉时,管沟之间应密封,燃气管道应敷设在钢套管中; (5)敷设燃气管道的设备层和管道井应通风良好。每层的管道井应设与楼板耐火极限相同的防火隔断层,并应有进出方便的检修门; (6)燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆或涂银粉漆并刷上黄色的标识环。 3.3.4室内燃气管道一般不采用暗埋方式,如必需暗埋时必须使用燃气专用的不锈钢管、铜管、铝塑复合管等,暗埋的燃气管道必须采用焊接。燃气表及阀门不得暗埋,燃气管道宜暗埋于距天花板20cm范围内,距地面50cm以下的墙面。暗埋后应有明显的标志,以免用户装修施工时破坏暗埋的燃气管道。 3.3.5室内燃气管道穿越楼板、楼梯平台、墙壁和隔墙时,必须安装在套管中。

城镇燃气室内工程施工及验收标准

1总则 1.0. 1为了统一城镇燃气室内丄程施匸及验收标准,提高城镇燃气室内工程的施工 质量,确保安全供气,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建的城镇居民住宅、商业建筑、燃气锅炉房(不 含锅炉本体)、实验室、使用城镇燃气的工业企业(不含燃气设备)等用户室内燃 W管道和燃气设备的施工及验收。 本规范不适用于:燃气发电厂.燃气制气厂、燃气储配厂.燃气调压站、燃气加气站、液化石油气储存、灌瓶、气化、混气等厂站内的燃气管道的施工及验收。 1.0.3承担城镇燃气室内工程及与燃气工程配套的报警系统、防爆电匀系统、自动 控制系统的施工单位必须具有国家相关行政管理部门批准或山其认可的资质和证 书。从事施工的操作人员应经过培训,并持证上岗;焊接人员应持有上岗资格证。 1.0.4城镇燃气室内1:程施丄应按已审定的设计文件实施;X需要修改设计或材料 代用时,应经原设计单位同意。 1.0.5室内燃气管道所用的管材、管件、设备应符合国家现行标准的规定,并应有 出厂合格证;燃具应采用符合国家现行标准并经国家主管部门认可的检测机构检测 合格的产品。 1.0.6室内燃气工程验收合格后,接通燃气应111燃气供应单位负责。 1.0. 7检验合格的燃气管道和设备超过六个月未通气使用时,应山当地燃气供应单 位进行复验,复验合格后,方可通气使用。 1.0.8城镇燃气室内匸程的施丄及验收除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现 行有关强制性标准的规定。 2室内燃气管道安装 2.1 一般规定 2.1. 1用户室内燃气管道的最高压力和用气设备的燃气燃烧器采用的额定压力应 符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。 2.1.2室内燃气管道采用的管道、管件、管道附件、阀门及其他材料应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准在安装前进行检验,不合格者不得使用。2.1.3室内燃气管道安装前应对管道、管件、管道附件及阀门等内部进行清扫,保证其内部清洁。 2.1.4室内燃气管道安装前的上建丄程,应能满足管道施工安装的要求。

室内燃气管道安装施工工艺

室内燃气管道安装施工工艺 工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→气表安装→管道试压→管道吹洗→防腐、刷油; 安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。 参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否是合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件和套管。 预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套丝、上零件、调直、校对,按管段分组编号(工艺详见《暖卫管道安装施工工艺标准》)。干管安装: ~ 3.4.1按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸、按系统分组编号,码放整齐。3.4.2安装卡架,按设计要求或规范规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢支架上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先反管就位在托架上,把第一节管装好U型卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。3.4.3燃气引入管安装:燃气引入管不得敷设在卧室、浴室、密闭地下室;严禁敷设在易燃、易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、配电间、变电室、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道等部位。并应符合下列要求。 3.4.3.1引入管的公称直径不得小于40mm的。引入管坡度不得小于,坡向干管。引入管穿过建筑物基础时,应设备在套管中,考虑建筑物沉降,套管应比引入管大两号。套管尺寸可按表