文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 导轨支架和导轨安装工艺标准

导轨支架和导轨安装工艺标准

导轨支架和导轨安装工艺标准
导轨支架和导轨安装工艺标准

导轨支架和导轨安装工艺标准

1 范围

本工艺标准适用于额定载重量5000kg以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯导轨安装工程。

2 施工准备

2.1 设备、材料要求:

2.1.1 设备:电梯导轨、导轨支架、压道板、接道板、导轨基础座及相应的连接螺丝等规格、数量要和装箱单相符。产品要有出厂检验合格及技术文件。b5E2RGbCAP

2.1.2 材料:凡使用的材料应有检验合格证或检验资料。使用的材料见表5-2,根据电梯设计不同分别采用。p1EanqFDPw

2.2 主要机具:

2.2.1 小型卷扬机、电焊机、手砂轮、电锤、尼龙绳(提轨道用)、钢丝绳索(固定滑轮用)、滑轮、电焊工具、鎯头、扳子、錾子、钢板尺、钢盒尺、塞尺、找道尺、铁锹、小铲、水桶、不灰桶、油石、对讲机(或耳机电话)。DXDiTa9E3d

2.3 作业条件:

2.3.1 梯井墙面施工完毕,其宽度、深度(进深)、垂直度符合施工要求。底坑要按设计标高要求打好地面。RTCrpUDGiT

2.3.2 电梯施工用脚手架既要符合有关的安全要求,承载能力≥2.5kPa(≈250kgf/㎡),又要符合安装轨道支架和安装轨道的操作要求。5PCzVD7HxA

2.3.3 井道施工要用36V以下的低压电照明。每部电梯井道要单独供电(用单独的开关控制),且光照亮度要足够大。jLBHrnAILg

2.3.4 上、下通讯联络设备要调试好。

2.3.5 厅门口、机房、脚手架上、井道壁上无杂物,厅门口、机房孔洞要用相应的防护措施,以防止物体坠落梯井。xHAQX74J0X

2.3.6 要在无风和无其它干扰情况下作业。

3 操作工艺

3.1 工艺流程:

确定导轨支架位置→安装导轨支架→安装导轨→调整导轨

3.2 确定导轨支架的安装位置:

3.2.1 没有导轨支架预埋铁的电梯井壁,要按照图纸要求的导轨支架间距尺寸及安装

导轨支架的垂线来确定导轨支架在井壁上的位置。LDAYtRyKfE

3.2.2 当图纸上没有明确规定最下一排导轨支架和最上一排导轨支架的位置时应按以下规定确定:最下一排导轨支架安装在底坑装饰地面上方1000mm的相应位置。最上一排道架安装在井道顶板下面不大于500mm的相应位置。Zzz6ZB2Ltk

3.2.3 在确定导轨支架位置的同时,还要考虑导轨连接板(接道板)与导轨支架不能相碰。错开的净距离不小于30mm(图5-11)。dvzfvkwMI1

图5-11

3.2.4 若图纸没有明确规定,则以最下层导轨支架为基点,往上每隔2000mm为一排导轨支架。个别处(如遇到接道板)间距可适当放大,但不应大于2500mm。rqyn14ZNXI

3.2.5 长为4m以上(包含4m)的轿厢导轨,每根至少应有两个导轨支架。4m至3m 长的轿厢导轨可不受此限,但导轨支架间距不得大于2m。如厂方图纸有要求则按其要求施工。EmxvxOtOco

3.3 安装导轨支架:

根据每部电梯的设计要求及具体情况选用下述方法中的一种。

3.3.1 电梯井壁有预埋铁:

3.3.1.1 清除预埋铁表面混凝土。若预埋铁打在混凝土井壁内,则要从混凝土中剔出。

3.3.1.2 按安装导轨支架垂线核查预埋铁位置,若其位置偏移,达不到安装要求,可在预埋铁上补焊铁板。铁板厚度δ≥16mm,长度一般不超过300mm。当长超过200mm时,端部用不小于φ16的膨胀螺栓固定于井壁。加装铁板与原预埋铁搭接长度不小于50mm,要求三面满焊(图5-12)。SixE2yXPq5

图5-12

3.3.1.3 安装导轨支架:(a)安装导轨支架前,要复核由样板上放下的基准线(基准线距导轨支架平面1~3mm,两线间距一般为80~100mm,其中一条是以导轨中心为准的基准线,另一条是安装导轨支架辅助线(图5-13)。)(b)测出每个导轨支架距墙的实际高度,并按顺序编号进行加工;(c)根据导轨支架中心线及其平面辅助线,确定导轨支架位置,进行找平、找正。然后进行焊接;(d)整个导轨支架不平度应不大于5mm;(e)为保证导轨支架平面与导轨接触面严实,支架端面垂直误差小于1mm(图5-14);(f)导轨支架与预埋铁接触面应严密,焊接采取内外四周满焊,焊接高度不应小于5mm。焊肉要饱满,且不能夹渣、咬肉、气孔等。6ewMyirQFL

图5-13

图5-14

3.3.2 用膨胀螺栓固定导轨支架:

混凝土电梯井壁没有预埋铁的情况多使用膨胀螺栓直接固定导轨支架的方法。

使用的膨胀螺栓规格要符合电梯厂图纸要求。若厂家没有要求,膨胀螺栓的规格不小于φ16mm

3.3.2.1打膨胀螺栓孔,位置要准确且要垂直于墙面,深度要适当。一向以膨胀螺栓被固定后,护套外端面和墙壁表面相平为宜(图5-15)。kavU42VRUs

图5-15

3.3.2.2 若墙面垂直误差较大,可局部剔修,使之和导轨支架接触面间隙不大于1mm,然后用薄垫片垫实(图5-16)。y6v3ALoS89

图5-16

3.3.2.3 导轨支架编号加工。

3.3.2.4 导轨支架就位,并打正找平。将膨胀螺栓紧固。

3.3.3 用穿钉螺栓固定导轨支架:

3.3.3.1 若电梯井壁较薄,不宜使用膨胀螺栓固定导轨支架且又没有预埋铁,可采用井壁打透眼,用穿钉固定铁板(δ≥16mm)。穿钉处,井壁外侧靠墙壁要加100×00×12(mm)的垫铁,以增加强度。见图5-17,将导轨支架焊接在铁板上。M2ub6vSTnP

图5-17

3.3.3.2 加工及安装导轨支架的方法和要求完全同有预埋铁的情况。

3.3.4 用混凝土筑导轨支架:

梯井壁是砖结构,一般采用剔导导轨支架孔洞,用混凝土筑导轨支架的方法。

3.3.

4.1 导轨支架孔洞应剔成内大外小,深度不小于130mm(图5-18)。

图5-18

3.3.

4.2 导轨支架编号加工,且入墙部分的端部要劈开燕尾(图5-19)。

图5-19

3.3.

4.3 用水冲洗孔洞内壁,使尘渣被冲出,洞壁被洇湿。

3.3.

4.3 筑导轨支架用的混凝土用水泥、砂子、豆石按1:2:2的体积比加入适量的水搅拌均匀制成。筑导轨支架时要用此混凝土将孔洞填实。支架埋入墙内的深度不小于120mm,且要找平找正。0YujCfmUCw

3.3.

4.5 导轨支架稳筑后不能碰撞,常温下经过6~7天的养护,达到规定强度后,才能安装导轨(轨道)。eUts8ZQVRd

3.3.

4.6 对于导轨支架的水平误差要求同前。

3.4 安装导轨:

3.4.1 从样板上放基准线至底坑(基准线距导轨端面中心2~3mm),并进行固定(图5-20)。

图5-20

3.4.2 底坑架设导轨槽钢基础座必须找平垫实,其水平误差不大于1/1000。槽钢基础座位置确定后,用混凝土将其四周灌实抹平。槽钢基础两端用来固定导轨角钢架,先用导轨基准线找正后,再进行固定(图5-21)。sQsAEJkW5T

图5-21

3.4.3 若导轨下无槽钢基础座可在导轨下边垫一块厚度δ≥12mm,面积为200mm×200mm的钢板,并与导轨用电焊点焊(图5-22)。GMsIasNXkA

图5-22

3.4.4 对用油润滑的导轨,需在立苊导轨前将其下端距地平40mm高的一段工作面部分锯掉,以留出接油盒的位置(图5-23)。TIrRGchYzg

图5-23

3.4.5 在梯井顶层楼板下挂一滑轮并固定牢固。在顶层厅门口安装并固定一台0.5t的卷扬机(图5-24)。7EqZcWLZNX

图5-24

3.4.6 吊装导轨时要采用双钩勾住导轨连接板(图5-25)。

图5-25

若导轨较轻且提升高度不大,可采用人力,使用δ≥16尼龙绳代替卷扬机吊装导轨。

3.4.7 若采用人力提升,须由下而上逐根立起。若采用小型卷扬机提升,可将导轨提升到一定高度(能方便地连接导轨),连接另一根导轨。采用多根导轨整体吊装就位的方法,要注意吊装用具的承载能力,一般吊装总重不超过3kN(≈300kg)整条轨道可分几次吊装就位。lzq7IGf02E

3.5 调整导轨(轨道):

3.5.1 用钢板尺检查导轨端面与基准线的间距和中心距离,如不符合要求,应调整导轨前后距离和中心距离,然后再用找道尺进行细找。zvpgeqJ1hk

3.5.2 3.5.2 用找道尺检查、找正导轨(图5-26)。

图5-26

3.5.2.1 扭曲调整:将找道尺端平,并使两指针尾部侧面和导轨侧工作面贴平、贴严,两端指针尖端指在同一水平线上,说明无扭曲现象。如贴不严或指针偏离相对水平线,说明有扭曲现象,则用专用垫片调整导轨支架与导轨之间的间隙(垫片不允许超过三片)使之符合要求。为了保证测量精度,用上述方法调整以后,将找道尺反向180°,用同一方法再进行测量调整,直至符合要求。NrpoJac3v1

3.5.2.2 调整导轨垂直度和中心位置:调整导轨位置,使其端面中心与基准线相对,并保持规定间隙(如规定3mm)(图5-27)。1nowfTG4KI

图5-27

3.5.2.3 找间距:操作时,在找正点处将长度较导轨间距L小0.5~1mm的找道尺端平,用塞尺测量找道尺与导轨端面间隙,使其符合要求。(找正点在导轨支架处及两支架中心处。)两导轨端面间距L(图5-28),其偏差在导轨整个高度上应符合表5-3要求。fjnFLDa5Zo

图5-28

两导轨端面间距的偏差要求表5-3

上述三条必须同时调整,使之达到要求。

3.5.3 修正导轨接头处的工作面

3.5.3.1 导轨接头处,导轨工作面直线度可用500mm钢板尺靠在导轨工作面,用塞尺检查a、b、c、d处(见图5-29),均应不大于表5-4的规定(接头处对准钢板尺250mm 处)。tfnNhnE6e5

3.5.3.2 导轨接头处的全长不应有连续缝隙,局部缝隙不大于0.5mm(图5-30)。

图5-29

图5-30

图5-31

3.5.3.3 两导轨的侧工作面和端面接头处的台阶应不大于0.5mm(图5-31)。

对台阶应沿斜面用手砂轮或油石进行磨平,磨修长度应符合表5-5的要求。

台阶磨修长度表5-5

4 质量标准

4.1 保证项目:

4.1.1 导轨安装牢固,相对内表面间距离的偏差和两导轨的相互偏差必须符合表5-6要求。

2

4.1.2 当对重(或轿厢)将缓冲器完全压缩时,轿厢(或对重)导轨长度必须有不小于0.1+0.035V(以米表示)的进一步制导行程。HbmVN777sL

轨距偏差和导轨的相互偏差表5-6

注:电梯额定速度分为三类:

甲梯:2、2.5、3m/s(简称高速梯);

乙梯:1.5、1.75m/s(简称快速梯);

丙梯:0.25、0.5、0.75、1m/s(简称低速梯)。

检验方法:尺量检查。

4.2 基本项目:

导轨支架应安装牢固,位置正确,横竖端正。焊接时,双面焊牢,焊缝饱满,焊波均匀。

检验方法:观察检查。

4.3 允许偏差项目:

导轨组装的允许偏差、尺寸要求和检验方法应符合表5-7的规定。

5 成品保护

5.1 运输导轨时不要碰撞地面。当地面已做好面层时要用草袋或纤维板等物保护,且要将导轨抬起运输,不可拖动或用滚杠滚动运输。V7l4jRB8Hs

5.2 当导轨较长,遇到往梯井内运输不便的情况,可先用和导轨长、短相似的木方代替导轨,反复进行试验,找出最佳的运输方法。若必须要破坏结构时,要和土建、设计单位协商解决,决不可自行操作。83lcPA59W9

5.3 当剔层灯盒、按钮盒、导轨支架孔洞,剔出主钢筋或预埋件时,不要私自破坏,

要找土建、设计单位等有关部门协商解决。mZkklkzaaP

5.4 在立导轨的过程中对已安装好的导轨支架要注意保持,不可碰撞。

5.5 导轨及其它附件在露天放置必须有防雨、雪措施。设备的下面应垫起,以防受潮。

6 应注意的质量问题

6.1 用混凝土浇筑的导轨支架若有松动,要剔出来,按前述的方法重新浇筑,不可在原有基础上修补。

6.2 用膨胀螺栓固定的导轨支架若松动,要向上或向下改变导轨支架的位置,重新打膨胀螺栓进行安装。

6.3 焊接的导轨支架要一次焊接成功。不可在调整轨道后再补焊,以防影响调整精度。

6.4 组合式导轨支架在导轨调整完毕后,须将其连接部分点焊,以增加其强度。

6.5 固定导轨用的压道板、紧固螺丝一定要和导轨配套使用。不允许采用焊接的方法或直接用螺丝固定(不用压道板)的方法将导轨固定在导轨支架上。A VktR43bpw

6.6 调整导轨时,为了保证调整精度,要在导轨支架处及相邻的两导轨支架中间的导轨处设置测量点。

6.7 冬季尽量不采用混凝土筑导轨支架的方法安装导轨支架。在砖结构井壁剔筑导轨支架孔洞时,要注意不可破坏墙体。ORjBnOwcEd

导轨支架和导轨安装工艺标准范文

导轨支架和导轨安装工艺标准

导轨支架和导轨安装工艺标准 1范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg以下,额定速度3m/s 及以下各类国产曳引驱动电梯导轨安装工程。 2施工准备 2.1设备、材料要求: 2.1.1设备:电梯导轨、导轨支架、压道板、接道板、导轨基础座及相应的连接螺丝等规格、数量要和装箱单相符。产品要有出厂检验合格及技术文件。 2.1.2材料:凡使用的材料应有检验合格证或检验资料。使用的材料见表5-2,根据电梯设计不同分别采用。 安装导轨支架和导轨所使用的材料表5-2

2.2主要机具: 2.2.1小型卷扬机、电焊机、手砂轮、电锤、尼龙绳(提轨道用)、钢丝绳索(固定滑轮用)、滑轮、电焊工具、鎯头、扳子、錾子、钢板尺、钢盒尺、塞尺、找道尺、铁锹、小铲、水桶、不灰桶、油石、对讲机(或耳机电话)。 2.3作业条件: 2.3.1梯井墙面施工完毕,其宽度、深度(进深)、垂直度符合施工要求。底坑要按设计标高要求打好地面。 2.3.2电梯施工用脚手架既要符合有关的安全要求,承载能力≥2.5kPa(≈250kgf/㎡),又要符合安装轨道支架和安装轨道的操作要求。 2.3.3井道施工要用36V以下的低压电照明。每部电梯井道要单独供电(用单独的开关控制),且光照亮度要足够大。 2.3.4上、下通讯联络设备要调试好。 2.3.5厅门口、机房、脚手架上、井道壁上无杂物,厅门口、机房孔洞要用相应的防护措施,以防止物体坠落梯井。 2.3.6要在无风和无其它干扰情况下作业。

3操作工艺 3.1工艺流程: 确定导轨支架位置→安装导轨支架→安装导轨→调整导轨 3.2确定导轨支架的安装位置: 3.2.1没有导轨支架预埋铁的电梯井壁,要按照图纸要求的导轨支架间距尺寸及安装导轨支架的垂线来确定导轨支架在井壁上的位置。 3.2.2当图纸上没有明确规定最下一排导轨支架和最上一排导轨支架的位置时应按以下规定确定:最下一排导轨支架安装在底坑装饰地面上方1000mm的相应位置。最上一排道架安装在井道顶板下面不大于500mm的相应位置。 3.2.3在确定导轨支架位置的同时,还要考虑导轨连接板(接道板)与导轨支架不能相碰。错开的净距离不小于30mm(图5-11)。 图5-11 3.2.4若图纸没有明确规定,则以最下层导轨支架为基点,往上每隔mm为一排导轨支架。个别处(如遇到接道板)间距可适当放大,但不应大于2500mm。

电梯导轨支架和导轨安装工艺标准

电梯导轨支架和导轨安装工艺标准 1

5—2 导轨支架和导轨安装工艺标准(502-1998) 1 范围本工艺标准适用于额定载重量5000kg以下,额定速度3m/s及以 下各类国产曳 引驱动电梯导轨安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 设备:电梯导轨、导轨支架、压道板、接道板、导轨基础座及相应的连接螺丝等规格、数量要和装箱单相符。产品要有出厂检验合格证及技术文件。 2.1.2 材料:凡使用的材料应有检验合格证或检验资料。使用的 材料见表 5-2,根据电梯设计不同分别采用。 安装导轨支架和导轨所使用的材料表5-2 2.2 主要机具: 2.2.1 小型卷扬机、电焊机、手砂轮、电锤、尼龙绳(提轨道

用)、钢丝绳索(固定滑轮用)、滑轮、电焊工具、榔头、扳子、錾子、钢板尺、钢盒尺、塞尺、找道尺、铁锹、小铲、水桶、小灰桶、油石、对讲机(或耳机电话)。 2.3 作业条件: 2.3.1 梯井墙面施工完毕,其宽度、深度(进深)、垂直度符合施工要求。底坑要按设计标高要求打好地面。 2.3.2 电梯施工用脚手架既要符合有关的安全要求,承载能力≥ 2.5kPa (≈250kgf/m2),又要符合安装轨道支架和安装轨道的操作要求。 2.3.3 井道施工要用36V以下的低压电照明。每部电梯井道要单独供电(用单独的开关控制),且光照亮度要足够大。 2.3.4 上、下通讯联络设备要调试好。 第1 页

2.3.5 厅门口、机房、脚手架上、井道壁上无杂物,厅门口、机 房孔洞要 有相应的防护措施,以防止物体坠落梯井。 2.3.6 要在无风和无其它干扰情况下作业。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 确定导轨支架位置→安装导轨支架→安装导轨 →调整导轨 3.2 确定导轨支架的安装位置: 3.2.1 没有导轨支架预埋铁的电梯井壁,要按照图纸要求的导轨支架间距尺寸及安装导轨支架的垂线来确定导轨支架在井壁上的位置。 3.2.2 当图纸上没有明确规定最下一排导轨支架和最上一排导轨支架的位置时应按以下规定确定:最下一排导轨支架安装在底坑装饰地面上方1000mm的相应位置。最上一排道架安装在井道顶板下面不大于500 m m的相应位置。 3.2.3 在确定导轨支架位置的同时,还要考虑导轨连接板(接道板)与导轨支架不能相碰。错开的净距离不小于30m m(图5-11)。

导轨支架和导轨安装

导轨支架和导轨安装 1范围 本工艺标准适用于额定载重量 5000kg 以下,额定速度 3m/s 及以下各类国产曳引驱动电梯导轨安装工程。 2施工准备 2.1设备、材料要求: 2.1.1 设备:电梯导轨、导轨支架、压道板、接道板、导轨基础座及相应的连接螺丝等规格、数量要和装箱单相符。产品要有出厂检 验合格证及技术文件。 2.1.2材料:凡使用的材料应有检验合格证或检验资料。使用的材料见表 5-2, 根据电梯设计不同分别采用。 安装导轨支架和导轨所使用的材料 表 5-2 材料名称规格要求 镀锌膨胀螺栓根据设计要求决定 过墙穿钉根据设计要求决定一般直径≥ 20 钢板=16 或 =20 的普通低碳钢 电焊条 3.2mm 或 4.0mm 结 T-422 普通低碳钢焊条 水泥标号不小于 325 号普通硅酸盐水泥 砂子中沙含泥量小于 5% 石子豆石用水冲洗

2.2主要机具: 2.2.1小型卷扬机、电焊机、手砂轮、电锤、尼龙绳(提轨道用)、钢丝绳索(固定滑轮用)、滑轮、电焊工具、榔头、扳子、錾子、钢 板尺、钢盒尺、塞尺、找道尺、铁锹、小铲、水桶、小灰桶、油石、 对讲机(或耳机电话)。 2.3作业条件: 2.3.1梯井墙面施工完毕,其宽度、深度(进深)、垂直度符合施工要求。底坑要按设计标高要求打好地面。 2.3.2电梯施工用脚手架既要符合有关的安全要求,承载能力≥2.5kPa (≈250kgf/m2),又要符合安装轨道支架和安装轨道的操作要求。 2.3.3 井道施工要用 36V 以下的低压电照明。每部电梯井道要单 独供电(用单独的开关控制),且光照亮度要足够大。 2.3.4上、下通讯联络设备要调试好。 2.3.5厅门口、机房、脚手架上、井道壁上无杂物,厅门口、机 房孔洞要有相应的防护措施,以防止物体坠落梯井。 2.3.6要在无风和无其它干扰情况下作业。 3操作工艺 3.1工艺流程: 确定导轨支架位置→ 安装导轨支架→ 安装导轨→ 调整导轨 3.2确定导轨支架的安装位置:

导轨支架和导轨安装

一、适用范围 适用于额定载重量500kg及以下、额定速度3.5m/s及以下的各类电力驱动曳引电梯和利用液压油缸直接或间接驱动轿厢垂直升降、额定速度1m/s及以下的液压电梯导轨支架和导轨安装工程。 二、施工准备 2.1 技术准备 1.编制施工方案,并经审批,向操作人员进行技术交底。 2.电梯井道测量完毕,其宽度、进深、垂直度符合施工要求,底坑按设计标高做好地面。 2.2 材料设备要求 1.电梯安装前必须进行开箱检查,并填写检验记录。应有出厂合格证、质检报告、安装及使用说明书等;电梯及辅助设备的铭牌齐全,外观检查无损伤及变形。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本。设AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,合格后方可安装。 2.电梯导轨、导轨支架、压道板、接道板、导轨座及相应的连接螺栓等规格、数量要与装箱单相符。 3.使用的型材应有检验报告和合格证。 2.3 主要机具 1. 安装器具:电气焊机具、电锤、榔头、錾子、活扳手、梅花扳手、油石、钢锉、刀口尺、刨刀、对讲机等。 2.吊装搬运机具:小型卷扬机、滑轮等。 3.测试器具:钢板尺、盒尺、水平尺、塞尺、导轨尺。 2.4 作业条件 1.井道内已按要求搭设好脚手架,符合有关的施工、安全要求。 AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

2.井道测量已完毕。 3.井道施工要用36V及以下的低压电照明,保证足够的照明亮度。 4.厅门门、机房脚手架上、井道壁上无杂物,有相应的安全防护措施,防止人、物坠落。 5.预埋铁牢固可靠,无遗漏,位置尺寸正确,顶留孔洞的位置及几何尺寸正确。 6.吊装导轨时应有良好的通讯联络设备。 三、施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 1.确定导轨支架位置 没有导轨支架预埋铁的电梯井道,要按照图纸要求的导轨支架间距尺寸及安装导轨支架的垂线来确定导轨支AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

(完整版)电梯导轨支架和导轨安装工艺标准

5—2 导轨支架和导轨安装工艺标准(502-1998) 1 范围本工艺标准适用于额定载重量5000kg以下,额定速度3m/s及以下各类国产 曳 引驱动电梯导轨安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 设备:电梯导轨、导轨支架、压道板、接道板、导轨基础座及相应的连接螺丝等规格、数量要和装箱单相符。产品要有出厂检验合格证及技术文件。 2.1.2 材料:凡使用的材料应有检验合格证或检验资料。使用的材料见表 5-2,根据电梯设计不同分别采用。 2.2 主要机具: 2.2.1 小型卷扬机、电焊机、手砂轮、电锤、尼龙绳(提轨道用)、钢丝绳索(固定滑轮用)、滑轮、电焊工具、榔头、扳子、錾子、钢板尺、钢盒尺、塞尺、找道尺、铁锹、小铲、水桶、小灰桶、油石、对讲机(或耳机电话)。 2.3 作业条件: 2.3.1 梯井墙面施工完毕,其宽度、深度(进深)、垂直度符合施工要求。 底坑要按设计标高要求打好地面。 2.3.2 电梯施工用脚手架既要符合有关的安全要求,承载能力≥2.5kPa (≈250kgf/m2),又要符合安装轨道支架和安装轨道的操作要求。 2.3.3 井道施工要用36V以下的低压电照明。每部电梯井道要单独供电(用 单独的开关控制),且光照亮度要足够大。 2.3.4 上、下通讯联络设备要调试好。 第1页

2.3.5 厅门口、机房、脚手架上、井道壁上无杂物,厅门口、机房孔洞要有相应的防护措施,以防止物体坠落梯井。 2.3.6 要在无风和无其它干扰情况下作业。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 确定导轨支架位置→安装导轨支架→安装导轨→调整导轨 3.2 确定导轨支架的安装位置: 3.2.1 没有导轨支架预埋铁的电梯井壁,要按照图纸要求的导轨支架间距尺寸及安装导轨支架的垂线来确定导轨支架在井壁上的位置。 3.2.2 当图纸上没有明确规定最下一排导轨支架和最上一排导轨支架的位置时应按以下规定确定:最下一排导轨支架安装在底坑装饰地面上方1000mm的相应位置。最上一排道架安装在井道顶板下面不大于500 m m的相应位置。 3.2.3 在确定导轨支架位置的同时,还要考虑导轨连接板(接道板)与导轨支架不能相碰。错开的净距离不小于30m m(图5-11)。 图5-11 3.2.4 若图纸没有明确规定,则以最下层导轨支架为基点,往上每隔2000mm 为一排导轨支架。个别处(如遇到接道板)间距可适当放大,但不应大于2500mm。 3.2.5 长为4m以上(包含4m)的轿厢导轨,每根至少应有两个导轨支架。4m至3m长的轿厢导轨可不受此限,但导轨支架间距不得大于2m。如厂方图纸有要求则按其要求施工。 3.3 安装导轨支架:根据每部电梯的设计要求及具体情况选用 下述方法中的一种。 3.3.1 电梯井壁有预埋铁: 3.3.1.1 清除预埋铁表面混凝土。若预埋铁打在混凝土井壁内,则要从混 第2页

电梯安装规范

电梯安装规范 1.井道必须符合下列规定: 1.1 当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上;(主要针对有底下层的电梯)。 1.2 电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m 的安全保护围封,并应保证有足够的强度; 1.3井道尺寸应和土建布置图所要求的一致,允许偏差应符合下列规定: 1.3.1当电梯行程高度小于等于30m 时为0~+25mm; 1.3.2当电梯行程高度大于30m 且小于等于60m 时为0~+35mm; 1.3.3当电梯行程高度大于60m 且小于等于90m 时为0~+50mm; 严格按照以上要求对井道进行验收,并做好交接记录。 井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。 1.4井道内应设置永久性电气照明,井道内照度应不得小于50lx,井道最高点和最低点0.5m 以内应各装一盏灯,再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关。 2、底坑 底坑内应有良好的防渗、防漏水保护,底坑内不得有积水。有条件时需设排水管。 3、机房 3.1机房应有良好的防渗、防漏水保护。 3.2机房内接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。 4、驱动主机 4.1紧急操作装置动作必须正常。可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处,紧急救援操作说明必须贴于紧急操作时易见处。 4.2当驱动主机承重梁需埋入承重墙时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm。 4.3 制动器动作应灵活,制动间隙调整应符合产品设计要求。 4.4机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20~40mm,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm 的台缘。 5、导轨

导轨支架和导轨安装工艺

导轨支架和导轨安装 1 范围   本工艺标准适用于额定载重量5000kg以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯导轨安装工程。 2 施工准备  2.1设备、材料要求: 2.1. 1 设备:电梯导轨、导轨支架、压道板、接道板、导轨基础座及相应的连接螺丝等规格、数量要和装箱单相符。产品要有出厂检验合格证及技术文件。  2.1.2 材料:凡使用的材料应有检验合格证或检验资料。使用的材料见表5-2,根据电梯设计不同分别采用。 安装导轨支架和导轨所使用的材料 表5-2 材料名称规 格要 求 镀锌膨胀螺栓 根据设计要求决定 过墙穿钉根据设计要求决定一般直径≥φ20 钢 板 δ=16或δ=20的普通低碳钢 电焊 条 3.2mm或4.0mm结T-422普通低碳钢焊条 水泥标号不小于325号普通硅酸盐水泥 砂子 中沙含泥量小于5% 石 子豆石用水冲洗 2.2 主要机具: 2.2.1 小型卷扬机、电焊机、手砂轮、电锤、尼龙绳(提轨道用)、钢丝绳索(固定滑轮用)、滑轮

、电焊工具、榔头、扳子、錾子、钢板尺、钢盒尺、塞尺、找道尺、铁锹、小铲、水桶、小灰桶、油石、对讲机(或耳机电话)。 2.3 作业条件: 2.3.1  梯井墙面施工完毕,其宽度、深度(进深)、垂直度符合施工要求。底坑要按设计标高要求打好地面。  2.3.2 电梯施工用脚手架既要符合有关的安全要求,承载能力≥2.5kPa (≈250kgf/m2),又要符合安装轨道支架和安装轨道的操作要求。 2.3.3 井道施工要用36V以下的低压电照明。每部电梯井道要单独供电(用单独的开关控制),且光照亮度要足够大。 2.3.4 上、下通讯联络设备要调试好。 2.3.5 厅门口、机房、脚手架上、井道壁上无杂物,厅门口、机房孔洞要有相应的防护措施,以防止物体坠落梯井。  2.3.6要在无风和无其它干扰情况下作业。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 确定导轨支架位置→安装导轨支架→安装导轨→调整导轨 3.2 确定导轨支架的安装位置: 3.2.1 没有导轨支架预埋铁的电梯井壁,要按照图纸要求的导轨支架间距尺寸及安装导轨支架的垂

导轨支架和导轨安装工艺标准

导轨支架和导轨安装工艺标准 1 范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯导轨安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 设备:电梯导轨、导轨支架、压道板、接道板、导轨基础座及相应的连接螺丝等规格、数量要和装箱单相符。产品要有出厂检验合格及技术文件。b5E2RGbCAP 2.1.2 材料:凡使用的材料应有检验合格证或检验资料。使用的材料见表5-2,根据电梯设计不同分别采用。p1EanqFDPw 2.2 主要机具: 2.2.1 小型卷扬机、电焊机、手砂轮、电锤、尼龙绳(提轨道用)、钢丝绳索(固定滑轮用)、滑轮、电焊工具、鎯头、扳子、錾子、钢板尺、钢盒尺、塞尺、找道尺、铁锹、小铲、水桶、不灰桶、油石、对讲机(或耳机电话)。DXDiTa9E3d 2.3 作业条件: 2.3.1 梯井墙面施工完毕,其宽度、深度(进深)、垂直度符合施工要求。底坑要按设计标高要求打好地面。RTCrpUDGiT 2.3.2 电梯施工用脚手架既要符合有关的安全要求,承载能力≥2.5kPa(≈250kgf/㎡),又要符合安装轨道支架和安装轨道的操作要求。5PCzVD7HxA 2.3.3 井道施工要用36V以下的低压电照明。每部电梯井道要单独供电(用单独的开关控制),且光照亮度要足够大。jLBHrnAILg 2.3.4 上、下通讯联络设备要调试好。 2.3.5 厅门口、机房、脚手架上、井道壁上无杂物,厅门口、机房孔洞要用相应的防护措施,以防止物体坠落梯井。xHAQX74J0X 2.3.6 要在无风和无其它干扰情况下作业。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 确定导轨支架位置→安装导轨支架→安装导轨→调整导轨 3.2 确定导轨支架的安装位置: 3.2.1 没有导轨支架预埋铁的电梯井壁,要按照图纸要求的导轨支架间距尺寸及安装

电梯导轨及导轨支架

1.1.1电梯导轨及导轨支架 导轨支架是导轨的支撑件。要求每条导轨至少应有两档导轨支架支撑,但对于最上段导轨如果长度小于800mm,则只需用一档导轨支架支撑即可。导轨支架间 距不大于2000mm。 1.1.1.1导轨长度的确定 1参照井道图,依据现场实际测量的井道尺寸(从底坑平面至顶部底面的尺寸),确定最终井道全高。参见图5-2。标准导轨总长=实测井道全高H-OH-112+L(mm)注:L尺寸参见表5-1,5-2,112尺寸为最下端导轨底面距底坑平面的尺寸,OH 为顶层高度。 2对标准导轨的截取:应根据以上公式计算出的所需导轨实际长度,换算为所需导轨根数(一般导轨长度为5000mm)。 换算公式为:所需标准导轨长度/5000=所需导轨根数 按凸凹顺序排列后,确定最下端的导轨的截取尺寸。导轨截取后,应做好相应标记。 最下端导轨为凸头向上。 1.1.1.2导轨支架长度的确定 由于建筑方面的原因,井道壁不可能达到绝对的垂直,导致各档导轨支架的长度 都不相同,所以要在现场根据各档实际尺寸来截取支架并做好记号。 1为便于支架端部的焊接作业,应使支架端部与预埋件或井道壁留有10 mm的间隙。 1.1对重导轨支架长度H=H1+2 2.5(H1为靠近厅门侧的那条样线与井道壁之间的。6-1,见图)距离 6-1 图,参为轿厢导轨样线与井道壁之间的距离)1.2轿厢导轨支架的长度为 H2-13(H2 。6-2见图 图6-2 1.3注意:上部导轨(长度2500mm)为加强型导轨,连接上部加强型导轨的三 蓬(参见图5-2)轿厢、对重导轨支架焊接时应向内(墙壁侧)缩进10mm,其 长度尺寸为H-10(H为按6.2.1.1、6.2.1.2计算尺寸),参见图6-3。 图6-3 连接示意简图,参见图2、轿厢导轨支架2轿厢导轨支架座与对重导轨支架1.4.6-4。

电梯导轨及导轨支架

1.1.1 电梯导轨及导轨支架 导轨支架是导轨的支撑件。要求每条导轨至少应有两档导轨支架支撑,但对于最 上段导轨如果长度小于800mm,则只需用一档导轨支架支撑即可。导轨支架间距不大于2000mm。 1.1.4.1 导轨长度的确定 1 参照井道图,依据现场实际测量的井道尺寸(从底坑平面至顶部底面的尺寸) , 确定最终井道全高。参见图5-2。标准导轨总长=实测井道全高H-OH-112+L (mm)注:L 尺寸参见表5-1, 5-2, 112尺寸为最下端导轨底面距底坑平面的尺寸,OH为顶层高度。 2 对标准导轨的截取:应根据以上公式计算出的所需导轨实际长度,换算为所需导轨根数(一般导轨长度为5000mm)。 换算公式为:所需标准导轨长度/5000=所需导轨根数 按凸凹顺序排列后, 确定最下端的导轨的截取尺寸。导轨截取后, 应做好相应标记。 最下端导轨为凸头向上。 1.1.4.2 导轨支架长度的确定 由于建筑方面的原因,井道壁不可能达到绝对的垂直,导致各档导轨支架的长度 都不相同,所以要在现场根据各档实际尺寸来截取支架并做好记号。 1为便于支架端部的焊接作业,应使支架端部与预埋件或井道壁留有10 mm的间隙。 1.1 对重导轨支架长度H=H1+2 2.5(H1 为靠近厅门侧的那条样线与井道壁之间的 距离),见图6-1 。

1.2轿厢导轨支架的长度为 H2-13(H2为轿厢导轨样线与井道壁之间的距离),参 见图6-2。 1.3注意:上部导轨(长度2500mm )为加强型导轨,连接上部加强型导轨的三 蓬(参见图5-2)轿厢、对重导轨支架焊接时应向内(墙壁侧)缩进 10mm ,其长度 图6-3 1.4轿厢导轨支架座与对重导轨支架 2、轿厢导轨支架2连接示意简图,参见图 ___________ 1 10 ii IfH -

液压电梯导轨安装施工方案

液压电梯导轨安装施工方案 一、设备和材料要求 1设备:电梯导轨、导轨支架、压道板、接道板、导轨基础座及相应的连接螺栓等规格、数量要和装箱单相符。产品要有出厂检验合格证及技术文件。 2材料:凡使用的材料应有检验合格证或检验资料。使用的材料见下表,根据电梯设计不同分别采用。 安装导轨支架和导轨所使用的材料 二、主要机具 主要机具包括:小型卷扬机、电焊工具、气焊工具、手砂轮、砂轮锯、电锤、尼龙绳(提导轨用)、钢丝绳索(固定滑轮用)、滑轮、榔头、钢板尺、平直尺、钢卷尺、水平尺、塞尺、导轨校正器、找道尺、活扳子、梅花扳子、油石、钢锉、导轨刨刀、钢锯、铁锹、小铲、水桶、小灰桶、对讲机、钢丝刷、油漆刷等。 三、作业条件 1梯井墙面施工完毕,其宽度、深度(进深)、垂直度符合施工要求。底坑要按设计标高要求打好地面。 2电梯施工用脚手架既要符合有关的安全要求,承重能力〕2500N/m2(≈250kg/m2),又要符合安装导轨支架和安装导轨的操作要求。 3井道施工要用36V以下的低压电照明。每部电梯井道要单独供电(用单独的开关控制),且光照亮度要足够大。 4上、下通讯联络设备要调试好。 5厅门口、机房、脚手架上、井道壁上无杂物,厅门口要有相应的防护措施,以防物体坠落梯井。 6检查预理件是否牢固可靠,有无遗漏,位置尺寸是否正确,预留孔洞的位置及几何尺寸是否正确。 7将导轨用煤油擦洗油污后,整齐码放在首层门口处。 8在调整支架位置及导轨时,应选择在无风和无其他干扰情况下作业。 四、操作工艺 (一)工艺流程: (二)确定导轨支架的安装位置。 1没有导轨支架预埋铁的电梯井壁,要按照图纸要求的导轨支架间距尺寸及安装导轨支架的垂线来确定导轨支架在井壁上的位置。

电梯导轨支架安装的技术规范要求及固定方式探讨

电梯导轨支架安装的技术规范要求及固定方式探讨 电梯导轨通过支架来支撑和固定。导轨支架的安装有相应的技术规范要求。电梯导轨支架的固定常因现场土建结构的不同或限制,而采用不同的固定的方式。本文探讨了电梯导轨支架安装的技术规范要求及常用的固定方式。 标签:电梯;电梯导轨;导轨支架固定 电梯是现代社会生活不可缺少的工具。电梯之所以能够上下运行,除了有核心的控制系统等,还不可缺少一个辅助运行设备--电梯导轨。电梯导轨是电梯上下行驶在井道内的安全轨道,而导轨通过支架支撑并固定在电梯井道壁上。本文是要探讨电梯导轨支架安装的技术规范要求及常用的固定方式。 电梯导轨通过支架来支撑和固定。导轨支架安装在井道壁或横梁上,它固定了导轨的空间位置,并起到把整个电梯导轨所受的力转移到墙体或梁的作用。支架作为重要承力构件,对于整个导轨系统的稳定性起到了至关重要的作用。支架如果固定不牢固,在电梯运行过程中。导轨就可能出现窜动甚至移位脱落,造成重大电梯安全事故。总之,支架安装的质量优劣,在很大程度上影响了电梯的运行质量及运行安全。 1电梯导轨支架固定相关规范要求 对于电梯导轨支架固定,在电梯相关技术规范及标准中有很多的规定。如GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》第10.1.1条对其规定:导轨及其附件和接头应能承受施加的载荷和力,以保证电梯安全运行。电梯安全运行与导轨有关的部分为:应保证轿厢与对重(或平衡重)的导向;导轨变形应限制在一定范闱内。又如GB/T10060-2011《电梯安装验收规范》第5.2.5.3条规定:固定导轨支架的预埋件,直接埋入墙体的埋入深度不宜小于120mm。采用建筑锚栓安装的导轨支架,只能用于具有足够强度的混凝土井道构件上,建筑锚栓的安装应垂直于墙面。采用焊接方式连接的导轨支架,其焊接应牢固。焊缝无明显缺陷。如果用焊接支架,其焊缝应是连续的,并应双面焊牢。基于这些规范,在TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》第3.6项第(2)款规定:支架应当安装牢固,焊接支架的焊缝满足设计要求,锚栓(如膨胀螺栓)固定只能在井道壁的混凝土构件上使用。 2电梯导轨支架固定方式 对于不同的电梯井道壁结构,导轨支架的固定方式也有所不同。目前普遍采用以下几种固定方式。 2.1膨胀螺栓固定法 这是目前采用最多的一种方式,采用膨胀螺栓直接固定导轨支架。使用的膨

电梯导轨支架连接板安装

1.1.1电梯导轨支架连接板的安装 1)导轨支架井道上部尺寸按图5-2所示进行设置,以下尺寸按2000mm一档设置; 2)底坑第一档导轨支架位置按不大于1000mm(对底坑平面)进行设置。 3)对不同梯速的设置,参见表5-1,表5-2,上面超出部分采用焊接角钢或其它方式处理。 4)每一蓬用墨线加以确认。 5)把导轨支架连接板首先全部安装到位。 1.1.1.1导轨支架连接板 1导轨支架连接板安装位置简图,参见图5-1,图5-2 图5-1导轨支架连接板安装简图(左置)

图5-2 表5-1 V≤1.0m/s 表5-2 V≥1.5m/s

顶层高度OH 4 4300 4400 上部导轨端面距 0 1750 1850 顶层装饰面L 导轨支架距 2 2300 2400 顶层装饰面A 2导轨支架连接板示意图,图5-3。 导轨支架连接板1(对重)导轨支架连接板2(轿厢) 5.1.3轿厢导轨支架座示意图,参见图5-4。 图5-4 1.1.1.2导轨支架连接板的位置确定 导轨支架连接板位置确定应参见5.1.1注意事项,距离为从上部向下推算。上部 距离确定参见图5-2,下部标准导轨的支架连接板的间距不大于2000mm,最低一档 距底坑平面不大于1000mm。 1导轨支架连接板在垂直方向上位置的确定,参见图5-5。 2导轨支架连接板在水平方向上位置的确定,参见图5-5。 2.1对重导轨支架连接板固定螺栓的确定

1)用直角尺将副轨样线引到井道壁划出纵向墨线,同时测量副轨样线(靠近厅门侧边)与井道壁之间的距离H1,参见图5-5; 图5-5 2)以纵向墨线为基准向井道两侧偏移,偏移Amm的位置定位第一支膨胀螺栓的位置,再偏移Bmm的位置定位第二支膨胀螺栓的位置,参见图5-6。 推荐值:A (20) B (120) 图5-6 2.2轿厢导轨支架连接板固定螺栓的确定 1)用直角尺将两条主导轨样线引进井道壁划出纵向墨线,同时测量主导轨样线与井道壁之间的距离H2,参见图5-7。 2)以纵向墨线为基准向井道两侧偏移。

导轨支架和导轨安装质量管理

导轨支架和导轨安装质量管理依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 1、范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯导 轨安装工程。 2、施工准备 2.1设备、材料要求: 2.1.1设备:电梯导轨、导轨支架、压道板、接道板、导轨基础座及相应的连接螺丝等规格、 数量要和装箱单相符。产品要有出厂检验合格及技术文件。 2.1.2材料:凡使用的材料应有检验合格证或检验资料。使用的材料见表 2.1.2,根据电梯 设计不同分别采用。 安装导轨支架和导轨所使用的材料表2.1.2 2.2主要机具: 2.2.1小型卷扬机、电焊机、手砂轮、电锤、尼龙绳(提轨道用)、钢丝绳索(固定滑轮用)、滑轮、电焊工具、鎯头、扳子、錾子、钢板尺、钢盒尺、塞尺、找道尺、铁锹、小铲、水桶、不灰桶、油石、对讲机(或耳机电话)。 2.3作业条件: 2.3.1梯井墙面施工完毕,其宽度、深度(进深)、垂直度符合施工要求。底坑要按设计标 高要求打好地面。 2.3.2电梯施工用脚手架既要符合有关的安全要求,承载能力》 2.5kPa (~ 250kgf/怦),又

要符合安装轨道支架和安装轨道的操作要求。 2.3.3井道施工要用36V以下的低压电照明。每部电梯井道要单独供电(用单独的开关控制), 且光照亮度要足够大。 2.3.4上、下通讯联络设备要调试好。 235厅门口、机房、脚手架上、井道壁上无杂物,厅门口、机房孔洞要用相应的防护措施, 以防止物体坠落梯井。 2.3.6要在无风和无其它干扰情况下作业。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 确定导轨支架位置T安装导轨支架T安装导轨T调整导轨 3.2确定导轨支架的安装位置: 3.2.1没有导轨支架预埋铁的电梯井壁,要按照图纸要求的导轨支架间距尺寸及安装导轨支架的垂线来确定导轨支架在井壁上的位置。 3.2.2当图纸上没有明确规定最下一排导轨支架和最上一排导轨支架的位置时应按以下规定确定:最下一排导轨支架安装在底坑装饰地面上方1000mm的相应位置。最上一排道架安装在井 道顶板下面不大于 500mm的相应位置。 3.2.3在确定导轨支架位置的同时,还要考虑导轨连接板(接道板)与导轨支架不能相碰。错开的净距离不小于 30mm(图3.2.3 )。 图 3.2.3 3.2.4若图纸没有明确规定,则以最下层导轨支架为基点,往上每隔2000mm为一排导轨支架。个别处(如遇到接道板)间距可适当放大,但不应大于2500mm

(工艺技术)电梯导轨支架和导轨安装工艺标准

(工艺技术)电梯导轨支架和导轨安装工艺标准

5—2导轨支架和导轨安装工艺标准(502-1998)1范围本工艺标准适用于额定载重量5000kg以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳 引驱动电梯导轨安装工程。 2施工准备 2.1设备、材料要求: 2.1.1设备:电梯导轨、导轨支架、压道板、接道板、导轨基础座及相应的连接螺丝等规格、数量要和装箱单相符。产品要有出厂检验合格证及技术文件。 2.1.2材料:凡使用的材料应有检验合格证或检验资料。使用的材料见表5-2,根据电梯设计不同分别采用。 安装导轨支架和导轨所使用的材料表5-2 2.2主要机具: 2.2.1小型卷扬机、电焊机、手砂轮、电锤、尼龙绳(提轨道用)、钢丝绳索(固定滑轮用)、滑轮、电焊工具、榔头、扳子、錾子、钢板尺、钢盒尺、塞尺、找道尺、铁锹、小铲、水桶、小灰桶、油石、对讲机(或耳机电话)。 2.3作业条件: 2.3.1梯井墙面施工完毕,其宽度、深度(进深)、垂直度符合施工要求。底坑要按设计标高要求打好地面。 2.3.2电梯施工用脚手架既要符合有关的安全要求,承载能力≥2.5kPa (≈250kgf/m2),又要符合安装轨道支架和安装轨道的操作要求。 2.3.3井道施工要用36V以下的低压电照明。每部电梯井道要单独供电(用

单独的开关控制),且光照亮度要足够大。 2.3.4上、下通讯联络设备要调试好。 第 1 页

2.3.5厅门口、机房、脚手架上、井道壁上无杂物,厅门口、机房孔洞要有相应的防护措施,以防止物体坠落梯井。 2.3.6要在无风和无其它干扰情况下作业。 3操作工艺 3.1工艺流程: 确定导轨支架位置→安装导轨支架→安装导轨→调整导轨 3.2确定导轨支架的安装位置: 3.2.1没有导轨支架预埋铁的电梯井壁,要按照图纸要求的导轨支架间距尺寸及安装导轨支架的垂线来确定导轨支架在井壁上的位置。 3.2.2当图纸上没有明确规定最下一排导轨支架和最上一排导轨支架的位置时应按以下规定确定:最下一排导轨支架安装在底坑装饰地面上方1000mm 的相应位置。最上一排道架安装在井道顶板下面不大于500mm的相应位置。 3.2.3在确定导轨支架位置的同时,还要考虑导轨连接板(接道板)与导轨支架不能相碰。错开的净距离不小于30mm(图5-11)。 图5- 11 3.2.4若图纸没有明确规定,则以最下层导轨支架为基点,往上每隔2000mm 为一排导轨支架。个别处(如遇到接道板)间距可适当放大,但不应大于 2500mm。 3.2.5长为4m以上(包含4m)的轿厢导轨,每根至少应有两个导轨支架。4m至3m长的轿厢导轨可不受此限,但导轨支架间距不得大于2m。如厂方图纸有要求则按其要求施工。 3.3安装导轨支架:根据每部电梯的设计要求及具体情况选用 下述方法中的一种。 3.3.1电梯井壁有预埋铁: 3.3.1.1清除预埋铁表面混凝土。若预埋铁打在混凝土井壁内,则要从混 第 2 页

导轨支架和导轨安装工艺标准--最新版

导轨支架和导轨安装工艺 目录 1 适用范围 (2) 2 施工准备 (2) 2.1 设备、材料要求: (2) 2.2 主要机具: (2) 2.3 作业条件: (2) 3 操作工艺 (3) 3.1 工艺流程: (3) 3.2 确定导轨支架的安装位置: (3) 3.3 安装导轨支架: (3) 3.4 安装导轨: (7) 3.5 调整导轨(轨道): (9) 4 质量标准 (11) 4.1 保证项目: (11) 4.2 基本项目: (12) 4.3 允许偏差项目: (12) 5 成品保护 (13) 6 应注意的质量问题 (13)

1 适用范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯导轨安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 设备:电梯导轨、导轨支架、压道板、接道板、导轨基础座及相应的连接螺丝等规格、数量要和装箱单相符。产品要有出厂检验合格及技术文件。 2.1.2 材料:凡使用的材料应有检验合格证或检验资料。使用的材料见表5-2,根据电梯设计不同分别采用。 安装导轨支架和导轨所使用的材料表5-2 2.2 主要机具: 2.2.1 小型卷扬机、电焊机、手砂轮、电锤、尼龙绳(提轨道用)、钢丝绳索(固定滑轮用)、滑轮、电焊工具、鎯头、扳子、錾子、钢板尺、钢盒尺、塞尺、找道尺、铁锹、小铲、水桶、不灰桶、油石、对讲机(或耳机电话)。 2.3 作业条件: 2.3.1 梯井墙面施工完毕,其宽度、深度(进深)、垂直度符合施工要求。底坑要按设计标高要求打好地面。 2.3.2 电梯施工用脚手架既要符合有关的安全要求,承载能力≥2.5kPa(≈250kgf/㎡),又要符合安装轨道支架和安装轨道的操作要求。 2.3.3 井道施工要用36V以下的低压电照明。每部电梯井道要单独供电(用单独的开

电梯导轨安装

6.3 导轨支架及导轨安装工艺 6.3.1 施工流程 安装导轨支架→安装导轨→调整导轨 6.3.2 施工工艺 6.3.2.1 安装导轨支架 (1) 根据导轨基准线及辅助基准线确定导轨支架的位置。 (2) 最底导轨支架距底坑1000mm 以内,最高导轨支架距井道顶距离≯500mm,中间导轨架间距≤2500mm 且均匀布置,如与接导板位置相遇,间距可以调整,错开的距离≮30mm,但相邻两层导轨架间距不能大于2500mm。 (3) 井壁有预埋铁时,安装前要先清除其表面混凝土。 1) 预埋铁位置若有偏移,可在预埋铁上补焊钢板,钢板厚度≥16mm,其长度超过200mm 时,其端部需用φ16 的膨胀螺栓固定于井壁上,与预埋铁搭接长度≥50mm,并三面焊牢。 2) 导轨支架安装前要复核基准线,其中一条为导轨中心线,另一条为导轨架安装辅助线,一般导轨中心线距导轨端面10mm,与辅助线间距为80~100mm。 3) 若现场不具备搭设脚手架的条件,可以采用自升法安装导轨架,其基准线为两条,基准线距导轨中心线300mm,距导轨端面10mm,以不影响导靴的上下滑动为宜。 4) 测出每层导轨架距墙的实际尺寸,按顺序编号在现场工作间加工好。 5) 导轨架与预埋铁接触面要严实,四周满焊,焊缝高度≥5mm,焊缝饱满、均匀,不能有夹渣、气孔等。 6) 导轨架的水平度≤5mm,导轨架端面a<1mm,见图6.3.2.1-1。 (a)导轨架的不水平度;(b)导轨架端面垂直度 图6.3.2.1-1 (4) 用膨胀螺栓固定导轨架时,应使用产品自带的膨胀螺栓,或者使用厂家图纸要求的产品。膨胀螺栓直径≥16mm。 1) 膨胀螺栓孔位置要准确,其深度一般以膨胀螺栓被固定后,护套外端面稍低于墙面为宜。 2) 如果墙面垂直误差较大,可局部剔凿,然后用垫片填实。 (5) 按顺序加工导轨支架。 (6) 安装导轨支架,并找平校正,对于可调式导轨架,调节定位后,紧固螺栓,并在可调部位焊接两处,焊缝长度大于等于20mm,防止位移。 (7) 垂直方向紧固导轨架的螺栓应朝上,螺帽在上,便于查看其松紧。 (8) 用穿墙螺栓紧固导轨架: 若井壁较薄,墙厚<150mm,又没有预埋铁时,不宜使用膨胀螺栓固定,应采用穿墙螺栓固定。 (9) 井壁是砖墙时的固定方法

导轨支架和导轨的安装

导轨支架和导轨的安装 常用工具及机具 小型卷扬机、电气焊工具、电锤、滑轮、榔头、錾子、钢板尺、盒尺、水平尺、塞尺、导轨尺、活扳手、梅花扳手、油石、钢锉等。 施工条件 (1)电梯井道施工完毕,其宽度、进深、垂直度符合施工要求,底坑已按设计标高打好地面。 (2)井道内已按要求搭设好脚手架,符合有关的施工、安全要求。 (3)井道施工要用36V以下的低压电照明,保证足够的照明亮度。 (4)厅门口,机房脚手架上、井道壁上无杂物,有相应的安全防护措施,防止人、物坠落。 (5)检查预埋铁是否牢固可靠,有无遗漏,位置尺寸是否正确,预留孔洞的位置及几何尺寸是否正确。 施工工艺流程 确定导轨支架位置→安装导轨支架→安装导轨→调校导轨。 1.确定导轨支架的安装位置 没有导轨支架预埋铁的电梯井道,要按照图纸要求的导轨支架间距尺寸及安装导轨支架的垂线来确定导轨支架在井道壁上的位置。当图纸上没有明确规定最下、最上一排导轨支架的位置时应按以下方法确定:最下一排导轨支架安装在底坑地面以上1000mm的位置;最上一排导轨支架安装在井顶板以下不大于500mm 的位置。在确定导轨支架位置的同时,还应考虑导轨连接板(接道板)与导轨支架不能相碰,错开的净距离不小于30mm。若图纸没有明确规定,则以最下层导轨支架为基点,往上每隔2000mm设一排支架,如遇到接道板可适当放大间距,但最大不应大于2500mm。导轨支架的布置应满足每根导轨两个支架,或按厂方图纸要求施工。 2.安装导轨架 根据井道壁不同建筑结构确定不同的安装方法。

(1)电梯井壁有预埋铁:按安装导轨支架的垂线检查预埋铁位置,并清除预埋铁表面混凝土,若其位置有偏移,达不到安装位置要求,可在预埋铁上补焊钢板。钢板厚度δ≥16mm,长度一般不超过300mm。当长度超过200mm时,端部用不小于φ16的膨胀螺栓固定于井壁,加装钢板与厚预埋铁搭接长度不小于50mm,要求三面满焊。 (2)若电梯井道壁无预埋铁,又为混凝土现浇结构,则采用膨胀螺栓直接固定导轨支架。使用的膨胀螺栓规格要符合电梯厂图纸要求,若厂家无要求,膨胀螺栓的规格不小于φ16mm,打膨胀螺栓孔时位置要准确且要垂直于墙面,深度要适当。遇到墙内钢筋时,可适当调整打孔位置。一般以膨胀螺栓被固定后,护套外端面和墙壁表面相平为宜。若墙面垂直误差较大,可局部剔凿,使之和导轨支架接触面间隙不大于1mm,然后用薄垫片垫实。待导轨支架就位,并找平找正,将膨胀螺栓紧固。 (3)若电梯井道壁为砖墙结构,不宜采用膨胀螺栓固定导轨支架,一般采用剔孔洞,用混凝土灌注导轨支架的办法;或采用穿钉螺栓在井道壁内外侧固定钢板(δ≥16mm),将导轨支架焊接在钢板上。 3.安装导轨 从样板上放基准线至底坑,基准线距导轨端面中心2~3mm,并进行固定。底坑固定好导轨底座,并找平垫实,其水平误差不大于1/1000。采用油润滑的导轨,需在立基础导轨前将接油盘放置好。检查导轨的直线度应不大于1/6000,且单根导轨全长偏差不大于0.7mm,不符要求的导轨可用导轨校正器校正或更换。导轨端部的榫头连接部位加工面的油污毛刺、尘渣等均应清除干净后,才能用于安装。在梯井顶层楼板下挂一滑轮并固定牢固,在顶层厅门口安装并固定一台0.5t的卷扬机。在每根符合要求的导轨榫头端上装好连接板,吊装导轨时要采用U形卡或双钩勾住导轨连接板。若导轨较轻且提升高度不大,可采用人力,且用≥φ16的尼龙绳代替卷扬机吊装导轨。若采用人力提升导轨,须由下而上逐根立直。若采用小型卷扬机提升,可将导轨提升到一定高度,与另一根导轨连接,安装导轨时应注意,每节导轨的凸榫头应朝上,并清洁干净,以保证导轨接头处的缝隙符合规范的要求。导轨吊运时应扶正导轨,避免与脚手架碰撞。导轨在逐根立起时就用连接板相互连接牢固,并用导轨压板将其与导轨支架略加压紧,待

电梯导轨支架和导轨安装施工工艺

导轨支架和导轨安装施工工艺 1 总则 1.3 本工艺标准应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002配套使用。 1.4 本工艺标准是对电梯安装工程质量的最低要求,所规定的项目都必须达到合格。 1.5 电梯安装工程质量验收除应执行本工艺标准外,尚应符合现行有关国家标准的规定。 2 术语 2.1 电梯安装工程 电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。 注:本工艺标准中的“电梯”是指电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯。 2.0.2 电梯安装工程质量验收 电梯安装的各项工程在履行质量检验的基础上,由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位等几方共同对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查

和整机运行考核,并对主控项目全验和一般项目抽验,根据本工艺标准以书面形式对电梯安装工程质量的检验结果做出确认。 2.0.3 土建交接检验 电梯安装前,应由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位共同对电梯井道和机房(如果有)按本工艺标准的要求进行检查,对电梯安装条件作出确认。 3 基本要求 3.1 安装单位施工现场的质量管理应符合下列规定: 3.1.1 具有完善的验收标准、安装工艺及施工操作规程。 3.1.2 具有健全的安装过程控制制度。 3.2 电梯安装工程施工质量控制应符合下列规定: 3.2.1 电梯安装前应按本工艺标准进行土建交接检验,并填写《电梯安装土建交接质量验收记录表》。 3.2.2 电梯安装前应按本工艺标准进行电梯设备进场验收,并填写《电梯安装工程设备进场质量验收记录表》。 3.2.3 电梯安装的各分项工程应按本工艺标准进行质量控制,每个分项工程应有自检记录。 3.3 电梯安装工程质量验收应符合下列规定:

相关文档