文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 捷丰MSCWH系列模块化螺杆式水源热泵机组样本

捷丰MSCWH系列模块化螺杆式水源热泵机组样本

捷丰MSCWH系列模块化螺杆式水源热泵机组样本
捷丰MSCWH系列模块化螺杆式水源热泵机组样本

水源热泵技术介绍及工作原理

水源热泵技术介绍及工作原理 水源热泵技术是利用地球表面浅层水源中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。 地球表面浅层水源(地下水、河流、湖泊、海洋等)中吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵中央空调系统是由末端系统,水源热泵中央空调主机系统和水源热泵水系统三部分组成。冬季为用户供热时,水源热泵中央空调系统从水源中提取低品位热能,通过电能驱动的水源热泵中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中满足用户供热需求。夏季为用户供冷时,水源热泵中央空调系统将用户室内的余热通过水源中央空调主机(制冷)转移到水源水中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以满足用户制冷需求。通常水源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。 水源热泵的特点及优势 属于可再生能源利用技术 水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说水源热泵是一种清洁的可再生能源的技术。 高效节能 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12-22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为18-35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。

水源热泵工作原理

水源热泵工作原理 地下水井系统,即水源热泵。它以水为介质来提取能量实现制热和制冷的一个或一组系统。针对水源热泵机组,就是通过消耗少量高品位能量,将地表水中不可直接利用的低品味热量提取出来,变成可以直接利用的高品位能源的装置。水源热泵是利用太阳能和地热能来制冷、供热,应该说其属热泵中“地源热泵”的一种。经过严格测试及不同地区热泵的应用实例测算,。水源热泵制热的性能系数在3.1–4.7之间,制冷的性能系数在3.5–6.7之间。 地球表面浅层水源(如深度在1000米以内的地下水、地表的河流、湖泊和海洋)吸收了太阳进入地球的辐射能量,这些水源的温度一般都十分稳定。 水源热泵机组工作原理就是在夏季将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,而冬季,则从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为制冷剂提升温度后送到建筑物中,通常水源热泵水泵消耗1kw的能量,用户可以得到4kw 以上的热量或冷量。水源热泵根据对水源的利用方式的不同,可以分为闭式系统和开式系统两种。 闭式系统是指在水侧为一组闭式循环的换热盘管,该组盘管一般水平或垂直埋于湖水或海水中,通过与湖水或海水换热来实现能量转移(该组盘管直接埋于土壤中的系统称为土壤源热泵,也是地源热泵的一种);开式系统是指从地下或地表中抽水后经过换热器直接排放的系统。 水源热泵无论是在制热还是制冷过程中均以水为热源和冷却介质,即用切换工质回路来实现制热和制冷的运行。然而,更为方便的是由水回路中的三通阀来完成。虽然在水源热泵系统中水源直接进入蒸发器(制冷时为冷凝器),在某些场合,为避免污染封闭的冷水系统(通常是处理过的),需间接地用一个换热器来供水;另一种方法是利用封闭回路的冷凝器水系统,水作为热泵制热、制冷过程的介质,满足以下两个条件即可利用:一是水的温度在7℃~30℃之间,二是水量要充足。水源水可以是各种工业用废水、生活用水、海水、江、河水等,甚至是各种工业余热。 提取水中的热(冷)量比较简单易行的方式是打井,利用井泵提取地下水作为循环介质。冬季时,以地下水为“热源”,源源不断的将7℃以上的地下水通过热泵机组的蒸发器提出大约4℃以上的热量,使其降至3℃再注回地下,水在地下渗流过程中又吸收地下热量,温度又升至7℃以上,然后又被提升上来,如此不断循环,机组吸收的热量再被机组的冷凝器释放出来,用以加热供暖的水系统,使供水温度可达55℃以上,此温度称为空调供暖(国家标准45℃)的最佳温度,;夏季时,利用地下水(水温低于14℃)做冷却水,而常规制冷设备是利用冷却塔循环冷却,水温一般都在30℃~40℃,夏季的地下水只有14℃~18℃,

麦克维尔水源热泵-整体

MWH008C MWH008CR MWH010C MWH010CR MWH013C MWH013CR MWH015C MWH015CR MWH020C MWH020CR W W m3/h 2500 -420 2330 2820 420 3000 -530 2860 3380 530 3730 -660 220V~/50Hz Pa ( ) mm 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 3510 4400 660 4400 -800 4270 5280 800 5800 -1050 5800 6600 1050
875x520x373
875x520x373
875x520x373
875x520x373
1236x651x436
m3/h kPa inch
0.54 2
0.52 2
0.64 2
0.63 2
0.80 2 G3/4
0.79 2
0.96 7
0.96 7
1.32 12
1.32 12
W W A A mm
600 -3.00 --
610 640 3.05 3.21
730 -3.65 --
700 760 3.50 3.80
960 -4.82 -19 R22
960 990 4.82 4.96
1120 -5.57 --
1200 1170 5.98 5.84
1680 -8.13 --
1680 1700 8.13 8.23
kg dB(A) kg
0.50 33 53
0.50 33 55
0.50 36 55
0.55 36 57
0.65 38 56
0.75 38 58
0.65 42 58
0.80 42 60
1.30 45 88
1.30 45 90
MWH025C MWH025CR MWH028C MWH028CR MWH030C MWH030CR MWH040C MWH040CR MWH050C MWH050CR W W m /h
3
6800 -1250
6800 7500 1250
8130 -1650
8130 9740 1650
8930 -1700 220V~/50Hz
8930 10380 1700
12400 -2100
11890 12620 2100
12640 -2300
12640 14050 2300
380V/3N~/50Hz 30 50 50 80 80
Pa ( ) mm
30
30
30
30
30
1236x651x436
1242x744x365
1242x744x365
1300x794x434
1300x790x500
m3/h kPa inch
1.54 13
1.54 13
1.80 10
1.82 10 G3/4
2.00 11
2.00 11
2.64 23
2.63 23
2.82 16 G1
2.82 16
W W A A mm
1950 -9.67 --
1950 1950 9.67 9.67
2070 -10.31 --
2190 2090 10.81 10.34
2390 -11.88 -19 R22
2440 2240 12.00 11.14
3050 -15.21 --
3040 2810 15.10 14.00
3380 -8.14 --
3390 3270 8.14 8.12
kg dB(A) kg
1.35 46 93
1.35 46 95
0.55x2 47 109
0.70x2 47 112
0.70x2 47 111
0.75x2 47 114
0.90x2 45 132
0.85x2 45 135
1.85 45 157
1.70 45 160
10

海水源热泵介绍

海水源热泵介绍 海水源热泵技术是利用地球表面浅层水源(海水)吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。 海水吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,而且海水的温度一般都十分稳定。海水源热泵机组工作原理就是以海水作为提取和储存能量的基本“源体”,它借助压缩机系统,消耗少量电能,在冬季把存于海水中的低品位能量“取”出来,给建筑物供热;夏季则把建筑物内的能量“取”出来释放到海水中,以达到调节室内温度的目的。 海水源热泵机组的最大优势在于对资源的高效利用,但是由于海水的腐蚀性和冬季北方地区海水温度过低等原因,导致海水源热泵虽然理论上经济可行,但是在实际运行过程中却很难发挥出其节能的优势。 下面就海水源热泵的缺点进行分析 1、实施范围受限:其实施条件是:建筑必须近距离地临海;海水受潮汐影响有涨有落,取水点也受到一定的限制。 2、海水源热泵投资高:海水源热泵的成本,由于增加了直接与海水接触的设备管道的耐腐蚀投资,造价升幅较多;其次,在海水进口侧需增加一些防泥沙、微生物、管道寄生物(如海藻、扇贝)等设施;此外,由于冬季运行时,往往是在大流量小温差的状态下,除了因水泵、管道等设施的口径增加而造成的初始投资加大外,由此而增加的水泵运行费用也不容忽视。以青岛奥帆媒体中心为例,媒体中心的建筑面积为8138平方米,其中海水源技术系统投资为576万元(700元/平方米),比传统空调投资多出150万元(约200元/平方米)。

3、设备的使用寿命周期有待检验:由于海水的腐蚀性和海浪的波动性,直接与海水接触的设备管道的使用寿命将会受到很大影响,其更换周期可能会缩短。同时海水源热泵检修维护亦不方便。 4、水源系统方面:水源系统的取水量、取水温度、水质和供水稳定性是影响水源热泵系统运行效果的重要因素。就水源取水方面来说:供回水口位置的优化选择问题亟待研究,以指导实际工程上敷设供回水管道。 5、结垢问题:由于海水中存在有机物和各种盐类,结垢是海水源热泵运行中一个非常突出的问题。 6、本项目虽然位于海边,但是隔着马路和沙滩,而取海水需要取深层海水才能满足温度要求,这就导致了取海水管道长,水泵功耗大,投资额大等不利因素。 7、本项目为独立单体建筑出售,集中使用海水源热泵对于空调系统的分户计算和使用时间等问题增加了难度。 8、为放置海水对设备的腐蚀,一般采用钛合金换热器进行二次换热,使得热交换效率更低,同时增加了水泵功耗,对于系统的节能效果造成了严重影响,无法达到设计节能效果。

海水源热泵系统取水技术试验

第42卷 第1期 2009年1月 天 津 大 学 学 报 Journal of Tianjin University V ol.42 No.1 Jan. 2009 收稿日期:2008-03-04;修回日期:2008-08-28. 基金项目:天津市建委科技资助项目(2007-37). 作者简介:吴君华(1978— ),女,博士研究生,讲师. 通讯作者:吴君华,td_wjh@https://www.wendangku.net/doc/1610743702.html,. 海水源热泵系统取水技术试验 吴君华1,2,由世俊1,李海山2 (1.天津大学环境科学与工程学院,天津300072;2.燕山大学建筑工程与力学学院,秦皇岛 066004) 摘 要:为了提高海水源热泵系统的热源温度, 提出采用海岸井取水系统. 搭建海岸井取水试验台,进行抽水试验研究该系统的渗流换热特点. 试验结果表明,渗流换热过程中含水层温度变化最大,含水层周围土壤层的温度变化有明显的衰减和滞后. 海水渗流与土壤换热后供水水温提高,且间歇供热过程可以缓解抽水过程中井水水温下降速度,从而为热泵机组提供一个具有相对稳定和较高温度的热源. 关键词:海水源热泵;可再生能源;取水系统;海岸井 中图分类号:TU991.1 文献标志码:A 文章编号:0493-2137(2009)01-0078-05 Experiment on Intake Technology of Seawater Source Heat Pump System WU Jun-hua 1,2,YOU Shi-jun 1,LI Hai-shan 2 (1.School of Environmental Science and Engineering ,Tianjin University ,Tianjin 300072,China ; 2.College of Architecture Engineering and Mechanics ,Yanshan University ,Qinhuangdao 066004,China ) Abstract :A beachwell intake system was proposed to provide water with higher temperature for seawater source heat pump. Pumping tests were conducted on a beachwell intake system to study the characteristics of seepage and heat transfer.Experimental results showed that the maximum temperature variation appeared in aquifer and there were obvious tempera-ture attenuation and lag in other soil layers during the process of seepage and heat transfer. Supply water temperature was higher than that of seawater because heat was transferred from soil to fluid when seawater was filtered through the aquifer. Besides, the supply water temperature decrease could slow down during the intermittent heating. So this intake system guar-anteed relatively stable higher temperature supply water as heat source. Keywords :seawater source heat pump ;renewable energy ;seawater intake system ;beachwell 海水源热泵属水源热泵,给系统除了做必要的防腐处理外,热泵机组方面技术是相对成熟的,而解决海水取水问题是海水源热泵技术的关键.海水取水技术内容包括取水方式和供水参数,且供水参数中水温、水质和水量直接影响海水源热泵系统的运行效果,并决定了整个热泵系统的初投资及运行和维修维护费用. 国内外用于海水源热泵系统的取水方式大部分是直接取海水[1-4].不同地区水文地质条件不一样,取水方式也会有所不同.笔者针对天津海域特殊的 水文地质条件,提出将海岸井取水系统用在海水源热 泵系统中.国外对这种取水系统已有研究,但只是将这种取水系统用于海水淡化工程[5-7],因此研究内容重点集中在取水水量和水质上,而用于海水源热泵系统时,取水水温也是一个很重要的技术参数.笔者将搭建一个海岸井取水试验系统,对这种取水系统进行基础试验的研究,目的是初步探讨海岸井取水系统的渗流换热特点,为下一步海岸井取水系统的渗流换热理论模拟以及海岸井取水技术的推广提供试验 基础.

水源热泵设备选型

水源热泵设备选型 ⒈一般情况下按空调冷负荷确定机组型号,对于热负荷高的地区要校核采暖负荷。 传统的系统——用较大的热负荷或冷负荷选择系统。以出水温度35℃的制冷量或以出水温度18℃的 制热量作为选择水源热泵机组的依据。 ⒉无锅炉系统——用冷负荷选择水源热泵机组,房间的热损耗需用足够能量的电加热型加热器加以抵 消。 ⒊水系统进水温度选定原则:一般制冷为15~35℃,制热为10~32℃,国标规定制造商参数标定按制 冷进出水温度30/35℃,热泵制热进出水温度20℃。 ⒋水量及风量确定原则:一般每KW的水流量为0.19m3/h,风量为140~250m3/h。 ⒌实际制冷量及制热量会因室内设计干、湿球温度的不同而有所变化,应根据室内设计干、湿球温度进 行修正。 二、循环水系统设计 水环系统通常有冷却塔、换热器、蓄热箱、辅助加热器、泵及相应管路组成。水环水温控制范围一般为15~35℃,在此温度范围内,一般不需要开冷却塔或辅助加热器。 三、系统水流量设计 水源热泵系统夏季需冷量的计算方法与其它系统相同。根据需冷量和所需的冷却水温差,各台水源热泵装置的循环水量即可求出,在考虑到装置的同时使用系数,即可得到整个系统所要求的夏季总冷却循环水量。 一般来说,单一性质的建筑同时使用系数较高,综合性建筑则低一些。另水源热泵装置的数量越多,同时使用系数越小,反之则越大。同时使用系数可按以下原则来确定: ⒈循环水量小于36 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.9 ⒉循环水量为36~54 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.85 ⒊循环水量大于54 m3/h时,同时使用系数取0.75~0.8 以上原则中所提到的循环水量是指各装置所需水量的累计值,把此值乘以同时使用系数即可得到系统实际所需的总循环水量,并以此作为循环水泵、冷却塔的选型参数以及循环水总管径确定的依据。 四、系统形式 水源热泵水路系统通常采用一次泵系统,运行简单、管理也比较方便。考虑到整个系统的运行可靠,系统中必须设置备用泵。 水系统的循环泵建议多台并联。 为保证每一台水源热泵机组都得到所需水流量,其水系统一般建议采用同程式;每一个分支管路上最好加上平衡阀。考虑到建筑物的特点,为了配管方便,有时也可采取直接回水的异程式方案。 五、循环水管设计 ⒈确定循环水管的管径时,需要保证能输送设计水流量,使摩擦损失和水流噪音最小,以获得经济合理的效果。 ⒉循环管径越小,流速越高,相应摩擦损阻力变大,水流噪音也大。 ⒊当确定管径时,对于50mm直径的水管,极限水流速度为1.5~2 m/s,在极限水流速以下

水源热泵技术简介

水源热泵技术简介 【讨论】水源热泵技术简介 1.水源热泵定义 水源热泵是以水为介质来提取能量实现制热和制冷的一个或一组系统。针对水 盘管一般水平或垂直埋于湖水或海水中,通过与湖水或海水换热来实现能量转移(该组盘管直接埋于土壤中的系统称为土壤源热泵,也是地源热泵的一种);开式系统是指从地下或地表中抽水后经过换热器直接排放的系统。水源热泵无论是在制热还是制冷过程中均以水为热源和冷却介质,即用切换工质回路来实现制热和制冷的运行。然而,更为方便的是由水回路中的三通阀来完成。虽然在水源热泵系统图中表示了

水源直接进入蒸发器(制冷时为冷凝器),在某些场合,为避免污染封闭的冷水系统(通常是处理过的),需间接地用一个换热器来供水;另一种方法是利用封闭回路的冷凝器水系统。水作为热泵制热、制冷过程的介质,满足以下两个条件即可利用:一是水的温度在7℃~30℃之间,二是水量要充足。水源水可以是各种工业用废水、生活用水、海水、江、河水等,甚至是各种工业余热。提取水中的热(冷)量比较简 点: ℃, 次能源并导致污染物和二氧化碳温室气体的排放。设计良好的水源热泵机组,与空气源热泵相比,相当于减少30%以上的电力消耗,与电供暖相比,相当于减少70%以上的电力消耗。所以,水源热泵在节能的同时还减少和降低了发电时一次能源消耗过程中产生的污染排放和温室效应。 4)应用范围广可广泛的应用于宾馆、办公楼、学校、商场、别墅区、住宅

小区的集中供热制冷,以及其它商业和工业建筑空调,并可用于游泳池、乳制器加工、啤酒酿造、冷轧锻造、冷库及室内种植和恒温养殖等行业上。 5)一机多用利用一套设备即可供冷,又可供热,还可提供生活热水。对空调系统来说,一台热泵提供两种热源,可节省一次性投资,其总投资额仅为传统空调系统的60%,并且安装容易,安装工作量比其他空调系统少,安装工期短,更改安 、R407和 合理利用地下水资源进行热泵空调,在设计和使用上有两个问题应予以关注。 (1)地下水源的选择采用地下水源热泵时,选择水源的原则应为:水量充足,水温适当,水质良好,供水稳定。就某项工程来说,应根据当地实际情况,判断是否具备可资利用的地下水源,一项工程所需水量,主要取决于该项工程的冷热

水源热泵与水冷螺杆式冷水机组方案对比

水源热泵与水冷螺杆式冷水机组方案对比 该项目最想考虑节能环保的地表水式水源热泵,但由于可用的地表水水源最深只有2m,水温受环境影响,随季节变化较大,难以保证水源热泵机组的运行效率,因此本空调系统难以采用地表水式水源热泵系统。 究竟本项目采用哪种空调系统更加节能、节省一次投资呢?此方案书对水源热泵系统方案和水冷螺杆加锅炉的方案做一对比,以求业主能够选择到适合自身条件的经济、合理、节能高效的空调系统。 【方案1】采用螺杆式水源热泵机组方案。夏季制冷、冬季采暖。 【方案2】采用水冷螺杆式冷水机组加燃气锅炉方案。水冷螺杆式冷水机组夏季制冷、燃气锅炉冬季供暖。 一、对比条件 根据西安地区的气象条件,空调室外计算参数如下: 为了使室内维持合适了空气品质,使室内人员处于舒适状态,以保证良好的生活条件和工作状态,室内空调设计参数如下: 根据提供条件,夏季最大冷负荷为2400kW,冬季最大热负荷为2500 kW(包括卫生热水)。

主要设备选择 二、初投资对比 水源热泵系统与水冷螺杆加锅炉系统空调侧相同,而机房内和冷却水系统管网部分相差甚少,不予对比,只对比主要设备部分。 水冷螺杆加锅炉系统由于增加制热系统(锅炉、换热器)和冷却塔,虽然水源热泵系统水井系统造价较高,但总设备费用水源热泵还是占有优势。 三、运行费用对比 水源热泵COP参照《台佳螺杆式水源热泵机组》样本。热水每天40m3。

上述是同条件下主要设备和运行费用的概算对比,仅供参考。 四、水源热泵优点 地下水式水源热泵机组以地下水为载体,冬季采集地下水中的低品位热能,借助热泵系统,通过消耗部分电能,将所取得的能量供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调的目的。该机组具有设计标准、选择优良、操作简便、安全可靠等优点。由于水源热泵技术利用浅层地下水作为空调机组的制冷制热的源,所以其具有以下优点: (1)环保效益显著 水源热泵是利用了地下水作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,使环境更优美。解决了锅炉脏乱和废弃排放问题。 同时,解决政府限制小型锅炉使用的限制。 (2)高效节能 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为8~30℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为10-35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于冷却塔式,机组效率提高。据美国环保署EPA估计,设计安装良好的水源热泵,平均来说可以节约用户30~50%的供热制冷空调的运行费用。 (3)运行稳定可靠 水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。 (4)一机多用,应用范围广 水源热泵系统可供暖、空调、卫生热水等功能,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。 (5)自动运行 水源热泵机组由于工况稳定,所以可以设计简单的系统,部件较少,机组运行简单可靠,维护费用低;自动控制程度高,使用寿命长可达到20年以上。

(环保型)模块式涡旋水源热泵机组介绍1

(环保型)模块式涡旋水源热泵机组介绍 一、产品概述产品主编直拨:陈工 KCWR系列模块式涡旋水源热泵机组是一种利用地下水、土壤或地表水等地下浅层地能资源的冷热源兼用型的高效节能空调系统。机组利用地下水和土壤温度相对稳定的特点,通过地下水或深埋土壤的管路系统进行热量交换,实现低位热能向高位热能的转移。冬季时将从水(地)源中吸取的低品位热量转移到室内,实现对房间供暖。夏季时则从室内取出热量,释放到水源,实现对房间的制冷。机组采用模块化设计,相对独立的各个模块单元可以任意组合,由微电脑进行集中控制。机组可根据空调负荷的变化通过启停相应模块单元灵活控制制冷(热)量输出,有效节约能源。机组可选配热回收功能,在提供空调冷源的同时还可以回收制冷运行过程中产生的冷凝余热,最高可提供60℃的生活热水或工艺热水。 机组采用了世界著名制造商生产的高品质冷媒系统自控组件,通过精心系统匹配和优化设计,融合先进控制技术,使之成为同类产品中最可靠、最节能、最环保、最安静的空调机组之一。国祥拥有通过CNAS认证的试验室,每台机组出厂前都要进行严格检测,确保机组质量和性能。 二、产品特点 1.活动组合,安装方便 每个模块单元均有独立的制冷系统和控制保护系统,各模块单元以步进方式满足空调所需的负荷容量。其中任何模块单元发生故障时并不影响其他单元的正常工作,从而确保机组连续运行,可靠性高,无需备用机组。相同或不同模块单元可以独立安装,也可以相互拼装在一起,最多可实现8个模块组网,灵活性高,且可节省机组吊运空间和安装费用。机组结构设计合理紧凑,占地面积小。 2.智能控制,高效节能 由于采用模块化设计,机组可分级启停以减少对电网的瞬间冲击,节省配电容量的投入。微电脑控制器能自动感测空调系统负载大小,且根据模糊控制

麦克维尔模块式水源热泵机组

目录 一、工程概况及中央空调选型 二、设计理念及优点 三、主要技术参数表 四、模块式水源热泵机组技术特点简介 五、企业概况 六、售后服务体系 七、质量服务承诺 八、麦克维尔优质工程一览表 附表:工程量材料价格表

一、工程概况及中央空调选型 (一)设计依据 1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-1987) 2.《空气调节设计手册》(中国建筑工业出版社、第二版) 3.《采暖空调制冷手册》(机械工业出版社) 4.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (二)、本方案室外设计参数为: 冬季大气压力(Pa):101990.0 夏季大气压力(Pa):99940.0 冬季平均室外风速(m/s):2.8 夏季平均室外风速(m/s):1.5 冬季空调室外设计干球温度(℃):-3.0 夏季空调室外设计干球温度(℃):34.2 冬季通风室外设计干球温度(℃):5.0 夏季通风室外设计干球温度(℃):32.0 (三)、室内设计参数 夏季:温度(26~28℃)、相对湿度(≤65%)、气流平均速度(≤0.3m/s) 冬季:温度(18~22℃) 、相对湿度(≥55%)、气流平均速度(≤0.2m/s) (四)、工程概况 本项目中心位于唐山市 ***县,总建筑面积:5713㎡,占地面积1413㎡,其中空调使用面积近4592㎡,总设备设计冷负荷为589kw。 根据建设方要求,以及建筑物实际情况,采用以下方案: 1、主机:麦克维尔模块式水冷冷水机组WPS070.1B型2台。 2、水泵:选用3台冷冻水泵为两用一备,2台潜水水泵。 (五)、设计说明: 本设计为空气调节、通风工程。 1.冷热源由机组供给,夏季为办公楼提供7-12℃冷水,冬季为办公楼提供 40-45℃热水。 2.在风机盘管加风管系统中,风管管道采用铝箔酚醛保温板,管道本身具有 保温功能,降低噪音,使用寿命长。 3.一层大厅人员流动量比较大,所以在门口处安装风幕机机阻挡室内外冷热 量传递。 (六)、空调系统设计 1、因该建筑为办公楼,根据房间用途选择室内机。室内机采用卧式暗装下

海水源热泵优缺点分析比较

海水源热泵优缺点分析比较 海水源热泵机组工作原理就是将海水中存在的大量的低位能收集起来,借助压缩机系统,通过消耗少量电能,在冬季把存于海水中的低品位能量“取”出来,给建筑物供热;夏季则把建筑物内的能量“取”出来释放到海水中,以达到调节室内温度的目的。 海水源热泵的最大优势在于对资源的利用,首先它虽然以海水为源体,但不消耗海水;其次它的热效率高,理论上消耗1千瓦的电能,可获得3千瓦或4 千瓦的热量或冷量。 缺点分析: 1、实施范围受限:其实施条件是:建筑必须近距离地临海;海水受潮汐影响有涨有落,取水点也受到一定的限制。 2、海水源热泵投资高:海水源热泵的成本,由于增加了直接与海水接触的设备管道的耐腐蚀投资,造价升幅较多;其次,在海水进口侧需增加一些防泥沙、微生物、管道寄生物(如海藻、扇贝)等设施;此外,由于冬季运行时,往往是在大流量小温差的状态下,除了因水泵、管道等设施的口径增加而造成的初始投资加大外,由此而增加的水泵运行费用也不容忽视。以青岛奥帆媒体中心为例,媒体中心的建筑面积为8138平方米,其中海水源技术系统投资为576万元(700元/平方米),比传统空调投资多出150万元(约200元/平方米) 3、设备的使用寿命周期有待检验:由于海水的腐蚀性和海浪的波动性,直接与海水接触的设备管道的使用寿命将会受到很大影响,其更换周期可能会缩短。同时海水源热泵检修维护亦不方便。 4、水源系统方面:水源系统的取水量、取水温度、水质和供水稳定性是影响水源热泵系统运行效果的重要因素。就水源取水方面来说:供回水口位置的优化选择问题亟待研究,以指导实际工程上敷设供回水管道。 5、结垢问题:由于海水中存在有机物和各种盐类,结垢是海水源热泵运行中一个非常突出的问题。

水源热泵使用说明书

恒力华 水源热泵机组 使 用 说 明 书 泰安市恒星制冷设备有限公司咨询电话0538-*******、6950867

前言 多谢惠购本公司产品。为了能充分发挥本机的功能和特点,请在使用前仔细阅读本说明书,并放于方便位置,以供日后参考之用。 主要产品 水源热泵机组 风冷整体工业冷水机 风冷分体工业冷水机 水冷工业冷水机 工业除湿机 防尘空调 玻璃钢冷却塔 螺杆机组 水源热泵机组安装使用说明书 一、水源热泵机组安装说明书 1.机组搬运 机组搬运前应做好必要的防护措施,搬运过程中注意不要损坏机组,吊装时应用软性帆布带吊装。 2.机组的安装 2-1 安装机组时要合理布置周围空间,四周要保持必要的距离(800mm)以利于机组的热交换功能和维修保养。 2-2 按照公认的配置管道系统设计及施工,合理设计和安装冷冻水及井水系统,接驳管的口径绝对不能小于本机机组的口径,管路

较长时应选用较大管径,以充分发挥本机性能。 2-3 机组应水平放置。 2-4 冷冻水管通过试漏后,要包保温层,避免冷(热)量散失及管路过冷产生凝结水。 2-5 在井水管路中,必须安装旋流除沙器,并定时清理,以保证冷却系统正常运作。 *建议使用井水水质PH值6.3-8.5。 3.电源连接 3-1 如该机组采用三相四线时,电源线(R S T)接电源相线,(N)接零线,(PE)接地线。 *切勿将零线接于电源相线,否则会烧坏机组。 3-2 在给机组连接主电源时,电线要经电控箱上的穿线孔连在箱内接线端子上,保证连接紧固。 3-3 机组配电要求:(1)主电源电压380V±10% 频率50HZ±2% (2)主电源电压220V±10% 频率50HZ±2% 3-4 主电源电压波动超过规定范围时,请勿启动机组,否则视为操作不当。 3-5 冷冻水水泵及井水水泵等需要连锁时,可正确连接在机组控制电路中。 3-6 本机组设有电流过载保护,逆缺相保护,压缩机排气端高压保

螺杆水源热泵机组

螺杆水源热泵机组 机组概述 水(地)源热泵机组利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊等地下浅层地能为主要能源,并采用热泵原理,通过少量的高位点能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种机组。供热时,水源中央空调从水源中提取低品位热能,通过电能驱动的水源中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以满足用户供热需求。供冷时,水源中央空调将室内的余热通过水源中央空调主机转移到水源中,以满足制冷需求。 机组使用场合 本系列水源热泵机组拥有结构紧凑,环保节能,智能控制等多项优势,该系列机组可运用水源热泵可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑及运用于化工、注塑、电子电器、机械等工艺冷却领域。 机组特征

螺杆压缩机 ●采用耐氟电机,效率和可靠性极高,电机由低温制冷剂冷却,散热佳且无泄露可能。 ●阴阳转子经高精度转子研磨机加工而成,具有容积率高、噪声低、振动小、运转平稳可靠等特点。 ●电机直接驱动,运转部件和易损件少,机械效率高。 ●压差供油,无需油泵。 可靠的保护系统 ●高低压力,排立温度,运行电流,水温的实时监测控制,可以保证机组的安全运行。 ●水流,防冻,低压及水温监测等多道保护完全避免蒸发管冻裂可能。 简便的安装调试 ●接管方向可以根据用户要求自由对换。 ●随机安装式控制柜可节省客户端额外支出。 ●出厂时已经充注制冷剂和润滑油,现场只需要连接水管和动力电源即可以使用。 方便的用户设定 ●用户可根据实际运行条件进行参数设定,以取得最佳运行效果。 ●设定方法简单直观。 完善的控制系统

●采用PLC控制器和人性化操作界面。 ●具有多重保护功能,确保机组安全可靠运行。 ●具有状态显示,参数设定,能量控制,故障查询等多项控制功能。 ●机组容量能在较宽的范围内调节,以匹配实际空调负载,提高部分负载工作性能。

螺杆式水源热泵机组

螺杆式水源热泵机组 水/地源热泵水-水螺杆式机组是以地能即地下水(井水、地埋管或其他地表水)为主要能源辅以电能,通过先进的设备将地下取之不竭但不易利用的低品位再生能源开发利用,使其变为高品位能源。由于采用了地能,所以不受室外环境和气候的影响,运行稳定,没有风冷热泵机组的除霜和小区热岛效应等问题。 高效低噪:Mammoth水源热泵专用压缩机,具有高效低噪音,低振动,宽运行工况等特点。 规格齐全:从70冷吨到1000冷吨的冷量分布,可满足各种场合的冷量需求。高效换热:换热铜管采用内外加强大螺纹设计,大大提高换热系数。 优化设计:可选内置四通换向阀,简化水系统设计施工,制冷/制热内部切换。结构紧凑:管板支撑设计,减小机房占用空间。 使用方便:所有保护开关均已设定,现场只需接驳管路和布线即可开机使用。保护周全:提供全系列安全保护,报警时显示故障原因。 多种控制:采用PLC控制技术,提供楼宇自控系统接口可实现集中或远程控制。

1.制冷模式 2.制热模式 3.制冷+余热回收 4.制冷+全热回收 5.制热+余热回收 6.单热回收(生活热水) 机组通过在个模式之间的切换,以及相应管路阀门的切换,可以满足夏季,冬季,过渡季节供冷, 供热和生活热水的使用需求。 上海协和国际学校(上海) “浦江智谷”商务楼(上海)

杭州信步闲庭公寓(浙江杭州)苏州绿宝广场一期(江苏苏州) 沭阳县人民医院迁建项目(江苏宿迁)苏州新火车站站房北区(江苏苏州) 清河新城(北京)深圳东部华侨城茵特拉根五星级大酒店(广东深圳) 山西省晋中市人民检查院办公楼(山西晋 中) 合肥大剧院(安徽合肥)

海水源热泵

1 一月二月三月 产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润 合计合计合计 四月五月六月 产品名称数 量 金额 利 润 产品名称 数 量 金额 利 润 产品名称 数 量 金额 利 润 合计合计合计

建筑节能论文题目:海水源热泵空调系统研究 学院: 专业: 学号: 学生姓名: 指导教师: 日期:

海水源热泵空调系统研究 With the implementation of the strategy of sustainable development of China's ec -onomy energy saving and emission reduction increasingly the attention Sewage sea water source heat pump air conditioning system is a new environmental protection and energy saving technology is gradually extended as a cold source by cold heat exchange and water utilization of seawater thereby achieving the heat pump room air to the building regulation Compared with the traditional air conditioning has high coefficient of performance energy saving green environmental protection utilization of renewable energy and other advantages is widely used in Europe and America has decades of history in our country is in its infancy in recent years has attracted exten -sive attention. 0 摘要 随着我国经济可持续发展战略的实施,节能减排越来越受到各方面高度重视。污水、海水源热泵空调系统作为逐步推广的环保节能新技术,利用海水作为冷源通过与海水进行冷热量交换,进而由热泵实现对建筑物的室内空气调节。与传统的空调相比,具有性能系数高、节能效果好、绿色环保,利用可再生能源等优点,在欧美应用较为广泛,已有几十年的历史,在我国处于起步阶段,近年来日益受到广泛关注。 关键词:海水源热泵节能环保 1 研究背景 我国能源利用存在三个主要问题:1)资源利用效率明显偏低,高能耗的问题十分突出。2)近年来资源需求增长加快,从2002年到现在,能源消费的增长速度大于GD尸的增

螺杆式水源热泵机组介绍

螺杆式水源热泵机组介绍 惠康螺杆式水源热泵机组是引进美国技术,同中国国情相结合,而开发的一种种高效、节能、冷暖两用且无污染的中央空调系统,它以电作为动力,以水作为换热介质,使机组能效比大大提高,让用户可以节省大笔的运行开支。机组广泛应用于高级公寓、写字楼、宾馆、银行、学校、体育馆以及商业大厦等场所。 性能特点: ★压缩机: 采用意大利莱富康新型号压缩机, 通过适合产品的压缩比及油分系统, 确保螺杆压缩机在机组上能够实现 高效率长期稳定运行: 阳螺杆旋转带动阴螺杆向内旋转,比例为5: 6非对称尺型的螺杆相互啮合产生压缩空间 的不断变化而实现对制冷剂气体的压缩。

通过滑阀可以不间断的对压缩机的输气量进行调节,同时改变机组的耗电量和制冷量,确保部分负荷实的机组高效稳定运行,绝对不会发生喘振等情况。 因采用极少的运动部件,且每分钟排气约为15000次,几乎感觉不到任何排气脉动,机组振动很小,完全不需要容易出问题的避震管和避震弹簧。 ★机组一级油分内置,确保在满负荷工作条件下仅有小于2%的润滑油随制冷剂气体排出压缩机,其余润滑油在压缩机内部循环,确保压缩机在最小的摩擦阻力下运行,是真正的节能产品。独立的外置油分确保在部分负荷下最小的排油量,使机组能够在多种工况下运行而不产生任何多余的摩擦热。 ★较高的效率指标,制冷性能系数≥5.47,制热性能系数≥4.5,保证机组降低能量消耗; ★新型的冷凝器与蒸发器采用高效螺纹换热铜管制作,降低了水系统的压力降,蒸发器水侧阻力损失≤60,冷凝器水侧阻力损失≤60,节省了水泵的运行费用;

★压缩机的轴承、密封圈及转动部件可在正常寿命期间内更换,其他的材料和部件在正常情况下至少运行25年; ★所有型号的主机均采用PLC进行智能控制,电气元件选用国内外知名品牌产品; ★机组的各部件达到最佳匹配,可靠的滑阀调节机构,多级调节机组的负荷,这样,在需要部分负荷运行时,就可以发挥极大的节能效果,为用户节省维护和运行的费用、开支。 ★运行噪音低 机组采用多级调节。首次启动的负荷小,机组产生的噪声也就较低。 机组设计有液喷系统,作用是降低压缩机排气温度,达到压缩机工作的特定环境,从而降低压缩机的噪声。尤其在机组刚开机时,由于负载大、温度高,导致吸气过热度高,压缩机噪声异常,此时液喷系统能供应足够的冷却能力来防止压缩机过热,避免产生较高的噪音。 机组压缩机本身的润滑系统为独特内建式油压系统,维持压缩机正常运行需要润滑油建立油膜进行动态密封和润滑轴承。降低轴承之间摩擦和与机壳的摩擦,从而降低机组的噪声。 ★机组可实现小流量大温差运转,降低井水的用量 机组温差和流量成反比例。当温差拉大时,流经换热器的水流量就要减少,当机组进出水温差达到机组所允许的最大值时,流经

海水源热泵工程案例

海水源热泵的现状及工程案例 1、国内外研究现状和发展趋势 国外有很多应用海水做热泵冷热源的实例。如20世纪70年代初建成的悉尼歌剧院,日本20世纪90年代初建成的大阪南港宇宙广场区域供热供冷工程,利用海水为23300kW的热泵提供冷热源。北欧诸国在利用海水热源方面具有丰富的实践经验,其中瑞典就是一个典型应用海水源热泵集中供冷/暖的国家。瑞典首都斯德哥尔摩建设了总能力为180MW的世界上最大的海水热泵站,用于区域供热,占城市中心网输送总量的60%。热泵站由6台供热能力为30MW/台热泵机组组成,1984-1986年调试完成,投入运行。 我国第一个海水源热泵项目于2004年在青岛发电厂建成使用。该厂总面积达1871平方米的职工食堂,成为我国第一个供热不需要煤炭、油料,只使用海水提供采暖的建筑。此外,大连市星海假日酒店海水源热泵中央空调工程也已正式启动,此次海水源热泵中央空调将为4万平方米的建筑提供制冷和采暖。 日前,经过申报和专家评审等程序,大连市被国家选为全国唯一的水源热泵技术规模化应用示范城市,这标志着大连市今后将有望以海水为能源,进行室内空气的冷热调节。 日照港青岛千禧龙花园居民小区7.2万平米,冬夏收费标准22元/平方米,青岛的采暖标准30.4元/平方米;青岛海天大酒店周围海水源热泵区域供热供冷站。和瑞典AF公司合作,承担山东路以西约100万平方米的区域供热供冷站作更深一步的可研。小港湾和记黄埔93万平方米已确定用海水源热泵。 2、政策支持 按照国家《建筑节能实施方案》要求,“十一五”期间,示范城市的水源热泵供热、制冷面积要达到500万平方米以上。示范内容包括水源热泵供热、供冷和相关的技术研发集成及产业化。对示范城市的示范项目,国家将提供专项资金,用于补贴70%的增量成本。目前,大连市正积极推进小平岛新区、星海湾商务区、软件产业带等区域实施海水热泵技术的前期工作。以水源热泵技术供热(制冷)主要是利用大型热泵对事先抽取的海水进行处理,将其中的热量提取出来,用于供热和制冷,并将能量通过城市原有的供热(制冷)系统输送到户,这就完

相关文档
相关文档 最新文档