文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防分部工程质量验收记录表(需做)

人防分部工程质量验收记录表(需做)

(RFJ01-2002)3。4-2

分部工程质量验收记录表

(RFJ01-2002)3.4.3-1

单位工程质量验收记录

(RFJ01-2002)3。4.3-2

单位工程质量控制资料核查记录表

(RFJ01-2002)3。4。3-2

单位工程观感质量检查记录表

YB1

隐蔽工程检查验收记录

工程名称:建设单位:图号:结施

专业技术负责人:质量检查员: 填表人:

注:本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程。当用于基坑验槽时,表头填写“验槽”二字。并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏

YB2

管道隐蔽工程检查验收记录

制表日期:年月日检查验收日期:

工程名称: 施工单位: 建设单位:

分项工程名称: 隐蔽部位:砼底板内与架空层:

设计图号:管道材质:规格:

隐蔽段的划分及数量:操作班(组)长:

专业技术负责人: 质检员:施工员:填表人:注:本表适用于给排水、采暖通风、空调等管道工程。

YB3

电气隐蔽工程检查验收记录

隐蔽分项工程名称:年月日

专业技术负责人:质量检查员:班(组)长: 施工员:注:本表适用于照明管线、通信管线、接地等工程。

YB4

设备

试压(满水)记录

阀门

制表日期:年月日

工程名称: 施工单位:建设单位:

分项工程名称: 使用部位:监理单位:

设备名称:规格型号: 材质:

生产厂家:单位:数量:

试压时间:年月日时起至月日时止平均气温:℃

注:①、采暖设备、给水设备、空调设备、各类闸阀等试压项目均用此表.

②、如委托其他试验单位时,应将试验单位所出试验报告附于本记录后面. YB5

系统

管道试压灌水记录

隐蔽

制表日期:年月日

工程名称:施工单位:建设单位:

分项工程名称:试压(灌水)系统:监理单位:

试压灌水部位:设计图号:平均气温:℃

管道材质:规格: 数量:

试压时间:年月日时起至月日时止

给、排水管道通水试验记录制表日期:年月日

工程名称:施工单位:建设单位:

分项工程名称:采用设备名称:监理单位:

通水时间:年月日时起至月日时止平均气温:(℃)

管道冲洗吹扫清洗记录制表日期:年月日

工程名称:施工单位:建设单位:

分项工程名称:采用设备名称:监理单位:

设备型号:性能参数:冲洗.吹洗长度:m 冲、吹、吹扫时间:年月日时起至月日时止平均气温:(℃)

注:本表适用于给水、供热、采暖、制冷等管道的吹洗、吹扫等.当用于给水管道时应记述管道消毒情况。YB8

排水管道通球试验记录

制表日期:年月日

工程名称:施工单位:建设单位:

分项工程名称:采用设备名称:监理单位:

通球时间:年月日时起至月日时止平均气温℃

YB9

设备试运转记录

注:本表适用于水泵、风机、空调、电气设备。

—YB10

电气接地电阻测试记录

工程名称:施工单位:

仪器型号:引下形式:

天气情况:气温:(℃)测试时间:年月日

绝缘电阻测验记录

测试日期:年月日

工程名称:施工单位:建设单位:

分项工程名称:依据图号:仪表型号:

注:当采用3相5线制时,PE线对其它4线间的绝缘电阻值要增测在本表中。

(RFJ01-2002)A.0.1

施工现场质量管理检查记录表

施工现场质量管理检查记录应由施工单位填写,总监理工程师(建设单位项目负责人)进行检查,并做出检查结论.

人防隐蔽工程检查验收记录

四、隐蔽工程检查验收记录

YB1 国家人防质监站监制 隐蔽工程检查验收记录 工程名称:建设单位:图号:结施 隐蔽部位:施工单位:隐蔽日期:年月日隐蔽检查内容: 监理工程师核查意见: 核查人:人防工程质监部门 验核意见: 验核人: 试 验 单 、 合 格 证 、 焊 件 编 号 名称或直径 出厂合格 证编号 试验单编号 专业技术负责人:质量检查员:填表人: 注:本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程。当用于基坑验槽时,表头填写“验槽”二字。 并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。 -96-

YB2 国家人防质监站监制 管道隐蔽工程检查验收记录 制表日期:年月日检查验收日期: 工程名称:施工单位:建设单位: 分项工程名称:隐蔽部位:砼底板内与架空层: 设计图号:管道材质:规格: 隐蔽段的划分及数量:操作班(组)长: 隐蔽检查情况位置标记 标高、坡度、坡向 基座、支架 管材、阀件材质、接口、接头材质防腐措施 保温方式 管洞处理 试压、灌水试验结果 安全距离 冲洗吹扫清洗 说 明 或 草 图 监理工程师核查意见: 核查人: 专业技术负责人:质检员:施工员:填表人: 注:本表适用于给排水、采暖通风、空调等管道工程。 -97-

YB3 国家人防质监站监制 电气隐蔽工程检查验收记录 隐蔽分项工程名称:年月日 单位工程名称建设单位 部位及图号施工单位 内 容 及 草 图 监理工程师核查意见 核查人: 年月日 专业施工技术负责人:质量检查员:班(组)长:施工员: 注:本表适用于照明管线、通信管线、接地等工程。 -98-

YB4 国家人防质监站监制 设备 试压(满水)记录 阀门 制 表 日 期: 年 月 日 工 程 名 称: 施工单位: 建设单位: 分项工程名称: 使用部位: 监理单位: 设 备 名 称: 规格型号: 材 质: 生 产 厂 家: 单 位: 数 量: 试 压 时 间 : 年 月 日 时起至 月 日 时止 平均气温: ℃ 试 压 情 况 情况说明及问题处理 班(组)长: 主要操作人: 试压依据 试压类别 工作压力 试压压力 (满水程度) 稳压时间 允许压降 实际压降 外观检查 监理工程师 核 查 意 见 核查人: .项目经理: 专业技术负责人: 专业工长: 年 月 日 人防工程质监 部门验核意见 验核人: 年 月 日

最新人防资料带现场验收验收记录表【范本模板】

浙建监表B7 一号楼地下室基础人防隐蔽工程报验申请表 工程名称:温州生态园黄屿片A23、A26地块旧村农房改造安置工程编号: 本表一式三份,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份.

编号:

共 1 页第 1 页 监理校核:检查:记录: 验收日期:2016年11月26日 RF1。10.2 管道隐蔽工程检查验收记录表

工程名称:温州生态园黄屿片A23、A26地块旧村农房改造安置工程, 施工单位:浙江新邦建设股份有限公司,建设单位:温州生态园管委会 分项工程名称:排水管道安装隐蔽部位:一号楼基础 设计图号:水施-05A 管道材质:镀锌钢管规格: DN80 隐蔽段的划分及数量: 6米操作班(组)长:周会兴 注:本表适用于给水排水、通风空调等管道工程。 隐蔽检查情况填写说明: 1、位置标记:给水、排水管平行铺设,水平最小净距500mm;交叉铺设、垂直铺设净距150mm。通常给水管在上;若在下面,必须加套管,套管长度不小于排水管直径的3倍。 2、标高、坡度、坡向:埋深;0.00X 或0。0X 3、管材、阀件材质、接口、接头材质: 法兰:给排水管宜用橡胶垫; 承插口 :麻丝填充,水泥或石棉水泥捻口,不得用水泥沙浆抹口。 4、防腐措施:实际做法 5、保温方式:实际做法 6、管洞处理:穿变形缝、防护、密闭墙做法 7、试压、灌水试验结果:无压管做灌水试验,有压管做水压试验 RF1.10.5 管道系统试压灌水记录表

施工单位:浙江新邦建设股份有限公司,建设单位:温州生态园管委会 分项工程名称:排水管道安装试压(灌水)系统: 一号楼基础人防排水 监理单位:温州诚力工程项目管理有限公司 试压灌水部位:人防去排水设计图号:水施-05A 管道材质:镀锌钢管规格:DN80 数量:6米 通水时间:年月日时起至月日时止 注:给水系统试压 1、工作压力不大于0.6Mpa时,试验压力不小于0.6Mpa; 2、水压试验时,在10min内压力降不大于0。05Mpa, 3、然后将试验压力降至工作压力,不漏为合格. RF1.10.6 排水管道通球试验记录表

(人防)主体结构隐蔽工程检查验收记录表

编号:001 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:1-19/A-M轴地下防水施工单位:河南省第二建设集团有限公司图号:建施 002 隐蔽日期: 2016年 03月 31 日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

编号:002 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:4-9/C-G轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司 图号:结施 03、04、05 隐蔽日期: 2016年04月13日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

编号:003 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:4-16/F-M轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司 图号:结施 03、04、05 隐蔽日期: 2016年04月18日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

编号:004 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:8-17/C-G轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司 图号:结施 03、04、05 隐蔽日期: 2016年04月15日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

编号:005 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:1-8/A-D轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司图号:结施 03、04、05 隐蔽日期: 2016年04月23日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

编号:010 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:1-5/C-G轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司图号:结施 03、04、05 隐蔽日期: 2016年04月8日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

人防工程质量验收表格

人防工程质量验收表

萧山区人防工程结构验收申报表 人防工程质量监督注册号: 杭州市人防工程质量监督站萧山区分站: ________________________工程拟于近日进行结构验收,我方将指派__________________________并安排设计单位__________________________监理单位_____________________、施工单位(含人防设备厂)_______________________________等同志组成验收小组,请贵站派监督工程师现场监督。 自查、检查结论如下: 施工单位(公章)监理单位(公章) 自查日期年月日检查日期年月日 自查结论检查结论 项目经理 总监 技术负责 人 建设单位项目负责人: (公章) 年月日 注:1、结构验收时,后浇带应浇筑完成。 2、结构验收时要求无积水,杂物清理干净。 3、人防门框等金属预埋件应做好除锈及防锈油漆。 4、结构验收时建设、设计、监理、施工方项目负责人应到场。 5、施工方应准备汇报材料及施工资料,监理方应准备结构评估报告。

人防工程竣工验收申请报告 监督注册号: 杭州市人防工程质量监督站萧山区分站: 人防工程已具备《建筑工程质量管理条例》第十六条所规定的竣工验收条件,并经有关责任方确认。现向贵站申报竣工验收,请于近日派监督工程师组到工程现场对竣工验收进行监督。 (竣工验收方案附后) 自评及预验收情况 施工单位(公章)监理(建设)单位(公章)自评日期预验收日期 自评结论预验收结论 项目经理总监(建设单位技 术负责人) 技术负责人 验收 组成 人员 姓名工作单位职务职称姓名工作单位职务职称 建设单位项目负责人:(公章) 年月日 回执签收人:年月日

人防隐蔽工程检查验收记录【范本模板】

人防隐蔽工程检查验收记录 YB1 隐蔽工程检查验收记录 工程名称:建设单位:图号:结施 专业技术负责人: 质量检查员: 填表人: 注:本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程.当用于基坑验槽时,表头填写“验槽”二字。 并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。 -96- YB2

制表日期:年月日检查验收日期: 工程名称:施工单位:建设单位: 分项工程名称:隐蔽部位:砼底板内与架空层: 设计图号:管道材质:规格: 隐蔽段的划分及数量: 操作班(组)长: 专业技术负责人: 质检员:施工员:填表人: 注:本表适用于给排水、采暖通风、空调等管道工程。 —97—YB3

隐蔽分项工程名称:年月日 专业技术负责人:质量检查员: 班(组)长: 施工员: 注:本表适用于照明管线、通信管线、接地等工程. —98- YB4 设备

试压(满水)记录 阀门 制表日期:年月日 工程名称:施工单位:建设单位: 分项工程名称:使用部位:监理单位: 设备名称:规格型号:材质: 生产厂家:单位: 数量: 试压时间:年月日时起至月日时止平均气温:℃ 注:①、采暖设备、给水设备、空调设备、各类闸阀等试压项目均用此表。 ②、如委托其他试验单位时,应将试验单位所出试验报告附于本记录后面. —99- YB5 系统 管道试压灌水记录

隐蔽 制表日期:年月日 工程名称:施工单位:建设单位: 分项工程名称: 试压(灌水)系统: 监理单位: 试压灌水部位:设计图号: 平均气温:℃ 管道材质:规格: 数量: 试压时间:年月日时起至月日时止 -100- YB6

给、排水管道通水试验记录 制表日期:年月日 工程名称: 施工单位:建设单位: 分项工程名称:采用设备名称:监理单位: 通水时间:年月日时起至月日时止平均气温:(℃) -101- YB7

相关文档