洁净厂房施工计划年夜全

欧阳光明(2021.03.07)

目录一、概述

二、工程特色

三、沟通及调和

1、与建造单位沟通及调和

2、与规划单位沟通及调和

3、与监理单位沟通及调和

4、洁净施工班组与其他施工班组沟通及调和

四、现场施工规画

五、确保洁净合格简直保办法

1、主旨

2、装修施工要害

3、空调施工要害

4、照明施工设备要害

六、施工办法.

6.1装修工程施工办法

6.2空调工程施工办法

6.3保温工程施工办法

6.4照明工程施工办法

6.5管道工程施工办法

6.6电气工程施工办法

6.7消防工程施工计划

一、概述

本计划针对洁净厂房的特殊性论述施工办法,顾名思义洁净厂房对洁净水平要求比较高,给施工带来肯定的难度。

因为产品的质量要求相比较较高,所以对厂房的依靠水平十分高,建厂进程中的质量直接招致产质量量的凹凸。施工时专业技能问题是一个十分全面,多专业、多职业的问题,还有安插规画、调和的问题。

二、工程特色

1、在设备进程中,除惯例设备工艺外,有需要着重要考虑施工方针和施工环境的洁净、清洁、无毒、漂亮,施工工艺有需要契合GMP认证的要求。

2、项目在施工设备进程中,各专业交叉合作作业量年夜,工序之间彼此联接要求高,因而,在施工时,有需要拟定出翔实的施工协作计划,严峻依照施工法度施工,确保环境洁净、清洁。

3、对设备施工机械设备的选样、资料的选用、设备技能操纵要求较高;工艺设备制作精良,并且呈体积小,重量轻的趋势,且较多设备选用不锈钢制作;选用的资料种类标准数量单一,工艺管道原料选用不锈钢较多,其焊接作业有很强的技能性。

4、管道设备配管时肯定要考虑其漂亮,尽量靠墙安顿。在施工中肯定要留意调和好各工种彼其间的关系,判定施工次第,做到互不搅扰,确保管道设备的标高、斜度,便于往后修理的准则。

三、沟通及调和

1、与建造单位沟通及调和

(1)依照ISO9002质量确保体系的要求,满意业主的需求是项目的方针。

(2)在工程开工前和开工早期,项目部的首要规画人员应与建造单位代表建立密切联系,将我方对工程各专业的具体作业计划与建造单位代表进行沟通,依据其要求进行调整,遵守整个建造项目的全体计划。我方将向建造单位提交翔实的施工进度计划、资料及设备收购计划。

(3)我方技能人员在细心研讨规划图纸的根底上,与建造

单位进行沟通,了解提取生产工艺,依据现场的丈量状况,遵循GMP 的有关要求,进行具体的施工法度规划及进程。

(4)依据设备计划与甲方代表调和由建造单位供给的设备的介入时刻和地址,由我方专业技能人员合作建造单位进行设备的装卸、开箱、清点以及在设备前进行防护。

(5)合作建造单位编制设备规画或操纵规程,并辅佐建造单位训练操纵工或修理工。

2、与规划单位沟通及调和

(1)在施工进程中,若施工人员发明有与GMP标准不契合或工艺不合理、资料需代用等状况,提出修正的合理化主张上报项目技能担负人,项目技能担负人向规划代表和业主、监理工程师提出修正主张,规划出具体修正修改告诉后再安插施工,力求找到优质优价的合理计划。

(2)项目技能担负人依据要求,守时或不守时安插有关专业工程师介入与规划代表的调和会议,洽谈处理有关问题。

3、与监理单位沟通及调和

(1)在施工进程中,严峻接受监理工程师的规画。设备的质量检验项目在自检后主动约请监理工程师进行检查。

(2)依照要求将施工计划和完结状况守时地上报监理工程

师。

(3)对施工中呈现的问题或不合格项目,严峻依照监理工程师的要求进行整改,直至达到要求停止。

4、洁净施工班组与其他施工班组沟通及调和

(1)门窗方位留洞口及彩钢板与门窗交界处的细部处理作业。

(2)空调主风管穿越土建墙,调和处理预留洞的方位。

(3)洁净区施工与动力、非洁净壁板间隔区照明及通风、消防报警、外表主动扮设备之间,彼此调和施工进度,做好彩钢板内穿管,确保开孔方位精确;在设备设备后要确保接口密封,以契合GMP检验标准,避免产尘为标准。

(4)洁净区施工与工艺设备设备班组合作,首要年夜型设备的提早进场就位后进行彩钢板设备,其他设备在彩钢板施工完结后,由预留通道进场就位。在设备就位时,留意制品维护作业,包含彩钢板及门窗维护、地上维护、设备就位后的维护三个方面。

(5)洁净区施工与工艺配管施工的合作,首要彼此调和判定管道的走向及方位,做好管道穿越彩钢板方位的开口及密封作业以及管道安定办法。

(6)工艺设备二次配管施工要遵守洁净区内施工的规画,

做好制品维护并施行净化确保办法。

四、现场施工规画

为使该工程能够按质如期的完结,我公司在该现场项目经理部将装备懂技能、善规画、有多个类似项目施工经历的规画人员,依照项目法施工的要求,进行全进程、全方位的规矩、安插、操控和调和作业。现场施工规画作业分为三个阶段,确保有用的操控现场环境清洁,以项目竣工时达到洁净要求。

1、第一阶段:要求一般的污染操控

这一阶段初步前,净化区除设备搬入预留洞口外,修建的门窗、内粉刷应施工完结。这一阶段可界定为吊顶板设备之前的作业进程作业内容如防尘涂装、空调机拼设备、动力设备、一次配管和配线(电缆桥架及电气配管配线)、壁板及吊顶的龙骨设备等。

规画规矩:

(1)进入洁净厂房的一切人员,有需要接受该阶段规画规矩的训练,并佩戴相应的胸徽(准入证)入室;

(2)进入洁净厂房应穿洁净鞋具,不得带油渍、污泥入内;

(3)室内不得吸烟、饮食和饮水;

(4)焊接、切开、凿洞等有尘作业有需要加以操控,避免碎屑年夜规模分离,每天作业完毕时应将废料搬出室外倒入规矩处;

(5)施工资料聚积规整;

(6)室内制止巨细便;

(7)有违犯以上规矩者,应立即撤消在洁净厂房作业的资历。

2、第二阶段:要求较高的污染操控

这一阶段可界定为第一阶段之后、吹扫之前的作业进程,作业内容如壁板及吊顶板设备、各专业管线穿壁板设备、灯具设备等,以及选用部分擦洗、真空吸尘等办法进行全面完全的清扫作业。

规画规矩:

(1)凡进入该区域的人员,有需要经过该阶段规画规矩的训练,并佩戴相应的胸徽(准入证)入室;

(2)进入该区域的人员,应穿戴洁净的作业服、鞋具,后期应穿戴洁净服、洁净鞋(或一般洁净的鞋共应会穿洁净鞋套〉:(3)带入的资料应是洁净的,工具、机具要清洗洁净后才干带入室内;

(4)一切产尘作业须严加操控,爆发碎屑、灰尘,应立即用吸尘器革除;

(5)洁净室内不得吸烟、饮食和饮水;

(6)洁净室内每天由专职人员至少清扫一次;

(7)室内避免聚积过多资料;

(8)除有需要的人流、物流门洞外,其他门洞应予以封堵;

(9)室内制止巨细便;

(10)有违犯以上规矩者,应立即撤消在洁净厂房作业的资历。

3、第三阶段:要求极高的污染操控

这一阶段可界定为吹扫之后、直至调试交给的作业进程,作业内容如设备高效过滤器、全面检验前的最终吸尘清扫作业、净化空调运转检验查核及二次配管配线等。

规画规矩:

(1)凡进入该区域的人员,有需要经过该阶段规画规矩的训练,并佩戴相应的人员佩戴施工证(准入证)入室;

(2)只要需要的人员和用户代表,才干进入洁净室,将人流操控在最低极限;

(3)人流、物流进口应分隔:一般只设一个人流进口,对物流进口要严加操控,要有专人值班,且进口不得常开;

(4)进入洁净室要先挂号,然后按洁净室的净化级别在更

衣室更换洁净的洁净服、鞋、帽,洗手烘干后,经过气闸室进入洁净区;

(5)进入洁净区的人员,不得带着铅笔、石笔、一般纸张、本子或其它能爆发灰尘的物件;

(6)不得在洁净区进行焊接和锯、割、凿墙洞、打孔等能爆发颗粒、灰尘和烟雾的作业;不得己要进行爆发灰尘作业时,应事前经有关部分同意,并用真空吸尘器随时吸除灰尘;

(7)在洁净区内运用的工具、设备,应做到每天清洗一次;

(8)洁净室内不得吸烟、饮食、饮水、巨细便;

(9)装备专职的洁净施工监督员,巡回检查、监督,对违规者应立即责令其脱离洁净室;对严峻违规者,还应给予严峻处罚。

五、确保洁净合格简直保办法

1、主旨

(1)为确保洁净厂房工程的质量,对洁净厂房的施工、检验、检测有需要履行《施工安插规划》、《药品生产质量规画标准(GMP)98》和《洁净室施工及检验标准》。

(2)洁净厂房施工前有需要按洁净室首要施工法度拟定翔实的施工协作计划,并严峻按施工法度施工,每道工序要进行中心检验并记载。

(3)工程所用的首要资料、设备、制品半制品均须契合规划的规矩,并有出厂合格证明或质量判定证明文件,没有出厂合格证明或对证量有置疑时,有需要进行检验,契合要求后方可运用。超收工厂保质期的资料不得运用。

2、装修施工要害

(1)依据GMP标准要求,洁净室在规划和设备时应考虑运用中避免呈现不容易清洁的部位,本工程在进行净化装修时,门窗设备与修建、净化空调、各种管线、照明灯具的结合部位裂缝要密封处理。

(2)一切的配件、隔墙、吊顶的固定和悬挂件只能与主体结构相连,不克不及与设备和管线支架交叉混用,避免因微震引起装饰资料松动和尘埃失落落。

(3)修建装饰和门窗的裂缝应在正面密封。

(4)依据GMP认证检查标准,室内装修要契合下列要求:

a.应选用气密性杰出,且在温度和湿度等改举措用下变形小的资料。

b.墙面和顶棚外表应光亮、平坦、不起灰、不落尘、耐腐化、耐冲击、

易清洗,削减凹凸面。墙、地上相接处做成半径即是50mm

的圆角。壁

面色彩要调和、高雅,并便于识别污染物。

c.门窗与内墙而要平直,结构要充分考虑对空气和水汽的密封,使污染粒

子易从外部进入,避免因为室内外温差而爆发结露。室内不合洁净

度房间之间的内门、内窗以及间隔等裂缝均须密封。

(5)施工中应操控施作业业中的发尘量,特别是吊顶和夹墙内部等荫蔽空间,有需要随时清扫。

(6)在己设备高效过滤器的房间,不克不及进行有粉尘的装修作业。

(7)留意维护已完结的作业面,不得因碰击、击打、践踏、多水作业等构成板材洼陷、暗裂和外表装修的污染。

3、空调施工要害

(1)风管和部件应选用优质镀辞钢板,风管内外表有需要平坦润滑,不得在管内加固风管,咬接应选用联合角咬口,接缝有需要涂密封胶。风管联接不该选用内法兰。风管有需要设密封清扫孔,总管上应有风量测定孔(支干管上依据需求设置)过滤器前后要有测压孔。防爆区排风管咬口缝要用焊锡密封。

(2)风管设备之后、保温之前应进行漏风检查。送回风管用漏光法检查应无漏光,体系空调器漏风率不该年夜于2%。擦洗空调体系内外表选用不容易失落纤维的资料。

(3)高效过滤器设备前有需要对洁净房间和净化空调体系全面清扫、擦洗,达到清洁要求后,关闭净化空调体系接连试运转12小时以上,再次清扫,擦洗洁净室,立即设备高效过滤器。

(4)高效过滤器设备前,应在设备现场拆开包装进行外观检查,内容包含纸、滤密封胶、结构、几许标准及光亮度等是否契合规划要求,然后进行检漏,检查和检漏合格后应立即设备。不合格产品不得设备。

4、照明施工设备要害

(1)依据药品GMP标准,洁净室应依据生产要求供给满意的照明,在施工前要进行复核。厂房应有应急照明设施。

(2)灯具设备应易于清洁。

(3)依据药品GMP标准,在需求避免微生物的繁衍和污染的车间内设置紫外线杀菌灯。

(4)室内洁净灯具设备完毕,应该及时清扫。

六、施工办法

6.1装修工程施工办法

6.1.1组合办法及特性

洁净车间的洁净度,取决于围护结构的密闭功用,取决于墙体组合办法,工艺及选用的结构联接体(铝合金结构体)的办法。科学合理的结构组合办法为洁净车间的牢靠性和稳定性供给用力包管。

6.1.2关于二次规划

结构的二次规划依据规划院供给的各专业图纸,结合建造方的工艺要求,归纳考虑暖通、管道、电气的专业合作,对顶板和壁板依照厂家生产的标准模数进行排版,从漂亮视点考虑到顶板、壁板的对缝,门窗、高效送风口和回风口的安顿办法,然后判定顶板、壁板和铝型材的标准数量。

经过二次规划,能够及时发明规划中存在的问题,提出合理化主张,需要时,设置部分工艺设备就位的预留通道,调整施工进度计划,按规矩工期交给厂家漂亮、合格的厂房。

6.1.3施工要害

洁净围护结构的设备是在技能夹层内的各种主管设备完毕,然后对室内地墙、空间进行一次完全清扫,达到无积尘后进行施工,并在施工进程中零部件和场合做到专人清扫。

a.施工前首要熟悉二次规划图,完结现场勘察,对原土建房间的毛病做到心中有数。悬挂等与主体结构和地上的联接件的固定

应严峻按二次规划图要求进行。

b.依据现场具体状况及净化体系的组成、有进程有计划的施工,使各工种的施工有机的结合,以加快施工进度。

c.吊顶应按房间宽度标的目的起拱,使吊顶在受荷载后的运用进程中坚持平坦。吊顶四周应与墙体交代严密,设备进程中不得撕下板材外表维护膜。制止碰击和践踏板面。

d.需求张贴面层的资料,嵌填密封胶的外表和沟槽避免失落落积尘,有需要严峻清扫,除失落杂质和油污,确保粘胶密实结实。

e.围护结构的一切设备裂缝,有需要用硅胶密封,嵌填的密封胶应平直、润滑、不该有接连,显露毛边等现象。打胶的环境温度应在摄氏零度以上进行。

f.在经常启闭门扇通行的状况下,除某些外门为避开重设备等运送时可能对门楼的碰撞而把密闭条悉数设置在门扇上,一般状况下,为了使密闭条尽量避免手模、脚踩或击碰,会受人行与运送的影响,多将长度仅几毫米的小断面成型弹性密闭条敷设在门楼的荫蔽凹槽部位,再借门扇的封闭压紧。密闭条应沿活动裂缝周边接连敷设,以便在门封闭后构成一圈封闭齿形的密封线。若密闭条被辨别设置在门樘和门扇两处时,就有需要留意两者有很好的联接,尽量减小密闭条在门缝的中断空隙。

g.管道穿行:管道穿过围护结构时,首要需求有杰出的固定

结构,在运用时不克不及晃动变位,才干确保密封办法的作用。有需要将设备定位与密封处理两者有机结合起来。因而壁板上所开的每个孔的周边附加定位骨架,年夜标准风管加固应避免前后、左右、上下窜动,在管壁与壁板裂缝内垫胶或海绵垫再用密封胶处理。

h、长度较长的技能夹道,在适宜方位开设清扫检修门,宽×高=500×1200。

6.1.4质量要求

a.本工程地上是高档水磨石地上(在做自流平前),地上和墙面之间运用一体化马槽,能够确保壁板水平不歪曲,在马槽与地上交代处有需要注胶,以避免水或其它液体从隔墙方位浸透。

b.对净化装修工程所用资料,零部件应契合规划要求,规划无要求的自购件应达到优质或部颁标准。岩棉彩钢板应有质保书,功用检测陈述,合格证书。

c.净化装修前室内空间有需要完全清扫至无积尘,彩钢板和配件应寄存在清洁环境中,平坦的放在防潮膜上,避免变形。壁板和配件应在清洁环境中开箱启封。不合格或已损坏的产品不得设备。

d.壁板隔墙设备要平坦,板缝要笔挺严密。吊顶的固定和悬挂件只能与主体结构相连,不克不及与设备和管线支架交叉混用。壁板和顶棚外表应光亮、平坦,不起灰,不落尘,耐腐化,耐冲击,易清洗。

e.洁净室内地上与墙面、墙面与墙面,墙面与顶棚间的阴阳角选用R=50mm的铝合金圆角,并用硅胶密封。R圆角设备有需要平直,接头严密。

f、一切密封窗、洁净门及间隔裂缝均需用硅胶密封。

g、严峻履行国家公布净化装修工程的施工检验标准和质量鉴定标准,并做好各项荫蔽工程记载,确保达到GMP检验标准。

6.2空调工程施工办法

6.2.1施工办法及技能办法

6.2.1.1净化风管的制作清洗

a.为合作彩钢板围护工程施工,主风管制作分段先后加工。

b.风管的下料、咬口、折弯、铆接悉数选用机械化作业。

c.对成型的风管的咬口缝、铆钉缝,翻边法兰四角处都要用硅胶进行密封,在密封前要清洗,密封后要经检验员检查。

d.制粒间若为防爆车间,排风管制作咬口缝要用焊锡密封,避免气体走漏。

e.风管的清洗是一项十分重要的工序,清洗质量的好坏直接影响洁净作用,影响高效过滤器的运用寿命。风管的清洗、漏光检验按《洁净空调风管清洗与漏光光检验工艺标准》履行。

清洗方针:镀锌薄钢板外表的浮尘和油脂。

清洗进程:咬口前除失落钢板外表的浮尘——咬口组合成形后用专用清洗剂进行处理然后用中性剂清洗清水擦洗白布擦净白绸布检验硅胶密封通明塑料薄膜封口处理。

6.2.1.2风管的设备及中心检验

a.本工程为合作彩钢板围护工程施工,主风管设备分段先后进行。

b.风管的支吊架设备前有需要经防腐处理。

c.设备进程中不克不及把己清洗好的风管弄脏,塑料薄膜封口一旦被损坏,就、有需要从头清洗,从头检验。

d.设备完毕的风管要进行漏光检验。

e.只要供认风管不漏的状况下,才可进行保温。

f、施工进程中有专职的检查员进行检验,严峻依照施工标准要求和规划要求施工。

6.2.1.3确保优质工程的技能办法

a.坚持按图施工,按规划要求施工。

b.严峻履行施工标准和操纵规程,严峻依照国家公布的施工检验标准质量检验鉴定标准一同施工,发明问题,采取有用办法,

立即弥补,不迁延,不留传。上一工序不合格,绝不转入下一工序。

c、做好各施工环节的质量检查,坚持自检,互检和专检。

d、对一切不契合规划要求的工程资料根绝运用,运用的资料和产品有需要有出厂合格证明。

e、对工程中的设备设备前后都要加强规画,采取肯定的有用的办法维护好。

6.2.1.4其它有需要留意的问题:

a、制作风管的加工场一切需要铺设橡胶饭,坚持场合清洁,在放样进程中,不克不及损坏镀锌层,避免生锈。

c、搞好文明施工,平安生产。

d、有需要强化施工人员的净化意识,这一点十分重要。

e、要害部位的设备有需要专人担负,如高效过滤器的设备,空调设备的吊装等。

6.2.2质量要求

a、运用的首要资料、制品或半制品,应有出厂合格证书或质量确保文件。作为净化空调体系风管的首要资料镀锌钢板的外表,要求润滑洁净,并具有热镀锌特有的镀锌层结日花纹,钢板镀锌层厚度不年夜于0.02mm。

b、风管的内外表要做到外表润滑平坦,制止有横向拼缝和在管内设加固筋

或选用凸棱加固办法。尽量削减底部的纵向拼缝。

c、洁净风管的咬口缝有需要联接严密,宽度均匀,无孔洞、半咬口及胀裂现象。

d、风管的咬口缝,铆钉孔及翻边的四个角,有需要用对金属不腐化,活动性好,固化快,富于弹性及迂到湿润不容易失落落的密封胶进行密封。

e、风管制作好后,再次进行擦洗洁净;用白绸布检查风管内外表,有需要无油污和浮尘;此后用塑料薄膜将开口密封。

f、风管制作好后,不得露天聚积或长时刻不进行设备。制品风管的堆码场合要平坦,堆码层数要按风管的壁厚和风管的口经标准而定,不克不及堆码过高构成受压变形;一同要留意不要被其它巩固物体冲突,构成凹凸及变形。

g、法兰螺栓间隔不该年夜于120mm;法兰铆钉间隔不该年夜于l00mm。

h、洁净体系运用的部件,装配好后要及时进行洁净处理,此后用塑料薄膜分个进行包装。加工好的制品部件,不克不及堆码过高,避免将下面的部件压变形。

j、拼装风管时光掀开需求联接一真个塑料薄膜封口,另一真个塑料薄膜封口不要急于掀开。

k、风管联接法兰的垫料运用闭孔海绵橡胶,其厚度不克不及小于5mm,尽量削减接头;接头有需要选用榫形或楔形联接,并涂胶粘牢;法兰均匀压紧后的垫料宽度,应与风管内壁齐平。留意垫料不克不及挤入风管内,以免增年夜空气活动的阻力,削减风管的有用面积,并构成涡流,添加风管内尘埃的集聚;联接法兰螺栓的螺母应在同一侧。

m、高效过滤器是在联动试运转正常后,对空间再进行完全、详尽的清扫,空吹送风很多于24小时的条件下方可设备;对设备完的过滤器进行检漏,检漏时采样口放在间隔被检漏过滤器外表2~3cm处,以5~20mm/s的速度移动,对被检漏过滤器整个断面、封头和设备结构进行扫描。发明问题做上记号,以备处理。

6.3保温工程施工办法

6.3.1保温工程特色

保温工程是要最年夜极限地削减热载体或冷载体的热丧失或冷丧失,因而它是一项节能的工程。

保温工程有需要妥善处理五年夜要害问题:

(一)适宜的保温资料、满意的保温厚度;

洁净厂房各专业施工技术方案

洁净厂房各专业施工技术方案 (一)通风空调工程施工方案 通风空调部分包括一至五层的洁净空调及通风系统,压缩空气系统及真空吸引系统。其净化空调系统高效送风口、层流罩、空调机组等安装工程,安装时应符合暖风专业设计施工说明和下列施工及验收规范的规定: 《通风与空气施工及验收规范》 《药品生产质量管理规范》(98修) 《洁净厂房设计规范》 根据GMP规范的和生产工艺的要求,空调净化系统采用组装式净化空调器。空调风经初、中、高效三级过滤,高效过滤器设在末端送风口上,净化空调系统采用顶送风,侧墙下回风方式,通过沿墙回风支管,再通过吊顶内回风干管集中回至空调机组。采用全空气低速单风道系统,气流组织方式为乱流,局部百级洁净室采用自带风机吊装式的洁净层流罩" "净区空调管道采用优质镀锌钢板咬口制作。风管材料厚度的选定以及法兰、三通、弯头、变径管等部件的作法均参见《全国通用通风管道配件图表》。 空气洁净技术是一门高要求的综合性技术,旨在对生产环境中的尘埃、细菌、带菌微生物等加以控制,从而达到保证产品高精度、高纯度和高可靠性的目的。根据这些特殊要求,空气洁净系统的制作安

装,除应按照国家规范要求进行施工之外,还必须根据具体情况采取一定的技术措施,以满足洁净系统安装的洁净度、严密性的要求。1、通风管道、配件、部件的制作顺序: 板材搬运→清洗油污→制咬口→折方→清除表面油污→组合铆接成型→擦洗→内表面检验→封闭管口→成品堆放。 风管的作业顺序及检查要点(见附图一) 2、通风管道制作及加工技术措施: (1)、板材必须有质保书,外观检查必须达到平整、光滑、无划痕、无锌层剥落,且符合设计要求,否则不得使用。 (2)、加工前,应清除板材上的油污,做到一摸、二擦、三查,保证将油污彻底清除千净。 (3)、在加工过程申,为避兔铁皮被划磨出伤痕,破坏锌层或沾染灰尘,应在平整的水泥地面铺上厚度为3㎜的布橡皮板,在橡皮板上下料 (4)、在剪切、制咬口、拼接、折方、搬运片料时,应采用存放架或四轮小推车接料转送,不得触地拖拉。 (5)、半成品应堆放在置有橡皮板的平台上。 (6)、法兰的加工除边长(或直径)按规范要求外,还应各做到: ①、型材必须达到优质标准,不得有严重锈蚀、结皮或麻点。 ②、法兰组焊接缝[平整度错口不大于0.5㎜,铆钉必须经过镀碎处理,

某厂房洁净彩钢板墙板、吊顶施工方案-secret

一.工程概况 本工程为****工程D6号建筑物,位于****院****地区航天城试验区,建设单位为中国**集团公司****研究院基建部,设计单位为中国****建筑设计研究院(集团),监理单位为****监理公司,施工单位为****建设工程公司,该工程总建筑面积为14994平方米,占地面积为11934平方米,建筑物±0.000为45.05米,建筑物南北两侧为副楼,分别为二层和三层,建筑物檐高23.6m。北侧裙楼首层层高为5.4米,二层层高为6.9米,南侧裙楼首层层高为7.2米,二层高层高为4.5米,三层层高为6.9米。 建筑物基础为CFG地基处理,独立柱基基础。主体为框+排架架构,埋深为-2.5m。建筑物抗震设防为八度。建筑物结构安全等级为二级,框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为一级。建筑物排架柱距为9米,跨距为18米和24米,楼梯形式为板式楼梯。 主厂房地面为自流平地面,其余地面为地面以水磨石地面、地砖地面以及水泥地面,外门窗为中空隔热铝合金门窗,内门为防火门和特殊工业大门,外墙采用挤塑聚苯板,外贴式保温。二次墙体为陶粒混凝土砌块、加气混凝土砌块以及灰砂砖墙体砌筑。建筑物屋面系统空间网架系统,轻钢屋面系统,主厂房屋面防水为渗耐防水卷材,裙楼屋面防水为SBS材屋面,屋面防水等级为Ⅱ级。主厂房屋面排水为虹吸式排水系统,辅楼为自由排水,汇集集中内排水。 本工程防火等级为丙级,耐火等级为一级,厂房内设置自动喷淋灭火系统,本工程的部分厂房洁净度要求为J8和J9级净化标准。 本工程配备变配电系统、动力系统、照明系统、防雷接地系统、火灾自动报警系统。安全防范系统、给排水系统、采暖系统和通风空调系统。 分包施工单位:

洁净室施工方案

1.1. 洁净室装修施工方案 1.1.1. 洁净室装修工程概况、特点 本洁净室装修工程需通过GMP认证。工作内容包括:全部吊顶、墙、门窗、传递箱的采购安装以及部分FURNITURE、FIXTURE、EQUIPMENT的采购安装。 1.1. 2. 洁净室装修工程工艺流程

1.1.3. 彩钢板安装施工方案 1.1.3.1. 洁净室墙 1. 概述 可拆卸式彩钢板中空墙体表面

光滑平整,没有外露龙骨,为钢结构系统,静电可通过地龙骨从地面释放。墙板是拆卸式的,拆装后仍可使用。 2.墙的尺寸 标准墙厚度为60毫米、76毫米及100毫米,可根据具体情况增减厚度,以便容纳风管及其它墙内设施。墙板间缝隙用硅胶密封。双面墙重量约为35kg/m2。墙的结构是气密性的,3米高的墙板其两侧压差为40Pa时,弯曲程度小于3毫米/米。标准墙壁的耐火时间超过60分钟,并且得到中国防火部门的认证。 3.钢龙骨和支撑 洁净室墙龙骨热镀锌(厚度1.2mm,镀锌厚度为35微米)。独创的连接方式已获国家专利。 4. 板材 根据不同的要求和规格可以选择多种材料(基于钢龙骨和支撑)

5. 钢板 0.6mm聚酯包面的镀锌钢板在运输和安装过程中应用塑料膜保护。

6.机械稳定性 墙的机械稳定性符合美国和欧洲的要求。每延长米单面墙板荷载超过30kg,须采用额外的加固措施。当墙体两面压差超过100Pa时,亦需根据整体结构采取加固措施

9.保温 传热系数: 不保温墙体的传热系数为:4W/m2K; 岩棉保温墙体的传热系数为:0.502W/m2K。 10. 建筑偏差 地面的不平整可以通过地龙骨来消除,这样保证了吊顶高度在一个水平线上,也保证了气密性。 地地龙骨可调整25mm左右的地面偏差,当偏差大于25mm时将采取特殊的调整方法。

2021年洁净厂房施工方案大全

洁净厂房施工计划年夜全 欧阳光明(2021.03.07) 目录一、概述 二、工程特色 三、沟通及调和 1、与建造单位沟通及调和 2、与规划单位沟通及调和 3、与监理单位沟通及调和 4、洁净施工班组与其他施工班组沟通及调和 四、现场施工规画 五、确保洁净合格简直保办法 1、主旨 2、装修施工要害 3、空调施工要害 4、照明施工设备要害 六、施工办法.

6.1装修工程施工办法 6.2空调工程施工办法 6.3保温工程施工办法 6.4照明工程施工办法 6.5管道工程施工办法 6.6电气工程施工办法 6.7消防工程施工计划 一、概述 本计划针对洁净厂房的特殊性论述施工办法,顾名思义洁净厂房对洁净水平要求比较高,给施工带来肯定的难度。 因为产品的质量要求相比较较高,所以对厂房的依靠水平十分高,建厂进程中的质量直接招致产质量量的凹凸。施工时专业技能问题是一个十分全面,多专业、多职业的问题,还有安插规画、调和的问题。 二、工程特色 1、在设备进程中,除惯例设备工艺外,有需要着重要考虑施工方针和施工环境的洁净、清洁、无毒、漂亮,施工工艺有需要契合GMP认证的要求。

2、项目在施工设备进程中,各专业交叉合作作业量年夜,工序之间彼此联接要求高,因而,在施工时,有需要拟定出翔实的施工协作计划,严峻依照施工法度施工,确保环境洁净、清洁。 3、对设备施工机械设备的选样、资料的选用、设备技能操纵要求较高;工艺设备制作精良,并且呈体积小,重量轻的趋势,且较多设备选用不锈钢制作;选用的资料种类标准数量单一,工艺管道原料选用不锈钢较多,其焊接作业有很强的技能性。 4、管道设备配管时肯定要考虑其漂亮,尽量靠墙安顿。在施工中肯定要留意调和好各工种彼其间的关系,判定施工次第,做到互不搅扰,确保管道设备的标高、斜度,便于往后修理的准则。 三、沟通及调和 1、与建造单位沟通及调和 (1)依照ISO9002质量确保体系的要求,满意业主的需求是项目的方针。 (2)在工程开工前和开工早期,项目部的首要规画人员应与建造单位代表建立密切联系,将我方对工程各专业的具体作业计划与建造单位代表进行沟通,依据其要求进行调整,遵守整个建造项目的全体计划。我方将向建造单位提交翔实的施工进度计划、资料及设备收购计划。 (3)我方技能人员在细心研讨规划图纸的根底上,与建造

洁净室施工组织设计方案

洁净室 施工组织设计 编制:mengxiangyi 审核:mengxiangyi 工程名称: 施工单位: 编制日期:2007年5月27日 目录

二、施工前准备............................................................................................ 错误!未定义书签。 三、各专业施工进度计划............................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工组织中的协调................................................................................... 错误!未定义书签。 1、与设计单位之间的协调 ......................................................................... 错误!未定义书签。 2、与监理或甲方之间的协调 ..................................................................... 错误!未定义书签。 五、各专业施工技术方案............................................................................... 错误!未定义书签。 (一)通风空调工程施工方案......................................................................... 错误!未定义书签。 1、通风管道、配件、部件的制作顺序: ................................................. 错误!未定义书签。 2、通风管道制作及加工技术措施: ......................................................... 错误!未定义书签。 3、风管安装.............................................................................................. 错误!未定义书签。 4、通风、空调设备安装.......................................................................... 错误!未定义书签。 5、洁净系统制作、安装中必须注意的问题: ......................................... 错误!未定义书签。 6、保证暖通工程优良质量的主要措施.................................................. 错误!未定义书签。 7、关于材料、半成品、成品安装前的检测与验收: ........................ 错误!未定义书签。 8、关于风管、消声器安装前的保证项目的检测: ................................. 错误!未定义书签。 (二)、围护结构施工技术方案..................................................................... 错误!未定义书签。 1、围护结构施工流程.............................................................................. 错误!未定义书签。 2、彩钢夹芯板安装.................................................................................. 错误!未定义书签。 3、净化结构部分施工结点图.................................................................. 错误!未定义书签。 (三)管道工程施工技术方案......................................................................... 错误!未定义书签。 1、工程概况.............................................................................................. 错误!未定义书签。 2、施工方法及措施.................................................................................. 错误!未定义书签。 (四)、电器工程施土技术方案..................................................................... 错误!未定义书签。 1、工程概况.............................................................................................. 错误!未定义书签。 2、施工措施及方法.................................................................................. 错误!未定义书签。 (五)自流平施工技术方案............................................................................. 错误!未定义书签。 1、此自流平采取一道底漆,一道中间层、一道自流平面漆的做法,应采用进口环氧树 脂自流平地面。........................................................................................ 错误!未定义书签。 2、施工工序: ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3、工程验收标准...................................................................................... 错误!未定义书签。 六、系统调试................................................................................................... 错误!未定义书签。 七、工程测试................................................................................................... 错误!未定义书签。 八、施工预算................................................................................................... 错误!未定义书签。 九、质量保证措施........................................................................................... 错误!未定义书签。 十、安全生产措施........................................................................................... 错误!未定义书签。

现有厂房内墙面改造施工方案(无尘车间)

厂房内墙面改造施工方案 防霉涂料工艺流程:(水性防霉涂料) 施工工序:原有装饰层铲除→砂浆层表面浮灰清理→墙面检查→阴阳角修补→刮腻子→打磨→刷防霉底漆→刷防霉面漆→清理 1、墙面清理:旧墙面用铲刀或钢刷剔除霉斑、污物,然后用5%碱水揩擦,最后用清水漂洗。含有霉菌的旧墙面处理必须做到一丝不苟,做到充分干燥,铲平、清洁、杀菌灯工序,以免留下霉菌隐患。由于霉菌生命力较强,经铲除霉斑后的基底仍留有霉菌的残余和污染,必须继续清除以保持涂面基底的清洁,防止霉菌后继续在基底处蔓延生产。一般杀菌处理用7-10%磷酸三钠水溶液涂刷2-3遍,即能起到杀菌作用。 2、阴阳角修补:确保顺直,用直尺对大墙面进行修补,确保整体墙面的平整。 3、在抹灰面上批、刷二遍混合腻子:施工时将搅匀的腻子在托板上进行刮涂,先上后下,腻子干后应用砂纸打磨,不得磨出波浪形,也不能留下明显磨痕,打磨完毕后扫去浮灰。 4、涂刷防霉底漆二遍:将搅匀的底漆用滚筒均匀涂刷一遍。注意不要漏刷,也不要刷得过厚,造成流挂现象。底漆料干后,如有必要可局部补腻子,干后砂平,再补刷底漆一遍。 5、涂刷防霉面漆四遍: a搅匀的面漆用长毛滚筒均匀涂刷一遍。注意不要漏滚,也不要滚得过厚,造成流挂现象。滚涂面纹路必须保持均匀一致,也可用无气喷涂。 b施工段防止摸碰,也不能靠墙放置任何工具。禁止从窗口阳台上泼水及乱扔杂物,以免污染涂料面。新厂房洁净车间内墙装饰工艺:(参考) 杀菌、防霉涂料内墙:刷乳白色杀菌、防霉涂料(两底四度)(单价22.33元/M2)高级装修做法:5厚1:2水泥砂浆粉面,12厚1:3水泥砂浆打底防霉涂料分两类:水性防霉涂料和油性防霉涂料

洁净厂房施工过程

净化厂房的制作 一、空调通风工程 1、镀锌钢板风管施工工艺 采用镀锌钢板风管,本工程采用较先进的共板法兰风管制作工艺作为本工程中镀锌钢板风管的制作安装指导。 2、共板法兰风管制作工艺 矩形风管钢板厚度 A.低中压风管钢板厚度B高压风管钢板厚度GB50243 ⑴风管咬口方式采用联合角式或按扣式咬口 ⑵风管下料时除了预留出相应的咬口量外,还必须预留出组合法 兰成型量(根据法兰成型机调整,本机为62mm)。 ⑶采用单片或双片式下料时,应将板材在折方线的组合法兰成型 留量范围内切断,再进行后续工作。 a.压筋加固 ⑴矩形风管,通常都需要进行压筋加固,压筋线应尽量与法兰线 方向平行。 ⑵加强筋外凸方向为风管外侧。 b.咬口成型 ⑴根据不同的咬口形式要求通过咬口机咬口。 ⑵拼板成型的风管料也要预留共板法兰成型量。 c.组合法兰成型 ⑴将下好并咬口的风管料通过共板法兰机进行法兰成型。 ⑵长度小于200mm的风管成型时要使用滑车固定,否则很容易在 成型时滑开形成废品。 d.连接卡成型 ⑴连接卡采用 1.2mm厚的镀锌钢板成型而成。⑵下料尺寸应为 57mm,长度大于300mm。使用共板法兰机成型。 ⑶洁净风管和需经漏风量测试的风管建议不使用此连接卡,而使

用密封性能更好的成品法兰夹。 e.扣管及安装法兰转角 ⑴将成型的风管料组装成矩形管道。⑵法兰转角由模具一次冲压 成型,钢板厚度不得小于 1.0mm,安装时的打压顺序。⑶风管安 装转角前应先将风管调正,否则加工出的风管很容易扭曲变形。 f.风管加固-采用与传统角钢法兰风管相同的角钢外加固。 关键工序-A直板下料(要保证精度)B转角安装(要使内缘贴合风管) 3、共板法兰风管安装工艺 1.支吊架规格 (a) 低速风管(新风管)(b)高速风管(排烟管)GB50243 2.密封垫材料 3.法兰夹安装:法兰夹的安装间距一般为150mm-200mm,安装时应尽量使螺 栓朝向和间距一致,并注意使法兰夹平整,减少法兰的变形。 4.风管安装:风管安装无特殊要求,可采用与角钢法兰风管相似的安装方法风管可在地面组装后规模吊装。 根据安装经验,400mm以上管径的风管可以先吊装后加法兰夹而不会有明显变形,但若锁紧法兰角螺栓则风管中间法兰不能贴合,这种安装顺序对洁净风管的施工是不利的,需加法兰夹。350mm以下管径的风管则需在吊装前安装法兰夹,否则,水平管弯曲形变比较明显。 5.阀门安装:如需在共板法兰风管中安装角钢法兰的阀门,可直接在共板法兰上配孔,用螺栓连接;如果阀门也为共板法兰形式,则可直接用法兰夹相连。由于共板法兰强度不如角钢法兰,因此较重的阀门需单独悬吊,如防排烟阀等;一般的手动对开多叶调节阀可选择另加一副吊架。 4、风管测试工艺 1. 基本原理:在理想状态下向一个密闭容器注入气体,保持容器内压力恒定, 此时注入的气体流量与密闭容器的泄漏量相等。 2. 检测原理:将漏风检测仪风机的出风口用软管连接到被测试的风管上,该段 风管除和测试装置用软管连接以及从上面引出一根风管测压管外,其 余接口均应堵死。当启动漏风检测仪并逐渐提高风机转速时,通过软

洁净厂房施工组织方案大全

洁净厂房施工方案大全 目录一、概述 二、工程特色 三、沟通及调和 1、与建造单位沟通及调和 2、与规划单位沟通及调和 3、与监理单位沟通及调和 4、洁净施工班组与其他施工班组沟通及调和 四、现场施工办理 五、确保洁净合格的确保办法 1、主旨 2、装修施工要害 3、空调施工要害 4、照明施工设备要害 六、施工办法. 6.1装修工程施工办法 6.2空调工程施工办法 6.3保温工程施工办法 6.4照明工程施工办法 6.5管道工程施工办法 6.6电气工程施工办法 6.7消防工程施工方案 一、概述 本方案针对洁净厂房的特殊性论述施工办法,顾名思义洁净厂房对洁净程度要求比较高,给施工带来必定的难度。 因为产品的质量要求相对比较高,所以对厂房的依靠程度十分高,建厂进程中的质量直接导致产质量量的凹凸。施工时专业技能问题是一个十分全面,多专业、多职业的问题,还有安排办理、调和的问题。 二、工程特色 1、在设备进程中,除惯例设备工艺外,有必要着重要考虑施工方针和施工环境的洁净、清洁、无毒、漂亮,施工工艺有必要契合GMP认证的要求。

2、项目在施工设备进程中,各专业穿插合作作业量大,工序之间彼此联接要求高,因而,在施工时,有必要拟定出翔实的施工协作方案,严峻依照施工程序施工,确保环境洁净、清洁。 3、对设备施工机械设备的选样、资料的选用、设备技能操作要求较高;工艺设备制作精良,而且呈体积小,重量轻的趋势,且较多设备选用不锈钢制作;选用的资料种类标准数量繁多,工艺管道原料选用不锈钢较多,其焊接作业有很强的技能性。 4、管道设备配管时必定要考虑其漂亮,尽量靠墙安置。在施工中必定要留意调和好各工种彼此间的关系,断定施工次序,做到互不搅扰,确保管道设备的标高、斜度,便于往后修理的准则。 三、沟通及调和 1、与建造单位沟通及调和 (1)依照ISO9002质量确保体系的要求,满意业主的需项目的方针。 (2)在工程开工前和开工初期,项目部的首要办理人员应与建造单位代表建立密切联系,将我方对工程各专业的具体作业方案与建造单位代表进行沟通,依据其要求进行调整,遵守整个建造项目的全体方案。我方将向建造单位提交翔实的施工进度方案、资料及设备收购方案。 (3)我方技能人员在细心研讨规划图纸的根底上,与建造单位进行沟通,了解提取出产工艺,依据现场的丈量状况,遵循GMP的有关要求,进行具体的施工程序规划及进程。 (4)依据设备方案与甲方代表调和由建造单位供给的设备的参与时刻和地址,由我方专业技能人员合作建造单位进行设备的装卸、开箱、清点以及在设备前进行防护。 (5)合作建造单位编制设备办理或操作规程,并帮忙建造单位训练操作工或修理工。 2、与规划单位沟通及调和 (1)在施工进程中,若施工人员发现有与GMP标准不契合或工艺不合理、资料需代用等状况,提出修正的合理化主上报项目技能担任人,项目技能担任人向规划代表和业主、监理工程师提出修正主,规划出具体修正改动告诉后再安排施工,力求找到优质优价的合理方案。 (2)项目技能担任人依据要求,守时或不守时安排有关专业工程师参与与规划代表的调和会议,洽谈处理有关问题。 3、与监理单位沟通及调和

洁净室施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施 工 组 织 设 计 建设单位: 工程名称: 施工单位:

日期: 目录 第一章编制说明 第二章编制依据 第三章工程概况 第四章项目管理组织机构 第一节工程管理模式-----6 第二节项目组织机构-----6 第五章施工准备和劳动力及主要施工机械计划-----8 第一节施工准备 第二节劳动力计划和主要施工机械配置---15 第六章确保工程质量的施工技术方法及措施 第一节洁净装修施工方案 第二节空调系统与制程管道施工方案 第三节电气工程施工方案 第四节材料、设备搬迁运输及吊装方案---50 第七章工程安全和环境、职业健康安全保证措施--54 第一节环境、职业健康安全管理架构及制度55 第二节环境保护保证措施 第三节危险源保证措施-57 第四节职业健康安全具体措施----62 第五节文明施工保证措施 第六节环境、职业健康卫生安全资料档案管理 第八章确保工程工期的措施及进度计划--67 第一节工期---67

第二节确保总进度计划实施的措施 第九章施工平面布置图3 第十章各项目标、指标4 第一节安全生产目标---74 第二节安装质量目标--- 74 第三节完成工期目标--- 74 第四节优质服务目标--- 74 第五节文明施工目标--- 74 第六节成本管理目标--- 74 第七节资料管理目标----74 第八节环境目标、指标-75 第九节职业健康安全目标 第十一章本工程所采用的法律、法规标准规范记录表格名称6 第一节进口设备的安装 第二节国内配套设备及各系统安装需遵照我国现行的标准----77 第三节环境、职业健康安全的法律法规----78 第十二章新技术应用推广运用计划 第十三章竣工后的服务措施 第一节回访、保修管理工作----80 第二节回访措施 第三节保修措施 第一章编制说明 为使系统,能按业主要求顺利进行,使各专业有步骤、按计划开展,充分协调各专业的施工,合理安排好各个施工阶段的物力与人力,创造最好的社会效益与经济效益,按照本公司管理体系文件要求,由本公司项目部编写此施工组织设计,交公司工程部经理室及公司总经理室审批后执行。

洁净厂房工程施工方案及技术措施方案

洁净厂房工程施工方案及技术措施方案 目录 洁净厂房工程施工方案及技术措施方案 (1) 一、施工方案综述 (2) 二、项目施工流程 (2) 1、空调净化系统 (2) 2、装饰工程 (2) 3、照明工程 (2) 三、施工方法与技术措施 (2) (一)空调净化工程 (2) (二)夹芯彩钢板施工方案 (5) (三)电气工程 (7) (四)自流平及PVC橡胶地面施工方案 (8) 四、工程质量保证措施 (12)

一、施工方案综述 1、本工程主要施工内容有:墙面、地面、隔断、吊顶、门窗、空调设备系统、送回风系统、照明系统,施工顺序是:送回风系统——墙面、隔断——吊顶——门窗——空调设备——照明系统——地面。 2、在施工作业区内设置区段施工队长,全面负责施工作业与协调管理工作。同时采用各专业施工队组进行平行流水与立体交叉相结合的施工部署。 4、各段施工紧密配合、按工序流水作业,充分利用该工程建筑特点组织起流水有序的立体交叉作业。 二、项目施工流程 1、空调净化系统 风管及部件制作→空气处理设备制作→放线测量→风管及部件安装→阀门及消声器安装→空调机组安装→风管保温→空调系统单机试车→高效过滤器安装→扩散风口安装→系统试运转 2、装饰工程 放线测量→墙面及隔断→吊顶→门窗→地面 3、照明工程 放线测量→套管埋设→灯具安装→综合布线→系统调试 三、施工方法与技术措施 (一)空调净化工程 1、通风系统 镀锌钢板风管制作安装: 风管的制作顺序:板材搬运--清除油污--制咬口--折方--组合铆接成形--擦洗内面--检验--封闭管口--成品堆放—安装。 (1)加工技术措施: A、板材必须有质保书,外观检查必须达到平整光滑无锈蚀,无划痕,无锌层剥落, 否则不得使用。待材料进场后,报请监理验收合格,方可制作。

电子洁净厂房施工组织设计

施工组织设计 目录 第一章编制说明 一、编制目的 二、编制依据 三、编制原则 四、编制内容 第二章工程概况 一、工程概况 二、工程特点 第三章施工部署 一、项目管理组织机构 1.项目管理组织机构设置 2.项目经理部主要成员职责 二、项目实施目标 1.工期目标 2.质量目标 3.安全目标 4.文明施工目标 5.服务目标 三、施工区域划分 四、劳动力安排计划

五、主要施工机械设备计划 六、主要检验、测量、和试验设备计划 七、物资供应管理 八、各专业交叉施工方案 1.安装及土建施工的配合 2.安装及装修施工的配合 3.安装各工种间的配合 第四章分部分项工程主要施工方法 一、施工准备 二、空调暖通工程 三、消防管道工程 四、工艺管道工程 五、电气工程 六、消防报警工程 七、洁净室装修工程 第五章施工进度计划 一、施工进度总体安排 二、主要进度控制点设置 三、施工进度计划表 四、确保工期的技术组织措施 第六章确保工程质量的技术组织措施一、质量目标

二、质量保证体系 三、质量保证措施 四、成品保护措施 五、质量通病及预防措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 一、安全管理目标 二、安全管理方针 三、安全管理体系 四、安全生产保证措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 一、文明施工管理目标 二、文明施工管理体系 三、文明施工保证措施 第九章保修及回访措施 第十章施工总平面布置 一、施工总平面布置 二、施工用水、用电、用地计划 附表1《劳动力安排计划表》 附表2《拟投入的主要施工机械设备表》 附表3《拟投入的主要检验、测量、和试验设备表》附表4《临时用地表》 附表5《施工进度计划表》

洁净厂房验收方案(026)资料

(参照药品生产质量管理规范实施指南2001版) 一、总则 为贯彻国家有关的方针政策和统一施工验收要求,统一检测验收方法,做到新建的洁净厂房能保证质量、节约能源、保护环境和安全操作,特依据《药品生产管理规范实施指南2001版》和相关国家行业标准要求制定本验收方案。 二、验收项目 1.安装质量验收 具体包括风管系统部分;结构部分;照明及空调动力配电;设备部分以及各洁净区测试情况。 2.安装数量验收 具体包括实际领用量与实际使用量的复核;合同承诺的数量、规格与实际安装情况方面的复核。 3.竣工图、竣工报告、图纸等方面的一体性验收 按承建方必须提供的文件、记录(设计变更证明文件和竣工图等,具体见第四条款)与实际的一致性、合理性的审查。 4.消防安全方面验收 整个系统工程消防安全方面验收。

三、验收程序及细则 1.基本验收程序框图 基本验收程序框图 2.验收细则 ①风管系统部分 a.风管系统总体布局是否按照设计图纸施工;b.风管接口是否符合要求; c.风管材料是否符合要求; e.风管包装是否符合要求; f.风管系统所用全部材料的数量;

g.风管系统试运转情况。 ②结构部分 a.结构部分构隔是否按照图纸施工; b.结构部分的材料(彩钢板等)是否符合要求; c.结构部分的彩钢板连接及同地面的连接部位是否用密封胶封好(有无脱落); d.结构部分所用全部材料的数量及质量。 ③照明系统及空调配电部分 a.照明系统及空调配电部分安装是否符合国家规范要求; b.空调系统的各种数据是否达到GMP规定要求及设计要求(包括送风量、换气次数、尘埃粒子测定); c.照明系统及空调配电部分所用全部材料(包括电线尺寸、灯具、线盒等)的数量及质量(包括规格、尺寸、生产厂家); d.该部分试运转情况。 ④设备部分 a.设备部分安装是否符合图纸要求; b.设备管道连接是否符合规范要求; c.设备安装所用全部材料的数量及质量; d.设备试运转情况; ⑤以上四部分安装是否符合消防安全的要求。 ⑥系统测试报告数据符合相关要求方面的确认 对出具的系统测试报告数据应符合GMP的要求,并经市药品监督局测定合格。 四、建设单位的验收人员在对工程进行验收时主要依据文件为《药品生产质量管理规范-2001版》中的《3.7施工及验收》,该条款中包括了洁净厂房

无尘车间施工方案

安诺净化工程坡度,便于今后维修的原则。

(3)我方技术人员在认真研究设计图纸的基础上,与建设单位进行交流,了解提取生产工艺,根据现场的测量情况,遵照GMP的有关要求,进行详细的施工程序规划及步骤。 (4)根据安装计划与甲方代表协调由建设单位提供的设备的到场时间和地点,由我方专业技术人员配合建设单位进行设备的装卸、开箱、清点以及在安装前进行防护。 (5)配合建设单位编制设备管理或操作规程,并协助建设单位培训操作工或维修工。 2、与设计单位沟通及协调 (1)在施工过程中,若施工人员发现有与GMP标准不符合或工艺不合理、材料需代用等情况,提出修改的合理化建议上报项目技术负责人,项目技术负责人向设计代表和业主、监理工程师提出修改建议,设计出具体修改变更通知后再组织施工,力求找到优质优价的合理方案。 (2)项目技术负责人根据要求,定期或不定期组织有关专业工程师参加与设计代表的协调会议,协商解决有关问题。 3、与监理单位沟通及协调 (1)在施工过程中,严格接受监理工程师的管理。安装的质量检验项目在自检后主动邀请监理工程师进行检查。 (2)按照要求将施工计划和完成情况定期地上报监理工程师。 (3)对施工中出现的问题或不合格项目,严格按照监理工程师的要求进行整改,直至达到要求为止。 4、洁净施工班组与其他施工班组沟通及协调 (1)门窗位置留洞口及彩钢板与门窗交界处的细部处理工 作。 (2)空调主风管穿越土建墙,协调处理预留洞的位置。 (3)洁净区施工与动力、非洁净壁板隔断区照明及通风、消防报警、仪表自动化安装之间,相互协调施工进度,做好彩钢板内穿管,保证开孔位置准确;在设备安装后要保证接口密封,以符合GMP验收规范,避免产尘为标准。 (4)洁净区施工与工艺设备安装班组配合,首先大型设备的提前进场就位后进行彩钢板安装,其余设备在彩钢板施工完成后,由预留通道进场就位。在设备就位时,注意成品保护工作,包括彩钢板及门窗保护、地面保护、设备就位后的保护三个方面。

洁净厂房施工

第一节洁净室建筑装饰施工要求 1、总则洁净室必须按设计图纸施工,施工中需修改时应有设计单位的修改通知。 洁净室施工前应制定详尽的施工方案和程序,施工中各工种应密切配合,按程序施工,先行施工的工种不得房碍后续的施工。 工程所用的材料、设备、成品、半成品均应符合设计规定,并有出厂合格证或质量证明文件。 洁净室施工过程中,应在每道工序施工完毕后进行中间检验验收,并记录在案。 2、一般规定 洁净室建筑装饰施工应在屋面防水工程和外围护结构完成,外门窗安装完毕,主体结构验收后进行,其内容包括室内装饰工程,门窗安装,缝隙密封,以及各种管线、照明灯具、净化空调设备、工艺设备等与建筑的结合部位缝隙的密封作业。 洁净室建筑装饰施工进度安排应与其他专业工种指定明确的施工协作计划,按程序施工,互相配合 洁净室建筑装饰施工除应符合现行国家标准外,还应保证施工的气密性,减少施工作业的发尘量和保持施工现场的整洁。 洁净室建筑装饰施工现场的环境温度应不低于10C,对于特殊的装饰工 程,应按有关说明书施工。 3、材料要求 用于洁净室嵌缝的弹性密封材料及防尘涂料必须注明成分、品种、出厂日期、贮存有效期和施工方法的说明书以及产品合格证书。不得使用过期产品和未经鉴定的

产品。 洁净室涂料地面水泥砂浆基底的水泥标号不得低于425 号。 洁净室墙面使用的木材的含水率不应大于16%,并且不得外露使用;石膏板、胶合板和木龙骨应做防潮处理,或采用防水石膏板;生物洁净室不应使用木材和石膏板作表面装饰材料。 4、构造与装饰要求预埋在钢筋混凝土构件和墙体上的铁件、木框等应牢固,木砖和木框应做防腐处理,预埋铁件外露部分和吊杆支架应做防锈或防腐处理。 所有建筑构配件、隔墙、吊顶的固定和吊挂件,应与主体结构相联,不应与设备支架(如传送带吊杆、风管吊杆以及有振动的设备)和管线支架相联接。 建筑装饰及门窗的缝隙应在正压面密封。改建工程在隔墙拆移、打洞、管线穿墙和穿楼板等施工后,应修补牢固,表面进行相应装饰,防止积尘掉灰。 管线隐蔽工程应在管线施工完成并进行试压验收后进行。管线穿墙、穿吊顶处的洞口周围应修补平齐、严密、清洁,并用密封材料嵌缝。隐蔽工程的检修口周边应粘贴气密性密封垫。 洁净室地面垫层下应铺设0.4?0.6mm厚的防水薄膜作防潮层,接头处搭接50mm 用胶带粘牢;混凝土浇筑时分仓线不宜通过洁净室。施工卷材和涂料的基底含水率不应大于6?8%。 踢脚板部分施工时应与墙面平齐或略缩进2?3mm当踢脚板与地面材料相同时可做成小圆角,其圆角半径R应大于等于50mr p当踢脚板与地面材料不同时,应用弹性材料嵌固。 5、施工要求 建筑装饰工程必须与各专业工种、间制定严格的施工程序,一般依次为:留洞打底、各专业安装、内门窗安装、修补洞口及周边、基层打底、饰面抹灰和罩面板工

洁净厂房施工

第一节洁净室建筑装饰施工要求 1、总则 洁净室必须按设计图纸施工,施工中需修改时应有设计单位的修改通知。 洁净室施工前应制定详尽的施工方案和程序,施工中各工种应密切配合,按程序施工,先行施工的工种不得房碍后续的施工。 工程所用的材料、设备、成品、半成品均应符合设计规定,并有出厂合格证或质量证明文件。 洁净室施工过程中,应在每道工序施工完毕后进行中间检验验收,并记录在案。 2、一般规定 洁净室建筑装饰施工应在屋面防水工程和外围护结构完成,外门窗安装完毕,主体结构验收后进行,其内容包括室内装饰工程,门窗安装,缝隙密封,以及各种管线、照明灯具、净化空调设备、工艺设备等与建筑的结合部位缝隙的密封作业。 洁净室建筑装饰施工进度安排应与其他专业工种指定明确的施工协作计划,按程序施工,互相配合 洁净室建筑装饰施工除应符合现行国家标准外,还应保证施工的气密性,减少施工作业的发尘量和保持施工现场的整洁。 洁净室建筑装饰施工现场的环境温度应不低于10℃,对于特殊的装饰工程,应按有关说明书施工。 3、材料要求

用于洁净室嵌缝的弹性密封材料及防尘涂料必须注明成分、品种、出厂日期、贮存有效期和施工方法的说明书以及产品合格证书。不得使用过期产品和未经鉴定的产品。 洁净室涂料地面水泥砂浆基底的水泥标号不得低于425号。 洁净室墙面使用的木材的含水率不应大于16%,并且不得外露使用;石膏板、胶合板和木龙骨应做防潮处理,或采用防水石膏板;生物洁净室不应使用木材和石膏板作表面装饰材料。 4、构造与装饰要求 预埋在钢筋混凝土构件和墙体上的铁件、木框等应牢固,木砖和木框应做防腐处理,预埋铁件外露部分和吊杆支架应做防锈或防腐处理。 所有建筑构配件、隔墙、吊顶的固定和吊挂件,应与主体结构相联,不应与设备支架(如传送带吊杆、风管吊杆以及有振动的设备)和管线支架相联接。 建筑装饰及门窗的缝隙应在正压面密封。 改建工程在隔墙拆移、打洞、管线穿墙和穿楼板等施工后,应修补牢固,表面进行相应装饰,防止积尘掉灰。 管线隐蔽工程应在管线施工完成并进行试压验收后进行。管线穿墙、穿吊顶处的洞口周围应修补平齐、严密、清洁,并用密封材料嵌缝。隐蔽工程的检修口周边应粘贴气密性密封垫。 洁净室地面垫层下应铺设0.4~0.6mm厚的防水薄膜作防潮层,接头处搭接50mm,用胶带粘牢;混凝土浇筑时分仓线不宜通过洁净

洁净厂房施工方案

洁净厂房施工方案 一、概述 (2) 二、工程特点 (2) 三、沟通及协调 (2) 1、与建设单位沟通及协调 (2) 2、与设计单位沟通及协调 (3) 3、与监理单位沟通及协调 (3) 4、洁净施工班组与其他施工班组沟通及协调 (3) 四、现场施工管理 (4) 五、确保洁净达标的保证措施 (6) 1、宗旨 (6) 2、装修施工要点 (7) 3、空调施工要点 (7) 4、照明施工安装要点 (8) 六、施工方法 (8) 6.1装修工程施工方法 (8) 6.2空调工程施工方法 (10) 6.3保温工程施工方法 (13) 6.4照明工程施工方法 (14) 6.5管道工程施工方法 (16) 6.6电气工程施工方法 (23) 6.7消防工程施工方案 (29)

一、概述 本方案针对洁净厂房的特殊性阐述施工方法,顾名思义洁净厂房对洁净程度要求比较高,给施工带来一定的难度。 由于产品的品质要求相对比较高,所以对厂房的依赖程度非常高,建厂过程中的质量直接导致产品质量的高低。施工时专业技术问题是一个非常全面,多专业、多行业的问题,还有组织管理、协调的问题。 二、工程特点 1、在安装过程中,除常规安装工艺外,必须着重要考虑施工对象和施工环境的洁净、卫生、无毒、美观,施工工艺必须符合GMP认证的要求。 2、项目在施工安装过程中,各专业交叉配合作业量大,工序之间相互衔接要求高,因此,在施工时,必须制订出详尽的施工协作计划,严格按照施工程序施工,保证环境洁净、卫生。 3、对安装施工机械设备的选样、材料的采用、安装技术操作要求较高;工艺设备制造精良,并且呈体积小,重量轻的趋势,且较多设备采用不锈钢制造;采用的材料品种规格数量繁多,工艺管道材质采用不锈钢较多,其焊接工作有很强的技术性。 4、管道安装配管时一定要考虑其美观,尽量靠墙布置。在施工中一定要注意协调好各工种相互间的关系,确定施工顺序,做到互不干扰,确保管道安装的标高、坡度,便于今后维修的原则。 三、沟通及协调 1、与建设单位沟通及协调 (1)按照ISO9002质量保证体系的要求,满足业主的需求是项目的目标。 (2)在工程开工前和开工初期,项目部的主要管理人员应与建设单位代表建立密切联系,将我方对工程各专业的详细工作计划与建设单位代表进行交流,根据其要求进行调整,服从整个建设项目的总体计划。我方将向建设单位提交详

洁净车间空调改造施工方案(优选.)

空调系统施工方案 一、工程概况 本工程为广东省粤晶高科股份有限公司洁净车间装修工程的内装修工程,工程地址位于:广州市萝岗区广州科学城南翔二路10号。本工程建筑占地面积5076㎡,内装修面积1944㎡(不含墙体拆除区面积),洁净装修面积534㎡(包含换鞋、拆除包间)。 二、设计依据 2.1、《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)。 2.2、《洁净室施工及验收规范》(GB50591-2010) 2.3、《采暖通风与空调工程设计规范》(GB50019-2003) 2.4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 三、质量要求 3.1 净化风管制作场地要求:封闭、洁净,采光、照明条件号,并尽量靠近安装现场而远离居住、办公场所。 3.2 净化风管咬口制作要求:钢板的咬接采用单咬口或转角咬口。 3.3 矩形钢板风管大边边长大于800mm,段长大于1200mm,必须采取合适的加固措施,加固时加固柜不得设于风管内,且不得采用凸棱法。 3.4 制作风管应尽量减少拼接。矩形风管底边在900mm以上,应尽量采用纵身拼缝。系统中不得出现横向拼接缝。所有纵向接缝安装时均应置于外侧(不得置于易积尘的底部),并用密封胶或者其他密封以保证严密。 3.5 风管加固材料、法兰及连接螺栓、柳钉等碳素钢材料,均应做镀锌或防腐处理。法兰柳钉孔间距不应大于100mm,连接螺栓孔距不应大于15mm,以保证连接的严格。 3.6 法兰垫料、清扫孔及检视门的密封垫料,应选用不透气、不产尘、弹性好和具有一定强度的密封材料(如橡胶板、闭孔海绵橡胶板等)厚度6~8mm。严禁使用厚纸板、石棉绳、铅油、麻丝、油毡纸易产尘材料。 3.7 法兰垫料应尽量减少接头,接头必须采用梯形或楔形连接并应涂胶粘牢。法兰均匀压紧后,补垫宽度应与风管内壁平。 3.8系统中安装的柔性短管,不宜使用帆布制作,而应选用里表光滑,不积尘、