文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁钢支撑技术交底

地铁钢支撑技术交底

地铁钢支撑技术交底
地铁钢支撑技术交底

一、工程概况

*站Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号出入口是明挖法施工,主体围护结构为钻孔灌注桩+支撑支护体系。

Ⅲ号出入口第一道钢支撑平面布置图(共14根) Ⅲ号出入口第二道钢支撑平面布置图(共13根)

Ⅳ号出入口第一道钢支撑平面布置图(共13根)Ⅳ号出入口第二道钢支撑平面布置图(共12根)

Ⅱ号出入口第二道钢支撑平面布置图(共14根)

二、总体开挖方案

**站附属结构Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号出入口采用明挖法施工,局部第一、二道支撑为钢支撑。钢支撑架设采用汽车吊整体吊装。

钢支撑在工厂预制成标准节段,运至现场后拼装,管节间采用法兰连接,连接完成后进行验收,合格后编号并标明尺寸及使用部位,分类堆放,防止错用。

支撑架设顺序为:随土方开挖,自上而下施作。钢管支撑依据计算逐级施加预加力,并根据监测情况适时调整预加力,以确保基坑周边环境稳定。

钢支撑施工流程:钢支撑及围檩的加工制作→三角托架的架设→环向钢围檩的安装→焊接支撑托架→钢支撑架设→施加预应力。

钢支撑及钢围檩加工制作

钢支撑、钢围檩的制作将采取场外加工制作的方式进行,应在施工准备期间,尽快完成钢支撑和钢围檩的放样及加工工作,为土方工程施工创造条件。

钢围檩采用分段加工,分段之间采用上、下及侧附加钢板连接牢固,保证围檩的整体稳定性能。

第一、二道钢支撑和换撑采用Φ609mm、t=16mm钢管,分段制作,分段之间采用法兰盘与螺栓连接,每一分段对接拼接采用焊接时应采用加肋板或外包加强管箍的形式,并保证焊缝质量。

图2-1钢支撑接头断面示意图

钢围檩体系安装

1、钢围檩安装前先安装三角支架和支架端部水平通长角钢,以M20(L=285mm)胀管螺栓紧固,然后吊装钢围檩;钢围檩采取现场分段连接,分段之间采用上、下及侧附加钢板连接牢固,保证围檩的整体稳定性能。钢围檩设计如图2-2所示。

图2-2钢围檩示意图

2、因斜撑与冠梁或钢围檩呈斜交关系,有一定交角,存在平行于钢围檩长度方向的分力,可能使钢围檩存在后移,为使受力合力为零,按设计角度在钢围檩与支撑外侧节点处设置抗剪墩,确保钢管支撑稳定,如图2-3所示。

钢支撑架设施工技术交底

福州市轨道交通6号线工程 承包单位:中国电力建设股份有限公司合同号:JS6-TJ-05-2016-003监理单位:江西中昌工程咨询监理有限公司/厦门兴海湾工程管理有限公司联合体编号: 技术交底记录A3.12

每层土方开挖至支撑位置后,根据测量放出的支撑中心线反算出托架顶面标高,分别打两根长285mm M25膨胀螺栓,将托架固定于灌注桩上。钢围檩按照设计标高尺寸进行安装,分别打入两根M25长285mm膨胀螺栓,固定于钻孔灌注桩上。钢围檩采用双拼56c工字钢通过连接钢板焊接而成。依据支撑间距在对应支撑位置焊接挂篮。钢围檩分段加工,一般分段长度取2~3个支撑间距。钢围檩随支撑架设顺序逐段吊装,人工配合吊机将钢围檩安放于钢支架上。钢围檩安装后应检查钢支架是否因撞击而松动,并用钢楔将支架与钢围檩间缝隙焊实,用C25细石混凝土将钢围檩与围护结构间缝隙填充密实,以便钢围檩均匀受力。 钢围檩安装示意图 (4)钢支撑托架采用20mm厚钢板制作,托架尺寸如下图所示: 直撑托架安装示意图 (5)斜撑托架安装 托架采用长度分别为600mm、810mm和950mm的三节∠80×8mm的角钢拼焊而成,焊好后的托架应保证两直角边相互垂直,并有足够的稳定性,不得出现歪扭、虚焊现象。

斜撑托架安装示意图 五、钢支撑安装施工 1、施工流程 钢支撑施工工艺流程图 2、钢支撑安装具体施工方法 (1)钢支撑吊装 钢支撑安装设备主要采用16t龙门吊、50t汽车吊,单根钢支撑重量约6t,起吊设备满足要求。钢支撑安装前,先测量好基坑内拟安装位置的地下连续墙内净空,计算好钢支撑配节,并采取在地面预拼装成1根后,再解体分解成2节段,吊装入基坑拼装的方式。钢支撑各节段间采用螺栓连接。吊装时,采用直径不小于22mm钢丝绳兜底起吊,每节钢支撑采用2根钢丝绳兜底卸扣锁定,钢丝绳吊装角度不得小于45°。 (2)钢支撑就位 在吊装的时候注意不要使支撑碰撞基坑壁和其它已经安装好的支撑。钢支撑位置安放准确保证下一步的焊接。焊接前钢支撑平面位置与标高必须经过现场技术人员确认正确无误后方能施焊,焊缝必须满焊。 (3)采用两台油压千斤顶施加钢支撑预加力,钢支撑预加轴力根据施工监测情况在活动端沿支撑两侧对称分级加压,避免地连墙墙体发生变形,分级施加至设计轴力后,保持一段时间,当压力无明显衰减时,用特制定型钢楔锁定钢支撑活动端。在基坑两端的斜支撑的架设安装方法与标准段相同,但必须在围护桩上焊好端面与斜支撑轴线垂直的三角钢板撑座,并保证其强度可靠。

钢支撑施工方案

南京新港研发中心大楼工程基坑支护基坑支护 钢支撑工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准: 南京海通建设工程有限公司 2012-05-21

南京新港研发中心大楼工程基坑支护 钢支撑工程施工方案 一.编制依据: 建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99) 建筑地基基础设计规范(GB50007-2002) 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 钢结构设计规范(GB50017-2002) 二、工程概况: 、基本概况: 1、工程名称:南京新港研发中心大楼建设项目; 2、基坑规模:基坑面积约18000平方米,周长约560米。 3、基坑开挖深度:本工程±相当于绝对标高,图中所示标高均为相对标高。地面标高为:,基坑开挖深度为。 、基坑支护结构: 1、AB、BC、DE、FG段采用φ900@1100钻孔灌注桩+一层支撑进行支护(局部二层); 2、CD、DE段采用φ1000@1200钻孔灌注桩+一层钢支撑进行支护; 3、其他段采用φ800@1000钻孔灌注桩+一层钢支撑进行支护(局部二层). 、钢支撑概况:

本工程为了确保地下室结构施工安全施工,基坑支护二层部位按设计要求为钢支撑。主撑采用Φ609×12钢管,钢围檩采用H400×400×13×21型钢双拼。基坑开挖必须先撑后挖,支撑的拆除必须满足砼结构设计后方可拆除。 、专业工程特点: 钢结构支撑拼装和拆除方便、迅速,为工具式支撑,可多次重复且可施加预应力,有一定的优点。但与钢筋砼支撑相比,变形较大,比较敏感,且由于圆钢管和型钢的承载力不如钢筋砼支撑。因而支撑水平间距不能很大。钢支撑可通过多次连续施加预应力来控制变形。 三、钢围檩及钢管撑施工方案 钢支撑的架设是保证基坑开挖和主体结构施工安全、控制基坑收敛和位移的有效措施。明挖基坑水平支撑共设2层,第二层纵向设钢围檩。钢支撑采用钢管Φ609×12加工制作,钢围檩采用H400×400×13×21型钢双拼组成,两片之间采用钢板连接成整体,长度可以根据实际情况加工。钢支撑与钢围檩之间采用千斤顶施加预应力,顶紧后焊接固定。钢围檩与桩体连接采用钢楔顶紧,基坑四个角为角撑,基坑中部为水平撑。 (1)钢支撑的组成 第一道钢支撑由钢管、钢筋砼圈梁及其附属构建组成。钢支撑钢管型号为φ609mm,t=12mm。 第二道设钢围檩,由H400×400×13×21型钢双拼、外肋板、内肋板、钢缀板、连续肋板焊接而成。附属构件有活络头、钢楔、钢板及与

钢支撑施工技术交底

C 区钢支撑施工技术(安全)交底 一、工程概况 1、交底范围 杭州地铁5号线xxxx 站C 区基坑长72.6m ,端头井段宽28m ,标准段宽25.2m ,交底范围平面图: xxxxC 区基坑范围平面图 2、C 区支撑概况 C 区标准段位于22号-27号轴线之间,采用四道砼支撑+二道钢支撑,每道钢支撑共计19根直撑;端头井位于27号-28号轴线之间,采用四道砼支撑+三道钢支撑+一道钢倒撑,每道钢支撑共计8根斜撑。为降低基坑开挖风险,当基坑深层水平位移超过预警值25mm 时,在第二、三、四道砼支撑面以上0.5m 位置设置一道临时钢支撑,临时钢支撑数量、水平相对位置和钢支撑型号与标准段第五、六道钢支撑相同。C 区除钢倒撑采用支撑采用Φ609mm ,壁厚t=16mm 的钢管外,其他钢支撑均采用采用Φ800mm ,壁厚t=16mm 的钢管。钢支撑平面布置请详见: 附件一:第二、三、四道钢支撑平面布置图。 附件二:第五、六道钢支撑平面布置图。 附件三:第七道钢支撑平面布置图。 3、周边环境 xxxxC 区周边环境较为简单,吊车行走路面坚实平坦,且周围无架空电线等事物,不影响钢支撑吊装作业。 本次交底范围C 区 F 区 A 区 C 区 E 区 E 区 B 区

二、钢支撑施工场地布置及作业准备 1、施工场地布置 50t履带吊行车路线及周转材料堆放区域均设布置在C区南侧便道,25汽车吊作业区域设置在C区北侧便道。 2、作业准备 (1)资料准备 ①《杭州地铁5号线SG5-21标钢支撑架设及拆除方案》 ②《杭州地铁5号线SG5-21标C区钢支撑施工技术交底》 ③《千斤顶校准证书》 3、机械人员准备 根据工期,施工安全质量要求,钢支撑机械配置和人员配备如下表3-1和3-2: 表3-1机械配置一览表 吊车选型分析:50T履带吊臂长28m,基坑宽度25.2m,最大作业半径约16m,最大起吊重量为6.4t,大于钢支撑4T的最大起吊重量符合要求。 表3-2人员配备一览表

地铁钢支撑技术交底

一、工程概况 *站Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号出入口是明挖法施工,主体围护结构为钻孔灌注桩+支撑支护体系。 Ⅲ号出入口第一道钢支撑平面布置图(共14根) Ⅲ号出入口第二道钢支撑平面布置图(共13根)

Ⅳ号出入口第一道钢支撑平面布置图(共13根)Ⅳ号出入口第二道钢支撑平面布置图(共12根)

Ⅱ号出入口第二道钢支撑平面布置图(共14根)

二、总体开挖方案 **站附属结构Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号出入口采用明挖法施工,局部第一、二道支撑为钢支撑。钢支撑架设采用汽车吊整体吊装。 钢支撑在工厂预制成标准节段,运至现场后拼装,管节间采用法兰连接,连接完成后进行验收,合格后编号并标明尺寸及使用部位,分类堆放,防止错用。 支撑架设顺序为:随土方开挖,自上而下施作。钢管支撑依据计算逐级施加预加力,并根据监测情况适时调整预加力,以确保基坑周边环境稳定。 钢支撑施工流程:钢支撑及围檩的加工制作→三角托架的架设→环向钢围檩的安装→焊接支撑托架→钢支撑架设→施加预应力。 钢支撑及钢围檩加工制作 钢支撑、钢围檩的制作将采取场外加工制作的方式进行,应在施工准备期间,尽快完成钢支撑和钢围檩的放样及加工工作,为土方工程施工创造条件。 钢围檩采用分段加工,分段之间采用上、下及侧附加钢板连接牢固,保证围檩的整体稳定性能。 第一、二道钢支撑和换撑采用Φ609mm、t=16mm钢管,分段制作,分段之间采用法兰盘与螺栓连接,每一分段对接拼接采用焊接时应采用加肋板或外包加强管箍的形式,并保证焊缝质量。

图2-1钢支撑接头断面示意图 钢围檩体系安装 1、钢围檩安装前先安装三角支架和支架端部水平通长角钢,以M20(L=285mm)胀管螺栓紧固,然后吊装钢围檩;钢围檩采取现场分段连接,分段之间采用上、下及侧附加钢板连接牢固,保证围檩的整体稳定性能。钢围檩设计如图2-2所示。

钢支撑架设管理制度

中国中铁七局集团 中国中铁 钢支撑架设管理制度 1.所有人员进入施工现场必须戴合格安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 2.钢支撑架设必须严格按照钢支撑技术交底进行; 3.钢支撑架设时的设备、人员资质必须先报验,合格后才能进场投入使用; 4.钢支撑架设时需要吊车(龙门吊)配合转移、拼装、吊放钢支撑,因此地面指挥要及时 提醒吊车(龙门吊)周围的作业和非作业人员,确保吊车的作业范围内无人员滞留; 5.在地面分段拼装好的钢支撑下放至基坑内时,吊车(龙门吊)地面指挥要需基坑内的指 挥人员相互配合好,及时将信息反馈给吊车(龙门吊)司机,同时钢支撑上应该系牵引绳索以配合吊机共同控制支撑下放时的方向,使钢支撑下放过程中不碰撞混凝土支撑梁及基坑内的格构柱,确保基坑安全; 6.夜间进行钢支撑拼装时,基坑内及地面作业场地上必须有足够的照明; 7.钢支撑拼装时地面指挥有时必须在已经施做的第一道砼支撑上行走时,必须按照高空 作业人员的安全准备措施佩戴安全带,并将其固定在安全牢固的固定端; 8.钢支撑拼装作业时连系梁与格构柱、钢支撑与钢围檩、连系梁与钢支撑这些关键部位 的牛腿必须按技术交底焊接,支撑拼装时法兰上螺栓必须鸳鸯穿,保证钢支撑拼装安全可靠; 9.施工现场的临时用电严格按照施工现场临时用电安全技术规范的规定执行,吊装设备、提升系统由专人定期检查,操作人员严格按操作规程操作; 10.钢支撑作业人员不得酒后进入施工现场作业,吊车(龙门吊)不带病运转、超负荷运转; 11.起重作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定的要求执行; 12.起吊作业安全是重中之重,必须设置专职起吊指挥人员,6级以上大风禁止起吊作业不得重叠作业,在起吊钢支撑过程中,人员、设备应撤离至安全区; 13.氧气乙炔瓶必须分开摆放,最小安全距离不小于5m; 14.坑上人员不得向坑内扔抛物品,避免物体打击事故; 武汉市轨道交通六号线一期第十八标段项目经理部··

钢支撑技术交底及安全技术交底

西安市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表 施工质量验收技术资料通用表 CJ2-5 编号 施工技术交底记录 合同号D4TJSG15-LW-003 地铁里程YDK29+114.750-YDK29+588.250 工程名称西安地铁四号线TJSG-15 标凤城九路站 交底日期2014.11.06 施工单位中铁九局集团有限公司分项工程名称钢支撑、钢围檩安装 交底提要工程概况、施工准备、施工工艺、安全质量注意事项、安全质量保证措施 交底内容: 一、工程概况 车站设计起终点里程为Y(Z)DK29+114.750~Y(Z)DK29+588.250,有效站台中心里程为Y(Z)DK29+195.200,有效站台中心轨面高程为363.118,车站长度为473.5m。 车站两端设盾构始发井,四次始发,南北两端接盾构区间。围护结构体系采用钻孔灌注桩+内支撑方案。凤城九路站为明挖顺作法+全盖挖顺作施工的车站,Y(Z)DK29+184.750~Y(Z)DK29+223.270跨凤城九路路口段38.52m范围采用全铺盖顺作法,其余采用明挖顺作法。围护结构支撑体系由钢支撑、钢围檩等组成。车站基坑竖向设三道支撑,第一道采用Φ600mm,t=16mm厚的钢管内支撑,第二、三道支撑均采用Φ600mm,t=16mm厚的钢管内支撑。钢管支撑设活动端头,以便施加预压力。第一道支撑水平间距为8m,第二、三道支撑水平间距为4m。钢围檩采用2I45c组合而成。 二、施工准备 施工机具:10t龙门吊1台、千斤顶2台、电焊机2台等。 三、施工工艺

3.1钢支撑拼装联接 本工程钢支撑采用φ600×16mm钢管拼装,采用螺栓连接。钢支撑采用一个固定端,一个活动端及中间多节不同长度的钢管通过法兰盘连接而成,每节长度视具体情况而定。钢支撑分节在现场加工场加工,经监理检验验收合格,整体拼装后吊入坑内使用。 3.2钢支撑安装 钢支撑架设与基坑土方开挖是深基坑施工密不可分的两道关键工序,钢支撑架设极具时间性,钢支撑架设的时间、位置及预加轴力的大小直接关系到深基坑稳定,钢支撑架设必须满足设计要求。基坑土方开挖至支撑下0.8m时,及时架设围檩及支撑。使围护结构提前接受支撑反力作用,减少围护结构的变形。钢支撑的架设采用龙门吊倒入坑内人工配合龙门吊安装,应保证钢支撑与接触面垂直并按设计要求对支撑施加预加轴力。安装时,腰梁、端头、千斤顶各轴线要在同一平面上,为确保平直,横梁上法兰螺栓应采用对角和分等分顺序扳紧,纵向钢腰梁就位时,应缓慢放在钢支架上,不得有冲击现象。钢支撑的安装偏心应小于20㎜。 3.2.1钢支撑架设方法 3.2.1.1土层开挖至钢支撑架设位置时,测量定位出精确位置,凿出钻孔灌注桩的主筋,焊接托架,打膨胀螺栓,安装钢腰梁;提前进行支撑位置处的整平工作,进行修凿、填补,使之面正、垂直、平整,填补采用C30混凝土,以使支撑顶端及墙面受力均匀。 3.2.1.2将中间节于坑外拼装好后,用龙门吊垂直起吊钢支撑固定于围檩上。 3.2.1.3钢支撑吊装到位后,先不松开吊钩,将一端的活动头拉出顶住钢围檩,再将2台100MPa液压千斤顶放入顶压位置,为方便施工并保持千斤顶加力一致,2台千斤顶用托架固定。千斤顶一端顶在钢围檀上,一端顶在支撑底座上,接通油管后即可开泵施加预加轴力,预加轴力施加到位后,用钢楔块撑紧端头处的缝隙并焊牢。然后回油松开千斤顶,解开起吊钢丝绳,完成这根支撑的安装。千斤顶本身必须附有压力表,使用前需在实验室进行标定。两台必须同步施加顶力。 施工时密切注意防止施工机械碰钢支撑,避免钢支撑因受横向荷载而造成失稳。 3.2.2钢支撑安装技术要求 3.2.2.1在冠梁施工中,做好钢支撑预埋件位置的复核工作,保证预埋件位置准确。 3.2.2.2钢支撑安装应确保支撑端头同钻孔桩均匀接触,必要时填充高强度细石混凝土,并设防止钢支撑端移动脱落的构造措施,支撑的安装允许偏差应符合以规定: 钢支撑曲线竖向偏差:±20㎜; 钢支撑曲线横向偏差:±20㎜; 支撑两端的标高差:不大于20㎜和支撑长度的1/600; 支撑的挠度:不大于1/1000。 3.2.2.3所有钢支撑与钻孔桩连接处应设置活络接头,支撑就位后及时准确施加预加轴力。 3.2.3确保钢支撑稳定的技术措施 3.2.3.1钢支撑在拼装时,轴线偏差≤20㎜,并保证支撑接头的承载力符合设计要求。

钢支撑施工技术交底大全

区钢支撑施工技术(安全)交底C一、工程概况、交底范围1,标准段宽72.6m,端头井段宽28m站杭州地铁5号线xxxxC区基坑长25.2m,交底范围平面图: C 区本次交底范围区F 区E C区B区A区区E 区基坑范围平面图xxxxC区支撑概况、C2 每道二道钢支撑,号轴线之间,-27采用四道砼支撑+C区标准段位于22号三+-28号轴线之间,采用四道砼支撑27钢支撑共计19根直撑;端头井位于号根斜撑。为降低基坑开挖风险,当基一道钢倒撑,每道钢支撑共计+8道钢支撑 0.5m25mm时,在第二、三、四道砼支撑面以上坑深层水平位移超过预警值水平相对位置和钢支撑型号与标准位置设置一道临时钢支撑,临时钢支撑数量、t=16mm壁厚609mm,C段第五、六道钢支撑相同。区除钢倒撑采用支撑采用Φ的钢管。钢支撑平t=16mm,壁厚的钢管外,其他钢支撑均采用采用Φ800mm 面布置请详见:附件一:第二、三、四道钢支撑平面布置图。附件二:第五、六道钢支撑平面布置图。专业资料 附件三:第七道钢支撑平面布置图。 3、周边环境 xxxxC区周边环境较为简单,吊车行走路面坚实平坦,且周围无架空电线等事物,不影响钢支撑吊装作业。

二、钢支撑施工场地布置及作业准备 1、施工场地布置 50t履带吊行车路线及周转材料堆放区域均设布置在C区南侧便道,25汽车吊作业区域设置在C区北侧便道。 2、作业准备 (1)资料准备 ①《杭州地铁5号线SG5-21标钢支撑架设及拆除方案》 ②《杭州地铁5号线SG5-21标C区钢支撑施工技术交底》 ③《千斤顶校准证书》 3、机械人员准备 根据工期,施工安全质量要求,钢支撑机械配置和人员配备如下表3-1和3-2:表3-1机械配置一览表 专业资料 吊车选型分析:50T履带吊臂长28m,基坑宽度25.2m,最大作业半径约16m,最大起吊重量为6.4t,大于钢支撑4T的最大起吊重量符合要求。 表3-2人员配备一览表

SG16标钢支撑技术交底书

钢支撑架设 技 术 交 底 书 编制:___________________ 复核:___________________ 审核:___________________ 2010年05月26日

钢支撑架设技术交底书 1、工程概况 杜花路站属于长沙市轨道交通2号线一期工程的中间站,为地下两层岛式车站,车站总长179.6米,有效站台宽度为10米,标准段基坑深度为16.41米,车站覆土厚度为3米。车站西端区间为盾构区间,西端头井为盾构始发井。东端头接杜花路站—长沙火车南站明挖区间。 车站位于黎托乡内,规划黎托路与杜花路路口,站点周边现状为村民房,农田,仓库等,有大片待开发用地。周边无重要的建筑物,环境条件相对较简单。 2、施工工艺及技术要求 2.1、技术要求 竖向共设置3道支撑,西端头井段斜撑设置3道支撑加一道换撑。第一道支撑水平间距一般为4.5—7.0m;第二道及第三道支撑水平间距一般2.5—3.5m(详见附图),采用D609,t=12—16mm钢管。预埋钢材及钢支撑为Q235-B钢,钢围檩的钢板和型钢材质,应符合现行规范要求,并具有符合国家标准的出厂说明书。 2.2、钢支撑安装工艺流程图

2.3、组织施工 主体结构基坑从东端向西端展开一个工作面依次逐层进行开挖,基坑开挖前,先进行冠梁位置的土方放坡开挖,边坡采用喷锚防护,浇筑冠梁钢筋砼,开挖至第一道钢管支撑下方0.5m处,安装第一道钢管支撑,然后进行基坑分段、分层开挖。 杜花路站站址地质由上而下为素填土、粉质粘土、卵石、残积粉质粘土、强风化泥质粉砂岩、中风化泥质粉砂岩,底板进入中风化泥质粉砂岩0~5m,均分布于第三道钢管支撑以下。开挖施工时,第一道钢管支撑上方土方采用挖掘机挖装,自卸汽车运输;基坑内土方采用挖掘机挖装,自卸汽车运输出渣;底板位置石方主要采用鹰嘴破碎钩配合液压破碎锤破碎,然后挖掘机挖装,基坑底以上30cm采用人工开挖。基坑开挖过程中做好沉降观测,确保基坑的稳定安全。 (后附开挖程序图) 2.4、内支撑施工 本工程杜花路站基坑支撑系统标准段采用3道支撑,第一道支撑采用φ609(t=12mm)钢管支撑,第二道(t=16mm)、第三道采用φ609(t=14mm)钢管支撑。采用50t汽车吊起吊钢支撑及钢围檩。 2.4.1、围檩及钢支撑架设 2.4.1.1、围檩及工字钢联系梁安装 围檩安设根据开挖参数分段进行。当土方开挖至分层设计标高时,准确测量支撑中心定位标高,沿基坑纵向按每隔一定的间距用膨胀螺栓锚设三角托架(及钢围檩),根据围檩底面标高定位三角托架顶面标高,三角托架顶面标高定位精度满足规范要求。其后进行围檩分节段安设及焊接连接,围檩采用汽车吊直接起吊及安装就位。 2.4.1.2、钢支撑安装 围檩安设完成后,在两侧围檩上放出支撑中心位置,并用十字弹

钢支撑技术交底资料

技术交底记录JD16.6.5 工程名称中铁二十三局成都地铁5号线土建14标 交底部位龙马路站工序名称龙马路站钢支撑安拆 技术交底 交底提要: 1、严格按照施工图纸施工。 2、严格按照交底施工方案施工。 3、严格按照钢支撑图纸进行 施工。4、保证施工质量、施工安全。 交底内容: 一、适用范围 本交底适用于成都地铁5号线土建14标龙马路站钢支撑安拆技术交底。 二、质量目标 质量等级:合格,满足相关规范及设计要求。 三、交底内容 1、施工工艺流程 钢支撑施工工艺如下: 钢支撑施工工艺流程图 技术负责人交底人接受交底人 注:1、本表用于承包单位对作业班组的技术交底; 2、本表一式三份,交底后存档、作业班组各留一份,报监理部一份备案。

b吊装前准备 经检查合格后用红油漆在支撑上编号。同时检查支撑 安装所需的吊装设备、焊接设备以及施加预应轴力所需的 组合千斤顶等设备的完好性,其中预加轴力所用千斤顶必 须经标定合格后方可使用,确保支撑安装作业能正常连续 进行。待土方开挖至钢支撑500mm~800mm位置时开始安装 钢支撑,安装钢支撑禁止交叉作业,下方不得进行土方开 挖作业。 c安装方法 钢管支撑采用100t汽车吊吊装,吊装示意图如右图。 方法一:检查合格的钢支撑在地面上拼装好后整体吊 装,吊放在托架上,人工配合调整到位,吊车吊钩不松开, 待施加预应力加固完成后方可松开吊钩,安装完成。此方 法适用于第一道钢支撑。汽车吊吊装钢支撑示意图方法二:检查合格后的钢支撑按编号分节吊入基坑(安装位置附近),利用挖机配合人工就位,现场拼装成型,然后吊车吊装放到托架上,此后工序同方法一。此方法适用于除采用方法一以外的钢支撑。 d施工流程 ①第一道支撑支顶在冠梁上,其余支撑均支顶在钢围檩上。钢围檩安装三角架、斜拉筋上部固定角钢,以M20膨胀螺栓紧固;吊装钢腰梁,紧靠墙身,再安装斜拉筋并拉紧。 ②随着基坑开挖的加深,及时凿出和清理在地下钻孔桩上的预埋件,如支撑预埋件、钢筋接驳器等,用墨线弹出支撑中心标高线。 ③根据已知里程,在钻孔桩上精确定出支撑中心位置,量出两支撑点的实际长度。根据实际长度下料和拼装钢管。每根钢支撑一端为固定端,另一端为活动端。钢支撑架设前先在维护结构上安装钢围檩。 ④钢支撑预先在地面上预拼到设计长度,每根总长度(活络段缩进时)比围护结构净距小10~30cm,将预拼好的钢支撑采用汽车吊整体起吊摆放在支撑牛腿上。 支撑临时固定后,立即开始按设计进行施加预压轴力。施压时将2台液压千斤顶吊放入活络头顶压位置,2台液压千斤顶安放位置必须对称平行。施加预压轴力时应注意保持2台千斤顶同步对称进行,当预加轴力达到设计值时,在活络头中锲紧钢垫块(钢垫块采用45号铸钢),并焊牢固,然后回油松开千斤顶解开钢丝绳完成该根支撑的安装。施加预应轴力时应逐级匀速增加并作好记录备查。 技术负责人交底人接受交底人 注:1、本表用于承包单位对作业班组的技术交底; 2、本表一式三份,交底后存档、作业班组各留一份,报监理部一份备案。

钢支撑安装以及拆除技术交底.doc

.. 技术交底记录 (轨道交通工程) 编号: 郑州市轨道交通 5 号线市政配套工程 02 工程名称交底日期 标段紫荆山路站 中铁七局集团有限公司郑州市轨道交通 钢支撑工程施工单位分项工程名称 5 号线市政配套工程02 标段项目经理部 交底提要紫荆山路站主体基坑钢支撑安装及拆除施工

交底内容: 紫荆山路站主体基坑钢支撑安装及拆除施工技术交底 一、适用范围 本技术交底适用于郑州市轨道交通 5 号线市政配套工程02 标段紫荆山路站主 体结构基坑钢支撑安装及拆除施工工程。 二、施工准备 紫荆山路站标准段和盾构段基坑支护采用围护桩+内支撑体系,支撑设计四道,其中第一层采用砼支撑,第二、三、四道支撑设计为Φ609 钢管支撑。 开挖前备齐钢支撑,钢支撑壁厚、纵向顺直度符合要求。钢支撑预加轴力设 备千斤顶和压力表使用前进行标定,并由试验单位出示相关试验报告。施工前, 进行设计预加轴力的换算。根据试验结果显示的千斤顶压力与压力表读数关系计 算出在工程中使用的压力状态下相的压力表读数,以供施加预加轴力及复加预加 轴力时使用。 钢支撑的架设必须准确到位,并严格按设计图的要求施加轴力。尤其要注意 斜支撑的制作、安装必须保证其稳定、强度、变形的要求;使用的材料、设备及 相关构件必须符合设计要求。 钢支撑分为标准节和活络头两种形式: 1、钢支撑标准节类型及配撑:为了便于安装,配有6m、 4m、 2m、 1m、 0.5m 、0.3m、0.2m 等多种型号的标准节。支撑安装前,对每根支撑的实际位置进行实测, 然后根据现有支撑标准节的长度及活络头的伸缩长度(不超过20cm)进行配撑。 2、活接头:支撑端头采用活接头的形式便于施加预加轴力,主要构造形式为 内外活头相互套在一起,内设加固肋板。钢支撑安装完成后施加预加轴力,利用

钢支撑一级技术交底

SG-006 技术交底 工程名称成都地铁7号线5标 川师站 监理单位 北京铁研建设监理有限 责任公司 施工单位中铁九局集团有限公司劳务单位四川路通路桥工程有限 公司 交底部位钢支撑交底日期 交底人签字复核接受人签字 交底内容: 钢支撑技术交底 1、工程概况及现场查勘 1.1工程概况 本站为四层三跨岛式站台车站,车站长157m,宽22.3m,埋深27.72m。起点里程YCK15+883.100,终点里程YCK16+040.100,有效站台中心里程YCK15+962.000。车站顶板埋深9.33-10.1m,地面高程521.55-523.56m。本站附属结构一共设有4个通道,6个出入口,2个车站安全出口及1个物业安全出口及电梯安全出口。 1.2.编制依据 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 《建筑基坑支护结构构造》(11SG814); 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012); 《钢结构工程质量验收规范》(GB50205-2001); 川师站围护结构设计图纸; 成都地铁公司及中铁成投公司相关规定; 2、钢支撑施工 (1)钢支撑施工工艺流程见图2-1:

土方开挖 测量定位 测支撑点位置测围檩支托标高 锚固围檩支托 安装围檩 焊接钢支撑托架 支撑件地面准备及试拼装 钢支撑安装就位 施加预应力 加设楔形块垫紧 拆下千斤顶 图2-1钢支撑施工工艺流程图 2.1测量定位 2.1.1全站仪能通视 基坑开挖至钢支撑设计中心位置下0.5m,测量人员架设全站仪将钢支撑端头中心位置高程往上偏移50cm,放样于两侧侧墙上,作业人员施工时用垂线将其下放50cm架设钢支撑。 2.1.2全站仪不能通视 当开挖至第三道至第六道钢支撑,由于钢支撑过密,全站仪不能通视。 操作方法:a、先将钢支撑端头中心坐标放于冠梁上,吊垂线确定钢支撑中心位置; b、用全站仪将高程放于开挖面侧墙,为了利于复核,放两个点于侧墙,用水准仪对两个高程点较核,当两点互差小于10mm,两点高程能用,利用两个水准点将钢支撑高程确定。 c、测量人员将钢支撑端头中心位置高程往上偏移50cm,放样于两侧侧墙上,作业人员施工时用垂线将其下放50cm架设钢支撑。 2.2临时立柱连系梁安装 (1)连系梁通过钢牛腿与临时立柱连接,钢支撑置于连系梁之上。临时立柱顶端设置钢板将混凝土支撑顶起。纵向连系梁用2根[40a槽钢及2块580×280×10@600的连系梁

某车站基坑钢围檩及钢支撑施工技术交底分析解析

交底编号XX 车站钢支撑安装及拆除技术交底书 htcz-037 第 1 页项目名称XX 地铁11号线XX 共14 页工程名称XX 车站基坑开挖 设计文件图号3/11/D02/S/SZ16/WOO/YT/1000A 施工部位钢支撑安装及拆除 交底日期2012/12/12 技术交底内容: 1、技术交底范围; 本交底范围为XX地铁11号线XX车站钢支撑安装工程。 2、设计情况; XX 车站支撑设置四道,第一道支撑为混凝土支撑,断面尺寸为 600mm×1000mm(宽度×高度),标准段间隔9m 一道。第二道~第四道支撑均为φ609钢管支撑(t=16mm),水平间距为3m,牛腿采用16mm 厚钢板组合件,钢围檩采用双拼I50C 工字钢。中板下设置倒换撑一道,采用φ609 钢管支撑(t=16mm),钢支撑架设必须随挖随撑,严格按设计及时适量施加预应力。 3、开始施工的条件及施工准备工作; 1)、施工条件 1)施工前应对现场所有机械及其他用具进行检查,确保一切正常。 2)前对基坑周围钢支撑,围檩场地进行地面硬化处理,满足钢支撑堆放要

求以及钢支撑安装时吊车的工作场地 3)对所有的测量器具进行检查、校正。 4)钢支撑进场前应有相关的合格证明文件,并分批报验。 5)“做好监测初始数据的收集准备工作,在钢支撑架设完成后及时进行数 据收集。 2)、施工机具 钢支撑安装吊车。 4、钢支撑安装施工工艺; 1)基坑开挖→测量放线→地下连续墙墙面修凿找平→安装牛腿和施工钢 围檩→支撑安装→施加预应力→楔块锁定→进行下一道工序施工。具体施工 流程如下: 地 面 预 拼 检 查 钢支撑安装流程图 2)施工方法 测 量 放 线 地下墙墙面修凿找平 安装牛腿和施工 钢围檩 支 撑 安 装 施加支撑预应力 施 工 结 束 结 构 施 工 基坑开挖

钢支撑安拆及钢围檩技术交底

表格编号钢支撑安拆及钢围檩施工技术交底书 1311项目名称第页 共页交底编号 工程名称 设计文件图号/ 施工部位基坑内钢支撑及钢围檩 交底日期2016-11-

1、技术交底范围 本交底适用于***基坑内钢支撑安拆及钢围檩施工。 2、设计情况 本项目位于***,新建综合管廊位于道路8米宽中央绿化带下方规划绿化带内,综合管廊长度。本管廊类型为干支混合型,设计采用四舱双层断面,主体结构标准段总宽,基坑深度,采用明挖顺作法施工。 本项目围护结构内支撑有两种形式,一种采用混凝土支撑,用于首层支撑;另一种采用钢支撑+钢围檩构成,主要用于第二、三撑内支撑。钢管内支撑采用直径Φ609壁厚16mm的钢管,钢围檩采用双拼H700×300×13×24型钢,钢支撑对撑在钢围檩上。管廊钢支撑数量及支撑间距见下表,钢支撑长度见附表。 表钢支撑每层支撑数量表 序号层数数量(根)支撑间间距标高备注 1 第二层875 4m 相对地 面标高 2 第三层875 4m 钢支撑布置形式见围护结构横剖面图,钢支撑平面布置及剖面图详见附图。 图2-1 钢支撑平面布置图 交底:复核:接受人: 表格编号 钢支撑安拆及钢围檩施工技术交底书 1311 项目名称第页 共页 交底编号

交底:复核:接受人:

表格编号钢支撑安拆及钢围檩施工技术交底书 1311项目名称第页 共页交底编号 工程名称 设计文件图号/ 施工部位基坑内钢支撑及钢围檩 交底日期2016-11-

表钢支撑安装及拆除设备表 序号机械名称规格型号数量(台)备注 25t4 1 汽车吊 QF-1004 2 千斤顶 机械验收 钢支撑进场后部运输至管廊工区围挡内处进行临时存放,并及时报项目部组织验收工作,具体验收。 工作内容如下: (1)钢支撑供货厂家资质及产品合格证; (2)型钢钢材原材进场质量证明和试验报告; (3)高强螺栓、膨胀螺栓等重要配件合格证和检测试验报告; (4)钢支撑焊缝及结构尺寸检查,包括钢支撑顺直情况、螺栓孔完整情况、防锈处理情况等。 (5)千斤顶附压力表,并经标定。 4、施工工艺 测量放样 安装支撑前,通过水准仪及控制线测出支撑两端与围护结构的接触点,作出标记,施工时事先在护壁上标出支撑位置,提前进行支撑位置处的整平工作,使支撑顶端及墙面受力均匀,避免支撑偏心受压。以保证支撑与墙面垂直且位置准确。 钢围檩及钢支撑牛腿安装 钢围檩安装 当土方开挖至支撑设计标高下50cm后,沿基坑纵向按每隔2m设置三角托架,三角托架采用交底:复核:接受人: 表格编号 钢支撑安拆及钢围檩施工技术交底书 1311

地铁车站钢支撑技术交底

交底范围 长株潭城际铁路XX站主体结构钢支撑施工。 一、工程概况 XX站主体基坑长度257.6m,标准段总宽25m(净宽23m),西端头井(含外挂)总宽度47m(净宽44.8m),车站主体围护结构采用1200mm厚地下连续墙(外挂部分为1000mm)+内支撑形式。车站采用七道支撑+一道换撑,标准段第二道、第四道、第六道、第七道(换撑)及第八道均为钢支撑;端头井第一至第四道均为混凝土支撑,第五道为双拼钢管支撑,其余为钢支撑,钢支撑截面尺寸:φ609,t=16,布设间距3000mm,钢支撑围檩为双拼2I45c型钢钢围檩。 二、钢支撑拼装及安装 2.1 钢支撑安装工艺流程 测量放线 连续墙表面修凿及整平 支架安装测量放线 围檩安装、连系梁安装挂篮安装 钢支撑吊装就位钢支撑拼装 预加轴力 钢楔锁定 下层土方开挖 2.2地连墙表面修凿及整平 地下连续墙开挖至钢围檩安装高度后,在钢围檩架设1米范围内采用铁锹将表面虚渣清理干净,同时对连续墙表面鼓包部位采用风镐进行破除,确保该范围内表面平整洁净。 2.3 钢支架安装 每层土方开挖至支撑位置后,根据测量组放出的支撑中心线反算出钢支架顶面标高,再从此标高下移50mm、520mm分别打两根长200mmM20膨胀螺栓,将钢支架固定于地下连续墙,支架间距2000mm。围檩支架安装时间为基坑开挖至钢围檩底部以下下

1000mm时安装。 2.4钢围檩施工 ①钢围檩加工 钢围檩采用两片I45c工字钢通过连接钢板焊接而成,预制标准钢围檩一般长度为6m,采用租用成品钢围檩方式满足现场施工。 ②钢围檩安装:钢围檩随基坑开挖顺序逐段安装,人工配合吊机(25吨汽车吊、75吨汽车吊或塔吊)将钢围檩安放于钢支架上。钢围檩安装后应检查钢支架是否因撞击而松动,并用钢楔将支架与钢围檩间缝隙焊实,钢围檩应与连续墙紧密贴合,未密贴处,将围檩部位围护结构表面凿毛,采用素混凝土填缝,以便钢围檩均匀受力。 依据支撑间距在对应支撑位置设置围檩挂篮,在距离钢围檩中线以上780mm处连续墙上锚入200mm长M20膨胀螺栓、外露端连接75*75*10、L=240mm长角钢,作为顶部挂点;下部挂点在钢围檩上外沿处,采用1根330mm长φ16钢筋弯成 形与钢围檩焊接,挂篮00型花篮螺栓与φ16钢筋组成,挂篮与支架设置位置一致,钢围檩支架及安装间图2.4.1~2.4.3。 图2.4.1 钢围檩俯视图

隧道钢支撑施工技术交底

海峡西岸经济区高速公路网 漳州至永安联络线-龙岩漳平段888合同段(K104+970.000~K110+993.487) 隧道钢支撑施工技术交底

8888888888888888888888888888888888 二〇一二年八月二十五日

隧道钢支撑施工技术交底 1 目的 明确隧道钢支撑施工作业工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,规范隧道钢支撑施工作业,充分发挥钢支撑在初期支护中的作用。 2 编制依据 ⑴《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) ⑵《隧道设计规范》(JTG D70-2004) ⑶《漳州至永安联络线-龙岩漳平段合同段两阶段施工图设计》 3 适用范围 适用于漳州至永安联络线-龙岩漳平段合同段两阶段施工图设计的格栅 钢架及型钢钢拱架的施工。 4 工艺流程及技术要求 隧道钢架支护分为型钢钢架和格栅钢架两种,型钢钢架主要由工字钢弯制而成,格栅钢架主要由Φ25主筋和Φ14钢筋制成。Ⅳ级、围岩采用格珊钢架,Ⅴ级围岩采用型钢拱架。 隧道各部开挖完成初喷砼后,分单元及时安装钢架,采用与定位锚杆、径向锚杆以及双侧锁脚锚杆固定,纵向采用Φ25、Φ22钢筋连接,钢架之间铺挂钢筋网,然后复喷混凝土到设计厚度。钢架施工工艺流程图见图1。 4.1 钢架加工 ⑴型钢钢架加工: 加工场地用砼硬化,精确抹平,按设计放出加工大样。钢架弯制结合隧道开挖方法采用型钢弯制机按照隧道断面曲率分节进行弯制,弯制完成后,先在加工场地上进行试拼。各节钢架拼装,要求尺寸准确,弧形圆顺,要求沿隧道周边轮廓误差不大于3cm;型钢钢架平放时,平面翘曲小于2cm。 ⑵格栅钢架加工

钢支撑技术交底

基 坑 开 挖 钢支撑组拼 施工监测 吊 装 钢 支 撑 施 加 预 加 力 楔 块 锁 定 安设牛腿钢围檩 技术交底书 表格编号 1310 项目名称 杭州地铁2号线SG2-22标项目经理部 第 页 共 页 交底编号 工程名称 新月路站A 、D 出入口钢支撑安装 设计文件图号 HD2/2/S/HCY/04/Z07/JG/04/A 施工部位 新月路站A 、D 出入口 交底日期 2016年11月 日 技术交底: 1 工程概况 新月路站A 、D 出入口基坑采用钢支撑作为支撑体系,由冠梁、钢支撑和钢围檩等组成。钢支撑选用Φ609×16mm 钢管,由多节钢管拼成一道支撑,并用法兰盘、螺栓连接;钢围檩选用HW400×400×13×21双拼H 型钢。基坑支撑体系竖向分布三道钢支撑,其中第一道钢支撑架设在冠梁上,第二道和第三道钢支撑架设在钢围檩上。 2 施工工序流程 钢支撑施工流程图 3 施工准备 3.1 材料进场 按照计划用量备足各种长度的φ609×16钢管、活络头和不同规格的钢垫块、钢楔子、HW400×400×13×21型钢、角钢、连接螺栓、钢板等支撑材料,分类堆放在材料场。钢管

图4-1 钢支撑、钢围檩架设立面图 注:A出入口基底标高为-5.10,D出入口基底标高为-5.15。 (2)测量放线 基坑开挖到支撑设计底标高位置后,对钢支撑控制轴线和水准标高进行测放,准确定位钢支撑的轴线和标高位置,并采用十字交叉法划线标识。 (3)钢围檩的安装 钢围檩安装时要保证其紧密顶压在工法桩上,并按设计施工图的布置间距,在工法桩上定出支撑中心点位,在标出的支撑位置处凿出工法桩内H型钢,以支撑中心的水平线为基准,将支撑牛腿及拉结筋焊接到H型钢相应的位置。

钢支撑施工技术交底

C区钢支撑施工技术(安全)交底 一、工程概况 1、交底范围 杭州地铁5号线xxxx站C区基坑长72、6m,端头井段宽28m,标准段宽25、 2m,交底范围平面图: xxxxC区基坑范围平面图 2、C区支撑概况 C区标准段位于22号-27号轴线之间,采用四道於支撑+二道钢支撑,每道钢支撑共计19根直撑;端头井位于27号-28号轴线之间,采用四道於支撑+三道钢支撑+—道钢倒撑,每道钢支撑共计8根斜撑。为降低基坑开挖风险,当基坑深层水平位移超过预警值25mm时,在第二、三、四道於支撑而以上0、5m位置设置一道临时钢支撑,临时钢支撑数量、水平相对位置与钢支撑型号与标准段第五、六道钢支撑相同。C区除钢倒撑采用支撑采用O609mm,壁厚t=16mm得钢管外,其她钢支撑均采用采用①800mm,壁厚th6mm得钢管。钢支撑平面布置请详见: 附件一:第二、三、四道钢支撑平面布置图。 附件二:第五、六道钢支撐平面布置图。 附件三:第七道钢支撑平面布置图。 3、周边环境 xxxxC区周边环境较为简单,吊车行走路面坚实平坦,且周围无架空电线等事物,不影响钢支撑吊装作业。

二、钢支撑施工场地布置及作业准备 1、施工场地布置 50t屐带吊行车路线及周转材料堆放区域均设布置在C区南侧便道,25汽车吊作业区域设置在C区北侧便道。 2、作业准备 (1)资料准备 ①《杭州地铁5号线SG5-21标钢支撑架设及拆除方案》 ②《杭州地铁5号线SG5-21标C区钢支撑施工技术交底》 ③《千斤顶校准证书》 3、机械人员准备 根据工期,施工安全质量要求,钢支撑机械配置与人员配备如下表3-1与 3-2: 表3-1机械配置一览表 吊车选型分析履带吊臂长基坑宽度、最大作业半径约16m, 最大起吊重量为6、4t,大于钢支撑4T得最大起吊重量符合要求。 表3-2人员配备一览表

钢支撑架设安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 钢支撑架设安全技术交底(标准 版)

钢支撑架设安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容: 为了保证1号站基坑土方开挖,钢支撑架设安全顺利的进行,特对钢支撑架设施工做以下安全方面的交底。 一、作业前的准备工作及注意事项: 1、作业人员必须严格遵守项目部规章制度并且应熟知本工种的安全技术操作规程及作业技能,进入施工现场前必须正确佩戴好个人劳动防护用品,吊装安装结构时必须由司索指挥人员指挥,严禁违章指挥、违章作业及违反劳动生产纪律的行为,做到安全生产文明施工; 2、特种作业人员必须持证上岗,非特种作业人员不得从事特种作业,禁止操作与自己无关的机械设备;技术、安全管理人员对现场进行检查,确认符合安装条件后方可进行开工,拆卸指挥人员在作业前要熟悉所指挥起重机的性能和了解所吊钢支撑重量、现场周围环境; 3、施工作业前应对安全管理人员做好安全技术交底工作,告知相关风险,并按要求做好记录;

4、作业前对起重、运输设备的安全性能进行检查,起重机所使用的吊索,其结构形式、规格、强度要符合该机型的要求,卷筒的钢丝绳要连接牢固,排列整齐,当钢丝绳全部放出时,卷筒上至少要留三圈以上,确保设备良好方进行下一步作业。 二、作业中的安全要求及注意事项 1、钢支撑架设时需要吊车配合转移、拼装、吊放钢支撑,因此地面指挥要及时提醒吊车周围的作业和非作业人员,确保吊车的作业范围内无人员滞留; 2、在地面分段拼装好的钢支撑下放至基坑内时,履带吊地面指挥要需基坑内的指挥人员相互配合好,及时将信息反馈给履带吊司机,同时钢支撑上应该系牵引绳索以配合吊机共同控制支撑下放时的方向,使钢支撑下放过程中不碰撞混凝土支撑梁及基坑内的格构柱,确保基坑安全; 技术负责人交底人接受交底人 注:1、本表用于承包单位对作业班组的技术交底; 2、本表一式三份,交底后承包单位项目部、作业班组各留一份,报监理部一份备案。 3、分段拼装的钢支撑下放至基坑内进行整根支撑拼装时需要2台

钢支撑施工方案

新建上港十四区110KV变电站本体工程钢支撑临时换撑工程 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 编制日期:

第一章工程概况 工程概况 项目参建单位概况 工程名称:新建上港十四110KV变电站本体工程钢支撑临时换撑工程 项目地点:上海市宝山区牡丹江路1875号,牡丹江路东侧,富锦路北侧 建设单位:上港集团瑞泰发展有限责任公司 设计单位:上海电力设计院有限公司 监理单位:上海同济工程项目管理咨询有限公司 施工单位:上海宝冶集团有限公司 勘察单位:上海市民防地基勘察院有限公司 工程地理位置概况: 该工程位于上海市宝山区牡丹江路1875号,牡丹江路东侧,富锦路北侧。该项目由上港集团瑞泰发展有限责任公司建设,上海电力设计院有限公司设计。 工程量概况 钢支撑杆主要部件重量 杆件名称数量重量 Φ609*16钢管9根约45吨 场地及周边环境概况: 本地块为矩形,周边环境较复杂,有一定的保护要求。 周边环境及管线概况:拟建场地位于上海宝山区牡丹江路1875号,周边是原上港十四区码头用地,场地西侧距牡丹江路路中心约25米,场地东侧260米以外为长江堤岸,场地南侧约20米以外的建筑已拆除。 工程结构形式: 本工程结构形式为剪力墙结构,地下为三层,地上为一层,本工程结构外围为地下连续墙结构,剪力墙外围设置500mm宽内衬墙。地下三层层高分别为:4m、、。 1. 2 工程特点 1)本工程为临时Φ609*16钢管钢支撑支护,由于基坑原有的支护体系为混凝土支撑,现地下二层主体结构已经施工完成,准备拆除第一、二道混凝土支撑体系,为保证混凝土体系拆除过程中基坑的安全,需要对地下二层主体结构进行换撑处理。 2)由于2根临时Φ609*16钢管钢支撑位于混凝土栈桥下方,施工难度较大,需要施工人员对钢支撑提前预先制作,并且需要多次吊装,安装支撑方可安装到位。

相关文档