文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › XX互通立交采用移动模架技术交底

XX互通立交采用移动模架技术交底

XX互通立交采用移动模架技术交底
XX互通立交采用移动模架技术交底

XX互通立交移动平台现浇梁上部技术交底

一、移动平台上碗口支架的搭设

1、移动平台安装完成并经项目部、桥梁上部作业队共同检验合格后,桥梁上部作业队才能在平台上进行碗口支架的搭设。

3、安全网设置,施工前应设置安全网,要求每组贝雷梁之间均要设置安全网,安全网与贝雷梁绑扎牢固。

4、贝雷梁上横梁的设置:搭设脚手架之前需在贝雷梁上安设20×20cm方木横梁,横梁间距为0.75m,只能设在贝雷梁的节点处。横梁与贝雷梁之间采用工地短方木支垫过渡,严禁横梁直接靠在贝雷梁顶面支撑架上。过渡方木截面尺寸不小于10×10cm,长不得小于25cm。顶面支撑架分两种,第一种为槽钢,故过渡方木只需一根放置在槽钢内即可,第二种为角钢,故需要两根过渡方木放置在槽钢内外侧,并用铁丝与贝雷梁绑扎牢固。

横梁安设完成后,碗扣式脚手架的底座直接支承在横梁上。

5、碗口支架搭设参数

①、横桥向立杆布置:立杆间距为0.9m,箱梁腹板处立杆间距为0.6m,腹板处的加密立杆应尽量靠近箱梁腹板的中心线布置;横桥向设置剪刀撑加固,剪刀撑角度控制在45°~60°,每3m设一道,此外在端、中横梁及中隔板处各加密一道。

②、纵向桥立杆布置:立杆间距均为0.75m;水平方向采用旋转扣使6mφ48×3.5mm钢管与每根立杆铰接,底板范围设置三道水平杆,翼缘板处设置四道水平杆;纵桥向设置剪刀撑加固,剪刀撑角度控制在45°~60°每3m设一道,纵向剪刀撑在每道腹板处和支架两侧必须各设置一道。

③横杆的步距为0.6m,即底板范围内为三道,翼缘板处为四道。

④需设置断缝时,断缝不得大于60cm,每层采用φ48×3.5钢管或0.9m横杆利用扣件连接成整体,并各设置一道横向剪刀撑。

6、搭设碗扣式支架体系一般要求

①脚手架体采用符合国标规范要求的碗扣式脚手管,连接处采用专用脚手扣

件连接;脚手板采用木质脚手板,防护网采用符合国标规定的密目安全网。进场后对脚手架的规格、扣件和脚手板的质量等进行验收,不合格的杆件严禁使用。

②、立杆架立应竖直,保证立杆受力为轴心受力,立杆垂直度控制在0.3%;通过调整底托高度,保证每排横杆应同一水平面上。

③、剪刀撑通过旋转扣件与立杆连接,扣件螺栓拧紧力矩不小于40N.M,且不应大于65 N.M。

④、底托、顶托调节高度严禁超过25cm,以避免失稳。

⑤、纵横桥向设置剪刀撑加固,剪刀撑角度控制在45°~60°;每隔3m设一道剪刀撑,此外横桥向在端、中横梁及中隔板处各加密一道,纵向剪刀撑在每道腹板处和支架两侧必须各设置一道,以保证实心处支架稳定。

⑥设置台阶处支架搭设:支架在台阶处断开,断缝不得大于60cm,每层采用φ48×3.5钢管连成整体,并各设置1道横向剪刀撑。

⑦对于小半径匝道桥搭设:

由于匝道曲线半径小,支架搭设以墩柱横轴线为界分成几部分,部分支架接头错开最大间距不得大于0.6m,在错缝中间加密一道立杆,并采用φ48×3.5钢管连成整体,最后在各部分支架端头设置1道横向剪刀撑。

由于匝道曲线半径小,横坡很大、超高值很大,故支架顶托处用φ48×3.5mm 钢管由低到高与最后一层立杆水平连接,保证最后一层立杆自由长度不得大于25cm。

7、支架搭设示意图:

二、架的预压

一副移动模架仅在首次施工时需要预压,得出弹性变形数据指导该副移动模架之后的所有施工。

1)预压目的:

①检验支架的强度及稳定性,消除砼施工前支架的非弹性变形;

②检验支架的受力情况和弹性变形情况,测量出支架的弹性变形。

2)预压方法

采用砂袋按各段计算荷载进行预压,以每孔为单位,逐孔预压,一孔卸载后,砂袋移至相邻孔,一联结束后,具备作业条件的,砂袋移至下一联,不具备作业条件的吊至地面,运输堆放到合适位置以备下次使用。预压顺序由k136+525桥18#往14#进行,砂袋先堆放在18#墩周围,吊车架在K136+525桥第6联桥面上进行18#~17#之间的支架预压,其他支架预压,将吊车架在桥墩下逐跨倒运预压。

①由于混凝土分两次浇注,支架实际承受最大荷载仅为箱梁总重的80%,故预压荷载为梁体自重的100%。预压分二级加载,第一级加载箱梁除去顶板部分的全部重量(即单次加载箱梁重量的50%),第二级加载支架承受箱梁重量的120%(即单次加载箱梁重量的50%)。加载顺序按照混凝土浇注顺序,由较低一端向较高的另一端逐步均匀加载。

②预压过程中对支架进行沉降观测,观测位置设在每跨的L/2,L/4处及墩部处,每组分左、中、右三个点(如下图)。在点位处固定观测杆,以便于沉降观测。

观测点布置示意图

测点横向布置示意图测点纵向布置示意图(单位:cm)

(单位:cm)

采用水准仪进行沉降观测,布设好观测杆后,加载前测定出其杆顶标高。沉降观测过程中,每一次观测均找测量监理工程师抽检,并将观测结果报监理工程师认可同意。第一次加载后,每2个小时观测一次,连续两次观测变形量不超过3mm,且沉降量为零时,进行第二次加载,按此步骤,直至加载完毕。全部加载沉降稳定后,24 h内累计沉降ΔH ≤1 mm时,可认为支架变形结束,记录此时的测量值。预压时间不少于3天,经监理工程师同意,可进行卸载。

卸载工作采用人工配合吊车吊运砂袋均匀卸载,卸载的同时继续观测。卸载完成后记录好观测值以便计算支架综合变形。根据支架预压测量数据进行分析计算,得到支架产生的非弹性变形和弹性变形值。根据支架的弹性变形值最终确定预留高度并确定出箱梁底模顶面高程。调整支架上的箱梁底模顶面高程。

底模立模标高根据下式计算:

H L =H

S

S

T

式中:H

L

—立模标高,单位m

H

S

—设计梁底标高,单位m

Δ

S

—设计预拱度,单位m

ΔT—实测支架弹性变形值,单位m

3)预压加载、卸载施工

①预压材料采用质量可靠的大编织袋装砂子,根据袋子的容量及砂子密度粗略计算一袋编织袋的重量,砂子密度由现场取样试验确定,最后根据加载重量返算砂袋的数量。

②砂袋吊装前,为防止压重时对底模的破坏,支架纵横梁及底模搭设完成后,在底模木胶板上铺设一层彩条布。砂袋吊装采用汽车吊人工配合方式进行,为确定现场砂袋实际重量,记录每袋砂袋在汽车吊电子称称的重量,防止少加多加荷载。

③预压分二级加载,第一次加载箱梁除去顶板部分的全部重量,经测量、数

据分析、报现场监理工程师同意后才能进行第二次加载,第二次加载到箱梁总重量的100%,经测量、数据分析、报现场监理工程师同意后才能进行卸载工作,砂袋重量必须严格控制,现场按照吊机上装设的电子称对沙袋进行计量,派专人对沙袋质量进行统计,控制荷载重量。

④加载顺序按照混凝土浇注顺序,由较低一端向较高的另一端逐步均匀加载。严禁随意加载、乱加载。

⑤全部加载沉降稳定后,24 h内累计沉降ΔH ≤1 mm时,可认为支架变形结束,记录此时的测量值。预压时间不少于3天,经监理工程师同意,可进行卸载。卸载由一端往另一端均匀进行。

三、支架拆除

1、支架允许拆除条件:支架拆除工程要防止砼裂缝和边棱破坏,并满足局部强度要求。对普通钢筋混凝土连续箱梁,通过试压同条件试块,达到75%设计强度时才允许拆除内模顶模及翼板脱模,达到100%设计强度并洒水养护7天后才能拆除底模及支架;对预应力钢筋混凝土连续箱梁,通过试压同条件试块,达到75%设计强度时才允许拆除内模顶模及翼板脱模,预应力张拉和灌浆施工完后才能拆除底模及支架。施工时注意安全防护,设专人防护。支架拆除之前,必须有技术员现场指挥方能进行拆除。

2、支架拆除总体顺序:先翼板后底板,并一联的每跨同时从跨中对称往两边拆;支架拆除宜分两阶段进行,先从跨中对称往两端松一次架,再对称从跨中往两端拆。

混凝土连续箱梁支架拆除顺序示意图

3、拆架原则:支架拆除应遵守由上而下,后搭先拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆横杆、立杆等。不准分立面拆架或在上下两步同

时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。

4、脚手架拆除其他注意事项

①、脚手架各配件必须及时分段集中运至已浇注砼的现浇梁桥面上,以备下一联移动平台纵移到位后支架搭设使用,严禁抛扔至地面。

②、脚手架拆除后,横梁方木分配放置在贝雷梁上,并绑扎牢固与贝雷梁一起纵移至下一联。

③、拆除脚手架时,地面应设围栏及警戒标志,并派专人看管,严禁非操作人员入内。

5、板拆除

模板拆除方法同碗扣式满堂支架,详见《互通碗扣式脚手架现浇箱梁》技术交底。

模板拆除后,吊至已施工完的现浇梁桥面上,以备下一联施工施工需要。要求在桥面堆码整齐。

四、混凝土工程

混凝土的施工方法同碗扣式脚手架现浇梁施工,详见《互通碗扣式脚手架现浇箱梁》技术交底,不再赘述。注意施工过程中,支架下严禁行人通过或驻留。

五、安全措施

1、作业平台有足够的面积,脚手架必须达到稳定、坚固,保证在各种荷载和气候条件下不产生变形、倾斜和摇晃。

2、使用的材料规格和型号必须符合安全要求。

3、搭设结构符合规定,脚手架杆件连接处要固定牢靠。

4、作业层脚手板要铺满、铺稳,绑扎牢固,无探头板。

5、必须有完善的安全防护措施,按规定设置防护栏,安全挡板以及安全网等。

6、施工人员进入现场必须戴好安全帽,非施工人员禁止进入施工作业范围。

7、严禁酒后作业。

8、注意高空作业,必须系上安全带并应系牢,严禁往地面抛仍施工工具、垃圾、混凝土块等重物。

9、搭设脚手架的操作人员,必须经过专门训练和体格查验考核,持特种作业证方可上岗。如患有高血压、心脏病、癫痫及其他不适宜高处作业人员,一律不准从事搭拆作业。

10、往上传送脚手架,底下严禁站人或人行通过。

11、支架立杆底部应设置底座或垫付板并设置纵横向扫地杆,支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直度允许偏差为15mm。

12、架子搭设完毕必须严格验收,不合格不准进行下道工序作业,不准边加固边上钢筋边绑扎钢筋作业,严防坍塌事故发生。

13、扳手、扣件、螺母应放入工具袋,不准抛扔。

14、遇有六级阵风或大雨应停止作业。雨后应先清扫施工现场,略干不滑时再进行作业。

15、拆除脚手架时,禁止无关人员进入危险区域。拆除应按顺序由上而下,一步一清,不准上下同时作业。拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人员往下顺杆子。拆下的材料,应向下传递用绳吊下,禁止往下投扔。

16、拆除脚手架人员进入作业区后,要系好安全带,安全带必须高挂低用。

17、拆除脚手架要统一指挥,上下应动作协调。

18、脚手架拆除应从遵循“先搭后拆,后搭现拆”原则。

19、传递钢管等材料时,严禁碰、触、压电源电线。

20、脚手架临空处应设置栏杆或挂安全网等防护设施。

21、安全网在使用前,应按规定进行试验,合格后方准使用。

22、在攀登和高处等作业中,必须佩戴安全带并有牢靠的挂钩设施,严禁在腰间佩戴安全带,而不在固定的设施拴挂钩环。

23、高处作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋(套)内。上下传递物件禁止抛掷。

24、没有安全防护设施,禁止在挑梁和未固定的构件上行走或作业。

25、在贝雷片桁架下方满铺防护网。

25、特殊工种须持证上岗,严禁无证上岗。

26、吊车起吊钢筋、模板、施工机具等必须有专人指挥。

27、注意安全用电,机具用电采用“三相五线”制,保证“一机、一闸、一保护”。照明用电采用不超过36v。

28、氧气、乙炔施工严格按照《氧气、乙炔使用技术安全交底》执行。

移动模架施工交底

移动模架(下承式)施工技术交底 承包单位xxx合同段中铁十七局集团有限公司第八组项目经理部 被交底人模板队编号19901104 工程名称箱梁移动模架施工日期2012.3.27 施工技术负责人xx 交底人xx 编制依据:《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 TZ 213-2005 《铁路工程施工安全技术规程》 TB 10401.2—2003 《铁路桥涵设计基本规范》 TB 10002.1-2005 《铁路桥梁涵工程施工质量验收标准》 TB 10415—2003 编制目的:介绍下承自行式移动模架现浇梁制作工艺及制作流程。说明工法的操作要点及操作流程,明确施工标准及操作规范。明确技术要点及安全、环境等问题,规范施工确保工程安全有序的完成。 模架组成:移动模架系统主要由牛腿、推进平车、主梁、鼻(导)梁、横梁、外模及内模组成。 工作原理:移动模架造桥机是世界桥梁施工的先进工法,施工时无需在桥下设置模板支架,而采用两 个支撑在牛腿上的钢结构主梁支承外模板,两主梁通过牛腿支架支撑在桥墩承台上,通过推进小车、液压系统、电气系统等作为自行整体移动的依托,而完成逐孔现浇梁片的造桥设备。 错误!未找到引用源。移动模架造桥机系统的组装(1)牛腿的组装:牛腿横梁为钢箱梁式结构,安装牛腿系统时先将牛腿支腿安装在承台上,吊装牛腿横梁时先装一边的横梁并用临时拉杆固定,再安装另一边的牛腿,全部固定好后,在牛腿顶面用水准仪抄平,再安装推进平车。 (2)主梁安装:主梁在桥下组装根据现场起吊能力可采用搭设临时支架将主梁分段吊装在牛腿和支架上。组成整体后拆除临时支架。 (3)横梁及外模板的拼装:主梁拼装完毕后,接着拼装横梁,待横梁全部安装完成后,主梁在液压系统作用下,横桥向、顺桥向依次准确就位。在墩中心放出桥轴线,按桥轴线方向调整横梁,并用销子连接好。然后铺设底板和外腹板、肋板及翼缘板。 (4)造桥机拼装顺序:移动模架造桥机按如下工序进行拼装:牛腿的组装——主梁的组装及其他施工设备、机具的就位——牛腿的安装——主梁吊装就位——横梁安装——铺设底板安装模板支架——安装外腹板及翼缘板、底板内模安装(在绑扎完底板钢筋后)。 移动模架造桥机拼装时要求各部件之间连接可靠,拼装完后要通过认真地全面检查,确认安全可靠后方可用作上部结构施工使用。 模板预压

移动模架危险源

移动模架危险源辩识 一、安装拆除 1、安装无施工方案或无审批、现场无技术交底、工人未持证上岗、安装单位无资质、司机、指挥及辅助人员未持证上岗、构件吊装指挥不当、构件刚度不够、构件吊装时不稳定、吊装时与其他构件发生碰撞,盲目施工,容易发生坍塌; 2、未经验收投入使用,容易发生坍塌; 3、材质不符合要求,容易发生高处坠落或坍塌,包括变形、裂纹、压扁和锈蚀; 4、未安全围护及防护,易发生物体坠落、打击。 5、未设脚手架上下通道,容易发生高出坠落; 6、安装人员未系安全带、防滑鞋、紧身衣,进行搭拆作业的人员无证上岗,防护用品不用或防护不到位,容易发生高出坠落; 7、搭拆未设置安全警戒线或未设安全监护员,容易发生物体打击; 8、不按安装或拆除顺序进行,容易发生高出坠落; 9、大雾、雨、雪和六级以上大风以上进行搭拆,容易发生高处坠落; 10、拆下的材料往下抛弃,容易发生物体打击,吊车限位(力距、重量、回转)、保险(吊钩、钢丝绳)不齐全或失效; 11、工作面上集中堆放杂物,容易发生坍塌和高处坠落; 12、施工过程中翻越脚手架护栏,容易发生高处坠落。 二、钢筋工程 1、搬运过程附近有障碍物、装卸碰到电线、起吊下方站人、长短不一滑落、捆扎不牢坠落、起吊不符合要求; 2、钢筋机械无操作专用棚、安装不牢固、无检查合格手续、传动无安全防护、无接零漏电保护、切割无挡板、附近易燃品、无人操作不切断电源; 3、切断机长料加工时无人帮扶、未固定防护罩、钢筋送入后手与拽轮接近、开机前未检查刀具状况和紧固情况、人员在刀片两边握住钢筋伏身送料、超过规定直径的材料、短料不用套管或夹具、运转中用手清理切刀附近杂物; 4、弯曲机工作台和弯曲台不在同一平面、开机前未检查轴与防护等、作业时调整速度更换轴芯、超过规定直径的钢筋、作业半径不设固定销一侧站人、成品堆放时弯勾向上、不及时清理转盘和座孔内杂物;

移动模架安装方案..

MZ460S移动模架拼装方案 一、工程概况 MZ460S型移动模架造桥机根据昆明轨道交通30m及25m整孔箱梁的设计和施工特点而研制。 本移动模架为上行式,具有下列优点: 1、采用上形式移动模架造桥机能自行完成支腿过孔移位,无须地面其它辅助吊机设备,机械化程度高,操作简单,安全可靠! 2、主梁两侧挑梁顶部设置防雨、防晒顶棚,能保证移动模架造桥机全天候工作,以提高造桥机总体工作效率,确保总工期的要求。 3、当通过连续梁或连续刚构等桥间转场时,只需展开侧模架和底模,即可方便通过,减少整机拆除工作量,提高转场作业效率。 4、主梁及模架采用对称设计原理,只需调换前导梁、前后支腿及辅助支腿安装位置就能满足双向施工的要求。 5、主梁及支腿结构无须改造即能满足30m整孔节段拼装箱梁架设工艺,综合利用率高。 二、编制目的 通过对移动模架拼装过程的控制,确保拼装过程的顺利、安全的进行。 三、适用范围 适用于管区内所有采用移动拼装过程。 四、职责分工 1、工程部 针对本工程特点编制拼装方案,明确控制要素和工序工艺流程,并负责现场技术交底并检查落实。

2、现场负责人 对作业人员、设备配置以及过程控制负责。 3、质检和试验部门 根据规范及工艺细则进行工序检验和试验。 4、物机部 对拼装过程中所需各种物资提供后勤保障。 五、编制依据 1、《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ213-2005) 2、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号) 3、移动模架使用说明书 六、移动模架拼装机具及辅助设施 表1 移动模架拼装机具及辅助设施

七、移动模架拼装采取桥墩拼装,拼装顺序(拼装流程图见后附图。) ①使用试墩做临时平台,在地面逐节拼接主梁和导梁,并将接头螺栓上满拧紧; ②在首跨小里程墩搭设1个临时支墩平台,使临时支墩的上表面和标准桥面齐平,用于支撑移动模架后支腿和辅助支腿; ③在首跨大里程桥墩安装预埋件用于固定移动模架前支腿; ④在临时支架顶安装移动模架后支腿。在首跨大里程桥墩安装前支腿,前支腿需与预埋件锁定,支腿后方安装支腿斜拉构件,前方拉设钢丝绳并可靠锚固; ⑤用两台150t吊车吊装主梁,然后用其中1台吊装辅助支腿,另一台吊装导梁,各个部分接头用螺栓上满拧紧; ⑥安装电气、液压系统,并调试; ⑦拆除前支腿斜拉机构; ⑧逐段拼装挑梁、吊臂、模架及模板,安装吊杆并调试,安装防护栏杆及走道等附属设施;

交通工程施工技术交底记录

交通工程施工技术交底记录市政基础设施工程 施工技术交底记录 编号: 市政施管—10 工程名称佛山市南海区桂澜路(桂平路至海八路)改造工程 承包单位北京市市政二建设工程有限责 任公司 分包单位 交底单位北京市市政二建设工程有限责 任公司 交底日期年月日 交底范畴交通工程交底人 交底内容: 交通工程施工措施、方案 1、交通标志施工 ⑴、基础施工 ①标志柱基础应按设计图规定的尺寸于指定地点进行开挖。基底按规定进行处理后立模板,扎钢筋, 敷设电线管,浇注混凝上。 ②地脚螺栓和底法兰盘位置正确,达规定标高。 ③在混凝土尚未通过至少七天之凝固前,混凝土基础上不得受力架设支柱和标志。 ④回填压实工作应于结构物上竖立标志前完成。 ⑶、标志支撑结构的安装 标志支撑结构的架设应在基础砼达到设计强度的75%以后。在横梁安装前,应先预拱;横梁中间处的预拱度一样为50mm,悬臂标志的预拱度为40mm。 ⑷、标志板的制作 ①粘贴反光膜时,不承诺采纳手工操作或用溶剂激活粘结剂。在标志的最外层可涂爱护层,如透亮涂 料等。 ②反光膜应尽可能减少拼接,当粘贴反光膜不可幸免显现接缝时,应使用反光膜的最大宽度进行拼接,拼接以搭接为主。 ③当用反光膜拼接标志图案时,拼接处应有3-6mm的重叠部分。反光膜粘贴在挤压型材版面上,伸出上下边缘的最小长度8mm,且应紧密地粘贴在上、下边缘上。 ④标志板应在车间剪裁或切割,以产生整齐,方正的边缘,不应有毛刺。所有标志的槽钢应在粘贴定 向反光膜之前焊接好。 ⑤定向反光膜应用不剥落的热活性胶粘剂粘贴,将反光膜牢固粘贴到标志板上,其表面不得产动气泡 和污损等缺陷。

⑥标志安装完毕后,应清扫标志板,应使用清水或无腐蚀性液体轻擦。 2、交通标线 ⑴、本合同段均采纳耐久、发光性能好的热熔标线涂料。 ⑵、将热熔釜装载于车内,配以液化石油气加热装置和搅拌装置。熔融的过程中要注意温度的操纵, 充分搅拌、混合使涂料平均。 ⑶、可用扫帚、板刷、干燥器等工具使路面保持清洁、干燥,确保路面无松散颗粒、灰尘、油污或其 续上表 第二页,共三页 他有害物质。 ⑷、为了提升路面与涂膜的粘接力,须在路面上先涂抹适量的底漆,待底漆不粘车胎、不粘附灰尘、 沙土时才可进行标线涂布作业。 ⑸、涂敷前应进行施工设备的调试及试划以确保施划出的标线的色泽、厚度、宽度、玻璃珠的撒布量 等符合业主的要求。为了保证夜间的识不性,在标线涂敷的同时要撒布适量的玻璃珠。 ⑹、划线终止后,应按照实际完成情形,计测工作量。检查标线的厚度、尺寸、玻璃珠的撒布量及标 线的形状等,对不符合要求的标线进行修整,去除溢出和垂落的涂膜。 ⑺、及时整理施工机械,扫除施工残留物,确保施工现场的清洁,并请监理工程师验收施划好的交通 标带。 3、交通信号灯施工 ⑴、结构件加工 ①信号灯杆的焊接加工采纳电弧焊。 ②在制螺栓孔时均加工相应夹具固定,以保证法兰具有互换性。关于安装尺寸相同的构件,加工过程 中用专用夹具固定其相对位置,以保证其同一类构件的互换性。 ③横梁的制作,由于横梁均为悬臂结构,按照设计要求,在制作中将连接处预先向上方偏2度,以平稳横梁在荷载作用下的边形。 ④按照使用要求,金属构件表面均做防腐,金属构件加工完成后,均做热浸锌处理。在浸锌过程中, 构件在镀曹内放置平坦,严格操纵构件的变形,以保证构件的安装尺寸以及安装后的误差在施工验收规范 规定范畴内。如果表面进行了喷塑处理则在运转过程中要幸免碰伤喷塑表面。 ⑵、杆件的安装 ①在所选定位置挖掘基础,并安设好预埋件。 ②将按图纸尺寸制作好的信号灯灯杆、悬臂以及信号灯,电缆线运送至现场,并将所需的机具设备预 备好,并作现场环境检查。 ③对信号灯及灯杆要求安装组合的部件,安排专业技术人员进行组装。 ④信号灯及杆件安装,用吊车先将信号灯杆吊起,组织施工人员将信号灯杆固定在基础上,调整信号 灯杆位置,用检测机具对信号灯杆的竖直度进行检测,以确定其正确位置,再校整信号灯位置。

移动模架施工安全作业指导书(1)

移动模架施工安全作业指导书 移动模架箱梁施工是本项目施工中安全控制的难点之一,切实做好各项安全工作,是现场施工中的重点。由于施工属海上作业,受海洋环境影响较大,作业人员施工过程中必须切实做好安全防护工作,进场前必须经经理部的专业培训,达到要求后方能进场作业。在作业过程中要注重提高本作业项目人员的安全防护意识,切实贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针。为有效防止和消灭施工作业过程中存在的安全隐患,制订本安全作业指导书。 一、编制依据 1、技术部编制的引桥箱梁施工组织设计。 2、上海市建设和管理委员会沪建建[2002]第0369 号关于加强建筑施工 起重吊装作业安全管理的通知中的有关规定。 3、海上施工安全预案所要求的全部内容。 4、公路工程安全操作工法。 5、指挥部的各项安全管理规定。 二、编制目的和适用范围 1、为了保障东海大桥施工的顺利进行,确保机械的安全使用和从业人员在施工过程中的安全与健康,最大限度地控制危险源,尽可能地减少事故造成的人员伤亡和财产损失,认真落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针,特制定本施工作业安全指导书。 2、本指导书是作为东引桥安全施工作业的行动指南,以安全管理程序化为手段,注重现浇支架作业的过程控制,避免或减少施工过程中的人员伤亡、机械损坏和财产损失。

3、本作业指导书是通过对移动模架施工过程中潜在的重大危险源进行辨 识和对各项施工过程中经常出现的事故进行分析的基础上编制的。 4、移动施工以安全、合理、进度快为原则,这是难度较高的多重要求, 在现场作业过程中必须予以统筹考虑,认真贯彻落实。在这些原则中,如安全与他项要求有矛盾时,必须服从于安全。 5、本预案适用于本项目移动模架施工的过程控制。 三、组织保证与管理职责 根据我部现场施工的具体情况,成立以项目经理为组长,工区主管领导为副组长的安全管理小组。 1、项目经理负责主持全面工作,对施工组织设计的编制进行审批。 2、项目副经理协助项目经理负责对移动模架的实施过程进行全面监控、管理和协调,负责本施工过程的安全、质量、进度等,并对施工过程的总目标进行控制。 4、经理部各部门负责配合好现场的施工,对施工过程进行检查把关,对 各项安全、技术措施的落实情况进行检查。

移动模架安全方案

衡景特大桥移动模架制梁施工安全专项方案 第一章编制说明 1.1 编制说明 1.2 引用标准及图纸 第二章工程概况 三、安全保证体系 安全生产是工程项目重要的控制目标之一,也是衡量企业的施工管理平的重要标志。为确保施工作业安全,我们将建立、健全各项安全规章制度,做到依法办事;加强安全教育,提高广大职工的安全意识和防范安全事故的能力;及时开展安全生产大检查,消除事故隐患;建立高效精干的安全组织机构,制定切实可行的安全技术措施,在施工中严格执行;并从技术上入手,针对工程的实际情况,及时解决施工中的安全问题,以确保实现安全目标,创建安全生产标准化工地。工程施工始终坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织、有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守各项规定,做到生产与安全工作计划、布置、检查、总结和评比。建立、健全安全保证体系。

四、安全保证措施 (1)安全保证体系框图 (2)移动模架操作安全保证措施 A、进入现场必须遵守安全生产纪律。 B、吊装前应检查机械、索夹吊环等是否符合要求并应进行试吊。 C、吊装时必须有统一的指挥、统一的信号。 D、高空作业人员必须系安全带,安全带生根处应做到高挂低用及安全可靠。 E、高空作业人员上班前不得喝酒,在高空不得开玩笑。 F、高空作业穿着要灵便,禁止穿硬底鞋、高跟鞋、塑料底鞋和带钉的鞋。 G、吊车行走道路和工作地点应坚实平整,以防沉陷发生事故。 H、六级以上大风和雷雨、大雾天气,应暂停露天起重和高空作业。 I、使用橇棒等工具,用力要均匀、要慢、支点要稳固,防止橇滑发生事故。 J、构件在未经校正、焊牢或固定之前,不准松绳脱钩。 K、起吊笨重物件时,不可中途长时间悬吊、停滞。 L、起重吊装所用之钢丝绳,不准触及有电线路和电焊搭铁线或与坚硬物件磨擦 M、遵守有关起重吊装的“十不吊”中的有关规定。 N、吊装区域应设置警戒线,危险点须设专人监护。 O、吊机驾驶员、指挥员必须持证上岗。

安全技术交底(交通工程)

安全技术交底(交通工程) 第1页共8页工程项目名称龙穴岛港区道路一期工程一标段分项工程名称交通工程施工内容交通信号灯、标志牌、标志线等施工负责部门交通工程施工队安全技术交底内容交通工程施工主要应做好施工用电安全及施工机械操作安全: 1、施工用电安全:(1)电气设备和配电线路的安装,维修送(停)电等工作应由专职并经过考试合格的有证电工进行操作,经有关职能部门验收后方可使用。(2)施工现场所有用电设备的金属外壳,必须与专用保护零线电气连接;(3)每一单相照明回路,每一台移动式电动工具或每三台固定式电气设备应分别设漏电开关,并严格执行一机一闸一保险一箱制。(4)手持移动照明应使用36伏以下的安全电压,潮湿场所应用12伏电压;(5)施工现场临时照明电路,灯具高度不应低于3米,开关\灯口及插座等应正确接入火线和零线\地线。室外照明应采用防火灯头,防雨灯罩,除灯位线不超过2米和安全电压配线外,禁止使用花线(塑料软线)。(6)需沿地面铺设的临时线路应采用电缆,并设管沟或硬质套管保护,严禁软线随意拖地。 2、施工机械操作安全:(1)机械操作人员必须持证上岗,在工作中不得擅离岗位,不得操作与操作证不相符合的机械,不得将机械设备交给无本机种操作证的人员操作。(2)操作人员必须按照本机说明书规定,严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。工作前应检查:工作场地周围有无妨碍工作的障碍物;油、水及其他保障机械设备正常运转的条件是否完备;施工现场针对性安全交底 1、进入施工现场严禁穿拖鞋。 2、进入施工现场必须戴安全帽。 3、严禁在施工现场内嬉戏打闹。 4、在有水的且有施工用电的作业场地作业,应穿雨鞋。 5、施工作业人员在施工在施工作业前严禁喝酒。交底人签名接受交底负责人签名施工日期年月日至月日作业人员签名本表一式两份,班组自存一份,资料室归档一份。安全技术交底交底日期:2004年9月28日

高速铁路移动模架现浇简支箱梁施工工序过程记录表

移动模架法简支箱梁施工工序过程记录表 一、填写说明 1.在施工过程中,应根据实际需要选用相关表格进行过程工序记录,有的要作为质量验收或隐蔽工程检查的支持性记录附在其后,并纳入竣工文件,有的要作为追溯性资料待时查询,需要自行妥善保存。 2. 施工日志采用A4纸大小,自行印刷(采用纸张材质不低于70gA4纸),其封面、填写要求和内页按本册样式执行。 3. 关键工序记录表应由技术负责人、质检工程师、施工负责人和监 理工程师四方签字,签字要由本人手签,不得他人代签或打印。其中:“技术负责人”是指负责本工点技术指导和管理的技术员或工程师;“质检工程师”是指取得局级及以上部门质量检查证的专职质量检查工程师或质检员; “施工负责人”是指具体负责本工点施工组织的行政负责人; “监理工程师”是指取得铁道部或国家监理资格证书的现场监理人员。凡其它记录表中涉及上述人员时,含义均同(除有专门说明外)。记 录表中涉及其它人员签字的,按相应岗位职责人员签字。 “记录人”应优先由专业技术人员担任,当委托其它人员进行记录时,必须由“技术负责人”对记录人进行专门交底或培训相关知识。 1 4.施工工序记录表由工班、工程部技术分管,试验室,机务部,测量

班以及质检部负责完成,具体分工如下: (1)通知单类:经监理工程师审核签认后,发出人,接收人各留存一份,并统一归档; (2)测量数据类表格由测量班负责,抄送工程部及质检部,并归档;(3)混凝土温控表以及养护记录表由试验室负责,工程部和质检部检查分析,并试验室归档; (4)钢筋工序自检表、模板工序自检表、工序交接记录表、梁体保护层厚度自检记录表由工班负责填写,凭填写好的自检表报工程技术部检查,工程部及工班各保存一份; (5)检查记录表类以及张拉压浆类记录表由工程部负责填写并整理 归档; (6)混凝土拌和站生产质量控制记录表由机务部负责。试验室,工程部,质检部等检查,机务部统一归档; (7)所有表格必须及时,准确填写,并及时归档,保证每片梁具有完整的施工记录过程。 (8)各部门负责填写表格完成后,各方签字完整,监理签认后,统一报质检部归档(试验室可以用复印件报质检部归档)。 二、表格式样(附后) 应结合移动模架型号及操作手册进行修改!! !!工序通知单经监理审核签认2

移动模架操作规程及安全措施

中铁十六局集团 石武客专(河南段)项目部一分部 移动模架操作规程及安全措施 编制 审核 审批 日期2009年01月10日

移动模架操作规程及安全措施 (MZ900S型上行式移动模架) 操作人员必须仔细阅读说明书,特别是涉及安全防范部分。 错误使用起重装置、对设备缺乏适当的维护、以及维修方法不当等都是严格禁止的,因为这些做法都会给参与工作的所有人员和设备本身带来危险。 用户应根据现场及自身实际情况,制定详细可靠的移动模架安全操作规程。 一、MZ900S型上行式移动模架 1、MZ900S移动模架是一种现场浇筑施工的专用设备,现场拼装、使用过程中各种作业必须分工明确,统一指挥,要设专职指挥员、专职操作员、专职电工、专职技术员和专职安全检查员,要有严格的施工组织及安全防范措施,以确保施工安全,具体要求如下: 指挥员:1名,熟悉移动模架及桥梁施工作业的基本原理和要求,并有一定组织指挥能力,熟悉指挥信号,安全意识强,责任心强。 技术员和安全检查员:2名,熟悉移动模架及桥梁施工作业的基本原理和要求,对移动模架施工作业前进技术和安全检查,消除隐患。 电工:2名,熟悉移动模架电路图基本原理和要求,并能在实际工作中迅速排除故障,业务熟练且反应敏捷者可担任和负责移

动模架的操作。 起重工:2名,具备多年从事起重工作经验,责任心强,具备一定的力学知识,熟悉起重工操作规程和安全规程。 液压工:2名,熟悉移动模架液压系统基本原理和要求,并能在实际工作中迅速排除故障,业务熟练且反应敏捷者也可担任和负责移动模架的操作。 辅助工:15名,具备一定文化知识,熟悉移动模架和桥梁施工。 2、移动模架现场拼装完毕后,要进行全面安全检查,确认合格后才能正式投入使用。 1)各部位是否安装正确,各处连接是否紧固。 2)栏杆、梯子、平台等安全设施是否安装齐全、牢固。 3)对液压系统进行检查。 4)对电气系统进行检查。 3、对移动模架各工种人员必须进行上岗前安全技术培训和考核,特殊工种必须持证上岗。 4、移动模架每施工完一孔要进行一次全面检查,发现问题及时处理,并办理签认记录手续。 5、风力≥6级时,严禁进行过孔作业; 风力≥8级时,严禁进行混凝土浇注作业; 风力≥8级时,必须保证移动模架处于整机合拢连接完毕状态;

移动模架施工安全措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD735 移动模架施工安全措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品方案范本 编号:YTO-FS-PD735 2 / 2 移动模架施工安全措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 移动模架施工时,应严格执行施工技术安全规则及安全操作规程,另应特别注意以下安全事项: 1、采取电焊、系缆风绳等措施固定,防止倾覆。 2、严格执行高空作业安全操作细则,拴好安全带,周边设护栏,防止高空坠落事故发生。 3、凡进入施工现场的作业人员必须戴安全帽。 4、移动模架施工时,必须检查后支承体体系是否可靠,模架移动时是否左右同步、平稳。 5、张拉时,千斤顶正前方严禁站人,以防夹片等飞出伤人。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

2021新版移动模架造桥机安全操作规程

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021新版移动模架造桥机安全 操作规程 Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

2021新版移动模架造桥机安全操作规程 1、岗位安全职责 1.1模架现场拼装完毕后,负责进行全移动面安全检查,确认合格后才能正式投入使用,并做好记录。 1.2严格按照技术交底和操作规程实施。 2、岗位任职条件 2.1移动模架各种人员必须进行上岗前安全技术培训和考核,确认合格后才能正式上岗。 2.2特殊工种持证上岗。 3.上岗作业准备 3.1接受技术交底,了解施工的桥梁支座高度、孔径,移动前检查油缸的油位和各种管路。 3.2检查电路系统绝缘情况和保险丝。

3.3检查各种连接的螺栓是否松开和固定。 3.4过孔时,检查模板的稳定情况。 4、操作规程 4.1操作时必须专人指挥,所有操作人员听从指挥。 4.2当风力≥6级时,严禁过孔作业;当风力≥8级时,严禁进行混凝土浇筑作业,必须保证移动模架处于整机合拢并连接完毕状态;禁止在模板外的高空作业;当风力≥11级时,应停止任何施工作业,切断电源并拉必要的缆风绳。 4.3移动模架移动前,非操作人员严禁进入现场,更不允许随意启动或操作各种控制元件。 4.4移动模架的所有移位必须在有关技术人员的监视下进行,必须解除所有影响位移的因素。 4.5模架每施工完一孔要进行一次全面检查,发现问题及时处理,并办理签认记录。 4.6液压系统 A、启动液压泵之前,检查液压油是否达到要求,换向阀是否在

移动模架现浇箱梁施工技术验收文件

中交集团第一公路工程局第三工程有限公科技开发项目编号: MZ48/1580移动模架现浇箱梁施工技术 验收文件 中交集团第一公路工程局 二○○九年十一月

完成单位:中交集团第一公路工程局第三工程有限公司协作单位:曹妃甸工业区1#桥工程项目部 项目负责人:李凡 课题组主要人员: 报告执笔:石玉 报告审核:李凡

总目录 1、验收大纲 2、工作报告 3、技术研究报告 4、社会经济效益分析报告 5、应用单位使用情况报告 6、经费使用情况报告 7、其它文件 1)MZ48/1580移动模架现浇箱梁施工方案 2)MZ48/1580移动模架现浇箱梁施工技术交底 3)MZ48/1580移动模架安装方案 4)MZ48/1580移动模架使用说明书 5)MZ48/1580移动模架过孔前检查项目 6)MZ48/ 1580移动模架液压系统说明书

验收大纲

科技开发项目验收大纲 一、项目来源: 中交集团第一公路工程局第三工程有限公司科技开发项目。 二、组织验收单位:中交集团第一公路工程局第三工程有限公司 主持验收单位:中交集团第一公路工程局第三工程有限公司 三、验收形式:会议验收。 由组织验收单位召集公司相关处室负责人组成验收委员会,并委托公司技术发展处主持验收工作。验收委员会设委员7名。 四、验收目的 为有效、合理地组织管理科技开发项目,评价科技开发项目合同执行的质量和效果,以有利于推动企业的科技进步。 五、验收依据 1、中交集团第一公路工程局《技术创新与科技开发管理办法》; 2、项目合同书; 3、相关的技术标准、规范和规程等。 六、验收内容 1、依据合同书,对项目的合同任务完成情况和经费使用情况进行考核评价; 2、审查该项目的技术资料是否齐全,数据是否正确、详实、符合有关规定; 3、审查成果在实际应用中的效果及效益等情况。 七、提供的技术文件 1、验收大纲 2、工作报告 3、技术研究报告 4、项目合同书 5、其它文件 (1) 验收大纲 (2) 技术研究报告 (3) MZ48/1580移动模架现浇箱梁施工方案 (4) MZ48/1580移动模架现浇箱梁施工技术交底 (5) MZ48/1580移动模架安装方案 (6)MZ48/1580移动模架使用说明书

移动模架施工安全专项方案

枫亭特大桥移动模架 制梁 施工安全专项方案 ——福厦铁路Ⅱ标段二工区 中铁九局集团福厦铁路工程指挥部二工区 2008年05月25日 一、安全保证体系 安全生产是工程项目重要的控制目标之一,也是衡量企业的施工管理水平的

重要标志。为确保施工作业安全,我们将建立、健全各项安全规章制度,做到依法办事;加强安全教育,提高广大职工的安全意识和防范安全事故的能力;及时开展安全生产大检查,消除事故隐患;建立高效精干的安全组织机构,制定切实可行的安全技术措施,在施工中严格执行;并从技术上入手,针对工程的实际情况,及时解决施工中的安全问题,以确保实现安全目标,创建安全生产标准化工地。 工程施工始终坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织、有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守各项规定,做到生产与安全工作计划、布置、检查、总结和评比。建立、健全安全保证体系。 二、安全保证措施 (1)移动模架操作安全保证措施 A、进入现场必须遵守安全生产纪律。 B、吊装前应检查机械、索夹吊环等是否符合要求并应进行试吊。 C、吊装时必须有统一的指挥、统一的信号。 D、高空作业人员必须系安全带,安全带生根处应做到高挂低用及安全可靠。 E、高空作业人员上班前不得喝酒,在高空不得开玩笑。 F、高空作业穿着要灵便,禁止穿硬底鞋、高跟鞋、塑料底鞋和带钉的鞋。 G、吊车行走道路和工作地点应坚实平整,以防沉陷发生事故。 H、六级以上大风和雷雨、大雾天气,应暂停露天起重和高空作业。

合龙段技术交底

合龙段施工技术交底 项目名称:中铁二十局西城客运专线 工程部位:养家河大桥 1.内容:养家河大桥合龙段 2.施工依据: 2.1:养家河大桥西成客专施桥15及西成客专施桥参15 2.2:《铁路移动模架制梁施工技术指南》TZ323--2010 2.3:《铁路预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工技术指南》 TZ324-2010 2.4:《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB 10752-2010 J 1148-2011 2.5:《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424-2010 J1155-2011 3.工程概况: 养家河大桥主桥上部为三跨PC变截面连续箱梁结构,跨境组合40.75+56+40.75m,合龙段跨度2m,截面高度3.05m,腹板厚度48cm,底板、顶板厚度40cm,翼板60.8—25cm,钢束顶板8束,底板20束、底板备用束2束。 4.施工技术参数及标准 (1)、养家河大桥共计3个合龙段,合龙段长度2m、截面中心高度3.05m。单个合龙段混凝土21.6方、重量约56吨。合龙段锁定图纸见西成客专施桥参15-28合龙段预埋件。 (2)、合龙段高差小于等于15mm,轴线偏差小于等于10mm

5.施工工艺 采用预应力混凝土悬臂施工,合龙段采用挂篮吊装施工,采用临时锁定低温浇筑,合拢前焊接劲性骨架使两悬臂端临时连接,保持相对固定以防止合龙段混凝土因早期热胀冷缩而开裂、同时选择在一天中气温较低、气温较稳定时浇筑混凝土,避免混凝土处于升温,微压状态下达到终凝,避免受拉开裂。 (1)、合龙段吊架 以挂篮直接前移作为合龙段吊架(悬臂两端同时对称前移)。养家河大桥合龙段长度2m,在主墩悬臂施工即将完成前完成边跨现浇段施工。悬浇块段施工结束后,保留挂篮和模板,拆除上下走行道板、内滑梁和内顶模架,然后直接将挂篮前移,使前端吊杆紧贴对面的混凝土端部界面,将底模和侧模继续前移直到与已浇筑段搭接10~20cm长度,在吊杆处进行切割避让。为消除底板线性差影响,确保底模板与已浇箱梁底板密贴,在原底篮之上铺设一层厚度15mm的竹胶板作为底模。 吊架底模重约11t,侧模中10t,总重满足30t以内的要求。吊架底篮和侧模前端同样吊挂固定在挂篮上横梁上面,后端悬挂在已浇梁段上,因此6#块浇筑时应确定吊点位置并准确预留。对吊架进行调整后适当固定合龙段底板和外侧模板(待劲性骨架焊接完成后再最后调整和紧固,将其密贴在悬臂端和边跨现浇段上)。然后将现浇段和梁面上的杂物清理干净,并清走多余的机具或材料。接着将及现浇段上所有的观测点高程精确测量一遍。配合监控单位做好合龙高差控制,合龙段的高差和轴线偏差,尤其注意底板的高差,确保合龙段顺接,不得出现错台和折线,影响合龙质量。 (2)、压载配重

公路工程各项施工技术交底全集

路基土石方施工技术交底 ⒈施工准备 ?施工测量 在开工前先进行施工测量,包括导线、中线及高程的复测,水准点的复查与增设,测量与绘制横断面。施工测量的精度符合《公路勘测规程》(JTJ061-99)的要求。并将测量方法及成果资料签字后交送监理工程师。经监理工程师批准后方可施工。 在开工之前在现场放出路基坡脚、路堑堑顶、截水沟、边沟、护坡道、取土坑、弃土场等的具体位置,标明其轮廓,提请监理工程师检查批准。 ?调查与试验 路基施工前对施工范围内的地质、水文、障碍物、及各种管线等情况进行详细调查。 对图纸所示的利用挖方、借土场的路堤填料取有代表性的土样进行试验,试验方法按《公路土工试验规程》(JTJ051-93)执行,试验项目按“技术规范”要求进行。 ?防水、排水 施工前做好路基的各种防、排水设施,挖设排水沟,并保持其处于良好的排水状态。 ?清理场地 路基工程施工前,清除施工范围内的树木、灌木、原地面以下100-300mm 内的草皮、农作物的根系和表土。且堆放在弃土场内或经监理工程师认可地点。 场地清理完成后,全面进行填前碾压,使其密实度达到规定的要求。 ?雨季施工 雨季施工前,根据现场具体情况确定可进行雨季施工地段,严格按照《公路路基施工技术规范》(JTJO33-95)中雨季施工的有关规定执行,并编制实施性的雨季施工组织计划,提交监理工程师审查批准。 雨季填筑路堤时,随挖、随运、随填、随压。每层填土表面筑2-3%的横坡,并在雨前和收工前将铺填的松土碾压密实。 ⒉路基挖方施工 对于较长的路堑采用纵挖法施工,短而深的路堑采用横挖法施工。路堑开挖以机械施工为主,靠近基床底层表面及边坡部分辅以人工开挖。石方开挖采用小型或松动爆破,岩石边坡采用光面爆破施工。土石方调运近距离采用推土机推运,远距离采用挖掘机、装载机配合自卸汽车运输。 1)土方开挖 ?路堑土方开挖施工工艺 路堑开挖施工工艺流程见附表5的深挖路堑段施工工艺框图。 ?施工控制 ①路堑边坡

交通工程施工技术交底记录

第一页,共三页 市政基础设施工程 施工技术交底记录 编号:市政施管—10 工程名称佛山市南海区桂澜路(桂平路至海八路)改造工程 承包单位北京市市政二建设工程有限责 任公司 分包单位 交底单位北京市市政二建设工程有限责 任公司 交底日期年月日 交底范围交通工程交底人 交底内容: 交通工程施工措施、方案 1、交通标志施工 ⑴、基础施工 ①标志柱基础应按设计图规定的尺寸于指定地点进行开挖。基底按规定进行处理后立模板,扎钢筋,敷设电线管,浇注混凝上。 ②地脚螺栓和底法兰盘位置正确,达规定标高。 ③在混凝土尚未经过至少七天之凝固前,混凝土基础上不得受力架设支柱和标志。 ④回填压实工作应于结构物上竖立标志前完成。 ⑶、标志支撑结构的安装 标志支撑结构的架设应在基础砼达到设计强度的75%以后。在横梁安装前,应先预拱;横梁中间处的预拱度一般为50mm,悬臂标志的预拱度为40mm。 ⑷、标志板的制作 ①粘贴反光膜时,不允许采用手工操作或用溶剂激活粘结剂。在标志的最外层可涂保护层,如透明涂料等。 ②反光膜应尽可能减少拼接,当粘贴反光膜不可避免出现接缝时,应使用反光膜的最大宽度进行拼接,拼接以搭接为主。 ③当用反光膜拼接标志图案时,拼接处应有3-6mm的重叠部分。反光膜粘贴在挤压型材版面上,伸出上下边缘的最小长度8mm,且应紧密地粘贴在上、下边缘上。 ④标志板应在车间剪裁或切割,以产生整齐,方正的边缘,不应有毛刺。所有标志的槽钢应在粘贴定向反光膜之前焊接好。 ⑤定向反光膜应用不剥落的热活性胶粘剂粘贴,将反光膜牢固粘贴到标志板上,其表面不得产生气泡和污损等缺陷。 ⑥标志安装完毕后,应清扫标志板,应使用清水或无腐蚀性液体轻擦。 2、交通标线 ⑴、本合同段均采用耐久、发光性能好的热熔标线涂料。 ⑵、将热熔釜装载于车上,配以液化石油气加热装置和搅拌装置。熔融的过程中要注意温度的控制,充分搅拌、混合使涂料均匀。 ⑶、可用扫帚、板刷、干燥器等工具使路面保持清洁、干燥,确保路面无松散颗粒、灰尘、油污或其

移动模架施工安全方案

移动模架施工安全保证方案 移动模架箱梁施工是本工区施工中安全控制的难点之一,切实做好各项安全工作,是现场施工中的重点。由于施工临近既有线及上跨下穿城市道路,作业人员施工过程中必须切实做好安全防护工作,进场前必须经经理部的专业培训,达到要求后方能进场作业。在作业过程中要注重提高本作业项目人员的安全防护意识,切实贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针。为有效防止和消灭施工作业过程中存在的安全隐患,制订本安全作业指导书。 一、编制依据 1、工程部编制的引桥箱梁施工组织设计。 2、既有线施工安全预案所要求的全部内容。 3、安全操作工法。 4、指挥部的各项安全管理规定。 二、编制目的和适用范围 1、为了保障移动模架施工的顺利进行,确保机械的安全使用和从业人员在施工过程中的安全与健康,最大限度地控制危险源,尽可能地减少事故造成的人员伤亡和财产损失,认真落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针,特制定本方案。 2、本方案是作为移动模架安全施工作业的行动指南,以安全管理程序化为手段,注重现浇支架作业的过程控制,避免或减少施工过程中的人员伤亡、机械损坏和财产损失。 3、本方案是通过对移动模架施工过程中潜在的重大危险源进行辨识和对各项施工过程中经常出现的事故进行分析的基础上编制的。 4、移动施工以安全、合理、进度快为原则,这是难度较高的多重要求,

在现场作业过程中必须予以统筹考虑,认真贯彻落实。在这些原则中,如安全与他项要求有矛盾时,必须服从于安全。 5、本预案适用于本项目移动模架施工的过程控制。 三、组织保证与管理职责 根据我部现场施工的具体情况,成立以工区经理为组长,分部主管领导为副组长的安全管理小组。 1 2、工区副经理协助工区经理负责对移动模架的实施过程进行全面监控、管理和协调,负责本施工过程的安全、质量、进度等,并对施工过程的总目标进行控制。 4、工区各部门负责配合好现场的施工,对施工过程进行检查把关,对各项安全、技术措施的落实情况进行检查。 5、现场技术员负责施工技术工作,并对施工过程的安全实施监督。 6、现场调度负责作业队人员、现场机械的合格、合理和有效的调度安排,对实施过程的安全进行监督。

移动模架氧气瓶安全交底记录(通用版)

移动模架氧气瓶安全交底记录 (通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0000

移动模架氧气瓶安全交底记录(通用版) 交底内容:氧气瓶的安全使用要求 1、出厂前必须按照《气瓶安全监察规程》的规定严格进行技术检验合格后方可使用。 2、防震动在贮运和使用过程中,一寂要避免剧列震动和撞击,尤其是严寒季节在低温情况下金属瓶发生脆裂,造成气瓶爆炸。 3、搬运时必须用小车或抬架要轻装轻卸,运输时气瓶必须有护圈和戴好瓶帽。 4、防热:要防止氧气瓶直接受热,应远离高温明火和熔融金属飞溅物10m以上。 5、防静电火花和绝热压缩以免发生爆炸。 6、留有余气瓶关紧阀门,留有余气的目的是使气瓶保持气压,可以防止可燃气体进入瓶内,同时便于瓶内气体成分化验。

7、超过检验期限的气不能使用,按规定氧气瓶做定期性技术检验,每三年检验一次。 8、当瓶阀减压器发生冻结时,只能用热水和蒸气进行解冻,绝不能用火焰和烧红金属点烫。 9、防油,氧气瓶阀不得沾有油脂,同时也不能用带有油脂的工具手套或油污工作服代门或减压器等。 10、与乙炔瓶存放距离不得小于5m。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

移动模架荷载预压交底

50m现浇箱梁下承式移动模架 荷载预压试验交底交底主要内容 由于移动模架荷载预压试验由郑州新大方重工科技有限公司负责设计、加工和安装,项目经理部负责配合,移动模架荷载预压试验交底主要内容: 1、工程设计概况 2、移动模架简介 3、荷载试验的目的 4、荷载试验方案 5、荷载试验准备 6、荷载试验加载程序 7、荷载预压试验报告 8、荷载预压试验报告

一、工程设计概况 武西高速公路桃花峪黄河大桥TJ-4标,工程内容为北岸堤内引桥,施工起讫桩号:K30+168~K32+418,包括36~80号墩。桥梁跨径布置为:3×(5×50)+ 5×(6×50) m,分为上、下行两幅。桥梁上部结构第36~68号墩(孔)设计采用移动模架现浇施工箱梁。 该施工段桥梁中心线位于平曲线上,平曲线半径为4500m;桥面纵向坡度分别为-0.53%和0.73%,竖曲线半径为45000m。主梁采用单箱单室截面的箱梁,梁高3.0m,等高度梁,箱梁顶面设2%横坡。箱梁顶板宽16.05m,底板宽度9.0m,悬臂长度3.525m,悬臂板根部厚65cm,端部20cm,箱梁内顶板厚度28cm,底板厚度25cm,首、末跨腹板厚度55~105~120cm,中跨腹板厚度55~105cm。 移动模架现浇箱梁首跨长度50m+8m,末跨长度42m,标准跨50m。每联间设240型或320型伸缩缝。 二、移动模架简介 本次试验采用的DXZ50/2400下行式移动模架由郑州新大方重工科技有限公司负责设计、加工和安装。是针对桃花峪黄河大桥土建四标箱梁原位现浇施工而设计,为下承非自行式结构,墩旁托架的倒装需要吊机辅助完成。适用最大跨径为50米,额定浇筑最大重量为2400吨(50m+8m时)。该模架主要由主框架总成、外模系统、内模系统、墩旁托架、后吊挂系统、电气液压系统及辅助设施等部分组成。模架的纵梁由2节桁架导梁和8节承重钢箱梁组成,全长111.6m,两组纵梁之间中心距为11.9m。

移动模架预压

目录 一、概述 (2) 二、预压总荷载的确定 (3) 三、分级荷载大小及荷载分布图 (3) 四、预压观测布点平面布置图 (6) 五、墩顶散模处理 (8) 六、预压数据记录 (8) 七、施工人机配置及注意事项 (8) 八、安全环保 (10) 附表(一)移动模架预压试验材料表 (11) 附表(二)移动模架预压记录表 (12)

龙山头特大桥移动模架预压试验 一、概述 1、工程概况 龙山头特大桥位于浙江省丽水市范围内,该桥沿线跨越金丽温高速公路匝道、330国道等。工程范围为:DK106+261.15~DK107+219.55,桥全长961.375米,桥型布置为:1-32m 简支箱梁+2-24m简支箱梁+(32+48+32)m连续梁+23-32m简支箱梁。墩台均采用钻孔桩基础。桥台采用双线矩形空心桥台,桥墩采用双线圆端形实心墩,全线共28个墩台。 其中6#~27#墩21孔均为32m简支梁,墩高3.0~15.0m,拟采用移动模架制梁。移动模架型号为:DXZ32/900型下承自行式移动模架。 箱梁截面类型为单箱单室简支箱梁,梁端顶板、腹板局部向内侧加厚,底板分别向内外侧加厚。其中32m简支箱梁梁长32.6m,计算跨径31.1m,梁重760.15t;梁端跨中箱梁梁高2.89m,箱梁顶板厚0.34m,底板厚0.3m,腹板厚0.48m,在支点截面处箱梁梁高3.09m,箱梁顶板厚0.64 m,底板厚0.7m,腹板厚1.072m,箱梁顶面宽12.2m,梁底宽5.74m,顶面设2%双向坡。 梁体砼设计强度C50高性能砼,封锚采用强度等级C50的补偿收缩砼。 梁体现浇时预留孔为:在箱梁两侧腹板设置直径为100mm的通风孔,孔到梁底的距离1.9m,间距2.0m,挡砟墙内侧桥面板沿纵向间距4.0m设置外径160mm的PVC泄水管,在箱梁底板沿纵向设置间距不大于4m,外径为90mm的泄水孔。 支座设置为:32米简支箱梁采用PZ-6000型支座(支座高0.210m),其中固定支座设置在线路下坡端(曲线桥设置在曲线内侧,同一座桥同侧设置)。 梁体现浇时应预埋件为:挡砟墙预埋钢筋、电缆槽预埋钢筋、接触网支柱预埋钢筋、人行道挡板及声屏障预埋件、伸缩缝预埋钢板。 2、DXZ32/900型下承自行式移动模架的特点 DXZ32/900型下承自行式移动模架法制梁是原位制梁的方法之一。移动模架是一种可自动脱模、移位过孔的钢结构模床。移动模架制梁通过支承在桥墩托架上的模架在桥墩上原位灌注混凝土梁体,模板随移动模架自行前移、达到逐孔制梁之目的。

相关文档