文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砖砌倒挂井施工方案

砖砌倒挂井施工方案

砖砌倒挂井施工方案
砖砌倒挂井施工方案

砖砌倒挂井施工方案

一、情况说明

本工程为科技城路污水管道工程,起点井设计接入因吴中大道预留井W1-1,原设计拖拉管因工作井必须在吴中大道与旺山路交叉口上,业主考虑对交通影响较大,要求我方采用顶管工艺施工。在W1-1原有井接入管侧设一接受倒挂工作井一座,在W1-2-1位置设一倒挂顶进井一座。

二、工作井尺寸设计

1、顶管施工井:长L=L1+L4+L5+L6+200MM

L1——工具管长度2500MM

L2——单根管了长度25000MM

L3——管道外露F型钢套环长度125MM

L4——液压千斤顶长度,1600MM

L6——后背厚度300MM

2、接受井:1200MM*900MM(能容一人接管)

三、工作井施工

1、根据定位施线沿井壁周围下部均匀对称挖土,每次挖土深度不得超过1M,周围砌好后挖中间部分土方,按顺序对称向下进行施工。根据圈梁上部标高控制上部的砌筑,上部井身强度达到70%后进行下节开挖,要求对称掏挖井壁下方土层,每次掏挖深度不大于1200MM、深度不大于1000MM。至设计管内底标高下方300MM为止。依据土质情况和开挖深度,2米以下设钢筋混凝土圈梁一道。开

挖上部基坑至地下水位以上不小于500MM,将开挖部分按施工要求的大小位置修正尺寸,然后砌筑上部工作井砖砌体;砌筑每一米设置一道2Φ6钢筋砖,以提高砖砌体的整体性,增加其抵抗侧压力的能力。

2、井壁采用M7.5水泥砂浆砌MU10九五砖迅速砌筑掏挖部分的井身,墙宽自地表向下-1~-5M范围内为240MM砖混支护,-5米以下为370MM砖混中插4Φ6钢拉筋。

3、第一次开挖后先砌筑上部工作井,然后分层向下倒挂工作井,倒挂到管顶位置时,先在下部分段砌筑砖砌体,然后分段浇注钢筋混凝土圈梁,圈梁钢筋要预埋,不得剪断,钢筋断头处搭接长度不得小于搭接长度;圈梁采用240MM*240MM的钢筋混凝土结构,主筋采用14MM,箍筋采用8@20MM,保护层为30MM,混凝土强度为C20。

4、底板厚度为200MM,混凝土为C25,同时设置1个500MM*400MM的集水坑。

5、后靠背:对于顶管要作井,倒挂井至既定标高后,根据管道走向设置混凝土后靠背,为了顶管工作空间及靠背面积,需将靠背处的井身墙体拆除,并向下(井底下方),向外(井身外)掏挖,掏挖尺寸为3.0M*2.5M,厚为1.0M,用C25混凝土浇筑。

6、出土及排水:采用人工取土,用一绞盘的一个箩筐从坑中吊土,或采用卷扬机配合三脚架垂直运输。排水采用集水坑排水,用潜水泵明排。

四、注意事项

1、砌筑用砖应提前一天用水浸透。

2、先用中粗砂,过筛含泥量≤3%。

3、倒挂井逆作法时每次开挖深度不得超过1.0M,开挖时应局部对称开挖,以防井体下移破坏。

4、倒挂井须随挖随砌,严禁挖后隔夜再砌。砌筑后应将其外侧用土填满夯实,砖砌体要砂浆饱满。

5、每层掏挖结束需待砌体达到70%强度后再次进行施工,必要时在砂浆中掺早强剂。

五、安全施工措施

施工区域设置禁示标志,引导交通指示牌。夜间设置禁示灯,做好围护工作。

附:施工平面图、倒挂井施工剖面图

砖砌倒挂井施工方案

砖砌倒挂井施工方案 一、情况说明 本工程为科技城路污水管道工程,起点井设计接入因吴中大道预留井W1-1,原设计拖拉管因工作井必须在吴中大道与旺山路交叉口上,业主考虑对交通影响较大,要求我方采用顶管工艺施工。在W1-1原有井接入管侧设一接受倒挂工作井一座,在W1-2-1位置设一倒挂顶进井一座。 二、工作井尺寸设计 1、顶管施工井:长L=L1+L4+L5+L6+200MM L1——工具管长度2500MM L2——单根管了长度25000MM L3——管道外露F型钢套环长度125MM L4——液压千斤顶长度,1600MM L6——后背厚度300MM 2、接受井:1200MM*900MM(能容一人接管) 三、工作井施工 1、根据定位施线沿井壁周围下部均匀对称挖土,每次挖土深度不得超过1M,周围砌好后挖中间部分土方,按顺序对称向下进行施工。钢筋混凝土检查井施工方案

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 钢筋混凝土检查井施工技术方案 一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程名称:西安高新区草堂科技产业基地纬十路(西太路-污水厂)污水工程 1.2、建设单位:西安高新区草堂科技产业基地开发有限公司1.3、设计单位:西安市政设计研究院有限公司 1.4、监理单位:陕西省工程监理有限责任公司 1.5、施工单位:西安信德建设工程有限公司 1.6、工程地点及主要工程量: 二、钢筋混凝土工程施工 本工程检查井共34座,均采用标准图集钢筋混凝土井室,砼材料采用C30、C15,溜槽为混凝土及Mu7.5砖砌。

1、施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇注位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 2、钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无结疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、铁屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15㎝. (2)保持钢筋保护层的垫块用于现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固的固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20-22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。 (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按照施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。 (5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。 (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。 加工钢筋的允许误差见下表。

城市道路雨污水管倒挂井及顶管施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、水文地质 (3) 四、主要工程数量 (4) 五、总体工期安排 (4) 六、组织机构及人员机械配置 (5) 6.1组织机构 (5) 6.2主要人员配置 (5) 6.3主要机械设备配置 (6) 七、施工工艺 (6) 1、工作井、接受井施工方案 (6) 1.1钢筋砼倒挂井施工方案 (7) 1.2砖砌倒挂井 (13) 2顶管施工 (14) 2.1工艺概述 (14) 2.2设备安装 (14) 2.3顶进施工 (16) 八、质量保证措施 (23) 九、安全保证措施 (23) 十、环境保护措施 (24) 10.1防扬尘措施 (24) 10.2防止水污染措施 (25) 10.3防止施工噪声污染措施 (25) 10.4防止固体废弃物污染措施 (26)

一、编制依据 1、XX市裕溪路(西坝路~太湖山路)改造工程设计图纸 2、CJJ1-2008城镇道路工程施工与质量验收规范 3、CJJ2-2008城市桥梁工程施工与质量验收规范 3、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 4、《公路改性沥青路面施工技术规范》(JTJ036-98) 5、《公路工程集料试验规程》(JTJ058-2000) 6、《城镇道路和建筑物无障碍设计规范》(CJJ1-2008) 7、公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 8、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 9、相关的国家及地方规范、规程。 10、我单位历年积累类似的工程施工经验、技术力量及设备条件 11、现场实地勘查情况 二、工程概况 本工程为XX市裕溪路(西坝路-太湖山路)道路改造工程,改造路段西起西坝路,向东依次跨越XX南路、向阳路、团结东路、健康东路、长江东路至太湖山路,全线总长6.873km,其中XX大桥、裕溪河大桥不在本此改造范围内,实际改造长度6.439km。XX市裕溪路为城市I级主干道,红线宽度50m,双向6车道。 道路工程包括:路基土石方、水稳、沥青路面。 岩土工程包括:涵洞、高压旋喷桩。

倒挂井施工方案要点

专项施工方案审批表(总包) 倒挂井专项施工方案 一、工程概况 本工程污水主管管径为600mm,采用拖拉施工,管材为DN600PE100,管道沿紫竹路向南,再

沿城北路北侧河北岸向东,穿过城北路,在汉浦路路口接入市政污水管道。 本工程原设计工作井为沉管井,但施工现场有架空的高压和低压电线,无法进行沉管井的吊装,后经图纸会审后变更为砖砌逆筑法倒挂井。 砖砌倒挂井内井为3.5米,砖砌体用:九五实心砖、墙体厚度为二四墙、用M7.5水泥砂浆砌筑。 主要施工参数见下表:(单位:m) 二、工作坑结构验算及施工 1、荷载强度 Q=rHtgΦ=18*H*1/3=6H(KN/m2) 2、每米宽度N计算 2N=∫OπrqSinΦdΦ={[-Cos]π/20-[-Cos]ππ/2}rq

=2qr=2*6H*2.5=30H(KN) N=15H(KN) 3、b验算3.9米深处的N N=15*3.9=58.5KN σ=N/0.24*1=58.5/0.24=244KN/m2=0.244MPa Mu10机制砖M7.5砂浆【Ra】=1.37MPa 显然σ<【Ra】,满足施工要求 三、倒挂井位置拟定及施工 1、本计算式建立在工作坑为绝对圆形基础上,放样中要严格控制圆心位置,避免不均匀受力,而使砌体受拉。 2、若地下水位较高,要做好降水措施,(墙体上安装排水孔)并防止底板浮动,(可预留排水孔,及时排水)。一避免不均匀沉陷,而使工作坑受力条件发生变化。 3、因考虑地下水位条件,结构强度安全系数不大,因此注意在砂浆强度达到设计强度下方能进行回填土。 4、倒挂井安砌施工 砖砌逆筑法倒挂井工作井:外径4 m ,采用九五实心砖,根工作井周围采取井四周(井外围1米宽范围)压密注浆使井四周形成连接体而起到止水作用,井底以下3米范围进行压密注浆。 (1)工艺流程图 (2)砖砌倒挂工作井施工 ①施工准备 在施工前进行场地平整开好排水沟,在工作井位置进行清理,开挖深度1米左右。 ②基坑挖土砌筑 a、开挖1.2米深,采用九五标准砖,向下砌筑,砖墙与土体之间间隙以M10砂浆填满;施工过程中,根据土质情况严格控制挖土深度,每次挖深不超过0.8米,循环断面挖土1.5米后,立即砌墙,工作井施工到位后,先在底板下层铺设10cm厚碎石垫层,再浇30cm厚C25钢筋混凝土底板,在浇筑底板时预留砖砌D500集水坑一个。 b、井内人工开挖土方采用挖机运出基坑,具体如下图所示。挖机的外边缘要离基坑边1.5米,运土的一侧挖平至卸完0~2米土的位置(如图示)。且机械不可长时间停留,只在需要运土时进入施工范围。 c、根据实际图纸倒挂井采用九五实心砖标准内径为3.5米的砖砌井。 d、开始砌筑时,以井中心为圆心画直径为4米的圆,后用人工修平整圆,砌筑时砖要退出线外侧2㎝砌筑,砌砖前砖头要充分浇水,灰缝饱满、错缝,严谨墙体通缝。墙体外面的空洞、超挖部分用墙体捣实,随砖随捣,空间允许用机械压实,墙体外侧1米范围内应压密注浆, e、第一层砌筑完毕及开始倒挂法施工,先人工开挖,砖砌井内部开挖,开挖深度不超过一米,

浅析“倒挂井”施工方法

浅析“倒挂井”施工方法 【摘要】随着城市建设的发展,市政工程地下管线越来越多,在顶管施工时有工作井、接收井及检查井,这些井有的位于商铺门前,有的位于交叉路口,有的位于街巷民房旁边,而且井的上方和周围经常有一些电力电缆、电信光缆、军用光缆、燃气管道以及给水管道等地下管线。由于采取正常的大开挖或沉井施工非常困难,同时对周围环境影响较大且存在安全隐患,因此多采用倒挂井施工方法。 【关键词】倒挂井; 工艺原理; 施工特点; [Abstract]with the development of city construction,municipal engineeringmore and moreunderground pipelines,in thepipe jacking constructionworkwell,receiving wellandinspection wells,these wellslocated infront ofshops,some inthe intersection,some on thestreethousesnearby,butwellabove andis always aroundunderground pipelinesomepower cable,telecommunicationsfiber optic cable,optical cable,militaryandwater supply pipeline,gas pipeline.Due to thenormalexcavationoropen caisson constructionis very difficult,buta greater impact on the surrounding environmentandhidden safety problems,thereforetheupside down wellconstruction method. [keyword]upside down well;technology;construction characteristics; 倒挂井施工方法较多,可以采用砖砌倒挂,高压旋喷桩支护倒挂,灌注桩支护倒挂,钢板桩支护倒挂,而采用哪种施工方法,必须根据工程地质情况,地下管线情况以及成本控制各方面进行综合考虑。现结合我单位施工的南京市马家街、芦席营污水管道工程中倒挂井的应用进行总结。 一、工程概况 马家街、芦席营污水管道总长1499米,(其中D1000污水顶管约1042米,顶管工作井6座,顶管接收井3座,交叉井1座,DN1000开挖管84m,d400拉管182m)分马家街、芦席营两段。工作井、接收井平均埋深在6米左右,主要位于②-2粉砂层,且地下水位较高,土层自稳性能差,易坍塌,易产生流砂现场。工程主要位于马家街、芦席营两条街巷内部,道路狭窄,地下管线复杂,且井位距离民房较近,不具备大开挖及沉井施工条件。为了尽量减小对周围环境的影响决定采用倒挂井施工,外层为了保证倒挂井施工向下挖掘时井壁的稳定性与密水性,确保施工的质量与安全,采用高压旋喷桩在井壁四周先施工一圈帷幕墙隔渗,再进行钢筋混凝土倒挂井的开挖施工。 二、工艺原理

两种砖砌检查井方案

文件编号:2020年4月 两种砖砌检查井方案版本号: A 修改号: 1 页次: 1.0 编制: 会签: 审核: 批准: 发布日期: 实施日期:

第一 一、施工准备 1、明挖管道铺设接口强度达到设计强度80%; 2、选定好砂、石子、水泥、砖、钢筋等原材料,送样到试验室作原材料试验,依据图纸要求进行试配,现场按照试验室提供的配合比根据现场砂石含水量确定施工配合比。 二、施工方法 (一)、检查井砌筑 1、井底基础与管道基础同时浇筑。 2、流槽一定与检查井壁同时砌筑。表面用砂浆分层压实抹光,流槽与上下游管道接顺,管内底高程符合混凝土管道基础及安装的允许偏差。 3、砌筑井室,用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑,做到满铺满挤,砖与砖间灰缝保持1cm。 4、与检查井接连的所有管道端头,要经过凿毛处理并要清理干净,保证管道与检查井井壁结合牢固。 5、砂浆拌合均匀,保证砌筑砖含水量为10~15%,砌体不得有竖向通缝,必须为上、下错缝,内外搭接。如井身不能一次砌完,在二次砌筑时,将原砖面上的泥土杂物清理干净,然后用水清洗砖面并浸透。 6、砖砌圆形检查井时,随时检测直径尺寸,当需要收口时,如为四面收进,则每次收进不大于30mm;如为三面收进,则每次收进不大

于50mm。砌筑检查井的内壁应用原浆勾缝,有抹面要求时,内壁抹面应分层压实,外壁用砂浆搓缝并严实。 7、检查井接入圆管的关口应与井内壁平齐,当接入管径大于300mm 时,砌砖圈加固。管子穿越井室壁或井底,留有30~50mm的环缝,用油麻-水泥砂浆,油麻-石棉水泥或粘土填塞并捣实。 8、砌筑井内踏步时,随砌随安,位置正确。踏步安装后,在砌筑砂浆或混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。混凝土井壁的踏步在预制或现浇时安装。 第二 1、施工前,进行平面及水准控制测量及复测,保证井中心位置高程及井距符合设计要求,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。 2、砌筑检查井应校核内径,收口段要每皮砖检查有无偏移,且要事先确定收口段的高度,可按规定每皮砖缩入2cm,砌一皮砖即缩入4cm。在井下部干管伸入处,特别是管底两侧,要用砂浆碎砖捣插密实,其余则要每层錾砖砌包妥当,务使不渗漏,且要避免上下层砖同缝。 3、当检查井深度少于3m时,井径不小于,深度大于时,井径不少于。雨水检查井内外都用1:2水泥砂浆抹面2cm,井底设置砖砌流槽。雨水管检查井,当D≥600时,井内设流槽;D<600,不设流槽,井底浇筑20厚砼。 4、流槽采用与井墙一次砌筑的砖砌流槽,如改用砼时,浇筑前应先将检查井的井基、井墙洗刷干净,以保证共同受力。

倒挂井专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、地质情况 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工工序 (3) 五、施工方法 (4) 六、深井降水措施 (5) 1、井点系统的埋设 (5) 2、抽水 (5) 3、井点系统的拆除 (6) 七、安全防范措施 (6) 八、现场文明施工和环境保护措施 (9) 九、雨季、已有设施管线的加固、保护施工措施 (14) 十、结束语 (16)

倒挂井施工专项方案 一、工程概况 徐家村路污水管道工程西起蓬溪路,东至沿沪大道,沿线穿过天文路、蓬钱路、金栗路,本路段污水管道工程地形、标高均采取昆山开发区规划建设局提供的徐家村路地形图,里程桩号按徐家村路与蓬溪南路现状中心线交点取0+000设置,采用黄海高程系。管道总长:1836.82米,其中DN600PE100管976.5m,DN400PE100管185m,DN600钢筋砼管551.32m,DN400HDPE管124m,窨井66座(其中Φ3000倒挂井:3座,Φ3500倒挂井:2座)。蓬莱东路污水管道工程西起蓬溪路,东至金栗路,沿线穿过天文路、蓬钱路,本路段根据昆山市开发区规建局提供的地形图设计,昆山独立坐标系,里程桩号按蓬莱东路与蓬溪南路现状中心线交点取0+000设置,采用黄海高程系。管道总长:1224.1米,其中DN300PE100管193.2m,DN400PE100管139.1m,DN500PE100管838.6m,DN300HDPE管53.2m,窨井44座(其中Φ3000倒挂井5座)。 二、地质情况 W4、W7、W9、W17、W21倒挂井井位处0-2米属于填土,上部为建筑垃圾,含集料、水泥、沥青等,下部为素填土,以粘性土为

砖砌井方案完整版本

砌筑方案

一、工程概况: 1、主要工作量:新建中号人孔井2个(深度5米) 2、质量目标:工程质量优良率≥95%; 3、工期目标:优化施工管理计划,力争提前完成施工任务; 4、文明管理目标:精心组织,科学管理,严格按总平面图进行现场 临建搭设,搞好文明施工,争创文明生产标化工地; 5、安全目标:杜绝发生人工伤亡事故, 6、质量方针:坚持“信守合同,保证质量,优质服务,为业主提供 满意的建设工程产品”质量方针,弘扬企业精神,严格执行企业颁布的质量体系文件,全面履行工程承包合同,优质、高速、安全、文明地组织施工,确保工程质量; 二、材料要求: 1、砂:采用中粗河砂,不含有草等杂物,砂的含泥量不应超过5%; 2、水:采用自来水。 3、外加剂:掺量应通过试验确定。 4、水泥:进场使用前,应按规定对其强度、安定性进行复检;不同 品种的水泥,不得混合使用;施工时应在具备合格证及送检合格后才能施工。 5、砖:进场应有合格证,并按规范要求抽样送检;砖的品种、强度 等级必须符合设计要求,并应规格一致。空心粘土砖及多孔砖和实心砖提前浇水湿润,空心粘土砖含水率宜为10-15%,多孔砖宜为5-8%。 6、砌筑砂浆配合比由检测中心试验室提供,施工时应严格称量准确, 以保证砂浆的强度。 三、施工流程:

施工时按标准图集及建设方要求进行。 1、施工排水: (1)、在检查井施工过程中,必须做到不间断排水,严禁带水操作。 (2)、沟槽开挖采用明沟排水施工时,应在开挖的沟槽范围以外布置排水井; 2、施工前期检查准备工作: 砌筑前必须将基础面洗涮干净,定好井中、井筒直段高度和井顶面标高。砌筑前砖块先淋水湿润,砌筑砂浆严格按配合比配制,砌筑时浆缝要饱满,接槎要正确,随时检查井筒垂直度,因人井高度超过5米,井内搭建脚手架,砌井时按规范要求同时进行砌筑,并按规定做好砂浆抗压试件。砌筑井壁时,必须及时插入爬梯。 3、井体砌筑: (1)、每层砖砌体的砌筑水泥砂浆必须填充饱满,水泥砂浆标号不得低于M7.5号。 (2)、检查井内的流槽应与井壁同时进行砌筑。人井的流槽应在井壁砌到管顶以下时即行砌筑,且用砂浆分层压实抹光。 (3)、人井接入圆管的管口与井壁间空隙应封堵严密,当接入管径大于300mm时,应砌砖圈加固。 (4)、井内外抹灰必须严格按技术规范要求进行,内外壁抹灰必须在回填土之前进行,且在排干井筒内积水后一次完成。

某项目回灌井施工方案

目录 §1 工程概况 (3) §2 设计依据 (4) §3 场区工程地质与水文地质条件 (4) §4 降水运行分析 (7) §5 降水运行计划 (10) §6 降水回灌措施 (14) 6.1 回灌井措施 (14) 6.2回灌系统 (14) 6.3回灌系统管理要求 (16) 6.4回灌井作用原理 (16) 6.5回灌井平面布置 (18) 6.6回灌井结构设计 (19) 6.7回灌井运行 (19)

§1 工程概况 某项目工程位于……的地块内,主要由1栋28层办公楼、1栋6层公寓酒店、若干2~3层沿街商业建筑组成。基坑平面布置如图1-1所示,本次降水设计的基坑为W-1、W-2、W-3三个基坑,W-1基坑开挖深度为23.3m,局部深坑为24.75~27.7m,W-2基坑开挖深度为22.70m,局部深坑为24.75~26.62m,W-3基坑开挖深度为22.70m,局部深坑为24.75m,地下连续强深度为40.0~45.0m。 图1-1 基坑平面布置图

§2 设计依据 ⑴《某项目岩土工程勘察报告》(工程编号2007-G-126); ⑵《基坑降水手册》上海岩土工程勘察设计研究院有限公司、上海长凯岩土工程有限公司主编; ⑶《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001); ⑷《供水管井设计施工及验收规范》(CJJ10-86); ⑸《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98); ⑹《建筑基坑支护技术规程》(GJ120-99); ⑺上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2002); ⑻委托方提供的基坑围护设计资料。 §3 场区工程地质与水文地质条件 拟建场地属古河道沉积区,地层变化较大,在所揭露深度115.45m范围内分属第四纪上更新世Q3至全新世Q4沉积物,主要由粘性土、粉性土、砂土组成,一般具有成层分布特点。由于受古河道切割影响,拟建场地缺失第W-3层暗绿色硬土层,而局部分布有第⑤4层次生硬层。根据土的成因、结构及物理力学性质差异,可划分为8个主要层次,其中第④、第⑤层可分为若干亚层、次亚层(分别为第④夹层、⑤1、⑤2、⑤3-1、⑤3-2、⑤4层)。场地地层分布主要有以下特点:

砖砌阀门井施工工艺

砖砌阀门井施工工艺公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

阀门井施工方案 1.技术准备 a.工程人员熟悉、审核施工图纸和设计说明,熟悉各部位各工序的施工方法和技术质量要求,提出各种施工方案进行比较。 b.根据现有的人力、设备、材料,根据工期最优组合。将技术先进、施工方便、经济合理的施工组织方案申报给发包方和监理单位,审批后用以指导工程施工。 c.根据图纸与现场施工计划提供各种材料订货单,以及各种预埋件的定制单。 d.做好材料试验与试配工作,作为施工过程可靠的依据。 e.对施工班组进行详细的技术和质量要求交底。 2.材料准备 砌砖工程的砖块为MU10机制红砖。无裂缝、断块或过火的结块,形体有棱有角,表面平整、整洁。砌筑前提交样品报请监理批准后方可使用。 砼、钢筋砼、钢筋、水泥、砂石料及各种防水隔热等材料均要符合国家和部颁标准并经监理同意才能使用。材料进场前有生产厂家提供的合格证书。 3.施工方法 阀门井砌筑及抹灰要求 定出标高,用水泥砂浆或10细石砼找平,使各段砖墙底部标高符合设计要求。砖砌体的转角和交接处,同时砌筑或设置成斜槎。砖砌体砌到规定标高后,如需等待下道工序施工,则洒水养护,且用潮湿的草袋遮盖。砖砌体在砌筑完之后,至少养护5天,养护期内避免雨淋或曝晒。砌筑过程中使用三皮一吊,五皮一靠的方法,把砌筑误差消灭在操作过程中。 阀门井砌体墙面的灰浆,在砌筑时,内外层都要进行抹灰粉刷,施工过程中

采用边砌筑边进行抹灰的方式进行施工,以避免由于井口小而影响底层墙面的粉刷。当该层砖砌体砌完后,立即进行墙面的清理。砌筑过程中,注意井盖预埋件的正确预留。 本工程按照采购单位要求,阀门井和泄水井的井盖均采用规格为米*米连体标准铸铁成品件。

倒挂井专项施工方案

顶管工作井、接收井采用倒挂井施工 专项方案 一、工程概况 本工程北起澄湖路,南至越湖路,工程总长约1280米,其中顶 管工程约1048米,按照施工组织设计要求,顶管工程中有9个工作井、9个接收井,平均深度在7.5米左右。组织设计规定采用倒挂井开挖的施工方案,工作井内径7.6米,接收井内径4.5米。 二、地质情况 W2、W3管基位于亚砂土层,W4至澄湖路段管基下卧亚粘土层 (软塑状态,局部呈流塑状态,局部夹少量亚砂土、欠均匀)。 三、施工准备 1、挖土机械材料配备 2、挖土施工前对具体施工班组和挖土机械操作人员进行详细的 技术安全交底并做好技术安全交底记录。 四、施工工序 测量、放线、定位——打设井点管——第一层土方开挖——第一层钢

筋混凝土浇筑———第二层土方开挖、支撑——第二层砖砌筑第三层土方开挖、支撑------------------- 第三层砖砌筑 .... ..... ... 最后一层土方开挖、支撑——最后一层砖砌筑——浇筑C10 混凝土垫层——浇筑C30 钢筋混凝土基础——浇筑C30 钢筋混凝土井壁 五、施工方法 1.依据施工方案,本工程施工前对工作井、接收井采取管井降 水至井底0.5~1m,开挖采用液压挖机与人工合作开挖。 工作井大开挖深度在3m左右,第一层先做底部圈梁,沿周长w 3m 布置构造柱,8 根构造柱,再往上砌砖墙,再做顶部冠梁,待强度满足后再往下开挖砌筑。以后每层均采用M10 砂浆沿基坑壁砌筑一砖半墙(370 厚),砖墙与土体之间的间隙以M10 砂浆填实。在一层开挖及砌筑完成后,进行下层开挖及砌筑,如此反复直至井底。若局部出现流砂时,则每挖0.5m深左右砌筑一次,防止出现塌方。 砖墙维护井砌筑完成后,立即进行井底修整,适当位置放置一集水桶一个并做好底板预埋件留置,浇筑30cm厚钢筋混凝土地板,随后在井内浇筑40cm厚,4.5米C30钢筋混凝土护壁,钢筋依据设计方案进行下料、调直绑扎,钢筋绑扎要求顺直、牢固,街头、弯折及上下段接合处要求满扎,其余为梅花扎。保护层可用垫块及钢筋支撑。内模板用专用钢模,支撑要求牢固、间距不宜过大,模板架设完成后要进行复查,保证不漏浆、不跑模。墙身采用C30 商品混凝土,要求四周均匀摊入,一次摊入高度不应超过50cm,及时用振动器振实,振动时间要求按混凝土上部水泥浆振出为准。做好养护工作,脱

砖砌雨污水检查井施工工艺

7砖砌雨污水检查井施工工艺 7.1适用范围 地基承载力较好,地下水位较低的雨污水管道。 7.2施工准备 7.2.1材料要求: 1水泥、砂、砖、掺和料及水等经检验合格,其数量应满足施工需要,质量要满足砂浆拌制的各项要求。 2砖、砂浆、盖板混凝土抗压强度应符合设计要求。 3井圈、井盖、踏步的选用符合设计要求。 7.2.2施工机具与设备: 砂浆拌制设备、数量、能力应满足现场搅拌需要。 7.2.3作业条件: 1排水管道检查井基础强度应满足设计要求,表面清理干净整洁。 2测设井位轴线位置并标示境地高程(流水面高程)。 3所用材料已运至施工现场,数量满足施工需要。 4施工用砂浆配合比已完成并满足施工需要。 5井室内未接通的备用支线管口已封堵完成。 7.2.4技术准备: 1图纸(标准图集)会审已完成并进行了设计交底。 2施工人员获得了技术交底和安全交底,明确施工井位、砂浆等级质量要求。 7.3操作工艺 7.3.1工艺流程: 井底基础---砌筑井室及井内流槽,表面应用砂浆分层压实抹光---井室收口及井内壁原浆勾缝,踏步安装---预留支管的安装与井壁衔接处理---井身二次接高至规定高程---浇注或安装警犬---井盖就位。 7.3.2操作办法: 1井底基础应与管道基础同时浇注。 2砌筑井室时,用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑,必须做到满铺满挤,砖与砖间灰缝保持1cm。 3排水管道检查井内的流槽应与井壁同时砌筑,当采用石砌时,表面应用砂浆分层压实抹光,流槽应与上下游管道接顺,管内底高程应符合本工艺质量标准的要求。 4砖砌圆形检查井时,应随时检测直径尺寸,当需要收口时,如为四面收进,则每次收进不应大于30mm;如为三面收进,则每次收进不应大于50mm;砌筑检查井的内壁应采用原浆

砖砌逆作井施工方案

砖砌逆作法井施工专项方案 一、工程概况 本工程北起澄湖路,南至越湖路,工程总长约1280米,其中顶管工程约1048米,按照施工组织设计要求,顶管工程中有9个工作井、9个接收井,平均深度在米左右。组织设计规定采用倒挂井开挖的施工方案,工作井内径米,接收井内径米。 二、地质情况 W2、W3管基位于亚砂土层,W4至澄湖路段管基下卧亚粘土层(软塑状态,局部呈流塑状态,局部夹少量亚砂土、欠均匀)。 三、施工准备 1、挖土机械材料配备。 序号名称型号规格单位数量备注 1 反铲挖掘机PC200—5 台1 1m3 2 反铲挖掘机小型挖机台1 辅助挖土 3 长臂挖掘机现代200 台1 4 自卸汽车5T东风牌辆按需 2、挖土施工前对具体施工班组和挖土机械操作人员进行详细的技术安全交底并做好技术安全交底记录 四、施工工序 测量、放线、定位——打设井点管——第一层土方开挖——第一层钢筋混凝土浇筑———第二层土方开挖、支撑——第二层砖砌筑——第三层土方开挖、支撑——第三层砖砌筑——……——最后一层土方开挖、支撑——最后一层砖砌筑——浇筑C10混凝土垫层——浇筑C30钢筋混凝土基础——浇筑C30钢筋混凝土井壁 五、施工方法 1.依据施工方案,本工程施工前对工作井、接收井采取管井降水至井底~1m,开挖采用液压挖机与人工合作开挖。工作井大开挖深度在3m左右,第一层先做底部圈梁,沿周长≤3m布置构造柱,8根构造柱,再往上砌砖墙,再做顶部冠梁,待强度满足后再往下开挖砌筑。以后每层均采用M10砂浆沿基坑壁砌筑一砖半墙(370厚),砖墙与土体之间的间隙以M10砂浆填实。在一层开挖及砌筑完成后,进行下层开挖及砌筑,如此反复直至井底。若局部出现流砂时,则每挖深左右砌筑一次,防止出现塌方。砖墙维护井砌筑完成后,立即进行井底修整,适

砖砌倒挂井在市政工程中的应用

第20卷第2期 湖南工程学院学报 V o1.20.No.2 2010年6月 Journal o f H unan Institute of Eng ineering June 2010 收稿日期:2009-11-14 作者简介:牛正军(1979-),男,硕士研究生,助理工程师,研究方向:基础结构、地下结构. 砖砌倒挂井在市政工程中的应用 牛正军,臧德胜 (合肥工业大学土木与水利工程学院,合肥230009) 摘 要:结合具体工程阐述了砖砌倒挂井的具体施工方法,并在现有理论的基础上较为完整地分析了 井壁的截面应力,为该施工方法的应用提供了理论参考依据. 关键词:砖砌倒挂井;工作坑;井壁;厚壁圆筒 中图分类号:TU3 文献标识码:A 文章编号:1671-119X(2010)02-0076-03 砖砌倒挂井是用砖做材料,按照一定的工序施工而成的圆形工作坑.这种利用建立工作坑施工的方法,在建筑密度大,交通密集的城市优势极其明显.这种工作坑的施工,多数凭经验,缺少理论指导,所以对这种施工方法进行理论研究十分有必要. 1 施工组织设计及技术措施 结合某市一工程实例,论述砖砌倒挂井的施工组织设计及技术措施. 某市A 路与B 路下穿式立交桥(A 路下穿B 路)为沟通该市与北部城区的交通枢纽.该立交桥起讫点桩号为K 0+417 795~K 0+457 191.桥上部结构采用2跨19m 预应力混凝土简支T 型梁,面积为3192m 2,梁高采用1 3m.桥台处采用全套管咬合桩,桩径为1.2m.下部桥墩采用桩柱式结构,基础采用直径为1 3m 的钻孔灌注桩,立柱采用直径为1.2m.其中下部桥墩处桩顶高程为26 767m,原地面高程34 29m ,高差达7 5m.1.1 施工组织设计 下部桥墩处共有15根立柱,计划分两期施工,第一期施工第二联的(正桥中间部分)5根立柱,第二期施工第一,二联的(正桥两边)10根立柱.若采用常规施工方法组织第二联的5根立柱施工,必须对原地面进行大开挖,按照施工技术规范要求,基坑开挖时边坡按1 1进行放破,其顺桥向开挖宽度达到16m,这样会使两侧桥台处的液压全套管钻机的工作空间无法保证,还造成了A 路和B 路交通瘫痪.为确保两侧桥台处的咬合桩能进行正常 施工及A 路和B 路正常通车,第二联的5根立柱施工分两步进行,即首先施工立柱工作坑,然后按设计进行立柱施工. 根据桥位处地质和以往的施工经验,在确保安全的前提下充分考虑工程进度的要求,在 沉井支护 、 钢板桩支护 和 砖砌倒挂井支护 三种方案中优选了 砖砌倒挂井支护 方式. 根据立柱的直径及施工的经验,拟定该砖砌倒挂井采用净直径为3m 的竖直工作井,井深9m(包括接桩头向下挖多挖的1 5m).井壁厚度为24cm,(如图1所示). 图1 井筒实物图 1.2 施工措施 (1)用全站仪定出桩基中心位置,然后以该中心位置为圆心在原地面上放出直径为3.5m 的圆,并用石灰线做好标记.另外,将红砖、水泥、黄沙等所需材料运到现场指定的位置堆放. (2)用破碎机将原来地面上的混凝土路面层破除,然后用H XW200型挖掘机沿着标记线向下开挖3m 深,接着人工对坑壁进行修正. 基坑尺寸经修整满足要求后,组织施工人员由

检查井砌筑施工方法

检查井砌筑施工方法 (1)检查井砌筑施工程序 测量放线→检查井基底基础处理→井室砌筑→井室内流槽浇筑→井室盖板安装→井筒砌筑→踏步安装→井圈(盖)安装→井周围还土。 (2)施工方法 ①测量放线 管道施工完成后,用全站仪进行检查井位准确放样和测量井底高程。 ②检查井底基础处理 检查井底要求素土夯实,密实度大于95%,然后铺3:7灰土,最后浇筑C10混凝土基础。 检查井底素土3:7灰土夯实用立式电夯夯实,按轻型击实标准要求。灰土垫层施工时要及时检测灰剂量,保证灰剂量达到设计要求。 混凝土基础采用人工浇筑,插入式振捣器和平板振捣器振捣。混凝土搅拌用强制式搅拌机拌和。 ③井室砌筑 砌筑方法采用三顺一丁法,砌筑时在基础面上放线,摆砖铺浆后砌筑,其中底皮和顶皮砖采用丁砖砌筑。 井室砌筑要做到墙面平直,边角整齐,宽度一致。砌筑时要随时用角尺和挂线板检查四面墙是否成直角,砂浆厚度是否均匀,若不符合要求应随时纠正。 ④井室内混凝土流槽浇筑 井室内混凝土流槽为混凝土,混凝土搅拌采用强制式搅拌机拌

和,翻斗车运输,人工浇筑,插入式振捣器振捣,模板采用木模。 ⑤井室盖板预制及安装 a、井室盖板预制采用定型钢模板,盖板钢筋在钢筋棚内集中加工,混凝土采用强制式搅拌机拌和,人工入模,插入式振捣器振捣方法预制盖板。 b、混凝土盖板预制要控制配筋量和配筋的合理性。 c、控制钢筋网片的垫块高度和密度,以保证各层厚度,不露筋。 d、控制底模平整度,以保证板底光洁、平整、直顺。 e、控制井室盖板的人孔圆润、规矩,以保证井筒砌砖易接顺、圆润美观。 f、混凝土盖板预制时,要注意吊环安放。 盖板预制成型拆除模板后,用草帘覆盖洒水养生至设计强度。盖板吊装,预制盖板吊装采用人工配合吊车吊装。 盖板安装质量要求:盖板安装前,清扫墙顶并洒水湿润,然后铺浆安装;盖板就位后,相邻板底错台不大于1厘米,在墙顶铺浆时加入小垫块,以使盖板底面找平,板端压墙长度,允许偏差为1厘米,板缝及板端的三角灰,用水泥砂浆填抹密实,并与板面齐平。 ⑥井筒砌筑及井内踏步安装 井筒的功能是管理、维护者上下井的通道,是埋在道路路面结构层里的构筑物,是检查井排水管道工程检查时首先看到的部分,所以对检查井质量要求应该更高。 a、在检查井井室盖板上,先铺砂浆后砌砖,砌筑采用内缝小外缝大的摆砖方法,外灰缝塞碎砖,以减少砂浆用量,每层砖上下皮灰缝错开,随砌筑随检查弧形尺寸,井墙厚采用49—24墙。

砖砌逆作井施工方案

砖砌逆作井施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

砖砌逆作法井施工专项方案 一、工程概况 本工程北起澄湖路,南至越湖路,工程总长约1280米,其中顶管工程约1048米,按照施工组织设计要求,顶管工程中有9个工作井、9个接收井,平均深度在7.5米左右。组织设计规定采用倒挂井开挖的施工方案,工作井内径7.6米,接收井内径4.5米。 二、地质情况 W2、W3管基位于亚砂土层,W4至澄湖路段管基下卧亚粘土层(软塑状态,局部呈流塑状态,局部夹少量亚砂土、欠均匀)。 三、施工准备 1、挖土机械材料配备。 序号名称型号规格单位数量备注 1 反铲挖掘机PC200—5 台1 1m3 2 反铲挖掘机0.6m3小型挖机台1 辅助挖土 3 长臂挖掘机现代200 台1 4 自卸汽车5T东风牌辆按需 2、挖土施工前对具体施工班组和挖土机械操作人员进行详细的技术安全交底并做好技术安全交底记录 四、施工工序 测量、放线、定位——打设井点管——第一层土方开挖——第一层钢筋混凝土浇筑———第二层土方开挖、支撑——第二层砖砌筑——第三层土方开挖、支撑——第三层砖砌筑——……——最后一层土方开挖、支撑——最后一层砖砌筑——浇筑C10混凝土垫层——浇筑C30钢筋混凝土基础——浇筑C30钢筋混凝土井壁 五、施工方法 1.依据施工方案,本工程施工前对工作井、接收井采取管井降水至井底0.5~1m,开挖采用液压挖机与人工合作开挖。倒挂井专项现场施工方 法 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

目录

管道总长:1224.1米,其中DN300PE100管193.2m,DN400PE100管139.1m, DN500PE100管838.6m,DN300HDPE管53.2m,窨井44座(其中Φ3000倒挂井5座)。 二、地质情况 W4、W7、W9、W17、W21倒挂井井位处0-2米属于填土,上部为建筑垃圾,含集料、水泥、沥青等,下部为素填土,以粘性土为

主。2-4米属于粉质粘土层,含氧化铁斑点及铁锰质结核,4-10米为淤泥质粉质粘土,主要含云母、有机质等,局部夹薄层粉砂。 三、施工准备 1、挖土机械材料配备。 2、挖土施工前对具体施工班组和挖土机械操作人员进行详细的 技术安全交底并做好技术安全交底记录。 四、施工工序 测量、放线、定位——外围1米采用压密注浆——第一层土方开挖——第一层钢筋混凝土浇筑———第二层土方开挖、支撑——第二层砖砌筑——第三层土方开挖、支撑——第三层砖砌筑——……——最后一层土方开挖、支撑——最后一层砖砌筑——水泵抽水排水——基底压密注浆1.5米——10cm碎石垫层——浇筑C25钢筋混凝土基础

污水管道工程施工方案

张浦慈城路污水管道工程 综合施工方案 一、工程概况 建设单位:昆山市联合水质净化有限公司 设计单位:中国中南设计研究院浦东分院 勘查单位:苏州立城建筑设计院有限工程 监理单位:昆山加林工程项目管理有限公司 施工单位:振华建设集团有限公司 本工程位于昆山市张浦镇。工程拟建场地位于慈城路。工程管线总长度3878米左右。其中DN300PE100管410米,DN400PE100管1727米,DN600PE100管1667米,DN300UPVC管36米,DN400UPVC管38米。 本工程共计钢板桩井4座,工作井尺寸为:4000*4000,最深的井为6800mm,放两个坡每坡1500mm采用9米30#C型钢板密打支撑,具体见施工图纸。沉管井ф2200计18座,ф1650计2座。及部分井位采用逆筑法倒挂井,直径为3m~,最大挖深,共计18座。 由《昆山市联合水质净化有限公司慈城路污水管道岩土工程勘查报告》中得知,地基土的构成及特征如下表所示: 土层构成及其特征一览表表

地下水:场地浅部地下水为孔隙潜水,主要赋存于素填土及上部粘性土层中,受大气降水及地表水补给,以蒸发和自流的方式排泄。勘查期间地下水位水位情况见下表。 地下水受季节影响较明显,其年变化幅度一般~米。 第一节钢板桩井施工方案 1、钢板桩井施工工艺 钢板桩井施工顺序:钢板桩打设→开挖基坑→(大口径井点降水) →围檩支护→底板砼浇筑。 、密打咬口钢板桩 (1)、钢板桩选用9米30#C型槽钢,用40T履带振动打桩机打桩。 (2)、据现场的条件,选择一块平整、坚实的场地,按堆放的顺序、位置、与平面布置施工方便、便于吊运。 (3)、施工定位

砖砌倒挂井施工方案

砖砌倒挂井施工方案 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

砖砌倒挂井施工方案一、情况说明 本工程为科技城路污水管道工程,起点井设计接入因吴中大道预留井W1-1,原设计拖拉管因工作井必须在吴中大道与旺山路交叉口上,业主考虑对交通影响较大,要求我方采用顶管工艺施工。依据土质情况和开挖深度,

2米以下设钢筋混凝土圈梁一道。开挖上部基坑至地下水位以上不小于500MM,将开挖部分按施工要求的大小位置修正尺寸,然后砌筑上部工作井砖砌体;砌筑每一米设置一道2Φ6钢筋砖,以提高砖砌体的整体性,增加其抵抗侧压力的能力。 2、井壁采用水泥砂浆砌MU10九五砖迅速砌筑掏挖部分的井身,墙宽自地表向下-1~-5M范围内为240MM砖混支护,-5米以下为370MM砖混中插4Φ6钢拉筋。 3、第一次开挖后先砌筑上部工作井,然后分层向下倒挂工作井,倒挂到管顶位置时,先在下部分段砌筑砖砌体,然后分段浇注钢筋混凝土圈梁,圈梁钢筋要预埋,不得剪断,钢筋断头处搭接长度不得小于搭接长度;圈梁采用240MM*240MM的钢筋混凝土结构,主筋采用14MM,箍筋采用8@20MM,保护层为30MM,混凝土强度为C20。 4、底板厚度为200MM,混凝土为C25,同时设置1个500MM*400MM的集水坑。 5、后靠背:对于顶管要作井,倒挂井至既定标高后,根据管道走向设置混凝土后靠背,为了顶管工作空间及靠背面积,需将靠背处的井身墙体拆除,并向下(井底下方),向外(井身外)掏挖,掏挖尺寸为*,厚为,用C25混凝土浇筑。 6、出土及排水:采用人工取土,用一绞盘的一个箩筐从坑中吊土,或采用卷扬机配合三脚架垂直运输。排水采用集水坑排水,用潜水泵明排。 四、注意事项 1、砌筑用砖应提前一天用水浸透。

相关文档