文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政工程照明工程监理细则

市政工程照明工程监理细则

市政工程照明工程监理细则
市政工程照明工程监理细则

×××工程项目监理部照明工程

监理实施细则编制

批准

XXXXX有限公司

×××工程项目监理部

年月日

目录

一.监理工作依据 (1)

二.监理质量控制的原则 (1)

三.目标分解 (2)

四.设计要求 (3)

五.施工难点及监理要点 (4)

六.过程控制要点 (12)

七.本分部分项工程适用规范 (16)

照明工程监理实施细则

一.监理工作依据

1.1本项目实施阶段的监理合同;

1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件;

1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》;

1.4《低压配电设计规范》GB50054-1995

1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006;

1.6《供配电设计规范》GB50052-1995;

1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》;

1.8《城市道路照明工程施工验收规范》CJJ89-2001

1.9 XXX可行性研究报告;

1.10云南省交通厅颁发的云南省公路工程施工监理手册;

1.11《监理规划》;

1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案);

1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。

二.监理质量控制的原则

(1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规范、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。

(2)坚持“一丝不苟、实事求是、公正合理、热情服务”的原则。

(3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。

(4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。

(5)坚持“抓死内在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。

(6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。

(7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。

三.目标分解

3.1质量目标:

1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同” )的约定和设计及规范要求。

2)工程质量符合昆明元鼎建设发展有限公司于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。

3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

进行控制。

3.3造价目标:熟悉图纸,把图纸中的问题解决在施工前,减少因变更引起的返工损失。熟悉招标文件和施工合同,分析合同价款因素,找出易突破的因素,重点控制;熟悉、审查施工单位编制的施工图预算,预测可能引发的索赔事件,提前采取预防措施;严格管理设计变更,及时向业主通报变更对投资的影响。工程竣工决算尽量控制在“施工合同”约定的工程造价内。

四.设计要求

4.1供电方式:北段(1、2标)道路总长约为3.5km,整个路段共设计灯杆215根,全线由路三台容量为80KV A户外式景观型路灯专用箱变为道路照明提供电源。道路照明、交通监控等公共设施用电回路在变压器低压侧设分计量。道路照明采用~380/220伏三相四线制放射式配电方式。每回路设断路器作过载、短路和接地故障保护,单灯安装一个熔断器作为末端保护,熔断器安装在灯头内。

4.2照度要求:按城市Ⅱ级主干道(Ⅱ级次干道)照明设计标准设计。本设计地面道路平均照度为Er22LX(Er16LX),照度均为度为0.35,功率密度值LPD为0.75W/m2(0.85W/m2),维护系数0.7。

4.3照明灯具的选择:采用舒适低眩光的灯具反射器灯型,灯体由高压压铸铝组成。光源采用进口或国内合资的高光效高压纳灯。防护等级IP65,

电器绝缘等级CLASSI

4.4灯具的布局:路灯采用双臂路灯双侧对称布置,灯杆沿路纵轴向均匀竖立于人行道上或非机隔离带上,安装高度12m,理论杆距为35m,距路缘0.7m。

4.5导线选型及导线敷设:路灯照明电缆采用YJV-0.6∕1KV交联铜芯电缆。灯杆内连接线采用YZ-2﹡1.5(250W∕150W)橡套电缆。所有低压线路穿优质PE电线管埋地敷设,同时在电缆线上增设电缆防盗夹,埋深不小于0.5米,穿越车道为0.8米并穿大一级热度镀锌钢套管保护。在绿化带的PE管电缆管、分线盒内的电缆敷设完毕用C20混凝土包封,厚度不低于15厘米,剩余空间用细沙填充,有利于电缆放到。

4.6照明控制:采用昆明市统一的市政路灯管理微机系统GPRS智能遥控方式,LDKZ1110-02KM型路灯监控箱预留远程端子,以便联网。深夜只开启半夜灯,利于节约电能。全夜灯及半夜灯运行一个季度后两组进行调换以保证灯泡工作时间均匀,延长使用寿命。

4.7注意事项:照明箱变基础及高杆灯基础由供货方根据设备技术参数及相关地质情况进行提供。

五.施工难点及监理要点

5.1地下隐蔽工程的施工

道路照明管线网、检查井、电杆基础和电力电缆是路灯工程项目的基础设施,而且隐蔽在地下,其施工质量直接关系到整个工程能否安全正常投运,因此在施工中一定要按照道路照明设计要求及流程加强指导和检查,

严格把好质量验收关。其中,尤其注意以下两点。一是,在施工前要先与各有关地下管线单位取得联系,过细掌握地下管线网的具体位置,在施工过程中,如遇路灯管线网、检查井和灯基础与其他单位管线网发生冲突,需要变更原有设计方案的,必须经道路照明设计部门许可,方可变更设计,然后进行施工并及时做好施工变更记录。二是,在电力电缆施工中,特别要注意电缆外皮与内线的损伤,以确保道路照明线路灯正常运行。总之,对地下工程要做到“严、细、实”,为整个工程打好扎实的基础。

5.2地上安装部分的细部施工

由于灯杆、灯具是道路亮丽风景的重要组成部分,施工中除了必须牢固安装灯杆、灯具之外,还必须确保灯杆与地面的垂直性、灯具仰角的一致性和整体的统一性。在提高上述细部质量的同时,还要合理选用变压器容量,因为路灯线路供电半径小,电压稳定,有利于运行维护,即使有一路出现故障,另一路可照常供电不会造成整条道路不着灯。

总之,路灯工程项目的施工管理不管千条万条,最重要的还是取决于项目经理的责任心和事业心,要全面把握施工进度、质量和安全,在出现进度与质量、安全有冲突时,一定要坚持质量第一、安全第一,在坚持质量和确保安全的前提下科学、合理组织施工,加快施工进度。

5.3监理单位组织施工图会审、设计交底

1)施工图会审

(1)施工图会审是施工阶段监理的前期准备工作之一,应在项目监理机构收到施工图纸之后,设计交底之前完成。

(2)总监理工程师组织监理工程师熟悉施工图纸,了解工程特点,以及关键部位的质量要求,并将对施工图纸进行认真的审查与校核中发现的问题汇总,用书面提交设计单位,在设计交底时由设计单位统一答复。

2)设计交底

设计交底是施工准备阶段的工作之一,应在召开第一次工地会议之前完成。

(1)设计交底会由建设单位主持,主要参加人员:

a)设计单位:项目设计总负责人、各分项目设计负责人、各分项目设计人;

b)承包单位:项目经理部经理、项目技术负责人、各专业施工技术负责人。对于重大和重要施工项目,承包单位技术总负责人应参加;

c)监理单位:项目监理机构总监理工程师,总监理工程师代表、各专业监理工程师。对于重大和重要施工项目,监理单位技术总负责人应参加。

(2)设计交底的基本内容:

a)施工现场的自然条件:地形、地貌,工程地质与水文地质条件、气象条件,抗震设防烈度等;

b)设计依据:初步设计文件,建设单位上级主管部门对本工程的批示,主要使用的设计规范,建设单位对本工程项目的特殊要求,有关主要设备的选型及供货情况等;

c)设计意图:设计主导思想,建设艺术要求与构思,基础方案,结构体系与处理方案,设备安装方案等;

d)施工注意事项:对基础、结构施工及装饰施工的要求,对建材的要求,使用新技术、新工艺、新材料对施工的要求,施工中应特别注意的事项等。

(3)设计交底后,由总监理工程师主持,各专业监理工程师与有关各方协商处理施工图会审及设计交底中出现的问题,设计单位应对承包、监理单位提出的问题做出答复。

(4)设计交底应有文字记录,由承包单位负责整理编印会议纪要,经设计、建设、监理单位签认后作为签订设计变更、工程洽商文件的依据;但此纪要不能作为施工的依据,应由设计单位与有关单位办理设计变更、工程洽商的手续,重大或复杂的变更应规定用设计变更图纸。

5.4施工定位、放线成果监理查验制度

1)现场施工测量内容

1红线标准桩复测;2水准基点桩引测及高程控制网施测;3坐标控制网(控制导线)的施测;4建筑轴线桩施测;5高程施测;6沉降观测;7其它测量项目。

2)施工测量查验复核责任分工、查验复测为项目监理部责任制

(1)测量成果复测和签认:1红线标准桩复测;2水准基点桩引测及高程控制网复测;3坐标控制网(控制导线)的复测;

(2)项目监理部负责查验和签认:1高程施测复核签认;2督促检查沉降观测的正常进行,核查沉降值的变化。

3)查验审批程序及制度

4)查验施工测量成果要求

(1)施工单位的施工测量人员必须是专职的,并持有有效的上岗证书的人员,专业监理工程师对其岗位证书及使用的测量仪器设备的检定合格证进行查验。

(2)水准点的施测

a)水准点的引测应自建设规划部门给定的城市高程控制基点出发,水准基点的数目不得小于2个,使用附合法校测,环形测量的闭合误差应小于规范许可值。根据引入的水准点测定本工程场地的高程控制网。

b)承包单位应将关于水准点的引测、高程控制网测定的内业资料交监理工程师审核,外业测量桩点由监理工程师审核验收。

5.5材料、构配件及设备验收管理

工程中使用的主要材料、建筑构配件及一般设备,必须符合设计要求,并符合国家及当地政府发布的规范、规程、法规和标准的规定。必要时可由建设单位组织承包、监理单位对生产厂家进行考察。

1)建筑原材料、构配件及一般设备,必须具备出厂合格证、材质和性能试验单。有些材料还应具备复试合格证书。为了保证质量,专业监理工程师除应对各项质量证明文件进行审查外,还可根据有关工程质量管理文件的规定,对进场的实物采用平行检验或有见证取样送检方式进行抽验,各项检验必须合格,否则不得用于工程,并将不合格品及时清除出施工现场。

2)由建设单位直接供应的材料、构配件和设备,其质量由建设单位承

担责任。但于使用或安装前仍应由承包、建设单位会同专业监理工程师共同检验材料、构配件、设备的质量,并作好记录。如认为合格时可用于工程;如认为不合格时应向建设单位提出意见,必要时可向建设单位提出书面文件作为备忘录。

5.6工程隐检、预检及分项(检验批)、分部工程的验收

工程的隐检、预检及分项(检验批)、分部工程的验收是保证工程质量达到合格要求的必要和重要的工作程序,监理人员必须高度重视,并严肃对待,要做到认真负责,一丝不苟。

1)要做好隐检、预检及分项(检验批)、分部工程的验收,必须做好对工程质量的预控工作。监理工程师在施工现场进行有目的、有计划的巡视检查,事先应针对工程的实际情况明确施工过程的有关工序、特殊工序、重要部位和关键控制点。在巡视中发现并及时纠正不符合设计文件、施工图纸,不符合施工规范、规程,使用不合格的材料、构配件及设备等所发生的问题。

2)对隐蔽工程的隐蔽过程,下道工序施工完成后难以检查的重点部位,专业监理工程师应安排监理员进行旁站监理。

3)对未经监理人员验收或验收不合格的工序,监理人员应拒绝签认,并严禁承包单位进行下一道工序。

4)一般的隐检、预检工作可由监理员或专业监理工程师进行,重要的隐、预检工作必须有专业监理工程师参加。一般的分项(检验批)工程验收必须由专业监理工程师负责进行。分部工程及重要的分项工程的验收必

9

须由总监理工程师参加并主持。

5)隐检、预检及分项(检验批)、分部工程验收的依据:

a)施工图纸及说明文件;b)设计变更、工程洽商文件;c)有关的技术规范、规程、标准及法规文件;d)分项(检验批)、分部工程质量验收资料;e)有关的施工及验收技术报表及资料。

6)对于隐检、预检工程,承包单位应组织有关人员进行自检,合格后填报有关报表及检查记录送交监理工程师,经监理工程师对工程核查合格后在原报表上签认,方可进行下一道工序;不合格时通知承包单位整改,整改后重新报验。

7)分项(检验批)工程完成后,承包单位自检合格后向监理工程师申报,监理工程师对报验的报表资料进行审核,并对完成的工程进行现场平行检验,如符合要求时应予签认,如不符合要求时不予签认,并发出“监理工程师通知单”,指令承包单位进行整改或返修,整改或返修完成后重新报验。经验收合格后由监理工程师评定工程质量。采暖、卫生与燃气、通风与空调、弱电与自动控制、电气等工程的分项(检验批)工程的验收签认,必须在施工试验、检测完备并合格后进行。

8)分部工程完成后,应将组成该分部工程的各分项工程的报验资料汇总,并对分部工程的质量等级进行评定,然后将所有有关报表资料报送项目监理机构审批签认。

9)对施工合同中约定的或建设工程质量监督部门规定的需要进行中间验收的,如基础分部工程、主体分部工程,以及电气、设备安装的有关分

部工程的验收,监理工程师应核查承包单位报送的报表资料,并由总监理工程师组织建设、承包、设计单位共同对现场工程质量进行验收,合格后方可签字认可。

5.7 “关键工序”和“特殊工序”旁站监理

在工程质量监理策划中,总监理工程师组织监理人员对关键工序和特殊工序的主要特性和过程参数进行分析和设计,并编制指导性文件(单独编制监理实施细则)。

1)重要的分项、分部工程和工程的关键部位是工程质量控制的两个重点。其中重要的分部工程:地基基础、主体结构和装饰工程。重要的分项工程:钢筋、混凝土、钢结构的联结、防水工程(屋面、地下室、厕浴间)、煤气调压装置安装、空气清洁装置安装、电梯保护装置及试运转等。

2)项目监理部通过对工程质量策划,在监理规划中编制出关键工序和特殊工序的旁站监理计划,对应旁站计划分别编制旁站监理的指导性文件,作为旁站监理的依据和作业指导书。

3)在施工过程中,项目监理部指定专人对所列关键工序和特殊工序根据旁站监理计划组织旁站监理。旁站监理工程师在旁站监理过程中严格执行以下操作制度:

a)在工序施工前应检查施工单位所编制的施工方案,作业工法是否能满足设计图纸和规范要求的标准、技术交底是否贯彻到班组(包括安全交底)。

b)对参与工序施工的管理者和实际作业者的上岗资质进行审查,以确

保参与过程施工的人员均为合格资质人员。

c)做好质量预控,针对可能发生的质量问题和隐患,事先提出预防措施,必要时进行施工监理交底。

d)旁站监理工程师对所旁站监理的工序随时做好记录,记录内容为:工序施工起止时间、施工部位、参加工序的主要管理者和操作班组名称、施工过程中所出现的问题,解决问题的方法和措施,作业环境、质量检查记录、试验检测方法和结果,参加验收人员等。工序旁站监理过程完成后,旁站监理记录必须及时交总监理工程师审核,审核合格后进入监理资料档案。

六.过程控制要点

6.1道路照明工程是一项比较特殊的工程,但是在工程施工中也要进行必要的工程质量管理和施工管理,并严格按照《道路照明工程施工规范》进行严格施工,绝不放松对道路照明工程施工及工程质量的管理和控制。

根据道路照明工程特点和工程施工顺序等相关工程特征,我项目监理部提出对道路照明工程的施工管理措施和质量控制措施,并在工程实践中监督管理,具体做法如下:

A.基础部分

管线:

1)随道路施工进度尽快敷设过路钢管。过路管埋深必须大于 80CM ,使用砼回填。必要时将过路钢管内穿入铁丝,以方便以后的电缆施工;

2)对于纵向过路管要先期实施,确保管道畅通,过路管埋深必须大于70CM ,必要时使用砼回填,回填砼不得少于 25CM ;

3)对于绿化带和弯道连接处PE 管要确保埋深大于 0.8 米,用混凝土包封(尺寸:高20cm×宽30cm)特别对于弯道处 PE 管道要注意道路施工进度,确保管线连接顺利和管道畅通;

4)各种管头必须有防杂物进入措施。

基础:

1)灯点按设计图纸上的桩号定。个别地方根据实际情况微调处理;

2)灯基坑开挖时要充分考虑周围管线情况及地质情况;

3)灯基础浇注时,必须采用模板支撑,并确保灯基上平面水平;

4)灯基平面低于路边石上平面 8CM ,地脚螺丝露出灯基平面 5CM ;

5)路灯安装完毕后要将灯基础进行包封;

6)灯基础采用 C25 砼浇注,并用插入式震动棒捣实捣密;

7)接线井要严格按照相关技术要求及规范施工;

8)灯杆安装完毕后,接地线要与接地极和灯杆可靠连接;

9)道路回填土方挖出后要及时清运,文明施工,做到当天挖当天清。

B.安装部分双臂灯的安装,我们采取现场拼装、整体吊装的方法进行安装,其步骤是:

1)灯杆在运输时采用塑袋封闭的包装形式,捆包形式用矩形包、中间用钢包带捆扎。灯盘运输时采用装箱运输方式;

2)当材料运至施工现场后,开箱复验各配件是否齐全;

3)利用 5T 汽吊将灯吊起,安装灯臂和灯具,并保证螺丝紧固到位;

4)调整灯杆和灯臂的角度,确保灯臂与道路纵向成 90 度;

5)调整灯具和灯臂的角度,确保灯具的投射角度垂直向下;

6)用 5T 汽吊进行双臂灯灯柱的整体吊装。并将灯杆的底板法兰与基础预埋件全拢,紧底脚螺丝,固定灯杆;

7)安装灯柱内电源线,穿多芯灯柱电缆供维修用的附加引线;

8)在吊装的同时,各测试员即用经纬仪进行中、高杆灯的垂直度测试,使垂直偏差不超过设计允计偏差,并符合国家有关标准规定;

9)各部位根据设计要求接线,此接线必须符合电气安装之规范要求;

10)试灯并再次调正灯具投射角度,使其达到设计规范之要求;

C.电缆敷设:

1)现场对到货的各种规格电缆进行质量检查,包括电缆的规格、电缆的质量保证资料、电缆的绝缘电阻、电缆的相关电气性能等,在确认质量无误的情况下,接收所到货物;

2)用 5T 汽吊将电缆吊起,放到电缆放线架上;

3)利用电缆专用穿线器,将电缆穿入已敷设好的电缆保护管内;

4)电缆在灯井内留有一定的接线余地;

5)电缆敷设完后,在电缆接头处利用液压钳对电缆进行压接,并做好绝缘处理。

6.2施工质量管理措施;工程开工前做好技术和施工交底,认真学习图纸、说明和有关规程、工艺标准,执行施工组织设计。质量标准部分,严

格按国家规范、工程设计图要求施工,任何人未经技术、质检部门批准,不得私自降低标准。各施工队要各设一名有经验的工程技术人员或技师(或组长)担任质量员,负责本组各项任务的质量自检和互检工作。严格按标准执行处、项目经理部、各施工队三级自检制度。

施工中工程技术人员、质检人员必须在现场,解决施工过程中的问题,并按设计要求、质量标准抓好工程质量。

各施工队“ TQC ”全面质量活动小组,必须针对施工质量中出现的主要矛盾,用全面质量管理手段分析、处理,以确保工程按优质工程的标准保质、包量完成。

施工部门必须认真做好各项分部工程的施工日记,把每项工作的施工内容、施工地点、质量情况、施工人员记录清楚,把好各项工序的质量关、定人、定岗、有记录、奖罚严明。

工程中所有项目和隐蔽工程实行分项质量验收和竣工后总体质量验收制度,加强中间验收的环节,凡未验收通过的工序,决不允许进行下道工序的施工,验收按施工图设计的质量要求实行,如在施工设计图未注明的部分,验收按厂家有关电气安装规范和质量标准进行。

现场各级质检部门,严格按处“质保体系制度”执行,所有材料、设备均有出厂合格证,检测用仪表、量具、检测设备均严格按处有关制度执行,凡违反规定者,视情节轻、重给予相应处罚。

认真听取、服从质检部门、现场技术人员的指导,做到上级用户、自己、业主满意。

加强材料供应、管理。我处在发出材料订单的同时,必须提交将构成永久性工程组成部分的一切材料订单副本(一式两分),以保证采购材料的质量,并提供材料的质量证明材料,未经检验或验收的材料,不得使用。当材料从储存地点运往现场时,严格检查清点数量及保证运输安全,不得产生漏失或损坏,储存材料应放置便于检查的地点。

我处在施工过程中严格按照国家和江苏省行业主管部门的有关文件及技术规定,严格把握工程施工管理中的各关键环节,不放松任何一点工程质量隐患,严格遵守工程质量的相关规定,严守工程质量关,并要在工程施工的每个环节中严格控制工程施工工序,从严管理,从严施工,力求把我市的道路照明事业全面推向一个新的高度。

七.本分部分项工程适用规范

1、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006

2、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001

3、《城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》

XXXXX有限公司

XXXX段监理部

X年X 月X日

室外工程小市政监理实施细则

室外工程(小市政) 监理实施细则 目录 1 前言 (3) 2 专业工程内容及主要特点 (3) 3 监理目标 (3) 4 监理依据 (4) 5 监理工作流程 (5) 6 监理工作的控制要点 (5) 7 监理工作主要方法及措施……………………………………………6-18

一、前言 监理实施细则是总监理工程师根据需要,依据项目监理规划,组织监理工程师编制并经总监理工程师批准的针对某一专业或某一方面监理工作的操作性监理文件。监理实施细则应符合监理规划的要求,并应结合工程项目的专业特点,做到全面、详尽、具有可操作性。 室外工程(小市政)包括:规划红线以内的道路、雨污水、给水、中水、消防、燃气、热力、电力、住宅(小区)智能化系统、路灯、庭院照明、电信、有线电视、园林景观、种植等多种专业,是将房建工程同大市政连接的通道,成为实现建筑整体功能的必要条件。室外工程(小市政)的施工质量、进度对整体工程有着至关重要的影响。由此,为确保施工合同各目标的最优实现,需要建设、设计、施工、管理和监理单位多方共同努力,各参建单位,以及承担房建工程任务的总包单位要密切配合协作。 现制定如下室外工程(小市政)监理实施细则。在监理工作实施过程中,监理实施细则还应根据实际情况进行补充和完善。 二、专业工程内容及主要特点: 室外工程(小市政)包括内容如下: 1、道路 2、雨污水 3、给水、中水、消防 4、电力 5、住宅(小区)智能化系统 6、路灯、庭院照明 7、园林景观、种植 三、监理目标: 采取切实有效措施,以期实现施工及监理合同确定的工程进度、质量目标。 以质量预控为重点,突出关键项目,遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控”的方法,对工程项目施工全过程实施质量控制,切实保证工程质量。 将房建工程的竣工时间作为工程进度控制总体目标,室外工程(小市政)的各项施工均应满足总体目标的质量要求合格。 四、监理依据: 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同和有关文件。 2、施工合同及监理合同。 3、施工图纸及设计说明、工程变更洽商。 4、已批准的监理规划、已审定的施工组织设计。 5、国家有关施工监理文件: ⑴建设工程监理规程(DBJ01-41-2002); ⑵建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003); ⑶市政基础设施工程资料管理规程(DBJ01-71-2003); ⑷园林绿化工程监理规程(DB11/T245-2004)。

路灯照明工程监理实施细则

一、工程概况------------------------ 4 二、编制依据------------------------ 4 三、监理程序------------------------ 4 四、质量监理的主要方法和要求 --------------- 6 五、施工质量验收基本要 ----------------- 7 六、施工监理控制要点 ------------------- 10 一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》( CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》( GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》( GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点:1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做

好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。 6、提交灯具、灯杆样品及相应质量合格证、品牌等,监理及建设单位确认后才允许制作或采购。 7、主要设备、材料、成品、半成品的进场验收审批: 使用前,主要设备、材料、成品、半成品须进场验收,填写检验申请批复单,监理审批。主要检查合格证、技术文件、出厂试验记录等,其产品规格型号须符合设计要求,本工程设计采用的路灯,要求灯具产品质量符合《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》及《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)的要求。 8、特殊作业人员资质、施工专业检测仪器标定的审批检查: 因行业的专业性,变压器等特种设备安装,对作业人员和安装单位资质要求较高,检查其作业单位、人员资质必须满足规定要求;为满足检测结果和显示结果的准确性,并依规定,施工自检的专业检测仪器和工程设备仪表,使用前需进行计量检定校准合格。其资质、标定证书应附在申请批复单中供监理审批。 9、开工报告的审批: (1)在各单位工程、分部位工程或工序工程开工之前,监理工程师要求承包人提交工程开工报告并进行审批。主要检查工、料、机是否到位,是否具备开工条件,组织是否合理,施工安全、技术措施准备是否充分。 (2)施工单位申报材料、设备购置计划,试验检测计划。若工厂制作或购买成品件时,需考察设备制造、供应商的资质、生产能力等,必要时监理需进驻厂家设备监造。 (二)施工阶段 施工阶段质量监理流程与一般工程基本相同,包括原材料进场监控程序、

砌体工程施工监理细则

砌体工程施工监理细则 本细则针对河南发展大厦工程砌体工程而编制,适用于建筑工程的烧结砖、蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工质量控制与验收。 一.工程概况 河南发展大厦工程地下二层地上A座27层,B座15层,裙房3层。地下及上部结构采用框架-核心筒,B座采用框架剪力墙结构。 外墙部分:A座为120mm厚混凝土和180mm厚加气混凝土砌块复合墙;B座除特殊注明外均为加气混凝土砌块墙,12-15层钢结构部分外墙为配筋轻骨料复合装配式外挂板,板厚220mm。 内墙部分:为加气混凝土砌块隔墙,其中120mm厚加气混凝土砌块隔墙砌筑至顶下,卫生间及有水房间隔墙1m以下设计采用页岩砖,60mm厚隔墙均采用页岩砖砌筑。 以上砌块均采用M5混合砂浆砌筑,构造柱、圈梁、过梁为C20现浇混凝土。 二.监理依据 1.监理合同、业主与施工单位签定的施工合同。 2.建设工程监理规范GB50319—2000。 3.河南发展大厦工程施工图纸(大连设计院设计编号2000—95)。 4.砌体工程施工质量验收规范GB50203—2002。 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002等。 5.有关图集和文件。 三.监理的目标和控制要点 1.控制目标;杜绝出现质量事故,质量达到优良。进度满足总进度要求,配合其他专业交叉作业。控制变更量,减少索赔,投资控制在业主目标控制范围内。施工现场做到安全文明施工。 2.控制要点和检查方法:砌筑砂浆的强度:检查砂浆配合比等 搭缝、错缝:现场旁站 门窗洞口位置:尺量检查 预埋件和预埋管:现场检查 四.基本要求 1.砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复试报告。严禁使用国家明令淘汰 的材料。

市政道路工程安全文明施工监理实施细则

市政道路工程安全施工监理细则 一、适用围: 本细则适用沙湾县教育路改造工程的施工阶段安全文明监理工作。 二、工程简介 工程名称:沙湾县教育路改造工程 工程地点:沙湾县广场东路至乌鲁木齐东路 工程容及围:本次工程改造围起于广场东路至乌鲁木齐东路,全长共计1323.5米。 工程类别:市政公用 工程质量要求:合格 建设单位:沙湾县住房和城乡建设局 设计单位:中国市政工程西北 施工单位:中建设集团 三、现行与施工安全有关的主要法律、法规、规、规程 1.《中华人民全生产法》《劳动法》《建筑法》《消防法》 2.《工程建设标准强制性条文》2002年版施工安全部分 3.《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88 4.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

5.《建筑施工安全检查标准实施指南》 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7.与建筑施工有关的行业安全技术规、规程、标准、规章等 四、开工前的安全文明管理工作监理 1、应检查施工现场的“三通一平”情况,落实施工场地的围护、临时设施、七牌二图等安全文明施工措施。 2、要求承包商提供如下安全管理工作资料,报监理部审查: 1)项目安全管理组织机构,从业人员资格,项目安全管理制度,施工及管理人员安全生产责任制; 2)特种作业人员书; 3)总分包单位安全管理协议(有总分包项目发生时); 4)施工组织设计包括施工现场总平面布置图; 5)专项安全施工方案(根据工程的具体特点与施工组织设计相配套): a.临时用电方案; b.工程安全施工方案、相邻建筑物的保护等; c.模板工程施工方案; e.特种作业施工方案等。 3、总监理工程师签发开工令应具备的基本安全条件: 场地三通一平、场地围护、临时设施、七牌二图等安全文明措施已完成,项目安全保证体系及组织机构已建立,人员资格符合要求并

市政道路工程安全监理实施细则

庞公路延伸段(庞公祠路--向阳路) 道路排水工程 安全文明施工监理细则 编制: 审核: 中协成建设监理有限责任公司 2017年 1 月 25日

安全监理工作细则 一、项目工程特点 1、庞公路延伸段为庞公片区南北向主干道,本次设计起点为现状庞公路终点(庞公祠路),途中与主干道(庞鱼路、江华路、环路、向阳路)、规划次干路、支路等13条路相交,由南止于向阳路。 2、庞公路沿线路口交叉均为平交,由于交叉口通行能力小于路段,并且相交道路较多,为满足交通需求,提高交叉口通行能力,针对不同等级道路采用不同平交方式,主干路相交采用十字交叉,对路口进行扩宽渠化,次干路采取普通平交,不展宽渠化。 3、沿线有许多居民住宅区和菜地,对文明施工的要求高。 4、线路区分布少量水塘及灌溉蓄水池,含少量地表水。 5、据现场考察,道路沿线地势平坦、交通便利、水、电充足,能满足工程需要。 二、安全监理工作流程 监理部成员熟悉图纸┈以总监为组织者,各专业监理工程师分工编制安全监理细则┈监理部审核施工单位的施工组织设计、专项施工方案、安全应急救援预案┈监理部,核查施工单位的安全生产许可证,检查施工单

位的安全生产管理体系是否健全,并检查施工单位的安全规章制度、特殊工种上岗证、安全技术交底┈各专业监理工程师检查施工单位的施工机具的合格证及保养情况┈各专业监理工程师检查施工操作人员的安全教育培训资料┈监理部检查施工现场的机具布置等是否与总平面图相符┈监理部巡视检查现场施工安全工作,检查施工用电是否规,并针对情况发出联系单、通知单等及时督促施工单位整改,督促施工单位安全管理体系有效运转┈施工单位拒绝按照监理要求进行整改或停止施工的,监理部及时向当地主管部门进行报告┈整理安全资料,进行归档。 三、监理工作控制要点及目标 3.1安全管理方针 “安全第一,预防为主”。安全生产应以人的管理核心,即消除人的不安全行为,严格控制违章作业行为,施工过程中一切作业必须服从安全。 安全管理重点容:检查施工单位安全管理体系是否健全,专职安全员配置是否符合要求,审查施工单位安全管理资料是否及时、齐全、真实,施工组织设计、施工方案中安全技术措施是否可靠、可行;对施工组织设计、施工方案、施工安全技术措施、安全防护用品的使用情况进行检查,对施工中存在的安全隐患应严格按《安全生产管理条例》第十四条规定行使监理的安全职责,并应及时与施工方沟通,动之以情,晓之以理,督促施工单位整改、消除安全隐患,充分体现监理工作的预控性和协调性。 基础施工阶段施工安全控制要点:挖土机械作业安全;边坡防护安全;

市政工程照明工程监理实施细则

×××工程项目监理部照明工程监理实施细则 编制 批准 XXXXX ×××工程项目监理部

年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10省交通厅颁发的省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同”)的约定和设计及规要求。 2)工程质量符合元鼎建设发展于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

市政工程安全监理细则

总则:1.施工总包单位要强化现场施工安全文明管理工作和组织管理,健全监督保证体系,成立工程施工安全生产和文明施工领导小组,并在施工生产中强化安全文明工作领导,全面贯彻安全第一、预防为主的原则,实施安全文明目标管理。 2.总包单位项目部应在现场配备专职安全员,在安全文明领导小组的领导下,开展安全文明生产工作,坚持每日现场巡视,发现问题及时整改。 3.施工前总包单位应编写好本工程安全生产、文明施工方案,画出平面布置图,报有关部门审核。 各专业工种开始施工前,施工管理人员应逐级对施工人员进行安全文明施工交底,直至施工操作人员。 4.特殊工种人员要求持证上岗,机械设备、电气装置的维修安装操作必须由相关专业人员进行,其他人员严禁私自操作。 一、工程概况: 本工程位于滨海新区上高路以南,为南港轻纺城工业园起步区市政基础设施工程,占地面积7平方公里,道路总长约15公里,路基、路宽不等;回填土面积60万平方米。根据工期要求,应该在2010年2月4日开工,2010年4月30日竣工。工期紧,质量要求高,高程控制面广。 本工程特点是在盐汪子上修路,盐汪子表面为黑淤泥下包土,下面地

质较复杂,淤泥深浅不一,区域内有各种管线,技术处理准度较大。路基施工采用排水、清淤、回填、局部挤淤,清淤标高为2.5米。施工方法,根据招标文件要求回填石料为炮渣,要求30至10厘米以上的石料占总体量的70%,严禁含土,回填石料方法为清淤后第一步回填30厘米以上石料,上部用极配良好的混合石料回填至3.5米标高。 本工程建设单位为天津滨海新区南港轻工城建设有限公司;施工总包单位为中铁十八局三公司、天津城建道桥有限公司、中铁十局天津公司、中建 六局。 二、建立安全管理体系以及:安全监理工作程序1.安全管理体系:现场的安全生产管理是一项复杂的系统工程,它贯穿于工程施工的全过程,涉及到现场的每一个人、每一个环节、每一道工序,因此,必须从一开始就建立一个安全管理体系。安全管理构架图如下: 总监项目 全 全 监 2.安全监理工作程序: 安

监理细则亮化工程

一、工程概况及工程特点 1)、宁陕县县城亮化工程包括的施工内容为: 1、政府楼体 2、城关镇政府、烟草公司、电信公司、信合大楼、小学楼体、中学楼体、公安办公楼、公安家属楼、公安老办公楼、工商行政楼体、邮政楼体、卫生局楼体、交通运输局楼体、环保局(发改)楼体、技术监督局楼体、劳动保障局楼体、地税局楼体、养老保险经办中心楼体、八一宾馆、计生服务站楼体、农业局楼体、国土资源局楼体、水利局楼体、文化大厦、迎宾大道、引道、街心花园、沿河两岸建筑的整体点亮工程;五郎关、沿河两岸及桥梁、滨河公园的整体点亮工程。 本工程用电负荷为三级负荷,电源为三相四线制380\220V。电气系统包括道路庭园照明、周围环境景点照明配电。 2)、配电系统采用TN-S系统,负荷均为三级负荷。 3)、接地保护措施采用TN-S接地保护系统。 4)、环境照明以路灯、庭院灯各草坪灯为主,投射灯、射树灯为装饰,现场调整投光角度,配电回路在室外均穿重型难然PVC管(PC)暗敷,埋深0.8m. 5)、PVC线管过车道应穿DN80钢保护套管,钢保护套管应超出路基500mm以上。6)、灯具负荷尽量均匀分布于各相,达到三相平衡,照明回路采用手动及时控两种控制方式,可根据使用情况进行调整。 二、监理细则编制依据 1、GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50169-92 电气装置安装工程接地施工及验收规范GB50150-91 电气装置安装工程电气设备施工及验收规范GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 2、施工监理合同、施工合同、承包单位上报的施工组织设计和施工方案。 3、监理工作内容 3.1监理工作的内容 3.1.1质量控制管理 a)建立质量检验制度,对工程材料、半成品进行抽检; b)参加所有隐蔽工程的过程旁站、验收并签署意见; c)根据操作工艺和技术规范的要求检查工程的施工质量; d)督促质量缺陷的整改、返工,检查和验收处理结果达到质量要求;3.1.2工期控制管理 a)熟悉合同工期和业主对重要部位的工期要求,明确进度计划的关键线路和关键日期; b)及时协调各方面工序进度,确保工程建设在可控进度; c)制定定期的进度报告,及时掌握有关材料的进场情况,保证计划的实施;3.1.3投资控制管理 a)按照合同与图纸严格准确的签认工程量计量; b)签发变更命令,确定合同未标价的工程费率,审核单价,决定要求替代的材料; c)制备并签发付款证书,签认工程的完成,保存付款记录;d)签署工程款最终竣工决算证书; 3.1.4合同管理 a)监督施工单位全面履行施工承包合同,协调业主制定施工合同管理制度;

砌体施工监理细则

乐山万达广场 砌体施工监理细则 (首开区) 编制: 审批: 重庆赛迪工程咨询有限公司 乐山万达广场项目监理部 二0 一五年六月

目录 第 1章工程概况 (1) 1.1 工程总体概况 (1) 1.2 二次结构概况 (1) 第 2章编制依据 (7) 第 3章监理工作流程 (8) 第 4章监理工作要点 (9) 4.1 监理工作目标 (9) 4.2 监理工作的控制要点 (9) 第 5章监理工作方法及措施 (11) 5.1 监理工作的方法 (11) 5.2 监理工作的措施 (12) 第 6章安全风险分析与防范 (17) 6.1 脚手架 (17) 6.2 高处作业 (17) 6.3 临边作业 (17) 6.4 交叉作业 (18)

第1章工程概况 1.1 工程总体概况 乐山万达广场位于乐山市城北王河社区规划中的中通路、南通路和已建的通江路三路交界地块,地块呈长方形,由南北两个地块组成。场地东侧及东南侧隔通江路相望正建和已建的嘉州春天和蓝湾半岛楼盘,穿越整个乐山新城的竹公溪(王河)在场地南侧从西向东缓缓流过。项目属乐山城市规划中“北拓”的核心地段,地理环境位置优越,交通十分便利。项目地块占地面积约277亩,总规划地上建筑面积为62.86万讥该项目住宅采用框剪结构,首开商铺为2层,无地下室,框架结构,基础型式采用独立基础。 1.2 二次结构概况 1.2.1 本工程二次结构选材 1、外墙:a、临接室外土壤的外墙采用200厚页岩实心砖砌筑;b、出屋面井道的墙、水电设备用房外墙采用200厚页岩实心砖砌筑;c、其他外墙采用200厚页岩多孔砖砌筑; 2、内隔墙:a、临卫生间及卫生间隔墙、水电设备用房隔墙采用200厚页岩实心砖砌筑;b、其他内隔墙采用200厚页岩空心砖砌筑。 3、地坪以下埋在土中的墙体采用 MU1页岩实心砖、电梯井、卫生间及电、水管道井、设备用房采用强度不小于MU页岩多孔砖,其他采用MU3.5页岩空心砖,地坪以下埋在土中的墙体采用M冰泥砂浆砌筑,其他墙体采用 M5昆合砂浆砌筑。 4、砖容重:a、页岩空心砖8.5KN/m3; b、页岩多孔砖14.5KN/m3; c、页岩实心砖 19.0KN/m3; 5、土0.000标高以上填充墙采用M5昆合砂浆砌筑,临接室外土壤的墙体,女儿墙等填充墙体采用M冰泥砂浆砌筑; 1.2.2 二次结构构造措施概况 1 、墙体均应砌至结构板底部,斜砖抵紧; 2、门窗洞口四周用页岩实心砖砌筑;墙垛未特殊注明处均为100mr宽;门窗洞口距结构柱(墙)边w 100mr时,用C25细石混凝土后浇,不配钢筋。 3、填充墙沿钢筋混凝土墙或柱(构造柱)全高每隔500mr设2? 6.5 (墙厚大于240mm 时设3? 6.5 ),拉筋伸入墙内的长度:非抗震设计时不应小于 500mm七度设防时应沿不小于五分之1且不小于700mm八度设防延墙全长设置。

市政工程监理实施细则(最终)

楚雄市经济开发区北片区威楚北路 跨龙川江桥工程 监理实施细则 编制人: 审核: 批准: 云南国开建设监理咨询有限公司 2017年3月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章监理工程内容 (3) 第三章桥梁施工准备监理 (5) 第四章桥梁工程分项监理实施细则 (8) 第五章施工过程监理及质量控制点 (46)

第一章工程概况 一、项目地理位置 桥梁位于楚雄市经济开发区东瓜镇车坪社区汪官山村南西 侧横跨龙川江,起点接在建的威楚北路,威楚北路施工便道位于拟建工程北约10m,与现有市政道路永兴大道,距离约300m,总体交通便利。 二、工程范围、规模 桥梁位于楚雄市经济开发区东瓜镇车坪社区汪官山村南西侧,桥梁处在规划公园大道K0+062-K0+110,起点高程1786.672m,终点高程1785.472m,长48m,宽32m,单跨,跨度32m,钢筋混凝土板拱桥,属中型桥梁,采用桩基基础,桩径1.6m。 三、气象 楚雄市属北亚热带季风气候区,冬干夏湿,气温日差较大,年差较小;冬无严寒、夏无酷暑;干湿季分明,雨热同季;日照充足,霜期较短,冬季降水偏少。年降雨量为864毫米,年均气温为15.6℃。 第二章监理工程内容 一、监理指导思想及原则 监理单位和监理人员应按照“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”的原则认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法律、法规等制定详细工作细则,明确岗位职责,严格检查制度,努力做好施工阶段监理工作。 二、监理依据 1)监理合同; 2)业主与承包人签订的正式合同、协议及附件; 3)施工设计图纸及说明; 4)工程量清单及说明; 5)施工招标文件、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》公

市政工程照明工程监理细则

×××工程项目监理部照明工程 监理实施细则编制 批准 XXXXX有限公司 ×××工程项目监理部 年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规范 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规范》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规范》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规范》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10云南省交通厅颁发的云南省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规范、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事求是、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死内在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同” )的约定和设计及规范要求。 2)工程质量符合昆明元鼎建设发展有限公司于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

市政工程测量监理细则

南通高新技术产业开发区金正路(金桥路— 银河西路)工程 编 号:监XZ- 施工测量监理实施细则 内容提要: 1、工程概况 2、质量控制标准 3、监理工作流程 4、质量技术要点 5、质量监控点及监理措施 6、测量作业安全监理 7、其他 监理工程师: 总监理工程师: 镇江市兴华工程建设监理有限责任公司 南通高新技术产业开发区金正路(金桥路-银河西路)工程监理部

二〇一七年六月 施工测量监理实施细则 一、工程概况与测量工作的特点 二、质量控制标准 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《城镇道路工程施工验收规范》(CJJ1-2008) 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2—2008) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008) 三、监理工作流程 3.1审查承包方的施工组织设计中关于测量技术措施的内容,或测量专项施工方案,测量方案应由技术负责人审核确认。 3.2检查测量仪器是否满足施工控制的要求,测量仪器是否经过年度鉴定.(全站仪、水准仪等一般测量仪器为一年一检) 3.3检查承包商的质量保证体系是否完善,测量放样是否有专人负责,是否有合格的自检、复核制度,测量人员是否具备相应的专业技术资质.是否采用正规记录手簿、表式. 3.4基准点的移交一般由监理工程师向承包人交桩。监理移交后应督促施工承包单位在收到上述基准数据后进行复检验算。若对该数据有异议,应在复测后及时报告监理单位,共同进行核实.核实后的数据应经设计单位确认后,监理单位重新以书面形式提供。 不符合

符合 3。5 下,应增加复测频率,一旦发生移动或损坏,承包人应立即报告监理单位,并共同协商 补设或移置。修复后的控制点必须达到原控制点的精度. 3.7监理应对承包人布设的控制网点进行100%复核,未经监理人员认可的各类水准 点、导线点不准使用,各导线点或水准点应明确标明并备有书面记录资料。?3。8检 查承包人提交的测量放样资料,监理可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样 测量,亦可要求承包人在监理人的直接监督下进行复核对照测量。当复测中发现有错 误时,承包人必须按照监理人指示进行修正或补测。 3.9 督促、检查承包人报验的测量资料 3。9.1平面、高程控制网测量: 1)控制网点布置图、水准测量路线图; 2)外业观测资料(观测记录)。 3)内业计算和成果资料(导线、水准平差计算) 3.9.2放样测量报验资料 1)道路中线放样报验资料. 2)桥梁桩位放样报验资料; 3)桥墩、桥台角点模板放线报验资料; 4)管道轴线放样报验资料。 3.9.3验收测量报验资料 1)各结构层标高验收资料; 2)成桩桩位验收资料; 四、质量技术要点 4。1平面、高程控制点: 4.1。1道路平面控制应按当地城市统一的坐标系统实施,沿线布设。首级控制点(交

照明工程监理实施细则

邯济铁路扩能改造工程 JL-1标段 监理实施细则(房建专业—照明) 专业监理工程师: 总监理工程师: 中铁工程建设监理 邯济扩能改造工程监理站 2011年10月9日

目录 一、编制依据及说明--------------------------------------------1 (一)编制依据--------------------------------------------------1 (二)编制说明-------------------------------------------------- 1 二、监理工作围、重点--------------------------------------1 三、照明工程施工质量监理实施细则-----------------------2

一、编制依据及说明 (一)编制依据 1.经批准的邯济铁路扩能改造工程中铁监理邯济监理站编制的《监理规划》。 2.《铁路建设工程监理规》。 3.《铁路战场工程施工质量验收标准》等施相关验收规中关于照明分项工程的标准,施工图等有效的标准、设计文件和技术资料。 4.经审批的《施工组织设计》。 (二)编制说明 本次编制的监理实施细则属于本监理围的房建工程中的给排水专业,具有普适性细则。对于常规的普通房建工程照明专业,比如肥乡站接建信号楼等站房、信号楼等相同的类似工程,不再另行编制细则而采用参考此次编制的监理实施细则,若有必要可以在各个单位工程开工前或施工过程中根据工地实际情况补充完善。 二、监理工作围、重点 监理工作围是邯济铁路扩能改造工程监理一标段全长81.294km ,对应施工里程K3+351~K84+645所房屋建筑工程的照明分项。该区段房建工程共有5个站房,是二层以下的普通框架结构工程,相对较简单。重点如何克服质量通病,确保工程达到优良,确保不因该分项工程施工而影响行车安全。 三、照明工程施工质量监理实施细则 电气安装工程是建筑安装工程的分部工程。通过正确的工艺、合理的

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

电气安装工程监理实施细则(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气安装工程监理实施细则(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气安装工程监理实施细则(新版) 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷,其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电,消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来,供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设,线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ(F)E型电力电缆沿桥架敷设,出桥架穿钢管沿顶板明敷,其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电,电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出

口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度不应低于 0.5LX,且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,其照度仍应保证正常照明照度。 ③、应急照明均采用两路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池;光源采用可瞬时点亮的白炽灯或快启动节能灯。 ④、疏散用的应急照明在发生火灾时由消防控制室强制点亮。 ⑤、应急照明分支线采用WDZ-BYJ(F)-750V-2.5mm2,导线穿钢管SC15暗敷。 ⑥、应急照明灯和灯光疏散指示标志灯应设玻璃或其它不然材料制作的保护罩。 ⑵、照明: ①、照明插座分支线BV-450/750V-2.5mm2穿UPVC管暗敷设。 ②、地下室的走道、楼梯间照明灯具采用声光控延时开关控制,其他照明灯具采用普通开关控制。

填充墙砌体工程监理实施细则

腾越翡翠城一期配套工程(二标段)主体结构填充墙砌体分项工程监理实施细则 编制: 审批: 云南城市建设工程咨询有限公司 腾越翡翠城一期配套工程项目监理部 2012年10月18日

目录 一、工程概况 (3) 二、监理依据: (3) 三、设计要求 (3) 四、监理工作控制要点及目标值 (4) (一)事前控制 (4) (二)事中控制 (5) (三)事后控制 (6) 六、监理工作的措施 (7) 七、工程验收 (7) 八、其他事宜 (8)

一、工程概况 本工程共4栋单体工程,均为框架结构,总建筑面积15341.3㎡。其中58787.7栋㎡,6栋㎡,7栋㎡,8栋㎡。结构最大层高5.4m;最大跨度8400mm。 本工程以坡屋面为主,局部平屋面。建筑工程等级三级;建筑防火分类多层民用建筑;建筑耐火等级地上二级;建筑物抗震设防烈度八度;建筑结构类型为框架结构,局部为钢结构和砖木结构;建筑屋面防水等级2级;建筑结构的安全等级二级;建筑抗震设防类别为丙类;结构抗震等级为框架二级;地基基础设计等级为乙级;桩基安全等级为二级;设计使用年限50年。其中,5栋地上6层,建筑高度22.8m;6栋地上3层,建筑高度9.7m;7栋地上3层,建筑高度 9.7m;8栋地上7层,建筑高度23m。 二、监理依据: (一)施工合同及委托监理合同 (二)设计文件(施工图、修改图、设计变更备忘录) (三)施工图纸会审记录 (四)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (五)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (六)《建筑工程冬期施工规范》JGJ104 三、设计要求 (一)所有墙体用料外形尺寸要求准确统一,表面无边角破损,砖块或砌块墙体上下匹之间应相互错缝搭接,不得有垂直通缝,砌筑砂浆应饱满。 (二)砌筑墙体材料(砌块容重≤7.0kn/m3) 外墙:190MM厚混凝土空心砌块。 内隔墙:190MM厚混凝土空心砌块、120MM厚混凝土空心砌块、120MM 厚加气混凝土砌块(用于管井壁、卫生间和厨房的部分墙体)。 砂浆:地下M7.5水泥砂浆,地下≥M5.0水泥砂浆。 (三)外墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法2,高出地面或园林覆土300;内墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法4。 (四)水管井底部做C15现浇砼带,高度300,内部增设防水层,做法同卫生间防水做法一布四涂,防水翻边高1800mm。

市政工程安全监理细则

市环湄洲湾北岸尾水排放管道工程(北侧滨海大道18km管道) 旁站监理方案 编制人: 审核人: 筑力()建设发展 年月日

总则: 1.施工总包单位要强化现场施工安全文明管理工作和组织管理,健全监督保证体系,成立工程施工安全生产和文明施工领导小组,并在施工生产中强化安全文明工作领导,全面贯彻安全第一、预防为主的原则,实施安全文明目标管理。 2.总包单位项目部应在现场配备专职安全员,在安全文明领导小组的领导下,开展安全文明生产工作,坚持每日现场巡视,发现问题及时整改。 3.施工前总包单位应编写好本工程安全生产、文明施工方案,画出平面布置图,报有关部门审核。 各专业工种开始施工前,施工管理人员应逐级对施工人员进行安全文明施工交底,直至施工操作人员。 4.特殊工种人员要求持证上岗,机械设备、电气装置的维修安装操作必须由相关专业人员进行,其他人员严禁私自操作。 一、工程概况: 1、工程名称:市环湄洲湾北岸尾水排放管道工程(北侧滨海大道18km 管道) 2、工程地点:市仙游县、城厢区、秀屿区 3、建设单位:市滨海排水 4、设计单位:市政工程设计研究总院(集团) 5、监督单位:市建设工程质量监督站 6、监理单位:筑力()建设发展 7、施工单位:安能建设 8、工程概况简述: 本标段施工围为市环湄洲湾北岸尾水排放管道工程北侧滨海大道段,敷设排放管管径为DN1000及DN1600,管材以连续缠绕玻璃钢管为主,局部

过河、过现状箱涵及转角处采用钢管,管道总长18km左右,沿滨海大道敷设,桩号AK18+880~AK1+000。同一工程围对本工程排放管影响较大管线主要为金钟水利枢纽引水配套工程的金钟引水管,该管道管径d1400,主要管材为预应力钢筒混凝土管(PCCP管),同时该管道在滨海大道桩号K19+000~K16+300围已施工完毕,管道覆土厚度在1.2~1.5m左右。 二、建立安全管理体系以及安全监理工作程序: 1.安全管理体系: 现场的安全生产管理是一项复杂的系统工程,它贯穿于工程施工的全过程,涉及到现场的每一个人、每一个环节、每一道工序,因此,必须从一开始就建立一个安全管理体系。安全管理构架图如下:

市政道路工程监理实施细则

B13 成阿工业园区元丰路工程 监理实施细则 (道路) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 目录----------------------------------------------------1 一、总则-------------------------------------------------2 二、工程特点---------------------------------------------2 三、监理工作流程-----------------------------------------3 四、监理工作目标-----------------------------------------6 五、控制要点和方法---------------------------------------6 1、管线分部------------------------------------------7 2、路基分部------------------------------------------7 3、路面分部-----------------------------------------11 Ⅰ、路面基层-----------------------------------------11Ⅱ、路面面层-----------------------------------------12 4、其它部位-----------------------------------------13 5、工程进度-----------------------------------------13 6、工程造价-----------------------------------------14

相关文档