1.某商场地上10层,层高5m,每层建筑面积3200㎡。建筑采用临时高压消防给水系统,并设高位消防水箱。则水箱的有效容积不得小于( )m3

A. 18

B. 36

C. 50

D. 100

【答案】C按商场50m3;按一高公36m3,取大值某7层商场,设置有自动喷水灭火系统,消火栓系统、火灾自动报警系统等,下部设有消防水池,上部设有消防水箱。

2.以下关于消防水池的说法,正确的是( )。

A. 水池的有效容积应根据计算确定且不应小于50m3

B. 消防用水临时用作生活用水时应及时补充

C. 消防水池进水管管径应计算且不应小于DN32

D. 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置

【答案】D

3.下列建筑室外消火栓的设置做法中,符合要求的有()

A 距离路边3m

B 布置间距150m

C 距离加油站20m

D 距离地下汽车库出入口10m

E 距离建筑外墙10m

【答案】CDE

4.某一级耐火等级的多层丙类仓库,总体积5000m3,建筑高度20m,设有室内消火栓系统,关于该系统设置的做法,下列选项中不符合规范要求的是( )。

A 该仓库内消火栓的布置间距为50m

B 采用DN65的室内消火栓

C 配备长度为30m的消防水带

D 消火栓的充实水柱为10m

E 消火栓栓口的动压为0.3MPa

【答案】CDE

应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。(C选项不符合规范要求)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算

(D、E选项不符合规范要求)

5.消防给水系统分区供水中,转输水箱的有效容积不得小于( )m3,减压水箱的有效容积不得小于( )m3 。

A. 18,60

B. 18,36

C. 50,36

D. 60,18

【答案】D

6.某消防检测公司对一高层写字楼消火栓系统进行检测,该建筑高度为

80m,设有高位消防水箱、稳压泵及气压罐。以下检查内容中不符合规范要求的是( )。

A. 建筑最不利点消火栓的静水压力为0.16MPa

B. 稳压泵进水管设有消声止回阀和明杆闸阀

C. 稳压泵启泵次数为10次/h

D. 气压水罐有效储水容积为450L

【答案】B

7.下列可用于对防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施进行冷却保护的闭式系统是( )。

A. 水幕系统

B. 重复启闭预作用系统

C. 湿式系统

D. 防护冷却系统

【答案】D

8.在发生火灾时,需要火灾自动报警系统开启报警阀,配水管道开始排气充水的自动喷水灭火系统是( )。

A. 预作用系统

B. 雨淋系统

C. 湿式系统

D. 干式系统

【答案】A

9.下列场所设置自动喷水灭火系统的火灾危险等级为中危险II的有()。

A. 养老院

B. 汽车库

C. 建筑面积为5000m2的地上商场

D. 书库

E. KTV歌城

【答案】BCD

商场是中II。A轻,B中II,C中II,D中II,E中I

10.某室内净空高度为5m建筑面积为6000㎡的地上两层商场,设置了干式自动喷水灭火系统保护,该系统的喷水强度和作用面积分别不应低于( )和( )。

A 8L/min?㎡,160㎡

B 8L/min?㎡,208㎡

C 12L/min?㎡,160㎡

D 12L/min?㎡,208㎡

【答案】B

喷水强度不应低于8L/min?㎡

作用面积不应低于160㎡×1.3=208㎡。

11.下列不同场所或部位在设置湿式自动喷水灭火系统时,关于喷头的选型,说法正确的是( )。

A 顶板为水平面的轻危险级的旅馆的走道内可采用边墙型洒水喷头

B 宿舍、公寓等非住宅类居住建筑不宜采用家用喷头

C 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头或下垂型洒水喷头

D 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头

【答案】D

湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:

(1)顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头。(A选型说法不正确)

(2)住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类居住建筑宜采用家用喷头。(B选项说法不正确)

(3) 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头或吊顶型洒水喷头。(C选项说法不正确)

12.关于自动喷水灭火系统组件的说法,不正确的是( )。

A 保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组

B 干式系统每个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只

C 当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将下方、上方的喷头数量之和计入报警阀组控制的洒水喷头总数

D 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差可为20m

【答案】C

当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数。

13.水喷雾灭火系统的基本设计参数应根据系统的防护目的和保护对象来确定,下列说法正确的是( )。

A 水喷雾灭火系统用于灭电缆火灾时,系统的响应时间不应超过120s

B 水喷雾灭火系统用于灭固体物质火灾时,系统的响应时间不应超过60s

C 用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa

D 用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.2MPa

【答案】B

水喷雾灭火系统用于灭火时,系统的响应时间均不应超过60s。水雾喷头的工作压力,当用于灭火时不应小于0.35MPa;当用于防护冷却时不应小于

0.2MPa,但对于甲B、乙、丙类液体储罐不应小于0.15MPa。

14.丙类液体储罐使用开式细水雾灭火系统进行灭火保护时,其响应时间不应大于( )min。

A. 30

B. 5.0

C. 2.0

D. 0.5

【答案】D

15.七氟丙烷气体灭火系统不适用于扑救( )。

A. 电气火灾

B. 固体表面火灾

C. 金属氢化物火灾

D. 灭火前能切断气源的气体火灾

【答案】C

多项选择题

16.按照《建筑设计防火规范》的规定,下列建筑中应设置自动喷水灭火系统的有( )。

A.占地面积为2000 ㎡的木器厂房

B.总建筑面积为2500 ㎡的玩具厂房

C.藏书为100 万册的图书馆

D.总建筑面积为400 ㎡的老年人活动中心

E.总建筑面积为3200 ㎡的医院病房楼

答案:ACE

解析:根据《建筑设计防火规范》第8.3.1 条,占地面积大于1500 ㎡或总建筑面积大于3000 ㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似厂房应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统,B 选项错误。根据第8.3.4 条,藏书量超过50 万册的图书馆,大、中型幼儿园,总建筑面积大于500 ㎡的老年人建筑,任一层建筑面积大于1500 ㎡或总建筑面积大于3000 ㎡的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统,D 选项错误。

17.建筑高度为59m 的综合楼,地下一层设置带卡拉OK 功能的餐厅,地下二层设置消防水泵房、配电室等设备用房,地上一至三层为商场,地上四层为舞厅,地上五层及以上楼层为酒店。该建筑按照规范要求设置了相关的消防设施。下列关于该建筑中装修材料的说法中,正确的是( )。

A.该建筑的防烟楼梯间顶棚、墙面、地面均应采用A 级装修材料

B.该建筑地下一层的餐厅顶棚应采用A 级装修材料,墙面和地面的装修材料不应低于B1级

C.地上各楼层的水平疏散走道顶棚应采用A 级装修材料,墙面和地面可以采用B1级装修材料

D.该建筑地上四层的舞厅,其地面的装修材料燃烧性能不应低于B1级

E.该建筑地下二层应全部采用A 级装修材料

答案:ACDE

解析:防烟楼梯间、封闭楼梯间、无自然采光的楼梯间,其顶棚、墙面、地面均应采用A 级装修材料。该建筑地下一层的餐厅按照歌舞娱乐放映游艺场所确定装修材料燃烧性能,顶棚和墙面应为A 级装修材料,地面应采用不低于B1 级的装29修材料。地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用A 级装修材料,墙面和地面应采用不低于B1 级的装修材料。设置在一、二级耐火等级建筑内四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,地面的燃烧性能不应低于B1 级。消防水泵房、排烟机房、配电室、变压,器室、通风和空调机房、固定灭火系统钢瓶间等,其内部所有装修均应采用A 级装修材料。

13.根据规范要求,汽车库不应与下列( )建筑组合建造。

A.托儿所、幼儿园

B.中学教学楼

C.歌舞娱乐游艺场所

D.老年人建筑

E.医院病房楼

18 答案:ABDE

解析:根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第4.1.4 条,汽车库不应与托儿所、幼儿园,老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等组合建造。

14.下列关于气体灭火的叙述中,错误的有( )。

A.采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射

B.对于平时无人工作的防护区,应有不大于10s 的可控延迟喷射

C.自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动

D.手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.2m

E.机械应急操作装置应设在储瓶间内或保护区疏散出口门外便于操作的地方

答案:BD

解析:根据《气规》5.0.3,采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s 的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,所以,B 选项错误。根据《气规》5.0.5,自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m,机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方,所以D 选项错误。

19.某综合办公楼要换置一批灭火器材,那么这批灭火器的设置应遵循( )的规定。

A.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点,且不得影响安全疏散

B.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志

C.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点

D.灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施

E.灭火器箱平时应上锁

答案:ABCD

解析:根据《建筑灭火器配置设计规范》第5.1.1~5.1.5 条,灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

20.防火间距不足时,可采取的补救措施有( )。

A.改变建筑物的生产和使用性质

B.提高房间利用率,设置专门库房

C.将建筑物的普通外墙改造为防火墙

D.减少相邻建筑的开口面积

E.设置独立的室外防火墙

答案:ACDE

解析:防火间距由于场地等原因,难以满足国家有关消防技术规范的要求时,可根据建筑物的实际情况,采取以下补救措施:

(1)改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。

(2)调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。

(3)将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗,应釆用防火门窗或加防火水幕保护。

(4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。

(5)设置独立的室外防火墙。在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。

21.根据现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定,下列场所或部位中,应设置排烟设施的有( )。

A.设置在建筑物内首层,面积为200 ㎡的歌舞娱乐放映游艺场所

B.占地面积为1500 ㎡的某储藏谷物、面粉的仓库

C.某针织厂房内建筑面积为200 ㎡且经常有人停留或可燃物较多的地上房间

D.设置在某商场四层,建筑面积为300 ㎡的电影院

E.某商业中庭

答案:ABDE

解析:根据《建筑设计防火规范》第8.5.2 条,厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300 ㎡且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;建筑面积大于5000 ㎡的丁类生产车间;占地面积大于1000 ㎡的丙类仓库;高度大于32m 的高层厂房(仓库)内长度大于20m 的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m 的疏散走道。根据第8.5.3 条,民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100 ㎡的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;中庭;公共建筑面积大

于100 ㎡且经常有人停留的地上房间;公共建筑内建筑面积大于300 ㎡且可燃物较多的地上房间;建筑内长度大于20m 的疏散走道。

22.东北某寒冷地区规划工业新区,对其进行室外消火栓的配置和设计,正确的有( )。

A.室外消防给水采用两路消防供水,其管网布置成环状

B.市政消火栓的保护半径不大于150m,室外消火栓间距均不大于120m

C.市政消火栓采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径为1.5m

D.城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m

E.连接消防水鹤的市政给水管的管径为DN150

答案:ABCD

解析:选项A,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第8.1.4 条第1 款,室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网。选项B,第7.2.5 条,市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。选项C,第7.2.1 条,市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜增设消防水鹤。当采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径不宜小于1.5m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。选项D、E,第7.2.9条,严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为

1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管后不宜小于DN200。

23.下列关于自动喷水-泡沫联用系统设计的叙述中,正确的是( )。

A.湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,按6L/s 流量计算,不应大于

3min

B.储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定

C.当储罐区固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液流量大于或等于100L/s,系统的泵、比例混合装置及其管道上的控制阀、干管控制阀宜具备远程控制功能

D.采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于65m

E.固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或者泡沫输送到保护对象的时间不大于5min

答案:BCE

解析:根据《自动喷水灭火系统设计规范》5.0.8,湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,按4L/s 流量计算,不应大于3min,所以A 选项错误。根据《泡沫灭火系统设计规范》4.1.3,储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定,故B 选项正确。根据《泡沫灭火系统设计规范》4.1.5,当储罐区固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液流量大于或等于100L/s 时,系统的泵、比例混合装置及其管道上的控制阀、干管控制阀宜具备远程控制功能,故C 选项正确。根据《泡沫灭火系统设计规范》4.1.8,采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于60m,所以D 选项错误。根据《泡沫灭火系统设计规范》4.1.10,固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或者泡沫输送到保护对象的时间不大于5min,故E 选项正确。综上,正确答案是BCE。

完整版《消防安全技术实务》考试真题

2016年完整版《消防安全技术实务》考试真题 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t 1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施

消防安全技术实务章节练习

2016年消防工程师《消防安全技术实务》章节练习第一篇第一章 1(单选题 )表示燃烧发生和发展的必要条件时,“四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和( )。 A.氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 [参考答案] D [答案解析]大部分燃烧发生和发展需要的4个必要条件是指可燃物、氧化剂、引火源和链式反应自由基。 2(单选题 )固体可燃物由于其分子结构的复杂性和物理性质的不同,其燃烧方式也各不相同,但不包含( )。 A.蒸发燃烧 B.分解燃烧 C.闪燃 D.阴燃 [参考答案] C [答案解析]固体可燃物由于其分子结构的复杂性和物理性质的不同,其燃烧方式也各不相同,主要有蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴燃)和动力燃烧(爆炸)5种。故固体可燃物燃烧不包括闪燃,即答案为C。 3(单选题 )液态烃类物质燃烧具有( )火焰,并散发浓密的黑色烟云。 A.橘色 B.无色 C.黄色 D.蓝色 [参考答案] A [答案解析]可燃液态烃类燃烧时,通常产生橘色火焰并散发浓密的黑色烟云。醇类燃烧时,通常产生透明的蓝色火焰,几乎不产生烟雾。某些醚类燃烧时,液体表面伴有明显的沸腾状,这类物质的火灾较难扑灭。 4(单选题 )燃烧产物会对人体带来不同程度的危害,常见的燃烧产物不包括( )。 A.氰化氢 B.—氧化碳 C.氨气 D.氯气 [参考答案] D [答案解析]燃烧产物中含有大量的有毒成分,如CO、HCN、SO2、NO2、NH3、HCl等,这些气体均对人体有不同程度的危害。其中不包括氯气。 5(单选题 )液体燃烧是液体受热时蒸发出来的液体蒸气被分解、氧化达到燃点而燃烧,期间不会产生的现象是( )。 A.闪燃 B.阴燃 C.沸溢 D.喷溅 [参考答案] B [答案解析]闪燃是指易燃或可燃液体挥发出来的蒸气分子与空气混合后,达到一定的浓度时,遇引火源产生一闪即灭的现象。沸溢是含乳化水的液体在燃烧过程中形成的热波在液面产生猛烈沸腾的现象。喷溅是液体燃烧形成的热波向下传播过程中,当热波达到水垫时,水垫的水大量蒸发,蒸气体积迅速膨胀,以至把水垫上面的液体层抛向空中,产生向外喷射的现象。阴燃是指只冒烟而无火焰的缓慢燃烧,是针对固体燃烧而言的。因此,阴燃不是液体燃烧呈现的现象。 6(多选题 )燃烧产物会对人体带来不同程度的危害,其中燃烧的主要燃烧产物是( )。 A.氰化氢 B.—氧化碳 C.氨气 D.二氧化碳 E.二氧化硫 [参考答案] B,D [答案解析]二氧化碳和一氧化碳是燃烧产生的两种主要燃烧产物。其中,二氧化碳虽然无毒,但当达到一定的浓度时,会刺激人的呼吸中枢,导致呼吸急促、烟气吸入量增加,并且还会引起头痛、神志不清等症状。而一氧化碳是火灾中致死的主要燃烧产物之一,其毒性在于对血液中血

消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔

消防工程师计算题

消防计算题 1、泄压面积 计算公式: C——厂房容积为1000m3时的泄压比(m2/m3),其值考试中一般会告诉大家。 计算步骤: (1)计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。长径比=L×[(W+H)×2]/(4×W×H)。(L长边,W短边,H高度) (2)如果长径比>3时,宜划分为长径比≤3的计算段; 分段方法: 0<长径比≤3,不需要分段计算;3<长径比≤6,需要分两段计算;6<长径比≤9分三段计算;以此类推(但如果真的分三段之后还是大于3,直接就按照公式直接求泄压面积即可) (3)代入公式计算泄压面积。 2、民用建筑高度 计算步骤: (1)判别建筑是住宅还是公共建筑(注意带商业服务网点的住宅和商住楼的区别); (2)计算建筑高度(高度计算起点,从室外设计地面开始还是从室内设计地面开始算) (3)根据高度划分是单多层、二类高层还是一类高层(住宅和公共建筑划分界限不同)。

误区: Q:计入建筑高度的情况要加上,不计入建筑高度的一定要减去吗? A:错误,首先要看建筑高度的计算起点,其次要看题目给出的是高度值还是标高值。 3、防火间距 计算步骤: 乙、丙、丁、戊类厂房(仓库)防火间距=10+b1+b2 b1、b2取值:一二级取0;三级取2;四级取4; 甲类厂房与甲、乙、丙、丁、戊类厂房防火间距=12+b1+b2 高层厂房与甲、乙、丙、丁、戊类厂房防火间距=13+b1+b2 甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m(不应) 乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点的防火间距不宜小于30m(不宜)单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m,与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按本规范第5.2.2条的规定执行。 4、灭火器的配置 关键步骤: (1)计算单元的最小需配灭火级别的计算 Q=KS/U Q——计算单元的最小需配灭火级别,A或B; S——计算单元的保护面积,m2; U——A 类或B 类火灾场所单位灭火级别最大保护面积,m2/A或m2/B

2019一级注册消防工程师消防安全技术实务真题及答案

2019一级注册消防工程师消防安全技术实务真题及答案 1.【题干】某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层,地下室、首层和第二层旳建筑面积均为1500㎡,其他楼层均为1000㎡,地下室为车库,首层和第二层为商场,第三层至第七层为老年照料设施,第八层至第十五层为宿舍,该建筑的防火设计应符合()的规定。 【选项】 A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 【答案】C 【解析】《建规》 5.1.1 民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。

此题目描述的虽然是多种功能组合的高层公共建筑,但24m以上没有超过1000m2,老年人照料设施也不是独立,而是组合,且该建筑不是重要公共建筑,也没超过50m,所以确定为二类高层公共建筑,答案C正确。 2.【题干】某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m、9m。如果不同高度的屋顶程中构件取相同的防火设计参数,则屋顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为()。 【选项】 A.可燃性、0.50h B.难燃性、0.75h C.难燃性、0.50h D.难燃性、1.00h 【答案】C 【解析】《建规》 11.0.1 木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。

注:1 除本规范另有规定外,当同一座木结构建筑存在不同高度的屋顶时,较低部分的屋顶承重构件和屋面不应采用可燃性构件,采用难燃性屋顶承重构件时,其耐火极限不应低于0.75h。 【考点】 3.【题干】用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄漏的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小()。 【选项】 A.100m B.25m C.60m D.50m 【答案】B 【解析】《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)

消防安全技术实务模拟试卷及答案资料

《消防安全技术实务》模拟题 薛涛 一、单项选择题(共80题,每题1分。从备选项中选择一个最符合题意的选项) 1.乙炔火灾属于()火灾 A.A类 B.B类 C.C类 D.F类 2.通过灌注不燃气体,如二氧化碳、氮气、蒸汽等,来降低空间的氧浓度,这是()灭火方法。 A.冷却 B.隔离 C.窒息 D.化学抑制 3.不论爆炸下限如何,爆炸极限范围大于等于()个百分点的易燃气体为1级。 A.8 B.10 C.11 D.12 4.丁、戊类厂房内的油漆工段小于(),且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时可按火灾危险性小的部分确定。 A.5% B.10% C.15% D.20% 5.三级耐火等级的医疗建筑、中小学校的教学建筑、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶,当采用难燃材料时,其耐火极限不应地狱() A.0.15h B.0.25h C.0.50h D.1.00h 6.挡烟垂壁从顶棚下垂的高度一般应距顶棚面()以上,称为有效高度。 A.50cm B.60cm C.70cm D.80cm 7.每个防火分区相邻两个安全出口或每个房间疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于()。 A.5m B.10m C.15m D.20m 8.有爆炸危险的甲、乙厂房,其泄压面积宜按公式计算,但当厂房的长泾大于()时,宜将该建筑划分为长径比小于等于该数值的多个计算段。P114 A.2 B.3 C.4 D.5 9.当棚顶或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不应大于()。 A.5mm B.10mm C.15mm D.20mm 10.建筑内部的配电箱不应直接安装在低于()级的装修材料上。 A.A级 B.B1级 C.B2级 D.B3级 11.消防车道的净宽度和净高度均不应小于()。 A.4 B.5 C.6 D.8

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题 1.某商场地上10层,层高5m,每层建筑面积3200㎡。建筑采用临时高压消防给水系统,并设高位消防水箱。则水箱的有效容积不得小于( )m3 A. 18 B. 36 C. 50 D. 100 【答案】C按商场50m3;按一高公36m3,取大值某7层商场,设置有自动喷水灭火系统,消火栓系统、火灾自动报警系统等,下部设有消防水池,上部设有消防水箱。 2.以下关于消防水池的说法,正确的是( )。 A. 水池的有效容积应根据计算确定且不应小于50m3 B. 消防用水临时用作生活用水时应及时补充 C. 消防水池进水管管径应计算且不应小于DN32 D. 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置 【答案】D 3.下列建筑室外消火栓的设置做法中,符合要求的有() A 距离路边3m B 布置间距150m C 距离加油站20m D 距离地下汽车库出入口10m E 距离建筑外墙10m 【答案】CDE

4.某一级耐火等级的多层丙类仓库,总体积5000m3,建筑高度20m,设有室内消火栓系统,关于该系统设置的做法,下列选项中不符合规范要求的是( )。 A 该仓库内消火栓的布置间距为50m B 采用DN65的室内消火栓 C 配备长度为30m的消防水带 D 消火栓的充实水柱为10m E 消火栓栓口的动压为0.3MPa 【答案】CDE 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。(C选项不符合规范要求)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算 (D、E选项不符合规范要求) 5.消防给水系统分区供水中,转输水箱的有效容积不得小于( )m3,减压水箱的有效容积不得小于( )m3 。 A. 18,60 B. 18,36 C. 50,36 D. 60,18 【答案】D 6.某消防检测公司对一高层写字楼消火栓系统进行检测,该建筑高度为 80m,设有高位消防水箱、稳压泵及气压罐。以下检查内容中不符合规范要求的是( )。

2020年消防工程师消防安全技术实务第二篇练习题(供参考)

2017年消防工程师《消防安全技术实务》第二篇练习题(1) 参考答案:D ?2[单选题] 为了减少爆炸损失,作为泄压设施的轻质屋面板的单位面积质量不宜超过( )kg/m2。 A.20 B.40 C.60 D.100 参考答案:C 作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m2。 ?3[单选题] 阻燃电缆的( )越高,它的阻燃性越好。 A.耐火极限 B.耐火等级 C.发烟性 D.氧指数 参考答案:D ?4[单选题] 若丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于( )时,其火灾危险性可按火灾危险性较小的部分确定。 A.5% B.10% C.20% D.30% 参考答案:C ?5[单选题] 对于居住建筑而言,消防电梯前室的使用面积不应小于( )m2。 A.4.5 B.6 C.9 D.10 参考答案:A ?6[单选题] 对于那些高度高、体量大、功能复杂、扑救困难的建筑应设( )

A.穿过建筑物的消防车道 B.环形消防车道 C.尽头式消防车道 D.U形消防车道 参考答案:B ?7[单选题] ( )是衡量建筑物耐火程度的分级标准。 A.耐火极限 B.防火分区 C.防烟分区 D.耐火等级 参考答案:D ?8[单选题] 有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,与主导风向应垂直或夹角不小于( ) A.500 B.1500 C.3500 D.4500 参考答案:D ?9[单选题] 某高层办公建筑在进行内部装修时,采用壁柜将办公室分隔成多个区域。根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222--1995)的规定和使用部位及功能,该壁柜可划分为( ) A.墙面装修材料 B.固定家具 C.隔断装修材料 D.其他装饰材料 参考答案:B ?10[单选题] 评定液体火灾危险性的主要指标为( ) A.闪点 B.自燃点 C.爆炸温度极限 D.流动性 参考答案:A ?11[单选题] 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度应不大于( ) A.5m B.10m C.15m D.20m 参考答案:B

2020年注册消防工程师《消防安全技术实务》模拟试题

2020年注册消防工程师《消防安全技术实 务》模拟试题 一、单项选择题(共50分。)#单选题# 1、在城市建成区内,CNG加气子站停放的车载储气瓶组拖车不应多于( )辆。 A 、一 B、二 C、三 D、四参考答案:A解析:暂无 2、不燃材料的燃烧性能等级为( )。 A 、A级 B、B1级 C、B2级 D、B3级参考答案:A解析:A不燃材料 B1难燃材料 B2可燃材料 B3易燃材料 【感谢考试100用户“曹辉”为本题提供解析】 3、两个避难层之间的高度不大于( )。 A 、25m B、30m C、45m D、50m参考答案:C解析:第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)间的高差不宜大于45m。 4、电气线路的消防保护措施不包括( )。 A 、短路保护 B、过载保护 C、接地故障保护

D、漏电保护参考答案:D解析:暂无 5、电子信息系统中断将造成较大的经济损失或公共场所秩序混乱的机房为( )级。 A 、A B、B C、C D、D参考答案:B解析:电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失及公共场所秩序严重混乱的机房为A级。电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失或公共场所秩序混乱的机房为B级。其余类型为C级。 【感谢考试100用户“大大路”为本题提供解析】 6、红外光束感烟火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过( )。 A 、50m B、100m C、150m D、200m参考答案:B解析: 1、当探测区域的高度不大于20m 时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0、3~ 1、0m;当探测区域的高度大于20m 时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20m; 2、发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m; 3、相邻两组探测器的水平距离不应大于14m。探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0、5m; 4、发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源; 5、发射器和接收器应安装牢固,并不应产生位移。

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

一级消防工程师练习题集

1.引起爆炸的引火源主要有机械火源、热火源、电火源和化学火源,其中,发生自燃属于()。 A化学火源 B机械火源 C 热火源 D 电火源 2.下列燃烧现象中,不属于固体燃烧形式的是()。 A 动力燃烧 B表面燃烧 C 分解燃烧 D 预混燃烧 3.2015年1月2日,市某市场仓库发生火灾事故,造成30人重伤,直接经济损失达到4000万元,该火灾属于()。 A 重大火灾 B 较大火灾 C 一般火灾 D 特别重大火灾 4.影响粉尘爆炸的因素不包括()。 A粉尘的浓度 B粉尘的围 C 空气的含水量 D 可燃气体的含量

解析 1.【A】明火、化学反应热、发热自燃属于化学火源。 2.【D】固体燃烧又分为蒸发燃烧(蒸汽与氧)、表面燃烧(无火焰燃烧)、分解燃烧、熏烟燃烧(只冒烟而无火焰)和动力燃烧(爆炸)。 气体燃烧: 燃烧所需热量低+容易+快速;可以分为(扩散燃烧)和(预混燃烧)。扩散燃烧过程:(可燃气体)+蒸汽分子+气体氧化剂+边混合边燃烧,特点是稳定+火焰温度低+不运动+喷口进行+不回火。预混燃烧过程: 可燃气体+蒸汽+空气混合+引火源+有冲击力燃烧。特点是反应快+温度高+快速传播+混合气体不扩散+两种结果(稳定燃烧气流速度大于燃烧速度以及回火气流速度小于燃烧速度)。 3. 【B】死亡人数≥30人或重伤≥100人,或经济损失大于等于1亿元为特大; 10人≤死亡人数<30人或50≤重伤<100人或5000万≤经济损失<1亿为重大; 3人≤死亡人数<10人或10≤重伤<50人或1000万≤经济损失<5000万为较大; 死亡人数<3人或重伤小于10人或经济损失<1000万为一般。 4.【B】影响因素包括本身理化性质、粉尘浓度、环境条件、可燃气体和惰性气体含量、其他。 实务 1、题干:地铁车站相邻防烟分区之间应设置挡烟垂壁作为防烟分隔设施,挡烟垂壁应符合

2015一级消防工程师消防安全技术实务真题及答案完整版

2015一级消防工程师《消防安全技术实务》 真题及答案完整版 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和() A. 氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 答案:D 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是() A. 用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘设施 D. 采用粗糙的防滑地面 答案:D 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是() A、选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B、在同时存在包占星气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C、设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨记断电装置 D、将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小伙没有爆炸危险性的环境内 答案:B 4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25cm,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:B 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为()

A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:C 6、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的() A、15% B、25% C、50% D、100% 答案:B 7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加() A、10% B、20 C、30% D、25 答案:C 8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是() A、特级防火卷帘 B、防火水幕 C、防火隔墙 D、高度不小于50cm的建筑结构梁 答案:B 9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116——2013的规定,消防控制室内的设置面盘至墙的距离不应小于()m. A、1.5 B、3 C、2 D、2.5 答案:A 10、下列关于自然排烟的说法,错误的是() A、建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式 B、采用自然排烟的场所可不划分防烟分区 C、防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式 D、建筑面积小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式 答案:B

2020版国家注册一级消防工程师《消防安全技术实务》模拟试题A卷 (含答案)

2020版国家注册一级消防工程师《消防安全技术实务》 模拟试题A卷 (含答案) 考试须知: 1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、下列风险评估方法中,属于定性分析的是()。 A.事故树分析 B.事件树分析 C.预先危险性分析 D.火灾风险指数法 2、Ⅲ类停车场停车数量为( )辆。 A、>400 B、251~400 C、101~250 D、≤100 3、某文物库采用细水雾灭火系统进行保护,系统选型为全淹没应用方式的开式系统,该系统最不利点喷头最低工作压力应为()。

A、0.1MPa B、1.0MPa C、1.2MPa D、1.6MPa 4、下列需设置防烟设施的场所是:( )。 A.防烟楼梯间及其前室 B.消防电梯间前室 C.合用前室 D.以上所有选项 5、下列场所中,消防用电应按一级负荷供电的是()。 A.座位数超过3000个的体育馆 B.建筑高度为40m的丙类仓库 C.建筑高度为30m的乙类生产厂房 D.建筑高度为55m的住宅建筑 6、根据《人民防空工程设计防火规范》GB50098—2009的规定,人防工程设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,人防工程中电影院的观众厅一个防火分区允许最大建筑面积为()㎡。 A.500 B.1000 C.1500 D.2000 7、地铁车站设备管理区的每个防烟分区的建筑面积不应大于()。 A.750m2 B.1500m2 C.2500m2 D.5000m2

注册消防工程师考试试题库完整版

注册消防工程师考试题库(1-100题) 8月17日 1)《建筑设计防火规》规定,建筑物的耐火极限分为_________级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过 _________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。 (A)

B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1

C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。 (C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 1 guomu 注册消防工程师考试题库(1-100题)_第2页 8月17日 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0%

一级消防工程师考试计算题大汇总(必考).doc

(3. 6.4) 式中:A ?泄压面积(mJ 一级消防工程师考试计算题大汇总(必考) 泄压面积★★★ 泄压面积公式: 2 A = 10CV^ V ——厂房的容积(M); C ——泄压比,可按表3. 6. 4选取(m7m 3 )o C ——厂房容积为1000m 3时的泄压比(in? / m 3 ),其值可按规定选取。 计算步骤: (1) 计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与 其横截面周长的积和4. 0倍的该建筑横截面积之比。 长径比二LX[ (W+H) X2]/ (4XWXH)。 (2) 如果长径比>3吋,宜划分为长径比W3的计算段; 分段方法: 0V 长径比W3,不需要分段计算; 3V 长径比W6,需要分两段计算; 6V 长径比W9分三段计算;以此类推 (3) 代入公式计算泄压面积。 【例题】某单层铝粉厂房,层高7m,长边和短边分别为50m 和15m

的(铝粉C值20.110)。该厂房的泄压面积不应小于多少册? (提示:2625^=190.29; 2520^=302.07; 3780"'二395. 82) 【解析】该厂房的泄压面积计算过程如下: 计算铝粉的长径比:50X (15+7) X2/ (4X15X7) =2200/420^5. 24 >3 将厂房分为相等的两段再进行长径比计算: 25X (15+7) X2/ (4X 15X7) =1100/420^2. 62<3 满足长径比要求 计算每段容积:V=25X15X7=2625m3 每段泄压面积:Al=10CV2/3=10X0. 11 X26252/3=1. 1 X 190. 29=209. 319 m2o 整个铝粉厂房需要的泄压面积:A=A1 X2=209. 319X2=418. 638 m2 综上所述,该厂房的泄压面积不应小于418.638 nV。 二.民用建筑高度★★★ 步骤: (1)判别建筑是住宅还是公共建筑(注意带商业服务网点的住宅和 商住楼的区别);

2018年一级消防工程师技术实务真题与答案及解析

2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C 2.【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 参考答案:D 3.【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 参考答案:B 4.【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房

C.发电机房 D.电梯机房 参考答案:C 5.【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 参考答案:A 6.【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 参考答案:A 7.【题干】下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A.礼堂 B.电影馆观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 8.【题干】下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()。 A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑 C.3层居住区,居住人数≤500人

2016年完整版《消防安全技术实务》考试真题

2016年完整版《消防安全技术实务》考试真题

2016年完整版《消防安全技术实务》考试真题 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624 2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1 (B 1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 5、某独立建造且建筑面积为260怦的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量 电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外 墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 8、对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 d0, t 15t的)。

一级注册消防工程师考试中计算题题型汇总

一级注册消防工程师考试中计算题题型汇总 一、泄压面积★★★ 泄压面积公式: C——厂房容积为1000m时的泄压比(m/m),其值可按规定选取。 计算步骤: (1)计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。 长径比=L×[(W+H)×2]/(4×W×H)。 (2)如果长径比>3时,宜划分为长径比≤3的计算段; 分段方法: 0<长径比≤3,不需要分段计算; 3<长径比≤6,需要分两段计算; 6<长径比≤9分三段计算;以此类推 (3)代入公式计算泄压面积。 【例题】某单层铝粉厂房,层高7m,长边和短边分别为50m和15m的(铝粉C值≥0.110)。该厂房的泄压面积不应小于多少㎡? (提示:

26252/3=190.29;25202/3=302.07;37802/3=395.82) 【解析】该厂房的泄压面积计算过程如下: 计算铝粉的长径比:50×(15+7)×2/(4×15×7)=2200/420≈5.24>3 将厂房分为相等的两段再进行长径比计算: 25×(15+7)×2/(4×15×7)=1100/420≈2.62<3 满足长径比要求 计算每段容积:V=25×15×7=2625m 每段泄压面积: A1=10CV2/3=10×0.11×26252/3=1.1×190.29=209.319㎡。 整个铝粉厂房需要的泄压面积:A=A1×2=209.319×2=418.638㎡ 综上所述,该厂房的泄压面积不应小于418.638㎡。 二、民用建筑高度★★★ 步骤:(1)判别建筑是住宅还是公共建筑(注意带商业服务网点的住宅和商住楼的区别);(2)计算建筑高度(高度计算起点,从室外设计地面开始还是从室内设计地面开始算)(3)根据高度划分是单多层、二类高层还是一类高层(住宅和公共建筑划分界限不同)。 【误区】:Q:计入建筑高度的情况要加上,不计入建筑高度的一定要减去吗?A:错误,首先要看建筑高度的计算起点,其次要看题目给出的是高度值还是标高值。 【例题】某16层民用建筑,一至三层为商场,每层建筑面积为1200㎡,建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪高为-0.300m,商场平层面面层标高为14.6m,住宅平屋面面层标高为49.7m,女儿墙顶部标高为50.9m。根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为。(题 目难度:★★★) A.二类高层公共建筑 B.一类高层公共建筑

《消防安全技术实务》真题及答案

消防安全技术实务 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0。 B.11.0。 C.12。 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于()min。

2020一级消防工程师消防安全技术实务考题模拟

2020一级消防工程师消防安全技术实务考题模拟 1 下列关于老年人照料设施的相关说法中,不符合规定的是() A 独立建造的老年人照料设施耐火等级可以为三级,当为三级时,层数不能超过2层 B 老年人照料设施的公共活动用房可以布置在地下一层,但是老年人宿舍不允许布置在建筑的地下部分 C 高度大于24m的独立建造的老年人照料设施属于一类高层公共建筑 D 设置在其他建筑内的老年人照料设施,与建筑中其他部分之间分隔时采用的楼板耐火极限不应低于1.5h 答案:D 2 在建筑高度为126.2m的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为23.9m,耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火极限为1.00h 且无天窗,毗邻办公塔楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于( )m A 9 B 4 C 6 D 13 答案:A 3 某厂区所在地区的年最小频率风向为东南风,最大频率风向为西北风,现拟在该厂区新建一座总容量为4000m3的石油储罐区,在其他条件均满足规范要求的情况下,该储罐区宜布置在厂区的( ) A 西北侧 B 东南侧 C 东北侧 D 西南侧 答案:B 4 下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的有( ) A 消防水泵房 B 电影院观众厅 C 消防控制室 D 多功能厅 E 歌舞厅

答案:CE 5 某冰醋酸裂解厂房耐火等级一级,地上1层,外墙均为防火墙。其附近有座建筑面积为30000㎡的多层商场,则该商场与冰醋酸裂解厂房的防火间距( )。 A. 不限 B. 不应小于25m C. 不应小于30m D. 不应小于50m 答案:D 甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m 6 某娱乐城地上5层,地下1层,建筑高度23m,二级耐火等级。建筑全部设置了自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统等消防设施。其中地上为KTV,地下1层为歌舞厅。则歌舞厅楼层的一个防火分区的建筑面积不得大于( )㎡ A. 200 B. 500 C. 1000 D. 2000 答案:C 7 某建筑高度68m的公共建筑,地上1~4层为裙房,裙房和高层主体之间采用防火墙分隔。裙房的功能均为商场,高层主体部分为办公功能,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修。该建筑裙房首层一个防火分区建筑面积不应超过( )㎡。 A. 2500 B. 4000 C. 5000 D. 10000 答案:C 8 关于设备用房的平面布置,下列说法中不正确的有( )。 A. 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门 B. 柴油发电机房内设置的储油间应采用防火墙与发电机房分隔

相关文档