文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国网I,II,III型专变采集终端区别

国网I,II,III型专变采集终端区别

国网I,II,III型专变采集终端区别
国网I,II,III型专变采集终端区别

国网I,II,III型专变采集终端区别

专变采集终端按照用户性质和容量分为三种类型,分别为230MHz专网采集终端(Ⅰ型)、公网中小型专变采集终端(Ⅱ型)、表计式专变采集终端(Ⅲ型)。

(1)230MHz专网采集终端主要是适用于大型专变用户,立约容量在100kVA及以上的专变用户。230MHz专网采集终端采用230MHz无线电台作为通信信道,能实现对专变用户的电能信息采集,包括电能表数据采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及用户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和传输等。

(2)公网中小型专变采集终端主要是适用于中小型专变用户,立约容量在100kVA以下的专变用户。多数供电企业对50kVA及以上100kVA以下的用户安装公网中小型专变终端。该终端采用成熟的公网(GPRS\CDMA等)通信信道,能实现对中小专变用户的电能信息采集,包括电能表数据抄读、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和传输等。

(3)表计式专变采集终端也主要是适用于中小型专变用户,立约容量在100kVA以下的专变用户。一般也适用于供电企业对50kVA及以上100kVA以下的用户安装表计式专变终端。

Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型专变终端之间主要区别除了外形、尺寸不一样外,在信道传输上也不相同。Ⅰ型、Ⅱ型不具有交采功能,Ⅲ型具有交采功能等。

目前公司的专变终端已在江苏、辽宁、浙江、山东、安徽、内蒙等地区广泛使用,作为江苏地区专变终端的第一大供应商,至2009年底公司已累计为用户提供专变终端将近3万台,其中Ⅱ型、Ⅲ型专变终端在江苏市场的占有率在40%以上。

专变采集终端使用说明书

国网专变采集终端 技术与使用说明书 目录 1、概述2

2、执行标准3 3、GK200技术参数4 3.1 型号命名4 3.2 供电方式4 3.3电源要求4 3.4性能指标4 3.5输入回路5 3.6输出回路6 3.7通道接口6 3.8停电运行6 3.9外壳与结构6 3.10使用环境7 3.11端钮盒7 4、GK200主要功能8 4.1、数据采集功能10 4.2数据处理功能10 4.3 参数设置和查询14 5、GK200人机交互功能19 5.1显示界面风格 5.2液晶使用附加说明 6、安装及接线19 6.1 安装准备19 6.2 终端安装一般要求19 6.3 终端接线和铺设一般要求19 6.4 终端安装方法20 1、概述 GK200专变采集终端采用高性能32位的ARM微处理器、实时操作系统,具有功能强大,处理速度快,运行稳定可靠等优点。广泛应用于大用电户、配变对用电量进行采集计算,控制和管理。该终端设备设计制造符合了《电力用户用电信息采集系统技术规范》、《电力用户用电信息采集系统型式规范》和国家电力、电子、通讯的相关标准。具有电度量采集、远程抄表、电量计算、功率计算、需量计算、历史数据查询、远程或本地定值设置、功控、电控,购电控、遥测、

遥信、负荷越限报警、通讯等功能,可以通过GPRS 网络等方式进行远程数据传输。 2、执行标准 终端产品的设计符合下列国家相关标准规定: GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分:测量设备 GB/T 2829-2002周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) DL/T 533-2007电力负荷管理终端 DL/T 645多功能电能表通信规约 DL/T 698.1-2009电能信息采集与管理系统第1部分:总则 DL/T 721-2000配电网自动化系统远方终端 Q/GDW 129-2005电力负荷管理系统通用技术条件 Q/GDW 130-2005电力负荷管理系统数据传输规约 Q/GDW 373-2009电力用户用电信息采集系统功能规范 Q/GDW 374.3-2009电力用户用电信息采集系统技术规范第三部分:通信单元技术规范 Q/GDW 375.1-2009电力用户用电信息采集系统型式规范第一部分:专变采集终端型式规范Q/GDW 376.1-2009电力用户用电信息采集系统通信协议第一部分:主站与采集终端通信协议Q/GDW 379.2-2009电力用户用电信息采集系统检验技术规范第二部分:专变采集终端检验技术规范 GB/T 5169.11-2006电工电子产品着火危险实验第11部分:灼热丝/热丝基本实验方法成品的灼热丝可燃性试验方法 GB/T 16935.1-2008低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T 17441-1998交流电度表符号 GB/Z21192-2007电能表外形和安装尺寸 Q/GDW205-2008电能计量器具条码 JB/T 6214-1992 仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则 DL/T 597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件 DL/T 790.31-2001 采用配电线载波的配电自动化第3 部分:配电线载波信号传输要求

GPRS远程抄表集中器说明书资料

GPRS远程抄表集中器 使用说明书 V1.0 山东智方仪表科技有限公司 2012-2-25

目录 一、产品概述 (4) 二、产品功能及特点 (5) 1、M B U S接口 (5) 2、M B U S保护 (5) 3、M B U S负载 (5) 4、M B U S兼容 (5) 5、M B U S协议 (5) 6、G P R S通信 (5) 7、灵活供电 (5) 8、防护外壳 (5) 三、主要技术指标 (6) 1、外壳尺寸参数 (6) 2、外部接口 (6) 3、防护参数 (6) 4、M B U S电气参数 (7) 5、协议兼容参数 (7) 6、供电模式 (7) 四、集中器维护操作说明 (8) 1、主界面 (8) (1)通信端口选择 (8) (2)集中器唤醒 (8) (3)集中器配置 (8) (4)集中器测试 (8) (5)下载协议 (9) 2、集中器配置 (9) (1)集中器唯一编码 (10) (2)集中器地址 (10) (3)时钟维护 (10) (4)主机地址 (10)

(5)h t t p U R L字符串 (10) 3、集中器测试 (11) (1)地址表维护 (11) a.地址表记录格式 (11) b.热能表地址码 (11) c.M B U S通道号 (11) d.厂家协议编号 (12) (2)启动M B U S抄表 (13) (3)启动G P R S上传 (13) (4)M B U S透明传输 (13) a.打开M B U S (13) b.关闭M B U S (13) c.读取数据 (13) d.协议解析 (13) 4、协议下载 (14) 五、安装注意事项 (15) 1、M B U S布线注意事项 (15) (1)M B U S通信线材的选择 (15) a.线径选择 (15) b.屏蔽选择 (16) (2)抗干扰措施 (16) (3)总线短路 (16) 2、G P R S天线安装 (17) (1)信号强度检验 (17) (2)天线固定 (17) 3、防护 (17) 六、设备选型 (17)

用电信息采集专变采集终端安装规范

前言 为进一步规范专变采集终端(以下简称终端)的安装施工、运行调试,统一施工标准,保证工程质量,满足用电信息采集的应用,为营销业务应用系统提供有效的数据与技术支撑,根据国家电网公司 [2009]1393号《关于印发〈电力用户用电信息采集系统功能规范〉》,以及国家、电力行业、宁夏电力公司的有关规范和标准,特制定本安装规范。宁夏电力公司所有终端安装施工在执行国家、行业的相关规程、规范的基础上,同时应遵守本规范。 本规范由宁夏电力公司营销部提出并负责解释; 本规范主要起草人:郭斌、王翰林、王涛、龙生平、王静波、田永宁、郭凯、史景祥、潘彬彬、杜玮、李靖波、康健、陈涛、陈腾飞、高兴、金宁、郭凯、张军、白小强、张海平。 本办法主要审核人:马林国、葛社伦

目录 1 总体功能及接线要求 (1) 2 安装准备 (1) 3 安装工具、设备及材料 (1) 3.1必备工具 (1) 3.2备用工具 (2) 3.3安装设备及材料 (2) 3.4安装工艺要求 (2) 4 安装注意事项 (3) 4.1安全技术措施 (3) 4.2终端安装位置 (3) 4.3终端安装要求 (4) 5终端安装 (4) 5.1终端安装流程 (4) 5.2终端固定 (5) 5.3终端电压电流 (5) 5.4终端RS-485 (7) 5.5终端天线 (7) 5.6终端遥信 (8) 5.7终端门接点 (8) 5.8终端遥控 (9) 6 终端上电、通讯检查 (11) 7电表参数设置 (11) 附件二:终端安装典型设计 (13)

1 总体功能及接线要求 (1)计量数据抄读:通过RS-485 串口采集现场各个多功能电能计量表实现。 (2)负荷控制:通过接入现场具备自动控制条件的主要生产负荷开关或总控开关的控制节点实现。 (3)开关状态信号采集:通过接入现场受控制的开关状态输出节点实现。 (4)计量门开关信号采集:通过接入无源信号回路计量门行程开关实现。 (5)交流采样功能:通过接入测量回路的三相电压与电流实现。 (6)远方通信功能:通过无线网络方式实现,现场网络信号不够强的情况下,应考虑外引天线。 (7)终端与相关设备的连接参见 附件二:终端安装典型设计。 2 安装准备 (1)对现场环境进行勘查之后,建立用户档案,做好用户一次主接线图及二次原理图分析。 (2)与有关部门或用户商定落实具体安装工作所需的停电时间,确定开工时间。 (3)注意安全措施,做好施工“三措”(技术措施、安全措施、组织措施),并得到各区县供电局安全员的签字确认。 (4)确定终端、天线安装位置;确定控制线、信号线、电源线等具体走线。 (5)准备现场所需装置及附件、各种材料、工具等。 (6)安排好人员和车辆。 (7)工作负责人进行施工安全技术交底。 (8)对补装或改造终端用户,应按照相关规定提前做好停电通知。 3 安装工具、设备及材料 3.1 必备工具 (1)斜口钳、尖嘴钳。 (2)绝缘安全工具。 (3)大号螺丝刀(十字、一字各一)。 (4)小号螺丝刀(十字、一字各一)。 (5)掌机,用于终端参数设置。

推荐-专变采集终端使用说明书 精品

国网专变采集终端技术与使用说明书 目录

1、概述 GK200专变采集终端采用高性能32位的ARM微处理器、实时操作系统,具有功能强大,处理速度快,运行稳定可靠等优点。广泛应用于大用电户、配变对用电量进行采集计算,控制和管理。该终端设备设计制造符合了《电力用户用电信息采集系统技术规范》、《电力用户用电信息采集系统型式规范》和国家电力、电子、通讯的相关标准。具有电度量采集、远程抄表、电量计算、功率计算、需量计算、历史数据查询、远程或本地定值设置、功控、电控,购电控、遥测、遥信、负荷越限报警、通讯等功能,可以通过GPRS 网络等方式进行远程数据传输。 2、执行标准 终端产品的设计符合下列国家相关标准规定: GB/T 4208-20XX 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 13384-20XX 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17215.211-20XX 交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分:测量设备 GB/T 2829-20XX 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) DL/T 533-20XX 电力负荷管理终端 DL/T 645 多功能电能表通信规约 DL/T 698.1-20XX 电能信息采集与管理系统第1部分:总则 DL/T 721-2000 配电网自动化系统远方终端 Q/GDW 129-20XX 电力负荷管理系统通用技术条件 Q/GDW 130-20XX 电力负荷管理系统数据传输规约 Q/GDW 373-20XX 电力用户用电信息采集系统功能规范 Q/GDW 374.3-20XX 电力用户用电信息采集系统技术规范第三部分:通信单元技术规范 Q/GDW 375.1-20XX 电力用户用电信息采集系统型式规范第一部分:专变采集终端型式规范 Q/GDW 376.1-20XX 电力用户用电信息采集系统通信协议第一部分:主站与采集终端通信协议 Q/GDW 379.2-20XX 电力用户用电信息采集系统检验技术规范第二部分:专变采集终端检验技术规范 GB/T 5169.11-20XX 电工电子产品着火危险实验第11部分:灼热丝/热丝基本实验方法成品的灼热丝可燃性试验方法 GB/T 16935.1-20XX 低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T 17441-1998 交流电度表符号 GB/Z21192-20XX 电能表外形和安装尺寸

国网II型采集器使用说明书

ISO9001认证 DCZL14-XL02型采集器 使用说明书 杭州西力电能表制造有限公司 2010年5月

1 产品简介 DCZL14-XL02型采集器是低压电力线载波集中抄表系统的重要组成部分。该采集器符合国家电网公司Q/GDW 375.3-2009、Q/GDW 374.2-2009等《电力用户用电信息采集系统》系列标准,应用现代数字通信技术、计算机软硬件技术、低压电力线载波技术等进行电能量采集。 该型采集器电磁兼容性能优良,温度适应范围广,电压适应范围宽,可以在本地或远程查询和修改设备参数;配备高可靠性存储芯片方便存储采集器挂接的电表档案信息;采集器外壳采用ABS阻燃材料,壁挂式结构设计,体积轻巧,安装方便。 DCZL14-XL02型采集器简称为国网采集器II型。 功能特点: 序号项目 数据采集电能表数据采集采集器提供RS485抄表接口,最多接32路RS485电表 数据传输与集中器通信 a) 实现对集中器下发指令的透明转发,并将485电表的响应回传 b) 本地维护接口的通信协议符合Q/GDW 376.1-2009《电力用户用电信息 采集系统通信协议:主站与采集终端通信协议》 与电能表通信采集器与电能表通信,通过485接口按照DL/T 645规约抄读电能表数据 参数设置和查询采集器参数通过红外维护接口可以设置和查询485电表的表地址、通信速率、通信协议等 本地功能 本地状态指示具有电源、工作状态、通信状态等指示。 本地维护接口支持手持设备通过红外通信口等本地维护接口设置参数。 采集器维护采集器初始化 接收到主站下发的初始化命令后,分别对硬件、参数区、数据区进行初始化, 参数区置为缺省值,数据区清零。 采集器版本信息采集器能通过本地维护接口查询版本信息 2 性能指标 2.1 工作电源额定电压 220V±20% 2.2 频率范围 50Hz,允许偏差-6%~+5% 2.3 外型尺寸 100mm(长)×40mm(宽)×50mm(厚) 2.4 气候条件 正常工作温度-25℃~55℃ 极限工作温度-40℃~70℃ 存储和运输温度-40℃~70℃ 存储和工作湿度≤95% 2.5 技术参数 维护规约Q/GDW 376.1-2009《电力用户用电信息采集系统通信协议:主站与采集终端通信协议》

M-Bus(MBus)集中器说明书

M-BUS转串口(RS232/RS485)模块mSIS-1020产品说明书V1.2

mSIS-1020概述 为了便于连接符合EN1434、EN13757等标准的总线设备,我公司研发了mSIS-1020 设备,该设备支持符合欧盟标准的M-BUS 协议设备的转换。通过mSIS-1020,M-BUS 电平转换为RS232/RS485 电平,PC 机或其它设备可以通过串口直接访问M-BUS设备。mSIS-1020实物图如下: 图1:mSIS-1020实物图

?采用冗余设计方式,稳定工作范围宽 ?输出短路、过载保护,输入防反接设计,更安全可靠?供电:8-26VDC ?外壳:ABS工程塑料,安装附件 ?工作温度:-10℃~70℃ ?存储温度:-40℃~125℃ ?工作湿度:5%~95%,无凝露 ?通信速率:300bps~9600bps,流控自适应 ?负载能力:64 ?指示灯:电源、过载短路、数据通信 ?外形尺寸(mm):145*80*35 ?电磁兼容:轻工业级标准 ?串口方式:RS232/RS485 ?支持所有进口热表解码;提供国产表解码支持 ?上位机软件免费提供

接线图示: 符合M-BUS 物理层协议的热 表、水表、燃气表。。。 M-BUS 从站 图 2 mSIS-1020 与PC 连接的应用示意图 图 3 mSIS-1020 模块简单控制接线图

图4 mSIS-1020 与上位机硬件连线 使用情况: 1、刚上电时,PWR/RXD灯亮,显示红色;大概1s-3s后,PWR/RXD灯变为绿色。PWR/RXD 红灯亮,说明电源正常供电;之后变为绿色,说明初始化完成,可以正常工作。上电时若SHORT灯亮,说明M+/M-短路或者负载超过最大限制(64),应该检查M+/M-接线。 2、在通讯过程中,PWR/RXD灯不断红绿闪烁,说明上位机在读设备的数据,读数完毕 后,PWR/RXD灯恢复绿色。 3、如果模块过载,SHORT灯亮,此时需要断电一段时间,减小负载后,再给模块重新 上电才能正常通讯。 4、M-BUS 的传输距离可达1km-2km,与挂接仪表的波特率有关,波特率越低传输距 离越远,如果要传输2km,必须把波特率设置成300bps。M-BUS 标准要求,传输线阻必须小于90 欧姆,否则对模块的负载能力有影响。 5、信号M+和M-不能短路,短路后需要断电、重新上电后,模块才能恢复正常工作状 态,正常工作时M+、M-之间的输出电压应该在31V左右,读数据时该值会略微上升。 6、PG端子,一般悬空,但是在现场干扰严重的情况下,需接可靠大地。 7、mSIS-1020能够承受长时间的M+/M-之间的短路,只要将短路故障排除,数秒之内模 块即可恢复正常工作。

国网I,II,III型专变采集终端区别

国网I,II,III型专变采集终端区别 专变采集终端按照用户性质和容量分为三种类型,分别为230MHz专网采集终端(Ⅰ型)、公网中小型专变采集终端(Ⅱ型)、表计式专变采集终端(Ⅲ型)。专变采集终端通用技术规范

采集器专用技术规范 专变采集终端 通用技术规范 1

本规范对应的专用技术规范目录 2

采集器专用技术规范专变采集终端采购标准技术规范使用说明 1. 本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分中项目单位技术差异表并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数。 2)项目单位要求值超出标准技术参数值。 3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成项目单位技术差异表,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4. 对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中标准技术参数表、项目需求部分和投标人响应部分三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数表时,如有偏差除填写投标人技术偏差表外,必要时应提供相应试验报告。 3

目次 专变采集终端采购标准技术规范使用说明 (3) 1总则 (5) 2技术规范要求 (5) 2.1气候和大气环境条件 (5) 2.2机械影响 (5) 2.3工作电源 (5) 2.4结构要求 (6) 2.5绝缘性能要求 (6) 2.6数据传输信道 (6) 2.7输入/输出回路要求 (6) 2.8功能配置 (7) 2.9显示要求 (7) 2.10通信接口结构要求 (8) 2.11材料及工艺要求 (8) 2.12标志及标识要求 (8) 2.13电磁兼容性要求 (8) 2.14连续通电稳定性要求 (8) 2.15可靠性指标 (8) 2.16包装要求 (8) 3试验 (8) 3.1试验要求 (8) 3.2电气性能试验 (8) 3.3现场试验 (8) 4技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (8) 4.1卖方提供的样本和资料 (8) 4.2技术资料、图纸和说明书格式 (8) 4.3供确认的图纸 (8) 4.4买卖双方设计的图纸 (9) 4.5其他资料和说明书 (9) 4.6卖方提供的数据 (9) 4.7图纸和资料分送单位、套数和地址 (9) 4.8设计联络会议 (9) 4.9工厂验收和现场验收 (9) 4.10质量保证 (9) 4.11项目管理 (10) 4.12现场服务 (10) 4.13售后服务 (10) 4.14备品备件、专用工具及试验仪器 (10) 4

集中器说明书

电力用户用电信息采集系统DJGZ23-JD2000 集中器 产 品 说 明 书 安徽久大电子有限公司 2011年11月

集中抄表终端使用说明书第 1 章1概述 1.1 引言 集中器是集抄系统中心管理设备负责主站命令的传送,抄表数据的存储,自动抄表任务的执行与事件的记录等功能,符合《Q/GDW374.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中抄表终端技术规范》、《Q/GDW375.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器型式规范》、《Q/GDW376.1-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:主站与采集终端通信协议》、《Q/GDW376.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器本地通信模块接口协议》。 集中器安装在室内或室外集中器配电箱内,适应于环境温度为-25~75、年平均相对湿度不大于85%的条件下使用。 1.2 系统原理 电力线载波通信是利用输电线作为传输媒介的通讯方式。 本终端主要有五部分组成:电源单元、处理单元、通信单元、GPRS单元、交流单元,框图如下图1所示。

其中电源单元给GPRS单元、处理单元、通信接口、交流采样供电。 GPRS单元通过移动公司的GPRS网络同主台通讯,把终端的信息传递给主台,并执行来自主台的命令。 处理单元对各种数据进行统计分析后保存在处理单元的flash芯片内等待主站召测,同时处理单元也执行主台下发的命令,处理单元还配备有标准的RS232口,供现场通讯。 通信接口配置了标准的232接口和RS485接口。 1.3系统平台 本系统终端软件采用先进嵌入式操作系统开发,硬件采用32位ARM7内核CPU,8Mbit 静态SRAM和512Mbit NandFLASH大容量数据存储器;通信信道采用高速全双工的工业级GPRS/CDMA模块;终端内置TCP/IP协议,支持各种有无线网络通信方式,支持网络在线升级。 1.4 功能特点 ●交流采样功能 测控管理终端具备交流采样模块,可以采集并计算三相电压、电流、功率、需量、有无功电量等。 ●抄表功能 抄读电能表的正反有功电量、四象限无功电量、电压、电流、有功功率及无功功率,冻结电量等。 ●数据抄读及存储功能 终端可以抄读和存储不同的数据。 ●通信功能 终端与主站的通信支持GPRS/CDMA,并且有本地维护接口。 ●时钟管理 时钟误差 0.12S/h,时钟保持大于10年。 ●远程升级 终端支持远程在线升级功能。 第 2 章 2、终端部件及安装说明 2.1终端结构 ●终端结构部件

专变采集终端使用说明书(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 国网专变采集终端 技术与使用说明书

目录 1、概述 (4) 2、执行标准 (4) 3、GK200技术参数 (6) 3.1 型号命名 (6) 3.2 供电方式 (6) 3.3电源要求 (6) 3.4性能指标 (6) 3.5输入回路 (7) 3.6输出回路 (7) 3.7通道接口 (8) 3.8停电运行 (8) 3.9外壳与结构 (8) 3.10使用环境 (9) 3.11端钮盒 (9) 4、GK200主要功能 (10) 4.1、数据采集功能 (12) 4.2数据处理功能 (13) 4.3 参数设置和查询 (18) 5、GK200人机交互功能 (25) 5.1显示界面风格............................................................................................... 5.2液晶使用附加说明...................................................................................... 6、安装及接线 (26) 6.1 安装准备 (26) 6.2 终端安装一般要求 (26)

6.3 终端接线和铺设一般要求 (26) 6.4 终端安装方法 (27)

 2、执行标准 终端产品的设计符合下列国家相关标准规定: GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分:测量设备 GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) DL/T 533-2007 电力负荷管理终端 DL/T 645 多功能电能表通信规约 DL/T 698.1-2009 电能信息采集与管理系统第1部分:总则 DL/T 721-2000 配电网自动化系统远方终端 Q/GDW 129-2005 电力负荷管理系统通用技术条件

国网集中器培训资料

国网集抄系统培训资料 1、国网集中器参数设置说明 1.1 GPRS通讯相关参数 参数F1:终端上行通信口通信参数 参数F3:主站IP地址和端口 参数F8:终端上行通信工作方式(以太专网或虚拟专网)

参数F16:虚拟专网用户名、密码 参数F85:终端行政区划码、地址 1.2 国网集中器通讯登陆过程监控 在参数正确、SIM卡良好、终端正常的情况下,终端仍然不能登陆主站的情况下,利用调试工具查看原始登陆过程记录,反馈给设计人员分析故障原因。 在主界面下,左右方向键同时按一下 进入通讯模块相关菜单

进入运行信息菜单 终端菜单进入此模式后,通过本地串口可以监视到通讯模块的登陆过程,运行Windows自带的工具超级终端hypertrm.exe软件,新建个串口连接,串口配置如图。

参数F10:终端电能表/交流采样装置配置参数

补充说明: (1)端口号定义 端口号1、2分别对应形式规范中的物理端口RS485I、RS485II;端口号31为载波端口。(2)用户大类号及用户小类号 用户大类号定义如下: 大型专变用户:0001 中小型专变用户:0010 低压三相一般工商业用户:0011 低压单相一般工商业用户:0100 居民用户:0101 公用配变考核计量点:0110 用户的大类就是上述的6类。用户小类号用来确定用户使用的电表型号:三相智能电能

表、三相本地费控智能电能表、单相本地费控智能电能表、单相远程费控智能电能表……等等。 F10中的用户大小类号是非常关键的参数,是国网规约中用来确定该表应该抄哪些电表数据项(针对DL/T-645 2007规约电表),详细文件见《重庆电表数据项配置表》和《吉林电表数据项配置表》。 参数F33:终端抄表运行参数

专变采集终端说明书

目录 1 概述 (1) 2 工作原理及结构 (1) 2.1工作原理 (1) 2.2外壳结构 (2) 3 功能介绍 (4) 3.1数据采集 (4) 3.2数据管理和存储 (4) 3.3参数设置和查询 (8) 3.4控制方式 (9) 3.5主要技术参数 (13) 4 安装使用 (17) 4.1接线说明 (17) 4.2安装方法 (17)

1概述 GK200专变采集终端采用高性能32位的ARM微处理器、实时操作系统,具有功能强大、处理速度快、运行稳定可靠等优点。广泛应用于大用电户,对用电量进行采集计算,控制和管理。该终端设备设计制造符合了《电力用户用电信息采集系统技术规范》、《电力用户用电信息采集系统型式规范》和国家电力、电子、通讯的相关标准。具有电度量采集、远程抄表、电量计算、功率计算、需量计算、历史数据查询、远程或本地定值设置、功控、电控,购电控、遥测、遥信、负荷越限报警、通讯等功能,可以通过GPRS 网络等方式进行远程数据传输。 2工作原理及结构 2.1工作原理 GK200型专变采集终端能够通过设定或定时采集并存储电能表的各项数据,并能通过无线模块(GPRS)或以太网与主站交换数据。具有32M超大数据存储空间,并能保证停电后数据可保存10年不丢失。终端采用大屏幕液晶显示,还具有远红外、RS485等通讯接口。将专变用户作为主要控制管理对象,实现电力用户的综合供用电监测、控制和管理。 图1 工作原理图

2.2外壳结构 图2 正面结构尺寸图

图3 外形结构尺寸图 图4 GPRS/CDMA通信模块图

图5 扩展模块图 3功能介绍 3.1数据采集 终端应实时采集位置状态和其它状态信息,发生变位时应记入内存并在最近一次主站查询时向其发送该变位信号或主动上报。 通过RS-485 通信接口终端能按设定的终端定时采集时间间隔采集、存储电能表数据,采集数据包括:有/无功电能示值、有/无功最大需量及发生时间、功率、电压、电流、电能表参数、电能表状态等信息,并在主站召测时发送给主站。 终端可实现电压、电流等模拟量采集功能,测量电压、电流、功率、功率因数等,电压、电流误差等级0.5。 3.2数据管理和存储 包括:实时和当前数据、历史数据、电能表运行情况监测。

电力用户用电信息采集系统

1、术语和定义 1)电力用户用电信息采集系统 是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统,实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理、相关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。包括5类用户和1个公变考核计量点: A类——大型专变用户 B类——中小型专变用户 C类——三相一般工商业用户 D类——单相一般工商业用户 E类——居民用户 F类——公变考核计量点 2)用电信息采集终端 是对各信息采集点用电信息采集的设备,简称采集终端。可以实现电能表数据的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令的设备。用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端(包括集中器、采集器)、分布式能源监控终端等类型。 3)专变采集终端 专变采集终端是对专变用户用电信息进行采集的设备,可以实现电能表数据的采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和双向传输。 4)集中抄表终端 集中抄表终端是对低压用户用电信息进行采集的设备,包括集中器、采集器。集中器是指收集各采集器或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。采集器是用于采集多个或单个电能表的电能信息, 并可与集中器交换数据的设备。 采集器依据功能可分为基本型采集器和简易型采集器。基本型采集器抄收和暂存电能表数据,并根据集中器的命令将储存的数据上传给集中器。简易型采集器直接转发集中器与电能表间的命令和数据。 5)分布式能源监控终端 是对接入公用电网的用户侧分布式能源系统进行监测与控制的设备,可以实现对双向电能计量设备的信息采集、电能质量监测,并可接受主站命令对分布式能源系统接入公用电网进行控制。

WFET-1000专变采集终端使用说明书

WFET-1000专变采集终端使用说明书 目录 1概述............................................................................................................................................. - 1 - 2执行标准..................................................................................................................................... - 1 -3技术参数..................................................................................................................................... - 1 - 3.1外形与尺寸 (1) 3.2主要技术指标 (2) 4功能描述..................................................................................................................................... - 3 - 4.1数据采集与统计分析 (3) 4.2状态监测与告警功能 (4) 4.3存储功能 (5) 4.4GPRS/CDMA无线数据通信功能 (6) 4.4.1GPRS模块主要特点 ..................................................................................................... - 7 - 4.4.2CDMA模块主要特点.................................................................................................... - 7 -4.5停电上报功能(需要配后备电池). (8) 4.6负荷控制功能 (8) 4.6.1遥控............................................................................................................................ - 8 - 4.6.2电能量定值闭环控制 ................................................................................................ - 8 - 4.6.3功率定值闭环控制 .................................................................................................... - 9 - 4.6.4保电、剔除功能 ....................................................................................................... - 11 -4.7软件升级功能 . (11) 4.8对时功能 (11) 4.9后备电池(选配) (11) 5调试........................................................................................................................................... - 12 - 5.1键盘说明 (12) 5.2液晶显示 (12) 5.3界面操作 (12) 5.4调试步骤 (13) 6终端菜单操作指南................................................................................................................... - 14 - 6.1菜单格式说明 (14) 6.2菜单规范说明 (16) 6.3菜单工作流程 (17) 6.3.1轮循显示页.............................................................................................................. - 17 - 6.3.2负控告警页.............................................................................................................. - 17 - 6.3.3按键查询页.............................................................................................................. - 22 - 6.3.4按键设置页.............................................................................................................. - 30 - 7安装、调试注意事项............................................................................................................... - 37 - 7.1安装用电现场管理终端 (37) 7.2接线端子说明 (38)

国网集中器培训资料

国网集中抄表系统培训资料 1、国网集中器参数设置说明 1.1 GPRS通讯相关参数 参数F1:终端上行通信口通信参数 参数F3:主站IP地址和端口 参数F8:终端上行通信工作方式(以太专网或虚拟专网)

用电信息采集专变采集终端安装要求规范

为进一步规范专变采集终端(以下简称终端)的安装施工、运行调试,统一施工标准,保证工程质量,满足用电信息采集的应用,为营销业务应用系统提供有效的数据与技术支撑,根据国家电网公司[2009]1393 号《关于印发〈电力用户用电信息采集系统功能规范〉》,以及国家、电力行业、宁夏电力公司的有关规范和标准,特制定本安装规范。宁夏电力公司所有终端安装施工在执行国家、行业的相关规程、规范的基础上,同时应遵守本规范。 本规范由宁夏电力公司营销部提出并负责解释;本规范主要起草人:郭斌、王翰林、王涛、龙生平、王静波、田永宁、郭凯、史景祥、潘彬彬、杜玮、李靖波、康健、陈涛、陈腾飞、高兴、金宁、郭凯、张军、白小强、张海平。 本办法主要审核人:马林国、葛社伦

目录 1总体功能及接线要求 (1) 2安装准备 (1) 3安装工具、设备及材料 (2) 3.1必备工具...................................................... 2 . 3.2备用工具...................................................... 2 . 3.3安装设备及材料................................................ 2 . 3.4安装工艺要求.................................................. 3 . 4安装注意事项.. (3) 4.1安全技术措施.................................................. 3 . 4.2终端安装位置.................................................. 4 . 4.3终端安装要求.................................................. 5 . 5终端安装.. (5) 5.1终端安装流程.................................................. 5 . 5.2终端固定...................................................... 6 . 5.3终端电压电流.................................................. 7 . 5.4终端RS-485 ................................................ 9 . 5.5终端天线..................................................... 1..0

电力用户用电信息采集系统

三系统功能 1、术语和定义 1)电力用户用电信息采集系统 是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统,实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理、相关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。