1 用电信息采集终端的常见故障

1.1 集中器故障处理

在专变采集终端系统运行中,有可能出现集中器故障,在接入集中器电源的过程中,可能出现电源一相断线的方式。在整个运行中,就要采用相应的电源修复处理,在确保三相电源接入可靠的基础上,在整个杆变供电台区出现集中电源器三相线处于统一电压的现象,这样就不能适应整个载波通信的运行。因此,要将集中器移位到有三相电源的附近,在确保接入中形成对集中器的相线、零线接错端子等,以免出现零线悬空的现象,要形成集中器电源接线端子图的接线处理,形成有效的控制方式。

1.2 采集器故障处理

在专变采集终端现场安装调试中,在接入采集器运行不畅的情况下,就会使采集器无法工作。要形成红色指示灯的整体运行,如果指示灯不亮,就需要更换采集器。在采集终端的电能数据收集中,要合理设置刚装好的终端和数据的采集方案,也就是形成对表规约协议、波特率以及电能表地址数据等进行相关检查,形成对整个电流控制的综合管理,这样能形成整体技术的综合控制。

1.3 通信故障处理

在专变采集终端现场安装调试中,如果终端不能与主站保持通讯畅通,就会出现相应的频发故障,这种故障产生的源头,主要有网络、专线、无线和各种通道运行。其产生的原因是多方面的,在路由器的故障中,如果出现中断网络地址的错误,就会形成终端网络口故障,形成接入式的故障检查。在这个基础上,专线设备在设置频率中形成与专线频率保持一致的基础上,形成对环路的分段检测,并形成对整个环路故障的整体控制。同时,在设备中心频率设置错误的过程中,供电企业使用的专线通道网络存在信息乱码情况下,就要形成故障运用的整体性,确保整个通道故障现象的减少。这样在使用的过程中,就能形成一种强大的运行效果,从而增强整个技术控制的完整性。

2 专变采集终端现场安装调试的方式运用

2.1 专变采集终端的接线要求

在专变采集终端现场安装调试中,要形成对采集终端的接线控制,能全面符合整个供电系统的整体需要,形成智能化的综合控制手段。一是要形成电压电流的线路控制。在电压电流接线中,对于专变采集终端中的电压回路,形成三相四线或者三相三线的控制方式,在现场安装调试中,针对电压主要是来自于电压互感器以及低压母线低压的情况下,对整个电压线的接线方式,采用2.5mm的单股铜塑线进行接线。在这样的控制下,就能形成接入系统的准确性。同时,在智能电表的准确度控制中,采用交流采样的方式,这样对于以后的维护能形成更大的方便性。二是要注重跳闸线的接入方式。在跳闸线的接入中,要做好全费控制的相关准备,在断路器的远程跳闸控制中,无论是有源还是无源,要形成相应的电流控制。对于有源的短期跳闸,要形成带有电压的处治,在跳闸过程中形成对电压端子的接入方式,同样适用铜塑线的运用与接入。在通信线路的接入中,要形成终端处理系统的综合控制,对于遥信接线节点、遥信接线的辅助线处理中,全面更改整个计量装置的有效处理,这样能确保整个电源的正常运行。

2.2 专变采集终端现场安装调试的基本原则

在专变采集终端现场安装调试的过程中,要形成电网规范化的运行设计,在终端连接运行中,形成安装调试的综合处理模式,综合各方面的技术与使用说明,在符合电力营销管理的基础上,形成终端安装位置上的综合管理,对于调试状态形成规范化的控制,如果发现有问题,进行及时的更换处理,并对线缆计量器等做好相应的保护控制。在终端系统控制输出与负荷开关的跳闸管理中,形成相应的电压回路控制,这样可以在工作电源现场条件的处理中,形成对自由可控电源的整体效能,确保整个系统运行的正常性。在专变采集终端现场安装调试的过程中,注重一定的原理运用。其中,在接线原理中,形成高拱低计的设计方式,在断路器的有源跳闸管理中,形成对采集终端的及时更换,更好地防止出现触电现象。同时,在电源线的开关运行中,要及时更换终端器,结合现场工作的需要,在大多数与电能表同路电压的处理中,对用户信息采集系统进行整体建设,并形成有效的防护处理,通过对采集终端信息系统安装调试的规范化处理,实现对供电企业建设用户用电信息的整体采集。

2.3 系统安装与调试的整体功能发挥

一是在操作层面。出现操作类故障的原因主要包括电能表地址、波特率、数据位、停止位及校验位等各项错误设置,使读表工作不能正常进行;终端和主站之间出现连接设置故障,将使通信工作中断;RS485通信端口的A、B接口线路反接或漏接也能中断抄表。处理方式有:检查终端上的各项参数设置、通讯参数及逻辑地址等是否设置正确;终端上的通讯接入端口设置要和主站保持一致;保证各个终端和表计RS485通信口之间接线准确。必须重视的是,终端通讯规约的正确程度将决定终端通信的通畅程度,不同生产厂家在生产终端时所使用的抄表规约可能有所差别,因此在主站、终端及表计等设置正确的情况下,可能会出现不能正常抄表的问题,这时就应对终端、主站及表计逐一进行规约核准,排除故障。二是在软件层面。故障出现的主要原因是终端程序问题。这种问题出现后将导致终端进程中止,常见的此类故障有前置机通信程序故障、网络堵塞、主站端口没有及时释放、终端程序未及时更新等。可采取的处理方式包括逐一对主站及终端进行检测、更新程序或重装程序。有终端通信模块受损、SIM卡故障(受损或安装错误)造成的终端启动失败、频频死机等。可采取的

专变采集终端使用说明书

国网专变采集终端 技术与使用说明书 目录 1、概述2

2、执行标准3 3、GK200技术参数4 3.1 型号命名4 3.2 供电方式4 3.3电源要求4 3.4性能指标4 3.5输入回路5 3.6输出回路6 3.7通道接口6 3.8停电运行6 3.9外壳与结构6 3.10使用环境7 3.11端钮盒7 4、GK200主要功能8 4.1、数据采集功能10 4.2数据处理功能10 4.3 参数设置和查询14 5、GK200人机交互功能19 5.1显示界面风格 5.2液晶使用附加说明 6、安装及接线19 6.1 安装准备19 6.2 终端安装一般要求19 6.3 终端接线和铺设一般要求19 6.4 终端安装方法20 1、概述 GK200专变采集终端采用高性能32位的ARM微处理器、实时操作系统,具有功能强大,处理速度快,运行稳定可靠等优点。广泛应用于大用电户、配变对用电量进行采集计算,控制和管理。该终端设备设计制造符合了《电力用户用电信息采集系统技术规范》、《电力用户用电信息采集系统型式规范》和国家电力、电子、通讯的相关标准。具有电度量采集、远程抄表、电量计算、功率计算、需量计算、历史数据查询、远程或本地定值设置、功控、电控,购电控、遥测、

遥信、负荷越限报警、通讯等功能,可以通过GPRS 网络等方式进行远程数据传输。 2、执行标准 终端产品的设计符合下列国家相关标准规定: GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分:测量设备 GB/T 2829-2002周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) DL/T 533-2007电力负荷管理终端 DL/T 645多功能电能表通信规约 DL/T 698.1-2009电能信息采集与管理系统第1部分:总则 DL/T 721-2000配电网自动化系统远方终端 Q/GDW 129-2005电力负荷管理系统通用技术条件 Q/GDW 130-2005电力负荷管理系统数据传输规约 Q/GDW 373-2009电力用户用电信息采集系统功能规范 Q/GDW 374.3-2009电力用户用电信息采集系统技术规范第三部分:通信单元技术规范 Q/GDW 375.1-2009电力用户用电信息采集系统型式规范第一部分:专变采集终端型式规范Q/GDW 376.1-2009电力用户用电信息采集系统通信协议第一部分:主站与采集终端通信协议Q/GDW 379.2-2009电力用户用电信息采集系统检验技术规范第二部分:专变采集终端检验技术规范 GB/T 5169.11-2006电工电子产品着火危险实验第11部分:灼热丝/热丝基本实验方法成品的灼热丝可燃性试验方法 GB/T 16935.1-2008低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T 17441-1998交流电度表符号 GB/Z21192-2007电能表外形和安装尺寸 Q/GDW205-2008电能计量器具条码 JB/T 6214-1992 仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则 DL/T 597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件 DL/T 790.31-2001 采用配电线载波的配电自动化第3 部分:配电线载波信号传输要求

用电信息采集专变采集终端安装规范

前言 为进一步规范专变采集终端(以下简称终端)的安装施工、运行调试,统一施工标准,保证工程质量,满足用电信息采集的应用,为营销业务应用系统提供有效的数据与技术支撑,根据国家电网公司 [2009]1393号《关于印发〈电力用户用电信息采集系统功能规范〉》,以及国家、电力行业、宁夏电力公司的有关规范和标准,特制定本安装规范。宁夏电力公司所有终端安装施工在执行国家、行业的相关规程、规范的基础上,同时应遵守本规范。 本规范由宁夏电力公司营销部提出并负责解释; 本规范主要起草人:郭斌、王翰林、王涛、龙生平、王静波、田永宁、郭凯、史景祥、潘彬彬、杜玮、李靖波、康健、陈涛、陈腾飞、高兴、金宁、郭凯、张军、白小强、张海平。 本办法主要审核人:马林国、葛社伦

目录 1 总体功能及接线要求 (1) 2 安装准备 (1) 3 安装工具、设备及材料 (1) 3.1必备工具 (1) 3.2备用工具 (2) 3.3安装设备及材料 (2) 3.4安装工艺要求 (2) 4 安装注意事项 (3) 4.1安全技术措施 (3) 4.2终端安装位置 (3) 4.3终端安装要求 (4) 5终端安装 (4) 5.1终端安装流程 (4) 5.2终端固定 (5) 5.3终端电压电流 (5) 5.4终端RS-485 (7) 5.5终端天线 (7) 5.6终端遥信 (8) 5.7终端门接点 (8) 5.8终端遥控 (9) 6 终端上电、通讯检查 (11) 7电表参数设置 (11) 附件二:终端安装典型设计 (13)

1 总体功能及接线要求 (1)计量数据抄读:通过RS-485 串口采集现场各个多功能电能计量表实现。 (2)负荷控制:通过接入现场具备自动控制条件的主要生产负荷开关或总控开关的控制节点实现。 (3)开关状态信号采集:通过接入现场受控制的开关状态输出节点实现。 (4)计量门开关信号采集:通过接入无源信号回路计量门行程开关实现。 (5)交流采样功能:通过接入测量回路的三相电压与电流实现。 (6)远方通信功能:通过无线网络方式实现,现场网络信号不够强的情况下,应考虑外引天线。 (7)终端与相关设备的连接参见 附件二:终端安装典型设计。 2 安装准备 (1)对现场环境进行勘查之后,建立用户档案,做好用户一次主接线图及二次原理图分析。 (2)与有关部门或用户商定落实具体安装工作所需的停电时间,确定开工时间。 (3)注意安全措施,做好施工“三措”(技术措施、安全措施、组织措施),并得到各区县供电局安全员的签字确认。 (4)确定终端、天线安装位置;确定控制线、信号线、电源线等具体走线。 (5)准备现场所需装置及附件、各种材料、工具等。 (6)安排好人员和车辆。 (7)工作负责人进行施工安全技术交底。 (8)对补装或改造终端用户,应按照相关规定提前做好停电通知。 3 安装工具、设备及材料 3.1 必备工具 (1)斜口钳、尖嘴钳。 (2)绝缘安全工具。 (3)大号螺丝刀(十字、一字各一)。 (4)小号螺丝刀(十字、一字各一)。 (5)掌机,用于终端参数设置。

推荐-专变采集终端使用说明书 精品

国网专变采集终端技术与使用说明书 目录

1、概述 GK200专变采集终端采用高性能32位的ARM微处理器、实时操作系统,具有功能强大,处理速度快,运行稳定可靠等优点。广泛应用于大用电户、配变对用电量进行采集计算,控制和管理。该终端设备设计制造符合了《电力用户用电信息采集系统技术规范》、《电力用户用电信息采集系统型式规范》和国家电力、电子、通讯的相关标准。具有电度量采集、远程抄表、电量计算、功率计算、需量计算、历史数据查询、远程或本地定值设置、功控、电控,购电控、遥测、遥信、负荷越限报警、通讯等功能,可以通过GPRS 网络等方式进行远程数据传输。 2、执行标准 终端产品的设计符合下列国家相关标准规定: GB/T 4208-20XX 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 13384-20XX 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17215.211-20XX 交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分:测量设备 GB/T 2829-20XX 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) DL/T 533-20XX 电力负荷管理终端 DL/T 645 多功能电能表通信规约 DL/T 698.1-20XX 电能信息采集与管理系统第1部分:总则 DL/T 721-2000 配电网自动化系统远方终端 Q/GDW 129-20XX 电力负荷管理系统通用技术条件 Q/GDW 130-20XX 电力负荷管理系统数据传输规约 Q/GDW 373-20XX 电力用户用电信息采集系统功能规范 Q/GDW 374.3-20XX 电力用户用电信息采集系统技术规范第三部分:通信单元技术规范 Q/GDW 375.1-20XX 电力用户用电信息采集系统型式规范第一部分:专变采集终端型式规范 Q/GDW 376.1-20XX 电力用户用电信息采集系统通信协议第一部分:主站与采集终端通信协议 Q/GDW 379.2-20XX 电力用户用电信息采集系统检验技术规范第二部分:专变采集终端检验技术规范 GB/T 5169.11-20XX 电工电子产品着火危险实验第11部分:灼热丝/热丝基本实验方法成品的灼热丝可燃性试验方法 GB/T 16935.1-20XX 低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T 17441-1998 交流电度表符号 GB/Z21192-20XX 电能表外形和安装尺寸

国网I,II,III型专变采集终端区别

国网I,II,III型专变采集终端区别 专变采集终端按照用户性质和容量分为三种类型,分别为230MHz专网采集终端(Ⅰ型)、公网中小型专变采集终端(Ⅱ型)、表计式专变采集终端(Ⅲ型)。 (1)230MHz专网采集终端主要是适用于大型专变用户,立约容量在100kVA及以上的专变用户。230MHz专网采集终端采用230MHz无线电台作为通信信道,能实现对专变用户的电能信息采集,包括电能表数据采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及用户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和传输等。 (2)公网中小型专变采集终端主要是适用于中小型专变用户,立约容量在100kVA以下的专变用户。多数供电企业对50kVA及以上100kVA以下的用户安装公网中小型专变终端。该终端采用成熟的公网(GPRS\CDMA等)通信信道,能实现对中小专变用户的电能信息采集,包括电能表数据抄读、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和传输等。 (3)表计式专变采集终端也主要是适用于中小型专变用户,立约容量在100kVA以下的专变用户。一般也适用于供电企业对50kVA及以上100kVA以下的用户安装表计式专变终端。 Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型专变终端之间主要区别除了外形、尺寸不一样外,在信道传输上也不相同。Ⅰ型、Ⅱ型不具有交采功能,Ⅲ型具有交采功能等。 目前公司的专变终端已在江苏、辽宁、浙江、山东、安徽、内蒙等地区广泛使用,作为江苏地区专变终端的第一大供应商,至2009年底公司已累计为用户提供专变终端将近3万台,其中Ⅱ型、Ⅲ型专变终端在江苏市场的占有率在40%以上。

专变采集终端通用技术规范

采集器专用技术规范 专变采集终端 通用技术规范 1

本规范对应的专用技术规范目录 2

采集器专用技术规范专变采集终端采购标准技术规范使用说明 1. 本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分中项目单位技术差异表并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数。 2)项目单位要求值超出标准技术参数值。 3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成项目单位技术差异表,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4. 对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中标准技术参数表、项目需求部分和投标人响应部分三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数表时,如有偏差除填写投标人技术偏差表外,必要时应提供相应试验报告。 3

目次 专变采集终端采购标准技术规范使用说明 (3) 1总则 (5) 2技术规范要求 (5) 2.1气候和大气环境条件 (5) 2.2机械影响 (5) 2.3工作电源 (5) 2.4结构要求 (6) 2.5绝缘性能要求 (6) 2.6数据传输信道 (6) 2.7输入/输出回路要求 (6) 2.8功能配置 (7) 2.9显示要求 (7) 2.10通信接口结构要求 (8) 2.11材料及工艺要求 (8) 2.12标志及标识要求 (8) 2.13电磁兼容性要求 (8) 2.14连续通电稳定性要求 (8) 2.15可靠性指标 (8) 2.16包装要求 (8) 3试验 (8) 3.1试验要求 (8) 3.2电气性能试验 (8) 3.3现场试验 (8) 4技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (8) 4.1卖方提供的样本和资料 (8) 4.2技术资料、图纸和说明书格式 (8) 4.3供确认的图纸 (8) 4.4买卖双方设计的图纸 (9) 4.5其他资料和说明书 (9) 4.6卖方提供的数据 (9) 4.7图纸和资料分送单位、套数和地址 (9) 4.8设计联络会议 (9) 4.9工厂验收和现场验收 (9) 4.10质量保证 (9) 4.11项目管理 (10) 4.12现场服务 (10) 4.13售后服务 (10) 4.14备品备件、专用工具及试验仪器 (10) 4

采集终端典型离线故障排查分析

采集终端典型离线故障排查分析 摘要:本文介绍了采集终端常见的三起典型离线故障案例,对引起故障的终端 参数设置、通讯故障、系统主站故障等问题进行了详细分析,总结出终端离线故 障的处理方法和排查原则,达到快速、准确处理各类采集终端离线故障,提高采 集负控管理系统运维水平的目的。 关键词:终端;离线故障;排查分析 0 引言 采集负控管理系统(以下简称采集系统)主要由主站、上行通信信道(常用GPRS公网)、采集终端、下行通信信道(常用电力线载波、小无线)及智能表构成。实现数据采集、存储和传输、并对智能表和采集终端运行情况实时监控、电 量统计,采集终端在采集系统中起着上传下达的作用。 采集终端的采集模块通过RS485或无线网络读取电能表数据,通信模块通过GPRS信号传输电能表数据,登录采集系统,可以实现电能表数据的采集、数据管理、数据双向传输以及执行控制命令的设备。用电信息采集终端按应用场所分为 专变采集终端、集中抄表终端(包括集中器、采集器)、分布式能源监控终端等,本文以常用的专变采集终端和集中器为例,分析排查处理各类离线故障的流程。 华州区供电分公司于2016年完成了采集终端的安装,实现了用电信息采集的全覆盖、全采集,在远程抄表、电能数据采集、用电异常信息报警、电能质量检测、配变监测和防窃电等方面发挥了积极作用。目前正在进行高、低压负控试点 应用工作,采集系统的应用提高了企业的智能化管理水平。然而采集终端一旦离 线(是指终端无法正常登录采集系统主站的现象),采集系统便失去其对终端的 监测功能,所以保存采集终端长期在线至关重要。 本文以典型终端离线故障的案例分析,详细阐述了故障甄别处置方法,旨在 帮助采集系统运维人员提高故障诊断处置能力,提高采集系统运维水平。 1 三起离线故障分析 1.1高温天气致SIM卡变形引起终端离线 案例1,华州区供电分公司梁堡新村集中器(型号DJGJ23-TLY2210,逻辑地 址044105321),2017年7月20日16:42分离线。 离线原因分析采用以下步骤: 1)首先与运维单位联系确认该配变未停电,拨打SIM卡无欠费; 2)利用采集系统随抄功能召测终端时钟,提示“终端返回错误或否认”判断为 真离线; 3)判断系统档案该集中器16进制逻辑地址“044114c9”是否正确,现场逻辑 地址为044105321,后五位需转换成16进制,05321转换16进制为14c9,所以 16进制逻辑地址应为044114c9。 4)进行现场检查,先检查终端接线是否正确,天线是否完好、放置位置是否合适、螺丝是否拧紧,然后查看终端上行参数设置是否准确,参数设置对终端上 线的影响如表1所示。包括:主站地址及端口、APN、信号强度、公网IP/无线 IP/SIM卡IP、是否注册成功等;如果该集中器无公网IP,判断SIM卡故障可能性 较大。查看主用IP是192.168.199.171(渭南),端口号:7001,APN为spgcj.sn (移动公网)。拆下SIM卡后发现该卡外观明显变形,更换SIM卡后集中器登陆 主站成功,故障排除。 故障原因:根据终端技术规范,终端能正常工作的温度范围是-40℃~70℃,

专变采集终端使用说明书(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 国网专变采集终端 技术与使用说明书

目录 1、概述 (4) 2、执行标准 (4) 3、GK200技术参数 (6) 3.1 型号命名 (6) 3.2 供电方式 (6) 3.3电源要求 (6) 3.4性能指标 (6) 3.5输入回路 (7) 3.6输出回路 (7) 3.7通道接口 (8) 3.8停电运行 (8) 3.9外壳与结构 (8) 3.10使用环境 (9) 3.11端钮盒 (9) 4、GK200主要功能 (10) 4.1、数据采集功能 (12) 4.2数据处理功能 (13) 4.3 参数设置和查询 (18) 5、GK200人机交互功能 (25) 5.1显示界面风格............................................................................................... 5.2液晶使用附加说明...................................................................................... 6、安装及接线 (26) 6.1 安装准备 (26) 6.2 终端安装一般要求 (26)

6.3 终端接线和铺设一般要求 (26) 6.4 终端安装方法 (27)

 2、执行标准 终端产品的设计符合下列国家相关标准规定: GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分:测量设备 GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) DL/T 533-2007 电力负荷管理终端 DL/T 645 多功能电能表通信规约 DL/T 698.1-2009 电能信息采集与管理系统第1部分:总则 DL/T 721-2000 配电网自动化系统远方终端 Q/GDW 129-2005 电力负荷管理系统通用技术条件

专变采集终端说明书

目录 1 概述 (1) 2 工作原理及结构 (1) 2.1工作原理 (1) 2.2外壳结构 (2) 3 功能介绍 (4) 3.1数据采集 (4) 3.2数据管理和存储 (4) 3.3参数设置和查询 (8) 3.4控制方式 (9) 3.5主要技术参数 (13) 4 安装使用 (17) 4.1接线说明 (17) 4.2安装方法 (17)

1概述 GK200专变采集终端采用高性能32位的ARM微处理器、实时操作系统,具有功能强大、处理速度快、运行稳定可靠等优点。广泛应用于大用电户,对用电量进行采集计算,控制和管理。该终端设备设计制造符合了《电力用户用电信息采集系统技术规范》、《电力用户用电信息采集系统型式规范》和国家电力、电子、通讯的相关标准。具有电度量采集、远程抄表、电量计算、功率计算、需量计算、历史数据查询、远程或本地定值设置、功控、电控,购电控、遥测、遥信、负荷越限报警、通讯等功能,可以通过GPRS 网络等方式进行远程数据传输。 2工作原理及结构 2.1工作原理 GK200型专变采集终端能够通过设定或定时采集并存储电能表的各项数据,并能通过无线模块(GPRS)或以太网与主站交换数据。具有32M超大数据存储空间,并能保证停电后数据可保存10年不丢失。终端采用大屏幕液晶显示,还具有远红外、RS485等通讯接口。将专变用户作为主要控制管理对象,实现电力用户的综合供用电监测、控制和管理。 图1 工作原理图

2.2外壳结构 图2 正面结构尺寸图

图3 外形结构尺寸图 图4 GPRS/CDMA通信模块图

图5 扩展模块图 3功能介绍 3.1数据采集 终端应实时采集位置状态和其它状态信息,发生变位时应记入内存并在最近一次主站查询时向其发送该变位信号或主动上报。 通过RS-485 通信接口终端能按设定的终端定时采集时间间隔采集、存储电能表数据,采集数据包括:有/无功电能示值、有/无功最大需量及发生时间、功率、电压、电流、电能表参数、电能表状态等信息,并在主站召测时发送给主站。 终端可实现电压、电流等模拟量采集功能,测量电压、电流、功率、功率因数等,电压、电流误差等级0.5。 3.2数据管理和存储 包括:实时和当前数据、历史数据、电能表运行情况监测。

电力用户用电信息采集系统

1、术语和定义 1)电力用户用电信息采集系统 是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统,实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理、相关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。包括5类用户和1个公变考核计量点: A类——大型专变用户 B类——中小型专变用户 C类——三相一般工商业用户 D类——单相一般工商业用户 E类——居民用户 F类——公变考核计量点 2)用电信息采集终端 是对各信息采集点用电信息采集的设备,简称采集终端。可以实现电能表数据的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令的设备。用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端(包括集中器、采集器)、分布式能源监控终端等类型。 3)专变采集终端 专变采集终端是对专变用户用电信息进行采集的设备,可以实现电能表数据的采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和双向传输。 4)集中抄表终端 集中抄表终端是对低压用户用电信息进行采集的设备,包括集中器、采集器。集中器是指收集各采集器或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。采集器是用于采集多个或单个电能表的电能信息, 并可与集中器交换数据的设备。 采集器依据功能可分为基本型采集器和简易型采集器。基本型采集器抄收和暂存电能表数据,并根据集中器的命令将储存的数据上传给集中器。简易型采集器直接转发集中器与电能表间的命令和数据。 5)分布式能源监控终端 是对接入公用电网的用户侧分布式能源系统进行监测与控制的设备,可以实现对双向电能计量设备的信息采集、电能质量监测,并可接受主站命令对分布式能源系统接入公用电网进行控制。

WFET-1000专变采集终端使用说明书

WFET-1000专变采集终端使用说明书 目录 1概述............................................................................................................................................. - 1 - 2执行标准..................................................................................................................................... - 1 -3技术参数..................................................................................................................................... - 1 - 3.1外形与尺寸 (1) 3.2主要技术指标 (2) 4功能描述..................................................................................................................................... - 3 - 4.1数据采集与统计分析 (3) 4.2状态监测与告警功能 (4) 4.3存储功能 (5) 4.4GPRS/CDMA无线数据通信功能 (6) 4.4.1GPRS模块主要特点 ..................................................................................................... - 7 - 4.4.2CDMA模块主要特点.................................................................................................... - 7 -4.5停电上报功能(需要配后备电池). (8) 4.6负荷控制功能 (8) 4.6.1遥控............................................................................................................................ - 8 - 4.6.2电能量定值闭环控制 ................................................................................................ - 8 - 4.6.3功率定值闭环控制 .................................................................................................... - 9 - 4.6.4保电、剔除功能 ....................................................................................................... - 11 -4.7软件升级功能 . (11) 4.8对时功能 (11) 4.9后备电池(选配) (11) 5调试........................................................................................................................................... - 12 - 5.1键盘说明 (12) 5.2液晶显示 (12) 5.3界面操作 (12) 5.4调试步骤 (13) 6终端菜单操作指南................................................................................................................... - 14 - 6.1菜单格式说明 (14) 6.2菜单规范说明 (16) 6.3菜单工作流程 (17) 6.3.1轮循显示页.............................................................................................................. - 17 - 6.3.2负控告警页.............................................................................................................. - 17 - 6.3.3按键查询页.............................................................................................................. - 22 - 6.3.4按键设置页.............................................................................................................. - 30 - 7安装、调试注意事项............................................................................................................... - 37 - 7.1安装用电现场管理终端 (37) 7.2接线端子说明 (38)

专变采集终端使用说明书

专变采集终端使用 说明书

国网专变采集终端技术与使用说明书 目录

2、执行标准......................................................................... 错误!未定义书签。 3、GK200技术参数 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.1 型号命名 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.2 供电方式 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.3电源要求 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.4性能指标 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.5输入回路 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.6输出回路 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.7通道接口 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.8停电运行 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.9外壳与结构 .............................................................. 错误!未定义书签。 3.10使用环境 ................................................................ 错误!未定义书签。 3.11端钮盒 .................................................................... 错误!未定义书签。 4、GK200主要功能 ............................................................. 错误!未定义书签。 4.1、数据采集功能........................................................ 错误!未定义书签。 4.2数据处理功能........................................................... 错误!未定义书签。 4.3 参数设置和查询....................................................... 错误!未定义书签。 5、GK200人机交互功能...................................................... 错误!未定义书签。 5.1显示界面风格.................................................................................. 5.2液晶使用附加说明..........................................................................

用电信息采集专变采集终端安装要求规范

为进一步规范专变采集终端(以下简称终端)的安装施工、运行调试,统一施工标准,保证工程质量,满足用电信息采集的应用,为营销业务应用系统提供有效的数据与技术支撑,根据国家电网公司[2009]1393 号《关于印发〈电力用户用电信息采集系统功能规范〉》,以及国家、电力行业、宁夏电力公司的有关规范和标准,特制定本安装规范。宁夏电力公司所有终端安装施工在执行国家、行业的相关规程、规范的基础上,同时应遵守本规范。 本规范由宁夏电力公司营销部提出并负责解释;本规范主要起草人:郭斌、王翰林、王涛、龙生平、王静波、田永宁、郭凯、史景祥、潘彬彬、杜玮、李靖波、康健、陈涛、陈腾飞、高兴、金宁、郭凯、张军、白小强、张海平。 本办法主要审核人:马林国、葛社伦

目录 1总体功能及接线要求 (1) 2安装准备 (1) 3安装工具、设备及材料 (2) 3.1必备工具...................................................... 2 . 3.2备用工具...................................................... 2 . 3.3安装设备及材料................................................ 2 . 3.4安装工艺要求.................................................. 3 . 4安装注意事项.. (3) 4.1安全技术措施.................................................. 3 . 4.2终端安装位置.................................................. 4 . 4.3终端安装要求.................................................. 5 . 5终端安装.. (5) 5.1终端安装流程.................................................. 5 . 5.2终端固定...................................................... 6 . 5.3终端电压电流.................................................. 7 . 5.4终端RS-485 ................................................ 9 . 5.5终端天线..................................................... 1..0

电力用户用电信息采集系统

三系统功能 1、术语和定义 1)电力用户用电信息采集系统 是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统,实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理、相关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。国网专变采集终端 1、概述 GK200专变采集终端采用高性能32位的ARM微处理器、实时操作系统,具有功能强大,处理速度快,运行稳定可靠等优点。 2、执行标准 终端产品的设计符合下列国家相关标准规定: GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分:测量设备 GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) DL/T 533-2007 电力负荷管理终端 DL/T 645 多功能电能表通信规约 DL/T 698.1-2009 电能信息采集与管理系统第1部分:总则 DL/T 721-2000 配电网自动化系统远方终端 Q/GDW 129-2005 电力负荷管理系统通用技术条件 Q/GDW 130-2005 电力负荷管理系统数据传输规约 Q/GDW 373-2009 电力用户用电信息采集系统功能规范 Q/GDW 374.3-2009 电力用户用电信息采集系统技术规范第三部分:通信单元技术规范 Q/GDW 375.1-2009 电力用户用电信息采集系统型式规范第一部分:专变采集终端型式规范 Q/GDW 376.1-2009 电力用户用电信息采集系统通信协议第一部分:主站与采集终端通信协议 Q/GDW 379.2-2009 电力用户用电信息采集系统检验技术规范第二部分:专变采集终端检验技术规范 GB/T 5169.11-2006 电工电子产品着火危险实验第11部分:灼热丝/热丝基本实验方法成品的灼热丝可燃性试验方法 GB/T 16935.1-2008 低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验GB/T 17441-1998 交流电度表符号 GB/Z21192-2007 电能表外形和安装尺寸 - - 6 -

用电信息采集专变采集终端安装规范精选文档

用电信息采集专变采集终端安装规范精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

