采暖锅炉引风机噪音是目前城市噪声源之一。该噪音的特点是进入采暖期以后每日24小时分3至4段时间供热,严重影响附近居民的休息。通化市某银行现有10吨采暖锅炉,配

Y5—47NO10C引风机,锅炉烟囱为直径

0.9m,高24m,铁制。该烟囱高出附近居民楼5m,锅炉房界外1m处环境夜间本底值

39dB(A),噪声值63.5dB(A),超出我国城市环境噪声允许标准二类混合区的限值

18.5dB(A)。

在对该锅炉引风机进行降低噪声处理时,

考虑到该地区地面气压较低,不能改变烟囱高度和除尘器,因此增加了辅助降尘措施,解决粉尘超标问题。

引风机出气管经一段长金属管联接到湿式除尘器上,先由除尘器除去大颗粒粉尘后再进入降尘隔声间,降尘隔声间采取扩张管和膨胀室相结合的技术措施可降低气体流速,使得小颗粒粉尘随着烟气中水蒸气的冷凝一同自然降落,同时又起抗性消声作用。当低流速的气体进入降噪间进一步膨胀后,再经过阻性材料吸声降噪,通过管道引至烟囱底部的抗性消声器,烟气经烟囱顶部的膨胀管排入大气。

根据降噪前后的声压级频率谱图可以看

出,降噪前锅炉房对外界产生噪声影响的总声压级为63.5dB(A),对锅炉引风机采取降噪措施后,该噪声污染的总声压级下降至

44.2dB(A),在63~250Hz范围内,声压级下降幅值约8~12dB(A),在315~1600Hz范围内,声压级下降幅值约16~20dB(A)。

采取综合降噪措施后,不同部位的声压级测量分布图显示:降尘间、消声室、消声器都有较大的声衰减效果,烟囱出口处声压级至消声器出口处声压级下降较小,其原因是流场产生再生气流噪声的缘故。上述测量值经过四个月的采暖期后,地面监测点声压级略有上升,从使用降噪系统初期的44.2dB(A),上升至46.7dB(A)。经过对消声间吸声材料的表面除尘

处理后,地面监测点声压级为44.4dB(A)。由于风机的出口处噪声较高,仅采取单一的降噪措施并不能满足要求,必须综合治理。如对裸露风管的表面隔声处理可用10cm树脂棉外加玻璃纤维布包扎,锅炉房门窗缝隙处采用毛毡外衬皮革挤压住,降低烟囱出气囗流速等,同时要注意运行设施的维护也是非常重要的。

可在此位置输入公司或组织名字

You Can Enter The Name Of The Organization Here

锅炉房噪音控制方案

锅炉房噪音控制方案 一、锅炉房噪声来源 锅炉房噪声主要来源于鼓风机、引风机、和水泵所产生的以中低频为主的噪声,并且伴随强烈的振动。 二、面临困难 锅炉房噪声的治理是有一定难度的,澳飞驰隔音专家认为其具备如下特点: 1、锅炉房动力设备较多,各类噪声源对主体影响的状况常常会因此而有所改变。鼓风机、引风机噪声得到治理后,水泵、泄压排气口、调节阀等处的噪声会突出,起主导作用。如锅炉排气放空时出现的喷注噪声的声功率高、覆盖面广。因此,在制定降噪方案时应当统筹兼顾、面面俱到,方能收到明显效果。 2、针对锅炉房噪声源而采取密闭隔声房的治理方案,花费少、降噪效果好,在一般情况下应当优先考虑,但是由于锅炉房输送的烟气温度常常高达200℃以上,散热要求特别高,如果采用常规的密闭隔声房和自然通风隔声房的做法,就会因为散热不良,而导致温升过高,甚至有发生事故的危险,如另外增设机械通风冷却装置,又会使系统过于复杂,投资和电耗增加。因此必须摒弃常规,另寻有效而简便的新的降噪声方案。 3、我国的锅炉种类繁多,声源状况特别复杂:虽超过70%是蒸汽量为4t/h以下的中小型燃煤锅炉,但亦有近30%左右的现代化锅炉由于用液体燃烧如石油或天然气、煤气,噪声主要是由锅炉本身燃油雾

化与燃烧过程产生,其次才是风机、水泵等,因此治理方案必须区别于燃煤锅炉。选择锅炉房降噪方案时,必须根据不同声源、不同环境,采取不同类型的治理措施。 三、锅炉房噪声治理的基本控制措施 锅炉房噪声治理的基本控制措施根据环境噪声允许标准而定。澳飞驰一般有以下措施: 1、将锅炉的鼓、引风机集中布置在同一隔声风机房内,鼓风机在室内吸风、同时带走由鼓、引风机和烟管散发在室内的热量,房间内补入的冷空气通过进风消声器(消声风道)进人室内,可降噪约30-40dB(A)。 2、锅炉排汽管装设消声器。一般采用小孔消声器或多层孔板的节流降压与小孔喷注复合消声器、扩容减压与微孔板引射掺冷复合消声器,可降噪约30-45dB(A)。 案例分析 郑州市中医院家属院锅炉机房噪音治理工程 噪声综合治理措施: 主要采用了隔声、吸声、消声的减噪措施。 一、隔声、吸声措施 1、将现有机房改造成隔声房用隔声房把噪声源封闭起来,是降低噪声的有效措施; 2、隔音门,隔音窗加装澳飞驰钢质防火隔音门、窗户改成隔音窗; 3、风机口加装消声通风器。

空调机房噪声治理方案

空调机房噪声治理方案 一、空调机组的噪声主要由以下3个方面组成: 1、空调机组空传噪声: 机组设备、电机及风机形成风扇旋转噪音、机械噪声、电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音在机房内墙壁多次反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音。而目前的隔墙多为轻质墙体,隔音效果较差,空传噪声透过墙体对相临区域都造成了噪声污染。 2、空调机组进出风噪声: 由于空调机组必须要引进新风进行循环,因为空气动力性噪声是通过空气传播,所以空调机组或机房的进出风口会造成透声,对周围环境造成影响。 3、空调机组振动: 通常空调机组在最初安装时没有考虑减震处理或是没有根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型,所以当机组设备作业时,设备振动通过各管道及配件与设备主体结构框架沿着与之相连的所有钢性构件形成结构传声,这种噪声具有低频、传播远、衰减小的特点。并且通过楼房结构传播,对楼上,楼下及相临区域都造成了噪声污染。 4、冷却水循环水泵及管道系统减震。 空调机组噪声及震动综合治理方案,要结合现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境/环保要求,通

风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。最好在设备选型、安装之前就要考虑噪声控制问题。 案例分析 一、项目概况: 洛阳老城区古城天街中央空调机房位于古城天街地下停车场内,占地约300平方,古城天街商业街是集餐饮、娱乐、休闲、旅游、购物、古玩、居住为一体大型城市综合体,满足一站式吃、喝、玩、乐、购的全方位需求。坐落于环城北路与北大街交汇处,临近唐宫东路、中州路、九都路。 古城天街项目作为市政重点商业项目,属原址恢复性建筑。一层全天候室内步行街,二层以上至6层为居民住宅。中央空调运行时将产生低频及中高频声波,沿中央空调主机机座基础通由墙体、立柱上传到一层商户及二层以上住宅,影响商户的正常经营权和居民的休息权造成扰民现象的发生。 安喜门古城天街中央空调机房内空调主机一组,配套水泵2台,基础为整体混凝土基础,简单做12mm减振垫(减振效果不容乐观),进排水所属管道及支架均吊挂于天花板,为刚性连接。管道穿墙部分未做软连接处理,极易产生结构共振。三樘门为普通木质防火门,隔音量有限,极易产生漏音。 上述声源设备均未做消音减振处理,因5月6号现场机器设备无法同时开启,经专业声学测算数据监测结合以往隔音实践,机房内空调主机噪音在115db(A)+-2 db(A),因整个机房内无做隔音消音处理,

燃气锅炉烟囱的噪音、水蒸汽、异味处理方案(修改)复习进程

燃气锅炉烟囱的噪音、水蒸汽、异味处理方案 一、噪音处理方案 锅炉房噪声治理,锅炉噪音控制,燃气锅炉噪音治理说明: 供热锅炉房噪声治理的特点是: ⑴、采取的所有措施,首先考虑满足设备正常运行的需要; ⑵、充分发挥建筑材料的隔声性能解决设备的噪声控制问题; ⑶、尽量避免在运行的锅炉系统中和运行设备外加入噪声控制设备,把污染治理对锅炉运行和维修的影响降到最小程度。 供热锅炉房通常设计成安置锅炉的锅炉间和安置配套设备的风机间和水泵间两大部分。因此,锅炉房噪声治理,锅炉噪音控制,燃气锅炉噪音治理方法分别是: 1、锅炉间的噪声治理: 供热锅炉房的噪声治理通常专指对燃烧机、鼓风机和循环泵噪声的治理,其声值大小通常是55~60分贝。由于来源过于分散。因此,这部分噪声不可能用哪种设备控制,只能利用锅炉房本身的隔声性能控制。如果门、窗的隔声性能达不到预期的效果,一般用给门增加门斗和把单层窗变为双层窗的办法(单层门、窗的隔声量根据选材不同通常不会少于10~15分贝)和加装吸音板来解决。

2、水泵间的噪声(振动)治理: 水泵间的噪声治理是利用锅炉房的墙体和现浇混凝土屋顶本身的隔声性能和水泵安装减震底座来解决的。只要厚度满足要求,无须采取其他措施。另外,用隔声门解决人员进出问题。用消声器解决室内散热问题。用减振软管预防水泵振动的外传。在以上综合措施控制下,水泵间的噪声(振动)能得到非常满意的控制。 3、燃烧机风机间的噪声治理: 燃烧机风机间的噪声是由鼓风机产生的。因此,其噪声控制也是利用风机间的墙体和现浇混凝土屋顶的隔声性能解决的。另外还要:⑴、在燃烧机风机间的外墙上安装足够数量的消声器。在保证不影响噪声控制效果的前提下,为鼓风机进风提供足够的通风面积;⑵、燃烧机风机间安装隔声门。在不影响噪声控制效果的前提下,为人员进出和设备维修提供通道; 4、燃烧机的噪音处理 在燃烧上安装隔音罩 5烟囱噪声治理: 由于烟囱排气气流噪声和气体流速有关。因此,用增加烟囱直径的办法降低气体流动速度解决烟囱出口的噪声问题。或者是加装烟囱消音器,锅炉噪音主要来自燃烧机,吹进去的风和烟囱出来的气流太强了,烟囱太薄,一吹容易震动,震动就产生噪音了。(消音器的原理就是降低烟囱气流强度,减少震动) 二、水蒸汽处理方案

噪声治理措施

十大工业噪声源控制技术评述 目前影响工人健康、严重污染环境的十大工业噪声源,它们是风机、空压机电机、柴油机、织机、冲床、圆锯机、球磨机、高压放空排气以及凿岩机。 这些噪声源设备,普遍使用于各工业部门,产生的声级高,影响面大。我国在控制这些噪声问题方面,虽已积累了相当丰富的经验但仍存在许多实际问题,尚待研究解决。 风机、空压机的消声器,国内目前已有较成熟的系列产品。但是在大型消声器,尤其是耐腐蚀、防尘埃、耐水气等特殊类型的消声器方面,尚有许多工作需要深入进行。低噪声风机虽有一些产品出现,但这方面的工作,在我国也仅仅算是一个开端。 电机噪声的系列消声隔声罩,在我国也已有生产,但对于大型电机的降噪,以及从声源上降低电机的噪声,也尚待进一步深入下去。 在石油输送管道系统以及其它一些地方,大型柴油机噪声问题仍然严重存在,需要解决。研制隔声性能与散热性能元气优 {带高效消声器} 、使用方便的隔声罩,是问题的关键。 近些年来,我国在有梭织机噪声控制上已取得许多经验。不少单位采取各种措施,在单机上可获得10dBA的降噪效果。问题在于这些技术措施目前尚很难全面推广。深入对已取得效果的各项措施进行分析、筛选和改进,并探讨控制织机噪声危害的其它途径,是当务之急。 冲床噪声的产生机理及控制途径,近十多年来,在国内有了一些新的突破。冲床噪声影响面大,但目前国内只有少数一些地方开展了降噪工作,许多实际问题尚待解决。 圆锯机产生的噪声一般在100dBA以上.木材加工行业发生的断指事故,常与此噪声密切有关.国内自八十年代以来,对圆锯机降噪进行了较系统的研究,其结果表明,通过对锯片开适当的减振槽,在锯片上贴阻尼片以及对机组施用隔声罩待综合措施,可导致圆锯在工作时整机噪声的明显降低. 对于球磨机噪声,目前国内有一些部门采用橡胶衬板的方法,或对球磨机筒体采用阻尼隔声层包扎方法,或对球磨机施用隔声罩方法来降噪,取得一定的效果.但同样在使用上,仍然存在不少问题,值得探讨解决.

风机噪音分析及减振降噪方案

风机噪音分析及减振降噪方案 风机的噪音源分析 风机的噪音是源自气体的流动产生叶轮,壳体内涡流。它受以下几个方面的影响: A.风机的基础设计(轴流风机还是离心风机,叶轮的设计原理等)。 B.风机的型号,它与要求达到的压差和流量有关。 C.风机运行点,如:风机在特性曲线哪个范围内运行。 D.风机转速,风机在不同转速时噪音大小不同。 E.风机的壳体和叶轮都是按流体运动的原理特殊设计的。 噪音大小主要取决于要求的流量和压差以及风机的型号。 衡量噪音使用的测量单位为dB(A).字母A表示标准化频率评估, 它考虑了主观感觉的噪音水平与音频的直接关系。 高频给人的感觉比低频不舒服得多。 如果将一定数量的等量的声源一起评估的话,声压水平将会增加,如:两个装置增加3dB,三个装置增加5dB,四个装置增加6dB,五个增加7dB,变化到10dB最终意味着双倍或一半的噪音水平感觉。离声源越远,发出的噪音越弱,双倍的距离可以使噪音水平最多降低5dB。 1.4运行曲线 全压升△Pt和静压△Pst与流量V的功能运行曲线是通过测量测试获得的,部分高出参数表中的数字值。测试是在进风侧有保护网的情况下进行。所的测试都是根据DIN24163排气侧节流在管式测试床上进行。空气的密度为1.2KGM3。

风机的排气侧连接在管式测量床上,声压水平LA在进气侧距离进口1米处可得。 减振降噪方案 降低风机噪音的方法有: 1、机壳及电机的噪音可以通过加装隔声罩来解决,将风机置于独立的风机隔声间内,在风机间内进行吸声、隔声处理。 2、地面层外百叶窗尽可能使用消声百叶。 3、风机叶轮、风机轴、皮带轮及联轴器等旋转零部件须进行严格的静平衡和动平衡校正,合格后才能组装成台。准予出厂,同时还应合理选用电机冷却风扇叶片与导风圈之间的间隙等,有效降低电机冷却风扇叶片的旋转噪声。 4、定期检查风机各零部件的联接螺栓及地脚螺栓是否松动,轴承是否异常磨损或润滑不良。传动带是否张紧等。若发现情况异常时,应立即停车排除。 5、安装时,风机与钢筋混凝土基础之间应垫橡胶、软木板或毛毡板等软质材料。使离心风机传递给钢筋混凝土基础的振动得到最大限度减弱或消除。 6、在风机的进风口和排风口处安装一段橡胶软管,可将离心风机传递给风管的振动在橡胶软管处得到最大限度减弱或消除。 7、在风机排风口外安装消声器,内置消声插片,使噪声在通过特殊构造的消声器时削减。消声器是降低空气动力设备进、排气口辐射或沿管传递噪声的有

锅炉引风机噪声的治理通用范本

内部编号:AN-QP-HT592 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 锅炉引风机噪声的治理通用范本

锅炉引风机噪声的治理通用范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 采暖锅炉引风机噪音是目前城市噪声源之一。该噪音的特点是进入采暖期以后每日24小时分3至4段时间供热,严重影响附近居民的休息。通化市某银行现有10吨采暖锅炉,配 Y5—47NO10C引风机,锅炉烟囱为直径 0.9m,高24m,铁制。该烟囱高出附近居民楼5m,锅炉房界外1m处环境夜间本底值 39dB(A),噪声值63.5dB(A),超出我国城市环境噪声允许标准二类混合区的限值 18.5dB(A)。 在对该锅炉引风机进行降低噪声处理时,

锅炉房噪声治理措施

大型锅炉房噪声源一般有下列三类: 一、燃煤锅炉 燃煤锅炉的噪声源主要有4个:锅炉鼓风机、锅炉引风机、供水水泵、出渣机,另外还有运煤、运渣的卡车等交通工具噪声。 二、燃油锅炉 燃油锅炉的主要噪声源有3个:燃烧器的气流噪声、喷油嘴的燃烧噪声、油泵的机械噪声。 三、燃气锅炉 燃气锅炉的主要噪声源有3个:燃烧器噪声、喷嘴噪声、排气噪声。降低气流噪声最有效的方法是加装消声器,对锅炉风机来说,一般都是加装阻性片式消声器。 根据不同噪声源的特性以及达标要求,采取不同的治理对策,一般都是在声源传播途径上采取隔声、吸声、消声、隔振等综合治理措施。

1、燃煤锅炉的治理措施 对燃煤锅炉房噪声治理重点是对锅炉鼓风机和引风机加装消声器。 例如,计算设计长×宽×高约为2000mm ×800mm ×800mm 阻性消声器,鼓风机加装了长×宽×高约为3000mm ×2000mm ×2000mm隔声罩,整个锅炉房对外门窗改为隔声门和双层玻璃采光隔声窗。 又如某锅炉房按公式计算吸声量,安装了高效空间吸声体,使室内噪声降低了6dB(A),同时安装了消声通风窗;锅炉鼓风机进口处安装了盘式消声器,鼓风机、引风机安装了隔振台座。 2、燃油锅炉的治理措施 对燃油锅炉房噪声治理采取以隔声为主,消声为辅的治理措施。 虹梅路某饭店的燃油锅炉其噪声通过门窗孔洞传至居民住宅处,用公式计算隔声量,安装了钢结构的隔声门、双层玻璃隔声采光窗,对锅炉的风机安装进风消声器和出风消声器等。 3、燃气锅炉的治理措施 对燃气锅炉房噪声治理以安放消声器为主。 在管道上安装放空消声器,消声器的外壳及内部穿孔板均用不锈钢制作,填充的吸声材料采用离心玻璃棉。 某空调机电气公司锅炉房的通气窗内侧加装消声通风窗,锅炉房顶棚下面吊挂空间吸声体,锅炉鼓风机进口加装盘式消声器,出口加装阻性消声器,锅炉房屋顶烟管出口加装消声器和消声雨帽、盘式消

噪声治理技术方案

目录 第一章项目概况................................................ 第二章适用法规及标准............................................ 1、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》.................错误!未指定书签。 2、《声环境质量标准》GB3096--2008....................................... 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》---厂界环境噪声....................... 第三章噪声分析预测 (7) 1. 噪声特点.............................................................. 2. 噪声现状分析.......................................................... 3. 噪声治理目标.......................................................... 第四章噪声控制技术措施.......................................... 1.标准及依据....................................................... 2.设计原则......................................................... 3.采用噪声控制技术措施............................................. 4 降噪效果预测.......................................................... 5 声学性能计算........................................................... 6.建议....................................................................................................... 错误!未指定书签。

锅炉房噪声治理

一直秉承军用隔振器专业制造商的经营理念,为改善我国军用装备的振动环境, 锅炉房噪声治理? 【导语】锅炉房噪声治理?今天小编就针对锅炉房噪声治理给大家进行了详细的说明和介绍,让大家进一步的了解锅炉房噪声治理: (l )控制和消除噪声源, 这是防止噪声危害的根本措施;应根据具体情况采取不同的解决方式.采用无声或低声设备代替发出噪声的设备,如用液压代替高噪声的锻压,以焊接代替铆接,用无梭代替有梭织布等,均可受到较好的效果. (2)控制噪声的传插一般有以下几种措施. 1)吸声 采用吸声材料装饰在车间的内表面,如墙壁和屋顶,或者在车

间内悬挂空间吸声体,吸收辐射和反射声能,使噪声强度减低.具有较好吸声效果的材料有玻璃棉、矿渣棉、泡沫塑料、毛毡、棉絮、加气混凝土、吸声板、木丝板等. 2)消声用一种能阻止声音传播而允许气流通过的装置,即消声器.这是防止空气动力性噪声的主要措施.消声器有利用吸声材料消声的阻性消声器,根据滤波原理制造的抗性消声器,以及利用上述两种原理设计的阻抗复合消声器. 3)隔声在某些情况下,可以利用一定的材料和装置,把声源封闭,使其与周围环境隔绝起来,如隔声罩、隔声间.隔声结构应该严密,以免产生共振影响隔声结果. 4)隔振为了防止通过地板和墙壁等固体材料传播的振动噪声,在机器的基础和地板、墙壁联结处设减振装置,如胶垫、沥青等. 5)卫生保健措施加强个人防护,对于生产场所的噪声暂时不能控制,或需要在特殊高噪声条件下工作时,佩带个人防护用品是保护听觉器官的有效措施.耳塞是最常用的一种,隔声效果可达30分贝左右.推荐零听抗噪卫士和3M一次性耳塞, 对接触噪声的工人应定期进行健康检查,特别是听力检查,观察听力变化情况,以便早期发现听力损伤,及时采取适当保护措施.对参加噪声作业的工人应进行就业前体检,凡有听觉器官、心血管及神经系统疾患者,不宜参加有噪声的作业. 对有噪声的作业工人要合理按排休息时间,如实行工间休息,经常监督检查预一直秉承军用隔振器专业制造商的经营理念,为改善我国军用装备的振动环境,

风机噪音消声器安装安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-6839 (解决方案范本系列) 风机噪音消声器安装安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

风机噪音消声器安装安全技术措施 详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为认真做好噪音治理环保工作,公司决定在主风机房安装风机噪音消声器两台,彻底解决风机噪音扰民问题。为保证安装工作安全有序进行,特制定风机噪音消声器安装安全措施如下: 1、本次共安装风机噪音消声器两台(主、备各一台),安装工作主要由设备厂家负责。安装厂家必须对消声器安装的内容,进行技术交底,接受监督。 2、由机电科负责现场检验消声器是否具有出厂合格证或质量鉴定文件。消声器的名称、型号和规格应符合设计要求,并标有气流方向,设备技术文件等资料应齐全。设备表面无损坏、无变形和锈蚀等等现

象。并配合安装工作,提供必要的安装工具。保证供电安全。 3、由安检科负责检查安装现场,保证无障碍物及其他杂物。并全程安全监督管理,负施工安全责任。 4、由通风科负责配合安装厂家,解决噪音消声器与主风机对接配套及调试等工作。 5、安全管理: ①凡参加本次安装工作人员,进入风机院内应自觉接受检身,严禁携带烟火。 ②安装现场严禁使用电焊、气割。 ③安装程序必须先在备用风机处安装备用消声器,不允许在主风机上直接安装消声器。消声器安装就位后,严禁其他支吊架固定在消声器法兰及支吊架上。消声器调试时,必须在检查安全确认后方可进

风机的噪声

噪声包括空气动力性噪声、机械噪声、电磁噪声以及结构噪声等。 空气动力性噪声是由于气体非稳定流动,即气流的扰动,气体与气体及气体与物体相互作用产生的噪声。从噪声产生的机理看,主要由旋转噪声(气压脉动)和涡流噪声(紊流噪声)组成。 ①旋转噪声: 旋转噪声是工作轮旋转时,轮上的叶片打击周围的气体介质,引起周围气体的压力脉动而形成的,对于给定的空间某质点来说,每当叶片通过时,打击这一质点气体的压力便迅速起伏一次,旋转叶片连续地逐个掠过,就不断地产生压力脉动,造成气流很大的不均匀性,从而向周围辐射噪声。 ②涡流噪声 涡流噪声又称为紊流噪声。它主要是气流流经叶片界面产生分裂时,形成附面层及漩涡分裂脱离,而引起叶片上压力的脉动,辐射出一种非稳定的流动噪声。 由于涡流噪声的频率,主要取决叶片与气流的相对速度,而相对速度又与工作轮的圆周速率有关,圆周速率是随着工作轮各点到转轴轴心距离而连续变化的。 风机的空气动力性噪声是旋转噪声和涡流噪声相互混杂的结果;机械噪声主要是通过风机的机壳向周围辐射;电机的电磁噪声与空气动力性噪声及机械噪声相比较低。 风机按结构可分为轴流式、离心式、混流式等,风机在一定工况下运转时,产生的噪声,主要包括空气动力性噪声和机械性噪声两大部分,其中空气动力性噪声的强度最大,是风机噪声的主要部分。离心风机噪声以低频为主,并随着频率的升高而降低;轴流风机则以中频噪声为主。 风机噪声处理技术 降噪减振技术:风机是一种量大面广的通用机械设备,在化工、石油、冶金、矿山、机械等工业部门以及某些民用部门得到广泛应用,风机在运转中产生的噪声常常成为影响工人健康和干扰环境安静的祸源,严重干扰人们的正常工作和休息,以至成为公害。而风机离散噪声(旋转噪声):与叶轮的旋转有关。特别在高速、低负荷情况下,这种噪声尤为突出。离散噪声是由于叶片周围不对称结构与叶片口设计试验旋转所形成的周向不均匀流场相互作用而产生的噪声,一般认为有以下几种:(1)进风口前由于前导叶或金属网罩存在而产生的进气干涉噪声(2)叶片在不光滑或不对称机壳中产生的旋转频率噪声(3)离心出风口由于蜗舌的存在或轴流式风机后导叶的存在而产生的出口干涉噪声,离散噪声具有离散的频谱特性,基频( i=1时对应的频率)噪声最强,高次谐波依此递减。风机涡流噪声:是由气流流动时的各种分离涡流产生的,一般认为有4种成因(1)当具有一定的来流紊流度的气流流向叶片时产生的来流紊流噪声(2)气流流经叶片表面由于脉动的紊流附面层产生的紊流边界层噪声(3)由于叶片表面紊流附面层在叶片尾缘脱落产生的脱体旋涡噪声(4)轴流通风机由于凹面压力大于凸面而在叶片顶端产生的由凹面流向凸面的二次流被主气流带走形成的顶涡流噪声。 二原理 风机叶片穿孔法降低风机涡流噪声为了降低风机涡流噪声,通常可以采用工作轮叶片穿孔法,因为叶片出口处经常出现涡流分离,而采用叶片穿孔方法可以使部分气流自叶片高压面流向叶片低压面,可以促使叶片分离点向流动下方移动,其机理等同于附面层吹风。这样降低了叶片出口截面的分离区,分离区涡流强度和尺寸减少,噪声也随之减少。但是大的穿

冷却塔噪声治理方案及实例

冷却塔噪声治理方案及实 例 Prepared on 24 November 2020

南昌佳绿环保噪声治理工程项目 泰豪集团冷却塔噪声治理工程介绍 一、项目名称:泰豪集团冷却塔噪声治理工程 二、项目编号:NCJL1522 三、项目地址:泰豪集团 四、项目规模:冷却塔噪声治理 五、工程工期: 30天 六、竣工时间:2015年2月28日 七、项目类别:冷却塔噪声治理工程 八、案例简介:泰豪集团在其厂房北侧安装有两台冷却塔机组,南侧安装一台小型冷却塔机组。当冷却塔开启时测得南侧厂界噪声60dB(A),北侧厂界噪声70dB(A),)均超出了国家规定2类区夜间噪声排放标准。为有效控制冷却塔噪声,泰豪集团特邀我司对该冷却塔噪声提供合理的解决措施。 九、降噪目标: 达到国家相关标准

十、现场噪音源: 冷却塔主要靠机械通风冷却循环热水。用泵将循环热水送到水分布器喷出,水沿着填料下淋落到水池。由风机将冷空气引入与下淋的热水接触,进行热交换,将水冷却。冷却塔的噪声源由以下几部分组成: (1)风机进排气噪声(主要噪声源); (2)淋水噪声(主要噪声源); (3)风机减速器和电动机噪声; (4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声; 其中,主要是风机运行进排气噪声和淋水噪声,风机通过进排气口和塔体向外辐射噪声。排气口噪声比进气口噪声高约5~10dB(A),其频谱特性是以低频为主的连续谱,属低频噪声。循环热水从淋水装置下落时,与塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水属高频噪声,淋水声的大小与淋水高度和单位时间的水流量有关。 十一、我们设计的方案: 针对泰豪集团这样的冷却塔低频噪声,我公司根据我们以往治理类似项目的经验,结合现场实际情况制定如下治理措施:1.在冷却塔与厂界之间及冷却塔两侧面采用隔声板密封,北侧 呈现“U”型屏障,屏障整体尺寸为(7+10+7)*8m;南侧呈现

锅炉房除尘降噪综合治理

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 锅炉房除尘降噪综合治理 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9378-46 锅炉房除尘降噪综合治理 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或 活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 运销锅炉房是附近集中居民住宅主要供热点,随着矿区基础建设的不断扩大,附近又增建了酒店,高层住宅等,锅炉房的烟尘和噪声污染逐渐成为居民区只要污染源,居民反应很热烈.该单位通过加大投资力度、加强综合治理,目前各项污染物排放指标均达到或优于国家排放标准,有效控制了污染源对居民区的影响,超标排污费被减免,激纳排污费总额大大减少,同时缓解了与周围居民紧张关系,各种效益均很明显。 1、运销锅炉房综合治理概要 锅炉房内有2台KZL240—7/95—Am型卧式快装热水锅炉,随着附近高层建筑的增多,大大影响了烟气的稀释扩散,加之原旋风除尘器陈旧除尘效率低,燃煤造成的烟尘污染很严重;原锅炉房无单独除尘间和降噪设施,噪声直接向居民区传播,扰民噪声达80-

风机噪声处理技术方案

风机噪声处理技术 初 设 方 案 杭州汉克斯隔音技术工程有限公司 2020年06月

风机设备在工业生产中比较常见,而且功率大、数量多,产生的噪声值也相对较大,常见的风机有罗茨风机、锅炉风机、离心风机、一次风机等等。这些风机设备在工作时产生的噪声值在100分贝以上,严重超出工业厂房噪声标准,为了保证工人的身心健康,需要对风机进行隔音降噪,汉克斯带您了解风机噪声处理技术方案。 一、风机现场噪声分析 针对工业常见的罗茨风机来说,其产生噪声的位置通常主要是风机的进出气口,风机设备外壳、电机、部件产生的机械噪声,以及设备震动产生的震动传递噪声。其中进出气口产生的空气动力型噪声是风机设备噪声中噪声值最大、最常见的,主要呈现为旋转噪声和风机涡流噪声,严重的情况下,风机噪声值可以达到120分贝。常见的多是在95-105分贝。

二、风机设备降噪目标要求 风机设备多数使用在工厂,对于工业厂区的风机设备降噪要求是在8小时工作时间内,厂房内噪声低于85分别。对于油烟风机或者屋顶风机根据使用环境区域,二类商业办公区域要求低于夜间50分贝,白天低于60分贝,一类住宅医院等区域夜间低于45分贝,白天低于55分贝。 三、风机噪声处理技术方案 1.风机机械噪声处理:机械噪声可以通过提高风机部件之间的润滑度、装配的精度、更换新零件等措施进行处理。 2.风机空气动力型噪声处理: 使用进出风消声器:在风机进出风口噪声普遍比其他位置噪声高10分贝以上,所以在进出风口安装消声器可以有效的降低进出风产生的空气动力型噪声,消声器类型可以选择阻抗复合式消声器,消音量可以达到25分贝以上。 使用风机隔声罩:隔声罩采用了复合隔音板材作为主体,将单台风机或者所有风机都封闭在内,成为风机隔声罩或者隔音房,此方法对于风机的降噪效果好,但是场地要求高。同时隔音房还要配套使用隔声门窗、通风散热系统等等。

关于噪声治理方案

关于噪声治理方案 篇一:噪音治理方案 噪音控制必须考虑噪音源、传音途径、受音者所组成的整个系统。控制噪音的措施可以针对下面三个部分或其中任何一个部分。 噪音控制的内容包括: 1、控制噪声源。降低声源噪音,工业、交通运输业可以选用低噪音的生产设备和改进生产工艺,或者改变噪音源的运动方式(如用隔音阻尼材料、隔振等措施降低固体发声体的振动)。 2、阻断噪声传播。在传音途径上降低噪音,控制噪音的传播,改变声源已经发出的噪音传播途径,如采用吸音材料、隔音材料、隔音屏障、隔振等措施。 3、在人耳处减弱噪声。受音者或受音器官的噪音防护,在声源和传播途径上无法采取措施,或采取的声学措施仍不能达到预期效果时,就需要对受音者或受音器官采取防护措施,如长期职业性噪音暴露的工人可以戴耳塞、耳罩或头盔等护耳器。 志联隔音材料有限公司专业生产隔音、吸音材料,公司生产的产品可用于下面多种场所噪音治理。 1、工业企业噪音治理 工业厂房、柴油发电机房、空压机房、锅炉房、中央空调、

冷却塔、变电站、循环水泵房、空调外机等各类机械设备的噪声振动综合控制及厂界噪声达标治理; 2、民用建筑噪音治理 宾馆饭店、商场超市、医院、写字楼、住宅小区等建筑内的水泵房、锅炉房、各种风机、冷却塔、中央空调、风冷热泵机组、发电机组、热力站等……设备的噪声振动综合治理; 3、家庭、商业噪音治理 多功能厅、KTV歌厅、迪厅、家庭影院、播音室、电影院、音乐厅、录音室、家庭管道、酒店、电视台会议室、办公室、卧室……等噪声治理;篇二:噪声污染防治方案 第一章、编制依据: 1、中华人民共和国环境保护法 2、中华人民共和国建筑法 3、中山市有关法规及强制性标注 4、本工程的施工组织设计 第二章、工程简介: 丽城乐意居38幢工程位于中山市东升镇旭日广场南侧,总建筑面积24234.47平方米,建筑基底面积2410平方米。工程南边为原乐意居四期住宅已建小区,西边为市政支路,北边是旭日广场,东边为规规划乐意居六期。工程总共有1栋住宅楼,地上

锅炉房噪声及其对现场操作人员的危害

锅炉房噪声及其对现场操作人员的危害 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

锅炉房噪声及其对现场操作人员的危害锅炉房噪声是一种量大面广、危害严重的噪声污染源,若不及时有效地进行治理,将对操作人员及现场人员造成较大危害。 噪声级为30~40dB是一个比较安静的正常环境,超过50dB就会影响睡眠和休息,由于休息不足,疲劳不能消除,正常生理功能会受到一定影响;70dB以上的噪声会干扰谈话,造成心烦意乱。精神不集中,影响正常工作效率,甚至发生事故。 锅炉房的噪声来自于鼓、引风机、电机、水泵、除渣机等机械运转发生的磨擦和撞击以及除尘器、省煤器等设备的振动噪声、流体噪声、炉膛内燃料烧发生的噪声。其中主要的噪声源是鼓风机和引风机。因鼓风机的叶轮在涡壳中高速旋转而产生高强度、宽频带空气动力性噪声(旋转噪声和涡流噪声)。引风机强度、宽频带空气动力性噪声(旋转噪声和涡流噪声)。引风机噪声产生机制与鼓风机大致相同,但主要是引风机在运行中由于烟气粒粘附在叶片上而且积累,就破坏了叶轮的动平衡,再加上在高温下运转、轴承磨损,导致它的噪声大于鼓风机的噪声。由此可见鼓风机、引风机的噪声问题,是工业锅炉房治理噪声的首要任务。噪声污染影响身体健康,下面将具体危害简要介绍如下。 1噪声对听觉的危害

人接触较强噪声,会出现耳鸣、听力下降,只要时间不长,一旦离开噪声环境,就会很快恢复正常,这种现象叫听觉适应。如果接触强噪声时间较长,听力下降明显,即使离开噪声环境,还需要几小时至几十小时才能恢复正常,这种现象叫听觉疲劳。如果继续接触噪声,听觉疲劳不能恢复,听力继续下降,就会造成噪声性听力损失,由暂时性变成永久性,称为噪声性耳聋。除耳聋外还有头晕等症状。另外,强大声暴,会造成急性暴震耳聋。会出现鼓膜破裂,中耳小听骨错位,韧带撕裂、出血,听力部分或完全消失,主观症状有耳痛、眩晕、头痛、恶心、呕吐等。 2噪声对神经系统的危害 噪声刺激人的中枢神经系统,使人的大脑皮层的兴奋和抑制平衡失调,导致条件反射异常,使人的脑血管张力受到损害,神经细胞边缘出现染色质的溶解,严重的还会引起渗出性出血,脑电图电势改变。这些生理变化,在早期是可复原的,若长期如此接触噪声,就会形成牢固的兴奋灶,殃及植物神经系统,导致病理变化,产生头痛、昏晕、耳鸣、多梦、失眠、心慌、记忆力衰退及全身疲乏无力等临床症状。这些症状即医学所称的衰弱症或官能症。此外,噪声作用于中枢系统。还会引起肠胃功能阻滞、消化液分泌异常,造成消化不良、食欲不振、恶心、呕吐,从而导致胃病的发病率增高。

电厂噪声治理投标方案

淮南矿业(集团)新庄孜综合利用自备电厂 一、二次风机及流化风机 噪声治理方案 北京绿创声学工程有限公司 2010年11月20日 目录

一工程简介 1工程概况 淮南矿业(集团)新庄孜综合利用自备电厂(以下简称新庄孜电厂)厂址位于安徽省淮南矿业集团新庄孜矿工业广场东部,毗邻新庄孜电厂现有3×25MW机组厂区西侧,新庄孜矿选煤厂铁路站场的东侧。厂区占地面积,静态投资亿元。新庄孜选煤厂的煤泥、煤矸石和中煤经皮带输送机运到本项目储煤场脱水,经除铁、筛分、破碎后送到2台440t/h的循环流化床锅炉燃烧,锅炉产生的高温高压蒸汽推动汽轮机做功,并带动2台135MW发电机发电,电能并网送至用户。主要设备布置具体布置参见下图: 新庄孜电厂设备平面布置示意图 为防止新机组投产后,部分设备的噪声对厂界影响较大,故对电厂厂界噪声进行治

理,根据投标文件的要求本次治理的对象为两台锅炉一、二次风机本体及一、二次风机出口冷风道2米处至空预器口,流化风机进出风口及风管道等设备。 2设计依据和参数 设计依据标准 本项工程执行如下技术规范和标准: (1) GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》 (2) GB3096-2008《声环境质量标准》 (3) GB/《运转振动测试标准》 (4) JB/《运转噪声测试标准》 (5) GB/T3947-1996《声学名词术语》 (6) GB3785-83《声级计》 (7) HJ/《环境影响评价技术导则—声环境》 (8) DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》 (9) GB50017-2003《钢结构设计规范》 (10) DL/T968-2004《火力发电厂焊接技术规范》 (11) GBJ11-89《建筑抗震设计规范》 (12) GBJ9-87《建筑结构荷载规范》 (13) GBJ7-89《建筑地基基础设计规范》 (14) GB50205-95《钢结构工程施工及验收规范》 (15) GB50211-95《钢结构工程质量检验评定标准》 (16) GBJ18-87《冷弯薄壁型钢结构设计技术规范》 (17) JB309298《火焰切割面质量技术要求》 (18) GBJ68-84《建筑结构设计统一标准》 (19) JGJ82-91《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》 (20) JB/《装配通用技术条件》 (21) JB/ZQ4286-86《包装通用技术条件》 (22)《淮阴电厂热电联产二期环境影响报告书》 设计参数(设计目标) (1)根据标书的要求,距各施工项目1米处的噪声值不得大于80dB(A)。

燃气锅炉房噪声治理,锅炉房降噪处理

燃气锅炉房噪声治理,锅炉房降噪处理【导语】燃气锅炉房噪声治理,锅炉房降噪处理哪家好?今天小编就针对燃气锅炉房噪声治理,锅炉房降噪处理给大家进行了详细的说明和介绍,那么小编就针对燃气锅炉房噪声治理,锅炉房降噪处理为各位整理了一些行业相关知识和咨询,希望能够帮助到大家。 燃气锅炉房在实际的工作过程中会产生比较强烈的噪声污染,经实测锅炉房内平均噪音高达100分贝,长期在这种环境下,会对人们的生产和生活带来巨大的影响,怎么来有效解决燃气锅炉房噪声治理问题,下面,南昌佳绿环保就燃气锅炉房噪音来进行分析以便提出相应的治理措施。 燃气锅炉房噪声治理 一直秉承军用隔振器专业制造商的经营理念,为改善我国军用装备的振动环境,

燃气锅炉房噪音分析及噪声治理措施: 燃气锅炉房通常设计成锅炉间、风机间和水泵间3部分。下面是各锅炉间、风机间和水泵间噪音治理概述: 1、锅炉间噪声治理措施:为机械增设隔声罩、减震器,设置隔声门窗等措施,控制锅炉间噪音对外界的传播。 2、风机间噪声治理措施:在风机出风口安装消声器,风机间安装隔声门,加大烟囱直径,降低烟囱噪音问题。 3、水泵间噪声治理措施:对墙体和屋顶进行隔声、吸声处理。 4、其他。(治理时,应根据实际情况增设隔声减震措施) 实际具体的燃气锅炉房噪声治理解决方案,欢迎致电噪声治理厂家南昌佳绿环保。我们将会结合现场实际情况,制定高速便捷的噪声治理解决方案。 安思锐科航空科技有限公司是中国飞机强度研究所的全资子公司。主要业务减隔振产品及相关服务:主要包括系列化的隔振产品、定制特殊环境下隔振产品、隔振技术服务与支持及仿真分析技术服务。航强高科拥有金属丝网、金属橡胶、金属摩擦、高阻尼橡胶等四大类200多个系列的隔振器产品,可满足用户不同的选型需求。公司拥有自主研发的金属类隔振产品专用生产设备以及完整的橡胶隔振产品生产线。隔振器年产量可达10 万余只,广泛应用于各类军民用装备。 一直秉承军用隔振器专业制造商的经营理念,为改善我国军用装备的振动环境,

酒店通风系统工程噪声治理最佳处理方案

酒店通风系统工程噪声治理最佳处理方案 一.酒店通风工程之屋顶风机的噪声 酒店最高层噪声高是一个普遍现象,因为一般屋顶设备较多,而最高层往往房间标准也最高。要处理好噪声问题,除了机电系统要做好消声隔振措施,而消声器的长度、形式也最好请专业公司作设计之外,建筑结构专业更要密切配合,在最高层与屋顶层间作好隔声处理,最好之间能设置夹层。 二.酒店通风工程之风机盘管噪声 现市面上风机盘管参数标示不一,有的标出高中低三档噪声,有的只标示一个噪声值。样本上没标示的产品建议在采购时提出要求,方便调试时检测。再者,多数厂家只是组装风机盘管,其电机等配件有多种品牌来源,定货时提出各关键部件品牌质量要求,并在制造过程中监督,方能保证最终质量。 三.酒店通风工程之吊顶式空气处理机噪声 很多品牌,包括公认的名牌产品,其样本上标称的参数其实都只能作为参考。厂家样本上标示的数据不仅不够准确,而且也不统一。就噪声而言,有的厂家给出声源的声功率级,有的则给出距声源一定距离的声功率级。这点定货之前一定要详加分辨并提出要求。其实会议室内设置吊顶式空气处理机不尽合理,除非有专用机房。若无预留机房空间,将空气处理机更改为盘管更佳。我们讲空气处理机的噪音较大,不宜置于会议室内,除了其风量大外,还有一个原因其多为皮带传动,对中小风量的空气处理机若改为直联传动或联轴器传动,其噪声值会明显改善,这个可在定货时要求或注明。 四.酒店通风工程之排气扇噪声、水流噪声和回风口的哨子声

客房内噪声测试时,关闭所有设备同时关上房门后,仍然有异响。关断风机盘管盘进、回水闸阀,声音消失,因此判断为断电情况下二通阀关闭不严,更换二通阀执行器。个别房间风机盘管打至高速时,回风口处有哨子声。打开回风口,清洗过滤网并用回风口卡子定位过滤网,哨子声消失。经此修改仍有哨子声的说明回风面积小,因施工完毕后现场条件所限无法改大的,可在回风箱侧面开口并加滤网增大回风面积。 五.酒店通风工程之客房内噪声的测量 根据国家规范,3~5星级宾馆噪声标准≤45db(A)。所以启动客房内的排气扇、风机盘管并同时送新风,测得的房间综合噪声不大于45db(A)为合格。测量噪声前应将声级计校准,测量的位置应距墙面或其它反射面不小于1米,以减少反射噪声的干扰。对应客房在床头中间位置测量较佳。声级计可以手持也可以放在三角架上,传达室声器距地面1.2米,最重要的一点是传声器应指向被测声源,否则将造成测量数据偏小。有的人图省事,将声级计放置大理石台面上,则大理石的轻微振动及其反射噪声都会造成测得的数据偏高。更不可将声级计靠近送回风口测量,则测得的数据严重偏大。 六.新一代酒店通风设备的安装使用 由湖南西城华兴科技发展有限公司研制的新一代酒店通风设备,雅舍牌室内净化新风系统按酒店通风工程设施的基础并根据传统的机械式通风系统的设计原则进行了导入化设计,确定了新风路径,新风从空气较洁净区域送入,由污浊处排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房的排风道排出,而新鲜空气则从起居室、卧室等区域室外送入。其二,确定了住房内最小新风量以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。并按国家“健康住宅提倡方案”倡导的家居空气健康指