文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程量偏差

工程量偏差

工程量偏差
工程量偏差

 三、项目特征不符

《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013中规定:

(1)发包人在招标工程量清单中对项目特征的描述,应被认为是准确的和全面的,并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供的招标工程量清单,根据其项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程,直到项目被改变为止。

(2)承包人应按照发包人提供的设计图纸实施工程合同,若在合同履行期间出现设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目的特征描述不符,且该变化引起该项目工程造价增减变化的,应按照实际施工的项目特征,按规范中工程变更相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价,并调整合同价款。

其中第一条规定了项目特征描述的要求。项目特征是构成清单项目价值的本质特征,单价的高低与其具有必然联系。因此,发包人在招标工程量清单中对项目特征的描述应被认为是准确的和全面的,并且与实际施工要求相符合,否则,承包人无法报价。

而当项目特征变化后,发承包双方应按实际施工的项目特征重新确定综合单价。例如:招标时,某现浇混凝土构件项目特征描述中描述混凝土强度等级为C25,但施工图纸本来就表明(或在施工过程中发包人变更)混凝土强度等级为C30,很显然,这时应该重新确定综合单价,因为C25与C30的混凝土,其价格是不一样的。

四、工程量清单缺项

施工过程中,工程量清单项目的增减变化必然带来合同价款的增减变化。而导致工程量清单缺项的原因,一是设计变更,二是施工条件改变,三是工程量清单编制错误。

《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013对这部分的规定如下:

(1)合同履行期间,由于招标工程量清单中缺项,新增分部分项工程量清单项目的,应按照规范中工程变更相关条款确定单价,并调整合同价款。

(2)新增分部分项工程量清单项目后,引起措施项目发生变化的,应按照规范中工程变更相关规定,在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款。

(3)由于招标工程量清单中措施项目缺项,承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后,按照规范相关规定调整合同价款。

五、工程量偏差

施工过程中,由于施工条件、地质水文、工程变更等变化以及招标工程量清单编制人专业水平的差异,往往在合同履行期间,应予计量的,工程量与招标.工程量清单出现偏差,工程量偏差过大,给综合成本的分摊带来影响,如突然增加过多,仍然按原综合单价计价,对发包人不公平;而突然减少过多,仍然按原综合单价计价,对承包人不公平。并且,有经验的承包人可能乘机进行不平衡报价。因此,为维护合同的公平,应当对工程量偏差带来的合同价款调整做出规定。

《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013对这部分的规定如下:

(1)合同履行期间,当予以计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差,且符合下述两条规定的,发承包双方应调整合同价款。

(2)对于任一招标工程量清单项目,如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过l5%时,可进行调整。当工程量增加15%以上时,增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。

(3)如果工程量出现超过l5%的变化,且该变化引起相关措施项目相应发生变化时,按系数或单一总价方式计价的,工程量增加的措施项目费调增,工程量减少的措施项目费调减。

【例1Z103082-1】 某独立土方工程,招标文件中估计工程量为100万m3,合同中规定:土方工程单价为5元/m3,当实际工程量超过估计工程量15%时,调整单价,单价调为4元/m3。工程结束时实际完成土方工程量为130万m3,则土方工程款为多少万元?

解:合同约定范围内(15%以内)的工程款为:

100×(1+15%)×5=115×5=575万元

超过15%之后部分工程量的工程款为:

(130-115)×4=60万元

则土方工程款合计=575+60=635万元

当合同中没有约定时,工程量偏差超过15%时的调整方法,可参照如下公式:

(1)当Q1 >1.15Q。时:

S= 1.15Q。×P。+(Q l-1.15Q0)×P1 (1Z103082-1)

(2)当Q1 <0.85Q。时:

S=Q1×P1 (1Z103082-2)

式中 S——调整后的某一分部分项工程费结算价;

Q1——最终完成的工程量;

Q0——招标工程量清单列出的工程量;

P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价;

P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

采用上述两式的关键是确定新的综合单价,即P1确定的方法,一是发承包双方协商确定,二是与招标控制价相联系,当工程量偏差项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过15%时,工程量偏差项目综合单价的调整可参考以下公式:

(3)当P0< P2×(1-L)×(1-15%)时,该类项目的综合单价:

P。按照P2×(1-L)×(1-15%)调整 (1Z103082-3)

(4)当P0>P2×(1+15%)时,该类项目的综合单价:

P1按照P2×(1+ 15%)调整 (1Z103082-4)

(5)当P0>P2×(1-L)×(1-15%)或P0

式中 P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价;

保温工程量计算公式

(一)工程量计算公式 1、除锈、刷油工程。 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式: S =nX D XL 式中n——圆周率; D ------------- 设备或管道直径; L -------------- 设备筒体高或管道延长米。 (2) 计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 2、防腐蚀工程。 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式同(1) (2) 阀门表面积计算式:(图一) S =nX D X 2.5D X K XN 图一 式中D直径; K ——1.05 ;

N ――阀门个数。 (3) 弯头表面积计算式:(图二) 图二 S=nX D X 1.5D X K X 2n B N/ 式中D——直径; K ——1.05 ; N ――弯头个数; B 值取定为:90 °弯头B= 4; 45°弯头B= 8 (4) 法兰表面积计算式:(图三) S =nX D X 1.5D X K XN 图三

式中D直径; K ——1.05 ; N ――法兰个数。 S =nX (D + A) X A 式中D直径; A 法兰翻边宽。 (6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:(图五) 4 图五 (5) 设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式: (图四) 图4

S = L XnX D+(D[]22) XnX 1.5 XN 式中N——封头个数; 1.5 ――系数值。 3、绝热工程量。 (1) 设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V =nX (D+ 1.033 5 ) X 1.033 5 S =nX (D + 2.1 5 + 0.0082) X 图五 式中D——直径 1.033 、 2.1 ——调整系数; 5――绝热层厚度; L ----------- 设备筒体或管道长; 0.0082 ――捆扎线直径或钢带厚。 (2) 伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时 D = D1+ D2 + (10 ?20mm) 式中D ――伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ――伴热管道直径; (10 ?20mm主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热(管径相同,夹角大于90°时。 D = D1+ 1.5D2 + (10 ?20mm)

安装工程工程量清单计价

1、固定资产定义 答:固定资产就是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其她与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。2、确定固定资产的标准 答:A、使用年限在一年以上。 B、单项价值在规定的数额以上。如200元、500元、或800元不等,目前建筑安装企业多为500元。 C、在一些建筑安装企业中,把有些价值虽然不大,但在生产中起重要作用的一些机械,也用为固定资产来处理,以便加强管理。如手电钻、小台钻等。 不具备以上条件的劳动资料,按低值易耗品或周转使用材料处理。 3、固定资产的分类 答:按用途分: 生产性固定资产。用于生产的房屋(厂房、仓库)施工机械、生产及动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具如打字机等 非生产性固定资产。主要就是生活基地的职工宿舍、食堂、幼儿圆、浴室、医院等文化生活福利设施。 按使用情况分: 使用中的固定资产 未使用的固定资产(备用或停用) 不需用的固定资产(不需要、待处理、转让或出租的) 4、固定资产的折旧 答:固定资产由于损耗而转移到产品中的价值为折旧。 有形损耗:在生产过程中经使用或自然原因而引起损耗的损耗。 无形损耗:由于科学技术进步而引起的贬值。 5、什么就是招标、投标 答:招标就是建设单位公开邀请承包单位参加承包其建设任务的竞争,以便择优选定施工单位的行为。其目的就是选择适当的承包单位。 投标就是承包者根据招标的文件,填写投标申请书,经招标办公室批准交招标单位等候开标决定能否中标的行为。 招标就是要约邀请,投标就是要约。 6、工程施工的招标投标方式与程序 答:(1)工程施工的招标投标方式:公开招标、有限招标、议标三种方式。 A、公开招标:通过报纸、电视、广播等手段公开发布招标广告,广告内容包括:a、招标工程概况(地点、内容、数量、占地面积、周围环境、交通运输条件、设计情况及设计单位等)、 b、工程招标范围(如设备安装工程与其她工程联合招标,还就是分开招标) c、工程施工期限要求; d、对投标单位的资历要求与予审要求; e、招标程序时间表及投标单位报名期限; f、报名地点及联系方式等; 且广告应间断刊登2——3次。招标文件发出后,确需变更与补充的,报招标投标办事机构批准后在投标截止日期7天前通知所有投标单位。 B、有限招标:(邀请招标)就是由招标单位向有承担能力的若干承包企业发出招

钢筋工程量计算例题

1、计算多跨楼层框架梁KL1的钢筋量,如图所示。 柱的截面尺寸为700×700,轴线与柱中线重合 计算条件见表1和表2 表1 混凝土强度等级 梁保 护层厚度 柱保 护层厚度 抗震 等级 连接 方式 钢筋 类型 锚固 长度 C302530 三级 抗震 对焊 普通 钢筋 按 03G101-1 图集及 表2 直径68 1 2 2 2 2 5 单根 钢筋理论 重量(kg/m) 0. 222 0. 395 0. 617 2. 47 2. 98 3 .85 钢筋单根长度值按实际计算值取定,总长值保留两位小数,总重

量值保留三位小数。 2、已知某教学楼钢筋混凝土框架梁KL1的截面尺寸与配筋见图1,共计5根。混凝土强度等级为C25。求各种钢筋下料长度。 图1 钢筋混凝土框架梁KLl平法施工图

3、某6m长钢筋混凝土简支梁(见下图),试计算各型号钢筋下料长度。 4、某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。

5、某框架建筑结构,抗震等级为4级,共有10根框架梁,其配筋如图5.23所示,混凝土等级为C30,钢筋锚固长度LαE为30d。柱截面尺寸为500mm x 500mm。试计算该梁钢筋下料长度并编制配料单(参见混凝土结构平面整体表示方法03G10l-l构造详图)。

6、试编制下图所示5根梁的钢筋配料单。 各种钢筋的线重量如下:10(0.617kg/m);12(0.888kg/m);25(3.853kg/m)。

7、某建筑物第一层楼共有5根L1梁,梁的钢筋如图所示,要求按图计算各钢筋下料长度并编制钢筋配料单。

工程量计算公式规则汇总模板

直线内插法 也就是已知A1、A2、B1、B2、C1求C2,在C2单元格里输入: =(B2-A2)/(B1-A1)*(C1-A1)+A2 即可,使用时可直接将上一行复制到C2格内。 圆的周长=2πr 弧是圆的一部分, 因此 弧长=圆的周长*( 弧所正确圆心角度数/360°) =2πr*圆心角/360° 因为2π=360° 因此 扇形圆心角=弧长/半径 所得单位是弧度数,要换为角度数 圆面积=r2π半径*半径*π圆周长2乘以πR 圆形公式是: S=πR2(π是圆周率约等于3.14、R2是半径的平方) 扇形是圆的一部分, 因此扇形面积=半径×半径×圆周率×圆心角度数÷360 公式是: S=n/360πR2 ( 2) S=1/2LR

( L是弧长, R是半径n是圆心角) L=2π r n/360°=π r n/180°(r=半径*n=圆弧的角度的绝对值) 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 ( 1) 清单规则: 按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 ( 2) 定额规则: 按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 ( 1) 清单规则的平整场地面积: 清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 ( 2) 定额规则的平整场地面积: 定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 ( 1) 、有的地区定额规则的平整场地面积: 按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算, 然后与底层建筑面积合并计算; 或者按”外放2米的中心线×2=外放2米

面积”与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦, 弧线部分不好处理, 容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦, 不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分, 到底应该扣除多少不好计算。 ( 2) 、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量, 每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 ( 1) 、清单规则: 挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 ( 2) 、定额规则: 人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽, 槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面, 如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时, 应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法

工程量计算例题DOC

【例】某工程采用预拌混凝土,已知C20混凝土独立基础85m3,独立基础模板接触面积179.1m2,用工料单价法计算工程造价(按三类工程取费,市区计取税金,预拌混凝土市场价330元/m3),其他可竞争措施项目仅计取“生产工具用具使用费”、“检验试验配合费”。 工程预算表 取费程序表 例题解析:1.其他可竞争措施项目中的其他11项费用按建设工程项目的实体项目和可竞争措施项目(11项费用除外)中人工费与机械费之和乘以相应系数计算。 2.企业管理费、规费、利润的计费基数是相同的,即按直接费中的人工费与机械费之和乘以相应费率,其中直接费包括直接工程费和措施费。 3.价款调整包括人、材、机的价差调整,价款调整不参与取企业管理费、规费和利润。 4.注意2012年新定额安全生产、文明施工费计算的变化。 【例】如图,计算人工挖土方、钎探、回填土、余土外运、砖基础工程量。 (土质类别为二类,垫层C15砼,室外地坪-0.300)

【例】如下图所示尺寸,求混凝土带型基础模板和混凝土的工程造价。 备注:按三类工程取费,企业管理费费率为17%,利润费率为10%,规费费率为25%,税金税率为3.48%,安全生产、文明施工费为4.25%。 解:(1)带型基础外侧模板 S 1 =[(4.5×2+0.5×2)×2+(4.8+0.5×2)×2]×0.3=9.48 m2 (2) 带型基础内侧模板 S 2 =[(4.5-0.5×2)×2+(4.8-0.5×2)×2]×0.3×2=8.76 m2 带型基础模板工程量 S= S 1+ S 2 =18.24 m2(模板工程量3分) (3)带形基础混凝土 外墙 V=1×0.3×(4.5+4.5+4.8)×2=8.28 m3 (混凝土工程量2分)内墙 V=1×0.3×(4.8-1)=1.14 m3 (混凝土工程量2分) 合计:9.42 m3

安装工程预算-第四章 安装工程工程量清单编制

第四章安装工程工程量清单项目 第一节《建设工程工程量清单计价规范》主要内容 一、工程量清单计价方法 工程量清单计价方法,是建设工程招投标中,招标人按照国家统一的工程量计算规则提供工程数量,由投标人依据工程量清单自主报价,并按照经评审低价中标的工程造价计价方式。 二、工程量清单 工程量清单,是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。工程量清单由招标人按照《建设工程工程量清单计价规范》附录中统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制,包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单。 三、工程量清单计价 工程量清单计价,是指投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用,包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。 工程量清单计价采用综合单价计价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润,并考虑风险因素。 第二节工程量清单的编制 工程量清单是招标文件的组成部分,主要由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单等组成,是编制标底和投标报价的依据,是签订工程合同、调整工程量和办理竣工结算的基础。 工程量清单由有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构依据有关计价办法、招标文件的有关要求、设计文件和施工现场实际情况进行编制。 一、工程量清单的项目设置 工程量清单的项目设置规则,是为了统一工程量清单项目名称、项目编码、计量单位和工程量计算而制定的,是编制工程量清单的依据。在《建设工程工程量清单计价规范》中,对工程量清单项目的设置作了明确的规定。 1.项目编码 项目编码以5级编码设置,用12位阿拉伯数字表示。1、2、3、4级编码统一,第5级编码由工程量清单编制人区分具体工程的清单项目特征而分别编码。各级编码代表的含义如下: (1)第一级表示分类码(分二位);建筑工程为0l、装饰装修工程为02、安装工程为03、市政工程为04、园林绿化工程为05; (2)第二级表示册顺序码(分二位); (3)第三级表示章顺序码(分二位);

钢筋工程量计算例题

. 例题1.计算多跨楼层框架梁KL1的钢筋量,如图所示。 ,轴线与柱中线重合700×700柱的截面尺寸为2 和表计算条件见表11 2 表 钢筋单根长度值按实际计算值取定,总长值保留两位小数,总重量值保留三位小数。解:25 2Φ1.上部通常筋长度 +右端下弯长度单根长度L1=Ln+左锚固长度,所以左支25=725mm<LaE=29d=29×(判断是否弯锚:左支座hc-c=700-30)mm =670mm0.4LaE+15d,hc-c+15d)=max (0.4×725+15×座应弯锚。锚固长度=max(25,670+15×25)=max(665,1045)=1045mm=1.045m (见101图集54页) 右端下弯长度:12d=12×25=300mm (见101图集66页) L1=6000+6900+1800-375-25+1045+300=15645mm=1.5645m 由以上计算可见:本题中除构造筋以外的纵筋在支座处只要是弯锚皆取1045mm,因为支座宽度和直径都相同。 2. 一跨左支座负筋第一排 2Φ25 单根长度L2=Ln/3+锚固长度=(6000-350×2)/3+1045=2812mm=2.812m (见101图集54页) 3. 一跨左支座负筋第二排 2Φ25

单根长度L3=Ln/4+锚固长度=(6000-350×2)/4+1045=2370mm=2.37m . 范文. . (见101图集54页) 4. 一跨下部纵筋 6Φ25 单根长度L4=Ln+左端锚固长度+右端锚固长度=6000-700+1045×2=7390mm=7.39m (见101图集54页) 5.侧面构造钢筋 4Ф12 单根长度L5=Ln+15d×2=6000-700+15×12×2=5660mm=5.66m (见101图集24页) 6.一跨右支座附近第一排 2Φ25 单根长度L6=max(5300,6200)/3×2+700=4833mm=4.833m (见101图集54页) 7.一跨右支座负筋第二排 2Φ25 单根长度L7= max(5300,6200)/4×2+700=3800mm=3.8m 8.一跨箍筋Φ10@100/200(2)按外皮长度 单根箍筋的长度L8=[(b-2c+2d)+ (h-2c+2d)]×2+2×[max(10d,75)+1.9d] = [(300-2×25+2×10)+ (700-2×25+2×10)]×2+2×[max(10×10, 75)+1.9×10] =540+1340+38+200 =2118mm=2.118m 箍筋的根数=加密区箍筋的根数+非加密区箍筋的根数 =[(1.5×700-50)/100+1]×2+(6000-700-1.5×700× 2)/200-1 =22+15=37根 (见101图集63页) 9.一跨拉筋Φ10@400(见101图集63页) 单根拉筋的长度L9=(b-2c+4d)+2×[max(10d,75)+1.9d] =(300-2×25+4×10)+ 2×[max(10×10, 75)+1.9×10] =528mm=0.528m 根数=[(5300-50×2)/400+1]×2=28根(两排) 10. 第二跨右支座负筋第二排 2Φ25 单根长度L10= 6200/4+1045=2595mm=2.595m 11.第二跨底部纵筋 6Φ25 单根长度L11=6900-700+1045×2=8920mm=8.92m 12.侧面构造筋 4Ф12 单根长度L12=Ln+15d×2=6900-700+15×12×2=6560mm=6.56m 13.第二跨箍筋Φ10@100/200(2)按外皮长度 单根箍筋的长度L13=2.118m 箍筋的根数=加密区箍筋的根数+非加密区箍筋的根数 =[(1.5×700-50)/100+1]×2+(6900-700-1.5×700×

土建工程量计算公式大全

土建全套工程量计箅 砌筑砂浆采用你说M强度等级,抹灰砂浆设计都是直接注明采用**:**:**,比如1:1:6在混合砂浆。就不拿你说在M20说事了,这么高在强度等级在砌筑砂浆人还没有用过,比如就水泥砂浆1:3,1斤水泥三斤砂,一方约2.25吨,面积乘以厚度就得到了,根据比例一算就可以了。 计算砂浆的体积,比如你这里是2CM厚,4038.34平方,那么体积就是: 4038.34*2/100=80.8立方米。 那么需要砂的数量就是80.8立方米。 如果按重量算,就是80.8*1.4=113吨。 水泥是用来填充砂子的空隙的,不必计算体积。20M砂浆中,水泥:砂=1:5 可以算的。 1M3砌体砂浆的净用量(标准砖)=1-0.24x0.115x0.053x标准砖的净用量 1M3标准砖的净用量=1/[砌体厚X(标准砖长+灰缝厚)X(标准砖厚+灰缝厚)]x2x 砌体厚度的砖数。 砌体厚半砖取0.11M 一砖取0.24M 一砖半取0.365M。 砌体厚度的砖数半砖取0.5 一砖取1 一砖半取1.5。 灰缝厚度一般取0.01M。 砂浆有水灰比,可以根据这个比例算出沙子和水泥的用量,再根据工程量计算出要使用多少砂浆即可。 基础部分工程量计算 一、平整场地:建筑物场地厚度在&plus mn;30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S―――平整场地工程量;A―――建筑物长度方向外墙外边线长度;B―――建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底―――建筑物底层建筑面积;L外―――建筑物外墙外边线周长。

2020最新安装工程预算题库6套

一、填空题(每空2分,共100个空) 1.工程量清单应由分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单三部分组成。 2.工程量清单应由招标人填写。 3.综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润,并考虑风险因素。 4.预算定额的消耗量指标是指人工、材料、机械消耗量指标。、 5.安装工程产品按建设项目组成划分为单项工程、单位工程、分部工程和分项工程。 6.螺纹水嘴安装,以个计量;蹲式大便器安装,以组计量。 7.风管工程量,按平方米计量。 9.建筑安装工程定额研究的对象是如何合理确定建筑安装工程产品生产要素。10.全部使用国有资金投资和国有资金投资的大中型建设工程应执行工程量清单计价规范。 12.给排水安装工程量计算中,室内外管道界线划分,以入口处阀门井,或外墙皮1.5 m处为界。 13.管内穿线,以米计量;法兰盘安装,以付计量。 14.排气扇安装,以台计量;配电箱安装,以台计量;镀锌钢管阀门安装,以个计量。 15.风管保温工程量,按M3计量。11.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。 16.工程量清单中,其他项目清单包括预留金、材料购置费、总承包服务费、和零星工作项目等。 17.建筑安装工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。 18.工程量计算规则中的四个统一指的是统一项目编码、统一项目名称、统一计量单位和统一工程量计算规则。 19.工程量清单编制中,管沟土方以米计量。 20.室外消火栓安装,以套计量;螺纹水表安装,以组计量;焊接法兰水表组安装,以组计量。

23.预算定额基价由定额人工费、定额材料费、定额机械台班费三部分组成。 24.钢板水箱制作,以 Kg计量。 27.规费包括社会保险费、住房公积金、工程定额测定费和工程排污费等。 28.措施项目费包括文明施工措施费、安全施工措施费、临时设施费和脚手架搭拆费。 二.判断题(每题2分,共25题) 1.室内排水管道工程量计算中,室内外管道界线划分,以外墙皮1.5米处或以第一个出户排水检查井为界。 (√)2.室内给水管道工程量,以管道中心线长度“延长米”计量,不扣除阀门及管件所占长度。 (×) 4.工程量清单计价规范应采用综合单价计价。 (√)5.工程量清单计价规范中,附录C为安装工程工程量清单项目及计算规则。 (√)6.排水安装工程量计算中,管道工程量以施工图所示管道中心线长度“m”计量。要扣除阀门及管件所占长度。(×)7.室内管道安装,定额中已包括穿墙、过楼板镀锌铁皮套管的制作。 (×)9.住房公积金是建筑安装工程间接费中的规费项目。 (√)10.水、暖工程安装施工已包括工种间交叉配合停歇时间,不得再算。 (√)12.高层建筑增加费,应计入综合单价。 (√) 13.采暖供热系统中,疏水器安装,以“组”计算。 (√)14.钢板水箱制作定额中,水箱钢材为计价材料。

工程造价工程量计算案例

工程量清单计算表 序号清单项目名称计量单 位 计算式工程量合 计 基础工程 1 建筑面积 m2S=7.04*6.54-1.8*3.3=41.10 41.10 2 场地平整 m2S=7.04*6.54-1.8*3.3=41.10 41.10 3.1 挖沟槽土方(不 放坡)m3V=(6.3*2+6.8*2+6.8-0.7+3.0-0.7)*0.7*2=48. 44 48.44 3.2 挖沟槽土方(放坡)m3V1=(0.7+2*0.2+0.33*2)*2* (6.3*2+6.8*2+6.8-0.7-0.2*2+3.0-0.7-0.2*2) =120.73 120.73 3.3 基础回填 m3V=48.44-7.27-2.03-1.63-1.335*0.24*35.52=2 5.68(不放坡) 25.68 V=120.73-7.27-2.03-1.63-1.335*0.24*35.52= 97.97(放坡) 97.97 3.3 余土外运 m3V=48.8-25.68=22.76(不放坡)22.76 V=120.73-97.97=22.76(放坡)22.76 4 混凝土垫层 m3V1=( 6.3*2+6.8*2+6.8-0.7+3.0-0.7) *0.3*0.7=7.27 7.27 5 砖基础 m3V1=( 6.3*2+6.8*2+6.8-0.37+3.0-0.37) *0.37*0.125=1.63 V2=(6.3*2+6.8*2+6.8-0.24+3.0-0.24)*0.24* (2.15-0.3-0.24-0.125)=12.66 14.29

V=V1+V2=14.29 6 地圈梁 m3V2=( 6.3*2+6.8*2+6.8-0.24+3.0-0.24) *0.24*0.24=2.03 2.03 主体结构 7 圈梁 m3V=( 6.3*2+6.8*2+6.8-0.24+3.0-0.24) *0.24*0.24-0.24*0.24*0.24*9=1.91 1.91 8 构造柱 m3V=(3.56+0.2)*0.24*0.24*9=1.95 1.95 9 屋面板 m3V1=(1.8+1.8-0.24)*(3.0-024)*0.1=0.93 V2=(3.2-0.24)*(3.0-0.24)*0.1=0.82 V3=(4.0-0.24)*(3.3-0.24)*0.1=1.15 V=V1+V2+V3=2.36 2.36 9.1 水泥炉渣找 坡m3v1=[(6.54-0.24*2)/2*0.02+0.6*2]*(4.0-0.24)* (6.54-0.24*2)=28.723 V2=[(3.00-0.24)*0..02+0.6+0.6]*(3.0-0.24)/2 *1.8=3.118 V1+V2=31.84 31.84 9.2 1:2水泥砂 浆找平m2S1=(6.54-0.24*2)*(7.04-0.24*2) -1.8*3.2=39.811 L=( 6.54-0.24*2)+ (7.04-0.24*2)+(3-0.24)+1.8+(3.3-0.24)+(4.0 -0.24)=24 S2=L*0.3=7.2 S=S1+S2=47.01 47.01 9.3 APP改性沥 青m2 Sj=S=47.01 47.01

钢筋工程量计算例题

一、计算多跨楼层框架梁KL1的钢筋量,如图所示。 柱的截面尺寸为700×700,轴线与柱中线重合 计算条件见表1和表2 表1 混凝土强度等级梁保护层 厚度 柱保护层 厚度 抗震等级连接方式钢筋类型锚固长度 C302530三级抗震对焊普通钢筋按 03G101-1图集及 表2 直径6810202225

钢筋单根长度值按实际计算值取定,总长值保留两位小数,总重量值保留三位小数。 解: 1.上部通常筋长度 2Φ25 单根长度L1=Ln+左锚固长度+右端下弯长度 判断是否弯锚:左支座hc-c=(700-30)mm =670mm<LaE=29d=29 ×25=725mm,所以左支座应弯锚。 锚固长度=max(+15d,hc-c+15d,LaE)=max(×725+15×25,670+15×25,725)=max(665,1045,725)=1045mm=1.045m (见101图集54页) 右端下弯长度(悬挑板上部钢筋下弯收头):12d=12×25=300mm (见101图集66页) L1=6000+6900++1045+300=15645mm=1.5645m 由以上计算可见:本题中除构造筋以外的纵筋在支座处只要是弯锚皆取1045mm,因为支座宽度和直径都相同。 2. 一跨左支座负筋第一排 2Φ25 单根长度L2=Ln/3+锚固长度=(6000-350×2) /3+1045=2812mm=2.812m (见101图集54页)

3. 一跨左支座负筋第二排 2Φ25 单根长度L3=Ln/4+锚固长度=(6000-350×2)/4+1045=2370mm=2.37m (见101图集54页) 4. 一跨下部纵筋 6Φ25(未说明,按照非通常计算) 单根长度L4=Ln+左端锚固长度+右端锚固长度=6000-700+1045×2=7390mm=(此处有误,右段锚固长度=max( +5d,LaE)=max(475mm,725mm))后面同类错误相同 (见101图集54页) 5.侧面构造钢筋 4Ф12 单根长度L5=Ln+15d×2=6000-700+15×12×2=5660mm=5.66m (见101图集24页) 6.一跨右支座负筋第一排 2Φ25 单根长度L6=max(5300,6200)/3×2+700=4833mm=4.833m (见101图集54页) 7.一跨右支座负筋第二排 2Φ25 单根长度L7= max(5300,6200)/4×2+700=3800mm=

建筑工程工程量计算规则公式汇总

建筑工程量计算规则公式汇总 一、平整场地 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 二、大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)清单规则: ①计算挖土方底面积:

方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2)定额规则: ①利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的方法计算S中和S下 3、挖土方计算的难点 (1)计算挖土方上中下底面积时候需要计算“各自边线到外墙外边线图”部分的中心线,中心线计算起来比较麻烦(同平整场地)。 (2)中截面面积不好计算。 (3)重叠地方不好处理(同平整场地)。 (4)如果出现某些边放坡系数不一致,难以处理。 4、大开挖与基槽开挖、基坑开挖的关系 槽底宽度在3m以内且长度是宽度三倍以外者或槽底面积在20m2以内者为地槽,其余为挖土方。 三、满堂基础垫层 1、满堂基础垫层工程量: 如图所示,(1)素土垫层的体积;(2)灰土垫层的体积;(3)砼垫层的体积;(3)垫层模板。 2、满堂基础垫层工程量计算方法 (1)素土垫层体积的计算: 利用棱台的计算公式:素土垫层体积=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。

工程量计算案例

工程量计算案例 1、某拟建工程,建筑面积为3852m2,按图算出一砖外墙为686.92 m2,木窗654.43 m2。所选定的指标中,每100 m2建筑面积有一砖半外墙25.71 m2,钢窗15.50 m2,每100 m2概算造价为31868元,试求调整后每100 m2概算造价及拟建工程的概算造价。 预算指标调整计算 解:概算指标调整详见下表,则每100 M2建筑面积调整概算造价=31868-3392+2244=30720元。拟建工程的概算造价为38.52*30720=1183334.4元 预算指标调整计算

2、已知某小区要建一座景观水池,根据施工图纸和设计说明书的内容得知:水池面积为600m2,周长100m,池深挖至1.5m,要求用20cm厚混凝土铺池底,50cm宽的黄石筑驳岸,且驳岸高出地面30cm,用外径Φ20cm的预制水泥管做溢水,长共10m。已知某施工企业参与投标的综合单价为:机械挖土方(一类土)20元/ m3,铺混凝土100元/ m3,筑黄石驳岸180元/ m3,埋设水泥管80元/m。试帮助该企业计算出工程造价,并编制工程量清单计价表。 解:

m390 180 050203001001 石砌驳岸 黄石,0.5mX1.8mX100m m 10 80 水泥溢水管 外径Φ20cm,长10m 合价 3、下图是某建筑物底面积的外边线尺寸,试计算其平整场地面积。 解: Sd=10.04×(5.2+5.84+10.06+5.84+2.5) +5.84×1.1×2=308.43(m2) 场地平整按每边各增加2m范围的面积计算,考虑阳角和阴角处的增减面积相抵,则场地平整面积为:S=308.43+[(10.04+5.2+5.84+10.06+5.84+2.5)×2+1.1×4]×2+16=491.15(m2) 4、某园林绿化工程涉及平整场地1000 m2,种植直径20cm香樟50株,直径12cm实生银杏11株,高度3.5m雪松5株,直径4cm的独本桂花10株,蓬径25cm高度30cm金叶女贞50 m2,蓬径25cm高度30cm红花继木50 m2,喷播高羊茅草籽。已知某施工企业参与投标的综合单价为:平整场地5元/ m2,直径20cm香樟4000元/株,直径12cm

建筑工程预算主要工程量计算规则及公式汇总

建筑工程预算主要工程量计算规则及公式汇总 平整场地 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中: S———平整场地工程量; A———建筑物长度方向外墙外边线长度; B———建筑物宽度方向外墙外边线长度; S底———建筑物底层建筑面积; L外———建筑物外墙外边线周长。 ★该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 基础土方开挖计算 开挖土方计算规则

(1)清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。开挖土方计算公式: (1)清单计算挖土方的体积: 土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。 (2)定额规则: 基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L 式中: V———基槽土方量; A———槽底宽度; C———工作面宽度; H———基槽深度; L———基槽长度。. ★其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b] 式中: V———基坑体积;

A—基坑上口长度; B———基坑上口宽度; a———基坑底面长度; b———基坑底面宽度。 回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积—设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度—各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚) 式中: S底———底层建筑面积; L中———外墙中心线长度; L内———内墙净长线长度。 回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度。运土方计算规则及公式 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。

工程预算清单表格模板

工程预算清单表格模板 篇一:工程预算常用表格 封-1 工程 工程量清单 招标人 : (单位盖章) 法定代表人 或其授权人 : (签字或盖章) 编制人 : (造价人员签字盖专用章) 编制时间 : 年月日工程造价咨询人法定 代表人或其授权人复核人复核时间(单位公章及资 质专用章) (签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章) : 年月日 : : : 封-2 工程 招标控制价 1 招标控制价(小写): (大写): 招标人 :

(单位盖章) 工程造价咨询人 :(单位公章及资质专用章) 法定代表人 或其授权人 : (签字或盖章) 法定代表人或其授权人 :(签字或盖章) 编制人 : (造价人员签字盖专用章) 复核人 :(造价工程师签字盖专用章) 编制时间 : 年月日复核时间 : 年月日封-3 投标总价 招 标人: 工程名称: 投标总价(小写): (大写): 投标人 : (单位盖章) 2 法定代表人 或其授权人 : (签字或盖章) 编制人 :

(造价人员签字盖专用章) 编制时间 : 年月日 封-4 工程 竣工结算总价 中标价(小写): 结算价(小写): 发包人 :承包人 (单位盖章) 法定代表人法定代表人或其授权人 : 或其授权人 : (签字或盖章) 编制人 : (造价人员签字盖专用章) 编制时间 : 年月日 (大写):(大写):工程造价咨询人 : (单位盖章) (单位公章及资质专用章) 法定代表人或其授权人 : (签字或盖章) (签字或盖章) 核对人: (造价工程师签字盖专用章) 核对时间: 年月日 : 3 篇二:工程预算表格模板 单项工程 单项工程 单项工程 单项工程 篇三:工程预算表格模板 分部分项工程量清单

建筑工程工程量计算公式大全

工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的方法计算S中和S下 3、挖土方计算的难点 ⑴、计算挖土方上中下底面积时候需要计算“各自边线到外墙外边线图”部分的中心

土建工程量计算规则及案例

土建工程量计算规则及案例 第一节、土石方工程 1、了解本节内容—包含人工、机械土石方两部分,共345个子目。 2、熟悉有关规定: ①人工挖土方指:B>3m 或S>20㎡ 或 h>30㎝的土方。 ②人工挖沟槽指:B≤3m ,L>3B的挖土 ③人工挖基坑指S≤20㎡,L≤3B的挖土 ④土方、地坑、地槽分干、湿土两类。土质有四种。 ⑤原土打夯中原土指自然状态下的地表面或开挖出的槽(坑)底部原状土。 ⑥回填土指将符合要求的土料填充到需要的部分,可分为松、夯填。 ⑦平整场地指不符合挖土方、基槽、地坑的人工就地挖、填、找平。 ⑧余土外运、缺土内运 3、掌握常用计算规则: ①平整场地按建筑物外墙外边线每边各加2m 以㎡计算。 例:计算下图建筑物平整场地工程量。 S =15.24 *45.24 +(15.24+45.24)*2 + 2*2*4 = 826.42 ㎡ ②人工挖沟槽:V = S * L 以m3计算。 L —沟槽长度(m),外墙按图示基础中心线长度计算,内墙按图示基础底宽加工作面宽度之间净长度计算。 S = B * h(㎡)—沟槽截面积 B —沟槽宽度(m)按设计宽度加工作面宽度计算

人工挖三类土,深度超过1.5 m,放坡系数= 0.33 C —工作面宽度,砖基础每边:200㎜,混凝土基础每边:300㎜ h —挖土高度,自垫层下表面至设计室外地坪标高。 ③人工挖基坑:按基坑体积计算。 长方体V =abh 倒圆台= h/3 h( R2+ r2+rR) 倒棱台 = h/6 [AB + (A+a)(B+b) + ab] ④回填土按体积计算。 基槽、坑回填土体积= 挖土体积- 设计室外地坪以下埋设的体积(包括基础垫层、柱、墙基础及柱等) 室内回填土体积按主墙间净面积乘填土厚度计算,不扣除附垛及附墙烟囱等体积 ⑤运土工程量= 挖土工程量–回填土工程量。 计算结果是+ ,表示余土外运 - ,表示缺土内运 4、工程量计算实例: 例1: 某建筑物的基础图如下,图中轴线为墙中心线,墙体为普通黏土实心一砖墙,室外地面标高为 -0.2m ,室外地坪以下埋设的基础体积为22.23m3

安装工程定额与预算

1.某配电箱,尺寸长×宽为600×600,从配电箱中接出一回路,L1:BV-3X 2.5 PC200 CC WC,则该回路井配电箱的电气配线BV-2.5的附加长度为 3.6m ; 2.建筑物给水管道室内外界限,入口处设阀门者以阀门为界,无阀门者以建筑物外墙皮 1.5m 为界; 3.某电缆长度为300m,因太长需设置电缆中间接线盒,则应在电缆中间接头盒中预留长度为 4m ; 4.电气配线中,各种箱、柜、盘、板的预留导线是高+宽; 5.某一根电力电缆,从室外引进,外墙外皮以内进入配电箱的水平及垂直长度为15m ,配电箱长×宽为600×600,只按一个终端头计算,则此电缆长度为(2m+15m+1.5m+1.2m)×(1+2.5%);某配电箱,长×宽为600×600,从配电箱中接出一条回路,L1:BV-3X4 SC25 FC WC,则该配电箱接出的接线端子为3个; 6.照明线路中的导线截面大于 6mm2时,应执行动力线路穿线相应项目; 7.从配电箱接出某插座回路,L1:BV-3X4 PC20 FC WC,共有五孔插座5个,插座离地面0.3m,线路没有分支,则与插座相连的竖向管PC20的长度为 4×0.3×2+0.3m 。(不计算埋地长度) 从配电箱接出某插座回路,L1:BV-3X4 PC20 FC WC,共有五孔插座5个,插座离地面0.3m,线路没有分支,则与插座相连的竖向线BV-4的长度为 0.3×3×2×4+0.3×3m 。(不计算埋地长度) 8.接地极按在现场制作考虑,长度 2.5m ,安装包括打入地下并与主接地网焊接; 9.某引下线利用柱子的4根钢筋,从女儿墙顶面引到断接卡子箱,从女儿墙顶面引到断接卡子箱的长度为20m,则引下线的长度为 40m ; 10.室内钢管螺纹连接的项目,公称直径DN32以内已包括管卡及托钩的制作安装; 11.脚手架搭拆费是用综合系数进行计算的; 12.在塑料排水管安装项目中,塑料管为未计价材料; 13.链路是光纤测试的清单计量单位; 14.某通风系统采用厚度为δ=2mm薄钢板圆形渐缩管均匀送风,风管大头直径为600mm,小头直径为400mm,管长100m,其安装工程量为 157㎡; 15.某电缆管沟的长度为20m,管沟埋设2根电缆,则该管沟挖土方量为 9m3;

相关文档