1、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。

2、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。

3、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;当消防水管网的压力低于7.5kg/c㎡时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于5.5kg/c㎡时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作,

4、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或

在在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。

5、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防中心的消防主控盘按下消防电动消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。

6、消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。

云博创意设计

MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

消防水泵房工作职责示范文本

消防水泵房工作职责示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防水泵房工作职责示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、严禁非值班人员入内。 二、上班时头脑清醒,密切注意水泵房消防供水设备的 运行情况。 三、及时发现故障,积极主动排除一些常见的故障,若不 能解决的故障,应立即通知主管负责人。 四、牢记消防安全重要性,熟悉消防设备位置,如进水 阀、出水阀是否处于常开位置。 五、能正确操作消防水泵配电控制柜:消防栓水泵泵和 喷淋水泵电控柜的转换开关处于: 1.手动状态:按电控柜面板上的泵启停按钮,可使相应泵 启停。 2.自动状态:(1)按消火栓箱内的消火栓按钮,可使普消泵

启动。(2)喷淋管网泄压时,可使喷淋泵启动。 3、停止状态:泵均不能启动。 六、火灾发生时,应积极配合灭火。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

消防泵房操作规程

消防泵房操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。二、消防泵1、启泵程序:打开泵的进出口阀按泵的启动按钮起泵检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常做好记录2、停泵程序:按停泵按钮停泵关闭进出口阀做好记录;3、消防泵控制柜处于自动位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动4、消防泵控制柜处于手动位置,按启动钮即可手动启动消防水泵。5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。三、稳压泵1、启泵程序:打开泵的进出口阀按泵的启动按钮起泵检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常做好记录2、停泵程序:按停泵按钮停泵做好记录将控制箱手柄置于自动位置3、喷淋泵控制柜处于自动位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。4、喷淋泵控制柜处于手动位置,按启动钮即可手动启动喷淋泵。5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。四、维护保养1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。

消防专项应急预案

消防专项应急预案 一、事故类型和危险程度分析 星塘街北延工程生活区搭设有大量的临时活动房,居住人员密集。结构施工阶段有大量的木材等极易燃的材料。生活区不规范用电,食堂不规范动火易可能引起生活区临时用房的火灾。施工区内电焊、气割、电线老化、工人抽烟等都是火灾的诱因。由于项目地处工业园区,一旦发生火灾,对社会的负面影响大。 二、应急处置的基本原则 快速、有效地处置火灾事故,规范事故灾难的应急管理和应急响应程序,防止事态扩大、避免人员伤亡,最大限度地减小对环境的影响,减少经济损失。 三、组织机构、职责及编制依据 1.组织机构、职责 项目部成立突发事故现场指挥领导小组,负责指挥和协调突发事故的应急救援工作。 项目部成立突发事故现场指挥领导小组,负责指挥和协调突发事故的应急救援工作。 组长:王振忠 副组长:吴劭、周海红、王建云、许明博 成员:王士刚、李明、郑嘉铭、陈倩、陈石、刘维锋、邱怀厂、谢明轩、张胜雷、鲁伟川

具体职责及分工详见图一。 图一应急指挥领导小组组织机构图 2.编制依据 依据根据《中华人民共和国消防条例》和处置突发事件的文件精神,结合工地实际,特制定如下预案。 四、预防及预警 1、危险源监控 建立消防巡视和灭火器材的检查制度。特别是厨房、物资仓库、油料库、危险品仓库等是消防检查的重点部位。当发现有火灾发生时

立即启动本预案,项目全体人员、各种抢险物资等待命,随时作好抢险的准备。 2、预警行动 如发现施工现场和生活区内有火灾发生,现场施工负责人立即报告项目安全总监,项目总监负责向项目经理报告,并通知应急指挥小组成员、安全质量部和物质保障部。项目经理在第一时间(在2小时以内)负责向公司上级和业主报告。 五、信息报告程序 1、事故发生后,指挥领导小组的所有成员,必须在第一时间赶赴现场,投入抢险指挥。施工现场的所有人员都必须接受统一指挥,投入抢险工作。 2、由项目经理向公司和项管部有关领导报告,报告内容包括发生的时间、地点、伤亡或损失程度、发生单位、简要经过、采取的应急措施等。 3、由办公室主任负责接待和安排新闻媒体,并根据实际情况,及时向周边居民发布安民告示并及时通报事故处理情况。 4、根据事故现场情况,撤离人员、设备、物资,如有必要拨打救护电话。 ①、常用救助和医院电话 常用救助和医院电话表11

消防水泵房工作职责标准范本

管理制度编号:LX-FS-A49983 消防水泵房工作职责标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

消防水泵房工作职责标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、严禁非值班人员入内。 二、上班时头脑清醒,密切注意水泵房消防供水设备的运行情况。 三、及时发现故障,积极主动排除一些常见的故障,若不能解决的故障,应立即通知主管负责人。 四、牢记消防安全重要性,熟悉消防设备位置,如进水阀、出水阀是否处于常开位置。 五、能正确操作消防水泵配电控制柜:消防栓水泵泵和喷淋水泵电控柜的转换开关处于: 1.手动状态:按电控柜面板上的泵启停按钮,可使相应泵启停。

2.自动状态:(1)按消火栓箱内的消火栓按钮,可使普消泵启动。(2)喷淋管网泄压时,可使喷淋泵启动。 3、停止状态:泵均不能启动。 六、火灾发生时,应积极配合灭火。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

消防泵房操作规程(正式版)

消防泵房操作规程(完整正式规范) 编制人:___________________审核人:___________________ 日期:___________________

消防泵房操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。 二、消防泵1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵(2)关闭进出口阀(3)做好记录; 3、消防泵控制柜处于自动位置, 按动消火栓报警按钮, 联动柜发出声光报警, 同时消防泵自动启动 4、消防泵控制柜处于手动位置, 按启动钮即可手动启动消防水泵。 5、试验时, 关闭系统阀门, 开启泄水阀, 试验完毕后, 重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。 三、稳压泵1、启泵程序: (1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序: (1)按停泵按钮停泵(2)做好记录(3)将控制箱手柄置于自动位置 3、喷淋泵控制柜处于自动位置, 喷淋头爆裂时, 联动柜发出声光报警, 同时喷淋泵自动启动。 4、喷淋泵控制柜处于手动位置, 按启动钮即可手动启动喷

淋泵。 5、试验时, 关闭系统阀门, 开启泄水阀, 试验完毕后, 重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。 四、维护保养 1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查, 并应保证系统处于无故障状态, 在值班记录中详细记载 2、每月检查一次消防水池、气压给水设备, 保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节, 采取良好的保温措施, 保证储水设备的任何部位不得结冰 3、消防水泵每月启动运转一次, 并保证其处于无故障状态 4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时, 应认真做好记录, 每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验 5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养, 并将维修保养情况进行记录 6、消防设备维修后必须恢复原来状态, 不得随意更改原器材、线路。

小区消防水泵房管理制度及操作规程

小区消防水泵房管理制度及 操作规程 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

消防水泵房管理制度 一、消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁; 二、严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于一次,保持高位消防水池储水充足,稳压泵正常运行; 三、保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于自动(接通)状态; 四、禁止无关人员进入消防泵房和操作消防泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门; 五、设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作; 六、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。 河源市福新物业管理有限公司

消防水泵房操作规程 1、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 2、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3、消防泵房的消防水泵的自动(手报按钮控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;当消火栓手报按钮按下后,消防泵房的消防泵会自动启动供水。 4、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 5、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱上,将控制手柄开到“手动”控制位置,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上,按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 6、消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。

消防系统应急预案.docx

消防应急预案,指的是为了做好消防工作,确保人身生命财产安全,落实消防工作“预防为主,防消结合”的基本原则,应对突发的火灾事故,制定的应急预案。以下是小编整理的消防系统应急预案,欢迎阅读! 消防系统应急预案1 第一条为加强和规范公司消防安全管理,预防火灾和减少火灾危害,根据《中华人民共和国消防法》以及《机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定》,结合公司实际,特制定本消防安全应急预案。 第二条制定消防应急预案,是为了在公司面临突发火灾事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力,物力,信息等资源,迅速针对火势实施有组织的控制和扑救。避免火灾现场的慌乱无序,防止贻误战机和漏管失控,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 第三条公司成立消防安全应急指挥小组,负责公司火灾现场指挥,消防安全应急指挥小组由单位负责人和分管安全经理及有关部门成员组成。消防应急指挥小组职责:指挥协调各工作小组和义务消防队开展工作,迅速引导人员疏散,及时控制和扑救初起火灾;协调配合公安消防队开展灭火救援行动。 具体分工如下: 负责立即组织人员进行扑救。 负责组织人员疏导被困人员,维持现场秩序。 负责立即同医院,公安,消防部门的联系,说明详细事故地点,事故情况,并派人到路口接应。 负责现场物资,车辆的调度。 第四条根据人员的变动及时调整义务消防人员,每年对消防人员进行业务知识培训和实战演习,教育全体职工学习灭火器使用常识。掌握防火灭火器灭火要点和自救器材的完好情况,及时更换过期和失效的灭火器,保证灭火器的正常有效。 第五条火灾事故应急措施 (一)报警:公司员工,值班人员发现火情后应立即向公司安全部门报警,根据火情可直接报"119"火警。 (二)接警:安全部门接警后,应立即向公司领导和消防应急指挥小

消防水泵房工作职责通用范本

内部编号:AN-QP-HT161 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 消防水泵房工作职责通用范本

消防水泵房工作职责通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、严禁非值班人员入内。 二、上班时头脑清醒,密切注意水泵房消防供水设备的运行情况。 三、及时发现故障,积极主动排除一些常见的故障,若不能解决的故障,应立即通知主管负责人。 四、牢记消防安全重要性,熟悉消防设备位置,如进水阀、出水阀是否处于常开位置。 五、能正确操作消防水泵配电控制柜:消防栓水泵泵和喷淋水泵电控柜的转换开关处于: 1.手动状态:按电控柜面板上的泵启停按钮,可使相应泵启停。

消防水泵房操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防水泵房操作规程(最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

消防水泵房操作规程(最新版) 1、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 2、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;当消防水管网的压力低于7.5kg/c㎡时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于5.5kg/c㎡时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作, 4、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或

在在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 5、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防中心的消防主控盘按下消防电动消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 6、消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

消防安全应急预案

****消防安全应急预案 为全面推进***管理工作,切实做好***防火安全工作,确保***日常管理工作的顺利进行,在突发火险灾情时能够做到反应迅速、分工明确、处置有序、及时扑救,努力使人员伤亡和财产损失减少到最低限度,特制定本灭火和应急疏散预案。 一、消防安全工作领导组织机构 组长:** 副组长:*** 组员:*** 二、消防安全工作成员的责任分工 组长负责定时召开消防安全工作领导组会议,传达上级相关文件与会议精神,部署、检查落实消防安全事宜。 副组长负责各具体负责组织对紧急预案的落实情况,未雨绸缪,做好准备,保证完成院领导部署的各项任务。 工作组组长具体负责火险发生时全院突发事件的处理、报告、监控与协调,保证领导小组紧急指令的畅通和顺利落实;做好宣传、教育、检查等工作,努力将火灾事故减小到最低限度。 消防安全领导组织机构下设通讯组、灭火组、抢救组、紧急疏散组,分别具体负责通讯联络、组织救火、抢救伤员、疏散人员等工作。 (一)通讯联络组: 组长:*** 成员:*** 火险发生时,负责立即电话报告院消防安全工作组和上级相关部

门,以快速得到指示,视火情拨打119,广播告知全体人员,报险救灾。 (二)灭火组: 组长:** 成员:*** 负责消防设施完善和消防用具准备,负责检各办公室、宿舍、厨房、活动室、医务室、锅炉房和其他等地的用电、用火安全;火险发生,立即参加救火救灾工作 (三)抢救组: 组长:*** 成员:*** 负责做好及时送往医院的准备工作,负责火险发生时受伤人员及救火人员伤痛的紧急处理和救护 (四)紧急疏散组: 组长:** 成员:*** 负责制定紧急疏散方案,明确各楼层逃生途径与办法指导,负责人员紧急疏散中的安全;负责逃生途径与办法的培训与指导;宿舍发生紧急情况时及时告知。 三、工作措施 (一)防火工作措施 1、由领导负责本单位的消防工作,要把消防工作列入本单位的议事日程,经常对员工进行消防知识教育,建立健全防火制度和安全操作规程。 2、经常进行防火教育和救灾器材技术的使用演练,适时开展防

消防水泵房管理制度

消防水泵房管理制度标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

消防水泵房安全管理制度

目的:加强应急设备设施管理制定本规定。 适用范围:本规定适用于公司消防安全管理。 职责:安全部负责日常监管执行。 规定: 第一条消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁。 第二条严格执行设备操作规程,毎月启动水泵不少于一次,保持高位消防水池,气压水罐等储水充足,稳压泵正常运行。 第三条保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于自动(接通)状态。 第四条禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门。 第五条设备投入使用后保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作。 第六条建立故障报告和故障消除登记档案,发生故障应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停运系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停运时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。 第七条消防水泵房操作规程: (一)非紧急情况下人员使用消防水泵应按规定要求及时通知消防监控室值班人员。(二)消防水泵房设有消火栓和泡沫二套系统,消防水池最大装水量为1000吨,设备有:喷淋水泵二台(一备一用);消火栓稳压水泵二台(一备一用);喷淋稳压水泵二台(一备一用);稳压罐二台;消火栓水泵二台(一备一用);配套配电柜三个;各种管路和阀门。 (三)消火栓和消防泡沫稳压泵在系统水压低于时自动启动增压,到时自动停止。(四)消火栓水系统的消防水泵的启动方式。 1、消防泵房的消防水泵的自动启动过程,在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置(常设),当有紧急情况监控中心消防控制系统接到火警时,监控中心火灾报警控制器多线控制盘打到手动允许状态,启动相应“消火栓泵”按钮,就能启动水泵。也可以监控中心火灾报警自动控制器设在自动状态下,在火警现

消防泵房操作规程

消防泵房操作规程 消防水泵房,按作用分为取水泵房、送水泵房和加压泵房;按使用目的分为生活、生产、消防合用泵房(如水厂内),生产、消防合用泵房(如工业企业内部),生活、消防合用泵房(如民用建筑物内)、独立的消防水泵房,下文是关于如果对消防泵房进行操作的规程。 一、操作规程 (1)目的确保操作之安全性,正确性。 (2)适用范围适用于大厦消防设备、保安闭路电视系统。 (3)职责中控室保安员负责中控室机电设备操作。 (4)工作程序 二、消防设备操作工作程序 A 消防报警 a)系统自检:进行相关操作。 B 消防泵 a)自动启动:消防泵控制柜处于“自动”位置,当“火险”时,在楼层击碎"消火栓报警盒"报警,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 b)手动启动:在消防泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 C 喷淋泵 a)自动启动:喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋头爆裂,水流掣动作联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。 b)手动启动:在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。 三、工作程序、中控室设备维修保养工作程序 A 中控室设备由中控室维修工负责维修保养。 B 机电主管每年12月制定下一年度《消防设备检查保养计划表》,并按设备运行情况制订中修、大 修计划。 C 中控室维修工按各保养计划表的要求进行维修保养,并将维修保养情况记录于相应记录内。 D 消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。 E 中控室设备故障维修一般不超过8小时,若在8小时内无法解决的故障,应将故障原因、解决时间上报管理处,限期解决。 F 凡是夜间发生的,不影响用户生活、工作的,不会产生严重后果的中控室设备故障,可以由早班中控室维修工进行维修。 中控室消防设备检查保养 A火灾报警系统的检查保养 每日对消防火灾报警控制器进行自检功能检查: a)按自检键,让报警控制器进行自检。 b)然后按消声键,消去控制器的声音。

生产、消防水泵房操作规程完整

1 岗位生产目的及原理 1.1 本岗位主要生产任务是将一次水水送往循环水站、冷冻等岗位。 深井泵将地下水抽出送至生产、消防水管网。 1.2 本岗位主要是利用离心泵的工作原理来进行工业水的输送和传递。 离心泵的工作原理:基于叶轮转动时所产生的离心力的作用。在开启泵之前,先将泵壳和吸水管路充满液体,离心泵依靠旋转叶轮对液体的作用把原动机的机械能传递给液体,由于离心力的作用,液体在从叶轮进口流向叶轮出口的过程中,其速度能和压力能都得到增加,被叶轮排出的液体经过压出室,大部分速度能转换成压力能,然后沿排出管路输送出去,这时叶轮进口处则因液体的排出而形成低压或真空,吸入池中的液体在大气压的作用下,经吸水管路流入叶轮进口,于是,旋转着的叶轮就这样连续不断地吸入和排出液体。 泵的两种现象: 气缚:离心泵若在启动前未充满液体,则泵壳存在空气,由于空气密度很小,所产生的离心力也很小,此时在吸入口处所形成的真空不足以将液体吸入泵,所以虽启动泵,但不能输送液体。 气蚀:离心泵通过旋转的叶轮对液体做功,使液体能量增加,在叶轮上流动的过程中,液体的速度和压力是变化的,通常离心泵叶轮入口处是压力最低的地方,如果这个地方液体的压力等于或低于在该温度下液体的饱和蒸汽压,就会有蒸汽从液体量逸出,形成许多蒸汽和气体混合物的小气泡,这些小气泡随液体流到高压区时,由于气泡为饱和蒸汽压,而气泡周围大于饱和蒸汽压,因而产生压差,在这个压差作用下,气泡受压破裂而重新凝结。在凝结过程中,液体质点从四周向气泡中心加速运动,在凝结瞬间,质点相互碰撞,产生局部高压,气泡如在金属表面附近破裂而凝结,则液体质点就象无数小弹头一样,击打在金属表面,使其受损,这种现象

综合水泵房值班员岗位职责

综合水泵房值班员岗位职责 04230290-NEC-MS-MR-0123-A 1 范围 本标准规定了综合水泵房值班员的职责和权限、工作内容与要求、上岗标准、检查与考核。 本标准适用于综合水泵房值班员工作岗位。 2 职责和权限 2.1 职责 2.1.1 值班期间,是本综合水泵房各水泵及管路系统安全、经济运行第一责任人,并负责综合水泵管各设备管理及操作的指挥与监护;在行政上综合水泵房值班员接受主控室班长(值长)的直接领导,并接受发电部经理、副主任及厂主管生产的付总以上领导的指示,技术上接受发电部汽机、锅炉、电气、化学高级主管的指导。 2.1.2 综合水泵房值班员在当班期间,对综合水泵房的安全、经济运行完成情况负有直接责任。 2.1.3 负责完成综合水泵房设备的启停、调整,主要辅助设备的切换操作及监护,对于这些操作的正常进行及过程中的安全承担责任。 2.1.4 作为设备检修工作许可人,对其安全措施的完整与妥善执行负有责任。 2.1.5 综合水泵房设备监盘、抄表、巡回检查等工作,并检查核对抄表数据的正确。 2.1.6 注意经常分析综合水泵房设备的运行状况,及时发现问题。发生事故时,在主控室班长(值长)的指挥下,果断、正确地处理,尽可能保住主要设备用水和机组设备的安全用水,尽快消除故障,对事故处理的贻误处理应负有责任。2.2 权限 2.2.1 对于正常运行及事故处理期间的错误命令,有权拒绝执行,并说明个人的理由,必要时也向上级反映情况。 2.2.2 他人有妨碍机组及辅助设备的正常运行并可能带来危害时,有权立即制止。 2.2.3 事故处理时,对于控制室内的、与事故处理无关的人员,有权请其离开。

消防泵房操作规程

消防泵房管理制度 一、消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁; 二、严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于二次,保持高位消防水箱、气压水罐等储水充足,稳压泵正常运行; 三、保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于手动状态; 四、禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门; 五、设备投入使用后应保证其处于正常运行或正常工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作; 六、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当和物业部消防责任人协商,系统停用时间超过24小时的,应经分公司经理批准,并采取有效措施确保安全。

消防水泵房操作规程 一、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 二、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 三、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作按钮打在自动位置;当消防水管网的压力低于0.75MPa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于0.55MPa时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作。 四、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防联动控制柜上的选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或在现场消防泵控制柜上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 五、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防联动控制柜上选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在自动的位置;在消防中心的消防联动控制柜上按下消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防联动控制柜按下消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。

炼铁厂水泵房应急预案

炼铁厂水泵房应急预案 为确保高炉、热风炉的正常供水和安全生产,以“安全第 一、预防为主”制定了相关突发事故的处理措施。 1、停电应急操作步骤: 1.确认停电水泵停泵后,应立即通知高炉和热风炉值班室人 员。 2.停电后柴油机组会自动启动运行。泵房值班人员应及时把 柴油泵的出口阀打开。 3.如柴油机因其他原因不能自动启动,应把选择开关打到 “机旁操作”按下启动按钮柴油机开始启动运行。 4.停电后,应关闭所有原运行泵的出口阀门。防止水倒流, 使水泵倒转。 2、责任分工: 1.主值班、倒值班停电后负责启动柴油机。把出口阀门打开 2.机动:停电后负责把原运行泵的出口阀关闭。 3、电源恢复后的操作: 1.通知电工检查线路,确认具备启动条件后,泵房值班人员 做好启泵准备。 2.按原先运行泵的号数,依次把泵启来,流量、压力、电流 应和原来一致。 3.水泵依次启动完成后,应把柴油机组关闭,首先关闭柴油 泵的出口阀门,按下“停止按钮”柴油机停止运行。

磨煤机着火应急预案 1、磨煤机着火的原因分析: 1.1 磨煤机运行温度太高。不允许磨煤机的出口温度超过规 定的出口温度11℃。 1.2 外来可燃杂物堆集。诸如纸片、破布、稻草、木块和木屑之类堆积内锥体内和磨煤机的其他部位。这些东西不易磨碎,系统中进入这类杂物后,它们会堆积起来可能着火。 1.3 在磨煤机底部或进风口沉积过多的石子煤或煤块。长期 不能排除。 1.4 在磨碗上面的区域内积煤过多。 1.5 不正确或异常的操作。 2、磨煤机着火的现象: 2.1 磨煤机出口温度无故迅速升高。 2.2 磨煤机或煤粉管道油漆剥落。 3、磨煤机着火后的处理: 3.1如果磨煤机系统出现着火,不管在什么部位着火,磨煤 机应采取紧急停机措施,在所有着火迹象清楚和磨煤机冷却到环境温度之前决不能打开磨煤机的检修门。 3.2在采取任何灭火措施时,不参与积极灭火的检修人员应 离开磨煤机,通风管和给煤机层面。

消防水泵操作规程

消防水泵操作规程 一、消防水泵房消防设备投入使用处于状态 1、确保消防水泵控制柜电源通电正常: 2、确保消防水池水位处于高水位; 3、确保消防泡沫罐泡沫液充足和有效期: 4、确保消防全部阀门处于工作状态。 二、消火栓水泵操作规程 1、消火栓泵组由两台主泵(一主一备)和两台稳压泵(一主一备)组成。 2、消火栓泵组应为自动状态投入使用。消火栓管网工作压力设置为0.5mpa。泵房消火栓管网安装一个自动泄压阀,管网压力高时自动泄压,防止压力过高造成管网爆破,泄压阀设置泄压为0.65mpa。 3、水泵启动方式均为手动和自动。 A、手动操作: 在消火栓水泵控制柜上将转换开关转到手动位置,启动/停止相应水泵。 B、自动操作: (1)、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:消防水泵控制柜打到自动状态,当消防水管网的压力低于0.35mpa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;消防水管网的压力达到0.5mpa时自动停泵。 (2)、消防中心报警主机远程启动及联动操作步骤: (远程启动方式)在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,在消防中心的消防主控盘按下消防栓水泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 (联动启动方式)消防报警主机和消防水泵自动投入使用时,当库区

内消火栓报警按钮按下,消防报警主机接收报警信号联动消防警铃报警同时联动启动消防栓水泵起动。 三、消防喷淋水泵操作规程 1消防喷淋泵组由三台主泵(二主一备)和两台稳压泵(一主一备)组成。 2、消防喷淋泵组应为自动状态投入使用。喷淋管网工作压力设置为0.8mpa。泵房喷淋管网安装一个自动泄压阀,管网压力高时自动泄压,防止压力过高造成管网爆破,泄压阀设置泄压为0.9mpa。 3、水泵启动方式均为手动和自动。 A、手动操作: 在喷淋水泵控制柜上将转换开关转到手动位置,启动/停止相应水泵。 B、自动操作: (1)、消防泵房的喷淋水泵的自动(压力开关控制)启动过程:喷淋水泵控制柜打到自动状态,当喷淋水管网的压力低于0.6mpa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;消防水管网的压力达到0.8mpa时自动停泵。 (2)、消防中心报警主机远程启动及联动操作步骤: (远程启动方式)在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,在消防中心的消防主控盘按下喷淋水泵“启动”按钮,启动消防泵房的喷淋水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防喷淋水泵“停止”按钮,停止消防泵房的喷淋水泵。 (联动启动方式)消防报警主机和喷淋水泵自动投入使用时,当库区内喷淋管网水流指示器动作,消防报警主机接收报警信号联动消防警铃报警同时联动启动消喷淋水泵起动。

消防泵房故障应急预案

消防泵房故障应急预案 消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB6245的普通清水泵。以下是小编整理的关于消防泵房故障应急预案,欢迎阅读。 1.事故类型和危害程度分析 1.1编制目的:为了正确、有序、快速地处置特发事件,最大限度地降低事故损失和事故影响,保障消防系统安全、稳定、可靠运行,保障正常生产经营秩序,特制订本应急预案。 1.2编制依据:本应急预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等,并结合实际而制订。 1.3适用范围:本应急预案适用于消防维护班组应急处置消防特发事件。 1.4安全风险辨识:通过危险源辨识和风险评估,在机房生产经营过程中,存在如下安全风险,可能会导致发生消防设备误动作造成大范围受损事件。 1.4.1.自然灾害(地震)等导致消防设备设施大范围受损事件发生的安全风险; 1.4.2.人为外力(误操作)导致消防设备设施大范围受损事件发生的安全风险; 1.4.3.消防设备设施老化(管道爆裂)导致大范围受损事件发生的安全风险;

1.4发生事故的条件:施由于设计、制造、安装、调试、运行、使用不当导致事故发生,都有可能造成消防设备设施大范围受损事件。同时,消防设备设施遍布整个大楼,由于自然灾害、设备设施老化、人为误操作,误动作等因素,导致消防设备设施大范围受损事件发生的安全风险很大。 2.应急处置基本原则 2.1.预防为主。始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,切实落实全员安全生产责任制,实施全面、全员、全过程、全方位的安全生产管理与监督,要求到位,措施到位,管理到位,监督到位,考核到位,在提高设计水平、设备设施健康水平、强化预防工作的同时,健全应急体系,做好消防设备设施大范围受损事件应急工作,力争使事故损失和事故影响降底到最小程度。 2.2统一指挥。在公司事故应急领导小组的统一领导下,建立健全消防设备设施大范围受损事件应急组织体系、应急预案体系和应急保障体系,统一领导、统一指挥事故处理、应急救援等各项应急救援工作。 2.3分级管理。按照国家《安全生产工作规定》的有关要求,我公司按照分级管理、分工协作的原则,建立健全有系统、分层次、上下协调一致的消防设备设施特发事件应急处置预案体系,加强应急宣传与教育、培训与演练、实施与评估等各项工作。 2.4措施果断。一旦发生消防设备设施造成大范围受损事件,危及机房的安全稳定运行,干扰大楼正常生产经营秩序,产生不良的影

消防水泵房操作规程及管理制度[整理]

消防水泵房操作规程及管理制度[整理] 消防水泵房管理制度及操作规程 管理制度 1. 消防冰泵房应当落实专人管理~定期检查保养和维护~保持室内清洁, 2. 严格执行设备操作规程~每月启动水泵不少于一次~保持高位消防水箱、消防水池、气压水罐等储水充足~稳压泵正常运行, 3. 保持系统出水管网及管道阀门常开~水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰~配电柜开关处于自动,接通,状态, 4. 禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备~严禁擅自关停设备和阀门, 5. 设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态~不得擅自断电停运或长期带故障工作, 6. 建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障~应当及时组织修复~因故障、维修等原因~需要暂时停用系统时~应当经单位消防安全责任人批准~系统停用时间超过24小时的~在单位消防安全责任人批准的同时~应当报当地公安机关消防机构备案~并采取有效措施确保安全。 操作规程 1. 消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 2. 消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3. 消防泵房的消防水泵的自动,压力开关控制,启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜~把电源开关操作手柄打在“ON”的位置,当消防水管网的压力低于0.75MPa时~消防泵房的消防泵会自动启动供水,低于0.55MPa时~消防泵房的另一台消防水泵启动供水~这时两台消防泵同时工作。

4. 消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防主控盘的“自动,手动”选择开关上选择手动后~按下消防泵房的消防水泵的“止”按钮~停止消防泵房的消防水泵工作~或在在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮~停止消防泵房的消防水泵工作。 5. 水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防主控盘的“自动,手动”选择开关上选择“手动”,在消防泵房的消防水泵控制箱上~把电源开关操作手柄打在“ON”的位置,在消防中心的消防主控盘按下消防电动消防泵“启动”按钮~启动消防泵房的消防水泵,在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮~停止消防泵房的消防水泵。

消防泵房操作规程示范文本

消防泵房操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防泵房操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常 开。 二、消防泵1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀 (2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电 机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序: (1)按停泵按钮停泵(2)关闭进出口阀(3)做好记录; 3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警 按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动4、消 防泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启 动消防水泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕 后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。

三、稳压泵1、启泵程序: (1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序: (1)按停泵按钮停泵(2)做好记录(3)将控制箱手柄置于自动位置 3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。 4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 四、维护保养 1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录

物业公司消防应急预案

消防火灾事故应急预案 (冠城名敦道物业管理处) 编制目的: 为全面贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,增强冠城名敦道物业管理处应对安全生产事故的应急处置能力,减少火灾事故造成的损失和危害,保障人身和财产安全,制定本预案。 一、鉴于以上办公楼建筑特点,办公楼在火灾方面具有如下危险性: 1.建筑垂直距离高,人员疏散比较困难,一旦发生火灾,只能立足自救,对建 筑物本身的消防设施要求高; 2.诱发火灾的因素较多,主要以电气、用火等火灾为主; 3.一旦发生火灾,由于装修材料混杂,办公家具、办公用品及住宅家具等通常 会产生大量浓烟和有毒有害气体,很容易使人在短时间内中毒窒息而死; 二、应急组织机构与职责 1.物业公司根据所管辖区配置消防设备、设施的不同情况,依据本规程制定相 应的火警、火灾应急处理预案,成立应急处理小组和义务消防队,明确分工,保证发生火警、火灾时,通讯畅通,应急处理小组成员和义务消防队员能第一时间赶到现场,各负其责,有条不紊开展灭火工作。 2.物业公司火警、火灾应急处理小组和义务消防队员按照自己制定的应急处理 预案每年上、下半年各进行一次消防演习。 3.火警、火灾应急处理小组应包括物业公司所有成员,分成指挥组、灭火救援 组、警戒组、设备组、疏散救护组。指挥组应由物业公司总经理担任,安保部经理和工程部经理担任副总指挥。灭火救援组、警戒组应由义务消防队员担任,设备组由工程部设备维修人员担任,物业公司其余人员担任疏散和救护等工作。 三、火灾、火警应急响应: 1.楼宇火警确认:

1.1 当自动报警系统显示火警信号或接到火情报告后,保安值班员应立即通 知楼层人员,同时,坚守岗位,密切注视火警动态 1.2 保安员并立即携带灭火器和插孔电话从楼梯赶到报警现场查看确认: 1.2.1 属火警,就近打破手动报警按钮报火警,同时关闭电源并通过电话插 孔或固定消防电话向消防中心报告火灾的发生,并简要说明火灾情 况;通知指挥组、组织就近疏散;能自己动手灭火的,迅速开展灭火 工作,否则就地打开消火栓,展开水带、水枪,等待救援人员的到来。 1.2.2 属自动报警系统误报,即时复位;若因设备故障不能当场复原的,应 及时通知维修组进行检查修复。 2. 灭火和疏散:物业公司值班人员应迅速通知物业公司所有人员赶至现场。在 公安消防队还未到来之前应迅速启动火灾应急预案,将物业公司所有员工分成指挥组、灭火救援组、警戒组、设备组、疏散救护组,明确各小组人员分工,各负其责。 2.1指挥组: 2.1.1由物业公司总经理担任灭火救人工作总指挥,安保部经理和工程部经理 为副总指挥,保证通讯畅通。 2.1.2组织火情侦察、掌握火势发展情况,确定火场的主要方向,及时召集力 量;向各组明确布置任务,检查执行情况。 2.1.3公安消防队到达现场时,及时向公安消防队报告火情,并将指挥权及时 移交给公安消防队领导,服从统一指挥,按照统一部署带领员工执行。 2.1.4打开消防中心的消防广播,供指挥人员按疏散顺序指挥大楼内的人员从 消防通道疏散。 2.2灭火救援组 2.2.1由义务消防队员担任。 2.2.2接到火警、火灾扑救的命令,带上灭火器材和救生、破门工具(多层 还应根据着火地点消防设施配备情况,选择带上消防水带和室外消火