文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 转换层施工方案

转换层施工方案

转换层施工方案
转换层施工方案

目录

一、工程概况 (2)

二、施工部署 (2)

三、钢筋工程 (3)

四、混凝土工程 (11)

五、模板工程 (19)

金泓凯旋城位于深圳市宝安区新中心区,新圳河畔,我司所施工的10、11栋建筑面积10.9万m2,共有塔楼6座。本工程框剪结构,10栋建筑面积49767.983㎡,有三座塔楼,半地下室一层(面积10799.228㎡),半地下室底板标高为-1.65m,地上26层,建筑高度84.55m。

11栋建筑面积约为57694㎡,有三座塔楼,地下室一层(面积约为12500㎡),地下室底板标高为-4.15m,地上25层(其中裙房一层,面积9040.08㎡),建筑高度80.95m。

转换层墙柱砼为C50,梁板砼为C40。转换层钢筋规格从8~28,钢筋等级有一、二、三级。本工程转换层最大特点是转换层框支梁大量使用宽梁(梁宽大于柱宽),框支梁的施工需同时参见宽扁梁节点和框支梁节点施工。

转换层梁截面主要有600×1500,800×1500,1000×1500,1200×1500, 2000×1500, 600×1000,1000×1000。

二、施工部署

钢筋工程采用人工绑扎,机械加工;砼采用商品泵送砼,机械振捣辅以人工;模板工程采用人工散拼模板,辅以机械加工。

转换层的施工顺序:墙柱定位放线→支设模板钢管架→铺设板模和梁底模→绑扎墙柱钢筋→绑扎转换梁钢筋→绑扎楼板钢筋→上部墙体钢筋插筋→验收钢筋→封模→抄设楼层标高→浇筑转换层砼

1、钢筋工程特点

转换层钢筋规格从8~28,钢筋等级有一、二、三级;钢筋的连接形式有:搭接焊,闪光对焊,冷搭,转换梁钢筋直径28采用机械连接。转换层框支梁梁宽多大于柱宽,其梁钢筋按施工图B4-B6宽遍梁钢筋节点施工。

钢筋工程施工准备 施工机具、人员准备

钢筋加工场设四台钢筋切断机、七台钢筋弯曲机、两台对焊机、一台钢筋冷拉调直机,以及两台钢筋剥肋螺纹机。

钢筋加工工人30人;单栋钢筋绑扎工人30人。 钢筋垫块制做

梁板底筋垫块全部采用塑料垫块,转换层梁钢筋重量大,梁底垫块用一般的水泥垫块不能满足在要求,在梁底的垫块采用塑料实心垫块,垫块垫在箍筋下边(箍筋与主筋交叉处),规格:厚度15㎜、长80㎜、宽50㎜。800宽以上的梁

底垫块放三排、间距500;600宽及以下的梁放二排、间距600。 梁侧按钢筋规格,采用塑料定型垫块500间距放置。板面筋垫块采用同梁板同标号的砼预制。如下图所示。

m m

钢筋绑扎工程 钢筋绑扎顺序

框支柱、暗柱钢筋绑扎 → 墙筋绑扎 → 梁钢筋绑扎 → 板筋绑扎 → 上层墙柱插筋。

框支梁钢筋绑扎:梁底模板支设→梁钢筋绑扎→梁底模板清理→梁钢筋验收→梁侧模板安装。

A 、框支柱钢筋绑扎

柱钢筋绑扎前,要把柱钢筋上的水泥浆等污垢清理干净。柱钢筋绑扎工序:柱放线→调整柱筋→焊接柱纵筋→标箍筋间距→套箍筋→加顶板定位箍筋→绑扎箍筋。

因转换层上层墙柱截面比下层框支柱截面尺寸小,所以下层框支柱的钢筋需按如下要求处理。

框支柱部分纵筋延伸到上层剪力墙楼板顶,原则为:能通则通。

箍筋绑扎:根据箍筋间距在柱纵筋上用粉笔从楼面标高起50mm 开始标注出

各箍筋位置,把所有箍筋套在柱筋上,在此层顶板处加一道尺寸定位箍。主筋与箍筋相交点绑扎牢固,角部钢筋绑扎到位,主筋、箍筋间距均匀。箍筋的接头应沿柱竖向交错布置,箍筋的四角绑扎要水平,拉筋绑扎位置正确。柱筋绑扎完毕后沿竖向800mm、横向500mm间距在柱角和柱中的箍筋上安放塑料环型垫块。

B、暗柱及墙体钢筋

钢筋绑扎时,先绑扎暗柱钢筋,暗柱绑扎完成后,在模板及架体上固定,再绑扎墙体钢筋。

剪力墙钢筋绑扎构造要求根据设计图纸B-2所示节点施工。其顶部多余上部墙体钢筋的做法为:

C、框支梁钢筋的绑扎

梁钢筋钢筋直径小于18的钢筋采用绑扎搭接,18≤钢筋直径≤25的钢筋采用闪光对焊,钢筋直径大于25及Ⅲ级钢筋均采用滚压直螺纹套筒连接。同一截面接头不超过25%,可以不限接头位置;底筋在支座处锚固。框支梁钢筋锚固严格按照03G101图集施工,面筋伸到墙柱对边弯折锚固,锚固长度超过梁底面长度不小于LaE。

梁底模搭设完后,即可绑扎,绑扎完成钢筋验收后封侧模。框支梁钢筋绑扎

时,严格按照03G101图集和图纸说明绑扎,箍筋从墙柱、梁板边50mm开始绑扎,相邻箍筋接头错开,间距均匀,绑扎方正。受力钢筋间距均匀,绑扎到位,二排钢筋和腰筋位置准确。梁侧采用15mm厚塑料环型垫块间距500mm垫在箍筋上。转换梁底采用20厚大塑料板锯成130*30的垫块或用20厚大理石块垫在梁底箍筋上,如下图所示,垫块垂直于梁方向间距按400mm设置,顺梁方向距支座处100mm开始设置第一排,中间按间距1000mm设置。

转换层框支梁截面宽度大于柱宽的,施工时在柱宽范围以内的框支梁主筋按03G101图集施工,柱宽范围以外的主筋按宽扁梁节点施工。如下图所示:

行。

转换梁腰筋的构造要求

因转换梁钢筋较密,砼浇筑前,需将梁钢筋用钢管隔开,方便下砼振动棒。为避免墙柱插筋偏位,插筋需在此之后定位。且插筋均需设置定位钢筋。

D、上部插筋

转换层上部墙体钢筋插筋时重点在于墙柱定位钢筋。上部插筋插入转换层墙柱和框支梁的长度严格按照03G101图集和图纸说明下料绑扎。

插筋时,插筋位置可直接在梁筋上放线,插筋放置完后,用墙水平定位筋或定位柱箍筋与梁绑扎牢固。为防止插筋整体偏移,在插筋垂直度校正完后,用斜向支撑一端与插筋的水平筋点焊,另一端与梁钢箍筋点焊。墙斜向支撑每间隔

1.5米沿墙体两边对称设置,柱斜向支撑设置在柱的四角。

E、钢筋绑扎注意事项

1、绑扎工作面超过2m高时应先搭设脚手架,绑扎时需系好安全带,不得在墙柱钢筋网内穿木枋作脚手架。

2、对转换层钢筋密集的梁柱节点、基础平台等构件应另行编制绑扎方案。

3、搬运钢筋时要注意前后方向有无碰撞危险或被钩挂物料,特别要避免碰挂周围的电线。

4、起吊或安装钢筋时应和附近高压线路或电源保持一定的安全距离,在钢筋林立的场所雷雨天时不准操作和站立。

5、确保钢筋保护层厚度,在重点部位挂垫块。

6、钢筋绑扎完成后应先自检再交给木工和砼班组进行交接检,最后经专项检查合格后才能算该分项工作完成,在检查过程中钢筋工应配合检查随查随整改。

7、绑扎丝选用参考下表

绑扎钢筋完毕,确保将绑扎丝压弯贴紧钢筋,绑扎丝严禁接触模板,防止装修阶段砼面出现锈点。

8、纵向受力钢筋绑扎搭接接头面积和搭接长度无设计要求时按下表规定执行并按要求修正。

说明:a、当带肋钢筋>Ф25mm时按上表数值乘以1.1系数取用。

b、对末端采用机械锚固措施时可按上表数乘以0.7系数取用。

c、当砼保护层大于钢筋直径3倍且有箍筋时可按上表数乘以0.8系数取用。

d、一、二级抗震按上表数值乘以1.15取用。三级抗震系数乘以1.05取用。

e、任何情况下搭接长度不小于300mm。

9、纵向受压搭接时按第8条规定确定后乘以0.7系数取用并不应小于200mm。

5、安全措施

由于转换层梁高较高,梁钢筋要先绑好后在安装侧模板,在绑扎梁钢筋时,要先在梁侧板底支撑架上搭设操作平台,操作平台沿梁长方向搭设,并在距操作

四、混凝土工程

砼工程特点

本工程转换层砼种类较多,其墙柱砼等级为C50,梁板砼等级为C40。

砼工程施工准备(单栋塔楼)

人员、机械准备

人员

前台负责:4人(2人一班)后台负责:2人(1人一班)

砼浇筑人员:20人木工保守工:6人

钢筋保守工:3人砼养护人员:1人

实验员:2人电工:2人

机械

砼输送泵两台(一台备用)

泵管若干(根据现场实际情况准备各种规格泵管)

振动器7台(两台备用)

振动棒10根(直径3.5cm小棒7根长8米;直径5cm 大棒5根长6米)砼运输罐车数量:10辆

塔吊一台

布料机一台

材料准备

砼运到现场后要向供方索取发货单并核对强度等级是否符合。核对运送时间是否满足要求(即运送时间应满足合同规定时间。当合同未做出规定时,运送时间从第一盘砼出机到罐车开始卸料为止宜在2.0h内。当最高气温低于25℃时,

宜在3.0h内卸料,但不得超过砼初凝时间的1/2)。

1.3、泵送砼必须和易性良好并能够保证混凝土泵的连续工作。

现场准备

砼浇筑前已取得有监理、甲方签字认可的砼浇灌许可令;

对施工班组的安全和技术交底已完毕;

砼输送泵管已铺设完毕;

用旧层板在钢筋表面铺设的施工道路已完成;

模板表面已浇水湿润;

钢筋密集的地方,如梁柱接头等部位,已用钢管(一端已用铁锤锤尖)挤出足够振动棒进出梁柱内的空间。

楼层标高已按设计要求抄设完毕。

足够功率的电箱已配齐且电路连接安全可靠;

砼施工

砼输送泵管的安装

砼浇筑前,按工程结构设计情况布设砼输送泵管,穿楼层的泵管选择防水要求低的客厅或卧室楼板。泵管竖向末端的摆动较大,如支设不当将可能使模板产生移位。为使该段泵管固定,在此段泵管加设斜撑,第一道斜撑距楼面1.5米,第二道斜撑距楼面2.6米,斜撑与模板支撑架完全脱离;如果层高较高,需用钢管搭设灯笼架,再用钢管斜撑灯笼架。已浇筑砼的楼层,泵管穿楼层洞边用木锲卡紧。搭设如图所示:

砼浇筑应定人、定岗、定部位挂牌负责。定人:即一个区域的浇灌段由控制人员负责浇筑完毕中途不得换人。定岗:即每个岗位应有人负责,不得有脱岗位

现象。不同标号砼构件挂牌注明砼构件的砼方量和砼的标号。不同砼标号浇筑时应先浇筑高标号砼,再浇筑低标号砼。高标砼和底标号砼施工区域的划分如下图所示:

重点部位要指定专人负责。如:吊模的高低处接槎,钢筋密集处柱、梁、墙、大窗洞底部。定部位:即根据区域定浇筑人员负责该区域浇灌段的质量和浇筑数量。砼浇筑应连续进行,当必须间歇时,其间歇时间宜缩短,并应在前层砼初凝之前每班必须有一人负责指挥协调工作,并将施工过程中的浇筑质量情况记录下来,即将次层砼浇筑完毕。

振捣方法

振捣棒宜垂直振捣。振捣棒要“快插慢拔”,浇筑砼时要分层浇筑,每层厚度不超过振动棒长的1.25倍,宜为300~500mm。上层砼的振捣要在下层砼初凝之前进行,振捣时要插入下层5cm左右。因转换层构件截面大,钢筋密集,振动棒移动困难,故振动时间控制以砼的表面呈水平,不再显著下沉,不出气泡,表面出现灰浆为宜。且隔20-30min后,再第二次复振。插点位置根据现场实际情况,但不大于500mm。振捣过程中应尽量避免碰撞钢筋、模板。

砼面找平

本工程要求楼层的砼找平和搓毛。砼浇筑完成后,在砼初凝之前,应在柱主筋上绷线,将砼用刮尺刮平,使砼表面平整,再用木抹子将砼表面拍压密实、槎磨平整,闭合收缩裂缝。收压应至少进行两遍。振捣完成后拉标高线用靠尺找平并将墙柱内梁板四边多余的砼清除整平,再用靠尺配合木抹子找平。操作人员倒退进行将留下的脚印抹平,待初凝再用木抹子槎毛;若气温高板面出现收缩裂缝立即用木抹子槎磨使裂缝闭合。

砼浇筑要求及注意事项

墙柱砼浇筑:泵管出口距墙柱内边要大于50mm。出料时用木挡板减缓砼冲力使砼自流和人工辅助进入模板内。分层厚度不大于500mm,分层浇筑振捣。对墙体暗柱和门窗边暗柱,要根据钢筋疏密减小分层浇筑厚度。并且注意此处下料时要保证浆料(粗骨料)不分离。砼可用铁铲或桶装内模。避免石子卡在钢筋上造成砼露筋、蜂窝、孔洞。注意不得将泵管设在暗柱处,也不得因为担心振捣不密实而过度振捣。

钢筋密集的节点部位采取机械振捣辅以人工捣固,使节点砼密实,整体性好。

楼板浇筑的虚铺厚度略大于板厚,板上布料应在2-3m范围内移动。出料口宜用挡板使砼垂直流向模板。

楼梯砼浇筑:当用全封闭模板时(应在踏步模板钻3mm观察孔)应分段下料分段振捣至有水泥浆从观察孔冒出即可。若在模板外振捣应延长振捣时间。

高低跨部位砼浇筑:吊模处的砼浇筑应待低处砼开始初凝结前再浇筑。浇筑时应将棒插入低处砼内50mm振捣,保证接槎密实。高低跨部位浇筑时先浇低处砼至低部标高上20-50mm并振捣密实停置1-1.5小时(砼初凝前)再继续浇高跨部位。振捣时将棒插入下层砼50mm。若高低跨结合处有砼挤出来可待高跨砼浇完后再清理多余的砼(在砼初凝前)并将低跨砼面用木抹子槎平铁抹子收光。

在浇筑砼的过程中,砼工长或值班人员应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当发现有变形、位移时,应及时采取措施进行处理。

砼浇筑时,应严格控制砼在板面堆积高度超过50cm。

当有突发情况而必须留设施工缝时,应注意施工缝留设位置和留设形状。要求将施工缝留设在板跨的1/3处,且施工缝垂直留设,拦设齐整。未浇砼处应将钢筋模板清理干净。

砼浇筑同时,应将预留钢筋(墙、柱等)上水泥浆用抹布清理干净。

砼的养护

因转换层砼构件截面尺寸较大,砼养护尤其重要。砼开始初凝会产生收缩裂缝,应用木抹子收压后再用花洒湿润砼面,终凝后可灌水养护或覆盖塑料膜、麻袋养护。当砼未浇筑完时用花洒壶或用水管装花洒头养护避免养护水流入未凝结砼内。养护期间需要放线的梁板应分区投放线,需弹线时将养护水扫去,弹完线和未弹线部分用花洒壶暂时湿润板面。墙柱养护建议用浇水养护挂麻袋和塑料薄膜养护。洒水养护的时间,不得少于7d。洒水的次数应能保持砼处于湿润状态。砼的养护用水应与拌制用水相同。如采用覆盖方法养护,应将砼表面全部覆盖严密,并保持塑料布内有凝结水。

4、工程施工质量验收要求

砼质量控制的允许偏差:

1)、商品砼到达现场后,应对每车砼坍落度进行目测,并按每100立方米和不足100立方米时的相同配合比砼不少于两次实测坍落度,偏差大于±20㎜或有离析现象时退货。

2)、砼运到现场后要核对发货单强度等级与设计是否符合,并核对运送时间,超过规定的一律退货。

3)、进行砼泵送前,先用水泥砂浆润滑泵管,砂浆应泵入专用灰槽,不得泵入构件内。

4)、砼浇筑应定人、定岗、定部位并挂牌负责。重点部位要指定专人负责,如:吊模的高低接槎处,钢筋密集处柱、梁、墙、大窗洞底部、薄壁构件等。

5)、浇筑墙柱砼应分层,分层厚度不大于500㎜。窗洞或预留洞部位应使洞口两侧的砼高度一致,并从两侧同时振捣。

6)、对墙体暗柱和门边暗柱,要根据钢筋疏密减小分层浇筑厚度。

7)、浇筑砼前柱墙内渣子、标签等垃圾必须清理干净,并将砼接搓部位清理干净,保持湿润;

8)、当墙柱砼与梁板砼强度等级不相同时,必须使用快易收口网隔离。

9)、砼浇筑完成后,在砼初凝前,应在柱主筋上绷线,将砼用靠尺刮平,使砼表面平整,再用木抹子将砼表面拍压密实、槎磨平整,闭合收缩裂缝,收压必须至少进行两遍。楼板面压光或扫毛范围必须严格按方案执行。

10)、楼梯砼应自下而上浇筑,采用全封闭模板使应在踏步模板上钻排气孔。

11)、吊模处的砼浇筑应待低处砼开始初凝前再浇筑。

12)、砼浇筑过程中按规范要求进行随机抽样。

13)、结构模板拆除及施工临时负荷必须根据同条件试件强度确定。

14)、砼应振捣密实,外观无蜂窝、孔洞、露筋、无缝隙夹渣层。

15)、楼板预留洞、预留槽拆除必须待砼凝结后进行,并且不得造成板出现裂缝、缺角等缺陷。

16)、振捣下料时不得随意移动钢筋,踩塌的钢筋必须及时恢复到位。振捣完成后要检查墙柱钢筋有无移位和保护层是否准确并及时调整。

17)、养护期间必须保持砼表面湿润。

18)、砼浇筑时必须安排足够的木工、钢筋工的保守人员看守。

六、成品保护

1、新浇砼强度未达到1.2N/mm2 以前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。

2、楼板预留洞、预留槽拆除应待砼凝结后进行,并且不得造成板出现裂缝缺角等缺陷。

3、在已浇筑完成的砼构件上剔槽打洞须经项目部技术负责人同意后进行。

4、振捣或下料时不得随意移动钢筋。若移动应征得现场指挥人员的同意且施工时要恢复。振捣时踩塌的钢筋要恢复到位。模内砼振完收头后要检查外露钢

筋有无移位和保护层不准。若有不符合要求处要辅助振捣纠正。

5、养护期间内砼表面要保持湿润。

6、振动器不得在初凝的砼上振动。

7、砼浇筑时应有木工、钢筋工的保守人员看守。

8、浇筑时棒不能碰撞预埋盒,泵管及支架移动不能放置在电气预埋盒上。

6、安全文明施工措施

1)、泵机要随时检查乳化剂,冷却润滑水箱中的水量是否足够和干净,一般每工作8小时要更换一次。

2)、经常检查泵机压力是否正常,避免经常处于高压下工作。

3)、砼泵输出的砼在浇捣面处不要堆积过量,以免引起过载。

4)、清管时,管端应设置档板或安全罩,并严禁管端站立人员,以防砼喷出伤人。

5)、使用振动器的作业人员,应穿胶鞋,戴绝缘手套,使用带有漏电保护的开关箱。

6)、夜间浇筑砼,应有足够的照明设备,并防止眩光。

五、模板工程

模板工程特点:

转换层梁截面主要有600×1500,800×1500,1000×1500,1200×1500, 2000×1500, 600×1000,1000×1000。转换层层高5650,板厚180。

用材料及要求

模板支撑采用Ф48×3.5mm钢管脚手架。严禁使用弯曲、锈蚀、端口不平的

钢管。对有裂缝的扣件及松扣的螺丝帽必须更换。

剪力墙、柱、梁、板采用18mm厚双面聚脂模板。模板之间允许偏差1mm,不合格的退场。所有模板统一在加工房加工成型,现场拼装。

木枋统一刨成50×90mm、90×90mm,弯曲、腐朽和尺寸不合格的木枋退场。

对拉螺杆采用Φ12高强螺杆,加套胶杯和塑料套管。

墙及梁侧围檩采用8#槽钢,柱围楞采用12#槽钢。

梁垫块全部选用塑料垫块,板面筋垫块由项目制作同转换层砼相同标号C40砼垫块

保证工程结构和构件各部位形状、尺寸和相互位置的正确。

具有足够的强度、刚度和稳定性能可靠地承受新浇砼的重量和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载,从而在浇筑的过程中不发生变形。

脚手架要横平竖直,间距均匀,挑出长度一置。模板接缝要严密,接缝大于1mm的模板用胶带纸粘贴。

剪力墙、柱边弹300mm模板检查线,顶板模板施工完后,在顶板周边弹300mm检查线。

工程施工方法

模板安装流程

弹线→搭设满堂脚手架支撑→铺梁模底板→铺楼板模板→绑扎墙柱、梁钢筋→验收墙柱钢筋→封墙柱模板→验收梁钢筋→封梁模板

模板安装

墙模的安装

转换层层高较高,墙截面尺寸较大,竖向背枋采用50×90木枋间距300,

大空间吊顶转换层施工方案

大空间吊顶转换层 施 工 方 案 项目名称:上海东方玫瑰秦皇岛码头装饰工程 编制:北京港源建筑装饰工程有限公司 日期: 2014 年 8月 12 日

目录 1.主要设计依据 (3) 2.工程概况 (3) 2.1 分项工程概况 (3) 2.2 现场情况 (3) 2.3 转换层安装情况 (3) 3.施工安排 (4) 4.施工准备 (4) 4.1 技术准备 (4) 4.2 极具准备 (4) 4.3 材料准备 (5) 5.主要施工方法及措施 (5) 5.1施工方法 (5) 5.2特点 (7) 6.工艺流程及操作 (7) 6.1工艺流程 (7) 6.2操作要点 (7) 7.焊缝质量标准 (8) 7.1保证项目 (8) 7.2基本项目 (8)

7.3成品保护 (8) 7.4应注意的质量问题 (8) 7.5本工艺标准应具备以下质量记录 (9) 8.防锈防火施工要求 (9) 8.1防腐施工 (9) 8.2防火施工 (12) 9.质量控制 (13) 10.安全措施 (14) 1、主要编写依据 设计图纸; 国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集; 国家关于工程施工和验收的法律法规; 上海市现行的施工和验收的规范、标准、规程、图集以及相关的法律、法规。 企业ISO9001质量体系相关文件 《质量保证手册》ZS/GA--01 《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 《建设工程施工现场用电安全规程》GB50194-93 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ 01-26-96 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91

转换层施工方案

南湖温泉国际酒店主楼 装饰工程 中国新兴建设开发总公司 宴会厅转换层 施 工 方 案 2014年5月20日

目录 一、主要设计依据 (2) 1 、分项工程概况 (2) 2、现场情况 (2) 3、转换层安装情况 (2) 三、施工安排 (2) 四、施工准备 (2) 1、技术准备 (2) 2、机具准备 (3) 3、材料准备 (3) 五、主要施工方法及措施 (3) 1、施工方法 (4) 2、特点 (4) 3、工艺原理 (4) 4、脚手架方案 (5) 六、工艺流程及操作要点 (10) 1、工艺流程 (10) 2、操作要点 (10) 七、焊缝质量标准 (11) 1、保证项目 (11) 2、基本项目 (11) 3、成品保护 (11) 4、应注意的质量问题 (11) 5、本工艺标准应具备以下质量记录: (12) 八、防腐施工要求 (12) 九、质量控制 (13) 十、安全措施 (13)

一、主要设计依据 设计图纸; 国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集; 国家关于工程施工和验收的法律法规; 《建筑施工高处作业安全技术规程》 JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《建设工程施工现场用电安全规程》 GB50194-93 二、工程概况 1 、分项工程概况 宴会厅层净高最高处为10.7米,最低处为7.8米。 2、现场情况 宴会厅顶部为钢桁架结构,无法固定普通吊杆。采用螺栓与原钢桁架球形节点连接,制作吊顶转换层结构。 3、转换层安装情况 转换层层高较高,施工难度较大,为此,施工前应做好统筹施工指挥部署,脚手架的搭设,安全防护等等有关工种进行施工技术交底和安全技术交底,为各工种工序密切配合创造条件和拟定动向目标。 三、施工安排 1、施工部位首层G区宴会厅。 2、工期为40天。 四、施工准备 1、技术准备 (1)组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更手续。

钢结构加层工程施工组织设计

一编制依据 1、提供的防水屋面钢架布置图。 2、业主提供的招标文件。 3、对施工现场及周围环境的调查。 4、国家有关建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和安徽省施工现场管理及有关法规文件要求。 5、ISO9000族质量管理和质量保证标准。

二工程概况 本工程位于______________,是_____________综合楼的加层。原建筑为二层钢筋砼框架结构,现因该屋顶防水层产生漏水,故决定在原平屋面上加钢结构防水屋面。 工程特点: 1、建设面积共658m2, 2、所加钢结构防水屋面层高为1.6m。 3、新加钢结构防水屋面钢结构为起脊两坡面排水,屋顶面层为0.5mm 厚单板彩钢瓦,双面彩漆内白外红,钢架、立柱为钢钢,檀条为C型钢件,设有排水管沟系统。

三施工部署 (一)工程目标: 1、质量目标:优良。 2、安全文明施工目标:争创文明安全工地。 3、工期目标:合理划分施工流水段,科学安排工序,确保合同工期。 4、管理目标:规范项目管理行为,充分调动项目经理部全体成员的积极因素,利用我单位在施工、经营、技术管理中的优势,实现现代化管理。保证工程在管理、质量、文明、作风上创出一流水平,让用户放心和满意。 (二)组织机构: 1、组织机构:该工程按项目法组织施工,组建办公教学楼加层项目经理部。施工现场配备专业技术人员、领工员、安全员、质量检查员,分别负责技术管理、施工管理、安全防护、质量检查各项工作。配有丰富实践经验和较高水平的老工人负责主体、装修质量关。项目经理部管理人员均在现场办公,及时解决施工过程中出现的问题。 (1)领导班子:由项目经理、项目副经理、项目总工程师组成,负责对工程的领导、指挥、协调、决策重大事宜,对工程进度、成本、质量、安全和现场文明施工等负全部责任。 (2)技术室:负责贯彻工程施工组织设计,并在施工过程中进行动态管理,完善施工方案,对施工工序进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,汇集整理工程技术档案,组织材料检验、试验和施工试验,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的技术问题。

转换层专项施工方案

重庆高庙科技新区农转非还建房(三期) 一期工程A1.2.3.4号楼 转换层施工方案 建设单位:重庆渝高科技产业集团有限公司 设计单位:重庆大有建筑设计院 监理单位: 施工单位:重庆渝发建设有限公司 编制人: 审核: 编制时间:2010年5月10日

目录 第一节编制说明 (3) 第二节工程概况 (4) 第三节支架设计与施工 (5) 一、支架设计 (5) 二、荷载计算 (5) 三、组合荷载 (5) 四、强度验算 (6) 五、支架强度验算 (6) 六、支架搭设 (8) 七、楼层梁板加强支架 (9) 第四节钢筋工程施工 (11) 第五节模板工程施工 (13) 第六节砼工程施工与养护 (16) 第七节施工部署 (18) 附表:梁模横杆附加顶撑数量一览表 (20)

第一节:编制说明 一、转换层是本工程的关键部位、工程施工重点。是标准层的空中基础。构件型号繁多、体量大、几何尺寸繁杂、轴线关系复杂,容不得施工有半点差错,稍不留意就会出现差错,造成返工,甚至造成结构安全质量隐患。因此在施工中,施工技术人员要高度重视、精心施工,确保构件几何尺寸、轴线、标高正确,楞角顺直,砼里实外光,避免质量缺陷。原材料抽检合格符合设计和规范抗震要求方可使用。施工流程严格按施工程序施工,严格“三检制”,质检员专检,监理监督抽查复查,确保工程质量符合设计及规范要求。一次验收合格。 二、施工组织设计中的质量管理及保障措施,技术措施、施工措施、安全文明措施,均适用于本分项工程,严格遵守贯彻执行。在此不再重述。 三、本分项工程除严格遵守贯彻施工组织设计中的各项施工措施外,为搞好本分项施工,特编制专项施工方案,针对本分项施工难点、特点,具体增加针对性的施工措施,力争把工程质量作得更好,符合设计及规范要求。 四、本方案模板、支架经计算与类似工程施工经验相结合,力争施工工艺经济合理,操作方便,确保安全和工程质量目标预期能够实现。 五、由于梁截面大,最大KZL梁达0.8m×1.8m,每米自重达3.6t,这样巨大的荷载按常规模板和支撑架施工无法支承,楼层砼梁板也难以承受这样巨大的荷载,因此,必须经过计算设计,采取强有力措施,确保工程质量和施工安全万无一失,确保成功。特编制本专项方案,

高层住宅工程临边防护专项方案

高层住宅工程临边防护 专项方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

坤邦城市公园2、3#楼 临 边 防 护 方 案 编制: 审核: 日期: 2017年 3 月 1 日 目录

0 2 3 3 4 4

5 6 9 第一章工程概况 工程建设概况 坤邦城市公园一期2、3号楼工程,集商业、住宅为一体的住宅小区。该工程为31层的高层建筑,负一层、负二层为全埋地下室,为人防地下室及停车库,层高负一层地下室,作为车库层高;负二层为;一层为商铺,层高5m,二层为三层为转换层四至三十一层为住宅,其中四层层高为,四层以上为,建筑总高度为。该工程2、3号两栋楼是结构形式完全相同的框肢剪力墙结构。设计使用年限为50年,耐火等级为一级,抗震设防二级抗震;±标高相当于海拔,建筑面积为㎡。

编制说明 依据: 一、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 二、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 三、国家规范及本工程相应的图纸编制。 “四口”是指建筑施工中的楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口,“五临边”在建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边,它们是所有人员施工作业中经常接触的区域,也是容易发生事故的要害部位、作好“四口五临边”的安全防护工作是保证施工安全的一个重要的环节。因此根据《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》的规定,针对本工程的特点,本着技术合理、经济实用的原则,制定本工程防护方案。 第二章防护要求 材料要求 钢管:外径φ48壁厚,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹; 扣件:有出场合格证,发现有脆裂、变形、滑丝的严禁使用;

转换层施工方案1

第一章工程概况及编制依据 一、工程总体概况 工程名称: 建设地址: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 建筑面积:总建筑面积78966.64m2,其中地上部分69508.61 m2,地下部分9458.03 m2 结构类型:筒体-短肢剪力墙结构,地下两层,地上46层 二、转换层结构概况 该转换层结构标高-2.200~5.770,层高为7.97m,为梁式转换层,梁高为1000~2500mm,板厚200mm。设两栋独立塔楼,无后浇带。剪力墙及柱混凝土标号C60,梁板混凝土标号C40。 三、编制依据 现行相关标准、规范、规程 施工图纸及有关文件

第二章施工准备及部署 一、施工准备 技术准备 1、技术部门做好图纸会审工作,并按设计回复意见对相关部门做好交底。施工过程中发现疑问及时与设计做好沟通,及时处理。 2、召开现场技术交底会议,就模板及混凝土施工技术要求对现场施工及质检部门交底并划分相应职责范围,使其施工前作好充分准备。 3、对劳务队伍全体人员进行进场前安全文明施工教育及管理宣传。 4、对特殊工作作业人员集中培训,考核合格取证后方可上岗。 5、对各专业队伍进行施工前进行技术、质量交底。 6、施工前由技术人员根据图纸内容及现场施工情况,制定混凝土施工顺序,对工人进行技术交底。试验人员全面负责混凝土的试验、资料的整理移交等工作。 7、混凝土施工前,项目部技术人员向预拌混凝土厂家、施工单位、项目部工程管理人员、试验员等进行有针对性的交底,起到技术预控的作用。 8、对混凝土小票记录的交底包括:必须记录混凝土的出站时刻、到场时刻、开始浇筑时刻、浇筑完毕时刻,以便分析混凝土罐车路上运输时间、罐车在现场等待时间、浇筑时间、每罐混凝土总耗用时间、发车间歇时间、前车混凝土最长裸露时间等(四个时刻、六个时间)。 9、混凝土试块留置组数 每次浇筑100 m3的同配合比的混凝土,取样一次,不足100 m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数根据实际情况确定。 现场准备 1、现场按照总施组作好水电布置工作,做到施工用水电能满足现场生产、消防要求。混凝土施工时每区段振捣棒分别接2台移动配电箱,振捣棒实行一机一闸一漏,其漏电电流不大于30mA,动作时间不大于0.1秒。夜间照明以塔吊上的镝灯为主,必要时配备碘钨灯。 2、根据施工方案要求对各分包队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交

钢结构夹层施工方案

钢结构施工方案 发包单位: 工程名称: 编制单位:

钢结构夹层施工方案 一、工程概况: 工程名称:大兴区长子营厂房钢结构夹层工程 工程地点:大兴区长子营 建筑面积:176㎡ 钢结构夹层是属于二次结构制作安装,夹层的钢结构主梁结构,选用Q235B材质的H型钢。主体结构上面应铺设钢楼板、再铺设钢筋最后120-200毫米厚度的浇筑陶粒混凝土。本结构施工前测量好整体结构水平高度及在地面上找出柱子的位置,在墙上和在地面上弹出水平线,如有找平层,要先除去,目的为了让边框梁紧密贴近承重墙,有利于受力,然后画出每个螺栓孔的准确位置,用冲击钻钻出合适的孔后,清空孔内陈余灰土,植入化学胶管,用电动工具钻入化学螺杆,等待化学反应、凝固、本时间段一般需30min以上最为适宜。带固化时间后,紧固边框,上紧螺口后,螺丝受力点点焊上,防止边框松懈。本结构中H型钢作为主承重梁,连接主梁两端支撑点,H型钢搭建要合理,是整个结构施工中受力最大部分;主梁搭接过程首先要先除去预埋钢板的位置找平层水泥墙皮,而后再固定预埋钢板同时步骤与边框施工流程基本一致,主梁测量很关键,做到一梁一测量,误差不大于4mm,主梁搭接上一定水平,先电焊后加固再满

焊,主梁两端做到满焊360℃焊接,工钢摆放垂直,受力相同。 钢结构楼板施工: 1、应用钢结构框架铺设镀锌成型钢楼板部分,铺设后再绑扎钢筋网,然后浇筑混凝。 2、应用水泥压力板的钢结构夹层楼板的铺设要注意楼板两边搭接要搭接在钢龙骨的主梁上,不要搭接在空处。铺板时注意板与板之间最好留3mm的伸缩缝,使用防水伸缩建筑胶作为填缝剂。其次,固定方式使用自攻螺丝钉固定,使用自攻螺丝钉将楼板固定在钢龙骨上。最后:楼板铺设完成后用水泥沙浆找平. 二、施工技术细则与要求: 1、首先进行尺寸丈量与尺寸复核; 2、确认尺寸无误后进行放线; 3、预埋件钢连板、节点图现场放样; 4、柱子和主梁结构与次梁结构放样定位; 5、现场焊接、加工、钻孔技术细则:严禁预埋钢连板使用气割开孔,必须使用钻床钻孔。行业技术规范要求:预埋件钢板钻孔直径允许大于等于螺杆直径的0.5毫米。严禁为了便于好施工,钻大孔。钢结构的主梁结构,主要是依靠钢梁两端的预埋件节点板的作用,如果锚固(锚固是建筑结构加固技术,属于较强的专业,其技术性更强)连接钢板开大孔时,锚杆的螺母与钢板的紧定受力发生变化,此时的刚接板受力就会大打折扣,无法满

转换层专项施工方案

第一节编制说明.. 3 第二节工程概况. 4 第三节支架设计与施工 一、支架设计 二、荷载计算 三、组合荷载 四、强度验算 五、支架强度验算 六、支架搭设 七、楼层梁板加强支架 第四节钢筋工程施工11 第五节模板工程施工13 第六节砼工程施工与养护16 第七节施工部署18 附表:梁模横杆附加顶撑数量一览表20

第一节:编制说明 一、转换层是本工程的关键部位、工程施工重点。是标准层的空中基础。构件型号繁多、体量大、几何尺寸繁杂、轴线关系复杂,容不得施工有半点差错,稍不留意就会出现差错,造成返工,甚至造成结构安全质量隐患。因此在施工中,施工技术人员要高度重视、精心施工,确保构件几何尺寸、轴线、标高正确,楞角顺直,砼里实外光,避免质量缺陷。原材料抽检合格符合设计和规范抗震要求方可使用。施工流程严格按施工程序施工,严格“三检制”,质检员专检,监理监督抽查复查,确保工程质量符合设计及规范要求。一次验收合格。 二、施工组织设计中的质量管理及保障措施,技术措施、施工措施、安全文明措施,均适用于本分项工程,严格遵守贯彻执行。在此不再重述。 三、本分项工程除严格遵守贯彻施工组织设计中的各项施工措施外,为搞好本分项施工,特编制专项施工方案,针对本分项施工难点、特点,具体增加针对性的施工措施,力争把工程质量作得更好,符合设计及规范要求。 四、本方案模板、支架经计算与类似工程施工经验相结合,力争施工工艺经济合理,操作方便,确保安全和工程质量目标预期能够实现。 五、由于梁截面大,最大KZL梁达1nn^每米自重达,这样巨大的荷 载按常规模板和支撑架施工无法支承,楼层砼梁板也难以承受这样巨大的荷载,因此,必须经过计算设计,采取强有力措施,确保工程质量和施工安全万无一失,确保成功。特编制本专项方案,指导施工。

转换层施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工部署 (2) 三、钢筋工程 (3) 四、混凝土工程 (11) 五、模板工程 (19)

金泓凯旋城位于深圳市宝安区新中心区,新圳河畔,我司所施工的10、11栋建筑面积10.9万m2,共有塔楼6座。本工程框剪结构,10栋建筑面积49767.983㎡,有三座塔楼,半地下室一层(面积10799.228㎡),半地下室底板标高为-1.65m,地上26层,建筑高度84.55m。 11栋建筑面积约为57694㎡,有三座塔楼,地下室一层(面积约为12500㎡),地下室底板标高为-4.15m,地上25层(其中裙房一层,面积9040.08㎡),建筑高度80.95m。 转换层墙柱砼为C50,梁板砼为C40。转换层钢筋规格从8~28,钢筋等级有一、二、三级。本工程转换层最大特点是转换层框支梁大量使用宽梁(梁宽大于柱宽),框支梁的施工需同时参见宽扁梁节点和框支梁节点施工。 转换层梁截面主要有600×1500,800×1500,1000×1500,1200×1500, 2000×1500, 600×1000,1000×1000。 二、施工部署 钢筋工程采用人工绑扎,机械加工;砼采用商品泵送砼,机械振捣辅以人工;模板工程采用人工散拼模板,辅以机械加工。 转换层的施工顺序:墙柱定位放线→支设模板钢管架→铺设板模和梁底模→绑扎墙柱钢筋→绑扎转换梁钢筋→绑扎楼板钢筋→上部墙体钢筋插筋→验收钢筋→封模→抄设楼层标高→浇筑转换层砼

1、钢筋工程特点 转换层钢筋规格从8~28,钢筋等级有一、二、三级;钢筋的连接形式有:搭接焊,闪光对焊,冷搭,转换梁钢筋直径28采用机械连接。转换层框支梁梁宽多大于柱宽,其梁钢筋按施工图B4-B6宽遍梁钢筋节点施工。 钢筋工程施工准备 施工机具、人员准备 钢筋加工场设四台钢筋切断机、七台钢筋弯曲机、两台对焊机、一台钢筋冷拉调直机,以及两台钢筋剥肋螺纹机。 钢筋加工工人30人;单栋钢筋绑扎工人30人。 钢筋垫块制做 梁板底筋垫块全部采用塑料垫块,转换层梁钢筋重量大,梁底垫块用一般的水泥垫块不能满足在要求,在梁底的垫块采用塑料实心垫块,垫块垫在箍筋下边(箍筋与主筋交叉处),规格:厚度15㎜、长80㎜、宽50㎜。800宽以上的梁 底垫块放三排、间距500;600宽及以下的梁放二排、间距600。 梁侧按钢筋规格,采用塑料定型垫块500间距放置。板面筋垫块采用同梁板同标号的砼预制。如下图所示。 m m

多层钢结构施工及方案

咸阳宝石钢管钢绳有限公司 废盐酸再生项目厂房工程施工项目 钢结构施工方案 编制:___________________ 审核:___________________ 批准:___________________ 2014年12月23日 中和Hi 殳 ■ ■ ■ =sz

中国三安建设有限公司 目录 1.施工准备 (2) 1.1 总体计划 ............................................................. 2... 1.2 工程量计划安排 ....................................................... 2... 1.3 工机具组织 ........................................................... 2... 1.4 工期总体计划 ......................................................... 2... 2.施工流程 (3) 钢结构施工安装流程图...................................................... 3.. 3.钢结构的制作与拼装.. (3) 3.1 构件的制作 ........................................................... 3... 3.2 预拼装 ............................................................... 4... 4.现场安装方法和技术措施 (5) 4.1 吊装的准备工作 ....................................................... 5... 4.2 钢架的吊装 ........................................................... 6... 4.3 钢梁的吊装 ........................................................... 7... 4.4 高强螺栓的施工 ....................................................... 8... 5.质量保证措施 (8) 一、质量保证措施.......................................................... 8... 二、钢构件生产质量的控制.................................................. 9.. 三、现场安装质量保证措施.................................................. 9.. 四、质量控制的要点...................................................... 1..0. 6.安全施工保证措施 (11) 6.1 安全管理保证体系 (11) 6.2 施工安全管理保证措施 (11) 1.施工准备 1.1总体计划 本工程由于相关专业繁多,因此在施工队伍和施工机具的配置方面主要考虑的是如何全力

带转换层的高层建筑结构抗震设计

带转换层的高层建筑结构抗震设计 发表时间:2017-03-24T15:31:16.200Z 来源:《基层建设》2016年35期作者:李淑娟[导读] 摘要:高层建筑采用了转换层以满足不同建筑功能的需求,但带转换层的高层建筑结构抗震设计也逐渐引起了工程界的广泛关注。 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司广东深圳 518000 摘要:高层建筑采用了转换层以满足不同建筑功能的需求,但带转换层的高层建筑结构抗震设计也逐渐引起了工程界的广泛关注。本文结合工程实例,介绍该工程结构布置的特点和结构抗震性能目标,对转换结构抗震性能设计进行详细的阐述,以期能为今后带转换层的高层建筑抗震结构设计提供一定的参考价值。 关键词:转换层;结构;抗震性能;设计 引言 随着经济的不断发展,为了满足建筑使用功能的要求,建筑底部需要设置大空间,上部楼层的部分剪力墙不能直接连续贯通落地,从而需要设置转换层,这种结构形式称为带转换层高层建筑结构。高层建筑转换层的设计造成建筑物的刚度发生突变,在水平地震荷载作用下,转换层上下易形成薄弱环节。建筑转换层结构的抗震设计一直是建筑结构设计的重点,要使工程建设真正能够减轻甚至避免地震带来的危害,把握好抗震设计是关键。因此,高层建筑转换层的抗震设计必须科学合理。下文就对带转换层高层建筑抗震设计进行研究。 1 工程概况 该旧改项目由高层住宅、商业裙房、幼儿园和地下室四部分组成,总建筑面积约186271m2。1栋B座采用部分框支剪力墙结构,地上41层,转换层位于第3层,结构主屋面高度为128.20m,建筑高宽比为5.8;商业裙房共2层,屋面高度为9.500m;地下室3层,底板面标高为-14.800m。1层层高为6.2m,2层层高为4.8m,3层架空层(转换层)层高为6.6m,转换层上一层层高为3.25m,标准层层高均为2.95m。建筑剖面图见图1。 该工程设计基准期及结构设计使用年限为50年,结构安全等级为二级;工程设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g,地震分组为第一组,场地类别为Ⅱ类,特征周期Tg及最大地震影响系数αmax分别为0.35s和0.087s(安评报告取值);框支框架和底部加强部位剪力墙抗震等级为特一级,框架及一般部位剪力墙抗震等级为一级;地面粗糙度为C类,风荷载作用下结构水平位移计算时基本风压为0.75kN/m2,承载能力计算时取基本风压的1.1倍;采用人工挖孔或机械钻孔灌注桩基础,选择中~微风化粗粒花岗岩作为桩端持力层。 2 结构布置 本工程结构布置采取如下措施:1)在建筑端部布置落地剪力墙,在增加整体结构侧向刚度的同时,增大了结构的抗扭承载能力;2)沿核心筒周边布置框支柱,减小了转换梁的跨度从而减小梁高,同时避免了二次以上的转换,可有效地降低转换层的造价;3)由于采取了第2)条措施,核心筒墙厚承受竖向荷载明显较小,墙厚得以减薄,有效地减小了对建筑走廊净宽的影响;4)标准层剪力墙对齐布置,形成连肢墙受力提供更大的侧向刚度,从而减小了墙厚对套内有效使用面积、设备管线竖向布管及凸出墙体影响美观的影响。转转层、标准层结构平面布置图见图2,3,主要结构构件截面尺寸和混凝土强度等级见表1。

转换层专项施工方案

城口县木瓜坝片区拆迁安置房工程 转换层安全 专项方案 建设单位:重庆市鹏欣国有资产投资经营有限公司 施工单位:重庆恒通建设(集团)有限公司 编制时间:2016 年3月1 日

目录 第一节:工程概况 .............................................. .3第二节:编制依据 .............................................. .4第三节:施工计划 .............................................. .5第四节:施工工艺技术..................................... ? (6) 每五节:施工安全保证措施 (11) 第六节:劳动力计划 (14) 第七节:计算书 (15)

第一节:工程概况 工程名称:城口县木瓜坝片区拆迁安置房工程建设单位:重庆市鹏欣国有资产投资经营有限公司施工单位:重庆恒通建设(集团)有限公司设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司。勘察单位:重庆宏源勘测设计有限公司监理单位:重庆建渝工程建设监理有限公司建设地址:城口县复兴街道和平社区建设规模:总建筑面积:42388.02 平方米,地上总建筑面积:33301.07平方米;地下车库建筑面积:9086.95 平方米。转换层建筑面积:2642.61 m2 一、转换层是本工程的关键部位、工程施工重点。是标准层的空中基础。构件型号繁多、体量大、几何尺寸繁杂、轴线关系复杂,容不得施工有半点差错,稍不留意就会出现差错,造成返工,甚至造成结构安全质量隐患。因此在施工中,施工技术人员要高度重视、精心施工,确保构件几何尺寸、轴线、标高正确,楞角顺直,砼里实外光,避免质量缺陷。原材料抽检合格符合设计和规范抗震要求方可使用。施工流程严格按施工程序施工,严格“三检制”,质检员专检,监理监督抽查复查,确保工程质量符合设计及规范要求。一次验收合格。 二、施工组织设计中的质量管理及保障措施,技术措施、施工措施、安全文明措施,均适用于本分项工程,严格遵守贯彻执行。在此不再重述。 三、本分项工程除严格遵守贯彻施工组织设计中的各项施工措施外,为搞好本分项施工,特编制专项施工方案,针对本分项施工难点、特点,具体增加针对性的施工措施,力争把工程质量作得更好,符合设计及规范要求。 四、本方案模板、支架经计算与类似工程施工经验相结合,力争施工工艺经济合理,操作方便,确保安全和工程质量目标预期能够实现。 五、由于梁截面大,最大KZL梁达1.2mX2m,每米自重达6.2t,这样巨大的荷载按常规模板和支撑架施工无法支承,楼层砼梁板也难以承受这样巨大的荷载,因此,必须经过计算设计,采取强有力措施,确保工程质量和施工安全万无一失,

某大厦高层转换层施工方案

***大厦高层装换层施工方案 结构转换层专项施工方案 1. 转换层结构概况 该转换层面积7#约1105.77M2,8#约810M2下部为四层框架结构(加地下室一层),转换层为梁承式结构,上部为剪力墙结构。 7#转换层框支主梁的主要截面有800×1400,800×1300,600×1100,600×1000,800×1100,500×500,板厚为180,墙柱砼标号C50,梁板砼标号为C40,结构绝对标高为80.080m。 8#转换层框支主梁的主要截面有1700×1200,800×1400,300×650,800×1300,600×1000,350×750,800×1000,200×800,板厚为180,墙柱砼标号C50,梁板砼标号为C30,结构绝对标高为80.050m。 2. 转换层自重,施工荷载传递方式 转换层自重和施工荷载通过模板传向支撑体系,支撑体系传向下层楼面结构,设钢筋砼自重为q0,模板支撑重量为q1,按三层楼盖承接荷载,则每层楼盖承接荷载为(q0+q1)/n=(q0+q1)/3,因此,1/3部份荷载通过21.30m层楼面结构传递于框架柱、墙上,另2/3部份荷载则通过下层支撑架传向17.10m层的楼面结构,1/3部份荷载通过17.10m层楼面结构传递于框架柱、墙上,剩余1/3部份荷载则通过下层支撑架传向12.90m层的楼面结构,再传递于柱、墙上然后最终通过柱墙传给基础,基础传递给地基持力层。而支撑承接荷载为逐层递减,本层为q0+q1,下层为(1-1/n)( q0+q1)=(q0+q1)/3,n为参加承接荷载的楼层数(n=3)。 3. 施工部署 3.1 施工组织

转换层框支梁施工方案

转换层框支梁 施 工 方 案

XX工程公司年月日

一、工程概况 ---------工程五层以上结构采用钢筋砼剪力墙结构,五层以下钢筋砼框支剪力墙结构,在五层设置结构转换层,标高为21.2m,层高6.65m,楼板厚度除了注明外均为200 ㎜,框支梁断面:600×1800,800×1800,800×800,500×900等,框支梁主筋主要采用三级钢筋:32、28、25。 砼强度等级:五层梁板、四层框架柱子均为C40。 二、编制依据 1.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204 —2002 2.《砼结构设计规范》GB50010-2002 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 —2001 4.《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ108 —96 5.《带肋钢筋套筒挤压连接技术及验收规程》YB9250 —93 6.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 —2001 7.《工程测量规范》GB50026 —93 8.《建筑施工安全检查标准》JGJ59 —99 9.-----------工程施工组织设计

10.-----------工程施工图纸 11.公司技术装备、工程特点和施工现场实际情况。 三、施工总体布署 1.现场施工时,为确保结构安全,四层梁板模板及支架不拆除,五层梁板荷载及施工荷载由四层及三层梁板共同承担。同时,在二层楼面局部加固截面较大框支梁下部位的三层梁板。 2.四层楼面浇筑砼后放线确定框支梁的位置,四层墙、柱模板支设完毕锚入梁面筋,先浇四层墙柱砼至梁底或板底,再浇筑五层梁板砼。 3.框支梁、板支撑主要采用搭设满堂钢管脚手架作为模板支架。 4.避免梁柱纵筋在接头处钢筋层数太多、密度过大影响砼浇筑质量,梁、板钢筋尽可能贯通。 5.四层柱子施工时,必须把斜撑的钢筋锚入柱子内,才能浇筑柱子砼。 四、工艺流程 斜撑钢筋的锚固→浇筑三层墙柱砼→四层楼板施工→四层砼楼面放线(框支梁位、梁筋线)→搭支撑梁面筋架子、绑扎墙柱钢筋→引测至支撑架上梁位、梁筋线→按线摆放梁面第一排筋→调整柱筋满足框支梁排距→支剪力墙、柱模板→固定柱筋间距→复查梁筋位置、标高→浇筑四层墙、柱砼→支梁底板→绑扎梁筋→支梁侧板、平台板→绑扎板筋→放上部剪力墙线(四层楼板小横杆先松后、再提紧)→插上部剪力墙筋→复查插

马驹桥加层钢结构施工方案

博士后科研创新孵化基地项目 (4#、5#楼) 钢 结 构 施 工 方 案 编制: 审批: 日期: 中铁十八局集团第六工程项目 目录

第一章:工程概况 第二章:施工措施 第三章:施工机具、材料计划表 第四章:质量保证措施 第五章:安全施工措施 第六章:现场文明施工 第七章:施工成本控制 第八章:钢材及连接材料 第九章:螺栓形式及质量要求 第十章:焊缝形式及质量要求 第十一章:防锈与防火涂料 一、工程概况 本工程为博士后科研创新孵化基地基地项目4#、5#楼改造工程,位于通州区马驹桥镇漷马旧线与新漷马线交接处。主体结构已竣工。4#、5#楼图纸相同。楼长51.2米,楼宽22.6米。楼分南北两部分和通道,通道宽

1.8米,楼房开间8.4米*10.4米,层高为4.9米。本次施工为在各楼房开间用钢结构做一夹层和各室隔墙的结构施工及楼初装修。根据甲方提供的施工图纸进行编制的各工种的施工方案。 二、钢结构施工措施 钢结构采用专业施工厂家进行加工制作、构件运输、除锈涂装等所有项目的施工。在施工过程中按照以下的规进行操作。因为现场实际条件所致,在运输过程中应考虑构件较长,无法使用正常的机械设备运至到使用位置。在一楼的个开间外窗拆掉一扇,然后做好窗框的维护和成品保护。 水平运至楼,使用三脚架滑轮外各一个,和外各用六个人台上台下。 垂直运输:采用各层预留的通风道洞口向上吊装,在屋顶预留洞口处架设一个1吨的固定电葫芦,由专人开启与楼下用对讲机通话沟通需两组人员进行操作,每组七人,六人台上台下,一人指挥对讲操作。 所遵循的国家技术规、规程、地方要求如下: 1.《建筑结构荷载规》GB50009-2012 2.《建筑抗震规》GB50011-2010 3.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 4.《钢结构工程施工及验收规》GB50755-2012 5.《钢结构设计规》GBJ50017-2003 6.《冷弯薄壁型钢结构设计规》GB50018-2002 7.《钢结构高强螺栓连接设计、施工及验收规》JGJ82-2011 8.《建筑钢结构焊接规程》JGJ82-2011

转换层专项施工方案

1编制依据 1、中海·凤凰熙岸二期工程相关施工图纸; 2、中海·凤凰熙岸二期工程施工组织设计; 3、南京市政府有关文件和规定; 4、建筑工程施工质量验收统一标准; 5、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002); 6、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程(JGJ130-2001); 7、建筑施工模板安全技术规范(JGJ 162-2008); 8、建筑工程模板施工手册中国建筑工业出版社(第二版); 9、《建筑施工手册》(第四版); 10、江苏省建筑工程施工质量验收系统; 11、《施工手册》 12、《混凝土结构工程质量验收规范》 13、《钢筋机械连接通用技术规程》 14、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 15、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 2工程概况 本工程11#、13#楼1层、2层(转换层)结构为商业楼,上部为住宅楼,其中2层结构为转换层。转换层构件主要尺寸为: 剪力墙:400mm、300mm、250mm、200mm; 梁:400×1000、200×450、350×650、200×450、800×1200、600×800、800×1400、700×1100、700×1400、900×1400、900×1600等; 柱:450×450、600×600、1000×1000、900×900、1100×1200、800×1800、800×1350; 板厚:180mm、120mm。 转换层墙柱、梁板混凝土强度等级均为C50;钢筋主要为HRB335、HRB400。 转换层层高为4.05m,(商铺部分层高为3.60m),由于南侧部分一层为架空层,在一层到二层之间出现高大模板工程,模板支设高度为8.20m,该部分详见高支模专项施工方案。 3模板工程 3.1材料的选择及配置 根据我公司对本工程创优目标的要求,模板体系的选型是关系到本工程施工进度和质量目标实现的关键。 本工程根据施工工期、质量和安全要求,在选择方案时,充分考虑以下几点: (1)模板及其支架的结构设计,力求做到安全可靠,不变形、不破坏、不倒塌。 (2)在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 (3)从经济性方面考虑,选用材料时,因地制宜,增加周转,减少支拆用工,便于保养维修,造价经济合理。 (4)实用性方面保证砼结构的质量: ①接缝严密,不漏浆; ②保证构件的形状和相互位置的正确; ③模板构造相对简单,支拆方便。 (5)按模板承受荷载的最不利组合对模板进行验算。 综合以上几点,本工程将选用1830 mm×915 mm×18mm的9层胶合板模板。模板及模板支架

转换层施工技术方案

转换层的施工技术方案 一、工程概述 本工程为名苑三期住宅项目1#、6#楼工程,位于********与*****交叉口西北角。1#地上31层、6#楼地上24层,地下2层,为框支剪力墙结构,三层为结构转换层。混凝土标号C60,转换层层高5.99M,梁构件最大截面1.75×2.0M,为保证转换层施工质量安全圆满完成,特编制方案确保施工顺利完成。 二、施工方案的选择 高层住宅的结构转换层是一个住宅建筑物中不同结构形式相连结的关节点,它既是下部结构的封顶,又是上部结构的“空中基础”,在整个建筑物结构体系中起着至关重要的连结纽带作用。梁式转换层一般采用一次支模浇筑混凝土成型的施工方法,施工速度快,砼整体性好。三、施工顺序 弹线→搭满堂架,铺梁底→绑扎柱墙钢筋→绑梁筋→支平台模板及梁邦模板→绑平台板筋→支墙柱模板→加固墙柱梁模板→自检,报验→浇注混凝土 四、施工方法及质量控制要点 根据施工情况,我们在施工中面临几个难点,一是转换层结构自重及施工荷载大,支模难度大。二是转换梁截面太大,砼强度等级较高,且砼施工期间正处7月高温期间,水化热控制及收缩,温度裂缝控制难度大。三是采用较大直径HRB400级钢筋且梁筋层数、根数较多,梁柱节点钢筋密集,钢筋连接及钢筋绑扎难度大,混凝土浇筑难度大。针对这三方面的困难,我们对模板支设、砼浇筑及钢筋绑扎等施工环节严格控制,确保质量和速度。 4.1支撑架搭设: 4.1.1满堂架搭设:板支撑架立杆间距1000mm,使用接头扣对接的立杆接头应相互错开,并在接头位置处增加横杆将各立杆加强连结,保证立杆在接头处的稳定性。扫地杆双向隔一拉一,离地200~300mm,其余横杆步距1200~1400mm,总高范围内横杆数量为5道(含扫地杆)。 4.1.2梁支撑架搭设:梁两侧第一排立杆离梁边250~300mm,梁底范围内立杆纵向间距为500mm,隔一与板支撑架立杆横向成排,横杆拉通。横向间距不大于500mm(立杆不应有接头),且应经过荷载验算满足安全施工。验算结果见页。 梁底范围内立杆全部配顶托支撑于梁底横杆(梁底横杆间距同梁底立杆纵

加层钢结构安装方案

一、工程概况 1、工程简介 工程名称: 项目业主方: 建筑设计单位: 建设地点: 建筑工程等级:特级 设计使用年限: 50 年 建筑类别:一类公共建筑 耐火等级:一级 建筑物抗震设防烈度:八度 建筑结构类型:钢框架结构 建筑面积:A座约815㎡,B座约917㎡ 2、本钢结构工程主要特点: 一是钢梁连接于土建结构梁柱,需考虑土建结构的偏差对钢结构安装造成的影响。正式安装前不但要熟悉图纸,更要对现场结构进行复测,以保证钢构件尺寸及现场吻合。 二是钢结构安装位于28层之上,考虑到这样高度上进行钢结构作业,需要在构件垂直运输,构件吊装上由总包配合。 三是现场已有脚手架,局部影响到钢构件安装,需总包配合部分拆除。 二、施工准备 1、技术准备 1.1安装前,应进行图纸会审及自审。 1.2进行现场考察、测量。 1.3进行详细的技术交底。包括任务、技术要求、施工条件措施、现场环境情况、内外协作配合关系等。 1.4工程所在地的气候情况,尤其是雨雪天气要作充分的估计,以便于在工期允许的情况下避开雨雪施工以保证工程质量,并做好施工安全应对措施。

2、材料准备 2.1钢构件的准备 由于本钢结构工程主要是钢梁安装于土建梁柱,要测定好土建结构尺寸,充分考虑土建结构的偏差对钢结构尺寸的影响。将结构偏差消化在连接板,保证主钢结构构件加工不受影响,保证钢构到场时间节点。另外连接板制作冲孔均在钢结构加工厂完成保证配合精度。 根据本工程特点,钢结构进场直接用塔吊吊至屋面不影响安装位置。根据安装顺序将先安装构建放置便于操作部位。GL2、GL3等大件放置,应依据吊装工艺作平面布置设计,避免现场二次倒运困难。钢梁、支撑等可按吊装顺序配套供应堆放,为保证安全,堆垛高度一般不超过二层。 在钢结构安装前应对钢构件进行检查,其项目包含: (1)钢材的数量和品种是否及订货单符合。 (2)钢材的质量保证书是否及钢材上打印的记号符合。 (3)核对钢材的规格尺寸。 (4)钢材表面质量检验,不论扁钢、钢板和型钢,表面均不允许有结疤、裂纹、折叠和分层等缺陷。有上述缺陷者应另行堆放,以便研究处理。 (5)钢材表面的锈蚀深度,不得超过其厚度负偏差值。 2.2高强度螺栓的准备 钢结构用的高强度连接螺栓应根据图纸要求配套供应至现场。应检查其出厂合格证、扭矩系数或紧固轴力(预拉力)的检验报告是否齐全,并按规定作紧固轴力或扭矩系数复验。对高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数按规范规定及时进行复验,其结构应符合设计要求。 2.3焊接材料的准备 钢结构焊接施工之前应对焊接材料的品种、规格、性能进行检查,各项指标应符合现行国家产品标准和设计要求。对重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验,其结果应符合要求。 2.4钢承板的准备 选用YX51-240-720钢承板(1.2mm厚压型钢板) 不仅作为混凝土楼板的永久性模板,而且作为屋面板的下部受力钢筋参

高层建筑结构转换层

高层建筑结构转换层 层建筑的发展趋势,既集吃、住、办公、娱乐、购物、停车为一体的综合建筑。由于空间功能的复杂化,使得建筑结构也随之变化。为了适应上部小空间下部大空间的功能需要,需在两种结构的交接部位设置过渡结构,也就是转换层。因高层建筑结构的多样性,转换层也呈现多种形式。 关键词:高层结构转换层多样 在我国高层建筑发展的早期阶段,所设计建造的高层建筑大都为单一用途,例如高层住宅、高层旅馆、高层办公楼等。近年来高层建筑发展迅速,建筑朝体型复杂、功能多样的综合性方向发展,因而相应的结构形式也复杂多样。后来陆续开始在高层住宅底层设置生活福利设施,并且开始大量兴建集吃、住、办公、购物、停车等为一体的多功能综合性高层建筑,尤其是在城市主干道两侧,并已成为现代高层建筑的一大趋势。 高层建筑功能综合化的优点: (1)将各种使用功能的建筑单元集中布置并上下组合在一起,使用上更方便省时,为人们提供良好的生活环境和工作条件,适应现代社会高效率、快节奏生活的需要; (2)集中紧凑的建筑布置,达到建筑面积最高利用率,相应集中紧凑的管道线路,有利于节约建设投资及减少能源消耗,也有利于物业管理,

节约管理经费; (3)可减少建筑占地面积,节约土地费用,增加城市的绿化面积。一、多功能综合性高层建筑结构体系的特点 从建筑使用功能而言,在设计中,通常将大柱网的购物商场、餐厅、娱乐设施设于多功能综合性高层建筑的下层部分,而将较小柱网、较小开间的住宅、公寓、旅馆、办公功能的建筑设于中、上层部分。这种建筑使用功能的特点相应决定了多功能综合性高层建筑结构体系的特点。由于不同建筑使用功能要求不同的空间划分布置,相应地,要求不同的结构形式,如何将他们之间通过合理地转换过渡,沿竖向组合在一起,就成为多功能综合性高层建筑结构体系的关键技术。这对高层建筑结构设计提出了新的问题,需要设置一种称为转换层的结构形式,来完成上下不同柱网、不同开间、不同结构形式的转换,简单地说,就是上下两层的结构不一样,必需设置一个转换层来承上启下。结构上的转换层概念,主要是指在整个建筑结构体系中,合理解决竖向结构的突变性转化和平面的连续性变化的结构单元体系。它在主要满足结构安全功能要求的同时,多数情况下解决一些特殊技术性建筑功能要求。比如在结构转换层空间内布置管道、设备等等。这种转换层广泛应用于剪力墙结构及框架剪力墙等结构体系中。 二、转换层的类型及其工程实例 按照不同的结构转换功能,转换层可分为三种类型: 1、高层建筑上层与下层的结构形式不同,通过转换层完成其从上层至下层不同结构形式的变化。