文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉安装施工组织设计

锅炉安装施工组织设计

锅炉安装施工组织设计
锅炉安装施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)

目录

第一章工程概况...................................................... I 1编制依据 .. (1)

2工程概况 (1)

第二章施工总体布置................................. 错误!未定义书签。1项目实施目标 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2工期部署 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。3质量控制 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。4安全文明施工 ............................................................................................... 错误!未定义书签。第三章施工组织..................................... 错误!未定义书签。1施工现场管理组织机构 ............................................................................... 错误!未定义书签。2职能部门的职责 ........................................................................................... 错误!未定义书签。3项目部主要技术管理人员 ........................................................................... 错误!未定义书签。第四章施工进度计划................................. 错误!未定义书签。1施工进度计划 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2保证实现目标工期的措施 ........................................................................... 错误!未定义书签。第五章资源需用计划................................. 错误!未定义书签。1人力资源计划 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2拟投入工程主要施工机械设备 ................................................................... 错误!未定义书签。3力能计划 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。4施工排水 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。5现场通讯 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。第六章总平面布置图................................. 错误!未定义书签。1布置原则 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。2组成及分区 . (1)

第七章质量管理 (3)

1质量管理目标 (3)

2质量保证体系 (3)

3工程质量检验 (9)

4工程质量保证措施 (10)

5技术和质量检验依据 (16)

第八章安全、卫生与环保管理 (19)

1安全管理 (19)

2成品保护 (29)

3现场文明施工措施 (32)

4环境保护 (34)

第九章季节性施工管理措施 (35)

1一般措施 (35)

2雨期施工注意事项 (36)

3高温季节施工措施 (36)

第十章主要施工方案和技术措施 (37)

附表

1 施工现场组织机构图

2 进度计划

3 拟投入工程主要施工机械设备表

4 项目安全管理组织机构图

5 施工现场安全管理流程图

第一章工程概况

1 编制依据

1) 本工程施工合同;

2) 工程有关施工技术标准、规范;

3) 我公司质量、环境和职业健康安全管理体系标准与锅炉安装质量保证体系文件;

4) 我公司承建的类似工程经验。

2 工程概况

2.1 工程规模及范围

本工程建一台75t,其余为3.5m宽,转弯半径为9m,采用泥结碎石路面。

2 组成及分区

2.1 根据上述布置原则,场地平面布置分为6个功能区。

a. 作业施工区,包括吊装组对场地、配电房和电焊机房等,特点是施工作业面比较集中;

b. 加工区,包括安装所用非标制作场地、机加车间等,主要用来加工送风、热风和引风管等非标金属件和部分金属切削件;

c. 设备及材料堆放区,包括仓库、露天材料堆场等;

d. 现场生产办公室;

e. 班组工具房及小五金材料堆放库;

f. 动力设施,包括施工用临时用水、用电线路设施。

2.2 施工现场用水、用电,与业主协商就近装表计量使用。

2.3 施工临建用地一览表见下表。施工现场总平面布置示意图详见附图。

临时用地一览表

第七章质量管理

1 质量管理目标

1) 按《火电施工质量检验及评定标准》达到合格等级;

2) 单位工程一次检验合格率100%,单位工程优良率大于95%;

3) 受检焊口无损检验一次合格率大于95%;

4) 实现锅炉水压、厂用电受电、汽机扣盖和并网发电一次成功。

5) 机组72+24小时满负荷整套试运各系统性能均达到优良。

2 质量保证体系

本工程要建立健全施工现场质量保证体系,严格执行我公司IS09002:2000质量管理和锅炉安装质量保证体系文件要求组织实施。

2.1 施工质量控制程序

2.2 施工质量过程控制程序

施工质量过程控制一览表

2.3 锅炉质量控制一览表

3工程质量检验

3.1 质量检验及评定程序

3.1.1 提供便利条件,积极配合总包、业主、监理工程师和上级质检站的检查,虚心接受检查结果。

3.1.2 质量检验及评定按原电力部颁发的《火电施工质量检验评定标准》规定的项目、内容、级别、办法执行。当业主认为需增加验收评定项目或提高验收级别时,应按业主的要求完成。

3.1.3 施工前,公司将编制适用于本工程质量验收的包含评定项目、性质、验收级别等内容的《施工质量检验项目划分表》,明确见证点(H点)、停工待检点(W点),送业主或监理工程师审核批准;定稿出版后,严格按此表进行检查验收。

3.1.4 《火电工程施工质量检验及评定标准》规定的见证项目、停工待检项目、隐蔽工程的检查、验收日期确定后,由公司三级质检员按要求提前向监理工程师申请,监理工程师到场检查、验收合格后或不到场但确认公司自行检查的结果合格后才能进入下一道工序,验收后办理书面签证。

3.1.5 质量验收评定的等级划分

3.1.5.1 施工班组为一级质检,自检与互检相结合,质量验收由班组长确认。

3.1.5.2 施工专业(工地)专职质检员进行二级验收。

3.1.5.3 项目工程管理部质检人员进行三级验收,分专业审查一、二级质量验收记录,进行评定与签证。

3.1.5.4 总包、业主或监理工程师为四级验收,根据标准需四级验收的项目,在公司三级验收、评定后;再在规定的时问内向监理工程师、业主提出申请。

3.1.6 工程竣工时,会同业主、监理工程师和其他单位进行全面的检查验收,办理移交手续。

3.1.7 业主或监理工程师对我方产品质量的验证不能免除公司提供合格产品的责任,在业主或监理工程师检查合格后,如仍发现由于公司原因引起的质量问题,其责任仍由公司承担,并无条件地及时返工,达到合格及以上要求。

3.2 不合格的处理

3.2.1 各级检查、验收发现质量不合格时,按四不放过的原则进行处理,必要时应制定纠正或预防措施。纠正后进行再次验证。

3.2.2 各级专职质检员发现施工过程中存在较大质量问题时,应立即令其停止施工,待问题处理完后才能继续施工。

3.2.3 按规定的程序办理开工、停工、复工,只有具备条件时才允许开工和复工。

3.2.4 发现设备缺陷时,应及时通知厂商和监理工程师,对处理结果应予以确认。

4 工程质量保证措施

4.1 按规程、技术方案、作业指导书施工

4.1.1 技术方案、作业指导书的主要编制依据是合同、标准、设计图纸、图纸会审、设计变更通知单、设备厂提供的技术文件及联系单。

4.1.2 技术方案和作业指导书按规定的程序编、审、批。

4.1.3 技术方案和作业指导书由专业技术人员编制,内容包括施工顺序、方法、质量工艺标准及计量、安全要求等,进行技术交底,严格按技术方案、作业指导书施工,保证质量。

4.2 质量记录管理

4.2.1 质量记录是对施工过程的真实记载,其形成与施工过程同步。

4.2.2 质量记录所采用的表式均是经公司注册的标准化格式,填写内容要求清晰、完整。当监理工程师有其他格式要求时,按监理工程师的要求执行。

4.2.3 所有质量记录均妥善保存并备目录索引,随时可供追溯。

4.3 发挥技术监督作用

4.3.1本工程技术监督人员将对锅炉压力容器、起重、电气、测量、计量等工作进行重点监督,各专业技术监督人员均具有较强的业务能力,熟悉国家和行业的相关制度、法律、法规。

4.3.2 在项目技术负责人的领导下,由工程部组织实施日常专业技术监督活动,制定各专业的技术监督计划,提出质量改进措施,并组织实施。配合业主、监理工程师和上级质监部门的质量监督活动。

4.3.3 所有监督活动都将形成记录,发现不合格及时督促整改、封闭。

4.4 计量管理

4.4.1 计量管理工作目标

标准计量器具受检率100%;

在用计量器具受检合格率100%。

4.4.2 调试所、施工专业(工地)设专、兼职计量管理员,负责计量工作的管理。

4.4.3 施工使用的检验、测量、试验设备具有检验机构出具的检定合格证书,并在有效期内。保证现场使用合格的计量器具,确保数据准确、客观。

4.4.4 施工质量记录使用法定的计量单位,并填写使用的计量器具编号。

4.5 焊接工艺质量控制

4.5.1 为保证根部质量,受监管道焊接尽量采用氩弧焊打底或全氩弧焊工艺。

4.5.2 采用电流调节灵活、电弧稳定的逆变焊机施焊,以确保焊缝工艺质量。

4.5.3 在保证焊透的前提下,尽量采用小的焊接参数。

4.5.4 不得在构件上引弧、调试焊接参数或焊接临时支撑物。

4.5.5 所有安装焊口均有标识(如钢一或焊口记录图),焊工当日焊口资料均进入计算机管理网络,方便质检人员、总包、业主及监理工程师的监督检查。

4.6 烟、风管道的泄漏控制

4.6.1 在制作烟、风管道时,尺寸准确,顺序得当,支撑牢固。

4.6.2 管道的焊接应同样予以重视,按作业指导书进行。

4.7 汽、水、油系统的泄漏控制

4.7.1 在系统管道上开孔时做好标识并及时予以封闭,做到:随开随闭、谁开谁闭。

4.7.2 法兰连接严格按照汽水管道法兰连接件安装工艺导则》施工,间隙均匀,接触面光滑无毛刺,垫片、连接螺栓选用合理,对角紧固力矩均匀,螺母方向一致。

4.7.3 所有阀门在安装前;对盘根作检查,必要时进行调换或加装。

4.7.4 管道连接时充分考虑到系统的应力、膨胀,严禁强力安装。

4.8 管道系统、压力容器内部清洁度控制

4.8.1 所有管件、阀门等到达现场后,逐一进行认真检查和清理,重要部位用内窥镜检查或解体检查,在确认内部无异物后,用堵头或专用封盖及时封堵。

4.8.2 锅炉受热面管道安装时进行通球试验。

4.8.3 中、低压汽水管道组合应便于清理内壁,用压缩空气吹净后,用临时专用封盖及时封堵,并做好吹扫清理记录。

4.8.4 油管采用油循环过滤工艺清理。油循环严格分阶段进行,即母管系统、支管系统、整个油系统。每个阶段循环后油质应达到合格标准,应防止透平油乳化。

4.8.5 油系统或相关的设备清理后封堵,防止灰尘、水等对油系统造成二次污染。

4.8.6 分系统试运时,按管内介质的不同,分别作气、汽、水冲洗或化学清洗等。冲洗、化学清洗时应确保系统无死角、无遗漏,方法应得当,合格后应签证。

4.8.7 尽量采用机械方法加工坡口,当用火焰切割法时应及时清理干净且封堵。4.8.8 金属压力容器清理采用机械、气力冲洗等方法,并应符合相关规程。

4.9 支吊架安装质量控制

4.9.1 支吊架进行工厂化加工制作,下料、打孔等均用机械方法,消除毛刺。

4.9.2 支吊架安装按设计、标准进行,力求美观。安装位置需修改时,应经授权人员批准,并形成记录。

4.9.3 支吊架焊接时,焊缝方法应正确,焊缝强度达到要求,外表美观。

4.9.4 支吊架安装后按要求作冷态或热态调整,做好每次调整的记录。

4.10 保温施工质量控制

4.10.1 保温材料、外装板管理

4.10.1.1 保温材料专用仓库无积水,有明显标示牌,禁止不同批次、规格的材料混放。现场备量不超过2天的工作量,并做好保温材料的防风、防雨、防潮措施。

4.10.1.2 相关人员到达现场后,进行保温材料取样并立即封存,送有资质的检测机构按要求进行检验,检验合格经监理审阅后,材料才能运送现场施工.

4.10.1.3 外装板集中堆放在于燥、通风的室内仓库,防止外装板发黑、发花.4.10.1.4 当天无法完成的外装极收工时应妥善存放;防止半成品被损坏。

4.10.2 保温设计优化

4.10.2.1 在满足规范要求的前提下,对高温管道、支吊架、阀门、热工仪表管、异型设备保温进行专项设计,减少散热,确保外壁不超温,留有足够的膨胀余量,并使外表美观。

4.10.2.2 各类阀门、执行机构、膨胀节处,在充分考虑其膨胀的方向和余量的基础上,适当增加外装板固定铁件的密度,确保在热态运行时外装板不变形、表面平整。

4.10.3 要点控制

4.10.3.1 对可能被雨淋而未能及时安装外装板的材料,做好防雨措施。

4.10.3.2 保温拼缝、压缝、错缝、厚度偏差在优良指标范围内,材料绑扎松紧适度,间距按设计要求,硬质保温材料施工用软质材料塞缝严密。

4.10.3.3 高温、大口径垂直管道严格按照设计图纸要求设立膨胀缝和保温托架。

4.10.3.4 如设计要求保温装成可拆式,严格按要求与其他保温结构断开。

4.10.3.5 加强对外装板水密性和膨胀余量的检查,接缝位置安排在隐蔽和顺水处,高温管道外装板搭接有足够余量并利于膨胀。

4.10.3.6 有抹面工艺的保温外装板的抹面施工时用编织布覆盖,防止污染,外装板与抹面的接口齐平、严密、整洁。

4.10.3.7 对弯头的保温外装板进行现场实测,定型下料,确保每一片搭接量相同、圆弧过渡自然、美观,固定螺丝在一直线上。

4.10.3.8 严禁踩踏和将物件直接搁置在外装板上。为了防止作业区域内的加热器、

大口径管道、阀门等被二次污染,应用编织布、塑料膜等将其覆盖、包裹。

4.11 油漆涂刷工艺质量控制

4.11.1 油漆经验收合格后入库,质保资料齐全,并做好标识,堆放符合规范。4.11.2 金属构件在涂刷油漆前清除其表面的油污、灰尘、铁锈、易剥落的氧化皮、残留焊接飞溅物和其它影响油漆质量的杂物,必要时应用砂轮机打磨.

4.11.3 当采用喷砂法除锈时,使用的砂子(石英砂、金钢砂或铁砂)具有适当的硬度,并经干燥处理后再使用。

4.11.4 涂刷油漆前配制油漆颜色样板;并记录配比成份,待色泽和油质符合技术标准且经认可后,再大量调制油漆进行施工。

4.11.5 油漆涂刷在较干燥的气候条件下进行,雨、雪或浓雾时停止施工。在上一层油漆于燥后进行适当清理,并经检查合格后再涂刷下一层油漆。

4.11.6 确保油漆涂刷均匀,保证每层涂膜的厚度满足设计要求,并消除油漆流痕。

4.11.7 现场制作的水箱、油箱及容器类油漆涂刷,按专门工艺规定进行。

4.11.8 在涂刷最后一遍油漆时,不再在油漆中掺入催化剂,保证涂刷质量。

4.12 电缆敷设工艺质量控制

4.12.1 电缆桥架布置

根据设计院的电缆敷设图、电缆清册,结合机务有关设备、管道布置图,进行桥架的二次设计,使桥架的走向、层次以及电缆的布置合理。

4.12.2 电缆导管安装

4.12.2.1 保护管材质及制作符合设计要求。

4.12.2.2 根据设计和现场的实际尺寸进行配制。管口无毛刺和尖锐棱角,连接牢固,排列整齐。管子严禁用火焰切割及电焊焊接。

4.12.2.3 金属软管与电缆导管联接采用管子钳或力矩扳手紧固。

4.12.3 电缆敷设与防堵

4.12.3.1 根据设计院电缆敷设图纸,进行电缆剖面图排列、二次设计,对中、低压动力电缆、控制电缆、计算机和低电频信号电缆、控制电缆统一组织、分开敷设。

4.12.3.2 敷设有专人负责指挥,每根电缆敷设完毕后及时进行清理。在桥架转弯处、竖井上下处、以及在直线段每隔一定距离均用绑扎带予以固定。

4.12.3.3 在电缆的起点、终点和沿途及时装设标志牌。

4.12.3.4 电缆防火封堵的部位及施工验收遵照规范要求。

4.13 二次接线工艺质量控

4.13.1 二次接线的回路标识(接线标牌)采用圆形塑料套管,标识字体由专用打印机打印而成,套管长度为 30mm,套管的标识一般分行打印。

4.13.2 二次线接入端子排的形式为:在盘内小线最高点端子处约50mm的排列转弯处折成直角,并且在端处开始分线,保证二次线接线的统一和有序。

4.13.3 电缆头的制作

4.13.3.1 电缆头的材料为热缩管,热缩管的长度为60mm。不同的电缆规格,使用相应规格的热缩管。

4.13.3.2 电缆在同一类型盘柜内的余长一致,电缆芯线的捆扎用聚氯乙烯扎带,每隔10m。捆扎一根扎带。

4.13.3.3 屏蔽线是单根铜线时用塑料套管套好集中接地的;屏蔽线是网线的,在电缆头处焊接一根单芯铜线再套塑料管集中接地。

4.13.3.4 电缆在盘内排列固定。盘内无固定点的加装花角钢,电缆的固定用聚氯乙烯扎带。

4.13.3.5 电缆备用芯线标识时,将回路编号和端子号省略,其余与正常投用芯线标识相同。电缆备用芯线的预留长度在盘内最高点。

4.14 接地质量控制

4.14.1 严格区分各类接地网,做出不同标识。

4.14.2 根据电气、热工设备不同的接地要求,接入各不相同的接地网,并指派专人检查、校核,防止错接。

4.14.3 严格按规定线径截面进行联接,接地位置及接地点必须醒目,且应装设在易检查到的地方。

4.14.4 定期检查、测试接地电阻。发现问题及时处理、报告。

4.15 防污染的措施

4.1

5.1 施工场所按区域设置废料、废弃物的专用存放地,定期专人清理。保证设

备不被油、脏水污染,做好设备、仪器、仪表的防尘措施。

4.1

5.2 辅机预检修在指定区域进行,用围栏、屏障等将施工区与其它区域隔开。

4.1

5.3 电气及热工表盘安装就位后,外包塑料薄膜或尼龙彩条布,至投用时或安装、土建工作全部结束后才能去除,其它设备也可参照此法加罩保护膜。

4.1

5.4 当发现设备等已被污染时,应及时处理干净。

5 技术和质量检验依据

在本工程中,我公司将严格按照合同规定的电力行业标准和国家有关技术标准,设计文件,以及设备厂商提供的技术、质量要求进行施工和验收。在施工期间,如果标准换版或设备安装技术、质量要求发生改变,应执行最新标准和要求,特殊情况下仍需执行原版本或原要求时,需征得总包、业主方或监理工程师的批准。

电力建设文明施工、核定及考核办法电建[号文

火力发电厂工程施工组织设计导则试行

电力建设消除通病手册电建[1995]104号文

关于进一步加强火电优化的基本规定电建[号文

关于基建达标投产考核标准(2001年版)国电电源[2001]218号文

火电机组达标投产动态考核办法(2001年版)国电电源[2001]218号文

电力工业锅炉压力容器监察规程 DL612-1996

电力工业锅炉压力容器检验规程DL647-1998

电力工业技术监督工作规定电安生(1996)430号文

建设工程施工现场供用电安全规范GB20194-93

电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)DL5009.1-92

工程测量规范GB50026-2007

给排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008

通风与空调工程施工及验收规范GB50243-2002

火力发电厂焊接技术规程 DLT

火力发电厂焊接热处理技术规程 DLT819-2002

焊接工艺评定规程 DLT868—2004 (代替 SD340-89)

铝母线焊接技术规程DLT754-2001

电力建设施工及验收技术规范(汽轮机机组篇)DL5011-92

电力建设施工及验收技术规范(管道篇)DLT5031-94

电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)DLT5047-95

电力建设施工及验收技术规范(热工仪表及控制篇)DLT5190.

电力建设施工及验收技术规范(管道焊接接头超声波检验篇)DLT821-2002 电力建设施工及验收技术规范(钢制承压管道对接焊接接头射线检验篇)DLT820-2002

电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂化学篇)DLT5190.4-2004

火电施工质量检验及评定标准(锅炉篇)1996年版

火电施工质量检验及评定标准(汽机篇)1998年版

火电施工质量检验及评定标准(热控篇)1998年版

火电施工质量检验及评定标准(焊接篇)1996年版

火电施工质量检验及评定标准(调试篇)1996年版

火力发电厂金属技术监督规程DL438-2000

火力发电厂水汽化学监督导则DLT561-1995

火力发电厂高温紧固件技术导则DL439-1991

火电工程调整试运质量检验及评定标准1996年版

火电机组热工自动投入率统计方法

火力发电厂工程测量技术规程DL5001-91

火力发电厂测量技术规程DL5001-92

火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程电建(1996)159号文

火电工程启动调试工作规定建质(1996)159号文

汽轮机甩负荷试验导则

模拟量控制系统负荷变化试验导则

火力发电厂锅炉化学清洗导则SD135-86

电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB

电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 GB

电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB

电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 GB

电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB

电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GB

自动化仪表工程施工及验收规范 GB

工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GB

钢结构工程施工质量及验收规范 GB

机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB

连续输送设备安装工程施工及验收规范GB

压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB

起重设备安装工程施工及验收规范GB

钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级GBT

工业金属管道工程施工及验收规范GB

现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB

钢焊缝超声波探伤方法和探伤结果的分析GBT

火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2007 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005 气体灭火系统施工及验收规范GB50263-2007 泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-2006 合同规定的其它相关技术规程、标准和技术条件。

锅炉安装工程施工组织设计方案1

锅炉安装施工组织设计方案 XXXX有限公司 编制说明 本施工方案适用于XXX有限公司XXXX锅炉安装施工的指导性文件。在具体施工过程中如有其它变化,公司主管技术经理在操作前进行现场讲解,以保证安装质

量。 一、安装施工前 1、填写工程概况表,包括:建设单位、施工单位、锅炉型号、制造厂家、产品编号、安装地点、主要工程量、合同签定情况、工程造价等。 2、施工人员组织情况包括:经理、现场技术负责人、安全员、作业班长、起重工、铆工、钳工、管工、电工、电焊工(含操作证号)等。 3、施工设备情况包括:起重设备、千斤顶、电焊机、弯管机、试压泵、氧气瓶、乙炔瓶、枕木、滚杠、量具、水准仪、焊条保温筒。 4、技术交底 4.1工程技术人员负责向施工班长及施工现场全体管理人员和工人,进行技术交底,同时也可请甲方代表参加。 4.2讲解工程概况 4.3讲解工程施工图纸 4.4交待施工方法及人员组织、设备配备情况。 4.5交待技术要求、质量标准及所执行的规程、规范标准及主要允许偏差。 4.6交待保证质量和安装措施的办法 4.7下达施工技术措施及自检记录 4.8办理技术交底记录书面手续。 4.9贯彻安全措施及预防为主安全教育,对起重、用电、承压等操作要点 提出注意事项。 4.10必要时提出相应的奖罚制度和条例。 5、资料的检查

5.1审查锅炉总图是否有技术监督部门和机械厅批准的字样印章,锅炉质量证明书填写情况及查看是否有当地技术监督部门的检查证书,如有不全或有误可拒绝安装。 5.2如发现图纸与实物不符,质量有问题,立即与生产厂家联系解决。 5.3建设单位提供的图纸应满足锅炉安装时应用。 6、报装 6.1建设单位提供的技术审检完毕,填写锅炉安装申请书送达市技术监督局锅炉科。 6.2经锅炉科审阅完毕,签署后方可进行安装。 7、分段验收与总体验收的主要依据 7.1〈锅炉压力容器安全监察暂行条列》 7.2《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 7.3《热水锅炉安全技术监察规程》 7.4〈工业锅炉房设计规范》 7.5〈工业锅炉砌筑工程施工及验收规范》 7.6〈工业管道工程施工及验收规范》金属管道篇) 7.7TJ231 (六)机械设备安装工程施工及验收规范 8、施工安装程序 基础制作-锅炉就位、校正-本体、管道、附件、安装-辅机安装-管道安装T仪表、电器安装—水压试验—油漆—试运行—验收—技术资料存档。 二、基础制作、本位就位、校正 1、按厂家提供的地基图纸要求施工

2020年(建筑工程设计)某燃煤锅炉拆除工程施工组织设计

(建筑工程设计)某燃煤锅炉拆除工程施工组织设计

20t燃煤锅炉拆除工程施工组织设计 审批: 审核: 编制: **************公司 编制日期:2017年7月10日

施工组织设计 目录 目录 (2) 第一章工程概况 (4) 第二章编制依据及主要施工内容 (4) 一、编制依据 (4) 二、主要施工内容 (5) 第三章施工部署 (7) 一、工程目标 (7) 二、项目管理组织 (7) 1、施工组织机构 (7) 2、组织机构管理职责 (7) 3、施工项目部人员组成 (11) 三、施工作业队伍的选择 (11) 第四章施工进度计划 (12) 第五章施工准备与资源配置 (12) 一、技术准备 (12) 二、施工进场准备 (14) 1、施工证件准备 (14) 2、施工制度准备 (14) 三、施工现场准备 (14) 1、施工场地准备 (14)

2、通道门及门卫 (16) 3、拆除废料倒运准备 (17) 4、锅炉拆除残值物料吊装倒运准备 (18) 四、劳动力资源配置 (19) 五、施工机械设备资源配置 (20) 第六章拆除施工方案 (20) 一、施工作业顺序 (20) 二、施工作业 (20) 1、切断锅炉供电供水 (20) 2、锅炉炉墙拆除 (21) 3、施工用脚手架搭设 (22) 4、锅炉给煤装置拆除 (23) 5、电缆及桥架拆除 (24) 6、分汽缸及进出蒸汽管道拆除 (24) 7、锅炉本体拆除 (25) 8、区域围挡 (28) 9、施工清理 (29) 第七章主要作业技术要求 (30) 一、脚手架搭设 (30) 二、管道拆除 (30) 三、设备拆除 (31) 四、设备吊运 (31) 第八章现场安全施工管理 (32)

常压锅炉的操作安全参考文本

常压锅炉的操作安全参考 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

常压锅炉的操作安全参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、使用方法 1.首次点火运行时,锅炉及系统内注满水后点火,待水 温升至30—40?C时开泵循环。正常运行过程中出水温度达 到85℃时,应压火封炉;方法是适量加湿煤。然后打开炉 门,将烟囱调风板关闭到最小位置以防止锅炉内沸水汽 化。 2.锅炉在运行过程中,应确保不能缺水;经常观察水位 计,正常的水位应高于水位计的三分之二处。如经常缺 水,应检查管网、暖气片等处是否有漏水现象。 3.锅炉正常运行时勤加煤、少加煤;炉膛布煤均匀。煤 层厚度在10㎝左右。炉床四角死灰应清掉;炉条不应裸 露;捅火时应将火床撬松,不要来回翻动,杜绝黑烟产

生。 二、锅炉维护保养 1.锅炉经一个采暖期使用后,或根据实际情况不定期的打开清灰除垢法兰清灰除垢。采暖期结束后,应打开锅炉侧连接口,使锅炉分体30-40㎝,进行彻底清楚灰垢工作。还应对烟囱进行检查维护1拉线是否松动2房顶部位是否有渗漏现象3烟囱防锈漆是否脱落。 2.锅炉内部整体除垢应根据当地水质情况适当选择排污方法和制定排污周期。排污时先打开锅炉前端的排污阀,待排污口排出清水后关闭。再打开锅炉后端排污阀进行排污。排污时一定要同时进行补水,避免炉胆烧干。排污时应在水温40?C以下进行。为确保锅炉使用寿命,采暖锅炉最好安装水处理设备。 3.停炉后锅炉采用湿保养(即锅炉内注满水)。 三、循环泵的使用方法

锅炉安装施工组织设计

目录 第一章工程概况............................................................. I 1编制依据.. (3) 2工程概况 (3) 第二章施工总体布置 (3) 1项目实施目标 (3) 2工期部署 (3) 3质量控制 (4) 4安全文明施工 (4) 第三章施工组织 (5) 1施工现场管理组织机构 (5) 2职能部门的职责 (5) 3项目部主要技术管理人员 (6) 第四章施工进度计划 (10) 1施工进度计划 (10) 2保证实现目标工期的措施 (10) 第五章资源需用计划 (14) 1人力资源计划 (14) 2拟投入工程主要施工机械设备 (14) 3力能计划 (14) 4施工排水 (16) 5现场通讯 (16) 第六章总平面布置图 (17) 1布置原则 (17) 2组成及分区 (17) 第七章质量管理 (19) 1质量管理目标 (19) 2质量保证体系 (19) 3工程质量检验 (23) 4工程质量保证措施 (24)

5技术和质量检验依据........................................ 错误!未定义书签。第八章安全、卫生与环保管理............................... 错误!未定义书签。1安全管理.................................................. 错误!未定义书签。2成品保护.................................................. 错误!未定义书签。3现场文明施工措施.......................................... 错误!未定义书签。4环境保护.................................................. 错误!未定义书签。第九章季节性施工管理措施................................. 错误!未定义书签。1一般措施.................................................. 错误!未定义书签。2雨期施工注意事项.......................................... 错误!未定义书签。3高温季节施工措施.......................................... 错误!未定义书签。第十章主要施工方案和技术措施............................. 错误!未定义书签。 附表 1 施工现场组织机构图 2 进度计划 3 拟投入工程主要施工机械设备表 4 项目安全管理组织机构图 5 施工现场安全管理流程图

燃煤锅炉改造燃生物质锅炉施工方案(DOC)

朔黄铁路发展有限责任公司机辆分公司两台燃煤锅炉改造燃生物质锅炉工程 施工组织设计 及施工方案 施工单位:河北锦杰安装工程有限公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2016年11月18日 目录

一、工程概况 二、锅炉情况 三、燃料特点 四、锅炉改造方案 五、锅炉安装施工方案 六、施工安全文明措施 七、工程验收 八、锅炉安全管理规章制度 九、锅炉运行培训 一、工程概述 朔黄铁路发展有限责任公司机辆分公司现况为两台燃煤热水锅炉改造。遵照

甲方意见具体为:将现有产品改成生物质燃料锅炉。 二、锅炉情况 朔黄铁路发展有限责任公司机辆分公司黄骅港折返段锅炉房为一台2.8MW(4T)热水锅炉,朔黄铁路发展有限责任公司机辆分公司西柏坡机务整备所锅炉房(回舍火车站)为一台0.35MW(0.5T)热水锅炉。 三、生物质燃料的特点 生物质燃料是可再生的能源,具产量巨大、分布广泛、低硫、低氮、生长快、二氧化碳排放低的特点。 生物质燃料燃烧主要由下面几个条件控制: (1)一定的温度; (2)一定量的空气(氧气); (3)燃料与空气(氧气)的混合程度; (4)燃料中的可燃物与空气中的氧气进行剧烈的化学反应时间。 生物质燃料的着火温度为250—400~C,比煤低(煤的着火温度为400~500~C),其温度的提高由点火热供给。生物质燃料的燃烧过程是其可燃成分与空气中的氧剧烈化合并放出热量的过程,因而氧气的供给量决定燃烧反应的过程。通过对供氧量的控制,可以很好地控制其燃烧反应。现运行的生活及工业锅炉的结构若不加改造直接使用生物质颗粒燃料,锅炉将出现严重冒黑烟、效率低、有粉尘污染等现象。因此,燃用生物质燃料锅炉需要进行改造,以减少一氧化碳和烟尘的排放及热量的流失。 四、锅炉改造方案 朔黄铁路发展有限责任公司原有一台燃煤热水锅炉,燃料为二类烟煤,在燃烧过程中产生污染物排放,对大气造成一定的污染,同时燃料的利用率不高。为了响应国家节能减排和大气污染防止号召,现欲将原燃煤锅炉在锅炉本体受压部件及安全附件不变的情况下,改造为燃生物质锅炉。现将锅炉改造方案施工过程如下:

常压燃气热水锅炉运行操作及保养操作规程

常压燃气热水锅炉运行操作及保养操 作规程

Q/SY GD—200× 常压燃气热水锅炉运行操作及维护 保养规程 Operating and maintenance regulations for atmospheric gas hot water boiler 200×-××-××发布200×-××-××实施 发布

目次 前言 --------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 1 范围 --------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 2 规范性引用文件----------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3 锅炉的运行操作----------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.1 锅炉启动前的检查----------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.2 锅炉启动 ------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。 3.3 锅炉的运行--------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.3.1 锅炉出水温度--------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.3.2 锅炉循环水量。------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。 3.3.3 锅炉排污 --------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.3.4 注意事项 --------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.4 锅炉的停炉--------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.4.1 故障保护停炉--------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.4.2 手动停炉 --------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.4.3 紧急停炉。 ------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。 3.4.4 注意事项 --------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 4 锅炉维护保养-------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 4.1 维护保养要求 ----------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 4.2 锅炉清洗 ------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

供热施工组织设计方案范本

项目名称: 供热BOT工程 锅炉房、采暖外线施工组织设计编制单位:

2011年07月22日 参与编制有关人员 项目经理: 编制人:

编制日期: 2011年07月22日

1.编制依据 1.1建设单位有关要求 1.2设计图纸 1.3工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-98 1.4建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范GB50242-2002 1.5现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 1.6锅炉房工程91SB5 1.7建筑工程资料治理要求DBJ01-51-2003 1.8工程建设监理规程DBJ01-41-98 1.9《低压配电设计规范》 1.10《民用建筑电气设计规范》 1.11《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 1.12现场勘察资料 编制原则 1.13.1严格执行国家关于差不多建设的政策、法令、法规。 1.13.2遵循国家暖通工程、设备安装工程、工艺管道安装工程、电气设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标

准。 1.13.3满足招标文件对施工组织设计的具体要求。 1.13.3.1施工进度安排考虑外界因素的阻碍,方案合理并满足工程总工期的要求。 1.13.3.2现场组织机构配置合理,专业技术治理人员满足施工要求。 1.13.3.3施工机械配套齐全,搭配合理,满足施工方案及工艺要求。 1.13.3.4施工工艺、施工方法、技术组织措施切实可靠,确保施工安全,满足质量要求和环保要求,确保文明施工。

2.工程概况 2.1 讲明 本工程为供热BOT工程,工程地点位于。 2.2 自然条件与工作环境 极端最高气温:41.6℃ 极端最低气温:-18.3℃ 施工现场临时用电:AV 380V/220V±10% 50HZ±0.5HZ 2.3 锅炉要紧技术指标 1.全自动燃气热水锅炉3台;4200KW/台; 2.全自动燃气热水锅炉2台;2800KW/台; 2.4 施工条件

锅炉安装施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章工程概况...................................................... I 1编制依据 .. (1) 2工程概况 (1) 第二章施工总体布置................................. 错误!未定义书签。2组成及分区 . (1) 第七章质量管理 (3)

锅炉施工组织设计

第一章、编制依据 一、XXXX有限公司工业广场锅炉及配套设施拆除、锅炉房钢结构屋顶拆除、电加热锅炉及空气加热机组设备安装工程施工图。 二、工程施工及验收规范、验评标准。具体如下: 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 4)《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-20012 6)《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 7)《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 8)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 9)电气装置安装工程施工及验收规范(6个规范)GB 50254~259-96 第二章、工程概况 本工程为XXXX有限公司工业广场锅炉及配套设施拆除、锅炉房钢结构屋顶拆除、电加热锅炉及空气加热机组设备安装工程 根据XX塔XX吨环评批复整改要求,对项目部锅炉房X台XXT、X台XXT 燃煤锅炉进行拆除,同时拆除锅炉房钢屋顶XXXXXm2;新建临时彩钢锅炉房、配套供热管道及电气设备,满足联合建筑换热站运行,保证井下职工正常洗澡。 XXXX有限公司工业广场锅炉及配套设施拆除、锅炉房钢结构屋顶拆除、电加热锅炉及空气加热机组设备安装工程,具体内容详见XXXX有限公司工业场地锅炉房锅炉拆除等工程项目明细。 第三章、平面布置图(见附图) 根据现场条件并充分考虑了本工程特点后,根据业主提供的施工场地将本工程施工场地分为集中办公区、安装组合场、物资区和设备堆放区,尽量合理

常压锅炉操作安全卡控措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 常压锅炉操作安全卡控措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8085-75 常压锅炉操作安全卡控措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 针对近期常压锅炉使用、管理、维修方面存在的问题,为确保常压锅炉运行安全,锅炉操作人员除认真执行《常压锅炉操作规程》外,必须执行以下安全卡控措施。 1.锅炉工必须取得《常压锅炉操作证》后方准操作锅炉。 2.锅炉工当班必须坚守岗位,严格执行锅炉操作规程,严禁违章操作。 3.锅炉工必须遵守锅炉房各项规章制度,不得擅离岗位。 4.锅炉运行时要严密监视各种仪表,认真填写运行记录及维保记录。经常检查调整水位、压力、温度、烟尘等,保持最佳运行状态。 5.锅炉工应熟悉锅炉设备的安全状况和运行要求,

并对锅炉及附件经常进行检查,确保设备安全运行。 6.对常压锅炉运行情况要做到“五查”,即一查水,二查气,三查表,四查阀,五查电。 7.锅炉工应做好设备的日常维修工作,防止管路和设备发生跑冒滴漏。 8.锅炉房应保持良好的照明通风卫生条件,保证通道顺畅。 9.常压热水锅炉严禁承压使用。 10.用于饮水或其它原因不能进行水处理的锅炉,要及时清除水垢。 11.已安装投入使用的常压锅炉,任何人不得私自改装增加其它用途。 12.运行中的锅炉设备在发生影响安全的故障时,应立即停炉,采取紧急措施及时排除,并立即报告主管人员。 13.锅炉房应保持锅炉及一切设备完好、整齐、清洁,不得在锅炉房内搭晾衣物等。 14.严禁在锅炉房内存放易燃易爆物品及其他杂

燃煤锅炉工程施工组织设计方案

金宇集团公司燃煤热注锅炉工程 1×23T/h燃煤注汽锅炉工程施工组织设计 编制: 审核: 批准: 编制单位:辽河油田设备安装工程公司 二00六年十二月四日

目录一.编制依据 二.工程概况 三.施工管理 四.施工方案 五.工期保证措施 六.质量保证措施 七.安全保证措施 八.文明施工保证措施 九.施工进度计划表

一.编制依据 1.辽河油田金宇集团公司燃煤热注锅炉工程施工图 2.《钢结构工程施工及验收规》GB50205-95 3.《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95 4.《混凝土结构工程施工及验收规》GB50204-92 5.《砖石工程施工及验收规》GBJ203-83 6.《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 7.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规》GB50275-98 8.《连续输送设备安装工程施工及验收规》GB50270-98 9.《工业金属管道工程施工及验收规》GB50235-98 10.《埋地钢质管道石油沥青防腐技术标注工程施工及验收规》GBSY/T0420-97 11.总机械厂ISO9001质量体系程序文件,HSE管理规定。

二.工程概况 本工程为辽河油田金宇集团公司燃煤热注锅炉工程23T燃油注汽锅炉,位于曙光采油厂24#热注站,包括土建工程,锅炉安装等设备安装工程,电气、仪表安装调试,采暖通风工程,钢结构网架工程,防腐保温工程等等。 主要工程量为: 1.混凝土:248m3 2.钢结构制造安装:80T 3.非标设备制作安装:14台套 4.锅炉安装:1×23T/h燃油锅炉一台 5.风机、泵安装:14台套 6.工艺管道安装: 7.基础开挖:510m3 8.防腐保温: 9.阀门安装:G41C-6 DN100 1台 G41C-6 DN80 8台 G41C-6 DN65 3台 G41C-6 DN50 7台

常压锅炉的操作安全技术通用范本

内部编号:AN-QP-HT476 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 常压锅炉的操作安全技术通用范本

常压锅炉的操作安全技术通用范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、使用方法 1.首次点火运行时,锅炉及系统内注满水后点火,待水温升至30—40?C时开泵循环。正常运行过程中出水温度达到85℃时,应压火封炉;方法是适量加湿煤。然后打开炉门,将烟囱调风板关闭到最小位置以防止锅炉内沸水汽化。 2.锅炉在运行过程中,应确保不能缺水;经常观察水位计,正常的水位应高于水位计的三分之二处。如经常缺水,应检查管网、暖气片等处是否有漏水现象。 3.锅炉正常运行时勤加煤、少加煤;炉膛

锅炉施工组织设计方案

2x600MW锅炉主要施工方案

本期建设规模2×600MW燃煤发电机组。锅炉由SEC提供。锅炉为亚临界参数、强制循环、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、露天布置、全钢构架的∏型汽包炉。 锅炉施工方案 锅炉为上海电气集团生产的亚临界参数、强制循环、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、露天布置、全钢构架的∏型汽包炉。 1 施工场地及主吊机械 1.1 施工场地布置 锅炉组合场布置按总平面布置图,组合场内布置50t龙门吊各4台,锅炉受热面的大部分组合工作安排在此完成。 1.2 施工机械选择 根据本工程锅炉的结构特点,以及我公司的机械状况,选用以下机械作为锅炉主要施工机械。 (1) FZQ2000/ 80T圆筒吊 FZQ2000圆筒吊做为附吊机械,筒身高度102m,采用60m臂长工况,主要负责锅炉本体部件的吊装工作。 (2) 250t履带吊

CC1400/250t履带吊为锅炉主吊机械,采用SWSL塔式工况,后配重40t,主臂角度85度:主副臂:72m加36m;最大作业半径42m,负荷27t;最小作业半径24m时,负荷为39t。 吊装主要内容为: a. 锅炉钢架吊装。 b. 锅炉受热面吊装、空气预热器吊装。 c.烟、风、煤管道安装 d. 根据现场实际换工况用于大件设备的安装和卸车工作。 CC1400/250t履带吊性能表(SWSL塔式、后配重40t工况)主附臂(主臂角度85o): (3) 前期采用C7050/20t作为钢结构的主要吊装机械,后期作为电除尘的主吊机械。 (4) 其它吊装机械 A四台50t龙门吊布置于锅炉组合场,负责设备装卸车、受热面膜式壁及蛇行管排的组合工作及烟风道的制作组合工作。 b. 50t汽车吊负责现场设备卸车倒运等工作。 . c.卷扬机布置在锅炉0m,辅助进行炉膛内管排及小件的吊装。 d. 劳辛格负责汽包吊装工作。 (5) 施工电梯布置 为方便锅炉施工,在炉一侧布置一施工电梯。 2锅炉本体钢架安装 锅炉钢结构由顶板、柱和梁、垂直支撑、水平支撑等部件组成,顶板由主梁、次梁和小梁组成一个坚固的梁格,其四周有水平支撑,主梁端有垂直支撑。 钢架内侧柱为主要承重钢柱,外侧副柱则通过梁、水平支撑与内侧柱相连,以增加钢架的整体稳定性。钢结构从前至后共有6排。锅炉钢架的连接,采用高强螺栓和焊接相结合的方式,顶板和主梁与次梁之间,柱和梁之间,垂直支撑、水平支撑之间采用扭剪型高强螺栓

常压锅炉的操作安全示范文本

文件编号:RHD-QB-K3300 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 常压锅炉的操作安全示 范文本

常压锅炉的操作安全示范文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 3.锅炉正常运行时勤加煤、少加煤;炉膛布煤均

匀。煤层厚度在10㎝左右。炉床四角死灰应清掉;炉条不应裸露;捅火时应将火床撬松,不要来回翻动,杜绝黑烟产生。目录 1.概述 (2) 2.施工场地及主要施工机械选择布置 (6) 3.各项目主要工程量及工作范围描述 (9) 4.锅炉施工组织措施 (21) 5.施工计划与资源计划 (23) 6.锅炉主要施工技术方案 (31) 7.质量管理 (72) 8.安全管理 (92) 9.成本管理 (101) 10.四新在锅炉项目的运用 (103) 11.附页 (106)

施工组织设计-锅炉篇 1. 概述 1.1. 锅炉设备选型 xx电厂二期扩建工程,安装一台600MW国产超临界燃煤机组。锅炉设备是由东方锅炉有限公司负责设计制造的,型号:DG1900—25.4/571/569型,为超临界参数变压直流炉、单炉膛、内螺纹螺旋管圈水冷壁、一次中间再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢结构、全悬吊结构п型锅炉,燃用神府东胜煤、晋北烟煤。 1.2. 锅炉房布置 锅炉采用露天布置,锅炉第一排柱子支在煤仓间D排柱顶,再向后依次为K1、K2、K3、K4、K5、K6,K6是悬吊在K5柱后面,主要起布置平台、楼梯的作用,只有K1、K2、K3、K4、K5柱顶安装大板梁,而且K2、K3、K4大板梁为叠梁;在15m运转层炉架范围内设钢格删平台,炉顶设轻型钢屋盖,炉前38m处设轻型封闭。 后烟井底部布置两台回转式空气预热器,锅炉房零米布置有刮板捞渣机、磨煤机密封风机、暖风器疏水设备、预热器冲洗水箱、定期排污扩容器等。 送风机、一次风机布置在锅炉尾部之后零米,露天布置。 炉后布置电除尘器、吸风机和烟囱。除烟囱入口的水平烟道采用钢筋混凝土烟道外,所有烟道均为钢烟道。至脱硫岛烟道由烟囱入口的水平烟道接出,脱硫后排烟至烟囱,并设旁路烟道。 煤仓间分三层:底层(0.00m)、运转层(15.00m)、运煤皮带层(38.00m)。 每台炉六台中速磨煤机及其辅助设备布置在煤仓间零米。 每台磨煤机配一台给煤机,给煤机布置在运转层,其出口与磨煤机进口相对应,进口与钢煤斗出口相对应。 一台炉设6个直径为9米的钢制原煤斗。 锅炉设一座客货两用电梯。 机组的集中控制室布置在炉侧集中控制楼的15米层。

常压锅炉操作安全卡控措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 常压锅炉操作安全卡控措施(通 用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

常压锅炉操作安全卡控措施(通用版) 针对近期常压锅炉使用、管理、维修方面存在的问题,为确保常压锅炉运行安全,锅炉操作人员除认真执行《常压锅炉操作规程》外,必须执行以下安全卡控措施。 1.锅炉工必须取得《常压锅炉操作证》后方准操作锅炉。 2.锅炉工当班必须坚守岗位,严格执行锅炉操作规程,严禁违章操作。 3.锅炉工必须遵守锅炉房各项规章制度,不得擅离岗位。 4.锅炉运行时要严密监视各种仪表,认真填写运行记录及维保记录。经常检查调整水位、压力、温度、烟尘等,保持最佳运行状态。 5.锅炉工应熟悉锅炉设备的安全状况和运行要求,并对锅炉及附件经常进行检查,确保设备安全运行。

 14.严禁在锅炉房内存放易燃易爆物品及其他杂物。 15.下班后做好锅炉房内、存煤点、炉渣点的清理工作。

燃煤锅炉更新工程施工招标投标文件

xx燃煤锅炉更新工程施工招标 投标文件 项目名称: xxxxx燃煤锅炉更新 投标文件内容:投标文件技术标部分

投标人:(盖单位电子印章) 法定代表人或 其托付代理人: ${法定代表人签字} 日期:年月日 xxxxxx燃煤锅炉更新施工组织设计 目录 第一童工程概况 一、工程概述 1、1 建设单位 1、2工程名称 1、3工程地点 1、4工程差不多内容 1、5、工期 1.6 编制讲明 第二章工程施工《规范》及技术要求

2、1 适用《规范》 2、2 燃煤锅炉更新技术要求 第三章施工工艺及专项施工方案 一、锅炉安装施工方案 1、锅炉安装施工工艺流程 2、施工工艺要求及施工方法 3、设备验收 4、锅炉主体安装施工 5、燃烧系统安装施工 6、工艺管道安装 7、阀门、仪表及附件安装 8、电气安装 9、试验、调试 10、负荷运行 二、更新热交换系统安装专项方案 2、1 管道安装工艺 2、2 水泵及设备安装 2、3 不锈保温水箱制作、安装2、4 板换器的安装、调试

三、新建锅炉房 3、1 总体概述 3、2 工程测量 3、3 钢筋工程 3、4 粱模板安装 3、5混凝土工程 3、6砌体工程 3、7建筑装饰装修 四、新建室外燃气管道安装 4、1管沟开挖 4、2 管沟开挖检查验收 4、3钢管防腐 4、4管网安装 4、5 管道压力试验、气密性实验及吹扫第四章拟投入要紧物资打算 第五章拟投入的要紧施工机械 5、1 拟投入本项目的要紧施工机械设备表

5、2 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 第六章劳动力安排打算及劳务分包情况 6、1拟投入劳动力安排 6、2 拟分包打算表 第七章确保工程质量的技术、组织、合同和突发事件的预案处理措施7、1质量方针 7、2质量目标 7、3质量保证体系 7、4质量保证措施 7、5保证质量的治理措施 7、6质量保证措施 7、7确保工程质量的设备、材料合同措施 7、8确保工程质量的突发事件应急预案措施 第八章确保工期的技术、组织、合同和关键线路滞后的优化处理措施8、1 打算操纵 8、2合同操纵 8、3现场操纵 8、4施工调度操纵 8、5 经济技术措施

常压热水锅炉安全操作规程示范文本

常压热水锅炉安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

常压热水锅炉安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、司炉工人须取得司炉操作证后才能操作锅炉。 2、锅炉运行时,值班人员应遵守劳动纪律,认真执行 有关锅炉运行的各项制度,做好各项记录。 3、锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉: (1)锅水温度急剧上升失去控制时 (2)水位或温度传感器失效。 (3)锅炉给水系统有故障,不能向锅炉进水。 (4)嗅到异味,发觉燃气泄漏。 (5)锅炉元件损坏,危及工作人员安全。 (6)其他异常情况危及运行安全,如燃气泄漏等。 4、对备用或停用锅炉,再次使用前必须先将锅炉及除 污器内的水垢、污物、泥渣清除,然后采取防腐措施,并

定期对锅炉内部进行检查,以保证防腐措施有效。 5、锅炉停用后,应及时清理受热面管予表面和烟道中沉积的烟炱和污物。对长期停用的锅炉,还应将附属设备清刷干净。 6、锅炉运行时的锅水、补给水符合常压锅炉水质标准的有关规定。 7、请勿在锅炉周围放置易燃易爆、易腐蚀物品,保持整洁。 8、管道上所有的水泵在使用前,请务必放气。 9、为了锅炉的安全运行,请在一年内对锅炉进行二次定期检查,将检查记录保存三年。检查内容包括:燃烧机、控制柜和水泵运行情况等。二、锅炉操作规程 1、锅炉启用时打开管路,通过膨胀水箱把水输入炉体及管路内,直到排气阀门出水为止。使锅炉处于满水状态。