依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002,《钢框胶合板模板技术规程》JGJ96-99及设计图纸和现场施工特点要求编制模板工程施工方案。本单位工程墙体模板采用钢管外架和钢管内架加方木支撑大木模板,遵循模板体系合理使用,能有效控制工程质量使结构达到清水混凝土效果的原则进行模板配置。现浇板模板采用1220*2440*15mm镜面多层板。现浇板模板采用早拆头配碗式扣件支撑系统。

模板工程应根据工程进度,施工前应班组提供施工图,做到预先熟悉。现场综合工长、专业工长和质检员等应向操作班组作技术交底,其主要交底内容是:轴线、标高关系,支撑系统布置,节点处理,模板拼装的几何尺寸,施工方法及拼装顺序,预留插筋及预埋件安装处理方法,施工流水段的划分,模板安装质量标准和安全措施。

模板及支撑设计,安装必须符合下列规定:

1)保证工程结构和构件的形状,尺寸和相应位置的正确。

2)具有足够的强度,刚度和稳定性。

3)构造简单,拆装方便。

4)模板严密,不得漏浆。

5)模板安装的允许偏差(如下表)

大模板安装允许偏差及检验方法

一、本工程地下室模板,剪力墙、梁、板及其他构件均采用镜面多层板和竹胶板加方木。

拼装配制:

(1)拼装配模场地夯实平整,条件许可设拼装操作台。

(2)依据施工图纸和模板设计图尺寸,安排专人进行合理配料,采用沉头自攻螺丝将所配构件的镜面多层板与方木拼成整片模板,接缝处要求附加小龙骨。

(3)镜面多层板锯开后的边口及时用防水油漆封边两道,防止模板使用过程中开裂起皮。

(4)模板拼装好后,专人认真仔细对照模板组装大样图,检查规格尺寸、使用部位及编号,并标注在背面,在混凝土黏结面均匀涂刷隔离剂,分规格码放并有防雨、防潮、防砸措施。

安装墙体模板:

立模方案采用塔吊提升大模板就位安装的方法进行施工。

墙体模板的立模程序;

放线→设置定位基准→绑扎墙体钢筋→抹砂浆支撑面→安放预埋铁

件及导墙筋→绑扎垫块→吊装就位一侧模板→安装支撑→插入对拉

螺栓及套管等→吊装就位另侧模板及支撑→调整模板位置→筋骨对

拉螺栓→固定支撑→检查校正→连接相邻模板→分层对称浇筑砼→

拆模→模板清理。

墙模板安装:

1)、准备工作:

(1)、了解模板工程施工组织计划

(2)、熟悉模板安全操作规程

(3)、掌握本工程项目的《模板工程设计方案》中全部内容(如模板平面布置图、分块图、组装大样图、模板配制明细表等)仔细检查。(4)、按照《模板工程设计》方案中模板平布置面图、分块图、组装大样图、节点大样图,进场模板尺寸是否相符。

(5)、按照模板相关质量标准抽查模板是否满足质量要求。

(6)、合理安装支腿及操作台。

(7)、支腿位置应根据模板平面图布排,避免相邻模板支腿相撞,消除重复拆装的麻烦。

(8)、大模板端头支腿安装应在模板纵向主肋上,且距横向模板

120mm-150mm范围内。

(9)、操作台位置依据开间大小及架板长度确定,间距不宜大于2000mm。

2)、支模阶段:

(1)、弹出模板就为安装线及控制线,墙轴线位移偏差控制在3mm范围内。

(2)、做好找平层,以保证砼墙高度一致,墙体标高偏差控制在±5mm 范围内。.

(3)、安装模板的下檐板底部粘贴海绵条,能有效防止墙体发生烂根、露筋、蜂窝麻面现象,并须派专人仔细补漏,杜绝漏浆。

(4)、先支大模,后放阴角模,按施工流水段要求分开进行,直至大模板全部合拢就为。

(5)、安装穿墙螺栓,校正模板同步进行。墙的宽度尺寸偏差控制在-2mm范围内,每层模板里面垂直度偏差控制在3mm范围内,穿墙螺栓的楔板必须大端向上,不得呈现水平或倾斜状态,防止脱落,穿墙螺栓必须紧固牢靠,防止松动而涨模。

(6)、阴角摸的操作方法:阴角模与结构钢筋绑扎牢固,防止倾斜;内墙大板与阴角模采用企口连接方式,大模板面与阴角模面交平,且

留有1mm间隙,以方便拆模。

(7)、阳角模的操作方法:大阳角模边框与大模板边框用螺栓或连接器连接。

(8)、模板合模完成后,专职人员必须依照《大模板施工组织方案》及《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88第5.1.4条相关规定进行检查,合格后方可进行下道工序。

(9)、安装前准备工作:

1)木模板运到现场后,要清点数量,根据原施工计划和施工方案,依据图纸尺寸,模板组装大样图的编号,依次直接吊装到位便于安装。 2)在正式安装大模板之前,应先根据模板的编号进行试验性安装就位以检查模板各部位尺寸是否合适,模板的接缝是否严密。如发现问题应及时休息,待解决后才能正式安装。

3)安装模板前必须做好抄平放线工作,并在大模板下部抹好找平层砂浆,依据放线位置进行大模板的安装就位。.

(10)、内墙模板的安装

1)安装大模板时应按照模板编号顺序吊装就位,先安装横墙一侧的模板,靠吊垂直后,放入穿墙螺栓和塑料套管,然后安装另一侧的模板,经靠吊垂直后,旋紧穿墙螺栓。横墙安装模板后,再安装纵墙模板。

2)模板的安装必须保证位置准确,立面垂直。现就位的模板可用普通2m长靠尺板进行检查,后安装的模板可用双十字靠尺在模板背面靠垂直度。不垂直时,用过支架下的地脚螺栓进行调整。模板横向水

平一直,不平时可通过模板下部的地脚螺栓进行调整。

3)为防止墙体出现漏浆烂根现象,在模板就位固定后,模板周边的缝隙要用小角钢或窄钢片、木条堵严,不要塞得太深以防损伤墙体结构的断面。

4)校正合格后,在模板顶部安放固定位置的卡具。紧固穿墙螺栓时,要松紧适度,过松影响墙体厚度,过紧会将模板顶成凹坑。

5)模板合模前应检查墙体钢筋,水电管线,预埋件,门窗洞口和穿墙螺栓套管是否遗漏,位置是否准确,安装是否牢固。并清除模板内杂物。

6)模板安装完毕后,应将每道墙的模板上口找直,并检查扣件,螺栓是否紧固,拼缝是否严密,墙厚是否合适,与外墙拉接是否紧固。经检查合格后,才准浇筑砼。

(11)、外墙模板的安装:

1)安装全现浇结构的外墙模板时,宜从流水段中间向两侧进行,不得碰撞里模,以防止模板变位。外模与里模连接要牢固,外模的支撑应在下层外墙砼强度不低于7.5N/mm2时,方可支设。

3)外侧大模板校正固定后,再安装内侧大模板。为了防止在振捣砼时模板位移,可用钢丝绳将内侧大模板与内墙进行拉结固定。

)大模板的门窗洞口必须安装牢固,垂直方可。4.

(12)、模板的拆除:

1)当墙体砼达到1N/mm㎡时并经技术负责人、工长共同签发的模板拆除令,方可拆除模板。

2)模板的拆除、拆模顺序为:先拆纵墙模板,后拆横墙模模板和门洞模板。

每块大模板的拆模顺序是:先将连接件、上口卡子、穿墙螺栓等拆除,再松动地脚螺栓,使模板与墙面逐渐脱离。脱模困难时,可在模板底部用撬棍轻轻撬动,不得在上口撬动,晃动和用大锤砸模板。

3)角模的拆除:角模的两侧都是砼墙面,吸附力较大,因此拆模较为困难。可先将模板外表面砼剔除,然后用撬棍从下部轻轻撬动,将角模脱出,严禁用大锤敲打。

4)脱模后起吊大模板前,要认真检查穿墙螺栓是否全部拆光,无障碍后方可吊出。吊运模板时不得碰撞墙体,并应尽量做到不落地,直接在楼层上进行转运。

5)大模板及配套模板拆除后,应及时将板面的水泥浆清理干净,刷好脱模剂,以备下次使用。

(13)、大模板安全文明施工

1)结构施工中,必须支搭防护网和安全网,防护网要随层上升,并高出作业面1.5m以上。

2)模板堆放应布置在塔吊的有效回转半径内,场地要求坚实平整,不得积水。堆放大模板处严禁坐人和逗留,堆放应按施工总平面图分区堆放。

3)堆放时宜采取两块模板板面相对方式,也可采取临时拉结措施,以防模板倾倒,模板应用方木垫高,以防变形。

)两块模板间宜留出便于清理和进行隔离剂涂刷等作业的通道。4.

5)当风力达到5级时,应停止吊装。

6)模板施工前,必须进行安全技术交底。

7)模板施工应设专人指挥,统一信号,密切配合,信号指挥工和挂钩人员,必须在安全可靠的地方才可以操作,严禁人随模板一起吊运。8)所有模板配件拆除完毕后,方可将模板吊走,杜绝冒险蛮干作业,垂直吊运必须采取两个以上的吊点,方可将模板吊走,不允许一次吊运两块模板。

9)支拆模板应按顺序进行,模板及支撑在固定前,禁止攀登,不准在拆除的模板上操作,支撑架各连接须扣紧,勿遗漏,使用中应经常检查支撑架有无拆改、松扣、脱钩现象,发现问题及时整改。

墙体大模板支撑面采用1:3水泥砂浆沿墙体模板安装位置抹出水平支撑面,宽度同模板厚度,要求支撑不能进入墙体并校正水平。

安装墙体大模板时,首先安装一侧墙模,安装墙模应按编号一次吊装,当一侧墙模吊装就位并经撬棍拨正模板位置后,应使模板面靠紧墙体控制钢筋。为稳定模板,应随即安装支撑或调节模板上附设的支撑,孔洞处的立模应按其位置线安装模板洞口下脚应用木楔垫实钉牢,并应将洞口模板与大模板固定连牢。安装预埋件套管。墙体大模板另一侧墙模的安装应在对拉丝杆穿好后进行吊装就位,经调整位置后,应及时用支撑撑牢,并紧固对拉螺栓,其他拉螺栓采用重复使用的工具式通常采用锥式粗螺栓,螺栓的直径为φ16,长度为200+Bmm,不仅方便对拉丝杆拔出重复使用,而且也控制了混凝土墙体的厚度。

梁模板

梁模板采用木模,散装散拆的施工方法。支架系统采用钢管支架。梁高时设置双排对拉1000mm≥H梁高度时设置一排对拉螺杆,1000mm <h<600度.

螺杆,对拉螺杆用直径φ12钢筋,加工长度L=B+200mm“B”为梁宽,水平间距A=1000mm。

如梁的跨度L≥4m,应使梁模板中部起拱,防止由于浇筑砼重量使跨中下垂。起拱高度为1.5‰~3‰。

楼板模板

楼板模板采用钢管支撑系统上设δ=15mm镜面多层板进行施工。

安装程序为:

复核板底标高→搭设支撑系统→安放龙骨→安装模板→安装梁、板节头模板→安装预埋件及预留孔模板→补模板接缝→涂刷模板隔离剂→核查校正→交付验收

支设方法

搭设支撑架时,应充分考虑施工荷载对下部结构的影响。若下部强度不够或支承能力不足时,必须采取可靠的加固措施。

龙骨安装应抄平并应与支承架连接牢固。按楼板模板应从楼板四周向中间铺设,若梁板一起现浇,梁板交界处的模板不应连在一起,以便分别拆模。

楼梯模板

楼梯模板采用定型模板的施工方法。楼梯模板安装时,先要按设计要求划出楼梯段,楼梯踏步及平板、平台梁的位置,先安装平台梁、平

台板的模板,然后在楼梯基础侧板上钉托木,楼梯模板的斜楞钉在基础和平台梁板外的和托木上,在斜楞上面铺钉楼梯底模,下面立斜向支撑,斜向支撑间距为1-1.2m,用拉杆拉接。再沿楼梯立外帮板,

用外帮板上的横档木将外帮板钉固在斜木楞上。再靠墙的一面把反三角板立起,反三角板的两端可钉于平台梁的侧板上,然后在反三角板上外帮板之逐块钉上踏步板,踏步侧板上头钉在外帮板的木档上,

另一头钉在反三角上,的三角木块侧面上。.

在楼梯段模板放线时,要注意每层楼梯第一步与最后一个踏步和高度,常因疏忽了楼地面厚度的不同,而造成高低不同的现象,影响使用。预埋件和预埋孔洞的按装应在模板上弹线定位要求安装牢固、位置正确。模板按装完后,应复核模板面标高或板面平整度,预埋件和预埋孔洞不得漏设,支撑架必须稳定牢固,模板超过规定时,应进行校正。模板拆除:

常温施工时,柱混凝土拆模强度应不小于1.5MPa。安装梁模时,柱

的强度应不小于10.0MPa,否则应加可靠支撑。两端有支撑的梁、板底模的拆模强度,在8M跨度以内时为设计强度的75%,大于8M跨度时为设计强度。

模板拆除后应及时进行维修、清理、堆码整齐,模板的拆除应使混凝土有足够的强度方能拆除,并必须满足下表规定:

结构类型结构跨度(mm)按设计的混凝土强度标准值的百分率计(%)≤2

75 8 2,≤板>100 8 >75

≤8

梁100 >2

75 ≤2 悬臂构件100 >2

质量保证措施所有板墙墙梁、板均应翻样并绘出模板排列图和排架支撑图,经项目总工程师审核后交班组施工,特殊部位应增加细部构造大样图。起拱。1/400时,底模应按跨度的4m当梁跨度≥.在板、柱、墙模板底部均应考虑垃圾清理,保证砼浇筑质量。

模板安装完毕后,应由专业人员对轴线、标高、尺寸、支撑系统,扣件、拉结螺栓进行全面检查,浇筑砼过程中应有技术好,责任心强的木工“看模”,发现问题及时报告生产、技术部门。

所有楼板的孔洞模板必须安装正确,并做加固处理,防止砼浇捣时移位。

陕八建二处延安化工厂项目部

2008年6月8日

延安盾腾化工有限公司

5 # 职工住宅楼

室.

陕八建二处延安化工厂项目部日8月6年2008.

地下室模板施工方案

说明:本计算为地下室楼板、梁、外墙、人防墙模板验算计算;层高最高为,顶板最厚450mm,主梁截面尺寸最大的为500×900mm。根据市场材料供应情况:100×100mm木方实际的最小截面为85×85mm,50×100mm木方实际的最小截面为45×85mm,本计算均取最小截面尺寸85× 85mm、45×85mm的木方为计算参数。 (一)、顶板模板的设计 对于人防区板厚为300mm的楼板,使用以下方式进行支护: 1、板面设计:顶板铺12mm 厚竹胶板。 2、龙骨设计:主龙骨采用100×100mm,间距900mm,与脚手架立杆间距相同;次龙骨采用 100×100mm 木方,间距300mm。 3、支撑设计:楼板模板竖向支撑全部采用扣件式脚手架,立杆间距900×900mm;水平杆步 距1200mm。 对于人防区板厚为180mm的楼板,使用以下方式进行支护: 1、板面设计:顶板铺12mm 厚竹胶板。 2、龙骨设计:主龙骨采用100×100mm,间距1000mm,与脚手架立杆间距相同;次龙骨采用 50×100mm 木方,间距250mm。 3、支撑设计:楼板模板竖向支撑全部采用扣件式脚手架,立杆间距1000×1000mm;水平杆 步距1200mm。 (二)、梁模板的设计 梁截面尺寸形式较多,按照450×800mm与550×1000mm计算。 人防区按照以下方式支设模板: 1、面板设计:梁底模、侧模均采用12mm厚竹胶板。 2、龙骨设计:梁侧模沿梁向次龙骨50×100mm木方间距不大于300mm,主龙骨采用两根φ 48钢管,间距900mm,与扣件式脚手架连接加固;梁底模主龙骨采用两根φ48钢管,间距900mm,次龙骨采用100×100mm 木方,间距300mm,梁下加顶撑间距900mm 。 3、支撑设计:梁底支撑采用扣件式脚手架,U型可调式支托,立杆间距纵向900mm横向间 距900mm,水平杆步距1200mm,第一道水平杆距地面200mm。 4、加φ14穿梁螺栓固定,穿梁螺栓距梁底200mm,沿梁长间距900mm,沿梁高间距600 mm, 内套内径φ16PVC套管。 非人防区按照以下方式支设模板: 1、面板设计:梁底模、侧模均采用12mm厚竹胶板。 2、龙骨设计:梁侧模沿梁向次龙骨50×100mm木方间距不大于300mm,主龙骨采用两根φ 48钢管,间距1000mm,与扣件式脚手架连接加固;梁底次龙骨采用50×100mm 木方,间距300mm,主龙骨为两根φ48钢管,间距1000mm,梁下加顶撑间距1000mm 。 3、支撑设计:梁底支撑采用扣件式脚手架,U型可调式支托,立杆间距纵向1000mm横向间 距1000mm,水平杆步距1200mm,第一道水平杆距地面200mm。 4、加φ14穿梁螺栓固定,穿梁螺栓距梁底200mm,沿梁长间距1000mm,沿梁高间距600 mm, 内套内径φ16PVC套管。

地下室模板支撑体系专项方案

目录 1、编制范围、说明及编制依据......................... 错误!未指定书签。 1.1编制范围...................................... 错误!未指定书签。 1.2编制说明...................................... 错误!未指定书签。 1.3编制依据...................................... 错误!未指定书签。 2、工程概况....................................... 错误!未指定书签。 2.1工程简介...................................... 错误!未指定书签。 3、施工部署......................................... 错误!未指定书签。 3.1地下室施工块划分.............................. 错误!未指定书签。 3.2主要施工材料配置........................... 错误!未指定书签。 3.3施工准备 ...................................... 错误!未指定书签。 4、模板施工工艺技术................................. 错误!未指定书签。 4.1模板技术参数 .................................. 错误!未指定书签。 4.2施工方法...................................... 错误!未指定书签。 4.3拆除模板施工.................................. 错误!未指定书签。 4.4后浇带的构造处理.............................. 错误!未指定书签。 5、技术质量保证措施................................. 错误!未指定书签。 6、安全和文明施工管理措施........................... 错误!未指定书签。 7、应急预案......................................... 错误!未指定书签。 7.1组织机构及职责 ................................ 错误!未指定书签。 7.2应急物资的准备、维护、保养 .................... 错误!未指定书签。 7.3预防措施 ...................................... 错误!未指定书签。 8、计算书.......................................... 错误!未指定书签。 8.1地下室满堂脚手架计算书 ........................ 错误!未指定书签。 8.2梁模板计算书 .................................. 错误!未指定书签。

柱模板安装施工方案

模板安装 一、框架柱模板安装 1、柱模安装工艺流程:弹线找平定位组装柱模涂刷脱模剂安装柱箍安装拉杆或斜撑校正轴线、垂直度固定柱模预检封堵清扫口 2、先弹出柱的轴线及四周边线。 3、根据测量标高抹水泥砂浆找平层调整柱底标高,并作为定位的基准,支侧模时应与其靠紧。 4、通排柱(或多根柱)模板安装时,应先将柱脚互相搭牢固定,再将两端柱模板找正吊直,固定后,拉通线校正中间各柱模板.柱模除各柱单独固定外还应加设剪刀撑彼此拉牢,以免浇灌混凝土时偏斜。 5、柱脚应预留清扫口,柱子较高时应预留浇灌口,高度不得高于柱脚2米。 6、柱模应根据柱断面尺寸和混凝土的浇灌速度加设柱箍及对拉螺栓。 7、柱模板的安装必须待钢筋检查无问题并办好验收手续后方可进行封模,封模前必须将模内垃圾清理干净,施工时要留出梁口位置(或砼只浇到梁底),紧固夹具间距不大于500,柱模安装时在下部留设清除口,待模板内垃圾清除干净后再封模。 二、构造柱模板安装 先砌墙体,然后施工构造柱。构造柱两侧墙体应按设计要求沿柱高砌成马牙槎,马牙槎外伸段至边柱边缘并在一条垂线上。砌筑时,按设计要求埋设柱墙拉结钢筋。一般做法为:沿墙高500㎜处设2Ф6钢筋,钢筋两端弯钩,一端埋入墙体灰缝1000㎜,另一端伸入构造柱内200㎜,与构造钢筋绑扎连接。砖墙砌筑完工,然后绑扎构造柱钢筋,继而支模浇筑构造柱砼。 三、外挑窗与悬挑阳台模板安装 1、底模采用18㎜厚胶合板,侧模采用20㎜厚胶合板,支撑采用υ18原木,原木立柱间距为0.7m,顶部、中间一道水平杆,在原

木立柱低均加木垫板等有效措施,确保砼在浇筑过程中不会发生支顶下沉、移位。 2、梁板模安装时先在底板面将梁中线弹出,然后再进行梁板模板的竖向支撑、水平支撑、模板等的安装。 3、阳台板模板采用18㎜厚胶合板,木楞间距为450㎜,原木立柱间距为0.7m,板底下垫方木50×100㎜,间距@400。 4、不够一整板胶合板的空隙,可用木板铺满,拼缝宽度超过2㎜的,用小木条或胶带纸处理。 5、胶合板作楼板模板时,木栅间距不大于45㎝。 四、施工质量要求 柱模安装前应按设计图弹出柱子边线,框定模板边,校正钢筋位置,钢筋上部宜采用钢管架固定,保证钢筋位置正确。柱模夹箍规格及间距应经过计算选用,柱子四角用拉杆和支撑固定。 安装柱模时,应随时支撑回定,防止倾覆;支设高度在3米以上的柱模板,四周应设斜撑,并应设立操作平台,低于3米的可用马凳操作。 支设悬挑阳台及外挑窗模板时,应按支架设计的要求设置足够的模板支撑。在未达到设计强度前,不得拆除悬挑的模板支撑。不得在阳台上面集中堆放超重材料。模板支架应有足够的承载力、刚度、稳定性及抗倾能力。 五、计算书 材料选用TC13红松,详见表5及图4: 表5

地下室模板施工方案

地下室模板施工方案 一、工程概况 本工程地下室一层,层高5.100米,结构形式为剪力墙结构,剪力墙厚 mm。地下室砼墙模板采用组合小钢模施工,梁、板模板采用12.2mm厚竹胶合板,其支撑体系采用φ48.5普通钢管。 二、底板模板 1.底板侧模 底板砼厚度为800mm,侧模采用240mm厚砖胎模,砖胎模朝向底板一侧表面抹20mm厚1:3水泥砂浆保护层。 2.侧模的支撑 1#楼基坑四周部位均按设计要求放坡,放坡面与底板基础外侧间距为800~1000mm,采用间距为1000mm的钢管侧向支撑。支撑时,紧贴砖墙外侧竖直放置0.3m×1.2m的小钢模,平行于放坡面铺设0.3m×1.5m的小钢模,下部顶撑一道水平钢管,上部斜撑一根钢管,两根钢管间用一道竖向小钢管连接,再用一道水平钢管连接整个支撑,保证地下室底板侧模在浇筑砼时有足够的抗侧压强度。详见下图:

3.剪力墙水平施工缝 浇筑地下室底板时,地下室外墙模板高出底板上表面250mm 设一道水平施工缝,采用3mm 厚止水钢板防水,如下图所示: 地下室底板浇筑砼时,地下室外墙水平施工缝以下(水平施工缝在底板以上250mm 处)剪力墙及电梯井处底板等部位模板为吊模,该部位模板具体做法见下图。为使地下室外墙施工缝以上墙体能与施工缝以下墙体较好的接茬,不产生错台现象,在地下室底板砼浇筑完后,外墙

4.底板伸缩缝模板 50mm宽伸缩缝中部设有橡胶止水带。伸缩缝是防水工程中的薄弱环节,防水处理比较复杂,如处理不当引起渗漏水现象,会直接影响地下室工程的正常使用和寿命。伸缩缝处模板采用如下支设方法:

三、剪力墙模板 1.剪力墙模板 地下室剪力墙模板采用组合小钢模竖向排列组合,对拉螺栓采用Ф14穿墙螺栓。由于地下室层高较高,因此墙模底部对拉螺栓数量适当加密。底部七排按间距450(竖向)×750(横向)mm布置,上部按750(竖向)×750(横向)mm布置。底部七排螺栓每端设置两个螺母,防止砼侧压力过大,使螺母与螺栓脱落。地下室外墙使用的对拉螺栓中部满焊3mm厚50×50mm 止水钢板。在外剪力墙外侧预埋40×40×30mm木砖,待模板拆除后,取出木砖,并用膨胀砂浆封堵,起到防水的作用。 做法如下图所示:

地下室模板施工方案

地下室模板施工方案 本工程为框架结构,地下室为两层,地下二层层高为3.9M,地下二层层高为5.3M。 【一】编制内容: 1、本方案要紧针对地下室墙柱及梁板旳模板其支撑进行设计并进行受力验算,其中以D块具有代表性,故以D块计算。 2、本方案对基础侧模作简要介绍。 【二】材料选择: 为确保创工程质量,我单位预备在模具方面投资大量优质高成本材料,以确保构件旳几何尺寸、平坦度、垂直度等达到优质工程验收标准。打算模板采纳优质塑面九夹板并用50×100方木作肋,Φ48×3.5mm钢管以及Φ14螺杆作为加固支承材料。 【三】地下室墙板模: 1、设计: 采纳18厚1200×2400木胶合夹板作面板,竖木楞间距为0.3m,水平钢管间距最大为500~600上疏下密,每道横肋两根钢管,〔外墙止水〕螺杆ф14@600。为保证整体墙板稳定,墙内外每隔1500支一道斜撑。 2、验算: 混凝土浇捣速度取为2.5m/h,砼坍落度为110-150mm。墙板利用18厚1200*2400木夹板模板,内木楞间距为0.30m。墙厚500和240,墙高地下二层以4M、地下一层以5.3米计算。〔1〕荷载设计值 新浇砼作用在模板上旳侧压力标准值: F= =0.22×24×4×1.2×1.15×=46.1KN/M????2 F1=24×4=96KN/M2 取较小值F1=46.1KN/M2 侧压力设计值: F=F1×分项系数×折减系数 =46.1×1.2×0.9=49.8KN/M2 倾倒砼时产生旳水平荷载 查第三版施工手册表17-78为4KN/M2 荷载设计值为4×1.4×0.9=4.76KN/M2 按表17-81进行荷载组合 F′=49.8+4.76=54.56KN/M2 胶合板板面强度、挠度验算:〔按三跨以上连续梁计算〕 荷载化为线均布荷载: q1=F′×0.3/1000=54.56×0.3/1000=16.3N/mm〔用于计算承载力〕 q=F ×0.3/1000=49.8×0.3/1000=14.9N/mm 抗弯强度验算: M=0.1q1l2=0.1×16.3×3002=14.67×104N/mm σ=M/W=14.67/6.48=2.26<[Fm]=30N/mm(符合,可) ω=0.677×ql4/100EI=0.677×14.9×3004/(100×6500×145800)=0.862mm<[ω]=1mm(可,满足要求) 外钢楞强度、挠度验算 2根φ48×3.5mm截面特征为:I=2×12.19×104mm4 W=2×5.08×103 化荷载为均布荷载:

模板安装施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.方案选择 (2) 4.材料选择 (3) 5.模板安装 (4) 6.模板拆除 (20) 7.模板技术措施 (22) 8.安全、环保、文明施工措施 (24) 一、编制依据

《建设工程安全生产管理条例》; 《中华人民共和国建筑法》; 《中华人民共和国安全生产法》; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 二、工程概况 本工程建设地点位于宝鸡市陈仓区,建设单位为宝鸡市陈仓区住房保障中心宝鸡项目部。工程名称为宝鸡市陈仓区保障性住房小区虢镇茗苑两仪坊2-1号楼及地下车库,地下建筑面积21010M2,地上建筑面积12014M2,建筑层数28层,地下2层,建筑高度81.6M,钢筋混凝土剪力墙结构,抗震烈度按8度设防,耐火等级为一级,设计使用年限50年。 三、方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑

人防工程地下室模板工程施工方案

新城华府人防工程 模 板 施 工 方 案 阜阳市第八建筑工程有限公司 2014年7月

地下室模板工程施工方案 新城华府人防工程位于颍州经济开发区,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积6650平米,人防使用面积为5985平方,为全埋式地下室,战时功能为乙类6级二等人员掩蔽所,防化等级为丙级,平时为停车库,停放车辆为167辆,设四个人员出入口,两个汽车坡道出入口;抗震设防烈度为七度,防火等级为一级,建筑耐久年限为 50 年;防水等级为二级。 该工程防护结构墙体、柱采用C40防水砼,顶板、顶板梁采用C35防水砼,内部墙体采用C40砼,其余采用C35砼,砼抗渗等级为P6,内墙砖墙采用MU5空心砖,M5混合砂浆砌筑。 1 材料要求: 1.1? 多层板:多层板选用胶合板模板,厚为16mm,由于多层板的厚薄有一定的差异,因而多层板进场后要对厚度进行挑选,分类使用。 1.2 方木:方木选用50×100mm的断面,长为定尺4m。方木必须刨光,其中用于墙、梁、板的方木可以双面刨光(小面),用于柱子的方木应该选用较直的方木,并且必须四面刨光,刨光后方木的尺寸必须一致。多层板及方木必须经过挑选和刨光后才能使用。 1.3 支撑系统:支撑系统采用Φ48定尺钢管以及十字形扣件、一字形扣件、3型扣件、对拉螺栓、预埋对拉螺栓等。 1.4 脱模剂等:脱模剂选用易被多层板吸收和挥发的薄机油,不得使用废旧机油,并且脱模剂必须提前涂刷,不得立好模板后再刷,另外还应准备封边用的酚醛树脂清漆。 1.5 其他材料:模板定位用钢筋头、10mm宽3~4mm厚的密封胶带。

2 主要机具设备: 2.1 施工班组应配备以下施工机具:圆盘锯、压刨机、电钻(钻头直径8~22mm)、电锯(合金锯片)、钢丝钳、靠尺、墨斗等。 2.2 班组每个组员均应配备锤子、扳手、木锯、斧头、撬棍等操作工具以及铝合金水平尺、线锤、钢卷尺等检测工具。 2.3 施工现场应配备经纬仪、水准仪、塔尺、靠尺、塞尺等检测工具。 3 作业条件: 3.1 模板工程施工前根据地下室工程的特点及现场施工条件,编制模板工程施工方案,并在施工前进行技术交底,使操作人员明确工艺要求,关键部位的控制办法和有关质量标准。 3.2 施工班组及每个组员所需配备的施工机具、检测工具必须配齐,否则禁止该班组施工。地下室模板施工所需要的劳动力应及时到位。 3.3 模板施工前要根据施工现场的平面测量控制网将所施工部位的轴线、标高直接引测到作业面,以便于模板安装和校正。 3.4 地下室底板模板作业条件: 3.4.1 地下室底板钢筋应绑扎完毕,墙板竖筋应站齐,并用钢管进行加固,以保证墙板竖筋的轴线位置及垂直度。 3.4.2 地下室底板水平施工缝所需要的钢板止水带应提前加工好,并且安装完毕。 3.4.3 地下室底板外边模安装前,应预先将模板下口用1:3水泥砂浆找平,以保证模板底口标高正确,并防止模板底部漏浆。

地下室模板工程施工方案

地下室模板工程施工方案 依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002,《钢框胶合板模板技术规程》JGJ96-99及设计图纸和现场施工特点要求编制模板工程施工方案。本单位工程墙体模板采用钢管外架和钢管内架加方木支撑大木模板,遵循模板体系合理使用,能有效控制工程质量使结构达到清水混凝土效果的原则进行模板配置。现浇板模板采用1220*2440*15mm镜面多层板。现浇板模板采用早拆头配碗式扣件支撑系统。 模板工程应根据工程进度,施工前应班组提供施工图,做到预先熟悉。现场综合工长、专业工长和质检员等应向操作班组作技术交底,其主要交底内容是:轴线、标高关系,支撑系统布置,节点处理,模板拼装的几何尺寸,施工方法及拼装顺序,预留插筋及预埋件安装处理方法,施工流水段的划分,模板安装质量标准和安全措施。 模板及支撑设计,安装必须符合下列规定: 1)保证工程结构和构件的形状,尺寸和相应位置的正确。 2)具有足够的强度,刚度和稳定性。 3)构造简单,拆装方便。 4)模板严密,不得漏浆。 5)模板安装的允许偏差(如下表)

大模板安装允许偏差及检验方法 一、本工程地下室模板,剪力墙、梁、板及其他构件均采用镜面多层板和竹胶板加方木。 拼装配制: (1)拼装配模场地夯实平整,条件许可设拼装操作台。 (2)依据施工图纸和模板设计图尺寸,安排专人进行合理配料,采用沉头自攻螺丝将所配构件的镜面多层板与方木拼成整片模板,接缝处要求附加小龙骨。

(3)镜面多层板锯开后的边口及时用防水油漆封边两道,防止模板使用过程中开裂起皮。 (4)模板拼装好后,专人认真仔细对照模板组装大样图,检查规格尺寸、使用部位及编号,并标注在背面,在混凝土黏结面均匀涂刷隔离剂,分规格码放并有防雨、防潮、防砸措施。 安装墙体模板: 立模方案采用塔吊提升大模板就位安装的方法进行施工。 墙体模板的立模程序; 放线→设置定位基准→绑扎墙体钢筋→抹砂浆支撑面→安放预埋铁 件及导墙筋→绑扎垫块→吊装就位一侧模板→安装支撑→插入对拉 螺栓及套管等→吊装就位另侧模板及支撑→调整模板位置→筋骨对 拉螺栓→固定支撑→检查校正→连接相邻模板→分层对称浇筑砼→ 拆模→模板清理。 墙模板安装: 1)、准备工作: (1)、了解模板工程施工组织计划 (2)、熟悉模板安全操作规程 (3)、掌握本工程项目的《模板工程设计方案》中全部内容(如模板平面布置图、分块图、组装大样图、模板配制明细表等)仔细检查。(4)、按照《模板工程设计》方案中模板平布置面图、分块图、组装大样图、节点大样图,进场模板尺寸是否相符。 (5)、按照模板相关质量标准抽查模板是否满足质量要求。

地下车库模板施工方案

泰山150亩保障性住房二标段 地下车库B工程 模板支撑施工方案 编制人:审核人:审批人: 江苏盐城二建集团有限公司 2011年10月20日 目录 一、工程概况 二、模板及支撑选型与布置 三、模板安装 四、模板计算 五、模板验收 六、模板的拆除 七、安全措施 八、应急救援措施 一、工程概况及编制依据 本工程位于江苏省南京市浦口区,抗震设烈度为7度,建筑场地为Ⅲ类,抗震等级为三级。建筑结构的安全等级为二级,结构设计使用年限为50年,工程采用带反柱帽的平板式筏板基础。 2、编制依据 (1)建筑施工模板安全技术规范《JGJ162-2008》 (2)砼结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 (3)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范《JGJ130-2001》 二、模板及支撑选型与布置 柱模、板模、梁侧模、梯模、框架梁均采用18厚多层胶合板。模板支撑采用钢管脚手架支撑,钢管选用Φ48*3.5焊管,可锻铸铁扣件。 页脚内容1

支撑的一般要求 ⑴支撑底部用的垫木应坚固。 ⑵模板支撑全部结束及安装过程中,全过程由专人认真检查,并负责对有削弱部位进行适当的补强。 ⑶对于垂直支撑应当在两个方向都保证竖直,对竖线的偏差,每层不超过3mm。 ⑷对已承受荷载的支撑,在未经技术人员批准前,不得放松或任意拆除。 ⑸主梁下2根立杆,纵向间距800mm,小横杆间距400mm,承重架步距1200,每步设双向水平 横杆。为增加整体稳定性,按外架要求,在纵横两个方向设纵横剪刀撑。 三、模板安装 1、柱模板 ①安装柱模板:通排柱,先装两端柱,经校正、固定,拉通线校正中间各柱。安装前应按图纸尺 寸进行加工预制。 ②安装柱箍:柱箍用Φ48钢管扣接,间距400-500,为防柱子跑位,事先用同规格钢管搭接整体 固定架子,安装柱箍与固定架子连接成为整体。 ③柱模先安装两侧,经较正后,清理柱内杂物,后封另两侧柱模。板块与板块竖向接缝处理,做 成企口式拼合。 ④临时支撑柱模应校正三方,支撑杆件采用木楞,其与地面倾角不应大于60度。 ⑤柱模的安装,应边就位边校正,边安设支撑。 ⑥工艺流程:搭设固体整体架—弹柱位置线—柱模就位—安柱模—安支撑—固定柱模—检查清 理。 1.1模板施工顺序: 第一步、弹控制线:首先根据柱子周围弹出双线(模板线和20CM控制线)。根据控制轴线位置 放样出柱的位置、尺寸线,用于检查柱钢筋位置,及时纠偏,以利于模板位置就位。再在其周围放 出模板线控制线。放双线控制以保证柱的截面尺寸及位置。如图示: 第二步、 浆找平。 置,

地下室剪力墙模板专项施工方案

延安市桥山林业局危旧房改造异地新建项目1#、2#住宅楼工程位于黄陵县康崖底,距 离县城约3.5km ,县城通往店头镇的公路与之相连,交通便利、施工机械、设备及建筑用料等,均可直接运抵工地。建东、建北方向为机械挖土刷坡地带,建西方向为商品混凝土搅拌站,建南方向较开阔紧靠公路。总建筑面积47448.85m 2。其中:1#住宅楼建筑面积24057.03m 2(地下1370.34 m 2、地上22686.69m 2其中商业2900.19m 2),地下一层、地上二十层,地下一层为设备用房及戊类储藏间,地上一、二层为小商铺、三至二十层均为住宅;2#住宅楼建筑面积23391.82m 2(地下1370.34 m 2、地上22021.48 m 2),地下一层、地上二十层,地下一层为设备用房及戊类储藏间,地上部分均为住宅。屋顶为电梯机房及设备间,两栋楼均采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构体系。合同总工期680.0天。由陕西紫来发实业有限公司投资建设,陕西华夏建筑设计有限公司设计施工图,陕西新西北建筑勘察设计有限公司地质勘查,延安凯瑞工程监理公司监理,陕西省第十建筑工程公司延安桥山林业局异地重建工程项目经理部组织施工;由王怀灵担任项目经理,林青山担任项目总工,高荣担任技术负责人。 地下室外墙支模图 剪力墙模板支设示意图

φ

面板计算简图 面板截面的最大应力计算值σ =13.438N/mm2小于面板截面的抗弯强度设计值 [f]=14.839N/mm2,满足要求! 面板截面的最大受剪应力计算值 T=0.303N/mm2小于面板截面抗剪强度设计值 [T]=1.500N/mm2,满足要求! 其中,q--作用在模板上的侧压力线荷载: q = 28.80×0.50 = 14.40N/mm; l--计算跨度(内楞间距): l = 150.00mm; E--面板的弹性模量: E = 6750.00N/mm2; I--面板的截面惯性矩: I =500.00×15.003/12=14.063×104㎜4; 面板的最大允许挠度值:[ω] = 0.600mm; 面板的最大挠度计算值: ω= 0.677×14.40×150.004/(150×6750.00×14.063×104) = 0.034mm; 面板的最大挠度计算值: ω =0.034mm 小于等于面板的最大允许挠度值

地下室模板专项施工方案改

第一章编制依据1、湖南悍马建设工程有限公司的“星辰·青年城”施工蓝图。 2、我单位有关总承包管理、质量、安全、文明施工管理、环境保护管理的规定。 3、主要国家及地方标准、规范: 2003、《建筑施工手册》4年第二版JGJ130-2011 5、《建筑施工扣式钢管脚手架安全技术规程》JGJ162-2008 、《建筑工程模板施工技术规范》6 第二章工程概况及特点、工程概况1.

、工程特点2本工程整体建筑面积较大,质量要求高:本工程为高

层住宅楼,需用科学的现代化管工程质量关系到用户及及企业在长沙县的形象,理手段使工程质量达到优良标准。1 本工程高层住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,结构造型复杂,柱、墙类型比较多,剪力墙、管道井、洞口、电梯井等构件段面尺寸不一, 增加了模板工程工作量和难度。本工程模板支撑体系多样化,增加了本模板工程的多样性及复杂程度,故要求施工过程中加强模板支撑及截面尺寸的控制,以确保本工程创优。 第三章施工部署 1、按设计院施工蓝图及本着合理原则将本工程上部结构进行划分分工负责,流水作业。各木工班平行流水作业,统一协调组织模板工程的施工。 2、模板的种类: a、框架柱、剪力墙、梁板模板采用散拼模板,为有利钢筋穿插施工,采用先浇捣柱砼后再安装顶板模板和钢筋浇捣砼。采用18厚木模板,背楞采用50×700mm木方,采用?48*3.0钢管进行支撑或加固; b、电梯井采用预拼装定型大模板,拆模后直接往上层顶升施工,模板采用18厚木模板,背楞采用50×700mm木方,采用?48*3.0钢管进行加固,M12对拉杆按纵横向间距500*500进行回固,对拉杆内穿?14PVC管一次性投入,重复利用对拉杆,; 3、施工工艺:

地下室结构模板施工方案

地下室结构模板施工 1、各构件施工流程 1.1、柱模板: 弹柱位置线定位安装柱模板安装柱箍安拉杆及加固预检 1.2、梁模板: 弹出梁轴线计算标高线并复核搭设梁模板支架安装梁模梁底起拱安装梁侧模安装上下锁口楞、对拉螺杆复核梁模板尺寸位置 1.3、楼板模板: 搭设支架安装模板木楞调整楼板下皮标高及起拱铺设板模检查模板上皮标高及平整度加固后验收 1.4、墙体模板 弹墙体定位搭设支架安装墙体模板安装木方背楞加设穿墙螺杆钢管加固验收 2、施工工艺 2.1、主要结构层高情况:地下室筏板基础板面标高至顶板板底高度大多为4.25m。 2.2、满堂架搭设计算书 支撑高度在4米以上的模板支架被称为扣件式钢管高支撑架,本工程有部分层高属于高支模范围之内,为确保此部分模板支设过程中安全操作,必须根据相关规法验算其稳定性及其相关性能,同时亦对非高支模部分进行支架的性能验算。下面主要对4.25m高处的支架进行验算,其余部位从略。 2.2.1、脚手架参数设置 横向间距或排距(m):1.00;纵距(m):1.00;步距(m):1.00;立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;脚手架搭设高度(m):4.25;采用的钢管(mm):Φ48×3.5 ;扣件连接方式:双扣件,扣件抗滑承载力系数:0.80;板底支撑连接方式:方木支撑; 2.2.2、荷载参数

模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000;楼板浇筑厚度(m):0.150;倾倒混凝土荷载标准值(kN/m2):2.000;施工均布荷载标准值(kN/m2):1.000; 2.2.3、木方参数 木方弹性模量E(N/mm2):9500.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000;木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.300;木方的间隔距离(mm):200.000;木方的截面宽度(mm):50.00;木方的截面高度(mm):100.00; 计算单元 2.2.4、模板支撑方木的计算: 方木的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W=5.000×10.000×10.000/6 = 83.33 cm3;I=5.000×10.000×10.000×10.000/12 = 416.67 cm4; 方木楞计算简图

柱子模板施工方案

柱子模板施工方案 篇一:独立柱模板工程施工方案 XX G76地块项目A地块工程体育馆 排架搭设施工方案 编制人: 审核人:审批人: 江苏农垦建设有限公司 XX年07月 一、编制依据 1. 工程图纸; 2. 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-XX; 3. 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-XX; 4. 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-XX;二、编制说明 1. 该施工方案完全满足工程招标文件的有关要求,充分考虑了合同条款中质量目标承诺,本着对业主负责的原则; 2. 根据本工程的特点、有关施工规范的规定、本公司内部规章制度和质量方针,本着优化施工方案、强化质量管理、合理降低工程造价,缩短工期的原则; 3. 根据建设单位的要求和现场的条件,确保优质、高效、安全的完成本工程的施工任务; 4. 本工程施工的结构混凝土质量必须达到内坚实、外光滑的混凝土效果。三、工程概况 本工程位于南京高新区。结构类型钢筋混泥土基础结

构,主体为钢结构;基础均为混凝土独立基础。四、施工准备 (一) 施工技术准备 1. 认真阅读施工图,掌握设计的要领,明确设计意图,根据设计要求做好技术交底; 2. 选派有参加过同类工程、施工经验丰富,具有专业理论知识的人负 责模板技术,对工程的细部与结点进行具体放样; 3. 组织有多年施工经验的熟练工进场,进场后由模板班组长、施工员对本工种进行交底,提出技术、质量、安全等要求。 (二) 材料要求 1. 木材材质不得采用有脆性、严重扭曲和受潮后容易变形的木材; 2. 模板所采用的木方必须加工成不翘曲、规格一致的模板背楞; 3. 木模板必须采购封边严实光滑的模板,规格一致,几何尺寸方正。采用旧胶板时,必须齐边刷胶封边。 (三) 劳动力安排 (四) 施工机械 ⑴针对本工程特点,施工前确定模板制作的几何形状、尺寸要求,龙骨的规格、间距、选用支架系统。 ⑵木模板备料:模板数量应按模板设计方案结合施工流水段的划分,进行综合考虑,合理确定模板的配置数量。 ⑶模板涂刷脱模剂,并分规格堆放;根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高。

地下室模板专项施工方案

xxxx地下室模板方案 一、模板总体设计方案 本工程设计为一层地下室,层高为4.3 m,建筑面积 8472.5 m2。 本工程地下室、电梯井剪力墙采用拼装1830mm×915mm×18mm木胶合大模板、对拉螺栓加固模板体系,梁、板板采用1830mm×915mm ×18mm 木胶合大模板,满堂钢管脚手架支撑体系;柱子也采用木胶合大模板,所有模板体系中采用50mm×90mm木枋作为受力小楞、钢管作为受力大楞。 二、模板安装准备 2.1 模板定位线 根据楼层控制线测放出楼层柱、 剪力墙、梁板等的定位线。 2.2 标高控制 用水准仪将楼层相对建筑+1.00水平 标高引测到已搭好的满堂脚 2.3 墙柱侧模根部平 模板支承垫底部沿模板边线用 50mm宽1∶3 水泥砂浆找平层预先找 平,确保模板位置正确,防止模板底 部漏浆。 2.4 涂刷脱模剂地下室剪力墙板布置示意图 所有模板均应用滚棍涂刷脱模剂,涂刷前用扁铲、扫帚等将模板表面浮渣清理干净,脱模剂刷涂要迅速,涂层要薄而均匀。 三、剪力墙模板安装

参照公司工艺标准WJ/QB C3-204-2004《现浇剪力墙结构大模板安装与拆除施工工艺标准》。 3.1 地下室墙模板 3.1.1 模板支设 剪力墙模板采用18mm木胶合大模板,板长方向平行水平放置,板与板之间设置50mm宽 板带作为对拉螺栓穿孔 位置, 地下室剪力墙模板 支设示意图垂直方向放 置50mm×90mm 木方作为 竖向背楞,间距150mm; 设φ12对拉螺栓加固,地下室内墙对拉螺杆示意图 间距为300mm×960mm,水 平钢管箍间距与与对拉螺 栓间距一致,第一道对拉螺 栓距地越小越好,且不宜大 于200mm,以防墙根部胀模。 墙模内侧支撑与满堂架拉 牢形成一整体,外侧支撑与 基坑周围连接牢固。地下室外墙对拉螺杆示意图 为控制剪力墙的钢筋保护层符合规范要求,除要求按照操作规程要求放置砂浆垫块外,在墙钢筋网片上下、左右每隔1m 焊接φ10 等墙厚的短钢筋头顶住模板,防止剪力墙的钢筋网片偏移导致保护层厚度不足。外墙采用防水对拉螺杆,螺杆中部满焊3mm厚止水钢片,两端点焊钢筋头控制剪力墙截面尺寸和模板定位,螺杆两端攻丝,用普通螺帽加固。内墙对拉螺栓加工方法同上,而没有止水钢板和

地下室顶板模板支撑施工方案

岗山村经济适用房B2#、B3#、B5#、B6# 楼及地下车库工程 地 下 室 模 板 支 撑 搭 设 施 工 方

案 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工计划 (4) 四、施工工艺 (5) 五、施工安全保证措施 (11) 六、劳动力计划 (16) 七、计算书 (17)

一、工程结构概况: 岗山村经济适用房B2#、B3#、B5#、B6#楼,B14#(门卫)及沿B地块9-36轴、A-R轴后浇带(含后浇带)地下车库(含人防)工程位于江宁区东山街湖山路与文靖东路西北角。总建筑面积约81167.35㎡,地下二层,地下室建筑面积为22109㎡;主楼为2、3、5、6四幢楼,全部设计为26层,建筑面积约为59049.35㎡。 二、编制依据: 1. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3. 《施工手册》(第五版) 4. 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程-混凝土结构工程》DGJ32/J30-2006(第四分册) 5. 《建筑结构静力计算手册》第二版 6. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ59-2011

三、施工计划:模板方案选择

(一)、本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-2011检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 (二)、方案选择 1、模板支撑体系采用钢管(Ф48X 3.5mm)扣件组合连接,满堂排架支撑。斜撑、剪刀撑采用Ф48X3.5mm钢管;扣件和楼板支撑连接,模板采用厚18mm胶合板,采用方木(50X100mm),搁栅采用Ф48X 3.5mm钢管扣件连接。 2、结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下3种模板及其支架方案:a型模板支撑架(板厚150mm),b型模板支撑架(板厚200mm),c型模板支撑架(板厚300mm)。 3、按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 (三)、材料选择 a型模板支撑架: 板底采用钢管支撑,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管。 b型模板支撑架: 板底采用钢管支撑,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管。 c型模板支撑架:

地下室模板安装方案

一、编制依据 (一)、编制依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》(162-2008); 2、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(33/1035-2006); 3、《钢管脚手架扣件》(5831-2006); 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(130-2001); 5、《施工技术》; 6、《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》; 7、《木结构设计规范》( 50005-2003); 8、《建筑结构荷载规范》( 50009-2001); 9、《混凝土结构设计规范》( 50010-2002); 10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》( 50204-2002); 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》( 50300-2001); 12、《建筑施工模板安全技术规范》( 162-2008); 13、《建筑施工安全检查标准》(59-99); 14、《建筑施工高处作业安全技术规范》(80-91); 15、国标01-04(建筑); 16、国标01-03(结构); 17、《建筑电气安装工程图集》(1~4)(第二版); 18、本工程施工图纸。 二、工程概况 (一)、工程概况: 1、工程名称:湛江市年丰豪庭16、17、18、19幢 2、建设单位:湛江市年丰房地产开发有限公司 3、施工单位:广东强雄建设集团有限公司 4、设计单位:深圳市国际印象建筑设计有限公司;

5、监理单位:广西益建工程建设监理有限责任公司; 6、勘察单位:湛江市规划勘测设计院 7、工程地点:湛江市赤坎区金城二横路; 8、项目特征:湛江市年丰豪庭16、17、18、19幢工程总建筑面积约为7万平方米(由16、17号塔楼21层;18A、18B号塔楼30层;19号楼25层;商业街3层等)住宅楼组成,均设一层地下室(地下室贯通整个小区连成一个大规模地下停车库);地下室总建筑面积为:其中地下室11716.03平方米。由5栋21~30层的高层住宅围合成中心大花园。本工程地下室为非人防区。地下工程模板量占有总工程模板量的20%。 9、结构概况:本工程为全现浇框剪结构,建筑物抗震设防烈度为7度,地基基础采用预制钢筋混凝土预应力管桩承载,本工程采用液压桩机静压施工,桩型采用Φ500-125型预应力高强混凝土管桩,地下室底板及侧墙混凝土为结构自防水混凝土,抗渗等级P6,商品混凝土。钢筋有热扎235级、335级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶合板拼装,模板竖肋采用70×70的楞木与φ48×3.5的钢管。 (二)、架体总体要求: (1)、对剪刀撑、水平杆、周边拉结等采取一系列加强措施。 (2)、支模架体高宽比:模板支架的整体高宽比不应大于5。 (三)、架体立柱: (1)、梁下优先采用可调托座同时对采用可调托座时的构造做出了具体规定,以满足支撑系统的稳定性。 (2)、可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距,在满足模板设计所确定的水平拉杆歩距要求条件下,进行平均分配确定歩距后,在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。当层高在8~20m时,在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆;当层高大于20m时,在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。 (3)、模板支架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆

地下室模板安装施工方案

泰州市西堤阳光人防工程 模 板 安 装 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 二0一一年十月

目录 一、概述.................................................................. 错误!未定义书签。 二、施工准备 (3) 1、材料 (3) 2、技术准备 (4) 三、模板安装 (4) 1、柱模板安装 (4) 2、梁、板模板安装 (4) 3、墙模板安装 (5) 4、楼梯踏步及其支模大样 (5) 5、模板施工质量要求 (5) 6、模板拆除施工要点 (6) 7、模板验算 (7) 四、模板安装与拆除注意事项及安全措施 (15) 1、模板安装注意事项 (15) 2、模板安装安全措施 (16) 3、模板拆除安全措施及注意事项 (17)

泰州市西堤阳光1#人防地下室 模板安装施工方案 一、工程概况 工程名称:西堤阳光三期1#人防地下室 工程地点:泰州市九龙镇328国道北侧,老兴泰路东侧 建设单位:泰州市华鑫置业有限公司 设计单位:江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司 监理单位:江苏誉达工程项目管理有限公司 基坑围护设计单位:江苏建筑工程集团有限公司 勘察单位:扬州市东方工程勘察有限公司 质监单位:泰州市建筑工程质量监督站 施工单位:江苏建筑工程集团有限公司 结构形式:全现浇钢筋混凝土剪力墙结构 基础形式:地下室(预制钢筋混凝土方桩)、裙楼(预应力混凝土薄壁管桩),钢筋混凝土满堂基础。 建筑面积:6800㎡ 抗震设防烈度:7度 人防抗力等级:甲类核六级 防化等级:丁级 战时用途:物资库 工程防水等级:二级 平时用途:汽车库 工程地点:泰州市九龙大桥西侧 泰州市华鑫置业有限公司拟建的西堤阳光1#人防地下室工程,本工程位于泰州市九龙镇328国道北侧,老兴泰路东侧,占地面积6800平方米,总建筑面

相关文档