文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35kV线路工程电杆组立施工方案

35kV线路工程电杆组立施工方案

35kV线路工程电杆组立施工方案
35kV线路工程电杆组立施工方案

神华宁煤集团金家渠煤矿中部工业场地35kv变电所至北部工业场地10kv电源线路(Ⅰ、Ⅱ回

路)安装工程项目

电杆组立施工方案

陕西电力建设总公司

2014 年 7 月 2 日

1、工程概况

1.1本工程:Ⅰ回路设计全长1904.4m(不包括进、出线电缆),塔杆36基,两端变电所至起始杆、终端杆连接部分均采用电缆直埋敷设,其余均采用架空方式,电缆采用2X(YJV22-10kV3X240),架空线采用双分裂导线架设,导线为LGJ-2X185/25型钢芯铝绞线。全线架设避雷针。Ⅱ回路设计全长1923.9m(不包括进、出线电缆),塔杆36基,两端变电所至起始杆、终端杆连接部分均采用电缆直埋敷设,其余均采用架空方式,电缆采用2X(YJV22-10kV3X240),架空线采用双分裂导线架设,导线为LGJ-2X185/25型钢芯铝绞线。全线架设避雷针。

2、杆塔组立施工方法及质量要求

排杆

1、排杆前的检查

(1)对运至现场的杆段进行详细检查,规格必须符合设计说明要求,并核对电杆的螺栓的孔位、方向、注意主杆上段的穿钉管必须畅通。

(2)杆段弯的不应超过2‰不得有纵横裂纹,横向裂纹不得超过0.1mm。

(3)电杆内外不得有蜂窝、露筋、跑浆现象,杆顶堵头砼局部碰损应进行补修。

2、排放及找正

(1)当电杆所处地形起伏交大时应予以平整或用装土的草垫进行支垫,支垫应稳固可靠。

(2)杆塔组合找正时指挥人员应于杆轴线方向的一端用目测或用拉线绳指挥操作人员将杆段拨正,使组合段成一条直线,然后沿杆轴方向移动杆段找焊口。

(3)杆段焊口间隙在3—5mm之间,当杆圈偏心时,应将钢圈找正,当焊口间隙不均匀时,转动杆段,再找正。

3、注意事项

(1)用撬杠或绳索拖拽等方法使杆段就位时,应专人同意指挥,步调一致,互相关照或提醒以防碰(压)伤手脚。

(2)严禁在杆上行走,以免扭伤脚或破坏排杆质量。

(3)滚动电杆时,前方不得站人,移杆时,应随时将杆段拴牢。

焊接

1、准备与检查

1.1、焊接前应检查排杆质量,并进行微调。

1.2、钢圈对口距离为3—5mm,如钢圈与偏心时,将钢圈找正。

1.3、焊接前应清除钢圈上的油脂,铁锈、漆、泥、土等污物,并将焊条上的污物清除干净。

1.4、焊工必须由经过电焊专业培训并考试合格的人员担任。

2、质量标准标准及工艺要求

2.1、焊缝必须要有一定的加强面,焊肉高度2-3mm,焊缝遮盖宽度为17-21㎜。

2.2、焊接的外观缺陷应根据有关范围处理。

2.3、将焊好的钢圈表面的铁锈及焊缝的焊渣氧化层除净后,用黑防腐锈涂刷两遍。

2.4、焊完后的电杆,其分段或整根弯曲度均不应超过对应长度的2‰,超过时应割断调整重新焊接。

杆塔组装:

1.1、本工程杆塔金具全部为组装件,组装前要熟悉图纸,组装前还要学习施工工艺手册和有关规程,不得盲目施工或凭经验组装。

1.2、螺栓穿入方向规定

(1)立体结构:水平方向者,由内向外,垂直方向者,由下向上。

(2)平面结构:顺线路方向者送电侧向受电侧穿入;横线路方向者,两侧由内向外,中间由左向右,垂直由下向上。

(3)包钢螺栓一律由角钢内向外穿。

1.3、质量要求

(1)螺杆与物体面垂直,螺栓头面与构件不应有间隙,按照设计图纸加装垫片,每端不能超过2片。

(2)组装有困难时,应查明原因,严禁强行组装。

(3)横担组装后,要使横担保持水平。

(4)组装完毕,必须调紧水平拉杆。

(5)接线金具使用前必须认真检查,组装后的金具应连自如,不得有卡劲现象。

(6)如遇有地形高点时,需认真测量拉线棒出土点的位置,要求拉线棒安装后(立杆前)再测量一下拉线棒出土位置及出土长度。

(7)拉线断头应用铁丝绑扎牢,拉线上把回头为400㎜,下把回头为500㎜,回头与主线用8#铁丝绑扎牢,绑扎数为15-20圈,尾线应拧成小辫压平。

(8)UT型线夹的螺杆应露扣,并应有小于1/2螺杆丝扣的长度可供调紧。

电杆组立

本工程采取吊车立杆。

1、杆塔起立前进行全面检查

(1)工器具使用是否符合要求,各部连接是否牢靠,绑扎方法、位置是否正确,有无卡住现象。

(2)电杆起立由专人掌握控制绳,不能进行其他工作。

2、安全须知

(1)现场工作人员必须戴安全帽,杆塔起立过程中,非杆下工作人员,应离开杆塔1.2倍的距离以外。

(2)永久拉线未打好,不得进行高空作业。

(3)立杆过程应由专人统一指挥、统一信号,其他人不得指挥吊车。

(4)电杆起立离地后,应对各吃力点处做一次全面检查,确无问题,在继续起立。起立600后,应减缓速度,注意各侧拉绳。

质量要求

(1)拉线安装

A、单拉线时鼓肚与拉棒焊口方向相反,双层线时一组两鼓肚互相朝外(背靠背)。

B、拉线调好后,下把单行线夹螺丝露出3—5扣。

(2)杆塔组立后,误差规定。

A、双杆根开误差:±5‰

B、迈步:±1‰根开

C、直线杆在横线路方向位移:50㎜

D、转角杆在横、顺线路方向位移:50㎜

E、杆塔倾斜:

直线杆:3‰杆高

转角杆:不得向内角倾斜,向外角倾斜值应在紧线后不超过3‰拉线悬点高。

F、拉线夹角缺位不超过±10

3 本工程接地装置接地型式见图2

L1

图2电杆接地型式简图

接地施工的方法说明及要求

3.1 接地钢筋的连接采用搭接焊,搭接长度为其直径的6倍(即本工程为72mm),

并双面施焊。

3.2 查对明细表中各基的接地型式,按施工图布置接地体。本工程接地圆钢为Φ12。接地沟深度为0.6米,农田地接地沟深度为0.8米。

3.3 接地体的埋设:在沟内敷设0.2米深的黄土并夯实,在沟内敷设圆钢并焊好接点,再回填0.2米黄土并夯实再回填黄土。

3.4 本工程接地引下线应安装在铁塔的B、D腿上。

3.5 接地体不能按原设计图形敷设时,应及时通知技术部门会同设计人员现场认定,并根据实际敷设情况在施工记录上绘制敷设简图,标明相对位置和尺寸,但原设计呈环型者仍应呈环型。

3.6 接地引下线连接板用M16×45的普通螺栓与铁塔连接,并各安装垫片1个,接地螺栓不得采用防盗螺栓。

3.7 接地电阻如达不到设计要求,应及时通知技术部门,会同设计人员及时解决。

4、25t汽车起重机整体组立砼双杆施工技术

4.1 前言:

35kV送输电线路工程质量要求高,工期紧、施工任务重。为保证砼双杆组立质量和按期完工,经现场实际调研和方案优化比较,如选用传统的倒落式人字抱杆整体组立砼双杆、将会造成工期滞后以及人力和财力的极大浪费。为此本工程砼双杆组立优先选用了汽车起重机整体组立的施工方案,它不仅可以减少工器具和劳动力,而且可以加快施工进度,再者他的施工现场布置、施工方法简单,同时也减少了好多安全隐患。现将35kV线路汽车起重机整体组立砼双杆的施工方法和工艺介绍如下。

4.2 25t汽车起重机整体组立砼双杆的范围和条件

4.2.1 本施工方法适用于地形条件良好,交通便利的平原或戈壁滩等地区。

4.2.2 本方法适用于组立∮300直径、高度在28米及以下的混凝土双杆。

4.3 施工方法简述:

4.3.1采用汽车起重机整体起立砼双杆时,先将砼杆在基础附近的合适位置进行整体组立—18米杆焊口位置对准底盘中心、24米杆下焊口位置对准底盘中心且朝顺线路方向布置。

4.3.2.地面组装时严格按施工图纸、技术标准和工艺要求进行施工,具体要求详见砼杆组立施工作业指导书。

4.3.3吊点位置选择见图1、表1

图1:砼杆吊点位置示意图

表1:吊点位置布置表 (单位:米)

序号 名称 A1 A2 A3 A4 备 注 1 等径杆15m 3.5 6.5 5.5 2.5 2

等径杆18m

4.5

8.0

6.5

3.5

4.3.4汽车起重机整体组立砼双杆流程见下图

4.3.5将汽车起重机支于两杆坑连线靠杆根侧0.5米,离坑口2.5米外。汽车起重 机支放处地形必须平整、坚实和稳固。

4.3.6按照冲天抱杆吊点布置各吊点(见图1),吊绳绑扎好后,将两根砼杆主吊绳分别用10t U 型环连接在专用吊架两侧面的吊环中,两付吊绳分别穿入吊架两侧面滑车中,再将汽车起重机吊钩连于吊架的上吊环中。

4.3.7 根据倒落式人字抱杆整体起立双杆方法对砼杆及叉梁进行补强。 4.3.8起立前检查各部件是否符合设计要求及工艺要求。

4.3.9在横担处前后各绑两根控制绳(¢20棕绳),待砼杆起立进入底盘后,利用四根控制绳调直砼杆,在杆根各绑一根控制绳,起吊过程中利用杆根控制绳控制砼

砼杆地

面砼杆初始

砼杆起立

砼杆起立中

杆慢慢移动以便底盘就位。

4.3.10 当起立开始时,应收紧倒链,使主、付吊绳受力基本一直。砼杆起离地面后应由专职质检员观察砼杆有无弯曲,如有弯曲利用付吊绳上的倒链调直砼杆后方可继续起立。

4.3.11起立

4.3.11.1起立开始后时,应派专人监视汽车起重机在起立过程中的受力情况。当杆起立约0.8米时,应暂停起立,做冲击实验,并检查各吊点受力是否正常,确认无误后方可进行起立。

4.3.11.2随着电杆的起立,随时观察汽车起重机的稳定情况以及电杆的受力情况,杆根控制绳应统一听从工作负责人的指挥匀速松出和收紧。

4.3.11.3当砼杆起立25-30°,随着砼杆的起立,砼杆根部开始向主杆坑方向移动,此时应用根部控制绳控制砼杆移动速度,防止砼杆被挂住或因地形不平造成砼杆猛烈移动增大汽车起重机的受力。

4.3.11.4当电杆起立80度左右时,应由专人控制电杆顶部拉线,注意不要使电杆顶部及横担碰撞汽车起重机吊臂。

4.3.11.5电杆根部刚起离地面时,应停止起立,利用杆根部控制绳调整砼杆根部对准底盘,然后起重机慢慢松出吊绳,直至杆根落入底盘窝地。

4.3.11.6电杆就位后利用横担处的控制绳调直砼杆后及时进行回填。

4.4.砼杆重心高度的计算

4.4.1计算荷重的选定

4.4.1.1砼杆的自重:应采用设计重量,而实际上由于加工时砼杆壁厚往往加大,所以应按实际重量,一般情况按设计重量的1.1倍计算;

4.4. 1.2铁件、金具、绝缘子的重量按产品规范计算;

4.4.1.3叉梁系砼制成,也须加大0.1倍。一般计算荷重可分担到两头叉梁抱箍处,但叉梁中间若与补强木相连时,应按简支梁分摊叉梁重量的一部分到补强木支点处;

4.4.1.4附加重量,如拉线等其它附加重量,按实际考虑;

4.4.2钢筋砼杆有标准的钢筋砼杆段、叉梁、横担等组成,其重心高度与杆段自重及横担、叉梁等结构的重量有关,而杆段自重及横担、叉梁等结构的重量均为分布荷载,如图4。需将其视为集中荷载,以计算杆塔重心。

H1

H2

图4 钢筋砼杆自重荷载分布示意图 4.4.3杆塔重心高度计算公式如下:

叉横杆地叉横杆G G G G H G H G H G H G G

M Y ++++++==

∑∑13240

式中:

G 杆 —杆塔重量。 H 4 —砼杆的重心高;

G 叉—叉梁的重量, H 3 —叉梁重量的力的作用点高度; G 横—横担的重量; H 2—横单重力作用点高度; G 地—地线吊杆重量; H 1—地线吊杆重力作用点高度 ? 15米杆重心为=9.5 米; 总重=5162kg ? 18米杆重心高=11.8米; 总重=6384kg 4.4.4 16t 汽车起重机15、18米杆起立过程: 4.4.4.1 18米杆起立所需汽车起重机吊臂高:

h=10.2米(吊点高)+ 0.8(主吊绳)+0.6(专用吊架高)=11.6米; 18米杆起立所需汽车起重机吊臂高:

h=12.5米(吊点高)+ 0.8(主

吊绳)+0.6(专用吊架高)=13.9米 4.4.4.2 根据25t 汽车起重机的起重性能曲线表和现场试吊,25t 汽车起重机的起重高度和起重重量均能满足18米、24米,砼杆的整体起图5 .5 表2:汽车起重机组立砼杆工器具一览表 序号 工器具名称 规 格 数 量 备 注 1 吊 车 25吨 1台 2 主 吊 绳 ¢17.5×2.8m 2根 两端套 3 付 吊 绳 ¢17.5×12m 2根 两端套 4 U 型 环 3t 、5t 各4个 5 U 型 环 10t

2个 6 地 锚 套 ¢17.5×3.0m

2根 付吊点用 7 钢 桩 4个 临时拉线用

8 倒 链 6T 2个 9 棕 绳 ¢10×50m 2根 10

棕 绳 ¢20×50m 4根

11 钢钎 1 m 4根

12 大锤12磅1把

13 小锤2把

14 铁锨10把

15 脚扣3副

16 红白旗1副

17 垂球2个

18 口哨1个

19 经纬仪1台

20 专用吊架1付

21 补强木¢200×5米1根

22 小滑车0.5t 2个

23 钢丝套¢11×1米1根

24 安全带2条

6.6 安全、质量要求

6.6.1起吊过程中,严禁任何人在起吊砼杆下走动。

6.6.2基坑回填过程中严禁松出吊绳,待基坑回填完、拉线作好后方可松出吊绳。

6.6.3吊绳与杆身连接处应垫以麻袋及软物,以防损坏电杆表面。

6.6.4汽车起重机进行起吊作业时,作业场地必须平整坚实,并用枕木或钢板等将吊车支腿垫起,以扩大吊车支腿与地面的接触面积。

6.6.5汽车起重机的稳定性随起立方向不同而不同,一般情况下,后方的稳定性大于侧面的稳定性,而侧面的稳定性大于前方的稳定性,所以,尽量使吊臂在起重机的后方作业,避免在前方作业。

6.6.6汽车起重机的支腿一定要完全伸出,否则,将严重降低起重能力。支好吊车支腿后,应检查整机有无不稳定或支腿活动现象,并将汽车起重机调平,并回转一周,确认运行稳定后方可进行起吊作业。

6.6.7在起立过程中应匀速起立,汽车起重机受力过大时,应停止起立,查明原因处理后继续起立。

6.6.8电杆根部在地面上拖动时,注意防止电杆损伤。

七、危险点分析及控制措施

杆塔组立施工危险点分析及控制措施

作业项目危险点控制措施依据

杆塔组立施工1、塔上作业人员随

意向地面扔工器

具、物料等

传递工器具用小绳,剩余的螺丝集中

装袋,用绳递送

《电力建设

安全工作规

程》(架空输

电线路部

分)

2、高空作业不系安

全带

塔上、地面设安全监护人,及时提醒、

监督其系好安全带

3、地锚埋深不够或夯得不实,不设马道工作票上注明坑深尺寸,地锚埋设前,派专人测尺检查,深度足够,挖好马道,回填完毕后,负责人在工作票上签字

4、工器具以小代大或使用有缺陷的工器具施工前检查使用规格,特别检查工器具的连接可靠性及转动灵活性

5、在起吊物垂直下方停留或通过施工前利用班前会进行安全提示,重点强调不得站在吊物下方或在吊物下方通过

6、未经技术人员同意,班组擅自更改方案对擅自更改者按违章处理,班技术员严格把关,若更改须经编审人员同意

7、因地形所限,起吊、组装同时进行,以致组装人员暴露在起吊物下方利用班前会重点强调,起吊、组装应依次进行,严格做到起吊时吊物下无人作业

8、临时用电无专人

管理

指定专人负责,严禁私自乱接电源9、各种起重工器

具、绝缘工具有缺

按规程定期进行检测、试验和检查

10、吊段上的斜材未因定好,“铡刀铁”伤人起吊前,将所有可能影响就位安装的“活铁”固定好,特别防止“铡刀铁”伤人

11、抱杆外拉线间角度不对组塔前,派有经验的人员分拉线坑,各拉线间角度要符合措施要求,技术员负责检查

12、连接外接线与手搬葫芦的无宝螺丝数量不足严格按规程要求,连接用的螺丝不得少于4个,连接后由专人负责检查

13、分解拆抱杆时

磨绳不受力,使抱杆头部自由,拆节时倒向一侧伤人拆抱杆时头部固定好,上下应用钢绳套连接,防止抱杆向一侧倾倒

14、升完抱杆后,拉线“老根”不绑升完抱杆后派人检查,重点查“老根”

是否绑好

施工经

验总结

15、磨绳磨下接线或抱杆起吊前,首先使用吊绳稍微受力,检查是否有刮、磨卡部位,如有应处理后重新起吊

16、整立杆塔用人字抱杆,一侧抱杆脚下陷人字抱杆根部应水平,采取防滑、防陷安全措施

电杆组立施工作业指导书讲解

冕宁大田光伏电站35kV送出工程 一般施工方案 四川强光电力工程有限公司 2015年10月14日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

总则 一、基础工程施工结束并经监理和运行单位代表验收合格或同意后方可进行杆塔组 立施工;杆塔工程结束并经监理和运行单位代表验收合格或同意后方可进行放紧线施工。 二、严格执行GB/T19001-IS09001-2000质量体系标准编制的《质量手册》有关质量 要求;严格按施工设计图施工,如有疑问,必须报项目经理部并得到肯定答复后才能施工;严把材料关,严禁不合格材料进入施工现场。 三、严格执行各种有关安全生产的规程、规范、条例和制度;严禁不合格工机具进 入施工现场。

一、工程基本概况 本工程电杆双杆12基,铁塔17基。8至9号跨高速公路一次。 2至3号,5至6号,18至19号,20至21号,穿越110kv,共四次。13至14号,28至29号跨安宁河二次。有十基耐张塔。 工程区属于高山峡谷地貌,,线路沿线高程为3800~4500m。 沿线地形划分:丘陵 10%,山地30%,高山60%。 地质划分为:松沙石30%,岩石70%。 第一部分砼杆组立 电杆组立施工流程图

第一章砼杆组立 一、砼杆的组装 1、水泥电线杆焊接方法与焊接质量要求 1.水泥杆的连接方式等径的分段水泥杆尽长为9米,经过不同长度的连接可以配成各种长度的电线杆。近年来也对分段的环形电杆,均必须在施工现场进行连接,焊接方式所用的材以下几种: (1)螺栓连接。用法兰盘和螺柱连接。此对方法对交通不便地区使用比饺方便,但耗钢量较大,创造上也比较麻烦,连接质量也较焊接差,故目前采用此法连接的较少。 (2)钢图(钢箍)焊接。钢阉焊接。目前施工中经常使用的为气焊和电焊焊接。 1)气焊(又称风焊)是用可燃气体和易燃气体混合燃烧形成的火焰加工焊接。线路上通常使用电石加水发生的乙炔气作可燃气体,以氧气助瓶火焰的最高温度可达20 00一30 00℃。气焊需用的设备为乙炔发生器一只,氧气瓶,可以分散搬运,携带较轻便。气焊的特点是加热均匀和缓慢;缺点是被焊件容易迟火,气体火焰易受外界气流影响。 2)电焊(又称电弧焊),线路上常用的为手工电弧焊,它是利用手工操作,在工件和焊条问引燃电弧,利用电弧高温熔化焊条和焊件进行焊接。所需没备为弧焊机l台,使用简单方便,焊接成本低,被焊件不易退火,其缺点是野外施工电源困农只能采用直流弧焊发电机,比较笨兔设备成本乱还需经常维修管理。 现在线路施工的水泥杆焊接,绝大多数均采用气焊。该项工作应由焊工负责焊接,作为协助工作的外线施工人员,也应当对焊接工艺的质量要求和安全措施,有所了解。 2.水泥电杆焊接的质量要求 (1)焊接的钢箍焊口上的污物进行消除干净。 (2)焊接前应允、排杆是否符合焊接的要求。 (3)钢箍焊口应对齐,电杆拼间隙应将合规定。 (4)先在全助长点焊三、四处,然后分段交叉进行焊接。 钢箍限度8毫米以反复焊两层。电焊焊条应与正式焊接用的规格相同。 (5)焊缝表面应平沿美巩鳞纹折皱细致均匀,不得有焊缝个断,咬边、焊痫、失渣、气泡、陈格和尺寸偏差等欧阳,无法纠正补焊时,此匿去重焊。焊缝如合裂纹,必须凿去运行施焊。 (6)钢因焊接后的思维尺小规定。 2、吊杆焊巴:直线杆,两侧吊杆焊巴朝小号,中间面向大号,左侧吊杆放在小 号侧,焊巴朝大号,右侧吊杆放在大号侧,焊巴朝小号。 耐张杆,焊巴并列朝内,中间面向大号,左侧吊杆放在小号侧,右

水泥杆线路施工方案

一项目概况 本工程为亚让水电站厂房~闸首 10kV 架空配电线路工程,建设目的是为满足亚让水电站闸首及地方公路养护段供电的需要。本工程按永久线路架设,根据亚让水电站闸首及地方公路养护段供电负荷及考虑导线机械强度,导线选用 LGJ-70/10,杆塔采用长ф190X12 环形钢筋混凝土稍杆。线路路径总长约 1.6km,并分别在公路养护段(#2 杆)和闸首终端杆(#16 杆)各装设一台 80kVA 的杆上变压器。 二.编制依据 2.1 亚让水电站施工合同; 2.2 设计院图纸《亚让水电站厂房—闸首 10kV 架空配电线路工程施工图设计》; 2.3 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程(DL/T5220-2005)》; 2.4 《35kV及以下电气装置施工及验收规范》》; 2.5 《架空绝缘配电线路工程图集》上册、下册 2003-9; 2.6 《10kV配电工程设计手册》 2004-11; 2.7 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分(DL5009.2-2004)》。 三、工程量 新建10KV线路1.6公里,其中导线5000米,型号为钢芯铝绞线LGJ-70/10;拉线分两种,镀 锌钢绞线GJ-50共计300米,镀锌钢绞线GJ-35共计150米;杆塔采用φ 190 的 12m 混凝土电 线杆16基,φ 190 的 10m混凝土电线杆2基。 四、施工总体安排 根据本工程的线路情况及业主单位对施工进度的要求,结合我公司以往同电压等级送电线路的施工经验,本线路工程的施工总体进度计划如下: 监理下达开工令后45个日历日。 五、施工方法 5.1工序流程

5.2 线路复测 线路复测由项目部组织各施工队技术员、测量人员等,利用全站仪、J2经纬仪分两组对全线进行详 线路复测必须执行国家《工程测量规范》现行标准的有关规定,测量中要进行往返观测或多次复测进行相互校核,以免出错。误差必须满足验收规范的标准要求。 线路复测中,应对线路直线方向、耐张直转角度数、相邻杆的高差、档中被跨越物的标高、地面危险点的标高进行重点复核。如偏差超过验收规范的标准要求时,应通知设计单位查明原因,予以纠正。如发现设计图纸中没有的交叉跨越物,应及时通知设计单位协商处理。

电杆组立施工方案

电杆组立施工方案标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

35kV羊塔五线电杆组立施工方案 一、编制依据: 1 GBJ50233-2005 《110-500KV架空电力线路施工及验收规范》 2 Q/CSG10017.1-2007 《110-500KV送变电工程质量检验及评定规范》 3 DL-408-91 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 4 JGJ160-2008 《施工现场机械设备检查技术规程》 5 电力建设工程安全和环境管理设施规范应用手册 6 安全生产监督规定安全生产工作规定 7 《安规》、《行规》的相关规定; 8 本线路相关施工图纸 9 依据现场实际调查及设备现状。 二、工程概况 主要是为35kV羊塔五线161-01#(21米)、385-05#(18米)、385-06#(18米)、385-08#(18米)、385-12-1#(18米)、385-14#(18米)号杆出现严重的横向裂纹,因此需要更换6基电杆。 2.1施工项目及负责人 (1)施工地点:35kV羊塔五线161-01#(21米)、385-05#(18米)、385-06#(18米)、385-08#(18米)、385-12-1#(18米)、385-14#(18米)号杆(2)施工时间:2015年5月4日09:00时—2015年5月4日23:50时 2.3施工内容、等级、影响及限速范围、设备变化 三、施工组织机构

5四、工序施工方法 4.1 工艺流程 (1)施工准备:技术人员要求参加立杆作业人员备齐电杆组立所需的工、机具材料如:吊车、吊绳(钢丝绳),钢管(φ150mm 自带抱箍)、铁镐、铁锹、钢钎、大锤、红油漆、口哨、信号旗等。 (2)坑深复测:用钢卷尺、花杆复测基坑深度是否符合设计要求,双杆坑深不但要满足等高要求,并要对坑底要进行操平观测,要求同基电杆坑底必须在同一个水平面上,达不到要求的必须进行修坑和返工,检查合格后方可进行电杆组立。 (3)安放底盘:将底盘放入坑底,安放底盘时两盘中心位置应是两杆的根开距离,注意不要将砂土带入坑内。 (4) 横担安装:横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定:

电杆组立施工方案

教育城10kV配电工程 杆塔施工作业指导书 国网西藏电力建设有限公司 2014年6月

一、工程概况及特点 1、工程施工相关单位 建设单位:国网西藏电力有限公司 设计单位:四川浚叶电力设计有限公司 施工单位:国网西藏电力建设有限公司 2、施工范围及主要工程量 Ⅰ期线路总长3.2km. 3、施工期限 30天。 三、组织措施 1、施工现场组织机构 本工程投入施工人员50名,旺久为项目经理,林军为技术负责人,何亮为安全员,塔嘎为质检员,邓洪松为现场施工员,张永春为施工一组组长,张强为施工二组组长,魏国成为现场材料员。 2、各级人员职责 2.1施工负责人职责: 2.1.1全面负责工程的材料、技术、质量、安全、工期、文明施工的管理,并组织实施。 2.1.2施工负责人负责指挥本工程的生产、经营活动,调动人力、物资等生产要素,合理组织施工技术力量,保证施工任务的完成。 2.2现场安全员职责: 2.2.1 对入场的施工人员进行安全教育和安全考核。 2.2.2 监督检查工作票、班前会、班后会及公司其它安全管理制度的执行情况。 2.2.3 深入工地,做好安全监察工作,消除习惯性违章行为。 2.2.4 积极配合施工负责人做好安全管理的各项工作,确保整个施工过程中不发生任何安全事故,保障工程顺利实施。 2.2.5监督检查班组成员在施工过程中的施工安全,及时纠正班组成员在施工中的习惯性违章行为。

2.3现场技术负责人职责: 2.3.1根据现场工作实际需要,合理配臵班组成员。 2.3.1负责组织(督促)各施工组开展施工现场线路架设、设备安装工程技术数据、设备材料、产品合格证及隐蔽工程签证等资料的收集、整理、核对、编制、上报等工作; 2.3.2负责施工现场施工工艺指导、检查,施工质量的监督、管理、考核等工作 2.3.2负责贯彻落实施工质量三级质量检查制度,确保施工工艺质量。 2.4现场材料员职责: 2.4.1积极配合施工负责人的各项工作,做好工程材料的准备工作,按工程所需材料按质、按量调配并认真管理。 2.4.2负责工程废旧物资设备的回收登记、上交等管理工作。 2.4.3做好施工工器具的管理工作。 2.5工作班人员职责: 2.5.1积极配合施工负责人的各项工作,认真完成工作负责人下达的工作任务。 2.5.2对当天的工作内容,及工作任务进行分析,做到安全施工、文明施工,对工作负责、对自己、对他人负责。 3、施工机具配臵情况

电杆组立工程施工组织设计方案

表B.0.1 施工组织设计/专项施工方案报审表★ 本表(含附件)一式 4 份,监理项目部存 2 份,建设单位(业主项目部)存 1 份,承包单位存 1 份。

秀峰(重坡)110kV 变35kV 送出工程:丙午35kV 变~凯口35kV 变35kV 线路π接入秀峰(重坡)110kV 变35kV 线路工程 合同编号:060900〔2016〕01JJ11 省市水电工程 2016年04月 电杆组立专项施工方案

批准:审核:编制:

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 2.1施工项目及负责人 0 2.2施工地点、时间 0 2.3施工容 (1) 三、施工组织机构 (1) 3.2施工单位组织 (2) 3.3施工任务划分 (2) 四、工序施工方法 (2) 4.1 工艺流程 (2) 4.2 操作要点 (2) 五、施工安全目标 (5) 5.1安全方针 (5) 5.2安全目标 (5) 5.3安全管理组织机构 (5) 5.4施工队安全岗位职责 (6) 5.5施工质量保证措施 (7) 5.6施工安全保证措施 (8) 六、文明施工及标准化工地管理措施 (10) 6.1 文明施工管理目标 (10) 6.2 文明管理组织机构 (10) 七、应急预案 (12) 7.1应急设备、工具准备 (12) 7.2 应急组织及人员分工 (12) 7.3 应急处理措施 (13)

一、编制依据: 1 GBJ50233-2005 《110-500KV架空电力线路施工及验收规》 2 Q/CSG10017.1-2007 《110-500KV送变电工程质量检验及评定规》 3 DL-408-91 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 4 JGJ160-2008 《施工现场机械设备检查技术规程》 5 电力建设工程安全和环境管理设施规应用手册 6 安全生产监督规定安全生产工作规定 7 《安规》、《行规》的相关规定; 8 本线路相关施工图纸 9 依据现场实际调查及设备现状。 二、工程概况 主要是为秀峰(重坡)110kV变35kV送出工程:丙午35kV变~凯口35kV 变35kV线路π接入秀峰(重坡)110kV变35kV线路工程共25基(直线杆7基、转角杆16基)电杆组立施工编写。 2.1施工项目及负责人 2.2施工地点、时间 (1)施工地点:都匀市墨冲镇 (2)施工时间:2016年7月26日—2016年8月15日

KV线路工程电杆组立施工方案

KV线路工程电杆组立施工方案 煤矿中部工业场地35kv变电所至北部工业场地10kv电源线路 (Ⅰ、Ⅱ回路)安装工程项目 1、工程概况 1.1本工程:Ⅰ回路设计全长1904.4m(不包括进、出线电缆),塔杆36基,两端变电所至起始杆、终端杆连接部分均采用电缆直埋敷设,其余均采用架空方式,电缆采用2X(YJV22-10kV3X240),架空线采用双分裂导线架设,导线为LGJ-2X185/25型钢芯铝绞线。全线架设避雷针。Ⅱ回路设计全长1923.9m(不包括进、出线电缆),塔杆36基,两端变电所至起始杆、终端杆连接部分均采用电缆直埋敷设,其余均采用架空方式,电缆采用2X(YJV22-10kV3X240),架空线采用双分裂导线架设,导线为LGJ-2X185/25型钢芯铝绞线。全线架设避雷针。 2、杆塔组立施工方法及质量要求 排杆 1、排杆前的检查 (1)对运至现场的杆段进行详细检查,规格必须符合设计说明要求,并核对电杆的螺栓的孔位、方向、注意主杆上段的穿钉管必须畅通。 3、注意事项 (1)用撬杠或绳索拖拽等方法使杆段就位时,应专人同意指挥,步调一致,互相关照或提醒以防碰(压)伤手脚。 (2)严禁在杆上行走,以免扭伤脚或破坏排杆质量。 (3)滚动电杆时,前方不得站人,移杆时,应随时将杆段拴牢。 焊接 1、准备与检查 1.1、焊接前应检查排杆质量,并进行微调。 1.2、钢圈对口距离为3—5mm,如钢圈与偏心时,将钢圈找正。 1.3、焊接前应清除钢圈上的油脂,铁锈、漆、泥、土等污物,并将焊条上的污物清除干净。 1.4、焊工必须由经过电焊专业培训并考试合格的人员担任。 2、质量标准标准及工艺要求

电杆组立施工方案

电杆组立施工方案 操作要点: (1)施工准备:技术人员要求参加立杆作业人员备齐电杆组立所需的工、机具材料如:吊车、吊绳(钢丝绳),钢管(φ150mm自带抱箍)、铁镐、铁锹、钢钎、大锤、红油漆、口哨、信号旗等。 (2)坑深复测:用钢卷尺、花杆复测基坑深度是否符合设计要求,双杆坑深不但要满足等高要求,并要对坑底要进行操平观测,要求同基电杆坑底必须在同一个水平面上,达不到要求的必须进行修坑和返工,检查合格后方可进行电杆组立。 (3)安放底盘:将底盘放入坑底,安放底盘时两盘中心位置应是两杆的根开距离,注意不要将砂土带入坑内。 (4)横担安装:横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定:横担端部上下歪斜不应大于20mm;横担端部左右扭斜不应大于20mm;横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000(15米的为17mm);左右扭斜不应大于横担总长的1/100(15米的为65mm)。 (5)拉线制作:采用UT型线夹固定安装时,应符合下列规定:1)安装前丝扣上应涂润滑剂;2)线夹舌板与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象,线夹凸肚在尾线侧,安装时不应损失线股;3)线夹处露出的尾线长度为300~500mm,尾线回头后与本线应扎牢;4)UT型线夹应露扣,并应有不小于1/2螺杆丝扣长度可供调紧,调整后,UT线夹的双螺母并紧。

(6)电杆组立:电杆全部采用整杆组立,立杆前,所有电杆运至坑位后排杆,再将横担组装好,拉线挂好,将横担安装牢靠。然后用两根钢丝绳分别绑扎在两根电杆的上部和下部,绑扎牢固,并用一根钢管利用抱箍将钢管固定,抱箍下端吊好一组滑轮,穿在电杆的两根钢丝绳上,能够自由滑动,抱箍要注意拧紧并保证无脱落、滑动情况,方可起吊。起吊时把所有立杆工具摆放好,吊车作业人员在立杆指挥员指挥下缓慢起动吊车,当电杆离地面70厘米时检查电杆的各构件是否牢固,无异样方可起吊。将电杆放入坑内已安装好的底盘上,准备整正时应注意:1、直线杆、转角杆立好后横向位移不大于50 mm,35KV 电力架空线路的直线杆不大于杆长的3/1000(15m的为45mm),转角杆的横向位移不应大于50mm;转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,向外角倾斜,其稍杆位移不大于稍杆直径。终端杆应向拉线侧预偏,其预偏值不应大于稍杆直径。紧线后不应向拉线反方向倾斜。

水泥杆线路施工方案

一项目概况 本工程为亚让水电站厂房?闸首iokv架空配电线路工程,建设H的是为满足亚让水电站闸首及地方公路养护段供电的需要。本工程按永久线路架设,根据亚让水电站闸首及地方公路养护段供电负荷及考虑导线机械强度,导线选用LGJ-7O/1O,杆塔釆用长d) 190X12环形钢筋混凝土稍杆。线路路径总长约1. 6km,并分别在公路养护段(#2杆) 和闸首终端杆(#16杆)各装设一台80RVA的杆上变压器。 二. 编制依据 2. 1亚让水电站施工合同; 2.2设计院图纸《亚让水电站厂房一闸首10kV架空配电线路工程施工图设计》; 2.3《10kV及以下架空配电线路设计技术规程(DL/T5220-2005)》; 2.4《35kV及以下电气装置施工及验收规范》》; 2.5《架空绝缘配电线路工程图集》上册、下册2003-9; 2.6《10kV配电工程设计手册》2004-11; 2.7《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分(DL5009. 2-2004)》。 三、工程量 新建10KV线路1. 6公里,其中导线5000米,型号为钢芯铝绞线LGJ-70/10;拉线分两种,镀锌钢绞线GJ-50共计300米,镀锌钢绞线GJ-35共计150米;杆塔采用"190的12m混凝土电线杆16基,“ 190的10m混凝土电线杆2基。

四、施工总体安排 根据本工程的线路情况及业主单位对施工进度的要求,结合我公司以往同电压等级送电线路的施工经验,本线路工程的施工总体进度计划如下: 监理下达开工令后俎个日历日。 五、施工方法 5.1工序流程 5.2线路复测 线路复测由项LI部组织各施工队技术员、测量人员等,利用全站仪、J2经纬仪分两组对全线进行详细复测,确保线路定线及塔位的准确性。

电杆组立施工组织设计

杆塔组立组织、安全、技术措施及施工方案 编制依据 1、任务来源 。 2、已经批准的设计施工图纸和相关资料 3、现场勘查情况 需要停电范围: 。 工作现场保留的带电部位: 。 工作现场主要危险点:是人员触电、恶性误操作、抱杆到杆伤人、物体打击和高空坠落。 二、工程概况及特点 1、工程施工相关单位 建设单位: 设计单位: 施工单位: 运行维护单位: 2、施工范围及主要工程量 3、施工期限 。 三、组织措施

1、施工现场组织机构 本工程投入施工人员名,XXX为现场施工负责人,XXX为现场技术负责人,XXX为现场安全员,XXX为现场材料员。 2.3现场技术负责人职责: 2.3.1根据现场工作实际需要,合理配置班组成员。 2.3.1负责组织(督促)各施工组开展施工现场线路架设、设备安装工程技术数据、设备材料、产品合格证及隐蔽工程签证等资料的收集、整理、核对、编制、上报等工作; 2.3.2负责施工现场施工工艺指导、检查,施工质量的监督、管理、考核等工作2.3.2负责贯彻落实施工质量三级质量检查制度,确保施工工艺质量。 2.4现场材料员职责: 2.4.1积极配合施工负责人的各项工作,做好工程材料的准备工作,按工程所需材料按质、按量调配并认真管理。 2.4.2负责工程废旧物资设备的回收登记、上交等管理工作。 2.4.3做好施工工器具的管理工作。

电杆组立施工方案

教育城10kV配电工程 杆塔施工 作业指导书 国网西藏电力建设有限公司 2014年6月

 2.2.5监督检查班组成员在施工过程中的施工安全,及时纠正班组成员在

施工中的习惯性违章行为。35kV线路工程电杆组立施工方案(完整版)

神华宁煤集团金家渠煤矿中部工业场地35kv变电所至北部工业场地10kv电源线路(Ⅰ、Ⅱ回 路)安装工程项目 电杆组立施工方案 陕西电力建设总公司 2014 年 7 月 2 日

1、工程概况 1.1本工程:Ⅰ回路设计全长1904.4m(不包括进、出线电缆),塔杆36基,两端变电所至起始杆、终端杆连接部分均采用电缆直埋敷设,其余均采用架空方式,电缆采用2X(YJV22-10kV3X240),架空线采用双分裂导线架设,导线为LGJ-2X185/25型钢芯铝绞线。全线架设避雷针。 2、排放及找正 (1)当电杆所处地形起伏交大时应予以平整或用装土的草垫进行支垫,支垫应稳固可靠。渔港35kV电源线工程 杆塔组立施工方案 天津兆沣电力工程有限公司 年月日

批准:日期:审核:日期:编写:日期:

一、工程概况: 1、工程名称:渔港35kV电源线工程 2、工程编号: 3、工程介绍 (1).线路路径: 南双、南友线路破口路径 自现状南友11#杆大号侧117米处与137米处分别新建35JGu33-9m塔(无地线塔头)二基(B1、B2),自现状南友、南双线分别T接一回电缆线路引下(现状四回路中上侧的两回110kV线路不做改动),新建双回电缆线路穿过大丰路后沿汉蔡路架设,线路改为双回35kV架空线路与四回110KV架空线路沿汉蔡路架设,钻越疆滨500kV线路,至C18杆后,线路再次改为电缆引下,沿汉蔡支路以及纬三路敷设至渔港站内结束。 2.新组立杆塔20基,其中新组立钢杆18基,新组立铁塔2基 2.电压等级:35KV 、110kV 3.回路数:双回线路、四回线路 4.架空线路长度:3300m 5.导线型号:JL/LB20A-400/35,JL/LB20A-300/40 6.地线型号:48芯OPGW,JLB20A-50 7.电缆型号:ZCYJY22-26/35kV-3*300mm2,YJY22-26/35kV-3*300mm2

8.电缆长度:电缆为9630米 9.工程地点:汉沽区 10.地形地貌:改造线路位于天津市滨海新区,沿线地貌单一,为冲积平原地貌,地形总体为平坦,受人工填挖影响,局部地段略有起伏. 4、交叉跨越情况 改造段主要交叉跨越: 二、编制依据 1.天津市泰达工程设计有限公司提供的施工图及说明书; 2.施工图设计审核会议纪要; 3.本工程路径和现场调查资料。 三、施工依据和标准 1.天津市泰达工程设计有限公司提供的施工图; 2.GB50233- 《110-500kV架空电力线路施工及验收规范》;(参考) 3.GB50173-92《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工

电杆组立施工方案

35kv电力贯通线电杆组立施工方案 一、编制依据: 1、红层至大步35KV贯通线路电力设计图; 2、《乌鲁木齐铁路局铁路营业线施工安全管理实施细则》(乌铁总[2009]355号); 3、乌鲁木齐铁路局兰新线红乌段电气化改造工程建设指挥部编制的《指导性施工组织设计》; 4、《铁路技术管理规程》、《关于加强营业线施工安全管理的规定》; 5、依据《铁路电力工程施工规范》、《铁路电力工程质量检验评定标准》编制; 6、《安规》、《行规》的相关规定; 7、依据现场实际调查及设备现状。 二、工程概况 35KV贯通线路从红层至大步,其中架空线路50km公里,一共885根电杆,其中438组门形电杆,3组三连杆. 2.1施工项目及负责人 2.2施工地点、时间 (1)施工地点:红层(K1451+914)至—大步(K1494+799) (2)施工时间:2009年8月28日—2009年10月20日 2.3施工内容、等级、影响及限速范围、设备变化

三、施工组织机构

3.2施工单位组织、配合单位及配合内容 35KV贯通线路(总体工期::2009年6月8日—2009年10月28日) 四、工序施工方法 4.1 工艺流程 4.2 操作要点 (1)施工准备:技术人员要求参加立杆作业人员备齐电杆组立所需的工、机具材料如:吊车、吊绳(钢丝绳),钢管(φ150mm自带抱箍)、铁镐、铁锹、钢钎、大锤、红油漆、口哨、信号旗等。 (2)坑深复测:用钢卷尺、花杆复测基坑深度是否符合设计要求,双杆坑深不但要满足等高要求,并要对坑底要进行操平观测,要求同基电杆坑底必须在同一个水平面上,达不到要求的必须进行修坑和返工,检查合格后方可进行电杆组立。 (3)安放底盘:将底盘放入坑底,安放底盘时两盘中心位置应是两杆的根开距离,注意不要将砂土带入坑内。 (4)横担安装:横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定: 横担端部上下歪斜不应大于20mm;横担端部左右扭斜不应大于20mm;横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000(15米的为17mm);左右扭斜

电杆组立施工工艺

电杆组立施工工艺 This manuscript was revised on November 28, 2020

(1)施工准备:技术人员要求参加立杆作业人员备齐电杆组立所需的工、机具材料如:吊车、吊绳(钢丝绳),钢管(φ150mm自带抱箍)、铁镐、铁锹、钢钎、大锤、红油漆、口哨、信号旗等。 (2)坑深复测:用钢卷尺、花杆复测基坑深度是否符合设计要求,双杆坑深不但要满足等高要求,并要对坑底要进行操平观测, 要求同基电杆坑底必须在同一个水平面上,达不到要求的必须进行修坑和返工,检查合格后方可进行电杆组立。 (3)安放底盘:将底盘放入坑底,安放底盘时两盘中心位置应是两杆的根开距离,注意不要将砂土带入坑内。 (4)横担安装:横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定: 横担端部上下歪斜不应大于20mm;横担端部左右扭斜不应大于20mm;横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000(15米的为17mm);左右扭斜施工准备安装底盘横担安装复测坑深电杆组立拉线制作4不应大于横担总长的1/100(15米的为65mm)。 (5)拉线制作:采用UT型线夹固定安装时,应符合下列规定: 1)安装前丝扣上应涂润滑剂; 2)线夹舌板与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象,线夹凸肚在尾线侧,安装时不应损失线股; 3)线夹处露出的尾线长度为300~500mm,尾线回头后与本线应扎牢; 4)UT型线夹应露扣,并应有不小于1/2螺杆丝扣长度可供调紧,调整后,UT线夹的双螺母并紧。

将电杆放入坑内已安装好的底盘上,准备整正时应注意:直线杆、转角杆立好后横向位移不大于50mm,35KV电力架空线路的直线杆不大于杆长的3/1000(15m的为45mm),转角杆的横向位移不应大于50mm;转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,向外角倾斜,其稍杆位移不大于稍杆直径。终端杆应向拉线侧预偏,其预偏值不应大于稍杆直径。紧线后不应向拉线反方向倾斜。电杆立起来垂直地面后,再进行拉线安装,进行回填。在回填土时要每回填500mm夯实一次,露出地面的回填土要高于地面300mm。对风口处风砂较大和低洼及流水易冲刷到的电杆,组立后要砌制石围子加以保护。 (7)拉线安装:电杆组立后立即进行拉线制安,以确保电杆不倾斜、变型。

电杆组立施工方案

表B.0.1施工组织设计/专项施工方案报审表★ 本表(含附件)一式 4 份,监理项目部存 2 份,建设单位(业主项目部)存 1 份,承包单位存 1 份。

秀峰(重坡)110kV变35kV送出工程:丙午35kV变~凯口35kV变35kV线路π接入秀峰(重坡)110kV变35kV线路工程 合同编号:060900〔2016〕01JJ11

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 2.1施工项目及负责人 0 2.2施工地点、时间 0 2.3施工内容 0 三、施工组织机构 (1) 3.2施工单位组织 (2) 3.3施工任务划分 (2) 四、工序施工方法 (2) 2 2 4 4 4 4 4 5 6 8 8 8 9 9 10 10

一、编制依据: 1 GBJ50233-2005 《110-500KV架空电力线路施工及验收规范》 2 Q/CSG10017.1-2007 《110-500KV送变电工程质量检验及评定规范》 3 DL-408-91 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 4 JGJ160-2008 《施工现场机械设备检查技术规程》 5 电力建设工程安全和环境管理设施规范应用手册

三、施工组织机构

3.3施工任务划分、工期及劳动力安排 秀峰(重坡)110kV变35kV送出工程:丙午35kV变~凯口35kV变35kV 线路π接入秀峰(重坡)110kV变35kV线路工程共25基(直线杆7基、转角杆16基)(总体工期:2016年8月15日) (3)安放底盘:将底盘放入坑底,安放底盘时两盘中心位置应是两杆的根开距离,注意不要将砂土带入坑内。 (4)横担安装:横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定: 横担端部上下歪斜不应大于20mm;横担端部左右扭斜不应大于20mm;横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000(15米的为17mm);左右扭斜不应大于横担总长的1/100(15米的为65mm)。

混凝土电线杆杆组立施工方案

杆塔组立组织、安全、技术措施及施工方案 三、组织措施 1、施工现场组织机构 本工程投入施工人员名,XXX为现场施工负责人,XXX为现场技术负责人,XXX 为现场安全员,XXX为现场材料员。电杆组立施工方案1(DOC)

民营站新出F20调整民营站F11负荷工程杆塔组立专项施工方案 批准: 审核: 编制: 深圳市南供供电服务有限公司

2011年11月 工程内容 1、根据广州白云供电局2011年第二期配网设计项目(紧急立项)可行性研究报告DJ1011GZBY1296要求: 1、由民营变电站新出馈线民营F20敷设ZRYJV22-8.7/15kV-3×300mm2/2850m 电缆至田心三社开关房(新建),再由田心三社开关房新敷ZRYJV22-8.7/15kV-3×300mm2/260m至田心开关房(新建); 2、将原大沥二支#01~#28重新编号为#01~#50,由民营F20田心开关房新敷ZRYJV22-8.7/15kV-3×300mm2/1150m至大沥二支#44杆(新种),在大沥二支#43杆与#44杆之间新装杆上断路器,在大沥二支#09杆与#09-1杆(新种)之间新装杆上联络断路器并拉开,将大沥二支#09杆后段负荷转由民营F20供电; 3、将原大沥二支#01杆至#28杆的3×LGJ-95mm2/2100m架空线更换为3×LGJ-240mm2/2300m架空线,新种12m杆22根,更换12m杆1根,将大沥支#02杆至#08杆的3×LGJ-150mm2/560m架空线更换为3×LGJ-240mm2/600m架空线,新种12m杆2根,新种15m杆2根,更换12m杆2根; 工作现场主要危险点:是人员触电、恶性误操作、抱杆到杆伤人、物体打击和高空坠落。 二、工程概况及特点 1、工程施工相关单位 建设单位:广州白云供电局 设计单位:佛山电力设计院有限公司 施工单位:深圳市南供供电服务有限公司 运行维护单位:白云供电局运行班

电杆组立施工方案

电杆组立施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

表施工组织设计/专项施工方案报审表★ 本表(含附件)一式 4 份,监理项目部存 2 份,建设单位(业主项目部)存 1 份,承包单位存 1 份。

秀峰(重坡)110kV变35kV送出工程:丙午35kV变~凯口35kV变35kV线路π接入秀峰(重坡)110kV变35kV线路工程 合同编号:060900〔2016〕01JJ11 电 杆 组 立 专 项 施 工 方 案 四川省南充市水电工程有限公司 2016年04月

批准:审核:编制:

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 施工项目及负责人 0 施工地点、时间 0 施工内容 (1) 三、施工组织机构 (1) 施工单位组织 (2) 施工任务划分 (2) 四、工序施工方法 (2) 工艺流程 (2) 操作要点 (2) 五、施工安全目标 (5) 安全方针 (5) 安全目标 (5) 安全管理组织机构 (5) 施工队安全岗位职责 (6) 施工质量保证措施 (7) 施工安全保证措施 (8) 六、文明施工及标准化工地管理措施 (10) 文明施工管理目标 (10) 文明管理组织机构 (11) 七、应急预案 (12) 应急设备、工具准备 (12) 应急组织及人员分工 (12) 应急处理措施 (13)

一、编制依据: 1 GBJ50233-2005 《110-500KV架空电力线路施工及验收规范》 2 Q/ 《110-500KV送变电工程质量检验及评定规范》 3 DL-408-91 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 4 JGJ160-2008 《施工现场机械设备检查技术规程》 5 电力建设工程安全和环境管理设施规范应用手册 6 安全生产监督规定安全生产工作规定 7 《安规》、《行规》的相关规定; 8 本线路相关施工图纸 9 依据现场实际调查及设备现状。 二、工程概况 主要是为秀峰(重坡)110kV变35kV送出工程:丙午35kV变~凯口35kV 变35kV线路π接入秀峰(重坡)110kV变35kV线路工程共25基(直线杆7基、转角杆16基)电杆组立施工编写。 施工项目及负责人 施工地点、时间 (1)施工地点:都匀市墨冲镇 (2)施工时间:2016年7月26日—2016年8月15日

kV线路工程电杆组立施工方案

k V线路工程电杆组立 施工方案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

神华宁煤集团金家渠煤矿中部工业场地35kv变电所至北部工业场地10kv电源线路(Ⅰ、Ⅱ回 路)安装工程项目 电杆组立施工方案 陕西电力建设总公司 2014 年 7 月 2 日 1、工程概况 本工程:Ⅰ回路设计全长(不包括进、出线电缆),塔杆36基,两端变电所至起始杆、终端杆连接部分均采用电缆直埋敷设,其余均采用架空方式,电缆采用2X (YJV22-10kV3X240),架空线采用双分裂导线架设,导线为LGJ-2X185/25型钢芯铝绞线。全线架设避雷针。Ⅱ回路设计全长(不包括进、出线电缆),塔杆36基,两端变电所至起始杆、终端杆连接部分均采用电缆直埋敷设,其余均采用架空方式,电缆采用2X(YJV22-10kV3X240),架空线采用双分裂导线架设,导线为LGJ-2X185/25型钢芯铝绞线。全线架设避雷针。 2、杆塔组立施工方法及质量要求 排杆 1、排杆前的检查 (1)对运至现场的杆段进行详细检查,规格必须符合设计说明要求,并核对电杆的螺栓的孔位、方向、注意主杆上段的穿钉管必须畅通。 (2)杆段弯的不应超过2‰不得有纵横裂纹,横向裂纹不得超过。