1、通风空调工程系统调试的主要内容包括:风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试。

2、架空线路的施工程序包括:挖电杆坑和拉线坑、电杆组合、导线架设、拉线安装。

3、制定吊装方案需要进行工艺计算,工艺计算包括:受力分析与计算、机具选择、被吊设备(构件)校核。

4、电气工程交接试验内容包括:整定保护值;绝缘强度检测;控制系统模拟动作;测量与智能化工程的接口通道。

5、锅炉炉墙砌筑前,应有工序交接证明书,其内容包括:炉子中心线和控制标高的测量记录;炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录;上道工序成果的保护要求。

6、机电工程大、中、小型工程规模标准的指标,针对不同的工程项目特点,具体设置的界定指标有:工程造价、工程量、投资额、年产量等。

7、工程测量的程序:建立测量控制网—设置纵横中心线---设置标高基准点---设置沉降观测点---安装过程测量控制---实测记录等。

8、设备基础施工的测量步骤:(1)设置大型设备内控制网;(2)进行基础定位,

绘制大型设备中心线测设图;(3)进行基础开挖与基础底层放线;(4)进行设备基础上层放线。 9、例如:简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。

10、钢材分类:(1)碳素结构钢:Q195,Q215,Q235,Q275,具有良好的塑性和

韧性,易于成形和焊接;(2)低合金结构钢:Q295,Q345,Q390,Q420,Q460,主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造;(3)特殊性能低合金高强度钢:包括:耐候钢、耐海水腐蚀钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及

天然气管线网、工程机械用钢与可焊接高强度钢、钢筋钢、低温用钢以及钢轨钢等。

11、(1)酚醛复合风管---适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用;(2)聚氨酯复合风管----适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用;(3)玻璃纤维复合风管---适用于中压以下的空调系统;(4)硬聚氯乙烯风管---适用于洁净室含酸碱的排风系统。

12、锅炉水冷壁一般采用优质碳素钢管或低合金钢管。

13、常用的钢制品主要有焊材、管件、阀门等。

14、水管主要采用聚氯乙烯制作,泡沫塑料热导率极低,相对密度小,特别适于作屋顶和外墙隔热保温材料,在冷库中用的更多。

15、常用绝热材料:膨胀珍珠岩类、离心玻璃棉类、超细玻璃棉类、微孔硅酸壳、矿棉类、岩棉类、泡沫塑料类;

16、起重机分为:自行式、塔式、门座式、桅杆式;其中自行式分为:汽车式、履带式、轮胎式。

17、起重机的基本参数:额定起重量、最大幅度、最大起升高度、工作速度。动载荷系数为1.1、不均衡载荷系数为1.1~1.2。

18、自行式起重机的选用选择步骤:必须按照自行式起重机的特性曲线进行选用。(1)根据被吊装设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置,站车位置一旦确定,其幅度也就确定了;(2)根据被吊装设备或构件的就位高度、设备尺寸吊索高度等和站车位置,由起重机的特性曲线,确定其臂长。(3)根据上述已确定的幅度、臂长,由起重机的特性曲线,确定起重机能够吊装的载荷。

(4)如果起重机能够吊装的载荷大于被吊装设备或构件的重量,则起重机选择合格,否则重选。

1

19、自行式起重机,尤其是汽车式起重机,在吊装前必须对吊车站立位置的地基进行平整和压实,按规定进行沉降预压试验。在复杂地基上吊装重型设备,应请专业人员对基础进行专门设计,验收时同样要进行沉降预压试验。

20、在起重工程中,缆风绳---3.5,滑轮组---5,吊索---8,载人---10~12。

21、吊装成功的关键在于吊装方法的合理选择。

22、常用的吊装方法种类:(1)对称吊装法(2)滑移法吊装法(3)旋转吊装法(4)超高空斜承索吊运设备吊装法(5)计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法:如大型龙门起重机吊装、体育场馆、机场候机群结构吊装、机场候机群结构吊装。

23、吊装方案编制的主要依据:(1)有关规程、规范,它们对吊装工程提出了技术要求;(2)施工总组织设计,它们对吊装工程提出了紧急度要求;(3)被吊装设备的设计图纸及有关参数、技术要求等;(4)施工现场条件,包括场地、道路、障碍等;(5)机具情况,包括现有的和附近可租赁的情况,以及租赁的价格、进场的道路、桥梁和涵洞等。(6)工人的技术状况和施工习惯等。

24、“试吊”步骤中,须详细写明:吊起设备的高度、停留时间、检查部位、是否合格的判断标准、调整的方法和要求。

25、工艺计算:包括受力分析与计算、机具选择、被吊设备校核等。

26、吊装方法的选用原则:安全、有序、快捷、经济。

27、吊装方案的选用要求:(1)技术可行性论证;(2)安全性分析;(3)进度分

析;(4)成本分析;(5)根据具体情况进行分析比较,做综合选择。

28、焊接工艺评定的一般程序:

拟定焊接工艺指导书---施焊试件和制取试样---检验试件和试样---测定焊接接头是否具有所要求的使用性能---提出焊接工艺评定报告对拟定的焊接工艺指导书进行评定。 29、评定资料管理

(1)评定的所有原始资料应全部收集、进行系统整理、建档、作为技术资料保存。 (2)企业应明确个项评定的适用范围。

(3)评定资料应用部门根据已批准的评定报告,结合施焊工程或焊工培训需要,按工程或培训项目,分项编制《焊接工艺(作业)指导书》,也可以根据多份评定报告编制一份《焊接工艺(作业)指导书》。

(4)《焊接工艺(作业)指导书》的编制,必须由应用部门焊接专业工程师主持进行。 (5)《焊接工艺(作业)指导书》应在工程施焊或焊工培训考核之前发给焊工,并进行详细技术交底。

30.出现下列情况之一时,如没采取适当的防护措施时,应立即停止焊接工作:

(1)采用电弧焊焊接时,风速?8m/s;

(2)气体保护焊接时,风速?2m/s;

(3)相对湿度大于90%;

(4)下雨或下雪;

31、焊后外观检验:

(1)利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、;裂纹等表面缺陷; (2)利用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等;

32、致密性试验:液体盛装试漏、气密性试验、氨气试验、煤油试漏、氦气试验、真空箱试验:如储罐罐底焊缝。

33、强度试验:

(1)液压强度试验压力为设计压力的1.25~1.5倍;

(2)气压强度试验压力为设计压力的1.15~1.2倍;

2

34、建筑机电工程分为:建筑管道工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程。

35、建筑设备管道给水、排水、供热及采暖工程施工程序是:施工准备---配合土建预留预埋---管道支架制作---附件检验---管道安装---管道系统试验---防腐绝热---系统清洗---竣工验收。记住:绝热是在系统清洗前。

36、干管安装的连接方式有:螺纹连接、承插连接、法兰连接、粘结、焊接、热熔连接等。 37、管道的防腐方法主要有:涂漆、衬里、静电保护和阴极保护等。

38、管道绝热按其用途可分为保温、保冷、加热保护三种类型。

39、给水管材应采用合格的给水铸铁管、镀锌钢管、给水塑料管、复合管、铜管。给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘结接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接等形式。 40、生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管。

41、生活污水塑料管道的坡度,50---12‰,75---8‰,110---6‰,125---

5‰,160---4‰ 。 42、采暖管道安装工艺流程为:试压---冲洗---防腐---保温。

43、建筑电气工程:电气装置、布线系统、用电设备电气部分的组合。 44、电缆敷设施工程序:电缆验收---电缆搬运---电缆绝缘测定---电缆盘架设电缆敷设---挂标志---质量验收。 45、整个建筑物的接地系统可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等。 46、试通电、试运行、试运转均应制定技术方案,方案要描述组织构成和分工、安全防范措施、判定合格标准等内容。

47、防雷保护装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。其中接闪器指的是突出于建筑物,主要有避雷针、避雷带和避雷网。

48、通风空调工程包括:送排风系统、防排烟系统、防尘系统、空调系统、净化空气系统、制冷设备系统、空调水系统等7个子分部工程。

49、空调系统的组成:(1)空气处理设备(2)热源和冷源(3)空调风系统(4)水系统(5)控制、调节装置。

50、通风与空调工程的施工内容主要包括该:通风与空气处理设备的安装、风管机其他管路系统的预制与安装、自控系统的安装、系统调试及工程试运行。

51、通风与空调工程的施工程序一般是:施工准备---风管及部件加工---风管及部件的中间验收---风管系统安装---风管系统严密性试验---空调设备及空调水系统安装---风管系统测试与调整---空调系统调试—竣工验收---空调系统综合效能测定。

52、通风与空调工程:P?500、低压;500

53、支、吊架不宜在风口、阀门、检查门及自控装置处。

54、风管系统安装后,必须进行严密性试验,主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验以主、干管为主,检验合格后方能交付下道工序。

55、通风空调调试的主要内容包括:风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试。施工单位通过系统无生产负荷联合试运转与调试后,即可进入竣工验收。 56、洁净空调工程调试包括:单机试运转,试运转合格后,进行带冷热源的不少于8小时的系统正常联合试运转;系统的调试应在空态或静态下进行,其检测结果应全部符合设计要求。 57、建筑智能化工程实施程序: 建筑智能化设备需求调研---智能化方案设计与评审---招标文的制定---设备供应商与工程承包商确定---施工图深化设计---工程的实施及质量控制---工程检测---管理人员培训---工程验收开通---投入运行

58、电动阀门驱动器的行程、压力和最大关紧力必须满足设计要求。在安装前宜进行模拟动

3

作和压力试验。

59、智能化系统检测技术要点

智能化工程的检测应依据工程合同技术文件、施工图设计、设计变更说明、洽商记录、设备及产品的技术文件进行,依据规范规定的检测项目、检测数量和检测方法,制定系统检测方案并实施检测。

60、建筑智能化系统由通信网络系统、信息网络系统、综合布线系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、建筑设备自动监控系统等组成。其中,建筑设备自动监控系统是对建筑物内空调与通风、给排水、变配电和照明设备等设备进行监测、控制及自动化管理。 61、消防工程验收条件:施工单位应提交:竣工图、设备开箱记录、施工记录(包括隐蔽工程和验收记录)、设计变更文字记录、调试报告竣工报告。

62、消防验收的顺序:(1)验收受理(2)现场检查(3)现场验收(4)结论评定(5)工程移交。

63、消防工程开工前的审批

消防工程开工前由建设单位应当到当地公安消防机构领取并填写《建筑消防设计防火审核申报表》,设有自动消防设施的工程,还应领取并填写《自动消防设施设计防火审核申报表》。 64、机械设备安装一般程序

施工准备---基础验收---设置设备安装基准线和基准点---地脚螺栓安装---垫铁安装---设备吊装就位---设备安装调整---设备灌浆---设备清洗---设备装配---调整试运行---竣工验收 65、基础验收

(1)对大型设备、高精度设备、冲压设备及连续生产线设备的基础,建设单位应提供基础预压记录及沉降观测点。

(2)基础验收时应提供的移交资料:基础施工图;设计变更及材料代用证件;设备基础质量合格证明书;钢筋及焊接接头的试验数据;隐蔽工程验收记录;焊接钢筋网及焊接骨架的验收记录;结构外形尺寸、标高、位置的检查记录;结构的重大问题处

理文件。 66、机械设备一般采用平垫铁和斜垫铁安装,有些设备的水平度在生产过程中常需要调整,采用螺栓调整垫铁;有些设备需要减振,采用减振垫铁。

67、影响设备安装精度的主要因素及控制方法

(1)设备基础:主要是沉降不均匀和强度不够。

(2)垫铁和二次灌浆:设备支撑在垫铁和二次灌浆层上,每组垫铁不超过5块。

(3)地脚螺栓

68、测量过程包括测量对象、计量单位、测量方法和测量精度四个要素。

69、主要形状误差有:直线度、平面度、圆度、圆柱度等。

70、主要位置误差有:平行度、垂直度、倾斜度、圆轴度、对称度等。

71、电气装置工程安装的施工程序一般为:埋管与埋件---设备安装---电线与电缆敷设---回路接通---通电检查试验及调试---试运行---交接验收

72、电站发电机的安装工序为:就位---检查及电气试验---穿转子---调整空气间隙---附属设备及管路安装---氢冷发电机的整体气密性试验等。

73、交接试验

应严格按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》执行。交接试验主要作用是鉴定电气设备的安装质量是否合格,判断设备是否能投入运行。

74、通电试验步骤:

(1)受电系统的二次回路试验合格,其保护值已按设计整定完毕。受电系统的设备和电缆绝缘良好。安全警示标志和消防设施已布置到位。

(2)按已批准的受电作业指导书,组织新建电气系统变压器高压侧接受电网侧供电,通过

4

配电盘按先高压后低压、先干线后支线的原则逐级试通电。

(3)试通电后系统工作正常,可进行新建工程的单机试运行。

75、室外线路施工方法

室外线路的形式有输送电力的高压架空线路、配电用的低压架空线路以及直埋电缆、电缆沟和电缆隧道内电缆、保护管内电缆等。

76、架空电力线路安装程序:挖电杆和拉线坑---基础埋设---电杆组合---横担安装---绝缘子安装---立杆---拉线安装---导线架设

77、发电机组成

汽轮发电机与一般发电机类似,由定子和转子两部分组成。其中定子主要由机座、定子铁心、定子绕组、端盖等部分组成;转子主要由转子锻件、激磁绕组、护环、中心环和风扇等组成。 78、汽轮机安装的程序由三部分组成:首先是基础和设备的验收;其次是汽轮机本体的安装;其三是其他安装。

79、发电机转子安装工艺和方法

发电机转子穿装前进行单独气密性试验,消除泄漏后应再经漏气量试验,试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。

发电机转子穿装工作,必须在完成机务、电气与热工仪表的各项工作后,会同有关人员对定子和转子进行最后清扫检查,确信其内部清洁,无任何杂物并经签证后方可进行。 80、组件吊装有五步:(1)组件重心的确定;(2)起吊节点的选定;(3)组件绑扎;(4)试吊;(5)吊装就位。

81、汽包的吊装有水平起吊、转动起吊和倾斜起吊。

82、球罐常用的组装方法:散装法、分带法和半球法。

83、常见的钢制储罐的安装方法有:正装法、倒装法、充气顶升法、水浮法。

84、施工机具和标准仪器的准备

按工程实际需要提出机具计划,明确设备名称、规格、型号、数量等。调校用标准仪器、仪表应具备有效的检定合格证书,其基本误差的绝对值,不宜超过被校仪表基本误差绝对值的1/3。

85、仪表设备安装应遵循的程序是:先里后外;先高后低;先重后轻。

86、仪表设备安装及试验主要工作内容有:取源部件安装;仪表单体校验、调整;现场仪表支架预制安装;仪表箱、保温箱和保护箱安装;现场仪表安装;执行器安装。 87、工程验收

仪表工程的回路试验和系统试验进行完毕,即可开通系统投入运行;仪表工程

连续48h开通投入运行正常后,即具备交接验收条件;编制并提交仪表工程竣工资料。 88、分析取源部件的安装位置,应选在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的分析样品的地方。取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。

89、阀门安装

(1)阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向;检查阀门填料,其压盖螺栓应留有调节裕量。

(2)当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时,阀门不得关闭,焊缝底层宜采用氩弧焊。

(3)安全阀应垂直安装;安全阀的最终调校宜在系统上进行,开启和回座压力应符合设计文件的规定。

90、防腐蚀涂层常用的施工方法有刷涂、刮涂、浸涂、淋涂和喷涂等涂装方法。 91、炉窑砌筑工程工序交接的主要内容:

5

根据《工业炉砌筑工程施工及验收规范》规定:工序交接证明书应包括下列内容: (1)炉子中心线和控制标高的测量记录以及必要的沉降观察点的测量记录; (2)隐蔽工程验收合同的证明;

(3)炉体冷却装置、管道和管壳的试压记录集焊接严密性试验合格的证明; (4)钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸的复测记录;

(5)可动炉子或炉子可动部分的试运转合格的证明;

(6)炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸、焊接质量的检查合格的证明; (7)上道工序成果的保护要求。

92、砌筑施工的环境保护措施

(1)砌筑耐火材料造成的污染

(2)防止污染,保护环境的措施

(3)噪声污染及防治措施:昼间为70分贝;夜间为55分贝;

例如:施工现场防止噪声影响的方法是尽量选用噪声小的砌筑施工机械;尽量将施工机械设置在远离居民区的地点以降低噪声扰民;严格按当地昼夜间的划分,制定砌筑施工时间,尽量避开居民休息、睡眠的时间段。

1、承包合同有固定总价合同(有风险)、单价合同、成本加酬金合同。

2、投标性质分为:风险标、保险标、盈利标、保本标、亏损标。

3、影响投标决策的主管因素:技术实力、经济实力、管理实力、业绩信誉能力。

4、合同风险主要有:材料设备风险、人员风险、组织协调风险、政治及社会风险、自然环境风险、经济风险。

5、分包方的权力和义务:只有业主和总承包方才是工程施工总承包合同的当事人,但分包方根据分包合同也应享受相应的权力和承担相应的责任。分包合同必须明确规定分包方的任务、责任及相应的权力,包括合同价款、工期、奖罚等;

分包合同条款应写的明确和具体,避免含糊不清,也要避免与总承包合同中的发包方发生直接关系,以免责任不清。应严格规定分包单位不得再次把工程转包给其他单位。 6、分包方的职责

保证分包工程质量、安全和工期,满足总承包合同的要求;按施工组织总设计编制分包工程施工方案;编制分包工程的施工进度计划、预算、结算;及时向总承包方提供分包工程的计划、统计、技术、质量、安全和验收等有关资料。

7、总包方的职责:

(1)为分包方创造施工条件,包括临设计图纸及必要的技术文件、规章制度、物资供应、资金等。

(2)对分包方的施工质量和安全生产进行监督、指导。

8、施工索赔的处理工程

索赔意向通知---索赔资料准备---索赔报告的编写---索赔报告提交---提供索赔证据---索赔谈判

9、索赔的起因

(1)合同对方违约,不履行或未能正确履行合同义务和责任;

(2)合同条文不全、错误、矛盾等,设计图纸、技术规范错误等;

(3)合同变更;

(4)工程环境变化,包括法律、物价和自然环境的变化等;

(5)不可抗力因素,如恶劣气候条件,地震,洪水等;

6

10、施工组织设计编制依据:工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议;已经批准的初步设计及有关的图纸资料;工程概算和主要工程量;设备清单及主要材料清单;主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料;现场情况调查资料。

11、施工方案的编制依据:已批准的施工图和设计变更,设备出厂技术文件;已批准的施工组织总设计和专业施工组织设计;合同规定采用的标准、规范、规程等;施工环境及条件;类似工程的经验和专题总结。

12、施工方案主要内容:(1)工程概况及施工特点;(2)确定施工程序和顺序;(3)明确施工方案对各种资源的配置和要求;(4)进度计划安排;(5)工程质量要求:(6)安全技术措施。

13、特种作业人员:焊工、起重工、电工、场内运输工、架子工;要求:特种作业人员必须持证上岗;特种作业操作证,每两年复审一次。离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。】

14、特种设备作业人员:焊工、探伤工、司炉工、水处理工。

15、材料管理:(1)采购(2)验收(3)储存保管(4)标识(5)发放(6)回收及不合格材料的处置等。

16、施工机具的管理

(1)施工机具的使用应贯彻“人机固定”原则,实行定机、定人、定岗位责任的“三定制度”;

(2)对施工机械操作人员必须持证上岗;严格按操作规程作业;搞好设备日常维护;认真做好机械设备运行记录;保证机械设备安全运行;

(3)施工机具的调度应依据工程进度和工作需要制定同步的进出场计划; (4)坚持机具进退场验收制度,以确保机具处于完好状态。

(5)需在现场组装的大型机具,使用前要组织验收,以验证组装质量和安全性能,合格后方可使用。

17、单位工程进度计划的实施:(1)实施前的交底(2)实施中的进度统计(3)实施中的生产要素调度。

18、施工作业进度计划的实施:(1)实施的准备(2)实施的检查(3)实施的小结

19、影响进度计划的因素:内部有土建工程对安装用施工单位工期延误,到场的工程设备、材料经检验有较多的不合格,施工失误造成返工等;外部有工程设备和材

料供应商违约延迟供货,施工图不能如期提供或设计作出修改,能源供给单位不能如约供给,业主的资金不足等。

20、质量控制的方法一般有质量预控、工序分析、工序质量检验三种。

21、施工生产要素是指:人员资格、材料使用、操作机具、检验器具、操作工艺、施工环境。 22、质量预控方案一般包括工序名称、可能出现的质量问题、提出质量预控措施等三部分内容。

23、三检制,要合理确定好自检、互检和专检的范围。一般情况下,原材料、半成品、成品的检验以专职人员为主,生产过程的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互检为主,专职检验人员巡回抽检为辅。成品的质量必须进行终检认证。

24、质量事故处理程序:事故报告、现场保护、事故调查、撰写质量事故调查报告、事故处理报告。返工、返修、限制使用、不作处理和报废。

25、工序检验试验计划至少应包括以下内容:检验试验项目名称、质量要求、检验方法、检测部位、检验记录名称或编号、何时进行检验、责任人、执行标准。

26、单位工程划分原则:具备独立施工条件并能形成独立使用工程的建筑物或构筑物划分为一个单位工程;

7

分部工程划分原则:应按专业性质、建筑部位确定。

分项工程划分原则:应按主要工种,材料,施工工艺,用途,种类及设备组别等进行划分。检验批划分原则:根据施工及质量控制和专业验收需要,按楼层、施工段、变形缝等进行划分。

27、建筑机电安装工程分为:建筑给水、排水及采暖工程,建筑电气工程,建筑通风与空调工程,建筑智能化工程,电梯工程。

28、建筑安装工程施工质量验收程序和组织

检验批验收---分项工程验收---分部工程验收---单位工程验收

报监理报总监报建设单位

29、单位工程竣工验收应具备的条件:完成建设工程设计和合同约定的各项内容;有完整的技术档案和施工管理资料;有工程使用的材料、构配件和设备的进场试验报告;有设计、施工、监理等单位签署的合格文件;有施工单位签署的工程保修书等。

30、施工现场工序检验应如何进行检查,

施工现场工序检验应进行自检、互检和专业检查,做出记录合格后方可继续安装。在工程的重要阶段应接受国家授权的质量监督单位进行质量监督检查。

31、(1)试运行一般可分为单机试运行、联动试运行和投料试运行等阶段。其中,单机试运行属于工程施工安装阶段的工作内容。

单机试运行由施工单位负责。工作内容包括:负责编制完成试运行方案,并报建设单位审批;组织实施试运行操作,做好测试、记录。

(2)试运行方案的编制与实施,由项目总工程师组织编制,经本单位总工程师审定;报建设单位或监理单位批准后实施。

(3)试运行方案的内容:包括工程概况或试运行范围;编制依据和原则;目标与采用标准;试运行前必须具备的条件;组织指挥系统;试运行程序与操作要求、进度安排;试运行资源配置;环境保护设施投运安排;安全与职业健康要求;试运行预计的技术难点和采取的应对措施。

(4)单机试运行结束后,应及时完成的工作:a.切断电源及其他动力来源;b、卸掉各系统中的压力或负荷,进行必要的排气、排水或排污;c、按各类设备安装规范的规定,对设备几何精度进行必要的复查,各紧固部件复紧;d、拆除试运行中的临时管道及设备、复位试运行时拆卸的正式管道、部件或其他正式装置;e、检查润滑

剂的清洁度,检查过滤器;必要时更换新油;f、整理试运行的各项记录。试运行合格后,由参加单位在规定的表格上共同签字确认。

32、联动试运行

(1)试运行前应完成的准备工作:a.完成联动试运行范围内工程的中间交接。中间交接只是工程保管、使用责任的移交,但不解除施工单位对交接范围内的工程质量、交工验收应负的责任。b.编制、审定试运行方案。c.按设计文件要求加注试运行润滑油。d.机器入口处按规定装设过滤网。e.准备能源、介质、材料、工机具、检测仪器等;f.布置必要的安全防护设施和消防器材。

(2)联动试运行合格证书:其内容包括:工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行时间;试运行情况;试运行结果评定;附件;建设单位盖章,现场代表签字确认;设计单位盖章,现场代表签字确认;施工单位盖章,现场代表签字确认。

33.单机试运行前应具备的条件:

(1)试运行范围内的工程已按设计文件的要求和有关规范的质量标准全部完成;

(2)提供了相关资料和文件;

(3)试运行方案已经批准;

8

(4)试运行组织已经建立,试运行操作人员经过培训学习、考试合格,熟悉试运行方案和操作方法,能正确操作。

(5)试运行所需燃料、动力、仪表空气、冷却水、脱盐水等确有保证。 (6)测试仪表、工具、记录表格齐全,保修人员就位。

34、联动试运行前应具备的条件:

(1)试运行范围内的工程已按设计文件规定的内容全部建成并按施工验收规范的标准检验合格。

(2)试运行范围内的机器,除必须留待投料试运行阶段进行试车的以外,单机试运行已全部完成并合格。

(3)试运行范围内的设备和管道系统的内部处理及耐压试验、严密性试验已经全部合格; (4)运行范围内的电气系统和仪表装置的检测系统、自动控制系统、联锁及报警系统等符合规范规定。

(5)试运行方案和生产操作规程已经批准。

(6)工厂的生产管理机构已经建立,各级岗位责任制已经制定,有关生产记录报表已准备。 (7)试运行组织已经建立,参加试运行人员已通过生产安全考试合格。 (8)试运行所需燃料、水、电、汽、工业风和仪表等可以确保稳定供应,各种物资和测试仪表,工具皆已齐备。

(9)试运行方案中规定的工艺指标、报警及连锁整定值已确认并下达。 (10)试运行现场有碍安全的机器、设备、场地、走道处的杂物,均已清理干净。 35、

一、施工技术交底的对象及内容

(1)设计交底:在接受工程施工任务后,由设计人员向施工单位的有关人员作技术交底; (2)施工组织设计交底:工程开工前,施工组织设计的编制人员应向施工人员作施工组织设计交底,内容包括:工程特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等。

(3)施工方案交底:工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员作施工方案的技术交底。内容包括:该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。

(4)设计变更交底:外部信息或指令可能引起施工发生较大变化时应及时向作业人员交底。二、施工技术交底的主要内容:主要包括技术交底和安全交底两项。

(1)技术交底主要内容包括施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其他要求等;

(2)安全技术交底是对施工过程中存在较大安全风险的项目提出技术性的安全措施。三、施工技术交底的实施

技术交底是主管工程技术人员在项目开工前向有关管理人员和施工作业人员介绍工程概况和特点、设计意图、采用的施工工艺、操作方法和技术保证等措施。

36、施工资料的主要内容包括:工程管理与验收资料、施工技术资料、施工测量记录、施工物资资料、施工记录、施工试验记录、施工质量验收记录。

37、工程档案的主要内容:一般施工记录;图纸变更记录;设备、产品质量检查、安装记录; 预检记录;隐蔽工程检查记录;施工试验记录;质量事故处理记录;工程质量检验记录;其他需要向建设单位移交的有关文件和实物照片及音像、光盘等。

38、安全生产责任制的制定

(1)项目部应按照“安全第一,预防为主,综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则,综合各种安全生产管理、安全操作制度,以及各级领导、各级职能科室、有关工程技术人员和生产工人对安全工作应负的相应责任作出明确的规定,制定安全生产责任制。

9

(2)制定安全生产责任制必须符合国家安全生产的法律法规和政策、方针的要求;与本单位管理体制协调一致,与工程项目实际情况相结合。

(3)项目经理是项目部的安全第一责任人,负责本工程项目安全管理的组织工作,主要职责是:确定安全管理目标;明确安全管理责任制;建立项目部的安全管理机构,明确机构各级的管理责任和权力;依据安全生产的法律、法规,建立、健全项目安全生产制度和安全造作规程;高度重视安全施工技术措施的制定和实施;进行安全生产的宣传教育工作;开展危险源辨识和安全性评价;组织安全检查;处理安全事故。

(4)承包人对分包人的安全生产责任制应包括:审查分包人的安全施工资格和安全生产保证体系,不应将工程分包不具备安全生产条件的分包人;在分包合同中应明确分包人安全生产责任和义务;对分包人提出安全管理要求、并认真监督、检查、对违反安全规定冒险蛮干的分包人,应令其停工整改;承包人应统计分包人的伤亡事故,按规定上报,并按分包合同约定邪祖处理分包人的伤亡事故。

(5)分包人安全生产责任制应包括:分包人对本施工现场的安全工作负责,认真履行分包合同规定的安全生产责任;遵守承包人的有关安全生产制度,服从承包人的安全生产管理,及时向承包人报告伤亡事故并参与调查,处理善后事宜。

39、吊装作业的安全技术保证措施主要包括:每条都是独立考点

(1)施工部位、作业点、危险区、都必须挂有安全警示牌。夜间施工配备足够的照明、电力线路必须由专业电工架设及管理,并按规定设红灯警示,并装设自备电源的应急照明。 (2)季节施工,特别是冬雨期施工要针对各个季节的特点认真落实季节施工安全防护措施。吊装施工时要设专人收听天气预报,当风速达到15m/s 时,吊装作业必须停止,并做好台风雷雨天气前后的防范检查工作。

(3)新进场的机械设备在投入使用前,必须按照机械设备技术经验规程和有关规定进行检查、鉴定和试运转,经验收合格后方可入场投入使用。

(4)吊装作业应划定危险区域,挂设明显安全标志,并将吊装作业区封闭,设专人加强安全警戒,防止其他人员进入吊装危险区。

(5)施工现场必须选派具有丰富吊装经验的信号指挥人员、司索人员、起重工,并熟练掌握作业的安全要求。作业人员必须持证上岗,吊装挂钩人员必须做到相对固定。 (6)两台或多台起重机运同一重物时,钢丝绳应保持垂直,各台起重机升降应同步,各台起重机不得超过各自的额定起重能力。

(7)在输电线路下作业时,起重臂、吊具、辅具、钢丝绳等与输电线的距离应按规定执行。 (8)吊装的构件、交叉作业、施工现场环境应符合要求。

40、临时用电的检查验收标准及准用程序:

(1)根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制施工现场“临时用电施工组织设计”,并协助业主向当地电业部门申报用电方案;

(2)按照电业部门批复的方案及《施工现场临时用电安全技术规范》进行设备、材料的采购和施工;对临时用电施工项目进行检查、验收,并向电业部门提供相关资料,申请送电;电业部门在进行检查、验收和试验,同意送电后送电开通。

41、临时用电检查验收的主要内容:临时用电必须由持证电工施工。检查内容包括:接地与防雷、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线路、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地电阻测试记录等。

42、临时用电工程的定期检查规定。检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素,必须及时处理,并履行复查验收手续。

43、施工现场内部沟通协调的主要对象:项目经理部所设置的各个部门,例如工程管理部门、质量安全监督部门、人力资源管理部门、材料设备管理部门、财务部门、总务及保卫部门等;

10

各专业施工队、工段、班组;各专业分包队伍。

44、内部协调的主要内容

(1)施工进度计划的协调:应包括进度计划摸底编排、组织实施、计划检查、计划调整四个环节的循环。(2)施工生产资源的协调(3)工程质量的协调与沟通(4)施工安全、卫生及环境管理的协调

45、外部沟通协调的主要对象:建设单位、土建单位、其他安装承包单位、设计单位、监理单位、地方相关单位。

二建机电实务整理重点

二建机电实务整理重点..

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

1、工程测量 工程测量的的原理有水准测量原理(高差法和仪高法是广发应用的)和基准线测量原理(水平角测量和竖直角测量) 根据设备基础附近水准点,水准仪测出的标志具体数据。相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。 工程测量安装程序:建立测量控制网——设置纵横中心线——设置标高基准点——设置沉降观测点——安装过程测量控制——实测记录 光学经纬仪是测量纵横及垂直度 全站仪是通过红外线测量水平距离 长距离输电线测量:用钢尺测距是,丈量长度不宜大于80m,不宜小于20m;一段架空送电线路,其测量长度不宜超过400m;大跨越的间距通常采用电磁波测距法和解析法测量。 2、工程材料 机电工程常用材料有金属材料、非金属材料和电工线材 工程构件用钢主要有三类:①碳素结构钢分为4个级别,其钢号对应为Ql95、Q215、Q235和Q275,其中Q代表屈服强度,数字为屈服强度的下限值。碳素结构钢具有良好的塑性和韧性,易于成形和焊接,一般不再进行热处理,能够满足一般工程构件的要求,所以使用极为广泛。②低合金结构钢、根据屈服强度划分:其共有5个强度等级,分别是Q295、Q345、Q390、Q420和Q460;主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。③特殊性能低合金高强度钢。1.耐候钢:加入少量的合金元素,具有良好的焊接性能。 (四)非金属风管(不应低于GB8624难燃B1级) ——酚醛复合风管:适用于低、中压空调系统及潮湿环境; 不适用于高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统。 ——聚氨酯复合风管:适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境; 不适用于酸碱性环境和防排烟系统。 ——玻璃纤维复合风管 适用于中压以下的空调系统;【通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500

二级建造师机电工程管理与实务知识点总结

二级建造师机电工程管理及实务 知识点总结 机电工程测量 1.机电工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量。控制网测量是工程施工的先导,施工过程控 制测量是施工进行过程的眼睛,两者的目标都是为了保证工程质量 2.水准测量是利用水准仪和水准标尺根据水平视线原理测定2点高差,方法:高差法、仪高法 3.高差法:测定待测点和已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程 4.仪高法:以水准仪高度为已知点直接得到待测点高程。最常用的方法 5.基准线测量是利用经纬仪和检定钢尺根据2点成一直线原理测定基准线,方法:水平角测量、竖 直角测量 6.返测丈量:往返丈量一次为一测回,应测量2测回以上,量距精度以2测回的差数及距离之比表 示 7.平面安装基准线不少于纵横两条 8.标高基准点的设置相邻安装基准点高差应在0.5㎜以内 9.平面控制网测量方法:三角测量法、三边测量法、导线测量法 10.平面控制网的坐标系统测区内投影长度变形值≦2.5㎝/km 11.三边测量各等级三边网的起始边到最远边之间的三角形个数≦10个 12.三角测量其三角形的内角≧30°,受地形限制时≧25° 13.测量仪器必须经过检定并在检定周期内使用。光学经纬仪主要用于测量纵、横轴线(中心线)以 及垂直度;全站仪主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建安过程中水平距离的测量 14.高程测量的方法:水准测量法(最常用)、电磁波测距三角高程测量法 15.高程测量的布设:各等级的水准点应埋设水准标石,水准点应选在土质坚硬便于长期保存和使用 方便的地点。墙水准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找保存和引测。一个测区及其周围至少应有3个水准点。两次观测高差较大超限时应重测,一般取3次结果的平均数。设备安装过程中最好使用一个水准点作为高程起算点 16.高程测量常用的仪器是光学水准仪。可应用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安 装过程中对设备安装标高的控制测量 17.标高测量分为绝对标高测量和相对标高测量。绝对标高是指所测标高基准点、建(构)筑物及设 备的标高相对于国家规定的±0.00标高基准点的高程;相对标高是指建(构)筑物之间及设备之

2018二建机电工程知识点汇总

2018二建机电工程知识点汇总 一、仪表用电缆: 如YVV、YVVP等,适用于仪表、仪器及其他电气设备中的信号传输及控制线路。 二、阻燃型仪表电缆: 如ZRC-YVVP、ZRC-YYJVP、ZRC-YEVP等,阻燃仪表电缆具有防干扰性能高,电气性能稳定,能可靠地传送交流300V及以下的数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点,所以此类电缆广泛应用于检测和控制用计算机系统或自动化控制装置上。敷设时环境温度不低于0℃,弯曲半径不小于电缆外径的10倍的阻燃场所。 三、仪表用控制电缆: 如KJYVP、KJYVPR、KJYVP2等,适用于交流额定电压450/750V 及以下仪表用控制电缆产品,巡回检测装置屏蔽电缆采用对绞铝塑复合膜屏蔽和铜丝屏蔽,抗干扰性能优越,常用于计算机测控装置。 按绝缘材料可分为油浸纸绝缘、塑料绝缘、橡胶绝缘及气体绝缘等。(1)油浸纸绝缘电缆: 如ZLL、ZL等,敷设于干燥的户内、沟管中,不能承受机械外力作用,且对铝保护层应有中性环境等;ZQ30、ZLQ30等,敷设在室内及矿井中,能承受机械损伤及较大的拉力。 (2)塑料绝缘电缆: 可分为聚氯乙烯电缆、聚乙烯电缆、交联聚乙烯电缆。

聚氯乙烯电缆:如VLV、VV等,不能受机械外力作用,适用于室内,隧道内及管道内敷设;VLV22、VV22等,能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力,可敷设在地下;VLV32、VV32等,能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设在竖井内,高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿场所。 (3)橡胶绝缘电缆: 如XLQ、XQ等,敷设在室内、隧道内及管道内,电缆不能受推动和机械外力作用,对铅保护层应有中性环境;如XV20、XLV20等,敷设在室内、隧道内及管道内,能承受机械损伤,但不能承受大的拉力。 考点大汇集 1.黑色金属主要是铁和以铁为基的合金,广义还包括锰、铬及合金。有色金属常用的有铝、铜、钛、镁、镍(都是包含其合金的)。 2.在火电站中,灰铸铁多用于制造低中参数汽轮机的低压缸和隔板。 3.黑色金属中的“钢”是考试的高频点,如:在机电工程中常见的各种型钢、钢筋、钢丝等都属于碳素结构钢,优质的碳素钢还可以制成钢丝、钢绞线、圆钢、高强螺栓及预应力锚具等。某600MW超临界电站锅炉汽包使用的就是Q460型钢;机电工程施工中使用的起重机就是Q345型钢制造的,因为该种钢不仅韧度好,而且缺口敏感性也较

二级建造师机电工程重点、要点汇总

二级建造师《机电工程》重点、要点汇总(2016免费版) 第一部分 2H312051 掌握通风与空调工程安装技术的施工程序 一、通风与空调系统的差别 (一) 通风系统的类别 通风系统按其作用范围分为局部通风和全面通风;按工作动力分为自然通风和机械通风;按介质传输方向分送(或进)风和排风;按功能、性质可分为一般(换气)通风、工业通风、事故通风、消防通风和人防通风等。 (二) 空调系统的类别 1. 按空调系统的用途可分为舒适性空调系统、工艺性空调系统; 2. 按负担热、温负荷介质分类可分为全空气系统、全水系统、空气—水系统及冷剂系统; 3. 按系统使用空气来源可分为直流式系统、封闭式系统、回风式系统; 4. 按空气处理设备的集中程度可分为集中式空调系统、半集中式空调系统及分散式空调系统; 二、通风与空调工程施工的主要内容 通风与空调工程为一个分部工程, 共含7个子分部工程:送排风系统、防排烟系统、除尘系统、空调风系统、净化空调系统、制冷设备系统、空调水系统。 1.施工阶段:风管制作、部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统管道与设备安装、防腐与绝热、系统调试与试运行等。 2.竣工验收阶段:竣工图绘制、各种记录和文件的整理、系统验收及系统移交等。 3.服务阶段:系统的综合效能测定与调试、系统的保修等。 三、通风与空调工程施工程序 施工准备(技术、人力、机具、材料和设备)→风管、部件法兰加工→风管、部件 法兰组装→中间检验、进场验收→通风空调设备安装→通风空调设备水系统安装→风管

支吊架制作安装→主风管安装→支风管安装→通风空调设备单机试运转及调试→系统无生产负荷下的联合试运转与调试→系统验收→资料整理→竣工验收→综合效能测定与调整。 四、通风与空调工程风管系统的施工技术要点 1.分类 风管系统按其系统工作压力(P)可划分为: 低压系统(P≤500Pa)、 中压系统(500 高压系统(P>1500Pa) 风管系统制作的一般要求 2. 制作风管用的材料和制作的相关注意事项 金属板材:包括普通薄钢板、镀锌薄钢板、不锈钢板、铝板等; 非金属板材:包括酚醛铝箔复合板、聚氨酯铝箔复合板、玻璃纤维复合板、无机玻璃复合板、硬聚氯乙烯板等。 风管所使用的板材及规格应符合设计及质量验收规范的要求: 排烟系统风管板厚若无要求,可按高压系统风管板厚选者。 非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1级。风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃B1级材料。 防排烟系统风管的耐火应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃材料。 风管的加工制作通常采用现场连接方法主要采用咬接与焊接: 咬口连接形式有单咬口、立咬口、联合角形咬口、按扣式咬口、转角咬口,各种咬口连接的咬缝,应达到缝线顺直、平整、严密和结构连接的强度要求。 风管支、吊架所采用的型钢的切断及其螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割。 3.风管系统的安装要点 风管组对连接的长度,应根据施工现场的情况和吊装设备而进行确定。风管安装的程序

二建市政知识点总结

城市道路主要分为刚性路面和柔性路面两大类 一、城市沥青路面道路的结构组成 (一)路基 路基的断面形式分为:路堤、路堑和半填半挖三种。从材料上分为:土路基、石路基、土石路基三种。(二)路面 行车荷载和自然因素对路面的影响随深度的增加而减弱。对路面材料的强度、刚度和稳定性也随深度增加而降低。路面分为垫层、基层和面层三结构层。 1.面层 面层应具有较高的结构强度、刚度、耐磨、不透水和高温稳定性,并且其表面层还应具有良好的平整度和粗糙度。面层分为磨耗层、上面层、下面层或称为表面层、中面层、下面层。 2.基层 基层是路面结构的主要承重层,应具有足够的、均匀一致的强度和刚度。沥青类面层下的基层应有足够的水稳定性。 用作基层的主要材料有: (1)整体型材料。特点:强度高、整体性好、适宜交通量大、轴载重的道路。 (2)嵌锁型和级配型材料。包括级配碎(砾)石、泥灰结碎(砾)石和水结碎石三种。 3.垫层。介于基层与土基之间。作用:改善土基的湿度和温度状况,扩散荷载应力。要求:其水稳定性必须要好。 (1)路基经常处于潮湿或过湿路段,以及在季节性冰冻地区应设垫层。 (2)垫层材料有粒料和无机结合料稳定土两类。 (3)垫层厚度一般≥150mm (二)沥青路面结构组合的基本原则 1.面层、基层的结构类型及厚度应与交通量相适应。 2.层间必须紧密稳定,保证结构整体性和应力传递的连续性。 3.各结构层的回弹模量自上而下递减。 4.层数不宜过多。 5.在半刚性基层上铺筑面层时,城市主干路、快速路应适当加厚或采取其他措施减轻反射裂缝。 二、路基与路面的性能要求 (一)路基的性能要求 1.整体稳定性 2.变形量 (二)路面的使用指标 1.平整度。为减缓路面平整度的衰变速率,应重视路面结构及面层材料的强度和抗变形能力。 2.承载能力。路面必须具有足够抗疲劳破坏和塑性变形的能力,即具备相当高的强度和刚度。 3.温度稳定性。路面必须保持较高的稳定性,即具有较低的温度、湿度敏感度。 4.抗滑能力。路面应平整、密市。粗糙,耐磨,具有较大的摩擦系数和较强的抗滑能力。 5.透水性。路面应具有不透水性。 6.噪声量。尽量使用低噪声路面。 路基施工多以人工配合机械施工,采用流水或分段平行作业。 路基工程 一、路基施工程序 1)准备工作。(组织准备、物质准备、技术准备)?2)修建小型构造物与埋设地下管线。 必须遵循“先地下,后地上”、“先深后浅”的原则来完成。 3)路基(土、石方)工程

二建机电工程管理与实务知识总结

2016二建机电工程管理与实务知识总结 2016二级建造师考试《机电工程管理与实务》复习备考指南 学习重在交流和沟通,免费共享,我们在等你一起通过二级建造师。 1、分析近年的考试真题 在教材中将每一题的出处找到,并标记是哪一年的考题。当把近几年的考题全部标记好后,就会发现,考题与教材内容的一一对应性;从中也了解了教材的内容是如何出题、考点是什么。 圈定考试的知识内容,总结其层次性;考试真题的命题是本知识面的一个考点,多年真题反映的知识面的多个知识点的剩余点,“将是”下次考试的考点! 2、复习掌握近年考试真题的知识面 总结命题考点——根据在教材中标记的历年考题,统计各章各节在历年考题所占的分值,圈定考试命题点,掌握考题的知识点及其扩展知识应用,总结答题规律和得分模板。 掌握实务的必备实践知识点,如:施工程序,以及各工序的资源管理、技术管理、质量管理与控制、安全管理、工序质量控制、交接验收、验收条件等! 掌握案例题答题要领:首先要引用依据;其次叙述背景中的表述;对比得出结论。 3、通读教材要重点理解辅导教师对知识点的定义性说

明术语、术语的定义; 分类的原则、分类; 施工组织管理; 施工管理原则; 施工要素;施工条件; 施工程序构成;施工工序的管理知识点应用:资源、质量、安全、技术、环境等管理知识点的应用! 施工要素管理:施工资源管理、施工过程的控制管理; 4、实战模拟建议考生找三套模拟试题 一套在通读教材后做,找到薄弱环节,在突击考试重要考点时作为参考; 一套在考试前一个月做,判断一下自己的水平,针对个别未掌握的内容有针对性地去学习; 一套在考试前一周做,按规定的考试时间来完成,掌握答题的速度,体验考场的感觉。 大家也可以去鸭题榜做做免费的历年真题和模拟题,得出你自己的做题纪录。掌握薄弱环节。 机电实务 机电工程材料 1. 碳素结构钢:Q195、Q215、Q235、Q275,用于一般工程构件 2. 低合金结构钢:Q295、Q345、Q390、Q420、Q460,

二建《机电》送分知识点归纳

二建《机电》送分知识点归纳 设备进场验收程序 1.分进场和安装前两阶段进行。 2.验收人员:业主、监理、生产厂商(供货商)、施工方、【进口】海关商检人员、外商代理人员有关代表、保险公司、报关代理。 3.验收内容:进场后对设备包装物的外观检查,要求按进货检验程序规定实施。开箱验收,数量、质量、规格型号、技术资料(合格证明、检测报告、说明书、原产地证明+商检证明【进口设备】) 赢得值法的四个评价指标 1.费用偏差(CV)=BCWP-ACWP 2.进度偏差(SV)=BCWP-BCWS 3.费用绩效指数(CPI)=BCWP/ACWP 4.进度绩效指数(SPI)=BCWP/BCWS 施工技术资料与竣工档案管理 1.一般施工记录。包括:施工组织设计、技术交底、施工日志。 2.图纸变更记录。包括:图纸会审记录、设计变更记录、工程洽商记录。 3.设备、产品质量检查、安装记录。包括:设备、产品质量合格证、质量保证书;设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告;设备安装记录;设备试运行记录,设备明细表。 4.预检、复检、复测记录。 5.各种施工记录,如隐蔽工程检查验收记录、施工检查记录、交接检查记录等。 6.施工试验、检测记录。包括电气接地电阻、绝缘电阻等测试记录以及试运行记录等。 7.质量事故处理记录。 8.施工质量验收记录。包括:检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部(子分部)工程质量验收记录、单位工程验收记录等。 9.其他需要向建设单位移交的有关文件和实物照片及音像、光盘等。

安装工程费的动态控制 工程设备成本的控制:降低设备采购成本施工机具费的控制:提高机械利用率和完好率等。 人工成本的控制:提高劳动效率、实行奖励制度。材料成本的控制:量价分离、限额发料。 低压缸组合安装技术要点 1.低压外下缸组合包括:低压外下缸后段(电机侧)与低压外下缸前段(汽侧)先分别就位,调整水平、标高、找中心后试组合,符合要求后,将前、后段分开一段距离,再次清理检查垂直结合面,确认清洁无异物后再进行正式组合。 2.组合时汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。目前多采用拉钢丝法。 3.低压外上缸组合包括:先试组合,以检查水平、垂直结合面间隙,符合要求后正式组合。 管道系统压力试验 1.试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 2.试验用压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求,压力表不得少于两块。压力表精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测压力的1.5~2倍。 3.符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。 4.管道已按试验的要求进行了加固。 5.待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。 6.待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。 7.试验方案已经过批准,并已进行了技术安全交底。 8.在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查。

二建机电实务复习重点讲义

2011年二级建造师《机电工程》复习重点1 P1 1.高差发——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差通过 计算得到待定点的高程的方法。2.仪高发——采用水准仪和水准尺只需计算一次水准仪的高程就可以简便地测算几个 前试点的高程。P2 5三角测量的网锁布设应符合下列要求●各等级的首级控制网宜布设为近似等边三角的网锁其三 角形的内角不应小于30°当受地形限制时个别角可放宽但 应不小于25°。●加密的控制网可采用插网、线形网或插点等形式各等级的插点宜采用坚强图型设计一、二级小角的布设可采用线形锁线形锁的布设宜近于直伸。P3 2高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程测量法。常用水准测量法。3高程控制测量等级划分依次为二、三、四、五等。各等级视需要均可作为测区的首级高程测量。1水准测量法 2设备安装过程中测量时应注意最好使用一个水准点作为高程起算点。当厂房较大时可以增设水准点但其观测精度应提高。P4 2.安装标高基准点的测设标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种一种是简单的标高基准点另一种是预埋标高基准点。P6 归纳工程构件用钢类型主要有碳素结构钢、低合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢。P8 2.BX、BV型 3.RV型 1.VLV、VV型电

力电缆 2.VLV22、VV22型电缆 3.VLV32、VV32型电缆 机电工程常用材料的种类有金属型电力电缆YJV、4.YFLV.材料、非金属材料和电工线材等。2011年二级建造师《机电工程》复习重点2 P9 2按其轧制方式可分为热轧板和冷轧板两种其中冷轧板是有薄板。电站锅炉中的气泡就是用钢板10100多毫米厚焊制成的圆筒形容器。其中中、低锅炉的气包材料常为专用的锅炉碳素钢高压锅炉的气包材料常用 低合金钢制造。P11 建筑、安装工程常用的起重机有自行式起重机、塔式起重机、门座式起重机和桅杆式起重机。主要有额定起重量、最大幅度、最大起升高度和工作速度等这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。P12 3.进行缆风绳选择的基本原则是所有缆风绳一律按主缆风绳选取。P13 3.在起重工程中作用缆风绳的安全系数不小于3.5用作滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5用作吊索的安全系数一般不小于8如果用于载人则安全系数不小于1012. 3.旋转吊装法的基本原理是将设备或构件底部用旋转铰链与其基础连接利 用起重机设备或构件铰链旋转到达直立。其中人字桅杆板立旋转法主要针对的是特别高和特别重的高耸塔架类结构液 压装置顶升旋转法主要针对的是卧式运输、立式安装的设备适合应用在某些吊装空间特别狭窄或根本没有吊装空间的 场合如地下室、核反应堆中无锚点推吊旋转法实际上是“人字桅杆板立旋转法”的一种扩展应用适用于场地特别狭窄无

二建机电实务重点总结

二建机电实务重点总结 一 1、通风空调工程系统调试的主要内容包括:风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试。 2、架空线路的施工程序包括:挖电杆坑和拉线坑、电杆组合、导线架设、拉线安装。 3、制定吊装方案需要进行工艺计算,工艺计算包括:受力分析与计算、机具选择、被吊设备(构件)校核。 4、电气工程交接试验内容包括:整定保护值;绝缘强度检测;控制系统模拟动作;测量与智能化工程的接口通道。 5、锅炉炉墙砌筑前,应有工序交接证明书,其内容包括:炉子中心线和控制标高的测量记录;炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录;上道工序成果的保护要求。 6、机电工程大、中、小型工程规模标准的指标,针对不同的工程项目特点,具体设置的界定指标有:工程造价、工程量、投资额、年产量等。 7、工程测量的程序:建立测量控制网—设置纵横中心线---设置标高基准点---设置沉降观测点---安装过程测量控制---实测记录等。 8、设备基础施工的测量步骤:(1)设置大型设备内控制网;(2)进行基础定位, 绘制大型设备中心线测设图;(3)进行基础开挖与基础底层放线;(4)进行设备基础上层放线。 9、例如:简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。 10、钢材分类:(1)碳素结构钢:Q195,Q215,Q235,Q275,具有良好的塑性和 韧性,易于成形和焊接;(2)低合金结构钢:Q295,Q345,Q390,Q420,Q460,主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造;(3)特殊性能低合金高强度钢:包括:耐候钢、耐海水腐蚀钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及

二级建造师机电知识点

1.在球罐的组装方法中,散装法适用于400m3以上的球罐组装,是目前国内应用最广、技术最成熟的方法。 2.分带法适用于400一1500m3的球罐组装。 3.半球法只适用于400m3以下小型球罐的组装。 4.目前国内球罐整体热处理方法主要有内燃法和电热法两种。 5常见的钢制储罐的安装方法有正装法、倒装法、气顶法和水浮法几种。 6.常用的钢制储罐种类有拱顶储罐、内浮盘拱顶储罐、浮顶储罐、无力矩罐和气柜。 7.倒装法安装基本在地面上进行,避免了高空作业,保证了安全,有利于提高质量和工效,目前在储罐施工中被广泛采用。 8.玻璃钢衬里的施工方法主要有手糊法、模压法、缠绕法和喷射法四种。 9.按结构划分,绝热材料可分为纤维类、颗粒类和发泡类。 10绝热材料的基本正确性能包括:结构性能、力学性能、化学性能。 1起升系统主要作用是提升被吊装设备或构件,它主要由滑轮组、导向轮和钢丝绳等组成。 2.动力系统为桅杆式起重机提供动力,常用的主要是电动卷扬机,也有采用液压装置的。 3.按传动形式,卷扬机可分为电动可逆式(闸瓦制动式)和电动摩擦式(摩擦离合器式)。 4.卷扬机额定牵引拉力:目前标准系列从1一32t,有8种额定牵引拉力规格。 5.横缝埋弧自动焊主要用于正装法施工的罐壁环缝焊接,它是将焊接操作机挂在刚组焊好的罐壁上缘,沿罐壁行走,带动埋弧焊机完成环缝焊接。 6.立缝气电焊是一种熔化极气体保护电弧垂直对接焊方法,采用药芯焊丝作为熔化极,用能自动控制的上升系统带动焊枪进行连续焊接,在水冷滑块的强迫成形作用下,以CO气体保护实现单面焊双面成型。焊接效率为手工焊的20一30倍,适用于正装法施工立缝的焊接。 7.磁性角焊缝埋弧焊机带有两个磁性柱形轮,柱形轮贴在罐壁板上面,焊机沿罐壁行走。焊缝表面成形好,速度为手工焊的5倍以上。主要用于焊接罐壁板与底板的内外环角焊缝。 8.压力容器产品焊接试板的尺寸一般长为400一600mm,宽为250一300mm。 9.球罐强度试验前应具备的条件是:(1)球罐和零部件焊接工作全部完成并经检验合格;(2)基础二次灌浆达到强度要求; (3)需热处理的球罐,已完成热处理,产品焊接试板经检验合格;(4)补强圈焊缝已用0.4一0.5MPa的压缩空气做泄漏检查合格;(5)支柱找正和拉杆调整完毕。 10.刮涂是使用刮刀进行涂装的方法,用于黏度较高、100%固体含量的液态涂料的涂装。 1.浸涂法是一种传统的涂装方法。该方法将被涂物浸没在盛有涂料的槽液中,随即取出,让多余的涂料滴落回槽液中,或采用机械方法将多余的涂料甩落。该法溶剂损失较大,容易造成空气污染,不适用于挥发性涂料,且涂膜的厚度不易均匀,一般用于结构复杂的器材或工件。 2.淋涂法是将涂料从喷嘴喷淋至被涂物表面,涂料经过自上而下的流淌将被涂物表面完全覆盖后形成涂膜的涂装工艺工程。此法所用设备简单,比较容易实现机械化生产,操作简便、生产效率高,但涂膜不平整或覆盖不完整,涂膜厚度不易均匀。淋涂比浸涂的溶剂消耗量大,也会产生安全和污染问题。 3.喷涂法优点是涂膜厚度均匀、外观平整、生产效率高。缺点是材料的损耗远大于刷涂和淋涂等方法,且使用溶剂性涂料时会造成环境的污染。该法适用于各种涂料和各种被涂物,是使用最为广泛的涂装工艺。 4.聚氯乙烯塑料衬里分为硬聚氯乙烯塑料衬里和软聚氯乙烯塑料衬里。衬里的施工方法一般有三种:松套衬里、螺栓固定衬里、粘贴衬里。 5.铅衬里的固定方法有搪钉固定法、螺栓固定法、压板固定法(焊接式)等。 6.玻璃钢衬里的施工方法主要有手糊法、模压法、缠绕法和喷射法四种。 7.纤维绝热材料中大于或等于0.5mm的渣球含量应为:矿渣棉小于10%,岩棉小于6%,玻璃棉小于0.4%。 8.电容器在验收时,应进行下列检查:(l)电容器组的布置与接线应正确,电容器组的保护回路应完整;(2)三相电容量误差允许值应符合规定;(3)外壳应无凹凸或渗油现象,引出端子连接牢固,垫圈、螺母齐全;(4)熔断器熔体的额定电流应符合设计规定;(5)放电回路应完整且操作灵活;(6)电容器外壳及构架的接地应可靠,其外部油漆应完整;(7)电容器室内的通风装置应良好。 9.六氟化硫封闭式组合电器在交接验收时应重点检查封闭式组合电器各气室的含水量,漏气率应符合产品的技术规定。 10.在工业炉砌筑施工使用行灯时,电源电压不超过36V。 1.当在潮湿场所或金属容器内工作时,行灯电压不得超过12V。 2.磨砖机和切砖机应按规定由电工分别配置开关箱。 3.新装砂轮在使用前,应先检查,拧紧垫板,盖好保护罩,空转5min合格后,方准正式使用。

2020年二级建造师《机电》核心考点汇总

2020年二级建造师《机电》核心考点汇总 P2质量等级C、D 属于优质碳素结构钢厚钢,主要用于对韧性和焊接性能要求较高的钢结构。P3过热器和再热器使用的无缝钢管;结构用焊接钢管主要用于管桩、脚手架、桥梁等。P4镍合金按其特性和应用领域分为耐腐蚀镍合金、耐高温镍合金和功能镍合金三类。P5聚酰胺(PA)聚酰胺常用于代替铜及其他有色金属。P9阻燃型仪表电缆(ZR):阻燃仪表电缆具有防干扰性能高,电气性能稳定,能可靠地传送交流300V 及以下的数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点。P10按照《建设工程分类标准》可分为:离心式泵、旋涡泵、电动往复泵、柱塞泵、蒸汽往复泵、计量泵、螺杆泵、齿轮油泵、真空泵等。其中离心式泵效率高,结构简单,适用范围最广。按照泵的工作原理和结构形式可分为:容积式泵、叶轮式泵。 P12电力设备包括:火力发电设备、核电设备、风力发电设备、光伏发电设备等。P14按每相绕组数的不同分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。P17连续生产设备只能共用一条纵向基准线和一个预埋标高基准点。地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点窨井的坐标和管顶标高。P18激光水准仪,除具有普通水准仪的功能外, 尚可作准直导向之用。P22臂架型起重机:门座起重机和半门座起重机、塔式起重机、流动式起重机、铁路起重机、桅杆起重机、悬臂起重机等。 流动式起重机:履带起重机、汽车起重机、轮胎起重机、全地面起重机、随车起重机。 (2)Qj=φ2×P Q ;Φ2=1.1 P23(1)在选用起重机和滑车的定型产品时,可不考虑起升动载系数φ2; (2)在选用卷扬机、吊索和卸扣的定型产品时,计入起升动载系数φ2; (3)对于自行设计的载承结构、承载机构、吊具、吊索等,则必须计入起升动载系数的影响,按起升计算载荷进行设计。 多台起重机联合起吊的额定起升载荷:必须采用能够固定载荷分配比例的捆绑吊挂方法。 P24选用卷扬机的主要参数有额定载荷、容绳量和额定速度。 P25反映流动式起重机的起重能力随臂长、工作半径的变化而变化的规律和反映流动式起重机的起升高度随臂长、工作半径变化而变化的规律的曲线称为起重机的特性曲线。 P29 仪器原理 分类及应用测设位置测设内容点 两一成线 经纬仪(激光、坡面)、全站仪纵横中心线(两条) 中心标板(依建筑物定位轴线)控制、地形和施工放样测设角度(水平、竖直角、铅垂度)平面控制网

二建机电实务 案例总结(记忆口诀版)

机电实务案例总结记忆口诀版 1. 流动式起重机的选用步骤:(起重机在胃肠中安餐) A. 根据被吊设备或构件的吊装重量(或计算重量)、就位高度、位置和已确定的吊车使用工况,初定吊车的站位位置。 B. 根据设备尺寸、设备吊装高度、吊索高度和吊车站位位置,查吊车作业范围曲线,初定吊车臂杆长度 C. 根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长、查吊车的起重能力表,查出吊车在此配置下的额定起重量 D. 计算吊臂和设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离 E. 按上述步骤进行优化,最终确定吊车臂长,工作半径等参数。 2. 吊装方案的编制与审批(吊装审批用便签论,非常牛) A. 属于危险性较大的分部分项工程的吊装工程,施工单位应编制专项方案,技术部门专业技术人员审核,施工单位技术负责人签字,保监理单位,总监理工程师签字。 B. 超过一定规模的危险性较大的吊装工程专项方案,还应组织专家论证。 C. 这类工程包括:非常规起重设备、方法,单件重量在 10KN 以上的起重吊装工程和起重机械自身设备的拆卸、安装。 3. 组织专家论证的的专项方案(专家论证:非一种三二拆除) A. 非常规起重设备、方法,单件起吊重量在 100kn 以上的吊装工程 B. 起重量在 300kn 以上的起重设备安装工程 C. 高度在 200m 以上起重设备的拆除工程。 4. 焊接质量的检测 焊前检验:人、机、料、法、环 焊中检验:焊接工艺、焊接缺陷、焊接设备

焊后检验:外观、致密性、强度、无损检测 5. 焊接过程的检查(专配置,破庄家,点收缩) A. 由专职或兼职质检员对人、机、料、法、环进行专项检查 B. 装配质量是否符合图样要求 C. 坡口变慢是否清洁、装夹具和点故焊是否合理 D. 是否考虑焊接收缩量 6. 机械设备安装程序(十箱放积液,店凋俺姑,另请人家运工演) 施工准备→设备开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→设备安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与设备加油→设备试运转→工程验收 7. 设备开箱检查(施工单位、建设单位、供货单位)(报社心碎,缺其他) A. 箱号、箱数以及包装情况 B. 设备名称、规格和型号,重要零部件还需按质量标准进行检查验收 C. 随机技术文件及专用工具 D. 有无缺损件,表面有无损件和锈蚀 E. 其他需要记录的事项 8. 基础检查验收 A. 混凝土强度检查 B. 位置、几何尺寸检查 C. 外观质量检查 D. 预埋地脚螺栓检查 9. 设备基础常见质量通病 A. 基础上平面标高超高 B. 预埋地脚螺栓位置、标高超差

二建公路重点归纳

二建公路重点归纳 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

P2:路基的干湿类型表示路基在最不利季节的干湿状态,划分为干燥、中湿、**和过湿四类应将路基基底范围内的树根全部挖除并将坑**填平夯实地面横坡为1:52:5时,原地面应挖台阶,台阶宽度不应小于2m。当基岩面上的覆盖层较薄时,宜先清除覆盖层再挖台阶;当覆盖层较厚且稳定时,可予保留。 当地下水影响路堤稳定时,应采取拦截引排地下水或在路堤底部填筑渗水性好的材料等措施在稻田、湖塘等地段,应按设计要求进行其中强度要求是按 CBR值确定,应通过取土试验确定填料最小强度和最大粒径。 P3:细粒土中的轻、重粉质粘土都具有较高的强度和足够的水稳定性,属于较好的路基填料。 P4:性质不同的填料,应水平分层、分段填筑、分层 P6:(2)路床施工前,应先修筑试验路段,确定能达到最大压实干密度的松铺厚度、压实机械型号及组合、压实速度及压实遍数、沉降差等参数。(3)二级及二级以上公路的填石路堤应分层填筑压实。二级以下砂石路面公路在陡峻山坡地段施工特别困难时,可采用倾填的方式将石料填筑于路堤下部,但在路床底面以下不小于 1.0m 范围内仍应分层填筑压实。填石路堤压实质量采用压实沉降差或孔隙率进行检测,孔隙率的检测应采用水袋法进行。 P9:开完方式:(1)钻爆开挖(2)直接应用机械开挖(3)静态破碎法 P18:在软土层顶面铺砂垫层,主要起浅层水平排水作用 P22:滑坡防治的工程措施主要有排水、力学平衡和改变滑带土三类排除降水及地下水方法:(1)环形截水沟(2)树枝状排水沟(3)平整夯实滑坡体表面的土层(4)排除地下水 P25:重力式挡土墙是我国目前最常用的一种挡土墙形式 ,基坑开挖应保持良好的排水,坑内积水应随时排干。采用倾斜基底时,基底标高应按设计控制,不得超挖填补。基坑开挖后应检验基底承载力,若承载力达不到要求,应按监理工程师的指示处理。 P26:拉筋应有粗糙面,并按设计布置呈水平铺设,当局部与填土不密贴时应铺砂垫平。 (4)填料摊铺、碾压应从拉筋中部开始平行于墙面碾压,先向拉筋尾部逐步进行,然后再向墙面方向进行,严禁平行于拉筋方向碾压。 (5)填土分层厚度及碾压遍数,应根据拉筋间距、碾压机具和密实度要求,通过试验确定,严禁使用羊足碾碾压。靠近墙面板 1m范围内,应使用小型机具夯实或人工夯实,不得使用重型压实机械压实。 P36:粒料基层(底基层)包括嵌锁型和级配型两种,嵌锁型包括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等 P37:根据各路段基层或底基层的宽度、厚度及松铺系数,计算各段需要的粗碎石数量;根据运料车辆的车厢体积,计算每车料的堆放距离。填隙料的用量约为粗碎石质量的30%40%。 P40:石灰稳定土包括石灰稳定级配碎石、未筛分碎石、砂砾、碎石土、砂砾土、煤矸石、各种粒状矿渣等石灰工业废渣稳定土可分为石灰粉煤灰类与石灰其他废渣类两大类 应选用初凝时间3h以上和终凝时间较长(宜在6h以上)的水泥。 P42:路拌法水泥稳定土基层施工工艺流程:拌和、干拌→加水并湿拌→整形 P44:无机结合料稳定土可以在中心站用厂拌设备进行集中拌和,对于高速公路和一级公路,应采用专用稳定土集中厂拌机械拌制混合料。

二建工程管理必背知识点汇总

建设工程施工管理 1建安费按照构成要素划分:人材机管利规税,按照造价形式划分:分措其规税 2、人工费:“嘉奖铁书记”,企业管理费包括检测试验费,措施费包括:“二大爷脚已冻安定” 其他项目费:暂列金、暂估价、计日工、总承包服务费 3、不得竞争的费用:规费、税金、安全文明施工费 4、项目动态控制的纠偏措施 (1组织措施: 调整项目组织论涉及的内容、人员的调配 (2管理措施: 调整管理的方法和手段,改变施工管理和强化合同管理 (3经济措施: 落实资金、资源、激励措施 (4技术措施: 调整设计、改进施工方法和改变施工机具 施工进度控制措施 (1组织措施 (2管理措施: 重视信息技术、网络计划技术应用 (3经济措施: 资源需求 (4技术措施 6、成本管理措施 (1)组织措施:加强施工定额管理和施工任务单管理,控制活劳动和物化劳动的消耗 (2)合同措施:合同结构、合同中的索赔 (3)经济措施:编制资金使用计划,分解施工成本管理目标,对成本管理目标进行风险分析,并制定防范措施,落实签证。 (4)技术措施 7、影响系统目标实现的因素:组织因素、人的因素、方法和工具;决定性因素是组织因素 8、建设工程项目的风险类型 (1)组织风险:人的知识和能力 (2)经济和管理风险:资金、合同、现场与公用防火设施的可用性及其数量、各种措施和计划 (3)工程环境风险 (4)技术风险:工程机械、工程物资 9、影响施工质量的因素 (1)人:直接参与施工的决策者、管理者和作业者,起决定性作用 (2)机:工程设备、施工机械和各类施工工具 (3)料:工程材料,周转材料等。材料质量是工程质量的基础 (4)法:施工技术方案、施工工艺、工法和施工技术措施 (5)环:①自然环境:地质、水文、气象、不可抗力②管理环境:管理体系、制度、各单位的协调③作业环境:照明、通风、安全防护等 10、施工组织设计的编制程序 (1)收集熟悉相关资料和图纸,进行调查研究 (2)计算主要工程量 (3)确定施工总部署 (4)编制施工方案 (5)编制施工总进度计划

2021年二建《机电实务》密训考点整理汇总

2021年二建《机电实务》密训考点整理汇总 2H310000 机电工程施工技术 2H311000 机电工程常用材料及工程设备 2H311010 机电工程常用材料 母线槽按绝缘方式可分为空气型母线槽、紧密型母线槽和高强度母线槽三种;按导电材料分为铜母线槽和铝母线槽;按防火能力可分为普通型母线槽和耐火型母线槽。 (1)高层建筑的垂直输配电应选用紧密型母线槽,可防止烟囱效应。 (2)大容量母线槽可选用散热好的紧密型母线槽,若选用空气型母线槽,应采用只有在专用工作场所才能使用的IP30的外壳防护等级。 2H311020 机电工程常用设备 额定容量、额定电压、额定电流、短路阻扰、连接组别、绝缘等级和冷却方式等。 8.高压电器及成套装置的性能【掌握、选择】P21 主要有:通断、保护、控制和调节四大性能。 2H312000机电工程专业技术 2H312010 机电工程测量技术 9.工程测量原理【掌握】P22

【记忆、掌握】P24 12.大跨越档距测量:电磁波测距法、解析法测量。【掌握】P24 14.轻小型起重设备:千斤顶、起重滑车、起重葫芦、卷扬机使用特性。【理解、掌握】P28 15.起重滑车的使用要求【掌握、应用】P30 滑车组动、定(静)滑车的最小距离不得小于1.5m ;跑绳进入滑轮的偏角不宜大于5°。 16.卷扬机的使用要求【掌握、应用】P30 (1)起重吊装中一般采用电动慢速卷扬机。选用卷扬机的主要参数有额定载荷、容绳量和额定速度。 用桅杆吊装时,离开的距离必须大于桅杆的长度。 (4)由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应大于卷筒长度的25倍,且该导向滑车应设在卷筒的中垂线上,以保证卷筒的入绳角小于2°。 (5)卷扬机上的钢丝绳应从卷筒底部放出,余留在卷筒上的钢丝绳不应少于4圈。 17.当采用两台起重机作为主吊抬吊时,吊重应分配合理。单台起重机载荷不宜超过其额定载荷的80%。【掌握】P31 18.流动式起重机的基础处理【掌握、应用】P31 ①流动式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊装作业。吊车的工作位置(包括吊装站位置和行走路线)的地基应根据给定的地质情况或测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法(一般施工场地的土质地面可釆用开挖回填夯实的方法)进行处理。 ②处理后的地面应做耐压力测试,地面耐压力应满足吊车对地基的要求。 19.常用吊装方法:滑移法、无锚点推吊法、液压顶升法、万能杆件吊装法。【掌握适用环境】P33-P34 21.焊接工艺是指制造焊件所有关的加工方法和实施要求,包括焊接准备、材料选用、焊接方法选定、焊接参数、操作要求。22.【理解、掌握】P39 23.】P43

二建机电实务重要知识点

二建机电实务重要知识点 合同: 1、总包与分包之间的合同关系?P94 分包与总包签订分包合同,分包合同应避免与总承包合同的发包方发生直接关系,分包单位不得把工程再次转包2、总包对分包进行全过程管理控制的要求?P95 3、索赔发生的原因?P95 ●只要有合同变更、设计变更、工程变更就会有费用、工期变化,就会有索赔。 ●设计和施工过程的难度和复杂性增大,新技术新工艺不断出现,业主对质量和功能要求越来越高 ●合同描述前后矛盾;合同用词不严谨 ●项目及管理模式的变化 4、索赔的判断 重点注意A有合同关系B判别责任C、有实际费用或工期损失(损失工期的工作是否在关键线路上) 5.进行索赔计算的方法?P97 (1)人工费:额外工作的费用、加班费、窝工费、工资上涨费。 (2)材料费:用量增加或价格上涨。 (3)施工机械使用费:额外工作,窝工费,租赁费。 (4)管理费索赔:按一定比例分摊 进度: 1、施工组织设计定义?P102 为实现统一部署,实施组织优化,保证按期、优质、低耗、节能并取得良好效益,施工组织设计是指导施工全过程各项施工活动的技术综合性文件。 2、施工组织设计类型?P102 施工组织总设计:一般以机电工程或建筑群形成使用功能或整个能产出产品的生产工艺系统组合为对象。 施工组织设计:一般以单位工程项目为对象,根据施工组织总设计来编制。 施工方案:一般以难度较大,施工工艺较复杂,技术及质量要求较高,采用新工艺的分部分项或专业工程为对象。 投标时的施工组织设计与实施时的施工组织设计是不同的,投标时的施工组织设计以招标文件为基础编制,实施的

施工组织设计以合同为依据编制。 3、编制施工组织设计的依据?P102 合同、招投标文件、已签订的与工程有关的协议;获批准的初步设计及有关的图纸资料;工程概算和主要工程量; 设备清单及主要材料清单;主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料;现场情况调查资料。 4、哪些工作应该编制施工方案? 大型设备起重吊装方案、调试方案、重要焊接方案、设备试运行方案、临时用水用电、季节性施工等。 5、通过网络图能找关键线路和关键工序? 工作时间最长的线路即关键线路(可能不止一条),关键线路上的工序即关键工序 6、结合通风管道工序来判断网络图错误?P21 施工准备—配合土建预留预埋—管道支架制作—附件检验—管道安装—管道系统试验(压力试验、灌水试验、通球试验)--防腐绝热—系统清洗—竣工验收 提示:先试验,后防腐绝热,再清洗 7、进度计划有误差怎么调整? 有逻辑关系的,只能采用压缩工作时间(改变作业组织形式,扩大作业面,多段同时施工),有相对逻辑关系的可以通过改变衔接关系来调整。比如防腐与试压的关系,先试压,后防腐,再清洗 8、掌握典型专业的工序? 通风空调工程的一般程序:P31 施工准备—风管及部件加工—风管及部件的中间验收—风管系统安装—风管系统严密性试验—空调设备及空调水系统安装—风管系统测试与调整—空调系统调试—竣工验收—空调系统综合效能测定 机械设备安装的一般程序:P48 施工准备—基础验收—设置设备安装基准线和基准点—地脚螺栓安装—垫铁安装—设备吊装就位—设备安装调整(找正、找平、找标高)--设备基础二次灌浆—设备清洗—设备装配—调整试运行—竣工验收 9、进度调整措施及影响进度的因素?如何调整的措施、同时要与索赔联系起来P126 参考P134案例2H320050-2第4问 质量: 1、根据背景分析影响质量的因素(五大)?通过鱼刺图(因果分析图)进行判别哪些是人的因素、机的因素等。P134 参考P134案例2H320050-2第3问 2、质量预控措施及编制质量预控方案。P136 根据背景提出质量预控措施,例如P136 案例2H320050-1参考答案第2

相关文档
相关文档 最新文档