文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 4、铁塔三级自检专检报告 (2)

4、铁塔三级自检专检报告 (2)

4、铁塔三级自检专检报告 (2)
4、铁塔三级自检专检报告 (2)

湖南湘江电力建设集团有限公司铁塔三级自检报告

云南省大理市宾川县铁川桥水电站接入系统方案变更工程施工

铁塔三级自检报告

湖南湘江电力建设集团有限公司

2016年4月18日

一、工程概况

1、线路概况:起于宾马德施工送电线路出线间隔终端塔,止于宾马德施工送电线路出线间隔第二基铁塔,110kV铁川桥送出线路N35塔T接至新建T接塔位置,线路长约0.4km,单回路架设,沿线海拔1200m-1500m,曲折系数为1.25;

2、经过区域:大理宾川县;

3、地形、地质情况分布及交通情况:

地形系数:全线海拔在1200m-1500m之间,山地50%,高山50%

地质情况:松砂石20%,岩石80%

交通情况:交通条件一般,汽车大运400km,二次运距0.1km,人工运距半径约为0.3km

植被覆盖:约占线路100%,为低矮灌木

跨越情况:进站公路1次,10kV线路两次

4、设计气象区:海拔1200m-1500m,按云南I气象区设计,冰厚10mm,风速27m/s

5、导线型号:采用JL/GIA-120/20-26/7钢芯铝绞线,JL/GIA-185/30-26/7钢芯铝绞线(拆旧原地利用)

6、地线型号:两根均为GJX-50稀土合金钢绞线(部分拆旧原地利用)

7、绝缘水平:耐张串为单或双串9片,跳线串为双串8片(部分拆旧原地利用)

8、绝缘子及金具串型:耐张串采用70KN的单、双联绝缘子串、跳线串采用70KN的单联绝缘子串,金具的选择与绝缘子及导、地线型号匹配

9、铁塔型号及数量:采用自立式铁塔,新建铁塔总数量1基,承立塔1基,耐张比例为100%

10、基础型号:现浇钢筋混凝土直柱式基础(采用地脚螺栓连接)

11、导线换位:本工程线路长度少于100km,不需要换位

二、施工准备

项目部3月1日进驻现场后,迅速建立了工程施工组织机构,组建了技术、质量、安全、物资等部门,明确了各部门的责任人及岗位职责。在建立施工处组织机构的同时,我们督促施工队安排专人负责技术、质量及安全工作,建立了完善质量体系、安全体系。在施工工程中,质量体系、安全体系均能有效的运行,各责任人能认真的履行其职责,保证了整个工程施工的质量、安全。

本工程施工前,项目部组织相关技术人员编制了《施工组织设计》、《基础作业指导书》、《铁塔组立作业指导书》、《导线架设作业指导书》等技术文件,根据本工程的实际情况,特别是重点、难点进行了认真的分析,并提出了相应的解决办法。这些文件编制完成后,即报送监理部审批,监理部对进行了认真的审查,并提出了一些有针对性的修改意见。

组塔施工人员进场后,项目即组织施工人员进行了集中培训,重点强调了本工程的技术、质量、安全要求。编制了组塔工程的技术交底和安全交底,向施工队的质量、安全、技术人员及班组长进行了相应的安全和技术交底,督促施工队向班组进行安全、技术交底,并在施工中进行经常性的检查督促,这些措施有力的保证了施工质量、安全等控制项目全过程处于受控。

三、组塔工程原材料

本工程铁塔材料全部由成都市东方电力线路构件厂生产加工,所有材料实行先检验后进库制度,材料到货后,会同项目监理部实行严格的检查验收,保证了原材料的100%合格。所有进场材料均报监理部审批后使用。

四、施工过程控制

在铁塔组立施工中,项目部严把质量安全关,根据项目监理部的要求,做好各项工程质量管理及安全管理工作,严格执行三级自检制度。

铁塔基础应符合下列规定时,方可进行铁塔组立施工:(1)、基础经过中间验收合格。(2)、混凝土强度应符合分解组塔时基础强度达到设计强度的70%的要求。经过项目部、施工队质检员、安全员认真监督检查,待符合上述要求后方批准组塔施工队进场施工。

施工质量保证措施:

1、认真执行上级主管部门和公司制定的有关施工质量规定。

2、施工方案经审定后必须严格执行,先通过试点试验,找出问题,调整后再推广使用。

3、施工前应做好技术交底,使施工人员能够清楚地了解、掌握操作方法和工艺要求。

4、施工前须对塔材数量、质量,工器具情况进行认真检查,发现问题及时处理。

5、施工操作中各钢绳绑扎点均应加垫木或其它衬垫物,? 成片组立时要加支垫,以防磨伤铁塔。各起吊构件均应做好补强,以防止起吊时构件发生弯曲。

6、地面组装时,必须将螺栓紧固,防止起吊时发生结构变形。

7、分段组装塔材后,重要部位螺栓须紧固,防止铁塔整体结构变形。

8、塔材在起吊过程中始终应与塔身保持一定距离(约0.5m);以免磕碰塔身,造成塔材变形、损伤。

9、施工过程中,施工钢丝绳严禁磨、瓜塔材,如损坏锌层,应补喷富锌漆。

10、铁塔接地引下线装设应符合要求,走线要美观,避免硬弯。

11、各施工队在组完塔以后三日内,必须向监理部门申报验收,做到组完一基,成优一基。

12、施工中必须重视对施工记录的填写工作,做到准确、齐全、及时、整洁。

五、自检结果

线路组塔工程于2016年4月15日开始,至2016年4月17日完工。

(一).进场原材料的检查

本工程铁塔材料由成都市东方电力线路构件厂生产加工。

出厂合格证、出厂运货清单等符合要求

(二)、施工及资料检查

施工组织措施、铁塔组立工程作业指导书、施工班组二级自检资料、评级记录真实完整。现场监理人员对铁塔工程的签证记录齐全。

(三)、施工现场检查

项目部根据施工过程中日常进行的检查,并结合施工队自检对以下项目的施工质量进行了检查,现分述如下:

1)、部件规格数量:符合设计及规范要求。

2)、节点间主材:符合设计及规范要求。

3)、转角塔、终端塔预偏:符合设计及规范要求。

4)、直线塔结构倾斜:符合设计及规范要求。

5)、螺栓与构件面接触及出扣:符合设计及规范要求。

6)、防盗螺栓安装:符合设计及规范要求。

7)、脚钉齐全、紧固:符合设计及规范要求。

8)、螺栓紧固率及穿向:符合设计及规范要求。

六、结论

经三级自检,云南省大理市宾川县铁川桥水电站接入系统方案变更工程施工工程铁塔组立符合设计及规范要求,质量保证资料基本齐全,具备验收条件。

湖南湘江电力建设集团有限公司

2016年4月18日

铁塔公司选聘试题及答案

铁塔公司选聘考试试题和答案(综合版) (考试时间120分钟) 注意: 1.请在拿到试卷后检查是否存在缺页或卷面残缺等问题,如有问题请举手示意监考老师,并调换试卷。 2.请在答题纸指定位置填写您的姓名、身份证号码、手机号码等个人信息,其他地方不得书写相关文字,请注意保持卷面干净,切忌字迹潦草。 3.单选题、多选题、判断题的答案请填写在答题纸相应的栏框内,简单题和论述题的答案请在答题纸的指定区域作答,漏填和错误填写将被视为无效。 4.草稿纸会在考试结束后回收,请您合理安排时间誊写到答题纸上。 5.考试结束时,请将试卷、答题纸、草稿纸置于桌子左上角,由监考人员统一收回。当主考官说“停”时,请立刻放下笔停止答题。 一、单项选择题(每题1.5分共20题) 1.站址选择应尽量避免选取高站(站高大于50米或站高高于周边建筑物15米),站间距300-400米时,平均站高控制在()米左右;站间距400-500米时,平均站高控制在()米左右。 A、20,25 B、25,30 C、30,35 D、35,40 正确答案:B 2.LTE系统共有()个物理小区ID(PCI),由主同步信号和辅同步信号的组合来标识。 A、501 B、502 C、503 D、504 正确答案:D 3.下面哪个号码是唯一识别移动用户号码 A、 MSIDN B、 IMSI C、 IMEI D、 MSRN

4.当通信机房处在相对湿度较低的地区环境时,特别是当相对湿度处在()以下时,应采用抗静电地面,加强抗静电措施。 A、10% B、20% C 、30% D、40% 正确答案:B 5.测量通信铁塔垂直度应采用(),作为测量仪器。 A 测距仪 B 水平仪 C经纬仪 D平板仪 正确答案:C 6.铁塔接地与工作地、保护地在地下联成一体,接地电阻应() A < 5欧姆 B >5欧姆 C < 9欧姆 D >5欧姆 正确答案:A 7.移动通信基站机房内安装有基站的收发信机、开关电源、综合配线柜、蓄电池等设备,其地面荷载要求在() A、500~1000kg/m2 B、400~800kg/m2 C、600~1000kg/m2 D、800~1200kg/m2 正确答案:C 8.铁塔上要保证天线在避雷针的( )保护范围内 A、45° B、30° C、60° D、70° 正确答案:A 9.以下哪个不是天线的参数() A、天线增益 B、水平半功率角 C、垂直半功率角 D、隔离度 正确答案:D 10.室内分布无源器件的接头是() A、N型母头 B、N型公头 C、K型母头 D、K型公头

铁塔公司考试(含答案)

1、粗骨料应采用碎石,尺寸为( C ) A、1-2cm B、2-3cm C、2-4cm 2、监理工程师应监督承包单位严格按( C )中的安全技术措施及安全生 产操作规程进行施工 A、监理规划 B、监理大纲 C、施工组织设计方案 3、砼垫层制作分有钢筋和无钢筋 ,垫层为C10砼,厚度为( C )cm A、8 B、 9 C、10 4、绑扎钢筋,桩基纵筋同一截面接头不得大于( C )% A、20 B、40 C、50 5、基础和连接梁浇筑,砼试块尺寸为( A ) A、15031503150mm3 B、120 31203120mm3 C、10031003100mm3 6、接地电阻值应小于( B ) A、4Ω B、5Ω C、10Ω 7、铁塔整体垂直度允许偏差≤( A ) A、H∕1500 B、H∕1000 C、H∕ 750 8、馈线过桥架要有一定的倾斜度,靠馈线窗一端应略低于铁塔一端,斜度 ( A )%左右 A、0.5 B、0.3 C、0.7 9、要保证天线在避雷针的( A )保护范围内 A、45° B、30° C、60° 10、铁塔构件厚度<5mm时,镀锌厚度65um ,铁塔构件厚度>5㎜时,镀锌厚度( A ) A、86um B、75um C、60um 11、铁塔工程的保修期一般为( B ) 年 A、2 B、1 C、3 12、在铁塔安装中符号@的含义是( A ) A、两个钢筋的间距 B、角钢 C、钢筋 13、在塔基的施工中细骨料宜采用( A )A、中粗砂 B、中粒砂 C、 粒径2—4cm碎石或卵石 14、粗骨料含泥量应小于2%,水泥用量不得少于( A ) A、360kg/m3 B、240kg/m3 C、300kg/m3 15、桩基要自然养护( C )天 A、20 B、7 C、28 16、木板模的连接木方间隔为( A ) A、600mm——800mm B、 300mm——400mm C、600mm——700mm 17、塔基支承面(混凝土柱墩)的标高是( B )mm A、±2.0 B、±3.0 C、

电力工程三级自检报告111

电力工程三级自检报告工程名称:九鼎花苑安置房小区配电工程编号:

管理部门监督检查编号:

检查结果: 检查人/日期:受检部门负责人/日期: 纠正意见: 纠正结果验证: 验证人/日期: xxxxllOkV变电站新建工程验收报告 我公司承建的___________ 110kV变电站新建工程施工完毕后,项目 部内部班组,项目部先自检合格后,我公司于___________ 年____ 月____ 日组织公司内相关部门会同项目部进行验收,验收情况如下:

验收依据: 1、G B《电气装置安装规程式及验收规范》; 2、G B《土建工程施工验收规范》; 3、国家及行业相关标准、规程、规定; 4、《110kV?500kV 送变电工程式质量检验及评定标准》(第2部分: 变电电气安装工程Q/CSG10017.2-2007 ,第3部分:变电土建工程上、下册 Q/CSG 10017.3-2007 ); 5、设计有关文件(包括设计图纸、设计说明、设计变更等),施工图 纸会审纪要; 6、南方电网公司相关规定及反措要求; 二、验收范围: 1、土建部分分项工程:______ kV场地、设备构架杆及基础、—kV 配电室、电容器组基础。 2、电气安装工程: 1 )电气一次设备: ____ kV配电装置、______ kV配电装置、主变、电 容器。 2)电气二次设备:控制定屏柜、端子箱、后台操作系统、五防、站用交流系统。 3、资料部分:土建安装验评、电气安装验评、厂家资料、其它相关 资料(前期) 三、验收分:

验收时根据专业分成4个小组〈土建、电气一次、电气二次、其它 (前期)〉采取全线检查的方式,各小组提出消缺清单,由施工项目部和厂家、调试单位逐条消缺,消缺完成后再由各专业人员进行复检,验 收。验收结果如下:

4、铁塔三级自检专检报告 (2)

湖南湘江电力建设集团有限公司铁塔三级自检报告 云南省大理市宾川县铁川桥水电站接入系统方案变更工程施工 铁塔三级自检报告 湖南湘江电力建设集团有限公司 2016年4月18日

一、工程概况 1、线路概况:起于宾马德施工送电线路出线间隔终端塔,止于宾马德施工送电线路出线间隔第二基铁塔,110kV铁川桥送出线路N35塔T接至新建T接塔位置,线路长约0.4km,单回路架设,沿线海拔1200m-1500m,曲折系数为1.25; 2、经过区域:大理宾川县; 3、地形、地质情况分布及交通情况: 地形系数:全线海拔在1200m-1500m之间,山地50%,高山50% 地质情况:松砂石20%,岩石80% 交通情况:交通条件一般,汽车大运400km,二次运距0.1km,人工运距半径约为0.3km 植被覆盖:约占线路100%,为低矮灌木 跨越情况:进站公路1次,10kV线路两次 4、设计气象区:海拔1200m-1500m,按云南I气象区设计,冰厚10mm,风速27m/s 5、导线型号:采用JL/GIA-120/20-26/7钢芯铝绞线,JL/GIA-185/30-26/7钢芯铝绞线(拆旧原地利用) 6、地线型号:两根均为GJX-50稀土合金钢绞线(部分拆旧原地利用) 7、绝缘水平:耐张串为单或双串9片,跳线串为双串8片(部分拆旧原地利用)

8、绝缘子及金具串型:耐张串采用70KN的单、双联绝缘子串、跳线串采用70KN的单联绝缘子串,金具的选择与绝缘子及导、地线型号匹配 9、铁塔型号及数量:采用自立式铁塔,新建铁塔总数量1基,承立塔1基,耐张比例为100% 10、基础型号:现浇钢筋混凝土直柱式基础(采用地脚螺栓连接) 11、导线换位:本工程线路长度少于100km,不需要换位 二、施工准备 项目部3月1日进驻现场后,迅速建立了工程施工组织机构,组建了技术、质量、安全、物资等部门,明确了各部门的责任人及岗位职责。在建立施工处组织机构的同时,我们督促施工队安排专人负责技术、质量及安全工作,建立了完善质量体系、安全体系。在施工工程中,质量体系、安全体系均能有效的运行,各责任人能认真的履行其职责,保证了整个工程施工的质量、安全。 本工程施工前,项目部组织相关技术人员编制了《施工组织设计》、《基础作业指导书》、《铁塔组立作业指导书》、《导线架设作业指导书》等技术文件,根据本工程的实际情况,特别是重点、难点进行了认真的分析,并提出了相应的解决办法。这些文件编制完成后,即报送监理部审批,监理部对进行了认真的审查,并提出了一些有针对性的修改意见。 组塔施工人员进场后,项目即组织施工人员进行了集中培训,重点强调了本工程的技术、质量、安全要求。编制了组塔工程的技术交底和安全交底,向施工队的质量、安全、技术人员及班组长进行了相应的安全和技术交底,督促施工队向班组进行安全、技术交底,并在施工中进行经常性的检查督促,这些措施有力的保证了施工质量、安全等控制项目全过程处于受控。

铁塔公司维护试题含答案

维护试题 一、填空题(每空1分,共40分) 1-48V供电通信设备受电端子上电压变动范围应 2 3 4 5、资源配置是代维工作开展的前提,应包括人员数量、人员资质和车辆、仪表、工具 等;对于需要取得专业资格认证后才可以进行的代维项目, 6做好考核、 开代维质量分析会议,查找短板,予以改进 7、市电输入A、 B 、C 三相及地线颜色分别黄绿红 8、48V蓄电池(充电电压:每节-)的浮充电压是 54 V,48V蓄电池(充电电压: 每节-)均充电压是 V 9、GFM-500铅蓄电池产品型号中G代表固定型、F代表防酸隔爆式、M代表密封式、 500代表额定容量500AH 10、两组500Ah电池组,按放电率60%计算,如机房电流30A,停电后可满足供电 20 小时 11、;如远端设备型号HGX-DCL-48S1000,则 杂草及易燃物品; 13、工单恢复后, 14、 15 二、单项选择题(每空1分,共10分) 1、基站内可能作为三相相序判断的设备是 D B.交流配电屏 C.开关电源 D.空调 2、一般铅酸蓄电池10小时放电率的放电终止电压为 C 3、蓄电池充电终止的判断依据为充电量不小于放出电量的 B 倍。 ; ; 、在串联使用的蓄电池中,若有一个蓄电池反极,将使电池组电压减少B 以上。 ; ; ; D.不确定

5、制冷系统出现高压报警,可能是由于 B A、氟里昂注入量偏少 B、室外冷凝器翅片脏堵 C、蒸发器风机风量偏小 6、当市电正常时,整流器一方面向负荷供电,另一方面给蓄电池以一定的补充电流,用以补充其自然放电的损失,此时,整流器输出的电压称为__B__ A、均衡电压 B、浮充电压 C、强充电压 D、终止电压 7、防雷箱工作正常,各连接处部件无锈蚀,接地连线齐全、接头紧固。接地线径不小于70平方,接地线长度应小于 B 。检查防雷模块保护开关应处于闭合位置,告警指示正常,同时记录计数器读数。 A.2米 B.1米 C.0.5米 D 3米 8、开关电源是利用 A 控制电子开关开通时间长短来实现稳压的电源 A.高频门信号 B.高频电信号 C.高频脉冲信号 9、当专用变压器离电力室较远时,交流中性线应按规定在变压器与户外引入,最近处作重复接地,尤其采用 B 时必须作重复接地。 A .三相五线制 B.三相四线制 C.三相无零线制 10、原代维公司未按照最终交接时间完成交接工作的,扣减“代维交接工作保证金”的C A 5% B10% C20% D25% 三、多项选择题(每空2分,共10分) 1、直流供电系统由 ABC 组成。 A、整流设备 B、蓄电池组 C、直流配电设备 D、逆变器 2、制定月度维护作业计划并检查执行结果,按月制定维护作业计划,计划要详实可行,进度合理,各项工作责任明确,检查执行结果,汇总月度台账,针对隐患需提出整改意见,及时上报铁塔公司,需记录 ABCD 等关键内容,故障统计、分析。故障台账记录应包括发生时间、处理时间,处理时长、处理过程等关键信息。重大故障应认真分析故障发生的原因。 A隐患发现时间 B处理时间 C责任人、处理过程 D 完成情况 3、用电安全,应使用阻燃型线缆,严禁中间接头,严禁私接、乱接电源,缆线敷设整齐规范,确保ABC 三线分离,线缆弯曲时,弯曲半径参照相关规定,开关、熔断器及电力线缆的标签应清晰、准确。 A交流线 B直流线 C信号线 D 接地线 4、蓄电池在贮存和运输过程中温度偏高或通风不良会导致BCD,因此应保持蓄电池通风良好,并使蓄电池远离明火、火花、热源等。 A.内阻减小B.容量减少C.电压降低D.自放电增大E.电导增加

通信铁塔试题答案002

铁塔公司选聘考试试题及答案 (考试时间120分钟) 单位________________报考岗位_________姓名________ 一、单项选择题(每题1分共60题) 1.辍学打工虽然可以赚到第一桶金,但缺少了读书求学的()和校园生活的( ),你的青春风景会大打折扣,人生又会回到老路。填入划横线部分最恰当的一项是:A.经历陶冶 B.锻炼培养 C.历练熏陶 D.经验回忆 答案:C 2.同任何民族文化一样,中华民族的传统文化( )着精华和糟粕两部分。清理古代文化的发展过程,() 其封建的糟粕,吸收其民主性的精华,是发展新文化提高民族自信心的必要条件。 填入划横线部分最恰当的一项是: A.沉淀排除 B.蕴含排斥 C.积淀剔除 D.积累摒弃 答案:C 3.《卡门》以女工、农民出身的士兵和群众为主人公, 这一点,在那个时代的歌剧作品中是()的、可贵的。也许正因为作者的( )创新,本剧在初演时并不为观众接受,但随着时间的推移,这部作品的艺术价值逐渐得 到人们的认可,此后变得长盛不衰。填入划横线部分最恰当的一项是: A.罕见刻意 B.独特蓄意 C.稀有不断 D.新奇坚持 答案:A 4.改革,哪怕是仅仅一小步的改革,也都是需要( )的。倘若一种行为从一开始就定错了目标,或者更有甚者,如果这种行为从一开始就没 有定下目标,只是()地走一步算一步,那完全是有可能“摸着石头过不了河”的! 填入划横线部分最恰当的一项是: A.远见随波逐流 B.勇气得过且过 C.魄力漫无目的 D.目标随遇而安 答案:A )地表明自己的看法,褒贬(),毫不含糊。 5.即席发言,要力求说到点子上,( 填入划横线部分最恰当的一项是: A.直截了当得体 B.旗帜鲜明得体 C.直截了当分明 D.旗帜鲜明分明

通信基站建设与维护基础试题答案汇总

题型:单选题 1.下列哪个因素不影响小区的覆盖距离: A:基站天线高度 B:天线方位角 C:基站设备发射功率 D:天线俯仰角 2.对于话务热点地区有效的吸收话务方法为: A:多载频微蜂窝室内分布系统 B:直放站室内分布系统 C:跳频 D:同心圆小区 3.宏蜂窝基站主设备使用的电源为 A:直流电+两相电 B:直流电 C:两相电 D:三相电 4.关于使用测试手机对基站覆盖范围测试的说法正确的是 A:手机在空闲状态下能进行TA测试 B:手机在通话状态下能进行TA测试

C:手机在空闲与通话状态下均可以进行TA测试 D:测试手机必须连接笔记本电脑才能进行TA测试 5.当用测试手机测试时,手机显示TA=8时,则可以粗略推算手机离基站的距离 为 A:8KM B:4KM C:5KM D:4.4KM 6.关于基站防雷接地说法正确的是(B) A:铁塔接地与基站主设备接地不能互连,以防雷电引入 B:铁塔接地与基站主设备接地必须互连。 C:天馈线系统需两点接地 D:设备已安装了避雷器,因而主设备可以不接地 7.在基站建设设计中对接地电阻的要求为(A) A:小于1欧姆 B:小于2欧姆 C:小于3欧姆 D:小于0.5欧姆 8.切换是移动网络的基本特点,下列关于切换说法正确的是(D)

A:触发切换有两种原因:电平、质量 B:切换过程中通话要瞬间间断 C:切换成功率不影响网络指标 D:切换会对网络掉话率和系统接通率产生重大影响 9. GSM系统中时间提前量(TA)的一个单位对应空间传播的距离__C__米 A 、400 B、500 C、550 D、600 10. 基站馈线防雷C点接地的C点指 A 。 A 进入机房入口外侧 B. 馈线离开塔身处 C. 铁塔顶部平台处 11.下列哪个因素不影响小区的覆盖距离:( B ) A:基站天线高度 B:天线方位角 C:基站设备发射功率 D:天线俯仰角 12.万用表在测量前应选好档位和量程。选量程时应(B)。 A 从小到大 B 从大到小 C 从中间到大 D 从中间到小 13. 万用表使用完毕后,应将转换开关转到测量(C )的最高档。 A电阻 B直流电压 C交流电压 D直流电流 14.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?(C) A “在此工作” B “止步,高压危险” C “禁止合闸,有人工作” 15.现代通信电源供电系统基本组成,概括地看,它( D )构成。

变电站安装工程竣工验收三级自检报告

110kVXX变电站新建工程竣工验收自检报告 2010年4月22日

一、检查验收简况 工程项目110kVXX变电站新建工程 验收阶段竣工验收 验收时间2010年4月27日 验收依据设计文件及施工验收规范、标准 验收范围(抽查单位工程 名称) 1、主变压器安装单位工程; 2、主控及直流安装单位工程; 3、110kV设备安装单位工程; 4、35kV配电装置设备安装单位工程; 5、10kV配电装置设备安装单位工程; 6、无功补偿设备安装单位工程; 7、电缆敷设及接线安装单位工程;8、防雷接地安装单位工程;9、电气照明安装单位工程;10、通信系统设备安装单位工程 验收组织总公司工程质量部组织,现场相关人员参加。 二、工程概况 本期规模2×63MV A 公用系统规模公用系统上齐项目法人生产单位 监理单位设计单位 安装工程施工单位承建工程项目范围 重庆电力建设总公司送变电分公司 1)110千伏XX变电站电气安装工程设计全部工作(包括通信、远动、保护调试,所有设备特殊试验,设备运输、卸货及与工程相关的协调工作); 2)对侧110kV华岩变电站电气部分的相关工作; 3)系统的通信、远动、保护及计量工作,调试工作。 主要工程施工时间 工程项目施工时间

主变安装2008年12月10日——1月20日主控及直流安装2008年9月5日——10月7日110kV设备安装2008年9月15日——11月22日35kV设备安装2008年9月16日——11月22日10kV设备安装2008年9月5日——10月18日无功补偿安装2008年10月15日——11月10日电缆敷设及接线2008年10月1日——1月20日电气照明2008年6月22日——9月2日防雷接地施工2008年6月20日——9月7日预试2010年4月25日——4月27日自动化通信调试2010年4月21日——5月15日 三、检查情况 工程实物检查验收情况 重庆电力建设总公司工程质量部质检组于2010年4月22日前对110kVXX 变电站新建工程包含的所有施工项目检查验收。 110kV电气一次设备安装、设备间软导线连接符合规范要求,施工工艺美观。35kV、10 kV盘柜、主控控制室屏盘安装整齐、盘间误差符合规范要求。 设备底座焊接、设备接地引下线焊接等焊接工艺符合要求,焊缝均匀美观。 所有设备试验项目齐全、试验数据合格。 电缆敷设、二次接线符合设计要求,工艺美观。 电气照明安装符合规范要求,验试验数据合格

中国铁塔室内分布考试试题

德凯通信技术人员考试复习题 前言:各位,本考试复习题是参考了“中海公司”“信都公司” 及“某省联通公司”等单位的内部考试题整理出来。大家在复习过程中,首先要认真学习本文,之外还可以自己多看看适合的其他资料参考。 同时,在学习过程中,如果发现本习题集中有错误或有疑问时可以提出来讨论和修正。 一、通信基础类 1、5W等于多少?(C ) A.30 B.33 C.37 D.40 2、铁塔公司与各通信运营企业的分工界面以( B )输入端口为界 A、B、 C、 D、 3、移动等通信运营企业的分工界面以( C )输入端口为界 A、B、 C、 D、 4. 铁塔公司室分组网设计的原则是( C )。 A、单路设计、普通器件、使用 B、双路设计、普通器件、使用合路器 C、双路设计、高品质器件、使用 D、单路设计、高品质器件、使用合路器 5.铁塔公司选用高品质器件的原则是:前三级使用( C )产品,三级以后建议使用( A )产品 A、300150(145), 500140 B、500150(145), 400140 C、500150(145), 300140 D、省分公司可根据实际情况适量使用常规器件 6.室内分布建设过程中馈线的使用原则是:主干路由、平层超过50米原则分别上使用( B )馈线 A、7/8″,1/4″ B、7/8″,1/2″

C、7/8″,5/4″ D、13/8″,5/4″ 7、和都是用来表示天线增益的,两者之间的换算关系是( A ) A、2.15 B、2.15 C、2.75 D、2.75 8、驻波比就是( C )的比值 A、长波与短波的比值 B、发射功率与收信功率的比值 C、入射波与返射波的比值 D、输出阻抗与输入阻抗的比值 9、驻波比是( A ) A、衡量负载匹配程度的一个指标 B、衡量输出功率大小的一个指标 C、驻波越大越好,机顶口驻波大则输出功率就大 D、与回波损耗没有关系 10、在900工作频段中,1/2的馈线每米损耗值为( D ) A.0.087 B. 0.067 C. 0.057 D. 0.077 11.如果施工现场需要用市电时,需采用何种保护方式?( B ) A.没有要求 B.“一闸一保护” C.开关保护 D.单闸保护 12、耦合损耗是描述泄漏电缆辐射量及可接收量的综合指标。耦合损耗值定义为:电缆内的信号与离开电缆特定距离(一般为2米)处的( B )偶极天线所接收的信号之比 A.λ B、λ/2 C、λ/4 D、λ/8 13、无线电信号在自由空间损耗计算公式为以下:( A ) A、32.4+2020 B、69+2020 C、32.4+2020 D、93.6+2020 14、将干扰源系统与被干扰系统共天馈系统,可以利用( C ) 达到系统间隔离的目的。

三级自检报告(基础总评)

220kV吾者变220kV线路工程 基础分部工程三级质检报告(施工单位预验评) 编制: 审核: 云南建源电力工程有限公司 220kV吾者变220kV线路工程 2010年10月12日

一、工程概况: 工程名称220kV吾者变220kV线路工程施工标段全标段 项目法人云南电网公司施工单位云南建源电力工程有限公司建设单位云南电网公司红河供电局监理单位云南凯胜电力监理咨询有限公司设计单位云南省玉溪电力设计院运行单位云南电网公司红河供电局 线路长度26公里起止塔号N1-N73-N79, N1-N73-N84 杆塔数量84基,直线塔65基,转角塔20基 基础型式XZ2037,XZ2238,XZ2440,JT3752,JT4058,JT3853,JT3450,JT3045,JT3844,JT4551 杆塔型式SZF231, SZF232, SNF231, SJF231, SJF232, SDF231, ZMF231, JYF231, JYF233, 接地型式7DT,DT 导线型号LGJ-240/30 地线型号LBGJ-50-40AC铝包钢绞线 分部工程名称开工时间完工时间备注 基础工程2010年07月14日/ / 接地工程2010年10月20日/ / 杆塔组立工程/ / / 架线工程/ / / 二、验评概况 验评阶段基础分部工程施工单位预验评 验评依据1、《110~500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定标准》(GB50233) 2、本工程基础分部工程验评办法 验评方法 验评检查组分1个资料组和1个现场组进行了现场检查验收,检查采取听取汇报、查阅资料、现场查看、抽查实测、计算对比等方式进行。 三、检查情况

三级自检报告

华能繁峙上狼涧49.5MW风电场升压站土建 工程 三级自检验收报告 批准: 审核: 编制: 锦州缔一建筑安装有限责任公司 2013年月日

一、工程概况 华能繁峙上狼涧49.5MW风电场升压站土建工程站区围墙内用地面积 19068 ㎡,建筑面积为㎡,围墙563 m,进站道路 m,总建筑面积㎡,所区内建筑主要包括综合楼,生活楼、35kV配电室、无功补偿装置室、车库及仓库、油库、生活消防泵房、主变基础,220kV 户外构支架基础,站区道路、屋外电缆沟,站区上下水,围墙与大门、污水处理一体化。 二、验收范围 主变基础、220kV设备区构支架基础、无功补偿设备基础 三、开竣工日期 2013年月日开工,2013年月日竣工。 四、参加验收人员: 胡庆华、张永利、薛树军、黄坤、朱志斌 五、质量控制措施 我公司在承接此工程后,组织精干力量,挑选比较优秀的管理人员组成项目经理部,由项目技术负责人主持编制《施工组织设计和方案》,并经公司技术负责人审核后,报请总监理工程师审查通过。 我们在施工现场建立了完善的质量保证体系和安全管理体系,把质量责任落实到每一个员工,实行质量与经济挂勾制度,在施工中严格执行“三检”制度,并切实把好原材料质量关;从开始施工至结束施工始终按照设计图纸和有关设计变更文件进行施工,严格遵守《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家现行施工质量验收规范;按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001的新规范进行质量验收,没有违反工程建设标准强制性条文。经公司三级自检,自检结果工程质量合格,现报请监理部及建设单位组织竣工验收。 六、工程质量情况概述如下: 本工程土建工作于2013年 05 月 10 日开工,项目部在现场监理工程师的见证下,取样送检了以下主要材料: 序号材料名称规格或设计要求生产厂家试验报告 份数 试验结果 1 钢筋HPB235 Φ6~Φ12, HRB335 Φ12~Φ25 3 合格 2 中砂细度模数3.2 1 合格 3 水泥P.C32.5/P.O42.5 2 合格 4 碎石5-31.5级配 1 合格

三级自检流程

三级自检流程 为了保证工程保质保量完成,我队加强工序质量内部检查严格执行“自检、互检、专职检”的“三检制”,发现问题及时处理纠正。我队对施工过程自检流程如下: 一、工序自检流程图 工序质量自检控制流程图二、现场材料、设备、构配件进场检验制度 严格控制各种原材料的质量,把好进料质量关。各类管件材料运到现场后,由质检人员进行现场取样试验,对经试验达不到标准的材料,坚决清退出场;对各种原材料、半成

品均应有出厂合格证、产品质量证明书和试验报告。进场后分类别堆码存放,并挂牌标识检验和试验状态,以防止误用和实现可追溯性。 三、分部分项的自检要求 制定技术复核制度,明确复核内容、部位及复核方法。制定隐蔽工程验收制度,凡属隐蔽工程的,在工程隐蔽之前必须经过验收签认。 1、管道除锈 ①除锈后查有无锈迹;②查表面是否露出金属光泽。 2、管道沟槽 现场查深度、宽度、坡度、坡向是否符合设计和规范要求。 3、管道防腐 ①防腐类型是否符合设计要求; ②测防腐层厚度; ③查电火花检漏情况记录。 4、管道组对、焊缝质量 ①检查管道组对坡口角度、钝边、间隙、焊缝余高; ②检查所用焊条、焊接方法是否正确; ③检查焊缝表面质量。

5、管道吹扫 ①查吹扫时将仪表和设备是否隔离; ②吹扫结果是否达到无污物标准。 6、管道强度试验 按设计压力的1.5倍试压,在保压期间不得有压力下降;100%检查焊缝不得有泄漏。 7、管道气密试验 试验前将压力表和所有设备装于管道上,按规范规定试压,稳压24小时,无压降为合格。 8、管沟回填 ①检查是否按规范要求回填; ②检查各区密实度;查路面是否有塌陷情况。 9、警示带敷设、标志桩埋设 ①检查回填时是否按规范要求敷设警示带; ②查管沟回填后上面标志桩是否按设计要求埋设。 上述工作自检合格后,通知监理单位建设单位进行检验,工程完工后,通知监理单位进行预验收,预验收合格后通知各部门综合验收,综合验收合格后做好竣工资料报各相关部门进行审批。

铁塔公司选聘考试试题及答案

一、单项选择题 1.辍学打工虽然可以赚到第一桶金,但缺少了读书求学的(C) 和校园生活的(),你的青春风景会大打折扣,人生又会回到老路。填入划横线部分最恰当的一项是: C.历练熏 2.同任何民族文化一样,中华民族的传统文化(C)着精华和糟粕两部分。清理古代文化的发展过程,()其封建的糟粕,吸收其性的精华,是发展新文化提高民族自信心的必要条件。填入划横线部分最恰当的一项是: C.积淀剔除 3.《卡门》以女工、农民出身的士兵和群众为主人公,这一点,在那个时代的歌剧作品中是(A)的、可贵的。也许正因为作者的()创新,本剧在初演时并不为观众接受,但随着时间的推移,这部作品的艺术价值逐渐得到人们的认可,此后变得长盛不衰。填入划横线部分最恰当的一项是: A.罕见刻意 4.改革,哪怕是仅仅一小步的改革,也都是需要(A)的。倘若一种行为从一开始就定错了目标,或者更有甚者,如果这种行为从一开始就没有定下目标,只是()地走一步算一步,那完全是有可能“摸着石头过不了河”的!填入划横线部分最恰当的一项是: A.远见随波逐流 5.即席发言,要力求说到点子上,(D )地表明自己的看法,褒贬(),毫不含糊。填入划横线部分最恰当的一项是: D.旗帜鲜明分明: 6.比目鱼的眼睛为什么不像其他鱼类那样()地长在脑袋的两侧,而是长在同一侧?这个看似不大可能的进化结果一直()着达尔文,他()解开这个谜团,但没有成功。填入划横线部分最恰当的一项是:A 对称困扰试图 7.齐白石是在各方面造诣都很高的现代绘画大师,他跨越了两个世纪,活到将近百岁。继清末民初海派画家之后,他把传统中国画推到了一个新的()。他的人品、绘画、诗词、书法、篆刻,无不()。填入划横线部分最恰当的一项是: D.高峰出类拔萃 8.悲剧,就是把有价值的东西()给人看,高考状元阴差阳错的幻灭,足以触动每个旁观者的心。人同此心,心同此理,即使最仇官、仇权、仇视不公的()者,也为这个年轻人生出惋惜之情。填入划横线部分最恰当的一项是: A.毁灭愤世嫉俗 9.有关知识产权的下列说法中,错误的是(B )B、知识产权的“知识”是指人的创造性的智力活动成果,这种成果无须具有为人所感知的客观形成 10.计算机的数据是指:(D )D、信息的一种量化表示 11.理论的精髓和核心是(A ) A、解放思想、实事12.辩证唯物主义认识论首先的基本的观点是:(D)D、实践观点正确答案: 13.以法律为准绳指的是(A) A.有法必依.执法必严.必究 14.生命的本质是:(B)B、物质运动的一种形式 15.同志在哪次会上提出建设有中国特色社会主义的任务,形成这一理论的主题。(A) A、党的十一届三中全会 16.法的指引作用针对的是(A、本人的行为) 17.下列政府机构中,实行“双重领导关系”的有(C)C、公安机关 18.应立卷归档的公文是:(A)A、具有查考价值的已处理完毕的公文 19.根据文件来源,在一个机关部可将公文分为:(A) A、收文和发文 20.市场机制的核心是:(C)C、价格机制 21.在我国,(D)是解决社会主要矛盾的根本途径。 D、大力发展社会生产力 22.社会运行的决定性条件是:(D)D、经济条件 23.我国国民经济的支柱是(C)C、国有企业 24.构成一般累犯、前罪刑罚执行完毕到又犯新罪的时间为(C)C、5年 25.下列金属中,属于液体的是:(A) A、汞 26.人体含有的染色体数为:(B ) B、23对 27.作为商品的计算机软件,其价值的物质承担者是:(B) B、软件的有用性 28.国家领导机关用于向国外宣布重要事项常用:(D) D.通知 29.我国古代被称为“药王”的著名医学家是:(D) D、思邈

2020年 14001质量管理体系-通信铁塔基础土建工程监理试卷(B卷)-安全教育培训试题-三级文件(含答案)

XX有限公司 14001质量管理体系-通信铁塔基础土建工程监理试卷(B卷-安全教育培训试题- 三级文件 (1.0版) 制订: 审批: 2020-1-1发布 2020-1-1实施

通信铁塔基础土建工程监理试卷(B卷)考试时间:120分钟 所属分公司姓名:成绩: 一、单项选择题(每题 1分,共 30 分) 1、通信铁塔基础接地电阻一般不应大于( B )欧姆。 A、4欧姆 B、5欧姆 C、8欧姆 D、10欧姆 2、粗骨料应采用碎石,尺寸为( C ) A、1-2cm B、2-3cm C、2-4cm D、3-5 cm 3、砼垫层制作分有钢筋和无钢筋,垫层为C10砼,厚度为( C )cm A、8 B、9 C、10 D、15 4、绑扎钢筋,桩基纵筋同一截面接头不得大于( C )% A、20 B、40 C、50 D、30 5、基础和连接梁浇筑,砼试块尺寸为( A ) A、150×150×150mm3 B、120×120×120mm3 C、100×100×100mm3 D、90×90×90mm3 6、在塔基的施工中细骨料宜采用( A ) A、中粗砂 B、中粒砂 C、粒径2—4cm碎石或卵石 D、粗砂 7、桩基要自然养护( D )天 A、20 B、7 C、30 D、28 8、塔基支承面(混凝土柱墩)的标高是( B )mm A、±2.0 B、±3.0 C、±4.0 D、±5.0 9、板房基础要用塑料布或草垫盖住并浇水养护不少于( A ) A、7天 B、28天 C、6天 D、10天 10、塔基施工中要用( A )砼做垫层 A、C10 B、C20 C、C30 D、其他 11、机房内外墙抹灰完成,空鼓面积应小于( B )cm2,且不多于两处。

通信管道工程师试卷(含答案)3汇总

通信管道工程师试卷(3) (专业:传输监理工程师考试时间:) 姓名:所属专业组: 评分表 【考场纪律】保持安静,将手机调整到震动状态。 【考试内容】 一、选择题(单选) 1分×30题,共30分 1.工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响,决定工程质量的关键阶段是(C )。 A.可行性研究阶段 B.决策阶段 C.设计阶段 D.施工阶段 2.在建设工程施工阶段,不会造成工程延期事件发生的是哪项.( A ) A.及时召开工程例会 B.及时支付工程进度款 C.及时提供施工场地及设计图纸 D.及时供应材料及设备 3.当建设工程实际施工进度拖后而需要调整施工进度计划时,可采取的组织措施之一是( D )。 A.改进施工工艺和施工技术 B.采用更先进的施工机械 C.改善外部协作配合条件 D.增加劳动力和施工机械的数量 4.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,当合同中没有适用或类似于变更工程的价格时,变更价格由确认后,作为结算的依据。( A ) A.承包人提出,经监理工程师 B.承包人提出,经发包人 C.工程师提出,经发包人 D.发包人提出,经监理工程师 5.支架穿钉的预埋:上、下在同一垂直线上,穿钉露出墙面一般应为( C )㎜。 A、40~50CM B、50~60CM C、50~70CM D、50~80CM 6.塑管现场检查(破坏性试验):在收货现场将PVC塑料管横放在硬路面由五吨重货车空载匀速辗压一次,PVC塑料管 ( D )为合格. A、不变形 B、变形小 C、不粉碎 D、不破裂 7.某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题,经查是由于不可抗力造成

的,应由( A )承担维修的经济责任。 A.建设单位 B.监理单位 C.施工单位 D.建设单位和施工单位共同 8.管道接口交错排列,其错开长度不小于( A) A、30㎝ B、40㎝ C、50㎝ D、60㎝ 9.在现场施工准备的质量控制中,项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由( C )负责。 A.监理单位技术负责人 B.现场监理员 C.专业监理工程师 D.总监理工程师 10.某工程施工过程中因某种规格的钢筋临时缺货,施工单位提出采用替代规格钢筋的要求,专业监理工程师组织施工单位和设计单位现场代表研究协商后同意,各方签字并形成了纪要。该变更应经( B )批准后才能实施。 A.建设单位现场代表 B.总监理工程师 C.设计单位现场代表 D.施工单位技术负责人 11.监理工程师进行隐蔽工程质量验收的前提是(C ),并对施工单位的《_______报验申请表》及相关资料进行审查。 A.施工单位已经自检 B.施工分包单位已经自检并合格 C.施工单位已经自检并合格 D.施工单位与施工分包单位已经共同检验 12.人(手)孔应采用混凝土做大于cm厚的基础;( C ) A、125#, 10 B、125#, 8 C、150#, 10 D、150#, 8 13.管口应在人(手)孔墙面内不小于cm,成八字四边喇叭口状,管孔间距为cm。( C ) A、12, 1 B、12, 1.2 C、10, 1 D、10, 1.2 14.积水罐安装坑应比积水罐外形四周大10cm,坑深比积水罐高度深10cm。基础表面应从四方向积水罐做cm泛水。( A ) A、2 B、1 C、3 D、0.5 15.用承插接续塑料管,其承插部分可涂粘合剂,其粘合剂应按塑料管生产厂的要求或施工所在地的常用粘合剂。涂抹粘合剂应在距直管管口毫米处向管身涂抹,涂抹承插长度的近;( B ) A、6,1/3; B、10,2/3; C、8,1/3; D、8,2/3; 16.敷设PVC管时,组群管间缝隙宜为毫米;( A ) A、10-15 B、5-10 C、15-20 D、20-25

三级自检报告

35kV寺村变电站10kV马力线主线改建工程 工程竣工三级自检报告 审批: 审核: 编制: 广西电力工程建设公司 2013年12月 一、工程概况

工程名称 35kV 寺村变电站10kV 马力线主线改建 工程 施工标段 象州2013农网改造升级82标 项目法人 刘冰 施工单位 广西电力工程建设公司 建设单位 广西电网公司来宾供电局 监理单位 广西桂能工程咨询集团有限 公司 设计单位 广西东恒电力设计有限公司 运行单位 象州供电公司 线路长度 架设高压线路路径长3*0.01km ; 改造低压线路路径长4*0.443km 。 施工地点 寺村马力线 新立杆塔数量 0基 基础形式 电杆:混凝土护墩 杆塔形式 接地形式 本工程均为10kV 架空线路接地装置,采用放射形水平布置方式,接地电阻不大于4Ω 导线型号 JKL YJ-70、BLV-240 分部工程名称 开工时间 完工时间 备注 基础工程 2013-10-08 2013-10-11 接地工程 2013-10-11 2013-10-11 杆塔组立工程 2013-10-11 2013-10-13 设备安装 2013-10-16 2013-10-20 架线工程 2013-10-16 2013-10-19 二、验收概况 验收阶段 竣工验收 验收时间 2013-12-20 验收依据 1、《10kV 至500kV 配网工程质量检验及评定标准》2012版 2、设计文件 验收方法 验评检查组分一个资料组和一个现场检查组进行了现场检查验收,检查采取了查阅资料、现场查看、抽查实测、计算对比等方式进行。 三、检查情况 现场检查 本次检查该工程安装的(1)新建10kV 导线:JKLYJ-10kV-1*70共3*0.01km 。(2)新安装S13-M-500/10变压器1台,台区采用双杆台架式。(3)新安装HGW9-10/630A 隔离开关1组。(4)新安装FCRW27-200/12跌落式开关1组。(5)新安装10kV 避雷器(HY5W2-17/50TLQ )1组。(6)新安装综合配电箱1台。(7)新安装成套自动补偿箱1台(150kvar)。(8)新安装HDWG2-0.5/1000A 低压刀闸2组。(9)架设0.4kV 导线共0.443km:其中BLV-240/4*0.015km(配电箱至低压刀闸部分)、4*BLV-240线路长度为0.443km ;新安装低压验电装置5组,新装重复接地6组;(10)改造户表295个,更换户表表箱,刀闸、接户线,户表接户线为BLV-16mm2,每户10米。(11)利用原地网,接地电阻大于4欧补打地极角钢。(12)其余工程量详见预算书。 1、施工队共检查该工程安装的(1)新建10kV 导线:JKLYJ-10kV-1*70共3*0.01km 。(2)新安装S13-M-500/10变压器1台,台区采用双杆台架式。(3)新安装HGW9-10/630A 隔离开关1组。(4)新安装FCRW27-200/12跌落式开关1组。(5)新安装10kV 避雷器(HY5W2-17/50TLQ )1组。(6)新安装综合配电箱1台。(7)新安装成套自动补偿箱1台(150kvar)。(8)新安装HDWG2-0.5/1000A 低压刀闸2组。(9)架设0.4kV 导线共

通信专业知识试题-有答案

一、判断题(每小题 1 分,共20 分) 1. 馈线接头必须紧固无松动、无划伤、无露铜、无变型。() 2. 布放馈线时,应横平竖直,严禁相互交叉,必须做到顺序一致。两端表识明确, 并两端对应。() 3. 馈线在布放、拐弯时,弯曲度应圆滑、无硬弯。并避免接触到尖锐物体,防止划 伤进水,造成故障。() 4. 室外馈线大于60米时,不须要再增加一道防雷接地线。(X) 5. 胶泥、胶带的缠绕必须为两层,第一层先从上向下半重叠连续缠绕,第二层应从 上向下半重叠连续缠绕,缠包时应充分拉伸胶带。(X) 6. 为防止三相交流电对直流输出的电磁影响,交流电缆线和直流配电线、信号线应 分区走线。(V ) 7. 移动通信基站的交流供电系统应采用三相五线制供电方式。(V) 8. 蓄电池单体电压较低,安装工具(扳手等)可以不考虑绝缘。(X) 9. 交流配电屏内的工作地排应与室内总接地排就近连接(X) 10. 当机房面积不够时,现有交流配电屏可以背靠墙安装,以节省机房空间(X) 11. 为了有效节约资源,充分利用工余料,当电源线长度不够长时,可通过将2 根相 同规格型号的电源线进行有效压接后进行连接,但进行复接的电源线不得超过2根(X) 12. 施工单位必须参加运营商组织的设备现场开箱验货(V) 13. 相邻走线架需用短连线连通,接地垫片应在铜鼻子和螺帽中间(X ) 14. 交流电源线、直流电源线、信号线必须分开布放(V) 15. 电源线的铜鼻子应用与电源线相同颜色的热缩套管保护(V) 16. 馈线进入机房后金属外护层应与室内的接地排IGB相连。(X) 17. 馈线只能用单联馈线卡子固定,垂直方向馈线卡子间距w 1.5m,水平方向馈 线卡子间距w 1m如无法用馈线卡子固定时,用扎带将馈线之间相互绑扎。 (X) 18. 天线的安装特别注意将润滑剂涂在紧固螺杆上,以便于将来调整天线。() 19. 馈线进线窗外必须有防水弯,防止雨水沿馈线进入机房。防水弯的切角应大于等 于45o°(X) 20. 室外馈线头与跳线的接头处应保持平直,平直段不少于40 cm以保证馈线、 跳线连接处没有应力。() 21. 引入基站的交流电源线,原则上应采用架空的敷设方式。(X) 22. 蓄电池架需要良好接地,接地必须除漆后使用平垫片安装,保证电气连通 (X) 23. 管道与电力电缆的最小平行净距为50cm°(V) 24. 混凝土管在车行道的最小埋深为0.7m o (V) 25. 架空电缆与公路交越时的最小空间垂直距离为5m(X) 26. 同一地段应布放同一类型的电缆,根据自然地段等情况,必要时布放特种电缆。吊线夹板的线槽朝上, 在外角杆上吊线夹板的唇口应背向电杆。(X) 单项选择题 1、天线支架的安装必须垂直一般允许的误差是多少?(A )

相关文档