湖南湘江电力建设集团有限公司铁塔三级自检报告 云南省大理市宾川县铁川桥水电站接入系统方案变更工程施工 铁塔三级自检报告 湖南湘江电力建设集团有限公司 2016年4月18日

一、工程概况 1、线路概况:起于宾马德施工送电线路出线间隔终端塔,止于宾马德施工送电线路出线间隔第二基铁塔,110kV铁川桥送出线路N35塔T接至新建T接塔位置,线路长约0.4km,单回路架设,沿线海拔1200m-1500m,曲折系数为1.25; 2、经过区域:大理宾川县; 3、地形、地质情况分布及交通情况: 地形系数:全线海拔在1200m-1500m之间,山地50%,高山50% 地质情况:松砂石20%,岩石80% 交通情况:交通条件一般,汽车大运400km,二次运距0.1km,人工运距半径约为0.3km 植被覆盖:约占线路100%,为低矮灌木 跨越情况:进站公路1次,10kV线路两次 4、设计气象区:海拔1200m-1500m,按云南I气象区设计,冰厚10mm,风速27m/s 5、导线型号:采用JL/GIA-120/20-26/7钢芯铝绞线,JL/GIA-185/30-26/7钢芯铝绞线(拆旧原地利用) 6、地线型号:两根均为GJX-50稀土合金钢绞线(部分拆旧原地利用) 7、绝缘水平:耐张串为单或双串9片,跳线串为双串8片(部分拆旧原地利用)

8、绝缘子及金具串型:耐张串采用70KN的单、双联绝缘子串、跳线串采用70KN的单联绝缘子串,金具的选择与绝缘子及导、地线型号匹配 9、铁塔型号及数量:采用自立式铁塔,新建铁塔总数量1基,承立塔1基,耐张比例为100% 10、基础型号:现浇钢筋混凝土直柱式基础(采用地脚螺栓连接) 11、导线换位:本工程线路长度少于100km,不需要换位 二、施工准备 项目部3月1日进驻现场后,迅速建立了工程施工组织机构,组建了技术、质量、安全、物资等部门,明确了各部门的责任人及岗位职责。在建立施工处组织机构的同时,我们督促施工队安排专人负责技术、质量及安全工作,建立了完善质量体系、安全体系。在施工工程中,质量体系、安全体系均能有效的运行,各责任人能认真的履行其职责,保证了整个工程施工的质量、安全。 本工程施工前,项目部组织相关技术人员编制了《施工组织设计》、《基础作业指导书》、《铁塔组立作业指导书》、《导线架设作业指导书》等技术文件,根据本工程的实际情况,特别是重点、难点进行了认真的分析,并提出了相应的解决办法。这些文件编制完成后,即报送监理部审批,监理部对进行了认真的审查,并提出了一些有针对性的修改意见。 组塔施工人员进场后,项目即组织施工人员进行了集中培训,重点强调了本工程的技术、质量、安全要求。编制了组塔工程的技术交底和安全交底,向施工队的质量、安全、技术人员及班组长进行了相应的安全和技术交底,督促施工队向班组进行安全、技术交底,并在施工中进行经常性的检查督促,这些措施有力的保证了施工质量、安全等控制项目全过程处于受控。

电力工程三级自检报告111

电力工程三级自检报告工程名称:九鼎花苑安置房小区配电工程编号:

管理部门监督检查编号:

检查结果: 检查人/日期:受检部门负责人/日期: 纠正意见: 纠正结果验证: 验证人/日期: xxxxllOkV变电站新建工程验收报告 我公司承建的___________ 110kV变电站新建工程施工完毕后,项目 部内部班组,项目部先自检合格后,我公司于___________ 年____ 月____ 日组织公司内相关部门会同项目部进行验收,验收情况如下:

验收依据: 1、G B《电气装置安装规程式及验收规范》; 2、G B《土建工程施工验收规范》; 3、国家及行业相关标准、规程、规定; 4、《110kV?500kV 送变电工程式质量检验及评定标准》(第2部分: 变电电气安装工程Q/CSG10017.2-2007 ,第3部分:变电土建工程上、下册 Q/CSG 10017.3-2007 ); 5、设计有关文件(包括设计图纸、设计说明、设计变更等),施工图 纸会审纪要; 6、南方电网公司相关规定及反措要求; 二、验收范围: 1、土建部分分项工程:______ kV场地、设备构架杆及基础、—kV 配电室、电容器组基础。 2、电气安装工程: 1 )电气一次设备: ____ kV配电装置、______ kV配电装置、主变、电 容器。 2)电气二次设备:控制定屏柜、端子箱、后台操作系统、五防、站用交流系统。 3、资料部分:土建安装验评、电气安装验评、厂家资料、其它相关 资料(前期) 三、验收分:

验收时根据专业分成4个小组〈土建、电气一次、电气二次、其它 (前期)〉采取全线检查的方式,各小组提出消缺清单,由施工项目部和厂家、调试单位逐条消缺,消缺完成后再由各专业人员进行复检,验 收。验收结果如下:

三级自检报告

华能繁峙上狼涧49.5MW风电场升压站土建 工程 三级自检验收报告 批准: 审核: 编制: 锦州缔一建筑安装有限责任公司 2013年月日

一、工程概况 华能繁峙上狼涧49.5MW风电场升压站土建工程站区围墙内用地面积 19068 ㎡,建筑面积为㎡,围墙563 m,进站道路 m,总建筑面积㎡,所区内建筑主要包括综合楼,生活楼、35kV配电室、无功补偿装置室、车库及仓库、油库、生活消防泵房、主变基础,220kV 户外构支架基础,站区道路、屋外电缆沟,站区上下水,围墙与大门、污水处理一体化。 二、验收范围 主变基础、220kV设备区构支架基础、无功补偿设备基础 三、开竣工日期 2013年月日开工,2013年月日竣工。 四、参加验收人员: 胡庆华、张永利、薛树军、黄坤、朱志斌 五、质量控制措施 我公司在承接此工程后,组织精干力量,挑选比较优秀的管理人员组成项目经理部,由项目技术负责人主持编制《施工组织设计和方案》,并经公司技术负责人审核后,报请总监理工程师审查通过。 我们在施工现场建立了完善的质量保证体系和安全管理体系,把质量责任落实到每一个员工,实行质量与经济挂勾制度,在施工中严格执行“三检”制度,并切实把好原材料质量关;从开始施工至结束施工始终按照设计图纸和有关设计变更文件进行施工,严格遵守《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家现行施工质量验收规范;按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001的新规范进行质量验收,没有违反工程建设标准强制性条文。经公司三级自检,自检结果工程质量合格,现报请监理部及建设单位组织竣工验收。 六、工程质量情况概述如下: 本工程土建工作于2013年 05 月 10 日开工,项目部在现场监理工程师的见证下,取样送检了以下主要材料: 序号材料名称规格或设计要求生产厂家试验报告 份数 试验结果 1 钢筋HPB235 Φ6~Φ12, HRB335 Φ12~Φ25 3 合格 2 中砂细度模数3.2 1 合格 3 水泥P.C32.5/P.O42.5 2 合格 4 碎石5-31.5级配 1 合格

三级自检报告(基础总评)

220kV吾者变220kV线路工程 基础分部工程三级质检报告(施工单位预验评) 编制: 审核: 云南建源电力工程有限公司 220kV吾者变220kV线路工程 2010年10月12日

一、工程概况: 工程名称220kV吾者变220kV线路工程施工标段全标段 项目法人云南电网公司施工单位云南建源电力工程有限公司建设单位云南电网公司红河供电局监理单位云南凯胜电力监理咨询有限公司设计单位云南省玉溪电力设计院运行单位云南电网公司红河供电局 线路长度26公里起止塔号N1-N73-N79, N1-N73-N84 杆塔数量84基,直线塔65基,转角塔20基 基础型式XZ2037,XZ2238,XZ2440,JT3752,JT4058,JT3853,JT3450,JT3045,JT3844,JT4551 杆塔型式SZF231, SZF232, SNF231, SJF231, SJF232, SDF231, ZMF231, JYF231, JYF233, 接地型式7DT,DT 导线型号LGJ-240/30 地线型号LBGJ-50-40AC铝包钢绞线 分部工程名称开工时间完工时间备注 基础工程2010年07月14日/ / 接地工程2010年10月20日/ / 杆塔组立工程/ / / 架线工程/ / / 二、验评概况 验评阶段基础分部工程施工单位预验评 验评依据1、《110~500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定标准》(GB50233) 2、本工程基础分部工程验评办法 验评方法 验评检查组分1个资料组和1个现场组进行了现场检查验收,检查采取听取汇报、查阅资料、现场查看、抽查实测、计算对比等方式进行。 三、检查情况

三级自检报告

35kV寺村变电站10kV马力线主线改建工程 工程竣工三级自检报告 审批: 审核: 编制: 广西电力工程建设公司 2013年12月 一、工程概况

工程名称 35kV 寺村变电站10kV 马力线主线改建 工程 施工标段 象州2013农网改造升级82标 项目法人 刘冰 施工单位 广西电力工程建设公司 建设单位 广西电网公司来宾供电局 监理单位 广西桂能工程咨询集团有限 公司 设计单位 广西东恒电力设计有限公司 运行单位 象州供电公司 线路长度 架设高压线路路径长3*0.01km ; 改造低压线路路径长4*0.443km 。 施工地点 寺村马力线 新立杆塔数量 0基 基础形式 电杆:混凝土护墩 杆塔形式 接地形式 本工程均为10kV 架空线路接地装置,采用放射形水平布置方式,接地电阻不大于4Ω 导线型号 JKL YJ-70、BLV-240 分部工程名称 开工时间 完工时间 备注 基础工程 2013-10-08 2013-10-11 接地工程 2013-10-11 2013-10-11 杆塔组立工程 2013-10-11 2013-10-13 设备安装 2013-10-16 2013-10-20 架线工程 2013-10-16 2013-10-19 二、验收概况 验收阶段 竣工验收 验收时间 2013-12-20 验收依据 1、《10kV 至500kV 配网工程质量检验及评定标准》2012版 2、设计文件 验收方法 验评检查组分一个资料组和一个现场检查组进行了现场检查验收,检查采取了查阅资料、现场查看、抽查实测、计算对比等方式进行。 三、检查情况 现场检查 本次检查该工程安装的(1)新建10kV 导线:JKLYJ-10kV-1*70共3*0.01km 。(2)新安装S13-M-500/10变压器1台,台区采用双杆台架式。(3)新安装HGW9-10/630A 隔离开关1组。(4)新安装FCRW27-200/12跌落式开关1组。(5)新安装10kV 避雷器(HY5W2-17/50TLQ )1组。(6)新安装综合配电箱1台。(7)新安装成套自动补偿箱1台(150kvar)。(8)新安装HDWG2-0.5/1000A 低压刀闸2组。(9)架设0.4kV 导线共0.443km:其中BLV-240/4*0.015km(配电箱至低压刀闸部分)、4*BLV-240线路长度为0.443km ;新安装低压验电装置5组,新装重复接地6组;(10)改造户表295个,更换户表表箱,刀闸、接户线,户表接户线为BLV-16mm2,每户10米。(11)利用原地网,接地电阻大于4欧补打地极角钢。(12)其余工程量详见预算书。 1、施工队共检查该工程安装的(1)新建10kV 导线:JKLYJ-10kV-1*70共3*0.01km 。(2)新安装S13-M-500/10变压器1台,台区采用双杆台架式。(3)新安装HGW9-10/630A 隔离开关1组。(4)新安装FCRW27-200/12跌落式开关1组。(5)新安装10kV 避雷器(HY5W2-17/50TLQ )1组。(6)新安装综合配电箱1台。(7)新安装成套自动补偿箱1台(150kvar)。(8)新安装HDWG2-0.5/1000A 低压刀闸2组。(9)架设0.4kV 导线共

输电线路竣工三级自检报告

XXXXXXXXXXXXX工程 竣 工 自 检 报 告 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX工程项目部 2014年10月

编制:日期:审核:日期:批准:日期:

目录 一、工程概况 (1) 二、参建单位 (1) 三、施工主要进度节点 (1) 四、原材料自检 (1) 五、工程质量的检查 (4) 六、交叉跨越施工检查 (15) 七、线路防护工程检查 (16) 八、工程质量验评汇总 (17) 九、资料检查 (18) 十、设计更改情况 (23) 十一、强条执行情况 (23) 十二、安全文明施工情况 (25) 十三、综述 (27)

一、工程概况: (1)工程名称:XXXXXXXXXXXXX。 (2)线路起迄点:起于XXXXXXXX,迄于XXXXXXXX。 (3)路径长度:新建线路全长17.778km,曲折系数1.3。 (4)架设方式:除110kV万和变出线终端为双回路塔外,其余均为单回路架设。 (5)地形系数:线路沿线海拔在1600m~3150m之间,地形丘陵占25%,一般山地占60%,高山占15%。 (6)设计气象条件:全线划分为4个冰区,即:10mm、20mm、30mm、40mm冰区。10mm、20mm冰区基本风速按25m/s设计, 30mm、40mm冰区按27m/s设计。其中10mm冰区线路长度1.826km,20mm冰区线路长度0.814km,30mm冰区线路长度6.542km,40mm冰区线路长度8.596km。 (7)中性点接地方式:直接接地。 (8)导线型号:10mm、20mm冰区导线型号为: JL/G1A-240/40-26/7型钢芯铝绞线(长度2.64km);30mm、40mm冰区导线型号为:JLHA1/G1A-290/45-26/7型钢芯铝合金绞线(长度15.138km)。 (9)地线型号:两根地线均为24芯OPGW光缆。10mm、20mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-80(长度2.64km);30mm、40mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-120(长度15.138km)。 (10)绝缘水平:10mm、20mm冰区悬垂串和跳线串采用8片,耐串采用9片;30mm、40mm冰区悬垂串和跳线串采用9片,耐串采用10片。 (11)绝缘子及金具串型:10mm、20mm冰区悬垂串、跳线串采用70kN单、双联绝缘子串,耐串采用70kN单、双联绝缘子串;30mm、40mm冰区悬垂串、跳线串采用100kN单、双联绝缘子串,耐串采用100kN单、双联绝缘子串。 (12)金具:采用电力工业部电力金具产品样本中的型号,金具选

工程质量三级自检报告

110KV朱家河变电站工程工程竣工质量三级自检报告 施工单位(章) 年月日

110KV朱家河变电站土建工程 工程竣工质量三级自检报告 批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日 施工单位(章) 年月日

工程竣工质量三级自检报告 本工程土建部分按质量划分,单位工程6项,分部工程16项,分项工程112项。在工程开工前,我们制定了质量管理目标,并编制出工程创优实施细则,在施工过程中,严把质量关,目前土建工程已经通过了三级自检和监理验收,在验收评定中,分项工程合格率为100%,分部工程合格率为100%。综上评定结果,本工程施工质量符合质量目标要求,主要情况如下: ●工程质量检验记录表编号:001(主控楼装饰装修工程) 1、内墙面垂直度检查20个点,20点合格,合格率为100%; 2、内墙面平整度检查20个点,20个点合格,合格率为100%; 3、内墙面阴阳角方正度检查20个点,20个点合格,合格率 为100%; 4、地面砖平整度检查20个点,20个点合格,合格率为100%; 本部分共实测80点,合格点数为80个,测点合格率为100%。 ●工程质量检验记录表编号:002(外墙面砖) 1、外墙砖垂直度检查20个点,20合格,合格率为100% 2、外墙砖平整度检查20个点,20点合格,合格率为100%; 3、外墙砖水平缝偏差检查20个点,20个点合格,合格率为 100%; 4、外墙阴阳角检查20个点,20点合格,合格率为100%; 本部分共实测80点,合格点数为80个,测点合格率为100%。

●工程质量检验记录表编号:003(铝合金钢门窗) 1、铝合金门窗正侧面垂直度检查10,10点合格,合格率为 100%; 2、对角线长度差检查20个点,20个点合格,合格率为100%;本部分共实测30点,合格点数为30个,测点合格率为100%。 ●工程质量检验记录表编号:004(主控室预埋槽钢) 主控室预埋槽钢平整度检查30个点,30个点合格,合格率为100%; 本部分共实测30点,合格点数为30个,测点合格率为100%。 ●工程质量检验记录表编号:005(GIS室预埋槽钢) GIS室预埋槽钢平整度检查80个点,80个点合格,合格率为100%; 本部分共实测80点,合格点数为80个,测点合格率为100%。 ●工程质量检验记录表编号:006(电容器室预埋槽钢) 电容器室预埋槽钢平整度检查80个点,80个点合格,合格率为100%; 本部分共实测80点,合格点数为80个,测点合格率为100%。 ●工程质量检验记录表编号:007(电容器基础) 1、(电容器基础)位移偏差检查10个点,10个点合格,合格率为100%; 2、标高偏差检查10个点,10个点合格,合格率为100%; 3、截面尺寸偏差检查10个点,10个点合格,合格率为100%;

线路工程施工质量三级自检报告(范文)

XX 工程 三级质检报告 XX 有限公司XX 年X 月X 日 一、检验简况 工程项目 验评依据 1、GB50233- 《110~500kV 架空电力线路施工及验收规范》; 2、GB50204- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 3、GB5020- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 4、DL/T5168- 《110~500kV 架空电力线路工程施工质量检验及 评定标准》;5、Q/CSG 10017.1- 《110kv~500kv 送变电工程质量检验及评定 标准》 6、XX 电力设计院设计施工图;7. 施工图会审纪要。 二、工程概况建设单位项目管理单位设计单位项目监理单位施工单位运行单位电压等级起止点: 线路长度(km )单/双回路 长度(km ) 杆塔数量(基)导线型号地线型号 单回 转角 直线 合计 耐张段个数

基础型式 铁塔型式 接地型式 分部工程名称开工时间完成时间备注 土石方开挖分部工程验收检查情况 依据国家标准规范及南网送变电线路工程质量检验标准,设计图纸,110kVXX工程项目部,对整条线路X个土石方开挖基础基坑逐基逐点进行了全线检查验收,检查了施工复测,分坑记录,符合设计要求,基础基坑质量合格。

班组自检情况(各分项、子分部工程100%自检)1.线路复测自检情况 检验检测项目检查方法 1)转角桩角度经纬仪测量 2)档距%L a 经纬仪测量 3)被跨越物高程(m)经纬仪测量 4)杆(塔)位高程(m)经纬仪测量 5)地形凸起点高程(m)经纬仪测量 6)直线桩横线路(m)经纬仪测量 7)被跨越物与邻近杆(塔)位距离%L 经纬仪测量 8)地形凸起点,风偏危险点与经纬仪测量邻近杆(塔)位距离%L’ a 注:L为档距,L’被跨越物或地形凸起点、风偏危险点与邻近杆(塔)位的水平距离。结论:复测记录设计已认可签字,评定为合格。 2、普通基础分坑和开挖(检查内容及方法) 检验检测项目检查方法 1)基础坑中心根开及吊垂法确定中心,钢尺测量对角线尺寸(mm) 2)基础坑深(mm) 钢尺测量或经纬仪测量 3)基础坑地板 尺寸(mm) 吊垂法确定中心,钢尺测量 结论:经验槽检验,符合设计要求,评定为合格 3、施工基面及电气开方(质量等级评定及检查方法) 检验检测项目检查方法 1)施工基面高程(mm)经纬仪测量 2)塔位边坡净值钢尺测量 3)风偏及对地净距经纬仪测量 结论:经现场验收检验,符合设计要求,评定为合格。 以上3项14条为本工程土方开挖分部工程检验项目,总评定为合格。 分部工程名称开工时间完成时间备注基础工程 基础分部工程验收检查 依据国家标准规范及南网送变电线路工程质量检验标准,设计图纸,110kVXX工程项目部,对整条线路X个现浇混凝土基础逐基逐点进行了全线检查验收,检查了砂石料、水泥、钢筋的取样,送检,复测报告,出厂证明文件,基础土方开挖的验槽记录, 钢筋加工,钢筋笼的安装,布置筋的数量均符合设计要求,支模拆模符合工艺要求,混 凝土的试压块取样送检结果,地脚螺栓规格,数量符合设计要求,基础观感质量合格。

变电站_三级自检报告与记录

电力工程有限公司 35 千伏变电站工程三级质量检查记录表 编号:DBB-GSJC-JG-01三级质检级别公司级质检单位工程管理部 施工单位工程专业土建 参加质检人员: 质检单位: 施工单位: 工程质检范围: 主控制室,主变基础,10kV 、35 千伏户外电气设备及构支架基础,站区道路、电缆沟及其他,站区上下水, 围墙与大门共八个单位工程 所检工程的质量总体评价: 根据 35 千伏-变电站工程施工质量公司级检查记录: 一、各个单位工程地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面分部、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、 构支架制作安装等等分部工程均符合设计及规范要求,工程施工质量合格,感观良好,安全及功能符合要求,相关试验记录齐全; 二、施工技术资料:施工质量保证资料基本齐全,验评资料基本齐全,整个工程资料基本做到:工程完, 资料基本健全; 三、结论:所检各单位工程经公司级检查施工质量符合设计和质量验收规范要求,资料基本齐全,未完成 工程不影响电气安装工程施工,为保证工期进度,同意申请移交验收。 本次质检发现的不合格品(又称工程质量问题)详见所附“不合格品识别处置表”或“一般囗重大囗不合格品报告”,编号:DBB-GSBHGP-JG-01,共1页。(个别记录下如无不合格品,编号及页数划斜线) 质量建议: 1、今后注意细节质量问题的控制。 2、抓紧时间按质按量完成未完成土建工作量。 备 注 不合格品处置后的复检: 1、指定复检人: 2、规定的复检日期: 2015年月日前 签发人:检查日期:2015年月日

竣工验收质量检查不合格品识别处置表 P21-R001 工程(项目)名称 不合格信息来源 不合格事实 1、电缆沟及道路工程 2、场地平整 3、主控室装修 编号 :DBB-GSBHGP-JG-01 35 千伏-变电站工程单位(部门)工程管理部 公司级质量检查验收 检查人识别处判定人处置处置人复检复检人/日期置意见/日期结果/日期结论/日期 加紧完 成施工, 未施工不能影-- 完毕响电气 合格 安装施 工 -加紧完 -成施工, -未完成不能影- -施工 -合格 响电气 -安装施 2015--工 -加紧完 -成施工, -未完成 莹 不能影-- 王-合格 施工响电气 -安装施 2015--工 ●在“不合格信息来源”栏中,可根据具体记录分别填写施工队质量检查验收、工程处质量检查验收、 公司质量检查验收或其它单位质量检查验收、物资进货检验几项内容。 ●“在识别处置意见”栏中,应写明不合格的性质:“轻微”不合格及采用“返工”、“返修”、“降级”、“让步接受(放行、使用)”、“拒收”或“报废”的处置方式。 ●对于“返工” 、“返修”,还应写明具体简洁的内容,比如:油漆重刷、重紧螺栓、补焊、重新调整, 砼重新浇制等。 ●对于轻微不合格品,直接使用本识别处置表作为识别处置记录。 ●对于“让步接受(放行、使用)”,还需填报《让步接受(放行、使用)申请审批表(P16— R003)》。 ●判定人分别由施工队具体工程兼职质检员、工程处专职质检员、公司QC 部质检员、物资处质检员 担任; ●复检人一般为检查人,也可由具有质检资格的其它人员担任

自检报告(公司级)

110kV金象输变电工程(线路1) 110kV黎明~金象线路铁塔分部工程(AN42-AN122)区段 三级自检报告(公司级) 四川省川能水利电力建设有限公司 报告日期:2015年12月25日

一、工程概况 单项工程名称:110kV黎明~金象线路(AB回); 线路起止点:起于110kV金象变电站,止于220kV黎明变电站; 线路长度:采用单双回混合建设,AB回长60.807km;(其中新建铁塔部分长51.345(2×1.82+49.525)km,已建双回单边挂线长9.462km); 杆塔数量:AB回共用铁塔145基(新建126基,已建双回路24基); AN42-AN122区段:铁塔共计:81基。 二、检查依据 1、GB 50233-2014《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》 2、Q/CSG 411002-2012中国南方电网有限责任公司《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》 3、110kV金象输变电工程(线路1)施工图纸和设计说明 4、《云南电网有限责任公司西双版纳供电局220kV业主项目部开工前安全技术交底》 5、DL 5009.2-2013《电力建设安全工作规程第2部分:电力线路》 三、自检范围 110kV黎明~金象线路(AB回)AN42-AN122区段:共计新建铁塔81基,铁塔组立完成70基(AN42-AN110),我公司采取施工班组、项目部自检100%,公司抽检20%的形式进行铁塔中间验收,本次公司自检范围包含:AN42-AN48号、

AN85-AN91,共计14基,由公司质检部陈光福领队,施工项目部及施工班组配合,开展铁塔自检工作,参检人员为我公司质检部人员及施工项目部安全、质检、技术人员及施工班组高空人员,自检内容和方法严格按照南网公司标准进行(见下表:) Q/CSG表1-6.3.1 自立式铁塔组立质量等级评定标准及检查方法 其中关键项目:2项,重要项目6项,一般项目3项,外观检查0项。 注:本工程保护帽暂未施工,等架线分部工程完工后再施工。 五、自检结果 我公司自检铁塔共计14基,检查结果如下:

变电站 三级自检报告及记录

电力工程有限公司 35kV 变电站工程三级质量检查记录表

竣工验收质量检查不合格品识别处置表

35kV -变电站工程土建竣工验收施工质量 公司级检查记录DBB-GSJCJL-01 一、地基与基础分部工程 1.轴线位移独立基础【≤10mm】3 5 5 2 6 2 0 9 4 1 6 3 2.基础标高偏差【≤±10mm】 + -3 -4 -8 6 -7 4 -5 -8 6 4 3.基础断面【+8~-5 mm】6 -5 6 7 -5 4 +7 -5 -4 -5 6 4.杯形基础杯底【0~-10 mm】: -4 -3 -3 -4 -8 -9 -7 -5 -7 -5 5.基础外观: 外观质量无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等,符合设计和规范要求。 二、主体分部工程 1.轴线位移柱、梁【≤8mm】7 8 6 4 5 4 6 4 7 8 5 6 2.垂直度层高≤5m【≤8(6) mm】 5 4 2 6 5 2 5 3 4 3 3.柱、梁标高偏差【≤±10mm】10 -9 8 -2 9 -8 9 -10 8 -9 10 4.截面尺寸偏差【+8~-5 mm】4 -4 8 8 -5 6 8 -5 -5 -4 8 5.表面平整度【≤8(6) mm】 4 5 3 6 5 1 5 4 3 4 6.柱、梁、板外观: 外观质量无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等,符合设计和规范要求。 三、建筑电气分部: 1.照明开关的选用、开关的通断位置正确; 2.绝缘电线套管埋设位置及埋设方式符合设计及规范要求; 3.插座的接线符合设计及规范要求; 4.连接的电线电缆符合设计及规范要求 5.防雷接地敷设符合设计及规范要求。 四、给排水分部: 1.未完成施工,但不影响电气安装施工。 五、装饰装修分部 1、未完成施工,但不影响电气安装施工。 六、建筑屋面分部 1.找平层、保温层、结合层、细石混凝土保护层等施工符合设计及规范要求。 2.泛水高度大于250mm,符合要求。 七、构支架安装 1.杯底安装标高偏差【±5(4) mm】 4 -2 -4 -2 -5 -3 -3 3 2 4 2.垂直偏差【小于3/2000混凝土杆长,且不大于25mm】3 5 4 5 6 4 7 8 5 2 3.电杆外观符合现行有关标准规定 4.钢筋混凝土电杆型号符合设计要求 八、施工相关资料 1.施工相关资料如材料进场检验报审、施工检验批记录、各种检试验报告等齐全,基本做到工序完成资料完成。 检查人: - 检查日期:2011年月日

110KV变电站安装工程三级自检报告

110KV 变电站安装工程三级自检报告 我文山电力工程分公司承建的富宁县110KV 里达变电站安装工程于2009年3月19日开,在文山电力股份有限公司领导及规划建设部、设计部门、监理单位等相关部门和单位的大力支持和电力工程分公司全体职工的努力下,历时6个月零12天(自2009年3月19日开工到2009 年9 月21 日)后全部完工。为保证安装工程的质量,根据工程的实际情况,我公司成立三级自检小组,于2009年9月22日由工地负责人林波带领一次安装人员进行一次设备的安装质量检查,技术负责人张文泽带领二次安装人员对二次部分进行安装质量检查。通过检查,及时对部分未满足规范要求的安装缺陷进进行了处理。2009 年9 月23 日,自检小组再次对110KV 里达变电站安装工程进行复检,复检后得出本工程主要项目均自检合格的结论。自检范围及检查结论如下: 一、一次设备 (一)、1#主变压器系统设备安装检查 1、主变压器安装(主变压器本体由设备厂家负责,工程公司人员协助安装) 变压器安装位置正确,临时支撑已拆除,本体接地牢固,器体外

观良好,名牌标示清晰正确,变附件齐全,该变压器器身未发现缺陷、异 常。自检结论合格。 2、1#主变压器系统附件附属设备安装检查 (1)中性点隔离开关安装高压侧中性点隔离开关,配备电动 操作机构,操作机构型号CJ6A,出厂编号090112,该隔离开关通过手摇检查分合符合要求。中压侧中性点隔离开关型号GW14-40.5G,出厂编号090303,该隔离开关为手动操作,通过手动操作检查,分合同期,符合要求。自检结论合格。 (2)、中性点电流互感器 (3)、中性点避雷器高压侧中性点避雷器安装位置正确, 外观完好,放电计数器出厂编号12023 外观完好。中压侧中性点避雷器型号Y15W-33/856Y 出厂编号0856,安装位置正确,外观完好,放电计数器出厂编号02092 外观完好。自检结论合格。 (4)、支柱绝缘子该支柱绝缘子安装在主变低压侧部位, 该支柱绝缘安装牢固,外观完好。自检结论合格。 (5)、中性点母线高压侧中性点母线及中压侧中性点母线均为铝母线,外观合理,与其它设备安全距离足够。自检结论合格。 (6)、端子箱安装有主变端子箱和风机端子箱两个, 主变端子箱安装在主变低压面, 风机端子箱安装主变中性点侧, 两个端子箱均安装垂直, 箱体密封良好, 箱架接地牢固、导通良好, 内部装置齐全。自检结论合格。 二)、保护、控制及直流设备安装检查

电力工程三级自检报告

电力工程三级自检报告工程名称:九鼎花苑安置房小区配电工程编号: 管理部门监督检查

xxxx110kV变电站新建工程验收报告我公司承建得110kV变电站新建工程施工完毕后,项目部内部班组,项目部先自检合格后,我公司于年月日组织公司内相关部门会同项目部进行验收,验收情况如下: 一、验收依据: 1、GB《电气装置安装规程式及验收规范》; 2、GB《土建工程施工验收规范》; 3、国家及行业相关标准、规程、规定; 4、《110kV~500kV送变电工程式质量检验及评定标准》(第2部分:

变电电气安装工程Q/CSG10017、2-2007,第3部分:变电土建工程上、下册Q/CSG 10017、3-2007); 5、设计有关文件(包括设计图纸、设计说明、设计变更等),施工图纸会 审纪要; 6、南方电网公司相关规定及反措要求; 二、验收范围: 1、土建部分分项工程: kV场地、设备构架杆及基础、kV配电室、电容器组基础。 2、电气安装工程: 1)电气一次设备: kV配电装置、kV配电装置、主变、电容器。 2)电气二次设备:控制定屏柜、端子箱、后台操作系统、五防、站用交流系统。 3、资料部分:土建安装验评、电气安装验评、厂家资料、其它相关资 料(前期) 三、验收分: 验收时根据专业分成4个小组〈土建、电气一次、电气二次、其它(前期)〉,采取全线检查得方式,各小组提出消缺清单,由施工项目部与厂家、调试单位逐条消缺,消缺完成后再由各专业人员进行复检,验收。验收结果如下: 1、土建部分:分项工程全部验收完毕,合格率100% 2、电气安装:调试完成,验收合格率100% 3、通信安装:调试完成,验收合格率100%

相关文档