摘要:输电线路在实施的过程中仍然会出现许多的问题,但是只要把控好有关于安全以及稳定,也能够解决大部分的问题。输电线路在实施前期仍然是以理论作为依据,导致施工的过程中出现了许多难以预料的情况出现,这也要求各位设计者在前期准备时,应当切实的负责,并根据当地的具体情况进行设计,以防止出现意外情况的过程中能够更好的进行解决,以防止出现了令人手足无措的情况出现,这样才能更好完善输电线路。

关键词:输电线路;施工技术;存在问题;处理措施

引言

输电线路施工技术在电力建设项目中发挥着重要作用,对电力建设项目的进度和质量有着重要影响。随着人民用电量的增加和国家电网建设的加强,相关企业应积极改进输电线路的施工技术,确保电力建设项目的顺利进行。

1输电线路施工过程中所面临的问题

1.1准备工作十分繁琐

我们都知道输电线路对于我们中国的重要性,想要真正使得输电线路变得安全放心,肯定也是需要一些努力。想要输电线路完美的出现在大众眼中,除了在实施的过程中信心以外,前期的准备工作也是同样的重要。首先,想要建立完善的输电线路,最为重要的就是要有技术的支撑,只有自己掌握了技术,才能做到元所畏惧,现在我国的输电线路的专家已经做好了准备,随时可以投入工程中去,这也为建设输电线路提供了最为坚实的基础;接下来重要的则是组织的批准以及资金的准备,建设输电线路是一项非常重大的工程,不是任何一个人或者一个企业就可以的,这需要国家的鼎力支持,除了政策的支持一样,建立输电线路仍然是需要投入巨大的资金,到目前为止,国家也是大力支持输电线路的完善,这些问题早就迎刃而解。

1.2施工过程中对技术要求十分严格

想要建立完善的输电线路最为重要的是要保证线路的安全性,首先是杆塔的问题,如果在建设的过程中没有注意到这些问题,相信在输电线路投入使用以后,也会出现各种各样的问题。杆塔的作用有很多,这也导致设计者在设计杆塔的过程中需要考虑到一些综合的因素,要根据当地的具体情况,选取建立杆塔的材质,以及建立的形状,这些都是值得重视的问题。除了杆塔以外,还需要重视架线的问题,线路是整个工程的核心,关系到工程的成败,这也导致在建立架线的过程中一定要注意安全性,当然在保证质量的同时也希望能够尽量的降低成本,并且架线在通过连接物的过程中,一定保持拥有最为舒适的距离,这样才能更好的维护架线的安全性。在整个建立输电线路的过程中,对于实施者最重要的要求就是技术,只有拥有能够学以致用的技术,才能够在建设的过程中投入更多的一些热情,并且将自己所学的所有知识,学以致用,更好的为工程服务,为国家服务,这也是每位建设者心中的最为高尚的信念,将自己心中的信念以及自己所掌握的各种才能只要结合起来,相信一定能够建设出更好的工程。

2输电线路工程施工中技术问题及处理措施

2.1输电线路工程施工测量

输电线路测量是工程施工中特别关键的专业工序,是保证工程施工质量的重要手段。它的特点是“点多、面广、路径长、复杂、严格和要求高”。测量人员除应熟知输电线路工程勘测和施工操作基本技术要求外,还应了解交通、电力、水利、城市建筑、铁路、高速公路、环境保护等各部门各专业的特殊要求和国家政策。(1)输电线路平断面图测量沿线路中线两边方向或线路垂直方向测出各地形变化点的高差和距离,并沿着线路中心线两侧一定宽度的走廊上测出主要底线、地貌及各建筑的位置。针对施工局部改线或复测的平断面图,一般采用视距法施测。(2)由于线路在设计勘测定位后至开始施工这段期间内,往往受到自然环境或外界因素影响,使杆塔桩偏移或丢失,所以在开工之前,要求会同设计部门对线路上各杆塔桩及档距进行一次全面复测,复测主要内容包括杆塔桩复测、档距及危险点标高的校检、交叉跨越的复测、补桩和设计规定的位移等。(3)校核相邻杆塔间的档距和地形凸起点的标高是线路复测的主要工作内容,复测方法一般采用视距法。(4)线路与电力线、弱电线、铁路、公路等交叉跨越时,为复核线路与被跨越物的安全净空距离,施工前应复测被跨越物的标高,以便从断面图中计算出净空距离。

2.2输电线路工程基础施工技术问题与处理

在输电线路工程中,基础施工往往占据十分重要的地位,良好的基础能防止杆塔发生倾斜与沉降。目前电网工程常用基础类型包括桩基础、锚杆基础与掏挖基础。(1)对于常规的岩石基础,当岩石基础和设计技术完全相符时,即可钻孔与灌浆,但对钻孔有着很高的要求,应在钻孔时避免岩石发生破坏,使其始终具有良好整体性。(2)对于掏挖基础,施工中应根据实际情况制定具体技术方法。当对具有良好稳定性的碎石及黏土进行掏挖时,一般可直接使用;掏挖时,完成对混凝土的浇筑施工后,很难进行检查与修补,所以必须保证混凝土强度及密实性。对混凝土进行振捣时,应保证均匀性和密实性,以免发生质量问题。(3)对于桩基础,它是最简单且常用的方法,由于问题发生几率很低,所以在当前有十分广泛的应用。当出现偏斜时,采用钻头进行扫孔即可纠正。(4)对于大板基础,它直接承受杆塔自重,底板很薄,施工中为避免铁塔发生倾斜,应进行双向配筋。因此,它对钢筋的需求量往往较大,并且还要保证所用钢筋的韧性及强度。除此之外,这种基础还会产生不均匀沉降,在施工中必须及时清理通过掏挖产生的浮土,避免对地基的稳定性造成不利影响。另外,为保证垫层强度,可通过块石灌浆来加固垫层。针对转角塔和直线塔等实际负荷相对较大的部位,应在开工前采用计算机进行模拟,对沉降量和形变量进行准确计算。(5)对于阶梯型基础,其施工和大板基础完全不同,不仅不用配筋,而且由于开挖面积相对较大,且埋深很深,所以要用到很多混凝土。该基础在施工中应采用现浇的方法对开挖处予以回填,同时底板刚度在很大程度上决定了杆塔整体牢固性。对此,如果地质结构较差,或软基段,则不建议采用这种基础类型。

2.3输电线路工程杆塔施工技术问题与处理

塔杆是输电线路的承载体,因此它的架设对于整个电力工程都有着非常重要的意义,可以说输电线路能否保障电力安全供应,有一半的因素要取决于塔杆的顺利架设了。在架设塔杆之时,施工人员需要注意两点:第一点,塔杆的本身质量必须合格,质地要坚硬牢固,要能够完全承受输电线路的压力,不因为外界压力就发生断裂或者是偏移。当然除了塔杆的质量问题,它的地基铺设也相当重要,否则再好

【完整版】输电线路施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 项目管理实施规划报审表 表号:DJB-A4-01 工程名称:农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目 编号:

本表一式份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份,承包单位存份。农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目 项目管理实施规划 施 工 组 织 设 计 建设单位:四川强波电力工程有限公司 2011年8月23日

施工组织设计目录 第一章、施工技术方案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2页-32页第二章、施工机械设备投入〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃32页-34页第三章、劳动力安排计划及其保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃35页-36页第四章、材料(周转材料)投入计划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃36页-45页第五章、管理人员投入〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃45页 第六章、施工进度计划(分部分项进度计划)〃〃〃〃45页-48页第七章、质量安全文明施工保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃49页-73页第八章、技术难点及相应解决方案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃73页-83页

农十四师2010年中央投资农网完善工程 35KV及以下项目(输变电施工) 施工组织设计 第一章、施工技术方案 一、工程概况 本工程为农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目(输变电施工),主要施工内容含铁件、铁塔及地脚螺栓,金具及绝缘子,户外一次设备,综合自动化系统等,此外,本工程含铁塔基础施工(基础材料水泥、钢筋等由施工方购臵)、铁塔组立、扩建35kV 卡塔格孜变电气设备安装施工和土建施工等。 1、设计范围及规模 本工程为新建皮山农场110kV变电所至皮山农场35kV(卡塔格孜)变电所35kV送电线路工程,首端为皮山农场110kV变电所,终端为皮山农场35kV(卡塔尔孜)变电所,全线总行8.648km,单回供电,导线型号为LGJ-9515,避雷线选用(GJ-35)1×7-7.A-GB(非全线架设)。 2、路径及自然情况 本线路为新建35kv送电线路,首端为新建皮山110kv变电所35kv 出线间隔西起第二间隔。 线路垂直西起第二间隔出线,终端杆距西起第二间隔25米。 皮山农场35kv变电所的现状为35kv进线间隔一回,至皮山县110kv变电所;本次扩建一回35kv间隔,为本线路使用间隔(西起第二间隔)。 送电线路总长8.648km,线路从新建皮山110kv变电所35kv间隔西起第二间隔出线,垂直门型架向西南方向行0.967km至JD1线路右转26°39′19″,此段路径消漠化比较严重(属于半流动性沙漠);

电力工程施工方案(完整版)

编制依据: (1)《招标文件》 (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》等规范要求。 (3)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 (4)深圳供电规划设计院有限公司设计的本工程图纸。 (5)本公司的质量环保职业健康安全管理体系文件和根据施工现场勘查情况。

一、工程概况 1.工程概述: 1.1工程地点:深圳市南山区 1.2工期要求:60日历天 1.3工程简介: ?本电力路灯照明工程按照城市道路照明设计标准,结合深圳市特点设计。根据不同道路断面型式设计了相应的布灯方式。在连接段主路及主线桥上采用:杆高12M的钢杆双臂或10M无臂灯(桥上),宝安大道连接处的布灯型式与宝安大道照明布灯型号一致,即采用9M高钢杆双臂或单臂路灯。连接段的辅道、匝道分别采用8M、9M的单臂或双臂灯,在大的路口处采用了杆高15M、3X400W的泛不灯 ?另外**有色冶金设计研究院设计的深圳市宝安大道—深南路连接段路灯工程。主要桩号起始点:左幅道路中心点(X=20297.894 Y=98927.416.)右幅道路中心点(X=20288.680 Y=98917.549),Z1+961096范围内主线及相应辅道(P辅道除外),匝道的路灯工程及与之相关联深南路、前海路、月亮湾大道上路灯、路灯与路灯之间的电缆及本工程外线电源用的箱变安装的电力工程。 ?工程地址位于南山区北侧,西与宝安大道相接,终点与现有的深南大道相连。施工段大部分在公路旁,场地平整、交通及施工较为便利。交通繁忙,对施工有一定程度影响,施工时要求施工班组特别注意

电力工程施工组织方案

电力工程施工组织方案 一、工程概况 1.工程概述: 1.1工程地点:深圳市南山区 1.2工期要求:60日历天 1.3工程简介: 本电力路灯照明工程按照城市道路照明设计标准,结合深圳市特 点设计。根据不同道路断面型式设计了相应的布灯方式。在连接 段主路及主线桥上采用:杆高12M的钢杆双臂或10M无臂灯(桥 上),宝安大道连接处的布灯型式与宝安大道照明布灯型号一致, 即采用9M高钢杆双臂或单臂路灯。连接段的辅道、匝道分别采用 8M、9M的单臂或双臂灯,在大的路口处采用了杆高15M、3X400W 的泛不灯 另外**有色冶金设计研究院设计的深圳市宝安大道—深南路连接 段路灯工程。主要桩号起始点:左幅道路中心点(X=20297.894 Y=98927.416.)右幅道路中心点(X=20288.680 Y=98917.549),Z1+961096范围内主线及相应辅道(P辅道除外),匝 道的路灯工程及与之相关联深南路、前海路、月亮湾大道上路灯、 路灯与路灯之间的电缆及本工程外线电源用的箱变安装的电力工 程。 工程地址位于南山区北侧,西与宝安大道相接,终点与现有的深 南大道相连。施工段大部分在公路旁,场地平整、交通及施工较

为便利。交通繁忙,对施工有一定程度影响,施工时要求施工班 组特别注意施工安全及做好安全防范措施,注意交通安全,文明 施工。 1.4工程承包方式:高低压设备采购及安装、路灯灯具灯杆安装、高低 压电缆采购及安装。 1.5质量要求:达到国家及地方有关的质量检验评定标准规定的合格标 准。 二、施工现场组织机构 为了有效地对本项目工程的质量、工期与进度、安全、成本、文明施工进行控制,我公司将选派精干人员组建高效的工程项目经理部,项目经理及项目总工拥有丰富的施工经验,具有很强的决策能力、组织能力、指挥能力、应变能力等经营管理能力,并有充沛的精力及旺盛的意志,保证对本工程全面、全过程负责。项目经理部管理人员具有很高的专业技术水平,熟悉经营管理知识,了解现代项目管理理论,此外,所选派人员均有丰富的施工经验人员,都能胜任各职能岗位。由项目经理负责领导和组织现场施工,做好技术、物资、机具等供应工作,每个项目由专职施工员及班组负责,主动积极地与甲方配合协调各方面关系,为施工创造有利条件。 2.1工程施工组织机构:

35KV输电线路施工组织措施及施工方案2

目录 一、工程概况及特点 1、概况 2、工程承包范围 3、工程特点 二、施工现场组织 1、工程项目部组织机构及人员分工 2、拟投入主要施工设备和试验、检验仪器设备3施工现场项目部布置 三、施工方案 1、施工准备 2、施工人员进场的培训教育 3、主要施工技术准备 4、主要工序和特殊工序的施工方法 5、技术要求 四、施工综合进度及保证工期措施 1、投入的劳动力 2、综合进度计划 3、施工资源计划 4、施工进度计划分析 五、质量目标、质量保证体系技术组织措施 1、质量方针目标 2、质量管理有关人员主要质量管理职责 3、质量管理的措施 4、质量保证技术措施 5、质量监督、检查大纲 六、安全目标、安全保证体系及技术措施 1、安全管理目标 2、各部门人员的安全职责及安全管理 3、安全管理制度 七、环境保护和文明施工 1、环境保护 2、加强施工管理、严格保护环境 3、文明施工的目标、组织机构和实施方案 八、计划统计和信息管理 1、计划、统计报表的编制与传递 2、信息管理

一、工程概况及特点 1.概况 从110kV天池变电站出一回35kV线路至35KV罗安线4#转角π杆,线路最终形成110kV天池变至35kV大堰变35kV线路(简称35kV池大线),线路长度。跨越交叉:220V。380V12次,通信线及光缆2次,35kV电力线路1次,10kV配电线路4次,铁路1次,公路及乡村道6次,渠、沟、湖堰2次 2、工程承包范围:新建35kV池大线:从110kV天池变电站35kV池大线穿墙导管开始,至35kV罗安线4#转角杆,与罗安线最终形成池大线。导线采用JL/G1A-150/25(根数26/7),地线采用GJX-35(1×,电缆采用 ZC-YJV62-26/35kV -1*185(不锈钢带铠装),线路全长。共有杆塔30基,其中新立砼杆28基,2基杆塔利旧。保留原35kV罗安线1#-4#杆之间杆塔、线路,4#杆处与原线路可靠断开。新建线路铁塔不油漆,其余铁附件均应进行防腐、油漆处理,喷刷新线路名称,杆号及相序(喷刷标准以运行部门要求为准,包括35kV罗安线全部杆塔)。电杆组立,杆坑、拉线坑、开挖、砌筑、回填,汽车、人力运输材料,导线架设、附件及接地安装,对代购物资进行安装,回收旧线路中的电杆、横担、导线、接地线、拉线、金具及铁附件等。 3、工程特点 (1)设计特点:本工程由四川远科电力设计咨询有限公司设计。 (2)基础型式:本工程水泥杆采用预制底盘、拉盘。

电力工程施工方案1doc资料

目录 一;工程概况 二;工期及人员、机械设备安排 三;施工流向顺序及施工方法 四;安全生产、文明施工、环保保障措施

一、工程概况 衡阳市蒸水北堤风光带工程位于衡阳市石鼓区,东起青草桥,西至西外环以西约1000余米。起讫桩号:K1+350-K4+260.全长4260米。电力电信管道是其中的重点之一,其中电力电缆护管DN219/9.5PVC-C高压电力护管有30480米,电力电缆护管D209/4.5涂塑钢管有5382米,电力电缆井2.0X2.0和1.5X1.5的砖砌预留井有33和51个。电信电缆护管D110/5.088座,HDPE平臂管31874米,电信电缆护管D107/3.5涂塑钢管6192米,电信电缆井1.0X1.0砖砌检查井88座。本工程按城市次干道一级设计,电力电信设施施工的好坏,直接影响整个线路的美观。 二、工期及人员、机械设备安排 1、人员组织 施工负责人:莫毅 质检负责人:杨世懂 试验负责人:章思阳 2、机械设备:砼运输车、挖机等。 3、工期安排:自2013年5月1日至2014年1月1日,共计185天。 三、施工流向顺序及施工方法 1.3×1.5m电缆沟位于K1+350~K4+260北侧的人行道,布置八根DN216/9.5PVC-C埋地式高压电力电缆护套管,穿越车行道部分采用DN209/4.5涂塑钢管直埋,管道铺设时按2米间距及管道

接口处用管枕固定。沿电力电缆线路纵向隔50米左右设置电缆检查井,每隔200米左右及在电缆分支、转换、交接处设置电缆预留井。 1.3×0.9m电缆沟位于K0+350~K4+260南侧的人行道、以及绿化下面。布置八根DN110/5.0HDPE电信电缆护管,穿越车行道部分采用DN107/305涂塑钢管直埋。管道敷设时按2米间距及管道接口处用管枕固定。且线路纵向每隔80米左右设置电缆检查井。根据施工总体计划及总平面布置,首先施工南侧的电缆沟,同时对电力过路管进行相应的施工。其余各段根据路基的施工进程灵活安排施工,力求缩短工期。 1、根据施工力量的调配,电缆沟每段按200m作一施工段组织各项工序的材料、人力、机械。 2、施工方法: 本工程的工序见后附的施工工艺流程图,主要分两部分,第一部分是电力电缆沟,第二部分是过路管。 施工中采用以下流程:测量定位→挖基槽→浇筑电力电信管道基础→管道安装→管道回填→自检→抽检→竣工验收 A、电缆沟 (1)测量放线: 根据电力电缆沟的内侧宽度为1.30m和0.90m,确保足够施工位置,每10m桩号放出电缆沟的开挖边桩,用石灰粉画出边线。基底放线每边增加30cm宽度的工作面。 (2)机械开挖:

输电线路施工作业措施示范文本

输电线路施工作业措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

输电线路施工作业措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 输电线路施工作业组织措施、技术措施、安全措施编 制 20xx年10月 引言 根据国网公司《电力安全工作规程线路部分》规定: 对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应编制保 证安全的组织措施、技术措施、安全措施(简称施工作业 方案),经批准后执行。不同作业项目其批准部门也不 同,目前主要有二个层次,一个是局一级,另是基层单 位。批准人一般是分管生产领导或总工程师。 引言

线路施工作业工作包括:线路停电作业、带电作业、大修项目工程、技术改造项目工程、立塔、架线、搭设跨越架等。线路作业工作具有点多、面广、施工复杂、难度大、风险多的特点,不确定因素多,同时安全与质量要求不降低。为此,认真编制符合实际的施工作业方案是确保线路各项作业顺利进行的保证,是确保作业质量的有效手段,是确保安全的重要前提。 第一节、概述 三大措施应视其所实施的场合、设备不同而有所不同,甚至在组织措施和技术措施、技术措施和安全措施之间有所交叉,但所制定的三大措施及其具体要求实施之后,应做到能全方位保证施工、作业过程中人员及设备的安全,这是制定三大措施的最终目的。 一、组织措施

电力施工组织工作危险点及其控制措施

电力施工组织工作危险点及其控制措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电力施工组织工作危险点及其控制措施一作业前的准备工作 1、作业现场情况核查的不全面、不准确 1.1布置作业前,必须核对图纸、勘察现场,彻底查明可能向作业地点反送电的所有电源,(送变电源、用户自备电源)并应断开其开关、刀闸。 1.2对大型作业、带电作业等较为复杂的施工项目,工作负责等有关人员必须在施工前深入到现场绘制设备接线和相位图,对现场周围的带电部位、大型施工器械的行走路线和工作位置,以及对施工构成障碍的物体等核查清楚,以便确定可行的施工方案和作业中的不安全因素,制定可靠的安全防范措施、技术防范及组织防范措施(三措书)。 1.3对设备缺陷的处理工作,必须在工作前将缺陷发生的原因、处理方式以及处理工作时对现场条件的要求,工作中的安全注意事项等核查清楚。 2、作业任务不清 2.1对大型作业、带电作业等较为复杂的施工项目,应按有关规定编制施工安全技术组织计划,确定施工流程,明确作业任务,并需组织全体作业人员结合现场实际认真学习。 2.2对常规的一般维护性作业,班组长要在作业前将人员的任务分工明确,危险点及防范控制措施予以详尽的交待。 3、作业组的工作负责人和工作班成员选派不当

3.1选派的工作负责人必须是文件公布的有资格担任的人员,应有较强的责任心和安全意识,并熟练地掌握所承担工作的检修项目和质量标准。 3.2选派的工作班成员需能在工作负责人指导下安全、保质地完成所承担的工作任务。 3.3工作负责人及工作班成员,在作业前,精神状况良好,没有影响安全作业的不良健康状况(恐高症、旋晕等)。 4、行车中发生交通事故,造**员伤害 4.1工作负责人负有交通安全责任,应协助司机了解和控制车速。 4.2乘车人员严禁在车上打、闹,严禁将头部伸出车外。 4.3运输的大件必须用绳索封牢注意防止随车装运的工器具挤、砸伤乘车人员。 4.4如乘货车时应有高栏,高栏应坚固完好并用绳索系好,严禁人货混装。行驶中禁止坐在后箱板上。 4.5乘车人员不应和司机进行非必要的谈话。 4.6严禁混装的工具、材料,必须分车运输,严禁车辆超载及带病(故障)行驶。 控制措施 制订依据 二保证安全的组织措施和技术措施的实施 1、不按规定填写、签发、送交办理工作票

电力工程施工组织设计方案

1 编制依据: 1.1 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 1.2 《继电保护校验规程》 1.3 《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》JJGD124-93 1.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》;(2002版) 1.5 《职业安全健康与环境管理体系文件》 1.6 《电力建设安全工作规程》 1.7 江苏国信盐城生物发电工程施工组织总设计 2工程概况 江苏国信盐城生物发电工程厂址位江苏省盐城市亭湖区东镇东南工业园。 ??工程设计为2台63MVA有载调压主变,110KV系统采用户外式GIS高压设备,110KV采用双母线接线,共8个间隔,本期出线2回,3个主变进线间隔,1个母联间隔,2个PT间隔。10KV室内配电装置:10KV为单母分段接线,本期出线66回、其中2回电容器出线,无功补偿2×(2×5000)KVar并联电容器。二次部分均采用综合自动化系统。所用电:所用变1台,容量为100KVA。 3劳动力计划及施工进度控制计划 3.1劳动力计划安排 劳动力配备:电气试验室设置高压班、保护班、仪表班共计三个班组。人力配备情况如下表: 3.2.1 根据建设单位提供的工期要求,为了配合好各工序施工进度要求,确保本工期按期完成必须各负其责,精心调试,充分发挥调试人员的积极主动性,如期完成调试任务。 3.2.2保证工期的要求及措施 3.2.2.1电气设备如期安装就位,给调试一定的预留时间。 3.2.2.2加强施工管理,建立动态管理,及时灵活地协调人力、物力、财力,采取有效措施,合理使用精神和物质激励激制,调动职工积极性。 3.2.2.3有必要时晚上安排加班。 3.3施工组织管理 3.3.1施工组织机构

输电线路工程施工中技术问题及处理措施 李全泉

输电线路工程施工中技术问题及处理措施李全泉 发表时间:2019-10-18T13:26:03.400Z 来源:《基层建设》2019年第18期作者:李全泉 [导读] 摘要:输电线路在实施的过程中仍然会出现许多的问题,但是只要把控好有关于安全以及稳定,也能够解决大部分的问题。 国网晋中供电公司山西晋中 030600 摘要:输电线路在实施的过程中仍然会出现许多的问题,但是只要把控好有关于安全以及稳定,也能够解决大部分的问题。输电线路在实施前期仍然是以理论作为依据,导致施工的过程中出现了许多难以预料的情况出现,这也要求各位设计者在前期准备时,应当切实的负责,并根据当地的具体情况进行设计,以防止出现意外情况的过程中能够更好的进行解决,以防止出现了令人手足无措的情况出现,这样才能更好完善输电线路。 关键词:输电线路;施工技术;存在问题;处理措施 引言 输电线路施工技术在电力建设项目中发挥着重要作用,对电力建设项目的进度和质量有着重要影响。随着人民用电量的增加和国家电网建设的加强,相关企业应积极改进输电线路的施工技术,确保电力建设项目的顺利进行。 1输电线路施工过程中所面临的问题 1.1准备工作十分繁琐 我们都知道输电线路对于我们中国的重要性,想要真正使得输电线路变得安全放心,肯定也是需要一些努力。想要输电线路完美的出现在大众眼中,除了在实施的过程中信心以外,前期的准备工作也是同样的重要。首先,想要建立完善的输电线路,最为重要的就是要有技术的支撑,只有自己掌握了技术,才能做到元所畏惧,现在我国的输电线路的专家已经做好了准备,随时可以投入工程中去,这也为建设输电线路提供了最为坚实的基础;接下来重要的则是组织的批准以及资金的准备,建设输电线路是一项非常重大的工程,不是任何一个人或者一个企业就可以的,这需要国家的鼎力支持,除了政策的支持一样,建立输电线路仍然是需要投入巨大的资金,到目前为止,国家也是大力支持输电线路的完善,这些问题早就迎刃而解。 1.2施工过程中对技术要求十分严格 想要建立完善的输电线路最为重要的是要保证线路的安全性,首先是杆塔的问题,如果在建设的过程中没有注意到这些问题,相信在输电线路投入使用以后,也会出现各种各样的问题。 2输电线路工程施工中技术问题及处理措施 2.1输电线路工程施工测量 输电线路测量是工程施工中特别关键的专业工序,是保证工程施工质量的重要手段。 2.2输电线路工程基础施工技术问题与处理 在输电线路工程中,基础施工往往占据十分重要的地位,良好的基础能防止杆塔发生倾斜与沉降。 2.3输电线路工程杆塔施工技术问题与处理 塔杆是输电线路的承载体,因此它的架设对于整个电力工程都有着非常重要的意义,可以说输电线路能否保障电力安全供应,有一半的因素要取决于塔杆的顺利架设了。在架设塔杆之时,施工人员需要注意两点:第一点,塔杆的本身质量必须合格,质地要坚硬牢固,要能够完全承受输电线路的压力,不因为外界压力就发生断裂或者是偏移。当然除了塔杆的质量问题,它的地基铺设也相当重要,否则再好

电力公司工程施工技术组织措施

某太阳能电力有限公司土建工程施工组织设计 (技术标) 中国建筑某工程局 二○○六年元月五日

第一章、指导思想和管理目标 (13) 一、指导思想 (13) 1. 施工工期和施工质量 (13) 2. 安全生产和文明施工 (13) 3.新技术、新工艺运用 (13) 4.降低成本措施 (13) 二、管理目标 (14) 1.工期目标 (14) 2.质量目标 (14) 3.安全生产目标 (14) 4.文明施工目标 (14) 5. 环境目标 (14) 6.新技术推广目标 (14) 7. 服务目标 (14) 第二章、编制说明 (15) 一、工程概况 (15) 二、编制依据 (16) 三、现场条件和施工特点 (17) 第三章、施工部署(总体施工方案) (17) 一、项目组织管理机构 (17) 1.项目部人员组成和组织管理机构 (17) 2. 项目组织管理措施 (18) 3.项目经理责任制 (19)

4.项目经理在岗保证措施 (20) 二、总体施工方案 (20) 1.施工顺序与施工进度 (20) 2.分部分项工程施工方案 (20) 三、劳动力组织和施工流水段划分 (22) 1. 劳动力组织 (22) 2. 施工流水段的划分 (23) 四、施工准备 (23) 1.技术准备 (23) 2.材料、机械设备准备 (23) 3.施工现场准备 (23) 4.施工方案编制计划 (24) 第四章、施工总平面布置 (24) 一、施工总平面布置的原则 (24) 二、施工平面布置的内容 (24) 1.施工临时用水、用电 (24) 2. 施工垂直运输 (25) 3. 施工临时道路 (25) 4. 施工临时设施 (25) 三、施工总平面布置图(见附件2) (26) 四、施工总平面管理与调度 (26) 1 施工总平面管理 (26) 2 施工总平面调度 (26)

输电线路工程施工组织设计

.
*******工程 *********输变电工程
施工组织 设计纲要
单位:***************公司 编制人:*********
日 期: 二 OO 九年七月二日
精选文档

.


第一章 工程概况与工程特点……………………………1 第二章 施工方案…………………………………………1 第三章 工期、施工进度计划安排………………………6 第四章 施工现场平面布置图……………………………7 第五章 施工现场组织机构………………………………15 第六章 质量目标、质量保证体系及技术组织措施……18 第七章 安全目标、安全保证体系及技术组织措施……26 第八章 分包工程的管理…………………………………31 第九章 环境保护、水土保持及文明施工………………37 第十章 施 工 中减 少影响 施 工而 不影响 运 行的 林木砍
伐………………………………………………39 第十一章 计划、统计和信息管理…………………………43 第十二章 施工组织设计纲要的总体评价…………………44
精选文档

.
1、工程概况及特点
1.1 项目简述
项目称名:**************输变电工程。
内容及杆塔数量:
35kV 线路全长 9.08 千米,共用 28 基杆塔,砼杆 28 基,铁塔
0 基。10kV 线路全长 5.6 千米,共用 190X10 米电杆 37 基,砼
单杆 10 基,双杆 17 基,三联杆 10 基。35kV 降压站。
发包商:************公司
建设工期:2009 年 7 月 15 日—2009 年 9 月 30 日
1.2 工程特点与工程量
电压等级
回路数
最高气温
气象条件 最低气温 最大风速
35KV 交流
单回路
40℃
-10℃
30m/s
基础工程:共计 65 基,合计砼量 1111.5m3,平均单基砼量 17.1m3
名称
基础型式
一般线路
板式基础、斜柱式基础、装配式基础
线路总长度:14.68 千米
设计覆冰 20mm
名称
35kV 线路架设
导线型号 LGJ-150/25
地线型号
10kV 线路架设、 简易变一

LGJ-70/10
1×7-7.8-1270
绝缘子 绝缘子串片数为 4 片,耐张 绝缘子串片数为 8 片,本工 程导线悬垂串和耐张串均采 用 XP-100 型绝缘子,在重冰 区段,为防止大量伞裙被覆 冰所桥接而发生冰空事故, 本工程在每串绝缘子串中采 用一片大盘径绝缘子 XMP-100 型
精选文档

电力工程施工方案(1)

目录 一、工程概况 (1) 二、系统概要 (1) 三、施工准备与施工工序 (2) 四、施工工艺和技术方法 (4) 五、管理架构和劳动力组织 (6) 六、施工机具计划 (8) 七、施工质量管理 (8) 八、施工安全注意事项 (9)

#######一期A1~A4 变配电工程施工方案 一、工程概况 #######一期A1~A4变配电工程项目位于*******。该变配电项目为#############一期和二期发展的专用系统。 根据投标书和图纸,该工程施工范围为: 1. 高压配电部分 1.1 室外电缆沟的开挖、回填、制作、电缆敷设等。 1.2 高压开关房及高压配电房所有高压柜供应安装。 1.3 变压器供应安装。 1.4 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 2. 低压配电部分 2.1 变压器低压侧、低压配电房所有低压配电柜及柜间连接母线。 2.2 低压配电房的保护接地。 2.3 按要求铺设花纹钢板和绝缘胶片。 2.4 低压配电柜至塔楼部分供电的低压电缆、插接母线、插接母线箱、电表箱。 2.5 所有各种电气调试验收。 2.6 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 二、系统概要 根据设计,该变配电系统设备设置和线路配置为: 1. 变配电设备:在首层(A2座)1-25~1-26轴设置高压开关房,装设5台高压柜。在地下一层1-1~1-8轴(A区)和2-31~2-33轴(B区)分别设2个变配电配电房,A区变配电房设有4台高压柜,4台变压器(2台1250KVA,2台1000KVA),28台低压配电柜。B区变配电房设有2台变压器(1000KVA),12台低压配电柜。 2. 高压进线:高压(10KV)电源电缆(规格由供电局确定)由供电部门选定的变电站起,

输电线路施工作业组织措施、技术措施、安全措施编制范本

操作规程编号:LX-FS-A93219 输电线路施工作业组织措施、技术措施、安全措施编制范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

输电线路施工作业组织措施、技术措施、安全措施编制范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 引言 线路施工作业工作包括:线路停电作业、带电作业、大修项目工程、技术改造项目工程、立塔、架线、搭设跨越架等。 一、组织措施 包括组织机构及工作过程中必须遵守的各项规章制度。 1)根据现场施工的具体情况进行人员分工,指明专责人员。2)组织施工人员了解检修内容、停电范围、作业方法和质量工艺标准。3)制定安全措施,明确作业人员及监护人。 第一节、概述

电力工程施工组织设计

目录 第一章施工组织设计编制依据第二章工程概况 一、工程场地条件及自然环境 1、工程地理位置 2、场地地质地貌状况 二、工程建设规模 三、设计概况 四、工程特点 第三章施工组织及主要工程施工方案 一、施工组织系统 二、施工协调管理 三、主要工程施工方案 第四章主要分部分项工程的施工方法及技术措施 一、施工测量控制技术 二、土方工程 三、回填土技术措施 四、模板工程施工及技术措施 五、钢筋工程施工及技术措施 六、砼工程施工及技术措施 七、墙体砌筑工程

八、抹灰工程 九、电缆支架及接地线安装 十、门窗安装工程 十一、层面防水 十二、内墙刮双飞粉 十三、外墙刷涂料 第五章施工准备工作及资源配置计划 一、施工准备工作 二、施工机器具计划 第六章施工进度计划 第七章施工及技术管理 一、施工管理程序内容 二、施工技术管理要点 第八章质量管理及保证措施 一、质量方针和质量目标 二、质量管理体系 三、施工质量标准和验收规范 四、质量保证措施 五、质量检查 第九章安全管理技术措施

一、工程安全生产目标 二、安全生产指标 三、安全管理制度及规定 四、管理机构 五、安全保证措施 第十章确保工期的技术组织措施 第十一章雨季施工技术措施 第十二章现场文明施工和保卫措施 第十三章降低环境污染和噪音措施 第十四章地下管线及其地下设施的加固措施

本工程施工组织设计编制的依据 一、根据XX供电局精品工程要求编制 二、工程施工图纸 1、设计说明书 2、土建施工图 三、国家现行的施工质量验收规范和强制性标准 四、本公司质量保证体系、质量管理文件 五、本公司施工技术装备实力和施工管理经验 六、现场路勘资料、地区自然环境及气象资料

输电线路施工组织措施及施工组织设计方案

35KV输电线路施工组织措施及施工方案 第一章:工程概况及特点 1.1、概况 1.1.1、工程概况: 本工程送电线路为新建单回路35KV线路, ××××××变电站35KV送电线路工程由×××××止。导线选用LGJ-70/10型,全长24.80公里左右。本线路工程选用单杆、三联杆,杆基共57座。 1.1.2、工程线路走向: ×××位于××××流域上部,距乡镇所在地40公里,与××××伐木场交界。××××—×××35KV线路,起始于××电站升压站龙门构架,途经道班、×××、××、×××、××××变电站35KV进线龙门构架止。线路跨越10KV线15次,公路13次,线路全长24.80公里,曲折系数1.12,交通情况一般。 1.1.3、沿线地形地貌情况: 本工程沿线地貌为海拔高程160~500米,地形起伏较大,地势相对陡峭;山地、丘陵;工程地表分类如下: 名称丘陵山地高山合计 比例(%) 20% 40% 40% 100 1.1.4、工程承包范围: 1.1.4.1、工程量范围: 起止桩号 ××××××××备注 基础 57基 立杆塔基数 57基 架线长度 24.80km 接地埋设 57基 附件安装 57基 1.1.4.2、材料供应: 本工程主要材料和辅材由电力公司供应。 1.1.5、交通情况: ×××至×××及其它乡(镇)各级公路,交通情况一般。 1.2、工程特点

1.2.1、设计特点: 本工程由××市××××××勘察设计有限公司设计。 1.2.1.1、设计气象条件: 工程项目最高气温最低气温电线覆冰厚度最大风速 ×××溪1#至57#杆35KV输电线路 +40℃ -10℃ 10mm 30m/s 1.2.1.2、基础型式: 基础均采用预制的砼底、拉盘、铁塔基础现场浇制。 1.2.1.3、杆塔型式: 本工程共使用杆塔57基、选用13种杆型、各种杆型使用情况如下表:序号杆型数量小计总计 1 直 线 杆 ZB3 1基 35 57 2 ZB2 4基 3 ZD 4 13基 4 ZD4+3 2基 5 ZD4+ 6 2基 6 Z12 8基 7 ZB2+6 1基 8 Z33 4基 9 10 耐张杆 NB2 N12 N12+3 4基 12基 1基

输电线路保护区内施工安全措施要求

编号:AQ-JS-04119 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 输电线路保护区内施工安全措 施要求 Requirements for construction safety measures in transmission line protection area

输电线路保护区内施工安全措施要 求 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 根据国家《电力法》和《电力设施保护条例》的有关规定,电力线路保护区为线路保护区为导线边线向外延伸规定距离所形成的两平行面区域(500千伏线路为20米,220千伏线路为15米,110千伏线路为10米,),若施工必需进入线路保护区内,业主单位落实施工单位需在施工前向东莞供电局输电管理所提交相关“保证输电线路安全技术措施方案”等备案资料,明确责任,落实保证人身和线路安全的安全措施,经审核同意后才能施工。主要安全技术措施要求如下: 一、施工前提交保护方案并经审核通过。 1、施工单位在工程开工前15个工作日,应主动联系东莞供电局输电管理所提前了解施工范围内沿线电力设施分布情况,对于可

能危及保护区内配电设施的作业,必须提出施工作业申请并提交保护方案经审核通过后才能施工。 2、提交的施工区域高压输电线路保护方案中需明确线下及线行侧的机械(桩机、吊机、挖土机、大型运输车等)施工位置图、作业方法、施工工程进度图、监督联系方式表等具体措施内容,在线路保护区范围内作业,均需施工安全措施做足做够后才能进行作业。 3、施工机械必须与线路导线保持足够的安全距离与500千伏线路导线保持8.5米以上安全距离,220千伏线路为6米以上,110千伏线路为4.5米以上)。如果现场施工机械高度高于导线,需有防止施工机械倾倒或摆动进入线路安全距离以内。 4、进行线路保护区内施工前,施工单位需签订保证线路安全的协议(见附件1),并交纳50万元安全保证金给供电局相关部门,违反协议条款时进行处罚扣除。 5、业主单位要督促施工单位认真落实好施工现场的各项安全、组织、技术措施,确保万无一失。 6、输电线路保护区内施工安全技术措施方案格式见附件2。

220KV输电线路施工组织措施1

220KV兴夏、兴微线输电线路施工措施 第一章:工程概况及特点 一:线路长度 兴城站~原兴夏、兴微线43#附近 本段线路新建段全长9.934km,同塔四回路<两回220kv和两回110kv>架设。 本段线路在兴城站出口,长2.37KM,需将原220KV兴夏、兴微线的钢芯铝绞线,更换为铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线。 二:导线、地线 本段新建线路导线采用2×JB20A-400/35铝包钢芯铝绞线,两根导线水平排列,中间采用间隔棒固定。 本段新建线路地线采用两根OPGW光缆。 三:其他 兴夏、兴微线在220KV兴城站出口处更换导线部分,将原线路1×LGJ-400/35钢芯铝绞线更换为一根JNRLH3/LBY-360/55铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线。 四:工程量范围: 起止桩号 1#-----39# 立杆塔基数 39基 架线长度9.934km 第1页

附件安装 39基 五:材料供应: 本工程材料和辅材由力源工程公司供应。 六:交通情况: 交通情况一般。 七:设计气象条件: 基本风速为27M/S,设计冰区为轻冰区,导线设计覆冰厚度为10M M(相应风速为10M/S),地线设计覆冰厚度为15MM(相应风速为10M/S),最高气温+40℃。 八:重要跨越交叉跨越情况: 序号交叉跨越项目跨越数量跨越总数 1 :110KV电力线1次 2 :35KV电力线4次 3 :10KV电力线13次 4: 220V电力线 7次 5:公路 2次 6:河流1次 7:枣临铁路2次。 第二章:施工组织措施 第2页

一:组织机构图(见附图一) 二:项目经理: 项目经理是淄博鑫铖电器安装有限公司在本工程的指定代表,是本工程施工安全、质量第一负责人。其主要职责是: (1)贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行本公司的各种规 章制度及决议。 (2)全面负责工程的计划、技术、质量、安全、工期、文明施工、资金、降低成本等项目的管理,并组织实施。 (3)严格财经制度,加强财经管理,正确处理国家、企业、集体与个人利益之间的关系。 第3 页

35KV输电线路施工方案

施工方案 一施工准备 为确保顺利完成此项工程,在保证安全措施,组织措施,技术措施的基础上,施工前做到人员整齐,机械、工具性能良好,能够按时进入施工现场,做好充分准备,制定此方案。 1. 施工技术和资料准备 1.1利用微机信息处理系统编制工程施工资料,对变电所的工期、安全、质量、资金、统计、人力资源等进行总体策划,科学、合理地编制工程进度计划,保证工程施工进度计划的合理性、有效性、实用性。 1.2根据业主招标的要求,考虑图纸出图时间、业主供货设备与材料到场时间,编制详细的工程施工进度计划,合理安排工期及各项施工资源。组织人员熟悉、审核施工图纸和有关的设计资料,学习并掌握施工验收规范、有关技术规定及招标文件中的有关规定,对施工中可能出现的问题进行预分析,做好预防。 1.3建立健全各项管理制度,严格执行国家有关现行的规程、规范。 1.4为确保本工程质量优良级目标的实现,必须对职工进行各种形式的培训学习,提高职工综合素质,具体安排由公司教育、安监、质保、技术处负责,培训项目有: 安全技术岗位培训; 测量、分坑技术培训; 混凝土施工培训; 焊工、起重工培训; 杆塔组立培训; 导、地线展放培训

导线压接培训; 附件安装培训; 线路保护调试培训。 1.5根据工程设计特点,编制、补充、完善各分项工程施工作业指导书或安全技术措施,保证各分项工程施工前技术措施审批完毕,发放到施工人员手中。 主要施工安全技术措施 1.6 技术交底 1)工程部部长负责组织技术、质量、安全等有关部门参加,由项目总工程师负责对整个工程施工、各分部分项工程、特殊和隐蔽工程、易发生质量事故与工伤事故的关键部位对所有施工人员进行技术交底工作。技术交底的主要内容包括:图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底。 2)技术交底采用三级制,即项目总工→职能管理部门→施工班组。技术交底以口头和书面形式进行,要求细致齐全,并结合具体操作部位、关键部位的质量要求及操作要点等项进行交底。必要时工序开工前应进行样板工程施工,邀请业主、监理、设计等有关单位参加,以使今后施工走向统一化、标准化。 3)将本工程施工中使用的技术标准、规程、验收规范、管理规

相关文档